继电保护试题

一、填空题

1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。

2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。

3、后备保护包括和。

4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。

5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。

6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。

7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。

8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。

9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。

10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。

11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护

12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。

答案:动作电流

13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。

答案:动作迅速

14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。

答案:最大运行方式

15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。

答案:阶梯原则

16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。

答案:零序过电压保护

17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。

答案:高

18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。

答案:返回

19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。

答案:动作电流

20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。

答案:选择性

二、简答题

2距离保护中选相元件的作用有哪些

4重合闸前加速保护有哪些优点?

5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么?

6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

参考答案

一、填空题

1选择性;速动性;灵敏性;可靠性。

2大于;小于。

3远后备保护,近后备保护。

4断线;短路。

5III,I。

6零序电流保护,零序电压保护。

70.9

Z。

set

8故障相;故障相;三相。

9相位校正,电流平衡调整。

10故障点;系统中性点。

二、简答题

2答:(1)选相跳闸;(2)为了找出故障环路,使阻抗测量元件准确反应故障点到保护安装处的距离。

4答:①能够快速切除瞬时性故障;②可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率;③能保证发电厂和重要变电所的母线电压水平,保证厂用电和重要用户的电能质量;④使用设备少,简单、经济。

5答:由于被保护元件各侧电流互感器的励磁特性不完全一致,在正常运行及外部故障时,流过纵差动保护的电流不为零。

6答:一般应装设:瓦斯保护、纵差动保护或电流速断保护、外部相间短路和接地短路时的后备保护、过负荷保护、过励磁保护等。其中,瓦斯保护、纵差动保护或电流速断保护为主保护。

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护高级工理论试卷(含答案)

电力职业技能考试 <<继电保护>>高级工理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共67题) 1(La3A1046).三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( )。 (A)6倍;(B)9倍;(C)3倍;(D)1/9。答案:B 2(La3A1047).为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的( )。 (A)1/100;(B)1/99;(C)99倍;(D)100倍。答案:B 3(La3A1048).并联电路的总电流为各支路电流( )。 (A)之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。答案:A 4(La3A2049).两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡( )。 (A)发热量大;(B)发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。答案:B 5(La3A2050).一个线圈的电感与( )无关。 (A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。答案:D 6(La3A3051).用万用表检测二极管时,应使用万用表的( )。 (A)电流档;(B)电压档;(C)1kΩ档;(D)10Ω档。答案:C 7(La3A3052).全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,( )。 图A-1 (A)V1导通,V2截止;(B)V2导通,V1截止;(C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。 答案:A 8(La3A4054).有甲乙两只三极管。甲管β=80,I ceo=300μA;乙管β=60,I ceo=15μA,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用( )合适。 (A)两只均;(B)甲管;(C)两只都不;(D)乙管。答案:D 9(La3A5055).甲类功率放大器的集电极损耗( )。

电力系统继电保护 复习题库

一、概念 1.电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是电流增大、电压降低、电流与电压之间的相角改变、不对称短路时出现相序分量。 2.在大接地电流系统中,电流互感器按完全星形接线,不仅能反应相间短路故障,而且也能反应接地故障。 3.后备保护是指主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。 4.方向电流保护采用按相起动接线是指接入同名相电流的电流继电器和功率方向继电器触点直接串联,然后再接入时间继电器的线圈的接线。 5.蓄电池的维护工作十分重要,它的日常维护主要有蓄电池的初充电、蓄电池的充电-放电、蓄电池的浮充电、蓄电池的强充电、蓄电池的补充充电。 6.汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护范围伸长,可能造成保护的超范围动作。 7.发电机在机端发生单相接地时,零序电压为相电压,在中性点发生单相接地时,零序电压为零。 8、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的最大、最小两种极端运行方式。 9、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行10%误差曲线校验。

