配电房安全操作规程

1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。

2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。

4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。

5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。

6、停(送)电操作程序:

(1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。

(2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。

七、检修停电、送电:

(1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合

闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电

程序进行恢复用电并摘除警示牌。

(2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电,

摘除警示牌。

八、倒闸操作:

(1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。

(2)按停电程序进行高低压开关的操作。

(3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。

(4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。

1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。

2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

3、高压配电室必须应有专人值班,做好安全保卫工作,非有关人员,一律不得入内。

4、高压配电室,变压器下周围严禁存放易燃、易爆、有毒及其它物品,严禁火种,并做好整洁工作。

5、高压配电室内值班人员,应坚守工作岗位,不得随便离开、并密切注意仪表,电气设备,有无异常现象,按时做好抄录表工作,晚上关好门窗。

6、严格执行有关电气操作规范。操作时必须穿好绝缘鞋、戴绝缘手套。

7、停、送电操作、应按照停、送电操作顺序进行。停电检修时应有明显标志,检修完毕后,要有专人作详细检查,并取得联系,确认线路上无异常现象,方可送电。

8、如发现设备在运行中有异常现象,应立即停电处理,必要时应向有关部门汇报。

高压电房值班电工一般要考本操作规程如下:

1、应严格遵守电气作业安全总则。

2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能力。

3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。

4、倒闸操作时必须做到:

(1)严格按工作标规定进行操作,有不明知处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。

(2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。

(3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。

(4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。

(5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。

(6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。

(7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的顺序。送电时顺序与此相反。

(8)隔离开关不准带负荷操作,允许的操作范圃为:分合电压互感器和避雷器;分合母线和连接在母线的设备的电容电流;分合变压器中性接地线;分合空载电流不超过2安的空载电力变压器;分合电容器电流不超过5安的空载电力线路;与其它开关并联的旁路隔离开关,当主开关合上后才能分合。

(9)装卸高压熔断器的熔体时,必须将熔断器前方的断路器分闸后进行。

(10)操作高压开关时,必须用绝缘棒并穿戴绝缘靴和绝缘手套。操作户外高压开关还必须站在绝缘垫上,雷电时禁止进行倒闸操作。

(11)停电或事故停电后,在未对有关断路器分闸并做好安全措施前。不准进入遮拦或接触设备,不准进行检修工作。

(12)静电电容器组的开关分合闸的间隔时间不准少于5分钟。

(13)母线停电时,电压互感器必须后停,送电时顺序与此相反。

(14)检修电压互感及其回路时,高压侧必须停电外,低压侧熔断器芯子必须取下。

(15)严禁带负荷对隔离开关分闸、误分或误合电源开关,对未拆接地线合闸。

5、值班员每天应对设备检查一次,过载或异常运行时应增加巡检次数,交接班时双方应共同全面检查一次,夜间重载时应进行巡视,对于无人值班的电站,每周至少巡视三次。

6、值班员可以单独巡视,但不准移开或跨越遮拦,不准接触运行中的设备。

7、运行中的变压器出现严重漏油。油位过高或过低、声响异常时,或瓷套有放电,必须寻找原因并向电调度员汇报。

8、运行中的高压配电装置出现放电、过热、异声、漏油、分合闸指示有误、静电电容器外壳凸胀,必须寻找原因并向电调汇报。

9、发现以下情况,必须立即对变压器的高低压开关分闸,并向电调度汇报。

(1)油箱内部声响明显增大,伴有不均匀的爆裂声;

(2)油枕或防爆筒向外喷油;

(3)严重漏油致见不到油位;

(4)油色剧变伴有炭质;

(5)瓷套严重放电或破裂。

10、重瓦斯动作跳闸,在未查明原因前不准将变压器合闸送电。

11、变压器起火时必须退出运行。若在箱盖上起火,在采取安全措施后,可以打开底阀放油,使油位低于着火线,即可进行扑救。

12、以下情况必须进行特殊巡视:

①雷电放电、暴雨、冰雪、浓雾、高温或严寒等气候突变时;

②因接地线路而自身分闸时;

③新设备或设备大修后才能参加运行时;

④采用新技术或新的运行方式时;

⑤节日期间必须保证供电时。

13、根据季节特点、重点巡检项目如下:

①雾季着重检查户外设备的瓷瓶或瓷套的放电情况。

②雷雨季节着重检查瓷瓶和瓷套的闪络放电痕迹,避雷装置和接地装置的完好情况,房屋漏雨和场地积水。巡视时必须穿绝缘靴,不准接近避雷装置。

③大风季节着重检查户外设备和结构物,以及房屋的基础是否牢固。

④梅雨季节着重检查户外场地积水,以及有无可能向户内渗水。

⑤夏季着重检查通风和降温设备运行的情况;

⑥冬季着重检查冷却装置内的循环水管有冻堵,做好蓄电池的防冻工作.

