文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅工程质量分户验收表格

住宅工程质量分户验收表格

住宅工程质量分户验收表格
住宅工程质量分户验收表格

附表一

住宅工程质量分户验收方案

工程名称:中源名都8号楼及8、9号楼地下室建设单位:(公章)肇庆市新中源房产开发有限公司

2010年8 月 1 日

住宅工程质量分户验收方案

已装修□未装修

平屋面露台阳台厕浴间地面厨房地面

坡屋面□外墙外门窗厕浴间墙面

给排水开通情况强电开通情况弱电系统开通情况

附表二住宅工程分户验收观感质量检查验收表

地面无空鼓地面无裂缝

墙面线角顺直墙面阴阳角方正墙面无裂缝

墙面无空鼓墙面无脱层、爆灰墙面无渗漏

顶棚无脱层、爆灰顶棚无裂缝顶棚无渗漏

安装牢固开启灵活关闭严密

门窗洞周边无裂缝外门窗框无渗漏

推拉门窗扇有防脱落措施防水胶嵌缝

节能措施与设计相符合

阳台无渗漏露台无渗漏厨房无渗漏

厕浴间无渗漏阳台、厕浴间地面无积水

窗台无渗漏

栏杆、护栏的形式采用了安全玻璃□

栏杆、护栏安装牢固栏杆的整体安全性能

阀门安装地漏标高及水封高度检查□伸缩节

洁具及给水配件安装□

分色施工导线敷设分户配电箱开关插座

灯具□局部等电位□厨、卫间插座的防潮□ PE

(PEN)线在插座间不串联连接□

管道敷设气压试验□燃气表、阀门安装□

暗敷燃气管道标识□

一次验收合格□经整改验收合格

整体面层板块面层□木、竹面层□

抹灰工程饰面板(砖)工程□涂饰工程□裱糊与软工程□抹灰工程吊顶工程□

铝合金窗塑钢窗□幕墙□固定大玻璃□

木门铝铝合金门塑钢门

屋面阳台□露台□厨房□厕浴间

外墙门、窗墙交接处□厕浴间墙面

全钢□铝合金木质□钢木□玻璃□玻璃金属□

钢化玻璃普通玻璃□有机玻璃□

接至入户总闸接至各功能间

伸缩节已安装检查口已安装排水口已全部或部分安装地漏

接至户内配电箱接至各功能间□

户内配电箱漏电保护器

注:本表一式五份,建设、监理、设计、施工各执一份,并在分户验收前7个工作日向当地工程质量监督机构报送一份。

分户验收组组长:张芳文电话:联系人:仰明亮电话:

附表三住宅工程质量分户验收现场实测记录表

实测人:记录:年月日建设单位:监理单位:

附表四住宅工程质量分户验收汇总表

住宅工程质量分户验收表格

附表一 住宅工程质量分户验收方案 工程名称:中源名都8号楼及8、9号楼地下室建设单位:(公章)肇庆市新中源房产开发有限公司 2010年8 月 1 日

住宅工程质量分户验收方案 已装修□未装修 平屋面露台阳台厕浴间地面厨房地面 坡屋面□外墙外门窗厕浴间墙面 给排水开通情况强电开通情况弱电系统开通情况

附表二住宅工程分户验收观感质量检查验收表 地面无空鼓地面无裂缝 墙面线角顺直墙面阴阳角方正墙面无裂缝 墙面无空鼓墙面无脱层、爆灰墙面无渗漏 顶棚无脱层、爆灰顶棚无裂缝顶棚无渗漏 安装牢固开启灵活关闭严密 门窗洞周边无裂缝外门窗框无渗漏 推拉门窗扇有防脱落措施防水胶嵌缝 节能措施与设计相符合 阳台无渗漏露台无渗漏厨房无渗漏 厕浴间无渗漏阳台、厕浴间地面无积水 窗台无渗漏 栏杆、护栏的形式采用了安全玻璃□ 栏杆、护栏安装牢固栏杆的整体安全性能 阀门安装地漏标高及水封高度检查□伸缩节 洁具及给水配件安装□ 分色施工导线敷设分户配电箱开关插座 灯具□局部等电位□厨、卫间插座的防潮□ PE (PEN)线在插座间不串联连接□ 管道敷设气压试验□燃气表、阀门安装□ 暗敷燃气管道标识□ 一次验收合格□经整改验收合格

整体面层板块面层□木、竹面层□ 抹灰工程饰面板(砖)工程□涂饰工程□裱糊与软工程□抹灰工程吊顶工程□ 铝合金窗塑钢窗□幕墙□固定大玻璃□ 木门铝铝合金门塑钢门 屋面阳台□露台□厨房□厕浴间 外墙门、窗墙交接处□厕浴间墙面 全钢□铝合金木质□钢木□玻璃□玻璃金属□ 钢化玻璃普通玻璃□有机玻璃□ 接至入户总闸接至各功能间 伸缩节已安装检查口已安装排水口已全部或部分安装地漏 接至户内配电箱接至各功能间□

分户验收表格(全部资料)

住宅工程分户验收汇总记录

住宅工程质量分户验收记录(户内部分) 总页第页

住宅工程质量分户验收记录(公共部位) 总页第页

住宅工程质量分户验收记录表(一) 分户验收户型示意检查定位图 单位工程名称:满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼 户型:总页第页 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意图,住宅工程质量分户验收在此图基础 上进行(该表仅适用于户内部分) 2、形成分分户验收户型示意图及检查地位图,即在平面示意图上,按一定的顺序明确标注住宅工程 质量分户验收记录表(二)~(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意图及检验定位图”与“宅工程质量分户验 收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户检验随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录汇总表”及已抽查的房(户)相关分户验收的检查资料,以备核查。

