文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 咬合桩施工组织设计

咬合桩施工组织设计

咬合桩施工组织设计
咬合桩施工组织设计

目录

第一章编制说明 ...................................................... - 2 -

1、编制原则....................................................... - 2 -

2、编制依据....................................................... - 2 - 第二章工程概况 ...................................................... - 3 -

1、设计简介....................................................... - 3 -

2、施工条件....................................................... - 3 - 第三章工程地质及水文地质 ............................................ - 5 -

1、气候条件....................................................... - 5 -

2、工程地质....................................................... - 5 -

3、水文地质....................................................... - 5 - 第四章施工总体安排及资源配置 ........................................ - 7 -

1、施工工期安排................................................... - 7 -

2、施工顺序....................................................... - 7 -

3、咬合桩施工进度计划............................................. - 7 -

4、资源配置....................................................... - 7 - 第五章咬合桩施工方案 ................................................ - 9 -

1、工程内容....................................................... - 9 -

2、施工工艺原理及特点............................................. - 9 -

3、施工准备...................................................... - 10 -

4、钻孔咬合桩施工工艺............................................ - 10 -

5、施工方法...................................................... - 12 - 第六章质量保证措施 ................................................. - 14 -

1、关键技术、质量的控制.......................................... - 14 -

2、质量控制标准.................................................. - 15 -

3、突发事件及特殊情况处理........................................ - 15 -

4、事故桩的处理方法.............................................. - 16 -

5、遇地下障碍物的处理方法........................................ - 17 - 第七章安全保证措施 ................................................. - 17 - 第八章环境保证措施 ................................................. - 19 - 第九章职业健康 ..................................................... - 20 -

1、劳动保护措施.................................................. - 20 -

2、施工期间医疗保障措施.......................................... - 20 -

第一章编制说明

1、编制原则

坚持安全第一、质量至上原则,做到合理配置资源,动态劳动力管理。

2、编制依据

⑴《浙江光彩国际商务大厦地下车库通道工程施工图设计(调整)》(2010年3月)

⑵《杭州泛海国际中心地下车库通道工程实施性施工组织设计》

⑶《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

⑷《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

⑸《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

⑹《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)

⑺施工招标文件及施工合同

⑻国家、浙江省及杭州市相关法规及规定

⑼我公司对现场的踏勘资料

⑽以往的施工经验

第二章工程概况

1、设计简介

本工程位于浙江省杭州市钱江新城核心区,临近钱塘江,通道西接泛海国际中心,东连泛海国际大酒店(拟建),南临五号路,下穿8号路。工程位置平面图详见图1。

图1工程位置平面图

考虑暗挖施工,在通道东端设一施工竖井。施工竖井平面为矩形,开挖截面尺寸(长)12.40×(宽)5.20m,开挖深度12.35m。围护结构采用Φ1000@800mm钻孔咬合桩,钢筋砼桩浇筑C30水下砼,素砼桩浇筑C20水下砼;由上至下设三道钢筋砼支撑,均为C30模筑砼,围檩和砼支撑梁截面尺寸为(宽)0.60×(高)0.60m,竖井四角采用砼角板撑,第一道支撑中砼角板撑截面尺寸为(长)2.00×(宽)2.00×(厚)0.30m,第二、三道支撑中砼角板撑截面尺寸为(长)1.50×(宽)1.50×(厚)0.30m。竖井采用30cm 厚C20砼封底。竖井平面见图2。

2、施工条件

2.1周边建(构)筑物

通道连接正在建设中的浙江光彩国际商务大厦C座和拟建的浙江光彩国际大酒店。竖井位于后者拟施工基坑内。竖井围挡北侧紧贴业主办公楼,西侧紧邻泛海建设宣传广告牌,场地相当局促。考虑到咬合桩机械主要由液压磨桩机、吊机组成,机械布置、钢套管临时堆放,均需占用较大场地,为尽量满足施工,已将原围挡部分拆除,咬合桩施

工期间采用临时围挡,结束后将围挡恢复原样,目前场地基本能满足施工要求。

2.2地下管线

竖井范围内无管线布置,竖井西侧有一电缆沟,电缆埋深 1.2m,沟壁距围护结构30cm。

2.3施工用水、用电

施工用水、用电已从业主提供接口引入竖井施工场区,场区内设一级配电箱。

图2 竖井平面图

第三章工程地质及水文地质

1、气候条件

杭州市属于亚热带季风气候区,四季交替明显;春季降水丰富,且降水时间长。夏季受太平洋副热带高压控制,以东南风为主,海洋带来充沛的水气,空气湿润,是高温、强光照季节。秋季干燥,冷暖变化大。冬季受蒙古高压控制,盛行西北风,以晴冷、干燥天气为主,是低温少雨季节,施工过程中要采取必要的冬施措施。。

杭州常年平均气温16.2℃,极端最高气温40.3℃(2003年8月1日),极端最低气温-9.2℃(1967年1月16日)。历年平均降雨量1464.2mm,降雨主要集中在4月~6月(梅雨季节)和7~9月(台风雨季),年总降雨日130~160天。

2、工程地质

本通道工程场区地形平坦,自然地面标高为4.33~6.29m,属冲海相沉积平原区,地质勘察结果显示,地层由上至下依次分:

①-2素填土:灰色、灰黄色,主要成分为砂质粉土,含少量碎石、砖块,层厚1.40~

1.60m,层底标高5.40~6.65m;

②-1砂质粉土:灰色、灰黄色含云母片,无光泽反应,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,层底深度5.30~6.80m,层底标高1.10~1.86m;

②-2砂质粉土夹粉砂:灰色,含腐殖质,夹粉砂,局部为粉砂,稍有光泽反应,摇振反应中等,干强度低,韧性低,层厚10.10~11.20m,层底深度16.00~17.80m,层底标高-9.00~-9.75m;

②-3粉砂:灰色,青灰色,含云母及贝壳碎屑,局部为砂质粉土;

⑤淤泥质粉质粘土;灰~深灰色,夹粉土,局部夹粉砂,高压缩;

⑥-1粉质粘土;灰褐色,软可塑,含腐殖质,高偏中等压缩;

⑥-2粉质粘土;灰褐色,软可塑。

钻孔咬合桩插入⑤淤泥质粉质粘土层内。工程地质柱状图见图4 。

3、水文地质

场地地下水主要为第四系松散岩、土孔隙潜水。场地孔隙潜水主要分布在②-1~②-3层中。浅层地下水主要接受场地西北侧新塘河水、场地西南侧森林公园内湖水以及大气降水渗补给,并主要向钱塘江方向径流排泄,场地内地下水主要受西北侧新塘河水,场地西南侧公园内湖水水位变化控制。

本工程场地承压水位高程为-6.39m,埋深大于竖井底板埋深(相应高程为-4.70m),承压水对地下通道施工影响小。

勘察实测场地地下水稳定水位埋深介于2.40~3.60,相应标高4.45~4.66m,动态变化大,根据周边资料地下水位年变化幅度约为1.5m,单井出水量小于50m3/d。

