吴江污水处理厂尾水再生利用项目加药系统设备等招标文件

招标编号:SZCJ2010-WJ-G-023号

招标内容:吴江污水处理厂尾水再生利用项目加药系统设备等项目类别:货物类-机电设备

采购单位:吴江污水处理厂

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○一○年五月

第一部分设备清单表第一标段加药系统(带安装)

第二标段石灰投加系统(带安装)

第二部分机械设备通用技术规定

2.1.机械设备通用技术规定

2.1.1.材料、通用件及防腐要求

2.1.1.1.材料

不锈钢应具有适应相关环境需要的耐腐蚀性能,一般设备不低于GB1220-1992规定的标准。

所有不锈钢均需采用宝钢、沙钢等知名品牌产品,所使用的不锈钢牌号应不低于(除特殊规定外):

1)浸没于水中,奥氏体奥氏体304 S15级

2)水气相交处奥氏体316S12级

3)暴露在空气中,马氏体416S21级

用于焊接的不锈钢应选用不产生晶相腐蚀的材料。

在两种耐腐材料的接触之处,所选用的材料应具有合适的硬度光洁度及润滑,防止两种相接触的材料亲合。

型钢应符合ISO657。

普通钢管应符合ISO3304。

当规定使用青铜时应使用无铅青铜。

相接触的材料,其电位差不应超过0.6V,否则应采取必要的措施。

当业主要求递交材料样品作测试时,在材料应用到设备30天之前,承包人应自费递交材料样品,业主应作书面批准。承包人在没有得到此批准前,材料不得使用。

如有要求,承包人应递交使用在设备中的材料质保书,包括材料成份报告。

2.1.1.2.铸件

所有铸件应质地细密,有工作应力之处,应使用铸钢而不可使用可锻铸铁。

所有铸件结构应均匀,无杂质和其他缺陷。所有非加工表面应光滑并对所有铸造表面进行仔细地清理。

铸件应清洁,形状正确,所有形状和尺寸的变化应有较大的圆弧过渡和铸造圆角,铸件在加工前需进行退火以及时处理消除内应力。

铸件由于浇铸或其它原因造成的裂缝等缺陷,将视为不合格铸件,严禁焊补修复后使用。

2.1.1.

3.焊接

在任何情况下,承受高应力的焊缝,在制作前,承包人应向业主递交所有焊接的详细图纸和准备工作的计划。在业主没有批准前,不得进行任何的焊接,也不能对先前已批准的焊接准备工作的细节作任何的改变。

所有其他的焊缝应有合格的焊接工焊接。具有高应力的焊缝,可能要求超声波探伤,应符合ISO1106、

ISO2504或JB/T4730.3-2005,质量等级为II级。

所有焊接结构在机加工前应按GB/T16923-1997进行热处理以去除内应力。

焊条(丝)的选择应符合相应的规定要求:

当同类钢材焊接时,应根据等强度的原则,选择满足母材力学性能的焊条(丝),或结合母材的可焊性,改用非等强度而焊接性好的焊条,所选用的焊条(丝)的合金成分应符合或接近母材。

当一般碳钢和低合金钢焊接时,应使焊接接头的强度大于被焊接钢材中最低的强度,焊接接头的塑性和冲击韧性不低于被焊钢材,为防止焊接裂缝,应根据焊接性较差的母材选取焊接工艺。

当低碳钢和奥氏体不锈钢焊接时,一般应选用含铬镍比母材高,塑性、抗裂性好的奥氏体不锈钢焊条(丝)。对于不重要的焊件,可选用与不锈钢相应的焊条(丝)。

2.1.1.4.锻件

所有承受主要应力的锻件应符合标准规范,并且在开工前应将此标准交给业主批准。锻件重量超过300kg应按JB/T4730.3-2005进行超声检测。锻件应要求进行内部检查和非破坏性测试以探测裂纹,并应进行热处理,去除残余应力。对于每一这样的锻件,应向业主递交制造厂家姓名以及为锻件所进行的热处理方式。业主可能在制造厂家,承包人代表到场的情况下对锻件进行检查。

2.1.1.5.平衡件

所有旋转部件应进行动平衡,平衡质量应符合ISO1940/1标准,动平衡精度不低于G6.3级,振动裂变不大于0.45mm/s。

2.1.1.6.螺母、螺钉、垫圈和螺栓

粗制螺栓,螺钉和螺母应符合ISO225,ISO272,ISO885,ISO888和ISO4759/1。精制六角螺栓、螺钉和螺母应符合ISO272,ISO4759/1 8.8级。垫圈应符合ISO/R887,并使用在所有螺母,六角螺栓和螺钉之下。

所有暴露在大气中的螺栓,螺钉,螺母,垫圈材料应采用涂锌保护层,具有锌保护层的M10以及较大的坚固件应热镀锌和离心处理。螺母的螺纹应过量切削,符合ISO1459,ISO1460和ISO1461。

浸没于污水中的螺栓,螺钉,螺母,垫圈应采用不锈钢材料,并符合ASTM316要求。

螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧,在螺母旋紧达到规定的扭矩后,螺栓至少要高出螺母2个螺矩。

2.1.1.7.紧固螺栓

用在混凝土,砖石或切石中的紧固螺栓,螺母和垫圈应为不锈钢。螺栓可以是棘形的或齿形的螺栓、膨胀螺栓或树脂膨胀管螺栓。承包人应递交他所建议使用的螺栓类型的详细资料,包括制造厂家的产品规格,给业主批准。

当螺栓用来紧固铝合金件时,应用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。带有棘形或齿形预埋螺栓的二次灌浆材料应为专用的非收缩型环氧树脂砂浆,地脚螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。

2.1.1.8.润滑

所有加注润滑油、润滑脂的位置应适合于日常维护。必要时,应装有合适的延长管。

手动油脂加注点应使用六角型帽加注油杯,如果多种油脂需要加注,每种油脂应对应一种加注油杯,并配有标签,注明所需的润滑剂。

油浴润滑系统应有玻璃油位显示器。没有业主的批准不能使用油位测杆。在规定之处应使用自动加油装置,系统的全部详细资料应递交业主批准。

如果需要连续地加注润滑脂、润滑油,其油箱的容量应至少满足7天的连续工作所需。

整套润滑剂推荐表应包含在设备的操作、维修手册中。

2.1.1.9.金属构件的装涂保护

除不锈钢金属构件外,其它的金属构件应根据本节所包括的防护层和涂装系统要求保护。包括底漆和中间漆在内的保护和装饰漆应采用合格的制造厂家产品,并且涂层的相容性应得到保证。所有油漆和其它漆层系统的容器应打印上制造日期,失效期以及适用期。

承包人只能在油漆现场交货后使用油漆,油漆应装在密封的罐或桶中,上面标有制造厂家的名称、容量、质量、储存和混合以及应用说明。

所有金属构件的保护,施工和工作条件应符合 BS5493,所有涂装的金属表面应为干燥,无灰尘,表面温度低于40℃,在潮湿和寒冷的气候下不允许涂装施工。在清洗,除锈和装涂施工中,承包人应提供一个清洁罩盖将所有电机,机械设备罩住。

面漆的色调浓淡应符合所规定的颜色涂装一览表或根据业主的指示。中间涂层的色调浓淡应与相邻涂层有稍许差别,颜料不应含有铅化合物。

根据制造厂家建议的溶剂以及计划实施的底漆和面漆,承包人应向业主提供一份油漆涂装系统计划,涂装系统应得到业主书面批准后方可实施。

交货时如果涂过漆或涂过底漆的金属构件出现锈迹,应采用钢丝刷将生锈的部分锈迹除掉,并按规定进行修复。

在修复涂层前,应将损坏之处和周围区域清除油腻并研磨,使原有涂层周边呈楔形。在全部涂层系统破坏之处应将此区域的基体表面清除干净使之铮亮,油漆的修复应根据原有的涂装系统。

用于钢结构的预涂底漆必须含有防锈剂,能与物体牢固地粘结在一起,是防护涂料系统中有效的基础层。

适用于饮用水储存罐内金属表面的涂装系统的材料应含有不可溶解的对酞基或异酞基聚脂和玻璃片填料的安全保障配方。涂层的最小总厚度为0.6mm,施涂二度漆层在经过喷砂的清洁钢表面和底漆上。

1)参照标准

GB50212-2002 《建筑防腐处理工程施工及验收规范》

GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》

防腐处理涂料工程施工的安全技术、劳动保护、防火措施等相关事项必须按国家有关规定执行。

2)概述

这一工作的准备、应用及条件一般应符合GB50212-2002或BS 7079和BS 6150的要求,如是特殊性质的保护,则应按照制造厂家商的说明书而做。

油漆、底漆与内涂料应从同一制造厂家购买,除非有些油漆已规定了混合到使用之间的时间,否则这些涂料应可随时被混合供使用,这些油漆和涂料应能互相混溶。

油漆应装于密封的集装箱内装运,装箱上标有制造厂家的名字、批号等,并应附有一张说明质量与使用细节的标签。

现场油漆应在表面油漆已干的情况下进行,气温在4℃以上、相对温度小于85%。业主应对现场油漆开始前去除所有脏物、油迹、油污等的方法进行审批。

为了达到检验和测试的目的,业主可要求提供测试板,此测试板上有用于实际油漆的涂料。

为了便于检验,油漆的连续涂层不应用相同的色调,如是白漆,则例外。两个拼合表面在组合之前应上底漆。

对每层油漆,应用千分尺或相同的仪表来测量所有油漆的厚度,这一厚度应使业主满意。

3)钢结构基层检查

手工及电动工具除锈,是以电动工具、钢丝刷、刮刀、锤、铲、铁砂皮等,工具将表面的铁锈、焊渣、氧化铁皮、油脂、污垢等杂物清除干净,除锈质量等级标准为St2或St3级。

喷砂除锈是将铁锈、氧化皮、油脂、污垢和涂层等物清除干净,其残留痕迹仅为点状、条纹或轻度色斑,除锈质量等级标准为Sa2 1/2级或Sa3级。

除旧漆,采用手工除旧漆(包括电动工具、钢丝刷、铁砂皮和脱漆剂),将旧漆或残留的铁锈、油脂、污垢等物除干净。

钢结构防腐涂料施工前应对基层处理的质量指标进行验收,并作记录。认可后,应及时涂装防锈底漆。

4)表面处理

在使用油漆程序之前应使涂装表面干燥。所有的钢制品,包括结构钢材、钢门、钢架、钢管和钢盖等都应在车间(或制造厂家)内进行喷砂清理的准备工作。焊接的部位在焊接后应在现场进行喷砂清理的准备工作。在油漆时,应使用干喷砂清理技术,喷砂清理应达到符合GB50212-2002的目测标准。

