文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器吊装施工方案

变压器吊装施工方案

变压器吊装施工方案
变压器吊装施工方案

Table of Contents

1.Purpose

2.References

3.Construction Organization

4.Unloading Preparation

5.The method &calculation of lifting

6.Lifting procedure

7.Tools data collect

8.The rules for lifting Safety

9.Rigging data sheet

1.Purpose

To ensure that the transformer unloading work are carried out safely, and in accordance with good working practices and as per YNP Project Job Specification. The procedure is intended to provide recommended practices, general application guidance and establish controls during preparation and execution.

2.References

2.1 General plot plan of YNP-PP-GE-0001 REV.C00

2.2 Equipment drawing (Y03-130-01&Y05-130-01)

2.3 Packing list

2.4 50T crane lifting performance table

3.Construction Organization

4.Unloading Preparation

4.1 Technical preparation

1) Organize engineering technical personnel to check hoisting and

construction site and transformer and equipment route, determine lifting range and clear up the obstacles in the lifting operation area.

2)Compile transformer and equipment hoisting technology programs and quality assurance measures. Operating program should have approval procedures and be in line with process requirements.

3)As per the weight of the transformer and equipment and lifting method, determine the tonnage of the unloading crane, transformer plate, placement, and adjusting construction equipment size.

4)Workers are professional and familiar with the process, and have certificates, Provide types of construction workers and teams.

5) As per hoisting operation and characteristics, formulate specific

measures for safety and technology.

4.2 Equipment and material preparation

1) Fully service construction machinery, inspect the delivery, carry out

maintenance and make records. Prohibit work in spite of illness.

2) Construction materials are fully prepared and have contingency

measures.

4.3 Operating environment preparation

1) Remove all obstacles to enter the site, mainly the gate and edges nearby

foundation etc. To ensure ground handing channel has no obstacles for vehicles.

2)The substation door for entering equipment is high enough.

5.The method &calculation of lifting

According to packing list the maximum weight of transformer is 12Tons.So, the calculation of lifting is as per the maximum weight.

The 50t crane status: Main Boom length: L=36m, work radius R=15m, rated load P=22t.

∵P′=Q+q+ q′

=12+0.5+1

=13.5t

Q=Equipment net weight,Q=12t

q=Crane hook block weight,q=0.5t

q′=lifting tools weight q′=1t

So, The crane carry capacity P′/P*100%=61.36%,fit the rules。

6.Lifting procedure

6.1 Compiling of the construction procedure and applying for approval.

6.2 Put up a temporary platform flushed with the base to the gap using

woods and I-beam steel to outside. Keep slope on the transportation platform. Place rollers and special extension units on the platform.

6.3 Use 50T car crane for transformer hoisting, crane conducts lifting

operational when crane get into the perfect site. After crane get into

operation then install hoisting rigging.

6.4 Equipment delivery truck get into the radius of lifting operations,

commanding staff instruct the crane’s hook move to place located above the transformer. The staff hangs transformer’s slings onto hook, commanding staff commands vehicle crane to rise slowly. When transformer rise up to 100mm or so away from the delivery truck then stop and check all parts of vehicle crane and slings to confirm off hook correct.

Repeat three times, when confirm corrects the equipment transportation vehicles drives out. Hang over transformer to the place over extension unit and the staff measure phase and location then off the hook position slowly.

6.5 Place a 5T hand chain hoist in the transformer room, Snap line to avoid

deviation on moving and prepare stopper for reducing speed. Use a pulley to pull the transformer on the platform to substation with the speed no more than 5m/min, the staff use jack to put transformer in place.

7.Tools data collect

8.The rules for lifting Safety

8.1 Only when rigging method has been approved by relative departments,

can rigging work be done.

8.2 Riggings must be subject to inspection prior to being used by some

departments concerned. They can be used only after being inspected and acceptable.

8.3 Crane driver should give advanced sound signal before starting the

machine every time.

8.4 Crane driver cannot move objects without permission, which can easily

cause accidents. The driver should operate the machine according to the signal given by rigger.

8.5 Except parking signal, crane driver would be controlled by the signaler

only.

8.6 When crane is lifting something in the air, once there is something

wrong with the machine, the object cannot be dropped. Crane driver should report to the management or someone who is responsible for the site immediately to isolate the area around the object.

8.7 The road must be hard enough for crane. Loose soil must be dealt with

and the road should have no pit. If necessary, timber should be laid for the crane.

8.7 Hook or lifting object is forbidden to carry personnel up and down and

nobody is allowed to stand on the object at height.

8.9 During the lifting work, nobody is allowed to stand or walk under the

boom in case of the falling boom causing danger. The equipment cannot leave the hook without fixing and stabilizing.

8.10 Lifting personnel should be familiar with construction measures, crane

performance, operation regulations, and commanding signal and safety requirement.

8.11 The harness must be used when work is at height. Personnel should

have their bodies examined when work is at over height and persons with high blood pressure or heart disease cannot mount guard.

8.12 Relenting falling from height and hurt by the falling objects is very

important safety work. So, all construction personnel and others who will enter working area must wear safety helmet.

8.13 Ground operation personnel or non-lifting personnel are not allowed to

stand or walk in the lifting work area and under boom.

