当前位置:文档库 › 昆仑海岸温度巡检仪说明书

昆仑海岸温度巡检仪说明书

智能巡检仪说明书

智能巡检仪 使用说明书 江苏中科仪表有限公司智能巡检仪

目 一、智能巡检仪表性能特点 (2) 二、技术指标 (2) 三、仪表参数设置 (5) 四、仪表接线方法 (13)

概述 本系列智能数字巡检仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。 本系列智能数字巡检仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等), 同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。 智能数字显示仪表以双排四位LED显示测量值(PV)和通道值(CH),以双色发光管进行各个通道测量值报警显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、多种报警方式,可选配继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。

一、智能巡检仪性能特点 1、专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。 2、万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。 3、可在线菜单修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。 4、软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。 5、数字化校准技术,无电位器等可调部件。 6、热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。 7、可分别设置每一通道的测量量程及上下限报警值。 8、具有快速巡检和定点监视功能,巡检时间可设。 9、通过来自输入、输出及电源端的电磁兼容(EMC)测试。 二、技术指标: 1、显示方式:双排四位LED显示测量值(PV)和通道号(CH)。 2、显示范围:-1999~9999。 3、测量准确度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。 4、显示量程和分辨率:各通道可根据需要分别设置显示范围和小数点位数; 5、输入信号:

温度巡检仪说明书

TCD16/48温度巡检仪使用说明书 武汉华工电气自动化有限责任公司 2001年7月

一. 名称与编号 1.产品名称:16/48路数字温度巡检仪 2.产品型号:IET-TCD16/48 3.软件版本号:TCDV2.0 二. 用途与性能 1.用途: 数字温度巡检仪适用于电力、化工、石油、冶金及其它生产过程中,对传感器为热电阻的温度参数进行巡回检测、越限报警及参数显示。 2.性能: (1) (2)热电阻线制:①三线制②二线制,不配线路电阻 (3) 故障显示: ①热电阻空载显示----。 ②热电阻正溢出(过量程)显示HHHH。 ③热电阻负溢出显示LLLL。 (4) 测量精度:±0.5% (5)分辨率:热电阻0.1℃ (6)报警方式: 有测点越限时,点亮对应越限指示灯,同时吸合继电器,越下限或越上限1,接通越限报警继电器;越上限2,接通事故报警继电器。保持,直到所有测点回复正常,,熄灭越限指示灯,继电器返回。

三.硬件原理框图和软件流程图 图1 硬件原理图 图2 软件流程图 四.机箱外观视图 1.机箱在屏柜上开孔尺寸为(mm):202×86(宽×高),机箱尺寸如下图:Et Rt

2. 背视图 背视图说明: ① 32~47路信号线插头(孔) ② 16~31路信号线插头(孔) ③ 0~15路信号线插头(孔) ④ 报警输出插头(孔) ⑤ 通讯接口插头(针) ⑥ 电源开关 ⑦ 电源插座

3.正视图 正视图说明: ①点序位: 用于显示测点序00~47,整机设定点序为P0。 ②参数位: 用于显示分度号,线制,线路电阻,上限1、上限2、 下限报警值,温差等。 ③L0~L47 : 用于指示当前接有信号的通道。 ④工作状态功能指示灯,从左至右依次为: ·功能指示灯点序N: 闪烁为点序,平光为接入信号为热电阻测量信号。 ·功能指示灯分度S: 闪烁为分度。 ·功能指示灯线路电阻阻C: 当分度号是热电阻时,闪烁时可按“ ”或“ ”将某点线路电阻在参数位上显示出来。 ·上限1报警指示灯H1: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·上限2报警指示灯H2: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·下限报警指示灯L: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ⑤按键区从左至右依次为:

蓄电池巡检仪-使用说明

安全注意事项 操作安全 ●在使用本产品前,请仔细阅读“安全注意事项”,以确保正确和安全的使用: ●本产品的安装、接线和调试工作,请由其备一定电气安全知识的技术人员来完成; 电气安全 ●在安装和接线时,请按照安装接线图来操作; ●在接线时,严格区分“工作电源线”、"RS485通讯线”和“电池电压信号采集线”,以 避免损坏机器: ●接线时,注意先接好蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的线,确认无误后,再拔除蓄电池 巡检仪和电池巡检单元上的接线端了排,再去接电池端了上的连接线; ●蓄电池组的编号顺序是从负极往正极编数,即蓄电池组负极端上的电池为第一节电池; ●在接电池端了上的连接线是,请注意电池的正负极性; ●上电前,请去人已经正确接地,“工作电源线”、“RS485通讯线”和“电池电压信号采 集线”正确无误后,再插上蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的接线端子排,之后上电调试。 其他 本手册适用于KM-BU01蓄电池巡检仪和KM-BU02电池巡检单元产品; 1.概述 KM-BU01蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 KM-BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能。每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外。可通过扩展KM-BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口。实现上位机通讯功能。

