一、设计理论

1、采用极限应力法(铁路工程永久工程设计采用容许应力法);

2、按照短期承载状态(永久工程按照长期承载状态设计)设计。

3、不必考虑疲劳和耐久性。

二、荷载

1、按照工作和空载两种状态考虑;

2、只计算主力(承载物和结构自重)和施工临时荷载(人和机具),特殊情况考虑风载。人和机具荷载按2.5KN/m2计算。

三、荷载提高系数

1、主力提高系数1.0;

2、临时荷载提高系数1.2;

四、特殊安全部位和特殊用途结构,按照相关《施工技术规范》取高限值,或者自行设定高于规范的标准。

五、

地下室临时支撑设计计算书最新0418

地下室临时支撑设计计算书计算依据: 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 3、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 一、参数信息 1、基本参数 二、设计简图

碗扣式支撑立面图

支撑平面图

碗扣式支撑受力简图 三、支撑结构验算 支撑类型碗扣式钢管支撑架支架计算依据《建筑施工碗扣式 钢管脚手架安全技 术规范》 JGJ166-2008 永久荷载的分项系数γG 1.2 可变荷载的分项系数γQ 1.4 立杆纵向间距la(mm) 900 立杆横向间距lb(mm) 900 立柱水平杆步距h0(mm) 1500 立柱顶部步距h d(mm) 500 0.2 扫地杆高度h2(mm) 300 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点 的长度a1(m): 斜杆或剪刀撑设置每行每列有斜杆支撑钢管类型Φ48×2.7 抗压强度设计值[f](N/mm2) 205 可调托座承载力容许值[N](kN) 30

施工荷载传递; 设梁板下Φ48×2.7mm 钢管@0.9m×0.9m支承上部施工荷载,可得:N=γQ ×N QK ×l a ×l b =1.4×25×0.9×0.9=28.35kN 1、可调托座承载力验算 【N】=30≥N =28.35kN 满足要求! 2、长细比验算 根据《规范》JGJ166-2008第5.6.3条规定可知; 立杆计算长度:l0=h0=1500mm λ=l0/i=1500/16=93.75≤[λ]=230 满足要求! 3、立杆稳定性验算 λ=93.75,查《规范》JGJ166-2008附录E表E,取φ=0.641 f=N/(φA)=28350/(0.641×384)=115.176N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

【结构设计】结构设计常见的5个施工问题

结构设计常见的5个施工问题 从结构设计到施工落实,钢筋翻样起到了衔接的作用.而在这一过程中,往往会发现结构设计中的许多错误,有的是很明显的错误,而有的是规范性错误,也有一些不合理的设计,还有地区及绘图中出现的问题. 明显错误 ●部分梁许多原位标注数字不一致,如20D258/8/2,让人无所适从,到底是按前面的数字,还是按后面分解的数字? ●墙柱平面图上的柱形状、尺寸与柱详图中同编号柱不同,如平面图上GBZ31是一字形的,而详图中却是L形的. ●柱纵筋注写的楼量与图上的纵筋根数不符. 规范性错误 ●梁集中标注中无梁截面尺寸,而根据11G101-1规定,集中标注中梁截面为必注项,非注不可.而有的设计梁集中标注处均无梁截面尺寸,可能是两组设计人员分别计算截面和配筋,然后,把两份图合成.还有画蛇添足,梁上部某跨有不同于集中标注上部通长筋时,通长钢筋用括号表示,导致钢筋软件不能识别. ●连梁与框架梁混淆,连梁箍筋分加密区和非加密区,配置支座负筋,侧面钢筋分构造与抗扭,完全是框架梁的配筋形式.设计时,高度大于700mm的连梁,侧面钢筋没有给出,而墙的水平钢筋为8@250,不满足规范要求.有的把跨高

比大于5的梁设计成连梁等. ●现浇板配筋率不满足纵向受力钢筋的最小配筋率0.2%和45F t/F y较大值. ●框架梁支座负钢筋配筋率超过2.5%. ●高层一、二级抗震剪力墙(尤其是一字形短肢墙)墙厚不满足要求,未作墙肢稳定验算. ●形状复杂的短肢剪力墙,两处方向的受弯钢筋未按规定全部配在端部墙柱处. ●剪力墙约束边缘构件LC范围内的体积含箍率小于1.06%. ●全长加密箍筋的柱,箍筋未全长加. 本地化问题 北京、上海、江苏等地都有自己的地方性规范,这些规范和规定是国家规范的一种补充和加强,一般说来,地方性规范的标准要高于国家规范,要求更严格,否则,没必要出地方性规范.所以,外来设计单位和设计师应熟悉和了解当地的地方性规范和做法,这个很有必要. 不合理问题 ●有些梁支座负筋配置成15124/4/4/3,钢筋直径过小导致钢筋排数过多,影响其受力,可适当增大钢筋直径减小钢筋排数.并且,设计也没交代梁支座负筋第三排第三四排伸入梁内的长度,这个长度应由设计给出.