8.14 Rigging work must have qualified Rigger to control and the signal

should be clear.

8.15 During lifting, control rope should be set up and guarded by specific

person.

8.16 During lifting, Allowable wind speed is 9.8m/s.

9.Attachment

9.1 Packing List

9.2 Engineering lifting

吊装安全保证措施

五、起重吊装作业安全保证措施 1、起重吊装安全技术一般规定 1)吊装前明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。 2)起重司机必须经过培训并持有效驾驶证及起重吊装特种作业证,参加吊装的人员经体格检查合格,在开始吊装前进行安全技术教育和安全技术交底。 3)吊装工作开始前,应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进行细致检查或试验,发现有损坏或松动现象,应立即调换或修好。起重设备应进行试运转,发现转动不灵活、有磨损的应及时修理;重要构件吊装前应进行试吊,经检查各部位正常后才可进行正式吊装。 2、防止高空坠落措施 1)吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具袋。 2)吊装工作区设有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时,起重臂杆旋转半径范围内,严禁站人或通过。 3)运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料、工具。 4)高空作业施工人员站在操作平台或轻便梯子上工作。吊装层设临时安全防护栏杆或采取其他安全措施。 5)登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60—70°为宜,操作台跳板应铺平绑扎,严禁出现挑头板。

3、防物体落下伤人措施 1)高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递,不得随意抛掷材料物体、工具,防止滑脱伤人或意外事故。 2)构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。 3)起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落。 4)构件就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。构件固定后,应检查连接牢固和稳定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。 5)一般情况吊装作业应避开风雪天、霜雾天和雨天,若特殊或紧急情况必须施做吊装作业时应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充分照明。 4、防止汽车起重机倾翻措施 1)起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠,停放地点必须平坦。 2)起重机不得停放在斜坡道上工作,不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软。 3)起吊构件时,吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型构件时应设牵拉绳。 4)起重机操作时,臂杆提升、下降、回转要平稳,不得在空中摇晃,

变压器安装施工方案

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况及特点 四、施工组织及计划 五、施工准备 六、施工工序流程 七、质量工艺标准及强制性条文 八、安全技术措施 九、安全、文明及绿色施工措施 十、附录

一、适用范围 本施工方案适用于贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程 #1机组主变压器、高压厂用工作变压器、高压脱硫变压器以及起备变的安装。 二、编制依据 1、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2014版 2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 50147-2010; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-2006) 5、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》中电联标准[2012]16号 6、《电力工程达标投产管理办法(2006版)》中电建协工[2006]6号 7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 9、《主变及高厂变安装A版》50-F1902S-D0301A-西南电力设计院 10、《起备变安装》50-F1902S-D0302-西南电力设计院 11、变压器厂家相关资料及技术协议 三、工程概况及特点 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程#1机组主变压器为3台额定容量260MVA 单相变压器,起备变额定容量为48MVA,均由特变电工衡阳变压器有限公司提供;高压厂用变压器额定容量为48MVA,由保定天威保变电气股份有限公司提供;高压脱硫变压器额定容量为25MVA,由南京大全变压器有限公司提供。发电机出口不设断路器,主变压器低压侧采用离相封闭母线与发电机相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#1主变进线间隔相连接;起备变低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#01起备变间隔相连接;高压厂用变压器及高压脱硫变压器低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧与发电机出线离相封闭母线相连接。 3.1主变压器基本技术参数 型式:单相双绕组铜线圈无励磁调压油浸式低损耗变压器 冷却方式:强油循环风冷(ODAF)

吊装作业的安全技术措施

编号:AQ-JS-09073 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吊装作业的安全技术措施 Safety technical measures for hoisting operation

吊装作业的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (一)吊装作业应根据具体的吊装方案制定安全技术措施,形成专项的安全技术措施方案,并严格执行。 (二)吊装作业的安全技术保证措施主要包括: 1.在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。夜间施工配备足够的照明,电力线路必须由专业电工架设及管理,并按规定设红灯警示,并装设自备电源的应急照明。 2.季节施工时,特别是冬雨期施工要针对各个季节的特点认真落实季节施工安全防护措施。吊装施工时要设专人定点收听天气预报,当风速达到15m/s(6级以上)时,吊装作业必须停止,并做好台风雷雨天气前后的防范检查工作。 3.新进场的机械设备在投人使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可入场投入使用。大型起重机的行驶道路必须坚实可靠,其施工场地必须进行

平整、加固,地基承载力满足要求。吊装作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,回转半径内不得有障碍物。 4.吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进人吊装危险区。 5.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,并熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定。 6.两台或多台起重机吊运同一重物时,钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应同步,各台起重机不得超过各自的额定起重能力。 7.在输电线路下作业时,起重臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线的距离应按规定执行。 8.吊装的构件、交叉作业、施工现场环境应符合要求。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

35kv级油浸式变压器安装施工方案

华润新能源河南偃师邙山30MW风电项目工程 施工技术方案报审表 表号:CRNE-HNYS-A10 编号:JSDS-AZ-A10-009

华润新能源河南偃师邙山30MW风电项目110kV升压变电站工程35kV油浸试变压器安装施工技术方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏大生电气工程有限公司 二零一七年六月