低压配电房安全操作规程

内容预览:

一、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工专人管理,保证供电正常。

二、每天巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异常及时检修,确保设备的运行正常。

三、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染及小

动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。

四、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有

一个明显的断开点;此……

变配电室巡视制度

1.变配电室巡视,必须由持有高压证的电工进行,并负责处理巡视中发现的问题。

2.每班巡视两次,用电高峰时,巡视四次。特殊情况下可根据需要适当增加巡视

次数。

3.雷雨、台风季节或设备有异常情况时,应进行特巡及夜间熄灯巡视。

4.巡视配电装置时,进出高压室必须随手锁门。

5.高压室的钥匙由值班人员负责保管,换班移交,不得遗失。

6.巡视情况应作如实记录并签名,记录的真实、完整和可靠性由巡视者负责。

7.记录

7.1值班日记

变配电室倒闸操作规程

为确保安全生产、保障国家财产和人员生命安全,各有关工程技术人员必须严格遵守下列各条:

1.关于倒闸

1.1 进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。1.2 操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并

记录时间。

1.3 配电室内的倒闸操作范围主要包括:

1.3.1 开关、闸刀及熔丝合上或拉开。

1.3.2 电动操作回路的合上或拉开。

1.3.3 继电保护,自动装置的使用或停用。

1.3.4 临时接地线的拆除或挂上。

1.3.5 核对相序及绝缘测试。

1.4 一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故

情况外,不得在高峰负荷时进行。

2. 关于工作票使用

2.1 凡进行下列工作时必须使用工作票

2.1.1.1 高压设备需要停电或部分停电的工作。

2.1.1.2 高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。

2.1.1.3 其他需高压停电的工作。

2.1.2 第二类为:

2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。

2.1.2.2 在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。

2.1.2.3 不需高压设备停电的二次回路上的工作。

2.2 其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入

值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。

2.3 事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手

续。

2.4 工作票应由签发人、许可人、负责人签字。

2.5 工作票中所列人员的安全责任。

2.5.1 工作票签发人:

2.5.1.2 工作是否安全;

2.5.1.3 所填安全措施是否完善正确。

2.5.2 工作负责人(或监护人):

2.5.2.1 正确安全地组织实施;

2.5.2.2 对实施人员进行安全、纪律教育;

2.5.2.3 负责检查工作票填写的安全措施是否完善正确、根据现场实际作补充完善;

2.5.2.4 监护工作人员认真执行安全工作规程;

2.5.2.5 工作结束组织清理现场,认真执行工作终结手续。

2.5.3 工作许可人(值班员)

2.5.

3.1 审查工作票所列安全措施是否符合现场需要和正确。

2.5.

3.2 工作现场布置的安全措施应正确完善。

2.5.