住宅工程质量分户验收记录表(二) 楼地面、墙面、顶棚检查表 单位工程名称:满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼 房(户)号:总页第页 填表说明: 1室内墙面应全数检查,墙面无脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 2、楼地面应全数检查空鼓、裂缝,裂缝应分别记录找平层和结构层裂缝。空鼓面积不大于400㎝2且每不多于2处为合格,反之为不合格。 3顶棚要求阴角顺直、表面平顺。顶棚应全数检查,未发现脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 4、涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。

建筑工程施工质量验收表格(参考)

施工现场质量管理检查记录表 附表A开工日期:年月日工程名称肃南三级水电站生活用房施工许可证(开工证) 建设单位肃南裕固族自治县白泉门水电开发有限责 任公司 项目负责人 设计单位甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司项目负责人 监理单位张掖金水水利水电监理有限责任公司总监理工程师 施工单位武威市水利水电有限责任公司项目经理项目技术负责人序号项目内容 1 现场质量管理制度①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接验制度;④质量与经济挂勾制度 2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证 4 分包方资质与对分包单位的管理制度/ 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检验计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度和计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢筋、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法 检查结论: 现场质量管理制度基本完整。 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日

砖砌体工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 附表B 020401□□单位(子单位)工程名称肃南三级水电站生活用房 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位武威市水利水电有限责任公司项目经理 施工执行标准名称及编号《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 记录 主控项目1 砖强度等级MU10 2 砂浆强度等级M10 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8~12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高宽度±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度10mm 施工单位检查 评定结果 专业工厂(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师:

2017年重庆市住宅工程质量分户验收表格(最新)

住宅工程质量分户验收表 分验户表 重庆市建设工程质量监督总站监制

住宅工程质量分户验收汇总表 分验汇总表 注:1 本表完善后由工程建设各方留存并送质量监督机构备案。 2 验收结论中应明确验收不合格的户号及协商处理情况。

分户验收记录表一 重庆市建设工程质量监督总站监制

填表说明 1.现浇楼板厚度及裂缝 检验方法:板厚及裂缝检查均在主体结构施工过程中分别进行测量和目测检查。板面裂缝检查目测高度宜距地1.5m左右,俯视检查;板底裂缝检查应站立室内地面仰视目测检查。 检查数量:自然间全数检查。其中板厚检查起居室和卧室测点应不少于5点,其中一个测点应布置在房间中部,即4角点加1中心点;其余房间、阳台各测不少于3点,即在房间或阳台一条对角线上2角点加1中心点;角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约500mm处。 注:检查单元的确定应按每户或每层楼的公共部分走道和楼梯间进行划分。

分户验收记录表一 重庆市建设工程质量监督总站监制

填表说明 2.楼地面面层 空鼓面积不大于400cm2,且每自然间不多于2处者可不计。 检验方法:空鼓用小锤锤击检查;坡度泼水检查,表面平整度、缝格平直度、接缝高低差和宽度目测观察检查,必要时辅以相应的检查工具进行检查;其它面层外观质量目测观察并结合手摸、脚踩等方式检查。 检查数量:自然间和阳台全数检查,公共部分走道和楼梯间按层检查;其中地面空鼓检查数量每间房间及阳台、公共部分走道和楼梯间应各不少于5处,其中一处应布置在房间或阳台、公共部分走道和楼梯间中部,即4角部加1中心处,每处面积约1m2范围。 初装饰工程的卫生间不检查空鼓。 注:检查单元的确定应按每户或每层楼的公共部分走道和楼梯间进行划分。

分户验收表格模板

分户验收表格模板

工程名 称满洲里市扎区恒泰商 贸城B区3#楼 总户数 建设单 位扎赉诺尔恒泰房地产 开发有限责任公司 验收户 数 施工单 位呼伦贝尔是正大建筑 安装有限责任公司 监理单 位 内蒙古华讯监 理咨询公司 内 容 验收情况每户验 收项目 公共 部分 功能性 能试验 验收 结论 备 注

住宅工程分户验收汇总记录 住宅工程质量分户验收记录(户内部分) 总 页 第 页 工程名称 满洲里市扎区恒泰商贸城B 区3#楼 房(户)号 号楼 单元 户 建设单位 扎赉诺尔恒泰房地产开发有限责任公 司 开竣工日期 年 月 日~ 年 月 日 施工单位 呼伦贝尔是正大建筑安装有限责任公 司 监理单位 内蒙古华讯监理咨询公司 序 验收项目 验收内容 验收结论及记录 建设单位: (公章) 项目负责人: 年 月 日 监理单位: (公章) 总监理工程师: 年 月 日 施工单位: (公章) 项目经理: 年 月 日 其它单位: (公章) 单位负责 人: 年 月 日

