一、材料要求

1.聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。

2、甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰

酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。

3、乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。

二、主要机具

一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。

三、作业条件

1.涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块

和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。

2.涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起

砂等缺陷。

3.在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度

符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。

4.突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,

刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。

5.防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要

远离火源,施工操作时,应严禁烟火。

6.防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。

四、操作工艺

1.工艺流程

清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层

一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收

2.防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。

3.涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,

含水率一般不大于9%。

4.涂刷底胶(相当于冷底子油):

1)配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)

配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。

2)涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表

面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。

5.涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料和二甲苯,配比

为1:1.5:0.2(重量比).

1)在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力

搅拌。

2)附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳

角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。

3)涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或

橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。

第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。

除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。

如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。

4)在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水

层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。

6.在施工过程中遇到问题应做如下处理:

1)当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于

乙料的10%。

2)当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其

加入量应不大于甲料的0.5%。

3)当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,

其加入量应不大于甲料的0.3%。

4)涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂

一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。

如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜的质

量。

五、质量标准

1.保证项目

1)涂膜防水材料及无纺布技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,

产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的

或复试不合格的防水材料不得使用。

2)聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,

并不得有渗漏水现象。

2.基本项目:

1)聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形

或钝角。

2)聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合

规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。

3)聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤,

厚度不匀等缺陷。

六、成品保护

1.已涂刷好的聚氨酯涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,

不得穿带钉鞋出入室内,以免破坏防水层。

2.突出地面管根,地漏,排水口,卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不

得变位。

3.地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清

理。

4.聚氨酯涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造

成渗漏的隐患。

5.聚氨酯涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染

成品。

七、应注意的质量问题

1.空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,原因是基层

含水过大,使涂膜空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。

2.渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等

部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在涂膜防水层施工前,应认真检查并加以修补。

卷材防水层施工方案

卷材防水层施工 一.卷材防水层的施工,其关键是: 1.基层必须有足够的排水坡度,并且干净、干燥。 2.搭接缝必须耐久、可靠,在合理使用的年限内不得脱开,这是卷材防水的要害所在。 3.施工铺贴时松紧适度,高分子卷材后期收缩大,铺时必须松紧不皱,改性沥青卷材由于温感性强,必须拉紧铺贴。 4.卷材端头(包括与涂膜结合外)的固定和密封必须牢固严密。 5.立面和大坡度应有防止下坠下滑的措施。 为了实现这些保证质量的关键步骤,施工技术措施相当重要,必须遵守。 (一)施工前准备工作 1.屋面工程施工前,应进行图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 2.施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。 3.防水层所用的材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场材料应按规定抽样复验,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格产品。 4.准备好熬制或拌合胶粘剂、运输防水材料、涂刷胶胶粘剂、嵌填密封材料、铺贴卷材、清扫基层等施工操作中各种必需的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。 5.检查找平层的施工质量是否符合要求。当出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋件不稳等缺陷时,应按要求进行修补。 6.检查找平层含水率是否满足铺贴卷材的要求:将1㎡塑料膜(或卷材)在太阳(白天)下铺放于找平层上,3∽4h后,掀起塑料膜(卷材)检查无水印,即可进行防水卷材的旗。

(二)。基层处理剂的涂刷 涂刷呀喷涂基层处理剂前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。 1.冷底子油的涂刷 冷底子油作为基层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材(油毡)。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡,也可用机械喷涂。如果基层表面过于粗糙,宜先刷一遍慢挥发性冷底子油,待其表干后,再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺贴油毡前1∽2h进行,使油层干燥而不沾染灰尘。 2.基层处理剂的涂刷 铺贴高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材采用的基层处理剂的一般施工操作与冷底子油基本相同。基层处理剂的品种要视卷材而定,不可错用。此外施工时除应掌握其产品说明书的技术要求,还应注意下列问题:(1)施工时应将已配制好的或分桶包装的各组分按配合比搅拌均匀。 (2)一次喷、涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度的快慢确定。面积过大,来不及铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的进行,拖延工期。 (3)基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层,但也要根据情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好全部基层外理剂后再铺贴卷材,这样可防止雨水渗入找平层,而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。 (4)当喷、涂两遍基层处理剂时,第二遍喷、涂应在第一遍干燥后进行。等最后一遍基层处理剂干燥后,才能铺贴卷材。一般气候条件下基层处理剂干燥时间为1h左右。 三.卷材铺贴一般方法及要求 卷材防水层施工的一般工艺流程:基层表面清理、修补-喷、涂基层处理剂-节点附加增强处理-定位、弹线、试铺-铺贴卷材-收头处理、

