教学内容

第三章隔断墙工程

随着新材料及新工艺的不断涌现,用于房屋建筑内部,进行功能分割的非承重墙体,已逐渐由传统的砌筑方式转向各种轻

质骨架与板材的结构方向发展。这种轻质隔墙因其自重轻、墙

身薄、拆装方便、造型灵活性强、适合工业化生产等优点,而

被广泛应用在室内装饰设计及施工中。

轻质隔墙的材质种类繁多。在室内装饰设计及施工中,最为常见的是木龙骨板材隔墙、轻钢龙骨板材隔墙、移动式隔墙、

玻璃隔墙四种类型。随着新材料及新工艺的不断涌现,用于房

屋建筑内部,进行功能分割的非承重墙体,已逐渐由传统的砌

筑方式转向各种轻质骨架与板材的结构方向发展。这种轻质隔

墙因其自重轻、墙身薄、拆装方便、造型灵活性强、适合工业

化生产等优点,而被广泛应用在室内装饰设计及施工中。

轻质隔墙的材质种类繁多。在室内装饰设计及施工中,最为常见的是木龙骨板材隔墙、轻钢龙骨板材隔墙、移动式隔墙、

玻璃隔墙四种类型。

3.1.1固定式木龙骨架板材隔断墙施工工艺

木龙骨隔断墙施工速度快捷,自重较轻,造型随意性强,可与多种材料结合等优点,是装饰工程中常常采用的装饰手段。

木龙骨架板材隔断墙一般设置在楼板或梁的底部,不承重,起到房间功能分隔的作用。如图3.4-1所示。

1.木龙骨隔断墙的构造

木龙骨隔断墙主要由上槛(沿顶龙骨)、下槛(沿地龙骨)、沿墙立筋、竖向龙骨、横向龙骨、横斜撑等组成骨架,以各种人造板材或实木板为罩面层的组合,如图3.4-2为木龙骨隔墙的构造示意图.

2.施工前的准备

⑴木龙骨一般可采用松木或杉木。常用的木龙骨有截面为50×80㎜或50×100㎜的单层结构;有30×40~40×60㎜双层或单层结构。骨架所用木材的树种、材质等级、含水率以及防腐、防虫、防火处理,必须符合设计要求和《木结构工程施工及验收规范》GB50206-2002的有关规定。

⑵在施工前,应先对主体结构、水暖、电气管线位置等工程进行检查,其施工质量应符合设计要求。

⑶在原建筑主体结构与木隔断交接处,按300~400mm间距预埋防腐木砖。

⑷胶粘剂选用木类专用胶粘剂,腻子选用油性腻子,木质材料均需涂刷防火涂料。

⑸室内弹出+500mm标高线.

⑹施工工具:同木吊顶施工工艺的准备。

3.施工操作步骤

弹线打孔→安装靠墙立筋、上下槛、竖向立筋和横撑→安装电器等底座→

⑴弹线打孔

施工前需要在地面上,弹出隔断墙的宽度线与中心线,并标出门、窗的位置,然后用线锤将两条边缘线和中心线的位置引到相邻的墙上和棚顶上,找出施工的基准点和基准线。通常按300~400mm间距在地面、棚顶面和墙面上打孔,预设浸油木砖或膨胀螺栓。

⑵安装靠墙立筋、上下槛、竖向立筋和横撑

①用垂线法和水平法来检查墙身的平整度与垂直度。如误差在10mm以内的墙体,可重新抹灰修正;如误差大于10mm,则在建筑墙体与木骨架之间加木垫块来调整。先安装靠墙立筋,再安装上下槛。把上槛沿弹好的宽度线在顶棚用铁钉固定,两端要紧顶靠墙立筋。下槛沿地面上弹出的墙面定位线安装,用铁钉固定在预埋的木砖上,两端顶紧靠墙立筋底部,然后在下槛上面画出其他竖向立筋的位置线。

中间的竖向立筋之间的间距,是根据罩面板材宽度来决定的,一般为400~600mm。要能够使板材的两头都搭在立筋上,并胶钉牢固。板与板端头留缝,缝隙以3~5mm为宜。立筋要安装垂直,在竖向立筋上,每隔300mm左右应预留一个安置管线的槽口。立筋上下端顶紧上下槛,然后用钉子斜向钉牢。

②安装横撑及斜撑。在竖向龙骨上弹出横向龙骨的水平线,横向间距在400~600mm。先安装横向龙骨,再安装斜撑,其长度应大于两竖向龙骨间距的实际尺寸,并将其两端按反方向锯成斜面,楔紧钉牢。

③遇有门窗的隔断墙,在门窗框边的立筋应加大断面,或者把两根立筋并起来使用;或者竖向立筋用18mm细木工板进行固定。

⑶安装电器等底座

在隔墙龙骨安装过程中,同时将隔墙内线路布好,座盒等部位应加设木龙骨使其装嵌牢固,其表面应与罩面板齐平。

⑷安装罩面板

木骨架板材隔断墙罩面板多采用胶合板、细木工板、中密度纤维板或石膏板等。需要填充的吸音、保温材料,其品种和铺设厚度要符合设计要求。

①安装罩面板时,应从中间开始向外依次胶钉,固定后要求表面平整,无翘曲、无波浪。

②钉帽应砸扁钉入板内,但不得使钉穿透罩面板,不得有锤痕留在板面上,板的上口应平整。安装罩面板用的木螺钉、连接件、锚固件应作防锈处理。

③胶合板面层做清漆时,施工前应挑选木纹、颜色相近的板材,以确保安装后美观大方。

④隔墙罩面板固定的方式有明缝固定、拼缝固定和木压条固定三种,如图3.4-3所示。

明缝固定是在两板之间留一条一定宽度的缝,如施工图无规定时,缝宽为3~10mm为宜。如明缝处不用垫板,则应将木龙骨表面刨光。留缝工艺的装饰,要求饰面板尺寸精确,缝间中距一致,整齐顺直。板边裁切后,必须用细砂纸砂磨,无毛茬,饰面板与龙骨的固定方式为胶钉的方式。

拼缝要求在罩面板相邻的两条边的上沿,用木刨按宽度为3mm左右刨出45°斜角,拼接后的V字型斜边要求均匀、对称、整齐顺直。

木压条工艺要求仔细地挑所用的木线,应干燥无裂纹,且纹理一致、无色差。采用胶钉的方式以防开裂,钉距保持150mm 左右。在门窗和墙面的阳角处,应用木线护角,既防止开裂又增加装饰性。图3.4-3 罩面板缝方式

(a)木压条(b)明缝(c)拼缝

3.1.2木龙骨板材隔墙装饰工程施工质量验收标准

1.隔墙两端立筋和上下槛应与主体结构联接牢固。

2.隔墙立筋、上下槛和横撑应连接牢固。

3.面板应钉装牢固,表面平整,接缝严密。板的规格、材质及安装工艺均应符合有关标准规定。

4.木骨架板材隔断墙施工允许偏差及检验方法如表3.4-1所示。

3.2.3 轻钢龙骨石膏板隔断墙施工工艺

轻钢龙骨石膏板隔断墙是以薄壁轻钢龙骨为骨架,在固定的轻钢龙骨两侧,安装纸面石膏板为罩面板的隔断墙工程。这种隔断墙重量轻、占地少、隔音效果好,施工速度快、劳动强度低,随意性强,防火性能好。在民用建筑、公共建筑的装饰设计与施工中得到广泛应用。如图3.4-4所示。

1.施工前的准备

⑴轻钢龙骨

按龙骨用途不同可分为横向龙骨(沿顶龙骨、沿地龙骨、横撑龙骨)、竖向龙骨(沿边龙骨、立筋)、通贯龙骨(常用于竖向龙骨的连接与补强)、附加龙骨(加强龙骨,用于门窗框等特殊节点部位)。

按其规格尺寸的不同来区分,主要有Q50(50系列)、Q75(75系列)、Q100(100系列)、Q150(150系列)。如表3.4-2所示。

龙骨之间通过支撑卡、卡托、角托等连接件相连。隔墙轻钢龙骨主要配件,如表3.4-3所示。

⑵罩面板

轻钢龙骨隔断所采用的罩面板一般有普通纸面石膏板、防火纸面石膏板、石膏复合板、其他人造木质板等,但最常用的是石膏板,。隔墙纸面石膏装饰板的种类和规格,如表3.4-4所示。

