前言

由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。若遇复杂设备等问题,请直接联系设备厂家解决。

本手册根据组件、逆变器等设备的相关资料编写。手册中如有不妥之处,请使用手册人员发现后及时反馈,以便及时修正。

本手册使用人员:具有一定电气专业基础,或经专业技术培训的运维人员。

目录

1、概况 (4)

2、运维人员要求 (4)

3、光伏发电系统构成 (4)

4、一般要求 (5)

5、组件的维护 (6)

6、配电箱的维护 (6)

7、逆变器的维护 (8)

8、支架的维护 (9)

9、电缆及接头的维护 (10)

10、接地与防雷系统 (10)

11、数据监控系统 (12)

12、光伏系统与建筑物结合部分 (17)

13、光伏系统定期确认检验 (17)

1、概况

图1 家庭光伏电站示意图

户用及中小型光伏电站的特点是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少。除了自发自用外,还可以将多余的电能并网卖给国家电网公司,从而获取一定的收益。随着国家对光伏发电宣传力度的不断加大,以及各地政府对光伏扶贫政策的推广,人们对光伏发电的认识越来越普及,户用及中小型光伏电站也越来越多。本运维手册,可供有一定电气专业基础人员参考,如遇复杂设备问题,请直接联系设备厂家解决。

2、运维人员要求

光伏发电系统运维人员应具备相应的电气专业技能或经过专业的电气专业技能培训,熟悉光伏发电原理及主要系统构成。

3、光伏发电系统构成

图2 家庭光伏发电系统构成

光伏电站系统由组件、逆变器、电缆、配电箱(配电箱中含空气开关、计量表)组成。太阳光照射到光伏组件上,产生的直流电通过电缆接入逆变器中,经逆变器将直流电转化为交流电接入配电箱,在配电箱中经过断路器、并网计量表进入电网,完成光伏并网发电。

4、一般要求

4.1光伏发电系统的运维应保证系统本身安全,以及系统不会对人员或建筑物造成危害,并使系统维持最大的发电能力。

4.2光伏发电系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况。

4.3光伏发电系统运维人员在故障处理之前要做好安全措施,确认断开逆变器开关和并网开关,同时需穿戴绝缘保护装备。

4.4光伏发电系统运维要做好运维记录,对于所有记录必须妥善保管,并对

出现的故障进行分析。

5、组件的维护

图3 太阳能电池组件

5.1 光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应注意:

a)应使用柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或硬物擦拭

光伏组件;

b)不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件;

c)严禁在在大风、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。

5.2 光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即联系调整或更换光伏组件:

a)光伏组件存在玻璃破碎;

b)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。

5.3 检查外露的导线有无绝缘老化、机械性损坏。

5.4 检查有无人为对组件进行遮挡情况。

5.5 光伏组件和支架应结合良好,压块应压接牢固。

5.6 发现严重故障,应立即切断电源,及时处理,需要时及时联系厂家。

6、配电箱的维护

图4 配电箱示意图

配电箱中一般配置有并网计量表、空气开关。

图5 配电箱内主要部件示意图

6.1 配电箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警示标识应完整无损,箱体上的锁启闭应灵活。

6.2 配电箱内断路器、空气开关状态正常,各个接线端子不应出现松动、锈蚀、变色现象。设备运行无异常响声,运行环境无异味。

6.3 查看计量表显示正常,如有异常咨询95598国家电网24小时供电服务

热线。

7、逆变器的维护

图6 逆变器示意图

7.1 逆变器不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声。

7.2 逆变器上的警示标识应完整无破损。

图7 逆变器液晶屏

7.3 逆变器液晶显示屏如上图所示,屏幕左半部分显示当日的发电曲线,屏

幕右侧显示有四个菜单项,第一项“功率”有数据显示,说明逆变器正常发电,如“功率”无数据,再察看第四项“状态”,正常情况下显示“并网运行”,如有其它显示,说明系统故障,需要及时联系专业运维人员处理。第二项“日电量”为此光伏发电系统到查看时段当日的累计发电量,第三项“总电量”为系统并网至查看时段的总发电量。

7.4 逆变器风扇自行启动和停止的功能应正常,风扇运行时不应有较大振动及异常噪音,如有异常情况应断电检查。

7.5 查看机器温度、声音和气味等是否异常。当环境温度超过40℃时,应采取避免太阳直射等措施,防止设备发生超温故障,延长设备使用寿命。

7.6 逆变器保护动作而停止工作时,应查明原因,修复后再开机。

7.7 定期检查逆变器各部分的接线有无松动现象,发现异常立即修复。

8、支架的维护

图8 组件支架示意图

8.1 所有螺栓、支架连接应牢固可靠。

8.2 支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷。

8.3 支架要保持接地良好,每年雷雨季节到来之前应对接地系统进行检查。主要检查连接处是否坚固、接触是否良好。

8.4 在台风、暴雨等恶劣的自然天气过后应检查光伏方阵整体时否有变形、

错位、松动。

8.5 用于固定光伏支架的植筋或膨胀螺栓不应松动。采取预制基座安装的光伏支架,预制基座应放置平稳、整齐,位置不得移动。

8.7 支架下端如在屋面固定,应定期查看屋面防水是否完整可靠。

9、电缆及接头的维护

图9 电缆及接头示意图

9.1 电缆不应在过负荷的状态下运行,如电缆外皮损坏,应及时进行处理。

9.2 电缆在进出设备处的部位应封堵完好,不应存在直径大于10mm的孔洞,否则用防火泥封堵。

9.3 电缆在连接线路中不应受力过紧,电缆要可靠绑扎,不应悬垂在空中。

9.4 电缆保护管内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀;不应有毛刺、硬物、垃圾,如有毛刺,锉光后用电缆外套包裹并扎紧。