2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池。 ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻。 ●放电计量,记录放电电压、电流、放电容量和放电时间。 ●完善的故障报警功能。 ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS 波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检。 ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出。 ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3.特点 ●可通过扩展电池巡检单元。实现120节单体电池电压采集功能。 ●最多可监测4组独立的蓄电池组。 ●配置灵活、操作简单。 ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。

物联网管理系统

1、简介 昆仑海岸物联网云服务平台是由北京昆仑海岸传感技术有限公司开发的面向物联网设备的数据服务平台。目前昆仑海岸物联网云服务平台需要和本公司自主研发的KL-H系列物联网网关产品配套使用,通过物联网网关可以实现对温度、湿度、照度、土壤温度、土壤水分、照度、二氧化碳、氧气等环境值的监控,同时可以下发控制命令,完成对一些设备的控制。通过这套系统,可以很好地实现智慧农业、智慧城市等一些项目。如图1: 图1

云服务平台功能分三个模块:应用模块、数据服务模块、单机版模块,如图2: 图2 应用模块:会员通过该模块,可直接享受数据服务、地图定位、历史记录、历史曲线等功能。 数据服务模块:会员通过该模块,可以将我公司服务器上的数据信息下载到本地计算机上,便于二次开发。单机版模块:会员通过该模块,可在自己的服务器上实现数据收发功能,便于二次开发。

2、申请账号与登录 用户通过浏览器(推荐使用非IE 内核的浏览器,如火狐浏览器)访问昆仑海岸物联网云服务平台(以下简称为“平台”),在浏览器地址栏中输入域名https://www.wendangku.net/doc/003215726.html, 进入平台主界面。 点击【注册】进入用户注册界面,填写相关信息并点击【确认提交用户信息】按键,如图3所示。 当用户申请账号操作完成后,需要等待账号被平台管理员授权后方可使用,若账 号未被授权,则登录时会出现如图4所示的提示。 会员通过浏览器(推荐使用非IE 内核的浏览器,如火狐浏览器)访问平台,在浏 览器地址栏中输入管理平台的域名https://www.wendangku.net/doc/003215726.html, 进入登陆界面。使用已被授权的账号 登陆管理平台,如图5 所示。 图 4 图 3 图5

登陆成功后,会员可【查看账户信息】,来查看账户信息、设备信息、以及联系 方式等。本平台一个账户最多可以提供5只物联网网关的服务,如果多于5只将不能 添加设备,会员可以拨打电话,来实现扩容服务。如图6: 图6

一温度巡检仪

一:温度巡检仪 参考型号:2700 参考品牌:KEITHLEY 数量:1台 一、2700温度巡检仪功能和性能指标要求 1、输入部件要求 输入数量:60通道(可扩展到至少80个通道) 功能: 交/直流电压,电阻等功能采集;可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记 录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统;要求包含至少三种或者三种以上的冷端补偿模式,而且必须要配有内置冷端补偿;须包含自动采集软件。 每个通道可独立进行测量方面的配置。每个通道可以单独配置的参数包括速度、量程、分辨率、电力线周期数(,NPLC)、滤波类型、偏置补偿、要显示的数学函数、 CJC类型、RTD类型、频率门通时间、mX+b格式中“m”、“b”的数值、HI/LO极限等。 通道监控功能:在扫描过程中,监控前面板显示器上的任何特定的输入通道。此功能也可以作为模拟触发器,启动基于一些外部因素的扫描序列,例如当温度上升到高于预先设定的限位时。只有感兴趣的数据被接收,所以就没必要花费数小时在正常读数中反复搜索发现异常数据。 前/后开关:前后面板测量输入之间的切换,就只需要按下一个按钮。用户就可以通过前面板输入来选择系统设置和验证、手动探查、故障排除和校准之类的任务,而通过模块的后面板输入来实现快速、自动的复用和控制、温度、电压采集等功能。 直流电压测试范围:0.1 μV-1000V (主机) ,0.1 μV-300V(采集卡) 直流电流测试范围:100 μΩ--100 MΩ 温度测试范围:–200 到+1372°C(主机支持温度范围) 电阻测试范围:10 nA-3A(主机) ,10 nA-1A(采集卡) 真六位半(22位)精度 电阻测试分辨率:100μΩ; 电压测试分辨率:0.1uV; 电流测试分辨率:10 nA 温度测试分辨率:0.001 °C 交流测试频率范围:3 Hz–300 kHz 计算机通信:系统采用高速稳定的GPIB采集卡进行控制和数据采集。 系统控制器:采用14寸系统控制器,500G存储空间。 采集速度:主机最快采集速度2000点/秒;扫描速率(内存):180点/s; 最大外部触发速率:375点/s;采集卡温度采集速度:50点/秒 同步触发:支持现有设备的Trigger Link同步触发。 输入类型:DCV(DC电压量程:1000V、100 V、10 V、1V、100mV)