框架结构设计步骤

砼框架结构设计手算步骤 一.确定结构方案与结构布置 1.结构选型是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2.平面布置注意L,l,l’,B的关系。 3.竖向布置注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4.三缝的设置按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5.基础选型对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa 以上时可以考虑用独基。 6.楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1)梁板式最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。 2)密肋梁方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常采用。肋梁间距1~1.5m,肋高为跨度的1/30~1/20,肋宽150~200mm。 3)无梁楼盖地震区不宜单独使用,如使用应注意可靠的抗震措施,如增加剪力墙或支撑。 4)无粘结预应力现浇楼板一般跨度大于6m,板厚减薄降低层高,在高层中应用有一定技术经济优势。在地震区应注意防止钢筋端头锚固失效。 5)其他 二.初步确定梁柱截面尺寸及材料强度等级 1.柱截面初定分抗震和非抗震两种情况。对于非抗震,按照轴心受压初定截面。对于抗震,Ac=N/(a*fc) N=B*F*Ge*n B=1.3(边柱),1.2(等跨中柱),1.25(不等跨中柱)Ge=12~15kN/m2 a为轴压比fc为砼抗压强度设计值F为每层从属面积n为层数。框架柱上下截面高度不同时,每次缩小100~150为宜。为方便尺寸标注修改,边柱一般以墙中心线为轴线收缩,中柱两边收缩。柱截面与标号的变化宜错开。 2.梁截面初定梁高为跨度的1/8~1/14,梁宽通常为1/2~1/3梁高。其余见前述。对于宽扁梁首先应注意满足挠度要求,否则存在梁板协调变形的复杂内力分析问题。梁净跨与截面高度之比不宜小于4。框架梁宽不宜小于1/2柱宽,且不小于250mm。框架梁的截面中心线宜与柱中心线重合,当必须偏置时,同一平面内的梁柱中心线间的偏心距不宜大于柱截面在该方向的1/4。 3.砼强度等级一级现浇不低于C30,其余不低于C20。 三.重力荷载计算 1.屋面及楼面永久荷载标准值分别计算各层 2.屋面及楼面可变荷载标准值 3.梁柱墙门窗重力计算 4.重力荷载代表值=自重标准值+可变荷载组合值+上下各半层墙柱等重量 可变荷载组合值系数:雪、屋面积灰为0.5,屋面活荷载不计,按实际考虑的各楼面活荷载为1。将各层代表值集中于各层楼面处。 四.框架侧移刚度计算 计算梁柱线刚度,计算各层D值,判断是否规则框架。分别计算框架纵横两个方向。 五.计算自振周期 T1=(0.6或0.7)X1.7Xsqrt(Ut) Ut___假想把集中在各层楼面处的重力荷载代表值作为水平荷载而算得的结构顶点位移。0.6或0.7为考虑填充墙的折减系数。对于带屋面局部突出的房屋,Ut应取主体结构顶点位移,而不是突出层位移。此时将

钢结构施工设计方案

施工组织设计 一、容完整性和编制水平 二、施工方案与技术措施 三、质量管理体系与措施 四、安全管理体系与措施 五、环境保护管理体系与措施 六、工程进度计划与措施 七、资源配备计划 八、成品及半成品保护措施 九、文明施工管理体系与措施 十、确保报价完成工程建设的技术和管理措施 十一、施工总进度表或施工网络图和施工总平面图 十二、先进的工艺、设备和技术应用 附表一拟投入本项目的主要施工设备表 附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

一、容完整性和编制水平 一、编制依据 (1)建筑工程有关技术规、规程和相关文件。 (2)依据我公司现有的技术施工能力、施工机械设备、以往的施工经验以及现场勘察实际情况。 二、编制原则 (1)严格遵守招标文件的各项规定及要求,根据工程的特点组织施工;主体工程与附属、辅助工程施工相结合,在确保工程质量的前提下尽量缩短工期。 (2)合理安排施工顺序,做到布局合理,重点突出;科学组织,平行作业;全面展开,均衡生产。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作及窝工、待工现象,确保施工连续、均衡、有序的进行。 (3)贯彻多层次技术结构和技术措施,在施工组织中,利用先进技术和施工手段促进技术进步。 (4)严格施工管理,开展创卫生产,从施工方法及施工技术方面入手,采取措施保护环境,减少污染。慎重考虑主要项目的施工方法与施工顺序,创标准化施工现场。 (5)因地制宜,积极采用新技术、新材料、新设备、新工艺。 三、编制目的 为本工程的实施性施工组织设计提供完整的纲领性文件,用以指导本工程的施工管理,并确保能够优质、高效、安全、文明地完成本工程施工任务。 四、质量控制目标 本工程质量目标:,合格,达到国家最新验收规标准。 五、建设工期目标 我公司经过精心组织、合理调配,确定本工程工期为70日历天。

毕业设计手算计算书基本步骤模板1

1 建筑设计 1.1 建筑方案的比选与确定 根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。 1.1.1建筑功能比较 由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案: 方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。 方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