二、选择题: 1.在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( A )。 A.距故障点越远就越低 B.距故障点越近就越低 C.与距离无关 2.有一方向继电器的整定阻抗相/6d Ω=Z Z ,最大灵敏角为750,当继电器的测量阻抗为0253∠Ω/相时,则该继电器(A )。 A 、动作 B 、不会动作 C 、条件不足,无法判断 3.继电保护受系统振荡影响的有( C )。 A.零序电流保护 B.负序电流保护 C.相间距 离保护 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变 压器这时变压器的差动保护( B )。 A 、应立即动作 B 、不应动作 C 、视短路时间长短和性 质而定 5、电流继电器的动作电流是( B )。 A.使电流继电器的触点刚好闭合时的最大电流 B.使 电流继电器的触点刚好闭合时的最小电流 C.使电流继电器的触点刚好打开时的最大电流 6、在小接地电流电网中,若在串联线路上发生两点接地故 障,以下哪种接线方式可能使停电范围扩大( A )。 A.三相完全星形接线 B.两相不完全星形接线

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

300MW火力发电厂岗位规范/机组维修/继电保护高级工岗位规范(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 300MW火力发电厂岗位规范/机组维修/继电保护高级工岗位

300MW火力发电厂岗位规范/机组维修/继电保护高级工岗位规范(标准版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1范围 本规范规定了继电保护高级工岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于继电保护高级工工作岗位。 2岗位职责 2.1职能范围与工作内容 2.1.1负责分管设备的检修、消缺和日常维护工作。 2.1.2认真执行检修工艺规程,提高检修工艺水平,确保设备检修质量,对分管设备的检修和运行质量负直接责任。 2.1.3服从工作安排,严格按照施工计划、措施、工期、进度和质量的要求,完成班长下达的各项生产任务。 2.1.4认真执行有关安全的各项规程、规定和要求,增强安全意识,克服习惯性违章现象,确保人身和设备的安全。

2.1.5积极参与本班生产疑难问题的分析、研究和解决工作。 2.1.6积极参加技术培训,钻研业务技术,提高业务素质。 2.1.7积极参加民主管理、班组建设、政治学习及节能降耗活动。 2.1.8认真完成班长交给的其他任务。 2.1.9对本班技术管理、技术培训负责。 2.2技术管理要求 2.2.1建立设备的继电保护技术图纸和资料档案,应具备符合实际情况的原理展开图端子排图和安装接线图,以及主要设备(发电机、变压器、线路、重要电动机等)的参数表。 2.2.2改进保护装置和自动装置等的二次回路和配电盘上的接线时,必须事先画好图纸或在原图上加以修改,并经过领导批准。 2.2.3接到主管部门定值更改通知单后,应及时对继电保护装置及其定值作出必要的改变,并将更改情况通知运行值班人员和向上一级主管部门报告。 2.2.4工作开始前向其他成员交待工作任务和注意事项。 2.2.5凡接触二次回路的工作,必须带图纸,且有两人(一人工作,一人监护)及以上,否则不允许进行工作。 2.2.6更改二次回路接线时,应带有经领导批准的图纸,同时应

电力系统继电保护复习题摘录4

1绪论 1.1填空题 1.电力系统继电保护应满足(选择性) (速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减 小)电压与电流之间相位角(变化)。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继 电保护装置一般应( 跳闸)。 4.电力系统切除故障时的时间包括( 继电保护的动作时间)时间和(断路器跳 闸)的时间。 5.继电保护灵敏性指其对( 其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应 能力。 6.继电保护装置一般由( 测量部分)、( 逻辑部分) 和( 执行部分)组 成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( 被保护对象输入有关的电气 量)与保护的( 已给的整定值)进行比较。 1.2选择题 1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C ) A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 2.电力系统最危险的故障( 三相短路) 3.电力系统短路时最严重的后果是( C ) A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性 4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C ) A K1m<1 B K1m=1 C K1m>1 线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护) 1.3问答题 1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么? a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,恢复无故障部分正常工作。 b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、 减负荷或跳闸。 2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? (1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给 的整定值进行比较,判断保护是否动作。 (2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸 或发出信号,是否延时等。 (3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。 3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。 (1)对被保护范围内的故障,能迅速的有选择性加以切除,以保证系统中其它非故障部分继续运行。 (2)远:断路器拒动时,仍然能切除故障。动作失去选择性,切除故障时间长。 (3)近:动作仍具选择性,切除故障时间短。断路器拒动时,无法切除故障。

