文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场氧气乙炔库房存放规定

施工现场氧气乙炔库房存放规定

施工现场氧气乙炔库房存放规定
施工现场氧气乙炔库房存放规定

1、国家质量技术监督局《气瓶安全监察规定》:第四十五条储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶.气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》的要求,气瓶存放数量应符合有关安全规定.

2、中石油天然气集团标准《气瓶使用安全安全管理规范》:4.4 气瓶存储

4.4.1 气瓶宜存储在室外带遮阳、雨篷的场所.存储在室内时,建筑物应符合有关标准要求.气瓶存储室不得设在地下室或半地下室,也不能和办公室或休息室设在一起.

4.4.2 存储场所应通风、干燥,防止雨(雪)淋、水浸、避免阳光直射,严禁明火和其他热源,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过.

4.4.3 存储可燃、爆炸性气体气瓶的库房内照明设备必须防爆,电器开关和熔断器都应设置在库房外,同时应设避雷装置.禁止将气瓶放置到可能导电的地方.

4.4.4 气瓶应分类存储,并设置标签.空瓶和满瓶分开存放.氧气或其它氧化性气体的气瓶应该与燃料气瓶和其它易燃材料分开存放,间隔至少6m.氧气瓶周围不得有可燃物品、油渍及其他杂物.严禁乙炔气瓶与氧气瓶、氯气瓶及易燃物品同室储存.毒性气体气瓶或瓶内介质相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶应分室存放,并在附近配备防毒用具和适当的灭火器材.

4.4.5 对于装有易燃气体的气瓶,在储存场所的15m范围以内,禁止吸烟、从事明火和生成火花的工作,并设置相应的警示标志.

4.4.6 使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m3(相当5瓶,指公称容积为40L 的乙炔瓶).乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁.乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开.

4.4.7 气瓶应直立存储,用栏杆或支架加以固定或扎牢,禁止利用气瓶的瓶阀或头部来

固定气瓶.支架或扎牢应采用阻燃的材料,同时应保护气瓶的底部免受腐蚀.

4.4.8 气瓶(包括空瓶)存储时应将瓶阀关闭,卸下减压器,戴上并旋紧气瓶帽,整齐排放.

4.4.9 盛装不宜长期存放或限期存放气体的气瓶,如氯乙烯、氯化氢、甲醚等气瓶,均应注明存放期限.盛装容易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶,如乙炔气瓶,必须规定存储期限,根据气体的性质控制储存点的最高温度,并应避开放射源.气瓶存放到期后,应

及时处理.

4.4.10 气瓶在室内存储期间,特别是在夏季,应定期测试存储场所的温度和湿度,并做

好记录.存储场所最高允许温度应根据盛装气体性质而确定,储存场所的相对湿度应控

制在80%以下.Q/SY 1365—20114

4.4.11 存储毒性气体或可燃性气体气瓶的室内储存场所,必须监测储存点空气中毒性

气体或可燃性气体的浓度.如果浓度超标,应强制换气或通风,并查明危险气体浓度超标的原因,采取整改措施.

4.4.12 如果气瓶漏气,首先应根据气体性质做好相应的人体保护,在保证安全的前提下,关闭瓶阀,如果瓶阀失控或漏气点不在瓶阀上,应采取相应紧急处理措施.

4.4.13 应定期对存储场所的用电设备、通风设备、气瓶搬运工具和栅栏、防火和防毒器具进行检查,发现问题及时处理.

氧气乙炔的安全管理规定

氧气乙炔的安全管理规定 一、总则: 为了加强氧乙炔气瓶安全管理,保证安全使用,保证人身和国家财产安全,特制定本部门氧乙炔气瓶安全管理制度。 二、储存和使用: 1、储存气瓶时,应遵守下列要求: (1)、应置于专用仓库储存,氧乙炔气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定; (2)、仓库不得有地沟、暗道,严禁明火和其它热源;仓库应通风、干燥,避免阳光之射; (3)、空瓶与实瓶两者应分开放置,并有明显标志,氧乙炔气瓶应分室存放,并在附近设置灭火器材; (4)、气瓶放置整齐,并配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部应朝向一方,垛高不宜超过五层。 2、气瓶使用应遵守下列规定: (1)、不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记; (2)、气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认; (3)、气瓶的放置地点,不得靠近热源,距明火10米以外;盛装易引起聚合反应和分解反应气体的气瓶,并应避开放射性射源; (4)、气瓶立放时应采取防倾倒措施; (5)、夏季应防止曝晒; (6)、严禁敲击、碰撞; (7)、严禁在气瓶上进行电焊引弧; (8)、严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热; (9)、瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力,应小于0.05MPa ; (10)、气瓶投入使用后,不得对气瓶进行挖补、焊接修理; (11)、使用气瓶的工作人员应熟悉气瓶一般安全知识。

