想问一下自耦变压器的抽头是如何选择的,通常有60%和80%,两种怎样选择,是否可以给出详细的计算方法!谢谢!

提问者采纳

2010-04-23 19:31

通常出厂应接65%,这样对电网的影响要小些,只有在用户起动困难时才改接80%抽头。

另外跟负载也有关系:轻负载用65%,重负载用80%

以下可供参考:

自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。

接线:自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。

特点:设自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2=U1/K,副边电流I2(即通过电动机定子绕组的线电流)也按正比减小。又因为变压器原副边的电流关系I1=I2/K,可见原边的电流(即电源供给电动机的启动电流)比直接流过电动机定子绕组的要小,即此时电源供给电动机的启动电流为直接启动时1/K2倍。由于电压降低为1/K倍,所以电动机的转矩也降为1/K2倍。

自耦变压器副边有2~3组抽头,如二次电压分别为原边电压的80%、60%、40%。

自耦变压器降压启动优点:可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y或Δ接法都可以使用。缺点:设备体积大,投资较贵。

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配 https://www.wendangku.net/doc/023403755.html, 期刊门户-中国期刊网 2008-12-17来源:《中小企业管理与科技》供稿文/青裕新 [导读]我公司10kv配电变压器高压侧广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投.切变压器的正常操作。而且价格便宜,结构简单,安装简便,可以兼作隔离开关和过载,短路保护之用,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。但是,如果选用不当,很可能会出现故障时无法断开电源的或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。 我公司10kv配电变压器高压侧广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投.切变压器的正常操作。而且价格便宜,结构简单,安装简便,可以兼作隔离开关和过载,短路保护之用,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。但是,如果选用不当,很可能会出现故障时无法断开电源的或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。 1 跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器由瓷绝缘子.接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧的作用下分解出大量的气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧.由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上.下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。 2 跌落式熔断器的选用 首先,安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内.若越超上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气量不足而无法熄灭电弧,因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,即要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。在选用熔断器时,要注意到它的额定断开容量上限值和下限值,不是额定断开容量越大越好。 3 跌落式熔断器的安装 3.1 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到2 4.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 3.2 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 3.3 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

保险丝的选择和使用

保险丝的选择和使用 熔断器是动力和照明线路的一种保护器件,当发生短路或过大电流故障时,能迅速切断电源,保护线路和电气设施的安全(但不能准确保护过负荷)。 一、熔断器的分类 熔断器分为高压和低压两大类。用于3kV-35kV的为高压熔断器;用于交流220V 、380V 和直流220V 、440v 的为低压熔断器。 高压熔断器又分为户内式和户外式两种,型号说明如下: 例如RN1-3 / 150 -200 即为户内式。额定电压3kV、额定电流150A 、断开容量为200MVA。 户内式有RN1、RN2、RN3 、RN5 、RN6 等,户外式有RW3 、RW4 、RW10 等,直流电机车用有RNZ 、RNZ1等。 低压熔断器常见有插入式、管式、螺旋式三大类。又可分为开启式、半封闭式和封闭式三种。 开启式不单独使用,常与闸刀开关组合使用;半封闭管式的一端或两端开启,熔体熔化粒子喷出有一定方向,使用请注意安全;封闭式常见有插入式、无填料管式、有填料管式和有填料螺旋式。低压熔断器字母含义如下:

R-熔断器; C-插入式; L -螺旋式; M-密闭管式; S-快速;T-有填料管式。如RC1、RC1A 为插人式; RM-无填料管式; RT0、RL1、RLS分别为有填料管式和有填料螺旋式。 二、熔断器的选择原则 1.按照线路要求和安装条件选择熔断器的型号。容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。 2.按照线路电压选择熔断器的额定电压。 3.根据负载特性选择熔断器的额定电流。 4.选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。如线路发生短路,15 A 和25A 熔件会同时熔断,保护特性就失去了选择性。因此只有总闸和分支保持2-3 级差别,才不会出现这类现象。如一台变压器低压侧出口为RT0 1000 / 800 、电机为RT0 400 / 250 或RT0 400 / 350 ,上下级间额定电流之比分别为3.2 和2.3 故选择性好,即支路发生短路,支路保险熔断不影响总闸供电。 5.熔体不能选择太小。如选择过小,易出现一相保险丝熔断后,造成电机单相运转而烧坏;据统计60%烧坏的电机均系保险配置不合适造成的。