号 1 楼地面、墙面和 顶棚 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰 2 门窗、护栏窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识、玻璃层数、窗户密封、护栏安装高度;门净口尺寸、门安装质量 3 防水工程屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 4 室内空间、构件尺 寸 室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸 5 外墙保温设计做法是否通过图纸审查、保温层厚度、细部处理 6 水暖安装管道渗漏、管道堵塞、管道坡度、安装固定、地漏水封、热表和温控阀 7 电气插座相序、接地、户内照明配电箱配置、开关、插座位置 8 其它 分户验收结论 建设单位监理单位施工单位其它单位 验收人员: (公章) 年月日验收人员: (公章) 年月日 验收人员: (公章) 年月日 验收人员: (公章) 年月日 住宅工程质量分户验收记录(公共部位) 总页第页 工程名称满洲里市扎区恒泰商贸城B区3# 楼 检查项目及部位

住宅工程质量分户验收记录表(空间尺寸)

工程名称:安徽颍州经济开发区现代·翰林苑安置区9#楼 房(户)号101 抽测时间 房间编号推算值(mm)实测值(mm) 计算值(mm) 净 高 开 间 进 深 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 净高开间进深 最大 偏差 极差 最大 偏差 极差 最大 偏差 极 差 客厅2680 3230 2688 2683 2694 2681 2694 3230 3231 14 13 1 1 餐厅 卧室1 2680 2430 4030 2691 2694 2688 2682 2684 2419 2418 4033 4034 14 12 12 1 4 1 卧室2 2680 2830 4030 2682 2689 2693 2692 2683 2835 2836 4030 4031 13 11 6 1 1 1 卧室3 2680 2430 3430 2683 2687 2694 2686 2688 2439 2438 3423 3415 14 11 9 1 15 8 实测房间,不符合要求房间,需整改处理房 间:。 抽测人员:(建设单位)(监理单位)(施工单位) 净高、净开间、净进深测量示意 说明: 1、H1- H5代表房间净高尺寸,L1- L5代表房间开间和进深尺寸,L值宜取500mm; 2、偏差为实测值与推算值之差的绝对值,不得超过15mm;极差为实测值中最大值与最小值 之差,不得超过25mm;抽测不合格点数据在表内用笔圈出; 3、使用钢卷尺或测距仪按上图规定进行检查,数据进行原位标注;

工程名称:安徽颍州经济开发区现代·翰林苑安置区9#楼 房(户)号102 抽测时间 房间编号推算值(mm)实测值(mm) 计算值(mm) 净 高 开 间 进 深 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 净高开间进深 最大 偏差 极差 最大 偏差 极差 最大 偏差 极 差 客厅2680 3230 2688 2683 2694 2681 2694 3230 3231 14 13 1 1 餐厅 卧室1 2680 2430 4030 2691 2694 2688 2682 2694 2419 2418 4033 4034 14 12 12 1 4 1 卧室2 2680 2830 4030 2682 2689 2693 2692 2683 2835 2836 4030 4031 13 11 6 1 1 1 卧室3 2680 2430 3430 2683 2687 2694 2686 2688 2439 2438 3423 3415 14 11 9 1 15 8 实测房间,不符合要求房间,需整改处理房 间:。 抽测人员:(建设单位)(监理单位)(施工单位) 净高、净开间、净进深测量示意 说明: 1、H1- H5代表房间净高尺寸,L1- L5代表房间开间和进深尺寸,L值宜取500mm; 2、偏差为实测值与推算值之差的绝对值,不得超过15mm;极差为实测值中最大值与最小值 之差,不得超过25mm;抽测不合格点数据在表内用笔圈出; 3、使用钢卷尺或测距仪按上图规定进行检查,数据进行原位标注;

住宅工程质量分户验收表、分户验收记录表

住宅工程质量分户验收表 分验户表

住宅工程质量分户验收汇总表 分验汇总表 注:1 本表完善后由工程建设各方留存并送质量监督机构备案。 2 验收结论中应明确验收不合格户号及协商处理情况。

分户验收记录表一 楼地面、墙面和顶棚(一)分验表1-1 重庆市建设工程质量监督总站监制

填表说明 1.现浇楼板厚度及裂缝 检验方法:板厚及裂缝检查均在主体结构施工过程中分别进行测量和目测检查。板面裂缝检查目测高度宜距地1.5m左右,俯视检查;板底裂缝检查应站立室内地面仰视目测检查。 检查数量:自然间全数检查。其中板厚检查起居室和卧室测点应不少于5点,其中一个测点应布置在房间中部,即4角点加1中心点;其余房间、阳台各测不少于3点,即在房间或阳台一条对角线上2角点加1中心点;角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约500mm处。 注:检查单元确定应按每户或每层楼公共部分走道和楼梯间进行划分。

分户验收记录表一 楼地面、墙面和顶棚(二)分验表1-2 重庆市建设工程质量监督总站监制填表说明

2.楼地面面层 空鼓面积不大于400cm2,且每自然间不多于2处者可不计。 检验方法:空鼓用小锤锤击检查;坡度泼水检查,表面平整度、缝格平直度、接缝高低差和宽度目测观察检查,必要时辅以相应检查工具进行检查;其它面层外观质量目测观察并结合手摸、脚踩等方式检查。 检查数量:自然间和阳台全数检查,公共部分走道和楼梯间按层检查;其中地面空鼓检查数量每间房间及阳台、公共部分走道和楼梯间应各不少于5处,其中一处应布置在房间或阳台、公共部分走道和楼梯间中部,即4角部加1中心处,每处面积约1m2范围。 初装饰工程卫生间不检查空鼓。 注:检查单元确定应按每户或每层楼公共部分走道和楼梯间进行划分。 分户验收记录表一