磨料应是可耗式的炼铜炉渣或可重复利用的铜砂或钢料。所有表面的缺陷,包括裂缝、表面叠层和深度纹孔等所有可能对油漆保护系统有害的东西都应根据BS 4360标准被去除。所有锯痕口、毛口和锐边上的轧疤应同样被去除。如有必要,焊缝应被磨光。如需要大面积磨光,则磨光过的地方应重新喷砂,以去除所有的锈蚀,并提供良好的油漆条件。

经喷砂清理后,金属表面不能再使用酸性洗液或其它清洁溶液和溶剂,也不能使用防锈洗涤剂。

有锈痕的钢制品经喷砂清理后,其表面根据GB50212-2002或BS 5493附录G的标准进行铁盐污染测试。如果表面有铁盐,则应用清水进行清洗,直到所有的痕迹被清除。但不管是否有铁盐,在检测铁盐时所用的试剂痕迹应用水清洗掉,钢制品的表面须绝对干燥,以防再次生锈。如再次生锈,则应再次喷砂。

喷砂清理后,在表面尚未生锈之前,无论在什么情况下,第一层底漆应于喷砂清理后4小时内(室外喷砂清理后2小时)涂上。

5)材料准备

防腐处理涂料的材料准备应根据涂料供货商设计选定的品种、颜色(色卡号)工艺要求,结合实际面积与材料单耗和损耗,正确计算备料。

根据设计选定的颜色,以标准色卡订货。当颜色不在色卡范围时应由设计提供颜色样板,不得任意更改或代用。

核验进场涂料的色泽、品牌、数量、生产准用证明、出厂质量保证书、质量复验报告,符合规定标准后备用。

工程所用防腐处理涂料应按品种、批号、颜色分别堆放。当同一品种同一颜色,批号不同时应一并倒入大型容器中搅拌均匀,以确保减少色差。

防腐处理工程所用的腻子,渗透底漆及涂料之间应相配套,处喷涂的无溶剂型涂料外,一般溶剂型涂料应配套相应的稀释剂。

双组份防腐处理涂料应按产品说明书规定,正确配制、搅拌均匀,按产品规定时间内用完。

6)施工机具、工具准备

防腐处理涂料工程施工备齐下列涂装工具、机具。

刷涂工具:漆刷、漆扫、盛料桶、天平称、磅秤等。

辊涂工具:羊毛辊筒、海绵辊筒及配套专用辊筒、天平称、磅秤。

喷涂机具:高压无气喷涂机、空气压缩机、手持喷枪、喷斗、各种规格口径的喷嘴、高压胶管天平称、磅秤等。

大面积施工前由操作人员按工序要求先做好“样板”或“样板工程” 并保存到竣工。

7)详细的涂漆程序

(1)不与水接触的钢结构、钢板、钢盖和钢架等

工场车间内的应用操作程序:

先涂上一层两种成份的含锌富环底漆,干涂层的厚度至少在60;

然后再涂上一层厚两种成份的含云母的氧化铁、聚酰胺硫化环氧底漆,涂层的厚度至少在90;

然后再涂上一层厚的两种成份的浅灰色环氧抛光漆,干涂层厚度至少在130μm。

现场的应用操作程序:

对任何损坏的地方,应象工场车间内油漆一样做好准备、然后按照工场油漆制造厂家的介绍,象原来在工场内油漆那样将破损的地方补好。

(2)钢门,包括卷帘门

工场车间内的应用操作程序:

先涂上一层醇酸磷酸锌底漆,干涂层的厚度至少在75μm;然后再涂上一层醇酸内涂层,干涂层的厚度至少在40μm。

现场的应用操作程序:

先涂上一层醇酸内涂层漆,干涂层的厚度至少在40μm,再涂上一层装饰性醇酸瓷釉漆,干涂层的厚度至少在40μm。

(3)与水接触的钢结构

钢结构防腐涂料工程一般按“二底、三面”要求施工,其液相腐蚀工程可增加面涂度数。

涂料工程由二底三面涂层组成。

涂料施工工序:

基层处理溶剂擦施涂底层涂料二度施涂三度面涂料。

施涂时,后一度涂料必须在前一度涂料实干后进行。

钢结构基面较小以刷涂为主,面积大可采用辊涂或喷涂。喷涂应控制涂料稠度,喷枪压力,保持涂层均匀,不露底、不流坠、色泽均匀一致。

采用喷涂时,应将不喷涂部位遮盖保护,避免影响涂膜装饰效果。

旧基层重新复涂涂料,应将旧漆层清除掉,可采用手工或电动机具,脱漆剂、钢丝刷、刮刀等除去残留的涂膜。

防腐处理涂料工程的施工温度应按产品说明书规定的温度范围控制,空气相对湿度宜小于70%,当遇大雾、大风、下雨、下雪时应停止施工。

为保证涂料工程施工质量,执行涂料的涂装间隔时间要根据季节或施工环境确定。

涂料在成膜前不能受潮、不被沾污、注意施工气温、空气湿度、风力大小,如遇反常情况严禁施工。

涂料施工工具应随时注意清洗干净,铲除料筒内的积余物,做好落手清。

涂料工程施工完毕作好饰面保护工作不能忽视。

凡属危险品的溶剂型涂料、稀释剂等在施工现场或储运过程中,应严禁火源,储藏温度控制在30?C 以下。

(4)钢管

A.内外涂层

所有的钢管和配件(不锈钢管除外)应依据下面的程序在内层和外层涂以沥青环氧树脂。所有的钢管和配件应依据下面的程序在内层和外层涂以相应的涂层。

a.表面准备工作

用手工工具清除所有的色斑、焊瘤、锋利和粗糙的表面。

用清洁、干燥、未被污染及无油的空气进行喷砂清理。应选用使喷砂断面达到最大值为75μm和最小值为25μm的研磨剂。叠层钢表面处应被磨毛以形成牢固的底层。除非另有说

明,否则喷砂清理应符合GB50212-2002标准。

用和环氧涂层相同的产品和与其相溶的溶剂,对表面进行彻底清除。

埋地钢管外壁防腐:涂装前必须按上述要求进行表面处理,然后采用环氧煤沥青和玻璃布2布4油;涂料要求如下:

b.底层涂料

按照上述所说的表面准备工作完成后4hr内,涂上煤焦油、硫化聚酰胺、含抗磷酸锌

腐蚀剂的环氧煤沥青底层涂料,底层涂料不能多于两层,其总厚度不少于50μm。

不应使用稀释剂,养护时周围温度不应低于13℃。

c.面层涂料

在底层涂层完成8hr~7天之间涂上施以一种高纯度的煤焦油、聚酰胺或混有惰性色料的环氧煤沥青面层涂料,形成一层不少于300μm的薄膜。

加工时周围温度不低于13℃。

明露钢管外壁防腐:涂装前必须必须按上述要求进行表面处理,达到上述标准后采用底漆一道,醇酸色漆二道。

污水用钢管需内壁防腐:涂装前必须按上述要求进行表面处理,达到上述标准后采用聚氨脂漆二道。

对最终完成的涂层被毁坏的地方,应由人工用金属刷清除锈迹,然后用与油漆制造厂家生产的相同的适当溶剂加以清理,并用上述2中提及的底层涂料的方法将这一块涂层。并涂上上述说明的面层涂料,并使其保持原有的厚度。如果需要多次涂层,则二层的间隔时间应在16hr~72hr之间。

B.内外涂层的检查和测试

邻近焊接接头处的内外涂层应彻底检查,看是否已丧失粘性。已损坏的内外涂层应用碳化钨刮刀予以清除,使其完全回到良好的涂漆状态,并且在300mm范围内使钢板表面有凸起薄边。

重涂应与以前说明中所提及的方法相似,除了用油漆制造厂家推荐的适当烃溶剂清洗表面外,任何超过1mm宽的缝隙都应填入稀胶泥,这层稀胶泥是由内层涂料制造厂家专门为此而推荐的。

在法兰处的外部涂层应覆盖全部外表,包括背面和边沿。

所有管线和接头处内、外涂层内的漏涂点、小孔、磨损或残缺不全的斑点都应该修复。如果原先的外涂层和管子间的粘合处被损坏了,则受影响处的原外涂层应该被铲除掉,沿原外涂层的边切成斜面或薄边,并重新处理。

当对焊接头的测试已进行令人满意的测试,并对内、外涂层的任何损坏处修复后,然后应进行漏涂点试验,并使业主满意。

任何疵点都应以业主满意的方式将其修补完好。

应使用外涂层材料制造厂家建议的适用于涂层测试状态下的电压。

8)验收

各类防腐处理涂料工程,应在复合涂层完全干燥后方可进行验收。验收时应检查所用材料品种生产企业出厂质量保证书,单位面积涂料消耗量Kg(L)/m2(按产品说明书要求),基层验收资料。颜色应符合设计和选定的样品要求。

各类防腐处理涂料工程,必须按产品说明书的要求及施工方案,分别对底涂、面涂进行验收。施工人员必须具备涂料施工上岗资质证书。

涂层应色调一致,色泽均匀,不得漏涂、不得沾污、接处不应出现明显涂刷接痕。

检测复合涂层干膜厚度是否达到设计规定的厚度要求。

检测复合涂层,涂层与基面,涂层与涂层之间的附着力是否达到设计规定要求。

检查数量按涂装面积抽查10%,并按1.5m~2m距离进行目测检查。

9)安全

若产品属易燃危险品,应贮存在阴凉通风处,远离火源,施工现场严禁明火,运输按易燃危险品规定办理。

若产品属溶剂型、包装、贮存、运输、施工,严防雨水渗入料内;不要在烈日阳光下暴晒。

2.1.1.10.铭牌,标签和警告牌

所有设备按照其工作状况应有适宜的和统一的标牌,在电气控制柜上的标牌应与其协调一致。所有铭牌,标签和警告牌应用中英文书写,中文应写在英文之上。警告牌,不管其处于静止的或其它状态,应放置在合适的位置上,以警示人们任何由设备引起的潜在危险。开始应写上“危险”字样,并用中英文黑色字体写于白色底面上,字体不应小于5mm。