⑶附属材料

常用附属材料有膨胀螺栓、水泥钉、抽芯铆钉、射钉及高强自攻钉等。

2.施工常用机具

轻钢龙骨隔断墙常用机具有:电动剪、电动冲击钻、圆孔锯、电动无齿锯、曲线锯、手电钻、射钉枪、板锯、直流电焊机、拉铆枪、刮刀线坠、靠尺、电动螺丝刀等。

3.施工操作步骤

弹线→固定边龙骨→安装竖向龙骨→安装石膏板→填充隔音材料接缝护角处理

⑴弹线

按图纸的设计要求,弹出隔墙的四周边线,同时按罩面板长宽分档,以确定竖向龙骨、横撑龙骨及附加龙骨的位置。原建筑基面有凸凹不平的现象,要进行处理,保证龙骨安装后的平整度。

⑵固定边龙骨

龙骨边线应与弹线重合。在U型沿地、沿顶龙骨与建筑基面接触处,先要铺设橡胶条,密封膏或沥青泡沫塑料条,再用射钉或金属膨胀螺栓沿地、沿顶龙骨固定,也可以采用预埋浸油木楔固定方式。固定点离龙骨端头为50mm,间距不大于600mm。对于圆曲形墙面,沿地、沿顶龙骨在背面中心部位断开,剪成齿状,根据曲面要求,将其弯曲后固定。对于半径为900~2000mm的曲面墙,竖向龙骨的间距宜为150~200mm 左右;当半径≥2500mm左右时,竖向龙骨间距宜为300mm 左右。石膏板宜横向安装,当圆弧半径为900mm,可采用9mm 厚石膏板;当圆弧半径为1000mm,可采用12mm厚石膏板;当圆弧半径为2000mm,可采用15mm厚石膏板。如图3.4-5所示。

⑶安装竖向龙骨

U型沿地、沿顶龙骨固定好后,按两者间的净距离切割C型竖向龙骨,竖向龙骨高度应比实际隔墙高度短15mm,以便竖向龙骨顺利滑动就位于沿地、沿顶龙骨之间。根据设计要求确定竖向龙骨间距,如用9.5mm厚的石膏板时,竖龙骨最大间距可定为400mm;如用12mm厚的板时,竖龙骨最大间距可定为600mm。将切割好的竖向龙骨依次推入沿地和沿顶龙骨间,待位置及垂直度调整好后,将上下两端与沿地及沿顶龙骨用直径?4mm,长度13mm拉铆钉方法固定。竖向龙骨的接长,可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻螺丝固定。边龙骨与墙体间也要先进行密封处理,再进行固定,最后安装横撑龙骨。选用通贯龙骨时,低于3000mm的隔墙安装一道;3000~5000mm安装两道;5000mm以上安装三道。

在隔断墙上设置门窗、配电箱、消防栓、水盆、灯具等各种附属设备及吊挂件时,均应按设计要求,在安装框架时附加预埋龙骨。安装的各处节点,如图3.4-6至图3.4-16所示。

⑷安装石膏板

安装石膏板时,应从板的中部向板的四周固定。石膏板用直径?3.5~4.0mm,长度25~35mm的自攻螺钉固定,间距不应大于200mm,螺钉与板边缘的距离应为10~15mm。钉头埋入板内1~2mm,但不得损坏纸面,涂饰防锈漆,钉眼用石膏

腻子抹平。为增强隔音效果和减小安装自攻螺丝时对另一侧自攻螺丝的振动,两侧石膏板应错缝安装,使接缝不落在同一根龙骨上。如需安装两层石膏板时,两层板缝应错开。石膏板宜竖向铺设,长边接缝应落在竖龙骨上,这样可以提高隔断墙的整体强度(纸面石膏板的接缝及表面处理见木吊顶工艺)。对于有防潮、防水要求的墙体,应按设计规定设置墙垫,并应用防水性能高的纤维增强水泥平板或耐水石膏板安装,同时对墙面进行防水处理,如图3.4-17所示。

曲面墙的安装应从一端横向加以固定,然后轻轻地、逐渐转向板的另一端,直到完成曲面为止。当曲面半径较小时,在装板前应将面纸和背纸彻底弄湿,注意应均匀撒水后放置数小时,才可安装。当板完全干燥时会保持原来的硬度。

⑸填充隔音材料

铺放墙体内的玻璃棉、岩绵板、苯板等填充材料,应与安装另一侧纸面石膏板同时进行。一般采用玻璃棉或30~100mm 岩绵板进行隔声、防火处理;采用50~100mm苯板进行保温处理。填充材料应铺满铺平。如图3.4-18所示。

1.混凝土柱;

2.竖向龙骨;

3.保温隔音材料;

4.沿地龙骨;

5.橡胶条;

6.踢脚板

⑹接缝、护角处理

纸面石膏板接缝一般有平缝、凹缝和压条缝。一般在平缝情况下接缝处应适当留缝5mm,并且必须坡口与坡口相接。接缝内尘土清除干净后,刷一道50%浓度的107胶水溶液粘贴嵌缝带;在做阳角处理时,阳角应粘贴两层嵌缝带,角两边均拐过100mm,粘贴方法同平缝处理。当设计要求作金属护角条时,按设计要求的部位、高度,先刮一层腻子,然后用镀锌钉固定金属护角条,并用腻子刮平。正常情况下,嵌缝膏要刮三层,且每一层批刮后的间隔时间为4~6h,每一层批刮的宽度要比上一层宽50mm。

3.2.4 轻钢龙骨隔墙装饰工程施工质量验收标准

轻钢龙骨隔墙装饰工程施工质量验收标准,如图表3.4-5所示。

3.3.5 玻璃隔断施工工艺

1.平板玻璃隔断

平板玻璃隔断的构造做法及施工安装,基本上同玻璃门窗工程。玻璃的透光性好,还能反射和吸收光线,调节热辐射,达到保温节能的效果。因玻璃质感好,具有光泽、可加工性能好,也可随意拆改的优点,所以多用于办公空间、商业空间等空间的分隔。

玻璃隔断按其框架用料不同,可分为木制框架隔断和金属框架隔断两种;按玻璃性能和用途又可分为普通平板玻璃、装饰平板玻璃、安全玻璃、节能玻璃和特种玻璃。

⑴施工前的准备

①材料:用于玻璃隔断的玻璃以及框架所用的木制材料或金属材料,要求其品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定,并应有产品合格证。还需油灰,橡皮条,嵌缝条、木压条或金属压条、粘结剂和小圆钉等。

②机具:工作台、玻璃刀、玻璃吸盘器、小钢锯、型材切割机和手提式电钻等木工装饰机具。

③在施工前,应先对主体结构工程进行检查,其施工质量应符合设计要求。

⑵施工操作步骤

定位、放线→安装隔断→玻璃裁割→玻璃安装

①定位、

位线,如有误差应及时调整隔断的尺寸。

②安装隔断:先在地面和立面墙上安装木(金属)骨架,然后安装衬板及面板。

a.接触砖、石、混凝土的龙骨和预埋的木楔等应做防腐处理。

b.木龙骨的横截面面积及纵、横向间距,应符合设计要求。

c.木骨架的横、竖龙骨,应采用半榫、胶钉连接方式。

d.木骨架安装完成后,应对龙骨进行防火处理。

e.衬板及面板的安装细节,参考木隔断及钢木混合柱体结构工艺。

③玻璃裁割:按设计要求和实际尺寸进行裁割。一般玻璃的尺寸要比设计的实际尺寸缩小3㎜左右,以利安装方便。裁窄条玻璃时,用力要均匀,裁好后用刀头将玻璃震开,再用钳子垫布来钳,以免玻璃损坏,裁割后的毛边用磨石剖光。