9.5 电缆接头应压接牢固,确保接触良好。

9.6 出现接头故障应及时停运逆变器,同时断开与此逆变器相连的其他组件接头,才能重新进行接头压接。

9.7 电缆的检查建议每月一次。

10、接地与防雷系统

图10 防雷示意图

图11 接地示意图

10.1 接地系统与建筑结构钢筋的连接应可靠。

10.2 光伏组件、支架与屋面接地网的连接应可靠。

10.3 光伏方阵接地应连续、可靠,接地电阻应小于4Ω。

10.4 雷雨季节到来之前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否坚固、接触是否良好。

10.5 雷雨季节前应对防雷模块进行检测,发现防雷模块显示窗口出现红色及时更换处理。

11、数据监控系统

因家庭电站用户数众多、地域分散,为了提高运维的及时性,保证用户收益,同时降低运维成本,需配置监控系统。现就监控系统简单介绍如下。此系统需配合带数据传输功能的逆变器使用。

11.1 登陆方式

11.1.1通过电脑浏览器,根据厂家提供的网址直接登陆网站进行用户注册,如图12。

11.1.2根据用户名进入后,可看到如图13所示的电站发电基本状况的监控主界面。

11.1.3选择单一用户,可看到如图14单一用户发电主页面及发电曲线。

11.1.4进入实时数据界面如图15可看到电站运行状态、运行总时间、额定功率、机内温度、日发电量、总发电量、实时功率、直流电压、直流电流、电网电压、电网电流、电网频率等相关信息,根据此信息基本做出故障原因的判断。

11.2 监控系统维护

11.2.1监控平台的维护由软件服务商统一进行,无需日常维护,只需保证计算机网络畅通即可。

11.2.2及时提醒具备数据传输功能的用户缴纳通讯费。

11.2.3使用网线连接采集数据的,要保持网线连接牢固。

11.2.4使用GPRS进行数据传输的,注意查看GPRS装置连接是否牢固,信号是否正常。

图12 监控系统登陆界面

13

图13 监控主页面

14

图14 单一用户主画面

15

图15 单一用户实时监控数据及运行状态

16

12、光伏系统与建筑物结合部分

图16 光伏系统与建筑物结合部分示意图

12.1 光伏系统应与建筑主体结构连接牢固,在台风、暴雨等恶劣的自然天气过后应检查光伏支架,整体不应有变形、错位、松动。

12.2 用于固定光伏支架的植筋或膨胀螺栓不应松动;采取预制基座安装的光伏方阵,预制基座应放置平稳、整齐,位置不得移动。

12.3 光伏支架的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动,焊缝不应开焊,金属材料的防锈涂膜应完整,不应有剥落、锈蚀现象。

12.4 光伏系统区域内严禁增设相关设施,以免影响光伏系统安全运行。

13、光伏系统定期确认检验

各个县乡镇应根据本地光伏系统安装情况,自行决定辖区内光伏系统定期确认检验周期。定期确认检验应给出定期检验报告,主要包括:系统信息、电路检查和测试清单、检查报告、电路的测试结果、检查人员姓名及日期、出现的问题及整改建议等。定期确认检验应复查之前定期检验发生的问题及建议。

13.1 光伏系统检查

根据光伏组件、汇流箱、逆变器、配电箱等电器设备的检查方法对光伏电站进行逐一检查。

13.2 保护装置和等电位体测试

在直流侧装有保护性接地或等电位导体的地方,比如方阵的支架,需要进行

接地连续性,主要接地端子也需进行确认。

13.3 光伏方阵绝缘阻值测试

13.3.1 光伏方阵应按照如下要求进行测试:

1)测试时限制非授权人员进入工作区;

2)不得用手直接触摸电气设备以防止触电;

3)绝缘测试装置应具有自动放电的能力;

4)在测试期间应当穿好适当的个人防护服/装备。

13.3.2 先测试方阵负极对地的绝缘电阻,然后测试方阵正极对地的绝缘电阻。

13.4 光伏方阵标称功率测试

现场功率的测定可以采用由第三方检测单位校准过的IV测试仪抽检方阵的IV特征曲线,测试结束后进行光强校正、温度矫正、组合损失校正。

13.5 电能质量的测试

首先将光伏电站与电网断开,测试电网的电能质量;将逆变器并网,待稳定后测试并网点的电能质量。

13.6 系统电气效率测试

13.6.1 光伏系统电气效率应按照如下要求进行测试:

1)测试时限制非授权人员进入工作区;

2)不得用手直接触摸电气设备以防止触电;

3)系统电气效率测试应在日照强度大于800W/m2的条件下进行;

4)在测试期间应当穿好适当的个人防护服/设备。

13.6.2 按照如下步骤进行测试:

a)首先用标准的日射计测量当前的日照强度;

b)在测试日照强度的同时,测量并网逆变器交流并网点侧的交流功率;

c)根据光伏方阵功率、日照强度及温度功率系数,根据计算公式,可以计算当时的光伏方阵的产生功率;