所有断路器、启动器、开关装置、熔断器和其它电气设备应清楚地标明设备的功能,如果是单相设备,就应标明此相与哪台设备连接。

在熔断器柜上的标牌应标明每一回路。

对于一些设备,其铭牌不易看到(例如,潜水泵、水下搅拌机),承包人应附加地提供一块相同的铭牌紧固在相关的控制柜或启动装置上。

标牌和警告牌应是凹字塑料板,用螺钉和螺栓固定。黏接固定将不被接受。

2.1.1.11.安全罩

设备的所有含有危险因素的部分应加上安全罩。在正常工况条件下,温度高于60?C或小于5?C的所有零件应装有防护栏或保温套。

所有电气传导件包括由此而形成的电器装置都应绝缘或用防护栏防护或置于安全之处以防危险。

安全罩应用钢丝网或用钢板网制成,如必要的话,用全钢板制成。安全罩应设计成对轴承、润滑脂加注点、温度计、和其它检测点便利操作的型式,允许操作工在没有危险或不需要拆掉安全罩的任何部分情况下,进行日常的维护工作。在便利到达检测点的地方应设置装有挂锁的检修门。防护罩应采用螺栓固定,不会被无意地拆除或移动。

用于防护罩结构的所有低碳钢包括螺栓,螺母,垫圈,挡圈应热浸锌,除非有其他规定。安全罩的图纸在加工前应送交业主批准。

2.1.1.12.齿轮箱

驱动设备需要一个减速和增速的驱动系统时,驱动系统应由驱动设备专业制造厂家供货。

除非在详细技术规定中有其他说明,所有驱动系统假定都以电机驱动,电源由当地供电局提供,则电源频率的变化不超过±1%。

除非在详细技术规定中有其他说明,齿轮的类型由驱动设备制造厂家决定。齿轮形状应符合ISO的有关规定。齿轮强度和磨损的负荷能力应由ISO和AGMA有关标准决定。但下列的参数至少应予采用:

每天24h连续运行;

工作系数不小于1.4;

额定寿命50000h;

齿轮表面硬度应根据ISO相关标准决定。齿轮表面淬硬层应在磨削后不低于0.4mm。

齿轮应放在铸铁箱中或钢结构箱中,钢结构箱应在加工前消除应力。齿轮箱应有箱盖,以便不拆除齿轮轴就能观察到齿轮。

齿轮轴承寿命应在齿轮最大速度和最高输出功率下额定寿命为50000h,所有齿轮的推力应有轴承承受。

输入和输出轴在所有工作条件下应有良好的密封,充盈润滑剂以防杂质侵入。应设置加油和放空螺塞。加油或放空之处如有需要,应接有延长管,加带过滤的透气盖,以防灰尘和潮气侵入。

油浴润滑齿轮箱应在热油、冷油段中设置玻璃油位显示器。

每台齿轮箱应有凸字铭牌至少包括以下内容:

制造厂家名称

齿轮箱型号

订货号

额定输出功率

额定输出速度

润滑规定(类型和粘度)

2.1.1.1

3.压力表具

在中央控制盘中的压力表应至少为100mm直径,装在每台设备中压力表不小于150mm。铝合金不能用在表的结构中,刻度盘和表盖应为紫铜,内部元件应为不锈钢、紫铜和其他抗腐蚀材料(不包括铝合金)。

压力表可以直接安装在主要系统管道上或一个接一个地安装在控制台或柜中,每个压力表后应紧接着一个旋塞,在压力表管道连接主系统端头应有一个隔离阀。装在控制盘中的压力表,隔离阀应连接一个试验压力表,装有旋塞的压力表,应能用经批准的标签和文字识别。

用于污水和污泥的压力表,应有一个压力变送系统。变送系统应为充气密封型,内含铜或不锈钢毛细管和隔膜变送仪。

隔膜应装在一个可清扫的壳中,变送仪的外壳应直接与25mm或更大口径的直通式隔离旋塞连接,隔离旋塞再直接接到压力管口上。

压力表应以水深m为最小刻度,以bar为压力单位。有真空的地方应有真空度,系统的精度应为全量程的±1.5%或±2.5m。

2.1.1.14.梯子和楼梯

梯子的侧梁截面应为65mm×12mm,长度不超过1100mm。踏脚应为25mm直径,其端部应缩小。安全

挡圈应为圆型,挡圈和连接钢条应采用50mm×10mm扁钢制成。

楼梯的有效宽度应不小于800mm,踏步高度不大于230mm,楼梯的倾角在35?~42?之间,一段楼梯如设有中间平台不超过12个踏步,踏步应为网板或花纹钢板。

扶手应固定在二侧,与相邻的扶手连接在一起。如楼梯靠墙,则靠墙边的扶手可以不安装。

在制作完以后,所有钢梯子、楼梯和有关钢构件应热镀锌,符合ISO1459,ISO1460,ISO1461。

用于井下的垂直梯子可采用玻璃钢材料制造,但必须有足够的刚度和强度,以确保安全可靠。

2.1.1.15.工业走道板和踏脚板

走道板应为网板或花纹钢板。

每块走道板应与支撑件固紧,并用专用夹头与相邻的走道板夹住。如没有建设单位同意,每块走道板重量不超过35kg。

制作后,所有低碳走道板和踏脚板应经热镀锌处理,符合ISO1459、ISO1460、ISO1461。

如特殊规定中明确采用的盖板,应指采用防腐性能高的非金属材料盖板,材料应用玻璃钢。玻璃钢盖板应是网格结构形式,一般按1500N/m2考虑其强度与刚度,除非另有规定。

2.1.1.16.扶手

栏杆应为二行,管形,用实心竖杆支撑,高度为1050mm。竖杆应为实心,头部锻成球形,用平头螺纹的插口或其他装置固紧扶手。不锈钢的竖杆和扶杆应为38mm的公称外径,壁厚为1.5mm。扶手应连接到一个插口上,其端部应遮盖住。

不锈钢的竖杆应有带有平头螺纹的连接插口或其他装置固紧横杆。应在规定的地方安装活络栏杆,竖杆应包括一块不锈钢安装底板用于固定栏杆。

所有螺栓、垫圈、螺母用于固紧横杆和竖杆的应为不锈钢,当采用铝合金时,应提供隔离措施。

第三部分机械设备安装、检验与调试

1.1机械设备安装、检验与调试

本工程机械设备安装、检验与调试应以本招标文件、设计图及相关标准规范进行。

下列标准同时适合机械设备的设计与制造(若有最新标准,按最新版本执行)。

1.规范标准

GB50231 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50205 《钢结构工程施工、安装及验收规范》

GB50221 《钢结构工程质量检验评定标准》

SZ-06-99 《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》

CJ/T3006-92 《供水排水用铸铁闸门》

DL/T5018-94 《钢闸门制造、安装及验收规范》

CJ/T3029-94 《可调式堰门》

ISO5389 《鼓风机验收试验和功率测定》

CJ/T3061-1996 《水处理用溶药搅拌设备》

CJ/T31-91 《污泥脱水用带式压滤机》

CJ/T3038-1995 《潜水排污泵》

ISO9906/2 《泵验收试验规程》(C级)

SD204-98 《泵安装技术规范》

GB50275-98 《泵安装工程施工及验收规范》

GB50278-98 《起重设备安装工程施工和验收规范》

2.设备安装技术要求

(1)通用安装技术要求

本节仅描述机械设备的一般通用安装技术要求。当安装步骤或检验标准有特殊规定时,应以上述部颁标准或高于部颁标准的企业标准为准。

设备在安装及验收过程中,除按产品规定标准要求外,尚需按该设备的技术文件及其他的如隔热、防腐蚀、附属电气装置等安装及验收规范执行。

1)开箱:根据安装要求,开箱逐台检查设备的外观和保护包装情况,按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、合格证和其他技术文件,并作出记录。

2)定位:设备在厂房内定位的基准线应以厂房柱子的纵横中心线或墙、构筑物的边缘为准,其允许偏差为±10mm。设备上定位基准的面、线或点对定位基准线的平面位置和标高的允许偏差应符合相关技术规范标准要求。

设备找平时,必须符合设备技术文件的规定,一般横向水平度偏差为1/1000mm,纵向水平度偏差为0.5/1000mm。

3)地脚螺栓和灌浆:地脚螺栓上的油脂和污垢应清除干净。地脚螺栓离孔壁应大15mm。其底端不应碰及孔底,螺纹部分应涂油脂。当拧紧螺母后,螺栓必须露出螺母2~4个螺距。灌浆处的基础或地坪表面应凿毛,被油沾污的混凝土应凿除,以保证灌浆质量。灌浆一般宜用细石混凝土(或水泥砂浆),其强度等级应比基础地坪或地坪的混凝土强度等级高一级。灌浆时应捣固密实。

(2)零部件的装配技术要求

1)清洗:设备上需要装配的零、部件应根据装配顺序清洗干净,并涂以适当的润滑脂。加工面如有锈蚀或防锈漆,应进行除锈及清洗。各种管路也应进行清洗洁净并使之畅通。

2)过盈配合零件装配

装配前应测量孔和轴配合部分两端和中间直径。每处在同一径向平面上互成90°位置上各测一次,得平均实测过盈值。压紧前,在配合表面均加合适的润滑剂。压紧时,必须与相关限位轴肩等靠紧,不准有窜动现象发生。实心轴与不通孔压装时,允许在配合轴颈表面上磨制深度不大于0.5mm的弧形排气槽。

3)螺纹与销连接装配

螺纹连接件装配时,螺栓头、螺母与连接件接触紧密后,螺栓应露出螺母2~4个螺距。不锈钢螺纹连接的螺纹部分应加涂润滑剂。用双螺母且不使用粘结剂防松时,应将薄螺母装在厚螺母下。设备上装配的定位销,销与销孔间的接触面积不应小于65%,销装入孔的深度应符合规定,并能顺利取出。销装入后,不应使销受剪切力。

4)滑动轴承装配

同一传动中心上所有轴承中心应在一直线上即具同轴性。轴承座必须牢靠地固定在机体上,当机械运转时,轴承座不得与机体发生相对位移。轴瓦合缝处放置的垫片不应与轴接触,离轴瓦内径边缘一般不宜超过1mm。

5)滚动轴承装配

滚动轴承安装在对开式轴承座内时,轴承盖和轴承座的结合面间应无空隙,但轴承外圈二侧的瓦口处应留有一定的间隙。凡稀油润滑的轴承、不准加润滑脂;采用润滑脂润滑的轴承,装配后在轴承空腔内应注入相当于空腔容积的65%~80%的清洁润滑脂。滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100℃。

6)联轴器装配

各类联轴器的装配要求应符合有关联轴器标准的规定,其轴向、径向、角向的偏差应小于标准中规定的许用补偿量。

7)传动皮带、链条和齿轮装配

每对皮带轮装配时两轴的平行度不应大于0.5/1000;两轮的轮宽中央平面应在同一平面上(指两轴平行),其偏移三角皮带轮或链轮不应超过1mm,平皮带不应超过1.5mm。

