1.主要临建工程

1.1地基处理

场区应委托有资质单位出具《梁场场区岩土工程勘察报告》,同时结合现场情况,委托具有相应资质的单位设计场区地基处理方案,同时该地基处理方案必须经过本标段设计单位复核检算,应充分考虑制存梁台座和提梁机轨道的沉降、变形,确保施工安全。

地基处理施工质量监理参照路基工程相应监理细则实施。

1.2制梁台座

制梁台座采用钢筋混凝土结构,施工单位设计或委托设计的存梁台座必须时有资质的单位进行设计。

质量监控措施:参照梁体模板、钢筋、混凝土的质量监控程序和方法执行。

1.3 存梁台座

存梁台座采用钢筋混凝土结构,基础一般为刚性扩大基础,施工单位设计或委托设计的存梁台座必须时具有资质的单位进行设计。

质量监控措施:参照梁体模板、钢筋、混凝土的质量监控程序和方法执行。

1.4 提梁机走行轨道

轨道设计满足龙门吊的受力要求,基础为刚性扩大基础,施工单位设计或委托设计的存梁台座必须时具有资质的单位进行设计。

质量监控措施:参照梁体模板、钢筋、混凝土的质量监控程序和

方法执行。钢轨铺设质量应满足提梁机走行稳定、安全的要求。

1.5 混凝土拌和站

按照铁道部质检中心2006年12号文的要求,梁场必须具备专用的混凝土拌和站,监督施工单位必须执行。监理应检查施工单位报送的拌和站有关资料,检查拌和站生产能力和运行状况,是否满足梁场正常生产需要。检查计量装置必须经过法定计量检验部门的鉴定,到达有效期或者出现不正常的运转情况,要求承包单位重新申请法定计量检验部门鉴定。

1.6 蒸汽养生系统

混凝土浇注完成后采用养护棚罩封闭梁体,并输入蒸汽控制梁体

周围的湿度和温度。蒸汽养护系统设置应经过看不清厚。梁场需设置锅炉和蒸汽管路,满足预制箱梁生产能力的需要。蒸汽系统控制采用电脑温度自动控制系统。

1.7场内交通及运梁便道

制梁场内道路与施工便道相连,经地基处理后,用C20混泥土硬化。

1.8生活、办公区

生活、办公区应满足文明施工,同时满足绿化、环保要求。

2.预应力混凝土箱梁预制

2.1施工准备阶段监理

(1)监理要分级审核承包人的施组及开工报告。符合要求给予签认批准。

(2)现场试验监理对承包人所进的水泥、钢材、碎石、砂、水、混合材料、外加剂、钢绞线、锚具、夹具和连接器、橡胶抽拔棒等根据设计、规范要求进行检验,经检验合格才准许使用于本工程。(原材料质量控制见试验相关细则)

(3)梁场现场监理检查承包人进行施工机械及工艺设备。检查其性能是否良好,并对其进行确认。

(4)梁场专监核查承包人的质量保证措施。

1)核查承包人的技术人员、质检人员以及生产工人的配备是否满足要求;与产品质量相关的人员是否参加过培训学习:2)审批承包人编制的相应工艺措施;检查承包人的技术交底:3)检查承包人配备的运输、振捣、钢筋加工机械以及箱梁整体吊装、混凝土生产及浇注、移梁等设备是否满足施工要求。

(5)梁场现场监理检查承包人的现场标识牌是否齐全。

1)工程标识:生产梁的主要技术标准和参数以及砼生产施工标识牌等:

2)钢筋标识:钢筋原材、成品、半成品以及钢绞线等均要有产品标识牌,且责任到人。

3)安全警示标识:在必要的地方设置安全标识牌。

2.2箱梁预制监理

(1)模板质量检查

现场监理接到承包人质量模板报检,及时到现场对承包人报检模板的刚度、强度、稳定性以及结构尺寸等进行检查,检查合格后准予

用于本工程。

钢模板应符合以下要求:

1)钢模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性、能可靠的承受施工中的各样荷载,以保证梁体各部形状、尺寸及预埋件位置准确。模板的全长及跨度应设置反拱度及预留压缩量。

2)检查所有模板连接端部和底脚有无碰撞而造成影响使用的缺陷或变形,振动器支架及模板焊缝处是否有开裂破损,如有均应及时补焊、整修。

3)模板板面平整、接缝严密不漏浆。模板与混凝土接触面的面板焊缝应打磨平整,不应有焊疤、凹坑、烧伤等现象。

4)涂在模板上的脱模剂,不得使混凝土变色。

(2)模板安装质量检查

现场监理接到承包人模板安装报检,在规定的时间内尽快到现场对承包人报检的模板安装进行检查。检查合格后方可准许进行下道工序。

1)底模安装及支座位置检查

A.检查底模应在每次测模安装前检查,用水平仪检查底板的反拱及下沉量,不符合规定处应要求及时整修。检查涂刷的隔离剂是否均匀。

B.检查支座位置,应在每次侧模安装前检查,检查的内容有:横向位置、平整度,两端支座螺栓孔中心距离,同一支座板的四角高差(不大于2mm),四个支座板相对高差(不大于2mm)。支座板安装

位置应用螺栓固定。

2)侧模板安装检查

A. 检查侧模安装用的螺栓是否连接稳固,整体模板的长、宽、高尺寸及整平度等是否符合要求,并做好记录。不符合规定者,应要求及时调整。

B. 钢模安装是否连接紧密、位置准确,侧模与底模接缝是否密贴且不漏浆。

C. 在制梁过程中应根据架梁的顺序确定预埋件的安装。预埋件的安装应严格按设计图纸施工,确保每孔梁上预埋件位置准确无误。

3)内模安装:

A. 检查模板是否清理干净,是否涂刷了隔离剂,是否为防止漏浆在各个接缝处采取了措施。

B. 对各部位尺寸进行检查。

4)端模安装

A. 安装前检查板面是否平整光洁、有无凹凸变形及残余粘浆,端模管道孔眼是否清除干净。

B. 检查锚垫板圆孔中心与端模预留孔同心安装是否位置正确、牢固,螺杆数量是否齐全。

C. 检查成孔橡胶棒在端模内的位置是否正确。端模组件之间错台不应超过2mm。

钢筋安装尺寸允许偏差见下表

(3)箱梁钢筋的加工安装监理

1)吊装前的检查

A. 检查梁体钢筋加工胎具是否满足梁体钢筋加工符合设计的要求。

B. 检查从事钢筋加工和焊(连)接的操作人员必须经考试合格,持证上岗。钢筋正式焊(连)接前,应进行现场条件下的焊(连)接性能检验,合格后方能正式生产。

C. 钢筋进场检验合格后方准使用。

D. 在钢筋加工前,应将钢筋调直,并符合下列规定:

a. 钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均应清除干净;

b.钢筋应平直,无局部折曲;

c.加工后的钢筋,表面不应有削弱钢筋截面的伤痕;

E.受力钢筋焊接接头或绑扎接头应设置橡胶棒绑扎,但不准割断钢筋。

K. 钢筋绑扎时,其扎丝头均须进入钢筋骨架区域内,不得外伸至保护层内。

L. 监理工程师应对安装好的钢筋进行检查,合格后方准进行下道工序施工。

2)箱梁钢筋整体吊装质量检查

A. 梁体钢筋整体吊装应在适当的位置加密吊点,并且使各吊点的受力均匀才能进行施吊,必须保证梁体钢筋的整体质量。

B. 绑扎和焊接的钢筋骨(网)架,在吊装和浇注混凝土过程中不得有变形、开焊或松脱现象,并应符合下列规定:

a. 在钢筋的交叉点处,应用铁丝按逐点改变绕丝方向(8字形)的方式交错扎结,或按双对角线(十字形)方式扎结。

b. 除设计有要求外,梁结构中钢筋骨架的箍筋应与主筋垂直围紧;箍筋与主筋交叉点处应以铁丝绑扎;梁构件拐角处的交叉点应全部绑扎;中间平直部分的交叉点可交错扎结。

C. 安装钢筋骨架时,应保证其在模型中的正确位置,不得倾斜、扭曲,也不得变更保护层的规定厚度。

D. 钢筋骨架经安装就位后,应进行检查,作出记录并妥加保护。

E. 当设计或专业施工规范无规定时,钢筋安装的允许偏差应符合下表之规定。

F. CRT SⅡ型板式无砟轨道剪力齿槽、侧向挡块中的各种预埋钢筋、预埋套筒等严格按设计图纸要求检查验收合格,确保剪力齿槽、侧向挡块结构满足设计要求。

3)钢筋加工及安装允许偏差和检查方法

钢筋加工允许偏差和检验方法

钢筋骨架允许偏差和检验方法

(4)预应力管道安装监理

监理应做下列质量检查

检查后张法预应力筋(钢绞线)预留孔道用的橡胶棒抽拔管尺寸

与位置是否准确,橡胶棒是否平顺,固定各种成孔橡胶棒用的定位钢筋的间距不宜大于0.5mm,对于曲线管道宜适当加密,定位网钢筋的上限钢筋和下限钢筋必须位置准确,能有效防止胶管上浮,不得采用铁丝绑扎代替定位筋;端部的预埋钢垫板是否垂直于孔道中心线。