d)根据公式计算出系统的电气效率。

13.7 光伏方阵红外成像检查

13.7.1 该测试的目的是为了实地验证正常工作情况下光伏组件的非正常温

度情况,这种非正常的温度情况可能是由于光伏组件本身的缺陷造成的,比如旁路二极管缺陷、焊接缺陷等会产生高温点。

13.7.2 在进行红外成像检查时,光伏方阵应处于正常工作状态,即逆变器处于最大功率点跟踪。检测时太阳辐照度应该大于800 W/m2,并且天气比较稳定。

13.7.3 使用红外成像仪扫描光伏方阵,着重注意接线盒、电气连接点处或者任何发生和周边相比温度较高的部位。

13.7.4 分析检测结果并给出建议。

光伏电站运维管理制度【最新】

光伏电站运维管理制度 一、巡回检查管理的一般要求 1.1、为加强对设备的监视,及时了解和掌握设备运行情况,发现和消除事故隐患,保证设备正常运行,运行各岗位值班人员需严格执行本制度; 1.2、值班人员应按规定的检查路线和检查项目进行认真检查; 1.3、巡回检查工作应由岗位值班人员或经考核合格正在实习的值班人员负责进行,在巡回检查中不应从事与检查无关的事情; 1.4、各岗位值班人员在巡回检查时思想要集中,应根据检查标准和设备实际情况进行认真分析,确保巡回检查质量; 1.5、检查时应携带所需工具,包括:巡更衣、对讲机、抹布等;做到腿要走到、眼要看到、耳要听到、鼻要闻到、手要摸到; 1.6、检查人员应根据部颁《电业安全工作规程》和厂颁《运行规程》的要求进行巡回检查,戴好安全帽,应穿绝缘鞋和戴绝缘手套,注意自我保护,确保巡检安全;

1.7、本制度所规定的巡回检查时间为最长间隔时间,当遇有雷、雨、大风、洪水、严寒等恶劣天气,除进行正常巡回检查外,应加强重点检查; 1.8、遇有运行方式变更、设备运行异常、设备过负荷或带病运行、备用设备故障或正在检修、新设备试运行等,应有目的的增加巡回检查次数,做到心中有数; 1.9、巡回检查过程中发现的异常情况,应根据设备异常类别及时处理,如本班不能消除,应汇报站长,并尽可能采取措施防止缺陷扩大;对于危及人身及设备安全的紧急情况来不及汇报时,应根据运行规程的规定先处理后汇报; 1.10、对于无故不进行巡回检查、玩忽职守,造成事态扩大者,将给予责任人严厉考核; 1.11、对于巡回检查不认真、不能及时发现设备缺陷而导致缺陷扩大或缺陷由上一级检查发现者,将视情况给予责任人不少于*元的考核。 二、巡回检查时间每班次值班人员至少对设备进行三次全面、认真检查,时间为接班后及交班前。如果没有故障运维人员必须在控制

光伏电站运维管理方案

光伏电站运维管理方案 光伏电站运维管理方案光伏电站作为重要资产,其运维的重要性不言而喻,从运维的角度,对于企业自行建设并且持有的,或工程外包给第三方但自己持有的电站,在建设的整个过程,从前期项目开发、系统设计、施工和竣工验收等关节需要运维人员进行把控,包括电站由总包方移交给业主的时候涉及到的一些前期资料、技术资料(含设备资料、验收文件、合同和财务文件)等。另外对于收购的电站,上述需要的资料文件,涉及的相关手续和合同等必须完整,同时还需要对电站的整体质量进行检测和评估,需要整改的工作也应在移交前完成。然而纵观现实情况,电站运维会面临各种困难,如施工方配合不佳,问题整改拖延,电站质量参差不齐,低效组件滥竽充数,系统设计诸多不合理,施工质量严重等等问题一直萦绕在运维人员的心头,这些问题需要引起我们的重视。 对于已经接手的电站,首先需要根据自身电站和人员配备情况,制定合理的运维分工和科学的管理制度,如生产运行制度,安全管理制度,应急消防制度,设备运行规程等,其中生产运行制度所规定的日常巡检工作,定期巡检和特殊情况下巡检是必不可少的,可以及时掌握电站的运行状态,发现已经存在的或潜在的问题,确保正常发电。安全管理贯穿 运维的全过程,包括合理使用安全工器具和安全操作规范等,以保障人身安全和设备安全。由于新手现场操作技能和故障判断分析经验有限,需要熟练人员对其进行培训,对于高压电气部分,还需要有高压作业进网许可证方可持证上岗。 光伏电站运行中,直流侧和交流侧均会产生故障,对于逆变器、升压站和汇集电缆,发生故障的频率虽然较少,但是一旦发生故障,对发电量影响很大,故障可从可后台监控实时运行状态看到。而对于直流侧方阵组串,由于其组串数量较多,故障不容易被发现,且发生故障频次较多,对发电量影响占重要位置,同时这部分

分布式光伏电站专业运维手册

光伏电站专业运维手册(供参考)

前言 由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。若遇复杂设备等问题,请直接联系设备厂家解决。 本手册根据组件、逆变器等设备的相关资料编写。手册中如有不妥之处,请使用手册人员发现后及时反馈,以便及时修正。 本手册使用人员:具有一定电气专业基础,或经专业技术培训的运维人员。

目录 1、概况 (4) 2、运维人员要求 (4) 3、光伏发电系统构成 (4) 4、一般要求 (5) 5、组件的维护 (6) 6、配电箱的维护 (6) 7、逆变器的维护 (8) 8、支架的维护 (9) 9、电缆及接头的维护 (10) 10、接地与防雷系统 (10) 11、数据监控系统 (12) 12、光伏系统与建筑物结合部分 (17) 13、光伏系统定期确认检验 (17)

1、概况 图1 家庭光伏电站示意图 户用及中小型光伏电站的特点是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少。除了自发自用外,还可以将多余的电能并网卖给国家电网公司,从而获取一定的收益。随着国家对光伏发电宣传力度的不断加大,以及各地政府对光伏扶贫政策的推广,人们对光伏发电的认识越来越普及,户用及中小型光伏电站也越来越多。本运维手册,可供有一定电气专业基础人员参考,如遇复杂设备问题,请直接联系设备厂家解决。 2、运维人员要求 光伏发电系统运维人员应具备相应的电气专业技能或经过专业的电气专业技能培训,熟悉光伏发电原理及主要系统构成。 3、光伏发电系统构成

光伏电站运维职责

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务; 三、正值班员的职责1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等; 2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务; 3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行; 4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作; 5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求; 6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。 四、值班电工职责1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