目录 1 编制依据 (4) 2 工程概况 (4) 3 适用范围 (4) 4 变压器结构简介 (5) 5.运输 (5) 6 验收 (6) 7 存放 (6) 8 安装变压器 (6) 9 变压器投入运行 (9)

1 编制依据 1.1 《电气装置安装工程施工及验收规范》合编; 1.2 《电力安全工作规程》(变电部分) 1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 1.4 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 1.5 建设安全健康与环境管理工作规定 1.6 厂家技术资料 2 工程概况 工程名称:华润新能源河南偃师邙山30MW风电项目110kV升压变电站 建设单位:润电风能(偃师)有限公司 设计单位:北京乾华科技发展有限公司 监理单位:中通服项目管理咨询有限公司 施工单位:江苏大生电气工程有限公司 本期新建一座110kV升压站,以1回110kV线路接入系统。本期安装一台30MV A 主变,二期安装一台70MV A主变。本期110kV送出线路一回以“线变组”方式直接接入主变,变压器户外布置,110kV侧配电装置为126kV HGIS或GIS,主变低压侧电压等级为35kV,35kV 侧接线方式为单母线接线方式。风电机组-箱式变分2组接入风电场110kV升压变电所的35kV侧母线。35kV配电装置采用35kV HGIS或预制仓式开关柜,35kV母线配置2个进线间隔、1个出线间隔、1个无功补偿间隔、1个PT兼避雷器间隔、1个接地变间隔、1个站用变间隔。整站采用工厂预制式模块化变电站结构。 3 适用范围 3.1本说明书适用于35kV级油浸式变压器。 3.2 产品型号说明 S F S Z 9 - □/ □ 高压绕组电压等级(kV) 额定容量(kV A) 性能水平代号 调压方式:有表示有载调压,无表示是无励磁调压 绕组数:有表示三绕组,无表示双绕组

起重吊装作业安全保证措施范本

整体解决方案系列 起重吊装作业安全保证措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-61936起重吊装作业安全保证措施 Safety guarantee measures for lifting operation 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、吊车作业安全保证措施的制定原则 为使---立交主线桥工程严格按照批准的施工组织设计正常施工,起重吊装施工过程有效控制,起重作业符合有关操作规程,重点是起重作业过程中安全保障工作到位,特制定本措施。 二、起重吊装作业施工部位及施工项目 1、进场钢筋、机械的卸车作业。 2、各墩位钻孔桩施工钢筋笼的吊装作业。 3、各墩位墩柱、箱梁施工模板的吊装、拆卸作业。 4、满堂红支架预压构件的吊装作业。 5、梁部施工各种小型机具及张拉设备的吊装作业。 三、起重吊装作业安全组织机构 1、成立起重安全作业领导小组,负责起重作业安全措施

的落实。认真审定施工计划、施工方案及安全措施,现场做好安全把关工作,解决起重施工中可能影响安全的问题。 2、起重吊装作业安全生产领导小组: 3、起重作业施工中,生产负责人、安全负责人、专职指挥人员、专职安全员必须到位。安全负责人在开始作业前认真检查安全措施落实情况,严格按标准作业程序作业,作业前要明确吊车性能状态、作业环境、人员配备等情况,保证作业安全。 四、起重吊装作业管理措施 1、制度管理 1)领导干部盯岗制度:在每次起重作业时,起重作业安全生产领导小组中组长和副组长必须有1人现场指挥。 2)岗前培训教育制度:起重作业前,对所有参加吊装作业的施工人员进行安全教育,提高认识,牢固树立吊装作业安全的思想。 3)班前交底制度:施工人员在作业前,由现场领工员进行当天起重作业安全交底,起重作业时的安全注意事项及作业现场安全检查。

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

电炉变压器吊装方案

1 编制依据 1.1、中冶南方设计院设计图纸、技术资料。 1.2、业主相关的企业标准及管理制度。 1.3、中冶冶相关工程施工、安全生产、质量管理等文件。 1.4、适用技术标准及验收规范。 GB50397—2007 冶金电气设备工程安装验收规范。 GB50168—2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范。 GB50150—2006 电气装置安装工程电气交接试验标准。 JGJ55-99 建筑施工安全检查标准。 JGJ46-2005 建筑现场临时用电安全技术规范。 GB50194-93 建设工程施工现场供用电安全规范。 2 工程概况 LF炉变压器安装于炼钢主厂房内JK跨16~17线LF炉总控楼8.4m平台变压器室内,变压器容量为45000KVA,器身重37.7吨,油重19.3吨,油箱总重7.4吨,附件5.1吨,总重69.5吨。 3 施工准备 3.1施工主要机具

3.2人员安排 管理人员:3人起重工:3人安装电工:5人 调试电工:3人电焊工:3人壮工:5人 3.3施工技术准备: 1)遵循项目经理部“力创精品、服务永远”的宗旨,技术人员从施 工准备的图纸自审、会审到施工方案编制、技术交底均要严谨、仔细。对现场作业人员进行书面技术、安全交底,根据施工内容