分户验收表格(填写示例)

附表1:住宅工程质量分户验收表

附表2:住宅工程质量分户验收汇总表

附表3: 住宅工程质量分户验收问题记录表 工程名称:宿松县二郎新区商贸大市场3#楼验收时间:2012年9月10日 建设单位项目负责人:监理单位项目总监: 施工单位项目经理:

附表4: 住宅工程质量分户验收记录表(空间尺寸) 说明: 1、H1- H5代表房间净高尺寸,L1- L5代表房间开间和进深尺寸,L值宜取500mm; 2、偏差为实测值与推算值之差的绝对值,不得超过15mm;极差为实测值中最大值与最小值之差,不得超过25mm;抽测不合格点数据在表内用笔圈出; 3、使用钢卷尺或测距仪按上图规定进行检查,数据进行原位标注;

附表5: 住宅工程质量分户验收记录表 (楼地面、墙面、顶棚、门窗、防水) 1、裂缝、空鼓、爆灰、装饰等外观检查项目,均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-200 2、《住宅建筑规范》GB50368-2005的方法和标准进行; 2、材料环保性能根据各地地方规定,核查相关资料进行检查; 3、在分户验收时,外窗做人工淋水试验(每三~四层(有挑檐的每一层)设置一条横向淋水带,淋水时间不少于一小时后进户目测观察渗漏情况),外墙、坡屋面可在中雨后或持续淋水2小时后目测观察检查;平屋面、有防水要求的地面做蓄水试验(蓄水深度不低于20mm,24小时后目测观察检查)。根据检查情况如实填写试验结果。 4、窗台高度检查数据进行原位标注。

附表6: 住宅工程质量分户验收记录表(栏杆) 说明: 以上检查项目,均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和《住宅建筑规范》GB 50368-2005的方法和标准进行。栏杆检查数据进行原位标注。

全套分户验收资料表格

全套分户验收资料表格 Prepared on 22 November 2020

住宅工程质量分户验收表 分验户表

重庆市建设工程质量监督总站监制住宅工程质量分户验收汇总表 分验汇总表

注:1本表完善后由工程建设各方留存并送质量监督机构备案。 2验收结论中应明确验收不合格的户号及协商处理情况。 分户验收记录表一 分验表1-1

重庆市建设工程质量监督总站监制 填表说明 1.现浇楼板厚度及裂缝 检验方法:板厚及裂缝检查均在主体结构施工过程中分别进行测量和目测检查。板面裂缝检查目测高度宜距地1.5m左右,俯视检查;板底裂缝检查应站立室内地面仰视目测检查。 检查数量:自然间全数检查。其中板厚检查起居室和卧室测点应不少于5点,其中一个测点应布置在房间中部,即4角点加1中心点;其余房间、阳台各测不少于3点,即在房间或阳台一条对角线上2角点加1中心点;角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约500mm处。 注:检查单元的确定应按每户或每层楼的公共部分走道和楼梯间进行划分。 分户验收记录表一

重庆市建设工程质量监督总站监制 填表说明 2.楼地面面层 空鼓面积不大于400cm2,且每自然间不多于2处者可不计。 检验方法:空鼓用小锤锤击检查;坡度泼水检查,表面平整度、缝格平直度、接缝高低差和宽度目测观察检查,必要时辅以相应的检查工具进行检查;其它面层外观质量目测观察并结合手摸、脚踩等方式检查。 检查数量:自然间和阳台全数检查,公共部分走道和楼梯间按层检查;其中地面空鼓检查数量每间房间及阳台、公共部分走道和楼梯间应各不少于5处,其中一处应布置在房间或阳台、公共部分走道和楼梯间中部,即4角部加1中心处,每处面积约1m2范围。 初装饰工程的卫生间不检查空鼓。 注:检查单元的确定应按每户或每层楼的公共部分走道和楼梯间进行划分。 分户验收记录表一

验收申请表

验收申请表 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

验收申请表 单位工程名称:计划免疫疫苗冷库工程 建设单位:甘肃疾病预防控制中心 设计单位:北京市工业设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 委托质检单位:兰州市工程质量监督站 质量目标等级:合格 验收阶段:竣工预验收 集团公司总工程师:技术质量部部长: 总工程师:项目经理: 要求验收时间:年月日 2011年12月5日 验收申请表 单位工程名称:长业·今典名苑 建设单位:甘肃长业房地产开发集团有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司

委托质检单位:兰州市工程质量监督站 质量目标等级:合格 验收阶段:竣工预验收 集团公司总工程师:技术质量部部长: 总工程师:项目经理: 要求验收时间:年月日 2009年10月26日 验收申请表 单位工程名称:兰州石油化工公司7#、8# 街区804楼 建设单位:兰州石化矿区服务事业部 设计单位:兰州有色冶金设计研究院有限公司 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司五公司 委托质检单位:甘肃省工程质量石油化工兰州监督站 质量目标等级:合格 验收阶段:竣工验收

集团公司总工程师:技术质量部部长: 总工程师:项目经理: 要求验收时间: 2010 年 06 月 09 日 2010年06月08日 验收申请表 单位工程名称:长业·今典名苑 建设单位:甘肃长业房地产开发集团有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 委托质检单位:兰州市工程质量监督站 质量目标等级:合格 验收阶段:竣工预验收 集团公司总工程师:技术质量部部长: 总工程师:项目经理: 要求验收时间:年月日