光伏项目运维管理实施方案

并网光伏电站运维管理实施方案 目录 前言 一总体思路 二组织机构 三运维模式 四运维管理职责 五运维管理内容 六运维人员职责 七电站运维绩效考核管理 前言 并网光伏电站建设完成后,其运营维护将成为基本业务。而电站运营效率和效果将直接影响光伏电站的运行稳定性及发电量。对于计划通过长期持有光伏电站的业主来说,必须通过高效的运维管理方案保障发电量和降低运维成本,提高电站的安全、经济运行水平,适应现代化管理的要求。 根据企业实际和行业普遍采用的运维管理模式,特制订本运维管理实施方案。

一、总体思路 XXXX 公司在集团公司指导下,全面负责电站及相关业务的拓展、电站运营的各项管理和考核。 1、为单个电站项目投资、建设、运营而注册成立的项目公司作为独立核算运营主体。 2、电站事业部(新能源公司)负责电站业务开发、电站运维和考核管理。下设电站运维管理中心,负责电站的委外、合营、自营运维管理业务。 3、电站事业部与项目公司签订运维协议/合同。 二、组织机构 组织机构图: 三、运维模式 根据电站类型(分布式屋顶电站及地面电站),结合不同类型电站的运行管理要求,彩虹的并网光伏电站可以采用以下几种模式: 1、自营运维模式

电站事业部与项目公司签订运维协议后,由运维管理中心下设XX电站运维站。 (1)组织机构 设置站长1名,副站长(技术员)兼安全员1名,运行专工2人。为公司正式编制的人员。此外可定期或聘用数名劳务派遣工为检修工、清洁工,进行光伏设备的定期检修维护以及太阳能电池板的清洗工作。 ◆部门名称:XX电站运维站 ◆上级部门/汇报对象:运维管理中心 ◆部门最高负责人:站长 ◆部门编制:10~15人(20-50MW) ◆年度运维费用:270~330万元(20-50MW) (2)电站运维业务管控 ◆运维管理中心建立健全《光伏发电站运维标准化手册》,作为电站运维管理的指导性文件。 ◆运维协议/合同约定电站安全、运行质量、经济指标。 ◆建立运维考核负责制,逐级考核。电站事业部通过运维管理中心定期对电站的运维业务进行指导、监督检查、考核。 ◆XX电站运维站负责电站的安全、人员、设备、质量、成本、信息、电力营销的具体管理 2、合营运维模式 运维管理中心依据标准化管理手册规定,派驻项目负责人,指导运维体系的建设,负责运维团队人员的专业培训和各项运维业务的开展。

光伏电站运维方案

并网光伏电站运维管理方案

目录 1. 并网光伏电站的构成 2. 光伏电站日常维护 3. 信息化管理系统 4. 电站运维管理

并网光伏电站的构成 一、概述 太阳能发电是传统发电的有益补充,鉴于其对环保与经济发展的重要性,各发达国家无不全力推动太阳能发电工作,如今中小规模的太阳能发电已形成了产业。太阳能发电有光伏发电和太阳能热发电2种方式,其中光伏发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。并网光伏发电系统比离网型光伏发电系统投资减少25%。将光伏发电系统以微网的形式接入到大电网并网运行,与大电网互为支撑,是提高光伏发电规模的重要技术出路,并网光伏发电系统的运行也是今后技术发展的主要方向,通过并网能够扩张太阳能使用的范围和灵活性。 二、特点及必要条件 在微网中运行,通过中低压配电网接入互联特/超高压大电网是并网光伏发电系统的重要特点。并网光伏发电系统的基本必要条件是逆变器输出之正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。 三、系统组成及功能 太阳能板 太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。 组件设计:按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。 原材料特点:电池片:采用高效率(16.5%以上)的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃),厚度 3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光

分布式光伏电站运维工程师考试试题

考题 考试说明: 本次考试以电子版形式进行,考生用word答完后提交。 格式要求: 正文宋体五号字、首行缩进、行距 1.5倍、间距段前段后0。 交卷时间: 2016年8月23日12:00前,过期无效。 雷同卷视作不过; 考题 北京某工厂厂房屋顶(彩钢瓦)6mw分布式光伏系统已并网发电,如果你是电站的运维负责人,请为本项目编辑一本《运维手册》。 要求:《运维手册》应包含以下内容 1、日常巡检计划及维护规则 2、保养方法及注意事项 3、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理办法 4、运维人员配备及预算

一、日常巡检计划及维护规则 根据北京某工厂厂房屋顶(彩钢瓦)6mw分布式光伏系统已并网发电,其日常巡检计划 及维护规则如下: 1、组件日常巡检及维护规则 (1)组件支架巡检及维护规则 1.支架稳定性良好 2.防腐保护、镀锌层完好沥青防腐完善 3.螺丝和夹具紧密 4.接地良好 (2)组件巡检及维护规则 1.组件正面无损伤,背板无划伤、损伤 2.无鸟粪、杂物、灰尘等污染 3.MC4插头链接紧密,接线盒完好、接线端子无腐蚀 4.正常运行中组件温度不大于70℃ 5.用红外热成像仪测试,组件无热斑(组件最高温度不大于平均温度20℃) (3)直流侧线缆巡检及维护规则 1.线缆无动物啃咬痕迹,线缆外皮无损伤,线头无腐蚀 2.线缆穿线孔洞防火泥封堵严密 (4)汇流箱巡检及维护规则 1.汇流箱外壳、密封完好,内部无积灰,安装稳定可靠 2.线缆连接紧密,保险完好,浪涌无动作,接地牢靠 3.汇流箱支路开关完好 4.汇流箱支路电流正常 5.用红外成像仪测量汇流箱各支路开关、底座及电缆接头,无明显或局部过热现象;(最高温升不大于35℃) 6.智能汇流箱每天查看对比支路电流正常,(对异常的进行详细检查处理) 2、逆变器巡检及维护规则 (1)逆变器外观完好,内部无积灰、湿气 (2)风机运转正常、电缆连接紧密完好 (3)母线、绝缘端子完好无腐蚀,端子排连接紧密完好,接地连接完好