场地承压地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性,对钢结构具有中等腐蚀性。

图4 工程地质柱状图

第四章施工总体安排及资源配置

1、施工工期安排

竖井围护结构共有咬合桩48根,钢筋砼桩和素砼桩各24根。计划2010年3月30日开始施工~2010年5月8日施工结束,工期40天。

2、施工顺序

结合场地条件,经统筹安排,计划按如下图5所示由1号至48号顺时针顺序进行咬合桩施工。

图5 咬合桩施工顺序图

3、咬合桩施工进度计划

单幅根作业循环时间见表1。

单根咬合桩作业循环时间表表1

4、资源配置

4.1施工人员配置

见表2、表3。

施工管理人员配备表表2

操作技术工人配备表表3

4.2机械设备配备

见表4。

机械设备配备表表4

第五章 咬合桩施工方案

1、工程内容

竖井围护采用钻孔咬合桩,桩径φ1000mm ,间距800mm ,咬合200mm ,素砼桩与钢筋砼桩间隔布置,桩孔长27m ;钢筋砼桩采用水下C30砼,素砼桩水下C20砼。 2、施工工艺原理及特点

2.1咬合桩施工工艺原理

钻孔咬合桩是采用套管钻机钻孔,桩与桩之间相互咬合排列的一种基坑围护结构(如图6所示)。为便于切割,桩的排列方式一般为一个素砼桩(A 桩)和一个钢筋砼桩(B 桩)间隔布置,施工时先施工A 桩后施工B 桩,A 桩砼采用超缓凝砼,要求必须在A 桩砼初凝之前完成B 桩的施工。钻孔咬合桩B 桩施工时,切割掉相邻A 桩相交部分的砼,实现咬合,形成无缝连续的“桩墙” (如图7所示)。

2.2 施工特点

钻孔咬合桩施工采用“套管钻机+超缓凝型砼”方案,套管钻机施工咬合桩的特点:

图7 钻孔咬合桩施工示意图

A B B B

A 图6 钻孔咬合桩平面示意图

⑴成孔精度可以得到有效控制,由于套管压入地层是靠主机液压油缸行程进行完成的,每次压入深度约50cm,可以边压入边纠偏,进行全过程的垂直精度控制;

⑵成孔精度检测在管内进行变得更为方便、易控制且有直观感;

⑶有冲抓斗在管内取土,无须排放泥浆,近于干法施工;机械设备噪声低,振动小,大大减少工程施工时对环境的污染,有利于文明施工;

⑷沉降及变形容易控制,能紧邻相近的建筑物和地下管线施工;

⑸能有效的防止孔内流砂、涌泥,成桩质量高;

⑹能完全起到止水作用;

⑺混凝土强度可按设计要求提高,可靠性强;

⑻全套管的护孔方式使第二序次施工的桩在已有的第一序次的两桩间实施切割咬合,能保证桩间紧密咬合,形成良好的整体连续结构;

⑼由于采用管内灌注混凝土,使得桩身鼓包成缩颈现象大大减少,从而杜绝了混凝土浪费及桩身质量得到有效控制。

3、施工准备

3.1现场准备

⑴钢筋笼平台设置

为满足钢筋笼加工和吊装要求,在场地西区域设置一个30*6米钢筋笼吊装平台,钢筋笼平台采用槽钢搭设,平台面高出地面100mm,以防雨水积集在平台上。

⑵集土场设置

成槽过程中将产生大量废土,堆放在场地以东。晚上直接由自卸汽车运至临时堆土场。

3.2技术准备

3.2.1 超缓凝混凝土的生产

在确定混凝土相关参数后,委托商砼混凝土供应商进行混凝土的配比设计和生产。由于钻孔咬合桩施工工艺的特殊性,要求超缓凝混凝土的缓凝期必须稳定,不能波动,否则将有可能给工程带来很大的损失,因此要求混凝土供应商设置专用生产线来生产超缓凝混凝土,其所用的设备、人员、原材料都相对固定,以减少出错的机会,确保混凝土的质量。

3.2.2 钢筋试件检测

钢筋原材进场后,立即现场取样,对原材及焊接试件进行检测,合格后方可投入使用。

4、钻孔咬合桩施工工艺

咬合桩单桩施工工艺流程如图8所示:

注:此流程图为B(钢筋砼)桩施工工艺流程图,A(素砼)桩施工工艺流程没有“B桩吊放钢筋笼”项。

此工艺流程也可表示为下图9所示:

B桩施工

A2桩施工

A1桩施工

图9 咬合桩施工工艺图解

图8 咬合桩单桩施工工艺流程图

5、施工方法

5.1导墙施工

为了提高钻孔咬合桩孔口的定位精度并提高就位效率,在桩顶上部施作钢筋砼导墙。根据设计图纸提供的坐标按外放50mm(为抵消咬合桩在基坑开挖时在外侧土压力作用下向内位移和变形而造成的基坑结构净空减小变化)计算排桩中心线坐标。导墙宽为3m,厚度30cm,C20混凝土。导墙构造见图10所示。

5.2 钻机就位

待导墙有足够的强度后,移动套管钻机至正确位置,使套管钻机抱管器中心对应定位在导墙孔位中心。

5.3 取土成孔

在桩机就位后,吊装第一节管在桩机钳口中,找正套管垂直度后,磨桩下压套管(每节套管长度约为7-8m,压入深度约为2.5-3.0m,然后用抓斗从套管内取土,一边抓土、一边继续下压套管,始终保持套管底口超前于开挖面的深度≮2.5m。第一节套管全部压入土中后(地面以上要留1.2-1.5m,以便于接管),检测垂直度,如不合格则进行纠偏调整,如合格则安装第二节套管继续下压取土……,如此继续,直至达到设计孔底标高。

5.4 吊放钢筋笼

如为钢筋砼桩,成孔检测合格后安放钢筋笼,安装钢筋笼时应采取有效措施保证钢筋笼标高的正确。

⑴钢筋笼制作要求

①钢筋笼制作前应清除钢筋表面污垢、锈蚀,钢筋下料时应准确控制下料长度。

②钢筋笼采用环形、圆形模制作,制作场地保持平整。

③钢筋笼焊接过程中,应即时清渣,钢筋笼两端的加强箍与主筋应全部点焊,必须焊接牢固,其余部分按设计要求进行焊接。

④钢筋笼主筋连接根据设计要求,采用闪光对焊,箍筋采用双面搭接焊, 焊缝长度

≥5D,且同一截面接头数≤50%。

⑤成型的钢筋笼应平卧堆放在平整干净的地面上,堆放层数不应超过2层。

⑵钢筋笼安放

①钢筋笼安放标高,由套管顶端处的标高来计算,安放时必须保证桩顶的设计标高,允许误差为±100mm。

②钢筋笼下放时,应对准孔位中心,采用正、反旋转慢慢地逐步下放,放至设计标高后立即固定。

③钢筋笼安装入孔如需上下节笼进行对接施焊时,上下钢筋笼保持垂直状态,对接钢筋笼时两边对称施焊。对接钢筋笼完毕后,进行中间验收,合格后方可下笼进行下一程序。

5.5 灌注砼

砼灌注全部采用水下砼灌注法施工,水下砼灌注法施工操作规程如下:

⑴在钢筋笼吊装合格后,安装导管。导管应采用直径不小于250mm的管节组成,接头应具备装卸方便,连接牢固,并带有密封圈,保证不漏水不透水。导管的支承应保证在需要减慢或停止混凝土流动时使导管能迅速升降。

⑵安放混凝土漏斗与隔水橡皮球胆,并将导管提离孔底0.5m。混凝土初灌量必须保证能埋住导管0.8~1.3m。

⑶灌注过程中,导管埋入深度宜保持在2m~6m之间,最小埋入深度不得小于2m。浇灌混凝土时随浇随提,严禁将导管提出混凝土面或埋入过深,一次提拔不得超过6m,测量混凝土面上升高度由机长或班长负责。

⑷混凝土浇灌中应防止钢筋笼上浮,在混凝土面接近钢筋笼底端时灌注速度应适当放慢,当混凝土进入钢筋笼底端1~2m后,可适当提升导管,导管提升要平稳,避免出料冲击过大或钩带钢筋笼。

⑸每车混凝土在使用前由试验室检测其坍落度及观感质量是否符合要求,坍落度超标或观感质量太差的坚决退回,决不使用。

⑹咬合桩砼需连续灌注,不得因故中止。

⑺水下灌注砼坍落度控制在18~20cm。

⑻砼灌注前应先对导管进行加压实验,实验合格后方能进行砼灌注。

注:在浇灌过程中保持套管底低于砼面≮2.5m,直到浇完最后一车砼。

第六章质量保证措施

1、关键技术、质量的控制

1.1 孔口定位误差的控制

为了保证钻孔咬合桩底部有足够的厚度的咬合量,应对其孔口的定位误差进行严格的控制,孔口定位误差的允许值可按表5来进行选择。

孔口定位误差允许值表5

注:表中孔口定位误差允许值单位以mm计。

1.2 桩的垂直度的控制

为了保证钻孔咬合桩底部有足够厚度的咬合量,除对其孔口定位误差严格控制外,还应对其垂直度进行严格的控制,本工程桩的垂直度标准为3‰。成孔过程中要控制好桩的垂直度,必须抓好以下三个环节的工作:

1.3 套管的顺直度检查和校正

钻孔咬合桩施工前在平整地面上进行套管顺直度的检查和校正,首先检查和校正单节套管的顺直度,然后将按照桩长配置的套管全部连接起来进行整根套管(15~25m)的顺直度偏差宜小于10mm。

1.4 成孔过程中桩的垂直度监测和检查

⑴地面监测:在地面选择两个相互垂直的方向用经纬仪控制套管的垂直度。这项监测在每根桩的成孔过程中应自始自终坚持,不得中断。

⑵孔内检查:每节套管压完后安装下一节套管之前,进行孔内垂直度检查。

1.5 纠偏

成孔过程中如发现垂直度偏差过大,必须及时进行纠偏调整,纠偏的常用方法有以下三种:

⑴利用钻机油缸进行纠偏:如果偏差不大于10mm或套管入土不深(5m以下),可直接利用钻机的两个顶升油缸和两个推拉油缸调节套管的垂直度,即可达到纠偏的目的。

⑵A(素砼)桩纠偏:如果A桩在入土5m以下发生较大偏移,可先利用钻机油缸直接纠偏,如达不到要求,可向套管内填砂或粘土,一边填土一边拔起套管,直至将套管提升到上一次检查合格的地方,然后调整套管垂直度,重新下压。

⑶B(钢筋砼)桩的纠偏:B桩的纠偏方法与A桩基本相同,其不同之处是不能向套管内填砂或粘土而应填入与A桩相同的砼,否则有可能在桩间留下土夹层,从而影响排桩的防水效果。

1.6 超缓凝混凝土的使用

使用过程中必须制定严格的检查制度和监控措施:

⑴每车混凝土在使用前必须由试验室检查其坍落度及观感质量是否符合要求,坍落度超标或观感质量太差的坚决退回,决不使用。

⑵每车混凝土均由试验室取一组试件,监测其缓凝时间及坍落度损失情况,直至该桩两侧的B桩全部完成为止,如发现问题及时反馈信息,以便采取应急措施。

2、质量控制标准

钻孔咬合桩施工应参照执行我国钻孔灌注桩施工有关质量检验及验收标准,除此之外还应满足表6的有关要求。

钻孔咬合桩质量控制标准表6

3、突发事件及特殊情况处理

3.1 如何克服“管涌”

在B(钢筋砼)桩成孔过程中,由于A(素砼)桩混凝土未凝固,还处于流动状态,A桩混凝土有可能从A、B桩相交处涌入B桩孔内,称之为“管涌”,克服“管涌”有以下几个方法:

⑴A桩混凝土的坍落度应尽量小一些,以便降低混凝土的流动性,可调整至16~18cm。

⑵套管底口应始终保持超前于开挖面一定距离,造成一段“瓶颈”,阻止混凝土的流动,如果钻机能力许可,这个距离越大越好,至少不应小于2.5m。

⑶如有必要(如遇地下障碍物套管底无法超前时)可向套管内注入一定量的水,使其保持一定的反压力来平衡A桩混凝土的压力,阻止“管涌”的发生。

⑷B 桩成孔过程中应注意观察相邻两侧A 桩混凝土顶面,如发现A 桩混凝土下陷应立即停止B 桩开挖,一边下压套管,一边向B 桩内注水,直到完全制止住“管涌”为止。 3.2 克服钢筋笼上浮的方法

由于套管内壁与钢筋笼外缘之间的空隙较小,因此在上拔套管的时候,钢筋笼将有可能被套管带着一起上浮。其预防措施主要有:

⑴B 桩混凝土的骨料粒径应尽量小一些,不宜大于20mm 。 ⑵导管密封必须完好,且浇砼时不能拔出砼面;

⑶在钢筋笼底部焊上一块比钢筋笼直径略小的薄钢板,封闭桩体砼。 3.3 分段施工接头的处理方法

当需要多台钻机分段施工时,存在与先施工段的接头问题,可采用砂桩来解决。在施工分段的端头设置一个砂桩(成孔后用砂灌满),待后施工段到此接头时挖出砂灌上砼即可。因砂桩施工处不可避免产生施工缝,开挖后会出现渗水现象,基坑开挖前所施工的砂桩接缝外侧应另增加一根旋喷桩作为防水处理。 4、事故桩的处理方法

在钻孔咬合桩施工过程中,因A 桩超缓混凝土的质量不稳定出现早凝现象或机械设备故障等原因,造成钻孔咬合桩的施工未能按正常要求进行而形成事故桩。事故桩的处理主要分以下几种情况: 4.1平移桩位单侧咬合