(5)混凝土施工监理

1)混凝土配合比设计与混凝土搅拌见相关试验监理细则

2)混凝土运输

混凝土应随伴随用,混凝土运输应采用泵送。输送管路的起始水平段长度不应小于15m,除出口处采用软管外,输送管路其他部分不得采用软管或锥形管。输送管路应固定牢固,且不得与模板或钢筋直接接触。泵送过程中,混凝土拌和物始终连续输送。高温或低温环境下输送管路应分别采用湿帘或保湿材料覆盖。

3)混凝土浇注

A. 混凝土浇注监理应进行全过程旁站,并做好旁站记录。

B. 混凝土浇注前监理应做下列检查

a. 检查制定浇注工艺以及结构分段分块的间隔浇注顺序和钢筋的保护层厚度的控制措施。

b. 检查必要的降温防裂措施。

c. 仔细检查模板、支架、钢筋、预埋件的紧固程度和保护层垫块的位置、数量等。构件侧面和地面的垫块应至少为4个/平方米,绑扎垫块和钢筋的尺寸应保证混凝土保护层厚度的准确性。

C. 检查混凝土各项技术指标,若混凝土不能满足各项指标则要

求作相应处理。

砼拌合物质量要求:

a.混凝土入模温度:5~28℃;

b. 混凝土塌落度:根据砼配合比确定的塌落度进行控制;

c.混凝土含气量;含气量2.0%~4.0%,

d.检测频次:每50立方砼或每工作班取样检测一次;观测发现砼质量有异常时,必须进行检测或直接要求处理。

D. 加强对砼振捣施工的监督,同时要求承包人对振捣工人的施工操作培训,确保实体及外观质量。

E. 现场见证制做标准混凝土强度养护试件。

F. 浇注总时限控制在6个小时以内。

4)箱梁模板拆除

现场监理对承包人的拆模、梁体尺寸及外观质量进行监督检查。

A.审查拆模条件。

a.混凝土拆模时的强度应符合设计要求。当设计未提出要求时,侧模应在混凝土强度达到设计强度的60%方可拆模。

b.混凝土拆模时的温度不宜过高,砼内部开始降温之前以及砼内部温度最高时不得拆模。

c.混凝土芯部与表层、箱内与箱外、表层温度与环境温度之差均不大于15℃,且能保证构件棱角完整时方可拆模。

d.气温急剧变化时不宜进行拆模作业。

B.检查梁体的尺寸是否符合设计及规范要求。

C.检查砼外观质量。检查砼的表面质量(平整度、麻面、蜂窝、裂缝),对出现的质量病害进行记录并拍照。审查承包人质量病害的处治方案,对空洞、蜂窝、漏浆、硬伤调角等缺陷经专业工程师同意后方可进行修补,旁站质量病害的修补过程。

5)混凝土养护

A.梁体混凝土养护应符合下列要求

a.当采用蒸汽养护时,分为静停、升温、恒温、降温四个阶段。静停期间应保持棚温不低于5℃,灌注完4h后方可升温,升温速度不应大于10℃/h,恒温时蒸汽温度不宜超过45℃,梁体芯部混凝土温度不宜超过60℃,降温速度不应大于10℃/h。

b.蒸汽期间及撤除保温设施时,梁体混凝土芯部与表层、表层与环境温差不宜超过15℃.

c.蒸汽养护结束后,应立即进入自然养护,时间不少于7d。

d.在养护过程中应定时测温,并做好记录。温度计的分布宜在跨中1/4截面、梁端各布置两块,梁端箱内、孔道各布置一块。恒温时每2h测一次温度,升、降温每小时测一次。

e.当采用自然养护时,梁体表面可采用草袋或麻袋覆盖,并在其上覆盖塑薄膜,梁体洒水次数应能保持混凝土表面充分潮湿为度。当环境相对湿度小于60%以上时,自然养护不应少于14d。

f.当环境温度低于5℃时,预制梁表面应喷涂养护剂,并采取保温措施;禁止对混凝土洒水。

(6)预应力筋(钢绞线)施工监理

1)预应力筋(钢绞线)制作和安装

监理应进行下列检查

A.原材料检验:检查预应力筋(钢绞线)的品种、级别、规格、数量是否符合设计要求,材料是否满足《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223)和《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)规范规定标准。预应力钢绞线为1×7﹣15.2﹣1860﹣GB/T5224﹣2003.锚固体系采用自锚式拉丝体系,锚具应按《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370)国际和《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》TB/T3193﹣2008行规对其质量指标进行全面检查,并按批次进行外观、硬度、静载锚固系列性能试验。

B.检查预应力筋的外观质量。预应力筋展开后应平顺、不得有弯折;表面不得有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等。

C.检查预留孔道用的橡胶棒的品种、规格是否符合设计要求,线型是否平顺、安装是否牢固。

D.预应力筋(钢绞线)下料长度应按设计要求或工艺要求计算确定,其偏差应满足验标要求。

E.预应力筋(钢绞线)的编束、穿束应按设计要求和工艺的措施实施。

2)预应力张拉及放张

A.监理工程师应检查承包人的张拉设备是否在规定的试件内进行了校核,所使用的压力表、张拉顶是否进行了配套标定。

B.张拉开始前,承包人应向监理工程师提交详细说明、图纸、

张拉应力和延伸量的静力计算,审核通过方可使用。

C.检查承包人张拉作业技术交底和岗前培训。

D.预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。

E.箱梁两侧腹板应对称张拉,其不平衡最大不超过一束。同束钢绞线应由两端对称同步张拉,千斤顶升、降压速度相近。

F.预应力筋的张拉控制按设计进行锚圈口及孔道摩阻损失测定,根据实际结果对张拉控制应力予以调整。

G.预应力筋张拉程序为:

预张拉(强度50%)→初张拉(强度80%)→终张拉(强度100%、弹模100%、砼≥10d龄期)→锚固。

预应力张拉钢绞线束采用张拉力与伸长量双控,并以张拉力控制为主,伸长值校核。实际张拉伸长值与理论伸长值之差应控制在65范围内。每端钢丝回缩量应控制在6mm以内。

H.预应力张拉监理工程师应全工程旁站,并做好旁站记录。记录应包括以下内容:

a.每个测力计、压力表、油泵及千斤顶的鉴定号。

b.测量预应力钢材延伸量时的初始拉力。

c.在张拉完成时的最后拉力及测得的延伸量。

d.千斤顶放松以后的回缩量。

e.在张拉中间阶段测量的延伸量及相应的拉力。

f.是否有断丝、滑丝记录,具体的束号和位置。

(7)孔道压浆监理

1)孔道压浆应符合下列要求

A.预制梁终张拉完成后,宜在48h内进行管道压浆。压浆前应检查其真空压浆设备的性能是否稳定,能否满足施工要求;管道内应清除杂物及积水;同时检查压浆用的配合比是否已经审批,压浆时及压降后3d内,梁体及环境温度不得低于5℃.环境高于35℃时,应选择稳定较低的试件施工。

水泥浆应掺加高效减水剂;其性能应与所用水泥具有良好的适应性。高效减水剂的减水率不应低于20%,其他指标应符合GB8076-1997中高效减水剂一等品的要求。其他外加剂应符合GB8076-1997中相应要求;外加剂匀质性按GB/T8077-2000进行检验。

C.压浆用水泥应为性能稳定、强度等级不低于42.5级饿低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥(掺合粉仅为粉煤灰或矿渣),水泥熟料中C3A含量不应大于8%;其余性能应符合GB175-1999的规定,不应使用其他品种水泥。

D.压浆前应对浆液的流动度(出机流动度为18±4s)、含气量(1%-3%)进行检查,管道真空度应稳定在﹣0.06~﹣0.08MPa之间。压浆最大压力不宜超过0.60MPa。关闭出浆口后,应保持不小于0.5MPa且不少于3min的稳压期。

E.水泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过40min。

2)现场见证制做3组(40mm×40mm×160mm)标准养护试件,检查其抗压强度和抗折强度,作为评定压浆材料质量的依据。

3)监理工程师应做好压浆记录,包括每个管道的压浆材料、配

合比、压降日期、搅拌时间、出机流动度、浆体温度、环境温度、保压压力、现场压浆负责人等。

(8)箱梁封端监理

1)检查承压板表面的黏浆和锚环外面上部的灰浆是否铲除干净,锚圈与锚垫板之间的交接缝是否采用聚氨酯防水涂料进行了防水处理,同时检查确认无漏压的管道后,才允许浇注封端混凝土。

2)检查原混凝土表面是否凿毛,锚具是否进行防锈处理并钢筋网片。

3)封锚混凝土应采用于硬性补偿收缩混凝土,其混凝土强度等级为C50.

