文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南瑞电网公司DISA系统远动协议

南瑞电网公司DISA系统远动协议

南瑞电网公司DISA系统远动协议

一.远动规约采用基于部颁循环式远动规约DL451-91基础上完成的DISA规约

规定如下:

1.不支持信息字插入,采用帧插入方式.

2.为了保证插入的速度,将信息帧分帧传送,以8个信息字为最大单位.

3.利用DISA系统支持ISA/LSA信息,完成四方CSC2000系统远方调/定值,远方信号复归,

远方问询事件信息的功能.

二.YC全数据A帧(61H),B帧(C2H),C帧(B3H)

1.点号编排:以YC≤512格式编排.

A.点号(0-511)=功能码号*2+位(0,1)

B.YC的A帧(0x61)、B帧(0xc3)、C帧(0xb2)功能码都从0开始,

2.YC帧发送,以8个信息字为最大单位,向上发送.

3.帧信息格式

EB 90 EB 90 EB 90(同步字)

控制字: 71H,61H/c2H/b3H,信息字数N,源站址,目的站址,CRC

信息字: 功能码,值1,值2,CRC (1)

……

功能码,值1,值2,CRC (N)

YC

12bit

符号位: bit11=0正,bit11=1负

负值用补码表示:如0FFFH=-1,0800H=-2048

遥测发送时先低位,后高位。

4.YC越死区信息帧格式与全数据帧格式相同,但功能码可以不连续;帧插入方式传送,

连续三帧,完全相同。

三.YX全数据

1.点号编排:功能码0~FFH

YX点号=功能码*32+功能码中字节位置(0,1,2,3)*8+字节位(0~7)

最大YX点数=256*32=8192

2.以8个信息字为最大单位,向上发送全YX量(一帧=8*32=256个YX点)

3.帧信息格式

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:71H,F4H,信息字数,源地址,目标地址,CRC

32个遥信量,表示方法:

0~开关分,刀闸分,压板退

1~开关合,刀闸合,压板投

四.变位YX(用于反应YX点号和相关变化状态)

5.点号编排:同YX全数据

点号=功能码*32+遥信字节位置(0,1,2,3)*8+位(0~7)

一个信息字反应32个YX状态。

允许一帧发送所有变化YX数据

6.帧信息格式:

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:71H,F5H,信息字数,源地址,目标地址,CRC

信息字:

功能码允许不连续。

YX表示含义同YX全数据。

7.以帧插入方式传送,优先级最高

连续三帧,每帧一次信息字,连续三帧完全相同(信息字数允许≥1)

五.全电度信息

1.点号编排:功能码=0~ff,

Pa点号=功能码号,最大Pa点数为256

2.以8个信息字为最大单位,向上发送全Pa信息(一帧=8个电度)

3.帧信息格式

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:71H,85H,信息字数N,源地址,目标地址,CRC

4.电度量以定时上送方式实现。

六.Soe信息:

1.帧插入方式传送,优先级低于YK、YT命令

帧信息连续插入三遍,每帧一次信息字(信息字数≥N)

2.帧信息格式:

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:71H,26H,信息字数2N ,源地址,目标地址,CRC

七.YK过程:

⒈Y K预选(下行)

格式:同步字+控制字+信息字+信息字+信息字

三个信息内容完全相同

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:71H,61H,3,源地址,目标地址,CRC

⒉上行:(YK返校)

A. 以帧插入形式发送,优先做低于YX变位帧,高于soe帧。

B. 连续三帧,每帧发一次信息字,连发三帧完全相同。

C. 格式:(同步字+控制字+信息字)连发三遍。

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

⒊遥控执行或取消(下行)

帧格式同YK预选,不同之处:

①YK执行:

控制字:71H,C2H,3,源址,目标址,CRC

信息字:(重复三次)E2H,AAH,开关序号,AAH,开关序号,CRC

②YK取消:

控制字:71H,B3H,3,源址,目标址,CRC

信息字:(重复三次)E3H,55H,开关序号,55H,开关序号,CRC

八.对时命令

定时从主站向子站设定时钟(时钟源在主站)

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:71H,7AH,02,源址,目标址,CRC

信息字:EE,毫秒(L),毫秒(H),秒,分,CRC

EF,时,日,月,年,CRC

时间以二进制码表示,年=00~99

[注]:

南瑞700,800系统时间有两种基准,一种以1900年为基准(1990 = 90,2000 = 0),如山东诸城调度主站;

一种以1990年为基准(1998 =8,2000 = 10),如安徽宿县调度主站。

九.修改定值过程

⒈调装置定值(下行)

控制码:72H(同ISA/LSA)帧类别:53H(调当前区定值),ECH(指定定值区)帧信息格式:同步字+控制字+信息字

信息内容:

主站下达的调前置装置指定定值区中全部定值的命令报文原码如下:

1)同步字;

2)控制字,

3)信息字1(功能码00h,DISA柜号,调定值的帧类型码[ec],有效字节数,DISA设备

号,BCH效验码)

4)信息字2(功能码01H,指定召唤的定值区号[或当前定值区号],求和码低字节,求

和码高字节,00h, BCH效验码),......

主站下达的调前置装置当前定值区中全部定值的命令报文原码如下:

1)同步字,

2)控制字,

3)信息字1(功能码00h,DISA柜号,调定值的帧类型码[53],有效字节数,DISA设备

号,BCH效验码)

4)信息字2(功能码01H,求和码低字节,求和码高字节,00h,00h,BCH效验码),......

