文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 11#桩基验收会议纪要

11#桩基验收会议纪要

11#桩基验收会议纪要
11#桩基验收会议纪要

佳源花都四期11#楼及地下室工程

桩基验收会议纪要

验收时间:二0一三年元月二十三日

会议地点:佳源花都四期工程会议室

参加单位及人员:

建设单位:武汉顺民房地产开发有限公司:马光银质监单位:江夏区建筑工程质量监督站:吴继军周月明勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司:胡大明设计单位:武汉理工大设计研究院:王敦科监理单位:武汉市政建设监理有限公司:黄立友祝元胜施工单位:湖北玉立华隆建筑工程有限公司:李艳明李英强邱德才会议由武汉顺民房地产开发有限公司马光银主持,现将会议摘要如下:

武汉顺民房地产开发有限公司马光银:首先感谢各位专家参加本公司开发的佳源花四11#楼及地下室桩基工程验收,希望各位专家对工程施工存在的问题提出宝贵意见,以保证施工进一步提高施工质量。

施工单位李艳明,本工程桩基72根桩,根据施工合同及施工设计图纸圆满完成施工任务,在施工过程中严格按照施工图纸、监理要求规范施工,经自查自检,桩基工程质量符合设计及施工规范要求,工程资料齐全,自评合格。

监理单位祝元胜:桩基大小及低应变检测结果满足规范要求,该工

程相关资料及报验手续齐全,其工序经检查符合设计要求,质量达到验收标准,同意组织验收及施工方申报的合格等级。

勘察单位胡大明:桩基工程在施工过程中,能及时通知设计、勘察、监理等单位进行验槽,桩基持力层达到了设计要求,桩身结构无缺陷,工程质量符合设计及施工规范要求,同意组织验收。

设计院王敦科:通过桩基检测中心对桩基的检测,沉降均在规范范围之内,符合设计要求,同意验收。

质监站吴继军:经对施工单位资料检查及实测,桩位偏差控制好,但存在问题:1、部分桩嵌入深度不符合设计要求;2、部分断裂钢筋未做处理;3、3交B轴CT1承台放线存在偏位现象;这些问题要求施工单位及时整改到位,经监理复核合格后报我站,以便下道工序施工。

首桩验收会议纪要

首桩验收会议纪要 工程名称:九龙坡区精神卫生中心迁建项目编号:17-06-14会议时间:2017年6月14日上午(星期三) 会议地点:九龙坡区精神卫生中心迁建项目现场一层会议室 参加人员:见签到表 主持人:总监汪晓兰 会议主要内容:关于旋挖桩首桩(122#桩基)验收 施工单位首桩验收汇报: 该工程规划用地面积约17743.00㎡。工程主要包括门诊综合楼、医技楼、住院楼及地下车库,均为1~6F的多层建筑,总建筑面积为16117.77㎡。 本工程桩基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级,场地类别为Ⅲ类,设计特征周期为0.45s。建筑物基础采用机械旋挖桩基础,桩径为1.0m~2.1m,桩端支承于中风化泥岩和中风化砂岩,桩端承载力标准值qp=4.58MPa,桩芯混凝土设计强度等级为C30。建筑物设计合理使用年限为50年。 根据地勘报告,本工程拟建场地原状地形较平缓,地形坡角为1°~15°,原地面高程309.72m~331.07m,相对高差最大约22.0m,基坑内最大填方高度10.5m。现场放桩开挖顺序按周边挡墙桩全部开挖,以确定桩的实际深度及计算刚性角是否满足设计规范要求,然后由B轴向Q轴开挖。 钢材:采用江西萍钢和四川达州生产的钢材,抽样送检5组合格。 混凝土:采用重庆驰旭混凝土有限公司的商品砼,用混凝土运输车运入场。 本项目共有钻孔灌注桩125根,桩基首桩选在122#桩,桩径1300mm,岩芯采集点为12m处,终孔14.6m基础持力层为中风化泥岩。岩芯送九龙坡检测所检测结果为13.3MPa,满足地勘及设计要求;经实测终孔桩位偏差为30mm;桩径偏差+10mm;桩身垂直度偏差70mm;沉渣厚度符合规范规定;以上各项指标满足现行规范及设计要求,资料齐全,经自检合格,申请进入下一道工序,请参建各单位进行首桩验收并提出意见。 监理单位验收意见:嵌岩深度达到设计要求,岩芯强度达到设计要求;桩位、垂直度、桩径及沉渣厚度满足允许偏差要求;钢筋原材料检测合格。同意进行下道工序施工。 地勘单位验收意见:本工程地勘2015年开钻,风化深度已加深,强风化层多次裸露,已发生变化,原始地貌与勘察时已发生重大变化,地勘不是每桩钻孔,位置也不一定与设计桩位重合,现场实际取值偏高,已经超过设计推荐值,是否补充钻探需要建设方协定,

桩基工程验收会议纪要

海山·应置城3.2期30#楼桩基工程 竣工验收会议纪要 工程名称:海山·应置城3.2期30#楼桩基工程 出席单位出席会议人员名单单位代表签字(盖章) 质 监 应城市建筑工程质量监督站 单 位 建 设 应城市海山房地产开发有限公司 单 位 监 理 孝感天厦工程建设有限公司 单 位 设 计 武汉和创建筑工程设计有限公司 单 位 勘 察 湖北核工业岩土勘察设计院 单 位 土 建 天业建设集团 单 位 施 工 武汉鹏程基础工程有限责任公司 单 位 主持人记录人 会议地点:天业集团现场办公室 验收日期:2014年8 月9 日

