文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水工程复习重点

给水工程复习重点

给水工程复习重点
给水工程复习重点

1、给水系统的任务:

——是将地球上可供人们使用的地面水、地下水通过一定的方式供给人们,它必须保证各种类型用户在水量、水压和水质上的要求,以满足人们生活、生产和消防用水的需要。

2、给水系统的组成

1取水构筑物、2水处理构筑物3泵站4、输水管渠和管网5、调节构筑物

3、给水系统的布置形式

统一给水系统、分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统

4、影响给水系统布置的因素

城市规划的影响、水源的影响、地形的影响

5、工业水给水系统

直流给水系统、循序给水系统、循环给水系统

6、近期5-10年;远期10-20年

7、清水池和水塔的作用

清水池:1、调节一、二泵站之间供水不平衡的矛盾,即贮存调节水量。2、贮存全部的消防水量,按火灾延续2小时计算;3、贮存水厂的生产用水量,这部分水量用于滤池的反冲洗以及其它构筑物的冲洗用水。

水塔的作用:调节二泵站供水和管网用水之间水量不平衡的矛盾。

8、清水池的总容积W=W1+W2+W3+W4

调节容积、消防用水、水厂自用水量、安全贮量

9、水塔总容积:W=W1+W2

调节容积、消防贮量

10、清水池的容积计算

11、某工厂采用三班制,一般车间每班200人,高温车间每班100人,一般车间卫生特征是:不接触有毒物质及粉尘,不污染身体;高温车间卫生特征是:高温作业。求该企业工作人员的生活用水量和淋浴用水量。

生活用水定额:一般车间25L/(人.班)

高温车间35L/(人.班)

淋浴用水定额:一般车间40L/(人.班)

高温车间60L/(人.班)

每班用水量计算:

生活用水量:200×25+100×35=8500(L/班)

淋浴用水量:200×40+100×60=14000(L/班)

12、我国华北某地一工业区,规划居住人口10万人,用水普及率预计为100%,,其中老市区人口8.2万,新市区人口1.8万;老市区房屋卫生设备较差,最高日生活用水量定额采用190L/(cap.d),新市区房屋卫生设备比较先进和齐全,最高日综合生活用水量定额采用205L/(cap.d),该工业区内设有职工医院、饭店、招待所、学校、娱乐商业等公共建筑。居住区(包括公共建筑)生活用水量变化规律与现在某市实际统计资料相似,见表3-1第(2)项所示,工业区有两个企业:甲企业有职工9000人,分三班工作(0、8、16时),每班3000人,无一般车间,每班下班后需淋浴;乙企业有7000人,分两班制(8、16时),每班3500人,无高温车间,每班有2400人淋浴,车间生产轻度污染身体。生产用水量:甲企业每日24000m3,均匀使用,乙企业每日6000m3,集中在上班后前4小时

内均匀内使用。城市浇洒道路面积为4.5hm2,用水定额采用1.5L/(m2.次)每天浇洒1次,大面积绿化面积6.0hm2,用水定额采用2.0L/(m2.d),试计算该工业区一下各项用水量:

(1)最高日设计用水量及逐时用水量;

(2)最高日平均时和最高时设计用水量;

(3)消防时所需总用水量。

解:一、工业区最高日设计用水量及逐时用水量计算

(一)生活用水量计算

1.居住区综合生活用水量按式3-5’计算:

2.工业企业职工生活用水量

职工生活用水量标准采用:高温车间为35L/(人.班);一般车间为25L/ (人.班)。

则甲、乙企业职工生活用水量按式(3-6)计算:

3.工业企业职工淋浴用水量

职工淋浴用水量标准按附录3-4采用,高温污染车间为60L/(人.班),一般车间为40L/(人.班),则甲、乙企业职工淋浴用水量按式(3-7)计算:

第三章

1、管网中不设水塔时如何选泵: 由于用水量逐日逐时变化,为保证二级泵

站内的水泵既能满足管网最高日最高时用水量,又能满足其他用水时的流量要求,二级泵站内通常采用多台同型号水泵或大小搭配的水泵,或者采用变频调速技术来调节水泵的输出流量。

2、拟定二级泵站设计供水线时,应遵循以下原则:

(1)二级泵站的各级供水线尽量接近用水线,以减小水塔的调节容积,降低水塔的造价;

(2)二级泵站供水线的分级数一般不宜多于三级,以免频繁开启水泵,便于水泵机组的运转和调度管理;

(3)分级供水时,应考虑每级能否选到合适的水泵,以及水泵机组的大小能否做到合理搭配,能否满足目前和近期用水量增长的需要;

(4)使对置水塔管网发生最大转输流量的时间处在最低一级供水线上,以避免向水塔转输流量时压力不足或使泵站的调度管理趋于复杂。

3、水塔和清水池的容积计算

水塔和清水池调节容积的计算,通常采用两种方法:

1、根据24h供水量和用水量变化曲线推算。这种方法需要知道城市24小时

的用水量变化规律,并在此基础上拟定二级泵站的供水线。

2、凭经验估算。

4、调节水量的工作办法

1、大小泵搭配

2、水塔、清水池的容积

5、一级泵站:均匀工作;二级泵站:水塔和清水池之间的匹配

一级泵站和二级泵站间靠清水池调节

第四章

1、管网布置的基本要求

(1)按城镇规划平面图进行布置,并考虑分期建设的可能,留有充分的发展余地。

(2)管线遍布于整个给水区,以方便用户取水。

(3)保证供水安全可靠,当局部管线发生破裂事故时,其断水范围造成的影响和损失较小。

(4)力争以最短距离敷设管线,特别是到主要用水户与调节构筑物的输水管线要尽可能短,同时还要考虑管线经过地段的地形、地质情况,以降低工程造价。

2、管网布置形式

(1)环状管网(2)枝状管网

3、管网定线: 在城镇规划平面图上确定水管的走向和位置.

4、管网定线:根据需求的不同分为城市管网和工业企业管网

5、输水管定线

定义:从水源到水厂或水厂到相距较远管网的管、渠叫做输水管渠。

特点:距离长,与河流、高地、交通路线等的交叉较多。中途一般没有流量的流入与流出。

形式:常用的有压力输水管渠和无压输水管渠两种形式。

6、如果某城镇用水时变化系数较大,并且水源又距离城区较远时,单从经济角

度考虑,水厂应设在距离城镇较远即靠近水源的地方,还是设在距离城镇较近的地方好?为什么?