[注]:

长度:指特征码,长度码,及报文内容的长度之和。

报文内容:最大为253字节。

效验和:指特征码,长度及报文内容相加之总和的低16位值,不包括柜号。

[RTU处理]:根据报文内容,查找四方—DISA对应表,然后向网络发定值召唤命令;

⒉定值信息(上行)

控制码:72H 帧类别:53H,ECH

帧信息格式:同步字+控制字+信息字

信息内容:

向主站上报当前保护定值帧的报文原码如下:

1)同步码(eb 90 eb 90 eb 90),

2)控制字(72h,召唤保护定值的帧类别码53H,本帧的信息字数,源地址,目标地址,BCH效验

码),

3)信息字1(功能码0,前置装置的DISA柜号,帧类别码53H,长度,前置装置的DISA设备

号,BCH效验码),

4)信息字2(功能码1,定值1的DISA序号,定值1的DISA格式低字节,第1项定值的DISA

格式高字节,定值2的DISA序号,BCH效验码),

5)信息字3(功能码2,定值2的DISA格式低字节,定值2的DISA格式高字节,定值3的DISA

序号,定值3的DISA格式低字节,BCH效验码),

6)信息字4(......),信息字5(......),......,信息字n(含各信息字中除功能码和BCH效验码外所有

有效字节的2字节求和效验码);

向主站上报指定保护定值帧的报文原码如下:

1)同步码(eb 90 eb 90 eb 90),

2)控制字(72h,召唤保护定值的帧类别码,本帧的信息字数,源地址,目标地址,BCH效验码),

3)信息字1(功能码0,前置装置所属的DISA柜号,帧类别码,长度,前置装置的DISA设备

号,BCH效验码),

4)信息字2(功能码1,定值区号,第1项定值的DISA序号,第1项定值的DISA格式低字节,

第1项定值的DISA格式高字,BCH效验码),

5)信息字3(功能码2,第2项定值的DISA序号,第2项定值的DISA格式低字节,第2项定

值的DISA格式高字节,第3项定值的DISA序号,BCH效验码,

6)信息字4(......),信息字5(......),.......,信息字n(含各信息字中除功能码和BCH效验码外所有

有效字节的2字节求和效验码)

定值类型:见附录二

参数:是浮点值=无符号整型值/100=0~655.35;

例:0FFFFH= 655.35, 00FFH= 2.55

是控制字= 一字源码。

⒊下传定值(下行)

控制码:72H,帧类别:54H(当前区定值),EEH(指定区定值)

帧信息格式:同步字+控制字+信息字

信息内容:

主站下达的设置前置装置某个定值区中某几项全部定值项的命令报文原码如下:

1)同步码(eb 90 eb 90 eb 90),

2)控制字(72h,帧类别码54H,本帧的信息字数,源地址,目标地址,BCH效验码),

3)信息字1(功能码0,前置装置的DISA柜号,帧类别码54H,长度,前置装置的DISA设备

号,BCH效验码),

4)信息字2(功能码1,定值1的DISA序号,定值1的DISA格式低字节,第1项定值的DISA

格式高字节,定值2的DISA序号,BCH效验码),

5)信息字3(功能码2,定值2的DISA格式低字节,定值2的DISA格式高字节,定值3的DISA

序号,定值3的DISA格式低字节,BCH效验码),

6)信息字4(......),信息字5(......),......,信息字n(含各信息字中除功能码和BCH效验码外所有

有效字节的2字节求和效验码);

主站下达的设置前置装置某个定值区中某几项全部定值项的命令报文原码如下:

1)同步码(eb 90 eb 90 eb 90),

2)控制字(72h,帧类别码eeH,本帧的信息字数,源地址,目标地址,BCH效验码),

3)信息字1(功能码0,DISA柜号,帧类别码,长度,DISA设备号,BCH效验码),

4)信息字2(功能码1,定值区号,第1项定值的DISA序号,第1项定值的DISA格式低字节,

第1项定值的DISA格式高字,BCH效验码),

5)信息字3(功能码2,第2项定值的DISA序号,第2项定值的DISA格式低字节,第2项定

值的DISA格式高字节,第3项定值的DISA序号,BCH效验码,

6)信息字4(......),信息字5(......),.......,信息字n(含各信息字中除功能码和BCH效验码外所有

有效字节的2字节求和效验码)

[RTU处理]:向网络下传定值,在下传成功后进行4。

⒋上传修改定值信息(上行)

控制码:72H,帧类别:54H,FEH

信息格式及内容:同2

⒌对修改定值的应答(确定或否定)

[确定]

控制码:72H 帧类别:06H,FFH

信息内容:柜号,06,(无报文内容和效验和)

或:柜号,06,长度(03),保护编号,效验和(L),效验和(H)

帧信息:同步字+控制字+信息字

[RTU处理]:向前置装置发固化命令,在需要时还要进行切换。

[否定]

控制码:72H 帧类别:06H,FFH

信息内容:柜号,15H,(无报文内容和效验和)

或:柜号,15H,长度(03),保护编号,效验和(L),效验和(H)

帧信息:同步字+控制字+信息字

[RTU处理]:无

十.信号复归(下行)

控制码:72H,帧类别:4FH,FDH

内容:柜号,4FH,03H(长度),保护编号,效验和(L),效验和(H)

帧格式:同步字+控制字+信息字

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:72H, FDH(4FH), 02H,源址, 目标址,CRC

信息字:00,柜号,4FH, 03H,保护编号,CRC

01,效验和(L), 效验和(H),0 ,0, CRC

十一.保护事件信息(300C自动上送,不需召唤)

1:主站召唤保护事件信息命令(下行)

控制码:72H,帧类别:40H,F8H

内容:柜号,40H,长度(04H),保护编号,事件编号,效验和(L),效验和(H)

柜号定义:01-FFH

保护编号:01H-FFH

事件编号:最新事件为00号,上一个事件为01号,依此类推,最多16个事件。(该命

令已不支持,固定为00)

帧格式:同步字+控制字+信息字

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:72H, F8H(40H), 02H,源址, 目标址,CRC

信息字:00,柜号,40H ,04H, 保护编号,CRC

01,事件编号, 效验和(L), 效验和(H), 0, CRC

2:保护事件信息应答(上行)

①无相应编号事件(此条不用)

控制码:72H,帧类别:F8H(40H)

内容:柜号,40H,长度(04H),保护编号,事件编号,效验和(L),效验和(H)

帧格式:同步字+控制字+信息字

同步字:EB 90 EB 90 EB 90

控制字:72H, 40H, 02H,源址, 目标址,CRC

信息字:00,柜号,40H, 04H, 保护编号,CRC

01,事件编号, 效验和(L), 效验和(H), 0, CRC

②有事件信息

控制码:72H,帧类别:40H

信息内容:

向主站上报保护动作或告警信息的帧报文原码如下:

1)同步码(eb 90 eb 90 eb 90),

2)控制字(72h 40h 信息字数本RTU地址主站地址 BCH效验码),

3)信息字1(功能码00h,DISA柜号,40h,13h ,年份值,BCH效验码),

4)信息字2(功能码01h,世纪值,月份值,日,小时,BCH效验码),

5)信息字3(功能码02h,分钟值,秒值,毫秒低,毫秒高,BCH效验码),

6)信息字4(功能码03h DISA设备号 00h 01h 00h BCH效验码),

7)信息字5(功能码04h DISA事件编码 DISA参数编码参数低参数高 BCH效验码),

8)信息字6(功能码05h CRC效验码低CRC效验码高 00h 00h BCH效验码)

[注]:

时间:BCD格式。

(1998年02月23日12:23:35.876 9字节时间格式:98 19 02 23 12 23 35 76 08)

事件编号:(总为00H)最新事件为00号,上一个事件为01号,依此类推。事故跳闸次数:

恒为1。

注:毫秒(L):高4位为毫秒十位数,低4位为毫秒个位数

毫秒(H):高4位为0,低4位为毫秒百位数

故障类型:未用,恒为0。

动作类型:见附录事件编码表

测量类型:见附录测量值表

参数表示方法:

A:浮点:无符号整型值/100

B:开入变位:低字节(端子号),高字节(低4位为变位前状态,高4位为变位后状态)。

端子号定义:0xe0: I段压板,0xe2: II段压板,0XE3:III段压板,

0XE4:零序I段压板,0XE5:零序II段压板,0XE6:零序III段压板

0XE7:闭锁重合闸压板,0XE8:低周压板,0XE9:开入异常。

C:定值区切换,低字节为切换前区号,高字节为切换后区号。

十二.300C中DISA格式的实现

从上述九、十、十一可知,在进行事件信息上送、定值召唤和修改等操作时,存在四方格式和DISA格式的转换问题,300C主要依靠以下几个表来完成:

1.四方---DISA设备对应表: DISADEV.SYS

四方公司一台保护装置可能有多个CPU,每个CPU相当于DISA的一台虚拟设备;

DISA设备根据柜号和保护编号确定,每个柜包括一个或几个保护;

每台虚拟DISA设备具有一个对应于四方的定值类型[调定值用]和保护类型[事件处理用]

每台虚拟DISA设备占一行,以;开头的是注释。

;=================== mmi_addr --> DISA addr 设备一览表======================

; 0 mmi_addr 装置地址

; 1 CPU 号

; 2 定值类型 [调定值用]

; 3 保护类型 [事件处理用]

; 4 DISA pin_number DISA 柜号

; 5 DISA dev_number DISA保护编号

;==========================================================

如:

010h,001h,008h,002h,001h,001h;10KV 1S CSL216B

011h,001h,008h,002h,001h,002h; 3S CSL216B

012h,001h,008h,002h,001h,003h; 5S CSL216B

01ch,001h,008h,002h,001h,00bh;10KV 2S CSL216B

01dh,001h,008h,002h,001h,00ch; 4S CSL216B

01eh,001h,008h,002h,001h,00dh; 6S CSL216B

028h,001h,008h,002h,001h,015h;10KV fen duan CSL216B

01ah,001h,014h,002h,001h,016h;10KV 1#DRQ CSP215A

01bh,001h,014h,002h,001h,017h; 3#DRQ CSP215A

2.四方——DISA保护事件对应表:DISA278.SYS

每台虚拟DISA设备具有一个保护类型[与设备对应表中对应];

每个类型作为一个块,每块最大长度为45*3+2=137字节;

在每一块内,定义为

{

unsigned char type; 保护类型

unsigned char num; 保护项数 N , N<=45

; struct

; {

; unsigned char pack_type; 四方时间报文类型(27H或28H); unsigned char csc_event_no; CSC事件代码

; unsigned char disa_event_no; 对应DISA事件代码

; }data[45];

;}

其中,CSC事件代码参见四方公司内部通信规定及相关装置说明;

DISA事件代码参见附录三或参见调度端规定。

01h ; csl160B 保护类型

60 ; 保护项数 N<= 60

027h,001,159 ;

027h,002,160 ;

027h,003,161 ;

027h,004,162 ;

027h,005,163 ;

027h,006,164 ;

027h,007,165 ;

027h,008,004 ;

027h,009,056 ;

027h,010,058 ;

027h,011,166 ;

027h,012,057 ;

027h,013,059 ;

027h,014,177 ;

027h,015,035 ;

027h,016,178 ;

027h,017,253 ;

027h,018,252 ;

027h,019,179 ;

027h,020,184 ;

027h,021,185 ;

027h,022,186 ;

027h,023,227 ;

027h,024,226 ;

027h,025,187 ;

027h,026,228 ; 027h,027,225 ; 027h,028,225 ; 027h,029,188 ; 027h,030,188 ; 027h,031,189 ; 027h,032,189 ; 027h,033,191 ; 027h,034,192 ; 027h,035,193 ; 027h,036,194 ; 027h,037,201 ; 027h,038,044 ; 027h,040,202 ; 027h,041,203 ; 027h,042,200 ; 027h,043,002 ; 027h,044,037 ; 027h,045,204 ; 027h,046,199 ; 027h,047,198 ; 027h,049,197 ; 027h,039,224 ; 028h,012,200 ; 028h,011,200 ; 028h,001,246 ; 028h,002,045 ; 028h,003,245 ; 028h,004,244 ; 028h,005,243 ; 028h,006,242 ; 028h,007,241 ; 028h,008,240 ; 028h,009,239 ; 028h,010,238 ;

3.四方---DISA设备定值对应表

每台虚拟DISA设备具有一个定值类型[与设备对应表中对应];

定值表根据定值类型分类,每类作为一个块,每块最大长度为82;

在每一块内,定义为

;{

; unsigned char type; 定值类型

; unsigned char num; 定值项数 N , N<=40

; struct

; {

; unsigned char csc_no; CSC定值序号

; unsigned char disa_no; 对应DISA定值序号

; }data[40];

;}

;其中,csc_no是四方定值序号,即该项定值在LON网报文中的顺序号(从1开始)

;disa_no则是对应的DISA定值序号;disa_no=0xff,表示该定值在DISA中没有对应项,;不须处理;

;=================================

例如:

08h ; 定值类型; csl 216b-bej (verify)