南京工业大学继电保护复习题.doc

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至 故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除, 则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端 电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破 坏,其至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当 电力系统山现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.4依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,己经构成哪些原理 的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构 成了低电压保护:利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗 角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路 的首端出口时,木线路首端的电气:U:差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下 级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方昀的差别,可以构成纵联方句比较式保护; 利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.10从继电保护的发展史,谈与其他学科技术发展的关联性。 答:从继电保护的发展史可以知道,继电保护的发展离不开其他学科技术的发展,没有继电器 的问世,就不会出现继电保护,没有晶体管的产生,就不会出现静态继电保护形式,没有计算 机、微处理器的问世,就不会出现微机继电保护。其他学科技术的快速发展,带动了继电保护 技术的快速发展,所以继电保护技术的发展与其他学科技术的发展是有很大的关联性的。 2>9解:过电流保护4的最大负荷电流为/4,1ax=400 + 500 + 550 = 1450A iz izin rill _ K ss^rel J 保护4的过电流定值为K re =2. 55A t t .III .III .III .III 时限为h =max (A ,匕,& ) +Az = i. 5S (2 )保护21切除故障后,流过保护4的最大负荷电流久胃=500+550=1050A=l. 05kA,在考虑电动机的自启动出现的最大保护电流^max= ^4.…m =1. 3 X 1. 05 = 1. 365kA,这个电流必须小于保护4的返回电流,否则1.5s以后保护4将误切除。相应的要求Iss n^ Ire - K re1 set A

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护工 高级技师 答案

(11-059) 电力职业技能鉴定考试 《继电保护工》高级技师理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 电磁式测量仪表,可以用来测量( )。 (A)直流电; (B)交流电; (C)交、直流电; (D)高频电压。 答案:C 2. 如图A-2所示,RC移相电路输出电压u o对输入电压u i的相移应( )。 图A-2 (A)大于90°; (B)小于90°; (C)等于90°; (D)等于180°。 答案:B 3. CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个( ) 产生周期性变化的信号。 (A)运算器; (B)控制器; (C)寄存器; (D)时钟发生器。 答案:D 4. 在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( )。 (A)1/3; (B)1/6; (C)1/2; (D)1。 答案:B 5. 可以存贮一位二进制数的电路是( )。 (A)单稳态触发器; (B)无稳态触发器; (C)双稳态触发器; (D)多稳态触发器。 答案:C 6. 电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )。 (A)相对愈小,动作时间愈短; (B)相对愈大,动作时间愈短; (C)相对愈小,动作时间愈长; (D)相对愈大,动作时间愈长。 答案:A 7. 同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在( )电流。 (A)潜供; (B)助增; (C)汲出; (D)零序。 答案:A 8. 按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器( )。 (A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电; (B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电; (C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器; (D)对直流熔断器无特殊要求。 答案 :A 9. 功率方向继电器的转矩M=KU K I K cos(? K+α),所以继电器的动作带有方向性,它的动作范 围( )。 (A)-(90°+α)>? K>(90°-α); (B) ? K=90°-α; (C)-(90°+α)< ? K< (90°-α); (D)? K=90°+α。 答案:C 10. 线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为( )。 (A)保护有死区; (B)保护相继动作; (C)保护不正确动作; (D)保护既存在相继动作又存在死区。

