文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 室外供热管道及配件安装工程12检验批质量验收记录1

室外供热管道及配件安装工程12检验批质量验收记录1

室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(表一)

GB50242-2002

050801

050802单位工程名称分部及部位

施工单位名称项目经理施工工艺标准名称及编号

施工质量验收规范的规定施工单位检查记录

主控项目1平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求,安装后应依据系统要求进行调试,并作出标志

2直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性,回填按设计要求进行

3

补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。

4检查井室,用户入口处管道布置应便于操作维修,支,吊,托架稳固,并满足设计要求。5

直麦管道的保温应符合设计要求。接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层一致,接头处保护层必须与管道保护层一体,符合防潮防水要求。

6

供管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6。作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管与非试验管应隔离

7管道实压合格后,洋进行冲洗

8管道冲洗完毕应通水,加热,进行运行和调试

一般项目1管道水平敷设其坡度应符合设计要求

2除污器结构应符合设计要求,安装位置和方向应正确,管网冲洗以后应清除内部污物3防锈漆的厚度应均匀,不得有脱皮,气泡。流淌和漏涂等缺陷

4安装允

许偏差

(mm)

坐标埋地20

敷设在沟槽内50

标高埋地±10

敷设在沟槽内±15

水平管道给,

横向弯曲

每1m管径≤1001

管径>100 1.5

全长

(25m以上)

管径≤100≯13

管径>100≯25

弯管椭圆

管径≤1008﹪

管径>1005﹪

折皱

不平

管径≤1004

管径125~2005

管径250~4007

5

管道保温

层允许偏

差(mm)

厚度+0.1-0.05

表面平整度(mm)卷材5

涂材10