电气设备绝缘电阻测试记录

电气设备绝缘电阻测试记录 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第2 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29 日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N二层段、路别、名称、编号插座AL-1WL-6WL-7WL-8WL-9WL-10WL-11WL-12WL-13WL-14WL-15插座AL-2WL-6WL-7WL-8WL-9测试人:测试结果:旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):年月日注:该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻记录。湘质监统编电气设备绝缘电阻测试记录施200260工程名称: 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第1 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29 日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N三层段、路别、名

称、编号照明AL-1WL1WL2WL3WL4WL5照明AL-2WL1WL2WL3WL4WL5测试人:测试结果: 旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):年月日注:该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻记录。湘质监统编电气设备绝缘电阻测试记录施200260工程名称: 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第3 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N三层段、路别、名称、编号插座AL-2WL-10WL-11WL-12WL-13WL-14WL-15测试人:测试结果: 旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):

教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞)

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

施工的现场临时用电绝缘电阻测试记录簿

工程名称:金地国际城二期14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

用电设备设施绝缘电阻及接地测试管理规定

用电设备、设施绝缘电阻及接地测试管理规定 1 目的 为保证公司用电设备、设施与建筑物的安全稳定运行,防止或减少电气设备绝缘短路、人身触电、雷击建筑物事故发生,制定本规定。 2 范围 本标准规定了公司用电设备、设施的绝缘阻值与电气系统接地、建筑物防雷接地阻值的检测方法、检测要求与管理要求。 本标准适用于公司内用电设备、设施的绝缘阻值与接地阻值的检测。 3 职责 3、1装备部职责 a) 负责公司防雷接地检测的管理并组织实施,制定记录台账,协助相关职能部门进行审查与年检。 b) 负责监督各生产单位对用电设备、设施的绝缘阻值与接地阻值的检测、管理工作; 3、2 各生产单位职责 a) 负责按规定要求检测本单位用电设备、设施的绝缘阻值与接地阻值,并建立记录台账; b) 负责对本单位用电设备、设施的绝缘与接地的监护管理。 4 用电设备、设施绝缘电阻的检测要求 4、1 用电设备需要进行绝缘电阻值测试的有以下几种情况: a) 新安装的用电设备投入运行前; b) 长期未使用的设备(或停用3个月以上),再次使用前; c) 电机进行大修后或发生故障时,经长时间(24小时以上)停机,电机 重新启动前; d) 移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管 振动机等)在现场第一次使用前; e) 手持电动工具除了在第一次使用前要测试,维修后使用前要测试, 以后每隔6个月定期测试;

f) 安全隔离变压器(如:行灯变压器)在使用前。 4、2 用电设备、设施绝缘电阻的测试方法 a) 绝缘电阻测试仪表(兆欧表)的选择方法 根据用电设备的工作电压等级范围来选择相应量程的兆欧表,一般如下表: b) 手摇式兆欧表的使用方法: 在使用手摇式兆欧表进行正式测量之前,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量误差的影响,首先需要校核兆欧表就是否正常。先将两条引线L与E分开,摇动兆欧表检查引线与仪表其她部件的绝缘就是否正常,正常时,仪表指示应为无穷大(∞);再将两条引线L与E短接,摇动兆欧表检查仪表与两条引线就是否正常,正常时,仪表指示应为0欧姆。若测量三相电机绕组对机壳(即相对地)的绝缘电阻。首先断开电源,将兆欧表中标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。一般情况下,应摇动1分钟左右,待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果。 4、3 绝缘电阻值的测试标准如下: a) 新安装或大修后的低压用电设备绝缘电阻应不小于0、5MΩ; b) 运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω; c) 三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0、5ΜΩ; d) 三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0、5ΜΩ、 冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0、15ΜΩ、冷态 应大于0、8ΜΩ; e) 测量直流电机电枢绕组、励磁绕组对机壳及相互间的绝缘电阻,应 分别在实际冷状态与热状态下测量。 f) 手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录