带领相关施工人员对现场仔细勘查和熟悉四钢轧对此工程各项规章制度,掌握相关的技术要领。 2)开工前,及时办理相关手续,如方案的报审、动用电火焊申请等。 4 主要施工方法及技术要求: 4.1 设备开箱检查 由马钢四钢轧项目部牵头,对变压器进场开箱检查,由业主、项目部管理人员、施工人员共同组成检查队伍,对变压器开箱资料及器身进行检查,检查变压器外形有无变形,破损,油漆是否有脱落现象,变压器是否密封完好,检查瓷瓶是否有破损,是否有漏油现象。 检查装箱清单,查看附件及材料是否有遗漏,检查变压器型号与参数是否与设计相符。 4.2 LF炉变压器本体吊装与就位 LF炉用变压器采用加料跨500/100t 行车进行吊装。LF炉变压器进现场后由汽车将其拖至JK跨16~17线边缘,用500/100t 行车副钩将变压器吊起送至变压器楼8.4m吊装平台铺设的轨道位置,吊起高度高于轨道500~600mm,缓慢回落通过至变压器轨道。利用轨道端头的牵引环固定2台10t手拉葫芦,利用手拉葫芦及钢丝绳慢慢将变压器牵引至安装位置。 500/100T行车副钩有8根钢丝绳,每根钢丝绳粗 注意: (1)吊卸牵引作业时,应安排电工在起重工的指挥下进行,作业过程中应有防治变压器倾翻的措施。

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

吊装安全措施

起重机吊装工程安全方案 一、安全技术的一般规定 1.吊装前应编制施工组织设计或制订施工方案,明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。 2.参加吊装的人员应经体格检查合格。在开始吊装前应进行安全技术教育和安全技术交底。 3.吊装工作开始前,应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进行细致检查或试验,发现有损坏或松动现象,应立即调换或修好。起重设备应进行试运转,发现转动不灵活、有磨损的应及时修理;重要构件吊装前应进行试吊,经检查各部位正常后才可进行正式吊装。 二、防止高空坠落 1.吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具袋。 2.吊装工作区应有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时,起 重臂杆旋转半径范围内,严禁站人或通过。 3.运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料、工具。 4.高空作业施工人员应站在操作平台或轻便梯子上工作。吊装层应设临时安全防护栏杆或采 取其他安全措施。 5.登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60—70°为宜,操作台跳板应铺平 绑扎,严禁出现挑头板。 三、防物体落下伤人 1.高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在构件上堆放或悬挂零星物 件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递,不得随意抛 掷材料物体、工具,防止滑脱伤人或意外事故。 2.构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。 3.起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落。 4.构件就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。构件固定后,应检查连接牢固和稳 定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。 5.风雪天、霜雾天和雨天吊装应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充分照明。 四、防止起重机倾翻 1.起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠,停放地点必须平坦。 2.起重机不得停放在斜坡道上工作,不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土 质一硬一软。 3.起吊构件时,吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,以免超负荷和钢丝 绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型构件时应设牵拉绳。

变压器吊装施工方案 (2)

起重吊装施工方案工程名称:500kVA箱变和315KVA箱变吊装工程 编制人:杨敬峰 审核人:林锐辉 建设单位:深圳市保达房地产开发有限公司 深圳市诚利德电力工程有限公司 2016年7月

目录

一、工程概况: 安装500kVA箱变1台和315KVA箱变1台及绝缘套管等辅助设备,安装吊运至箱变基础;拟用50吨汽轮吊车配合安装吊运。 二、施工组织结构: .质量保证体系

三、施工前准备 1、施工组织和现场管理方面的措施如下: 1)、起重吊装作业前,实地考察吊装现场,与主要施工操作人员制定出切实可行的吊装方法和安技措施保证作业安全,避免盲目施工在施工前将起重吊装方案内容(人员配置、起重机的选择、吊装技术方法、施工安技措施等)向施工操作人员交底。 2)、严格执行安全技术措施。 3)、清楚吊装环境因素的不利影响。 2、起重吊装安全施工作业前期准备

1)、搞好作业前准备。作业前准备内容为:<1>准备并检查起吊用具和防护设施;<2>准备辅助用具;<3>确定并清理落物地点,搭设临时(平台)设施。 2)、吊物绑扎位置合理、绑扎方法得当、吊装锁具合适。<1>查找吊件吊点确定绑扎部位;<2>绑扎应注意起吊时锁具间的中收夹角以60°-90°为宜,如大于100°应采取防止滑勾的措施;<3>锁吊具使用前计算其破断拉力,确定拉力在安全范围内使用,保证调运安全平稳;<4>防止歪拉斜吊。 3)、明确指挥信号准确化,吊装指挥信号必须按规定的标准进行联络,特别是起重机司机,一定要对指挥信号、吊挂形态、起落空间确认准确。 3、向起重司机明确“十不吊”:1)超载或对吊物重量不清;2)指挥信号不明确;3)捆绑、吊挂不牢、或不平衡可能引起吊物滑动;4)被吊物上有人或浮置物;5)吊物有影响安全工作的缺陷或操作;6)遇有拉力不明的埋置构件;7)工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物情况和指挥信号;8)重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫;9)歪拉斜吊重物;10)易燃易爆物体。 四、施工步骤: 1、在箱变北侧室外搭设箱变临时放置平台→ 2、安放吊车→ 3、吊运箱变→ 4、吊车配合吊运用倒链拖拽向南平移箱变→ 5、用倒链拖拽箱变至安装位置→ 6、拆除圆钢安装调平箱变