光伏电站运行管理方案及日常维护

光伏电站运行管理及日常维护 一. 光伏电站运行管理 1.建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ① 建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案 ② 建立电站的信息化管理系统 ③ 建立电站的运行期档案 2.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: ① 设计施工、竣工图纸; ② 设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③ 所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; ④ 设备运行的操作步骤; ⑤ 电站维护的项目及内容;

⑥ 维护日程和所有维护项目的操作规程 3.建立信息化管理系统 ① .利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控。 ② 光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站; b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二.信息化管理系统 1.无线网络的分布式监控系统 ①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ② 用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。

分布式光伏电站运维服务

___________________分布式光伏电站 运维服务承包合同 二〇一七年三月

___________________________分布式光伏发电电站 运维服务承包合同 甲方: 乙方:浙江电腾光伏云技术服务有限公司 第一节甲方基本情况 甲方公司全称,公司注册资本金万元。 第二节乙方基本情况 乙方公司全名浙江电腾光伏云技术服务有限公司,公司注资资本金1800万元,是提供光伏电站专业化运维服务的公司。 第三节委托范围及方式 3.1 委托服务范围 甲方拟委托乙方对下表涉及的分布式光伏电站提供运维服务: 3.2委托服务内容 3.2.1 乙方可以提供的服务内容包括以下内容:

*乙方自主研发的“分布式光伏一体化运维云服务平台”,可为甲方提供实时监控等多种运维功能。甲方光伏电站接入乙方平台所需的数据采集、通信设备,以及接入所涉及的开发、联调、测试费用由乙方承担,甲方只需配合电站接入工作即可。 *电站巡检,对光伏电站所有组件(含支架基础)、电气设备、电缆桥架、防雷接地、安防消防进行巡视检查; *电站全面技术检测,对光伏电站进行系统评估,并提供系统运行分析报告。 *发电量及补贴核准,对光伏电站的发电量及上网电量进行统计,并核准电站补贴金额,作为政府补贴发放依据。

3.2.2 甲乙双方约定,在3.1条约定的分布式光伏电站范围内,由乙方向甲方提供3.2.1条的: □基础服务 □专业服务 □全面服务 3.2.3 每次电站巡检后,乙方需向甲方提供“巡检报告”或其他形式说明文件。 3.2.4 在合同履行期内,在双方协商一致的情况下,可以变更委托服务内容。 3.3 委托服务方式 甲方就合同委托服务内容,委托乙方对3.1条约定的电站实施远程监控和现场运维,乙方可到甲方光伏电站内进行设备维护、检修及管理等服务,实施发电运行项目服务承包。 第四节服务承诺 乙方为运维服务提供商,在为甲方提供光伏电站运维服务过程中,乙方承诺以下事项: 1、乙方所开展的运维服务工作是安全的,不会对光伏电站设备造成损伤,不会对运维人员或其他人员造成危害; 2、 3、乙方提供的发电量及补贴核准是客观的、公正,并接受甲方质询。

光伏屋顶电站运维管理制度

1. 目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2. 范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3. 职责 3.1 总经理:负责本程序的审批。 3.2 副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3 生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4 生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5 运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4. 管理过程 4.1 运维岗位设置 4.1.1 电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2 每次配备运维工2人。 4.1.3 运行人员职责: a) 值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b) 值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。 4.2 值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。 当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关

4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。 4.2.8按时抄表,准确记录,实事求是,不伪造数据;发生异常情况时,不隐 瞒真相,记录本和报表应保持整齐清洁,正确,详细,不得代签。 4.2.9严格执行规章制度,认真填写工作票、操作票,做到两票填写无差错, 操作监护严肃负责,对检修设备做到验收不合格不投用,检修安全措施不合格不开工,工作现场卫生良好,投运正常后方可办理工作票终结手续。 4.2.10使用电话联系工作应互报姓名(发话人先报姓名),下达操作任务要清楚, 执行操作任务要复诵,无误后方可执行,联系比较重要的工作应其内容、时间、联系人及执行情况等事项记录在《运行日志》中。 4.2.11非本公司人员进入现场应戴通行证件,来宾和参观人员应有相关人员带 领。值长应将电站运行情况向来宾进行介绍。运行人员如发现无关人员进入生产现场应进行询问,有权令其退出,发现可疑人员应立即报告安保人员。 4.2.12运行职工因有事需请假时,应提前1天向运行工程师申请,请假必须本 人亲自申请,代假一律不准。 4.3 交接班要求 4.3.1交接班的条件 4.3.1.1交接班时必须严肃认真、实事求是,交班人员应努力做好工作为下一班 创造条件,接班人员应详细了解情况,为本班的安全经济运行打下基础,做

光伏电站运行管理制度

光伏电站运行管理制度标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

光伏电站工程运行维护管理制度 1. 目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2. 范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3. 职责 总经理:负责本程序的审批。 副总经理:负责电站运行规程的审批。 生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设备定期维护和一般缺陷的消除。 4. 管理过程 运维岗位设置 电站运行执行每月两次巡视。 每次配备运维工2人。 运行人员职责: a) 值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b) 值班员: 按照值长的命令执行各项操作, 完成各项设备维护与消缺任务。 值班纪律 当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令