如裁厚玻璃及压花玻璃时,在应开裁的地方涂一道煤油再裁割。过厚的玻璃应采取机械切割、磨边。

④玻璃安装

a.安装前,将裁口内的污垢清除干净,并沿裁口的全长均匀涂抹1~3mm厚的底油灰。玻璃的安装采用木骨架时,多用木压条固定玻璃,安装形式可在木框上裁口或挖槽,如图3.4-27所示。采用金属骨架时,玻璃镶嵌后则要用橡胶条或打硅酮密封胶去固定玻璃。

b.安装玻璃隔断时,隔断上框要留适当缝隙,以防结构变形损坏玻璃。安装长边大于1500mm或短边大于1000mm的大块玻璃时,必须用橡皮垫、压条和螺钉镶嵌固定。

c.拼装彩色玻璃、压花玻璃时,应照设计图案裁割,拼缝要吻合且不得错位、斜曲或松动。安装磨砂、压花玻璃时,花纹要朝外。安装钢化玻璃时,应用钢卡子卡紧或用压条嵌固,然后用橡胶条密封。

d.有机玻璃可钻孔,可切割成任何形状,安装极为方便。一般先安装金属骨架和固定连接零部件,最后悬挂固定有机玻璃片。玻璃隔断构造示意如图3.4-28所示。

2.玻璃砖隔墙

玻璃砖或称特厚玻璃,是采用机械压方法制成的,有实心和空心砖之分。表面或内部有花纹,有正方形、矩形和各种异形。其特点是可以提供自然采光且兼有隔热、隔声、绝缘、防水的作用;其透光与散光现象所造成的视觉效果,极富于装饰性。按其透光及透过视线效果的不同,可分为透光透明玻璃砖、透光不透明玻璃砖、透射光定向性玻璃砖,以及热反射玻璃砖等。

玻璃砖隔墙特别适合于宾馆和餐厅等公共场所,同样也适合厨卫等家居空间,适于控制透光、眩光和太阳光的场合。实际施工中常根据室内艺术格调及装饰造型的需要,选择不同品种的玻璃砖进行组合砌筑。如表3.4-8所示。

⑴施工前的准备

①材料:玻璃砖、32.5级或42.5级白色硅酸盐水泥、细砂、白灰膏、?6~8mm钢筋、镀锌钢膨胀螺栓、硅酮密封胶、木质或金属框体、沥青毡及硬质泡沫塑料等。

②机具:灰桶、大铲、托线板、线锤、小白线、铁水平尺、皮数杆、透明塑料胶带、橡皮锤、电焊设备、塑料十字米厘条

等。

③基层处理:应先对主体结构工程进行检查,其施工质量应符合设计要求。与玻璃砖墙接触的建筑层面要求平整。

⑵施工操作步骤

弹线立框→选砖→排砖→挂线→砌筑→勾缝→装饰收边

①弹线立框

根据设计要求,在施工部位弹出隔墙定位基准线,再弹出隔墙厚度基准线。根据设计,将木框体或金属框体用金属膨胀螺丝固定在建筑层面上。

②选砖

应挑选棱角整齐,表面无裂痕和掉角的,并且应注意所使用的砖规格尺寸相同,砖的对角线基本一致,无色差的砖。

③排砖

根据弹好的砖墙位置线,核实玻璃砖墙的长度与砖长度的模数(砖长的倍数)是否吻合。如果赶不上整模数,可以通过调整上下槛、靠墙立筋的宽度来解决;也可以通过对砖缝尺度进行调整。无论用哪种方法调整,要保证砖缝尺寸均匀一致,所有收边框体宽度一致,以求得好的装饰效果。

④挂线

砌筑前,应双面挂线。按隔墙厚度,在墙的两端、转角和中间点(间距不大于5000㎜)均应立好皮数杆,通过皮数杆挂好水平小线,按小线的水平高度逐层砌筑,使水平灰缝均匀一致,平直通顺。

⑤砌筑

按白水泥︰细砂=1︰1或白水泥与107胶的比例调制砂浆;或白水泥︰107胶=100︰7(质量比)的比例调制聚合物水泥浆。要求有一定的稠度,以不流淌为好。砌筑砂浆必须密实饱满,饱满度要求达到100%。在砌筑第一块砖体时,将与金属框腹面接触处垫入硬质泡沫塑料做胀缝材料;将与金属框两翼接触处填放沥青油毡做滑缝材料,胀缝和滑缝材料随砌筑逐层敷设到顶。

玻璃砖砌筑是按上下层十字缝(对缝)立砖的方式,缝隙间距为5~10㎜,自下而上逐层砌筑。在每层砌筑前,一般先在玻璃砖上放置规格完全一致的木垫块或塑料十字米厘条,以保证墙体平整度和砖缝厚度一致。如图3.4-29所示。进行上层砌筑时,先在本层玻璃砖上平铺一层白水泥砂浆,其厚度以木垫块或米厘条厚度为准(应稍厚1㎜为宜);然后将上层玻璃砖放在下层砖上,使玻璃砖的中间槽卡在木垫块或米厘条上,同时也要与皮数杆和小线找平找直。

为了保证墙体的侧向刚度,在每条砖缝内埋设钢筋,竖向钢筋与横向钢筋要绑扎或焊接牢固,钢筋与四周框架也要连接牢固。增强钢筋间隔预设应在垂直方向每两层空心玻璃砖水平布置两根钢筋;在水平方向上每三个缝至少垂直布置一根钢筋,且砖墙高度≤4000mm。玻璃砖体宜以1500㎜高度为一个施工段,待胶结材料达到强度后再进行上一层的施工。如图3.4-30所示。

⑥勾缝

当设计要求采用凹缝时,在砂浆凝结前进行划缝,深度一般为5~8㎜(或依据设计实施),划缝2~3h后进行勾缝。先勾水平缝后勾竖向缝,勾缝要顺直平滑,深浅均匀。勾缝完成后,要把玻璃砖墙表面用湿布擦洗干净。待砖缝表面水汽蒸发干燥后,在所有接触部位的缝内涂抹防水胶。防水胶要确保嵌

缝饱满密实,保证玻璃砖墙表面的清洁。

⑦装饰收边

玻璃砖墙外框需要进行饰边处理,一般有两种方法:

a.木饰边。其形式较多,常用的有厚木板饰边、阶梯饰边和半圆饰边等。

b.不锈钢饰边。常用的有单柱饰边,多柱饰边和不锈钢板槽饰边等。如图3.4-31所示。

3.3.6 玻璃隔墙装饰工程施工质量验收标准

玻璃隔墙装饰工程施工质量验收标准,如表3.4-9和表3.4-10所示

隔断墙的施工工艺--教案

室内装饰工程施工工艺——隔断墙工程 教学内容 第三章隔断墙工程 随着新材料及新工艺的不断涌现,用于房屋建筑内部,进行功能分割的非承重墙体,已逐渐由传统的砌筑方式转向各种轻 质骨架与板材的结构方向发展。这种轻质隔墙因其自重轻、墙 身薄、拆装方便、造型灵活性强、适合工业化生产等优点,而 被广泛应用在室内装饰设计及施工中。 轻质隔墙的材质种类繁多。在室内装饰设计及施工中,最为常见的是木龙骨板材隔墙、轻钢龙骨板材隔墙、移动式隔墙、 玻璃隔墙四种类型。随着新材料及新工艺的不断涌现,用于房 屋建筑内部,进行功能分割的非承重墙体,已逐渐由传统的砌 筑方式转向各种轻质骨架与板材的结构方向发展。这种轻质隔 墙因其自重轻、墙身薄、拆装方便、造型灵活性强、适合工业 化生产等优点,而被广泛应用在室内装饰设计及施工中。 轻质隔墙的材质种类繁多。在室内装饰设计及施工中,最为常见的是木龙骨板材隔墙、轻钢龙骨板材隔墙、移动式隔墙、 玻璃隔墙四种类型。 3.1.1固定式木龙骨架板材隔断墙施工工艺 木龙骨隔断墙施工速度快捷,自重较轻,造型随意性强,可与多种材料结合等优点,是装饰工程中常常采用的装饰手段。