分户验收表格全部

分户验收表格(全部)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

住宅工程分户验收汇总记录工程名称总户数 建设单位验收户数 施工单位监理单位 内容验收情况 每户验收项目 公共部分 功能性能试验 验收结论 备注 建设单位: (公章)项目负责人: 年月日监理单位: (公章) 总监理工程师: 年月日 施工单位: (公章) 项目经理: 年月日 其它单位: (公章) 单位负责人: 年月日

住宅工程质量分户验收记录(户内部分) 总页第页工程名称房(户)号号楼单元户 建设单位开竣工日期年月日~年月日施工单位监理单位 序 号 验收项目验收内容验收结论及记录 1楼地面、墙面和 顶棚 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰 2门窗、护栏窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识、玻璃层数、窗户密封、护栏安装高度;门净口尺寸、门安装质量 3 防水工程屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 4 室内空间、构件尺 寸 室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸 5 外墙保温设计做法是否通过图纸审查、保温层厚度、细部处理 6 水暖安装管道渗漏、管道堵塞、管道坡度、安装固定、地漏水封、热表和温控阀 7 电气插座相序、接地、户内照明配电箱配置、开关、插座位置 8 其它 分户验收结论 建设单位监理单位施工单位其它单位 验收人员: (公章) 年月日验收人员: (公章) 年月日 验收人员: (公章) 年月日 验收人员: (公章) 年月日

住宅工程质量分户验收记录(公共部位) 总页第 页工程名称检查项目及部位 建设单位开竣工日期年月日~ 年月日施工单位监理单位 序 号 验收项目验收内容验收结论及记录 1 外墙窗角斜裂缝、墙面裂缝 2 栏杆及护栏安装材料规格、栏杆稳定性及表面质量、放攀爬措施、栏杆高度、竖杆净距 3 楼(电)梯、通道楼梯踏步、梯段及平台净宽电梯侯梯厅深度、电梯净宽高层首层疏散门外及通道宽度公用走道净高 4 地下室墙面及天棚渗漏、裂缝地面裂缝、起砂、通道净高 5 其它 综合验收结论 建设单位监理单位施工单位其它单位 验收人员: (公章) 年月日验收人员: (公章) 年月日 验收人员: (公章) 年月 日 验收人员: (公章) 年月 日

住宅工程质量分户验收的表格

住宅工程质量分户验收的表格附件1 住宅工程质量分户验收内容及标准

附件2 住宅工程质量分户验收汇总表 注:对验收结论为经整改合格、设计认可、质量认定、协商通过验收和未通过验收的分户应注明具体房(户)号。

附件3 住宅工程质量分户验收表 整改情况应注明处理的方法和结果;2、分户验收结论为“全数合格,予以通过”、“经整改合格、予以通过”、“经过设计认可,予以通过”、“经过质量认定,予以通过”、“经过协商,予以通过”和“不予通过”。经过设计认可,予以通过的,应附设计单位意见;经过质量认定的,应附房屋质量鉴定机构意见;经过质量认定和协商予以通过的,涉及已销售的住宅,应附购房户意见。

附件4 分户验收户型示意及检查定位图 单位工程名称: 施工单位: 制图说明: 1、绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行;在图纸上注明并形成分户验收实施方案; 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(附件5-1~5-8)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存已抽查的房(户)相关分户验收的检查资料及建设单位提供的分户验收全套资料,以备核查。

附件5-1 住宅工程质量分户验收记录表(一) 楼板结构层厚度 单位工程名称:施工单位: 房(户)号:检查时间: 注:1、楼板结构厚度检测应在主体结构验收前进行; 2、当单块板检测厚度偏差超过-8mm或+20mm时,必须进行处理,应有处理记录。

建设工程施工质量验收表格大全

建设工程施工质量验收表格大全

目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (12) 工程概况 (15) 工程项目施工管理人员名单 (16) 施工现场质量管理检查记录 (17) 施工组织设计、施工方案审批表 (19) 技术交底记录 (20) 开工报告 (21) 工程竣工报告 (23) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (24) 工程定位测量、复测记录 (25) 钢材合格证和复试报告汇总表 (26) 钢材检验报告 (28) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (29) 水泥复试报告 (30) 砖(砌块)检验报告汇总表 (32) 烧结普通砖试验报告 (33) 加气砼砌块试验报告 (34) 混凝土空心砌块检验报告 (35) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (37)

混凝土外加剂试验报告 (38) 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (40) 防水卷材试验报告 (41) 沥青试验报告 (42) 防水涂料试验报告 (44) 保温、隔热材料试验报告 (45) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (46) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (47) 石子试验报告 (48) 砂子试验报告 (50) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (52) 钢构件出厂合格证 (53) 混凝土试块试压报告汇总表 (54) 混凝土强度评定 (55) 结构实体混凝土强度评定 (57) 砂浆强度汇总评定表 (58) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (59) 土壤试验记录汇总表 (60) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (61) 隐蔽工程验收记录 (63) 地基验槽记录 (64) 地基处理记录 (66) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (67)

