文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市热力管网设计规定

城市热力管网设计规定

城市热力管网设计规定
城市热力管网设计规定

压力管道设计技术规定(城市热力管网)

为了节约能源,保护环境,促进生产,改善人民生活,发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平和城市热力管道设计质量,特制定本文件。

1 范围

本标准规定了城市热力管网的设计

本标准适用于由供热企业经营,以热电厂或区域锅炉房为热源,对多个用户供热,自热源至热力站的城市热力管网;也适用于城市热力管网新建、扩建或改建的管道、中继泵站和热力站等工艺系统管道设计;也适用于热水热力管网供热介质设计压力小于或等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;蒸汽热力管网供热介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃。

2引用标准

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规定。

工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264

建筑设计防火规范 GB 50016

城市供热管网工程施工及验收规范 CJJ 28

城市热力管网设计规范 CJJ 34

城市供热管网质量检验、评定 CJJ/T 81

城市供热系统安全运行技术规程 CJJ/T 88

3供热介质选择

3.1 对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力管网应采用水作

供热介质。

3.2 同时对生产工艺热负荷和采暖、通风、空调、生活热水负荷供热的城市热力管网供

热介质按下列原则确定:

a)当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽作供热介质;

b)以水为供热介质能够满足生产工艺需要(包括在用户处转换为蒸汽),且技术经济合理时,应采用水作为供热介质;

c) 当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷、生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术

经济比较认为合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质。

4热力管网型式的确定

4.1 热水热力管网型式的确定

4.1.1 热水热力管网宜采用闭式双管制。

4.1.2 以热电厂为热源的热水热力管网,同时有工艺、采暖、通风、空调、生活热水多种

热负荷,在生产工艺热负荷与采暖热负荷所需供热介质参数相差较大,或季节性热负荷占总热负荷比例较大,且技术经济合理时,可采用闭式多管制。

4.1.3 当热水热力管网具有水处理费用较低的丰富的补给水资源且技术经济合理时,可采

用开式热力管网。

4.1.4 当热水热力管网具有与生活热水热负荷相适应的廉价低位能热源且技术经济合理时,可采用开式热力管网。

4.1.5 开式热水热力管网在生活热水热负荷足够大且技术经济合理时,可不设回水管。

4.2 蒸汽热力管网型式的确定

4.2.1 蒸汽热力管网宜采用单管制。

4.2.2 当各用户间所需蒸汽参数相差较大或季节性热负荷占总热负荷比例大且技术经济

合理时,蒸汽热力管网可采用双管或多管制。

4.2.3 蒸汽热力管网的热负荷分期增长时,可采用双管或多管制。

4.2.4 蒸汽供热系统应创造条件采用间接换热系统,当被加热介质泄露不会产生危害时,

其凝结水应全部回收并设置凝结水管道。

4.2.5 当凝结水回收时,用户热力站应设闭式凝结水箱,用水泵将凝结水送回热源。

4.3 多热源供热的确定

4.3.1 供热建筑面积大于1000m2的供热系统应采用多热源供热,各热源热力干线应连通。在技术经济合理时,热力管网干线可连接成环状管网。

4.3.2 对供热可靠性有特殊要求的用户,有条件时应由两个热源供热,或者设自备热源。

5热力管网布置与管道敷设

5.1 管网布置

5.1.1 城市热力管网的布置应在城市规划的指导下,考虑热负荷分布,热源位置,与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。

5.1.2 城市热力管网管道的位置应符合下列规定:

a)城市道路上的热力管网管道应平行于道路中心线,并宜敷设在车行道以外的地方,同

一条管道应只沿街道的一侧敷设;

b)穿过工厂区的城市热力管网管道应敷设在易于检修和维护的位置;

c) 通过非建筑区的热力管网管道应沿公路敷设;

d)热力管网管道选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水

位区等不利地段。

5.1.3管径等于或小于300mm的热力管网管道,可以穿过建筑物的地下室或用开槽施工法

自建建筑物下专门敷设的通行管沟内穿过。用暗挖法施工穿过建筑物时不受管径限制。

5.1.4 热力管网管道可以和自来水管道、电压10KV以下的电力电缆、通讯线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内。但热力管道应高于自来水管道和重油管道,并且自来水管道应做到绝热层和防水层。

5.1.5 地上敷设的城市热力管网管道可以和其他管道敷设在同一管架上,但应便于检修,且不得架设在腐蚀性介质管道的下方。

5.2 管道敷设

5.2.1 管道敷设形式应符合以下要求:

a) 城市街道上和居民区的热力管网管道宜采用地下敷设。当地下敷设困难时,可采用地上敷设,但设计时应注意美观;

b) 工厂区的热力管网管道,宜采用地下敷设;

c) 热水热力管网管道地下敷设时,应优先采用直埋敷设;

d) 热水或蒸汽管道采用管沟敷设时,应首选不通行管沟敷设;

e) 热水或蒸汽管道穿越不允许开挖检修的地段时,应采用通行管沟敷设;当采用通行管沟困难时,可采用半通行管沟敷设;

f) 蒸汽管道采用管沟敷设困难时,可采用保温性能良好、防水性能可靠、保护管耐腐

蚀的预制保温管直埋敷设,其设计寿命应不低于25年。

5.2.2 管沟敷设有关尺寸应符合表5-1的规定

5.2.3 工作人员经常进入的通行管沟应有照明设备和良好的通风。人员在管沟内工作时,

空气温度不得超过40℃。通行管沟应设事故人孔。设有蒸汽管道的通行管沟,事故人孔间距应不大于100m;热水管道的通行管沟,事故人空间距应不大于400m。对于整体混凝土结构

的通行管沟,每隔200m宜设一个安装孔。

5.2.4 地下敷设热力管网管道的管沟外表面,直埋敷设热水管道或地上敷设管道的保温结构表面与建筑物、构筑物、道路、铁路、电缆、架空电线和其他管道的最小水平净距、垂直净距应符合表5-2的规定。

表5-2热力管网管道与建筑物(构筑物)或其他管道的最小距离

注2:当热力管网管道的埋设深度大于建(构)筑物基础深度时,最小水平净距应按土壤内摩擦角计算确定;

注3:热力管网管道与电力电缆平行敷设时,电缆处的土壤温度与月平均土壤自然温度比较,全年任何时候对于电压10kV的电缆不高于10℃,对于电压35kV-110kV的电缆不高于5℃时,可减小表5-2中所列的距离;

注4:在不同深度并列敷设各种管道时,各种管道间的水平净距不应小于其深度差;

注5:热力管网管道检查室、方形补偿器壁龛与燃气管道最小水平净距应符合表5-2的规定;注6:在条件允许时,可采取有效技术措施并经有关单位同意后,可以减小表5-2中规定的距离,或采用埋深较大的暗挖法、盾构法施工。

5.2.5 地上敷设热力管网管道穿越行人过往频繁地区,管道保温结构下表面距地面不应小

于2.0m;在不影响交通的地区,应采用低支架,管道保温结构下表面距地面不应小于0.3m。

5.2.6 燃气管道不得进入热力管网管沟。当自来水,排水管道或电缆与热力管网管道交叉

必须穿入热力管网管沟时,应加套管或用厚度不小于100mm的混凝土防护层与管沟隔开,同时不得妨碍热力管道的检修及地沟排水。套管应伸出管沟以外,每侧不应小于1.0m。热力管网管道与燃气管道交叉,当垂直净距小于300mm时,燃气管道应加套管,套管两端应超出管沟1.0m以上。