东南大学建筑结构设计复试

趁还有点印象赶紧回忆下卷子吧要知道东大的复试卷子很难搞到 《建筑结构设计》 40分选择+20分填空+90分计算去年也是这个分布 选择都出自第三册上的选择题。注意一点,第三册上的选择题有些答案是第一册和第三册找不到了,不过今年也没考 填空也算是源自第三册选择吧,一条是根据建筑层标高算结构标高。一条是算个剪力,一条是算准永久组合和频遇组合 一条是数框剪结构的柱,墙,结构的个数。还算好,把第三册选择搞搞清楚就差不多 计算题共3条,每条30分。每一题有3问。 第一题类似于第三册水平结构那章的第2个例题,砌体结构加了个钢梁进行验算,但多了内容 第一问,钢梁与楼板无有效连接件。验算钢梁的强度,整体稳定,挠度 第2问,高厚比,还有啥的忘了 第2问,告诉你边跨跨内,支座配筋,验算楼板强度和裂缝 第二题是和第三册竖向结构那章的那个框架结构改造类似,但也复杂了 柱有牛腿,加了吊车梁,柱也是变截面。然后去掉吊车,将一梁搁在牛腿上,就和例题改造方案一类似 问题1:判断牛腿是否满足要求,通过算Dmax 问题2,画竖向荷载的内力图 问题3,算水平力下的位移 第三题,框架剪力墙 跟第一册书上例题差不多,我还以为不会考这么复杂 第1问,分别算框架,剪力墙分别受水平侧向荷载下得位移。框剪的位移15‘ 第2问,说明框架的最大层间位移的位置,剪力墙,,框剪的最大层位移的位置5‘ 第3问,当只有顶部有一根刚性连杆的时候,计算体系水平侧位移 题外话:对于外校生来说,建筑结构设计的卷子真的很难搞到手。我百度了很久,淘宝了很久,花了95大洋才弄了几张不知道是何年马月的期末卷子,还不全。郁闷,真烧钱。但这不代表东大的卷子真的就无迹可寻,只不过只在同学间流传,没公布到网上。所以如果你有学长朋友之类的,去问问吧。弄到一份卷子,你就赚了。至于像俺一样的外校,且无熟人,那只好老老实实的了。 复试中的面试 哎,复试的笔试加面试简直是让我郁闷透了。不知道最后个结果会怎么样。反正个人感觉很糟糕。提醒大家一下吧。专业面试也不是漫天随便问的,都是根据个人情况进行的。比如如果你本科学的桥梁,那就会问你个桥梁的问题。如果你工作过,问你干过哪些工程,顺带问这些工作方向的专业问题。所以,大家之前得想好,崩自我介绍的时候乱吹,否则问的问题范围会很大。至于英语面试,不谈了,英语一直是哥的痛。我就不信我整不好英语。 《结构力学》结构力学你想考多少分?130吗?那我劝你赶紧再把目标提高点吧。考140不是难事。要知道,东大的结构力学的出题并不灵活,题型从05年以后很固定。即便是08年,上面的题也该要掌握的。还有,东大土木今年上400分的好像有18个吧。你不在专业课上捞点分,难不成指望英语,数学这种每年一变的科目?况且专业课考140又没捞多少

主体结构工程施工方案设计_

市江南临江棚改A02地块主体结构施工方案

一、工程概况 1、建筑概况:本工程位于市武陵镇德安路与临沅路交叉处的东北角,西临;临沅路,北临善德路。 建筑面积:地下室建筑面积57000㎡,地上九栋建筑面积113000㎡,共计约170000㎡。 建筑层数及高度:地下三层,1#楼~5#楼为33层,建筑高度102.350m,6#楼~9#楼为28层,建筑高度95.450m, 2、结构概况 1、本工程设计为甲类建筑,结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。 2、结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为七度;结构的抗震等级为二级,主体抗震等级二级,地下室抗震等级为二级。 3、本建筑物防火设计的建筑分类为二类,上部建筑耐火等级为二级,地下为一级。 4、本工程现浇各部件混凝土强度等级、厚度及抗渗等级设计如下: 5、现浇各部件钢筋分布情况为:本工程现浇各部件钢筋分布较为常见,为热轧的Ⅰ级和Ⅲ级钢,具体分布从基础柱墩、地下室底板、框支框架柱、墙到上部结构钢筋种类均采用Ⅲ级钢。 二、主体结构施工顺序: 本工程地上部分采取柱、梁、板一次浇筑成型,其施工程序如下: →→

→→→ 三、主要施工方法拟定: 1、本工程使用的是爬架体系,设安装平台---摆放底座、安装导轨,组装水平桁架各部件---将横梁用螺栓连接于导轨上,将主框架立杆扣于横梁上---将斜杆扣于立杆和横梁上---安装附墙导向装置后,将架体卸荷到导向座上---随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板---与建筑结构做临时架体拉接、挂外排密目安全网---装完第三个横梁后,安装提升座和上一层附墙导向座---接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设顶层脚手板、挡脚板---铺设底层安全网及脚手板、制作翻板---上部架体与结构进行有效拉接(拉接间距不大于6m)---挂外排密目安全网至架顶---将防坠吊杆插入底座防坠装置,安装提升钢丝绳---摆放电控柜、分布电缆线、安装电动电动葫芦、接线、调试电器系统---预紧电动葫芦、检查验收、拆除架体与结构上部拉接、同步提升一层---安装全部完毕,进入提升循环。 3、铝合金模板体系:混凝土剪力墙体、结构方柱、顶板梁板模板均采用铝合金模板,稳定性好、承载力高。 4、钢筋连接:梁和柱主筋直径大于等于16mm的均采用机械连接(直螺纹套筒), 钢筋接头位置严格满足设计图纸及有关施工质量验收规的要求。 四、钢筋工程施工: (一)、材料要求及钢筋管理: 1)、本工程中用到的钢筋有:HPB300钢筋(fy=270N/m㎡);HRB400级(fy=360N/m ㎡)钢筋进场必须有准用证、出厂合格证和试验报告单,每根钢筋上均有标志。 2)、钢筋进场后必须进行分批验收,检查容包括标志、外观检查。并按照现行国家有关标准的规定取样做力学性能试验,合格后方可使用。如用到进口钢筋,还必须按要求做化学分析检验。所有钢筋必须经检验合格后方可使用。 3)、钢筋验收时,由同一截面尺寸和同一炉号组成一个验收批,且每批不超过60t,从每批中任选两根钢筋。每根取两个试样进行抗拉试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验,如有一项不合格,则从同一批号中取双倍数最的试样作试验,如仍有一个不合格,则该批钢筋不合格,应及时退场。 4)、钢筋在加工过程中发现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象时应进行化学成分分析或其他专项试验,不合格的退场处理。钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀或油污。 5)、钢筋原料一般以12m为宜,钢筋表面应洁净无缺陷,尺寸规格、强度等级应符合