第五章

1、管道工程的建设投资占整个给水系统总投资的60%~80%,输配水所需

的动力费用占给水系统运行总费用的40%~70%。

2、管网计算的课题的内容:求出所有管道的直径、水头损失、水泵扬程和水

塔高度。并对事故时、消防时、最大转输时的水泵扬程进行较核。

3、管网计算步骤

(1)求沿线流量和节点流量;

(2)求管段计算流量;

(3)确定各管段的管径和水头损失;

(4)进行管网水力计算或技术经济计算;

(5)确定水塔高度和水泵扬程。

4、管网图形中各个部分的名称

节点:有集中流量进出、管道合并或分叉以及边界条件发生变化的地点

管段:两个相邻节点之间的管道管线:顺序相连的若干管段

环:起点与终点重合的管线基环:不包含其它环的环

大环:包含两个或两个以上基环的环

5、管网图形简化可分为分解、合并、省略

分解:只由一条管线连接的两管网,都可以把连接管线断开,分解成为两个独立的管网。由两条管线连接的分支管网,如它位于管网的末端且连接管线的流向和流量可以确定,也可进行分解,管网经分解后即可分别计算。

合并:管径较小、相互平行且靠近的管线可考虑合并。

省略:管线省略时,首先是略去水力条件影响较小的管线,也就是省略管网中管径相对较小的管线,管线省略后的计算结果是偏于安全的。

6、如何进行管网图形的简化?

1.分解管网2.合并和省略管段3 如果管线包含不同的管材和规格,应采用水力等效原则将其等效为单一管材和规格。4 并联管段等效合并5 附属设施的简化A、删除不影响全局水力特性的设施,如:排气阀、泄水阀、消火栓等。B、将同一处多个相同的设施合并,比如同一处的多个水量调节设施合并,并联或串联的水泵或泵站合并等

注意:以上简化只是针对已有的管网进行的,在新城区管网设计时仅仅考虑了主干管和干管,所以在新城或新铺管网设计时不能简化。

7、沿线流量:是指供给该管段两侧用户所需流量。

节点流量:是从沿线流量折算得出的,并假设是在节点集中流出的流量。

8、比流量、沿线流量

9、节点流量:沿线流量只有概念上的意义,在水力计算时应将沿线流量按适

当比例分配到两各节点,成为节点流量。

10、管网水力计算步骤1--计算沿线流量2:将沿线流量分配到管段节点3、

大用户(集中流量)的处理4、管网中节点流量的计算

11、给水管的三种水流流态:阻力平方区;过渡区;水力光滑区

12、在管网水力计算时,根据求解的未知数是管段流量还是节点水压,可以

分为解环方程、解节点方程和解管段方程三类,在具体求解过程中可采用不同的算法。

第6章

1、给水管网水力计算目的:

确定给水管网各管段的管径,求得设计秒流量通过管段时造成的水头损失、复核室外给水管网的水压能否满足最不利处的配水点或消火栓所需的水压要求、选定加压装置所需扬程和高位水箱的设置高度。

2、树状管网计算步骤

①确定各管段的流量;

②根据经济流速选取标准管径;

③计算各管段的水头损失;

④确定控制点;

⑤计算控制线路的总水头损失,确定水泵扬程或水塔高度;

⑥确定各支管可利用的剩余水头;

⑦计算各支管的平均水力坡度,选定管径。

3、管段方程组解法

原理:直接联立求解J-S 个连续性方程和L 个能量方程,求出P=L+J-S 个管段流量。

具体步骤:

①对能量方程进行线性化处理;

②给定流量初值并计算线性系数;

③解线性方程求出管段流量;

④根据所得流量计算线性系数并重新求解管段流量直到误差符合要求。

4、输水管渠设计时要考虑的问题

型式:是无压管渠还是有压管?

管渠根数:一般宜设2条,管径相同

管渠工作方式:考虑各种可能的工况

第七章

第八章

1、分区给水系统给水的原因

技术原因:均衡管网水压,实现管网低压供水,从而减少漏失水量并避免管道及附件的损坏。

经济原因:降低能耗。

2、并联分区:由同一泵站内的低压和高压水泵分别供给低区和高区用水。

优点:

各区用水分别供给,比较安全可靠;

各区水泵集中在一个泵站内、管理方便。

缺点:

增加了输水管长度和造价;

高区的水泵扬程高,需用耐高压的输水管。

3、串联分区:泵站分建,高区水泵从低区末端的贮水池取水,进入贮水池前的自由水头被浪费,贮水池容积较大,安全性较差。

第九章

1、水管的分类:(1)金属管(铸铁管和钢管等)

(2)非金属管(预应力钢筋混凝土管、玻璃钢管、塑料管等)

(3)复合材料

2、水管材料的选择:取决于承受的水压、外部载荷、埋管条件、供应情况等。

3、管网附件有:1、阀门2、止回阀3、排气阀和泄水阀

4、消火栓

第十章

1、管网养护时所需技术资料:

(1). 管线图,表明管线的直径、位置、埋深、承插口方向、配件形式和尺寸以及

阀门、消火栓等的布置,用户接管的直径和位置等;

(2). 管线过河、过铁路和公路的构造详图;

(3). 阀门和消火栓记录卡,包括安装年月、地点、口径、型号、检修记录等;

(4). 竣工记录和竣工图。

2、检漏:供水系统水量漏失主要指通过系统输配水管网及城市蓄水设备渗漏、漏失及溢流到外界的部分水量

3、水量漏失可分为背景漏失、暗漏和明漏

4、产销差水:供水企业提供给城市输水配水系统的自来水总量与所有用户的用水量总量中收费部分的差值。

5、产销差水= 免费供水量+ 物理漏水量+ 帐面漏水量

6、检漏的方法

(1)、适地观察法:2、听漏法3、分区检漏法

7、管道防腐

类型:化学腐蚀、电化学腐蚀

现象:生锈、坑蚀、结瘤、开裂、脆化

危害:水质恶化、水头损失增大、管道漏水甚至爆裂、阀门操作失灵

影响因素:溶解氧、pH值、流速、含盐量

防护措施:表面处理、阴极保护

8、金属管线清垢方法:水力清管法,气压脉冲射流清管法,刮管法,酸洗法

9、几种管线的维护:管内壁喷涂;内衬管拉入衬装;无缝衬装; 管道翻衬;爆(碎)管衬装

10、给水管道的水质管理和供水调度;为保持管网的正常水量或水质,除了提高出厂水水质外,可以采取以下措施:

1)、通过给水栓、消火栓和放水管,定期放去管网中的部分“死水”,并借此冲洗水管。

2)、长期未用的管线或管线尽端,在恢复使用时必须冲洗干净。

3)、管线延伸过长时,应在管网中途加氯,以提高管网边缘地区的剩余氯量,防止细菌繁殖。

4)、尽量采用非金属管道。定期对金属管道清垢、刮管和衬涂水管内壁,以保证管线输水能力不致明显下降。

5)、无论在新敷管线竣工后,或旧管线检修后均应冲洗消毒。消毒之前先用高速水流冲洗水管,然后用20—30mg/L的漂白粉溶液浸泡一昼夜以上,再用清水冲洗,同时连续测定排出水的浊度和细菌,直到合格为止。