5.2.7 热力管网管道进入建筑物或穿过构筑物时,管道穿墙处应封堵严密。

5.2.8 地上敷设的热力管网管道同架空输电线或电气化铁路交叉时,管道的金属部分应接地,接地电阻应不大于10欧姆。

5.2.9 热力管网管道跨越水面,峡谷地段时,在桥梁主要部门同意的条件下,可在永久性

的公路桥上架设。

5.2.10 热力管网管道架空跨越通航河流时,应保证航道的净宽与净高符合《全国内河通航

标准》的规定;当热力管网管道架空跨越不通航河流时,管道保温结构表面与50年一遇的最高水位垂直净距不应小于0.5m

5.2.11 河底敷设热力管网管道必须远离浅滩、锚地、选择在较深的稳定河段,埋设深度应

按不妨碍河道整治和保证管道安全的原则确定:

a)对于一至五级航道河流,管道(管沟)应敷设在航道底设计标高2.0m以下;

b) 对于其他河流,管道(管沟)应敷设在稳定河底1.0m以下;

c) 对于灌溉渠道,管道(管沟)应敷设在渠底设计标高0.5m以下;

d) 管沟敷设或直埋敷设管道河底敷设时,应进行抗浮计算。

5.2.12 热力管网管道同河流、铁路、公路等交叉时应垂直交叉。特殊情况下,管道与铁路

或地下铁路交叉不得小于60°角;管道与河流或公路交叉不得小于45°角。

5.2.13 地下敷设的热力管网管道与铁路或不允许开挖的公路交叉,交叉段的一侧留有足够

的抽管检修地段时,可采用套管敷设。

5.2.14 热力管网管道套管敷设时,套管内不应采用填充式保温,管道保温层与套管间应留

有不小于50mm的空隙。套管内的管道应采取加强级防腐措施;采用钢套管时,套管内外均应做防腐处理。

5.2.15 地下敷设热力管网管道和管沟应设坡度,其坡度不小于0.002,进入建筑物的管道

坡向干管。地上敷设的管道可不设坡度。

5.2.16 地下敷设热力管网管道的覆土深度应符合以下规定:

a)管沟盖板或检查室盖板覆土深度不应小于0.2m。

b)直埋敷设管道的最小覆土深度应考虑土壤和地面活荷载对管道强度的影响并保证

管道不发生纵向失稳。应满足CJJ/T81的规定要求。

5.3 阀门的设置

5.3.1 热力管网管道干线、支干线、支线的起点应安装关断阀门。

5.3.2 热水热力管网干线应装设分段阀门。分段阀门的间距宜为:

输送干线2000m-3000m;输配干线1000m-1500m。蒸汽热力管网可不设分段阀门。

5.3.3 多热源供热系统热源间的连通干线,环状管网环线的分段阀应采用双向密封阀门。5.3.4 工作压力大于或等于1.6MPa且公称大于或等于500mm的管道上的闸阀应设旁通阀。

旁通阀的直径为阀门直径的十分之一。

5.3.5 公称直径大于或等于500mm的阀门,宜采用电动驱动装置。

5.3.6 热水、凝结水管道的高点应安装放气装置;低点应安装放水装置。

5.3.7 蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设起动疏水和经常疏水装置。同一坡向的管段,顺坡情况下每隔400m-500m,逆坡时每隔200m-300m应设起动疏水和经常疏水装置。

5.3.8 公称直径大于或等于500mm热水热力管网干管在低点、垂直升高管段前、分段阀门前宜设阻力小的永久性除污装置。

5.4 管道热补偿

5.4.1热力管网管道受温度的变形应充分利用管道的转角管段进行自然补偿,当选用管道补偿器时,应根据敷设条件采用维修工作量小、工作可靠和价格较低的补偿器。

5.4.2 采用弯管补偿器或波纹管补偿器时,设计应考虑安装时的冷紧。冷紧系数可取0.5。5.4.3 采用套管补偿器时,应计算各种安装温度下的补偿器安装长度,并保证管道在可能出现的最高、最低温度下,补偿器留有不小于20㎜的补偿余量。

5.4.4 采用波纹管轴向补偿器时,管道上应安装防止波纹管失稳的导向支座。采用其他形式补偿器,补偿管段过长时,亦应设导向支座。

5.4.5 采用球形补偿器、铰链型波纹管补偿器,且补偿管段较长时宜采取减小管道摩擦力的措施。

5.4.6 直埋敷设热水管道,经计算允许时,宜采用无补偿敷设方式。

5.5 管道材料的选择

5.5.1 城市热力管网管道应采用无缝钢管、电弧焊或高频焊焊接钢管。管道和钢材的规格及质量应符合国家相关标准的规定。

5.5.2 热力管网凝结水管道宜采用具有防腐内衬、内防腐涂层的钢管或非金属管道。非金属管道的承压能力和耐温性能应满足设计技术要求。

5.5.3热力管网管道的连接应采用焊接。当需要拆卸时,采用法兰连接;DN≤25㎜的放气阀,可采用螺纹连接。

5.5.4热力管网蒸汽管道应采用钢制阀门及附件。室外采暖计算温度低于-5℃地区露天敷设的不连续运行的凝结水管道放水阀门不得采用灰铸铁阀。

5.5.5 室外采暖计算温度低于-10℃地区露天敷设的热水管道设备附件不得采用灰铸铁制品。室外采暖计算温度低于-30℃地区露天敷设的热水管道,应采用钢制阀门及附件。

5.5.6弯头的壁厚应满足与管道同强度的要求。焊接弯头应双面焊接。

5.5.7 钢管焊接三通,支管开孔应进行补强。对于承受干管轴向荷载较大的直埋敷设管道,应考虑三通干管的轴向补强,其技术要求按CJJ/81规定执行。

5.5.8异径管制作应采用压制或钢板卷制,其壁厚应满足与管道同强度的要求。

5.6 其他

5.6.1检查室的设置:

a)地下敷设管道安装套筒补偿器、波纹管补偿器、阀门、放水和除污装置等设备附件时,应设置检查室。检查室应符合CJJ34的规定;

b)当检查室内需更换设备、附件不能从人孔进出时,应在检查室顶板上设安装孔。安装孔的尺寸和位置应保证需要更换的设备的出入和便于安装。

c) 当检查室内装有电动阀时,应采取措施,保证安装地点的空气温度、湿度满足电气装置的技术要求;

d)当地下敷设管道只需要安装放气阀且埋深很小时,可不设检查室,只在地面设检查井口,放气阀门的安装位置应便于工作人员在地面进行操作;当埋深较大时,在保证安全的条件下,也可只设检查人孔。

5.6.2 操作平台的设置:

a)架空敷设的管道,高度超过2.0m安装的阀门、放水、放气、除污装置的地方应设操作平台;

b)在跨越河流、峡谷等地段,必要时应沿架空管道设检修便桥;

c) 操作平台的尺寸应保证维修人员操作方便。检修便桥宽度应不小于0.6m。平台或便桥周围应设防护栏杆。

5.6.3 架空敷设管道上,露天安装的电动阀门,其驱动装置和电气部分的防护等级应满足露天安装的环境条件,并设置防护措施。

5.6.4 地上敷设管道与地下敷设管道连接处,地面不得积水,连接处的地下构筑物应高出地面0.3m以上,管道穿入构筑物的孔洞应采取防止雨水进入的措施。

5.6.5管道支架的设置:

a)地下敷设管道固定支座的承力结构宜采用耐腐蚀材料,或采取可靠的防腐措施;

b) 管道活动支座宜采用滑动支座或刚性吊架;

c) 管道敷设于高支架、悬臂支架或通行管沟内时,宜采用滚动支座或使用减摩材料的滑动支座;

d) 管道运行时有垂直位移且对邻近支座的荷载影响较大时,应采用弹簧支座或弹簧吊架。

6 中继泵站与热力站

6.1 一般要求

6.1.1 中继泵站、热力站应降低噪声对环境的干扰。

6.1.2中继泵站、热力站所在场所有隔振要求时,水泵基础和连接水泵的管道应采取隔振措施。

6.1.3中继泵站、热力站的站房应有良好的照明和通风。

6.1.4 站房设备间的门应向外开,并应符合下列规定:

a)热水热力站站房长度大于12m时应设两个出口;热力管网设计水温小于100℃时可设一个出口;

b) 蒸汽热力站站房应设置两个出口;

c)站房的安装孔或门的大小应保证站内需检修更换设备的最大可拆部件出入;

d) 多层站房应考虑用于设备垂直搬运的吊装孔。

6.1.5 站内应有必要的起重设施,并应符合下列规定:

a)需起重的设备数量小于或等于四台且起重质量小于2t时,应采用固定吊钩或移动吊架;

b) 需起重的设备数量大于四台或需要移动且起重质量小于2t时,应采用手动单轨或单梁吊车;

c)当起重质量大于2t时,宜采用电动起重设备。

6.1.6 站内宜设集中检修场地。当考虑设备就地检修时,可不设集中检修场地。

6.1.7 站内管道及管件材料的选择应符合本规定5.5的规定。

6.1.8站内各种设备和阀门的布置应便于操作和检修。站内各种水管道及设备的高点应设放气阀,低点应设放水阀。

6.1.9站内架空的管道不得阻挡通道、不得跨越配电盘、仪表柜等设备。

6.1.10位于较高且需经常操作的设备及阀门应设操作平台或直梯。

6.2中继泵站

6.2.1中继泵站的位置、泵站数量及中继水泵的扬程,应通过技术经济比较确定。中继泵站不应建在环状管网的环线上。中继泵站优先考虑采用回水加压方式。

6.2.2立泵机组的布置应符合下列规定:

a) 相邻两个机组基础间的净距:

1)当电动机容量小于或等于55kW时,不小于0.8m;

2)当电动机容量大于55kW时,不小于1.2m。

b)当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧留有大水泵机组宽度加0.5m的通道。

c)相邻两个机组净距及与墙壁间的净距,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸,并不应小于0.7m,如电动机容旦大于55kW,则不应小于1.0m;

d)中继泵站的主要通道宽度不应小于1.2m;

e)水泵基础应高出站内地坪0.15m以上。

6.2.3 中继水泵吸入总管与出口总管之间应设装有止回阀的旁通管。旁通管管径宜与总管等径。

6.2.4 中继泵站水泵入口处应设除污装置。

6.3热水热力管网热力站

6.3.1热水热力管网民用热力站最佳供热规模,应通过技术经济比较确定。当不具备技术经济比较条件时,可按下列原则确定:

a)对于新建的居住区,热力站最大规模以供热范围不超过本街区为限;

b)对已有采暖系统的小区,在减少原有采暖系统改造工程的前提下,宜减少热力站的个数。

6.3.2用户采暖系统与热力管网连接的方式应按下列原则确定:

a)有下列情况之一,用户采暖系统应采用间接连接:

1)大型城市集中供热热力管网;

2)建筑物采暖系统高度高于热力管网水压图供水压力线或静水压线时;

3)采暖系统承压能力低于热力管网回水压力时;

4)热力管网资用压头低于用户采暖系统阻力,且不宜采用加压泵时;

5)由于直接连接,而使管网运用调节不便、管网失水率过大及安全可靠性不能有效保证时。

b)当热力管网水力工况能保证用户内部系统不汽化,不超过用户内部系统的允许压力,

热力管网资用压头大于用户系统阻力,用户系统可直接连接:

1)用户采暖系统设计供水温度等于热力管网设计供水温度时,应采用不降温的直接连接;

2)用户采暖系统设计供水温度低于热力管网设计供水温度时;应采用有混水降温装置的直接连接。

6.3.3 在有条件的情况下,热力站应采用全自动组合换热机组。

6.3.4当生活热水热负荷较小时,生活热水换热器与采暖系统可采用并联连接;当生活热水热负荷较大时,生活热水换热器与采暖系统宜采用两级串联或两级混合连接。

6.3.5采暖系统循环泵、混水装置以及热力站换热器的选择应符合CJJ34的规定。

6.3.6 热力站换热设备的布置应符合下列规定:

a)换热器布置时,应考虑清除水垢、抽管检修的场地;

b)并联工作的换热器宜按同程连接设计;

c)换热器组一、二次侧进、出口应设总阀门,并联工作的换热器,每台换热器一、二

次侧进、出口宜设阀门;

d)当热水供应系统换热器热水出口上装有阀门时,应在每台换热器上设安全阀;当每

台换热器出口管不设阀门时,应在生活热水总管阀门前设安全阀。

6.3.7 间接连接采暖系统的补水质量应保证换热器不结垢,应对补给水进行软化处理或加药处理。

6.3.8 热力管网供、回水总管上应设阀门。当供热系统采用质调节时宜在供水或回水总管上装设自动流量调节阀;当供热系统采用变流量调节时宜装设自力式夺差高压调节阀。

6.3.9 热力站内各分支管路的供、回水管道上应设阀门。在各分支管路没有自动调节设备时宜设手动调节阀。

6.3.10热力管网供水总阀上及用户系统回水总管上,应设除污器。

6.3.11热水热力管网热力站水泵的布置应符合下列要求:

a)水泵基础应高出地面不小于150mm;

b)水泵基础之间、水泵基础距墙的距离不应小于700mm;

c)电动机功率不大于20kW或进水管径不大于100mm的两台水泵可做联合基础,机

组之间突出部分的净距不应小于300mm。但两台以上水泵不得做联合基础。

6.4蒸汽热力管网热力站

6.4.1蒸汽热力站应根据生产工艺、采暖、通风、空调及生活热负荷的需要设置分汽缸,蒸汽主管和分支管上应装设阀门。当各种负荷需要不同的参数时,应分别设置分支管、减压减温装置和独立安全阀。

6.4.2热力站的汽水换热器宜采用带有凝结水过冷段的换热设备,并设凝结水水位调节装

置。

6.4.3蒸汽系统应按下列规定设疏水装置:

a)蒸汽管路的最低点、流量测量孔板前和分汽缸底部应设起动疏水装置;

b)分汽缸底部和饱和蒸汽管路安装起动节疏水装置处还应安装经常疏水装置;

c)无凝结水水位控制的换热设备应安装经常疏水装置。

6.4.4 蒸汽热力管网用户宜采用闭式凝结水回收系统,热力站中应采用闭式凝结水箱。

6.4.5 凝结水箱的总储水箱宜按10min~20min最大凝结水量计算。

6.4.6 全年工作的凝结水箱宜设两个,每个容积为50%;当凝结水箱季节工作且凝结水量在5t/h以下时,可只设一个。

6.4.7凝结水泵不应少于两台,其中一台备用。凝结水泵的布置应符合6.3.11的规定。6.4.8热力站内应设凝结水取样点。取样管道宜设在凝结水箱最低水位以上,中轴线以下。

6.4.9 热力站内其他设备的选择、布置应符合本规定5.6相关的规定。

7 保温与防腐涂层

7.1一般要求

7.1.1热力管网管道及设备的保温结构设计应按GB50264和本标准执行。

7.1.2供热介质设计温度高于50℃的热力管道、设备、阀门应保温。

7.1.3需要操作人员接近维修的地方,当维修时,设备及管道保温结构表面温度不得超过

60℃。

7.1.4保温材料及其制品,应具有以下主要技术性能:

a)平均工作温度下的导热系数值不得大于0.12W/(m·k);

b)密度不应大于350 kg/m3

c)硬质制品抗压强度不应小于0.3MPa,半硬质保温材料压缩10%时的抗压强度不应小于0.2MPa

7.1.5保温层设计时应优先采用经济保温厚度。当经济厚度不能满足技术要求时,应按技术条件确定保温层厚度。

7.2保温计算

保温厚度计算应按CJJ34有关要求计算。

7.3 保温结构

7.3.1保温层外应有性能良好的保护层,保护层的机械强度和防水性能应满足施工、运行的要求。

7.3.2直埋敷设热水管道应采用钢管、保温层、保护层紧密结合成一体的预制管。

7.3.3管道采用硬质保温材料保温时,直管段每隔10m~20m及弯头处,应预留伸缩缝,缝内填充柔性保温材料,伸缩缝外防水层应搭接。

7.3.4地下敷设道严禁在沟槽或地沟内用吸水性保温材料进行填充式保温。

7.3.5阀门、法兰等部位宜采用可拆卸式保温结构。

7.4防腐涂层

7.4.1地上敷设和管沟敷设的热水(或凝结水)管道、季节运行的蒸汽管道及附件,应涂刷耐热、耐湿、防腐性能良好的涂料。

7.4.2常年运行的蒸汽管道及附件,可不涂刷防腐涂料,常年运行的室外蒸汽管道及附件,也可涂刷耐常温的防腐涂料。

7.4.3 架空敷设的管道宜采用镀锌钢板、铝合金板、塑料外护等作保护层,当采用普通薄钢板作保护层时,钢板内外表面均应涂刷防腐涂料,施工后外表面应刷面漆。

附加说明:

本标准由技术质量管理部归口

本标准编审人员:

本标准关键词:城市热力管网设计规定

CJJ28 2014城镇供热管网工程施工及验收规范

城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2014) 1 总则 1.0.1为规范城镇供热管网工程的施工及验收,保证工程质量,制定本规范。1.0.2本规范适用于采用明挖、暗挖、顶管、定向钻等施工工艺,并符合下列参数的城镇供热管网工程的施工及验收: 1 工作压力小于或等于1.6MPa,介质温度小于或等于350℃的蒸汽管网; 2 工作压力小于或等于2.5MPa,介质温度小于或等于200℃的热水管网。 1.0.3工程施工过程中应采用无污染或减少污染的技术和施工工艺,并应制定相应的环境保护措施。 1.0.4在湿陷性黄土区、流砂层、腐蚀性土、冻土等地区和地震、巷道区建设城镇供热管网工程,应符合国家现行相关标准的规定。 1.0.5城镇供热管网工程施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 施工准备 2.1 一般规定 2.1.1工程开工前应根据工程规模、特点和施工环境条件,确定项目组织机构及管理体系。 2.1.2工程开工前应编制施工组织设计,并应经有关单位审批后方可组织施工。 2.1.3对危险性较大的分部分项工程应编制专项方案,并应经专家论证。 2.1.4工程开工前,应根据国家环境保护法律法规和工程项目情况,制定保护环境、减少污染和其他环境公害的措施。 2.1.5施工安全管理措施应符合国家法律法规及国家现行有关标准的规定。 2.2 技术准备 2.2.1工程开工前应进行设计交底。 2.2.2工程开工前应取得设计文件、工程地质和水文地质等资料,并应进行图纸会审和设计交底会。 2.2.3工程开工前应组织施工管理人员踏勘现场,了解工程用地、现场地形、道路交通以及邻近的地上、地下建(构)筑物和各类管线等情况。 2.2.4工程开工前应结合工程情况对施工人员进行技术培训。 2.3 物资准备 2.3.1工程施工所需的材料及设备应符合设计要求,且应有产品合格证明文件。办理验收手续。并应组织进场检验,设备采购供应计划,物资准备应编制材料、2.3.2.

城市热力管网设计规定

压力管道设计技术规定(城市热力管网)

为了节约能源,保护环境,促进生产,改善人民生活,发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平和城市热力管道设计质量,特制定本文件。 1 范围 本标准规定了城市热力管网的设计 本标准适用于由供热企业经营,以热电厂或区域锅炉房为热源,对多个用户供热,自热源至热力站的城市热力管网;也适用于城市热力管网新建、扩建或改建的管道、中继泵站和热力站等工艺系统管道设计;也适用于热水热力管网供热介质设计压力小于或等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;蒸汽热力管网供热介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃。 2引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规定。 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264 建筑设计防火规范 GB 50016 城市供热管网工程施工及验收规范 CJJ 28 城市热力管网设计规范 CJJ 34 城市供热管网质量检验、评定 CJJ/T 81 城市供热系统安全运行技术规程 CJJ/T 88 3供热介质选择 3.1 对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力管网应采用水作 供热介质。 3.2 同时对生产工艺热负荷和采暖、通风、空调、生活热水负荷供热的城市热力管网供 热介质按下列原则确定: a)当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽作供热介质; b)以水为供热介质能够满足生产工艺需要(包括在用户处转换为蒸汽),且技术经济合理时,应采用水作为供热介质; c) 当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷、生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术 经济比较认为合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质。 4热力管网型式的确定

CJJ标准热力管道规范

城镇供热管网工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of city heating pipelines CJJ28-2004/J372-2004 发布日期:2004年12月02日 实施日期:2005年02月01日 发布单位:中华人民共和国建设部 出版单位:中国建筑工业出版社 前言 ??? 根据建设部建标(2002)84号文的要求,标准编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验并广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 ??? 本规范的主要技术内容是:1 总则;2 工程测量;3 土建工程用地下穿越工程;4 焊接及检验;5 管道安装及检验;6 热力站、中继泵站及通用组装件安装;7 防腐和保温工程;8试验、清洗、试运行;9 工程验收。 ??? 修订的主要内容是: 1 将原规范的适用范围扩大到二级管网工程; 2 增加了浅埋暗挖法施工及验收的技术要求; 3 补充了直埋保温管道的制作、施工、验收要求; 4 修改了钢管、管路附件及设备等供热管网工程专用设施的质量及安装要求; 5 对近十年来出现的新技术、新工艺纳入了本规范,同时修改了不相适应的内容; 6 将《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38——90中的质量标准和允许偏差,纳入本规范相关章节,工程质量验收的方法编入本规范第九章。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技要内容的解释。

1 总则 1.0.1 为提高城镇供热管网工程的施工水平,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于符合下列参数的城镇供热管网工程的施工及验收: 1 工作压力P≤1.6MPa,介质温度T≤350℃的蒸汽管网; 2 工作压力P≤2.5MPa,介质温度T≤200℃的热水管网; 1.0.3 施工单位开工前应熟悉图纸和现场,并应按建设单位或监理单位审定的施工组织设计组织施工。工程施工和工程所需的材料及设备必须符合设计要求且有产品合格证;设计未提出要求时,应符合国家现行有关标准的规定。工程变更、材料及设备需代用或更换时,必须得到设计部门的同意。产品进入现场,应办理验收手续。 1.0.4 在湿陷性黄土区、流砂层、腐蚀性土等地区和地震区、巷道区建设供热管网工程,除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1.0.5 城镇供热管网工程施工及验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 工程测量 2.1 一般规定 2.1.1 施工单位应根据建设单位或设计单位提供的城市平面控制网点的城市水准网点 的位置、编号、精度等级及其座标和高程资料,确定管网设计线位和高程。 2.1.2 工程测量所用控制点的精度等级,不应低于图根级。 2.1.3 设计测量所用控制点的精度等级符合工程测量要求时,工程测量应与设计测量使用同一测量标志。 2.1.4 供热管线的中线桩的控制点宜采用平移法或方向交会、距离交会、座标放样等方法定位,并应设置于线路施工操作范围之外,便于观察和使用的稳固部位。

城市供热管网课程设计

目录 摘要 (1) 第一章绪论 (2) 1、设计概况 (2) 2、设计题目 (4) 3、设计原始资料 (4) 第二章供暖外网热负荷的计算 (5) 1、集中供热系统热负荷的概算 (5) 2、热负荷的计算 (5) 第三章供暖方案的确定 (8) 1、供热管道的平面布置类型 (8) 2、供热管道的定线原则 (8) 3、管道的保温与防腐 (10) 第四章供暖管网的水力计算及水压图 (11) 1、供暖管网的水力计算 (14) 2、水压图的绘制 (21) 第五章换热站设备的选取 (23) 1、换热器的选取 (23) 2、分水器、集水器 (24) 3、循环水泵的选择 (25) 4、补水泵的选择 (25) 5、除污器的选择 (27) 6、补水箱的选择 (27) 参考文献 (27)

摘要 本次设计地点范围为抚顺市云竹小区外网设计。设计的主要内容为: 集中采暖系统。 供暖系统: 随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量.但是在以往的设计中,由于外网与内网的配合往往出现缝隙,使得各个建筑物的资用压头与实际需要的出现偏差,使系统水力失调, 浪费了大量的热量,而供热效果却不甚理想.本次设计要求解决这一问题,使得系统的平衡性有一个较大的提高,减少系统的失调损失,节省燃料和电、水的消耗,并提高供热质量。 给水系统:分为生活给水和消防给水系统,其中其生活和消防的总用水量由卫星路上的市政管网提供,小区内设室外消火栓且管网承环状。 排水系统:本小区污水与雨水采用分流制,分别排入市政的管网, 污水管和雨水管的管材均采用承插式钢筋混凝土管. 钢筋混凝土管采用橡胶圈接口。 关键词:供热效率;换热站。