如图11所示,B (钢筋砼)桩成孔施工时,其一侧A1(素砼)桩的砼已经凝固,使套管钻机不能按正常要求切割咬合A1、A2桩。在这种情况下,应向A2桩方向平移B 桩桩位,使套管钻机单侧切割A2桩施工B 桩,并在A1桩和B 桩外侧另增加一根旋喷桩作为防水处理。

4.2背桩补强

如图12所示,B1桩成孔施工时,其两侧A1、A2桩的混凝土均已凝固,在这种情况

旋喷桩

平移桩与缓凝A 桩相切

早凝A 桩

A1

A2

B 图11 平移桩位单侧咬合示意图

下,则放弃B1桩的施工,调整桩序继续后面咬合桩的施工,以后在B1桩外侧增加三根咬合桩及两根旋喷桩作为补强、防水处理。在基坑开挖过程中将A1和A2桩之间的夹土清除喷上混凝土即可。

4.3预留咬合企口

如图13所示,在B1桩成孔施工中发现A1桩砼已有早凝倾向但还未完全凝固时,此时为避免继续按正常顺序施工造成事故桩,可及时在A1桩右侧施工一砂桩以预留出咬合企口,待调整完成后再继续后面桩的施工。以后需在此砂桩外侧增加两根旋喷桩作为防水处理。

图13 预留咬合企口示意图

5、遇地下障碍物的处理方法

套管钻机施工过程中如遇地下障碍物处理起来都比较困难,特别是施工钻孔咬合桩还要受时间的限制,因此在进行钻孔咬合桩施工前必须对地质情况十分清楚,否则会导致工程失败。对一些比较小的障碍物,如卵石层、体积较小的孤石等,用取土土器即可清除。

第七章安全保证措施

⑴专职安全员在施工进场前应逐级进行安全作业技术、《全套管灌注桩机安全操作手册》、《移动式起重机安全作业手册》,安全管理制度等有关资料进行交底,操作人员通过安全考试及格方可上岗,施工时专职安全员深入工地检查监督施工,发现问题及时书面通知整改,每周由生产主任组织安全员进行全面检查,发现问题及时发整通知,每周施工班组要进行安全活动,并有书面活动内容。

⑵各上岗人员应佩带上岗卡,施工人员着装统一。特殊作业人员证件齐全有效,所有人员四证齐全。

⑶树立“安全第一,预防为主”的指导思想,使安全意识深入到每个员工心中,全员动员做好安全文明工作。

⑷落实安全文明施工奖惩制度。

⑸在施工现场标示安全文明施工条例。

⑹施工临时用电采取三相五线制,两级漏电保护。

⑺照明线必须用胶皮软线,电工随时检查,防止漏电,电线必须与金属物用木板隔开。

⑻场内氧气瓶不得曝晒、倒置、平放、禁止沾油,氧气瓶与乙炔瓶工作间矩不得小于5m,两瓶间矩不得小于10m。

⑼拖地电缆不得碾压,埋入地内必须加套管。

⑽场内所有电焊设备应设独立开关,外壳接零或接地保护,一次线长度小于5m,双线到位,焊把无破损绝缘良好。

⑾吊车旋转半径应设置防护栏,弃土区应设安全警示牌,防止高空落土造成伤害。

⑿对吊索定期(每次交接班)进行检查,如发现不能使用,应立即调换,以防安全事故发生,严防电缆线与吊索相交换。

⒀检修设备时,检修材料配件应堆放整齐有序。

⒁冲洗导管,套管完毕,场内如有积水,应挖水沟及时排除。

⒂砼浮浆及时清理。

⒃场内的导管套管料斗漏斗应摆放整齐有序。

⒄交接班要有书面安全情况交接记录。

第八章环境保证措施

⑴严格遵守国家有关环境保护方面的法律、法规及杭州市有关环境保护的管理规定,建立健全环境保护的各项规章制度。

⑵落实环境保洁责任制,所有施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、垃圾等杂物;施工区内除按计划搭设临时设施和堆放施工材料外,对生活管理区和人员活动区进行必要的场地绿化,美化环境,保持现场周围清洁卫生。

⑶对可能产生粉尘的施工地区,采取在施工作业中喷水的办法减少粉尘的产生,选用环保型的低排放的施工机械,并在排气口下方的地面浇水冲洗干净,防止排气激起灰尘。

⑷场地出口设洗车槽,并设专人对所有出场地的车辆进行冲洗,严禁遗漏。运碴汽车用塑料编织布或雨布覆盖车厢,防止落土掉碴污染道路,影响环境。

⑸在工作场地内设置沉淀池,对施工废水进行沉淀净化,并用于洒水降尘。生活污水通过管道排入就近的市政地下污水管网内。

第九章职业健康

1、劳动保护措施

⑴施工尘埃、温度控制

为降低粉尘浓度,采用湿喷混凝土的施工工艺。施工场地及道路适时洒水,减轻扬尘污染。土、石、砂、水泥等材料运输和堆放进行遮盖,减少尘埃污染

⑵劳动防护用品发放使用

作业工人的劳动保护用品要及时发放,并正确使用,如焊接钢筋笼操作者,应穿胶鞋、戴胶皮手套和特殊口罩。

⑶遵守用工制度

严禁雇用不满18周岁的童工。遵守每周40小时/人工作制,不延长、超时工作。保证每一个劳动者有足够的休息时间。

2、施工期间医疗保障措施

⑴施工现场制定卫生急救措施,办公室配备保健药箱、一般常用药品及急救器材,随时为职工提供一般性医疗服务。

⑵施工现场为有毒有害作业人员配备有效的防护用品。对从事有毒有害作业人员按照《职业病防治法》做职业健康检查。

⑶施工现场制定暑期防暑降温措施,施工作业层保证良好的通风,设置茶水桶。

⑷施工发生法定传染病和食物中毒、急性职业中毒时,在2小时内向事故发生所在地所在区建设行政主管部门和卫生防疫部门报告,按照卫生防疫部门的有关规定及时进行处理。

⑸现场工人患有法定传染病或是病源携带者,应予以及时必要的隔离治疗,直至卫生防疫部门证明不具有传染性时方可恢复工作。

SBS改性沥青同步碎石封层工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备工作 (2) 四、施工技术方案、方法 (3) 五、施工注意事项 (6)