平屋面 坡屋面防水施工工艺标准

平屋面防水施工工艺标准 一、工艺流程 1、适用范围 平屋面SBS卷材防水与聚氨脂涂膜组合防水层施工。 2、工艺流程 基层处理→聚氨脂防水层施工→闭水试验→保护层施工→炉渣找坡层→找平层施工→SBS防水卷材施工→苯板保温层施工→刚性层施工。 3、基层处理 (1)出屋面管道、烟道、落水口等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补。 (2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;在楼板混凝土面应清理干净,不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。 (3)将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥,立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。 4、聚氨脂防水涂料 (1)阴阳角部位、管洞周边采用厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。 (2)立墙面、地面分多遍均匀涂刷厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,上口必须进入泛水槽。 5、闭水试验 JS完成后,应闭水24小时,检查防水质量。如出现漏水,应修补后方可隐蔽。 6、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20 mm 厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层,找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。 7、涂刷冷底子油 冷底子油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。 8、SBS卷材附加层 平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽附加层卷材,平立面平均展开。 9、SBS卷材大面施工 (1)卷材厚度3mm,采用热熔法施工,与基层满粘。 (2)SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死。 (3)卷材上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固,采用油膏封闭。泛水槽最低不得低于屋面完成后最高处以上2 50mm。落水口部位应做特殊处理。 10、对有保温的,按图纸要求做保温层。 11、刚性层 上人屋面按图纸设计要求做40mm 厚C20 细石混凝土保护层(掺4%防水粉),内配φ4@200X200 单层双向冷拔低碳钢丝网片,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,缝内嵌填油膏;按不大于6m间距要求设分格缝,缝宽10 mm,缝内钢筋断开、并嵌填油膏。 二、控制标准及注意事项 1、卷材厚度、胎体及聚氨脂品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。 2、结构自防水是屋面防水的重要组成部分,JS防水层是对结构自防水的补充。在屋面结构施工,应尽量使用低塌落度的混凝土,振捣密实,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原浆表面收光。出屋面的墙体泛水槽及以下墙体在结构施工期间采用混凝土与顶板同时浇筑,可降低该部墙体根部渗水的可能性。泛水槽深度不得小于50mm,采用砂浆抹光。女儿墙压顶必须设混凝土压带,并向内设不小于50mm的挑檐。 3、结构板闭水,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。屋面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。 4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

卫生间地面防水施工工艺

卫生间地面防水施工工艺 一、材料要求 1.聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 2、甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰 酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。 3、乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。 二、主要机具 一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。 三、作业条件 1.涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块 和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 2.涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起 砂等缺陷。 3.在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度 符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。 4.突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理, 刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。 5.防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要 远离火源,施工操作时,应严禁烟火。 6.防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。 四、操作工艺 1.工艺流程 清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层 一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收 2.防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。 3.涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷, 含水率一般不大于9%。 4.涂刷底胶(相当于冷底子油):

防水保护层施工方案

一、工程概况 1.工程简介 本工程为中部港招商中心及区域车库工程,位于郑州市杨金路与杨金一街交叉口,地下室为框架剪力墙结构,地上为框架结构,地下1层,地上6层,地上建筑面积为7624m2,地下建筑面积为2504m2,总建筑面积10128 m2。 2.设计要求 基础底板下部做法为: 由上至下:现浇钢筋混凝土筏板(结构自防水);50厚C20细石砼混凝土保护层;厚自粘卷材防水层;100厚C15砼垫层;原土层。 二、编制依据 1、中部港招商中心及区域车库施工图纸 2、图纸会审纪要 3、建筑施工手册(缩印.第四板) 4、建筑分项工程施工工艺标准 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《现行建筑施工规范大全》 三、施工部署 1、结合工程现场情况,考虑工人的实际工作情况,为加快施工进展,项目部决定进行交叉施工,防水保护层施工分段进行,以8轴以西4200mm为界分东、西两个流水段进行施工。 2、C20细石混凝土采用防冻型商品混凝土、塔吊进行输送,采取由东向西、先低后高的浇筑顺序进行混凝土浇筑。 四、工艺流程 施工准备→制作水泥砂浆标高控制点→混凝土浇筑→养护成型 五、施工方法 1、施工准备 各段施工前,应提前做好该段测量定位工作,标高必须经过检查。 浇筑前,事先与搅拌站办理预拌混凝土委托及申请,委托单应注明单位工程名称、施工部位、混凝土强度等级、开盘时间、配合比、坍落度、要求的初凝时间、外加剂品种。 施工前,应对施工段位、施工方法、浇筑顺序、质量要求、安全要求做详细的安全、技术交底,本道工序及相关工序部位检查合格后应填写《混凝土浇灌申请书》,并做好检查督促工作。 检查用电线路,确保施工正常用电,夜间施工保证足够的照明。 准备好浇筑工具及备用工具,检查施工机械的运转是否正确,确保正常施工。 做好混凝土浇筑记录,浇筑过程应避免在夜晚、雨雪天施工。 2、制作水泥砂浆标高控制点 在料场搅拌好水泥砂浆,要求水泥砂浆应干稠适当,易成灰饼,不得太稀。