6)、定期清洗水塔、水池和屋顶高位水箱。

第十一章

1、取水工程的地位

地位

取水工程是水资源利用与保护的重要内容之一,是给水工程的重要组成部分之一。从系统观点来看,取水工程是给水工程系统同外部—天然水源相关联的重要环节。

取水工程(包括水源类型、状况、布局;取水构筑物等)将会为给水工程系统带来重要影响。

2、水资源

广义概念:包括海洋、地下水、冰川、湖泊、河川径流、土壤水、大气水在内的各种水体

狭义概念:广义范围内逐年可以得到恢复更新的淡水

3、造成缺水的三种原因

资源性缺水——由于气候和地理位置等自然原因所导致;

污染性缺水——水资源丰富但污染严重而不能利用;

管理性缺水——由于不合理开发利用和水的浪费所造成。

4、取水工程任务:

从水源取水并送往水厂或用户。

内容:水源方面——各种天然水体的存在形式、运动变化规律、作为给水水源的可能性,为供水目的而进行的水源勘查、规划、调节治理与卫生防护等;

取水构筑物方面——各种水源的选择和利用,从各种水源取水的方法,各种取水构筑物的构造形式,设计计算,施工方法和运行管理等。

5、给水水源分为地下水和地表水

地表水分为:江河,湖泊,水库,海水

地下水分为:潜水,自流水,泉水

第十二章

1、含水层(透水层):卵石层、砂层和石灰岩层等组织松散,具有众多相互连通的孔隙,透水性能较好,水能在其中流动的岩层。

2、隔水层(不透水层):粘土和花岗岩等结构紧密,透水性极差甚至不透水的岩层。

3、地下水流动需具备两个条件:岩层的透水性和水位差

4、地下水取水构筑物构成

管井,大口井,渗渠,泉室

5、管井构造

通常由井室、井壁管、过滤器、沉淀管组成。

6、回转钻进的种类

1)反循环回转钻进

2)反循环回转钻进

3)岩芯回转回转钻进

7、井群类型:

自流井井群适用于静水位高于地面的承压含水层;

虹吸式井群适用于静水位接近地面的含水层;

卧式泵井群适用于静水位接近地面且水位降落较小的含水层;

深井泵井群适用于各类含水层。

8、大口井、辐射井和复合井

第十三章

1、江河中的泥沙,按运动状态可分为推移质和悬移质两大类。

2、影响河床演变的主要因素:

1)河段的来水量来水量大,河床冲刷,来水量小,河床淤积;

2)河段的来沙量、来沙组成来沙量大、沙粒粗,河床淤积,来沙量少、沙粒细,河床冲刷;

3)河段的水面比降水面比降小,河床淤积;水面比降增大,河床冲刷;

4)河床地质情况疏松土质河床容易冲刷变形,坚硬岩石河床不易变形。

3、河床变形可分为单向变形和往复变形两种。

单向变形:是指在长时间内,河床缓慢地不间断地冲则或不间断地淤积,不出现外淤交错。

往复变形:是指河道周期性往复发展的演变现象。

河床横向变形由水流横向输沙不平衡引起,而横向输沙不平衡主要由环流造成。

河床变形也可分为纵向变形和横向变形两种。

纵向变形是河床沿纵深方向的变化,表现为河床纵剖面上的冲淤变化。

横向变形是河床在与水流垂直的方向上,向两侧的变化,表现为河岸的冲刷与淤积,使河床平面位置发生摆动。

河床纵向变形由水流纵向输沙不平衡引起,而纵向输沙不平衡由来沙量随时间变化和沿程变化、河流比降和河床宽度沿程变化导致。

4、问题:地表水取水构筑物分为固定式和活动式两类,固定式取水构筑物可分为( d )。

A.岸边式、河床式、浮船式

B.岸边式、河床式、水泵直接吸水式

C.河床式、斗槽式、水泵直接吸水式D.岸边式、河床式、斗槽式

5、江河固定式取水构筑物主要分为岸边式和河床式两种,此外还有斗槽式。

6、问题:当岸边地质条件较差时,取水构筑物的进水间与泵房可采用( b )。A.合建式

B.分建式

C.浮船式

D.缆车式

7、问题:岸边式取水构筑物和河床式取水构筑物的主要区别在于( b )。

A.是否从河流最低水位以下取水

B.是否需要进水管引水至岸边

C 取水泵是否设在浮船上

D.进水间是否与泵房合建

8、问题:当河床稳定,河岸较平坦,岸边水深不够或水质不好,而河中又有足够水深或较好水质时,宜采用( b )。

A.岸边式取水构筑物

B.河床式取水构筑物

C.缆车式取水构筑物

D.浮船式取水构筑物

9、江河移动式取水构筑物

浮船式;缆车式

第十四章

1、给水处理的任务:

用不同的方法与装置改变原水的主要质量指标以满足用户的要求,提高水的质量,解决原水不能满足用户要求的矛盾。

2、天然水中杂质来源性质分自然过程和人为因素

3、给水处理方法的选择:根据水源水质和用水对象对水质的要求。

建筑给水排水工程,期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分) 1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33L/S。 2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。 3. 3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。 二、单项选择题(20分,每题2分) 1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )MPa。 A、0.20 B、0.24 C、0.28 D、0.32 注:120+4*40=280 2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D ) A.整个系统的最高点即为最不利点 B. 整个系统的最远点即为最不利点 C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点 D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点 3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C) A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外 B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外 D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外 4、高层建筑中消火栓给水管道系统(? ),且消火栓给水立管管径应(? )。C A、应独立设置;不小于100mm?? B、可与生活给水管道合用;不小于50mm? C、应独立设置;不小于50mm??? D、可与生活给水管道合用;不小于100mm。 5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C ) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管。 6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B ) A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上 B.在设有器具通气管时 C.在连接有5个大便器的横支管上

给水工程施工方案75343

给水工程施工方案 一、编制依据 1、环观南路(平大路—外环路)工程给水工程设计图纸 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 3、《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CECS10:89 4、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准》 5、给排水标准图集 二、工程概况 ???????? 计划开工时间:??年??月??日 计划完工时间:??年??月??日 三、主要工程数量及劳动力安排 1、主要工程量一览表