建筑结构设计步骤

1、首先是柱网的布置,这一阶段你可以理解为概念设计,你要大概确定哪些位置需要布置柱,如果是某些对室内空间有要求的建筑,比如住宅,你还需要确定是布矩形柱还是L型柱或者T型柱,这一阶段你可以先不确定柱的尺寸,只要先确定哪些位置需要布置柱就行了。具体怎么布你需要查一查规范,这个我在这里也很难说清楚,一般主要是首先在保证结构尽量规整(比如框架尽可能要形成闭合体系,就是围成一个矩形)的基础上,根据建筑的使用要求再进行调整(比如有的地方不能放柱)。 2、确定梁的位置。一般没意外的话墙下尽可能要有梁,柱网没有形成闭合体系的地方要通过梁把两个闭合体系连接成一个整体,楼板跨度过大的地方要设置次梁,楼板开洞处板洞要用梁围合,梁不能凭空搭接,梁的两端要么搭在柱上,要么搭在别的梁上。以上两部分算概念设计,确实有规范可循,但主要靠经验,你可以查一查《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》 3、梁柱尺寸的确定,柱截面尺寸估算你可以根据轴压比公式来估算,不会的话百度下很多的,比较长我不细说了。梁高主要根据跨度取,我也不说多复杂了,主梁一般取1/10不到,次梁取1/12,梁宽你一般取200~350之间,高宽比最好不要大于2,主梁你可以外围的梁取250宽,中部的取300,次梁取200~250,比如一块7*9最边上的板,外部9米长的跨度部分取800*250,内部的取800*300,7米跨度部分外部的取600*250,内部的取600*300,9米跨一半的地方搭根次梁取500*250。 4、建模,其实前面3点已经是在PKPM里建模做了,第四部主要是加荷载,比如墙的重量转化成梁上的线荷载,板上的面层转化成楼面恒载等等,具体不细说了。然后楼层组装,设定建筑的一些系数,最后去SATWE里计算,然程序自动给你配筋 5、出施工图了,用梁平法和柱平法把施工图出出来让后根据制图规范改吧。 6、JCCAD里做基础,地质报告看看好,系数设好,布基础、地梁,导荷载,然后自动计算,写了好多了也不细说了,主要在1、2、3里给你讲下最开始怎么从梁柱的布置入手。 一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有 理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。 因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑

土木工程中结构设计与施工技术的关系分析

土木工程中结构设计与施工技术的关系分析 发表时间:2017-12-30T15:51:14.523Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第21期作者:李佳宋丽娜 [导读] 文章围绕土木工程结构设计与施工技术间的关系展开讨论,旨在进一步推动了土木工程行业的更快发展。 山东三箭房地产开发有限公司山东济南 250000 摘要:土木工程的结构设计与施工技术合理的结合有利于工程整体建设的正常开展,并为其顺利的完工奠定了夯实的基础。在实际的土木工程建设过程中,有效的利用施工结构实际能够对施工的工序进行合理的优化,对于土木工程建设与发展具有一定的积极作用。基于此,文章围绕土木工程结构设计与施工技术间的关系展开讨论,旨在进一步推动了土木工程行业的更快发展。 关键词:土木工程结构;设计;实施策略 引言 当前社会经济的发展十分快速,随之而来的是各种土木工程不断进行。一方面,是因为城市化不断发展,人们需要各种基础设施和商住建筑;另一方面,当前人们生活水平有所提升,人们手中有了闲置的资金,传统的观念使得人们更愿意去购置房屋。在土木工程建设中,结构设计与施工技术是两个重要内容之一。前者是土木工程施工的基础,没有科学的结构设计工作整个施工活动就无从谈起,没有稳定安全的结构,施工活动就变得毫无意义;而施工技术才能够极大地提升施工效率,给建筑企业节省许多成本,使施工单位的经济效益进一步提升。所以二者在土木工程中都十分重要。 1 土木工程结构设计与施工策略概述 1.1主要组成部分 土木工程结构设计和施工策略的主要组成部分是钢筋混凝土,在建筑中占据非常重要的位置,并且稳定性和耐久性较高,建筑中的承重能力也较好,因此在建筑中使用的范围较为广泛,对于建筑的整体质量产生较大的影响,但在实际施工中由于钢筋混凝土结构质量控制较为困难,设计过程需要根据钢筋混凝土选择的实际情况,针对钢筋混凝土质量进对技术进行控制,从而更好的实现整体结构的完整性,对结构进行更加全面的控制。 1.2施工策略 在土建工程建设过程中,钢结构是关键之一,首先需要选择钢板,板材等结构进行综合规划,使用质量较高的金属制品,保证整体的硬度达到规范的要求,从而进一步提升建筑工作的质量。在进行施工过程中需要对焊接等工艺进行全面的监督和管理,并将相应的规格进行合理的控制,使用精确度较高的参数对技术进行控制,为了防止中间更大的问题,从而更好地控制土建工程的整体素质,确保建筑物的整体素质得到提升。同时,在进行准确程度设计的过程中,首先对钢材的各项参数进行全面的检验,进一步提升安装的科学性,从而促进工程全面顺利的进行。同时需要合理的对钢构件的堆放进行控制,选择合适的堆放点,按照相应的流程将钢构件放置在合理的位置上,对现场不合理的放置位置进行科学的纠正,重视对施工设备的控制,保证施工中各项施工技术和现场的相互协调,保证施工的安全性,对施工过程进行更加全面的控制。最后需要采用一定的方法对工程建筑进行加固,使用换填法和排水法对技术进行全面的控制,将土木工程中的相关自然土进行置换,采用更加稳定的加固方式,保证土体不移动,基础进行综合控制,从而提高整体建筑质量,保证土木工程建设的科学性。 2 我国土木工程机构设计和施工策略存在问题 2.1建筑的可靠性较低 我国在进行土木工建设的过程中,因为技术存在问题,相应的技术发展出现不完善的情况,这些因素表现在土木工程建设中就会造成设计构造存在一定的问题,造成整体的设计可靠性较低,设计人员在实际施工中没有按照整体的规定进行操作,造成整个设计中施工措施不规范,设计的内容起到的作用不强,造成土木工程施工中设计方案不健全,真正实施中存在较多的问题。 2.2设计安全性存在问题 土木工程设计本身需要确保设计施工的质量,但在实际施工过程中人员对土木工程结构的设计和施工策略规划过程,并没有将关注的焦点放在安全性方面,对安全性是较为忽视的,没有按照科学的规定进行安全措施的制定,造成施工中安全性较低的情况,使得整体设计和施工中经常出现一些安全事故和安全问题,对整体施工造成不利影响,造成严重的质量问题。 2.3实际操作存在不规范情况 在进行实际工作中,建筑行业得到较大的发展,因此国家相关部门对建筑工程进行全面的控制,员在技术管理过程中不规范运作,导致整个项目管理中存在较大的问题,对整体施工影响较大。 3 提升土木工程技术应用相关措施 3.1合理控制施工结构 在进行施工过程中首先需要关注钢筋混凝土施工结构,对于钢筋施工结构进行合理的控制,保证结构的合理性,并对结构所要承担的负荷能力进行关注,在施工中对施工技术进行全面的控制,将结构进行反复管理,从而实现整体结构的规范性,保证施工质量的提升。 3.2提升设计规范性 在进行设计中需要对整体的设计方案进行科学化的管理,设计和实施策略需要进行反复讨论,提升设计施工规范性。其次需要更专业的施工技能培训,提高设计师的专业素养,熟练使用先进的技术和设备,加强职业道德和技能培训,这也可以提高施工和设计质量。 3.3提升对材料的监督力度 在管理过程中需要进一步加大物料管理的建设,需要使用材料进行综合控制,定期使用材料检查情况,了解材料采购渠道等方面的来源,不及时满足材料的要求进行管理,从而进一步提高施工质量总体。 4 结束语 土木工程的设计与施工策略的制定需要符合技术的需要,并在管理中采用更加科学的管理方法,对新技术、新材料进行应用,保证建筑的质量,还需要继续发展创新,真正了解和掌握土木工程施工技术的具体应用,这也将能够更好的促进中国土建工程的发展,中国建筑

施工现场临时用电工程施工设计方案06674

目录 第一章工程概况 (2) 第二章配电说明及设备数量 (4) 第三章施工用电的安全技术措施 (8) 第四章配电装置和配电间的安全技术措施 (13) 第五章配电箱与开关箱使用的安全技术措施 (14) 第六章关于配电箱、开关箱的维修技术措施 (16) 第七章防雷措施 (17) 第八章电气防火组织措施 (19) 第九章架空线路的结构 (21) 第十章架空线路的安全要求 (22) 第十一章电缆线路的安全要求 (28) 第十二章室配线的安全要求 (30) 第十三章配电箱与开关箱的设置要求 (32) 第十四章临时用电的基本保护系统要求 (38) 第十五章避雷装置的要求 (39) 第十六章施工现场照明 (41) 第十七章电气火灾扑救常识 (46)

第一章工程概况 本组织设计适用于XX火车站以下工程:主站房屋顶空间钢结构网架工程、主站房广厅屋面桁架结构工程、主站房其他钢结构及网架、站前广场地下出站厅钢网架采光顶、地面广场XX个锥形采光顶工程。 屋顶空间结构造型平面为椭圆形,长轴XXX米,短轴XXX米,下面为双曲线形封底。(见下图) 本结构由XX根柱帽结构支承,长轴两端各悬挑XX,柱距XX米,结构中间做一长轴XX米短轴XX米的椭圆孔。(见下图) 空间造型上平面采用单层彩板围护,下层双曲面及箱形柱采用铝塑板饰面。 管桁架长XXX米,宽XXX米。侧面为一局部三层的曲线,整个结构成带状支承在XX根混凝土柱上,给人一种简洁美观的感觉。

桁架三维模型图

第二章配电说明及设备数量 一、配电说明: 现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数计算,需用系数为估计值。通过正确计算,合理分配负荷,使三相均衡。 深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使二级配电箱尽量靠近负荷中心。合理进行补偿,提高功率因数。 二、现场平面设计、布置及线路走向 现场每个接驳点,现场施工用电由二级配电箱引至施工作业面,电缆靠边悬空挂设,配电箱需设置自动空气开关、漏电开关,各配电箱必须作重复接地,现场所有设备实施一机、一闸、一漏电开关制。保护接零和工作接地为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电,必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如焊机的底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与PE线相连,并作重复接地,即保护接零。保护零线(即PE线)由工作接地线、配电房的零线或第一级漏电保护器的电源侧引出,保护零线除在配电房外接地外,还需在配电线路的中间处和末端处重复接地,接地电阻不大于10欧,接地体采用50×50×5mm的角钢焊接而成,深埋2.5m 左右,配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2的多股铜芯线。 三、施工现场平面布置(见附图)