三、确保气瓶安全五条纪律: 1、禁止用氧气瓶或其它压缩气瓶对轮胎充气,吹扫容器管道系统,缺氧的工作现场通风以及作为各种容器打压的气源; 2、禁止用氧气瓶充装氢气或其它气体; 3、禁止用扳手及手锤等敲打旋转瓶阀,防止阀门损坏气瓶冲出; 4、涉及到易燃易爆场所或有危险作业现场,在操作使用气瓶时,必须事先完善可靠的安全措施,经主管领导批准方可进行。 四、气瓶管理工作的检查与考核: 1、本车间气瓶管理工作的检查与考核,由车间负责; 2、发生下列情况按照《太原第一热电厂安全生产奖惩规定》进行考核: (1)、由于违章作业、违章指挥,造成气瓶爆炸、着火、设备损坏或人身事故; (2)、由于对气瓶管理不善,维护不当致使发生气瓶爆炸、着火、设备损坏或人身事故; (3)、发生一般习惯性违章造成严重人身未遂事故或造成严重设备损坏未遂事故; (4)、外包工程施工单位,在承包设备检修或更改工程使用气瓶发生不安全情况时,由生技部或承包方在工程费用结算中按有关规定根据安监部罚款通知书进行扣罚; 3、根据本制度,凡是现场使用乙炔气瓶时应装设止回阀,如不使用止回阀每次罚款300元; 本管理制度如有与上级有关规定不符的条款,以上级规定为准。

氧气瓶与乙炔瓶安全存放、使用规定

编号:SM-ZD-86521 氧气瓶与乙炔瓶安全存 放、使用规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

氧气瓶与乙炔瓶安全存放、使用规 定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了规范各施工单位氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用情况,防止发生意外伤害,特制定本规定。 1、根据《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条规定"氧气瓶、乙炔气瓶应分开和垂直放置并有防倒措施,氧气瓶和乙炔气瓶的使用安全距离不得小于8m,防止不正确使用引起爆炸。未使用时距离不得小于5m。氧气瓶禁止卧放使用。 2、《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定"同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,放置时不得小于安全距离;与明火距离一般不小于10米"。 3、储存气瓶仓库周围10m距离内不准堆置可燃物,不准进行焊接等明火作业,不准吸烟。 4、按规定,氧气瓶不得将瓶内气体全部用完,最少应留0.1Mpa余压,以便再次充装时吹除灰尘和避免混进其他气

氧气、乙炔的安全使用规定

氧气瓶、乙炔的使用规定 近段时间,尤其大检修以来,氧气、乙炔使用量加大,但发现各检修队伍在检修过程中,氧气、乙炔使用较为混乱,不能按规定正常使用,为防止不安全事故发生,公司特制定以下制度,望各检修队伍在使用氧气、乙炔在过程中严格遵守: 1、氧气瓶 1)氧气瓶在运送时必须戴上瓶帽,并避免相互碰撞,不能与可燃气体的气瓶、油料以及其他可燃物同车运输。搬运气瓶时,必须使用专用小车固定牢固。不得将氧气瓶放在地上滚动。 2)氧气瓶一般应直立放置,且必须安放稳固,防止倾倒。 3)取瓶帽时,只能用手或扳手旋转,禁止用铁器敲击。 4)在瓶阀上安装减压器之前,应拧开瓶阀,吹尽出气口内的杂质,并轻轻地关闭阀门。装上减压器后,要缓慢开启阀门,开的太快容易引起减压器燃烧和爆炸。 5)开启瓶阀,操作者应站在瓶阀气体喷出方向的侧面并缓慢开启。避免氧气流朝向人体,易燃气体或火源喷出。 6)在瓶阀上安装减压器时,与阀口连接的螺母要拧得坚固,以防止开气时脱落,人体要避开阀门喷出方向。 7)严禁让黏有油脂的手套、棉纱工具等同氧气瓶、瓶阀、减压器、割炬、及胶管等接触,以免引起火灾或爆炸。 8)夏季使用氧气瓶时,必须放置在凉棚内,严禁阳光照射;冬季不要放在火炉和距暖气太近的地方,以防爆炸。 9)冬季要防止氧气瓶阀冻结,如有冻结现象,只能用热水和蒸汽解冻,严禁用

明火烘烤,也不准用金属物敲击,以免引起瓶阀断裂。 10)氧气瓶内的氧气不能全部用完,最后要留0.1-0.2 Mpa的氧气,以便充氧时鉴别气体的性质和防止空气或可燃气体倒流入氧气瓶内。 11)气瓶要远离高温、明火、熔融金属飞溅物和可燃易爆物质等。一般规定相距10m以上,与乙炔瓶相距5m以上。 12)氧气瓶阀着火时,应迅速关闭阀门,停止供气,使火焰自行熄灭。如邻近可燃物失火,应尽快将氧气瓶移到安全地点,防止受火场高热烘烤而引起爆炸。13)禁止在带压力的氧气瓶上拧紧瓶阀和垫圆螺母的方法消除泄漏。 14)气瓶无防振圈或在气温-10℃以下时,禁止用转动方式搬运氧气瓶。 15)氧气瓶不应停放在人行道上,防止被物件撞击、碰倒。 16)禁止使用氧气代替压缩空气吹净工作服、乙炔管道,或用作试压和气动工具的气源。 17)禁止用氧气对局部焊接部位通风换气。 18)如发现气瓶有缺陷,操作人员不得擅自进行修理,应通知供应科送回原厂家处理。 2、乙炔瓶 使用乙炔瓶时除必须遵守氧气瓶的安全使用外,还应严格遵守下列各点: 1)使用前,应对钢印标记、颜色标记及安全状况进行检查,凡是不符合规定的乙炔瓶不准使用; 2)乙炔瓶的放置地点,不得靠近热源和电器设备,与明火的距离不得小于10m(高空作业时,此距离为在地面的垂直投影距离);