2、劳动力计划表 3、项目部组织机构 四、施工方案 给水工程施工工艺流程 施工放样→沟槽开挖→下管、稳管→管道接口→水压试验、冲洗消毒→沟槽回填。 一)测量放线

1、临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩应经过符合方可使用并 经常校核。 2、根据道路工程给出的要素点坐标、给水工程距路中线的距离, 准确计算出给水管道闸阀井中心坐标。 3、用全站仪放样出闸阀井中心点,然后根据沟槽底部开挖宽度、 开挖深度、开挖坡度用石灰撒出开挖边线。 4、所施工管道如与已建管道衔接,必须在挖沟槽前对其平面 位置和高程进行测量校对,如与设计不符,及时通知监理单 位、设计单位协商解决。 二)沟槽开挖 1、沟槽开挖前,向机械手详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及安全要求等,并派专人指挥开挖,指挥人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,测量人员跟踪测量槽底高程、宽度、中线偏位,防止亏挖,杜绝超挖回填虚土。 2、开挖边线复核无误后可指挥挖掘机进入施工现场进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽一侧,堆土坡脚距槽边0.8m以外,堆土高度不超过1.5m,堆土坡度不宜陡于自然休止角。 3、由于挖掘机不可能准确地将槽底按设计高程整平,为确保槽底土壤结构不被扰动或破坏,开挖管沟时应在设计槽底高程以上预留10-20cm,而用人工起槽。 4、沟槽断面应符合设计要求,沟底夯实,平整密实,沟槽内洁净,无障碍物。

重点:给水工程复习

给水工程概论 【水源水质】: ㈠原水杂质: ⑴原水杂质来源: ①自然过程:[地层矿物质溶解、水中微生物繁殖、水流冲刷、泥沙、腐殖质] ②人为因素:[工业废水、农业污水、生活污水] ⑵原水杂质分类: ①悬浮物[1um--1mm];②胶体[10nm--100nm];③溶解物[0.1nm--1nm]; ⒈悬浮物与胶体杂质: --悬浮物尺寸较大、易于在水中下沉或上浮。 --胶体颗粒尺寸较小、在水中长期静止难以下沉。 --水中胶体:粘土、细菌、病毒、腐殖质、蛋白质、有极高分子物质。 --天然水中胶体一般带负电荷。 注:①使水中产生浑浊现象的根源:悬浮物和胶体。 ②饮用水处理的主要去除对象:悬浮物和胶体。 【水质标准】: 水质标准:即用水对象所要求的各项水质参数应达到的指标和限制。 ※生活饮用水水质标准: ⑴感性性状和一般化学指标: 注:①色度:不超过15度,并不得呈现异色。 ②浑浊度:不超过3,特殊情况不超过5度。 ③臭和味:不得有异臭、异味。 注:浊度即1L蒸馏水中含有1mg白陶土或高岭土。 ⑵毒理学指标: ※⑶细菌学指标: 注:①细菌总数:≤100个/mL; ②总大肠菌数:≤3个/L; ③游离余氯:在与水接触30min后应不低于0.3mg/L; ⑷放射性指标: ※【给水处理方法】: ⑴澄清和消毒: --生活饮用水[地表水]常用处理工艺:澄清和消毒。 --澄清工艺包括:混凝、沉淀、过滤。 --处理主要对象:水中悬浮物和胶体杂质。 --消毒:灭活水中致病微生物; 通常在过滤之后。

--主要消毒方法:投加消毒剂杀灭致病微生物。 --生活饮用水常规处理工艺: --即:“混凝-沉淀-过滤-消毒”。 ⑵除臭、除味: --有机物臭味:活性炭吸附/氧化法去除。 --溶解性气体:曝气法去除。 ⑶除铁、除氯: --常用方法:自然氧化法、接触氧化法。 ⑷软化: --处理对象:主要是水中钙、镁离子 --软化方法:离子交换法、药剂软化法。 ⑸淡化、除盐: --除盐:制取纯水及高纯水的处理过程。 --淡化和除盐主要方法: 蒸馏法、离子交换法、电渗析法、反渗透法。 ⑹水的冷却: --水作为冷却介质:水热容大--吸收和传递热量的良好介质。 --水的冷却一般采用:冷却塔。 ⑺生活饮用水预处理和深度处理: --饮用水主要处理对象:水中悬浮物、胶体、致病微生物。 --常规处理工艺:混凝、沉淀、过滤、消毒。 --预处理和深度处理主要对象: 水中有机污染物--饮用水处理厂 --预处理方法: 活性炭法吸附法、臭氧氧化法、生物氧化法、 --深度处理主要: 粒状活性炭吸附法、生物活性碳法、 --深度处理法基本作用原理: [吸附-氧化-生物降解-膜滤] 即:或者利用吸附剂的吸附能力去除水中有机物;或者利用氧化剂的强氧化能力分解有机物;或者利用生物氧化法降解有机物;或者利用膜滤法去除大分子有机物。 【混凝机理】: --混凝:水中胶体粒子以及微小悬浮物聚集过程。 或:向水中投加药剂(混凝剂)使水中粒径微小的悬浮物和胶体离子凝结成较大的絮凝体(矾花)。 --凝聚:水中胶体脱稳--胶体失去稳定性的过程。 --絮凝:脱稳胶体相互聚集。

给水工程考试简答题

给水系统分类水源:地表水,地下水。供水方式:自流系统,水泵供水系统,混合供水系统。目的:生活用水,生产给水,消防。服务对象:城市,工业(循环,复用) 给水系统的组成相互联系的一系列构筑物和输配水管网取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物 清水池和水塔有何作用,什么情况下可以不设水塔?清水池用于调节一级泵站和二级泵站的供水量差额,而水塔用于调节二级泵站供水量与管网用水量的差额。如果二级泵站每小时供水量等于用水量,即流量无需调节时,管网中可不设水塔,成为无水塔管网。大中城市用水量比较均匀,通常用水泵调节流量,多数可不设水塔 说明水塔容积和清水池容积之间的相互关系?当一级泵站和二级泵站每小时的供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用水量的差额,水塔的容积将会增大。如果二级泵站每小时供水量接近用水量,水塔容积越小,但清水池容积将增加 1)管网无水塔或高地水池时,二级泵站、输水管渠、管网按最高日最高时流量来计算2)管网设有水塔或高地水池时,泵站每小时供水量可以不等于用户每小时的用水量,但设计的最高日泵站的总供水量应等于最高日用户总用水量 二级泵站、输水管渠、管网的设计流量如何确定? 二级泵站的设计流量按用水量的变化曲线拟定。一般按以下方法确定: A)管网起端设水塔:二级泵站、二级泵站到管网的输水管按二级泵站的供水线最大一级供水量确定;管网按最高日最高时用水量设计。 B)网中或网后设水塔:二级泵站:按二级泵站的供水线最大一级供水量确定;二级泵站到管网的输水管应按最高日最高时流量减去水塔输入管网的流量计算;管网按最高日最高时用水量设计。 管网布置形式:树状管网、环状管网定线取决于城市布置地形,供水区地形,水源和调节水池位置,街区和用水用户特别熟大用户分布,河流、铁路、桥梁等的位置。 供水要求为前提,尽可能缩短管线。干管延伸方向与管网的主导流向一致,主要取决于二级泵站到大用水户、水塔的水流方向。沿管网的主导流向布置一条或数条干管。干管应从两侧用水量大的街道下经过(双侧配水),减少单侧配水的管线长度。干干管一般沿城市规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过。管线在街道下的平面和高程位置,应符合城镇或厂区管道的综合设计要求。管间距根据街区情况,宜控制在500~800m左右,连接管间距宜控制在800~1000m左右。 分区给水系统分类1、并联分区为量不同,面直相同优点:各区用水由同一泵站供给,供水比较可靠,管理也较方便,整个给水系统的工作情况较为简单,设计条件易与实际情况一致。缺点:并联分区会增加输水管造价。2、串联分区反优点:输水管长较短,可用扬程较低水泵和低压管。缺点:将增加泵站的造价和管理费用。城市地形的影响:当城市狭长发展时,采用并联分区较宜,因增加的输水管长度不多,与此相反,城市垂直于等高线方向延伸时,串联分区更为适宜。水厂位置的影响:水厂靠近高区时,宜用并联分区。水厂远离高区时,采用串联分区较好。 连续铸铁管(灰铸铁管)性能:有较强的耐腐蚀性。但质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大,且经常发生接口漏水,水管断裂和爆管事故,给生产带来很大的损失。 接口形式:承插式(适用卖地管线)和法兰式(泵站内或水塔进出水管)。钢管性能:耐高压、耐振动、重量较轻、单管的长度大和接口方便,但承受外荷载的稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需有防腐措施,并且造价较高。接口形式:焊接或法兰接口