链轮必须牢固地装在轴上,并且轴肩与链轮端面的间隙不大于0.1mm。链条与链轮啮合时,工作边必须拉紧,从动边的松弛度当链条与水平线夹角<45°时,松弛度应为两链轮中心距离的2%,<45°时,松弛度应为两链轮中心距离的1~1.5%。主动链轮和被动链轮中心线应重合,其偏移误差不得大于两链轮

中心距的2/1000。

安装好的齿轮副和蜗杆传动的啮合间隙应符合相应的标准或设备技术文件规定。可逆传动的齿轮,两面均应检查。

8)密封件装配

各种密封毡圈、毡垫、石棉绳等密封件装配前必须浸透油。O型橡胶密封圈,用于固定密封预压量为橡胶圆条直径的25%,用于运动密封预压量为橡胶圆条直径的15%。装配V型、Y型、U型密封圈,其唇边应对着被密封介质的压力方向。压装油浸石棉盘根,第一圈和最后一圈宜压装干石棉盘根,防止油渗出。盘根圈的切口宜切成45°的剖口,相邻两圈的剖口应错开90°以上。

9)润滑和液压管路的装配

各种管路应清洗洁净并畅通。并列或交叉的压力管路,其管子之间应有适当的间距,防止振动干扰。弯管的弯曲半径应大于3倍管子外径。吸油管应尽量短,减少弯曲,吸油高度根据泵的类型决定,一般不超过500mm;回油管水平坡度为0.003~0.005,管口宜为斜口伸到油面下,并朝向箱壁,使回油平稳。液压系统管路装配后,应进行试压,试验压力应符合“管子和管路附件的公称压力和试验压力”的规定。

3.检验标准

(1)设备检验标准应参见2.1.1中有关设备规范标准要求。

(2)特殊或非标设备的检验标准可按设备制造厂的技术规定执行。

4.调试通用技术要求

(1)调试前应查阅所有设备的安装质量记录,对不符要求的必须整改并进行复验,所有设备安装

质量应符合规范标准、标书及制造厂规定的技术要求。

(2)系统设备调试应编制调试运转方案。

(3)调试前应检查所需工具、材料、各种油料、动力等准备充足,确保试车阶段的供应,同时设

备运转时的安全防护措施应配备齐全。

(4)试运转的步骤一般为先辅机后主机;先部件后整机;先空载后带负荷;先单机后联动的步骤

进行,上一步未符合要求,应整改合格后方可进行下一步的调试工作。

(5)试运转前应在不参与运转的系统及附件拆除或隔断。

(6)设备的转动部位,通过手工盘动,同时应检查润滑情况是否良好,涉及设备的冷却系统应先

开启。

(7)首次启动应采用点动方式,以检查设备运转方向是否准确、判断设备无碰及方可正常启动。

(8)在试运转过程中,应对设备的振动、温度、噪声、工作电流、转速、润滑冷却系统进行检视

和测量,并做好测量记录。

(9)运转时测量滚动轴承的工作温度不超过70℃,滑动轴承的工作温度不超过60℃,轴承稳升

应小于35℃。

(10)阶段设备的调试应在买主、监理、制造厂等有关人员到场情况下进行。

第四部分机械设备主要技术要求

第一标段加药系统(带安装)

1.1一般技术规定

1.1.1混凝剂(液态硫酸铝)加药装置

承包人必须按整个加药系统作为完整的装置提供设计、制造、安装、检验和试运行工作。整套装置应包括连接管路、就地控制箱等安全运行所必须的附件。

混凝剂加药系统应包括进药提升非金属磁力驱动离心泵、储药罐(附搅拌装置)、管道静态混合器、投加泵等。

1)结构与形式

(1)非金属磁力驱动离心泵

非金属磁力驱动离心泵所接触介质的过流部件应采用耐腐蚀的聚丙烯(PP)、聚偏氟乙烯(PCDF)等材料制造。

非金属磁力驱动离心泵为轴向进口、侧向出口的单级离心泵形式。电机与泵外磁缸之间采用直联方式,叶轮轴的一端固定在隔离套上,另一端固定在本体入口导流板上,泵轴本身不旋转。叶轮入口设有轴向口环,与固定在本体上的陶瓷口环构成轴向推力轴承,在正常运转条件下,该轴承平衡轴向推力。在轴的另一端固定陶瓷推力环,用于平衡起动与停机时产生的轴向力,防止叶轮后盖与静止零件接触。磁力驱动离心泵的叶轮采用非金属材料焊接,叶轮与内磁缸、轴承套等粘结为一整体。

非金属磁力驱动离心泵由电机驱动外磁缸旋转,外磁缸驱动内磁缸以相同转速旋转,从而带动叶轮的旋转工作。由于内、外磁缸间设有作为静止密封的隔离套,因此确保在正常运转情况下,泵送介质无任何泄漏现象,确保泵的高效率运行。

非金属磁力驱动离心泵电动的电机应适合电源三相、380V、50Hz,F级绝缘,电机防护等级IP55。

(2)储药罐

储药罐应包括储罐、搅拌装置、管道、阀门等。

储药罐应采用足够厚度的聚氯乙稀板材焊接制造而成,储罐及溶液罐的外形尺寸应满足设计要求。储药罐的结构设计应满足在储存最大溶液量情况下具有足够的强度和刚度。所有进出水配管法兰应按ISO标准为准,公称压力为0.6MPa。制作后的储药罐包括焊接管道处应无渗漏现象发生。

液位计安装于储药罐上,提供溶液池高低液位的报警信号。并与计量泵前的电动球阀实行联动,用作溶液池的交替切换。液位计的材质应适合三氯化铁溶液。池的腐蚀环境,防护等级IP68,测量精度±0.25%,信号输出4~20mA。

搅拌机(含所有的支承件)采用立式安装,电机与减速器直联的形式。

搅拌机的浆叶采用4片式折浆板形式,浆叶直径应根据储药罐尺寸的搅拌容量确定其尺寸与搅拌转速。搅拌浆叶应采用ASTM不锈钢材料制造,搅拌轴应采用悬臂结构形式,轴的外表面应喷涂透明环氧

防腐涂层,干膜厚度为120μm。搅拌机的临界转速应高于工作转速的15%以上,振动烈度不大于0.28mm/s。

搅拌机减速机轴承应有良好的润滑,其工作寿命应不低于100000h。减速机的齿轮设计应符合ISO 或等同标准,服务系数不小于1.5。齿轮为低合金钢,渗碳处理,齿面硬度不低于HC58。电机应适合380V、3相、50Hz,设计的防护等级为IP55,电机额定功率应比最大实耗功率大20%,电机转速不得超过1500r/min。

(3)加药泵

混凝剂加药泵应采用单螺杆泵,泵的流量及工作压力应满足系统污泥处理的使用要求,加药泵应设有变频流量调节装置,泵的无故障累积运行时间大于20000h。

定子橡胶应与壳体牢固结合,其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。

定子工作寿命不低于40000h。

轴承的温升应不超过环境温度35℃,其极限温度不应超过80℃。

轴承采用机械和填料密封,两种密封装置应能互换,轴封处应设有泄漏回收装置。

泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合ISO标准。

泵在额定工况下工作时,全振幅不得大于55μm。

泵的噪声值应不超过70dB(A)。

泵的外壳材料为铸铁,旋转部件材料为ASTM316不锈钢或更好材料,螺杆材料为耐蚀硬质合金钢,定子材料为硬质耐磨橡胶,所有连接附件、地脚螺栓材料为不锈钢。

承受液体压力的零部件,应按1.5倍的工作压力进行水压试验,压力持续时间不少于10min。在试压过程中不应有渗漏现象。

电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%,电机应具有电流保护功能,电机防护等级为IP55,绝缘等级为F。

机组噪声小于75dB(A)。

(4)管道混合器

管道混合器通常被用于污水和化学液剂的混合。

管道混合器为螺旋叶片式,由3个混合器组成,每节有一组分别为左、右旋180o的固定叶片,相邻两叶片的旋转方向相反并相错90o,管道端部的上方设置加药管,混合液体通过混合器,产生流动分割、混合及旋流达到充分扩散及混合的效果,分散混合效果约为为99%。

通过混合器的水头损失应不大于0.5m。

管道混合器由玻璃钢(管)材料制造,法兰连接,法兰之间用环氧树脂粘合,适合于1MPa安装及运行。

(5)管道及阀门

加药间的投加管道可采用PVC管道,管配件及阀门也采用等同材料,应适用于三氯化铁溶液。

2)控制系统

承包人应为混凝剂加药系统配套提供电气控制箱,电气控制应包括必要的液位控制等。

有关控制箱及自控仪表等详见本标书电气与仪表控制部分要求。

3)防腐处理

承包人提供的设备材料应适用于硫酸铝溶液的腐蚀环境,未经保护或非防腐性材料,应按基本技术要求的规定进行处理。

1.1.2碳源(液态醋酸钠)投加装置

承包人必须按整个碳源投加系统作为完整的装置提供设计、制造、安装、检验和试运行工作。整套装置应包括连接管路、就地控制箱等安全运行所必须的附件。

碳源投加系统系统应包括进药提升非金属磁力驱动离心泵、储药罐(附搅拌装置)、管道静态混合器、投加泵等。承包人提供的碳源投加装置及配套系统应保证满足国家关于防火防爆安全规范的规定。

4)结构与形式

(6)非金属磁力驱动离心泵

非金属磁力驱动离心泵所接触介质的过流部件应采用耐腐蚀的聚丙烯(PP)、聚偏氟乙烯(PCDF)等材料制造。

非金属磁力驱动离心泵为轴向进口、侧向出口的单级离心泵形式。电机与泵外磁缸之间采用直联方式,叶轮轴的一端固定在隔离套上,另一端固定在本体入口导流板上,泵轴本身不旋转。叶轮入口设有轴向口环,与固定在本体上的陶瓷口环构成轴向推力轴承,在正常运转条件下,该轴承平衡轴向推力。在轴的另一端固定陶瓷推力环,用于平衡起动与停机时产生的轴向力,防止叶轮后盖与静止零件接触。磁力驱动离心泵的叶轮采用非金属材料焊接,叶轮与内磁缸、轴承套等粘结为一整体。

非金属磁力驱动离心泵由电机驱动外磁缸旋转,外磁缸驱动内磁缸以相同转速旋转,从而带动叶轮的旋转工作。由于内、外磁缸间设有作为静止密封的隔离套,因此确保在正常运转情况下,泵送介质无任何泄漏现象,确保泵的高效率运行。