海山·应置城3.2期30#楼桩基工程 竣工验收会议纪要 时间:2014年8月9 日 地点:天业集团现场会议室 参加单位及人员: 应城海山房地产开发有限公司:徐金龙 武汉和创建筑工程设计有限公司:马俊 湖北核工业岩土勘察设计院:张淡民 孝感市天厦工程建设监理有限公司:胡运清 天业建设集团有限公司:向峰 武汉鹏程基础工程有限公司:苏志文 应城市建筑工程质量监督监测站:陈驰 施工单位: 海山·应置城3.2期32#楼桩基工程采用Φ800钻孔灌注桩,工程桩161根,桩端为后压降工艺,每根压降水泥用量不小于2.0t。主楼单桩竖向承载力特征值为4200KN,有效桩长≥31m,进入持力层⑥强风化泥岩,桩端进入持力层≥18m,桩身混凝土强度为C40。本工程于2014年4月14日开工,至2014年5月30日完成161根全部工程桩施工,在施工过程中严格按照设计、规范要求精心组织施工,钢筋、水泥等原材料进场后在监理的见证下取样送检,合格后才使用。桩基工程完工后,建设单位委托武汉九方建设工程质量检测有限公司对2根试桩(84、132)进行了单桩竖向抗压静载实验,单桩竖向极限承载力均达到规范及设计要求(详见单桩竖向抗压静载实验检测报告);基坑开挖后对全部工程桩进行了低应变检测,共检测161根桩,结果为Ⅰ类桩根,占所检测桩数的,Ⅱ类桩根,占所检测桩数的,无Ⅲ、Ⅳ类桩;共抽检了16根桩(3#、14#、15#、22#、30#、36#、53#、69#、84#、89#、94#、114#、119#、132#、139#、145#)做超声波透射法检测,其结果均为类桩;公抽取三根桩做钻芯检测,桩号为32#、41#、49#,其结果为。2014年8月6日我公司会同监理单位和土建单位对30#楼轴线进行了检查,对桩位偏移进行了测量,其结果均小于100mm,符合规范要求,详见桩位竣工图及桩位偏移检查记录。 资料整理与进度同步,齐全有效,符合要求。故我公司自评桩基工程合格,申请本工程桩基验收。

孔桩验收会议纪要

1#车库成孔验收会议纪要 会议时间:2014年5月7日 会议地点:工地现场办公室 主持人:任志勇 参加人员:见签到表 会议内容: 会议主题:南川区永隆山生态新城一期二组团D3工程1#车库基础首批人工挖孔、柱基、条基成孔验孔。会前,参会各方均到现场对本次验孔的挖孔桩的桩孔尺寸、桩孔深度、嵌岩深度、桩孔垂直度持力层成分进行了现场检查和复核,形成会议内容如下: 一、施工单位 首先对本工程首批人工挖孔桩、独基、条基的施工情况、检试验情况和质量自评情况作了简要介绍:施工单位严格按照设计和规范要求进行施工,在整个施工过程中严格控制施工质量,岩芯取样试验结果合格,并由相关检测单位出具了合格的检验报告,本次验收的挖孔桩在桩基深度、桩孔尺寸及垂直度、嵌岩深度、砼护壁厚度等各项参数均满足设计及规范要求,施工质量自评合格,提请与会各方进行桩孔验收,申请进入下道工序施工。 二、监理单位 1、对已经开挖的人工挖孔桩平面分布位置、轴线等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 2、人工挖孔桩开挖过程每挖3米对桩,桩径、垂直度等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 3、人工挖孔桩完成后对桩底标高、嵌岩深度进行了检查,符合设计及验收规范要求。

4、桩岩芯取样部位及标准值送检取样合格 5、挖孔桩完成后对相邻桩底标高高差形成的刚性角进行全面检查,满足设计及验收规范要求。 6、独立基础、条形基础开挖位置、轴线、截面尺寸、勘岩深度等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 三、设计单位 设计单位:嵌岩深度满足设计要求,开挖位置、轴线、截面尺寸孔桩嵌岩深度符合要求,桩底在浇筑混凝土前必须清理干净。每个工序必须按规范验收,同意验收。 四、地勘单位 确认挖孔桩现场开挖情况与地勘资料基本相符,施工单位严格按照规范进行施工,施工质量较好,同意进行桩孔验收,进入下一道工序施工,同时提出施工单位在桩孔浇筑前应清除孔底的积水,以保证基础施工质量,同时要特别注意挖孔桩中有灰岩与泥岩的部分。五、建设单位 同意施工单位和监理单位对本工程施工质量和监理情况的介绍,确认“情况汇报”中涉及的内容和数据收集真实有效,同时介绍了建设单位会同施工和监理单位对本工程桩基施工过程的控制情况,确认施工质量合格,同意进行桩孔验收,进入下道工序施工。 六、南川区质监站 认为该批挖孔桩施工质量合格,各项检试验资料真实齐全,同意对挖孔桩桩孔进行合格验收。并提出以下几点意见: (一)针对地勘单位提出的问题,施工单位应严格执行,监理单位进行旁站检查和督促; (二)对于挖孔桩的检试验数量应严格按照规范要求进行抽取。 (三)对于地下水较多的孔桩,浇筑前清理干净,然后进行现场照相,由监理单位进行检查和督促。 七、结论:在本次会议上,参建各方一致认为首批人工挖孔桩孔

人工挖孔灌注桩的验槽会议纪要

巴中市火车站站前广场及道桥工程 人工挖孔灌注桩的验槽会议纪要 参加人员有: 质检站赵科长李主任 地勘:陈工李明 业主:肖工 监理:陈总 施工单位:何主任张主任俞工 一、全体对广场工地人工灌注桩的成孔进行检查、验收。 二、对现场安全防护进行检查和指点。 三、工地办公室进行总结: 施工单位介绍: 1、5月3日至目前已成孔78个,桩的轴线、尺寸准确,桩身垂 直度符合设计要求,桩的持力层满足设计要求,桩径尺寸满足设计要求,现已成孔的桩已满足验收条件,自检合格。 2、剪力墙桩基已严格按照剪力墙施工方案实施1 3、1 4、15轴已 成孔3个,经验收过后,立即进行下一道工序施工。 3、剪力墙的1、2、3轴由于站房走廊地坪以下,回填松散土深度 超过5米,在卸载和取土的过程中形成大体积坍塌,站房的管网已经破坏,在采取相应的保护措施后还是不能避免,是否可以采取铆钉、挂网、喷浆封闭方法。 4、广场外围崖下桩与相邻柱的连接,由于高差大,不能满足45 度。 5、整个剪力墙长104.4米,除5—6轴有天桥连接,其余只是同 广场屋面连接,在主体未完期间,一旦发现坍塌现象是否会影响剪力墙的偏移。