设备吊装作业安全措施(最新版)

设备吊装作业安全措施(最新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0977

设备吊装作业安全措施(最新版) 1设备吊装安全管理组织机构 2设备吊装安全管理主要负责人的安全职责 2.1项目经理的HSE职责 A项目经理是项目吊装安全管理第一责任人。 B主持组建吊装指挥领导小组,明确吊装作业参与人员的安全管理职责。 C批准吊装安全管理制度,为吊装实施提供足够的资源。 D负责主持项目部吊装作业的健康、安全和环境因素的识别和评价、审批吊装作业和管理方案。 E主持吊装安全过程中的HSE管理活动,组织进行大型吊装检查。 2.2项目QHSE经理职责 A在项目现场经理、总工程师的领导下,具体负责项目吊装安全

管理工作。 B组织安全工程师对起重作业人员进行安全培训。 C督促起重作业班组落实起重作业安全的措施。 D编制适合本项目的起重作业安全管理制度。 E组织项目质量人员、材料设备人员、设备工程师进行吊装作业安全条件确认。 F组织实施大型吊装的专项安全技术培训。。 G负责组织对起重设备的有效性和完好性进行监督检查。 H审查重大起重方案。 2.3安装工程总工程师的HSE职责 A负责吊装作业布置平面图的规划设计,并组织完成施工现场平面布置。 B在保证职工健康安全的条件下,科学、合理地组织、安排生产活动。 C负责制定起重设施配置计划,定期组织相关人员对起重设施进行监测。

35KV油浸式变压器安装方案说明

35KV油浸式变压器安装方案 1编制依据 1.1《某装置工程施工组织总设计》 1.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-2010 1.3设计图纸和厂家相关资料。 2工程概况 2.1施工地点及名称、范围 本施工作业指导书适用于主变压器的安装。主要施工地点某装置307变电所。主要施工内容包括:变压器本体就位、附件清扫、附件安装、滤油注油。 2.3工程特点 主变压器为有载调压油浸式变压器,选用重庆市亚东亚集团变压器有限公司生产的 S11-16000/35 型变压器,额定容量:16000 kVA,额定电压:35/10.5kV,额定电流: 263.9/880A。主变压器采用充氮运输。 本工程施工项目较多且比较复杂,在施工前应合理安排施工,主变压属重大设备,器

身暴露时间w 16小时。起吊工作必须由起重专业熟练职工指挥、操作。在主变安装过程中,调试人员应配合安装顺序,做好相关设备试验。 3施工准备及条件 3.1设备及材料要求 3.1.1设备到达现场后应符合下列要求。 3.1.1.1油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。 3.1.1.2油箱箱盖或钟罩法兰及封板的联接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。 3.1.1.3充油套管的油位应正常,无渗油,密封良好,瓷体无损伤。 3.1.1.4变压器到达现场后,应进行器身检查。 3.1.1.5出厂证件及技术资料应齐全。 3.1.1.6变压器型号、铭牌核对和外观检查,按装箱清单清点附件。 3.1.1.7检查箱顶氮气压力表是否保持正压力0.01 —0.03MPa。 3.1.1.8按有关规范要求对变压器本体用油及添加油进行验收化验,化验项目严格按规范执行。 3.1.1.9气体继电器、温控器应提前委托当地电力试验部门进行校验。 3.1.3变压器就位安装前建筑工程应当具备下列条件 3.1.3.1混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求,基础中心线标注清晰。 3.1.3.2预埋件及预留孔符合设计。 3.1.3.3具有足够的施工用场地,道路畅通。 4劳动力计划、主要施工机械及工器具的配置 4.1劳动力计划 4.1.1总体指挥1人 4.1.2现场负责人1人 4.1.3技术负责人1人 4.1.4起重负责人1人

钢结构吊装安全保证措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢结构吊装安全保证措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3739-47 钢结构吊装安全保证措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1)认真贯彻执行国家有关安全生产法规、建筑施工安全规程。同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行。 2)牢固树立“安全第一”的思想,坚持预防为主的方针,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全活动,充分认识安全生产的重要性,掌握一定的安全知识,对职工进行安全生产培训。在安全生产上,一定要克服麻痹思想。 3)所有进入施工现场人员必须戴安全帽,高空作业人员穿软底防滑绝缘鞋,系好安全带,且安全带挂点牢固,患有恐高症者严禁登高作业。 4)工人上班前和上班期间一律不许饮酒。 5)专职安全员随时检查现场安全工作,制止和纠正违章作业,发现和督促解决不安全隐患。