非金属磁力驱动离心泵电动的电机应适合电源三相、380V、50Hz,F级绝缘,电机防护等级IP55。

(7)储药罐

储药罐应包括储罐、管道、阀门等。

储药罐应采用足够厚度的聚氯乙稀板材焊接制造而成,储罐及溶液罐的外形尺寸应满足设计要求。储药罐的结构设计应满足在储存最大溶液量情况下具有足够的强度和刚度。所有进出水配管法兰应按ISO标准为准,公称压力为0.6MPa。制作后的储药罐包括焊接管道处应无渗漏现象发生。

液位计安装于储药罐上,提供溶液池高低液位的报警信号。并与计量泵前的电动球阀实行联动,用作溶液池的交替切换。液位计的材质应适合醋酸钠与醋酸溶液。池的腐蚀环境,防护等级IP68,测量精度±0.25%,信号输出4~20mA。

(8)加药泵

醋酸钠加药泵应采用机械隔膜泵,泵的流量及工作压力应满足系统的使用要求,加药泵应设有变频

流量调节装置,泵的无故障累积运行时间大于20000h。

泵应采用对于泵送材料耐腐的不锈钢或工程塑料制成,并应布置得容易拆装。

泵应具有耐化学材料的保护涂层,在厂内施涂完毕,现场涂装的漆应与原先涂的材料相同,对于化学材料漆的颜色应经承包人批准。

泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合ISO标准。

泵在额定工况下工作时,全振幅不得大于55μm。

承受液体压力的零部件,应按1.5倍的工作压力进行水压试验,压力持续时间不少于10min。在试压过程中不应有渗漏现象。

电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%,电机应具有电流保护功能,电机防护等级为IP55,绝缘等级为F。

机组噪声小于75dB(A)。

(9)管道混合器

管道混合器通常被用于污水和化学液剂的混合。

管道混合器为螺旋叶片式,由3个混合器组成,每节有一组分别为左、右旋180o的固定叶片,相邻两叶片的旋转方向相反并相错90o,管道端部的上方设置加药管,混合液体通过混合器,产生流动分割、混合及旋流达到充分扩散及混合的效果,分散混合效果约为为99%。

通过混合器的水头损失应不大于0.5m。

管道混合器由玻璃钢(管)材料制造,法兰连接,法兰之间用环氧树脂粘合,适合于1MPa安装及运行。

(10)管道及阀门

加药间的投加管道可采用PVC管道,管配件及阀门也采用等同材料,应适用于三氯化铁溶液。

5)控制系统

承包人应为醋酸投加系统配套提供电气控制箱,电气控制应包括必要的液位控制等。

有关控制箱及自控仪表等详见本标书电气与仪表控制部分要求。

6)防腐处理

承包人提供的设备材料应适用于醋酸钠溶液的腐蚀环境,未经保护或非防腐性材料,应按基本技术要求的规定进行处理。

1.2详细技术规定

加药间为新建构筑物,内设置混凝剂(液态硫酸铝)制备、稀释与投加装置,以通过加药泵将稀释后的药剂通过管道投加至混合池;设置碳源(液态醋酸钠储存、稀释与投加装置,以通过加药泵将稀释后的药剂通过管道投加至各投加点。

加药为系统成套设备,加药间内的系统管道(出外墙1m范围内)包括、加药管、冲洗水管、阀门、压力表具、所有动力与控制电缆等均为承包人的供货范围。

中国移动统一信息平台技术规范

中国移动企业信息化一期工程统一信息平台技术规范 (v1.0) 中国移动通信集团公司

目录1总则1 1.1.概述1 1.2.适用范围1 1.3.起草单位1 1.4.解释权2 2应用体系架构3 2.1.两级架构3 2.2.统一信息平台的组成4 2.3.总体技术要求5 3展示平台6 3.1.域名规则6 3.2.登录流程7 3.3.访问安全控制7 3.3.1.认证8 3.3.2.加密9 3.3.3.授权9 3.4.个性化展现经管9 3.5.内容应用聚集10 3.6.系统性能要求10 4网络和接入平台11 4.1.全国互联广域网组织结构11 4.1.1.全国互联广域网拓扑结构11 4.1.2.广域网互联承载网络的选择12 4.1.3.全国互联广域网的路由13 4.1.4.全国互联广域网的网络安全13 4.2.集团公司统一信息平台的网络组织结构13 4.2.1.集团公司统一信息平台局域网13 4.2.2.集团公司统一信息平台接入15 4.3.省公司统一信息平台的网络组织结构16 4.3.1.省公司统一信息平台局域网16 4.3.2.省公司统一信息平台接入18 4.4.IP地址规划19 4.4.1.IP地址规划原则19 4.4.2.IP地址规划方法20 4.4.3.IP地址规划要求21 5安全经管平台21 5.1.网络经管及网络安全21 5.1.1.网络系统经管21 5.1.2.网络安全22

5.2.系统经管及系统安全23 5.2.1.系统经管23 5.2.2.系统安全24 5.2.3.数据经管和安全25 5.2.4.防病毒26 6系统和环境要求27 6.1.系统要求27 6.1.1.主机设备27 6.1.2.操作系统27 6.1.3.存储备份设备28 6.1.4.网络设备29 6.1.5.数据库31 6.1.6.展示平台软件33 6.1. 7.开发工具34 6.1.8.系统文档34 6.2.机房环境要求35 6.2.1.机房环境条件35 6.2.2.接地要求36 6.2.3.空调及电源36

消防系统维保技术要求

消防系统维保技术要求 一.总则 1.本技术规范书适用于XXX有限公司的消防系统维保项目, 包括全厂消防系统的维保内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 2.维保目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于 最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。二.项目概况 1.项目名称:XXX有限公司消防系统维护保养。 2. 工程地点:XX市XXXXXXX。 3. 维修保养项目如下,乙方针对以下项目提供维保方案,维保方案中应包含但不 限于本技术文档中提及维护保养内容及技术要求: 3.1 火灾报警及联动控制系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感 烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃等); 3.2 消防给水系统(主要包括:室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵 接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等); 3.3 自动喷水灭火系统(主要包括:水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警 阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等); 3.4 气体灭火系统(主要包括CO2气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统等) 3.5 防排烟及联动系统(主要包括:防排烟阀、防排烟风机、电控箱等) 3.6 应急照明和疏散指示标志(主要包括应急照明电源、应急照明灯,疏散 指示牌等)

3.7 防火分隔设施(主要包括:防火门,防火卷帘门,卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等) 3.8 应急广播系统(主要包括广播喇叭,话筒,消防电话等) 3.9 灭火器维护管理 三. 乙方资格要求 1. 应具备独立法人资格,同时具有消防维修保养资质证。 2. 应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉; 3. 必须提供以下文件: 3.1 营业执照原件及复印件、法人代表证明及身份证复印件及委托代理人证明及身份证复印件; 3.2消防设施维修保养资质证书原件及复印件; 3.3消防设施维修保养人员资格证原件及复印件; 4. 国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。 四.维护保养内容及技术要求 1. 概述 乙方需根据本技术要求描述的维护保养范围及内容、“附件A-2 消防系统维保记录表”的内容及技术要求认真履行职责(当本技术要求与“附件A-2 消防系统维保记录表”中的技术要求和内容有不一致时,以“附件A-2 消防系统维保记录表”优先),确保厂内所有消防设施的正常运行,并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。另外,乙方需遵守公司所有的规章制度和管理体系的要求,履行公司对供应商规定的义务,加强在物料、成本、培训方面的管理。同时须严格按照以下规

网络安全管理与运维服务

网络安全管理与运维服务 近年来,随着我国信息化建设的不断推进及信息技术的广泛应用,在促进经济发展、社会进步、科技创新的同时,也带来了十分突出的安全问题。根据中国国家信息安全漏洞库(CNNVD)、国家互联网应急中心(CNCERT)的实时抽样监测数据,2013年3月份,新增信息安全漏洞数量比上个月增加了33.9%;境内被挂马网站数量比上月增加17.9%;境内被黑网站数量为7909个,境内被篡改网站数量为9215个,境内被木马或僵尸程序控制主机数量为129万台。面对我国网络信息安全问题日益严重的现状,国家层面在陆续出台相关专门网络信息安全保护法律法规。在各行各业根据不同时代威胁对象及方法的不同,在不断完善自己的安全建设。随着网络系统规模的扩大,各种应用系统不断完善,对各类业务数据的安全提出了新的要求——如何加强网络安全管理?如何使运维服务行之有效? 一、网络管理体系化、平台化 网络安全管理不是管理一台防火墙、路由器、交换机那么简单,需要从以体系化的设计思路进行通盘考虑,需要统一和规范网络安全管理的内容和流程,提升风险运行维护的自动化程度,实现风险可视化、风险可管理、风险可处置、风险可量化。使日常的风险管理由被动管理向主动的流程化管理转变,最终真正实现网络安全管理理念上质的飞跃,初步建立起真正实用并且合规的网络安全管理运维体系。 网络安全管理平台作为管理的工具其核心理念是管理,网络安全管理平台围绕此开展设计,最终形成安全工作的工作规范,通过不断完善的工作规范,通过安全

工作能力的不断提升,通过对工作内容及结果的工作考核,形成安全建设螺旋上升的建设效果。在网络安全管理平台建设上重点考虑如下几个方面的内容: 1)安全资源的统一管理 安全策略是企业安全建设的指导性纲领。信息安全管理产品应能在安全策略的指导下,对与信息安全密切相关的各种资产进行全面的管理,包括网络安全设备(产品)、重要的网络资源设备(服务器或网络设备),以及操作系统和应用系统等。要实现关键防护设备的健壮性检查工作。 2)安全管理可视化 实现安全运维管理服务流程的可视化、结果可跟踪、过程可管理,支持完善的拓扑表达方式,支持可视化的设备管理、策略管理和部署,支持安全事件在网络逻辑拓扑图中显示。信息安全全景关联可视化展示方法和技术,从信息展示逻辑和操作方式上提高可视化的视觉效果,增强系统的易用性和信息的直观性。采用了众多图形化分析算法技术从大量图表数据中揭示更深层次的关联信息和线索。 3)信息安全全景关联模型及方法 各种类型、不同厂家的安全设备得以大规模使用,产生难以手工处理的海量安全信息,如何统一监控、处理这些不同类型的安全信息,如何从这些海量的安全信息中整理、分析出真正对用户有价值的安全事件。通过设计一个基于关联的信息安全事件管理框架,实现安全信息的关联及关联后事件表示,实现安全信息精简、降低误报率和漏报率以及改进报警语义描述,达到增强安全系统间的联系、建立安全信