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

给排水工程施工设计方案

第一章管理目标 一、质量控制目标及保证措施 1、工程质量目标 ①工程交验合格率100%,优良率80%以上,做合格工程; ②工程质量隐患和问题整改率达100%以上; ③杜绝重大工程质量事故。 2、质量保证措施 我司一向重视施工质量的管理与提高,为确保本工程施工质量,达到既定的质量目标,我公司将采取一系列措施保证质量目标的实施。具体保证质量的措施如下: ①材料进场和二次检验制度 ②以ISO9001质量管理体系作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式,确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立、健全各种管理制度来保证质量目标的实现。 ③为确保本工程的顺利进行,在科学的管理之下精心组织施工,充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心容,在本公司现有完善的管理制度下,依据分工负责,相互协调的管理原则,结合本工程的特点及业主的要求推行如下技术管理制度: ④制定更为格的质量评定标准 ⑤积极开展技术攻关和QC活动,结合本工程的结构特点和我司施工技术的总体水平情况,在保证以往工程质量水平的情况下,积极进行重点、难点技术攻关和开展QC活动 ⑥对工序、工艺质量进行质量保证措施

二、工期控制目标及保证措施 1、工期目标: 若我单位有幸中,确保自开工之日起在238个工日完成本标段道路排水工程施工任务,并力争提前。 2、工期保证措施: 对施工工序各项工作的落实,使工程能够有组织、有计划的进行,我们根据以上工期目标特从以下几面对工期措施进行了保证: ①从机构组织、人员配备,管理上保证 ②从计划安排上保证 ③从材料管理和机械设备管理上保证 ④从技术上保证 ⑤从施工组织与管理上保证 ⑥从安全生产上保证 ⑦从后勤供应上保证 ⑧从工作关系及其协调上保证 三、安全生产控制管理目标及保证措施 1、安全生产目标: ①杜绝一切工伤事故; ②无中毒、火灾、火警事故; ③新职工入场三级安全教育,变换工种岗位教育率达100%; ④特种作业人员持合格证件上岗率达100%; ⑤按安全“一标三规”检查综合评分合格率100%,优良率95%以上。

给水工程重点复习纲要

第一章给水系统 1.给水系统和输配水系统的组成 2.给水系统的给水形式的分类 3.影响给水系统布置方式的 第二章设计用水量 1.用水量定额的概念 2.最高日用水量、平均日用水量、日变化系数、时变化系数 第三章给水系统的工作情况 1.二级泵站在无水塔和有水塔的情况下,其设计负荷分别怎样确定2.清水池和水塔的容积的计算方法 3.一、二级泵站的扬程分别是怎样确定的 4.水塔的高度怎样确定 第四章管网和输水管渠布置 1.管网布置的基本形式、树状网和环状网各自的特点。 2.管网布置应该满足的最基本要求。 3.管网定线的概念,影响定线的因素。

第五章 管段流量、管径和水头损失 1.管网简化的原则,等效管的摩阻计算方法 2.沿线流量及节点流量和比流量的定义、折算系数。 3.经济流速的含义、来源 4.管网水力计算的基本方程、分类 第六章 管网水力计算 1. 树状网的水力计算(不一定考计算,但是必须要理解掌握) 2. 了解三种基本解法的原理。 3. 掌握校正流量的计算公式以及环状管网计算步骤。 4. 熟悉多水源管网平差的处理方法。 5.熟悉管网校核的不同情况。 6. 掌握输水管计算中当量摩阻的计算。 第七章 管网经济技术计算 1. 知道管网优化设计的概念 2. 掌握管网技术经济计算的目标函数是按年计的管网建造费用和管理费用。掌握在知道管段流量后可求得经济管径的原因(2阶导数大于0,有最小值)。 3. 掌握压力输水管的经济管径确定公式。 4. 熟悉重力输水管的性质公式 常数 =+ij m n ij i q αα

熟悉界限流量的计算公式。 第八章分区给水 1.分区给水的基本形式。 第九章水管、管网附件和附属构筑物1.管道材料应该符合的基本要求要求。 第十章管网的技术管理 1.熟悉检漏的概念、分类;产销差水的概念。

最新给排水工程师考试大纲精编版

2020年给排水工程师考试大纲精编版

1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科目,题量,时间,分数分配为: 高等数学 24题 普通物理 12题 普通化学 12题 理论力学 13题 材料力学 15题 流体力学 12题 计算机应用基础 10题 电工电子技术 12题 工程经济 10题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段) 专业基础课考试为半天,4小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学 8题 供水水文地质 10题 水泵及水泵站 20题 水处理微生物学 12题 水分析化学 10题 合计:60题,每题2分,共120分。

3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程 30题 15题 2.排水工程 30题 15题 3.建筑给水排水工程 40题 20题 合计 100题 50题 《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站 了解离心泵工作原理,性能曲线 了解定速和调速运行工况 了解泵站的分类及特点 了解管道系统特性曲线 熟悉水泵的选择 熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 了解静水压力 掌握伯努利方程及应用