配电变压器保护配置设计

配电变压器保护配置设计 摘要:文章简要说明配电变压器各种保护配置类型,通过分析比较,提出加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性。 关键词:配电变压器;熔断器;负荷开关;断路器 中图分类号:tm41文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2012)09-0278-01 变压器是配电网的主要设备,应用面广量大,其安全运行直接影响整个系统的可靠性。目前,配电变压器保护配置方面还存在许多问题,其中配电变压器与保护不匹配或存在动作死区,造成越级跳闸、拒动导致的事故相当多,因此,加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性,有效防止主线路出口断路器保护误动。 一、配电变压器采用熔断器作为保护 熔断器是配电变压器最常见的一种短路故障保护设备,它具有经济、操作方便、适应性强等特点,被广泛应用于配电变压器一次侧作为保护和进行变压器投切操作用。所以一般配电变压器容量在400kva以下时,采用熔断器保护,高压侧使用跌落式熔断器作为短路保护,低压侧使用熔断器作为过负荷保护。 使用跌落式熔断器确定容量时,既要考虑上限开断容量与安装地点的最大短路电流相匹配,又要考虑下限开断容量与安装地点的最

小短路电流的容量关系。目前,户外跌落式熔断器分为50a、100a、200a三种型号,200a跌落式熔断器的开断容量上限是200mva,下限是20mva,其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护配电变压器额定电压相匹配,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流,可选为额定负荷电流的1.5-2倍,此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行效验,保证被保护设备三相短路容量小于熔断器额定开断容量上限,但必须大于额定开断容量的下限。笔者曾经参与过事故调查,发现部分配电变压器所配置熔断器的额定开断容量(一般指上限)过大,或者在线路末段t接的配电变压器,选定熔断器造未经过短路容量效验,造成被保护变压器三相短路熔断器熔断时难以灭弧,最终引起容管烧毁、爆炸,导致主线路跳闸事故。 二、配电变压器采用负荷开关加熔断器组合电器作为保护 负荷开关加熔断器组合电器可以开断至31.5ka的短路电流,其基本特征是依赖熔断器熔断触发撞针动作于负荷开关。配电变压器短路有单相、两相、三相短路,无论哪种故障,任意一相熔断后,撞针触发负荷开关的脱扣器,负荷开关三相联动,及时隔离故障点,防止缺相运行,顺序是先熔断熔丝,后断负荷开关。采用负荷开关加熔断器组合电器作为配电变压器保护,经济实用,既可以开断负荷电流,实现安全操作需要,还可以在10ms内开断短路电流,切除故障并限制短路电流,能够有效保护配电变压器短路故障。

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

简述变压器保护用熔断器的选择(高压侧)

简述变压器保护用熔断器的选择 与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述: 一、熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定: IN=IN1×120%×105% 一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下: 二、变压器励磁电流下熔断器持续时间 变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定: IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。

综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下: 由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。 二、转移电流与负荷开关的开断能力熔断器应对变压器的短路故障进行保护,特别是最严重的低压侧短路故障保护,变压器阻抗电压按UK=4.5%(630KVA及以上为5%),变压器低压侧故障时,高压侧可能产生的最大故障电流IK可由下式求得: 有关转移电流在相关标准和文选中均有详细论述,我们公司生关的负荷开关中,熔断器撞击脱扣器触发负荷开关的分闸时间为T0=60ms,引入熔断器的时间—电流特性曲线,纵坐标中以T=0.9 T0作一水平线分别求出熔断器各规格曲线的电流值,即为熔断器熔断时首开相的电流值ISK,负荷开关二相开断的转移电流值IZ可由下式求得:IZ=0.87 ISK

