文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 7#楼节能

7#楼节能

7#楼节能
7#楼节能

节能计算分析报告书

项目名称:资阳·希望城(一期工程) 子项名称:7#楼塔楼

设计号:20120423-I

专业:建筑

设计总负责人:周宏

审核人:李海东

校对人:杨琪

专业负责人:周圣贤

设计人:邓小丹

成都惟尚建筑设计有限公司

2014年06月

计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件

软件开发单位:中国建筑科学研究院上海分院应用版本:PBECA2008 1.00版

建筑节能计算分析报告书

本报告签字盖章后生效

此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

规范标准参考依据:

1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。

3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)。

4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)。

建筑材料热工参数参考依据:

一. 建筑概况

城市:资阳(北纬=30.00°,东经=104.00°)

气候分区:夏热冬冷

建筑名称:

建筑朝向:南偏西35.7度

建筑体形:

建筑结构类型:框架结构

体形系数:0.17

节能计算建筑面积(地上):7443.78 m2建筑体积(地上):38707.63 m3 节能计算建筑面积(地下):-- m2建筑体积(地下):-- m3 节能计算总建筑面积:7443.78 m2建筑总体积:38707.63 m3

建筑表面积:6692.34 m2

建筑层数:4

层高汇总表

全楼外窗(包括透明幕墙)、外墙面积汇总表

二.建筑围护结构

1.围护结构构造

平屋面类型(自上而下):水泥砂浆(20.0mm)+碎石,卵石混凝土(40.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+SBS改性沥青卷材(4.0mm)+水泥砂浆

(20.0mm)+水泥炉渣(20.0mm)+JS-II涂膜防水层(1.5mm)+

钢筋混凝土(120.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

外墙类型(由外至内):抗裂防渗砂浆(10.0mm)+中空玻化微珠无机保温砂浆(30.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+页岩多孔砖(200.0mm)+

水泥砂浆(20.0mm)

底部自然通风的架空楼板类型:抗裂防渗砂浆(10.0mm)+中空玻化微珠无机保温砂浆(30.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆

(20.0mm)

地面类型:水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)

外窗类型1:断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型),传热系数

2.50W/m2.K,玻璃遮阳系数0.40,气密性为6级,可见光透射比0.40

外窗类型2:断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型),传热系数

2.50W/m2.K,玻璃遮阳系数0.40,气密性为4级,可见光透射比0.40 2.建筑热工节能计算汇总表

主要热工性能参数:

2.1 屋顶

平屋顶构造类型1:水泥砂浆(20.0mm)+碎石,卵石混凝土(40.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+SBS改性沥青卷材(4.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+水泥炉渣(20.0mm)+JS-II涂膜防水层(1.5mm)+钢筋混凝土(120.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

2.2 外墙

外墙主体部分构造类型1:抗裂防渗砂浆(10.0mm)+中空玻化微珠无机保温砂浆(30.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+页岩多孔砖(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

热桥柱(框架柱)构造类型1:抗裂防渗砂浆(10.0mm)+中空玻化微珠无机保温砂浆(30.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(240.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

热桥梁(圈梁或框架梁)构造类型1:抗裂防渗砂浆(10.0mm)+中空玻化微珠无机保温砂浆(30.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

热桥梁类型传热系数表 3

热桥过梁(过梁)构造类型1:抗裂防渗砂浆(10.0mm)+中空玻化微珠无机保温砂浆(30.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

热桥过梁类型传热系数表 4

热桥楼板(墙内楼板)构造类型1:抗裂防渗砂浆(10.0mm)+中空玻化微珠无机保温砂浆(30.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

热桥楼板类型传热系数表 5

外墙平均传热系数计算

外墙平均传热系数(Km)为外墙包括主体部位和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。分别计算每一单元墙体的值。

外墙全楼加权平均传热系数(Km')区别于Km,是对整栋建筑的外墙包括主体部位和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。

当外墙主体部位和各热桥部位的传热系数确定后,Km值计算的关键在于确定各个热桥部位的面积。

框架结构外墙平均传热系数(Km)的计算单元如下图所示,该工程所选开间的柱位置按下图第1种情况进行计算。

外墙传热系数判定表 6

用户设置了不考虑防火要求,故未要求所有外保温材料均应采用A级耐火材料或要求设置防火隔离带。

2.3 底部自然通风的架空楼板

底部自然通风的架空楼板构造类型1:抗裂防渗砂浆(10.0mm)+中空玻化微珠无机保温砂浆(30.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)架空楼板类型传热系数判定表 7