SBS改性沥青同步碎石封层施工方案 一、编制依据 1.《实施性总体施工组织设计》; 2.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005; 3.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 4.《公路沥青路面设计规》JTG D50-2006; 5.国家、交通运输部和地方政府的有关政策、法规和条例、规定; 6.承发包合同、招投标文件; 7.国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; 8.施工图纸及现场考查资料; 其他相关依据。 二、工程概况 351国道浦江家坞至联盟段公路工程第3施工标段由先高路桥工程承建,本标段起讫桩号为:K15+200~K22+422,长约7.195km。主要施工容包括:路基(含防护、排水工程)、路面、桥梁、涵洞、管线、交叉工程等的施工完成及缺陷责任期的缺陷修复。其中挖方约131万m3,填方约96万m3,沥青路面约28.4271万㎡,大桥629.1m/4座(其中戴宅大桥上部结构采用4×30m预应力砼T梁),中桥281.2m/6座,小桥22.5m/1座,涵洞43道,平面交叉5处,互通立交1处(即联盟互通,部分桥梁为钢混组合梁结构),分离式立交加设辅道1处。 路面结构为: a、主线、枢纽匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。 石质挖方路段再增设15cm级配碎石垫层,总厚度79cm。 b、一般互通立交匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。

钻孔灌注桩施工组织设计(最新)

钻孔灌注桩施工组织设计 第一部分钻孔灌注桩施工施工事前控制 施工方应严格按图纸和有关规范,招、投标文件及业主与施工方签订的施工合同施工,同时应做好以下工作: 一、施工前有关要求 1、严格按照钻孔灌注桩施工规范进行施工组织设计或施工方案的编写并送现 场施工审批。 2、严格按照有关规定完成定位放线,桩机就位,水电准备工作,材料试验等 工作方可申请开工,经施工检查符合要求并在开工申请单上签署“同意开 工”后,方可开工。 二、进场后提交材料及核对 1、机械设备 1)、桩机检查,桩基设备编号及市安检站检验证书; 2)、发电机; 3)、吊机,卷扬机; 4)、电焊机、钢筋切割机等; 2、人员 1)、施工组织机构人员名单; 2)、项目经理及主要技术负责人员上岗证;

3)、专职质检员(不少于3人)上岗证; 4)、特殊工种上岗证:电焊工、电工、吊机操作工等人员上岗证(附身份证复 印件)。 5)、必须设专职安全员一名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章。 3、施工报表 施工报表反映施工程序和工序质量情况,必须严格按照施工要求进行开工、工序检验 和隐蔽验收等一系列工作,上道工序未经施工验收合格不得进行下道工序施工。 三、试桩施工 试桩也应该严格按照有关钻孔灌注桩施工质量标准及江苏建科建设施工公司钻孔灌注桩的施工施工细则实施。 四、材料及有关试验要求 1、桩基施工用钢材 1)、质保书、产品合格证; 2)、钢材焊接合格试验报告,原材料合格试验报告。 2、混凝土 1)、水泥质保书、合格证; 2)、石子、黄砂质量检验报告; 3)、混凝土配比试验报告; 3、石子、黄砂使用均应严格过磅使用 五、现场用检验仪器 1、标准测绳(测孔深等用);

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

碎石封层施工组织设计

. 奈广线黑山岭到北门口改造工程施工组织设计 沈阳五洲公路养护有限公司二0一三年六月

目录 第一部分工程概况 (1) 第二部分编制原则及依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据及技术标准: (1) 第三部分沈阳五洲公路养护有限公司施工组织机构 (2) 第四部分项目施工组织 (3) 一、工程量、材料用量: (3) 二、工期安排: (3) 三、人员动员周期、机械设备、材料人员运到施工现场的方法 (3) 1、劳动力动员周期及调遣方式 (3) 2、机械设备动员周期及调遣方式 (5) 三、施工工艺 (6) 第五部分施工管理 (7) 一、施工队伍管理 (7) 二、安全管理 (7) 三、环境保护措施 (8) 四、文明施工管理 (8) 第六部分工程施工计划 (9) 第七部分质量保证体系 (10) 第八部分安全保证体系 (12) 第九部分项目部主要人员岗位责任制 (13) 第十部分附录 (19) 附录一施工总平面布置图 (20) 附录二施工工艺流程图 (21) 附表三工程管理曲线 (22)

第一部分工程概况 奈广线黑山岭到北门口改造工程K104+430~K119+918,路面宽9米,近几年该段路面出现了坑槽、裂缝、沉陷、车辙等不同程度的破坏,,给行车造成不便.随着地区经济和社会发展,该路交通发展迅速,为改善该路通行能力和服务水平,拟采用橡胶沥青同步碎石封层车铺设橡胶沥青碎石层,从而提高路面的服务能力,延长路面的使用寿命。 第二部分编制原则及依据 一、编制原则 根据业主要求及工程实际情况,我方将组织精干、高效多功能的组织管理机构;配备各种专业技术人才;调遣专业化施工队伍,投入先进的施工机械设备和试验检测设备;实施科学组织管理;合理安排工程施工工序;控制进度,不断完善质量保证体系和安全管理体系,真正做到科学规范,经济合理。 二、编制依据及技术标准: 1、施工图纸及业主对本工程的要求 2、交通部颁发《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》。 3、交通部颁发《公路养护技术规范》及《公路沥青路面养护技术规范》。 4、交通部颁发的《沥青路面技术规范》。 5、交通部颁发的《公路沥青路面施工规范》、《公路改性沥青路面施工技术规范》、《橡胶沥青及混合料设计施工技术指南》、《沥青路面再生技术规范》。 6、交通部颁发的《公路工程质量验收标准》。 7、省局制定的迎国检工程施工技术要点。 8、公司的实力和总体施工安排,以及对现场的调查及设备、人员、物质等准备情况。 9、我公司在其他类似工程中的施工经验、施工技术资料等。

灌注桩施工组织设计.

碧桂园?十里金滩山海间高层二区39#、40#、43#桩基工程 施工组织设计 审定人:陈伟 审核人:胡国明 项目经理:王峰 技术负责人:胡国明 山东鲁岩基础工程有限公司 二0一三年十月二十八日 目录

一、编制原则及依据 1.1编制原则 (4) 1.2编制依据 (4) 二、工程概况及地质情况 2.1工程概况 (5) 2.2工程地质情况 (5) 三、工程特点及总目标 3.1工程特点 (7) 3.2工程管理重点 (7) 3.3主要针对措施 (7) 3.4现场管理目标 (8) 四、施工总体部署 4.1指导思想 (8) 4.2总体施工部署 (8) 4.3项目部组织机构 (9) 五、主要施工方法 5.1施工准备 (10) 5.2测量放线 (10) 5.3钻机成孔 (10) 5.4钢筋笼制作及吊放 (12) 5.5桩身砼灌注 (13) 六、拟投入本工程的主要施工机械(试验仪器)及进场计划 6.1成桩工艺及设备选择 (14) 6.2拟投入机械设备(仪器)数量及进场计划 (14) 6.3拟投入主要施工机械的性能情况 (15) 七、拟投入本工程的劳动力计划及保证措施 7.1拟投入劳动力计划 (15) 7.2劳动力保证措施 (15) 八、本工程施工水、电及主要材料用量计划 8.1水电计划用量 (15)