(9)箱梁的吊运及存放

1)初张后吊运时严禁上堆放其他重物,终张拉后的吊运必须在管道压浆达规定强度后进行。

2)箱梁的吊运可采用龙门吊机、轮胎式运架一体机、轮胎式或轮轨式运梁车,存梁必须预设相应的运输通道。

3)预制梁在场内运输、起落梁和出场装运、落梁均应采用联动液压装置或三点平面支撑方式,运输和存梁时均应保证每支点实际反力与四个支点的反力平均值相差不超过±5%或四个支点不平整量不大于2mm。

4)存梁台座平整度符合设计要求,高程误差不得大于2mm,梁体支点位置符合设计要求。存梁支承台座应坚固稳定,并附设相应的排水设施,以保证箱梁在存放期间不致因支承下沉而受到破坏。做好

沉降观测工作。

5)梁体的吊运、存放应按铺架施组安排的顺序,编号吊运、存放。

6)箱梁存放时,存梁支点距梁端的距离应不大于1.5m。

7)预制梁经过四方(梁预制方、梁预制监理、架梁方、架梁监理)联合验收合格交库后,方能装车发运架梁。

8)箱梁运输时,支架距梁端的距离应符合设计要求。

9)箱梁质量标准

箱梁外观、尺寸偏差及其检查方法

2.3箱梁静载试验见证试验监理细则:施工安全见安全监理细则

注意事项:

(1)预制箱梁施工应注意预埋件的预埋位置、预埋数量必须符合设计(包括设计补充说明)要求。

(2)当生产成品梁大于10榀时,监理要督促施工单位尽快申请梁场认证。

箱梁预制作业指导书.

天长南环路大桥作业指导书 预应力砼箱梁 一、适用范围 天长南环路大桥预应力砼箱梁的预制施工。 二、主要应用的标准和规范 1、设计文件 2、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 三、施工准备 1、技术准备 开工前项目部工程部对参加箱梁预制的所有现场管理人员和施工人员进行详细的技术交底,对设计图纸各结构尺寸及要求进行详细的说明,使全体施工人员熟悉设计图纸,掌握施工程序和质量控制要点。 项目部中心试验室按照设计预制箱梁砼标号进行砼配合比标准试验并将结果上报总监办,经总监办中心试验室验证,确定预制箱梁C50砼配合比为。 2、机具准备 龙门吊2台,200KW 发电机1台、钢筋切断机2台、钢筋弯曲机 2台、电焊机3台、180t 张拉千斤顶4台,JW180灰浆搅拌机1台。 3、材料准备 钢筋、钢绞线按施工需要不断进购,每批材料进场后项目部试验室进行检验,自检合格后报请试验监理工程师进行检查验收。

4、作业条件 对预制厂场地进行了平整和压实,并全面进行硬化处理,在场区周围修筑排水沟,预制梁砼台座采用C25砼基础底座,施工时对台座两 端基础进行加宽加深处理,台座顶部铺厚8mm 的钢板作箱梁底模,底模以下5cm 处按间距75cm 预埋对拉眼,用于两侧模的稳固,台座砼浇注时,顶面根据设计图纸要求的反拱度设臵反拱,反拱度为1.5cm ,沿跨径方向按二次抛物线分配。台座侧面设硬橡胶,确保侧模与台座之间不漏浆。 5、人员配臵 为确保预制过程中形成流水作业,预应力砼箱梁预制施工需配备人员39人,其中现场管理人员3人、混凝土施工班5人、钢筋加工班10人、模板安装班10人、张拉压浆班6人、杂工5人。 四、施工工艺: 1、工艺流程: 见《后张法预应力箱梁施工工艺流程图》 2、施工方法 (1)钢筋加工及安装 在设于预制厂的钢筋棚内进行箱梁普通构造筋的弯曲成型,绑扎工作在预制箱梁台座上进行,为保证钢筋位臵准确,在平台上事先放出大样线,钢筋按线绑扎,先绑扎底板部分和腹板部分,安装预埋件(支座连接钢板),然后架立波纹管,安装前检查其强度、刚度、尺寸,波纹管定位时,首先确定梁端为原点建立坐标,根据图纸坐标值,确定孔道底部各断面的空间位臵,按位臵焊架立筋,安装波纹管,焊固定波纹管的架立筋,安装时波纹管接头处用接头管(大于波纹管0.5mm )的

梁板预制安装施工作业指导

Xxxx高速公路 梁板预制及安装施工作业指导书

目录 1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 2、钢筋、模板、垫块 2.1、基本要求及实测项目 2.2、施工要点 2.3、施工质量问题预防措施 2.4、监理质量控制要点 2.5、安全生产 3、后张法梁板预制、张拉压浆 3.1、基本要求及实测项目 3.2、施工要点 3.3、施工质量问题预防措施 3.4、监理质量控制要点 3.5、各道工序填报表格 3.6、安全生产 4、梁板安装 4.1、基本要求及实测项目 4.2、施工要点 4.3、施工质量问题预防措施 4.4、安全生产

1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 1.1、曲线桥梁长严格按照布梁图内预制梁长表尺寸执行,各桥边孔预制梁长注意调整预应力钢束及普通钢筋跨中直线段长度,直线桥梁未示出预制梁长,尺寸按照桥型布置图执行。 1.2、本项目路线纵断面采用分幅拉坡设计,桥面标高应按相应纵断面设计图进行计算。 根据桥型布置图内所标示的斜交角度注意调整预制梁方向。 1.3、为了满足在设计中由于桥梁所处曲线半径的不同而需要对梁长进行调整。 1.4、主梁端横隔梁和中支点横隔梁与背墙线或桥墩中心线平行。 1.5、预制主梁简支安装时的临时支座采用砂箱形式临时支座。 1.6、桥面正常情况下横坡为2%,施工时应注意按桥梁实际坡度设置预制T梁顶面及横隔梁顶、底面横坡,当有超高时必须保证翼缘板根部的尺寸满足要求。 1.7、通过桥梁的电缆槽及悬吊预埋构件尺寸按交通工程要求采用预埋。 1.8、拼宽桥梁需要施工前坐标放样,当加宽段宽度与实际不符时以坐标为准。 1.9、所有桥梁主要构件采用高性能混凝土,提高混凝土的耐久性。 1.10、本项目工程预应力施加采用预应力张拉智能控制系统,且具有远程监控功能。 1.11、承包人必须制定预应力混凝土张拉、压浆施工方案报监理人审批。所有预应力张拉、压浆工作,必须有监理人在现场进行全过程监理,并在原始记录上签字。承包人应在7天内向监理人报送记录复印件及电子记录文件。 1.12、梁板每次张拉的技术信息应采用计算机自动生成、自动存储、打印。每次预应力张拉以后,如监理人要求,应将张拉数据现场打印给监理人。 1.13、预制梁板养生采用全天候覆盖自动喷淋养生或蒸汽养生法养生,并做好循环水的利用,混凝土养生期应根据水泥品种、环境温度、湿度、以及掺入的外加剂,合理确定。 1.14预制箱梁齿板处顶板横、纵向钢筋高度应按图纸设计摆放,尽量避免造成钢筋的断开,在锚垫板处与之发生冲突确实影响施工的,经监理工程师同意可以断开,但要保证横、纵向钢筋尽量与底板的间距,不能和底板钢筋合在一起;断开钢筋位置要前后错开,并保证将来焊接长度。齿板位置的所有钢筋应通过齿板模板开槽通过,不能采用弯曲钢筋的方法施工。张拉槽内的混凝土一定要振捣密实,二次抹面压实,刷毛、凿毛均可,但尽量保证平整。齿板处模板严格按照图纸尺寸加工,同时应有足够的刚度,在施工中不移位、不变形,保证锚垫板的位置和角度符合图纸要求;锚垫板后部混凝土浇筑必须使用定型模板,控制好浇筑后的混凝土几何尺寸和密实度。 1.15鉴于本项目预制边梁滴水槽位置不统一,经研究决定,现做统一要求:滴水槽中心线距梁体外边缘10㎝,R=15mm,形状半圆形;梁体有弧度的边梁,滴水槽要顺梁留弧度。