屋面防水施工工艺全解

三全食品股份有限公司北京一基地五区楼顶防水工程维修方案 编写:北京防水有限公司工程部 日期: 2015年05月13日

施工概要:根据现场勘查,屋面结构构造图纸,找出渗水原因并结合屋面防水规范:《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012制定该施工工艺步骤。 一、施工前的准备工作 1 施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、排气孔、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、配电室周围及顶部、以及伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。 2 根据屋面原防水层破损情况的检查结果,以及屋面的结构、荷载等情况,确定具体的翻修方案。 a)由于防水层大面积老化、破损,立面防水脱落,丧失防水功能,应全部铲除、修整找平层,找平层应平整、牢固,找出泛水坡度,表面应无起砂、脱皮及裂缝等现象。 b)防水层大面积老化、局部破损,加之有蒸汽排出致防水层受压力破损,空鼓,致雨水渗漏,机房属于重要部位,更应设置防水层。

3 根据工地现场情况和确定的翻新方案,制定具体的屋面防水翻新施工工艺。 4 准备好施工用材料,查看配套材料是否是生产厂指定用的配套材料,查看配套材料是否在有效的使用期内,如超过使用期限,应进行检验,合格后方可使用。 5 按要求准备好施工器具,如下表,其数量可按工程情况增减。铁铲,垃圾袋,水平尺,烤枪,煤气罐,刀片,锤子,卷尺等。 二、原防水层的处理 1 全部铲除原防水层进行翻新。 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 d)做好保温层后,用水泥砂浆做20-25mm的水泥找平层。 三、新做防水层铺设要求及步骤

厨房卫生间防水施工工艺工法

厨房卫生间防水施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-FJ-0303-2011 城市建设工程有限公司杨佐泰 1 前言 1.1 工艺工法概况 现在城市居民的生活质量日益提高,大家对于居住条件的要求也是日益提高,通过调查,在民用建筑中,业主反映最为强烈的就是厨卫间渗漏问题,因此厨卫间防水的质量好坏直接影响了业主对整体建筑的质量及使用功能的评价。本工艺工法主要以聚氨酯防水涂膜为例进行阐述。 1.2 工艺原理 在厨卫间地面及墙体上找平处理后涂刷涂膜防水,以满足厨卫间防水、防渗漏等使用功能。 2 工艺工法特点 2.1施工工艺操作简单、易于施工。 2.2防水效果好。 2.3成品保护不容易控制。 3 适用范围 适用于工业与民用建筑的厨房、卫生间、洗衣房等防水工程。 4 主要引用标准 《屋面工程质量验收规范》(GB50207) 《屋面工程技术规范》(GB50345) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208) 5 施工方法 在厨卫间找平层施工完毕后施工,特别是对厨卫间内阴角、阳角,管道根部及地漏部位严格控制,要求所有拐角部位作弧角,保证弧角顺滑、施工基层干燥、无裂缝、无起砂现象。 厨房、卫生间、阳台均采用高分子涂膜防水,防水层厚度不应小于1.5mm,在沿墙面、排烟气道壁、穿楼板立管处涂膜防水层应上翻400 mm高,所有厨房、卫生间加砌块墙下浇筑C20素混凝土导墙200 mm高,厚度同墙厚。