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

版本号:5700-130601 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪使用说明书 一、概述 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 二、技术参数 输入 输入信号电流电压电阻电偶 输入阻抗≤250Ω≥500KΩ 输入电流最大限制30mA 输入电压最大限制<6V 输出 输出信号电流电压继电器24V配电或馈电输出时允许负载≤500Ω≥250 KΩ (注:需要更高负载能力时须更换 模块) AC220V/2A DC24V/2A ≤30mA 综合参数 测量精度0.2%FS±1字 设定方式面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 显示方式-1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示 使用环境环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。 工作电源AC 100~240V(开关电源)(50-60HZ);DC 20~29V (开关电源)。 功耗≤4W 结构标准卡入式 通讯采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器 三、仪表的面板及显示功能 1 外形尺寸开孔尺寸 160*80mm(横式)152*76mm 80*160mm(竖式)76*152mm 96*96mm(方式)92*92mm 2)显示窗 PV显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号 SV显示窗:显示通道数;在参数设定状态下,显示设定参数值

温度说明书北京昆仑海岸

J W B 一体化温度变送器、传感器(说明) 一、概述 JWB一体化温度变送器、传感器是一种接触式温度测量现场用仪表,具有良好的电磁兼容、抗干扰性能和输出保护功能,通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量-200℃~1600℃各种介质或物体的温度。 本系列产品参照并符合相关GB标准、JJG规程和IEC相关文件标准,并参考国内外同类产品的优点进行优化设计,使整个产品更加可靠、精确,非常适合各种现场环境的温度测量。 二、基本结构 1、基本结构:连接装置+接线盒+保护管+(传感器+变送模块) 2、长度表示方式:L=保护管总长 / 插入长度(单位:mm ,密封面以下为插入长度)。 (冷端长度:a. 降低传导和辐射温度,保护模块电路、接线端和线缆;稳定热电偶参比端的温场。 b. 冷端长度一般为150mm ;低于120℃的温度测量,冷端长度可以100mm 、50mm 。 c. 大于250℃的温度测量,看温度对冷端影响情况适当加长,如250mm 、300mm。) 3、过程连接:各种螺纹、活动螺纹、法兰、活动法兰等。 4、接线盒:防喷水型、隔爆型Ex dⅡBT4,外壳防护等级IP65 5、保护管:管径选择要考虑结构强度、热响应时间和可维护性;材料的耐温、机械强度和化学特性。 保护管直径≤8mm的产品不宜在有流速、搅动或压力场合使用;(铠装型可弯曲,相对耐震、耐压) 常用材料有不锈钢lCr18Ni9Ti ;中高温用高铝质瓷管、钢玉质瓷管。 可以定购各种结构、特殊材料的保护套管(高温、高压、耐磨、防化学腐蚀等)。 6、传感器:传感器属损耗品,高温和振动影响传感器寿命和产品的可靠性。(传感器铠装型相对比元件型抗震) 三、技术参数 1、标准信号输出(一体化变送器)

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

N H R-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

版本号:5700-130601 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪使用说明书 一、概述 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 二、技术参数

三、仪表的面板及显示功能 1)仪表外形尺寸及开孔尺寸 外形尺寸开孔尺寸 160*80mm(横式)152*76mm 80*160mm(竖式)76*152mm 96*96mm(方式)92*92mm 2)显示窗 PV显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号 SV显示窗:显示通道数;在参数设定状态下,显示设定参数值3)面板指示灯 AL1:第一报警指示灯 AL2:第二报警指示灯 AL3:第三报警指示灯 AL4:第四报警指示灯 AL5:第五报警指示灯 AL6:第六报警指示灯 AL7:第七报警指示灯 AL8:第八报警指示灯 AL9:第九报警指示灯 AL10:第十报警指示灯 AL11:第十一报警指示灯 AL12:第十二报警指示灯 AL13:第十三报警指示灯 AL14:第十四报警指示灯 AL15:第十五报警指示灯 AL16:第十六报警指示灯 4)操作按键 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按2秒可返回测量画面 通道锁定键:按一下出现小数点,即进入通道定点测量。