(严重威胁设备和人身安全命令除外) 当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做 到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打 瞌睡,不做与工作无关的事情。 有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 严禁上班前4小时内喝酒。 运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。 按时抄表,准确记录,实事求是,不伪造数据;发生异常情况时,不隐 瞒真相,记录本和报表应保持整齐清洁,正确,详细,不得代签。 严格执行规章制度,认真填写工作票、操作票,做到两票填写无差错, 操作监护严肃负责,对检修设备做到验收不合格不投用,检修安全措施不合格不开工,工作现场卫生良好,投运正常后方可办理工作票终结手续。 使用电话联系工作应互报姓名(发话人先报姓名),下达操作任务要清楚,执行操作任务要复诵,无误后方可执行,联系比较重要的工作应其内容、时间、联系人及执行情况等事项记录在《运行日志》中。 非本公司人员进入现场应戴通行证件,来宾和参观人员应有相关人员带 领。值长应将电站运行情况向来宾进行介绍。运行人员如发现无关人员进入生产现场应进行询问,有权令其退出,发现可疑人员应立即报告安保人员。运行职工因有事需请假时,应提前1天向运行工程师申请,请假必须本 人亲自申请,代假一律不准。 交接班要求 交接班的条件 交接班时必须严肃认真、实事求是,交班人员应努力做好工作为下一班 创造条件,接班人员应详细了解情况,为本班的安全经济运行打下基础,做到“交代清楚,接班满意”。 所有运维人员必须按规定轮流值班,如应故不能上班,则必须提前一天 请假,经生产运维部运行工程师许可并安排好替班人员后,予以准假。 处理事故时,不得进行交接班,接班人员应在交班值长统一指挥下,协 助处理。 在进行重要操作时,一般情况下,不应进行交接班,但遇重大操作时, 应在某一稳定情况下进行交接班。 接班时不准有醉意表现,有醉意者或是有严重病症的人不得进行接班, 交班人员发现上述情况,应拒绝交班,并报告当班值长。值班人员不得连值

光伏电站的设备运维管理

光伏电站的设备运维管理 原创2016-01-24光伏小生光伏名人堂光伏名人堂 电站并网投运后,设备管理便成为了电站管理的重中之重。只有降低电气设备故障率,才能有效保证电站安全稳定的运行,才能达到预期的发电目标满足效益要求。电气设备作为场站核心设备,是决定安全生产保证发电量的主要因素。任何设备在工作过程中都会一定程度的出现损坏、老化等现象。长久如此,设备技术性能变差,使用寿命降低。为杜绝此类现象发生,将因设备原因而造成的间接损失控制到最低。我们必须要制定出一套严格可行的设备运维管理机制,确保电站安全稳定生产,减少设备故障的发生。 1 建立规章制度 根据我国相关法律、法规以及电力行业相关规程、规范,结合电站生产实际制定《电站运行操作规程》、《电站安全生产管理制度》、《工作票、操作票管理制度》、《生产事故调查实施细则》、《事故应急预案》等,以适应生产经营管理的需要。 2 建立光伏电站设备技术档案 这是电站设备的基本技术档案资料,设备档案的建立可以有效的帮助检修人员了解熟悉设备参数、工作原理、接线方式等。为检修人员日常维护提供有效的技术保障。主要包括:各设备的基本工作原理、技术参数;所有开关、断路器、旋钮、指示灯等的说明;设备运行的操作步骤、注意事项;设备故障排除指南;各设备一二次接线原理图、设计施工、竣工图,等等。 3 将“互联网+”融入电站信息化管理系统 利用计算机管理系统建立一个包括:监控、安防、生产运营、事故预防、故障处理等的数据库。运用计算机网络智能控制技术,将数据库信息通过可编程逻辑控制器电力载波技术、WiFi 或4G无线网络通信、Bluetooth 技术等方式传输数据信息。实现快速、准确的发现故障点,降低设备故障排查难度;同时,可将实时画面传回集控中心,通过现场人员和远程专家共同进行故障诊断分析。做到故障排除的及时性,提高工作效率。 4 制定设备管理人员和设备管理机制

光伏屋顶电站运维管理制度汇编

1.目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2.范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3.职责 3.1总经理:负责本程序的审批。 3.2副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4.管理过程 4.1运维岗位设置 4.1.1电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2每次配备运维工2人。 4.1.3运行人员职责: a)值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b)值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。

4.2值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关 4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。

光伏运维方案

光伏运维方案 一、光伏电站运维内容 制定经济合理的的运维方案,保证电站安全可靠性,提高电站的发电量。首先应对电站设备的运行状态进行实时监控,进行日常的巡检,消除安全隐患,保证关键设备的正常高效运行;其次还应对光伏电站的发电数据进行统计分析,针对环境和气候条件,找到影响发电量的主要因素,制定合理的方案,减少损耗。对于太阳辐照资源和环境温度,没有办法进行改善提高,只能做好记录,用以对光伏电站的系统效率的分析验证。分布式电站运维服务可按次、按年或长期服务。主要包括: 1、电池组件清洗工作。 清洗条件:光伏方阵输出低于初始状态(上次清洗结束时)输出的95%。灰尘以及鸟粪积在光伏板表面上,都会使光伏方阵发电量下降,特别是鸟粪局部遮盖地方会引起热斑效应,白天光照下鸟粪遮盖处的电池元件会引起局部不正常的发热,会降低光伏板使用寿命,因此组件上的污点及鸟屎必须擦拭干净。 2、实时数据监控分析。 实时监控电站状态及发电量,对重大故障报警当天到达现场进行巡检定位、及时处理,并总结故障原因。对电站运行和维护的全