自耦变压器容量算

自耦变压器容量算

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

自耦变压器容量计算 一、二次绕组有共同耦合部分的变压器称为自耦变压器。和普通变压器不同,自耦变压器的绕组之间不仅有磁的联系,还有电的联系。通常,把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组。公共绕组和串联绕组共同组成自耦变压器的高压绕组。 公共绕组和串联绕组是通过电磁感应和电的直接连接两种关系耦合起来的,以改变一、二次电压和在一、二次之间传输电能。自耦变压器的串联绕组和公共绕组一般按同心式放置,因串联绕组与高压系统连接,它常布置在铁芯最外层。自耦变压器常用于高、低电压比较接近的场合,例如连接高电压、大容量且电压等级相差不大的电力系统,在工厂和实验室用作调压器和起动补偿器等。电力系统中,常见的有单相自耦变压器和三相自耦变压器,对超高压特大容量的自耦变压器,因受运输条件的限制一般都做成单相的。 由于普通双绕组变压器的一、二次绕组之间只有磁的联系而没有电的联系,功率的传递全靠电磁感应,因此其铭牌上所标称的额定容量就是绕组的额定容量,它取决于绕组的额定电压和额定电流。绕组容量是通过电磁感应从一次传递给二次的,它的大小决定了变压器的主要尺寸和材料消耗,是变压器设计的依据。

自耦变压器的容量是指它的输入容量或输出容量,与一般双绕组变压器的容量表达式相同,额定运行时为 SN=U1NI1N =U2NI2N (1) 根据串联绕组或公共绕组的电压、电流值,计算可得自耦变压器绕组的容量。 串联绕组的额定容量 (2) 公共绕组的额定容量 (3) 可见,虽然自耦变压器容量的表达式与普通双绕组变压器相同,但自耦变压器的容量却不等于它的绕组容量。公共绕组和串联绕组额定容量相等,但都比自耦变压器的额定容量小,这多出的部分1/kSN称为自耦变压器的传导容量,它是由一次侧通过电路直接传递给负载的,不需增加绕组容量。 综上所述,用自耦变压器联系两种电压网络时,因为一、二次绕组间除了磁的联系外,还存在着电的直接联系,从一次侧到二次侧的功率传递,一部分通过绕组间的电磁感应,一部分直接传导,其容量包括传导容量和电磁容量两部分。 传导容量:通过电路关系直接传递的视在功率,它占总容量的1/k,普通变压器没有这一部分。

站用变压器高低压保险熔断的处理

站用变压器高低压保险熔 断的处理 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________

站用变压器高低压保险熔断的处理 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 站用变高压保险熔断 站用变的高压保险,主要是反映变压器内部故障的。当然低压侧有短路故障而低压保险未熔断时,故障越级也会使高压保险熔断。 一般来说,高压保险熔断时我们可按以下步骤检查处理: (1)拉开低压侧刀闸,检查低压侧母线无故障后把负荷倒至备用站变。 (2)拉开故障站变高压侧刀闸,然后检查高压保险熔 断的相别。 (3)明确高压保险熔断的相别后,对站用变进行外部 检查,包括高低压套管有无裂纹、变压器温度是否正常、有 无油外溢甚至冒烟现象。 (4)如外部检查没有发现明显异常,应拆下高低压侧 电缆分别测量高低压侧电缆的对地和相间绝缘是否正常。

(5)如高低压电缆无异常,应测量变压器高对地、低 对地和高对低的绝凳欠裾!?/FONT> (6)如以上检查无异常,可更换保险后试送一次,若 再次熔断,则不经内部检查并实验合格不得投入运行。因为器身内部的某些故障如铁芯故障、匝间绝缘破坏、绕组匝间、层间短路都会使高压保险熔断,而对于这些故障,兆欧表并不能都------ 有效的检查出来。 站用变低压保险熔断 一般按以下步骤进行: (1)将低压侧刀闸和高压侧刀闸拉开 (2)拉开低压母线上全部其他分路,检查母线有无异 常 (3)如母线无异常则更换保险后试送母线 (4)逐个试送分路以查出故障点 (5)对于有故障的分路,应查明其保险未熔断的原因 (6)最后恢复原正常运行方式

站用变压器高低压保险熔断的处理通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD737 站用变压器高低压保险熔断的处理通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

