避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响

避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响
避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响

避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响

发表时间:2019-07-16T16:24:17.150Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:张全升陈惠敏韩雪

[导读] 摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。

河南送变电建设有限公司河南郑州 450007

摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。建立了架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型,分析了避雷线分流的程度和影响分流效果的因素及其影响规律。

关键词:杆塔;接地电阻;架空避雷线;分流;相角差

1 前言

目前杆塔工频接地电阻的测量方法主要是电流压三极法和钳表法。由于钳表法在原理上具有很大的局限性,杆塔工频接地电阻的测量宜采用电流-电压三极法。

2 杆塔接地电阻阻抗试验

各个接入地电流以及接地网中分散的电流在空间任一点产生的点位总量就是此点的电位,这就是电场叠加原理。接地网中的主接地网、电缆线路以及架空点设置组成了接地网的拓扑结构。电流经过接地网时,其拓扑系统中的架空地线能够对经过的电流形成分流作用,我们通过节点电流的规律可以得出,在接地线路中同一时间、同一节点的电流流入量和电流流出量的值是相等的。

2.1 使用接地电阻测试仪等仪器

这种测试方案不能直接进行测试。因所有杆塔接地装置都是并联在一起,使用这种注入电流的测试方案,会因接地装置的分流,而导致测试结果偏小,造成很大的数据误差,所以使用注入电流的方案测试,需要将杆塔接地装置与避雷线断开,同时设置辅助电极进行测试。

2.2 使用钳形接地电阻表进行测试

这种方案不需要外接设备电源,不需要断开接地导体,不需要设置辅助电极,测试时只需要用钳表卡在接地导体上,即可测试此杆塔的接地电阻。如果忽略分流部分,直接用测量电流进行接地电阻计算,会使得测量电阻值小于真实接地电阻值;而忽略分流电流与测量电流的相角差,通过用分流系数修正接地电阻测量值,来消除分流影响的做法并不准确,同样会造成较大的测量误差。用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。

本文在分析避雷线分流原理的基础上,建立架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型;在此基础上通过对模型的仿真分析,指出避雷线分流大小的主要影响因素及其影响规律。此外,对测量计算接地电阻时是否考虑分流作用以及是否考虑分流电流的相位进行对比分析,指出用分流系数修正接地电阻值而忽略分流电流与测量电流之间的相角差的弊端。

避雷线又称架空地线,架设在杆塔顶部,一根或二根,用于防雷,110-500kV线路一般沿全线架设。在测量时应断开避雷线或地下金属管网的连接,这样才能测量出实际的接地网的接地阻抗。运行中的接地网均与输变线的避雷线,地下金属管网相联,这些均影响测量的实测值,会使接地电阻值变小,不能得到接地网的真实接地电阻值。因此国标DL475-92《接地装置工频特性参数的测量导则》;GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》规定在测量接地网接地电阻时,应将其联结断开,但在实际工作中往往无法实现。为了能较准确的测量发电厂、变电站接地网接地电阻的实际值,并能与设计值进行比较,做出安全性评估的结论,应排除避雷线对其测量值的影响。

3 测量杆塔工频接地电阻的方法

3.1 钳表法测量杆塔接地电阻

目前110kV及以下输电线路巡检工作通常采用钳表法测量杆塔工频接地电阻。钳表法由于其具有快速测试、操作简单等优点因此被普遍使用,但是使用钳表测量时必须满足所测线路杆塔具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地的要求,且该种测量方法在着精度不高特,而且钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。

其中Rx为被测杆塔的接地电阻,R1,R2...Rn分别为通过避雷线连接的各基杆塔的接地电阻;E为接地装置的对地电压,即接地体与大地零电位参考点之间的电位差;I为通过接地装置泄放人大地的电流。