2.4 地面

地面构造类型1:水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)

地面类型热阻判定表 8

2.5 外窗

外窗构造类型1:断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型),传热系数2.50W/m2.K,自身遮阳系数0.40,气密性为6级,可见光透射比0.40 外窗构造类型2:断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型),传热系数2.50W/m2.K,自身遮阳系数0.40,气密性为4级,可见光透射比0.40

外窗传热系数判定表 9

注:

1.上表中对于某一朝向外窗(包括透明幕墙)的综合传热系数K 的计算公式:

∑∑=

i i i A K A K

式中,Ai------某种外窗(包括透明幕墙)的面积; Ki------某种外窗(包括透明幕墙)的传热系数;

外窗遮阳系数判定 表 10

外窗可开启面积比判定表 表 11

外窗可见光透射比判定表表12

3.结论

各分项指标校核情况表 14

与《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)相比较,该建筑物的外墙不满足《公共建筑节能设计标准》4.2.2-4条的标准要求;架空楼板不满足《公共建筑节能设计标准》4.2.2-4条的标准要求;地面不满足《公共建筑节能设计标准》4.2.2-6条的标准要求指标未满足规范要求。

结论:规定性指标未满足要求,须进行围护结构节能动态计算。

建筑围护结构热工性能的权衡计算

1. 设计建筑能耗计算

根据建筑物各参数以及《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4.3.1所提供的参数,得到该建筑物的年能耗如下:

2. 参照建筑能耗计算

根据建筑物各参数以及《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4.3.1所提供的参数,得到该参照建筑物的年能耗如下:

#注:单位面积能耗针对建筑面积计算,即能耗/总建筑面积。

3. 建筑节能评估结果

对比1和2的模拟计算结果,汇总如下:

能耗分析图表:

结论:

该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗,节能率为50.58%,因此该建筑已经达到了《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4.3.1的节能要求。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑节能实施细则

莱芜天泰绿城住宅小区 建筑节能监理实施细则 (QR-75101-06/ ) 山东金厦工程项目管理咨询有限公司 二0一四年二月 审核意见表

建筑节能环保工程监理实施细则 本实施细则的编制依据 1.《关于在全区开展建筑节能工作意见》内正文字(2004)85号 2.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

3.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 4.《建筑节能工程质量验收规范》GB50411-2007 5.《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 6.《建筑工程监理规范》GB50319-2000 7.《外墙保温工程技术规范》TGJ144-2004 8.本公司编制的《建筑节能工程作业指导书》WHJL-ZYZDS-013 建筑节能的主要内容: 通过技术措施增强建筑围护结构的保温隔热效果,提高常规能源和可再生能源的优化利用,进行建筑采暖.电气照明和空调设备系统的节能。 本工程建筑节能工程监理工作的主要内容: 1.墙体节能工程 2.门窗节能工程 3.屋面节能工程 5.采暖节能工程 6.配电与照明节能工程 7.地面节能工程 8.通 风节能工程 (一)墙体节能工程 墙体节能目前主要是墙体保温,分内墙保温好外墙保温两大体系。墙体保温必须满足与基层有可靠的连接,保证保温系统的的稳定性.耐火性.水密性.耐侯性和抗风压的性能,外墙保温系统优于内墙保温系统。 外墙保温工程监理要点: 1.节能工程须在基层质量验收合格后进行,基层必须坚实.干燥.无控鼓.无油性污染。

2.外墙的平整度要符合要求。 3.金属托架安装要符合要求。 4.粘结剂要符合要求。 5.保温板的粘结方法和厚度要符合设计要求。 6.保温板的平整度.垂直度必须符合要求,粘结必须牢固,不能脱层.空鼓.开裂。 7.锚栓的安装数量.位置.锚固深度和拉拔力要符合设计要求,并作现场拉拔试验。 8.专用抹面胶的厚度要符合设计要求。 9.玻纤布的使用要符合设计要求。(检验要点:耐碱.受力.注塑.做法) 10.面层要薄,采用弹性材料,腻子要匹配,面砖要使用专用胶浆。(二)幕墙节能工程 建筑幕墙包括:玻璃幕墙.金属幕墙.石材幕墙和其他板材幕墙。 幕墙工程中监理工作的主要点: 1.凡是幕墙工程一律单独验收 2.用于幕墙节能工程的材料.构件和组件品种.规格应符合设计要求和相关标准的规定,并安装牢固。 3.幕墙节能工程使用的保温材料的导热系数.密度.燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数.遮阳系数.可见光投射比.中空玻璃露点必须符合设计要求。 4.幕墙的气密性应符合设计规定的等级要求,主要检查典型单元.