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

继电保护复习题

复习题 1、方向电流保护的“按相启动” 接哪一相电流的方向元件,其触点就应于哪一相的电流元件的触点相串联。 2、采样定理 为了使信号采样后能够不失真地还原,采样频率必须大于被采样信号最高频率两倍以上。 3、高频保护 是将线路两端的电流相位或功率方向转化为40~500kHz的高频信号,利用通信设备和高频通道将其送至对端进行比较,以决定保护是否动作的一种保护。 4、继电保护装置的可靠性 是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。 5、发电机纵差动保护反应何种故障?横差动保护反应何种故障? 发电机纵联差动保护能够反应发电机定子绕组及其引出线相间短路故障;横差动保护可以反应定子绕组同相同分支的匝间短路、同相不同分支的匝间短路、某支路绕组开焊故障和定子绕组的部分相间短路。 6、继电保护装置一般由哪几部分组成?各部分的作用如何? 继电保护装置一般由以下三部分组成:测量部分、逻辑部分和执行部分。测量部分的作用是测量一个或几个能反应被保护设备的参数,然后与保护的整定值进行比较,以判断被保护设备的工作状态,决定保护是否启动;逻辑部分的作用是根据测量部分的输出结果,进行一系列的逻辑判断,以决定保护是否动作;执行部分的作用是执行保护的功能,即设备正常运行时保护不动,设备故障时保护动作于跳闸,而设备异常时保护动作于发信号。 7、什么是Yd11接线变压器纵差动保护两侧电流互感器的“相位补偿接线”?采用此接线后,两侧电流互感器的变比如何选择? 将变压器Y侧三个TA的二次侧接成三角形,而d侧三个TA的二次侧仍接成星型;两侧TA 的变比分别按下式选择n TA.Y=√3I Y.N/5(1分);n TA.d=I d.N/5。 8、产生变压器纵差动保护的不平衡电流的因素有哪些? 变压器纵差动保护不平衡电流产生的因素有以下五点:由于变压器励磁涌流;变压器两侧绕组连接方式不同;电流互感器的实际变比与计算变比不等;两侧互感器型号不同;运行中变压器调压分接头改变。 9、何谓主保护、后备保护和辅助保护? 主保护:反应整个被保护对象的故障并以最短的延时、有选择性地切除故障的保护; 后备保护分为近后备和远后备,近后备是指当主保护或断路器拒动时,由本保护对象的另一套保护实现后备保护;远后备是指当主保护或断路器拒动时,由相邻线路或元件的保护实现后备保护; 辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。 10、发电机双频式定子接地保护一般如何构成?其100%定子接地保护区是怎样形成的? 发电机双频式定子绕组接地保护由三次谐波电压保护与基波零序电压保护组成。其中,三次谐波电压保护的保护区是发电机中性点至机端的50%;基波零序电压保护的保护区是发电机机端至中性点侧的90%。两部分共同构成保护区为100%的定子接地保护。

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

《继电保护》(高级)试卷答案1解析

(11-059) 电力职业技能考试 <<继电保护>>高级工理论模拟试卷1(答案) 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共23题) 1.(La3A1046).三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( )。 (A)6倍;(B )9倍;(C)3倍;(D)1/9。 答案:B 2.(La3A2049).两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡( )。 (A)发热量大;(B )发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。 答案:B 3.(La3A3052).全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u 1为正半周时,( )。 图A-1 (A )V1导通,V2截止;(B)V2导通,V1截止;(C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。 答案:A 4.(La3A5056).D 3-?型单相相位表的象限选择开关切换的是( )。 (A)电流;(B )电压;(C)电流和电压;(D)以上三个答案都不正确。 答案:B 5.(La3A4065).有两只电容器,其额定电压U e 均为110V ,电容量分别为C 1=3μF ,C 2=6μF ,若将其串联接在220V 的直流电源上,设电容C 1、C 2的电压分别为U 1、U 2,则( )。 (A )U 1超过U 2;(B)U 1、U 2均超过U e ;(C)U 2超过U e ;(D)U 2超过U 1。 答案:A 6.(Lb3A1172).电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( ) 。 (A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度不定。 答案:A 7.(Lb3A1175).某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( )。 (A) I U U ···===A B C 00;(B) U I I ··· ===A B C 00; (C ) I I I U U ·····===A B C B C 0-;(D) I I I ···==A B C 0。 答案:C 8.(Lb3A2178).相当于负序分量的高次谐波是( )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C )3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 答案:C 9.(Lb3A2181).在短路故障发生后经过大约半个周期的时间,将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为( )。 (A)暂态电流;(B)次暂态电流;(C )冲击电流;(D)稳态电流。 答案:C 10.(Lb3A2184).按照部颁反措要点的要求,220kV 变电所信号系统的直流回路应( )。 (A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器;(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该所远动系统共用一组直流熔断器;(C )由专用的直流熔断器供

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护期末复习题

复习思考题: 1.继电保护的任务各是什么? 2.对继电保护有哪些基本要求? 各要求的具体内容是什么? 3.何谓电力系统的不正常工作状态、故障、事故?电力系统的事故将造成怎样的后果? 4.什么是电力系统继电保护? 5.为什么要继电保护? 6.何谓继电器的动作电流、返回电流? 为什么电流继电器的返回系数小于1 ? 7.何谓继电特性? 8.简述电流保护整定计算采用的最大、最小运行方式。 9.计算图2-1所示线路AB采用电流速断保护的整定电流;瞬时速断保护为什么不能保护线路的全长?