建筑给排水工程部分-考试试卷 期末考试试卷参考试卷

第1章建筑内部给水系统 一、填空题 1、按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类() a、生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; b、消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; c、消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; d、消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 d为正确答案 2、某五层住宅,层高为3.0m,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为() a、28kPa b、240 kPa c、200 kPa d、250 kPa b为正确答案 3、依靠外网压力的给水方式。 a、直接给水方式和设水箱供水方式 b、设水泵供水方式和设水泵、水箱供水方式 c、气压给水方式 d、分区给水方式 a为正确答案 二、问答题 1、建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 答:引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1)引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。引入管上还有水表节点。 (2)给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3)给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4)配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配水设施。(5)增压与贮水设备:包括升压设备和贮水设备。如水泵、水泵-气压罐升压设备;水箱、贮水池和吸水井等贮水设备。 (6)计量设备:水表,有分户水表和总水表。 2、说出四种给水方式的基本形式及他们的优缺点是什么? 答:直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵、水箱、水池联合的给水方式,分区给水方式。 (1)直接给水方式:优点是能充分利用外网水压,缺点是外网停水内网停水供水安全性低。(2)设水箱的给水方式:优点是充分利用外网水压、供水可靠性较好,缺点是设水箱增加了结构荷载。 (3)设水泵、水箱、水池联合的给水方式:优点是供水可靠性好;缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,设水池不能充分利用外网压力能源浪费较大,水泵还有噪声污染。 (4)分区给水方式:优点是一定程度上利用外网水压,因为上区还是用水池、水泵供水所以上区没有充分利用外网水压,下区是外网直接供水能够充分利用外网水压,供水安全性好。缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,水泵还有噪声污染。 3建筑内部给水管道的布置要求

给水工程施工组织设计方案73738

施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程编号:A2____

木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程 给水管道 专 项 施 工 方 案 佰晟建设 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期年月日 申报日期: 2015 年 3 月 19 日

目录第一章工程概况 第二章施工准备工作计划 一、施工准备 二、人员、材料、机械设备的使用计划 三、项目施工组织机构框图 第三章施工方案 一、测量放样 二、沟槽开挖 三、管道安装 四、管道接口 五、管道支墩 六、阀门井砌筑、抹灰 七、回填土 八、水压试验 九、清洗、消毒 第五章质量、安全、文明施工措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、文明施工措施

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程消防、给水管道D25至D200采用PE实壁管,热熔接口,采用10cm厚3∶7砂石基础。消防给水管道:D200 PE实壁管长度为655m;D150 PE实壁管长度为334m;D100 PE实壁管长度为483m;给水管道:D150 PE 实壁管长度为29m;D100 PE实壁管长度为65m;D80 PE实壁管长度为58m;D50 PE实壁管长度为201m;D40 PE实壁管长度为8m;D32 PE实壁管长度为20m;D25 PE实壁管长度为84m组; 第二章施工准备工作计划 一、施工准备 1.组建精干高效的项目经理部(见组织机构框图)。各部门选配经验丰富,技术业务精湛,事业心和责任感强的工程师及工作人员,使整个项目经理部管理层人员精干,统一指挥,外协调,全面负 责和加强对该项工程的生产指挥和技术管理工作。 2.调遣专业性强的作业队伍投入施工,确保整个工程顺利完成。 3.测量工程师进入施工现场,根据业主提供以及我公司加密闭合的水准点和导线控制点进行管道中心线定位测量,确定原地面高程 等,测量资料报监理工程师及业主备案。 4.工地配备试验工程师1名,并委托市公路质检站代表项目部进行各类试验检测。 5.根据施工要求,组织好施工力量。给排水工程师2人,并配备试

建筑给水排水工程重点整理

一、给水系统的分类 给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统: 1.生活给水系统 供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 2生产给水系统 供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同,而有较大的差异。 3.消防给水系统 供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。 上述3类基本给水系统可以独立设置,也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较,或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑,设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同,设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统,以及循环或重复使用的生产给水系统等等。 给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时,根据管网,水平干管的位置不同,又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。 在初步设计过程中,可用经验法估算建筑所需水压,看能否采用直接给水方式: 即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层,水压增加4okPa。

三、分区给水方式 1.利用外网水压的分区给水方式 2.设高位水箱的分区给水方式 一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa,且最大 不得大于0. 55MPao .钢管的连接方法 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和xx 连接。 (1)螺纹连接 即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成,抗腐性及机械强度均较大,也分镀锌与不镀锌两种,钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 (2)焊接 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速,但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道, (3)xx连接 在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门,止回阀,水表,水泵等处,以及需要经常拆卸,检修的管道上。 止回阀和截止阀有方向性的 水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。流速式水表的构造和性能

2010级 《给水工程》试卷A答案

2010级 《给水工程》 课程试题答案(A 卷)答案 合分人: 一、名词解释:(每题2分,共10分) 1.水质标准:用水对象所要求的各项水质参数应达到的指标和限值。 2.同向絮凝:由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集。 3.拥挤沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此互相干扰,或者受到容器壁的干扰的沉淀。 4.冲洗强度:单位面积滤层所通过的冲洗流量。 5.表面负荷:单位沉淀池表面积的产水量。 二、填空题:(每空1分,共20分) 1.水中含有的杂质按尺寸大小可分为3类,其中__悬浮物_________和____胶体_______是使水产生浑浊现象的根源。 2.对于任何水源来说,生活饮用水的处理工艺中,_____消毒______是必不可少的一个环节。 3.对于憎水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体颗粒表面的_____动(或ζ)____电位。 4.高分子助凝剂的作用机理是_____高分子物质的吸附架桥_____。 5.混凝剂对水中胶体粒子的混凝作用有_____电性中和_____、_____吸附架桥_____和网捕卷扫。 6.若取水泵房远离水厂处理构筑物的时候,混凝剂与水的混合方式常采用_____管式混合_____。 7.一平流式理想沉淀池,其溢流率为17m 3/(d ·m 2),沉降速率为0.1mm/s 的颗粒。在该沉淀池中的去除率为_____50_____%。 8.从过滤开始到冲洗结束的一段时间称为快滤池的_____工作周期_____。 9.在工程中,平流式沉淀池可用_____在过水断面上增加导流板_____的方法减少水力半

径。 10.澄清池将_____絮凝_____和_____沉淀_____两个过程综合于一个构筑物中完成。11.采用双层滤料时,下层采用密度较_____大_____、粒径较_____小_____的滤料。12.工程中,表征滤料粒径级配的不均匀系数K80的数值应_____不大于2_____。 13.无阀滤池由反冲洗向过滤转变的过程中,起主要作用的管件是_____虹吸破坏管_____。14.氯气消毒起主要作用的物质是_____次氯酸_____。 15.当原水游离氨浓度很低时,通常加氯量控制在_____折点后_____。 16.水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方,否则应考虑_____防洪措施_____。 二、简答题:(每题10分,共50分) 1.与天然地表水相比,地下水水源的水质特点是什么?多使用什么工艺处理? 答:⑴地下水:水在地层渗透过程中,悬浮物和胶质已基本或大部分去除,水质清澈,且水源不宜受外界污染和气温的影响,因而水质、水温较稳定,一般宜作为饮用水和工业冷却水的水源;含盐量和硬度高于大部分地表水,因此不宜于作为某些对此要求严格的工业水源。 工艺多使用:除铁锰-混凝-沉淀-过滤. 2.通过胶体双电层结构图概述水中胶体稳定性的原因。 答:DLVO理论。 当两个胶粒相互接近以致双电层发生重叠时,便产生静电斥力。静电斥力与两胶粒表面间距有关。排斥势能随间距增大而按指数关系减小。吸引势能与间距成反比。相互接近的两胶粒是否能凝聚,决定于总势能。 3.答:理想沉淀池应符合以下3个假定: ⑴颗粒处于自由沉淀状态。颗粒间互不干扰,颗粒的大小、形状和密度不变,沉速不变。 ⑵水流沿着水平方向流动。在过水断面上,各种流速相等,且在流动过程中流速始终不变。 ⑶颗粒沉到池底即认为已被去除,不再返回水流中。 根据理想沉淀池条件,沉淀效率只与沉淀池的表面负荷有关,而与其它因素如水深、池长、水平流速和沉淀时间均无关。 4.为何粒径小于滤料间隙的悬浮颗粒也能被滤层截留? 答:在过滤过程中,滤层空隙中的水流属层流状态,被水流挟带的颗粒将随着水流流线运