预制箱梁模板作业指导书

预制箱梁模板安装及拆除作业指导书 1、适用条件、范围 为了使贵溪制梁场桥梁预制模板安装的整个施工过程处于受控状态,确保桥梁外形轮廓尺寸的准确性及施工质量和施工过程安全。 本作业指导书适用于贵溪制梁场箱梁预制的模板安装和拆除作业。 2、作业准备 内业技术准备 作业指导书标志编制后,应在开始工作前组织技术人员熟悉图纸,熟悉规范和技术标准,制定施工安全保证措施。 外业技术准备 施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。仪器检测设备配齐。以确保技术人员需要。 3、技术要求 侧模与底模连接的标高、间距按“台座设计图”和“外模底模连接图”精确定位预埋。 模板安装前,检查板面是否平整光洁,有无凹凸变形及残余粘浆,模板接口处,端模管道孔眼应清除干净。模板安装前板面必须均匀涂刷脱模剂。 侧模、端模安装后检查支撑情况,确保其稳定性。 灌注砼时必须专人值班,负责检查紧固件、拉杆、支撑垫等,如有松动应及时处理、紧固,以免跑模或漏浆。 立模工序作业完毕,由班组自检合格后,报质检工程师检查,由质检工程师检查合格并填写模板安装检查记录,再经监理工程师检查确认后,才允许进入砼灌注工序作业。

4、施工程序与工艺流程 施工程序 底板拼装→底模反拱→安装侧模板→调整侧模倾斜度→安装翼板→调整翼板反拱→安装上角膜→调整上角膜垂直度→安装端模→端模与角膜连接→测量外模长度宽度→吊入内模→内模调节到位→检查内外模尺寸→浇注混凝土→缩放内模→移除内模。 工艺流程

5、施工要求 底模的安装 1)底板下台座基础具有足够的刚度,且地基稳定,确保在制梁过程中不发生下沉现象。底模平整度控制在2mm/m。由于预施应力时,梁体的弹性压缩及混凝土的徐变、收缩影响,使梁长缩短,制造底模时其全长应考虑压缩量,根据设计图纸资料提供其压缩量进行设置,待梁体张拉完后根据具体情况和统计资料再进行调整。为减少预应力产生的上拱度和保证在运营状态下线路的平顺性,梁体应预设反拱,底模两端范围内部不设置反拱,在梁体跨中处根据设计图提供数据设置反拱,其它部位按y=ax2-b二次抛物线(近似折线)进行布置。在钢筋混凝土台座基础上预埋钢构件,钢底板在工厂加工成块,在工地安装焊接成整体,底模与钢构件焊接固定底模。将端头第二块(~范围)制成可拆除的活动块,其余部位按照设计要求焊制在底座基础上。 2)减少在台位上预施应力时造成混凝土开裂。在预张拉和初张拉后与底模接触的梁端混凝土由于混凝土的压缩而造成混凝土出现开裂现象,将底模端部固定底模改进成活动块, 3)底模安装后及时清除底模面板上杂物,对活动底模的接缝处清除浮渣并使之密贴,检查底模两边的橡胶密封条,对损坏的须更换或修补,并随时检查底模的反拱及平整度等,尤其是四个支座处误差须在允许范围内。 4)底模及台座施工安装完毕后及在正常使用条件下,每月应用水准仪进行复测检查,并将检查结果记录归档,当有超标处应及时调整修理。 5)安装尺寸要求:

预制T梁预制施工作业指导书

预制T梁预制施工作业指导书 1. 适用范围 本施工作业指导书适用于指导新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路CFSG-1标预制T梁的施工作业指导。 2. 作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性 施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规 范和技术标准。制定施工安全、环保措施和应急预案。对施工人员 进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考试合格后持 证上岗。 2.2 外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集,包括线路整体 走向、桥梁位置、运梁通道等。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3. 技术要求 (1)必须有铁道部有关部门批准的通用图或设计院的设计图纸,并有总工程师批准的施工图。 (2)混凝土必须具有满足设计要求的强度、弹性模量,并具有 预防碱-骨料反应性能。由于线路所处环境处于寒冷地带,故T梁 生产还得考虑其抗冻性能。

(3)砼必须具有满足设计要求的强度、刚度、抗裂性、耐久性等技术指标。 (4)普通钢筋必须有原材料合格证,进场后必须经过检验合格后方能投入使用,如有焊接必须做焊接检验。 (5)预应力筋锚具须有原材合格证,进场后须经检验合格后方能投入使用。 4. 施工程序与工艺流程 4.1 施工程序 在钢筋车间预制好半成品钢筋后,在胎膜架上绑扎梁体钢筋,利用门吊将梁体钢筋移至台座底模上,再立钢模板、安装上面板钢筋,浇筑混凝土。 4.2 工艺流程 工艺流程见下图所示:

图4-1 T梁施工工艺流程5.2 施工要求 5.1 钢筋制安 5.1.1 钢筋加工 5.1.1.1 钢筋下料及质量要求

预制箱梁施工作业指导书解析

预制箱梁施工作业指导书 1目的 明确预制箱梁施工工艺、操作要点和质量标准,规范和指导施工作业。 2编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 3适用范围 客运专线24米、32米双线预制箱梁制造、场内运输。 4主要设备、设施 4.1梁场应设不少于120立方的混凝土拌合站一座或两座,并配置输送距离长短不同及与高性能混凝土技术要求相应的砼输送泵。 4.2生产区应设几台40吨左右跨越32米箱梁生产台座的龙门吊。 4.3箱梁吊装可采用900吨轮胎式提梁机,或采用两台450吨轮轨式提梁机。 4.4箱梁生产台座、存梁台座应满足梁场供梁能力的要求,台座基底进行必要的加固处理。 4.5梁场有满足900吨提梁机行走、转向的道路。 5施工方案 模板方案:箱梁底模采用槽钢框架式结构,上铺设钢板,整体焊连,并根据梁型预设反拱度及压缩量。外侧模与底模建议采用一配一模式,外侧模采用大刚度模板与台座配套设计在工厂分节加工侧模板,在现场用螺栓连接组装后焊接成整体侧模板。若外模考虑倒用方式,宜采用整体滑移式装置,侧模在台座之间通过整体滑模轨道和卷扬机实现纵向移动。内模系统由走行机构、液压系统、内模板三部分组成。采用液压自动缩放内模,整体抽拔式。 钢筋绑扎方案:在每个制梁台座边设有钢筋绑扎胎卡具。梁体和桥面钢筋可预先在胎卡具上人工绑扎,再利用40吨龙门吊吊装到台座上进行安

装,加速了预制速度。 混凝土拌制:采用自动计量,微机控制强制式搅拌机系统的泵送混凝土施工工艺。 箱梁养护:采用蒸养方式,利用几台锅炉及保温罩进行灌注完的混凝土初期养生,初张拉完成,在存梁台座上自然养生直到梁体出场。 箱梁场内运输:梁厂提梁机将箱梁吊放至运梁车上,由运梁车运至架设桥位,架桥机架设安装。 6施工工艺及要求 6.1模板设计和加工 模板设计分底模、外侧模、端模和内模四部分。 6.1.1外侧模板:外侧模采用大刚度模板与台座配套设计,采用整体滑移式装置,由活动侧模板、走行轮、滑模轨道和牵引设备组成。在工厂分节加工侧模板,在现场用螺栓连接组装后焊接成整体。如与底模采用“一配一”方式,则外模拆、装通过铰接方式。 6.1.2内模系统:内模系统由走行机构、液压系统、内模板三部分组成。内模采用液压自动缩放内模,整体抽拔式方案 。 6.1.3底模板:底模板分段加工,与条形混凝土基础上的预埋件进行焊接。在模板端部为可拆除底模板,用于箱梁横移作业时安装横移台车轨道。 6.1.4端模板:端模面板为钢板,端模为整体模板,用螺栓与外侧模板联接,与侧模板、内模板间的间隙用橡胶条填充。端模板按中梁和边梁分别加工制造。为运输方便,端模分为两件加工,运到工地后再焊成整体,并用[20a 槽钢作骨架进行加固。 6.2模板安装 6.2.1 安装顺序如下:

预制T梁预应力施工作业指导书(DOC)

编号:中铁二局惠兴高速公路惠水至镇宁段第九合同段 预制T梁预应力施工作业指导书 编制: 复核: 审核: 中铁二局股份有限公司 惠兴高速惠水至镇宁段第九合同段项目经理部 二〇一一年十月

目录 1、适用范围 (1) 2、作业准备 (1) 2.1、内业技术准备 (1) 2.2、外业技术准备 (1) 3、技术要求 (1) 4、施工流程及方法 (1) 4.1、施工程序 (2) 4.2、工艺流程 (2) 5、施工要求 (2) 5.1、施工准备 (2) 5.2、施工工艺 (3) 5.2.1锚口清理、穿束 (3) 5.2.2千斤顶吊架和锚具、夹片安装 (3) 5.2.3限位板、千斤顶及工具锚、工具夹片的安装 (4) 5.2.4油表、油泵和千斤顶的连接 (5) 5.2.5张拉前检查 (5) 5.2.6张拉 (6) 5.2.7封锚 (7) 5.2.8压浆 (7) 5.3、预应力施工常见问题及处理措施 (8) 5.3.1锚垫板与孔道轴线不垂直或锚垫板中心偏离孔道轴线 (8) 5.3.2锚头下锚板处混凝土变形开裂 (9) 5.3.3滑丝与断丝 (9) 5.3.4波纹管线形与设计偏差较大 (10) 5.3.5波纹管漏浆堵管 (10) 5.3.6张拉钢绞线伸长率偏差过大 (10) 5.3.7预应力损失过大 (11) 5.3.8预应力孔道注浆不密实 (12)

5.3.9预应力孔道灌不进浆 (12) 6、劳动组织 (12) 6.1、劳动力组织 (12) 6.2、人员配置 (12) 7、材料要求 (13) 8、设备机具要求 (13) 9、质量控制及检验 (13) 10、安全环保要求 (14) 10.1、施工安全措施 (14) 10.2、环保要求 (14) 附件: (14)

预制箱梁钢筋制作及安装作业指导书

预制箱梁钢筋制作及安装作业指导书 1、钢筋制作 1.1钢筋连接 钢筋接头采用闪光对焊,闪光对焊要求按照TB10210的 规定执行,要求接头熔接良好,完全焊透,且不得有钢筋烤伤及裂纹等现象。焊接后应按规定经过接头冷弯和抗拉强度试验。钢筋闪光对焊接头:同一级别、规格、同一焊接参数的钢筋接头,每200个为一验收批,不足200个亦按一验收批计。每一验收批取一组以上试样(三个拉力试件、三个弯曲试件)。钢筋焊接及验收规范(参见JGJ18-2003 )。 钢筋熔接要求应符合表1-1规定: 表1-1钢筋熔接要求 1.2冷拉调直 钢筋冷拉采用5吨的卷扬机,钢筋的冷拉伸长率应控制 在如下范围:1级钢筋不得超过2% □、川级钢筋不得超过 1%钢筋拉伸调直后不得有死弯。 1.3钢筋下料

钢筋下料时要去掉钢材外观有缺陷的地方;不弯钩的长钢筋下料长度误差为土15mm弯钩及弯折钢筋下料长度误差为土1d (d 为钢筋直径)。 1.4钢筋弯制 1.4.1图纸所标尺寸为钢筋中心线间距尺寸。钢筋端部有标准弯钩者,其标注尺寸为自弯钩外皮顶切线与钢筋轴线交点的尺寸; 142钢筋弯制过程中,如发现钢材脆断、过硬、回弹或对焊处开裂等现象应及时查出原因正确处理; 143箍筋的末端向内弯曲,以避免伸入保护层; 144钢筋加工质量应符合表1-2要求; 表1-2钢筋加工误差要求 1.4.5预应力管道定位网片采用点焊加工,其尺寸误差 ± 2mm其中,水平筋的位置是对最下一根钢筋中心而言, 竖向钢筋的位置是对网片中心而言。 2、钢筋绑扎 预制箱梁钢筋骨架采用整体绑扎吊装。钢筋的交叉点用铁丝绑扎牢固,除设计有特殊规定外,梁中的箍筋应与主筋垂直。箍筋的末端应向内弯曲,箍筋转角与钢筋的交接点均需绑扎牢固。箍筋的接头(弯钩接头处)在梁中应沿纵向线方向交叉布置。绑扎钢筋用的铁丝要向内弯曲,不得伸向保

预制箱梁预制作业指导书

预应力施工作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于*******铁路32米、24米预制梁预制施工。 2、作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅谅、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全、环保措施和应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考试合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 (1)必须有铁道部有关部门批准的通用图或设计院的设计图纸,并有总工程师批准的施工图。 (2)混凝土必须具有满足设计要求的强度、弹性模量,并具有预防碱一骨料反应性能。根据所处环境类别及侵蚀作用等级,应具有抗冻性、抗渗性及耐腐蚀性等。 (3)砼必须具有满足设计要求的强度、刚度、抗裂性、耐久性等技术指标。 (4)普通钢筋必须有原材料合格证,进场后必须经过检验合格后方能投入使用,如有焊接必须做焊接检验。 (5)预应力筋锚具须有原材合格证,进场后须经检验合格后方

能投入使用。 4、施工程序与工艺流程 4.1 施工程序 在钢筋车间预制好半成品钢筋后,在胎膜架上绑扎染体钢筋,利用门吊将梁体钢筋移至台座底模上,再立钢模板、安装上面板钢筋,浇筑混凝土。 4.2 工艺流程 (见下页图) 5、施工要求 5.1 钢筋制安 5.1.1 钢筋加工 5.1.1.1 钢筋下料及质量要求 梁场技术部门根据施工图纸发下料单,下料人员根据下料单进行试弯,试弯合格并负责人签认后开始正常下料,根据供料尺寸的情况统筹安排以减小钢筋的损耗,构造筋下料切断刀口平齐,两端头不应弯曲。 5.1.1.2 钢筋加工

箱梁预制及安装作业指导书

箱梁预制及安装作业指导书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

淮盐高速公路YC-14标合同段箱梁预制及安装首件工程 作 业 指 导 书 淮盐高速公路YC-14标 第四施工处

徐州市公路工程总公司淮盐高速公路YC14标 箱梁预制及安装首件工程作业指导书 一、工程概况 由我施工四处承建的淮盐高速公路德喜河大桥 (K98+542),位于盐都县伍佑镇境内,德喜河桥平面位于半径R=7000m的右偏圆曲线内,纵断面位于R=24000m 的竖曲线内,墩台按径向布置。桥下部结构为桩柱式桥墩,肋板式埋置式桥台,基础均采用钻孔灌注桩,桥墩桩径为1.5m,桥台桩径为1.2m,上部结构采用5×20m装配式预应力混凝土连续箱梁,桥梁与河道斜交20度,桥全长106.6m。 箱梁预制及安装首件工程定为4#孔1#箱梁。 1、技术标准 (1)设计车速:120公里/小时, (2)设计荷载:汽-超20;挂-120 (3)桥面宽度:2×净-12m (4)桥梁跨径:5×20预应力砼连续箱梁 (5)桥面横坡:i=2% (6)斜交角度:20度 (7)设计洪水频率:1/100 (8)抗震设防标准:按抗震烈度Ⅶ度设防 2、地质: 本区地貌类型属于里下河泻湖平原,地势平坦开阔,水网发育,纵横交错.桥址区地层主要为全新统冲湖积层亚粘土,亚砂土及上更新统冲湖积层粘土,亚粘土。