工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值号 A B500480450440500460 B C480500460450460500 C A460500480420460480 A O500480450440500460 B O480500460450460500 C O460500480420460480 测试结 合格合格合格合格合格合格 果

测试时 间6;157;128;149;12 10; 10 11; 12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 号 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B500480450440500460 B C480500460450460500 C A460500480420460480 A O500480450440500460

B O480500460450460500 C O460500480420460480 测试结 果 合格合格合格合格合格合格 测试时 间6;157;128;149;12 10; 10 11; 12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 号 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

建筑施工现场用电设备绝缘电阻测试方法

建筑施工现场以电设备绝缘电阻测试方法 施工现场對以电设备.设施地绝缘电阻进行测试. 一.测试内容施工现场主要测试电气设备.设施和动力.照明线路地绝缘电阻. 二.测试仪器测试设备或线路地绝缘电阻必须使以兆欧表(摇表),否能以万以表來测试. 兆欧表是一种具有高电压而且使以方便地测试大电阻地指示仪表.它地刻度尺地单位是兆欧,以ΜΩ表示.再实际工作中,需根据被测對象來选择否同电压等级和阻值测量范围地仪表.而兆欧表测量范围地选以原则是:测量范围否能过多超出被测绝缘电阻值,避免产升较大误差.施工现场上一般是测量500V已下地电气设备或线路地绝缘电阻.因此大多选以500V,阻值测量范围0----250ΜΩ地兆欧表.兆欧表有三個接线柱:即L(线路).E(接地).G(屏蔽),这三個接线柱按测量對象否同來选以. 三.测试方法 1.照明.动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻再测试中可已得倒相對相.相對地六组数据.首先切断电源,分次接好线路,按顺時针方向转动兆欧表地发电机摇把,使发电机转子发出地电压供测量使以.摇把地转速应由慢至快,待调速器发升滑动時,要保证转速均匀稳定,

否要時快時慢,已免测量否准确.一般兆欧表转速达每分钟120转左右時,发电机就达倒额定输出电压.当发电机转速稳定后,表盘上地指针也稳定下來,这時指针读数即为所测得地绝缘电阻值.测量电缆地绝缘电阻時,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起地测量误差,其接线方法除了使以“L”和“E”接线柱外,还需以屏蔽接线柱“G”.将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上. 2.电气设备.设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,對三相异步电动机定子绕组测三相绕组對外壳(即相對地)及三相绕组之间地绝缘电阻.摇测三相异步电动机转子绕组测相對相.测相對地時“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组.即三相绕组對外壳一次摇成;若否合格時则拆开单相分别摇测;测相對相時,应将相间联片取下.四.绝缘电阻值测试标准 1.现场新装地低压线路和大修后地以电设备绝缘电阻应否小於0.5ΜΩ. 2.运行中地线路,要求可降至否小於每伏1000Ω. 3.三相鼠笼异步电动机绝缘电阻否得小於0.5ΜΩ. 4.三相绕线式异步电动机地定子绝缘电阻值热态应大於0.5ΜΩ.冷态应大於2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大於0.15ΜΩ.冷态应大於0.8ΜΩ. 5.手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大於2ΜΩ.Ⅱ类手持电动工具应大於7ΜΩ.Ⅲ类手持电动工具应大於1ΜΩ. 6.变压器一.二次绕组之间及對铁芯地绝缘电阻值应大於2ΜΩ.

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 ()

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年6月

仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V

电器设备绝缘电阻的检测标准

电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容: 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 2.3 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 4. 电缆绝缘电阻测试 4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ; 4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。 4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。 12 14 评论分享 举报 408025663 来自百度知道认证团队 2018-03-30 电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力电缆绝缘测试记录即可。 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10M Ω, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。 6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ, 20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ, 220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km, 读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。

绝缘电阻测试记录填写

绝缘电阻测试记录填写 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1)线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的 A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架

现场临时用电绝缘电阻测试记录8.5.8(精)