±0.00以上主体结构工程施工设计方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概述 (3) 1.1.1 结构概况 (3) 第二章施工组织机构 (3) 2.1 现场管理组织机构 (3) 2.1.1 现场管理组织机构图 (3) 2.1.2 各管理人员职责 (5) 第三章施工计划安排 (8) 3.1 施工规划 (8) 3.2 施工顺序 (8) 3.3施工阶段划分及安排 (10) 3.4施工区段的划分 (10) 3.5 各分项工程施工概述 (10) 第四章主要施工方法及施工工艺 (12) 4.1 施工测量放线 (12) 4.1.1 平面定位和轴线测量 (12) 4.1.2 标高测量 (12) 4.2 ±0.00以上主体结构工程 (12) 4.2.1 模板工程 (12) 4.2.2 钢筋工程 (18) 4.3.外脚手架工程 (24) 4.3.1、外墙脚手架的搭设、拆除方案 (24) 4.4 钢井架安装及拆卸工程 (28) 第五章保证工程质量的措施 (29) 5.1 质量保证体系 (29) 5.2 施工质量组织措施 (31) 5.2.1 模板工程 (31) 5.2.2 钢筋工程 (32) 5.2.3 砼工程 (32) 5.3检查及验收制度 (33) 5.4 岗位责任制 (34) 第六章保证安全生产的措施 (34) 6.1 组织措施 (34)

6.2 安全生产技术措施 (34) 第七章文明施工管理 (39) 7.1 文明施工管理细则 (39) 7.2 文明施工检查措施 (42) 第八章成品保护措施 (42) 8.1 半成品保护措施 (42) 8.2 现浇钢筋混凝土工程成品保护 (43) 8.2.1 钢筋绑扎成型的成品质量保护 (43) 8.2.2 模板成品保护 (43) 8.2.3 混凝土成品保护 (44) 8.3 成品保护管理 (44) 第九章.季节性施工 (44) 9.1 雨季施工措施 (44) 9.2 炎热天气施工措施 (45)

施工临时设施计划

施工临时设施搭设计划 一、工程简述 1、印染(漂炼)车间、织造车间(一)工程由江苏省新大发经编科技有限公司投资新建,由淮安市广厦建筑设计有限责任公司设计。印染(漂炼)车间为单层排架结构,该车间东西向1~30轴总长157.08m,南北向A~E轴总长为29.50m,建筑面积11385.5 m2,织造车间(一)为二层框架结构(局部三层),该车间东西向1~16轴总长90.50m,南北向A~E轴总长为29.50m,建筑面积5407.50 m2本工程抗震设防列度为七度,耐火等级为二级,合理使用年限为50年。 2、本工程设计室内首层标高±0.00相当于岩土工程勘察报告标高高0.85m,印染(漂炼)车间为单层排架结构,檐口标高为8.00m,建筑物最高处标高为9.20m。织造车间(一)为框架结构,底层为7.7m、二层为4.2m、局部三层为3.70m,檐口标高为15.60m,建筑物最高处标高为16.2m。 二、现场情况说明 现场周围道路畅通,场内地上没有障碍物,施工现场较小。 三、施工现场平面布置原则及依据 3.1.布置原则 为保证施工现场布置紧凑合理,现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定如下: (1)合理布置现场,规划好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次倒运。 (2)布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等方面的要求。 3.2.布置依据 (1)建设单位的有关要求。 (2)现场红线、临界线、水源、电源位置,以及现场勘察成果。 (3)总平面图、建筑平面、立面图。 (4)总进度计划及资源需用量计划。 (5)总体部署和主要施工方案。 (6)安全文明施工和环境保护要求。 四、现场围墙、大门出入口及施工道路布置 根据业主提供的总平面图并根据工地周围交通设置大门出入口,具体位置在场地的南侧,并按主入口修好现场施工道路,顶标高控制在设计室外地坪标高以下0.40m左右。现场主入口大门设置要方便车辆进出,大门口处设置门卫室。 项目部进场后按施工总平面布置图对施工场地进行硬化处理,使整个施工现场平整干净,减少施工扬尘,也有利于材料节约,提高工程质量。道路、场地二侧开设排水明沟,明沟与设在出入口的污水沉淀池连通,施工时,明排水沟要经常性地派专人清理,疏通。