变压器吊装方案

目录1工程概况 2编制依据 3吊装准备工作 4吊装方法 5技术安全要求 6应急处理计划 7工机具及材料计划 8吊装施工人力资源计划 9应急预案

1、工程概况 1.1********************************************。 1.2分项工程:1台变压器的吊装 1.3编制说明 本施工方案用于指导********************************************49.5MWp并网光伏电站升压站电气安装工程#1主变压器的吊装。为保证主变压器能有序安全进行卸车作业,特编制此方案。本方案仅针对主变压器进入现场后对主变压器吊装放置及倒运到安装区起指导作用。 1.4吊装任务 1.4.1设备吊装区周边环境 主变压器吊装区域场地较平坦开阔,无较大物体阻挡,具备安全吊装条件。 1.4.2变压器吊装方案 主变压器吊装工况:一台100吨起重机满足使用要求。 2、编制依据 1.《安全文明施工组织设计》; 2.《建筑施工手册》; 3.《建筑安装工人安全技术操作规程》; 4.有关设计技术文件; 5.设备到货信息; 6.相关规程、规、标准; 7.工程所在地区的起重机械配置及额定性能;

8.设备厂商提供的图纸和相关参数。 3、吊装准备工作 3.1卸车前准备 1.变压器外形尺寸及重量(带包装箱)需在吊装前进行再次确认。 2.已对施工班组进行安全、技术交底。 3.吊索吊环等吊装用具已准备齐全。 4.吊车位置及运送设备车辆位置已确认。 5.已设立吊装卸车警戒线。 6.找好变压器受力点后在进行吊装。 7.临时放置变压器的区域整齐的放置枕木。 8吊车位置由厂家指导人员,安装人员,吊车司机共同确认。吊车司机需有吊装方面经验。 3.2变压器卸车 1.吊车和运输车辆的相互位置应在卸车前再次确认,保证吊车的工作半径在许可围。 2.变压器卸车的吊装作业中,单台变压器重量最大为57t。吊装时,吊装半径6m,主臂长度为12m。 3.考虑到变压器本体较重,且容易对变压器造成损坏。故直接利用变压器的自身包装箱进行绑扎吊装下车(按照包装箱上的吊点就行绑扎)。 4.绑扎时选用100t-20m的钢丝绳2根、20吨卸扣4个,实现对变压器两侧进行绑扎。绑扎时确保吊装带均布重心两侧,同时还要在变压器的两侧拴上溜绳,以防变压器在吊装的过程摆动幅度过大并做好其余附属吊装作业保护,在确认绑扎牢固后起吊。起

吊装作业安全技术措施

目录 1.一般规定?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 2.吊装机械的检验与使用??????????????????????????????????????????????????????????????3 3.吊装机具的检查与使用????????????????????????????????????????????????????????????3 4.吊车吊装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5 5.卷扬机吊装???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 6.塔吊吊装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7

吊装作业安全技术措施 1.一般规定 1.1吊装作业要成立吊装作业安全保证体系,并保证吊装安全进行。 1.2 50T以上及需要双机抬吊的设备、钢框架构件的吊装,250T以上(含250T)吊车吊装的管道吊装都应编制吊装方案(措施)及安全技术措施,液压提升装置的撤除、塔吊的撤除、升降机的撤除都要编制撤除方案(措施)及安全技术措施,并经有关技术及安全负责人批准后实施,实施中未经主管人员许可不得任意改变方案 1.3吊装前应组织有关部门根据施工方案的要求共同进行全面检查,其检查内容如下: ⑴施工和索具的配置要与方案一致。 ⑵施工现场要符合操作要求,妨碍吊装工作的障碍物要清理。 ⑶待吊装的设备要符合吊装要求。 ⑷吊装前要与供电部门取得联系,保证正常供电。 ⑸了解劳动组合、人员分工和指挥系统落实情况。 ⑹吊装前应与气象部门取得联系,了解气象变化情况,当雨、雪天气或风速大于10.8m/s时不得进行吊装,(风力等级见下表)。

变压器安装规范最新版

变压器安装规范 变压器是电网中必不可少的重要设备,主要起到电压、电流的变换和隔离作用。变压器是根据电磁感应原理工作的。 变压器安装规范: 1.变压器宽面推进时,低压侧应向外;变压器侧面推进时,油枕侧向外,便于带电巡视检查。 2. 变压器室的安全距离。室内变压器外壳,距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m;额定电压为35KV及其以上的变压器,距门不应小于2m,距墙不应小于1.5m;变压器二次线线的支架,距地面不应小于2.3m,高压线线两侧应加遮栏;变压器室要么有操作用的开关时,在操作方向上应1.2m以上的操作宽度。 3.变压器室属于一、二级耐火等级的建筑,其大门、进出风窗的材料应满足防火要求。 4.变压器室应用铁门,采用木质门应包镀锌冷轧钢板(俗称铁皮),门的宽度和高度应根据安装设备情况而写,一般宽为 1.5m,高为2.5-2.8m,门应向外开。较短(不超过7m)的配电室,允许有一个出口,超过7m时不得少于两个出口。 5. 变压器室顶板高度按设计的要求,一般不低于4.5-5m。 6.变压器一线的安装,不应妨碍变压器吊芯检查。 7. 进出风百叶窗的内侧要装有网孔不大于10mm*10mm的防动物网。基础下的进风孔不安百叶窗,但网孔外要安装直铁条,防止网格外的机械损伤,直铁条可采用直径为1mm的圆钢,间距为100mm。