8.2主要材料使用计划 (15) 8.3主要材料质量保证措施 (15) 九、确保工程质量的控制措施 9.1质量管理目标 (15) 9.2保证工程质量的管理措施 (16) 9.3保证工程质量的技术措施 (16) 9.4成品保护措施 (19) 十、确保安全生产的控制措施 10.1安全管理目标 (20) 10.2保证安全的组织措施 (20) 10.3保证安全的技术措施 (20) 10.4施工现场临时用电安全措施 (21) 10.5机械设备安全管理措施 (21) 10.6夜间施工安全措施 (21) 10.7施工安全防火措施 (22) 十一、确保文明施工的控制措施 11.1文明施工管理目标 (22) 11.2文明施工管理措施 (22) 十二、确保施工工期的控制措施 12.1工期目标及计划 (23) 12.2保证工期的管理措施 (23) 12.3保证工期的技术措施 (23) 12.4保证工期的后勤保障工作 (24) 十三、季节性施工的控制措施及管线保护措施 13.1确保雨季施工的保证措施 (24) 13.2地下管线及其他地下地上设施的保护措施 (25) 十四、环境保护及减少扰民的措施 14.1正确处理垃圾 (26) 14.2减少污水、污油排放 (26) 14.3降低噪音减少扰民 (26) 十五、附图

桩基工程施工组织设计(DOCX 51页)

桩基工程施工组织设计2016年5月12日

桩基工程施工组织设计 编写: 审核: 审定: 2016年5月12日

目录 1.工程概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3场地条件 (2) 1.4设计要求及工程量 (2) 1.5工程项目质量目标、工期目标、安全文明施工目标 (11) 2.施工组织 (11) 2.1场地平面布置 (11) 2.2施工工期 (12) 2.3设备组织计划 (12) 2.4人员组织计划 (12) 2.5材料组织计划 (12) 3.施工方案及技术措施 (17) 3.1施工方案 (17) 3.2施工技术措施 (18) 4.质量保证措施 (31) 4.1建立质量管理保证体系 (31) 4.2钻孔桩工程质量保证措施 (33) 4.3钻孔桩常见质量问题的预防与处理 (35) 5.安全、文明生产措施 (38) 5.1建立安全管理保证体系 (38)

5.2文明生产保证措施 (41) 5.3环境保护措施 (42) 6.其他施工保证措施 (42) 6.1雨季施工保证措施 (42) 7.工程验收及资料提交 (44) 附:施工进度计划表、施工现场平面布置图

1.工程概况 1.1概述 拟建场地位于位于苏州吴江区滨湖新城水秀街东侧,东太湖大道北侧。本场地原为耕地,地势较为平坦,交通便利。 工程名称:xxxx 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 施工单位:xxxx 工程总工期:60天。 质量等级:合格 1.2编制依据 1.2.1 编制依据 1、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的吴江新苏中心岩土工程勘察报告(编号2013-KC011); 2.xxxx设计有限公司设计的“桩位平面图”及相关图纸。 1.2主要规范规程 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

下封层作业指导书

裕溪路改造工程沥青下封层作业指导书 一、编制依据 (1)巢湖市裕溪路改造工程道路工程施工图设计 (2)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) (3)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) (5)我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 二、工程概况 2.1、线路概况 裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程位于巢湖市老城区外围,穿越老城区的东北和南部,是巢湖市内环路的重要组成部分。裕溪路西接银屏路,向东依次跨越巢湖、裕溪河和铁路,沿线与现状西坝路、巢湖南路、岗岭南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路、太湖山路相交,东接金湖大道,路线总长为6.439km。道路等级为城市主干道。设计速度(局部50起点至K0+817)60km/h。 2.2、主线横断面 道路红线宽度46米,道路分幅为:4米人行道(横坡1.5%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+3米分隔带(横坡8%)+11.5*2机动车道(横坡1.5%)+3米分隔带(横坡8%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+4米人行道(横坡1.5%)=46米。 2.3、下封层施工主要技术要求 待透层沥青完全下透后,一般24小时后,进行封层乳化沥青喷洒,采用的乳化沥青品种及代号为PC-1,使用沥青洒布车及集料撒布机联合作业,下封层

厚度不宜小于6mm,且做到完成密水,乳化沥青用量及稠度应通过试洒确定,用量一般为每平方0.6-1.0Kg。喷洒封层沥青后应立即洒布3-5mm石屑,用量宜为6~8m3/1000m2,撒布石屑后应用6-8t双钢轮压路机稳压不粘轮为度。 三、计划投入的施工机械及施工人员 3.1、计划投入机械设备 为高质、高效顺利地完成下封层施工,经理部为下封层施工配套完整的机械设备。具体机械设备见下表。 碎石下封层施工机械设备表 (2)测量仪器:电子天平1台, 托盘3个。 (3)要求参加施工的人员数量能满足施工要求,至少需司机1人,操作手1人,配合试验检测1人以及人工辅助补洒乳化沥青2人,清扫人员12人。 四、下封层施工 4.1、施工准备 (1)技术准备:在下封层施工前,利用全站仪放好中桩、边桩,并洒上白灰线,以便控制封层乳化沥青及集料的撒布范围,确保乳化沥青洒布、集料撒布范围不多洒不漏洒。在下封层施工前认真做好下封层施工技术交底或作业指导书。(2)透层清理准备: ①首先进行人工清理透层,由2~4人一字排开全断面检查,清除透层所有的杂

桩基工程施工组织设计

花园宁波保税区通信系统设备生产基地一期 桩基工程 施 工 组 织 设 计 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期二0一七年八月七日

目录第一章工程概况 一、工程简介 二、工程概况 三、工程地质状况 第二章编制依据及验收标准 一、编制依据 二、验收标准 第三章施工布置及施工准备工作 一、施工布置 二、施工准备工作 第四章施工管理网络及管理措施 第五章施工机械设备及人员的配置 一、工程量统计 二、施工机械配置

第六章材料的供应 第七章施工工期及进度计划 第八章桩的施打 一、施工顺序 二、工艺流程 三、打桩顺序的确定 四、沉桩控制 第九章质量保证措施 一、桩的运输起吊技术措施 二、施打沉桩技术措施 三、防止预制桩挤土效应技术措施第十章安全施工 第十一章文明施工

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目 2、工程位置:宁波保税区南区曹娥江路16号 3、建设单位:花园集团宁波新材料有限公司 4、设计单位:浙江联城建筑设计有限公司 5、监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 6、施工单位:浙江花园建设集团有限公司 二、工程概况: 1、花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目办公楼、1#仓库,办公楼设计桩长为35m,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN. 1#仓库设计桩长为30m,设计单桩竖向承载力特征值为为700KN., 2、拟建场地位于宁波保税区南区曹娥江路16号,场地地形平坦,地貌上属滨海冲积平原。 3、本工程办公楼桩基采用PS-AB400(220)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为35m,桩进入持力层不少于1m ,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN,有效桩长分别为PS-AB400(220)-12.12.11a(90根);1#仓库桩基采用PS-AB350(170)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为30m,桩进入持力层不少于1m,单桩竖向承载力特征值为Ra=700KN;