3、施工时间: 首件施工时间为2003年4月26日,工程数量: Ⅰ级钢筋 727.05kg Ⅱ级钢筋 2798.15kg 箱梁砼 20.79m3 二、人员、机具投入和材料的使用 (1)人员: 目前投入本工程的管理人员、技术人员、机械操作手、技工已到场,普工也已进场。 人员组成一览表 (2)机具设备 针对首件工程施工需要,已配置好施工机具,并适当留有备份,以保证施工的需要。(详见主要机具设备表) (3)材料 首件工程施工需要水泥、钢材、碎石、砂等材料,为

梁预制作业指导书

中铁四局集团杭州湾跨海大桥南岸接线工程第十合同段 梁预制作业指导书 一、编制依据 1、杭州湾跨海大桥南岸接线工程第十合同段(k135+600~k139+300)设计文件。 2、交通部颁《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000和《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98。 二、概述 本标段共计需预制梁片,其中30m后张法预应力砼T型梁片;20m宽幅式后张法预应力砼空心板梁片(其中K8+741.854分离式立体交叉48片,K10+555右二村分离式立体交叉80片,K12+638大梨树中桥16片),梁宽1.49米,梁高0.9米;K14+200桥式通道13m后张法预应力砼空心板梁共计26片,边板宽0.995米,板高0.6米;中板宽0.99米,高0.6米。梁均采取集中预制,T型梁预制场设置于K9+120东苗冲2#高架桥0#台后,板梁预制场设置于K10+555右二村立交桥5#台前。 三、材料规格及技术要求 1、水泥 1.1选用水泥时,应注意其特性对砼结构强度、耐久性和使用条件是否有不利影响,并应以能使所配置的砼强度达到要求、收缩小、和易性好和节约水泥为原则。 1.2水泥应符合现行国家标准,并附有制造厂的试验报告单等合格证明文

件。进场后应按其品种、强度、证明文件及出场时间等情况进行检查验收,复查试验合格后方允许使用。 1.3进场的水泥如受潮或存放的时间超过3个月,应重新取样检验。 1.4同一片梁不得使用不同标号或不同厂家的水泥。 2、细骨料 2.1细骨料应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5mm的河砂或机制砂,采购细骨料前应取样送检,合格后方可购买。 2.2不同产地、规格、品种等细骨料应分批存放。试验人员应对所进的细骨料取样试验,并按批次提出试验报告单,作为本批细骨料的技术依据。 2.3细骨料中杂质的含量应通过试验测定,其最大含量不应超过规定要求 细骨料技术要求 3、粗骨料 3.1粗骨料应采用坚硬的碎石,应按产地、类别、加工方法和规格等情况

连续梁预应力施工工作业指导书

京沪高速铁路土建工程三标段 连续梁预应力体系施工作业指导书 审查: 审核: 校核: 编制: 中国水电集团 京沪高速铁路工程三标段项目经理部六工区施工一处 二OO九年五月

连续梁预应力体系施工作业书 1 目的 明确连续梁预应力体系施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范连续梁预应力体系的施工。 2 编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《连续梁施工方案》 3 适用范围 本作业书适用于六工区施工一处连续梁预应力体系的施工。 4、机械配备及劳动组织 4.1 机械配备 预应力施工主要机械设备配备表 4.2 劳动组织 施工人员随工期而定,预计45人。 5、施工方案与方法 5.1 概述 预应力施工是箱梁工程中最为关键的工序,其施工质量的好坏将直接影响箱梁的有效预应力值及最终质量。 Ⅰ、纵向预应力

5.2 施工准备: 1)预应力材料检验与报批 (1)预应力钢绞线技术性能应符合国家现行《预应力砼用钢绞线》(GB/T5224)的规定和满足设计要求; (2)钢绞线有出厂合格证,进场后先进行外观检查,合格后其力学性能试验按铁道部现行砼与砌体工程施工标准的要求办理。对钢绞线的弹性模量试验按每批号进行。 (3)每批钢绞线由同一批号、同一强度的钢绞线组成。 (4)锚具、夹具应符合国家现行《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370)的有关规定并经检验合格后方可使用。 (5)按规范和指南取样频率和方法使用前对钢绞线、锚具、夹具等进行取样送检。 2)预应力设备选用及校正 (1)张拉采用整拉整放工艺,千斤顶为穿心式,额定张拉吨位为张拉力的1.2-1.5倍。千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆修更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。 (2)压力表选用防震型,表面最大读数应为张拉力的1.5至2.0倍,精度为0.4级,校正有效期为1个月。 (3)压力表应与张拉千斤顶配套使用。预应力设备应建立台帐及卡片并定期检查。 (4)真空灌浆设备由真空泵、螺杆式灌浆泵、高转数搅浆机(大于1000r/min和储浆罐组成。 5.3 施工方案与方法 5.3.1 施工工艺流程 见预应力张拉工艺流程图:预应力张拉工艺流程图

后张法现浇箱梁预应力张拉作业指导书

十六、后张法现浇箱梁预应力张拉作业指导书 1. 编制目的 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 适用范围 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1 张拉条件满足设计规定 (2) 4.2 端头及孔道处理 (3) 4.3 千斤顶、压力表已配套标定 (3) 4.4 预应力材料经过检验合格 (3) 4.5 理论伸长量已计算并交底 (6) 5. 施工方法 (6) 6. 工艺流程 (6) 6.1 钢绞线下料及编束 (6) 6.2 预应力筋穿束 (7) 6.3 安装锚具及千斤顶 (8) 6.4 张拉 ................................................................ 1..0 . 6.5 锚固 ................................................................ 1..1 . 7. 主要机具及设备 ........................................................ 1..2 . 8. 劳动力组织 ............................................................ 1..2 . 9. 质量标准及注意事项.................................................... 1..2.. .. 9.1 质量要求 ............................................................ 1..2 .

预制箱梁预应力张拉作业指导书

预制箱梁预应力张拉作业指导书 1、基本要求 1.1人员 具有专业技术的作业人员,必须持证上岗,并进行岗前培训。 1.2材料 梁钢绞线为1×7-15.2-1860-GB/T5224-2003。 1.3设备 千斤顶为Q=250t。锚具、夹片、连接器等配套齐全。 30m梁张拉端锚具M15-4、M15-5两种。 20m梁张拉端锚具M15-3、M15-4、M15-5三种。 1.4、现场 设臵安全警示,并且有防护设施,做好施工记录。工作人员应服从现场管理人员的安排。 2、预应力工程一般规定 预应力工程的施工单位应具有相应的资质。施工时,应采取必要的安全技术措施,防止发生事故。 预应力筋张拉设备应定期维护,测力传感器、仪表和量具应按检定周期定期检定。张拉设备应配套标定,配套使用。当在使用过程中出现异常现象或在设备检修后,应重新标定。

预应力材料在存放和搬运过程中应保持清洁,避免机械损伤和锈蚀,制作和安装时避免污染和电火花损伤,张拉期间应采取措施避免受雨水、养护用水浇淋。 预留孔道安装时应采取可靠的定位措施。 后张法预应力筋张拉前,应对孔道摩阻损失、扩孔段摩阻损失和锚口摩阻损失进行实际测定;根据实测结果对张拉控制应力做适当调整,并经监理单位和设计单位认可。 后张法预应力筋张拉前,应清除孔道内的杂物和积水;预应力筋张拉完成后,应在48h内进行孔道压浆。 预应力筋张拉顺序、控制应力应符合设计要求。后张法预制梁终张拉完成后应对梁体弹性上拱值进行实测。 锚圈与锚垫板之间的交接缝、转折器切割后的外露面、封端新老混凝土之间的交接缝应按设计要求进行防水、防锈处理。封端前,封端初的梁端混凝土表面应进行凿毛处理。 3、原材料基本要求 预应力筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做破断负荷、弹性模量、极限伸长率,其质量必须符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)等现行国家标准的规定和设计要求。 检验数量:同牌号、同炉罐号、同规格、同生产工艺、同交货状态的预应力筋每30t为一批,不足30t也按一批计。施工单位每批抽