6、广场外围崖下只是园桩变为1.2米,柱变大为1米,其余方柱还是600x600,建设单位口头表示崖下桩均变为1.2米、柱变为1米,但无设计依据。 监理单位意见: 剪力墙及广场桩基础验收,通过实测,桩孔成型规则、持力层满足设计要求,同意验收,剪力墙的施工,虽然已按方案执行,但安全系数还是不够,防范措施应加强。 建筑单位意见: 广场及剪力墙现已成孔的桩同意验收,剪力墙施工的方案,为了安全起见还有待考虑和完善。特别是地勘单位陈工的意见值得借鉴和商讨;另与设计单位电话联系,因不能派人到现场,其意见是只要达到设计要求和满足嵌入深度,原则上同意验收,资料签字下次补签。 地勘单位意见: 承台桩深已达到桩径3d,嵌入底层已经满足,设计广场圆弧崖下桩与相邻桩、连接成45度很难达到。剪力墙施工因与站房距离近、高差大,建议将土方基地回填夯实,自上而下分段浇注,每次浇注高度不差过两米,增加的措施及费用由甲乙双方另外签订。 质检站意见: 1、广场桩孔验收能满足设计要求。 2、剪力墙边坡支撑防护存在较大的安全隐患,应引起施工单位高 度重视 3、在确保安全的前提下抓质量和进度。 4、材料的采购和使用一定要严格按程序进行。 5、隐蔽资料方面一定要跟施工同步。 2011年6月3日

桩基础工程验收会议纪要

***产业园(一期)4#综合接 植基础工程验收会议纪要 一、时间:2018年1月18日下年15:30 地点:深圳市建现场会议室 参会单位及人员:(评见签到表) 1、建设单位:深圳市***股份有限公司 2、设计单位:***工程股份有限公司 3、物察单位:***動察设计研究院 4、監理单位:***管理有限公司 5、范工单位:深圳***工程公司 6、总包单位:深圳***建筑工程設份有眼公司 7、监督单位:***质量安全监督总站 四、会议主持:由*****主持。 五、会议程序: 施工単位对施工过程的总结一一监理单位对监理过程的总结一一设计、勘幕发表意见一一业主发表意见一一总包单位发表意见一一质监领导的指示和意见。 六、会议内容如下: (1)施工单位总结:①工程概况②工程材料进场检验及结构安全工艺检验③施工过程质量拉制④质量控制措施⑤工序报验及验收综合质量评定:本桩基础分部工程所用村料的质保黄料和验收責料齐全,工过程严格接照图纸与规范做法工。各分项工程质量均合格,分工程安全和功能性检验及观感质量符合要求,本分部工程质量总体自评结果为:合格。(2)监理单位总结:①工程概况②监理组织机构③监理设施④监理合同履行情况③监理工作成效⑥柱基检測试验⑦体会、经验和建议③质量评定及结论:分部工程所含分项工程的质量验收合格,质量控制资料完整;分部工程有关安全和功能的检测资料完整;主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收規范的要求:观感质量验收符合要求;同意施工单位自评意见,评定为合格工程。 (3)设计、劫察单位意见:施工单位汇报的施工情况和地质情况均驫实满足设计及劫察要求,同意验收。 (4)建设单位意见:同意验收 (5)总包单位意见:同意接收本桩基础分部工程工作面。 (6)质监领导的指示和意见:①桩基竣工图未标注桩位偏差及桩顶标高数据,签章不全②工艺试植记录结论不明确。 针对质监领导提出责任单位存在问题相关整改工作情况如下存在问题:①桩基竣工图未标注桩位偏羞及桩顶标高数据,签章不全。 ②工艺试记录结论不明确。 整改情:监理单位按照质监领导的指示和意见,责令责任主体单位对存在问題期限5天内进行整改,并将经相关责任主体确认后的《整改情况报告书》报送市建筑工程质量安全监督总站进行核查。通过建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位的共同努力,在政府相关部门的指导和监督下,该分部工程基本按合同完成。工程施工技术资料、各项质量控制资料基本齐全,工程质量满足设计及规范要求,参加验收单位各方一致达成共同意见,同意验收! 整理单位*****有限公司 整理人:达要时发人:***日期:2018年1月18日

地基验槽会议纪要

地基验槽会议纪要 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

地基验槽会议纪要 时间:2017年03月9日地点:项目部会议室 主持单位: 会议内容: 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督: 监理单位: 施工单位: 参加人员:名单附后 施工单位: 本工程严格按照(监督单位名称)、现场监理及设计和甲方的的管理要求,对工程实体重点控制,收集验评资料齐全,对施工过程中各专项措施都及时通知设计进行及时处理,并经设计要求进行下道程序,各项节点施工自评为合格。 地勘单位: 1、施工现场基坑进行支护处理,保证基坑开挖安全施工,确保稳定性。 2、基槽开挖地质与勘察报告地质相符无异常情况。

3、生活中心地基质量经过地勘单位现场检查基本与地勘报告相符并同意进行下到工序施工。 设计单位: 1、经过施工现场检查,施工满足设计要求; 2、挖坑深度放坡问题,待设计院研究再做决定。 3、符合相关规定及设计要求,同意验收。 监理单位: 1、遵照当地相关规定及规范要求严格按照设计图纸及相关规范要求开展监理工作; 2、进入施工现场的原材料均进行现场监督取样送检;送检检验合格。 3、施工前对现场桩孔和轴线位置进行了复核,均满足设计要求。 4、工地必须严抓安全,现场封闭到位,禁止无关人员入内,并置相关人不定时在现场检查。 5、施工机械必须进行检测。 6、对进场的工人进行安全教育意识。 7、要有相应的施工措施。 8、加强施工现场防护及施工现场质量安全,门卫制度的管理工作。 9、材料进场见证人必须在场。 10、总结验槽经对16# 、18#、19楼地基勘察报告钎探结果和楼位尺寸高程复核,符合设计要求及规范,同意基槽验收。 建设单位:

桩基验收会议纪要

龙福佳园3#楼 桩基验收会议纪要 时间:2014年6月12日地点:项目部办公室主持单位:周亚峰 会议内容:桩基验收会议 参会单位: 建设单位:陕西龙天投资置业有限公司 质检站:经开区质监站 设计单位:大地建筑事务所 勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院 检测单位:陕西有色西勘测试有限责任公司 监理单位:陕西信远建设项目管理集团有限公司 施工单位:陕西省建筑基础工程公司 单位会签: 陕西龙天投资置业有限公司 经开区质监站 大地建筑事务所 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 陕西有色西勘测试有限责任公司 陕西信远建设项目管理集团有限公司 陕西省建筑基础工程公司

会议内容: 2014年6月12日由建设单位组织各参建单位对龙福佳园3#楼进行了桩基验收。 一、施工单位: 本工程严格按照建筑质量安全监督站、现场监理及设计和甲方的的管理要求,对工程实体重点控制,收集验评资料齐全,对施工过程中各专项措施都及时通知设计进行及时处理,并经设计要求进行下道程序,各项节点施工自评为合格。 二、勘察单位: 本工程地基质量经过地勘单位现场检查与地勘报告相符并同意进行下道工序施工。 三、设计单位: 1、经过施工现场检查,本工程施工满足设计要求; 2、同意桩基验收。 四、检测单位: 本工程桩基检测合格,同意验收。 五、监理单位: 1、遵照当地相关规定及规范要求严格按照设计图纸及相关规范要求开展监理工作; 2、进入施工现场的原材料均进行现场监督取样送检;送检检验合格。 3、施工前对现场基槽、桩基和轴线位置进行了复核,均满足设计要求。 4、监理单位同意地勘单位、设计单位意见。同意验收。 5、施工单位出桩位偏差图,完善和总包单位的桩基交接手续。

基坑验槽会议纪要

基坑验槽会议纪要标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

基坑支护工程验收专题会议纪要

二、相关责任主体对工程验收意见及质量评价: 1、施工单位自检结果及验收意见: 在施工前编写好施工组织设计,并上报监理方审批同意才进行施工。检查已按设计文件和国家现行施工规范施工。施工质量符合设计及规范要求,有关安全及使用功能检测均符合要求,观感质量好,经现场仪器加力测试,锚杆预应力符合设计要求,基坑变形观测报告及基坑水平位移沉降值均满足设计要求。按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013进行评定,质量评价为合格。 2、监理单位监理情况及质量评估意见: 基坑工程从开始到竣工,我方严格按施工规范及设计要求进行全方位的监理工作。 开工前完成施工图纸会审,施工方的施工组织设计经由我方审查批准实施。基坑正式施 工前,我方还组织建设单位、设计单位、施工单位、地勘单位等有关人员参加专题会 议。我方也针对本桩基工程的具体情况,编写了基坑支护工程监理细则、旁站监理方 案,以指导我方现场监理工作。 原材进场经过我方验收方可使用,均有出厂合格证书及检验证明。在基坑施工过程中,我方监理人员实施旁站监理。 本桩基工程按国家、省的有关规定的要求及建设、设计、勘察、监理、施工、政府主管 部门拟定的检测档案,委托厦门市工程检测中心有限公司进行了原材、锚杆、钢筋、混 凝土、喷锚支护检测及基坑监测,检测情况及结论如下: 1、钢筋:采用福建三钢闽光股份有限公司提供的钢筋,进场2批次,合格证10份,检验报告4份,现场见证取样、送检4组,见证取样送检率为100%。 2、水泥:采用龙海红狮水泥有限公司的PO42.5R水泥,进场批2次,合格证2份,检验报告2份,现场见证取样、送检2组,见证送检率为100%。 3、砂:采用净化砂,进场1批次,检验报告1份,现场见证取样1组,见证送检1组,见证取样率为100%,见证送检率为100%。 4、石:采用碎石,进场1批次,检验报告1份,现场见证取样1组,见证送检1组,见证取样率为100%,见证送检率为100%。

主体结构验收会议纪要

主体结构验收会议纪要 导读:本文是关于主体结构验收会议纪要,希望能帮助到您! 主体结构验收会议纪要一 会议时间:20XX年12月2日 会议地点:XX 主持人:XX 参加单位及人员:XX 核工业地堪工程公司: 会议内容:今日下午由以上各单位参与对金沙江路大桥主体结构验收,与会人员首先对工程现场进行了检查验收。由监理单位主持对金沙江路大桥主体结构验收会议。会议由施工单位、监理单位针对大桥开工至今完成桥面主体的进度、质量、安全、资料以及各方所做的工作进行汇报。各参与单位对工程质量评定和给出验收意见,并提出存在的问题及处理意见。 会议纪要具体如下: 一、施工单位对金沙江路大桥完成情况进行汇报 本工程从20xx年3月开工之今完成主体施工,工程总体完成质量较好。整个施工过程严格按照图纸设计及规范要求进行,所有施工活动在监理单位及质量监督站的监督下进行。工程质量总体符合要求、仅在前期施工混凝土强度存在一些问题,但已及时整改。本工程由于受地震影响,施工进度延缓至今才完成主体施工;但经自检认为主体结构合格,安全管理妥善、资料基本完善,可以进行验收。 二、监理单位对金沙江路大桥监理情况进行汇报