热力管网施工组织设计标书

热力管网施工组织设计标 书 Revised by Jack on December 14,2020

目录 第1卷投标承诺综合说明........................................ 第2卷工程概况及特点.......................................... 第1章第一节、工程概况..................................... 第2章第二节、工程特点..................................... 第3卷编制依据、工程目标和实施措施............................ 第1章第一节、编制依据..................................... 第2章第二节、本工程拟用施工规范清单....................... 第3章第三节、工程主要管理目标............................. 第4章第四节、实施措施..................................... 第1节一、组织措施:................................... 第2节二、保证措施: (10) 第4卷施工部署(土建部分).................................... 第1章第一节、施工准备工作计划............................. 第2章第二节、施工总体部署................................. 第3章第三节、劳动力安排计划............................... 第4章第四节、原材料、半成品的采购供应.... 错误!未定义书签。 第5章第五节、主要机械设备及周转材料配备计划............... 第5卷施工部署(安装部分).................................... 第1章第一节、施工管理体系................................. 第2章第二节、施工进度计划及施工工期保证措施............... 第3章第三节、劳动力安排计划.............. 错误!未定义书签。 第4章第四节、主要施工机具配备计划......................... 第6卷管架工程施工方案........................................

热力供暖设计的执行相关规范及标准

执行相关规范及标准: (一)、设计部分: 1、城镇地热供热工程技术规程CJJ138-2010 2、地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005(09版) 3、地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004 4、城镇供热管网设计规范CJJ34-2010 5、城镇供热管网结构设计规范CJJ105-2005 6、城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ/T-81-98 7、泵站设计规范GB/T50265-2010 8、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 9、工业金属管道设计规范GB50316-2000(2008年版) 10、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 11、工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-97 12、城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ104-2005/J456-2005 13、换热站设计标准CJ/T 191-2004 14、实用供热空调设计手册(第二版)陆耀庆主编 15、集中供热设计手册 16、热力管道工程 17、热力管道焊制管件设计选用图 94R404 18、压力表安装图 01R405 19、热力设备与管道疏水装置 97R407 20、管道穿墙、屋面防水套管 01R409 21、管道及设备保温 98R418

22、散热器系统安装 K402-1~2 23、分(集)水器分汽缸 05K232 24、低温热水地板辐射供暖系统施工安装 03K404 25、热水集中采暖分户热计量系统施工安装 04K502 26、地源热泵冷热源机房设计与施工 06R115 27、新型散热器选用与安装 05K405 28、室内管道支架及吊架 03S402 29、管道及设备保温 98R418 30、室内管道支吊架 05R417-1 31、05系列工程建设标准设计图集热力工程 05YN5 32、05系列工程建设标准设计图集集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装05YN7 (二)、工程造价部分: 1、河南省建设工程工程量清单综合单价: A建筑工程 B装饰装修工程 C安装工程 C.3 热力设备安装工程 C.4 炉窑砌筑工程 C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程 C.6 工业管道工程

CJJ34-2010《城市热力网设计规范》[1]

城市热力网设计规范 第一章总则 第1.0.1条为节约能源,保护环境,促进生产,方便人民生活,加速发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,特制订本规范。 第 1.0.2条本规范适用于以热电厂或区域锅炉房为热源热泵新建或改建的城市热力网管道、中断泵站和用户热力站等工艺系统设计。其它型式热源的城市热力网设计可参考本规范。供热介质设计参数适用范围: 一、热水热力网压力小于或等于2.5MPa,温度小于或等于200°C; 二、蒸汽热力网压力小于等于1.6MPa, 温度小于或等于350°C。 第1.0.3条城市热力网设计应符合城市规划,做到技术先进,经济合理、安全适用,并注意美观。 第1.0.4条城市热力网设计除执行本规范外,在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区进行排水和煤气热力网工程设计时,尚应遵守现行的《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》TI32,《湿陷性黄土地区建筑规范》TJ25,《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112以及国家和有关专业部门颁发的有关标准、规范的规定。 第二章耗热量 第一节热负荷 第2.1.1条热力网支线及用户热力站设计时,采暖、通风、空调及生活热水热负荷,应采用经核实的建筑物设计热负荷。 第2.1.2条没有建筑物设计热负荷资料时,或热力网初步设计阶段,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按下列方法计算: 一、采暖热负荷 Qn=q·A10-3 (2.1.2-1) 式中 Qn—采暖热负荷,kw; q—采暖热指标,W/m,可按表2.1.2-1取用; A—采暖建筑物的建筑面积,m2。 采暖热指标推荐值表2.1..2-1 建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院大礼堂体育馆 热指标(W/m2) 58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80 115-140 95-115 115-165 注:热指标中包括约5%的管网损失在内。 二、通风、空调冬季新风加热热负荷 Qtk=k1Q`n (2.1.2-2) 式中 Qtk—通风、空调新风加热热负荷,KW; Q`n—通风、空调建筑物的采暖热负荷,KW; k1—计算建筑物通风、空调新风加热热负荷的系数,可取0.3-0.5. 三、采暖期生活热水平均热负荷 Qsp=0.001163(mv(tr-t1))/T (2.1.2-3) 式中 Qsp—采暖期间生活热水平均热负荷,KW; m—用热水单位数(住宅为人数,公共建筑为每日人次数,床位数等); v —用热水单位每日热水量,L/d,按《建筑给水排水设计规范》GBJ15选用; tr—生活热水温度°C,按热水用量标准中规定的温度取用;

热力管网施工组织设计

热力管网施工组织设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

襄垣县泰瑞达供热有限公司 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展有限公司

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规范》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《工程测量规范》GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况

《城镇直埋供热管道工程技术规范》

1 总则 1.O.1为统一我国城镇直埋供热管道工程的设计、施工及验收标准,促进直埋管道技术的发展和推广,制定本规程。1.O.2本规程适用于供热介质温度小于或等于150℃、公称直径小于或等于DN500mm的钢制内管、保温层、保护外壳结合为一体的预制保温直埋热水管道。 1.O.3在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区应遵守《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》(GB50032)、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25)、《膨胀土地区建筑地基技术规范》(GBJ112)的规定。 1.O.4直埋供热管道工程设计、施工和验收除应符合本规程外,尚应符合《城市热力网设计规范》(CJJ34)、《城市供热管网工程施工及验收规范》(C J J28)等国家现行有关标准的规定。

2术语和符号 2.1术语 2.1.1 屈服温差temperature difference of yielding 管道在伸缩完全受阻的工作状态下,钢管管壁开始屈服时的工作温度与安装温度之差。 2.1.2固定点fixpoint 管道上采用强制固定措施不能发生位移的点。2.1.3活动端free end 管道上安装套筒、波纹管、弯管等能补偿热位移的部位。2.1.4锚固点natural fixpoint 管道温度变化时,直埋直线管道产生热位移管段和不产生热位移管段的自然分界点。 2.1.5 驻点 stagnation point 两侧为活动端的直埋直线管段,当管道温度变化且全线管道产生朝向两端或背向两端的热位移,管段中位移为零的点。2.1.6锚固段fully restrained section 在管道温度发生变化时,不产生热位移的直埋管段。2.1.7过渡段partly restrained section 一端固定(指固定点或驻点或锚固点),另一端为活动端,当管道温度变化时,能产生热位移的直埋管段。2.1.8单长摩擦力friction of unit lengthwise pipeline 沿管道轴线方向单位长度保温外壳与土壤的摩擦力。2.1.9过渡段最小长度m i n i m u m f r i c t i o n l e n g t h 直埋管道第一次升温到工作循环最高温度时受最大单长摩擦力作用形成的由锚固点至活动端的管段长度。2.1.10过渡段最大长度maxi mum fr icti on lengt h