木龙骨架板材隔断墙一般设置在楼板或梁的底部,不承重,起到房间功能分隔的作用。如图3.4-1所示。 1.木龙骨隔断墙的构造 木龙骨隔断墙主要由上槛(沿顶龙骨)、下槛(沿地龙骨)、沿墙立筋、竖向龙骨、横向龙骨、横斜撑等组成骨架,以各种人造板材或实木板为罩面层的组合,如图3.4-2为木龙骨隔墙的构造示意图. 2.施工前的准备 ⑴木龙骨一般可采用松木或杉木。常用的木龙骨有截面为50×80㎜或50×100㎜的单层结构;有30×40~40×60㎜双层或单层结构。骨架所用木材的树种、材质等级、含水率以及防腐、防虫、防火处理,必须符合设计要求和《木结构工程施工及验收规范》GB50206-2002的有关规定。 ⑵在施工前,应先对主体结构、水暖、电气管线位置等工程进行检查,其施工质量应符合设计要求。 ⑶在原建筑主体结构与木隔断交接处,按300~400mm间距预埋防腐木砖。 ⑷胶粘剂选用木类专用胶粘剂,腻子选用油性腻子,木质材料均需涂刷防火涂料。 ⑸室内弹出+500mm标高线. ⑹施工工具:同木吊顶施工工艺的准备。 3.施工操作步骤 弹线打孔→安装靠墙立筋、上下槛、竖向立筋和横撑→安装电器等底座→ ⑴弹线打孔 施工前需要在地面上,弹出隔断墙的宽度线与中心线,并标出门、窗的位置,然后用线锤将两条边缘线和中心线的位置引到相邻的墙上和棚顶上,找出施工的基准点和基准线。通常按300~400mm间距在地面、棚顶面和墙面上打孔,预设浸油木砖或膨胀螺栓。 ⑵安装靠墙立筋、上下槛、竖向立筋和横撑 ①用垂线法和水平法来检查墙身的平整度与垂直度。如误差在10mm以内的墙体,可重新抹灰修正;如误差大于10mm,则在建筑墙体与木骨架之间加木垫块来调整。先安装靠墙立筋,再安装上下槛。把上槛沿弹好的宽度线在顶棚用铁钉固定,两端要紧顶靠墙立筋。下槛沿地面上弹出的墙面定位线安装,用铁钉固定在预埋的木砖上,两端顶紧靠墙立筋底部,然后在下槛上面画出其他竖向立筋的位置线。 中间的竖向立筋之间的间距,是根据罩面板材宽度来决定的,一般为400~600mm。要能够使板材的两头都搭在立筋上,并胶钉牢固。板与板端头留缝,缝隙以3~5mm为宜。立筋要安装垂直,在竖向立筋上,每隔300mm左右应预留一个安置管线的槽口。立筋上下端顶紧上下槛,然后用钉子斜向钉牢。 ②安装横撑及斜撑。在竖向龙骨上弹出横向龙骨的水平线,横向间距在400~600mm。先安装横向龙骨,再安装斜撑,其长度应大于两竖向龙骨间距的实际尺寸,并将其两端按反方向锯成斜面,楔紧钉牢。 ③遇有门窗的隔断墙,在门窗框边的立筋应加大断面,或者把两根立筋并起来使用;或者竖向立筋用18mm细木工板进行固定。 ⑶安装电器等底座 在隔墙龙骨安装过程中,同时将隔墙内线路布好,座盒等部位应加设木龙骨使其装嵌牢固,其表面应与罩面板齐平。

玻璃隔断施工方法.doc

玻璃隔断安装施工工艺及技术组织措施 (1)玻璃隔断施工顺序 墙位放线→型材划线、下料→组装、固定框架→安装玻璃→清洁 (2)墙位放线 根据施工图纸,在室内楼地面上弹出隔墙位置中心线和边线,然后将线引测至两侧墙面和楼板上。标出竖框间隔和固定点位置。位置线弹完后,应检查两侧墙面的垂直度,地面平整度和标高。弹线的位置应准确,墨线应清晰。 (3)框架组装 1)根据图纸提供的隔墙中心线,复查框架安装位置线。 2)隔墙框架就位: ①框上保护膜安装前后不应撕掉或损坏。 ②将框架安装在安装线上,调整正、侧面垂直度、水平度和对角线合格后,用对拔楔临时固定。木楔应垫在边、横框受力部位,以防框子被挤压变形。 ③组合框架应先按设计要求进行拼装。隔墙框横向组合及竖向组合应采用套插。搭接一般不大于10mm,以避免框架冷热伸缩和建筑物变形而引起的框架之间裂缝。 (4)框架固定 1)当墙面、地面为混凝土基层未预埋铁件或未预留槽口时,其框子的连接铁件可用射钉射入¢4或¢5射钉紧固。连接铁件应事先用镀锌螺钉铆固在框上。 2)组合框架立柱上、下端应各嵌入框顶和框底的基体内25mm以上。转角处的立柱其嵌固长度应在35mm以上。

3)框架连接采用射钉、膨胀螺栓、钢钉等紧固时,其紧 固件离墙(或梁、柱)边缘不得小于50mm。且错开墙体缝隙, 以防紧固失效。 (5)安装玻璃 按型材骨架框格,裁割玻璃。玻璃不能直接嵌入下框凹槽内。应先垫橡胶垫块(垫块宽度不超过玻璃厚度,长度根 据玻璃自重决定),然后将玻璃安装在框格凹槽内。玻璃隔 墙不高,各块玻璃面积不大,可用手提吸盘将玻璃两面吸住 就位,再用吸盘将玻璃提起,轻轻嵌入框格内,玻璃装入后, 凹槽两侧嵌橡胶压条,从两边挤紧,防止玻璃移动。然后,在其上注一道硅酮密封胶。密封胶要注的均匀、饱满,注入 深度约5mm。随手用棉布将余胶抹干净。 (6)清洁玻璃 清洁时,用两块抹布,抹布只能一次性使用。第一次顺一个方向擦净即弃掉抹布。第一次清洁,用丁酮擦。第二次 用干净的布擦。 玻璃门安装施工工艺 1)材料要求 1玻璃门的型号规格应符合设计要求,五金配件配套齐全,并有出厂合格证。 2固定玻璃板必须和玻璃门厚度相同,且必须符合设计要求,有出厂合格证。 3辅助材料、密封胶等应符合设计要求和有关标准规定。 (2)主要机具设备:手提砂轮机、玻璃刀、密封胶注射枪、玻璃吸盘器、细砂轮、直尺、螺丝刀、吊线坠。

墙面装饰施工工艺流程规范样本

工作行为规范系列 墙面装饰施工工艺流程规 范 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-67804墙面装饰施工工艺流程规范 Specification of wall decoration construction process 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 墙面装饰施工工艺流程 裱糊类墙面指用墙纸、墙布等裱糊的墙面。 (一)裱糊类墙面的构造 墙体上用水泥石灰浆打底,使墙面平整。干燥后满刮腻子,并用砂纸磨平,然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。 (二)裱贴墙纸、墙布主要工艺流程 清扫基层、填补缝隙→石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂→涂刷底胶→墙面弹线→壁纸浸水→壁纸、基层涂刷粘结剂→墙纸裁纸、刷胶→上墙裱贴、拼缝、搭接、对花→赶压胶粘剂气泡→擦净胶水→修整。 (三)裱贴墙纸、墙布施工要点 1.基层处理时,必须清理干净、平整、光滑,防潮涂料

应涂刷均匀,不宜太厚。 (1)混凝土和抹灰基层:墙面清扫干净,将表面裂缝、坑洼不平处用腻子找平。再满刮腻子,打磨平。根据需要决定刮腻子遍数。 (2)木基层:木基层应刨平,无毛刺、戗茬,无外露钉头。接缝、钉眼用腻子补平。满刮腻子,打磨平整。 (3)石膏板基层:石膏板接缝用嵌缝腻子处理,并用接缝带贴牢。表面刮腻子。 涂刷底胶一般使用107胶,底胶一遍成活,但不能有遗漏。 2.为防止墙纸、墙布受潮脱落,可涂刷一层防潮涂料。 3.弹垂直线和水平线,以保证墙纸、墙布横平竖直、图案正确的依据。 4.塑料墙纸遇水呀胶水会膨胀,因此要用水润纸,使塑料墙纸充分膨胀,玻璃纤维基材的壁纸、墙布等,遇水无伸缩,无需润纸。复合纸壁纸和纺织纤维壁纸也不宜闷水。 5.粘贴后,赶压墙纸胶粘剂,不能留有气泡,挤出的胶要及时揩净。

轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准

轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准 1 施工准备 1.1 技术准备 编制轻钢骨架人造板隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 1.2 材料要求 (1)各类龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验,发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时,严禁使用。人造板必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。如人造板面积大于500平方米时(民用建筑工程室内)应对不同产品分别进行复检。如使用水性胶粘剂必须有TVOC和甲醛检测报告。 1)轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求和有关规定的标准。 2)轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。 3)紧固材料:拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材,应符合设计要求。 4)罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完整的缺陷。胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。 (2)填充隔声材料:玻璃棉、岩棉等应符合设计要求选用。 (3)通常隔墙使用的轻钢龙骨为C型隔墙龙骨,其中分为三个系列,经与轻质板材组合即可组成隔断墙体。C型装配式龙骨系列:

1)C50系列可用于层高3.5m以下的隔墙; 2)C75系列可用于层高3.5~6m的隔墙; 3)C100系列可用于层高6m以上的隔墙; (4)质量要求:见表 1.2-1~9。 轻钢龙骨断面规格尺寸允许偏差(mm) 表 1.2-5 轻钢龙骨侧面和地面的平直度(mm/1000mmm) 表 1.2-6