金沙江路大桥是本市重点工程、也是设计承载力较大的大桥。因此监理单位安排了多名相关专业监理人员对金沙江路大桥进行监理。在施工过程中从桩基施工、系梁、礅柱、盖梁、箱梁、铺装层施工,我监理单位严格按照监理程序对各重要部位进行了质量控制和旁站监理。及时对进场材料进行检查验收和组织送检取样,对不合格的材料及时要求清理出场。及时对工程施工控制点坐标、各分项工程施工高程测量复核,对混凝土工程进行试块抽测,对于箱梁静载试验进行过程旁站和数据记录。安全方面不定期对施工现场安全派查。发现安全隐患及时要求施工单位进行处理。并要求施工单位不断加强对施工人员进行安全意识教育,确保无任何安全事故发生。进度方面要求施工单位合理组织安排材料、人员、资金到位,在保证工程质量的前提下加快施工进度。造价方面严格按照工程所完成的工程量60%进行月进度报审。资料方面及时对施工单位各分部工程施工组织设计设计进行审核,同时详细记录工程施工过程的质量控制和安全督促;并以周报、月报的形式及时向甲方汇报。 三、工程质量综合评定及验收意见 通过对工程组织实地验收及所有主体施工资料、文件的全面检查,验收小组认为本工程基本建设程序合法,施工单位能够按照要求施工。施工过程在监理单位、业主、质量监督站的监督下进行。整个施工过程监理单位完全能够按照监理职责进行工程监理,对工程的质量控制起到重要作用。各分部工程基本满足设计要求、没有出现质量和安全事故、各分部分项工程从质量外观以及对礅柱、箱梁、盖梁的回弹情况及各阶段施工质量检测报告看基本符合要求,资料基本齐全,符合主体验收要求。由于工程目前尚未竣工,要求施工单位和监理单位必须完善各自全部资料,并分类整理迎接竣工验收检查。

地基验槽会议纪要

大荔县奚若中学工程地基验槽会议纪要时间:2013年3月28日 地点:工地一楼会议室 参加人员: 质安站:王乾弟翟雨军王军淳 设计单位:王少勇 勘察单位:吴胜利杨安强 教育局:谢振国李同计 监理单位:蔚忠善张福义 润泽地产:王茂生靳建福马婕 中太建设集团陕西分公司:刘党 主持人:蔚忠善 首先由主持人介绍各与会单位和人员 一、由靳建福做施工情况介绍 1. 工程概况:本工程由北京森磊源建筑规划设计有限公司设计,陕西西域岩土工程有限公司勘察,陕西鸿民项目管理咨询有限公司监理。 2. 工程项目概况及名称:办公综合楼地上六层、地下一层,框架结构,建筑面积㎡;东教学楼四层,框架结构,建筑面积㎡;西教学楼四层,框架结构,建筑面积㎡;图书馆四层,框架结构,建筑面积㎡;实验楼四层,框架结构,建筑面积㎡;一号宿舍楼六层(局部五

层),框架结构,建筑面积㎡;二号宿舍楼六层(局部五层),框架结构,建筑面积㎡;餐厅二层,框架结构,㎡;体育馆二层,框架(网架)结构,㎡(㎡);即共15个单体工程,基坑13个,建筑面积共㎡。 3. 现开挖已完成的单体工程:办公综合楼、东教学楼(A、B、C)区、西教学楼A区、实验楼、图书馆共7个基坑。 4. 施工情况:自2012年10月15日按该工程的总体平面图设计,用GPS打点控制;自2012年10月27 日起开挖,2013年3月4日完成;开挖完后由大荔县地质工程勘探队进行普探,发现有问题的基坑已进行处理。 5.通过自检,已开挖的基坑土质情况同勘察报告一致、平面位置、尺寸及基础外放和坑底标高均符合图纸设计要求和施工质量验收规范。 二、由蔚忠善做监理评定意见 7栋楼的放线、开挖尺寸、资料基本齐全,同意基坑验槽。 三、对现场实际情况进行核查检测 四、勘察单位对现场及基坑做评定意见 开挖情况、土质与勘察报告一致,普探有问题的基坑按要求进行处理。同意验槽通过。 五、设计单位对现场及基坑做评定意见 对超挖的四个基坑,待试桩完后再给出意见。同意验槽通过。 六、教育局代表做评定意见

桩基验收会议纪要

桩基础及筏板地基验收纪要 【时间】:2014年7月8日上午 9:40—11:00 【地点】 xxxxx现场办公室 【主持人】:xxx 【记录人】:xxx 【参加人员】:见签到表 【会议内容】: 长勘院张工: 由xxxxxxxx有限公司开发,xxxxxxxxx工程设计有限公司设计,xxxxxxxxxxx勘察设计研究院有限公司勘察,xxxxxxx监理有限公司监理,xxxxxxxx勘察设计研究院有限公司施工的xxxxxx桩基础工程,于2013年11月27日开始施工,今日进行竣工验收。本工程已按设计图纸及合同约定全部完成,经我公司自检,技术资料齐全、有效,工程实体观感质量好,达到合格标准,我公司对该桩基础工程自评质量等级为合格。在此,我代表我公司及项目部向到会的各位领导、专家在施工中的大力支持表示衷心的感谢。监理单位吴总: 施工单位于2014年6月30日向我部提出桩基础及筏板地基工程验收,我部在认真检查、复核其保证资料完善后,同意施工单位进行桩基础及筏板地基工程验收。 长勘院黄总: 我方同意验收。 设计单位刘工: 1.我方同意验收。 2.总的来讲,干孔作业区域桩基质量控制较好,但砂卵层区域有3根桩出现离析问题,给各单位造成严重的影响,以后应该汲取教训。 档案馆唐科长: 总的来讲,长沙嘉熙中心项目值得肯定,各参建单位都非常重视,资料内容比较全面,签认比较及时,但还存在以下问题: 1.有部分结论性意见非手写。 2.技术交底必须要进行三级交底,并附工人签到表。 3.隐蔽工程验收,如同意隐蔽,监理人员一定要有两道指令:(1)同意隐蔽;(2)