站用变压器高低压保险熔断的处理 通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 站用变高压保险熔断 站用变的高压保险,主要是反映变压器内部故障的。当然低压侧有短路故障而低压保险未熔断时,故障越级也会使高压保险熔断。 一般来说,高压保险熔断时我们可按以下步骤检查处理: (1)拉开低压侧刀闸,检查低压侧母线无故障后把负荷倒至备用站变。 (2)拉开故障站变高压侧刀闸,然后检查高压保险熔断的相别。 (3)明确高压保险熔断的相别后,对站用变进行外部检查,包括高低压套管有无裂纹、变压器温度是否正常、有无油外溢甚至冒烟现象。 (4)如外部检查没有发现明显异常,应拆下高低压侧电缆分别测量高低压侧电缆的对地和相间绝缘是否正常。

自耦变压器

自耦变压器 科技名词定义 中文名称:自耦变压器 英文名称:autotransformer 定义:至少有两个绕组具有公共部分的变压器。 所属学科:电力(一级学科);变电(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布

编辑本段概述 石家庄金山变压器有限公司 自耦变压器是指它的绕组是初级和次级是在同一调绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。 编辑本段什么是变压器? 自耦变压器降压启动控制线路 在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。

因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。 编辑本段自耦变压器和与干式变压器的区别 在目前的电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变。 自耦变压器在较低电压下是使用最多是用来作为电机降压启动使用 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型变压器,电压等级也基本上在35KV及以下,但现在国内外也都已经有额定电压达到66kV甚至更高的干式变压器,容量也可达30000kVA甚至更高。 编辑本段自耦变压器的工作原理 自耦变压器零序差动保护原理图

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择 金强德

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择金强德 发表时间:2018-11-11T12:40:55.827Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:金强德 [导读] 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。 (新疆新特顺电力设备有限责任公司新疆乌鲁木齐 830063) 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。这几类保护装置均存在使用上的优缺点,为了优化当前输电网络建设,使得技术人员更为合理的选择保护装置,对常见的几种保护装置进行了介绍和对比。 关键词:10kV配电变压器;保护配置方式;对比 选择无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 在当前的输电网络建设之中,负荷开关与熔断器组合构成的变压器保护配置装置是使用较多的一种保护与装置,其使用具备如下几方面的优势:第一,这一保护装置在使用中避免了断路器的使用,由于环网配电网络的特殊设置,其在结构中含有首端断路器,会对网络在运行过程中的过电流进行保护。假如使用额外的断路器就会导致网络之中两个断路器工作混乱,降低运行的安全性。 第二,在负荷开关与熔断器组合式保护装置之中一般会使用性能较高的开合空载变压器,当前的环网供电网络在运行中会受到多种因素的影响,配电变压器对其会造成较大的负荷,因此,在实际保护装置的使用过程中,设备中应当使用合适的开合空载变压器,避免电压的瞬时升高影响输电网络的正常工作。 第三,组合式的电路保护设备可以提升配电变压器的运行安全性,在当前在输电网络中使用较多的油浸式变压器的保护系统设置的过程中,组合式保护装置可以起到更好的保护效果,断路器在出现一些异常情况时无法起到中断故障线路的作用。第四,负荷开关和高遮容量的熔断器组合形成的保护装置可以对输电网络中的多种元件比如变压器、电缆以及电流互感器等多种设备起到高质量的保护作用,熔断器的感应较为灵敏,可以在出现故障电流时及时进行中断,避免了断路器建设中造成的成本增加问题,提升了电力供应系统的安全性。 2终端用户高压室接线形式 标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:a.配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。b.对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。目前,多数用户的高压配电室的接线方案采用装设负荷开关加高遮断容量后备式熔断器的组合,不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,运行更加可靠,能够有效节省配电投资。 3环网供电元单元接线形式 3.1环网供电单的组成环网 供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。 3.2环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 3.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择a.断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;b.负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;c.负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 3.4负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 采用负荷开关加高遮容量熔断器组合,具有如下优点: a.开合空载变压器的性能好环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 b.有效保护配电变压器,特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms 内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。 c.从继电保护的配合来讲,在大多数情况下,也没有必要在环网柜中采用断路器,这是因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或