3.3 负责检查停电设备有关突然来电的危险,做好防止措施。

变配电室设备缺陷管理制度

1.变配电室值班人员须全面掌握设备正常运行状况,及时发现设备缺陷,认真分析缺

陷产生原因,采取积极措施尽快消除设备隐患。

2.发现缺陷,应根据具体情况,判断缺陷类型。

2.1 严重缺陷:将可能导致人身死亡、设备损坏及停电事故。因情况危急,须立即

处理。

2.2 重要缺陷:已影响设备效率,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将会发生

事故威胁安全运行。因情况紧急,必须及时处理。

2.3 一般缺陷:对安全运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,

必须尽快处理。

3 发现缺陷后的汇报和处理要求。

3.1 严重缺陷:值班人员发现严重缺陷后,应立即报告电气主管和工程部经理,并

由工程部经理立即组织抢修。

3.2 重要缺陷:值班人员发现重要缺陷后,应立即向电气主管和工程部经理汇报,

并在强电主管组织下及时抢修。

3.3 一般缺陷:值班人员及时向电气主管汇报,并在电气主管主持下尽快解决。

4. 严重和重要缺陷在未修复前,应加强监视并采取积极有效措施,控制事态的发展。

所有缺陷均由电气主管负责记入缺陷记录薄,作为重要技术资料存档。

变配电室设备维护保养制度

1.变配电室设备由当班人员每天清洁保养一次,责任制度上墙公布,明确责任人。

2.高压设备每年停电清洁保养一次,并进行年度检验,记录在设备台帐。

3.当班人员如发现各开关柜指示灯损坏,应立即调换以保证开关状态正常反映,

调换情况登记在值班日记上。

4.变配电室内不亮的照明灯应及时调换,原则上要求当班发现,当班调换,调换

情况登记在值班日记上。

5.各类工具和安全用具由当班人员负责清点、就位。

6.变配电室值班室要随时保持整洁,交班前全面清扫一次。

变配电值班电工岗位职责

1. 工作内容

负责变配电室值班工作,确保供电系统安全运行,正常供电。

2. 工作要求:

2.1 负责变配电室高低压开关设备、变压器及直流电源屏的操作运行管理及日常维修

保养。

2.2 定时巡视变压器室和楼层配电间,准确抄录各项运行数据,填写运行记录。2.3 做好变配电室防火、安全工作,保持设备机房和值班场所的整洁。

2.4 配电设备发生故障时,要保持冷静,在可能的条件下迅速排除故障,恢复正常供

电,并认真做好记录。

2.5 在发生严重设备故障时,必须立即向强电主管或工程部经理报告,并采取紧急措

施防止造成严重后果。

2.6 认真完成上级交办的其他工作。

变配电室值班制度

1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。

2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。

3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅

自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配

电室的外来人员一律登记。

4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随手将门锁好。

5. 严禁在变配电室内高声喧哗。

6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。

7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保

持干燥。

8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就

餐。

9.变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接班时

作好安全用具的交接手续。

变配电室停电管理制度

为了确保正常运行及正常办公,对临时停电作以下规定:

1. 对供电设施、设备检修工作需要时停电,则需要提前三天由工程部打停电检修申

请报告,经宾馆领导同意后,由工程部通知各使用部门。

2. 由于施工等原因需要临时停电需要到工程部填写临时停电申请单,报宾馆领导同

意后,由工程部经理填写临时停电单,电工凭单执行。

3. 供电部门的供电网线路临时停电分两种情况来管理:

3.1 事先接到停电通知,马上告知工程部负责人,由工程部书面通知宾馆主管领导,

并说明原因,同时作好发电机的供电准备。

3.2 供电网络突然停电则立即告知工程部经理,由工程部立即汇报领导,并说明情况,

同时立即开启备用发电机供电。

配电房事故应急预案

配电房事故应急预案 目录 1总则 (4) 1.1目的 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3适用范围 (4) 1.4编制原则 (4) 2组织机构及职责 (5) 2.1组织机构 (5) 2.1.1成立应急指挥部 (5) 2.1.2成立应急专业组 (5) 2.2组织机构职责 (6) 2.2.1应急指挥部成员职责 (6) 2.2.2专业组职责 (6) 3预防预警机制 (7) 3.1事故预防 (7) 3.2事故监测 (7) 3.2.1监测范围 (7) 3.2.2监测内容 (8)

4应急处置 (8) 4.1报警和接警 (8) 4.2先期处置 (8) 4.3启动**分局(分公司)应急预案 (9) 4.4启动公司级应急救援预案 (10) 4.5应急救援结束 (10) 5后期处置 (10) 5.1善后处理 (10) 5.2事故调查报告 (10) 6应急保障 (10) 6.1抢险救援 (10) 6.2后勤保障 (11) 6.2.1通信信息 (11) 6.2.2运输保障 (11) 6.2.3物资保障 (11) 6.3医疗保障 (12) 6.4治安警卫保障 (12) 6.5技术保障 (12) 7宣传、培训和演练 (12) 7.1宣传 (12) 7.2培训 (13) 2