同意下道工序的施工。 4.钢筋笼隐蔽验收记录中,施工单位核验意见错误,写成自评合格,必须改正。 5.施工单位部分检验批意见签署不合格,监理签字及时,厂家试验报告监理人员不需要签字。 6.建设单位必须做声像档案,拍摄相关的相片及录像。 建设单位戴总: 我方同意验收。 桩基单位进场时间已近一年,我建设单位及监理单位对桩基施工的每一个节点和工序进行了严格的监控。干孔作业区域只有一根桩出现离析问题,采取补救措施后,已符合设计要求。主要问题是在砂卵层区域,早在地质钻探阶段就进行过详细的研究,在桩基施工前。我公司采取了技术招标方式,要求各投标单位对砂卵层和直径3m以上的桩基编制专项施工方案,但还是不可避免的质量不合格的现象。主要原因有几个:(1)争抢工期;(2)沉渣;(3)旋挖桩清底不到位。经检测桩基不合格以后,我方多次组织会议,坚决按照设计院及专家组的意见将砂卵层区域的桩基础改成筏板基础。这给建设单位及施工单位造成了严重的经济损失,我们应该汲取教训。 质检站胡总: 我方同意验收,但有以下意见: 1.总结桩基施工过程中的经验和教训,当施工现场地质情况复杂的时候,应该编制切实可行的专项施工方案,并一起协商沟通,不能盲目使用错误施工方法。 2.桩基检测报告以最终的报告为准。 3.砂卵层区域的桩号一定要区分、明确。 4.资料做的比较详细,但主要有以下问题: (1)施工单位必须努力加强自身专业水平。 (2)发现问题必须及时修改。 建设单位戴总: 请各位以热烈的掌声祝贺此次桩基础及筏板地基验收。 xxxx局王经理: 首先我祝贺此次桩基础及筏板地基成功验收,我方人员应该通过此次问题总结教训,在以后的工作中加强预控。 xxx三局胡总

桩基础(子分项)工程验收会议纪要

桩基础(子分部)工程验收会议纪要工程名称:阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室)编号:2016-12-29 时间:2016年12月29日下午3时 地点:项目部会议室 议题:桩基础(子分部)工程验收 主持:关汝达 参加人:见会议签到表 会议主要内容: 二零一六年十二月二十九日下午三时,由阳江市中冠房地产开发有限公司主持:邀请了阳江市建设工程质量安全监督站、广东省湛江地质工程勘察院、广州广骏工程监理有限公司、广东电白二建集团有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司参加的阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室)桩基础(子分部)工程验收会议,纪要如下: 一、建设单位项目负责人关汝达发言: 首先感谢各位参加对我司建设的阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室)桩基础(子分部)工程验收会议,感谢在座各位对于该项目工程的大力支持和配合。该项目工程位于阳江市江城区江朗大道33号,刚好在四周居民中心,在施工期间,工程建设开展难度相对较大,但施工单位重责任、重安全、重质量把桩

基础(子分部)工程顺利地完成了,现在请施工单位对桩基础(子分部)工程施工过程进行介绍,我谨代表阳江市中冠房地产开发有限公司对阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室)桩基础(子分部)工程评定为合格工程。 二、施工单位项目经理林木水发言: 感谢各单位在座领导,一直对我方承建的阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室)桩基础(子分部)的监督和支持作出巨大力量,现在我方完成了阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室)桩基础(子分部)工程,感谢各单位过来对桩基础(子分部)工程验收和评定。通过工作人员数日的奋斗,项目部人员的规范管理,广东电白二建集团有限公司自检,对阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室)桩基础(子分部)工程评定为合格工程。 三、广东省湛江地质工程勘察院注册岩土工程师戴建春工程师: 广东省湛江地质工程勘察院对阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室)桩基础(子分部)工程评定为合格工程。 四、广州广骏工程监理有限公司总监理工程师岑家建工程

桩基管桩验收会议纪要

桩基工程验收会议纪要 工程名称: 上海飞机设计研究院动力燃油防火试验室、环境控制试验室项目-6a号防火试验室时间:2014年3月7日 地点:项目部会议室 主持人:李洪年 参加单位及人员:(人员名单详见会议签到表) 建设单位:中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 监理单位:上海宝钢工程咨询有限公司 设计单位:中国航空规划建设发展有限公司 勘查单位:上海市民防地基勘察院有限公司 施工单位:上海南汇建工建设(集团)有限公司 会议内容: 2014年03月07日在工地会议室召开动力燃油防火试验室、环境控制试验室项目工程6a防火试验室桩基工程验收会议。具体会议内容纪要如下:施工单位介绍情况: 一、本工程在施工前:首先进行试打桩确定工程标准及施工工艺技术措施是否适宜,核查地质资料是否准确,然后进行全面施工。根据设计图纸、试打桩控制标准及施工规范进行施工。管桩进场必须有合格证,和检测报告,严格控制管桩的质量,整个施打压桩过程中严格按照设计要求及施工规范试打桩标准进行施工。在施工过程中与建设单位现场代表、监理人员密切配合,对进场的管桩构件进行严格把关,管桩构件必须有相关部门检验合格证,方可进场使用,施工过程中严格按照施工方案和有关施工规范及试打桩标准,自检合格后报监理进行验收。 二、打桩质量控制 2014年01月23日开始施工,至01月25日全部施工完成,完成总桩数46根,有效桩长为34m。桩顶标高▼-1.9m。桩底标高-35.9m。 施工测量放样:根据总平面图及建设单位提供的建筑物坐标进行放样,经监理、建设单位复核无误后进行施打。 01月23日监理单位组织设计单位、地质勘单位、建设单位、施工单位参加桩基试桩,试桩为3根并确定了施工控制标准:沉桩采用静压装机沉桩,接桩采用二氧化碳气体保护焊,打桩过程监理采用旁站进行质量监控,对桩位进行复核,桩接头的焊接情况都认真抽查。要求打桩人员对桩的垂直度、桩顶标高进行严格控制;对接桩用的气体保护焊丝(ф1.2mm)的材质合格证进行确认。打桩过程中静压装机压力表显示压力正常,没有出现打桩压力达到单桩竖向承载力800KN的四倍(即3200KN),而桩顶标高尚未达到设计标