轻钢龙骨角度允许偏差 表 1.2-7 轻钢龙骨外观、表面质量(g/m2) 表 1.2-8 硅盖板的质量要求

厂房混凝土地面施工工艺

本工艺标准适用于工业与民用建筑的水泥砂浆地面 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不应小于32.5号,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.1.2 砂:应采用中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不应大于3%。 2.1.3 主要机具:搅拌机、手推车、木刮社、木抹子、铁抹子、劈缝溜子、喷壶、铁锹、小水桶、长把刷子、扫帚、钢丝刷、粉线包、錾子、锤子。 2.2 作业条件: 2.2.1 地面(或楼面)的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完,管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。 2.2.2 墙面的+50cm水平标高线已弹在四周墙上。 2.2.3 门框已立好,并在框内侧做好保护,防止手推车碰坏。 2.2.4 墙、顶抹灰已做完。屋面防水做完。 3.1 工艺流程: 基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→ 刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→ 第二遍压光→第三遍压光→养护 3.1.1 基层处理:先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将减液冲净。 3.1.2 找标高弹线:根据墙上的+50cm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 3.1.3 洒水湿润:用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。 3.1.4 抹灰饼和标筋(或称冲筋):根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm×5cm),横竖间距为1.5~2.00m,灰饼上平面即为地面面层标高。 如果房间较大,为保证整体面层平整度,还须抹标筋(或称冲筋),将水泥砂浆铺在灰饼之间,宽度与灰饼宽相同,用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。 铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。 3.1.5 搅拌砂浆:水泥砂浆的体积比宜为1∶2(水泥∶砂),其调度不应大于35mm,强度等级不应小于M15。为了控制加水量,应使用搅拌机搅拌均匀,颜色一致。 3.1.6 刷水泥浆结合层;在铺设水泥砂浆之前;应涂刷水泥浆一层,其水淡比为0.4~0.5(涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净;再洒水湿润),不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。 3.1.7 铺水泥砂浆面层:涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间(或标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按灰饼(或标筋)高度刮平。铺砂浆时如果灰饼(或标筋)已硬化,木刮杠刮平后,同时将利用过的灰饼(或标筋)敲掉,并用砂浆填平。 3.1.8 木抹子搓平:木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查其平整度。 3.1.9 铁抹子压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀表面有泌水现象时,可均匀撒一遍干水泥和砂(1∶1)的拌合料(砂子要过

玻璃隔断现场施工方法

玻璃隔断现场施工方法集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

玻璃隔断施工工艺1施工准备? 1.1材料构配件玻璃隔墙采用12mm钢化玻璃材料在玻璃制品工厂加工制作,成品双层百叶玻璃隔断。 1.2主要机具 机具:电锤、切割机、氩弧焊机。 工具:丝锥、螺丝刀、玻璃胶枪等 2工艺流程 玻璃隔断墙的制安施工程序:测量放线-材料订购-上、下部位钢件制安-安装玻璃-安装不锈钢-涂胶-清洗。 2.1测量放线:根据设计图纸尺寸测量放线,测出基层面的标高,玻璃墙中心轴线及上、下部位50*100钢管的位置线; 2.2固定铁件和钢管焊接:根据设计图纸的尺寸安装固定部件,用膨胀螺栓固定,然后把50*100钢管。调平直,然后焊接固定。所有非不锈钢件涂刷防锈漆; 2.3玻璃块安装定位及不锈钢板:12mm钢化平板玻璃全部在专业厂家定做,运至工地。首先将玻璃块清洁干净,把橡胶垫安放在钢管上,用不锈钢槽固定,用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内,调平、竖直后固定,同一玻璃墙全部安装调平,竖直才开始安装不锈钢板; 2.4注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边玻璃槽及玻璃缝注胶处,然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好,留出注胶缝位置,国家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇。(注:a注胶缝必须干燥时才能注胶,切忌潮湿;b上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶,玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶)。

2.5清洁卫生:将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。(切勿用酸性溶液清洗)。 3有竖框玻璃隔墙安装 3.1操作程序:弹线→安装固定玻璃的型钢边框→安装大玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→清洁 3.2操作要点 3.2.1弹线:弹线时注意核对已做好的预埋铁件位置是否正确(如果没有预埋铁件,则应划出金属膨胀螺栓位置)。落地无竖框玻璃隔墙应留出地面饰面层厚度(如果有踢脚线,则应考虑踢脚线三个面饰面层厚度)及顶部限位标高(吊顶标高)。先弹地面位置线,再弹墙、柱上的位置线; 3.2.2安装固定玻璃的型钢边框:如果没有预埋铁件,或预埋铁件位置已不符合要求,则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将钢管,按已弹好的位置线安放好,在检查无误后随即与预进铁件或金属膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防锈漆,焊好以后在焊接处应再补刷防锈漆; 4安装玻璃 4.1厚玻璃就位:在边框安装好后,先将其槽口干净,槽口内不得有垃圾或积水,并垫好防振橡胶垫块。用2-3个玻璃吸盘把厚玻璃吸牢,由2-3个手握吸盘同时抬起玻璃先将玻璃竖着插入上框槽口内,然后轻轻垂直落下,放入下框槽口内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还应将玻璃放入夹具中; 4.2调整玻璃位置:先将靠墙(或柱)的玻璃推到墙(柱)边,使其插入贴墙的边框槽口内,然后安装中间部位的玻璃。两块厚玻璃之间接缝时应留2-3mm的缝隙或留出与玻璃稳定器(玻璃肋)厚度相同的缝,为打胶做准备。玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装,这时应将吊挂玻璃的夹具逐块将玻璃夹牢;

(完整版)挡土墙施工工艺流程

挡土墙施工工艺流程 1、工艺流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→报检复核→砌筑基础→基坑回填→安设沥青麻絮沉降缝→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层回填土→清理勾缝 2、施工方法 2.1施工场地准备 施工前,做好场地平整,为片石及周转材料的运输、堆放准备好场地。 清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 2.2测量放样 测量放线,定出桩位中心线及开挖边界线。由施工队埋设护桩。 2.3基槽开挖 1、挡墙基槽开挖时机械不得碰撞旋喷桩和破坏复合地基,坐落在原状土层中的挡墙不得扰动基底原状土、如有超挖,应按施工规范要求或监理工程师批准的方法处理,并按道路压实度标准夯实。 2、确保基槽边坡稳定,防止塌方; 3、做到排降水设施,保持基底干槽施工; 2.4挡墙砌筑 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。砌筑时,先铺底浆,再放石块(先将石块的尖锐部分敲去),经左右轻

轻揉动几下后,再轻击石块,使灰缝砂浆被压实。在已砌筑好的石块侧面安砌时,在相邻侧面先抹砂浆,后砌石,并向下及侧面用力挤压砂浆,使灰缝挤实,砌体被贴紧。砂浆的铺砌见下图。 度 砂浆的铺砌示意图 以分段分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。较长的砌体除分层外,还要分段砌筑,两相邻段的砌筑高差不应超过1.2m ,分段处设置在沉降缝或伸縮缝的位置。分层砌筑时,先角石,后边石或面石,最后才填腹石(如下图)

护坡砌体自下而上逐层砌筑,其泄水孔、砂砾垫层同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管,反滤层在砌高一层后,即填筑一层,当达到耳环墙位置时,清理边坡后进行耳墙砌筑。砌筑要求砂浆饱满、密实,其内不得填碎石,应填以块石,以保证其强度。砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象。 2.5沉降缝及泄水孔设置 沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。泄水孔采用梅花阵布置。 挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽3cm(施工时缝内夹3公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,厚100~200cm。 挡墙背泄水孔入口处采用碎石层进行过滤,以免泄水孔堵塞,影响排水。泄水孔坡度向外,无堵塞现象;沉降缝整齐垂直,上下贯通。 挡土墙泄水孔为ф100PVC管,泄水孔进口周围铺设0.5m3/m碎砾石,碎石外包土工布,下排泄水孔进口的以下铺设0.5m3/m的粘土层并历夯实。 2.6勾缝 墙面勾缝采用M7.5水泥砂浆勾带子缝。 2.7挡墙压顶施工 2.7.1挡墙压顶模板 (1)、支安模板,必须牢固,不得松动,跑模; (2)、模板拼缝严密不漏浆,模内保持清洁; (3)、模板隔离剂涂刷均匀,不得污染钢筋。