6 工艺流程及操作要点 6.1 施工工艺流程 卫生间施工为多工种交叉进行,应注意工种之间的先后施工顺序,检查验收及相互配合。其工种间工艺流程为: 土建楼板浇筑完毕→隔墙砌筑完毕→管道定位安装,检查管道位置→浇筑管道周围堵缝细石混凝土→地面防水层→第一次蓄水试验→抹面层(保护防水层)→固定管卡和洁具卡→地面防滑地砖贴地面→第二次蓄水试验→安放洁具→防水合格。 防水层工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 6.2 操作要点 6.2.1 材料及要求 1 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,材料进场应进行抽样复检。 2 作业条件 1)卫生间防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,基层必须干燥。 2)涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 3)涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 4)涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 6.2.2 卫生间地面结构:1.基层(结构层)2.找平层3.防水层4.保护层5.装饰地面 6.2.3 对卫生间防水层基层要求 1 对于现浇混凝土楼板,混凝土必须振捣密实,随抹压光,形成自身防水层。现浇楼板支承在墙上的四边,可同时做高为150mm翻边。靠墙板处转角做成半径100mm圆边,可防止积水吸附至墙面,造成渗水。 2 卫生间应坚持先安装穿过楼板的管道,再做地面防水处理的程序。做好防

卫生间防水整改施工方案

常熟2015A-006号地块项目5、15、6、16、21、22#楼工程 厨卫间及阳台 防 渗 漏 整 改 方 案 编制单位:上海银龙建筑装饰绿化有限公司 常熟公望精装修工程项目经理部 编制时间:年月日

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程关系 (1) 2.2工程位置 (1) 3.编制目的 (3) 4.施工准备 (2) 4.1施工组织 (2) 4.2材料准备 (2) 5.主要施工方法 (2) 5.1工艺流程 (2) 5.2操作工艺 (2) 5.3 JS防水存在的问题 (4) 5.4注意事项 (5) 6.质量标准及要求 (5) 7.成品保护 (6) 8.安全及文明施工 (6) 9.整改计划 (7)

1.编制依据 表一 2.工程概况 2.1工程关系 表二 2.2工程位置 本工程位于常熟市开元大道以北、金山路以东、宝山路以西,该小区是一个成熟的大型小区,小区内各项设施、配套比较完善先进,是万科的又一高档社区典范。此次招标项目是常熟公望5、15、6、16、21、22#楼精装修项目,小高层层高11层,高层层高33层,房型相同或类似,共计套 660 户。

3.编制目的 针对5、15、6、16、21、22#楼厨卫间及阳台渗水问题进行排查、汇总,并制定本方案进行重新施工,彻底整改解决厨卫间及阳台漏水问题。 4.施工准备 4.1施工组织 本整改工作由我部组织安排具有防水资质的专业施工人员进行施工。 4.2材料准备 4.2.1甲供材料聚氨酯涂膜防水材料品牌为东方雨虹,材料进场应提供全套资料(产品合格证,产品检验报告,产品防伪标记,有见证复试报告等文件)。 4.2.2地砖、面砖:其品种、规格、质量符合设计要求及有关标准规定。 5.主要施工方法 5.1工艺流程 工艺流程:清理地面→修补墙地面→地面与墙面结合处做小圆角→下水管周边加强处理→刷第一遍防水→修补小洞→刷第二遍防水→刷第三遍防水→地面盛水 5.2操作工艺 5.2.1剔除清理基层:剔除并清理现有地砖面层、防水层、找平层和蹲便台,以及防水需上返高度范围内的墙砖(上返高度范围内为整砖的,按整砖范围剔除),防水上返高度为150mm(自面层起算);剔除过程中水工负责配合将蹲便器或管道拆除。 5.2.2防水找平层施工:剔除并清理干净后,采用1:2水泥砂浆做地面和墙面防水找平层,厚度为15mm。 5.2.3防水基层清理:基层要求坚实平整,具有强度,不涂有酥松、起砂、起皮等现象。基层包括阴阳角、管道根等部位表面残余的砂浆杂物及突起物必须清除干净,阴阳角抹成小圆弧,圆弧半径20mm。 5.2.4附加层施工:卫生间的地漏、阴阳角、管根等处应用聚氨酯或防水砂浆涂刮一遍作附加层处理。防水基层必须干燥,含水率不大于9%。 5.2.5涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在底胶的基层表面,每平方米用量为0.8~1.0kg/m2,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。第一遍涂膜固化5h以后,可进行第二道涂膜,涂刮量与第一道相同,对平面涂刮方向应与第一遍涂刮方向垂直。第二遍涂膜固化后,