氧气瓶、乙炔瓶使用安全技术规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 氧气瓶、乙炔瓶使用安全技术规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5646-48 氧气瓶、乙炔瓶使用安全技术规定 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、气瓶在使用、运输和储存时,环境温度一般不能超过40℃,超过时应采取有效措施。 2、气瓶的各种漆色,须保持完好,不得涂改。防震圈保持完整。 3、距离暖气和其他水暖设备1米以外存放,夏季避免曝晒;气瓶与明火的水平距离不得小于10米。 4、瓶阀冻结时严禁用火烘烤,必要时用温水解冻。 5、严禁用电磁吊和链绳吊装搬运。 6、搬运气瓶时要轻装轻放,严禁抛、滑、敲击碰撞。 7、乙炔瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧放使用。严禁把气瓶同电气接地线相连。 8、乙炔瓶严禁放在通风不良或有放射线的场所,

且不得放在橡胶等绝缘体上。 9、氧气瓶嘴严禁粘染油污。 10、使用时必须装上专用减压器,回火防止器,开启时操作要轻、缓,身体应站在阀门的侧后方。 11、瓶内气体严禁用尽,必须留有一定剩余压力。剩余压力与环境温度如下表:(温度℃,压力MPa) 12、严禁氧气瓶和乙炔瓶同车运输,而且不得同易燃易爆物品同车运输。 13、储存间应有专人管理,并应有“危险”“严禁烟火”的标志。 14、储存间与明火(含火花)的距离不得小于10米。 15、瓶上有裂纹或压伤,瓶嘴零件损坏;瓶嘴不合乎规定时,禁止使用。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

氧气乙炔安全使用规定

氧气、乙炔安全使用管理办法 为规范氧气、乙炔瓶安全使用,加强易燃易爆物品的管理,避免出现氧气、乙炔安全事故,特制定该办法: 1、氧气、乙炔瓶进场后应分开放置,严禁在同一处存放,存放处必须保证空气畅通,气瓶不得接触油污,严禁和易燃物、易爆物混放在一起,不准靠近带电电线。 2、用完的氧气、乙炔空瓶应做明标记。并分开摆放。 3、氧气瓶和乙炔瓶不得同车运输,运输前应旋紧瓶帽。应轻装轻卸,严禁抛、滑或碰击。运输过程中应检查氧气乙炔瓶的防震圈是否配备齐全、合格。 4、气瓶在存放或使用过程中,严禁靠近热源,乙炔瓶必须直立放置,不准横躺卧放,以防丙酮流出引起燃烧爆炸。并应有防止倾倒的措施。 5、气瓶在使用过程中,两气瓶间距为5m,与明火间距为10m,使用中必须配备氧气瓶帽、防振圈、压力表、回火阀,现场配备灭火器。 6、严禁非专业人员操作氧气、乙炔。 7、气瓶严禁抛掷或剧烈滚动,不得安放在可能产生火星的电气设备。 8、室外使用必须做好防晒防淋,严禁在太阳下暴晒。冬天使用气瓶冻结时,严禁用明火烘烤或用金属敲击瓶阀。 9、氧气、乙炔瓶着火时,应立即关闭瓶阀,使火自行熄灭,可用二氧化碳、干粉灭火器,不得使用水、泡沫或四氯化碳灭火器。切忌“严禁用铺盖法进行灭火”。 10、氧气软管着火时,不得折弯软管断气,应迅速关闭氧气阀门,停止供氧;乙炔软管着火时,应先关熄炬火,可采取折弯前面一段软管的办法来将火熄灭; 11、使用中应随时观察气瓶、胶管状态,有无漏气现象,并保持喷口畅通。 12、乙炔气瓶的使用压力不得超过0.147MPa(1.5kgf/cm2),输气流速每瓶不得

超过1.5~2m3/h。 13、气瓶内的气体不得全部用尽,氧气瓶应留有0.2MPa(2kgf/cm2)的剩余压力;乙炔气瓶必须留有不低于规定的剩余压力。

氧气瓶乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定为了加强氧气和乙炔的存放安全和领用、使用安全管理,防范事故,消除隐患,制定本规定: 一、氧气瓶存放安全防火管理 1、氧气瓶存放场所必须符合防火要求,并远离明火,防阳光曝晒。存放场所不得堆放其它物品,不设电器装置,要有安全管理制度,存放要固定牢固,防止倾倒;要有“严禁烟火”标志。 2、搬运氧气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,瓶阀不得 对准人。 3、不得用沾有油污的车辆运输气瓶。不得穿沾有油污的衣服、 手套装卸气瓶。气瓶沾有油污可用四氯化碳揩拭干净。