英文版智能巡检仪说明书

1. Summary YK-19 series intelligent Channels Measurement instrument is intelligent, high accuracy controller for temperature, pressure or level measurement. When use it to equipped with temperature, pressure or level sensor, we can consist temperature, pressure or level measurement control system for various type and range. provide RS232 or RS485 to communication with computer or PLC。The instrument has a real-time clock for user get date and time。 2.T echnical specifications Input signal: Resistance temperature Detector Pt100, Cu50, Cu100,3 wires conncet Measurement accuracy : 0.2%FS±1 digit Alarm Output: buzzer communication: isolation RS485, baud 1200~9600bps。 transmit: isolation 4-20mA for the first channel,<250Ω Display : double 4 digit LED display. Power suply: 220V AC. Power c onsumption: 2W Temperature: 0~50℃ Ambient humidity: <85%RH Front panel dimension : 160mm×80mm Installation dimension : 152mm×76mm 3. Operation Key-press Description Press the KEY to mute the Buzzer. at setting parameters state, press the key return to work state. At work state, press the key to switch cycle display and static display. While at cycle display state,the bottom LED are display –xx-, at static display 。 Press the SET key to enter setting status.,After chang the current parameter at setting parameters state, press ▲key making parameter increase one. and hold the ▲key, value will increase or decrease quickly and release for stop. At static display state, press ▲key will change to next channels value display. at setting parameters state, press▼key making parameter decrease one. and hold the ▼key, value wil decrease quickly and release for stop. At static display state, press the key will change to next channels value display.

巡检仪使用说明书(无校准)

16通道智能巡检仪使用说明书 特点: 1、1-16通道数可选择(即可屏蔽2-16通道中的任何一个通道); 2、各通道输入类型可任意设置(通过软件设置和硬件跳线相结合的方式完成); 3、各通道可根据需要分别设置小数点位置和显示范围; 4、多种报警方式可选择:16通道相同输入类型情况下可实现集中设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;16通道不同输入类型情况下可实现独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;分别报警由副机完成; 5、多种变送输出类型和方式可选择:可选择输出0-10mA、0-20mA、4-20mA信号;可选择所有通道测量值的平均值、最大值、最小值变送输出;可指定16通道中任何一通道进行变送输出;所有输出方式的变送范围均可设置; 6、采用双排四位数码管显示方式,每通道采用双色指示灯指示报警状态,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警; 7、具备手动巡检功能,可手动查看各通道测量值; 8、具备485通讯输出,采用标准modbus协议,通用性强,可靠性高; 设置方式: 长按SET键(2秒)即可进入设置菜单,增加键∧、减小键∨修改参数值,SET键确认并保存参数值,同时跳至下一菜单,按MAN键可回到上一个参数,同时按SET键和MAN键即可退出设置状态;在设置状态下如50秒无按键操作,即自动退回测量状态; 参数设置表

Sn代码表: [表二 报警指示:在巡检仪面板上有16只双色指示灯,用于各通道报警状态显示,即任意通道有上限报警信号时,其对应通道的指示灯红灯亮,统一报警时上限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的上限报警继电器吸合;有下限报警信号时,对应通道的指示灯绿灯亮,统一报警时下限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的下限报警继电器吸合,若没有报警信号则指示灯不指示。 统一报警时,16通道中任何一通道进入报警状态,即相应的报警继电器吸合,例如第2通道有上限报警信号时,仪表上限报警继电器即吸合,如果有多个通道同时有报警信号存在,则只有当所有通道的报警信号解除后相应的继电器才释放。 分别报警时,任何一通道有报警信号,则主机上由双色指示灯指示其报警状态(红色为上限报警,绿色为下限报警),由副机实现继电器动作过程。

FB-A说明书正式VH1.00

安全栅 使用说明书FB-A

目录 一. 概述 二. 主要特点 三. 主要用途 四. 技术指标 五. 工作原理 六. 注意事项 七. 外形尺寸 八. 接线示意 九. 安装方式 十.质量保证书

一. 概述: FB—A安全栅是在广泛接收和借鉴国内外现有的各种安全栅特点的基础上,经过长时间高压,高效实验的结晶。此安全栅采用一体化的结构,外形小巧、精致、美观;而且体积小,重量轻;轨道式安装,适用于测量各种两线制、三线制、四线制电流输出的设备。电路采用专用集成芯片,使安全栅更加精确、可靠。FB─A 安全栅取得[Exib]IIB认证。它是我公司专门为石油,化工,易燃,易爆等具有IIB防爆等级的使用场所,使用的分散集中控制系统配套研制开发的安全限能器。 FB-A安全栅经国家级石油和化工防爆质检中心审查,防爆安全性能符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000国家标准的有关要求,防爆标志为[Exib]IIB,防爆合格证号为CE042083。 中心是北京市科委认证的高新技术企业,拥有雄厚的技术力量。中心通过了ISO9001国