7.3演练 (13) 8附则 (13) 8.1预案管理与更新 (13) 8.2生效时间 (13) 9附录 (13) 9.1配电重大事故应急指挥部通讯录 9.2配电重大事故应急组织机构 9.3低压配电室险情安全疏散通道图 9.4变压器室险情安全疏散通道图 3

配电房事故应急预案 1总则 1.1目的 为提高**市****局**区直属分局、**市**公司**区分公司【以下简称**分局(分公司)】应对配电重大事故的处置能力,及时、科学、高效地组织事故应急救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,制订本预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《**省烟**省烟行业安全生产责任制》、《**市****局、**省**公司**市公司【以下简称市局(公司)】突发公共事件应急预案》、《**分局(分公司)突发公共事件应急预案》编制。 1.3适用范围 本预案适用于**分局(分公司)所辖区域内配电系统在使用、维护、检验检测过程中,因配电设备、设施产生故障而引起的重大配电安全事故的处理。 1.4编制原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“统一领导、专业分工;反应及时、措施果断”的原则。 4

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房事故应急预案 目录 1 总则........................................... 4 1.1 目的....................................... 4 1.2 编制依据 ................................... 4 1.3 适用范围 ................................... 4 1.4 编制原则 ................................... 4 .................................

2 组织机构及职责 ................................. 5 2.1 组织机构 ................................... 5 2.1.1 成立应急指挥部 ......................... 5 2.1.2 成立应急专业组 ......................... 5 2.2 组织机构职责............................... 6 2.2.1 应急指挥部成员职责..................... 6 2.2.2 专业组职责 ............................... 6 ................................... 3 预防预警机制................................... 7 3.1 事故预防 ................................... 7 3.2 事故监测 ................................... 7 3.2.1 监测范围 ............................... 7 3.2.2 监测内容 ............................... 8 4 应急处置 ....................................... 8 4.1 报警和接警................................. 8 4.2 先期处置 ................................... 8 4.3 启动**分局(分公司)应急预案............... 9 4.4 启动公司级应急救援预案 .................... 10 4.5 应急救援结束.............................. 10 5 后期处置...................................... 10 ......................................

苑口小学配电房安全管理制度

配电室安全管理制度 配电房是学校的供电中心,为确保学校供电系统正常运行,加强管理,特制定以下制度: 第一条配电房全部机电设备,由总务处负责管理,非电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室。严禁在配电间内会客,离开配电间要注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 第二条保持良好的室内照明和通风,保证配电间无污物、污水,保证配电间内的照明灯具完好,照度均匀。严禁存放易燃、易爆、危险品和其它杂物。配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 第三条每天至少巡查一次,每月组织检查一次,每年大检修一次,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告有关领导,每班巡查内容:房内是否有异味,电器运行声音、发现异常,及时修理与报告。每月两次对配电柜进行检查。检查内容为:配电盘上表示“合”“断”等信号灯和其他信号指示是否正确;刀闸、开关和熔断器等的接点是否牢靠,有无过热现象;各操作机构和执行机构的固定是否松动;三相电压是否平衡,电压值应在±10%以内。定期对变压器、开关柜进行维修清扫,防止灰尘造成短路,对电器设备及线路要经常检查,发现问题及时解决并且报告工程部主管。 第四条供电器线路操作开关部位设明显标志。停电拉闸,检修停电,挂标志牌。在外电停断或恢复时,进行必要的倒闸操作。并作

好操作记录。 第五条房内严禁乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,保工程部主管人员书面同意后,方可进行。 第六条配电房内设备及线路改变,要经过主管人员同意,重大改变报公司工程部批准后方可进行。 第七条严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘工具、鞋、手套等。 第八条值班人员随时要接受机电设备情况的投诉,做好记录,并向领导汇报,以便安排整改。

配电房火灾应急预案

配电房火灾应急预案 配电室火灾应急预案 2021 为了应对配电室的危险情况,一般会制定相关的应急预案。所以,下面是边肖整理收集的配电室火灾应急预案,供大家参考。 第一章:配电室火灾应急预案 1.目的 为确保配电室正常运行,保障员工人身安全和公司财产安全,特制定本方案。 2.范围 本预案适用于配电室触电的应急处理和管理。 3.责任 3.1XXXX事业部负责本计划的制定和实施。 3、2名电工负责本计划的快速响应和正确实施。 4.相关文件 《XXXX》 5、安全生产委员会成员名单 5,1分支 局长:XXXX 副主任:XXXX