住宅工程主体分户验收记录表

附件三: 住宅工程主体分户验收记录表

备注:1、分户验收要与施工过程中的验收结合及时进行,时间要与过程中的检验批验收同步或提前进行,以确保分户验收效果和质量;2、分户验收,是在施工中除做好检验批验收的工作之外,对分户所涉及质量项目的又一种补充验收、再验收;3、验收情况与验收结论(评价)应是三方的综合意见;4、对分户验收中偏差项目的检查测量,应置于施工验收控制检查与检验批验收基础上及时进行并记录,轴线和标高等重要项目必须检查,其它偏差项目由建设(监理)方根据需要确定;5、“其他”栏中应包含节能工程质量验收;6、对违反强条、影响使用功能、观感差、尺寸偏差过大等问、本表背后应附户型示意图,对检查部位应进行标注。7题,应责令整改,并重新组织分户验收; 住宅工程主体结构分户验收汇总表

备注:1、验收要与施工过程中的验收结合及时进行,时间要与过程中的检验批验收同步或提前进行,以确保分户验收效果和质量;2、分户验收,是在施工中除做好检验批验收的工作之外,对分户所涉及质量项目的又一种补充验收、再验收;3、验收情况与验收结论(评价)应是三方的综合意见;4、对分户验收中偏差项目的检查测量,应置于施工验收“其他”栏中应包含节能工程质量验收。5控制检查与检验批验收基础上及时进行并记录;、 住宅工程竣工阶段分户验收记录表(室内土建+安装)

备注:1、验收要与施工过程中的验收结合及时进行,时间要与过程中的检验批验收同步或提前进行,以确保分户验收效果和质量;2、分户验收,是在施工中除做好检验批验收的工作之外,对分户所涉及质量项目的又一种补充验收、再

验收;3、验收情况与验收结论(评价)应是三方的综合意见;4、对分户验收中偏差项目的检查测量,应置于施工验收控制检查与检验批验收基础上及时进行并记录;5、“其他”栏中应包含节能工程质量验收。6、对违反强条、影响使用功能、观感差、尺寸偏差过大等问题,应责令整改,并重新组织分户验收;7、本表背后应附户型示意图,对检查部位应进行标注。 住宅工程竣工阶段分户验收单元汇总表

建筑工程质量验收表格填写要求与范例

建筑工程施工质量验收表格填写要求与范例 说明: 建筑工程执行的验收标准是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,各省区根据此标准都制订了相应的建筑工程施工质量验收实施细则,俗称地方标准, 这些地方标准都是以国标为基础,彼此间大同小异,在实施过程中要注意区域转换,尤其在检验批的的内容上。辽宁地区执行《辽宁省建筑工程施工资料表格填写范例》。本文在检验批的项目上既给出了国家标准检验批表格填写范例,也给出了辽宁省地方标准检验批填写范例。 一、施工现场质量管理检查记录表 本表是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第3.0.1条“施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度”在施工现场具体的体现,它是保证工程开工后施工顺利和保证工程质量的基础。通常情况下一个标段或一个单位(子单位)工程检查一次,如果后续参建单位较多或人员频繁更换或管理不到位,也可多次检查,由监理或建设单位视工程的具体情况而定。本表应在工程开工之前,由施工单位的项目经理和项目技术负责人根据本工程的特点以及表 中所列相关内容的规定,由施工单位项目技术负责人组织填写相关的内容。其内容不得填写“有、无”或“符合要求”等空洞无物的笼统内容,而应填写其相关制度的具体内容。如“现场质量管理制度”栏,其内容应填写“技术交底制度、质量例会制度、质量检查评定制度”

等等。如果资料较多时,可以将有关资料进行编号,只需将编号填写上,注明份数。同时提交相关的技术资料以及管理制度等文件的原件或复印件以备查。监理单位的总监理工程师或建设单位的项目负责人应根据施工现场的具体情况逐项进行核查,认为其相关内容较为完整齐全,应在“检查结论”栏填写“通过上述项目的检查,项目部施工现场质量管理制度明确到位,质量责任制措施得力,主要专业工种操作上岗证书齐全,施工组织设计、主要施工方案逐级审批,现场工程质量检验制度制定齐全,现场材料、设备存放按施工组织设计平面图布置,有材料、设备管理制度。综述,施工现场质量管理制度完整,符合要求”,同时签字,将本表纳入工程质量资料归档,形成档案资料,并将有关文件的原件或复印件存档备查。反之,如总监理工程师或建设单位项目负责人检查验收不合格时,施工单位项目部必须限期整改,否则工程不得开工。

分户验收表格(全部)之令狐文艳创作

住宅工程分户验收汇总记录住宅工程质量分户验收记录(户内部分)

总 页第页 住宅工程质量分户验收记录(公共部位)

总页第页 工程名称满洲里市扎区恒泰商贸城B区 3#楼 检查项目及部位 建设单位扎赉诺尔恒泰房地产开发有限责 任公司 开竣工日期年月日~ 年月日 施工单位呼伦贝尔是正大建筑安装有限责 任公司 监理单位内蒙古华讯监理咨询公司 序 号 验收项目验收内容验收结论及记录1 外墙窗角斜裂缝、墙面裂缝 2 栏杆及护栏安装材料规格、栏杆稳定性及表面质量、放攀爬措施、栏杆高度、竖杆净距 3 楼(电)梯、通道楼梯踏步、梯段及平台净宽电梯侯梯厅深度、电梯净宽高层首层疏散门外及通道宽度公用走道净高 4 地下室墙面及天棚渗漏、裂缝地面裂缝、起砂、通道净高 5 其它 综合验收结论 建设单位监理单位施工单位其它单位 验收人员: (公章) 年月日验收人员: (公章) 年月日 验收人员: (公章) 年月日 验收人员: (公章) 年月日 住宅工程质量分户验收记录表(一) 分户验收户型示意检查定位图 单位工程名称:满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼 户型:总