给水排水工程施工期末考试

给水排水工程施工期末 考试 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

10级《给水排水工程施工》考查题目 一、简答题(每题5分,共40分) 1、试述流砂产生的机理及防治途径。 产生机理:在沟槽、基坑开挖低于地下水位时,且采用坑内抽水时,有时发生坑底及侧壁的土形成流动状态,随地下水涌进坑内而产生流沙。 防治途径:如水下挖土法、打钢板桩法、地下连续墙法等,采用较广并且较可靠的是人工降低地下水位法。 2、试述含水量对填土压实的影响。 较干燥的土,土颗粒之间的摩阻力较大不易压实,当土具有适当含水量时,容易压实。.当含水量过大,使土体不能完全压实,还会形成“橡皮土”,压实无法正常进行。 3、钻孔灌注桩成孔施工时,泥浆有什么作用? 1、护壁作用,防渗、防水帷幕。以孔内高于地下水位的泥浆的侧压力平衡孔壁土压力和孔周围水压力,抵抗孔周围水渗入孔内,维持孔壁稳定。 2、悬浮土渣,携带土渣出门桩孔。不使土渣沉入孔底造成钻孔困难、影响桩底沉渣厚度。 4、为什么说混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要?试分析说明。 答:混凝土拌合物经浇筑密实均一成型后,其凝结硬化是通过其中水泥的水化作用实现的,而水化作用需在适当的温度湿度条件下才能完成。如气候炎热、空气干燥、不及时进行养护,混凝土拌合物中水分会蒸发过快,出现脱水现象,使已经形成混凝土表面出现片状或粉状剥落,影响混凝土强度。此外,在混凝土拌合物尚未具备足够的强度时,其中水分过早蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干燥裂纹,影响其耐久性和整体性。 。(P141) 5、对混凝土拌和物运输的基本要求是什么?

PE给水工程施工设计方案

3. 2. 3. 1测量放线 3. 2. 3. 1. 1测量概况 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外, 对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 3. 2. 3. 1. 2测量工作程序 开工前对业主和设计单位移交的水准点进行复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接一测点复测一建立水准控制点一测定管线桩一局部放样 3. 2. 3. 1.3控制系统的建立 针对本标段的丄程规模及特点,,建立高程控制系统,采用高等级水准仪及山屮方提供的水准点对施工全过程进行测量控制。 3. 2. 3. 1.4放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下儿方面:中线、井中心的平面、高程控制; 施工方法 (1)在本工程开工前,会同监理对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点 进行复测,并在条件允许的惜况下,尽快与相邻工程的测量控制点、网进行联测,测量记录及结果由业主及监理审核签认后方可进入正式施工。 (2)根据已有的高级控制点、网,结合各条施工线路走向及需要,加密布置施工 控制网,施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进行闭合复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。 (3)做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标志牌,以防止损坏。 (4)根据施工控制点测放出中线控制桩位置,并进行各部位水准测量。 (5)施工采用线路中线桩控制。 3、保证测量准确度和精度的措施 (1)施工中应尽量保护所有标志,对施工中不移动的中桩及距中级较近的 中线水

给水工程试题

1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统 地表水重力供水系统 2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 输配水系统投资最大,因为输配水系统包括泵站、输水管渠、管网、调节构筑物等,投资较大。 3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪 种情况下可省去其中一部分设施 高位水库可省去一级泵站,大城市通常不用水塔。 4.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况 工业给水系统包括循环给水系统和复用给水系统,前者指使用过的水经适当处理后再行回用,如循环冷却水,后者指按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用,如重复用水。 5.水量平衡图起什么作用 起到重复利用水和循环利用水,达到节约用水的目的。 6.给水系统需由(C)组成,这些组成部分是构成给水系统的基本组成,缺一不可,但可强化或简 化。 A.取水系统、水处理系统和泵站 B.水处理系统、输配水系统和管井 C.取水系统、水处理系统和输配水系统 D.输配水系统、取水系统和消毒设施 7.输配水系统通常由(B)组成。该子系统在给水系统中所占的投资比例最大,且布局分散。 A.取水构筑物、输水管、配水管网和调节构筑物 B.泵站、输水管渠、配水管网和调节构筑物 C.水处理构筑物、泵站、输水管和配水管网 D.取水构筑物、水处理构筑物、输水管和配水管网 8.取水系统一般由(A)等组成。 A.取水构筑物、水泵及泵房 B.给水水源、取水构筑物 C.给水水源、取水泵房 D.取水头部、水泵及泵房 9.给水系统根据(B)可分为重力、压力和混合给水系统。 A.建筑规模 B.供水方式 C.供水地形 D.水源种类 10.给水系统根据用户的使用目的,可分为(C、D)等。 A.市政给水系统 B.场地给水系统 C.工业给水系统 D.生活给水系统 11.输配水系统的调节构筑物中,只能起到水量调节作用的是(A)。 A.水池 B.高位水箱 C.水塔 D.高地水池 12.给水系统中,(B)常被称为厂内调节构筑物。 A.水塔 B.清水池 C.水池 D.配水池 13.给水系统中,常与取水构筑物合建的是(A)。 A.一级泵房 B.加压泵房 C.二级泵房 D.调节泵房 14.输水管渠根据其输水方式不同,可分为(C)输水。 A.暗管与渠道 B.原水与清水 C.重力与压力 D.明渠与暗渠 15.配水管网根据其结构不同,可分为(C)管网。 A.生活与生产 B.生产与消防

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

给水工程施工设计方案

.. .. 给水工程施工组织设计

目录 总章 (1) 第一章工程概况 (4) 第二章施工现场平面布置图及说明 (6) 第三章施工方案 (8) 第四章施工组织及施工进度计划 (16) 第五章质量保证措施 (20) 第七章施工部署 (26) 第八章施工技术措施 (28) 第九章机械设备配备情况 (32) 第十章安全施工措施 (33) 第十一章文明施工措施 (37) 第十二章竣工资料及工程验收移交 (41) 施工组织设计附图表: 附图一:项目经理部组织机构 附图二:质量保证体系框图 附图三:安全保证体系框图 附图四:施工进度计划