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录工程名称:栖霞区迈皋桥创业园南侧地块保障房一期二标段 仪表名称兆欧表工作电 压 220/380V 设备名称八号塔吊型号规 格 QTZ63 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 450390440460480470480440450 B C 480460450470490470490450480 C A 450460470500460500460470450 A O 500490430480500430500430500 B O 480480460490470490470460480 C O 500490480500490480490480500测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格 测试时间2014.122015.12015.22015.32015.42015.5 2015.6 2015.72015.8. 19 测试人李和 平 李 和 平 李和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录工程名称:栖霞区迈皋桥创业园南侧地块保障房一期二标段 仪表名称兆欧表工作电 压 220/380V 设备名称九号塔吊型号规 格 QTZ40E1 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 450460480480470450450470450 B C 490480460490460450490460450 C A 480500490500490480480490480 A O 480500430480500430480500430 B O 500490480500480490500480450 C O 490500480450490500490490450测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格 测试时间2014.122015.12015.22015.32015.42015.5 2015.6 2015.72015.8. 19 测试人李和平

施工现场用电设备、设施绝缘电阻的测试

施工现场用电设备、设施绝缘电阻的测试建筑施工现场使用的机械设备中,绝大部分都是以电作为能源的,随着机械化施工水平的提高,使用电动机械,接触电气设备的人越来越多,而这些人的安全用电知识和技能水平又相对偏低,不能辨识危害和危险,在遇到触电事故后又缺乏及时有效的急救措施,因此在安装使用电气设备过程中易发生触电伤亡事故。据统计每年因触电事故死亡人数都占到全部事故死亡人数7%以上,经济损失更大,加强施工现场安全用电,防止触电事故的发生刻不容缓。 笔者从事施工现场安全管理工作多年,在现场检查发现很多用电设备、设施工作环境很差,经常和水、泥浆打交道,由于维修保养不及时,破损、老化严重,造成用电设备、设施绝缘性能下降,而现场电工对这些用电设备、设施不能定期进行绝缘电阻测试,如果这类用电设备、设施保护装置性能差的话,操作人员工作过程中极容易造成直接触电事故。因此,良好的绝缘是保证设备和线路正常运转的必要条件,也是防止触电伤亡事故的重要措施。 下面笔者谈一下如何在施工现场对用电设备、设施的绝缘电阻进行测试。 一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量

范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G (屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟1 20转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。 测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法 首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准

谈施工现场用电设备、设施绝缘电阻的测试

编号:SY-AQ-09297 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 谈施工现场用电设备、设施绝 缘电阻的测试 On the test of insulation resistance of electrical equipment and facilities in construction site

谈施工现场用电设备、设施绝缘电阻 的测试 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 建筑施工现场使用的机械设备中,绝大部分都是以电作为能源的,随着机械化施工水平的提高,使用电动机械,接触电气设备的人越来越多,而这些人的安全用电知识和技能水平又相对偏低,不能辨识危害和危险,在遇到触电事故后又缺乏及时有效的急救措施,因此在安装使用电气设备过程中易发生触电伤亡事故。据统计每年因触电事故死亡人数都占到全部事故死亡人数7%以上,经济损失更大,加强施工现场安全用电,防止触电事故的发生刻不容缓。 笔者从事施工现场安全管理工作多年,在现场检查发现很多用电设备、设施工作环境很差,经常和水、泥浆打交道,由于维修保养不及时,破损、老化严重,造成用电设备、设施绝缘性能下降,而现场电工对这些用电设备、设施不能定期进行绝缘电阻测试,如

果这类用电设备、设施保护装置性能差的话,操作人员工作过程中极容易造成直接触电事故。因此,良好的绝缘是保证设备和线路正常运转的必要条件,也是防止触电伤亡事故的重要措施。 下面笔者谈一下如何在施工现场对用电设备、设施的绝缘电阻进行测试。 一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围

施工现场用电设备及绝缘电阻测试.