建筑节能

建筑节能技术 建筑节能,指在建筑材料生产、房屋建筑材料选用、建筑设备的设计安装和建筑施工及使用过程中,满足同等需要或达到相同目的的条件下,尽可能在达到国际标准的情况下降低能耗。 建筑节能的重要意义:1)经济可持续发展的需要2)大气环保的需要3)宜人的建筑热环境的需要。 中国能耗加快的因素:1、城市化不断加快。2、房屋建筑增加。3、居民消费结构升级阶段,人均能耗迅速增加。 4、建筑热舒适性的要求越来越高。 5、居民家用电器品种、数量增加。 中国建筑节能的目标和任务:(1)新建建筑节能(2)既有建筑节能改造(3)可再生能源在建筑中规模化应用。 严寒与寒冷地区设计要点:必须充分满足冬季保温要求,一般可不考虑夏季放热。 夏热冬冷地区设计要点:首先保证夏季隔热,兼顾冬季防寒。 夏季隔热设计: 由于夏季太阳辐射强,持续时间久。因此要特别强调外窗遮阳、外墙和屋顶隔热设计。 优化屋顶和东、西墙的保温隔热效果。 冬季防寒设计窗墙比:部分地区室外风小,阴天多,所以要从提高住宅日照,促进通风,增加太阳辐射,可以适当提高窗墙比。但是对于夏热冬冷气候条件不同的地区,不有当地不同季节的室外平均风速不同,因此在进行窗墙比优化设计时要注意灵活调整。 夏热冬暖地区温和地区 体形系数:定义为建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积之比,即单位建筑体积所占有的外表面积,其中外表面积中不包括地面面积。体形系数越大,越不利于节能 以严寒和寒冷地区住宅建筑为例(降低采暖能耗): 1)保证围护结构热工性能满足冬季保温要求,兼顾夏季隔热。2)降低建筑体型系数3)采取合理的窗墙比 4)提高外墙及屋顶和外窗的保温性能5)尽可能利用太阳的热 围护结构的节能是指减少围护结构各部位(屋顶、墙壁、地面、门窗)与外界的热传递,从而提高居住环境质量。 建筑使用能耗,包括采暖、通风、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。 其中,以建筑采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%—70% 建筑使用能耗,包括采暖、通风、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%—70% 采暖居住建筑的能耗构成 1)建筑耗热量主要由通过围护结构的传热耗热量构成,73%-77%; 2)通过门窗缝隙的空气渗透耗热量,23%-27%; 建筑节能的基本原理是:最大限度争取得热,最低限度的向外散热。 以严寒和寒冷地区住宅建筑为例(降低采暖能耗):1)保证围护结构热工性能满足冬季保温要求,兼顾夏季隔热。2)降低建筑体型系数3)采取合理的窗墙比4)提高外墙及屋顶和外窗的保温性能5)尽可能利用太阳的热 空调建筑得热三种途径:1)太阳辐射通过窗户进入室内构成太阳辐射得热2)围护机构传热得热 3)门窗缝隙空气渗透得热 设计日负荷:专指在空调室内外设计条件下,空调逐小时冷负荷的峰值。 运行负荷:夏季空调运行期间为了维持室内恒定的设计温度,需要由空调设备从室内除去的热量。 具有节能意义的规划设计只有在恰当的气候条件下才能取得成功,恰当的气候条件就是要适应当地的微观气候条件,包括:温度、风和太阳辐射。除了上述气候因素外,场地、位置、朝向、地形、和植物也都是当地条件的重要因素 地形条件对建筑能耗的影响: 1、避免“霜洞”效应严寒和寒冷地区,选址时建筑不宜布置在山谷、洼地、沟底等凹形地域。 2、利用“水陆风” 江河湖泊丰富的地区,夏季要充分利用水陆风以取得穿堂风效果,对于改善夏季热环境、节约空调能耗是非常有利的。 3、利用植被和水域建筑物室外地面覆盖层会影响小气候环境,地表面植被或是水泥地面都直接影响建筑采暖和空调能耗的大小。 坚实路面不渗水,雨水流失,蒸发到空气中形成闷热气候,增加空调能耗。 尽量减少水泥地面,利用植被和水域减少城市热岛效应,改善居住区热环境 影响建筑规划设计组团布局的的主要气候现象是:日照、风向、气温、雨雪等。 设计要点:充分利用和争取日照,避免季风的干扰,组织内部气流,利用建筑的外界面,形成对冬季恶劣气候条件