热力管道设计技术规定

1 目的 为规范公司内部城市热力管网设计,特制定本规定。 2 范围 本规定适用于城市热力网设计。本次规定暂以蒸汽作为主要供热介质编制,今后将补充热水热力网设计的有关规定。 3 职责 由设计部负责组织实施本规定。 4 工程设计基础数据 基础数据应为项目所在地资料,以下为镇海炼化所在地资料。 自然条件 气温 年平均气温:℃ 极限最高气温:℃(1988年7月20日) 极端最低气温:-℃(1977年1月31日) 最热月平均气温:℃(7月) 最冷月平均气温:℃ 防冻温度:℃ 湿度 年平均相对湿度:79% 月平均最大相对湿度:89% (84年6月) 月平均最小相对湿度:60% (73年12月,80年12月,88年11月) 气压 年平均气压:百帕 年极端最高气压:百帕(81年12月2日) 年极端最低气压:百帕(81年9月1日) 夏季(7、8、9月)平均气压:百帕 夏季(7、8、9月)平均最低气压:百帕(72年7月)

冬季(12、1、2月)平均气压:百帕 冬季(12、1、2月)平均最高气压:百帕(83年1月) 降雨量 多年平均降雨量:mm 年最大降雨量:mm(83年) 一小时最大降雨量:mm(81年7月30日6时44分开始) 十分钟最大降雨量:mm(81年7月30日7时22分开始) 一次最大暴雨量及持续时间:mm (出现在81年9月22日14时16分至23日18时16分) 雪 历年最大积雪深度:14 cm(77年1月30日) 风向 全年主导风向:东南偏东;西北;频率10% 夏季主导风向:以东南偏东为主 冬季主导风向:以西北为主 附风玫瑰图 风速、风压 风速 夏季风速(7、8、9月平均):m/s 冬季平均风速(12、1、2月平均):m/s 历年瞬间最大风速:>40m/s(1980年8月28日NNW、1988年8月7日N) 最大台风十分钟平均风速:m/s(1988年8月8日E) 30年1遇10分钟平均最大风速:~ m/s(十米高,省气象局) 基本风压 ~(按离海较远取小值,靠近海岸取大值) 最大冻土层深度及地温 冻土层深度: 最大冻土层深度:50mm 地温: m最低月平均地温(2月):℃

热力管道标准

河北省安装工程公司企业标准 热力管道安装工艺规程 QJ/JA03-02、04-2006 1 适用范围 1、1本工艺规程适用于公司承建的城镇范围内的用于公用事业或民用热力管道的安装。适用于工作压力不大于1、6MPa、介质温度不高于350℃的蒸汽管网与工作压力不大于 2、5Mpa、介质温度不高于200℃的热水管网的钢质热力管道的预制与安装施工。 1、2热力管道工程安装除执行本工艺外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定,以及设计图纸技术要求。 1、3 本工艺适用于直埋、地沟与架空热力管道的敷设与安装。 2 引用文件 CJJ28—2004 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 QG/JA04、01-2006 《技术管理标准》 3 施工准备 施工准备工作主要包括:施工图纸审核、施工方案的编制、技术交底、人员机具的准备等工作,具体执行公司《技术管理标准》。 4 机具设备 测量放线施工机具:水平仪、经纬仪、卷尺等。 土建工程施工机具:挖掘机、翻斗车、推土机、压实机(打夯机)。 起重吊装机具:吊管机、汽车起重机、倒链、卷扬机、千斤顶等。 焊割机具:电焊机、气割工具、坡口机、砂轮机等。 组对机具:管道内对口器、外对口器等。 检验试验机具:管道清扫器、空压机、试压泵等。 5安装工艺流程 测量放线→土方及土建结构→材料检验→管道加工与预制→ 管件制作→管道连接→管道安装→回填土→管道系统试验与吹洗 6 安装工艺要点

6、1工程测量放线 6、1、1热力管道工程测量放线应符合CJJ8—1999《城市测量规范》的规定。 6、1、2管线的中线柱与水准点均应用平移法设置于线路范围之外,便于观察与使用的部位。 6、1、3中线定位完成后,应按施工范围对地上障碍物进行核查。6、1、4工程测量放线的具体要求详见通用工艺《土石方工程施工工艺》。 6、2土方及土建结构 6、2、1管道土方与石方工程的施工及验收应符合GBJ201—1983《土方爆破工程施工及验收规范》的要求。 6、2、2施工前,应对开槽范围内的地下障碍物进行检查及坑探,逐项查清障碍物构造情况以及管网工程的相对位置关系。 6、2、3土方施工,应对保护开槽范围内的各种障碍物指定技术措施、6、2、4土石方工程的具体施工工艺执行通用工艺《土石方工程施工工艺》。 6、3材料检验 6、3、1对管材、管配件根据公司管理标准规定进行验收与标识,所有管材、管配件必须就是安全注册产品及有制造厂产品质量证明书。 6、3、2对管材、管配件,根据公司管理标准规定进行存放与搬运,按品种、规格、批次,划区存放,发放时核对材质、规格、型号、数量。 6、3、3 材料检验执行《进货检验与试验》中的有关规定。 6、4管道加工与预制 6、4、1管子切割 6、4、1、2 DN≥70mm的管子可采用机械方法切割,在现场可用氧-乙炔切割; 6、4、1、3管子切口质量应符合下列要求: 1)端面平整、无裂纹、重皮,毛刺与熔渣必须清理干净; 2)端面允许倾斜偏差为管子外径的1%,但不得超过3mm。 6、4、2弯管制作 6、4、2、1弯管的弯曲半径应符合设计规定,设计无规定时,最小弯曲

浅谈集中供热管网的设计

浅谈集中供热管网的设计 浅谈集中供热管网的设计 摘要:随着经济发展和居民生活质量的提高,城市集中供热得到迅速发展。对供热系统提出了更高的要求。本文主要介绍热负荷的分类、热指标的确定、供热参数的选择、水压图的绘制、供热管网的敷设方式等方面,阐述了直埋供热管线的设计要点及预制直埋保温管的主要质量要求,以保证供热质量。 关键词:热负荷,热指标,供热管网,敷设方式 1前言 改革开放20年来,我国的集中供热事业获得了长足的发展,目前我国 668 个城市中,268个城市建设有集中供热设施,全国集中供热面积已达86540万平方米。随着城市集中供热的迅速发展,热网越来越显示出其重要性。由于热网工程规模大、造价高,且影响面广,涉及城市规划建设和环境美化。保证供热质量能否把生产的热能根据热网用户需要进行合理分配,这就要求热网在设计过程中选择最优方案、进行最佳设计。 2集中供热管网的设计 2.1热负荷 2.1.1热负荷的分类 热负荷分为生产热负荷、采暖通风热负荷、生活热负荷和空调冷负荷。生产热负荷主要是指用于生产工艺过程所需要的热负荷;采暖通风热负荷是指当室外空气温度降低到供暖设计温度时,为保持室内空气温度符合设计要求,需由供热设备向房间输入的热量;生活热负荷是指民用建筑和工厂中生活用热。由于在山西地区集中供热管网主要为采暖热负荷,在省会城市太原部分管网考虑了一部分空调冷负荷。因此文中主要对采暖热负荷相关内容进行论述。 热负荷的确定是一项细致的工作,设计中需反复计算及核定。热负荷分为季节性热负荷和固定常年热负荷两种。山西省适用于季节性热负荷,其特点与室外气象条件有着密切关系,所以在调查时要考虑

CJJ 28-2004城镇供热管网工程施工及规范

城镇供热管网工程施工及规范(CJJ 28-2004) 目录 前言2 1 总则4 2 工程测量4 2.1 一般规定4 2.2 定线测量4 2.3 水准测量4 2.4 竣工测量5 2.5 测量允许偏差5 3 土建工程及地下穿越工程6 3.1 开挖工程6 3.2 土建结构工程7 3.3回填工程12 3.4地下穿越工程13 4焊接及检验13 4.1 一般规定13 4.2 焊接准备14 4.3 焊接18 4.4焊接质量检验19 5管道安装及检验20 5.1 一般规定21 5.2 管道加工和现场预制管件制作21 5.3 管道支、吊架安装24 5.4 管沟和地上敷设管道安装25 5.5 直埋保温管道安装26 5.6 法兰和阀门安装27 5.7补偿器安装28 6 热力站、中继泵站及通用组装件安装29 6.1 一般规定29