成员:XXXX 6.措施 6、1配电室应建在爆炸危险区外,室内地面应按要求高出室外0、6m,并有灰尘、振动、高温、潮湿、老鼠、昆虫等。 6、2类电缆一般分为电力电缆和控制电缆:电缆可以直接埋在地下,也可以敷设 在隧道、电缆沟或电缆槽内。 6、2、1号电缆不得长时间过载。并做好外部防火和热处理。 6、2、2、电缆接头盒中的中间接头应压接焊接牢固,电缆盒应密封良好。 6、2、3电缆端部应防潮,导线应绝缘以保证距离。 6、2、4电缆槽应有良好的接地措施。 6、2、5电缆沟与配电室连接处,应采取封闭措施,如填砂等。 6、3定期检查电气设备和线路,主要检查是否有绝缘老化、污染、受潮、化学腐 蚀或机械损伤等。以避免因过载操作或通风不良而产生火花、电弧或危险的高温。 6.4XXXX部门每年定期要求电力部门测试配电室的功能,发现问题立即整改,确 保设施的有效性。 6、5由电工对配电室各种设施进行定期维护保养,消除隐患,做好交接班记录。 6、6对电工及相关责任人加强防触电知识,定期要求专业人员传授配电室操作和 消防措施的知识,并了解和掌握一般事故的预防和处理。 6、7电工值班人员应密切观察配电室部件的运行情况,及时发现和收集安全隐患 和异常情况,采取有效措施,迅速做出反应,并在事件发生时负责快速反应和正确实施计划。

配电房管理制度(上墙).

配电房安全管理制度(有) 1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。 2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。 3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 4. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 5. 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。 泰州刘淳金属制品有限公司 2015年10月

配电房安全操作规程(有) 1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。 5、停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。 7、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。

XXX公司配电房安全管理制度

XXX公司配电房安全管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查: (1)检查接地线是否拆除; (2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品; (3)检查开关设备是否处于断开位置 b、供电操作后的检查: (1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确; (2)检查各仪表信号是否指示正常; (3)检查运行的设备是否有异常现象; 3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。

4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序: 1)拉掉低压线全部空气开关; 2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置; 3)分闸高压配电室各变压器出线柜柜断路器并摇至断开位置; 4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置; 5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器; 6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作; 7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 二、配电室安全值班制度 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。

配电房管理制度77753

配电房管理规定 为了加强配电房的安全管理,促进供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作规范,特制定本制度。 一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度,配电房工作人员为配电房 安全责任人。 二、配电房的工作人员按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作 证件。 三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好有关材料的登记工作, 落实好交接工作。 四、密切配合后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。 五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。 六、严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,严禁烧电炉等,配电房内严 禁抽烟,工作人员必须熟练使用消防器材。 七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和 处理,精心维护和保养好设备,禁止让电器超负荷使用和带病运转。 以上制度,配电房人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节严重给予转岗、待岗、解聘等处理,对造成严重后果的将追究责任人法律责任。 元成公司管理制度

配电房值班制度 一、配电房是全广场的供电中心,属要害部门,所以必须保持高度警惕,严防事故发生, 遇到紧急事故,应快速准确地断电,防止事故扩大。 二、非电工人员不得随便进入配电房,未经培训不得随便开关操作室内设施、设备。 三、配电房要保持整洁,严禁存放易燃易爆、危险品和其它杂物。 四、定期对变压器、开关柜进行维护清扫,防止灰尘造成短路,对电气设备及线路要经 常检查,发现问题及时解决。 五、电工在安装、检修电器维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。 六、严格操作规程,时刻注意安全。 七、保障配电房内气流畅通,室温适当。 八、做好防鼠工作,严禁存放食物而引鼠猫入室。 九、学会使用维护消防器材,不得挪用和损坏。 十、抄表员来抄表,管理员应做好配合,复核工作,确保交费及时、准确。 十一、爱护公共财产,对不按规章制度办事的行为敢于批评,节约用水。 元成公司管理制度

配电房的安全管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电房的安全管理制度(标准版)