4、气瓶应有两个防震圈、瓶帽应紧牢,安全附件要齐全有效, 卧放时应有防滚动措施,头部要朝同一方面,堆叠高度不超过5层。不得同一车运送氧气、乙炔瓶。 5、气瓶泄漏应搬到室外空地进行处理,处理现场周围严禁烟火。不懂处理可找焊工协助。瓶内氧气不准用尽,应保留有0.2Mpa余 压。 二、乙炔安全防火管理规定 1、乙炔存放场所要符合防火安全规范要求,应有良好的通风、 降温措施,避免阳光曝晒,电器要有防爆装置。附近应有干粉、二 氧化碳灭火器。严禁使用四氯化碳灭火。 2、乙炔存放场所不得堆放其它物品,严禁与氯气、氧气及易燃 物品存放。乙炔瓶必须竖立放置,严禁卧睡,避免丙酮溢出发生事故,放置要固定牢固,防止倾倒。

3、乙炔存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10米,要有“严禁烟火”标志 4、乙炔瓶搬运要轻起轻放,防碰撞、跌落。要密封无泄漏,安全附件齐全有效。 三、氧气瓶和乙炔瓶保管和使用的安全管理规范 1、氧气和乙炔的保管和使用要设专人负责,需要使用作业时必须得到班长的确认,不得私自拉离钳工房存放地(地点确定在旧磨刀房) 2、夜间使用必须得到当班专责的确认,否则不得私自拉离钳工房存放地。夜间不需气焊作业时,要门口关好。 3、得到确认拉出钳工存放地后,拉回要知会班长(夜间作业知会当班专责)。

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定 为了加强氧气和乙炔的存放安全和领用、使用安全管理,防范事故,消除隐患,制定本规定: 一、氧气瓶存放安全防火管理 1.氧气瓶存放场所必须符合防火要求,并远离明火,防阳光曝晒。存放场所不得堆放其 它物品,不设电器装置,要有安全管理制度,存放要固定牢固,防止倾倒;要有“严禁烟火”标志。 2.搬运氧气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,瓶阀不得对准人。 3.不得用沾有油污的车辆运输气瓶。不得穿沾有油污的衣服、手套装卸气瓶。气瓶沾 有油污可用四氯化碳揩拭干净。 4.气瓶应有两个防震圈、瓶帽应紧牢,安全附件要齐全有效,氧气瓶必须竖立放置。不 得同一车运送氧气、乙炔瓶。 5.气瓶泄漏后应搬到室外空地进行处理,处理现场周围严禁烟火。不懂处理可找焊工 协助。瓶内氧气不准用尽,应保留有0.2Mpa余压。 二、乙炔安全防火管理规定 1.乙炔存放场所要符合防火安全规范要求,应有良好的通风、降温措施,避免阳光曝 晒,电器要有防爆装置。附近应有干粉、二氧化碳灭火器。严禁使用四氯化碳灭火。 2.乙炔存放场所不得堆放其它物品,严禁与氯气、氧气及易燃物品存放。乙炔瓶必须竖 立放置,严禁卧睡,避免丙酮溢出发生事故,放置要固定牢固,防止倾倒。 3.乙炔存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10米,要有“严禁烟火”标志。 4.乙炔瓶搬运要轻起轻放,防碰撞、跌落。要密封无泄漏,安全附件齐全有效。 氧气瓶和乙炔瓶保管和使用的安全管理规范 操作人员要求: 1.电、气焊工上岗时必须随身携带有效操作证件及用火证。 2.从事电、气焊作业的电、气焊工人,必须戴电、气焊手套、使用护目镜、防护服及 面罩和穿绝缘鞋。 3.各分包单位专职安全员作为责任人,负责本单位的氧气和乙炔的保管和使用。 注:需要使用气瓶作业时必须得到责任人(安全员)的确认,不得私自拉离气瓶存放地;得到确认拉出气瓶存放地后,拉回要知会责任人(安全员)。 气瓶使用要求: 1.严禁用带油污的手套开启氧气瓶阀门。 2.操作人员作业前必须先检查软管与焊接的连接处是否牢固,软管是否有打结处。 3.空瓶和满瓶必须要清晰的在瓶体上标明(如:空瓶可在瓶体上写“**空瓶”或,有 气体的要写“**实瓶”),不得乱涂乱画,并且要分开存放,以免混淆。 4.开启瓶阀要用专用的开启工具,不得敲打、击打阀门。 5.点燃和关闭焊(割)炬时的操作顺序是先开乙快阀点火,然后开氧气阀调整火焰,关闭 时应先关乙烘阀,再关氧气阀。 6.乙快瓶和氧气瓶在使用时必须放专用小车上固定好并各套两个防震圈,相互间距大 于5米,10米范围内不得有明火。 7.冬季气焊作业时,如减压阀软管和流量计冻结,应采用热水、蒸汽、暖气解冻,严禁 使用明火烘烤。乙炔表和氧气表损坏或失灵后禁止继续使用,须立即更换。