8.变压器室出风窗顶部须靠近屋梁,自然通风拜见温度不应高于45℃,一般出口的有效面积应大于风口的有效面积的1.1-1.2倍。9.当自然通风的进风温度为30℃时,变压器室地坪距离室外地坪的高度为0.8m;进风温度为35℃时,变压器地坪距离室外地坪的高度为1m。 10. 变压器室内不应有与电气无关的管道通过,有关电缆内要采取防小动物进入的措施。 11. 变压器地基上的轨梁安装,要按不同变压器的轮距固定,基础轨距和变压器的轮距应吻合。 12. 单台变压器的油量超过600㎏时,应设储油坑。 13. 变压器室混凝土地面不起沙,路面抹灰刷白。 14. 各金属部件应涂防腐漆taizhendq 变压器是改变电路中电压的一种设备它使不符合我们使用的电压改变为我们所需要的电压。北京许多民营企业均可承接变压器安装的电力工程,北京泰真电气安装有限公司就是其一。

吊装作业安全技术措施

目录 1.一般规定 2 2.吊装机械的检验与使用 3 3.吊装机具的检查与使用 3 4.吊车吊装

5 5.卷扬机吊装 6 6.塔吊吊装 7

吊装作业安全技术措施 1.一般规定 吊装作业要成立吊装作业安全保证体系,并保证吊装安全进行。 50T以上及需要双机抬吊的设备、钢框架构件的吊装,250T以上(含250T)吊车吊装的管道吊装都应编制吊装方案(措施)及安全技术措施,液压提升装置的撤除、塔吊的撤除、升降机的撤除都要编制撤除方案(措施)及安全技术措施,并经有关技术及安全负责人批准后实施,实施中未经主管人员许可不得任意改变方案 吊装前应组织有关部门根据施工方案的要求共同进行全面检查,其检查内容如下: ⑴施工和索具的配置要与方案一致。 ⑵施工现场要符合操作要求,妨碍吊装工作的障碍物要清理。 ⑶待吊装的设备要符合吊装要求。 ⑷吊装前要与供电部门取得联系,保证正常供电。 ⑸了解劳动组合、人员分工和指挥系统落实情况。 ⑹吊装前应与气象部门取得联系,了解气象变化情况,当雨、雪天气或风速大于10.8m/s时不得进行吊装,(风力等级见下表)。

⑺检查其它的准备工作(如保卫、救护、生活供应等)是否落实。 吊装作业前必须进行技术交底,全体作业人员必须知吊装(撤除)方案、指挥信号、安全技术要求及起重机械的操作方法。吊装指挥人员必须持证上岗,并身穿具有明显标记的工作马甲。 大中型设备吊装前,应按吊装方案对机具进行全面检查,确认符合吊装方案后,由总指挥签署“吊装命令书”,方可进行试吊和吊装作业。 吊装过程中,作业人员应坚守岗位,听从指挥,发现问题应立即向指挥者报告,无指挥者的命令不得擅自操作。起重人员要有特殊工种操作证。 严格执行“十不吊”的原则。即:被吊物重量超过机械性能允许范围:信号不清;吊物下方有人;吊物上站人;埋在地下物;斜拉斜牵物;散物捆绑不牢;立式构件、大模板等不用卡环;零碎物无容器;吊装物重量不明等。 起吊前应在重物上系上牢固的溜绳,防止重物在吊装过程中摆动、旋转。 起吊物不宜在空中长时间停留,若须停留应采取可靠的安全措施。 严禁人随吊装物品一起起落,吊装现场要设置安全警戒线,吊装前对警戒线内人员进行清理对并有专人监护,严禁无关人员进出;严禁从吊装物下经过或停留; 2. 吊装机械的检验与使用 所有进场吊车(塔吊)证件(含人员操作证)应齐全,使用前必须自检、报验并按规定取得有关部门的使用许可。

35kv变压器吊装方案1

A4 工程名称:青海盐湖金属镁一体化项目选煤装置35KV变电所电安装工程 变压器吊装专项方案 施工单位审批: 编制单位:中国平煤神马建工集团有限公司 盐湖选煤装置项目部 2012年10月10日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、主要施工方法及内容 五、技术质量保证措施 六、安全文明施工保证措施 一、编制依据

1.1.施工图纸; 1.2. 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范GB59786 1.3. 起重安全技术规程 1.4. 变压器安装说明书 1.5. 《电力建设安全工作规程》 1.6. 《施工机具性能说明书》; 1.7. 公司施工同类工程的施工工艺及经验; 二、工程概况 2.1 工程简介 工程名称:青海盐湖金属镁一体化项目选煤装置35KV变电所工程 建设单位:青海省盐湖集团 施工单位:中国平煤神马建工集团 工程地点:青海省察尔汗盐湖 主要工程内容:2台35KV变压器吊装工程 2.2工程特点 2.1变压器安装位置高、体积大、重量重,安装质量要求高。 2.2变压器运输行程较长,运输难度大。 2.3施工现场工作面狭小,交叉施工频繁,高空作业多,施工安全风险大。 三、施工部署 3.1工期、质量及安全目标 ,按施工总进度计划按时完成。 公司对于承建的本工程,坚持“质量为本,诚信服务,科技进步,创新发展”的质量方针,确定本项目的质量目标为: ,单位工程优良率95%以上; ,不错用、不使用不合格材料; ,标准、规范为有效版本且覆盖率100%; ,争创优质工程。 3.1.3 HSE目标