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

节能实施细则

目录 一、工程概况 二、节能监理工作规范 三、节能监理工作内容 四、节能指标及节能设计做法 五、节能监理工作依据 六、监理人员职责 七、节能监理工作措施

一、工程概况 二、监理工作规范 施工阶段全过程节能监督监理。 三、监理工作内容 对设计文件中有关节能的部位进行质量、进度实施监理控制、对有关的信息进行收集整理。 三、节能指标及节能设计做法 本工程经权威判定,设计建筑围护结构的耗热量指标不超过《居住建筑节能设计标准(山东省建设标准)DBJ14-037-2012》的要求,能够实现总体节能65%的目标。 根据本工程的施工图纸中节能设计分项执行节能指标: 1、墙体及热桥处理:①多层7#、10#、11#楼外墙主断面采用20厚混合砂浆,240厚烧结多孔砖(P型),A级岩棉板60厚,20厚胶粉聚苯颗粒找平,抹面胶浆复合网格布5厚,图集为L09J130页48-2。梁柱等其他主要结构热

桥,钢筋混凝土±240厚,混合砂浆20厚,A级岩棉板60厚,20厚胶粉聚苯颗粒找平,抹面胶浆复合网格布5厚。分隔采暖与非采暖的隔墙,240厚烧结多孔砖(P型),A级无机保温砂浆20厚,抗裂砂浆复合网格布5厚,图集L09J130页55序号10;凸窗底、板顶部位,钢筋混凝土±100厚,A级岩棉板80厚,A级无机保温砂浆20㎜,抗裂砂浆复合网格布5厚;外门窗洞口室外周边侧墙,20厚A级无机保温砂浆;分隔采暖与非的楼板,楼板,1:2.5的水泥砂浆找平20厚,50厚XPS板隔热层,50厚C20细石混凝土,水泥砂浆20厚抹面。②多层8#、9#楼外墙主断面采用20厚混合砂浆,承重混凝土自保温多孔砖,混合砂浆20厚,图集为L11SJ140页3、8、13。梁柱等其他主要结构热桥,钢筋混凝土±240厚,混合砂浆20厚,65厚XPS单面复合板,图集为L11SJ140页3、8、10。分隔采暖与非采暖的隔墙,240厚烧结多孔砖(P型),A级无机保温砂浆15厚,抗裂砂浆复合网格布5厚,图集L09J130页55序号10;凸窗底、板顶部位,钢筋混凝土±100厚,A级岩棉板80厚,A级无机保温砂浆20㎜,抗裂砂浆复合网格布5厚;外门窗洞口室外周边侧墙,20厚A级无机保温砂浆;分隔采暖与非的楼板:1:2.5的水泥砂浆找平20厚,50厚XPS板隔热层,50厚C20细石混凝土,水泥砂浆20厚抹面。③小高层3#、4#楼外墙主断面填充墙采用240厚ZK3型自保温砌块,做法图集为L11SJ138-10-3;外墙挑出构件及附墙部件:采用30厚无机保温砂浆,做法图集L09J130-106-2;层间楼板:楼板上20厚挤塑板保温层做法图集L06J002-47;梁柱等其他主要结构热桥:钢筋混凝土墙、梁外复合保温模板,做法图集为L11SJ138-10-4取55厚;分隔采暖与非采暖的隔墙:采用200厚加气混凝土砌块,20厚胶粉聚苯颗粒保温层,做法图集L06J113-47-71;