23 ; 定值项数

001h,0ffh ;kg1

002h,019 ;i1

003h,000h ;i2

004h,002h ;i3

005h,060 ;phl

006h,033 ;t1

007h,001h ;t2

008h,003h ;t3

009h,251 ;t4

00ah,006h ;tjs

00bh,048 ;vbi

00ch,070 ;df

00dh,073 ;dft

00eh,071 ;tf

010h,0ffh ;kg2

011h,007h ;tch

012h,0ffh ;th2

013h,0ffh ;vtq

014h,105 ;vwy

015h,0ffh ;kg3

016h,0ffh ;ct

017h,0ffh ;pt

注:

以上各表文件的名称不能改变。

在做具体工程时,装置对应表DISADEV.SYS必须根据具体情况配置,其余几个表的内容则须与调度具体确认。

例如:10KV出线一保护装置为CSL216B,其LON网地址为10H,经与调度确认后其DISA柜号=1,DISA设备号=1;同时,根据CSC2000系统规定,其定值类型=08H,有22项定值,其保护类型=02H,

这样,在装置对应表DISADEV.SYS中,应该有如下一行:

010h,001h,008h,002h,001h,001h;10KV 1S CSL216B

在定值对应表DISASET.SYS中,应该有如下一块:

08h ; 定值类型; csl 216b (verify)

22 ; 定值项数

001h,0ffh ;kg1

002h,019 ;i1

003h,000h ;i2

004h,002h ;i3

005h,060 ;phl

006h,033 ;t1

007h,001h ;t2

008h,003h ;t3

009h,251 ;t4

00ah,006h ;tjs

00bh,048 ;vbi

00ch,070 ;df

00dh,073 ;dft

00eh,071 ;tf

010h,0ffh ;kg2

011h,007h ;tch

012h,0ffh ;vtq

013h,105 ;vwy

014h,0ffh ;kg3

015h,0ffh ;ct

016h,0ffh ;pt

而在事件对应表DISA278.SYS中,应该有如下一块: 02h ; csl200 保护类?

42 ; 保护项数 N<= 60

027h,000h,001

027h,001h,025

027h,002h,026

027h,003h,037

027h,004h,037

027h,005h,044

027h,006h,208

027h,007h,253

027h,008h,035

027h,009h,253

027h,00ah,252

027h,029h,251

027h,02ah,250

027h,02bh,249

027h,02ch,248

027h,02dh,247

027h,02eh,041

027h,02fh,150

027h,030h,043

028h,000h,246

028h,001h,206

028h,002h,245

028h,003h,244

028h,004h,243

028h,005h,242

028h,006h,241

028h,007h,240

028h,008h,239

028h,009h,238

028h,00ah,237

028h,00bh,236

028h,00ch,235

028h,00dh,234

027h,00ch,227

027h,00dh,226

027h,00eh,228

027h,00fh,225

027h,010h,225

027h,011h,224

027h,012h,223

027h,013h,222

027h,00bh,221

在DISA278.SYS和DISASET.SYS中有关DISA的定值序号和事件序号所代表的实际含义,应该和四方报文的定义一致。

附录一.[LSA保护信息表](swj-700不允许有空格,逗点)

附录二.[ISA保护信息表]

附录三.[LSA定值序号表]

(完整版)楼宇自控系统常见协议汇总

楼宇自控系统常见协议汇总 BACnet与Lonwork协议已经被大家所熟知,那么行业所涉及的其他协议又有哪些呢?这里为大家编辑整理了一些协议,供大家学习与参考。下面向大家介绍一下其他协议: 1.OPC OPC(用于过程控制的OLE)是一个工业标准。它由一些世界上占领先地位的自动化系统和硬件、软件公司与微软(Microsoft)紧密合作而建立的。这个标准定义了应用Microsoft操作系统在基于PC的客户机之间交换自动化实时数据的方法。它是在Microsoft COM、DCOM和Active X 技术的功能规程基础上开发一个开放的和互操作的接口标准,这个标准的目标是促使自动化/控制应用、现场系统/设备和商业/办公室应用之间具有更强大的互操作能力。 2.ODBC 开放数据库互连(ODBC)是Microsoft引进的一种早期数据库接口技术。它实际上是ADO的前身。Microsoft引进这种技术的一个主要原因是,以非语言专用的方式,提供给程序员一种访问数据库内容的简单方法。换句话说,访问DBF文件或Access Basic以得到MDB文件中的数据时,无需懂得Xbase程序设计语言。事实上,Visual C++就是这样一个程序设计平台,即Microsoft最初是以ODBC为目标的。ODBC的确能履行承诺,提供对数据库内容的访问,并且没有太多的问题。它没有提供数据库管理器和C之间尽可能最好的数据转换,这种情况是有的,但它

多半能像广告所说的那样去工作。唯一影响ODBC前程的是,它的速度极低,至少较早版本的产品是这样。ODBC最初面世时,一些开发者曾说,因为速度问题,ODBC永远也不会在数据库领域产生太大的影响。然而,以Microsoft的市场影响力,ODBC毫无疑问是成功了。今天,只要有两种ODBC驱动程序的一种,那么几乎每一个数据库管理器的表现都会很卓越。 3.Socket 一个完整的socket有一个本地唯一的socket号,由操作系统分配。最重要的是,socket是面向客户/服务器模型而设计的,针对客户和服务器程序提供不同的socket系统调用。客户随机申请一个socket(相当于一个想打电话的人可以在任何一台入网电话上拨号呼叫),系统为之分配一个socket号;服务器拥有全局公认的socket,任何客户都可以向它发出连接请求和信息请求(相当于一个被呼叫的电话拥有一个呼叫方知道的电话号码)。Socket利用客户/服务器模式巧妙地解决了进程之间建立通信连接的问题。服务器socket半相关为全局所公认非常重要。读者不妨考虑一下,两个完全随机的用户进程之间如何建立通信?假如通信 双方没有任何一方的socket固定,就好比打电话的双方彼此不知道对方的电话号码,要通话是不可能的。 在Internet上有很多这样的主机,这些主机一般运行了多个服务软件,同时提供几种服务。每种服务都打开一个Socket,并绑定到一个端口上,不同的端口对应于不同的服务。Socket正如其英文原意那样,象一个多