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定

氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理规定1 v8 `6 I! _- V. e, _- W/ Q 为了加强氧气和乙炔的存放安全和领用、使用安全管理,防范事故,消除隐患,制定本规定:0 I2 _. e0 ?3 F 一、氧气瓶存放安全防火管理) Y9 F& {- e) k" p3 h' c" R 1、氧气瓶存放场所必须符合防火要求,并远离明火,防阳光曝晒。存放场所不得堆放其它物品,不设电器装置,要有安全管理制度,存放要固定牢固,防止倾倒;要有“严禁烟火”标志。 2、搬运氧气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,瓶阀不得对准人。 3、不得用沾有油污的车辆运输气瓶。不得穿沾有油污的衣服、手套装卸气瓶。气瓶沾有油污可用四氯化碳揩拭干净。#8 U( ]2 |3 G 4、气瓶应有两个防震圈、瓶帽应紧牢,安全附件要齐全有效,卧放时应有防滚动措施,头部要朝同一方面,堆叠高度不超过5层。不得同一车运送氧气、乙炔瓶。 5、气瓶泄漏应搬到室外空地进行处理,处理现场周围严禁烟火。不懂处理可找焊工协助。瓶内氧气不准用尽,应保留有0.2Mpa余压。 二、乙炔安全防火管理规定6 }* @4 k% B/ U9 O/ H% `' i# r 1、乙炔存放场所要符合防火安全规范要求,应有良好的通风、降温措施,避免阳光曝晒,电器要有防爆装置。附近应有干粉、二氧化碳灭火器。严禁使用四氯化碳灭火。 2、乙炔存放场所不得堆放其它物品,严禁与氯气、氧气及易燃物品

存放。乙炔瓶必须竖立放置,严禁卧睡,避免丙酮溢出发生事故,放置要固定牢固,防止倾倒。 3、乙炔存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10米,要有“严禁烟火”标志。! P+ ]" M& W0 H7 ~) u" ?. o# x9 t 4、乙炔瓶搬运要轻起轻放,防碰撞、跌落。要密封无泄漏,安全附件齐全有效。' J) B7 g% X) f" V! a' ~* T 三、氧气瓶和乙炔瓶保管和使用的安全管理规范G2 K# s3 H7 R 1、氧气和乙炔的保管和使用要设专人负责,需要使用作业时必须得到班长的确认,不得私自拉离钳工房存放地(地点确定在旧磨刀房)I 2、夜间使用必须得到当班专责的确认,否则不得私自拉离钳工房存放地。夜间不需气焊作业时,要门口关好。 3、得到确认拉出钳工存放地后,拉回要知会班长(夜间作业知会当班专责)。 4、严禁超压使用和人为加热气瓶,严禁用带油污的手套开启氧气瓶阀门。* J# r' j4 M0 C 5、操作人员作业前必须先检查软管与焊接的连接处是否牢固,软管是否有打结处。1 S, `/ {% W) P% C 6、空瓶和满瓶必须要清晰的在瓶体上标明(如:空瓶可在瓶体上写“空”或,有气体的要写“满”或者“有”),不得乱涂乱画,并且要分开存放,以免混淆。 7、开启瓶阀要用专用的开启工具,不得敲打、击打阀门。

乙炔、氧气的使用规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A42076 乙炔、氧气的使用规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

乙炔、氧气的使用规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、进行乙炔、氧气焊割工作的人员必须持有相应的“特种作业”资格证书。 2、使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直固定放置,放置在露天的气瓶,应用帐棚或轻便的板棚遮护,以免受到阳光的爆晒。 3、严禁将电源线搭放在氧气瓶、乙炔瓶设备和管线上。 4、乙炔和氧气软管在工作中应防止沾染油脂或触及金属熔渣。 5、禁止把乙炔及氧气软管放在高温管道上。不得把重物、热物压在软管上,也不得把软管放在运

输道上,不得把软管和电焊用的导线敷设在一起。 6、乙炔气瓶禁止放在高温设备附近,应距离明火10米以上,使用中应与氧气瓶保持8米以上距离。 7、乙炔瓶上应装阻火器,防止回火并经常检查,以防阻火器失灵。 8、乙炔管道应装薄膜安全阀,安全阀应装在安全可靠的地点,以免伤人及引起火灾。 9、在连接减压器前,应将氧气瓶的输气阀门开启四分之一转,吹洗1-2秒钟,然后用专用的扳手安上减压器。工作人员应站在阀门连接头的侧方。 10、气瓶上的阀门或减压气门,若发现有毛病时,应立即停止工作,进行修理。 11、在接受氧气瓶时,应检查印在瓶上的试验日期及试验机构的鉴定。过期或未经过水压试验或试

氧气瓶、乙炔瓶使用和存储安全管理措施

氧气瓶、乙炔瓶使用和存储安全管理措施 搬运气瓶的要求 1搬运气瓶时,以直立向上的位置来移动,注意轻装轻卸,禁止从瓶帽处提升气瓶。 2近距离(5m内)移动气瓶,应手扶瓶肩转动瓶底,并且要使用手套。移动距离较远时,应使用专用小车搬运气瓶,特种情况下可采用适当的安全方式搬运。 3禁止用身体搬运高度超过1.5m的气瓶到手推车或专用吊篮等里面,可采用手扶瓶肩转动瓶底的滚动方式。 4卸车时应在气瓶落地点铺上软垫或橡胶皮垫,逐个卸车,严禁溜放。装卸氧气瓶时,工作服、手套和装卸工具、机具上不得粘有油脂。4.3气瓶使用 1使用气瓶前使用者应对减压器、流量表、软管、防回火装置是否有泄漏、磨损及接头松懈等现象,并对盛装气体进行确认。检查不合格的气瓶不能使用。 2气瓶应在通风良好的场所使用。如果在通风条件差或狭窄的场地里使用气瓶,应采取相应的安全措施,以防止出现氧气不足,或危险气体浓度加大的现象。安全措施主要包括强制通风、氧气检测和气体检测等。 3气瓶的放置地点不得靠近热源,应与办公、易燃易爆物品保持20m 以上,气瓶应防止曝晒、雨淋、水浸,环境温度超过40℃时,应采取