刚性防水屋面施工工艺

刚性防水屋面施工工艺 适用范围 本工艺标准主要有适用于普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面、块体刚性防水屋面、预应力混凝土防水屋面以及近年来发展起来的钢纤维混凝土的防水屋面。 材料准备 (1)混凝土材料,按设计要求备齐水泥、砂、石子及外加剂等。现浇细石混凝土防水层应按水灰比不大于0.55,水泥用量不小于330kg/m3,砂率35%~40%,灰砂比1∶2~1∶2.5 的原则备料,外加剂宜按使用说明书推荐参考用量的上限值配料。各种材料应按工程需要量一次备足,保证混凝土连续一次浇捣完成。(2)钢筋:按设计要求,如设计无特殊要求时,可采用乙级冷拔低碳钢丝,直径4mm。钢丝使用前应调直。 (3)嵌缝材料:宜采用改性沥青基密封材料或合成高分子密封材料,也可采用其他油膏或胶泥。北方地区应选用抗冻性较好的嵌缝材料。 (4)其他:当防水层采用钢纤维混凝土时、块体或粉状材料时,各类材料亦应按工程需要量一次备足,以保证防水层连续施工。 施工机具 刚性防水层主要施工设备和工具如下:

施工工艺流程 (1)细石混凝土刚性防水层的施工 由细石混凝土或掺入减水剂、防水剂等非膨胀性外加剂的细石混凝土浇筑成的防水混凝土统称为普通细石混凝土防水层。用于屋面,称之为普通细石混

凝土屋面。 常用的防水剂主要有:三氯化铁、三乙醇氨、有机硅等。其抗渗原理是防水剂加入混凝土中后,即形成不溶性胶体化合物,用来堵塞毛细孔隙和减少毛细管通路,增加混凝土的密实性从而提高其抗渗性。 ①作业条件: 原材料和机具:各种原材料经复查品种、质量、规格符合设计要求,并落实数量。施工机具运转良好。 技术条件:技术负责人应对分部工程进行技术交底,工人经过培训考试合格。混凝土配合比设计、试配结束,强度等级、抗渗性等各项指标满足设计要求。 结构层:结构层应经验收合格,并且板面应清理干净。具体要求如下:现浇整体式结构层表面应平整、坚实,局部超高部分要凿平,过低部分用细石混凝土或水泥砂浆找平; 装配式预制板应安装平整,板缝按要求用细石混凝土填实,当相邻板高差较大时,应用1∶2.5 水泥砂浆局部找平; 屋面、天沟、檐沟、水落口等处坡度符合设计要求,标高必须准确。 气象条件:天气预报24 小时内气温不低于5℃,亦不高于32℃;36 小时内无雨;施工作业时间内无五级以上大风。 ②工艺流程: ③操作要点: a、找平层、隔离层施工如下表:

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

卫生间防水施工工艺及要求

厕防水施工工艺及控制要点 一、施工准备 (一)作业条件 1.厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4 豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2%(即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。 6.厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm 范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm 的圆弧。 7.根据墙上的50cm 标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。 8.厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 10.环境温度保持在+5℃以上。 11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。二)材质要求 HB厨卫专用防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。 其性能指标如下: HB厨卫专用防水涂料性能技术指标 性能指标 固含量:% ≥ 43 低温柔性:℃ -10 -15 耐热性:℃ 80 不透水性:MPa 0.1,30min不透水 粘结强度:≥ 0.2 延伸性: mm 无处理≥ 5 热、紫、碱≥ 3.5 耐碱性:23±2℃温度下,Ca(OH)2饱和液浸泡7d 耐酸性:23±2℃温度下,2%H2SO4溶液浸泡7d 干燥时间:h ≤表干2 实干10

卫生间防水施工方案(最精华)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、分项工程概况 (2) 四、材料简介 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工工艺 (5) 七、质量标准 (7) 八、成品保护 (8) 九、应注意的问题 (10) 十、安全措施 (121) 十一、紧急安全预案 (12)