串口通信协议

串口通讯—通信协议 所谓通信协议是指通信双方的一种约定。约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。因此,也叫做通信控制规程,或称传输控制规程,它属于ISO'S OSI七层参考模型中的数据链路层。 目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。同步协议又有面向字符和面向比特以及面向字节计数三种。其中,面向字节计数的同步协议主要用于DEC公司的网络体系结构中。 一、物理接口标准 1.串行通信接口的基本任务 (1)实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。 (2)进行串-并转换:串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。因此串并转换是串行接口电路的重要任务。 (3)控制数据传输速率:串行通信接口电路应具有对数据传输速率——波特率进行选择和控制的能力。 (4)进行错误检测:在发送时接口电路对传送的字符数据自动生成奇偶校验位或其他校验码。在接收时,接口电路检查字符的奇偶校验或其他校验码,确定是否发生传送错误。 (5)进行TTL与EIA电平转换:CPU和终端均采用TTL电平及正逻辑,它们与EIA采用的电平及负逻辑不兼容,需在接口电路中进行转换。 (6)提供EIA-RS-232C接口标准所要求的信号线:远距离通信采用MODEM时,需要9根信号线;近距离零MODEM方式,只需要3根信号线。这些信号线由接口电路提供,以便与MODEM或终端进行联络与控制。 2、串行通信接口电路的组成 为了完成上述串行接口的任务,串行通信接口电路一般由可编程的串行接口芯片、波特率发生器、EIA 与TTL电平转换器以及地址译码电路组成。其中,串行接口芯片,随着大规模继承电路技术的发展,通用的同步(USRT)和异步(UART)接口芯片种类越来越多,如下表所示。它们的基本功能是类似的,都能实现上面提出的串行通信接口基本任务的大部分工作,且都是可编程的。才用这些芯片作为串行通信接口电路的核心芯片,会使电路结构比较简单。 3.有关串行通信的物理标准 为使计算机、电话以及其他通信设备互相沟通,现在,已经对串行通信建立了几个一致的概念和标准,这些概念和标准属于三个方面:传输率,电特性,信号名称和接口标准。 1、传输率:所谓传输率就是指每秒传输多少位,传输率也常叫波特率。国际上规定了一个标准波特率系列,标准波特率也是最常用的波特率,标准波特率系列为110、300、600、1200、4800、9600和19200。大多数CRT终端都能够按110到9600范围中的任何一种波特率工作。打印机由于机械速度比较慢而使传输波特率受到限制,所以,一般的串行打印机工作在110波特率,点针式打印机由于其内部有较大的行缓冲

安全生产管理协议书(模板)

编号: 安全生产管理协议书范本 工程名称: 发包单位(甲方): 承包单位(乙方): 签订时间: 签订地点: 有效期限:

填写说明 一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。 二、本协议的签约双方为企业的主要负责人,签约时若需要委托代理人的,应当出具委托代理书。 三、各单位在制定本单位外包工程安全生产管理协议时,应根据工程实际情况在本协议基础上加以修订。 四、本协议所称安全投入费用及费用计算方法,请参阅国家及地方政府安全措施规定和《企业安全生产使用管理办法》。 五、本协议中附表1 至附表22,以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件,可作为协议的补充,与协议具有同等效力。 六、本协议中若存在签约方无需填写的条款及附表时,可以删减或在该条款处注明“无”等字样;条款的填写空格不够时,可以另附页说明。

《 《 甲方: 乙方: 为了加强对工程的安全生产管理,明确安全生产责任,防止和减少施工作业中的生产安全事故,按 照《安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定,甲乙双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程安全生产管理事项协商一致,订立本协议。 第一条 工程概况 (一) 工程名称: (二) 工程地点与范围: (三) 工程承包主要内容: 。 。 。 (四) 工程开工之日至工程结束:自 年 月 日 至 年 月 日。 第二条 甲、乙双方共同责任 (一) 双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、 中华人民共和国建筑法》、 建设工程安全生 产管理条例》、 生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规,严格 执行建设部标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-1999)等一系列标准规程; (二) 双方应共同组织建立现场安全生产管理体系; (三) 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、 产品合格证,并在进入施工现场前由甲方和乙方共同进行验收,验收合格方可使用。 第三条 甲方的责任、权利和义务 (一) 对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任,并应当建立健全工程施工的安全生产考核机制, 制定考核办法,对乙方每月至少进行一次安全生产检查及考核; (二) 甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行,保证外包工程具备法律、法规、 规章和标准规定的安全生产条件及施工作业条件; (三) 在乙方安排生产任务时,应审核其施工方案和作业指导书中的安全技术措施,并督促乙方办理 书面的安全技术交底,要求要有交底方和工作人员的签字; (四) 依据安全费用提取标准(在项目合同费用中已包括),甲方按专款支付给乙方的工程款或者工 程单价中含有的安全生产投入费用,其内容包括: 项目,甲方应当明确 其金额或者比例为: ,并应当监督乙方将各项安全投入落实到位; (五) 甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度,定期对隐患排查治理情况进行统 计分析与报告; (六) 甲方应对乙方安全教育培训工作进行指导,并监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况; (七) 有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为,甲方 有进行经济处罚的权利; (八) 有权要求安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场; (九) 有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故分包方限期退场,中止分包合同。