遮阳等措施降温。 4氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开放置,至少保持5m间距,且距明火10m以外。 5气瓶应立放使用,严禁卧放,并应采取防止倾倒的措施。乙炔气瓶使用前,必须先直立20min后,然后连接减压阀使用。 6气瓶及附件应保持清洁、干燥,防止沾染腐蚀性介质、灰尘等。氧气瓶阀不得沾有油脂,焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器等。 7禁止将气瓶与电气设备及电路接触,以免形成电气回路。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止产生静电造成燃烧或爆炸。在气、电焊混合作业的场地,要防止氧气瓶带电,如地面是铁板,要垫木板或胶垫加以绝缘。乙炔气瓶不得放在橡胶等绝缘体上。 9开启或关闭瓶阀时,应用手或专用扳手,不准使用其他工具,以防损坏阀件。装有手轮的阀门不能使用扳手。如果阀门损坏,应将气瓶隔离并及时维修。 10应缓慢地开启或关闭瓶阀,特别是盛装可燃气体的气瓶,以防止产生摩擦热或静电火花。打开气瓶阀门时,人站的位置要避开气瓶出气口。 11乙炔气瓶使用过程中,开闭乙炔气瓶瓶阀的专用扳手应始终装在阀上。暂时中断使用时,必须关闭焊、割工具的阀门和乙炔气瓶瓶阀,严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭乙炔气瓶瓶阀。

乙炔、氧气使用、储存管理规定

乙炔、氧气使用、储存管理规定 1 乙炔、氧气的使用 1.1 进行乙炔、氧气焊割工作的人员必须持有相应的“特种作业”资格证书。 1.2 使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直固定放置,放置在露天的气瓶,应用帐棚或轻便的板棚遮护,以免受到阳光的爆晒。 1.3 严禁将电源线搭放在氧气瓶、乙炔瓶设备和管线上。 1.4 乙炔和氧气软管在工作中应防止沾染油脂或触及金属熔渣。 1.5 禁止把乙炔及氧气软管放在高温管道上。不得把重物、热物压在软管上,也不得把软管放在运输道上,不得把软管和电焊用的导线敷设在一起。 1.6 乙炔气瓶禁止放在高温设备附近,应距离明火10米以上,使用中应与氧气瓶保持5米以上距离。 1.7 乙炔瓶上应装阻火器,防止回火并经常检查,以防阻火器失灵。 1.8 乙炔管道应装薄膜安全阀,安全阀应装在安全可靠的地点,以免伤人及引起火灾。 1.9 在连接减压器前,应将氧气瓶的输气阀门开启四分之一转,吹洗1-2秒钟,然后用专用的扳手安上减压器。工作人员应站在阀门连接头的侧方。 1.10 气瓶上的阀门或减压气门,若发现有毛病时,应立即停止工作,进行修理。 1.11 在接受氧气瓶时,应检查印在瓶上的试验日期及试验机构的鉴定。过期或未经过水压试验或试验不合格者不准使用。 1.12 运到现场的氧气瓶,必须验收检查。如有油脂痕迹,应立即擦拭干净;如缺少保险帽或气门上缺少封口螺丝或有其它缺陷,应在瓶上注明“注意!瓶内装满氧气”,退回发货单位。 1.13 氧气瓶应涂天蓝色,用黑颜色标明“氧气”字样;乙炔气瓶应涂白色,并用红色标明“乙炔”字样。气瓶在保管、使用中,严禁改变气瓶的涂色和标志,以防止层涂色脱落造成误充气。 1.14 氧气瓶内的压力降到0.196千帕,不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。 1.15 氧气阀门只准使用专用扳手开启,不准使用凿子、锤子开启。乙炔阀门须用特殊的键开启。 1.16 在工作地点,最多只许有两个氧气瓶;一个工作,一个备用。 1.17 严禁使用没有减压器的氧气瓶。 1.18 在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其它沾有油脂的工具、物品与氧气瓶软管及接头相接触。 2 乙炔瓶、氧气瓶储存: 2.1 储存气瓶的仓库应具有耐火性能,门窗应向外开,装配的玻璃应用毛玻璃或涂以白漆,地面应该平坦不滑,撞击时不会发出火花。 2.2 储存气瓶仓库周围10米以内不得堆置可燃物品,不得进行锻造、焊接等明火工作,也不得吸烟。 2.3 仓库内应设架子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不得超过1.5米。 2.4 氧气瓶不准与乙炔气瓶或其它可燃气体的气瓶储存在同一仓库内。 2.5 储存气瓶的仓库内不准有取暖设备。