预制场作业指导书

预制场作业指导书 一.技术准备 1、施工前相关技术人员认真熟悉设计图纸,掌握招标文件、施工规 范及与施工班组签订的劳动合同,向施工人员按照施工图纸进行详细技术交底。 2、结合图纸对预制场进行选址,预制场选址应根据施工架梁情况以及 工地现场实际情况而定,便于梁片运输;原则上肯定是要方便,少干扰选址场地开阔、地势平坦、基础稳定的路基上。尽量避开软基地段,否则处理费用比较高的如果条件允许,预制厂最好能设在桥头的路基上,一来地质情况较好,二来从预制场到吊装的过程可以减少很多麻烦。 3、对张拉设备进行检验,对千斤顶、油泵、压力表系统进行配套检 定。 4、编制张拉计算书,并审批完毕。 5、预制场的平面规划是临建工程的重要环节,预制场的选址完成后, 应根据现场地质地貌及占地面积进行场地规划,划分出生活区、钢筋加工区、预制台座区和存梁区等区段,使预制场达到布局合理,系统完善,道路畅通。预制场横断面方向设置2%的横坡,便于排水。钢筋加工区尽量设置在梁场中间位置,减少钢筋搬运距离,还要考虑钢筋怎么进场卸货。存梁区最好设置在梁场一侧,便于出梁。还要考虑架桥机拼装位置。梁场地面积应根据工期与采用混凝土方式以及存梁情况来定,也即是最后一片梁出场在什么时间,从而确定需在梁场设

多少预制台座。运梁通道宽度不得低于 4.5m,应设置在靠近钢筋房和生活区一侧,方便材料进场及钢筋搬运。梁场尽量采用直线布置。 二、预制场建设 1、轨道施工 梁场如果在软土路基上,轨道浇筑前,应对路基进行处理,最好先用低标号混凝土封底,再关模浇筑轨道,如果场地地势平坦,轨道纵坡应和路基纵坡保持一致,轨道露出运梁通道部分不宜过高,低于10cm为好。轨道混凝土浇筑完成后应预埋钢筋用于固定轨道。混凝土顶面必须进行收面,防止局部地方凸起,造成轨道铺装时,不能平稳的铺在轨道基础上;两条轨道间的距离必须保持一致。在浇筑混凝土是注意预留线孔。轨道宽度通过计算确定: 1、荷载: ○1.q0=设计起吊重量(t) ○2.q1=自重(t) ○3.实际最大起吊重量q2(t) 2、查《公路桥涵地基与基础设计规范》3.3.3.2:得密实度f a0(kpa) 3、地基承载 由max=2N/3da={2N/[3(b/2-e0)a]}≤f a0 P max≤f a0即可 4、混凝土剪应力:截面横向抗剪强度为最不利条件,固纵向忽 略。 由τmax=QS m/?mб≤C T (R j)

整孔箱梁架设施工作业指导书

整孔箱梁架设施工作业指导书 1、目的 明确24米、32米双线箱梁架设施工工艺、操作要点和质量标准,规范和指导箱梁架设作业。 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《施工图设计文件》 3、适用范围 客运专线24米、32米双线整孔箱梁的架设。 4、架梁机械设备及架梁作业 各种类型架桥机的安装、调试和架梁作业均应严格按照该架桥机的操作规程和使用说明书进行。 架桥机通过正线路基架运梁时,要求路基达到设计标准并完成工序交接,路基断面宽度,路基护坡和路堑的挡墙护坡完成。 4.1各式架桥机的架梁作业流程 4.1.1、导梁式架桥机 拼装架桥机和导梁---运架桥机和导梁就位---运梁车喂梁就位---起吊箱梁---前移下导梁---安支座、落梁就位---架桥机前移一跨。 4.1.2、步履式架桥机

拼装架桥机---运梁车驮运架桥机就位---放下前支脚和中支脚,抬起后支脚,退运车---放下后支脚,收起中支脚,起重小车运行到主梁后部指定位置---架桥机纵移到位---利用支脚倒换运梁车喂梁就位---支立前后支 脚收起中间支脚,起重小车吊起箱梁前移到位---安装支座,落梁就位。 4.1.3、运梁一体式架桥机 拼装架桥机---下导梁就位---安装支座—梁场取梁---运梁---喂梁---落梁---架桥机退回---支脚转移。 4.2步履式架桥机架梁 由于各式架桥机的架设原理基本雷同,下文仅以步履式架桥机架梁为例。 JQ900B型箱梁架桥机属步履式架桥机,配套使用YL900型轮胎式运梁车和900吨轮胎式提梁机。 4.2.1、JQ900B型箱梁架桥机可架设900吨级32m及以下跨度箱梁的架设,架桥机为龙门式双主梁三支腿结构,主要由一、二号起重小车,机臂,一号柱,二号柱,三号柱、液压系统和电气控制系统等组成。 主要技术参数: 额定起重量 900t

预制箱梁封锚作业指导书

预制箱梁封锚作业指导书 1.适用范围 适用于XXX标预制箱梁封锚施工。 2.作业准备 2.1内业准备 ⑴在开工前技术部门组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,向设计单位反馈有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 ⑵对参与施工的所有人员进行技术交底。 ⑶对参加施工的操作人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 ⑷制定施工安全保证措施,提出应急预案。 2.2外业准备 ⑴现场施工场地、用电满足施工要求。 ⑵施工需要的材料、机械设备组织进场。 3.技术要求 ⑴封端混凝土要求C50无收缩混凝土; ⑵锚穴混凝土凿锚,凿出锚穴表层浮浆露出石子为宜,至少凿锚整个锚穴的90%以上,将锚穴清理干净。 ⑶钢筋网片要安装牢固不得松动。 ⑷严格按照施工配合比加入膨胀剂。 ⑸封端后的混凝土的养护要及时洒水防治抹面后开裂出现裂纹。 ⑹封锚混凝土要加强捣固,要求混凝土密实,无空鼓,无蜂窝麻面,与梁端面平齐。 4.施工程序与工艺流程

4.1施工程序 准备工作→锚口凿锚→清理锚穴洒水→涂刷界面剂→安装钢筋网片→混凝土拌制→封锚→砂浆抹面→养护→涂刷防水涂料 4.2 工艺流程 梁体封端施工工艺流程图 5.施工要求 5.1混凝土的凿毛 ⑴为防止锚具及外露钢绞线腐蚀,待孔道压浆工作完毕并经检查

合格后,及时进行梁体封锚。 ⑵梁端锚穴处凿毛处理,要充分均匀,露出新鲜混凝土面,凿毛深度5-10mm,宽度不小于20mm,间距不大于5mm,但锚穴外沿5~10mm 范围不得凿毛,以免破坏梁端面。 ⑶绑扎封锚钢筋之前,先将锚垫板表面的粘浆和锚环上的封锚砂浆铲除干净。 ⑷凿毛后锚穴需清理干净,封锚前用水清洗润湿。 5.2封锚钢筋的安装 ⑴封锚钢筋按设计图加工绑扎,尺寸准确,以便放入锚穴中。 ⑵利用锚垫板上锚具安装孔连接一端带螺纹一端带钩的短钢筋,使之与封锚网片绑扎牢固,保证封锚混凝土与梁体连为一体。 5.3混凝土的灌注 ⑴封锚混凝土采用C50无收缩混凝土,拌制要求梁体混凝土同强度。 ⑵混凝土按理论配合比换算成施工配合比各项材料的实际需用数量进行投料拌和。施工配合比要根据骨料含水率检测结果,由试验室经计算后确定,并书面通知拌和站。 ⑶封锚混凝土填塞密实,不能有空洞、不饱满现象;如塑性变形造成其与原混凝土之间有缝隙的现象,必须在混凝土未凝固前重新捣固与原混凝土之间达到密实状态。 5.4混凝土的养护 封锚混凝土施工完成后,在其上覆盖塑料薄膜,确保混凝土表面水分不蒸发,保持其湿润状态。当环境温度低于5℃时,混凝土表面应喷涂养护剂,并采取保温措施。 5.5防水涂料涂刷

预制梁场钢筋加工安装作业指导书

钢筋加工、安装作业指导书 1 目的 对预应力梁板的钢筋加工及安装作业进行控制,使其满足设计及验收的规定要求。 2 适用范围 适用于后张法预应力混凝土梁板的钢筋加工、绑扎及安装作业。 3 部门职责 物资部负责按计划购料进库,并通知试验室试验; 试验室负责原材料检验,并将检验结果及时反馈物资部; 工程技术部负责发放有效的施工图纸,并实施过程控制、技术交底、作业指导,检查其工序产品是否合格; 质安部负责对工序最终产品检查,并报请监理工程师检查,工序最终产品须经监理工程师签认合格; 钢筋班负责按要求配置人员、设备,按施工图纸及规范要求,组织并实施工序作业,负责自检合格。 4 技术标准 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000) 《公路工程质量检验评定标准(土建工程)》 (JTG F80/1-2004) 《施工图设计》(第四册,第八、九分册) 5 资源配置 5.1 机械设备 ①钢筋切断机:4台,②钢筋弯曲机:4台,③钢筋对焊机:2台,④交流电焊机:8台,⑤5t龙门吊:4台。 5.2 人员配置 对钢筋工、电焊工、龙门吊司机需经培训合格,持证上岗;钢筋绑扎人员需经教育培训合格。 5.3 原材料