公路雾封层施工组织设计.doc

高速公路 沥青路面雾封层专项养护工程 施 工 组 织 设 计 -----公路建设开发有限责任公司

一、工程概况 为了加强沥青路面的预防性养护,提高路面的使用寿命,保证路面的使用性能,延缓路面的老化速度,根据业主要求在高速公路K698+500-k745+000上行线,K698+500—K745+000下行线使用路面雾封层技术进行预防性养护,将解决的主要问题:1.沥青路面空隙率较大,主要表现为雨后路面返潮严重;2.沥青路面中石料与沥青的粘附力不好,造成路面水湿磨耗较大,主要表现为部分集料散失;3.部分路面存在着微细裂缝。根据以上具体情况,坚持实事求是原则的基础上,为确保工程质量及施工进度,以充分发挥我公司的专业化、机械化联合养护作业特点,科学组织,安全生产,特制定以下施工方案: 二、施工组织 1、该工程将利用我国内最先进的---沥青撒布设备,调配相关技术骨干人员,根据该高速公路的日通行量、气候条件,结合养护工作的适时性、高效性和实用性的特点,确保施工生产、原材料供应、后勤保障等工作的落实,成立项目部领导小组如下: 项目经理:——负责整个工程的材料组织,技术质量控制,施工进度安排,人员安排调度,资料管理与相关项目部及业主等部门进行联系等工作。 项目副经理:——主要负责施工段落原路面的清扫、交通疏导以及雾封层现场安全措施的落实、施工过程中的质量控制和突发事件的应急处理等

现场技术人员——主要负责现场技术工作和资料整理工作。 试验负责人:——主要负责工程用原材料的质量检测、施工现场各指标的检测,以及工程资料的整理和申报。 安全负责人:----负责施工前场的全面安全工作。 2、施工队计18人(包括施工负责人1名、质检员1名、操作手2名) 3、项目部和料场设置 项目部和料场占地约500m2,设在收费站旁养护工区,作为人员办公、设备存放、停置维护的场地,最大限度的对人员、设备进行集中管理提高施工作业的工作效率。 4、工期安排 根据实际情况,结合当地气候条件,合理安排工期,计划工期为-年-月-日至-年-月-日。

最新钻孔灌注桩施工组织设计95422

钻孔灌注桩施工组织设计 1 2 一、工程概况 3 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为 华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位4 5 为浙江海滨建设集团有限公司。 6 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检 7 测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 8 二、施工组织设计编制依据 9 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 10 11 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 12 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 13 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003; 14 《钻孔灌注桩》2004浙G23 15 设计补桩说明、施工图; 16 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 17

本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数 18 19 为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 20 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的决定以设计桩长为 21 22 主,已成孔的进尺速度为辅。 23 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系24 数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 25 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水26 下混凝土。 27 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 28 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN 29 四、机械钻孔灌注桩施工

钻孔灌注桩工程施工组织设计

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

人工挖孔桩 施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

施工组织设计(编辑)

目录 1、编制依据和原则......................................................... 错误!未指定书签。 1.1编制依据.................................................................... 错误!未指定书签。 1.2编制原则.................................................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况..................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程位置与主要特点................................................ 错误!未指定书签。 3、主要施工方案............................................................. 错误!未指定书签。 3.1管线保护及施工方案................................................ 错误!未指定书签。 3.1.1现有管线保护方案................................................ 错误!未指定书签。 3.2排水工程.................................................................... 错误!未指定书签。 3.2.1雨污水管道............................................................ 错误!未指定书签。 3.3土方工程.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3.1场地清理................................................................ 错误!未指定书签。 3.3.2路基挖方(包括借土开挖)................................ 错误!未指定书签。 3.3.3路基填方................................................................ 错误!未指定书签。 3.4块石施工工艺............................................................ 错误!未指定书签。 3.5碎石灰土施工工艺..................................................... 错误!未指定书签。 3.6土工布、土工格栅施工、土工格室、玻纤格栅.... 错误!未指定书签。 3.7水泥稳定碎石基层施工方案和工艺(包括低剂量水稳(底基层)) ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.7.1施工工艺................................................................ 错误!未指定书签。 3.7.2施工方案................................................................ 错误!未指定书签。 3.8粘层、封层施工........................................................ 错误!未指定书签。 3.8.1粘层施工方案和工艺............................................ 错误!未指定书签。 3.8.2下封层.................................................................... 错误!未指定书签。 3.9沥青砼面层施工方案及工艺.................................... 错误!未指定书签。 3.9.1沥青材料要求........................................................ 错误!未指定书签。 3.9.2配合比设计............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.3下承层准备............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.4试验段施工............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.5施工工艺................................................................ 错误!未指定书签。 3.10路灯工程.................................................................. 错误!未指定书签。 3.11路缘石、人行道道板安装...................................... 错误!未指定书签。 3.12标志标线施工方案.................................................. 错误!未指定书签。 4、工程质量控制体系及技术组织措施......................... 错误!未指定书签。 5、确保安全施工的技术组织措施................................. 错误!未指定书签。 6、环境保护措施和文明施工技术组织措施................. 错误!未指定书签。 7、工程进度计划及施工总体计划表............................. 错误!未指定书签。 8、确保工期组织措施..................................................... 错误!未指定书签。 9、施工组织与资源配备计划......................................... 错误!未指定书签。 10、施工总平面图及临时用地....................................... 错误!未指定书签。 11、本项目施工的重点、难点工程及施工中需特别注意的要点错误!未指定书签。

桩基础工程施工组织设计

1、编制说明及依据 1.1编制说明 我公司仔细研究图纸及地质报告后,根据工程特点、现场条件,以及该工程的各项技术要求。编制了《广场桩基工程施工组织设计》。在本工程施工组织设计中将我公司的施工部署、主要的施工方案及技术措施、现场文明施工、质量保证体系、安全保证措施、环境保护等作详细的阐述。并突出我公司在本工程中将使用新的思路,力争使我公司的技术优势在本工程中得以充分发挥,并创造良好的社会、经济效益。 1.2编制依据 1)广东省建筑设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2)工程测量规范(GB50026-2007); 3)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002) 4)钢筋混凝土工程施工及验收规范(GB50204-2002); 5)土方与爆破工程施工及验收规范(GB50202-2002); 6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 7)踏勘现场及向有关人员了解本工程的地质、水文情况。 8)我司在其它类似工程中总结的经验。 2、工程概况 2.1 工程简介 广场桩基工程位于路。由房地产有限公司开发,研究院设计。 广场桩基工程采用人工挖孔桩基础,地基基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级。桩型BZH1、BZH2、ZD1、ZD2持力层为中风化,桩型CZH1、CZH2、CZH3持力层为微风化,初步估计桩长约4~18m,共计189根。具体数据如下:

3、工程项目组织管理机构 一、项目法施工 实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本就文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行公司质量保证体系文件,达到创优的目标。 二、根据本工程实际情况,公司选拔优秀管理人才和技术骨干组成项目的项目经理部。 三、在本工程施工中实施项目法管理,项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务,其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束,共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划,项目经理部的进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件和加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。 四、组织管理机构:(见下图) 五、项目管理班子配备情况 项目管理班子配备情况表、项目经理、技术负责人等简历表与证书复印件详见(附件)“项目管理班子配备情况”。