不过接地引下线并不是不能拆除,而是拆除工作比较繁琐,10m一下防松防盗,同时反复拆卸会对杆塔的主材造成有形磨损,容易造成主材生锈等不利影响,同时指出三极法并非是真正意义的“工频杆塔接地电阻测试”,而钳表法受方法影响,地线的感应电压造成测试的误差不准确的特点。

钳表法虽然使用起来简单方便,工作量小,但对于钳形接地电阻测试仪最理想的应用是用在分布式多点接地系统中。架空输电线路在满足以下条件时可以使用钳表法测量工频接地电阻:

(1)杆塔所在输电线路具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地。

(2)测量所在线路区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量满足表规定。

3.2 测量杆塔接地电阻的方法

(1)如果在雷雨天气,输电线路受到雷电的袭击导致线路出现跳闸的现象,在测量时必须要按照DL/T621-1997《交流电气装置的基地电阻测试导则》中对杆塔接地电阻测量的要求故障杆塔的电流辅助射线是人工敷设接地线长的4倍,而电压测量的辅助射线长度是人工敷设接地线长度的2.5倍。只有按照这个要求进行测量,才能为技术部门提供准确的数据,使防雷设施能够更有效,从而真正保证输电线路的正常运行。

(2)如果对正常使用的杆塔的接地电阻进行两年或者是五年的周期检测时,可以按照DL/T741《架空送电线路运行规程》中的规定进行,在检测过程中最好是使用法国生产的C?A6411钳型接地电阻检测仪。如果采用这种仪器进行检测可以不用铺设接地辅助射线,在检测过

避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响

避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响 发表时间:2019-07-16T16:24:17.150Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:张全升陈惠敏韩雪 [导读] 摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。 河南送变电建设有限公司河南郑州 450007 摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。建立了架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型,分析了避雷线分流的程度和影响分流效果的因素及其影响规律。 关键词:杆塔;接地电阻;架空避雷线;分流;相角差 1 前言 目前杆塔工频接地电阻的测量方法主要是电流压三极法和钳表法。由于钳表法在原理上具有很大的局限性,杆塔工频接地电阻的测量宜采用电流-电压三极法。 2 杆塔接地电阻阻抗试验 各个接入地电流以及接地网中分散的电流在空间任一点产生的点位总量就是此点的电位,这就是电场叠加原理。接地网中的主接地网、电缆线路以及架空点设置组成了接地网的拓扑结构。电流经过接地网时,其拓扑系统中的架空地线能够对经过的电流形成分流作用,我们通过节点电流的规律可以得出,在接地线路中同一时间、同一节点的电流流入量和电流流出量的值是相等的。 2.1 使用接地电阻测试仪等仪器 这种测试方案不能直接进行测试。因所有杆塔接地装置都是并联在一起,使用这种注入电流的测试方案,会因接地装置的分流,而导致测试结果偏小,造成很大的数据误差,所以使用注入电流的方案测试,需要将杆塔接地装置与避雷线断开,同时设置辅助电极进行测试。 2.2 使用钳形接地电阻表进行测试 这种方案不需要外接设备电源,不需要断开接地导体,不需要设置辅助电极,测试时只需要用钳表卡在接地导体上,即可测试此杆塔的接地电阻。 3 测量杆塔工频接地电阻的方法 3.1 钳表法测量杆塔接地电阻 目前110kV及以下输电线路巡检工作通常采用钳表法测量杆塔工频接地电阻。架空输电线路在满足以下条件时可以使用钳表法测量工频接地电阻: (1)杆塔所在输电线路具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地。 (2)测量所在线路区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量满足表规定。 3.2 测量杆塔接地电阻的方法 (1)如果在雷雨天气,输电线路受到雷电的袭击导致线路出现跳闸的现象,在测量时必须要按照DL/T621-1997《交流电气装置的基地电阻测试导则》中对杆塔接地电阻测量的要求故障杆塔的电流辅助射线是人工敷设接地线长的4倍,而电压测量的辅助射线长度是人工敷设接地线长度的2.5倍。防雷接地电阻测试方法(图解)