6.3 站内设备安装30 6.4通用组装件安装33 7 防腐和保温工程34 7.1 防腐工程34 7.2 保温工程35 7.3保护层37 8试验、清洗、试运行38 8.1 试验38 8.2 清洗39 8.3试运行40 9 工程验收41 9.1 一般规定41 9.2 竣工验收41 9.3 工程质量验收方法42 条文说明 中华人民共和国建设部 公告 第283号 建设部关于发布行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》的公告现批准《城镇供热管网施工及验收规范》为行业标准,编号为CJJ 28—2004,自2005年2月1日起实施。其中,第3.1.3、3.1.9、 3.1.13、 3.4.3、 4.4.4 (4)、 6.4.5 (5)、 8.1.8、 8。2.6(2)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城镇供热管网工程施工及验收标准》OJ28—89和《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ 38-90同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2004年12月2日 前言 根据建设部建标[2002]84号文的要求,标准编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验并广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2工程测量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及检验;5管道安装及检验;6热力站、中继泵站及通用组装件安装;7防腐和保温工程;8试验、清洗、试运行;9工程验收。 修订的主要内容是: 1 将原规范的适用范围扩大到二级管网工程; 2 增加了浅埋暗挖法施工及验收的技术要求; 3 补充了直埋保温管道的制作、施工、验收要求; 4 修改了钢管、管路附件及设备等供热管网工程专用设施的质量及安装要求; 5 对近十年来出现的新技术、新工艺纳入了本规范,同时修改了不相适应的内容;

【完整版】蒸汽管道热力管网施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 热力管网 施工组织设计 中国机械工业第四建设工程公司

一、工程概述: (3) 1.1工程简介 (3) 二、工程特点: (4) 一. 编制依据 (5) 二. 工程执行的规范、标准 (5) 1.设备与管道安装施工规范 (5) 3.验评标准: (5) 第三章现场施工管理及组织机构 (6) 1. 管理思想 (6) 2. 管理目标 (6) 3. 管理原则 (6) 4. 组织措施 (6) 5. 组织机构 (7) 6. 组织机构及部门职责 (7) 第四章管理及施工人员安排 (10) 一、工程所需主要工作人员 (10) 二、主要施工管理人员表 (11) 三.专业工程队人员 (12) 第五章主要施工机具、劳动力及设备材料用量 (13) 一、主要施工机具表 (13) 二、劳动力计划表 (14) 三、主要设备、材料一览表 (15) 第六章施工进度计划及现场平面布置 (16) 第七章工程质量保证体系及措施 (17) 一、质量保证体系 (17) 1.质量承诺: (17) 2. 质量方针目标: (17) 4.质量保证组织 (18)

第一章工程概况 一、工程概述: 1.1工程简介 本工程由三门峡市发改委《三发改城市【2008】206号》文批复可研报告,工程总投资约56469.22万元,项目实施后,新增供热面积771.69*104平方米,热源工程由中国联合工程公司负责设计,管网和换热站由河南城市规划设计研究有限公司设计。预计2009年5月初开工建设,2009年11月15日开始供暖。 该工程已经列入三门峡市2009年十件大事之一,市政府已组成强有力的协调班子,政府主要领导亲自挂帅,力保该工程如期完成。 1.2.整体工程名称:三门峡供热二期工程 1.3.建设单位:开曼铝业(三门峡)有限公司 1.4.整体工程地点:热源工程和换热总站位于开曼铝业(三门峡)有限公司(杭州锦江集团全资子公司)。主干线工程从开曼铝业东北角围墙外沿快速通道至209国道转涧河南岸河堤至大岭路桥北岸。市区工程从大岭路桥北岸经大岭路桥至黄河路,东至东风市场,西至三门峡市经济开发区。 1.5.整体工程进度计划: 总工期:预计2009年5月9日开工,2009年11月15日整体调试,并开始供暖,总工期190天。 1.6.本投标项目工程名称:三门峡供热二期工程主干线Ⅱ标段 1.7标段施工范围:从KZ004+280处起,至KZ008+705处止(炸药库大院西墙处)。全长4.425Km。均为2φ1000mm热力管网。该标段与村镇道路交叉口两处,桥涵三处,国防光缆和通信光缆各一处,高速铁路交叉一处,桥头沟大桥一处。沿途企事业单位三处,与陕县惠能热点公司供三门峡热力管道交叉一处。对外协调重要,特别是桥头沟大桥涉及河道管理和高速铁路,管网离开满车道,下沟和惠能供热管网交叉,局部管道可能要走机动车道。 1.8本主标段(整体主干线标段进度)最低工期要求:2009年5月上旬开工,其中5月、6月、7月主要是挖土、地基处理、柔性垫层施工,6月、7月、8月只要为管道安装,8月、9月热处理和调试,9月、10月、11月为系统调试,场地、地貌恢复。 1.9主干线标段承包方式:管道、管件、法兰、机电设备、电气自控的设备和材料等均为建设单位采购供应,定额辅助材料由施工单位自购。

供热管网施工组织设计

一、工程概况 本工程为xxx供热管网工程,管网走向位置xxx规划与城建局规划线位确定,本次设计就是供热工程一供热管网部分得工程设计,设计温度130℃/70℃,设计压力1、6MPa。本工程供热管道采用预制直埋保温管(CJ/T1142000),工程压力为Pn1、6MPa,钢管采用双面埋弧自动焊接钢管,钢材采用Q235号,管道保温采用高密度聚氨脂保温,保护层采用高密度聚乙烯,管网沿线由甲方确定位置,宜采取整体放线,统一开挖。此项目按现行规范设计,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,此结构为钢筋混凝土结构。自然条件基本风压;Wo=0、45KN/㎡,基本雪压;So=0、25KN/㎡,场地标准冻深;0、80m。供热部分编制依据: 《城镇供热管网设计规范》(CJJ342010) 《工业金属管道设计规范》(GB503162000) 《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T812013) 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ282004) 《流体输送用无缝钢管》(GB/T816399) 《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T30922001) 《城市供热用螺旋缝埋弧钢管》(CJ/T302293) 《城市供热管道用波纹补偿器》(CJ/T301693) 《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T1142000) 《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件》

(CJ/T1552001) 《城镇供热系统安全运行技术规程》(CJJ/T882000) 结构设计总编制依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB500682001 《工程结构可靠度设计统一标准》GB501532008 《混凝土结构设计规范》GB500102010 《建筑地基基础设计规范》GB500072011 《建筑结构荷载规范》GB500092012 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB500692002 《建筑地基处理技术规范》JGJ792012 《建筑抗震设计规范》GB500112010 《构筑物抗震设计规范》GB501912012 《钢筋焊接及验收规程》JGJ182012 《钢筋混凝土过梁》02G05 《建筑物抗震构造详图》11G329 混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB502042002)2011年版 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022002 计算程序采用中国建筑科学研究院PK、PM系列软件 2010版计算《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS138:2002 《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000 《室外给水排水与煤气热力工程抗震设计规范》GB500322003 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ1412008 国家现行其它有关规范与标准。

室外供热管网设计

目录 第一章工程概述 第一节供热系统的区域简介 (1) 第二节原始资料 (2) 第三节热源状况介绍 (2) 第二章热负荷计算 第一节热指标的选择 (2) 第二节热负荷的计算 (2) 第三节绘制热负荷延续时间图 (3) 第四节供暖年耗热量以及耗煤量的计算 (7) 第三章供暖方案的确定 第一节热媒的选择 (8) 第二节热媒参数的确定 (11) 第三节供热管网的平面布置 (13) 第四节管网附件设计原则 (17) 第四章管道水力计算 第一节管道水力计算图绘制 (21) 第二节确定计算管路 (22) 第三节比摩阻的选择 (22) 第四节阻力平衡的原则及措施 (23) 第五节水力计算 (24) 第五章系统水压图、调节方式和系统工艺设备、设施的选择第一节系统定压方式的确定 (52) 第二节供热系统原理图 (56) 第三节水压图的绘制 (57) 第四节供热系统的调节方式及调节曲线的绘制 (58) 第五节供热系统工艺设备的选择 (59) 第六章管道保温结构和管网土建措施 第一节管道的保温选择和计算 (64) 第二节管沟形式和检查井的确定 (68)