配电房的安全管理制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、配电值班人员必须坚守岗位,严禁擅自离岗,特殊情况需轮岗进行,杜绝无人值守。 2、外单位人员参观必须有部门领导同意,在有关人员的陪同下方可进行,并在登记表上写明来访人姓名、单位、进出时间,否则值班人员有权拒绝进入。 3、在岗期间不得将食物带到配电房,以防老鼠等小动物进入机房。 4、配电房内严禁烟火,若因工作需要必须经领导批准、办好动火证和做好相应的安全措施方可进行。 5、值班人员必须保证本岗位电器长期安全运行,不中断供电。 6、值班人员必须严格执行二票三制(工作票、操作票、工作监护、转移和终结制)。 7、值班人员应熟悉掌握配电设备的性能和状况,定期定时巡视检查,及时发现问题并及时处理,做好记录。 8、保持机房内设备和场地清洁。

配电房管理制度(8篇)全面版

《配电房管理制度》 配电房管理制度(一): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(二): 《配电房管理制度》规章制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。: 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(三): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。配电房管理制度。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。

配电房应急预案(修订稿)

配电房应急预案(修订稿) -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

配电室应急预案 一制定目的 为应对突发性大面积停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保安全和减少财产损失,保证公司用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我公司实际情况,制定本预案。 二适用范围 本预案所称“突发性大面积通电事故”(下称“大面积停电事故”)是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全公司大面积电力系统安全防线失效,电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。 三应急原则 大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断”的原则。 四组织机构 公司成立大面积停电事故应急领导小组,下设应急抢修队。 1 公司大面积停电事故应急领导小组 组长:锡勇波 副组长:刘长君许新波杨春标 组员:唐显述张明明李绪通张献才成超孙俊张洪刚梅仁贵张宇郭鹏陈建新葛玉星崔小方蒋国平赵东方

职责:(1)落实安全生产责任制,防范大面积停电事故发生。(2)发生大面积停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 (3)根据大面积停电事故严重程度,决定启动和终止应急预案。(4)及时向上级报告事故情况。 (5)必要时请求外力支援。 (6)领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员应在领导小组的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好大面积停电事故时的综合应急工作。 2 应急抢修队 主任:唐显述 副主任:杨春标 成员:穆莹莹、许新波、张洪刚、张新华、杜从伟、 孙俊、张传水、郭鹏、崔晓芳、葛红星、蒋国平 职责:发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要时向供电部门发出求援请求,事后总结应急救援工作经验教训。 五应急程序 (一)装备分厂电工班应急程序 1计划性停电应急程序

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、变配电室箱,应设置醒目“变配电室重地未经许可不得入内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8、变配电室箱应配有“有人操作禁止合闸”或“线路检修 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结构和操作方法及供电范围掌握安全用具和消防器材的使用方法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

配电房应急预案

编号:AQ-BH-00180 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 配电房应急预案 Emergency plan for distribution room

配电房应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 (一)、指导思想 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电房应急预案》。 (二)、编制说明 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急职责及分工 1、职责及分工 1.1现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:值班电工、地勤、机修、调度、等。

1.2应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处臵出现的紧急情况;与生产部、实验室和地勤班长保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向生产部、实验室和地勤班长报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1.加强运行控制,保证设备运行正常 2.及时发现火灾等险情及时自救 3.最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)、事故特征 1.危险性分析 变电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至

ENG配电房规章制度

E N G配电房规章制度 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

Suzhou Taihu Golf Hotel 苏州太湖高尔夫酒店Policy Number 序号: ENG-010 Effective Date 生效: Policy & Procedure 政策和程序Supersedes No.废止号: Prepared By 制定: 配电房规章制度Approved By 审核: Distribute to 发放: All Dept. Heads & Hotel Executive Policy & Procedure 政策和程序 POLICY STATEMENT 政策声明: 苏州太高尔酒店工程部制定了配电房规章管理制度,要求所有电工人员严格执行 Objective目的: 确保供配电设备的安全运行 PROCEDURES 程序: 爱护设备人人有责,严格按照操作规程对设备进行操作、保养和维修,遵守酒店和工程部制定的各项规章制度。 遵照国家电业安全规程,执行“操作票制度”、“工作票制度”、“监护制度”等,配合电业停电、检修、抄表等。 没有总工程师的命令不准停电(涉及人身和设备安全时例外)。 每班必须清扫配电房及值班室的卫生,保持高低压及变压器柜的清洁。 机房内不准晾晒衣物,不准抽烟、大声喧哗、睡觉,不准做一些和工作无关的事; 配电房和值班室内的工具、材料等物品必须摆放整齐,不准乱丢乱放。 每两时巡视配电设备一次,认真抄表,在巡视配电房时,需对柴油发电机的电气设备进行认真检查。 没有总工程师的允许一切外来人员和其他无关人员不准进入配电房。