接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 此主题相关图片如下: .2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 此主题相关图片如下:

2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

输电线路杆塔接地电阻测量方法

输电线路杆塔接地电阻测量方法 文章介绍了输电线路杆塔工频接地电阻的测量方法:三极法和钳表法。分别介绍了这两种方法的工作原理及测量方法,并将测量结果进行比较,比较发现,三极法测量繁琐,工作量大,但测量准确;钳表法测量方法简单,仪器携带方便,但测量结果偏差较大。最后得出结论:将三极法和钳表法配合使用的方法效率最高、测量结果最可靠。 标签:杆塔;接地电阻;测量方法;三极法;钳表法 1 概述 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地向远处扩散所遇到的电阻[1]。输电线路杆塔接地电阻的大小,直接关系到线路的耐雷水平,影响输电线路遭受雷击时的安全运行。线路的接地电阻越小,线路耐雷水平越高,线路雷击跳闸率越小[2]。因此,输电线路杆塔工频接地电阻的测量非常重要,准确地测量可以及时对接地电阻较高的输电线路杆塔进行改造,降低线路雷电事故,保证高压输电线路安全稳定运行,防止输电线路雷击跳闸事故的发生,提高供电系统的可靠性[3]。 2 接地电阻测量方法 输电线路杆塔接地电阻测量的方法主要有三种:伏安法、三极法和钳表法。伏安法比较繁琐、工作量大,且受外界干扰极大,已经基本淘汰。目前,常用的方法主要是三极法和钳表法,这两种方法各有优缺点,采用三极法测量接地电阻准确,而且测量方法简单,性能稳定,但测量时需要的人力物力较多,效率低;采用钳表法测量接地电阻比三极法方便、快捷省力,只要用钳表钳住接地线引下线就能测出接地电阻,效率高,但有时会有比较大的测量误差。所以工作人员必须十分熟悉这两种测量方法的工作原理、测量方法及相关要求,结合被测杆塔的实际情况选择适当的测量方法。 2.1 三极法测量接地电阻 三极法是由接地装置、电流极和电压极组成三个电极测量接地电阻的方法[4]。在输电线路杆塔附近分别布置电流极和电压极,用电压表测量接地装置G 与电压极P之间的电位差Ug,电流表测量通过接地装置流入地中的电流Ig,得到了Ug和Ig,就可以求出接地装置的工频接地电阻Rg,即Rg=Ug/Ig,如图1所示。在使用三极法测量时要合理布置电流极和电压极的位置,其布置方式主要有两种:直线法和夹角法。 2.1.1 直线三极法 电压极与电流极测量线在同一水平线上,如图1。电流极C到被测杆塔距离

ETCR2000 钳形接地电阻测试仪接地电阻测量方法.

1. 多点接地系统 某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。 R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。 虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。

多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。 2. 有限点接地系统 这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如 某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N 个(N 较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N 个方程: R 1 + 1 ++ ...... +2 R 3 R N 1= R 1T =R 2T ++...... +R 1R 3R N 1R N +=R NT ++...... +R 1R 2R (N -1 R 2+ 其中:R1、R2、…….RN 是我们要求得的N 个接地体的接地电阻。R1T 、 R2T 、……RNT 分别是用钳表在各接地支路所测得的电阻。 这是一个有N 个未知数,N 个方程的非线性方程组。它是有确定解的,但是人工解它是十分困难的,当N 较大时甚至是不可能的。 为此,请选购我公司的有限点接地系统解算程序软件,用户即可使用办公电脑或手提电脑进行机解。从原理上来说,除了忽略互电阻以外,这种方法不存在忽略R0所带来的测量误差。但是,用户需要注意的是:您的接地系统中,有几个彼此相连接的接地体,就必须测量出同样个数的测试值供程序解算,不能或多或少。而程序也是输出同样个数的接地电阻值。 3. 单点接地系统 从测试原理来说,ETCR2000系列钳表只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制