第三节固定蹲位置的确定及推力计算 (69) 参考文献 (70) 第一章概述 第一节供热系统的区域简介 1 地理位置 河北省张家口市,又称“张垣”“武城”。位于中国河北省西北部,地处京、冀、晋、蒙四省市区交界处,是北京的北大门,也是历史上兵家必争之地,重要的地理文化名城。全市辖4区、13县、2个管理区,1个高新区,总面积3.7万平方公里,分为坝上、坝下两个不同的自然区域,总人口450万人,其中农业人口310 万人。张家口的发源地是现位于桥西区的堡子里一带,这里的发展是整个张家口逐步繁荣的历史见证。大境门、清远楼、堡子里建筑群、鸡鸣驿、五郭台长城、张家口市区段长城、冰山梁长城(长城最高点2211米)、蔚县古城、怀来古城、黄帝祠(中华三祖堂)、中华合符坛、小五台山、蔚县空中草原、镇朔楼、崇礼长城岭滑雪场、翠云山滑雪场、云泉寺、赐儿山、安家沟生态旅游、水母宫、赤城朝阳观、野狐岭古战场、元中都遗址、素葬楼、坝上草原、爱吾庐-冯玉祥将军故居(桥东区德胜街45号)、赤城温泉、黑龙山国家森林公园、蔚州暖泉书院、桥西抡才书院、蔚县南安寺塔、金阁山(丘处机修炼地)、蔚县代王城遗址、天漠、官厅湖(新中国第一座水库)、蔚州灵岩寺、水母宫地下长城。 而容辰庄园处于张家口市桥东区胜利南路市迎宾大路一侧,是未来新旧城区的交汇点,地理位置得天独厚。规划投资5亿多元人民币,占地面积15公倾。规设计划建设面积24.5万平方米,其中住宅建筑面积16万平方米,由多层和高层组成;商业建筑面积4万平方米;星级酒店及高级写字楼4.5万平方米;沿街为425米长,25米宽的欧式风情商业走廊;社区绿化率达30%,使用新欧式古典主义为主体的建筑设计风格。它将成为张家口市中心的主要景观之一。附近又有超市发,国美电器,苏宁电器,中美电器商场。还有一些餐饮店、休闲店、品牌店、美发店,麦当劳就在容辰小区门口。这些店铺属于容辰小区一部分,一出门就是超市,麦当劳,上岛,阿迪,耐克,所以最方便就是容辰小区了。 2 气候条件 张家口属于温带大陆性气候,四季分明,雨热同季,昼夜温差大,冬季寒冷,夏季凉爽,适合人类居住。 3 资源与产业

厂区热力管网设计及施工说明.docx

厂区热力管网设计及施工说明 1设计说明 本说明编制时,所示标准版本均为有效版本,所有标准均有修改的可能性,使用标准的各方应注意引用最新版本。 1.1 设计依据 (1)×××单位与我公司签订的设计合同,合同号: (2)根据×××单位编制的×××工程的初步设计文件。 (3)关于×××工程初步设计文件的批文及附件,批文号: (4)×××工程的总平面布置及全厂各车间、子项的所有管道接口资料及外部接口条件。 (5)设计规程、规范。 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 GB16912-2008 工业金属管道设计规程 GB50316- 2000( 2008 版) 压力管道规范 --工业管道 GB/T20801.1~3-2006 城市热力网设计规范 CJJ34-2010 城镇燃气设计规范 GB50028-2006 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程 CJJ104-2005 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-1997 1.2 设计要求 设计压力(表压)、设计温度及压力管道等级 管线种类 工作压力设计压力设计温度压力管道等管道代号 MPa℃级 MPa 蒸汽类 高压蒸汽 中压蒸汽 低压蒸汽 闪蒸汽 压缩空气类 干燥压缩空气 1干燥压缩空气 2杂用压缩空气

MPa MPa℃级仪表压缩空气 气体类 中压氧气 低压氧气 中压氮气 FSF 风管 FCF 风管 次高压天然气 中压天然气 低压天然气 中压液化石油气 低压液化石油气 液化石油空混气 氮氢混合管 烟管 乙炔气 二氧化碳气 氢气 氨气 氯气 液体类 中压疏水 低压疏水 除盐水 高压锅炉给水 中压锅炉给水 采暖热水供水 采暖热水回水 生活热水供水 生活热水回水 软化水 连续排污 定期排污 高压磷酸盐液 中压磷酸盐液 冷冻供水 冷冻回水

热力管网工程技术标施工组织设计

第一章、工程概况及特点 第一节、工程概况 工程名称:禾草沟热力管网工程 工程地点:陕西省延安市子长县后滴稍村禾草沟煤矿 建设单位:陕西省延安市禾草沟煤业有限公司 设计单位:中煤西安设计工程有限责任公司(原煤炭工业西安设计研究院) 工程简况:本工程为热网一期工程,主干线供热管道全长3400米左右。供热管道输送介质为过热蒸气:蒸汽管及自流凝结水管 0.6MPa, 加压凝结水管0.8MPa ,其余管道1.0MPa。在10min 内压降≯0.02MPa的为合格。 根据总图专业提供资料,图中各单位工程建、构筑物所注标高为其室外地坪标高。 管材与接口:给水管道、原水给水管道、消防管道、绿化管道及选煤厂补充水管道均采用内外涂塑钢管卡箍连接;热水及回水管道采用热水专用内衬塑钢管,卡箍连接;排水管道采用聚乙烯塑钢缠绕排水管,橡胶圈柔性接口;井下水处理站内加药管道采用ABS塑料管,热熔连接;其余管道管径大于DN200的采用螺旋缝缝卷焊管径小于或等于DN200的采用直缝焊接钢管。各建筑物进出户管道管材详见各建筑物单体给水排水图纸,所产生的工程量以实际产生为准。 管道敷设:压力水管道:除敷设在综合沟及水沟内的管道外,直

埋管道部分沿设计地面埋地敷设,管顶埋深为1.6m。敷设在管沟内的热水管道,当为直管段时每隔50m设置固定支架及补偿器,当遇转弯时,则应在转弯前后各5m范围内设置固定管支架。支架选型及安装参03S402 ,滑动支架做法同暖施。其余管道每三米设一个管道支架。同时敷设在管沟内的管道涂色环以区分不同水质管道。 管道交叉时,按照有压让无压,小管让大管的原则进行调整;给水和排水管交叉铺设时,垂直净距不得小于0.40m ,给水管应敷设在排水管上面,且不应有接口重叠;当给水管铺敷设于排水管下时,应采用钢管或钢套管,钢套管大于管道1~2号,伸出交叉管的长度,每端不得小于3m,两端应采用防水材料封闭。 热水管及热水回水管的坡度为0.003,坡向锅炉房。本工程管道与其它管路交叉时,各自的标高详见总图专业节点图。 管道保温及管道基础:热水管道:采用氰聚塑保温,保温层厚度50mm。其余压力管道交叉时局部抬起埋深不满足1.6m的管道部分采用氰聚塑保温,保温层厚度50mm,外包防水材料。直埋压力管道基础做法详见:04S531-1-12。直埋排水管道基础做法详见: 04S531-1-15。 管道防腐:焊接钢管经除锈后,刷樟丹一道,暗装管道再刷环氧煤沥青底漆一道,面漆三道;涂层间缠绕玻璃布两层。 管道标高:有压管道指管中心标高,重力流管道指管内底标高。 各类井的井盖及井座,当位于车行道下,采用重型井盖及井座。位于人行道和无车辆通行地区采用轻型井盖及井座,井盖采用钢纤维

相关文档