一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V 以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V ,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L (线路)、E (接地)、G (屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。 测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法

首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于 0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。 5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。 6、变压器一、二次绕组之间及对铁芯的绝缘电阻值应大于2ΜΩ。 五、需要进行绝缘电阻值测试的几种情况 1、新安装的用电设备投入运行前; 2、长期未使用的设备或停用3个月以上再次使用前; 3、电机进行大修后或发生故障时; 4、移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管振动机等)在现场第一次使用前; 5、手持电动工具除了在第一次使用前要测试,以后每隔一段时期定期测试;

电力设备绝缘电阻测试原理

电力设备绝缘电阻测试原理 电气设备的绝缘问题是引起电气设备发生故障的主要因素,绝缘性能的好坏还对电气设备的寿命有一定的影响。所以,绝缘测试是电气设备检查中一项重要的工作。绝缘电阻就是判断绝缘性能的一项重要的指标,同一电气设备在不同时期往往测量的结果却不同,很多测试人员也不理解这是怎么一回事。另外,有时测量的绝缘电阻明明很大,但是对其进行耐压测试时却不合格。所以,我们要研究电气设备电阻测试方法,并且我们还要研究怎样把测量方法应用到实践中去。 一、电气设备绝缘电阻测试方法 对电气设备的绝缘电阻进行测试,首先要知道测量绝缘电阻最常用的仪表——绝缘电阻表。使用的比较多的绝缘电阻表按照电压等级来分类的,分别有500V、1000V、2500V和5000V等,同时,它还可以划分为电动式和手摇式两种。我们还要知道对绝缘电阻进行测量时,如果额定电压在1000V以上的绕组,应该选用2500V的绝缘电阻表,1000V以下的要用1000绝缘电阻表。绝缘电阻的测量步骤分以下几个步骤: 1.在准备测量时,必须先切断被测设备电源,同时对地短路放电,一定要杜绝设备带点测量的情况,这样才能确保人身和设备的安全。 2.电气设备可能感应出高压电的隐患一定要消除,并且消除后再对其进行测量。 3.把被测电气设备清楚干净,这样为了避免尽可能少地接触电阻。还要保证兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘要有良好的状态,同时两根导线之间和导线与地之间也要有适当的距离,这样是为了保持测量的精度。 4.在准备测量时,还要对兆欧表是否处于正常工作状态进行出测量。被测电气设备的地线一定要接于摇表E上,并且被测设备的非测量部分短接接地,还有被测设备的另一引线不应连接到L端,把手摇柄放至额定转速的地方,兆欧表的指针应指向一个特定的地方,这代表了摇表正常工作。

电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化标准煤矿电气试验规程 3 技术要求 3.1 高压配电装置绝缘电阻测试 3.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1M Q o 3.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250M Qo 3.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 3.2 交流电动机绝缘测试(运行中) 3.2.1 定子额定电压在1000V 以上的,在接近运行温度时,用2500V 摇表测量,定子不小于1M Q,转子电阻不小于0.5M Qo 3.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5M Qo 3.2.3 额定电压在1000V 以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V 以下 的,不需要测绝缘吸收比。 3.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15 应不小 于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 3.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动

机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。 3.3.2 对于额定电压在500V以下的电机用500V摇表测量,500V?3000V之间的电机用1000V摇表;3000V以上的电机用2500V的摇表。 3.3.3 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 M Q, 500V以上的电机, 修复后绕组的绝缘电阻不低于5M Q。 3.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。 3.4 直流电动机修复后绝缘电阻测试 3.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不 低于下列所求得的数值。 U N 10000 - 100 式中: R----电动机绕组热态绝缘电阻,M Q; U N----电动机的额定电压,V; P N----电动机的额定功率,KW。 3.4.2 直流电机在冷态时,绝缘电阻按绕组的额定电压计算,每千伏不低于I M Q。电动机额定电压在500V及以下者,用500V摇表,500V以上者应用1000V 3.4.3 500V以下的电机热态时的绝缘电阻不低于0.5M Q,小容量电机经大修后的绝缘电阻不低于2 M Q。 3.5 矿用变压器绝缘电阻测定 3.5.1 电压在1000V以下的选用1000V摇表,1000V以上选用2500V摇表,测量时用摇表轮流测量各相线圈对地及高、低压相线圈之间的绝缘电阻值。 3.5.2 测量的绝缘电阻不低于出厂时绝缘电阻的70%即为合格。 3.5.3 矿用变压器绕组的绝缘电阻在20T时,不低于下列数值:380V时为18 M Q; 660V 时为35 M Q; 1140V 时为65 M Q; 3KV 时为150 M Q; 6KV 时为250 M Q。 3.5.4 测量相线圈对地绝缘电阻时,应把仪表注有”大地”(或E的)一端接一外壳上;当测量高、低压相线圈之间的绝缘电阻时,把注有”大地”端接于低压线圈上。 3.6 低压开关绝缘电阻测试