(1)工程技术部负责提报材料计划。 (2)物资部负责按计划组织原材料进场,材料进场后,及时通知试验室取样试样,同时做好原材料检验、试验状态标识。未经检验及不合格的原材料不允许使用。 (3)试验室接到物资部通知后,及时取样试验,对于无出厂质量证明书的钢筋,可以拒绝试验,并报告工程技术部、质安部。原材料试验结果应书面通知物资部。 (4)钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应设立识别标志。钢筋露天堆置时,应垫高并加遮盖。 (5)钢筋班对领用钢筋的检验状态标识予以确认相符合后,才能领用。无检验、试验状态标识的原材料可以拒绝领用,并逐级上报。 6 钢筋加工 钢筋班接到施工图后安排具备资格的人员进行对焊、电焊作业,并安排班组质检人员负责检查。 (1)钢筋在加工弯制前应先调直,钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮土、铁锈等均以清除干净;钢筋应平直,无局部折曲;加工后的钢筋,表面不得有削弱钢筋截面的伤痕;用冷拉方法矫直钢筋时,钢筋的矫直伸长率为:Ⅰ级钢筋不得大于2%,Ⅱ级钢筋不得大于1%。 (2)钢筋加工前,班组必须作出钢筋下料单,并据此下料加工。编制钢筋下料单时应根据梁体钢筋编号和供应料尺寸的长短,统筹安排以减少钢筋的损耗。钢筋下料前,先切掉钢筋外观有缺陷的部分。 (3)钢筋弯制成型,必须严格遵照设计图纸进行,图纸标注尺寸系指钢筋轴线中心到中心的尺寸,钢筋端部带有弯钩者,其标注尺寸系自弯钩外皮切线与钢筋轴线交点算。 钢筋在弯制的过程中,如发现钢筋脆折、太硬、回弹等现象及时反映,找出原因正确处理。钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定: ①所有受拉热轧光圆钢筋的末端应做成半圆形弯钩,弯钩的内径D不得小于

运作管理-箱梁吊运作业指导书 精品

目录 1.编制说明 (2) 2.箱梁结构重心 (2) 3.箱梁吊运 (2) 4.箱梁场内运输 (2) 1.箱梁的吊运前的准备工作 (2) 2.箱梁场内运输工艺 (3) 3.箱梁贮存 (7) 4.交付 (7) 5.注意事项 (7) 5.箱梁场外运输 (7) 1.TE400型轮胎式运梁车概况 (7) 2.TE400型轮胎式运梁车特点 (8) 3.TE400型轮胎式运梁机运梁工艺流程图 (8) 4.箱梁运输保证措施 (9) 6.附则 (9) 7.附件 (9)

1、编制说明 栖霞梁场32m预制箱梁最重达836t,箱梁的场内吊运采用1台900t搬运机,场外运输采用YL900运梁车。为规范箱梁的吊装运输作业,保证箱梁的运架质量,制定本办法用以保证桥梁在搬运、贮存、防护和交付作业中处于受控状态,确保桥梁质量和作业安全。 编制依据: 1.图号“通桥(20XX)2322A-Ⅱ” 2.图号“通桥(20XX)2322A-Ⅴ” 2.箱梁结构重心 箱梁结构重心位于跨中截面梁体中心线处。 3.箱梁吊运 栖霞制梁场装吊班负责箱梁场内运输,将箱梁从制梁区吊装、运输至存梁区存放;负责箱梁场外运输,将箱梁从存梁区吊装、运输至架桥机作业区架设等工作。 梁体在各种工况下的吊点及支点距离应满足下列要求: 1.吊点设在梁端腹板内侧,吊点面积不小于460 mm×380mm,吊点位置符合设计图要求。 2.存梁支点应设置在梁腹板下,距梁端距离不大于1.5m。 3.运输支点应设置在梁腹板下,距梁端距离不大于3.0m。 4、箱梁场内运输 梁体在进行初张拉后吊离制梁台座,终张拉完成并且管道内浆体强度达到设计强度后方可进行架梁施工。 1.箱梁的吊运前的准备工作 1.检查MDEL900B搬运机准备工作是否完成,机械是否正常; 2.检查箱梁底板接地端子的固定螺栓是否拆除,支座上板锚固螺栓是否拆除; 3.检查横向预应力锚穴螺栓是否全部拆开,小面横隔挡处小块活动模板是否 2/ 11

预制T梁作业指导书

35省道桐桥至官路段公路改建工程 第四合同段 预制T梁作业指导书 浙江华通路桥工程有限公司 编写: _______________ 审核: _______________ 批准: _______________ 一.编写目的

1.明确T 梁预制、张拉、压浆施工作业的工艺流程,操作要点和相应的工艺标准; 2.指导、规范场T 梁预制、张拉、压浆施工作业; 3.规定本项目T梁预制、张拉、压浆施工作业必须满足的质量标准,安全、文明要求等。 二.编写依据 《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2004 ); 《公路桥涵施工技术规范》 (JTJ/TF50-2011 ); 《公路工程技术规范》 (JTGB01-2003) 三.适用过程 本项目梁场T梁预制、张拉、压浆施工过程。四.施工操作的作业步骤及作业依据、质量标准 1.施工前提条件 (1)设计图纸及文件已审核,提出的问题已得到相关部门的回复。 (2)分项工程开工报告已得到批复,施工现场的协作队伍满足施工进度要求,施工进度计划及分项工程的施工方案已得到批准。 (3)所需机械设备已准备就绪,材料( 砂、碎石、水泥、钢筋、模板等) 已进场,并检验合格。 (4)现场安全质量保证体系已建立,明确了工点、工序负责人。 (5)对班组进行了详细的安全、技术交底。 (6)混凝土配合比已确定。

(7)预制场建设完成。 (8)龙门吊已经安装完成,并经过安监部门标定发放合格证书 (9)张拉设备已经相应资质部门标定。 2.施工工艺流程 后张法预制梁施工工艺流程 3.施工技术与工艺 3.1钢筋制作及安装 3.1.1钢筋存放

桥梁工程施工之预制混凝土简支T梁(角钢支架方案)作业指导书-模版

预制混凝土简支T梁(角钢支架方案)作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于公路预制后张法T形简支梁(角钢支架方案)预制工程。 2 作业准备 2.1 公路预制后张法T形简支梁预制作业准备,包括对技术、场地、材料、人员和机械的要求。 2.2 技术准备 2.2.1 对公路预制后张法T形简支梁预制施工图进行学习:使所有技术人员熟识图纸,了解钢筋的尺寸,数量、位置,把握各种预埋件的尺寸、位置。 2.2.2 对技术条件及检测办法的学习:了解原材料的技术要求,为进场原材料的检验做好技术准备;掌握生产过程控制的技术要求,确保产品的质量及施工进度;熟悉产品质量要求,为施工过程中产品质量保证提供可靠的数据依据。 2.3 场地准备 2.3.1 本着保护生态环境、满足均衡生产需要、利于生产与现场管理的原则,科学合理规划布置预制梁场。配备相应的人员及机械设备。 2.3.2 根据地形、地貌、道路交通、线路走向、工程分布,合理选择、布置梁场施工场地。 2.3.3 梁场布置满足生产、生活的基本需要,尽量少占用土地。 2.3.4 梁场布置充分考虑环境保护、文明工地建设的要求,注重卫生条件、满足职工的生活、文化娱乐的要求和必要的医疗急救设施。 2.3.5 维持原有交通、不封锁交通。做到方便地方交通、节约施工运输成本。 2.4 材料准备 2.4.1 T梁预制生产主要材料有:钢筋、钢绞线、锚具、支座板、金属螺旋管、水泥、活性矿物掺合料、碎石、砂、外加剂及其他预埋件。 2.5 人员配备 2.5.1 梁场管理人员配备 为了满足施工计划,确保施工质量,梁场设经理1名,副书记1名,副经理1名,总工程师1名及各部室负责人各1名,整个梁场制梁期管理人员不少于30人,具体见表1梁场管理人员配备表。 表1 梁场管理人员配备表

相关文档