防雷接地测试技术方案(2018年)

批准: 审核: 复审: 初审: 编制: 安徽华塑公司氯碱厂电仪车间 2018年3月8日

一、项目名称:厂区内防雷装置接地电阻测试 二、项目管理组织机构: 厂部负责人: 班组名称及负责人: 三、概述 按照国家有关规定,安装的防雷装置,应当每年检测一次接地电阻。检测防雷装置时,应由装置所在单位向有防雷装置检测资质的单位申报,具有检测资质的单位对申报的防雷装置,应当及时进行检测,并出具检测报告。为保证本年度我厂防雷装置及时得到检测,预防雷害事件发生,特编制此方案。 四、编制依据 GB/T21431-2015 《防雷装置安全检测技术规范》 GB/50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》。 GB/T17949.1—20.00 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 《防雷减灾管理办法》 五、主要测试内容 1、厂区内独立避雷针接地电阻测试。 2、厂区内生产设备或装置接地电阻测试。

3、厂区内建(构)筑特防雷接地测试。 4、厂区内易燃、易爆场所防雷接地测试。 六、技术要求 1、测量工作应在雷雨季节前进行,避免雨后进行测量。 2、所使用的检测装置应经过校验并有检验合格证及检验报告。 3、测量前应对防雷装置外观进行检查,其连接应符合规范要求。 4、独立避雷针接地电阻值应小于10Ω。 5、生产设备或装置接地电阻值应符合设计或规范要求。 6、建(构)筑物防雷接地电阻应不大于10Ω。 7、易燃、易爆储罐及其管道接地电阻值不应大于30Ω。 8、其它特殊部位或装置接地电阻值应符合设计规范要求。 9、测量工作应由我厂专业人员负责监护,检测人员应遵守我厂相关安全规定。 七、ZC-8型接地电阻表使用方法 7.1接地电阻应在气候相对干燥的季节进行,避免雨后立即测量,以免测量结果不真实。 7.2将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 7.3将两个接地探针沿接地体敷设方向分别插入距接地体20m、40m 的地下插入深度为400mm。 7.4将仪表放置水平位置,并接线:将C2、P2短接后用5m线连接接地体;C1接40m线、P1接20m线。