配电变压器选择与台架安装【最新版】

配电变压器选择与台架安装 配电网络建设与改造过程中,配电变压器的选择及台架安装是一个重要环节,为了使配电变压器的分布达到结构合理、供电可靠、运行经济、维修方便,符合配电网络安全供电可靠性、连续稳定运行的要求,配电变压器的选择及台架的安装尤为重要。现就乐昌地区在农村10kV电网建设与改造中,配电变压器的选择与台架安装的技术原则论述如下。 1、变压器的选择 农改中配电变压器的选择包括两个方面,一为变压器位置的选择,二为变压器型号及容量的选择。 1.1变压器的定位选择 由于农村村庄分布有如下特点:农村村庄大部分坐落在地势较平坦或丘陵地带;每个村庄居住几户到几十户村民,部分超过百户,很少超过300户以上的;村与村之间相隔较远,几百米到数公里以上;因此在农村配电变压器的建设与改造中,农村配电变压器的台区应按“小容量、密布点,短半径”的原则来选择,变压器台区应尽可能选择在负荷中心或重要负荷附近,还应尽量避开车辆、行人较多的场所

(如晒坪、打谷场、草坪等),不得选择在水田边、沼泽地、低洼积水地带,不得太近农屋,不得选择在农作物地,不得选择在陡坡大的山坡上,应选择在地质较好、地势平坦,且便于更换和检修设备的地方,同时避开当地村民有风俗争议的地方。乐昌地区采取一村一配电变压器台区的分布方式,有效地缩短了低压供电网络,减少了低压线损。改造后的低压台区400V供电半径一般不大于500m,个别农户的单相线路适当延长,这样,既减少了线路损耗,又提高了电压质量。 1.2变压器的选择 在农村供电系统中,配电变压器是主要供电设备。它肩负着高低压电源的转换,关系到整个高低压供电系统的可靠性、供电质量和经济运行,因此选择配电变压器。必须根据负荷的类型、大小与分布情况进行全面的考虑。 1.2.1配电变压器型号的选择 农网改造前,乐昌地区农村大部分选用高损耗的变压器,而且相当一部分是村民集资购买70年代的变压器。统计表明,配电变压器的损耗约占配电网中总损耗量的30%以上,比例相当高,因此,必须选用新型的节能型变压器,原来高损耗配电变压器已全部淘汰。目前新建和改造的台区,主要采用S9型系列低损耗配电变压器,其线圈

自耦变压器容量计算

自耦变压器容量计算 【摘要】为保证金属资源的可持续发展,大力研究自耦变压器有十分重要的现实意义。本文主要介绍自耦变压器的容量计算,对自耦变压器的原理以及自耦变压的优点进行论述,最后再根据举例,对自耦变压器的容量进行系统的分析。 【关键词】自耦变压器;容量计算;原理 0.引言 自耦变压器是一、二次边共用一部分绕组,可以实现升压或者降压变化的电力变压器。与普通变压器相比,普通变压器的原、副绕组之间只有磁的联系而没有电路上的联系,而自耦变压器的原、副绕组之间不仅有磁的联系而且还有电路上的直接联系。总的来看,自耦变压器不仅减少了原材料的使用,更有利于磁电之间的联系。 1.自耦变压器的结构原理分析 自耦变压器可以由一台双绕组变压器演变过来。设有一台双绕组变压器,原、副绕组匝数分别为N1和N2,额定电压为U1N和U2N,额定电流为I1N和I2N,其变比为K=N1 /N2≈U1N/U2N.如果保持两个绕组的额定电压和额定电流不变,把原绕组和副绕组顺极性串联起来作为新的原边。而副绕组还同时作为副边,它的两个端点接到负载阻抗ZL,便演变成了一台降压自耦变压器。 从绕组的作用看,绕组ax供高、低压两侧共用,叫做公共绕组;而绕组Aa 则与公共绕组串联后供高压侧使用,叫做串联绕组。 自耦变压器的变比为:Ka===K+1 式中:K=为双绕组变压器的变比。 与双绕组变压器相比,在变压器额定容量(通过容量)相同时,自耦变压器的绕组容量(电磁容量)比双绕组变压器的小;变压器硅钢片和铜线的用量与绕组的额定感应电动势和通过的额定电流有关,也就是和绕组的容量有关,现在自耦变压器的绕组容量减小了,当然所用的材料也少了,从而可以降低成本;由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度和磁通密度下,自耦变压器的铜耗和铁耗以及激磁电流都比较小,从而提高了效率;由于铜线和硅钢片用量减少,自耦变压器的重量及外形尺寸都较双绕组变压器小,即减小了变电所的厂房面积和运输安装的困难;反过来说,在运输条件有一定限制的条件下,即变压器的外形尺寸有一定限制的条件下,自耦变压器的容量可以比双绕组变压器的大,即提高了变压器的极限容量;效益系数越小。 通过以上分析,自耦变压器的变比越接近1就越好,一般以不超过2为宜。此外,如果变比太大,高、低压相差悬殊,由于自耦变压器原、副边有电路上的连接,会给低压边的绝缘及安全用电带来一定的困难,所以,自耦变压器适用于原、副边电压变比不大的场合。 2.自耦变压器的基本方程 2.1电流关系 按照全电流定律,自耦变压器的激磁磁动势m应等于串联绕组的磁动势W 与公共绕组的磁动势W之和。考虑到激磁电流是由电源供给的,它流经的匝数为N+N 3.自耦变压器的容量分析 自耦变压器的额定容量(又叫通过容量) 和绕组容量(又叫电磁容量)二者是