【工程】预制桩施工组织设计方案

施工组织设计 一、编制依据及原则 二、工程概况 三、施工组织机构 四、现场施工总平面图 五、总体施工方案 六、施工顺序、总进度安排及总进度网络图 七、主要分项工程的施工方法 1、预制桩制作工程 2、运输、堆放工程 3、试桩、打桩工程 4、截桩工程 5、工程验收 八、施工技术保证措施 1、安全目标及保证措施 2、质量目标及保证措施 4、工期目标及保证措施 4、文明施工、环境保护措施 5、季节性施工措施

一、编制依据及原则 施工组织设计的编制依据依据建设单位提供的招标文件、招标答疑、设计图纸、地质勘察报告、国家现行法规标准规范强制条文、对施工现场的踏勘、我公司的生产经营能力和多年来的施工经验、其他相关地方规章等。 施工组织设计的编制原则严格遵守国家和地方法律法规,响应招标文件和招标答疑文件中的要求;合理安排流水施工,合理利用资源;积极推广“新材料、新设备、新工艺、新技术”,贯彻“节材、节能、节约资金、提高质量、增进效益”的宗旨;坚持安全施工、文明施工,加强环境保护、不扰民;理论与实际相结合,组织设计指导服务于施工管理。 相关规范: 1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB503000-2001 2、建筑地基基础施工质量验收规范 GB50202-2002 3、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 4、建筑地基基础设计规范 JGJ94-94 5、建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 6、建筑桩基技术规范 JGJ94-94 7、混凝土外加剂应用技术规程 GBJ119-88 8、混凝土质量控制标准 GB50164-92 9、钢筋焊接接头方法 JGJ26-95

i封层施工方案

橡胶乳化沥青封层首件工程施工组织设计 封层首件工程施工是为全线封层施工探索一套标准的施工方法,确定适合其施工的组织方式、验证机械设备的工作效率、优化施工参数,用以指导封层的大面积施工。 我合同段封层施工的技术及施工准备工作已全部结束,施工人员及机械设备全部到位,已具备封层的施工条件,现根据相关技术规范及和业主、监理程序要求,特编制透层首件工程施工组织设计如下。 一、首件工程目的: 确定达到设计要求的橡胶沥青和碎石洒布量时洒布车的行车速度、喷洒量大小。 二、施工段落: K241+400~K241+800左幅,全长400m,洒布的宽度是 11.83m,施工面积为4732㎡。 三、施工日期 1、拟定开工日期:2010年6月18日 2、拟定竣工日期:2010年6月18日 四、人员安排 1、施工总负责人:胡呈龙 职责:全面负责施工组织、计划、协调等工作。 2、技术负责人:华登攀 职责:负责施工方案设计、工地现场管理、施工测量、技术管理等工作。

3、质检负责人:李永亨 职责:负责全过程质量监督、管理及试验检测、内业资料管理工作。 4、机械负责人:邹彪 职责:负责设备管理、机械维修和设备使用维护工作。 5、基层清扫组,责任人:王金华 负责路面清扫、除尘工作的组织、实施及检查。 6、施工作业组,责任人:霍亮 负责橡胶沥青加工、封层施工。 五、主要材料 1基质沥青:采用A级70号道路沥青,沥青指标符合《公路沥青路面施工技术规范》 2、橡胶粉:掺加沥青用量为18~20%的40目斜交胎橡胶粉,其物理和化学指标如下:

3、集料:集料采用10-20mm规格石灰岩碎石 六、橡胶乳化沥青加工 1、橡胶粉的存储 ①橡胶粉应存储在通风、干燥的仓库中,并采取有效的防淋、防潮以及防火措施。 ②橡胶粉现场存储时间一般不超过18天。 2、橡胶沥青加工设备的标定 加工前必须对设备的计量装置进行专门的标定,并贴好计量标

桥梁工程桩基础施工组织设计方案

某某市某某桥工程桩基础 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 批准人: 批准时间: 某某交通建设工程有限公司 某某市某某桥工程项目经理部 年月日

某某市某某桥工程钻孔灌注桩 施工组织设计 一、编制说明 某某市某某桥为某某电站移民配套工程,由某某省某某市交通局和西街街道办事处共同承建,由某某省某某勘测设计有限公司勘测设计,某某交通建设工程有限公司建设施工. 某某市某某桥位于某某市西郊,跨越瓯江上游龙溪,该桥南连宏山村与龙宏一级公路相连,北连河村,为某某市河村绕城线组成部分,根据本工程为移民工程以及工程规模、工期目标、工程特点、施工工艺及实际情况等特点,从而对工程项目中的人、财、物、技术条件进行了一个全面合理的安排,特编写某某市某某桥钻孔灌注桩施工组织设计,以便进行施工指导,以期达到确保工期、安全施工、质量优良的目的。 二、编制依据 1、某某省某某市某某桥工程项目合同文件 2、某某市某某桥工程施工图设计 3、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)、中华人民共和国交通部制《公路工程质量检查评定标准》JTJ071-98、《公路桥涵施工技术规范》JYJ041-2000等 4、桩基础实地情况 5、本公司以往桩基础施工经验 三、工程概况

1、设计原则:某某桥设计为山岭重丘二级公路标准,荷载为汽-20级,挂-700.桥面净宽尾9+2×1.5m,全长为205.04m. 2、桩基础设计概况:某某桥工程基础全部采用钻孔灌注桩,桥墩桩基单桩设计承载力为3400KN,其中1、2、 3、 4、5号墩为嵌岩桩,6、7、8、9为摩擦桩;桥台桩基单桩设计承载力为2900KN。桩径全部为1.3m,采用C25混凝土灌注。 3、施工注意事项:某某桥设计地质情况并不十分全面,因而实际地质情况将并不一定跟设计相吻合,从而必须要以实际地质情况来调整桩的设计工程。 4、工期安排:建议开工日期2004年 5 月13日,计划完工日期2004年 8 月20日。 四、施工组织准备工作 在充分理解设计意图、熟悉设计图纸的情况下,我单位认真组织人力对本工程中所需的机械设备进行保养、检修,并已组织进场,详见《进场设备报验单》,组织人员对本工程所需建筑材料进行市场调查、取样进行论证及采购,并委托有关机构进行材料检验,详见《建筑材料报验单》,同时调选过硬劳务队伍进入施工现场进行施工准备,并组织全体技术人员、施工人员、班组人员进行技术交底,要求每个人充分熟悉设计意图。 五、施工平面布置设计详见《平面布置设计图》 六、钻孔灌注桩施工方案 (一)、桩基工程施工工艺流程为:测量放线→护筒埋设→桩机就位→桩位复核→成孔终孔、提钻→下探孔器→下放钢筋笼→安放导

相关文档