配电房事故应急预案

配电室突发事故等应急预案 一、总则 1.1 目的 为不断提高10kV配电室现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,特制定本预案。 1.2 编制依据 1.2.1 国家电网《变电站管理规范》 1.2.2 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分、线路部分)》 1.2.3 《电气事故处理规程》及其它有关规程,公司管理制度。 1.3 坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,提高运行人员事故应变能力。 1.4 适用范围 本预案适用公司所辖区域内配电系统在使用、维护、检验检测过程中,因配电设备、设施产生故障而引起的重大配电安全事故的处理。 二、组织机构及职责 2.1 组织机构 成立重大配电事故专项项目应急指挥部,下设专业抢险救灾组、治安警卫组、善后处置组。 2.1.1成立应急指挥部 指挥长: 项目经理。 副指挥长: 项目工程部经理、项目客服部经理、项目秩序维护部经理。 成员:项目工程部全体人员,项目客服部全体人员,项目秩序维护部全体人员。 2.1.2成立应急专业组 (1)专业抢险救灾组: 组长: 项目工程部经理 成员: 项目工程部全体人员。 (2)治安警卫组: 组长:项目秩序维护部经理

成员:项目秩序维护部全体人员。 (3)善后处置组: 组长:项目客服部经理 成员:项目客服部全体人员。 2.2 组织机构职责 2.2.1应急指挥部成员职责 (1)指挥长职责:负责变配电站突发事故应急救援的总指挥工作,进行应急任务的分配和人员调度,有效利用各种应急物资,协调各专业小组间的工作关系,保证在最短的时间内完成对火灾现场的应急行动。 (2)副指挥长职责:负责本小组应急救援的指挥、小组救援任务的分配及人员调配,协助指挥长做好应急救援具体工作。 2.2.2专业组职责 (1)专业抢险救灾组:负责配电事故预警信息的监测、预警与报告;负责配电事故的抢险工作扑救及工程、技术等方面的处理。 (2)治安警卫组:负责维护现场秩序、控制区内交通,联系辖区派出所、消防部门、医疗部门,负责配电事故现场及周边的秩序维护,警戒保卫、人员救助任务。 (3)善后处置组:负责对业主事故通报、事后事故善后处理、现场人员的安全撤离和物资疏散工作。 三、预防预警机制 3.1事故预防 项目工程部加强对配电设备的巡查,监督重大危险源的整改落实。配电值班必须严格遵守配电设备安全使用和管理规定,对配电设备安全全面负责,须履行以下职责。 3.1.1建立、完善配电设备安全管理制度和配电岗位安全操作程序。 3.1.2落实专人负责配电设备安全管理工作。 3.1.3定期分析配电设备安全运行状况,发现隐患及时整改。 3.1.4配电设备作业人员必须经培训合格后持有效证件上岗。 3.2事故监测 3.2.1监测范围 (1)存在重大事故隐患的配电设备。 (2)易造成人员伤亡和重大财产损失的配电设备。 (3)发生事故可能造成严重社会影响的配电设备。 3.2.2监测内容

配电房管理制度

目录 变(配)电所值班人员岗位责任制总则 (2) 变、配电房电工班长岗位责任制 (4) 值班电工岗位职责 (5) 安全操作制 (6) 变、配电设备运行守则 (7) 高压配电室要求 (9) 高压开关柜(或间隔)的要求 (10) 变压器及变压器室要求 (11) 高压变配电室防鼠规定 (12) 巡视检查规定 (13) 高压班值班室卫生清洁的要求 (13) 突发安全事故应急规定 (14) 突发全院停电应急规定 (15) 发电机房管理规定 (16) 突发停电紧急处理人员联系电话 (17) 配电房故障记录表 ................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。配电房检查保养计划表 ......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。配电房检查保养记录表 ......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。常用电气绝缘工具试验一览表 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。操作票 ..................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