U型玻璃内隔断非承重墙施工工法

U型玻璃内隔断非承重墙施 工工法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

U型玻璃内隔断非承重墙施工工法 工法编号:RJGF(闽)—13—2008 完成单位:福建六建建设集团有限公司 主要完成人:王世杰张善庆戴海军薛云林陈忠凯 1 前言 U型玻璃也称槽型玻璃,是采用压延法生产的一种玻璃型材,是一种新颖的建筑型材,截面呈U型,表面一般做成毛面,透光不透视,有普通和夹丝两种。U型玻璃比普通平板玻璃有较高的机械强度、理想的透光而不透视性、较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量建筑基材、以及施工简便等优点,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内墙隔断。U型玻璃经过在福州大学新区图书馆等工程应用,形成本工法。 2 工法特点 U型玻璃由专业厂家结合施工现场实际情况进行生产,标准化高,实用性强。 U型玻璃施工工艺简单,操作简便,交叉施工作业少,工序插入时间限制少,施工进度快,占用工期较少。 施工现场废料少,均进行干作业,可实行文明绿色施工。 3 适用范围 本工法适用于工业与民用建筑室内长度≤6m、高度≤的U型玻璃内隔断非承重墙施工。 4 工艺原理 U型玻璃内隔墙通过安装在楼地面、天棚底(或吊顶)及门框洞口边的专用固定受力构件(专用钢型材或专用铝合金型材)由U型玻璃板拼装组成。专用构件与U型玻璃的上下固定通过在专用构件内塞入弹性塑料或橡胶垫条进行紧固,余缝采用注胶进行封填,保证安装完成后各独立的U型玻璃构件支撑具有均匀弹性。 5 工艺流程及操作要点 施工工艺流程 现场尺寸排板设计→放样弹线→安装专用构件→安装橡胶弹性垫衬或塑料弹性垫衬→U 型玻璃就位、调整与固定→安装弹性垫条→安装饰面板及余缝注胶→清洁→验收 施工操作要点 排板平面图设计 按设计图纸要求,根据现场尺寸做排板平面图设 计,进行U型玻璃排片定位,列出U型玻璃隔墙安装顺 序。排板设计时,应参照现有U型玻璃规格,可多种规 格U型玻璃模数组合使其与隔墙长度符合,尽量减少安 装尾块玻璃时的切割。 放线 根据楼层设计标高水平线,沿墙弹水平和垂直线,并在在地面、天棚及墙边弹出隔墙安装的定位受力构件墨线。 安装专用受力构件(b=底宽 h=翼高 d=厚)

木龙骨隔断墙施工工艺及要点

木龙骨隔断墙施工工艺及要点 室内隔断墙主要有轻钢龙骨、木龙骨及砖砌三种形式。砖砌墙由于重量大,湿作业, 时间较长,除在改造卫生间、厨房时使用,一般不宜在室内使用。木龙骨隔断墙施工和验收。 木龙骨隔断墙是以红、白松术做骨架,以石膏板或木质纤维板、胶合板为面板的墙体,它的加工速度快,劳动强度低,重量轻,隔声效果好,应用广泛。 1、木龙骨架的施工 木龙骨架的施工程序为:清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地 枕带(又称踢脚座)→弹线,返线至顶棚及主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶 术楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨→封罩面板,预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。 2、木龙骨隔断墙的施工规范 木龙骨架应使用规格为40毫米×70毫米的红、自松木。立龙骨的间距应考虑罩面板 的尺寸,一般在450~600毫米之间。如有门口,两侧应各立一根通天立龙骨。横龙骨应与立龙骨开棒相接,窗口的上、下边及门口的上边,应加横龙骨安装沿地、沿顶木楞时,应 将术楞两端伸入砖墙内至少l20毫米,以保证隔断墙与原结构墙连接牢固。 隔断墙罩面板安装可参照轻钢龙骨罩面板安装方法执行。 3、木龙骨隔断墙的验收 木龙骨隔断墙的检验标准为:隔断的尺寸正确,材料规格一致:墙面平直方正,光滑,拐角处方正交接严密沿地、沿顶木楞及边框墙筋,各自交接后的龙骨应牢固、平直。检查 隔断墙面,用2米直尺检测,表面平整度误差小于2毫米,立面垂直度误差小于3毫米, 接缝高低差小于0.5毫米。 4、木龙骨隔断墙的工期概算 木龙骨隔断墙的施工是工期较短的施工项目,一个技术工人每天能完成7平方米左右,,安装一面隔断墙大约用2天左右时间。墙体的复杂程度不同,工期会有所不同。

玻璃隔断安装施工工艺流程

玻璃隔断安装施工工艺流程 1、工艺流程 定位放线→预埋件安装→立柱固定→夹槽安装→安装玻璃→防撞栏杆安装→硅酮胶封闭→清理→保护 2、操作要点 ⑴出翻样图 玻璃隔断安装后,要出翻样图,翻样图根据设计图确定木榫的规格尺寸,立面布置,结构连接构造,玻璃尺寸,安装形式等内容,并依据翻样初步确定玻璃加工地、墙面弹线根据放样图,在需要固定基定的地面上弹出隔断框的宽度边和中心,然后用线锤将两边缘线和中收线的位置引测到相邻的墙上和顶相同上,同时划出固定点的位置。 ⑵钻孔固定 采用M8×60膨胀螺栓、固定,用?12MM的钻头打孔,孔深为45MM左右,而后在孔内放入M8×60膨胀螺栓。 ⑶安装下基层夹槽框架: 施工现场预埋阶段:配合建设、监理、设计等相关部门对玻璃隔断轴线部位进行定位放线,设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点,同时对每跨度尺寸进行交尺叉复核,经确认无误后根据图纸立柱水平间距对预埋件(防锈处理)进行分布,经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定。经轴线基准点引入玻璃隔断轴线并标识在预埋件上,以确保玻璃夹槽做到横平、竖直,复核后固定于预埋件上并做好防腐、防锈处理工作。 ⑷玻璃裁割,根据已安装好的木基层框架,确定玻璃裁割尺寸,委托业主厂家进行加工生产,运至现场工地。 ⑸玻璃的安装: 施工现场预埋阶段:配合建设、监理、设计等相关部门对玻璃隔断轴线部位进行定位放线,设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点,同时对每跨度尺寸进行交尺叉复核,经确认无误后根据图纸立柱水平间距对预埋件(防锈处理)进行分布,经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定。经轴线基准点引入玻璃隔断轴线并标识在预埋件上,以确保玻璃夹槽做到横平、竖直,复核后固定于预埋件上并做好防腐、防锈处理工作。 ⑹不锈钢板的安装 不锈钢板总体上要满足GBR80-92《不锈钢孔钢板》的要求,并满足,并不限于下列要求:

内墙面施工工艺

8.3内墙面工程 8.3.1涂料墙面 1、工艺流程 基层处理、第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。 2、施工方法 (1)基层处理 1)对基层的要求: 基层的碱度PH值应在10以下,含水率应在8%和10%以下。 基层表面应平整,阴、阳角及角线应密实,轮廓分明。 基层应坚固,如有空鼓、酥松、起泡、起砂、空洞、裂缝等缺陷,应进行处理。 表面应无油污、灰尘、溅沫、及砂浆流痕等物。 2)基层处理方法: 用清扫工具清扫灰尘及其他附着物。 砂浆溅物及流痕等用铲刀、钢丝刷清理干净。 用5%——10%的氢氧化钠水溶液清洗油污及脱模剂等污垢,然后用清水冲洗干净。 空鼓、酥松、起皮、起砂等用铲刀清理,再用清水冲洗,后再进行修补。 (2)找平与修补 空鼓:用无齿锯切割,后进行修补。 缝隙:细小的裂缝,根据不同的部位,采用不同的腻子嵌平,干后用砂纸打平;大的裂缝,应将裂缝部位凿成“V”形缝隙,清扫干净做一层防水层,再嵌填防水密封膏,干后用水泥砂浆找平,干燥后用砂纸打平。 孔洞:基层表面3mm以下的孔洞,可用聚合物水泥砂浆找平;3 mm以上的孔洞应用水泥砂浆找平,干后砂纸打平。 表面不平或接缝错位:先将凸出部位凿平,采用水泥砂浆找平,干后打磨找平。 露筋:将露出钢筋头的周围混凝土凿除10mm左右,将钢筋头除去,再用水