生产环境和科学而严格的管理,是本中心产品 质量的可靠保证。 二. 主要特点 1.过压指示并保护。 2.过流指示并保护。 3.断电后可自动恢复正常工作。 4.雪崩降压,限流。 5.适合两线制、三线制,四线制4~20mA变送 器。配接时,变送器应经过防爆送检合格。 三. 主要用途 FB─A安全栅安装在安全区,将危险区的 一次仪表和安全区的二次仪表衔接。在输入电 压和输出电流正常的情况下,不影响下级设备 的精度。一旦供电电压或输出电流大于安全栅 阀值,安全栅立刻进入限能状态。 可选配接设备:1、压力,液位变送器。 2、温湿度变送器。 3、双界面油水分析仪。

XWD温度巡检仪使用说明书

XWD系列智能型巡检仪 重庆华源水电技术工程有限公司

一、 概述 XWD智能型巡检仪是以微处理器为核心设计,并广泛吸收了国内外同类产品的各种优点。具有自校零、自校量程功能,免去用户校正仪表之苦。仪表的关键器件采用美国INTEL公司、ATMEL公司、MAXIM公司等公司产品,在干扰防护上采用阻容滤波网络,有源滤波,软件滤波等多种抗干扰措施,使得仪表有很强的抗干扰能力。 二、 主要特点 1、每个通道的输入信号种类,起始测量值和终止测量值,小数点显示位置可通过 面板任意设定,对热电阻输入的品种,可混合使用二线制、三线制。 2、各通道可以独立设置上、下限报警方式、报警值。 3、如果该测量通道不用,可以通过设置取消,如果想要恢复也可设置恢复。 4、软件设置、软件校正,机内无任何调整电位器抗震性好。 5、可带RS-232、RS-485、RS-422等串口与主叫方通讯,也可带4-20mA等标 准直流电信号输出。 6、完善的程序监控电路,电压监测保护电路,以多重冗余技术,确保仪表稳定运 行。 三、 产品型号及意义

说明:1、直流电信号输出只能通过面板设置某一点带输出或者巡检到的点(面板显示的点)有输出。 2、本仪表带2个继电器输出,2个继电器的报警方式可以任意设定。 3、仪表分三类:a、热电偶输入型。b、热电阻输入型。c、其它输入。仪表输入信号在同一类中可以任意设定。 四、 主要技术指标 1、检测通道:4-64点 2、精度:0.5级 3、报警设定范围:全量程 4、巡检速度:1-255秒(指面板显示巡检速度) 5、输入阻抗:热电偶输入大于1MΩ; 4-20mA小于等于250Ω 6、输入信号及测量范围见表1 7、外线电阻:热电偶输入不大于1KΩ;热电阻输入不大于50Ω 8、调节方式:位式调节 9、继电器触点容量:交流无感负载220V/3A 10、输出(可选):(1)直流电信号输出 (2)微机串口输出(RS-232C、RS-485、RS-422) 11、冷端补偿范围:0-50O C 12、冷端补偿元件:Cu50(铜热电阻) 13、使用环境:环境温度:0-50O C;环境湿度:≤85%;大气压:86-108Kpa 14、功耗不大于5W 15外形尺寸:长×宽×高=160×160×80mm 表一:输入类型、测量范围及编码 输入信号 代码 测量范围 分辨力 K 00 0-1300O C 1 O C E 01 0-800O C 1 O C

多路温度巡检仪操作规程

文件编号 JK-1008U多路温度巡检仪操作规程版本/修订A/0 一操作说明: 1.突出通道显示设置:按右方向键组号或通道号闪烁,上下键修改通道,再按右方向键或等待几秒后停止闪烁,退出设置; 2.切换显示内容:大号字体显示时,修改突出显示的通道号,可切换到另一组温度显示。小号字体显示时,配置多余4组的情况下,按上下键切换到下一屏; 3.菜单操作:按“菜单”键进入设置菜单,按方向键选择需要设置的项,按“菜单”键进入该项的设置:左右键选择设置项;上下键修改设置项;“确认”键保存设置项;“返回”项:返回上级菜单;“退出”:退出设置,返回到温度显示窗口;闪烁显示项:表示该项为待设置项:按“菜单”键进入该项或者该项的子编辑项 4.组/通道开关:上下键选择组,按“菜单”键进入设置改组/通道的开关,上下键设置开关,按“菜单”键返回上一级 5.温度上下限:最多可设置8个温度上下限,分别用于不同的通道,但各温限之间有包含覆盖功能 5.1温限1:上下键修改温限号,“菜单”键进入设置改组的开关,上下键设置开关,按“菜单”键返回上一级; 5.2应用范围:按“菜单”键选择应用范围,上下键选择,“菜单”键进入设定,左右键切换组/通道设置,上下键选择第几组或第几通道,“菜单”键返回上一级 5.3.上限,下限:按“菜单”键进入设定温限数值,左右键选择要修改的位,上下键修改该位的数值。温度上限要大于下限。 6.存储设置: 6.1存储类型:上下键选择存储类型,显示已用存储空间百分比;