制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示 意图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行(该表仅适用于户内部分) 2、形成分分户验收户型示意图及检查地位图,即在平面示 意图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(二)~(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可

住宅分户验收表格新版本完整版

住宅分户验收表格新版 本 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

附表一住宅工程质量分户验收汇总表 附表二

住宅工程质量分户验收表 的详细部位; 整改情况应注明处理的方法和结果;

2、分户验收结论为“全数合格,予以通过”、“经整改合格、予以通过”、“经过设计认可,予以通过”、“经过质量认定,予以通过”、“经过协商,予以通过”和“不予通过”。经过设计认可,予以通过的,应附设计单位意见;经过质量认定的,应附房屋质量鉴定机构意见;经过质量认定和协商予以通过的,涉及已销售的住宅,应附购房户意见。 附表三 分户验收户型示意及检查定位图 1、绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行;在图 纸上注明并形成分户验收实施方案; 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确 标注住宅工程质量分户验收记录表(附件4-1~4-7)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 附表四 室内净高、开间净尺寸抽测表 编号:

注:1、室内应做到半成品、成品保护良好,外观完好无破损,无交叉污染,做到窗明地净; 2、圆弧、多边形等异形平面的开间尺寸视具体可测量部位另作示意图。 附表五 室内地面、墙面、顶棚抹灰工程质量分户验收记录表

注:1、表格内填写地面裂缝、空鼓,墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝等存在问题; 2、涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。附表六 住宅工程质量分户验收记录表 门窗及其安装检查表

住宅工程质量分户验收记录表(表1表9)

表1 住宅工程质量分户验收表工程名称房(户)号 建设单位验收日期 施工单位监理单位序号验收项目主要验收内容验收记录 1 楼地面、 墙面和顶棚 地面裂缝、空鼓、材料环保性能、墙面和顶 棚爆灰、空鼓、裂缝、装饰图案、缝格、色 泽、表面洁净 2 门窗窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 3 栏杆栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 4 防水工程屋面渗水、厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 5 室内主要 空间尺寸 开间净尺寸、室内净高 6 给排水工程管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置 7 电气工程接地、相位、控制箱配置,开关、插座位置 8 建筑节能保温层厚度、固定措施 9 其它烟道、通风道、邮政信报箱等 分户验收结论: 建设单位施工单位监理单位物业或其他单位 项目负责人: 验收人员: 年月日项目经理: 验收人员: 年月日 总监理工程师: 验收人员: 年月日 项目负责人: 验收人员: 年月日

表2 住宅工程质量分户验收汇总表 工程名称结构层数面积M2建设单位监理单位总户数 施工单位开工日期 验收时间年月日—年月日 验收结论本工程共户 共验收户 验收合格户,验收不合格户,已整改至合格户,不符合住宅工程质量分户验收要求,但不影响结构安全和使用功能户 不符合住宅工程质量分户验收的要求,但不影响结构安全和使用功能户号为: 备注

建设单位项目负责人: (公章) 年月日总监理工程师: (公章) 年月日 施工单位公司(分公司)质量技术部门负 责人: 项目经理: (公章) 年月日 表3 住宅工程质量分户验收问题记录表 工程名称:验收时间: 房号存在问题处理情况备注

工程竣工验收申请表附表一

工程竣工验收申请表附表一

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程竣工验收申请表附表一 工程名称工程地点 建设单位断面结构 设计单位长度、宽度 监理单位开工日期 施工单位完工日期 合同工程造价完成工程造价 合同工期实际工期 施工单位自检情况外观平顺 监理 审核 情况 合格实测合格合格资料齐全齐全 完成工程设计和合同约定情况按合同约定全部完成责令整改问题的执行情况已按整改方案执行工程款支付情况按合同支付工程质量保修书签定情况合格 现工程已完成设计和登机珠各项内容,工程质量符合法律、法规和强制性标准。 遗留问题已整改完毕并同意保修,特申请办量工程竣工验收手续。 施工单位(单位公章):监理单位(单位公章): 项目经理:专业监理工程师: 项目技术负责人:项目技术负责人: 法定代表人:总监理工程师: 年月日年月日

附表二 分部工程质量评定表 工程名称:施工单位: 序号分项工程名称项数其中优良项数备注 1 2 3 4 5 6 7 … 合计优良率%

自 评等级项目负责人: 技术负责人: 年月日 评 定 等 级 总监理工程师: 年月日 附表三 质量保证资料检查表 (房屋建筑部分) 工程名称 土建施工单位建筑设备施工单位 项目序 号 资料文件名称 份 数 检查情况 施工 自查 监理 审查 建筑工程1 图纸会审、变更设计洽商记录 2 工程定位、放线记录 3 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告 4 施工试验(含监督抽检)报告 5 隐蔽工程检查验收记录 6 预制构件、预拌混凝土质量证明书 7 地基验槽记录 8 桩基施工记录及桩基工程竣工验收文件 9 幕墙门窗工程检测文件(“三性试验”、结构胶试验、相容性试验) 10 地基、基础、主体结构检测文件 11 分项、分部工程验收记录 12 单位工程质量验收记录 13 工程质量事故及事故调查处理文件