部过程进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3、每年定期整体检修,对主要部件和关键位置进行检修维护,达不到要求的部件应及时更换。检修完成后出具检修报告,使系统维持最大的发电能力。按照检修周期可分为日巡检、周巡检、月巡检以及季度大检修。 电站日巡检工作包括:直流柜馈线开关、继保测控装置指示灯指示正确,状态正确,无损坏现象;测量表计显示正确;绝缘监察装置工作正常;无故障报警;设备标志齐全、正确。电站周巡检工作包括:升压站户外端子箱柜内卫生是否清洁无杂物;设备元件标示是否清晰,无损坏现象;柜体密封是否良好,柜内有无凝露、进水现象,户外断路器设备本体有无悬挂物;内部有无异音;引线有无放电现象;机构箱内部有无灰尘及杂物,密封是否良好;断路器、隔离开关一次设备载流导体元件接头、引线等设备温度测试,主变压器显示是否清晰,隔离开关瓷瓶外表面有无锈蚀、变形,接地刀闸与隔离开关机械闭锁是否可靠,控制箱密封是否良好。 电站月巡检工作包括:直埋电缆路面是否正常,有无挖掘现象;线路标桩是否完整无缺;光伏组件是否存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;光伏组件是否存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;光伏组件是否存在接线盒变形、扭

光伏电站运维工作总结

光伏电站运维工作总结青海德令哈光伏电站于2011年12月20号顺利并网发电,由此成为 德令哈第一个光伏并网发电的企业。为使新建电站顺利平稳运行, 在最短时间内达到安全、经济、满发的目标,公司工程部、客服中 心积极承担了该电站的施工安装与运营维护工作。下面就施工安装 及其运维情况进行如下总结 一、电站前期建设投产试运行准备工作 为实现电站顺利投产与运行管理,保证电网安全稳定运行,德令哈 项目部根据国标《光伏发电工程验收规范》和省电力公司调度字〔2011〕87号《关于加强青海电网并网光伏电站运行管理的通知》要求,按 照《青海电网光伏电站调度运行管理规定》并结合电力行业标准 DL/T1040-2007《电网运行准则》,对德令哈光伏电站工程建设、运 行管理等进行了统一的系列规划尤其是针对电站运行及维护详细编 写了运营大纲,并按大纲要求逐一检查落实,为电站顺利投产奠定 了良好基础。 1、严格内业管理,夯实管理基础。

2011年7月公司成立德令哈光伏电站项目部,负责电站的建设和维 护工作。项目部从成立之日起以严格管理,精准施工、规范建档为 主线,以“12.31”发电为目标,全面参与电站设备安装与调试工作,结合光伏电站并网技术规范,分别验证建设工程不符合项和存在问 题的整改,同时结合设备安装与调试对电站运维人员进行了岗位模 拟演练与操作。全程参与了从电站的管理和运行操作及系统调度的 接令与执行,形成了闭环,为后期维运管理奠定了良好的基础。 强化安全生产培训 安全生产责任重大!项目部从进驻工地始终强调并把安全生产、安全 施工、安全运行放在首要工作目标。针对这样的重点总承包工程项目,结合德令哈电站的具体要求,项目组全面总结分及析了德令哈 安全生产以主运维工作中有关安全责任的重点、难点问题,探讨总 结电站试运行及商运行期间的安全生产管理,研究部署责任目标和 工作任务。对项目组成员及时组织了以《运规》、《安规》和《调规》为重点的集中讲课与考试,并编制了《试运行流程及责任划分》,明

光伏电站运维方法

光伏电站日常维护 一、汇流箱 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现并网。 可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,最大15A,能满足不同用户需求。每路输入独立配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出。输出端配有光伏直流高压防雷模块,可耐受最大80kA的雷电流。采用高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠。具有雷电记录功能,方便了解雷电灾害的侵入情况。具有电流、电压、电量的实时显示功能,便于观察工作状况。防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求。具有远程监控功能。汇流箱大概的结构主要有保险管、防雷器、直流断路器(隔离刀闸)、正(负)极接线板、电流传感器,计量采样板、通讯板等。 光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器。为方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,配备远方通讯监测装置保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 (1)汇流箱的主要故障有以下几点: 1.正负极熔断器烧损;造成的主要原因是: a.由于熔断器的额定电流小于接入光伏组串的电流。 b.接入汇流箱的电缆正负极短路或电缆接地。 c.熔断器的质量不合格造成的熔断器烧损。 d.光伏组件串接数量超出设计标准范围。 e.光伏组件连接线和接线端子接触不良。 f.MC4头与组件接触不良。 2.通讯中断、数码液晶管无显示;造成的主要原因是: a.通讯线接地、短路或断路。 b.通讯板烧损。 c.无通讯电源。 d.24V电源电压低于20V。 e.通讯装置485串口烧毁。

光伏电站运维职责

光伏电站运维职责 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥; 2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护;

光伏电站运维管理制度

光伏电站运维管理制度 光伏电站运维管理制度可涉及岗位职责、交接班制度、巡回检查制度、检修制度、信息管理制度、设备管理制度、人员管理制度等。 一、交接班制度 交接班工作必须严肃、认真地进行,交班人员要将交接事项清晰、准确的表达给接班人员,为接班人员创造有利的工作条件,应树立一班保三班的思想。 ①值班人员应按照交接班工作标准进行交接,未办完交接班手续前,不得擅离职守。 ②电站运行人员应提前到站做好接班准备工作。交接班时,如已到交接班时间,接班人员未到,交班人员应坚守岗位。 ③交接班时如遇倒闸操作,应由交班人员负责完成:要处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交班时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员协助交班人员处理事故。 ④交接班内容经双方确认清楚无误后,方可交接班。接班人员在接班中应询问交班人员发现的问题,以便处理问题。 二、巡检制度 1.巡检工作要求 电站设备的巡视检查是为了掌握设备的运行情况,以便及时发现和消除设备缺陷,预防事故的发生。是确保安全运行的一项重要工作。每个值班人员必须严格按照规定和要求认真做好设备的巡视检查工作。 ①电站运行、检修人员应按照工作要求巡视设备,及时发现设备异常状态,并认真分析,正确处理,及时汇报,做好记录。 ②电站设备的巡视的对象、时间和次数由站长根据设备的健康状况、设备的运行工况、气候情况以及设备状态评价综合结果确定,可随时调整。 2.特殊巡检 如遇有下列情况,应进行特殊巡视。 ①设备经过检修、技术改造或长期停用后重新投入系统运行,新安装设备加