泥砂浆找平,后用砂纸打磨找平。 (3)满刮腻子 表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比为10:1)的稀释溶液将腻子调制适合稠度,用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好,腻子干透后,先用开刀将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打平整。 第一遍刮腻子及打磨:当室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时,应一刮顺一刮的沿着墙面横刮,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要玷污门窗及其它物。腻子干透后,用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整,注意用力均匀,保护棱角。磨后用清扫工具清理干净。 第二遍满刮腻子及打磨:第二遍满刮腻子方法同第一遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙面竖刮,将墙面进一步满刮及打磨平整、光滑为止。 第一遍涂料:第一遍涂料涂刷前必须将基层表面清理干净,涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面后大面。阴角处不的有残余涂料,阳角不得裹棱。 复补腻子:第一遍涂料干后,应普遍检查一遍,如局部有缺陷应局部复补涂料腻子一遍,并用牛角刮刀刮抹,以免损伤涂料漆膜。 磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸浆将涂料面打磨平滑,注意用力轻而匀,且不得磨穿漆膜,磨后将表面清扫干净。 第二遍涂料涂刷及磨光方法同第一遍。 第三遍涂料:其涂刷顺序和第一遍相同,要求表面更美观细腻,必须使用排笔涂刷。大面积涂刷时应多人配合流水作业,互相衔接。 8.3.2瓷砖墙面 1、施工准备 (1)材料要求 水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 白水泥:425号白水泥。

木骨架隔墙施工工艺

一、施工准备木龙骨的安装应符合下列规定: ⑴木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。 ⑵骨架横、竖龙骨宜采用开半榫、加胶、加钉连接。 ⑶安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。 机具设备小电锯、小台刨、手电钻、电动气泵、冲击钻木刨、扫槽刨、线刨、锯、斧、锤、螺丝刀、摇钻、直钉枪等 二、作业条件 1.木龙骨板材隔断工程所用的材料品种、规格、颜色以及隔断的构造、固定方法,均应符合设计要求。 2.隔断的龙骨和罩面板必须完好,不得有损坏、变形弯折、翘曲、边角缺损等现象;并要注意被碰撞和受潮。 3.电气配件的安装,应嵌装牢固,表面应与罩面板的底面齐平。 4.门窗框与隔断相接处应符合设计要求。 5.隔断的下端如用木踢脚板覆盖,隔断的罩面板下端应离地面20 ~ 30mm;如用大理石、水磨石踢脚时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝要严密。 三、技术准备 1.编制木龙骨板材隔墙工程施工方案,对施工人员进行安全技术交底。 2.大面积施工前先做样板,经监理、建设单位确认后,方可组织施工。本工艺适用于工业与民用建筑中木龙骨板材隔墙工程。 四、操作工艺 (一)工艺流程 弹隔墙定位线→划龙骨分档线→安装大龙骨→安装小龙骨→防腐处理→安装罩面板→安装(二)操作方法 1.弹线 在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、格栅的平直度和固定点。 2.墙龙骨的安装 沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于lm,龙骨的端部必须固定,固定应牢固。边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。 (2)门窗或特殊节点处,应使用附加龙骨,其安装应符合设计要求。 (3)骨架安装的允许偏差,见下表

地面工程施工工艺流程大全

地面工程施工工艺流程大全 地面与楼面工程 炉渣垫层施工工艺流程: 基层处理→ 炉渣过筛与水闷→ 找标高、弹线、做找平墩→ 基层洒水湿润、拌合炉渣→ 铺炉渣垫层→ 刮平、滚压→ 养护 混凝土垫层施工工艺流程: 基层处理→ 找标高、弹水平控制线→ 混凝土搅拌→ 铺设混凝土→ 振捣 → 找平→ 养护 陶粒混凝土垫层施工工艺流程: 基层处理→ 找标高弹水平控制线→ 陶粒过筛、水闷→ 搅拌→ 铺设陶粒 混凝土→ 养护

细石混凝土地面施工工艺流程: 找标高、弹面层水平线→ 基层处理→ 洒水湿润→ 抹灰饼→ 抹标筋→ 刷素水泥浆→ 浇筑细石混凝土→ 抹面层压光→ 养护 水泥砂浆地面施工工艺流程:

基层处理→ 找标高、弹线→ 洒水湿润→ 抹灰饼和标筋→ 搅拌砂浆→ 刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→ 木抹子搓平→ 铁抹子压第一遍→第二遍压光→ 第三遍压光→ 养护 现制水磨石地面施工工艺流程: 基层处理→ 找标高→ 弹水平线→ 铺抹找平层砂浆→ 养护→ 弹分格线→ 镶分格条→ 拌制水磨石拌合料→ 涂刷水泥浆结合层→ 铺水磨石拌合料→ 滚压、抹平→ 试磨→ 粗磨→ 细磨→ 磨光→ 草酸清洗→ 打蜡上光

预制水磨石地面施工工艺流程: 基层处理→ 定线→ 水磨石板浸水→ 砂浆拌制→ 基层洒水及刷水泥浆→ 铺水泥砂浆结合层及预制水磨石板→ 养护灌缝→ 贴镶踢脚板→ 酸洗打蜡 陶瓷锦砖地面施工工艺流程: 清理基层、弹线→ 刷水泥素浆→ 水泥砂浆找平层→ 水泥浆结合层→ 铺贴陶瓷锦砖→ 修理→ 刷水、揭纸→ 拨缝→ 灌缝→ 养护 塑料板地面施工工艺流程: 基层处理→弹线→试铺→刷底子胶→铺贴塑料地面→铺贴塑料踢脚板→擦光上蜡

内墙腻子施工工艺流程

一、施工要求 1、工具 (1)刮板、抹子 (2)羊毛滚刷、灰刀、水桶、扫帚 (3)电钻(带搅拌桨)、配料桶 (4)水砂纸 2、施工要求 (1)基层应坚实、干净、大致平整、无污水和油污,基层强度应大于或接近腻子的强度。 (2)阴、阳角应提前做好,接缝、裂缝应做抗裂处理,达到相关规范要求。 (3)吸水性强的基层,应需在表面喷刷清水或胶水封底处理,润湿后再刮腻子。 (4)新墙面 a、扫去浮灰和残留砂浆 b、用羊毛滚刷醮清水润湿墙面 (5)旧墙面 a、用滚刷醮清水润湿墙面

b、用灰刀铲除原墙面的涂料 c、用羊毛滚刷醮清水把墙面润湿 d、对高低不平的大墙面,应采用水泥砂浆抹平 二、施工工艺流程 1、按水粉比例1:2左右的比例将内墙腻子粉直接加入清水中,浸泡15分钟后,再 用电钻充分搅拌。 2、用刮板、抹子将配好的浆料批嵌至作业面上,批刮次数不可过多,力争均匀平整, 勿留交接缝痕迹,主要目的是找平基面。 3、第一遍批完待完全干适后,用中粗砂纸仔细打磨,扫去浮尘,并批嵌第二遍,批 刮厚度宜3mm左右,主要目的是精平基面。 4、待完全干透后,用细砂纸仔细打磨,为涂刷内墙乳胶漆作准备。 5、若想得到光面效果,需在第二遍工序结束时,腻子干至6~7成时,用铁板压光处理。 三、注意事项 1、配料时应向水中加入粉料,不宜将水加入粉料中。 2、配制好的料浆应在3小时以内用完。 3、第二遍腻子批刮厚度原则上不宜超过3mm。确因作业面缺陷需要较大厚度时,可 采用多次批刮的办法,或者按干粉:砂子=1:1的重量比掺加细砂。

4、施工现场温度应在5℃以上为宜。 5、避免与油性聚脂、聚胺脂漆同时施工。 6、起碱严重的墙体或有明水的墙体不可直接施工,应经特殊处理合格后方可。 7、气候过于干燥或风较大时,应具有保护措施(如禁止通风,地面定期洒水)加强 腻子的养护,避免水分蒸发过快引起干裂、掉粉,并应在24小时后上水一次。 8、施工完毕,及时清理料桶及工具,以免残余料浆固化后不易清洗。落地灰浆不能 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

装修施工工艺流程(完整版)

装修施工工艺流程(完整版) 地面工程施工工艺流程 木工工程施工工艺流程 墙面装饰施工工艺流程 油漆涂料施工工艺流程 吊顶工程装饰工艺流程 电路灯具施工工艺流程 卫浴洁具安装工艺流程 管路改造工程工艺流程 厨房设备施工工艺流程 铝合金门窗的工艺流程 地面工程施工工艺流程 石材地面施工工艺流程 陶瓷地面砖铺贴工艺流程 木地板铺贴工艺流程 塑料地板铺贴工艺流程 地毯铺设工艺流程 水泥砂浆抹灰的施工 石材地面的施工工艺流程 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造:

室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。

卫生间木隔断施工工艺

卫生间木隔断施工工艺 1、材料要求 所有木材的品种、规格、质量应符合设计要求及国家标准的有关规定。 木材含水率不大于12%(人造木板含水率8%~10%),并应符合设计要求。 人造板的甲醛含量应符合设计要求及国家标准的相关规定,进场后应做复试。 所有材料的燃烧性能等级应符合国家的相关规定。 使用的五金件、辅材及防腐剂应符合设计要求及国家标准的相关规定。 2 、主要机具 电动机具:电钻、冲击钻、自动打钉枪等。 手动工具:木钻、螺丝刀、钢水平尺、凿子、钢锉、钢尺等。 3、作业条件 室内墙顶地的做法已确定,并已完成相应的工序,经验收合格。使木隔板的安装与其他装饰工序相互不影响。 室内已弹好水平控制线,地面及顶棚标高已确定。 4、工艺流程: 弹线定位→钉靠墙立筋→预制隔断→安装固定木隔断→安装隔断门→饰面 5、操作工艺: 1)弹线定位:根据施工图,在室内地面放出木隔断的位置,并将隔断位置线引至侧墙。弹线应弹出木楞及立筋的边线。 2)钉靠墙立筋:做隔断的靠墙立筋,应用类似做木墙身的方法来做隔断的靠墙立筋。即在墙上打眼,钉木楔,装订木龙骨架。 3)由于木隔断是室内活动的墙,所以都应像装饰木门一样,美观、精细,要尽可能在专业厂家车间制作、拼装,以保证产品的质量。油漆饰面的工作也可以安装好后做,但为防止开裂、变形,应先刷一遍干性油或底漆。 4)安装木隔断及隔断门:首先应根据安装方式,先准确将固定隔断用木螺钉固定在木隔断的下梃的地面上。当其都能垂直于地面时,便可进行连接或做最后的固定。隔断门与固定隔断用三副合页连接。 5)饰面:根据设计可以将移动式木隔断芯板做软包;也可以裱糊墙布、壁纸或织锦缎;还可以用高档木材实木板镶装或贴饰面板制作,做清漆涂饰;也可以镶磨砂、刻花玻璃等。应根据设计要求按相关工艺进行施工装饰。 6、质量标准 1)主控项目:

楼地面工程施工工序工艺

楼地面工程施工工序工艺 The latest revision on November 22, 2020

细石砼地面垫层施工工序工艺 一、施工工序: 基层清理→管道铺设→镶贴保温板分隔条→铺设钢筋网片→冲筋贴灰饼→素水泥浆结合层→砼浇筑→养护→弹线、标识 二、施工工艺: 1.基层清理 用铣抛机等地面清理机械清除以前施工工序遗留下来的落地灰,将楼面的附着物进行清理,再用斧头、罗汉铲等工具对墙根墙角等部位进行细部清理。做到墙到根,墙角方正。 2.管道铺设 在地采暖管道区域,先铺设20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,然后铺设0.2厚真空镀铝聚酯薄膜,再进行地采暖及冷热水管道的安装工作。最后,进行管道的打压工作。 3.镶贴保温板分隔条 按照墙上标识的500线,在墙根部用粘接砂浆粘贴保温板条,紧贴墙壁顺直。保证板条顺直,标高准确,镶点稠密,板条牢固,浇筑砼时不断折走形。 4.铺设钢筋网片 下道工序施工前,满铺Φ4钢筋网片一道 5.冲筋贴灰饼 小房间在房间四周按照500标高线做出灰饼,大房间还应该进行冲筋,冲筋间距 1.5m,灰饼厚度同细石砼垫层完成面标高。 6.素水泥浆结合层 在铺设细石砼前,做水灰比为0.4-0.5(重量比)的素水泥浆结合层 7.砼浇筑 1)将细石砼铺匀,然后用2m长刮杠按照墙面上的500标高控制线及灰饼进行刮平;刮平后将灰饼敲掉,用细石砼补平。然后用平板振捣器进行振捣作业,直至表面出现泌水现象。用1:1水泥干粉均匀撒在砼表面,再用刮杠由内向外进行刮平作业。

2)当面层吸水后用木抹子用力搓打、抹平,将干粉与细石砼浆混合,使面层达到结合紧密,木抹子抹平后立即用铁抹子压入耐碱玻纤网格布一道,直至出浆为止。 3)面层初凝后、人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹边将坑洼填平,要求不漏压,表面压光、压平。 4)砼进入终凝前(人踩上去稍有脚印)、铁抹子抹压不再有抹纹时,进行第三遍抹压,用铁抹子将第二遍抹压留下的抹纹压平、压实、收光。(此项工作必须在终凝前完成),并由内向外随压随铺聚乙烯塑料薄膜,防止砼表面由于强度的增加出现收缩龟裂。 8.养护 地面垫层完工24h后进行洒水养护。养护时间不少于7d。养护期间禁止上人。 9.弹线、标识 对管道区域进行弹墨线,并用红油漆进行标识。防止交房后、业主装修施工时在此区域地面进行钉凿,破坏管道。

玻璃隔断墙施工工艺标准

玻璃隔断墙施工工艺标准 1 施工准备 1.1 技术准备 编制玻璃隔断墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 1.2 材料要求 (1)根据设计要求的各种玻璃、木龙骨(60mm×120mm)、玻璃胶、橡胶 垫和各种压条。 (2)紧固材料:膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应符 合设计要求。 (3)玻璃规格:厚度有8、10、12、15、18、22mm等,长宽根据工程设 计要求确定。 (4)质量要求:见表6.2.1.2-1~5。 钢化玻璃规格尺寸允许偏差(mm) 表6.2.1.2-1

钢化玻璃的厚度及其允许偏差(mm) 表6.2.1.2-2 钢化玻璃的孔径允许偏差(mm) 表6.2.1.2-3

普通平板玻璃厚度偏差(mm) 表6.2.1.2-4 普通平板玻璃外观质量的要求 表6.2.1.2-5

6.2.1.3 主要机具(表6.2.1.3) 主要机具一览表表6.2.1.3

(1)机械:电动气泵、小电锯、小台刨、手电钻、冲击钻。 (2)手动工具:扫槽刨、线刨、锯、斧、刨、锤、螺丝刀、直钉枪、摇钻、线坠、靠尺、钢卷尺、玻璃吸盘、胶枪等。 1.4 作业条件 (1)主体结构完成及交接验收,并清理现场。 (2)砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。 (3)木龙骨必须进行防火处理,并应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。

(4)做隔断房间需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的木龙骨安装完毕,并做好防腐处理。 2 关键质量要点 2.1 材料的关键要求 按设计要求可选用材料,材料品种、规格、质量应符合设计要求。 2.2 技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。 2.3 质量关键要求 (1)隔断龙骨必须牢固、平整、垂直。 (2)压条应平顺光滑,线条整齐,接缝密合。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 施工工艺要点 (1)弹线 根据楼层设计标高水平线,顺墙高量至顶棚设计标高,沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线,并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。 (2)安装大龙骨 1)天地骨安装:根据设计要求固定天地龙骨,如无设计要求时,可以用8~12

内墙面涂料施工工艺

内墙面涂料施工工艺 This manuscript was revised on November 28, 2020

内墙面涂料施工工艺 施工工艺: 1)工艺流程: 基层处理→修补腻了→刮腻子→施涂第一遍乳液薄涂料→施涂第二遍乳液薄涂料→施涂第三遍乳液薄涂料 2)基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。 3)修补腻子:用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。 4)刮腻子:刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定,一般情况为三遍,腻子的配合比为重量比,有两种,一是适用于室内的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液(即白乳胶):滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维互溶液=1:5:;二是适用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子,其配合比为聚酸乙烯乳液:水泥:水1:5:1。请勿用错。具体操作方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料和方法同第一遍腻子,干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面等基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。 5)施涂第一遍乳液薄涂料:施涂顺序是先刷顶板后面墙面,刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净,再用布将墙粉尘擦净。乳液涂料一般用

排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光,并清扫干净。 6)施涂第二遍乳液薄涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水,以防露底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。 7)施工涂第三遍乳液薄涂料:操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶溱膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。