6.2间隔:存储时间间隔最大可设置9时59分59秒;按“菜单”键进入时间间隔设定,按方向键修改数值;巡检时间间隔最小为N*1.5秒,N为配置组数;定点间隔最小为1S 6.3注意: A.U盘存储过程中,若想取下U盘,先按左方向键,防止数据丢失; B.每次开始存储,仪器将删除上次存储的信息,请拷贝防止数据丢失; 7.热电偶型号:JK-8U最多可配置8组,每组热电偶的型号可以不同,可以选择K,J,T 三种型号的热电偶,未配置热电偶的组显示为“—” 8.热电偶检测:主菜单中选择热电偶检测,按“菜单”键开始检测,检测结束后显示检测结果:前面是通道号,后面是组号 9.波特率:波特率需要根据上位机软件支持的波特率设置;上下键选择,左右键选择其他 10.温度选择:按方向键切换显示华氏/摄氏温标 11.时间设置:上下键选择设置项;按“菜单”键进入设置项,左右键选择位,上下键修改选择位;按“菜单”键返回上一级 12.仪器调试:(返回勿动) 13.注意事项: A.若个别通道出现测量异常,可通过仪器检测热电偶是否开路; B.环境温度-20-70℃ C.仪器周围不应有温度变换频换的温度源,影响仪器的测量准确度 D.热电偶相互之间的电位差不应超过300V

温度如何判断出巡检仪常见故障有哪些

温度如何判断出巡检仪常见故障有哪些? 定点不检测 如无采样脉冲,检查采样振荡器及其控制管有无故障,电铃单稳是否正常;如有采样脉冲,检查采样板个位十进制计数器第一级双稳及其触发电路。 采样点序不正常 个位只显示奇数点或偶数点,检查奇数或偶数反相器。十位停在一点不进位,检查采样板十位四进制计数器第一级双稳电路及十位译码器第二组、第四组二极管性能是否正常。 采样点序正常 某一数字不亮检查是否数码管损坏或该位数字驱动器损坏。后一情况若是十位,尚应检查相应的跟随器。采样点序正常个位或十位有重字或某一位数有微亮 检查相应的译码器二极管是否断开,驱动三极管是否损坏(或特性变坏)干簧矩阵隔离二极管是否变坏,分组二极管性能是否变坏,驱动器上隔离二极管性能是否变坏。40点温度显示全部为“000”如无计数脉冲时检查模数板上的电桥和检零器、计数多谐振荡器及其拄制是否正常;有计数脉冲时,检查计数板个位十进制计数器第一级双稳是否损坏。 温度显示乱翻 检查电桥、检零器、计数多谐振荡器的控制管。 个别点温度显示乱翻 检查该点干簧继电器及隔离二极管有无毛病。 个位乱翻不进位

检查计数板十位十进制计数器某级双稳 深圳市富源达机械设备有限公司总部设在龙岗区布吉街道134号三楼,是一家技术力量雄厚的专业的防水测试设备生产厂家,拥有多年的生产和技术开发经验,现主要产品是:试水机,试漏机,测漏机,检漏机,试漏仪,测漏仪,检漏仪,气密性检测设备,防水测试机,防水测试仪,防水测试设备,0-50度试水机,六头/十头真空试水机,水压真空两用试水机等。公司产品远销香港、台湾、日本、韩国、印度、马来西亚、新加坡、士耳其、新西兰、美国、德国等。

智能巡检仪

智能巡检仪 型号:FY-500 使用说明书 金湖飞云仪表有限公司

目录 一、概述 (3) 二、主要技术指标 (3) 三、功能特点 (4) 四、型号说明 (5) 五、操作说明 (6) 六、通讯说明 (9) 七、打印功能 (10) 八、报警功能 (11) 九、端子接线 (11) 2

一、概述 FY-500智能巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、主要技术指标 输入信号:热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置,电阻信号三线制输入,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。 测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号 采样周期:0.5S 报警输出:⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量AC220V/1A 变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带4~20m A、0~10m A、1~5V、0~5V 隔离输出精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps内部自由设定 电源:开关电源85~265V AC 功耗4W以下 3

外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式) 320×120×270mm(台式) 三、功能特点 万能输入功能 自动校准和人工校准功能 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便自动巡检、手动定检可自由切换 巡检通道切换时间及通道有效数可设定 4

温度巡检仪说明

12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567

备忘:

一、一、 概述概述二、二、 技术规格技术规格 三、三、 仪表使用注意事项及仪表维护四、四、 仪表外形仪表外形五、五、 仪表接线仪表接线六、 仪表面板及操作说明(一)、 面板说明(二)、 操作说明七、七、 仪表参数说明(一)、 参数速查表(二)、 参数详细说明 1、 报警参数AH**、AL** 2、 线型输入标定参数dH**、dL** 3、 输入修正参数Sc**与增益修正参数Fi** 4、通讯参数Addr和bAud (兼作打印时间设置参数) 5、 巡检间隔时间参数L_ti 6、 巡检软件点数设置参数CH目 录 录○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○1 45○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○ ○○66991011111314151513○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○1415

天大自动化智能温度巡检仪

智能装置课程设计指导书 一、设计题目智能温度巡检仪 二、设计目的 1. 深入了解PIC16F877单片机的工作原理,熟练掌握汇编语言程序设计方法,熟 练使用MPLAB-ICD仿真器及MPLAB-IDE仿真调试软件。 2.通过该课程设计使学生初步掌握以单片机为核心的智能装置设计的简单原则、 步骤和方法。 3.熟悉智能装置设计中有关的硬件设计调试,如人机界面等。 4.熟悉智能装置设计中相关软件的设计、编程和调试。 三、设计内容 1.以16F877单片机为核心,结合给出的其他原器件和实验系统原有的内容设计 智能温度巡检仪硬件电路。 2.利用实验板上的半导体温度传感器和两个可调电位器提供的信号作为温度信 号,温度传感器按其原理进行采集,电位器1-5v代表0-500℃。1v以下是出 错 3.将采集的温度值循环显示在LED数码管上,每隔20S显示一路,利用放光二极 管做通道指示。 4.可选择一个独立按键进行通道切换,其余三个独立按键进行每个通道上下限报 警值设定。 5.利用EEPROM保存上下限报警值(选作) 四、设计要求 1.根据实验指导书的设计内容及和智能装智实验系统所给出的元件,设计智能温

度显示仪的硬件原理图。 2.按照设计好的硬件原理图在实验系统上用导线搭建硬件电路。 3.用万用表检查硬件电路连接是否正确,检查无误后上电并编制简单的测试程 序分步调试各部分功能。 4.在各部分功能实现后,编制完整的智能温度显示仪系统软件,并进行软硬件联 调,直到达到设计要求。 5.按照设计内容要求测试仪表误差并做分析,给出仪表精度,完成后由教师进行 验收检查。 五、实验设备 1.MPLAB-ICD模块与仿真头 2. 智能装置实验系统 3. 安装了MPLAB-IDE开发软件的计算机 4. 数字万用表 5. 导线若干 六、实验项目 1. 设计智能温度显示仪硬件电路 ⑴采用16F877单片机,利用实验板上提供的TMP36温度传感器模拟温度采集。 ⑵利用实验板上的可调电位器模拟温度采集。电位器输出电压为1-5VDC,对应的温 度X围为0-100度,1v以下是出错。 ⑶采集的温度值循环显示在液晶显示器上,每隔20S显示一路。 ⑷可选择一个按键进行不同通道温度定点显示切换。 2.硬件电路连接与检查 ⑴将设计好的电路由指导老师检查完毕后,在实验板上用导线将实际的电路连接出来。 ⑵接线完成后对照原理图用万用表逐根连线检查电路连接是否正确,特别是电源VCC和VDD有无短路。

xsl16回路温度巡检仪说明书

、前面板及功能操作 前面板 通道显示,第2位闪烁表示处于定点状态 测量值显示 报警指示灯。表示当前显示通道第1,第2报警状态 各通道的报警状态指示灯。有3种状态:亮——表示相应通道处于报警状态; ——表示相应通道不处于报警状态;闪烁——表示相应通道进入报警状态巡回检测方式和定点方式切换 键则返回到巡回显示方式 在定点显示方式下,由 仪表采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常监测,不会出现非定 键消音 、 按住设置键 键选择该通道的 键移动修改位,键增值,键减值。将参数修改为需要的值。键减值有借位功能 重复④ 在第⑦步后按住设置键 ,则首先按上述步骤设置好第 按住设置键 再按住设置键 键进入修改状态,末位闪烁,通过、、键的配合修改为 键确认,此时密码已设置完成,可对公用组态参数进行设置 键进入修改状态,通过按键增加,修改完成后 键进入修改状态,通过按键增加,修改完成后 键进入修改状态,通过按键增加,修改完成后

键进入修改状态,通过按键增加,修改完成后 键进入修改状态,末位闪烁,通过, 2报警点报警方式,出厂设置为 键进入修改状态,末位闪烁,通过, 1报警点报警灵敏度 键进入修改状态,通过按键增加,修改完成后 2报警点报警灵敏度 键进入修改状态,通过按键增加,修改完成后 键进入修改状态,通过按键增加,修改完成后 按住设置键 再按住设置键 、、键的配合修改为 按住 ,., ——零点修正 , ——第1报警点设定值,各通道独立 通过、 设置为1~50。这种方式能及时提示有通道进入报警状态 设置为51。与第1种方式相同。但RL1继电器动作后不自动延时恢复,只能通过面板键 设置为0