电机启动电流与配电变压器的选择

电机的启动方法与配电变压器的选择 1.问题的提出: 电机启动时的电流一般是电机额定电流的2~7倍,这对电网有较大的影响,国家标准电能质量供电电压允许偏差(GB 12325—90)规定10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。国家标准GB-T-3811-2008 起重机设计规范7.2.1.2规定电压波动不得超过额定值的±10%,这样,如何选择配电站的降压变压器呢? 2.单电动机直接启动场合的降压变压器容量的选择: 2.1由于电机采用直接启动的方法电路简单,价格低廉,对于主要运行设备是风机(泵类)的企业,采用直接启动的方案,无疑会减少该企业的综合投资费用。拖动风机(泵类)的电动机一般都是四极(或二极)鼠笼型电动机,它们的直接启动电流时额定电流的6倍,如果只有一台380V三相鼠笼电机直接启动,电网电压下降15%——已经超过了最大±10%的标准,则电动机启动电流Iq的安培数与降压变压器次级容量S2的KVA数由下式计算可见:S2=√3[380V-15%380V]Iq/1000 cosФ=1.732(380-57) Iq /0.85*1000=1.73*323*Iq /850= 559.436Iq/850=0.66Iq 则有: S2= 0.66Iq 式(1) 由于变压器的平均功耗为7.5%,则变压器容量S与S2的关系为: S=(100+7.5)% S2=1.075S2 则有: S= 1.075S2 式(2) 根据上述式(1)、式(2),我们选择电动机直接启动的方案时电动机功率P与变压器容量S配备见下表(1) 2.2.数台电动机直接启动场合的降压变压器容量的选择 当用户有N台电机同时启动时,则有: S=1.075*N*S2*=N*(1.075*0.66)Iq=0.71*N*Iq, 通常,电动机直接启动时:Iq(A)=12*P(KW), 则有: S(Kva)=0.71*N*Iq=0.71*N*12P=8.52*N*P(KW) 式(3) 假设,有2台30KW的电动机直接启动,需要配备多大的降压变压器呢? 根据式(3)有 S(Kva)=8.52*N*P=8.52*2*30=511.2KVa

如何选择配电变压器一、二次侧熔丝的容量

如何选择配电变压器一、二次侧熔丝的容量 刘晓军在城镇和农村电力设备供用电安全检查中,经常会遇到配电变压器本身或二次侧出线短路时,其一次侧或二次侧或一、二次侧熔丝未熔断,发生变电所线路开关跳闸或配电变压器烧损事故,造成长时间停电和重大的直接和间接的经济损失,对工农业生产和城乡人民生活产生很大影响。配电变压器一、二次侧熔丝是运行中的配电变压器本身及二次侧短路和过负荷的主要保护方式,其中一次侧熔丝的主要作用是作为配电变压器本身和二次侧出线短路故障的后备保护,二次侧熔丝的主要作用是作为配电变压器过负荷和二次侧出线短路故障的主保护。配电变压器一、二次侧熔丝的正确选择,对于配电变压器的安全经济运行,提高供电可靠性都十分重要的。 发生类似事故的主要原因是配电变压器的一、二次侧熔丝容量选择不正确造成的。当配电变压器本身或二次侧出线发生短路事故时,由于配电变压器的一、二次侧熔丝容量选择不正确,容量过大,短路电流无法使其熔断,造成配电变压器脱离一、二次侧熔丝保护,从而发生变电所线路开关跳闸或配电变压器烧损事故。 配电变压器一、二次侧熔丝容量的选择方法,根据按额定容量和实际负荷容量可分两种。