基坑验槽会议纪要

基坑验槽会议纪要

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

基坑支护工程验收专题会议纪要 工程名称:海晟2014xp04地块项目编号 : 001 会议时间2016年08月09日上午09:00 主持人曹鸿儒 会议地点工地会议室 会议签到详见签到表 一、工程概况 工程名称:海晟(2014XP04地块) 建设地点:翔安区新店镇祥吴一路 建设单位:厦门海晟房地产开发有限公司 设计单位:厦门合立道工程设计集团股份有限公司 勘察单位:厦门华岩勘测设计有限公司 基坑设计单位:厦门华岩勘测设计有限公司 基坑监测单位:厦门市工程检测中心有限公司 监理单位:厦门陆原建筑设计院有限公司 施工单位:福建省兴岩建设集团有限公司 1、本工程基坑大致为不规则矩形,基坑开挖深度为-6.73~-10.85m左右,基坑周长约 500米,基坑面积约15375m2,经专家论证基坑支护采用土钉墙和自然放坡支护体系。

2、本工程基坑安全等级为二级,基坑支护工程有效使用期为12个月。 3、本工程土方地质构成为:素填土、粉质粘土、残积砂质粘性土、全风化花岗岩。 4、土钉墙土钉采用C22~25钢筋,间距1500mm,长度L=5000~12000mm,倾角15度, 锚固体直径≥110mm,设计抗拔力=60~170KN;坡面喷射100mm厚C20细石混凝土,内挂C8@200×200mm钢筋网;插筋C14、C16@2000mm,L=1000mm;坡率1:0.4~1:0.5. 5、竖向钢花管采用A48×3.0mm钢管,成孔直径不小于90mm,间距500mm,长度L=6 000~8000mm。 6、放坡喷面混凝土强度等级C25,厚度70、100mm,内挂50×50×1mm钢丝网,挂网插筋C16@1500mm。L=1000mm,放坡坡率1:0.6。 二、相关责任主体对工程验收意见及质量评价: 1、施工单位自检结果及验收意见: 在施工前编写好施工组织设计,并上报监理方审批同意才进行施工。检查已按设计文件和国家现行施工规范施工。施工质量符合设计及规范要求,有关安全及使用功能检测均符合要求,观感质量好,经现场仪器加力测试,锚杆预应力符合设计要求,基坑变形观测报告及基坑水平位移沉降值均满足设计要求。按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013进行评定,质量评价为合格。 2、监理单位监理情况及质量评估意见: 基坑工程从开始到竣工,我方严格按施工规范及设计要求进行全方位的监理工作。开工前完成施工图纸会审,施工方的施工组织设计经由我方审查批准实施。 基坑正式施工前,我方还组织建设单位、设计单位、施工单位、地勘单位等有关 人员参加专题会议。我方也针对本桩基工程的具体情况,编写了基坑支护工程监

桩基子分部验收会议纪要

厦门交通枢纽控制中心工程 桩基子分部验收会议纪要 时间:2008年4月22日10:00时主持人:李景坡 地点:厦门交通枢纽控制中心交通委房建组现场会议室 参加单位及人员: 厦门市建设工程质量安全监督站:林梁、何文英 厦门市交通委:赖家纲、林计池、王保华 北京中外建建筑设计有限公司:王哲 厦门市地质工程勘察院:蓝鸿达 厦门高诚信建设监理有限公司:李景坡、温广陆、苏志卿 福州建工(集团)公司(桩基施工):陈益魁、黄以惠、陈三都 厦门广厦建设工程有限公司(地下室底板施工):曾小祥、黄国忠 会议内容: 参加验收各单位有关人员首先听取了施工单位的自评报告和监理单位的质量评估报告。通过审查桩基子分部有关资料,对施工现场进行检查验收,结合现场验收情况,各相关单位提出验收意见。 厦门高诚信建设监理有限公司: 施工单位在施工过程中,能够按设计要求及规范规定进行施工,施工过程中未发现违反强制性条文现象。监理单位在施工过程中采用平行检查、巡视检查及旁站监理相结合的方式,全面跟踪施工质量及安全,使施工过程始终处于受控状态,个别桩存在桩偏位及桩顶标高未达到设计要求的,及时与设计单位联系处理,均满足设计要求,桩承载力抗压、抗拔检测及桩身完整性检测结果满足设计要求及规范规定,同意验收。 北京中外建建筑设计有限公司: 施工单位严格按设计要求及规范规定进行施工,施工过程中出现的桩位偏差及桩顶标高偏差已按设计要求进行处理,桩承载力检测及桩身完整性检测均满足设计要求及规范规定,同意验收。 厦门地质工程勘察院: 根据桩承载力及桩身完整性检测结果,均达到承载力要求,同意验收。 厦门市交通委: 施工单位在施工过程中能够按设计图纸要求及规范规定进行施工,个别桩位偏差及桩顶标高未达到设计要求的,也经设计单位进行处理,桩承载力及桩身完整性检测均符合设计要求,同意验收。 厦门市质量安全监督站: 1、本次验收会议符合验收程序要求,通过核查桩承载力抗压、抗拔检测及桩身完整性检测报告

竣工验收会议纪要范本

竣工验收会议纪要范本 竣工后是有一到程序叫验收的。下文是竣工验收会议纪要范本,希望对大家有帮助! 20xx年x月x日下午,南宁市江南征地拆迁补偿安置现场指挥 部总指挥长苏明明主持召开江南环海大道项目建设推进工作会议。 会议传达了陈小明市长13日检查城建项目时对江南环海大道项目建 设作出的重要指示,并就如何落实陈市长的指示进行工作安排部署。现将会议纪要如下: 会议指出,江南环海大道四个标段或多或少存在征地、拆迁、安置等瓶颈问题,建设进度“良莠不齐”。指挥部、项目业主及施工 方要开动脑筋、想方设法全力破解项目建设瓶颈,强力推进江南环 海大道项目建设。 会议要求,相关各方要加强协调,主动衔接好工作,积极履 行自身职责。一标段征地工作已经完成,项目业主要做好安置点总体规划设计方案、安置房单体设计方案,施工方要加快施工速度,能施工的地方必须施工,能上的机械必须要上,要把一标段打造成“红旗标”来促进其它标段的推进;二标段要确保在4月x日前完成 虾塘、房屋的征收补偿问题,尽快形成施工局面;三标段现有施工面1200米,施工方要保证落实足够的施工人员和机械,营造良好的施 工场面;四标段500米施工障碍问题目前已取得关键性突破,工作组 要乘胜追击,确保在4月25号前彻底、妥善解决该问题,提供足够 施工面。 会议决定,为防止被拆迁群众出现反复,工作组与被拆迁群众签订补偿协议后,可以先向指挥部财务组申请补偿款发放给被拆迁群众,然后再按程序补办手续;由于现执行的南政发[20xx]98文对填 土方及电线没有明确的补偿标准,填土方按建筑市场实际价格7.67