接地电阻摇表使用方法及标准

接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的操作要领

杆塔接地电阻测量新技术

杆塔接地电阻测量新技术 A N ew T echno logy fo r M easu ring Earth ing R esistance of Po les &Tow ers 广州电力工业局送电管理所 罗真海 陈雄一 萧定辉 (广州510245) 收稿日期:1997205204 送电线路杆塔必须有可靠的接地,以确保雷电流导泄入大地,保护线路绝缘。为提高杆塔耐雷水平,围绕如何降低杆塔接地电阻(特别是高阻地区)做了大量工作,取得了一些功效。为确保接地电阻符合设计值要求,运行规程规定要周期测量杆塔接地电阻,测量仪器基本沿用四极电阻测量仪(如 ZC 28型),在操作方法正确及地理环境允许的前提下,ZC 28 型能基本完成对地网接地电阻的测量。但是,传统四极电阻测量仪需配备200m 长的测量导线和2根辅助地极,又必须拆开所有接地引下线方能测量,工作量大。另外,由于人为和环境因素,可能出现较大的测量误差。如果接地电阻高,而误测量为低电阻(山区多见,地形所限,当地极打在地网附近时),将存在雷击跳闸率高的隐患;如果本身接地电阻小,而误测量为高电阻(如下面讨论的接触电阻),将浪费改造资金。因此,一直在寻找一种方便、可靠的测量技术。进一步分析后,发现传统方法的致命弱点,即只能测量地网的接地电阻。而雷电流是从杆塔顶部通过塔身及地网泄入大地的,从导泄雷电流的角度讲,应关心整个泄流通道的电阻,而不仅仅是地网的接地电阻。提出一种包括整个通道在内的接地系统接地电阻的测量方法,根据测量结果,提出了各种杆塔接地系统中,存在的薄弱环节及处理方法。这种处理方法对提高杆塔耐雷水平有重大意义。 1 测量原理 C .A 6411钩式接地电阻测量仪的工作原理如图1所示, “电源线圈” 提供一个已知高频恒定交流电压E E =e N g (1) 式中 e ——电源的内部电压。 图1 接地电阻测量仪工作原理 电压E 通过架空地线、杆塔地网及大地组成的回路,流过电流I I =E R (2)电流I 再被内置于表内的“接收线圈”的二次线圈所转换 I =i ×N r (3) 已知电压e ,并测量i ,则由式(1、2、3)计算得 R l oop =(e i )×常数 (4) 式中 R l oop ——测量回路的电阻(表显示的电阻)。 待测杆塔接地电阻R x 与 R l oop 有近似相等的关系,分析如下: 对于多点接地系统,此仪器的测量回路如图2所示。 图2 测量回路 通常,测量回路由以下4部分组成:(1)R x 是待测量的杆塔接地电阻;(2)R earth 是大地电阻,通常远远小于18;(3) R parallel 是R 1∥R 2∥……∥R n ,该线路其余各基杆塔接地电阻 并联值,送电线路的杆塔基数一般大于100基,所以,并联值很小;(4)R guard w ire 是架空地线的电阻,通常小于18。即 R l oop =R x +R parallel +R earth +R guard w ire ≈R x 根据该仪器的工作原理,总结出一套C 1A 6411在送电线路上的使用方法,总的原则是该条线路必须多点接地,待测杆塔必须只有一条接地引下线。此套方法简单适用,可信度高,现已在广州电力局线路上投入使用。 为证明C 1A 6411测试方法的准确性,与传统ZC 28型接地电阻测量仪作了大量对比试验,在接地系统接触良好的情况下,测量结果是准确的,部分测量结果见表1。 表1 部分测量结果 线路名称电压等极 (kV )杆号 C 1A 6411测量值(8)ZC 28测量值(8)相对误差 (%) 郭马线1101610181015418黄郭线22016125182612115茶郭线22070241225 312赤扬线 110 11 419 415 8 2 测量结果分析及处理方法 用C 1A 6411对杆塔接地电阻进行抽样测试,发现杆塔接地系统存在如下比较普遍的问题。 — 07—1997年第10期 中 国 电 力 第30卷

用摇表测接地电阻的方法和参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。

摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。1 适用范围 1.1 本作业指导书适用于10kV-35kV架空送电线路测量杆塔接地电阻标准化作业。 1.2 本作业指导书规定了测量接地电阻所需的人员配置、工器具要求、天气及作业现场的要求、检修作业工序、工艺质量记录卡等内容。 1.3 本作业指导书适用于四川省电力公司所属的各供电企业(公司)。 2 引用文件 2.1 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 2.2GBJ 233 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 2.3 《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行) 2.4 DL/T 5092—1999 《110kV-500kV架空送电线路设计技术规程》 2.5 DL/T 741—2001 《架空送电线路运行规程》 2.7 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 2.9 国电发[2002]659号《输电网安全性评价(试行)》 2.10 国电发[2002]777号《电力安全工器具预防性试验规程》(试行) 2.11 国电发[2003]481号《架空输电线路管理规范》