安全用电施工协议书

施工现场临时用电安全管理协议书总包单位:(以下简称甲方)分包单位:(以下简称乙方)工程名称:为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46—2005)、《建筑施工安全检查标准》(jgj59—2011)及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定。签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对建设工程临时用电进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,保障施工现场临时用电安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理,并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、甲方对乙方专职电气维护人员进行统一管理,对乙方专职电气维修工作进行监督,甲方有权对违反操作规程和管理规程的行为进行经济处罚。 3、甲方统一组织、安排施工现场中的节约用电工作,对浪费、偷窃电力资源的行为,甲方有权进行经济处罚。 4、负责提供施工电源,并对乙方的使用情况进行监督检查。 5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和 检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。 6、有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经特种作业培训人员安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 8、现场发生触电事故时,甲方不负任何责任。 二、乙方的权利、责任和义务: 乙方必须指派专职电工,且指派的专职电工的行为代表乙方行为。 1 电气专职人员必须持证上岗,非电气专职人员严禁从事电气作业。 2 乙方专职电工应对所管辖的施工区域安全用电负责。 3 乙方安排生产的同时,必须由乙方专职电工对施工用电人员进行分部位、分阶段、有针对性的书面安全用电交底。 4 乙方必须根据安排的生产情况,对用电施工人员提供必要的合格的安全用电防护用品。 5 乙方在施工过程中必须定期组织专业人员(电工、安全员、施工负责人)进行安全用电检查工作,严禁违章指挥和作业。对违章作业者采取教育、罚款、勒令停工等措施,保证在施工过程中安全用电。 6凡在施工过程中,乙方因违章指挥、无证操作或违章作业造成的用电安全事故产生的一切损失完全由乙方负责。 7 乙方生活区宿舍内禁止乱拉乱接电源线、长明灯、严禁使用大功率电器(如:碘钨灯、热得快、电磁炉、电饭煲等),严禁使用电热 毯取暖,严格按照《生活区用电规章制度》有关规定执行。 8 乙方专职电工必须配合好甲方对临时用电系统的维护、检查工作,不得推诿。 9 乙方进场使用的大功率(5kw以上)机具在进场安装前必须报监理及甲方审核,施工过程中用电工具、设备、线路等有较大调整时必须申报监理及甲方,同意后方能实施。 10 乙方必须派专业专职电工对各自用电工具、设备进行定期检查,保证工具设备的安全使用性能。 11 施工现场照明系统必须报监理、甲方审核后使用,不得乱拉、乱接、乱搭。 12 乙方必须配合甲方做好节约用电工作,对浪费、盗窃电力资源的行为应配合甲方及时制止。

自控系统技术协议书

宜宾永骅环保科技有限责任公司 自动控制系统 技术协议书 甲方:宜宾永骅环保科技有限责任公司有限责任公司

乙方:成都金石机电控制设备有限责任公司 2016年9月26日 目录 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储 附:DCS设备清单

1总则 1.1.2 本技术协议书适用于宜宾永骅环保科技有限责任公司有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.7 本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2 乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1 DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2 DCS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3 与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4 提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5 施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1 技术协议书; 1.2.5.2 施工措施;

常用网络通信协议简介

常用网络通信协议简介 常用网络通信协议 物理层: DTE(Data Terminal Equipment):数据终端设备 DCE(Data Communications Equipment):数据电路端接设备 #窄宽接入: PSTN ( Public Switched Telephone Network )公共交换电话网络 ISDN(Integrated Services Digital Network)ISDN综合业务数字网 ISDN有6种信道: A信道 4khz模拟信道 B信道 64kbps用于语音数据、调整数据、数字传真 C信道 8kbps/16kbps的数字信道,用于传输低速数据 D信道 16kbps数字信道,用于传输用户接入信令 E信道 64kbps数字信道,用于传输内部信令 H信道 384kbps高速数据传输数字信道,用于图像、视频会议、快速传真等. B代表承载, D代表Delta. ISDN有3种标准化接入速率: 基本速率接口(BRI)由2个B信道,每个带宽64kbps和一个带宽16kbps的D信道组成。三个信道设计成2B+D。 主速率接口(PRI) - 由很多的B信道和一个带宽64Kbps的D信道组成,B信道的数量取决于不同的国家: 北美和日本: 23B+1D, 总位速率1.544 Mbit/s (T1) 欧洲,澳大利亚:30B+2D,总位速率2.048 Mbit/s (E1) FR(Frame Relay)帧中继

X.25 X.25网络是第一个面向连接的网络,也是第一个公共数据网络. #宽带接入: ADSL:(Asymmetric Digital Subscriber Line)非对称数字用户环路 HFC(Hybrid Fiber,Coaxial)光纤和同轴电缆相结合的混合网络 PLC:电力线通信技术 #传输网: SDH:(Synchronous Digital Hierarchy)同步数字体系 DWDM:密集型光波复用(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。 #无线/卫星: LMDS:(Local Multipoint Distribution Services)作区域多点传输服务。这是一种微波的宽带业务,工作在28GHz附近频段,在较近的距离双向传输话音、数据和图像等信息。 GPRS:(General Packet Radio Service)通用分组无线服务技术。 3G:(3rd-generation,3G)第三代移动通信技术 DBS:(Direct Broadcasting Satellite Service)直播卫星业务 VAST: 协议:RS-232、RS-449、X.21、V.35、ISDN、FDDI、IEEE802.3、IEEE802.4、IEEE802.5等。 RS-232:是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries

安全生产管理协议书

生产、检修、新建、改建、扩建、安装、建设 工程项目 安 全 生 产 管 理 协 议 书 *********************有限公司

生产、检修、新建、改建、扩建、安装、建设 工程项目安全生产管理协议书 签订地点:**************** 签订时间:****************** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就安全生产管理事项协商一致,订立本协议。 一、名称 甲方名称: *************** 项目名称:***************** 乙方名称: **************** 项目名称: *************** 二、权力与义务 (一)、甲方权利与义务 1、对进入甲方作业区域内进行生产经营活动的单位,必须签订安全生产管理协议,明确各自安全生产管理职责和应当采取的安全防护措施。并指定专职安全生产管理人员进行安全监督、检查、协调管理工作。 2、甲方不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。生产经营项目、场所有

多个承包、承租单位时,甲方要与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议,并在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。甲方对承包、租赁单位的安全生产管理工作统一协调管理。 3、甲方发标的施工项目,出现两个或两个以上施工单位,在同一作业区域内进行施工作业,可能危及对方施工安全的。后进入施工现场的经营单位应及时向甲方安全环保处申报备案,经甲方同意后方可进入施工现场。如乙方后进入的施工单位未经甲方相关部门同意,而擅自进入施工现场造成的人身伤害、财产损失的,由后进入的乙方施工单位承担法律及相关赔偿责任。 4、甲方按上述条款与乙方签订安全生产管理协议,约定各自的安全生产管理职责。乙方不具备安全资质条件的,甲方不许将该工程项目发包给乙方,乙方具备安全资质条件拒绝或不签订“安全生产管理协议书”的,甲方有权拒绝将该工程项目发包给乙方。 5、工程项目发标后,对应标单位必须进行安全资质条件审查(审查内容在乙方安全资质条款中规定),对审查符合安全生产资质条件的,在工程项目招标后,对中标单位(承包单位)首先签订“安全生产管理协议书”,然后再签订工程项目的各类往来合同。 6、甲、乙项目主管单位行政一把手是工程项目的第一责任人负责甲、乙双方施工安全管理与协调工作,对乙方的安全资质审查负全面责任。 7、违反上述条款,导致发生安全生产事故,造成个人伤害、财产损失的,按着《中华人民共和国安全生产法》的相关条款,甲方依