卫生间防水施工方案 一、编制依据 1.本工程的建筑设计图纸 2.本工程卫生间大样详图 3.城南新区医院施工组织设计 4.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 6.《地面工程施工规范》GB50204-92002 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GBS0300-2001 8.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 9.《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445—2001 二、工程概况 工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程 工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路 建设单位:盐城市城南新区开发投资建设有限公司 设计单位:北京联华建筑设计事务所 监理单位:上海建通工程建设有限公司 质监单位:盐城市建设工程质量监督站 施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 结构类型:住院楼为框架结构、局部为框架剪力墙结构 门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构 本工程由门急诊医技楼、肿瘤住院楼、住院综合楼组成。总建筑面积213633㎡,其中地下68252.2㎡,地上面积145380.8㎡,门急诊医技楼地下二层,地上四层,建筑高度为23.00m,肿瘤住院楼地下二层,地上7层,建筑高度32.1m。综合住院楼地下二层,地上19层,建筑高度为89.95m。

防水层施工方案

黄冈至鄂州高速公路团风段 HETFTJ-1合同段路面工程 防水层施工方案 (K0+827.850~K13+343.228) 编制: 复核: 审核: 中铁七局集团有限公司黄冈至鄂州高速公路团风段HETFTJ-1合同段项目经理部 2014 年10月

目录 一、编制依据、范围、原则 ..................................................... - 0 - 1、编制依据 0 2、编制范围 0 3、编制原则 0 二、工程概况.......................................................................... - 1 - 三、施工准备工作................................................................... - 1 - 1、人员、机械准备 (1) 2、技术准备 (1) 3、试验准备 (1) 四、质量标准及要求 ............................................................... - 2 - 1、施工前的质量要求 (2) 2、材料及混合料试验检测标准 (3) 3、施工过程中的检测 (3) 4、施工完成后的检测 (3) 五、施工工艺及施工方法......................................................... - 4 - 1、防水层施工工艺及方法 (4) 2、施工注意事项 (7) 六、质量保证措施................................................................... - 7 - 1、组织保证措施 (7) 2、思想保证措施 (8) 3、制度保证措施 (8) 4、技术保证措施 (9) 七、安全生产保证措施.......................................................... - 10 - 1、安全方针 (10) 2、安全目标 (10) 3、安全生产保证体系 (10) 4、安全生产具体措施 (11) 八、环境保护与水土保持措施................................................ - 11 -

合成高分子卷材屋面防水层施工工艺标准

1 范围 本工艺标准适用于屋面采用合成高分子防水卷材铺贴防水层工程施工。 2 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 合成高分子卷材: 2.1.1.1 三元乙丙—丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm 、1.5mm ,长20m ,宽1m ; 技术性能:见表10-9 2.1.1.2 氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材。 规格:厚1.2mm 、1.5mm ,长 20m ,宽1m 、2m ; 技术性能:见表10-10 2.1.1.3 氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚度1.2mm 、长20m/卷、宽0.9m ; 技术性能:见表10-11。 标准。并符合设计要求,有出厂、复试合格的证明资料。 2.1.2 合成高分子防水卷材配套材料选择见表10-12。

2.2 主要机具: 2.2.1 电动搅拌器、高压吹风机。 2.2.2 铁辊、手持压漆、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工前审核图纸,编制屋面防水施工方案,并进行技术交底。屋面防水工程必须由专业施工队持证上岗。 2.3.2 铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,防水层施工前应将基层表面清除干净,同时进行基层验收,合格后方可进行防水层施工。 2.3.3 基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 2.3.4 防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→ 卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 3.2 清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 3.3涂刷基层处理剂:涂布聚氨酯底胶。 3.3.1 聚氨酯底胶的配制:聚氨酯材料按甲﹕乙=1﹕3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂布施工;也可以由聚氨酯材料按甲﹕乙﹕二甲苯=1﹕1.5﹕1.5的比例配合,搅拌均匀后进行涂布施工。 3.3.2 涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酯底胶。然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚薄应一致,不得有漏刷、花白等现象。 3.4 附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。 3.5 卷材与基层表面涂胶: 3.5.1 卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶滚涂均匀。应留出搭接部位不涂胶,边头部位空出100mm。 涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 3.5.2 基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶,用长把滚刷蘸CX-404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。