JCS型二线制超声波液位仪操作手册

北京昆仑海岸传感技术有限公司Array JCS型 二线制超声波液位计 用户手册

超声波液位计 …………………………………………………………………… 保修政策: ●用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障,可凭 保修卡享受规定的免费保修。 ●保修期限:本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。 以下情况不在免费保修范围内: ●产品或其部件已超出免费保修期。 ●因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。 ●因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。 ●由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。 ●由于不可抵抗力如:雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。 擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明: ●请用户妥善保存保修卡作为保修凭证,遗失不补。 本保修卡解释权限归本公司所有,本公司有权对本卡内容进行修改,恕不事先通知。 7 超声波液位计 目录 1概述 (1) 2 技术指标 (1) 3仪表安装 (2) 3.1仪表外形尺寸 (2) 3.2仪表接线 (2) 3.3安装参数含义 (3) 3.4仪表安装原则 (3) 3.5安装注意事项 (4) 4仪表调试 (4) 4.1键盘说明 (4) 4.2密码说明 (4) 4.3 参数的设置 (4) 4.3.1 液位标定(P01) (4) 4.3.2 20mA设置(P02) (5) 4.3.3显示模式设置(P03) (5) 4.3.4探头高度(P04) (5) 4.3.5反应速度设置(P05) (5) 4.3.6 盲区设置(P06) (6) 4.3.7 4~20mA测试设置(P09) (6) 超声波液位计保修卡回执 (7)

基于单片机的智能温度巡检仪设计毕业设计

基于单片机的智能温度巡检仪设计 对于工业过程小型测控设备或者专用的智能化仪表,自动化工作者一般是采用以单片微型计算机为核心,配以相应接口电路的模式来实现。单片机本身只是一个微控制器芯片,只有当它和外围电路有机地组合在一起,并配臵适当的工作程序后,才能构成为一个单片机智能应用系统。 本章以工业生产过程中最基本的温度参数测量为例,说明一台智能温度巡检仪的设计思路、硬件配臵、软件编程、系统结构及调试考核过程。 2.1 设计任务 2.1.1 主要功能 为了满足工业生产过程监控的要求,设计的智能温度巡检仪应当具有如下功能:能与常用温度传感器配合检测多路温度,本例是与温度传感器Pt100型铂热电阻配合,巡回检测8路温度;可选择定点显示方式,也可选择巡回显示方式;在全量程内,可设定超限报警值,当实测温度超过设定值时,发出报警信号且有常开接点输出;将检测的每路温度转变为与之线性对应的4~20mA电流输出;支持RS-485通信方式,方便组成局域监控网络,使实测温度、温度超限设定值等参数在网络中共享。 2.1.2 技术指标 ?测量范围: 200℃~850℃。 ?测量精度:优于0.5级。 ?温度巡检周期:1s。 ?巡回显示周期:以秒为单位,可选定。 ?工作环境温度:0℃~50℃。 ?相对湿度:小于85%。 ?供电电源:220V AC,±10%,50Hz。 ?结构形式:盘装式。 ?外形尺寸:160mm(长)×80mm(宽)×160mm(深)。 开孔尺寸:152mm×76mm。 2.2 总体设计 首先要确定实现主要功能与技术指标的硬件、软件的总体设计方案。必须遵守以下三个设计理念。 ①智能温度巡检仪是以单片机为核心的嵌入式系统,有些功能既可以通过软件编程实现,也可以通过硬件配臵实现,应当遵守“能软不硬”的理念,即凡是能够用软件方案实现的功能就不用硬件方案实现,其目的是降低制造成本。软件方案只需在软件开发设计中一次性投入,一旦开发成功,在制造过程中将降低材料成本和安装成本,同时能够提高整机的可靠性。任何电子元器件都有老化失效的问题,整机的可靠性与采用元器件的数量成反比,减少使用的元器件数量,就相当于提高了整机的可靠性。 ②设计过程应当兼顾技术指标与经济指标,技术指标再高的仪表设备,如果制造成本高、售价高,将不会有市场前景。 ③在设计过程中,选用的元器件与材料的市场供应渠道必须畅通。电子元器件、电子材料的发展日新月异,必须选用目前市场敞开供应的元器件与材料,否则将给日后的制造与维护带来很多麻烦。如果设计中选用了一些早已淘汰的元器件,将无法实现样机的研发。即便样机开发成功,以后生产制造中的材料采购也十分困难。

相关文档
相关文档 最新文档