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

既有建筑节能改造施工方案

既有建筑节能改造施工方案 (一)围护结构保温改造 1、工艺流程 1)基层检查处理→配专用粘结剂,预贴翻包网格布→贴聚苯保温板→钻孔及安装固定件→保温板面打磨、找平→配聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆→埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→涂料粉刷→质量验收(墙面节能)。 2)基层清理→配板→铺订金属板材→检查验收→淋水试验(金属板材屋面) 3)拆除既有窗→校正框扇→弹线找中心→门窗框就位→找正暂固定→框与墙连接→塞周边缝隙→安装门窗→固定玻璃→安装门窗扇→装五金配件→打胶与擦拭清理 2、施工工艺 (1)基层处理 1)首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生得损害予以修复。 2)彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜强度得水泥砂浆找平。 3)清理油渍与灰尘。 4)不平得表面用适宜强度得水泥砂浆抹平。 5)将墙面上得缺损与孔洞填补密实。 6)将墙面及屋面上得雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层得厚度。 7)拆除改装墙外侧得管道与线路。 8)外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温与防水后恢复。 9)根据与墙面结合牢固程序决定就是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂就是否具有良好得附着力,粘接强度不低于0、3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。 10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处理。 11)如果基层墙体得附着力不能满足要求,应会同设计、监理等研究制定基层处理方案。

12)若原有墙面为扒拉灰或水刷石饰面,如墙面结合牢固,可保留原墙面,并对墙面饰面层进行彻底清洗后按相应规定进行。 13)如原墙面为涂料饰面,必须对其进行凿毛处理,凿毛率不小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。 14)当原墙面为干粘石饰面,应对基层与胶粘剂粘接强度进行检测,如检测结果不满足要求,应将饰面层清楚至结合牢固基层。 15)当原墙面为瓷砖或马塞克饰面,首先应检验瓷砖或马塞克与基层拉拔力就是否能满足要求,如达不到要求应将瓷砖或马塞克饰面层清楚,如满足要求,应对饰面层进行清洗后满涂界面剂,然后粘贴保温板。 (2)配制专用粘结剂 1)施工使用得粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。 2)施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制得粘结砂浆应根据使用说明按重量比进行配制。搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并具有一定得黏度。 3)砂浆调制完毕后,静等5min,使用前再次进行搅拌,拌制好得砂浆应在1小时内用完。 (3)粘贴苯板 1)施工前,根据建筑物外墙立面得设计尺寸编制排版图,已达到节省材料。提高施工速度得目得。苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小于200㎜。 2)弹控制线:根据建筑立面设计与外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其她必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制苯板得垂直度与平整度。 3)粘贴苯板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于2㎜,板间高差不大于1、5㎜。当板间缝隙大于2㎜时,须用苯板调填塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度高差大于1、5㎜得部分应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4)按照事先排好得尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5)用抹子在每块苯板周边涂50㎜宽专用聚合物粘结砂浆,从边沿向中间逐渐加厚;在

【建筑工程管理类】建筑节能监理实施细则(通用)

(建筑工程管理)建筑节能监理实施细则(通用)

工程监理实施细则 (建筑节能) 内容提要: 工程概况和专业工程的特点 监理工作的依据和流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 1.1本项目节能概况: 1.工程名称: 2.工程建设地点: 3.总建筑面积: 4.结构类型:

5.工程外墙保温采用的类型: 6.屋面的保温形式: 7.门窗、幕墙的保温形式: 8.其它保温形式: 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。 2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 1.2.2本项目建筑节能的难点: (陈述本项目节能工程的设计要求,工程的特点、难点和特殊要求等)

既有建筑节能改造工程施工设计方案

既有建筑节能改造施工方案

(一)围护结构保温改造 1、工艺流程 1)基层检查处理→配专用粘结剂,预贴翻包网格布→贴聚苯保温板→钻孔及安装固定件→保温板面打磨、找平→配聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆→埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→涂料粉刷→质量验收(墙面节能)。 2)基层清理→配板→铺订金属板材→检查验收→淋水试验(金属板材屋面) 3)拆除既有窗→校正框扇→弹线找中心→门窗框就位→找正暂固定→框与墙连接→塞周边缝隙→安装门窗→固定玻璃→安装门窗扇→装五金配件→打胶与擦拭清理 2、施工工艺 (1)基层处理 1)首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复。 2)彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜强度的水泥砂浆找平。 3)清理油渍和灰尘。 4)不平的表面用适宜强度的水泥砂浆抹平。 5)将墙面上的缺损和孔洞填补密实。 6)将墙面及屋面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层的厚度。 7)拆除改装墙外侧的管道和线路。 8)外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温和防水后恢复。 9)根据与墙面结合牢固程序决定是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂是否具有良好的附着力,粘接强度不低于0.3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。 10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处理。 11)如果基层墙体的附着力不能满足要求,应会同设计、监理等研究制定基层处理方案。