施工安全用电协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工安全用电协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程施工安全用电管理协议书 工程名称: _____________________ 总包方(甲方): __________________ 分包方(乙方):_________________ 北京城建十六建筑工程有限责任公司 年月曰 建设工程施工分包安全用电管理协议书 总包方(甲方):_______________________________________________

分包方(乙方):_______________________________________________ 为加强施工现场临时用电安全管理,保护职工的人身安全,保障电气设备的正常运行以及施工生产的顺利进行,,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》和有关规定,双方就本工程施工现场临时用电安全管理达成如下协议: 一、工程概况: 工程名称:___________________________________________________________________ 工程地点:___________________________________________________________________ 分包方式: ____________________________________________________________________ 二、工期: 开工日期:___________________________________________________________________ 竣工日期:___________________________________________________________________ 三、总包单位相关规定和要求 1、总包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。 2、总包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范〉〉JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准。 3、总包方必须编制临时用电施工组织设计,临时用电设备设施组织相关人员验收,合格后方可投入使用。 4、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服从管理的有权处罚或令其停止作业。 5、总包方对电工持证上岗情况进行定期检查。 6、总包方对分包方自购的电气设备(配电箱、电缆)进行检查验收。 7、总包方定期组织相关人员对分包方用电设备安全使用情况进行检查,并将检查结果及时通报给相关方。 8. 总包方电工负责人按规定及时建立健全临时用电管理资料档案。 四、分包单位相关规定和要求 1、分包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工

变电站监控后台系统

第二章系统安装 (4) 2.1安装操作系统W INDOWS 2000 (4) 2.2安装OFFICE2003 (8) 2.3安装0FFICE2003SP1补丁程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。 2.4安装SQL S ERVER2000简体中文开发版 (8) 2.5安装SQL SERVER2000SP3补丁 (11) 2.6安装ISA300+后台监控系统 (12) 2.7G HOST C:盘 (12) 第三章系统建立................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1在系统设置程序中设置密码和服务器 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1在系统设置程序中设置系统路径 ............................................................................. 错误!未定义书签。 3.2利用数据库维护工具还原数据库 ............................................................................. 错误!未定义书签。 3.3在数据库配置程序中配置网络节点 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.4在数据库配置程序中配置系统参数 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.5启动服务器和HMI人机界面 ................................................................................... 错误!未定义书签。 3.6在HMI中修改客户端任务名 ................................................................................... 错误!未定义书签。 3.7如果不能正常启动...................................................................................................... 错误!未定义书签。第四章数据库配置工具配置要点 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1连接数据库与登陆用户 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2模板配置..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3系统参数..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.4网络配置.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.5一次设备配置 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 4.6画面索引配置 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 4.7后台系统发送给五防系统的实遥信配置 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.8五防系统发送给后台系统的虚遥信配置 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.9事故追忆设置 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。第五章ISA300GT图形组态使用要点.............................................................................. 错误!未定义书签。 5.1登陆数据库 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2图形文件..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3信号的关联 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.4图库............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.5图形画面的组织安排 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.6图形画面的正确性检查 ............................................................................................. 错误!未定义书签。第六章HMI人机界面使用要点........................................................................................ 错误!未定义书签。 6.1网络报文监视 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.2控制闭锁条件调试 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。第七章报表工具使用要点................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.1使用前的准备 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2报表插件的注册 (46) 7.3E XCEL插件的启用 (46) 7.4新建常规报表的说明 (47) 7.5常规报表整点值设置的简便方法 (48)

通讯方式和通讯协议介绍

目录 一、RS232的串口通讯 (2) 应用 (2) 工作方式 (2) 接口标准 (2) 电路组成 (3) 概述 (3) 简介 (3) 二、RS485串行通讯 (3) 简介 (3) 接口 (4) 电缆 (4) 布网 (5) 区别 (5) 三、串行通信 (6) 概念 (6) 分类 (7) 同步通信 (7) 异步通信 (7) 特点 (7) 形式和标准 (7) 调幅方式 (7) 调频方式 (8) 数字编码方式 (8) 数据传输率 (8) 发送时钟和接收时钟 (9) 异步通信协议 (9) 通信协议 (10) 普遍协议 (10) USB (11) IEEE 1394 (11) 相关应用 (12) 四、通讯协议 (12) 简介 (12) 详细介绍 (13) TCP/IP (13) IPX/SPX (13) NetBEUI (14) 通信协议 (14) RS-232-C (14) RS-449 (14) V.35 (15) X.21 (15) HDLC (15) 管理协议 (15) SNMP (15) PPP (16)