《乙炔、氧气的使用规定》

乙炔、氧气的使用规定 1、进行乙炔、氧气焊割工作的人员必须持有相应的“特种作业”资格证书。 12、运到现场的氧气瓶,必须验收检查。如有油脂痕迹,应立即擦拭干净;如缺少保险帽或气门上缺少封口螺丝或有其它缺陷,应在瓶上注明“注意!瓶内装满氧气”,退回发货单位。

13、氧气瓶应涂天蓝色,用黑颜色标明“氧气”字样;乙炔气瓶应涂白色,并用红色标明“乙炔”字样。气瓶在保管、使用中,严禁改变气瓶的涂色和标志,以防止层涂色脱落造成误充气。 14、氧气瓶内的压力降到0.196千帕,不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。 15、氧气阀门只准使用专用扳手开启,不准使用凿子、锤子开启。乙炔阀门须用特殊的键开启。 16、在工作地点,最多只许有两个氧气瓶;一个工作,一个备用。 17、严禁使用没有减压器的氧气瓶。 18、在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其它沾有油脂的工具、物品与氧气瓶软管及接头相接触。

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定 为了规范各施工单位氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用情况,防止发生意外伤害,特制定本规定。 1、氧气瓶禁止卧放使用。因为卧放使用,一旦氧气瓶阀门意外脱落跑气,氧气瓶由于跑气的巨大反作用力,将向前冲或在地面打转,若附近有人,将可能危害人身安全。氧气瓶垂直立放使用,跑气时就会避免出现类似情况。 2、《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,放置时不得小于安全距离;与明火距离一般不小于10米。 3、、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条规定氧气瓶、乙炔气瓶应分开和垂直放置并有防倒措施,氧气瓶和乙炔气瓶的使用安全距离不得小于8m,防止不正确使用引起爆炸;未使用时距离不得小于5m。 4、同一工作地点只允许摆放两个氧气瓶,一个使用,一个备用! 5、按规定,氧气瓶不得将瓶内气体全部用完,最少应留0.1Mpa余压,以便再次充装时吹除灰尘和避免混进其他气体。因此氧气瓶和乙炔气瓶空瓶也不能混放。 6、储存气瓶仓库周围10m距离内不准堆置可燃物,不准进行焊接等明火作业,也不准吸烟。 7、储存气瓶应设有架子,气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制得型板,堆叠高度不许超过1.5m。 8、储存气瓶的仓库不允许有取暖设备。 9、放置在露天的氧气瓶和乙炔气瓶应用帐篷或轻便的板棚遮护,以免受到阳光曝晒。 第 2 页共 5 页

10、氧气瓶保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不应与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸。 11、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。 12、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用;开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 13、乙炔气瓶使用压力不超过0.05Mpa,输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。 14、乙炔气瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧放使用,对已卧放的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用,否则危险。禁止敲击,碰撞等粗暴行为。 15、乙炔气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。 16、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。 17、工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应保持安全距离。 18、使用中的乙炔瓶内气体不得用尽,剩余压力应符合安全要求:当环境温度<0℃时,压力应不低于0.05MPa;当环境温度为25~40℃时,应不低于0.3MPa。 19、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶。 20、乙炔气瓶空瓶与实瓶应分开、整齐放置,并有明显标志。 21、乙炔气瓶阀出口处必须配置专用的减压器和回火防止器。正常 第 3 页共 5 页

使用乙炔和氧气的规定示范文本

使用乙炔和氧气的规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

使用乙炔和氧气的规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、乙炔瓶必须贮存于阴凉通风库区内,库温不宜超过 30℃。超过时,应采取有效的降温措施。远离火种、热 源,防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂 分开存放。搬运时应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。 2、乙炔瓶的颜色必须经常保持完好,不得涂改。 3、乙炔放置地点,不应靠近电热源和电器设备,与明 火的垂直投影距离不小于10m;不应放置在通风不良或的 放射性源的场所;不应受曝晒或烧烤;不应放置在电绝缘 体上;与氧气瓶的垂直投影距离不得小于5m。 4、乙炔瓶和氧气瓶必须按照国家规定进行检验,检验 不合格或超期未检验的不准使用。

5、电焊(割)工必须经过专门的安全技术培训取得特种作业资格证,才准持证上岗操作。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定为了规范各施工单位氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用情况,防止发生意外伤害,特制定本规定。 3、、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条规定"氧气瓶、乙炔气瓶应分开和垂直放置并有防倒措施,氧气瓶和乙炔气瓶的使用安全距离不得小于8m,防止不正确使用引起爆炸;未使用时距离不得小于5m。 13、乙炔气瓶使用压力不超过0.05Mpa,输气流量不应超过1.5-2.0米3 /时瓶。