卫生间防水施工工艺流程

卫生间防水施工工艺流程 卫生间防水施工工艺流程 1.卫生间防水施工技术准备 1.进行技术复核,基层标高、坡度、排水排污管道符合设计要求。 2.施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并有工长负责交至施工人员。 3.各种进场原材料进行验收,包括材料的规格、品种、材质等符合设计要求,同时进行现场抽样复试。 4.施工环境的温度应符合防水材料的技术要求。 2.卫生间防水施工流程 技术交底→材料复检→清理基层→找平层→细部节点附加层→防水层→闭水试验 3.卫生间防水施工现场准备 要彻底清理施工现场杂物和建筑垃圾,保证施工基层的坡度、平整度和含水率等符合设计和施工规范要求。 基层不得有疏松、空鼓、起沙、起皮和开裂现象。阴阳角处做成圆弧或钝角,基层质量的好坏将直接影响防水施工的质量。 4.防水施工材料准备 任何一种防水材料都有它的独特性、适用性,如何选择材料是重要的课题。 1.根据防水工程所处的地理位置、气候环境条件、结构构造及防水材料的品种、性能、特点和适用范围,正确合理的使用防水材料。

2.工程防水所采用的防水材料及辅助材料须具有产品出厂合格证书和权威部门技术性能检测报告,防水材料的性能、规格、品种等应符合现行的.国家产品标准和规范要求。 对于进场的防水材料要按规范规定抽样复检,以防止不合格的防水材料混入施工现场,同时要保证辅助材料与防水材料的相容性。 3.准备好工程防水所需的施工工具,如搅拌器、毛刷、滚刷、剪刀、抹子等。 5.防水施工人员准备 卫生间防水施工必须选择有资质、责任心强、技术水平较高的专业防水施工队伍进行施工,施工人员应经过专业培训,持证上岗。在防水施工前,应及时详细的向施工队伍进行技术交底,以保证防水施工队伍能熟练的按着技术规范保质保量的进行防水施工。 6.卫生间防水层施工及闭水试验 涂刷防水材料,一般情况为三遍,每次涂刷方向应与上一次涂刷方向垂直,以水泥基为例,每遍间隔6-8小时,涂膜厚度1.5㎜,细部节点应做附加层,即在涂料间加设一层加筋布(聚酯无纺布或玻纤网格布)。 立面有淋浴部位,防水层的施工高度为1.8m,无淋浴部位,防水层高度应高于面砖300㎜,若卫生间墙体为填充墙,则防水高度应高于面砖1m。施工后应有干燥养护时间,并做好成品保护,避免过早上人。 防水涂膜实干后至少48小时蓄水试验或2小时淋水试验,蓄水深度在地面最高处应有20㎜的积水。防水工程完工后,要验收,合格后方可交工。

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4mm厚高聚物改性沥青防水卷材,即SBS改性沥青油毡;冷底子油;70mm厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺

1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度短边为100mm,长边为150mm。与基层的粘贴要严密,随粘贴随压实。 (5)热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度,末端收头用密封膏嵌填严密。