视频监控系统技术规范

视频监控技术规范书 第一章概述与总体技术要求 1.1范围 本规范规定了视频监控系统主要设备的技术要求、系统级联方式、监控图像传输、显示、存储及应用,以及系统测试、验收和维护管理的相关规则。 1.1.1 术语、定义和缩略语 1.报警与监控系统。以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范、通信、计算机网络、系统集成等技术,构建具有信息采集、传输、控制、显示、存储与处理等功能的能够实现不同设备及系统间互联、互通、互控的监控综合系统。利用该系统,可对需要防范和监控的目标实施有效的视频监控、报警处置,并可为城市应急体系建设提供相应的信息平台。 2.监控设备。用于监控的信息采集、编码、处理、存储、传输、安全控制等设备。 3.监控资源。监控设备和各类监控系统提供的图像、声音、报警信号和业务数据等资源信息,主要分为社会监控资源和公安监控资源。社会监控资源,指社会各企事业、个人主导建设的监控资源。公安监控资源,指公安机关主导建设的监控资源。 4.监控平台。对联网系统内的资源进行集成和处理,对设备和网络进行管理,提供相关业务服务的平台。用户通过调用监控平台的服务来进行监控管理、业务处理。 5.监控中心。对各类报警与监控资源进行集中监控管理和指挥调度的场所。 6.用户。是资源使用者,通过共享平台的接口访问,来使用共享平台提供的资源和服务,进行监控管理和业务处理。主要包括用户终端和应用系统。 7.视频专网。专用于承载监控系统信息的传输和交换,是一个完全独立的网络,并且与其他网络物理隔离。 8.流媒体。能以一定策略控制、可连续传输、以稳定的码流速率输出、可连续实施播放的数字视频、音频数据流。 9.卡口监控系统。利用光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通信等技术对经过卡口的车辆图像和车辆信息进行全天候实时采集、识别、记录、比对、监测的系统,利用该系统可完成布/撤控、报警、查询、统计、分析等功能。 10.卡口前端车辆图像捕获率。卡口前端摄像机记录的有效车辆数与实际通过卡口的车辆数的百分比。11.号牌捕获率。号牌被自动识别的车辆数与号牌信息有效的车辆总数的百分比。 12.SIP协议。由IETF组织制定的多方多媒体通信的框架协议。它是一个基于文本的应用层控制协议,独立于底层传输协议,用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。 13.SIP设备。支持通信协议SIP的监控资源和设备,主要有网络摄像机、编码器、报警、出入口控制与存储设备等。 14.SIP网关。负责在SIP网络和非SIP网络之间协议转换,以实现网络之间的信息交互。用于不同标准的监控系统之间对接的协议转换。 15.边界接入平台。保证与监控平台不在同一安全域内的监控资源接入监控平台的安全性,不在同一个安全域内的资源的系统不能直接接入和进行访问,需要通过边界接入平台才能进行IP方式的接入。 16.高清视频。由美国影视工程师协会确定的高清标准格式,指经过视频编码后的图像分辨率达到1080P 以上(含)的数字视频,即分辨率不小于1920×1080像素的监控图像。 17.高清摄像机。指摄像机图像分辨率达到1080P以上,本规范未指明的均为1080P以上的高清摄像机。18.网络摄像机。网络摄像机是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品,它可以通过LAN,或者是无线网络适配器直接连接到网络上。 1.1.2 符号及缩略语 720P 分辨率为1280×720逐行扫描的视频图像

中国XX业务支撑网4A安全技术规范

中国移动通信企业标准 中国移动业务支撑网 4A 安全技术规范 版本号:1.0.0 中国移动通信有限公司 发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施 QB-W-016-2007

目录 1概述 (7) 1.1范围 (7) 1.2规范性引用文件 (7) 1.3术语、定义和缩略语 (7) 2综述 (8) 2.1背景和现状分析 (8) 2.24A平台建设目标 (9) 2.34A平台管理范围 (10) 34A管理平台总体框架 (11) 44A管理平台功能要求 (14) 4.1帐号管理 (14) 4.1.1帐号管理的范围 (14) 4.1.2帐号管理的内容 (14) 4.1.3主帐号管理 (14) 4.1.4从帐号管理 (15) 4.1.5密码策略管理 (15) 4.2认证管理 (15) 4.2.1认证管理的范围 (16) 4.2.2认证管理的内容 (16) 4.2.3认证服务的管理 (16) 4.2.4认证枢纽的管理 (16) 4.2.5SSO的管理 (17) 4.2.6认证手段 (17) 4.2.7提供多种手段的组合使用 (17) 4.3授权管理 (17) 4.3.1授权管理的范围 (17) 4.3.2授权管理的内容 (18) 4.3.3资源管理 (18) 4.3.4角色管理 (18) 4.3.5资源授权 (19) 4.4审计管理 (20) 4.4.1审计管理范围 (20) 4.4.2审计信息收集与标准化 (21) 4.4.3审计分析 (21) 4.4.4审计预警 (22) 4.54A管理平台的自管理 (23)

4.5.2权限管理 (23) 4.5.3组件管理 (23) 4.5.4运行管理 (23) 4.5.5备份管理 (23) 4.64A管理平台接口管理 (24) 4.6.1帐号管理接口 (24) 4.6.2认证接口 (24) 4.6.3审计接口 (24) 4.6.4外部管理接口 (25) 54A管理平台技术要求 (25) 5.1总体技术框架 (25) 5.2P ORTAL层技术要求 (27) 5.3应用层技术要求 (27) 5.3.1前台应用层技术要求 (27) 5.3.2核心数据库技术要求 (28) 5.3.3后台服务层技术要求 (30) 5.3.4单点登录技术要求 (32) 5.3.5安全审计技术要求 (33) 5.4接口层技术要求 (35) 5.5非功能性技术要求 (35) 5.5.1业务连续性要求 (35) 5.5.2开放性和可扩展性要求 (38) 5.5.3性能要求 (38) 5.5.4安全性要求 (38) 64A管理平台接口规范 (40) 6.1应用接口技术规范 (40) 6.1.1总体描述 (40) 6.1.2登录类接口(①) (41) 6.1.3认证类接口 (42) 6.1.4帐号/角色接口(④) (43) 6.1.5审计类接口 (48) 6.2系统接口技术规范 (51) 6.2.1总体描述 (51) 6.2.2登录类接口(①) (52) 6.2.3认证类接口 (53) 6.2.4帐号接口(⑤) (55) 6.2.5审计类接口 (59) 6.3外部管理接口技术规范 (61) 7BOSS系统3.0的改造要求 (62)

烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书 为确保句容发电厂全厂烟气在线监测设备(以下简称CEMS系统)的安全可靠使用,招标方拟委托投标方对全厂烟气在线监测设备进行检修维护,为明确双方的权利和义务,保质保量做好烟气在线监测设备的检修维修,根据《中华人民共和国合同法》和国家有关制度的规定,特制订本技术规范书。 一、双方工作范围 投标方负责句容发电厂(2×1000MW机组)四套脱硫烟气在线监测系统及设备、八套脱硝烟气在线监测系统及设备、十二套电除尘粉尘浓度监测设备(含现场数据处理、DAS系统、报表数据及外送信号部分等)的日常消缺、定期保养和计划检修工作(设备清单附后)。CEMS系统维护范围为以电监办和环保厅上传数据设备为界,上传数据设备以下均为乙方维护范围,包括分析仪表系统以及所有就地设备(包括烟气的压力、温度、流量测量元件、烟尘浓度、湿度仪、样气的探头、伴热取样管路、加热系统电磁阀、吹堵装置、控制电磁阀等的组成部分)、工控柜、PLC控制系统、远程数据采集系统(含GPRS)、上位机等。 合同履约期间,招标方新增或更改的烟气在线监测设备均属投标方合同范围内工作内容。如需要对以上烟气在线监测设备进行重大技术改造,则改造发生的费用将不包含在总承包费用中。 句容发电厂1、2号机组脱硫装置目前能够满足新环保标准排放限值要求,但根据《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》要求,句容公司将执行超低排放限值要求:脱硫装置出口SO2浓度低于35mg/m3(标态、干基、6%O2),NOX浓度低于50mg/m3(标态、干基、6%O2),粉尘浓度低于5mg/m3(标态、干基、6%O2)。 二、承包方式: 1、投标方根据国家环保总局、江苏省环保局及当地环保局认可的运行方案、针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求,对该系统进行定期的维护,确保CEMS系统的稳定运行,在监测仪器设备正常稳定运转的情况下,确保外送数据联网。 设备维修保养所需的工器具、消耗品(如分析仪取样探头滤芯、气水管路、

污染源自动监控设施运行维护技术要求

水污染源自动监控设施运行维护技术要求 1.每日上午、下午远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常,如发现数据有持续异常情况,应立即前往站点进行检查。 2.每半个月进行化学需氧量(CODcr)、氨氮、重金属等水质在线自动监测仪的零点和量程校正,对自动分析仪进行一次日常校验。 3.每周一至二次对监测系统进行现场维护,现场维护内容包括: (1)检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常。 (2)检查自来水供应、泵取水情况,检查内部管路是否通畅,仪器自动清洗装置是否运行正常,检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁,必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。 (3)检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。 (4)对于用电极法测量的仪器、检查标准溶液和电填充液,进行电极探头的清洗。 (5)若部分站点使用气体钢瓶,应检查载气气路系统是否密封,气压是否满足使用要求。 (6)检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内,按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。 (7)观察数据采集传输仪运行情况,并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查,对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。 4.每月现场维护内容包括:

(1)pH水质自动分析仪:pH水质自动分析用酸液清洗一次电极,检查pH 电极是否钝化,必要时进行更换,对采样系统进行一次维护。 (2)化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪:检查内部试管是否污染,必要时进行清洗。 (3)流量计:检查超声波流量计高度是否发生变化。 (4)氨氮水质自动分析仪:检查电极表面是否清洁,仪器管路进行保养、清洁。 (5)重金属水质自动分析仪:检查采样部分、计量单元、反应器单元、加热器单元、检测器单元的工作情况,对反应系统进行清洁。 (6)水温:进行现场水温比对试验。 (7)每月的现场维护内容还包括对自动监测仪器进行一次保养,对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查,对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况,检查监测用房防雷措施。 5.检查化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈,必要时进行更换,检查氨氮水质自动分析仪电极,必要时进行更换。 6.根据实际情况更换化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈。 7.其他预防性维护 (1)保持机房、实验室、监测用房的清洁,保持设备的清洁,避免仪器振动,保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