10.阶段式电流保护各段保护是如何满足选择性的? 11.在下图所示系统的LI首端(QF1上)装三段式电流保护,计算各段保护的整定电流、动作时间,指出第I段保护的最小保护范围,校验Ⅱ、Ⅲ段保护的灵敏度。A母线电压为110Kv 已知L1的最大负荷电流为180A;QF3第Ⅲ段动作时间为1秒,电动机自起动系数取1.5,返回系数取0.9,第Ⅱ段保护可靠系数取1.1,第Ⅰ、Ⅲ段保护可靠系数取1.2;线路每kM阻抗为0.4 。 12.输电线路上是否能采用三段式电流保护?为什么? 13.何为电流保护的接线方式?简述不完全星形接线电流保护的应用范围及优缺点。 14.解释: 1)功率方向继电器的动作区、死区。 2)何为90°接线?采用了90°接线后,功率方向继电器是否有死区?为什么?

15.整定图-12系统中各断路器过电流保护的动作时间,指出哪些断路器的过电流需要加装方向元件。同方向第-级过电流保护的动作时间为0.5秒,⊿t=0.5秒。(2QF、5QF为第一级) 16.零序电流保护与相间电流保护相比,有哪些优点? 17.我国的中性点接地是如何分类的?各有何优缺点? 18.分析中性点非直接接地系统发生单相接地时相、线电压与零序电压的变化。 19.无选择性绝缘监视装置动作后,怎样确定接地线路? 20. 距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 21.为什么阻抗继电器的动作特性必须是一个区域? 22.简述全、方、偏移特性阻抗继电器的优缺点。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

继电保护高级工上机考试题(多选)