一、RS232的串口通讯 应用 随着计算机系统的应用和微机网络的发展,通信功能越来越显得重要.这里所说的通信是指计算机与外界的信息交换.因此,通信既包括计算机与外部设备之间,也包括计算机和计算机之间的信息交换.由于串行通信是在一根传输线上一位一位的传送信息,所用的传输线少,并且可以借助现成的电话网进行信息传送,因此,特别适合于远距离传输.对于那些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等,采用串行方式交换数据也很普遍.在实时控制和管理方面,采用多台微机处理机组成分级分布控制系统中,各CPU 之间的通信一般都是串行方式.所以串行接口是微机应用系统常用的接口。许多外设和计算机按串行方式进行通信,这里所说的串行方式,是指外设与接口电路之间的信息传送方式,实际上,CPU 与接口之间仍按并行方式工作. 工作方式 由于CPU 与接口之间按并行方式传输,接口与外设之间按串行方式传输,因此,在串行接口中,必须要有" 接收移位寄存器" (串→并)和" 发送移位寄存器" (并→串). 在数据输入过程中,数据1 位1 位地从外设进入接口的" 接收移位寄存器",当" 接收移位寄存器" 中已接收完1 个字符的各位后,数据就从" 接收移位寄存器" 进入" 数据输入寄存器" . CPU 从" 数据输入寄存器" 中读取接收到的字符.(并行读取,即D7~D0 同时被读至累加器中). " 接收移位寄存器" 的移位速度由" 接收时钟" 确定. 在数据输出过程中,CPU 把要输出的字符(并行地)送入" 数据输出寄存器"," 数据输出寄存器" 的内容传输到" 发送移位寄存器",然后由" 发送移位寄存器" 移位,把数据1 位 1 位地送到外设. " 发送移位寄存器" 的移位速度由" 发送时钟" 确定. 接口中的" 控制寄存器" 用来容纳CPU 送给此接口的各种控制信息,这些控制信息决定接口的工作方式. " 状态寄存器" 的各位称为" 状态位",每一个状态位都可以用来指示数据传输过程中的状态或某种错误.例如,用状态寄存器的D5 位为"1" 表示" 数据输出寄存器" 空,用D0 位表示" 数据输入寄存器满",用D2 位表示" 奇偶检验错" 等. 能够完成上述" 串<- -> 并" 转换功能的电路,通常称为" 通用异步收发器" (UART :Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),典型的芯片有:Intel 8250/8251,16550 接口标准 ⑴实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。

施工现场安全用电协议书(标准通用版)

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工现场安全用电协议书(标准通用版) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: ______________________________________________________________ 乙方: ____________________________________________________________ 一、甲方责任: 1、甲方为乙方提供现场施工用电电源,其供电系统为TNS三相五线制,并按三级配电两级保护配置进行可靠供电。 2、甲方为乙方施工提供一级二级电源,并设有两级配电装置,以保证施工者的安全。 3、负责对施工现场用电设施的维修及管理,一、二级闸箱及电源线由项目部电工组专业人 员进行安装、维护,外分包人员不得私自拆改。乙方负责二级箱以下电源线和漏电箱的配置。 4、甲方应对所有进行施工的外施人员进行进场用电教育。以保证用电的安全性和可靠性。 二、乙方责任: 1. 施工用电和生活区用电必须遵守执行用电规范和规定。 2. 必须设专职电工负责施工用电和生活区用电的安装、维护管理,必须持证上岗,服从项目部电工管理。 3. 所有的施工人员进场在施工中,必须遵守项目部安全用电的各项规章制度,严禁无证上岗操作电气设备。 4. 施工人员在工作中使用手持电动工具必须使用三相五线制,两相三线制移动式漏电箱。 5. 施工人员进入施工现场后,施工时首先应与现场电工组专业人员取得联系,并按指定的电源箱进行接线施工,不得私自乱接电源。 6负责第三级电源箱及所携带电动设备及施工有关电缆线的管理和维修。 7、携带的控制箱和电动设备必须符合国家规范标准和安全标准及项目部的有关规定和安装要求,严禁违章指挥、违章操作。 8、进场使用的电源线、电闸箱、漏电箱必须是合格产品。 9、必须要按照05新规范做好一机、一闸、一箱、一漏,其闸箱配置必须是一空一漏制。 10、根据工程装修期间违反安全用电协定的补充罚款条例。 (1) 乙方在施工用电过程中,违反三相五线制或两相三线制的要求,进行施工的。经甲方

自控系统技术协议书22

自控系统技术协议书22

辽宁天利金业自控系统 技术协议书 甲方:辽宁天利金业有限责任公司乙方:黑龙江亿隆新能源科技

开发有限公司

二零一二年四月十五日 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储附:DCS M控点清单

1.1.2本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系 统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。1.1.7本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2D CS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1技术协议书; 1.2.5.2施工措施; 1.2.5.3各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O 清单及信号报警清单; 125.6屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD电子图);125.7 试验及测试报告; 1.2.5.8 用户使用及维护手册

通信协议

常用通信协议汇总 一、有线连接 1.1RS-232 优点:RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3kΩ~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。 缺点:(1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 (2)传输速率较低,在异步传输时,最高速率为20Kbps。 (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,而发送电平与接收 电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米。 1.2RS-485 RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构,传输距离一般在1~2km以下为最佳,如果超过距离加"中继"可以保证信号不丢失,而且结点数有限制,结点越多调试起来稍复杂,是目前使用最多的一种抄表方式,后期维护比较简单。常见用于串行方式,经济实用。 1.3CAN 最高速度可达1Mbps,在传输速率50Kbps时,传输距离可以达到1公里。在10Kbps速率时,传输距离可以达到5公里。一般常用在汽车总线上,可靠性高。 1.4TCP/IP 它可以用在各种各样的信道和底层协议(例如T1和X.25、以太网以及RS-232串行接口)之上。IP数据包是不可靠的,因为IP并没有做任何事情来确认数据包是按顺序发送的或者没有被破坏。IP数据包中含有发送它的主机的地址(源地址)和接收它的主机的地址(目的地址)。 1.5ADSL 基于TCP/IP 或UDP协议,将抄表数据发送到固定ip,利用电信/网通现有的布线方式,速度快,性能比较可以,缺点是不适合在野外,设备费用投入较大,对仪表通讯要求高。 1.6FSK 可靠通信速率为1200波特,可以连接树状总线;对线路性能要求低,通信距离远,一般可达30公里,线路绝缘电阻大于30欧姆,串联电阻高达数百欧姆都可以工作,适合用于大型矿井监控系统。主要缺点是:系统造价略高,通信线路要求使用屏蔽电缆;抗干扰性能一般,误码率略高于基带。 1.7光纤方式 传输速率高,可达百兆以上;通信可靠无干扰;抗雷击性能好,缺点:系统造价高;光纤断线后熔接受井下防爆环境制约,不宜直达分站,一般只用于通信干线。 1.8电力载波 1.9利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。由于使用坚固可靠的电力线作 为载波信号的传输媒介,因此具有信息传输稳定可靠,路由合理、可同时复用远动信号等特点,不需要线路投资的有线通信方式,但是开发费用高,调试难度大,易受用电环境影响,通讯状况用户的用电质量关系紧密。 二、无线连接 2.1Bluetooth 蓝牙是一种支持设备短距离通信的无线电技术。它是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低