中国移动技术规范

中国移动技术规范

中国移动技术规范 文档编号: 中国移动PTN资源自动分析优化功能需求规范书 文档版本:Version 1.0 版权声明:版权归中国移动通信集团公司所有,未经中国移动通信集团公司书面许可,任何单位或个人不得以任何形式全部或部分使用和传播本技术规范。 发布日期:2020年4月 发布单位:中国移动通信集团公司

前言 本技术规范根据中国移动PTN网络维护效能提升管理需求而制定,随着网络管理需求的不断深化,本技术规范的相关内容将会修改和完善。 本技术规范的解释权属于中国移动通信集团公司。 本技术规范由中国移动通信集团公司提出并归口。 本技术规范起草单位:中国移动通信集团公司网络部 本技术规范主要起草人: 集团公司:邓春胜、邓宇 省公司:田志坚、黄垣森、杨彬、张剑、夏志超、李勇、娄文科、梁静海、张跃明、彭鹏、党志俊

目录 PTN资源自动分析优化功能需求规范书.................... 错误!未定义书签。前言........................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................... 错误!未定义书签。 一、PTN资源分析优化概述 ...................................... 错误!未定义书签。 二、功能需求说明 ..................................................... 错误!未定义书签。 2.1 ............................................................................. 物理资源分析 错误!未定义书签。 2.2逻辑资源分析 .................................................... 错误!未定义书签。 2.3流量监控及资源预警功能................................. 错误!未定义书签。 2.4资源优化分析报告功能..................................... 错误!未定义书签。

信息系统运行维护服务成本度量规范

《信息系统运行维护服务成本度量规范》xx地方标准编制说明 一、编制的目的和意义 目前我省尚无科学统一的信息系统运行维护服务成本度量标准体系以指导、规范、信息系统运行维护服务项目的研发成本,较大程度导致做预算时无据可依,造成资源极大浪费或预算不足;在信息系统运行维护服务项目招评标过程中,由于无法界定信息系统运行维护服务工程项目的合理成本范围,常常出现恶意低价或超高价格竞标现象; 信息系统运行维护服务成本度量规范的出台,其意义在于: 统一预测算口径,明确运维服务内容,采用科学的计算方法计算运维费用,使信息系统运维费用测算更加科学化、合理化,从而有效利用资金,保障相关企事业单位和部门的信息化运维工作正常开展,确保对信息化运维工作的有效支撑和业务持续。 因此,该规范的制定将是河南省信息系统运维服务行业走向成熟的标志,将为河南省信息服务产业的可持续健康发展提供重要的战略支撑。 本标准借鉴国内成熟经验,针对河南省信息系统运维服务项目,规定了信息系统运行维护服务成本度量方法,包括运维成本的构成、度量公式、参数取值,以满足河南省信息系统运维服务产业发展的需求。 二、任务来源及编制原则和依据2018年3月,由中平信息技术有限责任公司向河南省质量技术监督局提出制定《信息系统运行维护服务成本度量规范》地方标准立项申请, 2018年7月,该标准列入2018年第一批河南省地方标准制修订计划(豫质监标发〔2018〕236号),立项编号:065,由中平信息技术有限责任公司、河南省软件服务业协会信息技术标准化专业委员会等单位负责该地方标准的编制工作。 标准的编制原则:

1.在规范制定过程中,对大量各种案例和场景进行了分析,提炼出符合河南省信息系统运维项目实际情况的成本度量方法。 2.编制组对国内水利信息系统运行维护定额标准、软件研发成本度量规范、电力标准成本度量等标准和规范进行了研究和学习,总结并借鉴了其中成熟的做法。 依据和参考的主要标准有: 【1】GB/T 1.1标准化工作导则第1部分: 标准的结构和编写 【2】GB/T 28827.1信息技术服务运行维护第1部分: 通用要求 【3】GB/T 28827.2信息技术服务运行维护第2部分: 交付规范 【4】GB/T 28827.3信息技术服务运行维护第3部分: 应急响应规范 【5】GB/T28449信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南 【6】GB/T 29264信息技术服务分类与代码 【7】ISO/IEC 20926软件和系统工程-软件度量 【8】SJ/T11463软件研发成本度量规范

计算机监控系统维护规程

计算机监控系统维护规程 1 主题内容与适用范围 1.1 本规程规定了三门峡水电厂计算机监控系统技术规范要求和日常维护。 1.2 本规程仅适用于三门峡水力发电厂计算机监控系统的维护操作与检修。 1.3 本厂从事本专业的检修人员必须熟练掌握本规程,其他生产技术管理人员应熟悉本规程。 2 一般规定 2.1 监控系统的维护采取授权方式进行。权限分为系统管理员、一般维护人员。 2.2 系统管理员负责监控系统的帐户、密码管理和网络、数据库、程序备份、历史数据备份、系统安全防护的管理。监控系统中的其他维护工作,可由一般维护人员完成。 2.3 所有帐户及其口令的书面备份及程序备份、历史数据备份应密封后交生计档案资料室保存,以备紧急情况下使用。 2.4 对监控系统程序流程、模拟量限值、模拟量量程、保护定值的修改,须持技术管理部门审定下发的定值通知单进行。 2.5 对监控系统所做的维护、缺陷处理、技术改进等工作应设置专用记录本记录相关内容。 2.6 对监控系统软件的修改,应制定相应的技术方案,并经技术管理部门审定后执行。修改后的软件应经过模拟测试和现场试验,合格后方可投入正式运行。实施软件改进前,应对当前运行的应用软件进行备份并作好记录。改进实施完成后,应做好最新应用软件的备份,及时更新软件功能手册以及相关运行手册。若软件改进涉及到多台设备,且不能一次完成时,采用软件改进跟踪表,以便跟踪记录改进的实施情况。 2.7 遇有硬件设备需要更换时,应使用经通电老化处理检验合格后的备件。 2.8 更换硬件设备时,应采取防设备误动、防静电措施,并做好相关记录,更新相关台帐。 2.9 当与对外通信及与调度高级应用软件相关的硬、软件需要更新时,应取得对方的许可后方可进行。 3 设备巡检 3.1 每天巡检内容 a) 检查计算机房空调设备运行情况和机房,湿度是否在规定的范围内。 b) 检查监控系统各设备工作状态指示是否正常。 c) 检查监控系统网络运行是否正常。 d) 检查监控系统内部通信以及系统与外部通信是否正常。 e) 检查由监控系统驱动的模拟显示屏显示是否正常。 f〉检查实时数据刷新、事件、报警是否正常。 3.3 每周巡检的设备 a) 检查监控系统时钟是否正常,各设备的时钟是否同步。 b) 检查监控系统电源部分的输入电压、输出电压、输出电流是否正常。 c〉检查设备、盘柜冷却〈通风〉风机〈扇〉运行是否正常。 d〉检查自动发电控制、自动电压控制软件工作是否正常。 e) 检查报表生成与打印、报警及事件打印、屏拷等功能是否正常。 f) 审计、分析、检查操作系统、数据库是否正常。 g) 检查历史数据库备份装置是否工作正常,并检查磁盘空间,保持足够的磁盘空间裕量。 h) 检查计算机设备CPU负荷率、内存使用情况、应用程序进程或服务的状态。 3.4 做好每次巡检工作记录。 4 设备维护 4.1设备定期维护每月进行一次 4.2完成定期巡检内容外的工作

CMCC_v22_中国移动条码识别业务终端技术规范

中国移动通信企业标准 QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳ 中国移动条码识别业务终端技术规范 C h i n a M o b i l e B a r c o d e R e c o g n i t i o n S e r v i c e T e r m i n a l S p e c i f i c a t i o n 版本号: 1.1.0(报批稿) ╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施中国移动通信有限公司发布

1. 适用范围 (44) 2. 引用标准 (44) 3. 相关术语 (44) 4. 缩略语解释 (44) 5. 业务描述 (55) 5.1. 业务定义 (55) 5.2. 业务模型 (55) 6. 终端功能要求 (55) 6.1. QR码符号取景及采集 (55) 6.2. 终端解码 (66) 6.2.1. QR码符号到数据字符 (66) 6.2.2. 数据字符到应用信息 (77) 6.3. 打开和保存文件 (88) 6.3.1. 保存文件 (88) 6.3.2. 打开文件 (88) 7. 终端业务应用要求 (88) 7.1. 属性操作要求 (88) 7.2. 应用操作要求 (1010) 7.2.1. 名片应用 (1010) 7.2.2. 短信应用 (1010) 7.2.3. 邮件应用 (1010) 7.2.4. 文本应用 (1111) 7.2.5. 业务营销应用WAP业务 (1111) 7.2.6. 业务营销应用SMS业务 (1212) 7.2.7. 业务营销应用IVR业务 (1212) 8. 终端异常处理要求 (1313) 8.1. 终端解码异常事件处理要求 (1313) 8.2. 其它异常事件处理要求 (1313) 9. 终端性能要求 (1313) 10. 终端界面要求 (1414) 11. 终端硬件要求(推荐) (1414) 11.1. 摄像头 (1414) 11.2. CPU (1414) 11.3. 存储器 (1414) 12. 编制历史 (1414) 附录A 中国移动条码识别业务终端界面规范 (1515)

北京《安全技术防范系统维护保养和维修服务规范》含费率

北京《安全技术防范系统维护保养和维修服务规范》含费率

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

ICS XXX DB X XX 备案号:XXX-XXXX 北京市地方标准 DB11/X XXX—XXXX 安全技术防范系统维护保养和维修服务规范Security and safety system maintenance and repair service standard (征求意见稿) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施北京市质量技术监督局发布

目次 前言 1范围 0 2规范性引用文件 0 3术语和定义 0 4一般要求 (1) 5维护保养技术要求 (2) 6维护保养内容要求 (3) 7维护保养和维修作业人员工作要求 (7) 8维护保养和维修服务取费原则 (7) 9服务要求 (8) I

前言 DB11/X XXX《安全技术防范系统维护保养和维修服务规范》分为9部分: ——第1部分:范围 ——第2部分:规范性引用文件 ——第3部分:术语和定义 ——第4部分:一般要求 ——第5部分:维护保养技术要求 ——第6部分:维护保养内容要求 ——第7部分:维护保养和维修作业人员工作要求 ——第8部分:维护保养和维修服务取费原则 ——第9部分:服务要求 本规范为推荐性规范。 本规范由北京市公安局提出并归口。 本规范起草单位:北京市公安局内部单位保卫局、北京安全防范行业协会、北京安防系统紧急维修维护服务中心、北京市高特技工贸公司、北京泰瑞特认证中心。 本规范主要起草人:初京、何钢、李辉、黄山、栗萍、韩锦坤、蔡荣琴、方新堂、邓德建、田昕、周敏云。