浅谈土木工程结构设计与施工技术的关系

浅谈土木工程结构设计与施工技术的关系 发表时间:2019-04-29T10:11:56.890Z 来源:《基层建设》2019年第6期作者:张兆东冯金全 [导读] 摘要:随着社会的进步,经济的发展,人们对衣食住行的要求越来越高,在此基础上,土木工程的发展也迈上了一个新的台阶。 黑龙江恒泰建设集团有限公司黑龙江省佳木斯 154002 摘要:随着社会的进步,经济的发展,人们对衣食住行的要求越来越高,在此基础上,土木工程的发展也迈上了一个新的台阶。而且伴随着科技的发展,土木工程在工程质量、施工效率上都有了明显的进步。由于土木工程建设具有一定的复杂性,因此对土木工程施工质量提出了较高的要求。土木工程结构设计与土木工程施工策略对工程质量具有重大的影响。 关键词:土木工程;结构设计;施工技术;关系 引言 当前我国经济正处于上升时期,在经济越来越好的背景下,人们对于生活环境以及公共设施的要求也变得越发高涨。土木工程行业身为建设行业,应当将人民群众的需求转化为自身的内在动力,并且加强自身的建设质量,只有这样才能促进行业的飞速发展,且满足人们的实际需求,为社会作出贡献。在土木工程行业中,结构设计以及施工技术是老生常谈的两大因素,它直接影响着土木工程建设的可行性,所以企业应当理清这二者之间的关系,只有这样才能帮助自身获得更好的发展。 1土木工程结构设计与施工技术之间的关系 土木工程是一个具有较为广阔概念的名词,它不仅包括工程本身,而且还包括工程对象。在土木工程中,技术人员应当根据工程需求,选择科学合理的施工技术,设计符合工程需求的工程结构,只有这样才能够保证建筑物能够符合预期需求。无论是工程结构还是施工技术,都是技术人员应当关注的工作要点。为了确保施工技术能够满足结构要求,所以技术人员应当先对结构加以设计,然后再选择相应的施工技术。随着我国土木工程行业的不断发展,越来越多的施工技术呈现在了人们的视野中,并为建筑工程提供着较高的支持。施工技术当前已经被渗透进了我国的各个领域,无论是在房屋设计中还是在道路设计中,它都是极为重要的内容。合理的施工技术能够帮助工程结构更好的实现,所以工作人员应当在保证施工质量的前提下,不断引入新的施工技术,从而确保施工的有效展开。同时,合理的结构设计还能够帮助施工团队更好的展开工作,减少施工成本,进而对自身的发展提供保障。对于施工企业而言,自身的发展是重中之重,所以施工企业应当给予结构设计以及施工技术高度的重视,并且协调好这二者之间的关系,确保建筑工作能够高效完成。 2土木工程中平衡结构设计和施工技术的技术要点 2.1土木工程中的钻孔灌注 现代化进程的加快,促进了城市建筑的建设,土木工程技术便应运而生。在土木工程施工技术中,钻孔技术的兴起极大的改变了土木工程的发展进程。作为土木工程的施工核心技术,钻孔技术相对于之前的施工技术来说,不仅节约了大量的人力和物力,还具有承载力强、占地较少、造价相对低的的优点。尤其是高层建筑的建设,大都采用钻孔灌注术。在高层建筑的建设中,它大大提高了建筑结构设计和施工技术之间的配合度,确保保了高层建筑的稳定性。但这并不意味着所有的高层建筑都适用钻孔灌注技术。是否应用钻孔灌注应该结合地质情况和施工单位情况等多方面综合而定,设计人员不能主观臆断。因此,施工单位必定要准备好符合施工要求的设备,严格按照施工标准,保证工程的质量,避免给以后的用户埋下安全隐患。 2.2土木工程中的深基坑支护 现阶段,土木工程中的深基坑支护施工技术在施工中占据了重要的地位,然而在细节方面,对深基坑支护施工技术并没有做出很详细的说明。在土木工程的施工过程中,相关设计人员应该根据工程的实际情况比如所处位置等进行设计。接下来施工单位根据设计的方案,从施工技术中选择合适的技术。伴随着科技的发展,土木工程领域的现代化科学技术也得到了高速发展,最明显的表现就是各项现代化科学技术在施工中的应用,促进了深基坑支护施工技术的提升。但是在实际的操作过程中,由于一部分的施工单位自身科技条件不达标,降低了深基坑支护施工技术的施工质量。因此,在进行土木工程的结构设计过程中,不仅要做好工程的实地勘察,还要综合考虑施工单位的施工水平,设计科学可行的方案。在土木工程飞速发展的背景下,提高深基坑支护施工技术可以更好的增加施工技术和结构设计的配合度。 3加强土木工程结构设计与施工技术协调关系的有效途径 3.1加大对土木工程建筑质量的监控 在土木工程中,质量监控一直都是工作的重点领域,它是工作的中心要点,若是建筑工程缺乏质量保障,那么整个工程也就会失去意义。建筑工程的质量不仅直接关乎着开发商的利益,而且还直接关乎着建筑企业自身的发展。因此,施工企业应当加强对这一环节的关注,确保工程质量能够满足预期需求,这就对建筑设计人员提出了更高的要求。设计人员应当深入调查开发商的需求,并且结合企业的实际情况,进行相关的结构设计,只有这样才能确保结构设计的科学性与合理性。同时,当工程正式启动后,建筑企业还应当建立较为全面的质量监管体系,对工程中的每一个环节都进行监控,确保总工程质量。 3.2选材与连接 在土木工程建设当中,钢结构是土木工程企业首先所选择的形式。钢结构应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。在钢结构当中,柱子的截面一般分为多种形式,其中主要包括箱形截面,十字截面,工字截面等。构件的连接方式分螺栓连接,铆钉连接和焊接连接。在进行焊接操作时,需要提前对焊接接头进行工艺试验,确定焊接各项参数。连接节点在装配式钢结构中更为关键,因为节点是保证梁和柱协同工作的要害部位,它的性能对钢结构的刚度,稳定性和承载力产生直接的影响。梁柱连接节点方式有:RBS式节点、盖板式节点、支托式节点、梁端梯形翼缘连接节点、梁端翼缘不等强连接节点和加强型悬臂梁段连接节点。 3.3加强对于设计人员以及施工人员的培训 在科学技术大力发展的今天,土木工程也应当紧跟时代发展,更新自己的结构设计技术以及施工技术,只有这样才能确保建筑工程的先进性。部分建筑企业已经认识到了先进技术的重要性,并且将其引入到了自身的工作体系中,但这些技术却无法发挥自身的价值,这是由于设计人员以及施工人员缺乏专业素养所导致的。为了确保新技术能够充分发挥自身的价值,为建筑企业创造更大的经济价值,建筑企业应当加强对于设计人员以及施工人员的培训工作,确保他们能够具有较强的专业知识水平以及职业能力,只有这样才能够将新技术灵活