配电房管理制度示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 配电房管理制度示范文本

制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K148 配电房管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、配电房设置在爆炸材料库危险区外。 2、配电房禁止堆放易燃物和金属物品。 3、供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。 4、配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。 5、配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。 6、必须有停、送电标志和锁紧装置。 7、配电房应用不燃物建筑。 8、配电房的配电厢,配电柜必须绝缘,无漏电现象。 9、隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

学校配电房管理制度

左海学校配电房管理制度 为了加强配电房的安全管理,促进校园供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作的规范化,特制定本制度。 一、配电房是全校的供电中心,属重要设施,安全管理工作由动力设备科具体负责,工作人员必须保持高度责任心,严防事故发生。 二、配电房工作人员必须经过专业培训,严格执行《变电房设备操作维护规程》和其他有关安全技术操作规程,执行持证上岗,严禁无证操作。 三、管理人员必须熟悉电房内的所有电器设备及性能,在安装、检修电器、维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。 四、工作人员应严格遵守值班制度,不得擅自离开工作岗位。值班时要集中精力,勤巡视、勤观察,密切注意各种仪表和信号装置的变化,做好值班记录。如有异常情况,应及时报告主管部门。 五、严格遵守交接班制度。交接班时,当班人员和接班人员要对设备进行检查,发现问题做好记录,分清责任及时处理。若发生突然事故,要及时弄清,采取安全措施及时处理,并及时报告。 六、掌握全校的用电指标及供电情况,及时向后勤管理处提供准确的数据。 七、要保障配电房内气流畅通,室温适当,保持整洁,停电清扫检修时禁用汽油、煤油擦洗,严禁存放易燃、易爆、危险品和其它杂物。配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

八、定期对变压器,开关柜进行维修清扫,防止灰尘造成短路,对电器设备及线路要经常检查,发现问题及时解决并且报告主管部门。 九、变压器房、高压电房及房内的电柜、电箱平时应锁闭,房间内各种开关应标志清晰。 十、变配电室内禁止存放易燃、易爆物品,且消防器材齐全。 十一、非工作人员不得随便进入配电房。严禁在配电房内会客,离开配电房要注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 总务处

配电房安全管理规定

编号:SM-ZD-85311 配电房安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电房安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1)设备运行人员必须持国家劳动部门颁发的特殊工种操作许可证,熟悉本供配电系统设备的性能、操作及维护管理。 2)设备运行人员对供配电房的安全运行、监视、维护和消防等安全措施负有责任,严格按有关安全规定作业。 3)在配电室的电气设备上的作业必须严格按照操作规程进行操作,严格执行工作票制度、工作许可制度,工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 4)在供配电房全部停电的电气设备及其他用电回路上的工作,必须先完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等安全技术措施,执行时应有监护人在场监护。 5)在任何电气设备上的作业,除特殊许可外,禁止带电作业。 6)供配电房的电气设备熔断器容量要与设备和线路容量相适应,不得擅自加大熔断器的容量。

配电房管理制度(上墙)

配电房管理制度 1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。 2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。 3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 4. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 5. 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。

配电房安全操作规程 1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。 5、停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。 7、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。

配电房安全管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电房安全管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电房安全管理制度(通用版) 为了加强配电房的安全管理,促进公司供电系统的正常运行,促使配电房的管理人员操作的规范化,特制定本制度。 1、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度。电工班人员为配电房安全责任人。 2、电工班人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 3、电工班人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好值班记录和巡查记录,认真执行交班制度。 4、严格操作规程和安全生产规程,杜绝违章操作和不安全行为。 5、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养设备,确保正常安全供电。 6、要执行定期对安全用具的安全试验制度,实行用具专柜存放,使用前仔细检查是否在合格期内,确保正常安全使用。 7、做好配电房的防水、防潮工作,注意随手关闭好门窗,经常

查看防护网,密封条防护情况,慎防小动物窜入配电室而发生意外。 8、严格执行禁火制度。严禁将易燃易爆物品带进配电间,配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 9、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 10、值班员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,及时处理。 11、遇到紧急事故,应快速准确的断电、防止事故扩大。 12、做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;禁止让电器设备超负荷使用和带病运转。 13、经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘;配电设备的倒阀操作时油值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒阀操作,以免发生错误。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.