氧气乙炔验收及使用管理规定

氧气、乙炔验收及使用管理规定 一、目的 为规范各分/子公司氧气、乙炔的验收及使用管理,加强氧气、乙炔的到货验收、储存保管与使用的管理工作,堵塞漏洞,消除事故隐患,特制定本管理规定。 二、适用范围 本规定适用于各分/子公司。 三、归口管理 生产中心是氧气、乙炔的验收及使用的归口管理单位。 四、职责分工 1.生产中心: 负责对各分/子公司氧气、乙炔的验收与使用管理进行监督、检查、指导。 2.分/子公司: 1)分/子公司储运部辅助材料库:负责对到厂的氧气、乙炔进行验收、储存、保管、验收记录的填写,以及每月向供应部和分/子公司领导报关氧气、乙炔的消耗表。 2)分/子公司设备部负责对氧气、乙炔的使用进行管理与监督检查。 3)各车间机修工负责所管辖区域内的氧气、乙炔使用与维护管理。 五、氧气、乙炔的验收 1.验收方式:氧气测压力,乙炔到货时称总重量和测试压力,换瓶时称皮重,并计算出乙炔的净重。 1)验收数量:全部普查乙炔重量与压力,测试全部氧气压力。 2)验收部门:储运部辅材库、供应商二方同时在场。 3)验收工具:台秤、氧气表、乙炔表。 2.验收标准如下: 1)氧气验收标准:氧气表测量压力显示≥10MPa,氧气表测量压力平均显示10-12MPa视为正常, 氧气表测量压力10MPa以下作拒收处理。 2)乙炔验收标准: a)乙炔表测量压力显示≥1.3MPa,乙炔表测量压力显示1.3-1.5MPa视为正常,乙炔表测 量压力1.3MPa以下作拒收处理。 b)乙炔用台秤称重;净重≥2.5kg,乙炔称重平均重量2.5-3Kg视为正常,乙炔称重重量 42.5Kg以下作拒收处理。 c)采取氧气瓶和乙炔瓶使用对应比例方式:氧气:乙炔=1.8:1—2:1。 3.验收程序:测完表压后,到货乙炔全部称量毛重并作记录,辅助材料库在每瓶乙炔上做好标识, 待车间使用完退瓶时,称量乙炔瓶皮重,算出乙炔净重。每月整理一次消耗报表,报送供应部及分/子公司领导。 4.验收标准依据:《GB5099-94钢制无缝气瓶》中规定氧气瓶为无缝气瓶,容积40L,直径Φ219mm, 高度1450mm,气瓶重量50kg,充装压力≥10MPa;乙炔瓶容积40L,直径Φ250mm,高度1025mm,气瓶重量40kg,充气压力≥1.3MPa。

氧气、乙炔的使用安全规程及相应法规

1 乙炔、氧气的使用 1.1 进行乙炔、氧气焊割工作的人员必须持有相应的“特种作业”资格证书。 1.6 乙炔气瓶禁止放在高温设备附近,应距离明火10米以上,使用中应与氧气瓶保持8米以上距离。 2.6 储存气瓶的仓库内,必须备有消防用具,并应采取防爆的照明,室内通风良好。

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定(正式版)

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使 用规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为了规范各施工单位氧气瓶与乙炔瓶安全存放和使用情况, 防止发生意外伤害, 特制定本规定。 1、氧气瓶禁止卧放使用。因为卧放使用, 一旦氧气瓶阀门意外脱落跑气, 氧气瓶由于跑气的巨大反作用力, 将向前冲或在地面打转, 若附近有人, 将可能危害人身安全。氧气瓶垂直立放使用, 跑气时就会避免出现类似情况。 2、《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定”同时使用氧气瓶和乙炔瓶时, 放置时不得小于安全距离;与明火距离一般不小于10米”。 3、、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条规定”氧气瓶、乙炔气瓶应分开和垂直放置并有防倒措施, 氧气瓶和乙炔气瓶的使用安全距离不得小于8m, 防止不正确使用引起爆炸;未使用时距离不得小于5m。 4、同一工作地点只允许摆放两个氧气瓶, 一个使用, 一个备用! 5、按规定, 氧气瓶不得将瓶内气体全部用完, 最少应留0.1Mpa余压, 以便再次充装时吹除灰尘和避免混进其他气体。因此氧气瓶和乙炔气瓶空瓶也不能混放。 6、储存气瓶仓库周围10m距离内不准堆置可燃物, 不准进行焊接等明火作

氧气、乙炔气瓶使用安全管理规定(正式版)

氧气、乙炔气瓶使用安全管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

氧气、乙炔气瓶使用安全管理规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为确保安全生产, 杜绝安全事故的发生, 特对氧气、乙炔气瓶装卸、运输、储存、保管及现场作业做如下规定, 要求各单位认真组织学习和贯彻落实。安监站不定期进行检查。 一、装卸、运输安全管理 1、在运输前, 要检查瓶嘴气阀、安全防震胶圈是否齐全, 瓶帽应紧牢, 安全附件齐全有效, 瓶身、瓶嘴是否有油类等。 2、装卸时, 瓶嘴阀门朝同一方向, 防止互相撞击损坏和爆炸。 3、运输气瓶的车辆且只能装运一种气瓶, 不能混装, 不准装运其它可燃气体。 4、在用车辆、手推车运输气瓶时, 应轻装轻卸,严禁碰撞、抛掷、滚滑, 防撞击、跌落, 禁止用电磁机械装卸气瓶。 二、储存、保管安全管理 1、气瓶存放场所不能和办公室或休息室设在一起, 仓库距离有人建筑必须大于15m。 2、仓库不得靠近热源和电器设备, 远离明火, 与明火的距离不得小于10m。

相关文档
相关文档 最新文档