后装排水管道卫生间防水施工工法

后装排水管道卫生间防水施工工法 1前言 在传统的卫生间施工中,土建单位预留的防水套管和完成的卫生间防水施工无法满足精装修设计和施工的要求,在装饰工程施工中,由于安装给水管道和电气管线、地面钻孔安装排水管道,破坏了原有混凝土防水基层,在完工后常出现拐角、管道、节点部位渗水漏水等质量问题。另外,由于卫生间未安装防水层排水地漏,滞留在防水层的水未能及时排出,侵蚀结构、损害设施,导致饰面板发黑发霉,严重破坏室内装修效果。维修时,通常需拆除饰面层,查找渗漏水部位及原因,才能进行有效修复,浪费大量的人力和物力,增加维护成本,给人们的生活带来极大不便。 为解决以上质量通病,我司组织技术人员展开技术攻关,从技术、材料、施工等方面积极探索,研究出了新型U-PVC防渗漏连接管件,并申请了发明专利,获得发明专利申请号(201310179953.4)。同时,在装饰工程卫生间防水分部工程中,开发出了“装饰工程卫生间防水防渗漏施工技术”,通过反复实践总结,最终形成了科学、规范、经济适用的施工工法——装饰工程卫生间防水防渗漏施工工法,取得了较好的经济效益和社会效益。 2工法特点 2.1采用设置有止水环的新型U-PVC防渗漏连接管件,防渗漏效果显著;在防水层施工完毕后再进行排水管道的安装,改变了传统的安装工艺,解决了传统方式安装导致管道堵塞的质量通病,施工工艺科学可行,操作简便,操作人员无需特别培训。 2.2防渗漏连接管件自带的固定底座,管件与楼板结合紧密,砂浆不易渗漏,取代了传统铁丝吊胶合板的复杂工序,彻底解决了预留洞施工繁琐的问题。 2.3在防水层设计安装防水地漏,将滞留在防水层上的填充找坡层中积水排出,提高了卫生间防水质量,使防水质量得到更好的保证。 2.4施工速度快,安装极为方便快捷。可一人在楼下独立操作,几分钟即可完成一套。提高施工效率6-8倍,节省人工50%以上。 2.5在管道遭到破坏需要更新时,只需将旧管道取出,再将新管道插入连接件与管件内部的卡槽连接,充分发挥了连接件的作用,维修方便,减少了维修成本。 3适用范围 本工法适用于各种不同类型的建筑物的卫生间地面防水防渗漏施工,主要包括民用住宅、办公楼、酒店及其它场所的卫生间。 4工艺原理 通过分析卫生间渗漏的原因,遵循“精细管理、工艺拆分、防止渗漏、多道设防”的原则,根据装饰施工图纸和排水设计要求,在卫生间楼板上采用水钻机开孔,安装新型U-PVC防渗漏连接管件和防水层排水地漏,用螺栓分别将U-PVC防渗漏连接管件和排水地漏与楼板固定牢固,严格按照分层堵缝严密,灌缝密实的方法,保证管道、卫生洁具等节点部位不发生渗漏;制作防水基层,保证坡度坡向防水层排水地漏,

防水工程施工工艺

防水工程 (一)屋面防水 主要屋面做法为轻质砼找坡,干铺聚苯乙烯挤塑板,砂浆找坡,防水卷材,40厚细石砼,内配Φ4双向150。 1、屋面保温层施工(聚苯乙烯挤塑板) (1)工艺流程 基面清扫清理→隔气层施工→铺设板状保温层→经检验合格→其上做找平层 (2)板状保温材料的现场配置须符合设计要求,配制出的成品的规格、性能满住规范要求,并经检验合格方能投入使用。 (3)铺设板状隔热保温层的基面清理干净、干燥、平整。设计有隔气层的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 (4)平铺的板状热保温层,应紧靠在基面上或隔气层上,铺平、垫稳。分层铺设时,上下接缝相互错开,接缝用同类型材料的碎屑填嵌饱满。 (5)粘贴的板状热保温层,应砌严,铺严,分层铺设的接缝应错有沥青胶结粘贴时,板状材料相互之间和基层之间,均应满涂热沥青胶结材料,以便相互接牢固。 (6)用水泥沙浆铺设贴板状保温材料时,一般用1:3(体积比)水泥砂浆粘贴,板间缝隙应用保温灰浆填实并勾缝。 (7)成品保护

①屋面保温层施工时,注意保护层屋面结构层及出屋面管道。 ②与保温层接触的木制品做防腐处理。 ③保温层铺设完毕后,在其上立即做找平层,并对整体进行保护,不准人踩踏,或堆放杂物。 ④保温层粘铺完毕后,应立即做好找平层,使之形成整体,防止雨淋、受潮。 (8)注意事项。 ①板状隔热保温材料在运输、堆放过程中应精心操作,保证板形完善,无断裂,运入施工现场的材料,要采取措施防止受潮,有机料要做跑防腐、防虫、防火工作。 ②基面一定要处理平整,不平的地方可用1:3水泥砂浆找平。 ③粘贴的板状材料,一定要满涂粘结剂,铺平、垫稳。 ④勾缝用材料一定要用与保温板材料相同。 ⑤铺设时应拉线找坡、铺顺平整。(防止边线不直、边搓不齐,影响找坡、找平和排水)。 2、防水卷材施工 (1)施工工艺 基层检查、清扫→涂刷基层处理剂→定位、弹基准线→铺贴防水卷材附加层→节点处理→滚铺卷材→滚压、排气压牢→搭接缝抹压、排气、压牢→收头固定、密封→钉卷材收头铝合金盖板→密封铝合金盖板上口→检查、清理、修整。 (2)基层处理