电气设备绝缘电阻测试技术规范

电气设备绝缘电阻测试技术规范 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。 本标准适用于集团公司所属矿井。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)煤安监行管〔2013〕1号 煤矿电气试验规程 3 技术要求 3.1 高压配电装置绝缘电阻测试 3.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 3.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 3.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 3.2 交流电动机绝缘测试(运行中) 3.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 3.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5M Ω。 3.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。 3.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 3.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。

3.3.2 对于额定电压在500V 以下的电机用500V 摇表测量,500V ~3000V 之间的电机用1000V 摇表;3000V 以上的电机用2500V 的摇表。 3.3.3 500V 以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 M Ω,500V 以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 M Ω。 3.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。 3.4 直流电动机修复后绝缘电阻测试 3.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不低于下列所求得的数值。 10010000N N P U R +≥ 式中: R----电动机绕组热态绝缘电阻,M Ω; U N ----电动机的额定电压,V ; P N ----电动机的额定功率,KW 。 3.4.2 直流电机在冷态时,绝缘电阻按绕组的额定电压计算,每千伏不低于1 M Ω。 电动机额定电压在500V 及以下者,用500V 摇表,500V 以上者应用1000V 3.4.3 500V 以下的电机热态时的绝缘电阻不低于0.5M Ω ,小容量电机经大修后的绝缘电阻不低于2 M Ω。 3.5 矿用变压器绝缘电阻测定 3.5.1 电压在1000V 以下的选用1000V 摇表,1000V 以上选用2500V 摇表,测量时用摇表轮流测量各相线圈对地及高、低压相线圈之间的绝缘电阻值。 3.5.2 测量的绝缘电阻不低于出厂时绝缘电阻的70%即为合格。 3.5.3 矿用变压器绕组的绝缘电阻在20℃时,不低于下列数值:380V 时为18 M Ω;660V 时为35 M Ω;1140V 时为65 M Ω;3KV 时为150 M Ω;6KV 时为250 M Ω。 3.5.4 测量相线圈对地绝缘电阻时,应把仪表注有”大地”(或E 的)一端接一外壳上;当测量高、低压相线圈之间的绝缘电阻时,把注有”大地”端接于低压线圈上。 3.6 低压开关绝缘电阻测试 3.6.1 额定电压在1000V 以下的开关,用500V 的摇表测量绝缘电阻,主回路不低于0.4 M Ω,控制回路不小于0.5 M Ω。

绝缘电阻测试注意事项

摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。兆欧表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。兆欧表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 常用的数字兆欧表有DMG2671D、DMG2671E、DMG2671F、DMG2671G等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500、5000V等几种,测量范围有2000MΩ、20GΩ、200GΩ等几种。 新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500V以上者应使用1000-- 2500V兆欧表,500V以下者应使用500V兆欧表。 一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定 1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。 2. 吸收比R60"/R15"不得小于1.3 倍。 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 测量变压器绝缘时应注意以下问题: 1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。 2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。 3. 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。 4. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。 5. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。 二、配电变压器绝缘电阻的测量 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤 1. 由两人进行操作,戴绝缘手套; 2. 选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表); 3. 接线:G屏蔽线,L被测相,E接地; 4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零; 5. 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘); 6. 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收