6.2.1一般性规定 a)采用三极法测量前,应将杆塔塔身与接地极之间的电气连接全部断开。 b)测量前应核对被测杆塔的接地极布置型式和最大射线长度,记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温。c)布置电流极和电压极时,宜避免将电流极和电压极布置在接地装置的射线方面上。 d)在工业区或居民区,地下可能具有部件或完全埋地的金属物件时,电极应布置在与金属物体垂直的方向上,并且要求最近的测量电极与地下管道之间距离不小于电极之间的距离。 e)电压极和电流极的辅助接地电阻不应超过测量仪表规定的范围。在测量时,测量电极插入土壤深度不低于0.6米,并与土壤接触良好。 f)测量时应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电极和接地装置等电气连接的接触良好。g)测量接线时,应尽量缩短接地电阻测试仪的接地端子与接地装置之间的引线长度。 h)当杆塔是单点接地时,只测试一个电阻值,当杆塔是两点或四点接地时,必须每个接地点都应进行测量,且每个电阻值都应进行记录。 i)所测得的接地电阻值应根据土壤干燥及潮湿情况乘以季节系数后才是最终的接地电阻值。 杆塔防雷接地装置的季节系数为:

杆塔接地电阻测试作业指导书

前言 为提高电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规操作方法,确保人身和设备安全,由电网公司生产技术部组织,编写了目前我公司输电线路杆塔接地装置接地电阻测试作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由电网公司生产技术部提出。 本指导书由电网公司生产技术部归口。 本指导书由省电力试验研究院(集团)负责编写。 本指导书主编人:宇民 本指导书主要起草人:宇民 本指导书主要审核人: 本指导书审定人: 本指导书批准人: 本指导书由电网公司生产技术部负责解释。

目次 1 目的 (1) 2 适用围 (1) 3 引用标准 (1) 4 支持性文件 (1) 5 技术术语 (1) 6 安全措施 (1) 7 作业准备 (2) 8 作业周期 (2) 9 工期定额 (2) 10 设备主要技术参数 (2) 11 作业流程 (2) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (2) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收与交接 (9)

输电线路杆塔接地电阻测试作业指导书 1目的 为规电网公司的供电企业输电线路杆塔的接地电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。 2适用围 适用于电网公司供电企业输电线路杆塔的接地电阻试验作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量》DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10007-2004《电力设备预防性试验规程》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 《电力技术监督系统》(待批) 5技术术语 接地体:埋入地中并直接与接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 工频接地电阻:按通过接地体流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻。 6安全措施 。 6.1试验应在干燥季节进行。进入工作现场的工作人员必须戴安全帽。

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统 知识 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识 一、接地电阻测试要求: a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台? 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 1

测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2 2、操作步骤

、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。 二、机房防雷接地系统知识 计算机机房接地定义:即把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路。目的是让电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。 为什么采用接地系统: 1、保护设备和人身的安全。 2、保证计算机系统稳定的运行。 3、3、为了保证计算机系统安全、可靠、稳定的运行,保证设备人身的安全,针对不同的计算机系统要求,应设计适当形式的接地系统。 4、 5、计算机站接地分类: 1、计算机系统直流地 2、2、交流工作地 3、3、安全保护地 4、4、防雷保护地(选择) 5、 6、交流工作地的作用 1、确保人身安全 2、2、保障设备安全 3、3、限制各火线对地电压不超过250V,减轻高压窜入低压电路的危 险 4、实现交流工作地措施: A:计算机系统内交流设备 (外设)其特点用绝缘导线串联起来接到配电柜的中性线上,然后用接地母线接地。 B:计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的压缩机、风机、加湿器,电动机中的稳压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地) 安全保护地的作用: 1、在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全

杆塔接地电阻测试作业指导书

杆塔接地电阻测试作业 指导书 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

前言 为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司生产技术部组织,编写了目前我公司输电线路杆塔接地装置接地电阻测试作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由云南电网公司生产技术部提出。 本指导书由云南电网公司生产技术部归口。 本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。 本指导书主编人:陈宇民 本指导书主要起草人:陈宇民 本指导书主要审核人: 本指导书审定人: 本指导书批准人: 本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 1目的.....................................................................................................................1 2适用范围 (1) 3引用标准 (1) 4支持性文件 (1) 5技术术语 (1) 6安全措施 (1) 7作业准备 (2) 8作业周期 (2) 9工期定额 (2) 10设备主要技术参数 (2) 11作业流程 (2) 12作业项目、工艺要求及质量标准 (2) 13作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14作业后的验收与交接 (9)