互联网安全保护技术措施规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 互联网安全保护技术措施规定 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

互联网安全保护技术措施规定(通用版) 第一条为加强和规范互联网安全技术防范工作,保障互联网网络安全和信息安全,促进互联网健康、有序发展,维护国家安全、社会秩序和公共利益,根据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,制定本规定。 第二条本规定所称互联网安全保护技术措施,是指保障互联网网络安全和信息安全、防范违法犯罪的技术设施和技术方法。 第三条互联网服务提供者、联网使用单位负责落实互联网安全保护技术措施,并保障互联网安全保护技术措施功能的正常发挥。 第四条互联网服务提供者、联网使用单位应当建立相应的管理制度。未经用户同意不得公开、泄露用户注册信息,但法律、法规另有规定的除外。互联网服务提供者、联网使用单位应当依法使用互联网安全保护技术措施,不得利用互联网安全保护技术措施侵犯用户的通信自由和通信秘密。

第五条公安机关公共信息网络安全监察部门负责对互联网安全保护技术措施的落实情况依法实施监督管理。 第六条互联网安全保护技术措施应当符合国家标准。没有国家标准的,应当符合公共安全行业技术标准。 第七条互联网服务提供者和联网使用单位应当落实以下互联网安全保护技术措施: (一)防范计算机病毒、网络入侵和攻击破坏等危害网络安全事项或者行为的技术措施; (二)重要数据库和系统主要设备的冗灾备份措施; (三)记录并留存用户登录和退出时间、主叫号码、账号、互联网地址或域名、系统维护日志的技术措施; (四)法律、法规和规章规定应当落实的其他安全保护技术措施。 第八条提供互联网接入服务的单位除落实本规定第七条规定的互联网安全保护技术措施外,还应当落实具有以下功能的安全保护技术措施:(一)记录并留存用户注册信息;

中国移动网络门户系统技术规范

中国移动网络门户系统技术规范

中国移动通信企业标准 QB-W-028- 中国移动网络门户系统技术规范(第一版) NMS Portal Technical Specification 版本号 1.0.0 -××-××发布 -××-××实施 中国移动通信有限公司发布

目录 1 范围........................................ 错误!未定义书签。 2 引用标准.................................... 错误!未定义书签。 3 术语定义和缩略语............................ 错误!未定义书签。 4 系统概述与建设范围.......................... 错误!未定义书签。 5 ”总部-省”两级架构......................... 错误!未定义书签。 6 组网与设备配置要求.......................... 错误!未定义书签。 7 系统功能要求................................ 错误!未定义书签。 7.1 单点登录.............................. 错误!未定义书签。 7.1.1 基本要求 ........................... 错误!未定义书签。 7.1.2 具备4A的情况 ...................... 错误!未定义书签。 7.1.3 对于未接入4A的情况 ................ 错误!未定义书签。 7.2 接入服务.............................. 错误!未定义书签。 7.2.1 B/S与C/S应用统一接入.............. 错误!未定义书签。 7.2.2 公网接入 ........................... 错误!未定义书签。 7.2.3 移动接入 ........................... 错误!未定义书签。 7.3 界面集成.............................. 错误!未定义书签。 7.3.1 界面集成的技术方式 ................. 错误!未定义书签。 7.3.2 界面集成的基本功能—展现管理 ....... 错误!未定义书签。 7.3.3 界面集成的基本业务需求 ............. 错误!未定义书签。

消防设备维护保养技术规范标准

忻州广宇煤电有限公司一期2×135MW机组消防系统维保技术规范 批准: 审核: 编制:

2015年08月20日 第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 1.3 本工程服务年限一年。 1.4资质要求:消防维保一级资质。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机

3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入 以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用 消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯 片进行自动实时故障检测。

计算机网络安全与维护

一、网络安全的基本概念 计算机网络系统的安全性主要是指内部安全与外部安全,内部安全是在系统的软件、硬件及周围的设施中实现的,外部安全主要是人事安全,是对某人参与计算机网络系统工作和工作人员接触到的敏感信息是否值得信赖的一种舍差过程。计算机网络的保密性是对传输过程中的数据进行保护的重要方法,又是对存储在各种媒体上的数据加以保护的一种有效措施。系统安全是我们的最终目标,而加密时实现这一目标的有效措施段。计算机系统的完整性是保护计算机网络系统内软件(程序)与数据不被非法删改的一种技术手段,它可以分为数据完整性和软件完整性。 (一)网络安全威胁的类型: 网络威胁是对网络安全缺陷的潜在利用,这些缺陷可能导致非授权访问、信息泄露、资源耗尽、资源被盗或者被破坏等。网络安全所面临的威胁可以来自很多方面,并且随着时间的变化而变化。网络安全威胁的种类有:窃听、假冒、重放、流量分析、数据完整性破坏、拒绝服务、资源的非授权使用等。 (二) 网络安全机制应具有的功能: 采取措施对网络信息加以保护,以使受到攻击的威胁减到最小是必须的。一个网络安全系统应有如下的功能:身份识别、存取权限控制、数字签名、保护数据完整性、审计追踪、密钥管理等。 二、计算机网络受攻击的主要形式 由于计算机网络的开放性、互连性等特征,致使网络为病毒、黑客和其他不轨的攻击提供机会,所以研究计算机网络的安全以及防范措施是必要的,这样才能确保网络信息的保密性、安全性、完整性和可用性。计算机网络应用中常见的安全问题主要有以下六种形式。 (一)威胁系统漏洞: 由于任何一个操作系统和网络软件在设计上存在缺陷和错误,这就成为一种不安全的隐患,让不法者利用,一些恶意代码会通过漏洞很容易进入计算机系统对主机进行攻击或控制电脑。所以在使用电脑时,要及时安装网络安全扫描工具,及时下载系统补丁来修复系统漏洞。 (二)欺骗技术攻击: 通过欺骗路由条目、IP地址、DNS解析地址,使服务器无法正常响应这些请求或无法辨别这些请求来攻击服务器,从而造成缓冲区资源阻塞或死机;或者通过将局域网中的某台计算机设置为网关IP地址,导致网络中数据包转发异常而使某一网段无法访问。例如局域网中ARP攻击包问题。 (三)“黑客”的侵犯: “黑客”就是一种在网络中具有破坏性、隐蔽性和非授权性的特性,通过网络利用系统漏洞等方式非法植入对方计算机系统,一旦进入计算机中,用户的主机就被黑客完全利用,成为黑客的超级用户,黑客程序可以被用来窃取密码、口令、帐号、阻塞用户、电子邮件骚扰、篡改网页、破坏程序等行为,对用户主机安全构成严重威胁。因此,从某种意义上讲,

安全技术防范系统维护保养和维修服务规范

安全技术防范系统维护保养和维修服务规 范 XXXX XX 备案号:XXX-XXXX 北京市地方标准 DB DB11/X XXXXXXX 安全技术防范系统维护保养和维修服务规范 Security and safety system maintenance and repair service standard (征求意见稿) XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施北京市质量技术监督局发布目次前言1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 一般要求25 维护保养技术要求36 维护保养内容要求47 维护保养和维修作业人员工作要求88 维护保养和维修服务取费原则89 服务要求8 前言 DB11/X XXX安全技术防范系统维护保养和维修服务规范分为9 部分: 第1 部分:范围 第2 部分:规范性引用文件 第3 部分:术语和定义 第4 部分:一般要求 第5 部分:维护保养技术要求 第6 部分:维护保养内容要求 第7 部分:维护保养和维修作业人员工作要求 第8 部分:维护保养和维修服务取费原则 第9 部分:服务要求本规范为推荐性规范。 本规范由北京市公安局提出并归口。 本规范起草单位:北京市公安局内部单位保卫局、北京安全防范行业协会、北京安防系统紧急维修维护服务中心、北京市高特技工贸公司、北京泰瑞特认证中心。 本规范主要起草人:初京、何钢、李辉、黄山、栗萍、韩锦坤、蔡荣琴、方新堂、邓德建、田昕、周敏云。 安全技术防范系统维护保养和维修服务规范1范围本规范规定了已建成的安全技术防范系统维护保养和维修服务的内容、要求以及工作规范。 本规范适用于入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡

中国移动技术规范

中国移动技术规范 文档编号: 中国移动PTN故障智能辅助定位 功能需求规范书 文档版本:Version 1.0 版权声明:版权归中国移动通信集团公司所有,未经中国移动通信集团公司书面许可,任何单位或个人不得以任何形式全部或部分使用和传播本技术规范。 发布日期:2020年10月 发布单位:中国移动通信集团公司

前言 本技术规范根据中国移动PTN网络维护效能提升管理需求而制定,随着网络管理需求的不断深化,本技术规范的相关内容将会修改和完善。 本技术规范的解释权属于中国移动通信集团公司。 本技术规范由中国移动通信集团公司提出并归口。 本技术规范起草单位:中国移动通信集团公司网络部 本技术规范主要起草人: 集团公司:邓春胜、邓宇 省公司:党志俊、娄文科、田志坚、黄垣森、杨彬、张剑、夏志超、李勇、梁静海、张跃明、彭鹏

目录 前言 (2) 目录 (3) 1.概述 (4) 2. 术语、定义和缩略语 (4) 2.1术语和定义 (4) 2.2缩略语 (4) 3.功能需求 (5) 3.1告警相关性分析 (5) 3.1.1告警根源性分析 (5) 3.1.2告警相关性原则 (6) 3.2业务相关性分析 (6) 3.3故障辅助分析及定位 (6) 3.3.1用户界面 (7) 3.3.2故障定位手段 (7) 3.3.3故障定位结果 (8)

1.概述 研究各种典型场景下PTN网络故障诊断定位方法,包括业务故障、光缆故障、设备故障、时钟故障、DCN故障、业务性能劣化等,开发出故障智能辅助定位工具,实现一键式故障智能诊断及故障原因智能输出,并给出常见故障处理建议,提高运维人员现场维护效率及能力。该辅助定位功能具备以下模块: ―告警相关性分析 ―业务相关性分析 ―故障智能分析和定位 2. 术语、定义和缩略语 2.1 术语和定义 下列术语和定义适用于本技术规范: 网元管理系统 Element Management System 简称EMS,由设备供应商提供,是为了管理一个或多个传送网网元所使用的软硬件系统。网元管理系统管理由单一设备供应商提供的网元。 2.2 缩略语 下列缩略语适用于本技术规范:

相关文档
相关文档 最新文档