元/立方的标准给予补偿,电线根据不同材料及规格补偿0.4~30元 /米不等(详见《南宁市造价信息》20xx年第2期)。 会议强调,必须进一步加强责任感和紧迫感,突出解决陈小明市长检查江南环海大道项目建设时指出的不足,4月底前全面解决征 地安置问题,为施工单位提供无障碍施工环境,强力推进大道全线 开工。 参会人员:XXXXXXXXXXXX 主题词:项目征地会议纪要抄送: 南宁市江南征地拆迁补偿安置现场指挥部办公室20xx年x月x 日印发 会议时间:会议地点:现场办公室 会议主持人:会议记录人: 参会单位及人员: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质监单位: 会议主题:竣工验收 会议内容: 一、施工单位: 施工单位代表宣读竣工报告,详细介绍本工程施工情况,各分项、分部、原材料抽检、观感等施工单位自检合格,达到终验收要求。

基槽验收会议纪要

基槽验收会议纪要 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

XXXXXX中学 地基验槽会议纪要 一、时间:2018年8月13日 二、地点:XXXXXX项目部会议室 三、参加单位人员名单(附签到表): 建设单位:XXXXXXXX集团有限公司 监理单位:XXXXXXXX工程顾问有限公司 勘察单位:XXXXXXXX有限公司 设计单位:XXXXXXXX建筑设计院 施工单位:XXXXXXXX有限公司 四、监督单位: 来宾市建设工程质量安全监督站 五、会议内容: 2018年8月13日上午10:00,由建设单位组织,会同施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位组成的验收小组对XXXXXXXX中学7-10段围墙地基基槽进行验收。 (一)施工单位进行工程介绍及验收自评: 挡土墙的安全等级为二级,使用年限50年。基础采用毛石挡土墙基础。持力层坐落到第④1层红粘土(fak=260kpa)。围墙基槽根据设计图纸进行编号分段,本次验收基槽共分为四段,每段30米,分别为7、8、9、10段,长度为120米。于2018年8月9日完成基槽人工钎探,未发现异常。基础已按设计要求开挖到设计标高,即已挖至持力层第④1层红粘土 (fak=260kpa)层,满足要求;基槽基底土质和几何尺寸符合设计要求;已

标出基础轴线、标高;备有地基工程的质量保证资料;备有地基工程中的各分项自评资料;备有设计图纸及地基勘察资料;我单位自评合格。 (二)监理单位:从2018年8月5日开始开挖基槽,开挖完成后按照规范要求进行钎探,钎探过程我方均在现场旁站,钎探无异常。经现场实地踏勘,基槽的平面位置、尺寸、基槽深度均满足图纸设计图及规范要求。基坑土质与勘察报告相符,基槽边坡稳定。资料基本完善符合设计及规范要求。局部基槽未挖到位。以上存在问题整改完毕报我单位验收合格后,同意进入下一道工序施工。 (三)设计单位:经现场实地踏勘,基槽的平面位置、尺寸、基槽深度均满足设计图及规范要求,同意验收,并进入下一道工序施工。 (四)勘察单位:从资料及现场实体检查满足设计及规范要求同意基槽验收。建议对围墙进行补勘。 (五)建设单位:经对现场查看验收,基槽标高、几何尺寸、基槽边坡基本符合要求,同意验槽。局部未开挖到位的施工单位按设计图纸要求往下挖。(六)验收结论: 经五方责任主体单位验收人员一致意见,同意地基基槽验收合格,待存在问题整改完毕,监理验收合格后,方可进行下道工序施工。 (七)存在问题: 1、局部基槽未开挖到位。 (九)各单位签章: 建设单位(签章):设计单位(签章): 监理单位(签章):勘察单位(签章): 施工单位(签章):

最新桩基验收专题会议纪要

桩基验收专题会议纪要 时间:2016年1月23日上午10时 地点:总包项目部会议室 参加单位: 淮安华信投资发展有限公司工程部 江苏地元项目管理有限公司监理部 江苏通州基础工程有限公司项目部 南京南大岩土工程技术有限公司 江苏启东建筑集团有限公司 参加人员:详见会议签到表 2016年1月23日由建设单位组织各参建单位对华信广场进行桩基分部验收。本次会议主要是关于桩基分部工程验收相关事项, 首先由通州基础施工单位对工程情况、施工方法、施工质量及验收情况进行汇报,然后由监理部对桩基分部工程质量检查及验收情况进行汇报,最后由淮安市质检站对桩基分部工程提出意见和要求。会议主要内容如下: 一、通州基础施工项目部: 一)、一般概况、 淮安华信投资发展有限公司建设的淮安华信广场,工程位于新亚商城北侧,由南京中艺建筑设计院有限公司设计,南京南大岩土工程有限公司勘察,江苏地元项目管理有限公司监理,江苏通州基础有限公司组织施工。人防地下室桩基采用Φ600㎜钻孔灌注桩,桩长10米、15米,总桩数为603根(包括前期试桩);3#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长43米,桩数86根;5#6#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数147根;7#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数73根;8#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数167根;混凝土强度等级均为C35。 桩基工程于2015年1月26日开工,在业主、监理方的大力支持、配合下,于2015年3月28日顺利完工。本次验收人防地下室b-2轴-b-12轴291根桩。 二)、资源配置 1、桩基工程采用11台GPS-10型钻机进行施工。

相关文档