12)若原有墙面为扒拉灰或水刷石饰面,如墙面结合牢固,可保留原墙面,并对墙面饰面层进行彻底清洗后按相应规定进行。 13)如原墙面为涂料饰面,必须对其进行凿毛处理,凿毛率不小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。 14)当原墙面为干粘石饰面,应对基层与胶粘剂粘接强度进行检测,如检测结果不满足要求,应将饰面层清楚至结合牢固基层。 15)当原墙面为瓷砖或马塞克饰面,首先应检验瓷砖或马塞克与基层拉拔力是否能满足要求,如达不到要求应将瓷砖或马塞克饰面层清楚,如满足要求,应对饰面层进行清洗后满涂界面剂,然后粘贴保温板。 (2)配制专用粘结剂 1)施工使用的粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。 2)施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆应根据使用说明按重量比进行配制。搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并具有一定的黏度。 3)砂浆调制完毕后,静等5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1小时内用完。 (3)粘贴苯板 1)施工前,根据建筑物外墙立面的设计尺寸编制排版图,已达到节省材料。提高施工速度的目的。苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小于200㎜。 2)弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制苯板的垂直度和平整度。 3)粘贴苯板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于2㎜,板间高差不大于1.5㎜。当板间缝隙大于2㎜时,须用苯板调填塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度高差大于1.5㎜的部分应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4)按照事先排好的尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5)用抹子在每块苯板周边涂50㎜宽专用聚合物粘结砂浆,从边沿向中间逐渐加厚;

建筑节能监理实施细则(通用)

睿智花苑工程监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 (一)、工程结构概况 工程名称:睿智花苑 建设地址:万宁市万城镇城北新区纵二路西侧(环市三东路北侧) 建设单位:万宁市开泰房地产开发有限公司 设计单位:海南省建筑设计院 施工单位:长春新星宇建筑安装有限责任公司 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1 建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。

2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 二、节能方面的监理依据 2.1 经批准的本项目《监理规划》。 2.2 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.3 经批准的建筑施工组织设计。 2.4 适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行法律法规、标准规范如下。 1.民用建筑节能条例国务院令第530号 2.公共机构节能条例国务院令第531号 3.海南省建筑节能管理办法 4.采暖通风和空气调节设计规范GB50019-2003 5.建筑照明设计标准GB50034-2004 6.民用建筑热工设计规范GB50176-1993 7.公共建筑节能设计标准GB50189-2005 8.民用建筑节能设计标准 JGJ26-1995 9.夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003 10.既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ129-2000 11.采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001 12.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2001 13.建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程 GB50242-2002 14.通风与空调工程施工质量验收规程GB50243-2002 15.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005 16.地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005 17.住宅建筑规范 GB50368-2005 18.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 19.太阳能供热采暖工程技术规范GB50495-2009 20.节能监测技术通则 GB/T15316-2009 21.建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 22.建筑外窗气密性分级及检测方法GB/T7107-2002

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

节能减排实施细则

沈阳市项目 节能减排实施细则 编制: 审核: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司 二〇一七年六月二十日

目录 1.目的 ..................................................................................... - 3 -2.参照文件 .............................................................................. - 3 -3.职责分工 .............................................................................. - 3 -4.管理要求 .............................................................................. - 4 - 4.1节能减排目标、计划和措施........................................... - 4 - 4.2宣传和教育................................................................... - 4 - 4.3.相关部门应协助提供相关的节能减排知识或素材。....... - 5 - 4.4节能减排实施................................................................ - 5 - 4.4.1设置健全机构,配备管理人员。 ......................... - 5 - 4.4.2节约施工材料...................................................... - 5 - 4.4.3节约生产用电...................................................... - 5 - 4.4.4节约生产用水...................................................... - 6 - 4.4.5办公区的节能管理............................................... - 6 - 4.5节能减排统计与报表 ..................................................... - 6 -