输电线路杆塔接地电阻测试作业指导书 1目的 为规范云南电网公司的供电企业输电线路杆塔的接地电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。 2适用范围 适用于云南电网公司供电企业输电线路杆塔的接地电阻试验作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量》 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10007-2004《电力设备预防性试验规程》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 《云南电力技术监督系统》(待批) 5技术术语 接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。目次 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准 (1) 4支持性文件 (1) 5技术术语 (1) 6安全措施 (1) 7作业准备 (2) 8作业周期 (2) 9工期定额 (2) 10设备主要技术参数 (2) 11作业流程…………………………………………………………………………………

(2) 12作业项目、工艺要求及质量标准 (2) 13作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14作业后的验收与交接 (9)

 GB/T 17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量》 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》 DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10007-2004《电力设备预防性试验规程》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 《云南电力技术监督系统》(待批) 5技术术语 接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为

DL/T887-2019杆塔工频接地电阻测量-8页word资料

目次 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 分类 5 测量杆塔工频接地电阻的一般性规定 6 测量杆塔工频接地电阻的三极法 7 测量杆塔工频接地电阻的钳表法 附录A(资料性附录)架空输电线路杆塔的钳表法增量的估算 附录B(资料性附录)架空输电线路杆塔的工频接地电阻 前言 本标准是根据原国家经济贸易委员会《关于下达2002年度电力行业标准制定和修订计划的通知》(电力[2002]973号)的安排制定的。 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会归口并解释。 本标准负责起草单位:武汉大学电气工程学院。 本标准参加起草单位:安徽省巢湖供电局、湖北省电力试验研究院。 本标准主要起草人:周文俊、王建国、刘泽生、傅军、梁国栋、林志伟、徐家奎。 杆塔工频接地电阻测量 1 范围 本标准规定了杆塔工频接地电阻的术语和定义、测量的一般性规定、测量杆塔工频接地电阻的三极法和钳表法。 本标准适用于采用三极法测量杆塔的工频接地电阻,也适用于采用钳表法测量有避雷线且多基杆塔避雷线直接接地的架空输电线路杆塔的工频接地电阻。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 接地grounded 将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经过接地线连接至接地极。 [DL/T 621—1997中2.1]

防雷接地测试原理方式及注意事项模板

防雷接地 测试原理、方式及注意事项 编制人:项继鹏 沈阳西雅帝环境物业管理有限公司 二零一六年

(一)正确选择接地电阻测量方式及测量原理 接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1.两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2.三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。 3.四线法 基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量

结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。 4.单钳测量 测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。 适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。 接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。 5.双钳法 条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。 接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。 (二)接地电阻值的正确测量 接地是电器安全技术中很重要的工作之一,接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统设备的正常运行,影响到建筑物的安全,还关系到人身安全。因此,应当正确选择接地方法及测量接地电阻。笔者现依据接地电阻的测量原理及结合实际测试,提出下述测量接地电阻的几点经验。 一、测量前的分析 测量前应掌握埋地电极的分布情况(最好查阅竣工图),然后依据公式: (s为电极系统所覆盖的面积),并按图纸计算接地系统的有限半径,以确定辅助电极的远近位置和朝向。

杆塔接地电阻测试作业指导书

杆塔接地电阻测试作业指 导书 Prepared on 22 November 2020

目次 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准 (1) 4支持性文件 (1) 5技术术语 (1) 6安全措施 (1) 7作业准备 (2) 8作业周期 (2) 9工期定额 (2) 10 设备主要技术参数 (2) 11作业流程 (2) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (2) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收与交接 (9)