入系统运行; ②设备缺陷近期有发展时; ③恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时; 三、检修制度 ①已停电的设备开关操作手柄必须挂“有人工作,禁止送电”标志牌,并按规定装设短路接地线,坚持谁停电,谁送电。 ②每年至少进行一次全部设备的检修工作,主要内容为清理设备灰尘,坚固各部螺丝,更换不合格的配件、仪表等。 ③根据季节性特点,有针对性的对某些设备停电检修,保证设备安全运转。 ④每年春季对设备进行预防性试验(包括接地电阻摇测),主要内容为设备耐压测试,开关过流整定、无压失效装置校验等,对试验的结果(结论)要填入记录簿内,试验不合格的要提出处理意见。 ⑤高温电气设备应保持通风良好,严禁放置易燃物,电气设备经常检查外,发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,必须立即检修。 ⑥检修关停设备(倒闸操作)时,必须两人在场,一人监护、一人操作(监护制度),并做好安全防护措施。 ⑦检修完毕后,需两人共同检查,确保无遗漏物品。

光伏项目运维管理实施与方案

并网光伏电站运维管理实施案

目录前言 一总体思路 二组织机构 三运维模式 四运维管理职责 五运维管理容 六运维人员职责 七电站运维绩效考核管理

前言 并网光伏电站建设完成后,其运营维护将成为基本业务。而电站运营效率和效果将直接影响光伏电站的运行稳定性及发电量。对于计划通过长期持有光伏电站的业主来说,必须通过高效的运维管理案保障发电量和降低运维成本,提高电站的安全、经济运行水平,适应现代化管理的要求。 根据企业实际和行业普遍采用的运维管理模式,特制订本运维管理实施案。

一、总体思路 XXXX公司在集团公司指导下,全面负责电站及相关业务的拓展、电站运营的各项管理和考核。 1、为单个电站项目投资、建设、运营而注册成立的项目公司作为独立核算运营主体。 2、电站事业部(新能源公司)负责电站业务开发、电站运维和考核管理。下设电站运维管理中心,负责电站的委外、合营、自营运维管理业务。 3、电站事业部与项目公司签订运维协议/合同。 二、组织机构 组织机构图:

备注:本案中项目公司指由项目发起人注册成立的独立经营并自负盈亏的发电类公司。 三、运维模式 根据电站类型(分布式屋顶电站及地面电站),结合不同类型电站的运行管理要求,彩虹的并网光伏电站可以采用 序号运维模式实施式 1 自营运维管理中心组织团队运维 2 合营联合项目地公司运维 3 委外委托专业公司运维 1、自营运维模式 电站事业部与项目公司签订运维协议后,由运维管理中心下设XX电站运维站。 (1)组织机构 设置站长1名,副站长(技术员)兼安全员1名,运行专工2人。为公司正式编制的人员。此外可定期或聘用数名劳务派遣工为检修工、清洁工,进行光伏设备的定期检修维护以及太阳能电池板的清洗工作。

光伏电站运维常见问题及解决方案

光伏电站运维常见问题及解决方案 一台正常的光伏电站,可以正常运行25年左右,可不可以保持稳定收益关键还是要看运维。正确的运营维护是光伏电站长期稳定运行的保障,就像人的身体一样,注意日常保养,才能保持健康。今天,就为大家科普一下光伏运维中的常见“疑难杂症”及“整治方法”。 逆变器表面“意外生锈” 逆变器表面有锈点,严重时会影响逆变器内部功能的正常运作。 解决方案: 通常逆变器箱体材料为非生锈材质,但不排除不良商家使用劣质产品的可能性,出现生锈先排查原因,查看安装现场是否有铁削飘落的可能(如生锈的防雷网,粉尘排放口,都可能排出铁元素),如发现是现场问题,及时针对现场制定解决方案,如确是逆变器本身质量问题,及时联系安装服务商协调解决。 查看逆变器工作状态不方便

巡检光伏系统现场,运维人员查看逆变器工作状态的方便程度,直接决定了系统的工作效率。同时,如果因为不能查看逆变器是否在正常发电,就进行一些维护操作,还会有触电风险,危及运维人员的人身安全。 解决方案: 户用逆变器安装在方便查看的位置,但注意不要让孩童轻易可以触碰到的地方,另外最好带有显示屏,方便操作的按键,直观性较强。 逆变器重复倒秒或者停止倒秒 在弱光条件下,直流输入电压偏低,处在逆变器启动电压附近,开始并网后直流输入电压被拉低,且低于启动电压,逆变器停止并网,并出现重复倒秒/并网的现象。另外,某些系列

逆变器发生继电器故障时也会导致重复倒秒。 解决方案: (1)查看逆变器直流输入电压,如果电压值接近启动电压,是因为光照太弱,属正常情况,等待光照变强; (2)如果直流输入电压远高于启动电压则逆变器本身故障,需更换逆变器; (3)如果光照较强,直流输入电压远超启动电压,逆变器报继电器故障并重复倒秒则需要测量相线对地电压是否正常。 端子出现烧毁 随着光伏装机的增多,端子烧毁的现象屡见不鲜。轻则更换端子,重则逆变器都需要更换,还有可能引发火灾,对安装用户的生命财产造成威胁。 解决方案: 必须采用逆变器原装配备的端子,避免不同型号的端子互插,并采用专业的压接工具,防止直流线与端子压接不实。建议安装服务商定期用热成像仪查看端子发热情况。 逆变器报错,电网电压过高 光伏系统报错“电网电压过高”是逆变器最容易出现的问题。

相关文档