总章 建设单位: 工程名称: 工地地点: 工程数量:DN400球墨铸铁管,L=791.5m。 工程结构:DN400球墨铸铁管,T型橡胶圈柔性接口。质量等级:合格 安全目标:零事故 施工工期: 工程总负责: 工程项目经理: 工程技术负责: 施工负责:

一、编制依据 1.市设计:给水管道施工图 2.《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268—97); 《砖石结构工程施工及验收规定》(GB203—83); 《地基与基础工程施工及验收规》(GBJ202-83); 《湿陷性黄土地区建筑规》(GBJ-25—90)。 3.给水排水标准图集S1、S2、S3。 4.工程施工现场踏勘调查记录。 5.国家、省、市关于创建文明工地及安全生产管理文件精神、规定。 6.国家、省、市关于加强工程施工管理和环境保护管理的措施。 7.《市关于控制扬尘污染的实施办法》。 8.《全国市政定额》、《省2001年定额》及有关文件编制,球墨铸铁管材.管件.闸门按西按经济开发区管委会认质认价单计入,其它材料按《省信息造价》2006年第5期和现行市场价. 二、编制原则 1.严格遵守ISO9000质量运行体系,在施工中严把工程质量关,确保每道工序达到给水管道施工规标准。 2.根据国家有关安全生产管理条例,结合本工程的特点,做到施工安全与社会同步,把安全防工作落实到每一个角落。 3.以提高工程质量、经济效益、节支降耗为目的,采取行之有效的科学管理手段,严格控制支出,降低施工管理成本。 4.环境保护工作十分重要,愈来愈得到人们的重视,在施工中必须加强环保工作,杜绝野蛮施工破坏环境的事件发生。 5.充分体现“人民城市人民建,建好城市为人民”的宗旨,搞好文明施

给水排水工程知识点(个人整理)

给水工程 1.给水系统分类:按水源种类分,分为地表水和地下水;按供水方式分,分为自 流系统(或重力供水)、水泵供水系统(或压力供水)和混合供水系统。 2.给水系统的组成:由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调 节构筑物组成。 3.日变化系数的计算方法:日变化系数(Kd)=一年中最高日用水量/一年中平 均日用水量。 4.时变化系数的计算方法:日变化系数(Kh)=最高日内最高时用水量/最高日 内平均时用水量。 5.城市为预见水量和管网漏失水量可按最高日用水量的15%--25%合并计算。 6.城市给水管网需保持的最小服务水头为:地面1层为 10m ,2层为12m,2 层以上每层增加4m。 7.水泵扬程(Hp)等于静扬程和水头损失之和,静扬程(Ho)需根据抽水条件确 定。水头损失(Σh)包括水泵吸水管、压力管和泵站连接管线的水头损失。 8.给水管网的两种基本形式为:树状网(或枝状网)和环状网。树状网的特点是 造价低、供水可靠性低,环状网的特点是造价高、供水可靠性高。 9.经济流速:在数学上表现为求一定年限t内(称为投资偿还期)内管网造价和 管理费用(主要是电费)之和为最小的流速,以此来确定给水管管径。 10.给水管一般分为金属管和非金属管,其中金属管主要以铸铁管和钢管为主,铸 铁管按材质分可分为灰铸铁管和球墨铸铁管。灰铸铁管的特点是耐腐蚀性较强、抗冲击和抗震能力较差、重量较大、容易发生漏水。球墨铸铁管的特点是耐腐蚀性较强、抗冲击和抗震能力较差、重量较轻、不易漏水。 11.铸铁管接口有两种形式:承插式和法兰式。 12.水厂工艺流程中,地表水常规处理工艺流程为:原水→混合→絮凝沉淀池(或 澄清池)→滤池→清水池→二级泵房→用户。 13.给水管最大设计流速不应超过2.5—3m/s,最低流速通常不得小于0.6m/s。 排水工程 1.污水按照来源不同,可分为生活污水、工业废水和降水三类。其中工业废水按

给水工程考试复习题

给水工程 一、 填空题 1. 给水系统由 取水构筑物、水处理构筑物、泵站 、 输水管渠与管网 和调节 构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有 高地水池 、水塔 、 清水 池 这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为 一级泵站 ,输送清水为 二 级泵站 ,设于管网中为 增压泵站 ;其中 泵站 、输水管渠、管网和 调节 构筑物 统称为输配水系统。 2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于 10mH 2O 。 3.给水系统按水源种类分为 地表水 和 地下水 给水系统。 3. 给水系统按使用目的分为 生活用水 、 生产用水 和 消防 给水系统。 3.根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为 单水源 和 多水源 给水 系统两种形式。 4.分系统给水系统根据具体情况,分为 分质给水系统 、 分压给水系统 、 分区给水系统 三种类型。 5.工业给水系统可分为 循环系统 、 复用系统 和 直流系统 。其中, 循环 系统 给水系统中的水经使用后不予排放而循环利用。 5. 给水系统按服务对象分为 城市给水 和 工业 给水系统;按供水方式分 自 流系统(重力供水) 、 水泵供水系统(压力供水) 和 混合 给水系统。 5. 给水系统的布置形式主要有 统一给水系统 、 分系统给水系统 、 工业给 水系统 、 区域给水系统 这四种。 5. 分区给水系统按其布置形式可分为 串联分区 、 并联分区 两种方式。 5. 给水系统按水源种类分为 地表水 和 地下水 给水系统;按服务对象分为 城市给水 和 工业 给水系统。在工业给水中,又分为 循环系统 和 复用系统。 5. 对置水塔在最高用水量时,管网用水由 二级泵站 和 水塔 同时供给,两者 各有自己的给水区,在 供水区的分界线 上水压最低。 5.给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量 应等于 用水量。给水系统中 设水塔时,二泵站每小时供水量可以 大于 用水量。 6.清水池的调节容积,由 一、二级泵站供水线 曲线确定;水塔容积,由 二 级泵站供水线和用水量 曲线确定。 7.无水塔的管网二泵站的扬程公式n c s c c p h h h H Z H ++++=,其中, c H 是指 控制点所需的最小服务水头 ,c Z 是指 管网控制点的地面标高和清水池最低水位 的高程差 。 7. 设置网前水塔的二泵站扬程公式c s t t p h h H H Z H ++++=0 ,其中,t Z 是指 水塔的地面标高 , t H 是指 水塔高度 ,0H 是指 水位的有效深度。 8. 水塔高度计算公式)(c t n c t Z Z h H H --+= ,其中,c H 是指 控制点要求的 最小服务水头 ,t Z 是指 设置水塔处的地面标高 ,c Z 是指 控制点的地面标 高

相关文档