分户验收表格(全套)

分户验收表格(最新全套)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

附录1 初装修住宅工程质量分户验收记录表 (室内地面、墙面、顶棚抹灰) 单位工程名称 验收部位 (户号) 现场检查项目质量要求质量验收记录 普通水泥楼 地面1、水泥楼地面面层粘结质 量 第4.1.1条2、外观质量第4.1.2条 室内墙面 1、室内墙面面层粘结质量第5.1.1.1条 2、室内墙面观感质量第5.1.1.2条室内顶棚 1、室内顶棚粘结质量第5.2.1.1条 2、顶棚抹灰观感质量第5.2.1.2条 验收 意见 建设单位(项目)负责人: 年月日监理单位总监理工程 师: 年月日 施工单位建造师: 质量检查员: 年月日 注:房间号按附录2中附图标注

附录2 初装修与精装修住宅工程质量分户验收记录表 (室内空间尺寸、室内楼梯、护栏、玻璃) 单位工程名称验收部位(户号) 房间编号净高推 算值 (mm) 长宽推算值 (mm) 实测值(mm) 计算值(mm) 净高净开间 H L1L2H1 H2 H3 H4 H5 L1-1L1-2L2-1L2-2 最大 偏差 极 差 最大 偏差 极 差 室内空间尺寸测量示意图 套型示意图贴图区,标注房间编号。现场检查项目质量要求质量验收记录 室内楼梯1、楼梯尺寸第4.4.1条 2、楼梯面层质量第4.4.2条 护栏和扶手护栏和扶手的造型、尺寸、高度、 栏杆间距和安装位置 第7.2.1条 玻璃1、玻璃的品种第7.3.1条 2、落地门窗、玻璃隔断的安全措 施 第7.3.2条3、玻璃观感质量第7.3.3条

住宅工程质量分户验收表格及填写范本

住宅工程质量分户验收的表格 附件1 住宅工程质量分户验收内容及标准 验收项目验收内容检查数量及方法验收标准 1 楼板现浇楼板结构厚度(除 卫生间、厨房、阳台等 用水房间外) 每自然间抽测不少于1点,测点布置 在距现浇板周边500mm以外范围 可采用钻孔或无损检测 +12mm~-5mm 每户楼板测点合格率大于80% 2 室内空间尺寸 室内净高 (除卫生间、厨房、阳 台等用水房间外) 室内净高每个自然间抽测5点(其中 距墙、柱四角500mm处各测1点,中 间测1点) 使用激光测距仪进行检测 最大负偏差不超过20mm,极差不超过 20mm(偏差为实测值与推算值之差; 极差为实测值中最大值与最小值之 差) 室内净开间、净进深 室内净开间、净进深每个自然间各抽 测2处(其中距墙、柱四角500mm处 各测1处),无墙体则测柱间净距(距 柱边处各测1处) 使用激光测距仪进行检测 极差不超过20mm 3 楼地面、墙面和天棚抹灰质 量 楼地面空鼓、裂缝 全数检查 小锤轻击、观察检查 空鼓面积不大于400cm2,且每自然间 不多于2处可不计;踢脚线空鼓长度 不大于300㎜,且不多于2处可不计; 不得出现影响结构安全的裂缝 墙面及天棚空鼓、脱层、 爆灰和裂缝 无空鼓、脱层、爆灰;不得出现影响 结构安全的裂缝 4 防水工 程 屋面渗漏 全数检查 雨后或淋水2h后,观察检查 无渗漏 卫生间等有防水要求的 地面渗漏 全数检查 蓄水24小时后放水,蓄水深度20~ 30mm,观察检查 无渗漏、排水顺畅、无积水外墙渗漏 全数检查 雨后或淋水1h后,观察检查 墙面无渗漏、滴水线无爬水

验收项目验收内容检查方法及数量验收标准 5 门窗材料和安装 门窗材料 全数检查 观察检查 门窗品种类型符合设计要求;门窗表 面洁净、平整、光滑,大面无划痕、 无碰伤 窗台高度 每个窗台不少于一处 钢尺检查 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于 900mm且不得有负偏差外窗渗漏 全数检查 观察检查 外窗及周边无渗漏 门窗开启性能及密封条 安装 全数检查 观察检查、手扳检查 开关灵活,关闭严密,无倒翘,推拉 窗必须设置防脱落装置,密封条不得 脱槽 安全玻璃认证标志 全数检查 观察检查安全认证标识 凡应使用安全玻璃的,不得使用非安 全玻璃代替,玻璃上有安全认证标识 (标识不得隐蔽) 6 给排水安装工程 管道渗漏、排水畅通 全数检查 观察检查 给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏; 排水管通水后无渗漏管道坡度 全数检查 观察检查、尺量检查 顺直,坡向、坡度正确地漏水封高度 全数检查 试水观察检查、尺量检查 地漏水封高度不得小于50mm(或设置 存水弯) 阻火圈(防护套管)设 置 全数检查 观察检查 高层建筑明设排水塑料管道是否按设 计设置阻火圈(防护套管) 7 电气安装工程插座相位、接地 全数检查 使用“漏电保护相位检测器”检查 “漏电保护相位检测器”无接错显示 电源控制回路编号及标 识、漏电保护灵敏度 全数检查 观察和开、关漏电保护器检查 接线照明配电箱(盘)内接线整齐, 回路编号齐全,标识正确,漏电保护 灵敏