建筑节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、工程概况 工程名称 工程地址 结构类型现浇框架剪力墙建筑类别商住楼 建筑层数地下一层,地上十一层建筑高度36.4m 建筑面积27607.8平方米 抗震设防烈度6度抗震等级四级 开工时间2010年11月结构使用年限50年 预计竣工时间2012年4月 施工许可证号 二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面五): 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、点粘一层350号石油沥青油毡; 3、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k); 4、4厚APP防水卷材; 5、刷基层处理剂一遍; (二)外墙做法: 墙体结构层 20厚聚合物水泥砂浆找平层(设分格缝) 6厚聚合物水泥防水砂浆采用专用瓷砖粘接剂贴面砖 (三)玻璃门窗做法:

门窗为非隔热金属型窗框(窗传热系数:不大于6.465W/m2·K);所有玻璃为大于6mm厚透明玻璃 三、施工阶段与质量控制主要内容 A 、建筑节能各分部施工要点 (一)、填充墙砌体施工工艺 本工程外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0水泥专用砂浆砌筑:

交底内容一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线 符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的 尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主 控 项 目 1 小砌块强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 砌筑留搓第6.2.3条 4 水平灰缝饱满度≥90% 5 竖向灰缝饱满度≥80% 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一 般 项 目 1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm 2 基础顶面和楼面标高±15mm 3 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 4 门窗洞口±5mm 5 窗口位移20mm 6 水平灰缝平直度清水:7mm 混水:10mm 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6 块)。

建筑节能监理实施细则(最新版)68161

目录 一.工程概况------------------------------------------------------------------1 二.编制依据------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点------------------------------------------------------------3 四.监理工作流程------------------------------------------------------------4 五.监理工作要点------------------------------------------------------------8 六.监理工作方法及措施-------------------------------------------------32

一、工程概况 1、项目名称:****** 2、建设单位:****** 3、设计单位:****** 4、施工单位:****** 5、建设地点:****** 6、总建筑面积:约15.56万平方米 7、栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

既有建筑节能改造工程施工方案

第一章编制依据 (1)招标文件及相关补充文件等。 (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 (3)现场和周边环境的实地踏勘情况。 (4)国家标准、行业标准、地方标准、图集、法规、规范性文件。(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (6)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2017 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 (9)《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (10)《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016 (11)《既有建筑节能工程改造指南》 (12)《12系列建筑标准设计图集》 12YJ3-1(13)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011(14)《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160-2008 (15)《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》 DBJ15-30-2002(16)《建筑防水工程技术规范》 DBJ15-19-97 第二章工程概况 工程名称:******既有建筑节能改造工程 工程范围:施工图纸及工程量清单内的全部内容 建设地点:***** 投标标段:二标段 工期要求:****日历天 质量要求:合格 保温材料要求:外墙保温采用B1级挤塑板,28#楼保温板厚度为45mm,27#、29#、36#、40#楼保温板厚度为50mm,32#、39#、42#、44#楼保温板

厚度为70mm,防火隔离带采用岩棉板,厚度同大墙面保温板厚。阁楼天棚保温板均为65mm厚岩棉板。 第三章施工部署及施工准备 第一节施工部署 1.施工总体思路 工程一旦中标,即刻开始进行施工准备,办理相关手续,同时按照工序依次进行现场绿化保护、吊栏安装、基层清理、管线移除,随后转入保温系统施工。 为保证上述施工安排,并确保完成按合同约定完成施工任务,将本工程列为公司的重点工程,集中人力、物力、财力,作好项目施工的全面保障工作,完善管理体系,对项目的工期协调、资源调配、管理流程等作好统筹管理。 2.各阶段施工部署安排及施工区段的划分 部署安排:因工期紧张,本阶段各区、段仍采用平行施工。因各区、段面积、工程量存在差异,现场可根据情况合理调配资源,采取局部小流水施工。 第二节施工准备及工作计划 1.技术准备 1.1.熟悉图纸 在工程投标阶段,本公司即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程的形式和特点,为图纸会审作准备。 1.2.编制施工组织设计 项目经理部编制施工组织设计和分部、分项工程的施工方案,报业主、监理工程师、公司审批后作为工程施工的指导性文件,并负责审核指定分包单位编制的施工方案。根据工程进度计划安排逐步编制施工组织设计和主要分部分项工程的施工方案。 1.3.编制施工图预算和施工预算 由预算部门根据施工图、招标文件、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件,编制施工图预算和施工预算,以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。 2.现场准备 根据相关标准的要求及本公司环境与职业安全健康管理程序文件,

相关文档