断路器失灵起动回路由()构成。 A:母线电压切换 B:相电流元件 C:保护动作接点标准答案 ABC 变电站综合自动化系统包括()等子系统。 A:微机五防 B:微机监控 C:微机自动装置 D:微机保护 标准答案 ABCD 对电压互感器接入系统运行时,带负荷检验哪些内容()。 A: 测量零序电压B:测量每一个一次绕组的电压C:检验相序 D:测量相间电压标准答案 ACD 在变压器差动保护中,通常识别避越变压励磁涌流的措施有()。答:A:采用三次谐波制动B:采用二次或偶次谐波制动C:判别波形间断角大小识别励磁涌流D:利用波形前、后半波对称性识别励磁涌流标准答案 BCD 双星形接线的电抗器,一般装设高灵敏的单元件横差保护,其特点是( )。 A: 引出端接地短路 B: 绕组内部的接地短路C: 引出端的相间短路 D: 匝间短路的灵敏保护标准答案 BD 电抗器在电力系统中的作用有()。 A:并联在超高压电网长距离输电线路上可以补偿超高压输电线路的电容和吸收其无功功率B:补偿线路的感性短路电流 C:补偿线路的容性充电电流,防止电网轻负荷时因容性功率过多而引起电压升高及其他症状D:限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行标准答案 ACD 电流互感器二次回路接地点的错误的设置方式是()。 A:所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱B:每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点C:电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路,接地点应设置在保护盘上标准答案 AB 断路器失灵保护中的相电流判别元件的整定值按()原则计算。 A:保证在线路末端和本变压器低压侧单相接地故障时灵敏系数大于1.3B:尽可能躲过正常运行负荷电流C:大于系统最大接地电流二次值标准答案 AB 电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性或灵敏性按()原则取舍。 A:尽量照顾局部电网和下级电网的需要。B:下一级电网服从上一级电网C:局部电网服从整个电网D:局部问题自行消化 标准答案 ABCD 【第10题】负荷功率因数低造成的影响是( )。 A:有功损耗增大B:发电设备未能充分发挥作用C:发电设备能充分发挥作用D:线路电压损失增大标准答案 ABD 【第11题】在发电机、变压器差动保护中,正确的说法是()。 A:变压器过励磁时,差动电流增大B:发电机和变压器过励磁是,差动电流均增大C:发电机过励磁时,差动电流增大D:发电机过励磁时差动电流基本不变化,变压器过励磁时差动电流增大 标准答案 AD 【第12题】下列情况中出现3次谐波的是()。 A:变压器过励磁时差动电流中有3次谐波B:TA稳态饱和时二次电流中有3次谐波C:变压器发生励磁涌流时,涌流中有3次谐波D:TA暂态饱和时二次电流中有3次谐波 标准答案 AB 【第13题】简述在故障录波装置的统计评价中,录波完好的标准是( )。 A:上报及时,可作为故障分析的依据B:故障录波记录时间与故障时间吻合 C: 数据准确,波形清晰完整,标记正确D: 开关量清楚,与故障过程相符标准答案 ABCD 【第14题】电力系统短路故障时,电流互感器发生饱和,其二次电流波形特征是()。 A:二次电流的饱和点可在该半周期内任何时刻出现,随一次电流大小而变B:一次电流越大时,过零点提前越多C:过零点提前,波形缺损D:波形失真,伴随谐波出现标准答案 BCD 【第15题】选择电压互感器二次回路的熔断器()。 A:熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断B:熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作时间C:装设电压断线闭锁装置;标准答案 AB 【第16题】电力系统短路时,电流互感器饱和是需要时间的,对影响饱和时间因素阐述不正确的是()。A:饱和时间受短路故障时电压初始角影响B:饱和时间受一次回路时间常数影响C:二次负载阻抗减小,可增长饱和时间D:电流互感器剩磁愈大,饱和时间愈长 标准答案ABC 【第17题】国电南自WMZ-41母线中复合电压闭锁元件包含()。A:零序电压B:负序电压C:电压突变D:低电压标准答案ABCD 【第18题】变压器的瓦斯保护应做到()好。A:???????????防水B:绝缘C:密封性D:防油渗漏 标准答案ACD 【第19题】负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V的功率表去测量,应选()量程的表。A:10A;B:250V;C:500V;D:5A 标准答案AB 【第20题】关于保护屏(柜)端子排设置原则说法正确的是()。A:跳闸出口采用红色试验端子,并与直流正电源端子适当隔开B:交流电流和交流电压采用试验端子C:公共端、同名出口采用端子连线D:按照“功能分区,端子分段”的原则标准答案ABCD 【第21题】目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有()。A:采用间断角原理鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别B:利用波形对称原理的差动继电器C:采用具有速饱和铁芯的差动继电器D:利用二次谐波制动原理标准答案ABCD 【第22题】电网中的工频过电压一般是由()等引起。A: 接地故障B: 甩负荷C:线路空载标准答案ABC 【第23题】变压器差动保护为防止在充电时误动,采用的措施有()。A:二次谐波制动B:波形对称原理C:间断角原理D:速饱和差动继电器标准答案ABCD 【第24题】CT二次绕组接线系数Kjx=1的有()。答:A:两相差电流接线B:星形接线C:三角形接线D:不完全星形接线 标准答案BD 【第25题】对于双母线接线方式的变电所,当某一出线发生故障且断路器拒动时,应由()切除电源。答:A:母线保护B:对侧线路保护C:失灵保护D:本侧线路保护标准答案BC 【第26题】瓦斯继电器重瓦斯的流速一般整定为(),对于强迫油循环的变压器整定为(),而轻瓦斯动作容积整定值是()。A:200~300mm3;B:0.6~lm/s;C:100~200mm3;D:1.1~1.4m/s 标准答案ABD 【第27题】两台变压器并列运行的条件是( )。A:组别相同B:变比相等C:容量相等D:短路阻抗相同 标准答案ABD 【第28题】对解决线路高阻接地故障的切除问题,可以选择( )。A:分相电流差动保护B:高频距离保护C: 高频零序保护D: 零序电流保护标准答案AD 【第29题】锁元件包含().答:A:电压突变;B:低电压 C:负序电压D:零序电压标准答案 ABCD