工地常用临时结构设施计算手册

目录 一前言 (1) 二路基工程 (2) 1 浅孔爆破计算 (2) 1.1 爆破特征 (2) 1.2 计算简图 (2) 1.3 计算参数 (2) 1.4 爆破药量计算 (2) 1.5 计算实例 (4) 2 深孔爆破计算 (5) 2.1 爆破特征 (5) 2.2 计算简图 (5) 2.3 计算参数 (5) 2.4 爆破药量计算 (5) 2.5 计算实例 (5) 3 控制爆破计算 (7) 3.1 爆破特点 (7) 3.2 爆破参数 (7) 3.3 单个炮孔的装药量 (7) 3.4 一次爆破药量 (8) 3.5 计算实例 (8) 三桥梁工程 (10) 1 模板计算 (10) 1.1 模板荷载及其组合 (10)

1.3 荷载的标准值 (11) 1.4 35m预应力T梁模板(侧模)计算 (16) 1.5 大模板计算 (22) 2 脚手架计算 (34) 2.1 碗扣式脚手架 (34) 2.2 扣件式脚手架 (48) 3 无支架现浇盖梁 (57) 3.1 预埋钢棒现浇盖梁 (57) 3.2 抱箍现浇盖梁 (59) 4 先张法张拉台座 (64) 4.1 预应力墩式偏心台座计算 (64) 4.2 预应力墩式轴心台座计算 (71) 5 基坑开挖支护计算 (77) 5.1 土压力计算 (77) 5.2 土体直立壁最大开挖高度的计算 (88) 5.3 连续水平板或支撑的计算 (89) 5.4 连续水平板或支撑的计算 (93) 5.5 抗滑桩设计 (95) 6 钢板桩围堰 (99) 6.1 工程概况 (99) 6.2 钢板桩围堰布置 (99) 6.3 钢板桩围堰验算 (99) 7 吊装(预埋螺栓、吊环) (106) 7.1 设计原则 (106) 7.2 吊环计算 (106)

建筑工程结构设计

建筑工程结构设计 建筑工程结构设计 1在施工图设计阶段,结构专业设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书(内部归档)。 2图纸目录应按图纸序号排列,先列新绘制图纸,后列选用的重复利用图和标准图。3结构设计总说明每一单项工程应编写一份结构设计总说明,对多于项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。如为简单的小型单项工程,则设计总说明中的内容可分别写在基础平面图和各层结构平面图上。结构设计总说明应包括以下内容: 1本工程结构设计的主要依据(同3.5.2条); 2设计0.000标高所对应的绝对标高值; 3图纸中标高、尺寸的单位; 4建筑结构的安全等级和设计使用年限,混凝土结构的耐久性要求和砌体结构施工质量控制等级:5建筑场地类别、地基的液化等级、建筑抗震设防类别,抗震设防烈度(设计基本地震加速度及设计地震分组)和钢筋混凝土结构的抗震等级; 6人防工程的抗力等级; 7扼要说明有关地基概况,对不良地基的处理措施及技术要求、抗液化措施及要求、地基土的冰冻深度,地基基础的设计等级; 8采用的设计菏载,包含风荷载、雪荷载、楼屋面允许使用荷载、特殊部位的最大使用荷载标准值; 9所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准,当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法,预应力构件的锚具种类、预留孔道做法、施工要求及锚具防腐措施等,并对某些构件或部位的材料提出特殊要求; 10对水池、地下室等有抗渗要求的建(构)筑物的混凝土,说明抗渗等级,需作试漏的提出具体要求,在施工期间存有上浮可能时,应提出抗浮措施; 11所采用的通用做法和标准构件图集;如有特殊构件需作结构性能检验时,应指出检验的方法与要求; 12施工中应遵循的施工规范和注意事项。 4基础平面图 1绘出定位轴线、基础构件(包括承台,基础梁等)的位置、尺寸、底标高、构件编号,基础底标高不同时,应绘出放坡示意。 2标明结构承重墙与墙垛、柱的位置与尺寸、编号,当为混凝土结构时,此项可另绘平面图,并注明断面变化关系尺寸。 3标明地沟,地坑和已定设备基础的平面位置、尺寸、标高,无地下室时±0.000标高以下的预留孔与埋件的位置、尺寸、标高。 4提出沉降观测要求及测点布置(宜附测点构造详图)。 5说明中应包括基础持力层及基础进入持力层的深度,地基的承载能力特征值,基底及基槽回填土的处理措施与要求,以及对施工的有关要求等。 6桩基应绘出桩位平面位置及定位尺寸,说明桩的类型和桩顶标高、入土深度、桩端持力层及进入持力层的深度,成桩的施工要求、试桩要求和桩基的检测要求(若先做试桩时,应单独先绘制试桩定位平面图),注明单桩的允许极限承载力值。 7当采用人工复合地基时,应绘出复合地基的处理范围和深度,置换桩的平面布置及其材料和性能要求、构造祥图;注明复合地基的承载能力特征值及压缩模量等有关参数和检测要求。

相关文档
相关文档 最新文档