注重员工HSE培训,提高员工的HSE管理意识; 提高员工自我保护和维护生态环境的自觉性; 确保装置实现本质安全;杜绝中毒、设备、火灾、爆炸事故, 做到零伤害,零污染; ,努力控制和减少对环境的污染。 3.2 施工准备工作 成立项目管理班子、设立项目部的组织机构;建立健全质量保证体系、HSE管理体系,并开始运作。 ;完成变压器吊装施工方案,技术交底等技术措施编制;并报业主和监理审批。 人员配备: 3.2.4 施工机具准备 按施工机具的需求计划从公司范围内调遣施工机具进场。进场前,检查所有的施工设备,确保其工作性能和安全性能。 施工机具配备:

起重机械吊装安全措施详细版

文件编号:GD/FS-8938 (解决方案范本系列) 起重机械吊装安全措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

起重机械吊装安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、大型起重吊装作业前应详细勘察现场,按照工程特点及作业环境编制专项方案,并经项目技术负责人审批,其内容包括:现场环境及措施、工程概况及施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳信索具的设计选用、地耐力及道路的要求、构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护措施等; 2、起重机械进入现场后经检查验收,重新组装的起重机械应按规定进行试运转,包括静载、动载试验,并对各种安全装置进行灵敏可靠度的测试。扒杆按方案组装后应经试吊检验,确认符合要求方可使用;

3、汽车式起重机除按规定进行定期的维修保养外,还应每年定期进行运转试验,包括额定荷载、超载试验,检验其机械性能、结构变形及负荷能力,达不到规定时,应减载使用; 4、起重吊装作业人员,包括作业人员、司索指挥、电焊工等均应属特种作业人员,必须是经专业培训考核取得合格证确认可进行起重吊装作业的人员; 5、起重吊装“十不吊”: 1)起重臂吊起的重物下面有人停留或行走不准吊; 2)无证指挥、无指挥信号或信号不清不准吊; 3)散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊; 4)吊物重量不明或超负荷,“大件吊装”无吊装方案,现场无安监人员“旁站”不准吊; 5)各类吊物上方站人,不准吊;

变压器安装施工方案

目录 1. 编制依据 2. 概述 3. 施工程序和施工方法 4. 施工进度和作业力量安排 5. 质量标准 ; 6. 质量保证措施 7. 安全技术措施 8. 文明施工 , 】

1 编制依据 图纸SD-700-E70-04110,SD-700-E70-04310。 GB 148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB 50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 《十三冶企业标准 变压器安装作业指导书》 2 ` 3 工程概况 张家港浦项不锈钢连铸工程变压器安装在连铸电气室和修磨电气室。共5台变压器, 3施工工序和施工方法 施工工序 ;

& ( 图3 -1 施工工序流程图 ` 施工方法 施工准备 技术准备 施工技术人员和施工人员要认真熟悉图纸和技术资料,明确施工工艺,必须进行图纸的自审、会审。编制施工方案及安全技术措施,使每位施工人员做到心中有数。每位施工人员都要持证上岗。 设备及材料要求 1)变压器必须有出厂合格证,安装期限不应超过厂家规定的期限,制造厂家提供齐全的变压器使用说明书和设备出厂检验报告。 )

2)变压器铭牌数据应符合设计图纸要求,变压器外观无缺损、附件齐全。 3)变压器油必须有合格证,且应经过理化试验和电气性能检验符合规定。 4)施工材料包括周转材料(道木、木跳板、钢管架、路基箱、油桶等)、辅助材料(变压器油、电焊条、油漆、滤油纸、吸湿剂、氧气、乙炔等)、消耗材料(白布、甲级破布、酒精、油杯、毛刷、盆、桶等) 主要机具 1)起重设备:50吨汽车吊、起重用手拉葫芦 2)工具、设备:水电焊工具、切割机、千斤顶、磨光机、真空过滤、注油机、钢丝绳、卡环 3)仪器、仪表:兆欧表、水平尺、钢卷尺、万用表 4)吊装钢丝绳的计算:d×d×9=2000×cosα ~ d=17.7mm 所以选择钢丝绳直径20mm 3.2.1.4作业条件的准备 1)施工图纸及产品技术文件齐全。 2)屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;室内地面基层施工完毕;预埋件及预留孔符合要求,预埋件牢固;办理工序交接手续;临时施工设施拆除,场地清理干净;环境开阔,吊装无防碍物。 3)雨天不宜从事此项作业,作业现场无粉尘,作业区域设置警戒围栏。 3)施工前对变压器进行外观检查,油箱及所有附件应保证齐全无损,油箱箱盖和罩法兰连接螺丝齐全、紧固,无漏油现象。 基础复验 变压器基础的轨道水平,钢轨轨距与变压器轮距一致;套管中心与封闭母线中心相符。# 现场设施设置 路边围栏清除,场地回填并分层夯实,地面平整完好。 路基箱、铁板、钢轨设置

相关文档