1按额定容量选择方法 按照配电变压器额定容量选择一、二次侧熔丝容量时,又根椐配电变压器有无铭牌情况,区别计算。 ⑴有铭牌情况 对于有铭牌的配电变压器,在铭牌上标明了配电变压器的额定容量一、二次侧额定电流和阻抗电压等参数,在选择一、二次侧熔丝容量时,根据铭牌上标明的一、二次侧额定电流,按运行规程规定进行选择。 变压器规程规定 ①100kV A以下的变压器,一次侧熔丝容量可按2~3倍额定电流选择,考虑到熔丝的机械强度,一般一次侧熔丝容量不小于10A,二次侧熔丝容量应按二次额定电流选择。 ②100kV A及以上的变压器,一次侧熔丝容量可按 1.5~2倍额定电流选择,二次侧熔丝容量应按二次额定电流选择。 例1:一台75kV A、10kV/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧熔丝容量? 解:由于铭牌标明:I1N=4.33A I2N=108A 根据运行规程规定: 一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N

自耦变压器损耗对比

自耦变压器损耗对比: 以DQY-40000/220为例: 注:温升还可以稍微再降低一点点。 变压器器身干燥工艺: 1.适用范围 本工艺适用于电压35Kv、110kV变压器器身真空干燥。 2.适用目的 保证器身干燥,提高变压器运行质量。 3.设备及工具 3.1设备 3.1.1立式真空罐:外形8.8*5.2*5.1m, 净空7.4*4*4m。 3.1.2真空泵 a. H-150A滑阀真空泵,2只,抽气速率150L/S,极限真空1Pa; b. ZJ-1200A机械增压泵,1只,抽气速率1200L/S,极限真空0.06Pa。 3.2测量仪器仪表及工具 3.2.1真空计 a.指针式真空表:(0-0.1)MPa; b.麦氏真空计:(0-650)Pa; c.电子式真空计:(1Pa-1kPa); 3.2.2兆欧表:2500v/2000MΩ; 3.2.3温度计:水银温度计. 0-150℃; 3.2.4量杯:1000ml,2000ml,各一只。 4.工艺准备 4.1器身吊入烘房前,应对真空干燥设备进行检查

4.1.1检查真空干燥设备是否正常完好,尤其注意有无漏气、漏水、漏油。罐沿密封要良好,罐底应清洁无污物; 4.1.2检查真空泵内的油位是否在要求范围内(泵上有油标),并打开放油阀门检查油是否有污物及水份,如果有水必须放出后关闭阀门; 4.1.3定期对真空泵内油进行过滤及添加(一个月进行一次并作记录)。 4.2器身吊入烘房前,对器身进行检查 4.2.1清除器身各处的污物,灰尘,杂物; 4.2.2将器身吊起,用布或棉纱等擦净垫角上的灰尘污物; 4.3器身吊入烘房: 将器身吊入罐内,要求器身各处距烘房壁或蒸汽管距离300mm以上,以防止损坏绝缘件。操作人员对器身栓钢丝绳或接线时,必须穿戴干净的工作服、工作鞋,装配工的服饰要杜绝金属及零散小物件,以防随身物品掉入器身及污染产品。 4.4放测温元件 4.4.1每炉测温元件2只,在靠近加热管最近的线圈侧面上、中、下三处分别放上测温元件一只,测量温度以中间温度为主,其他两只测温元件温度只作为参考。在真空度(20-40)kPa阶段,各个温度均不得超过120℃; 4.4.2测温导线不得互相接触; 4.5关闭罐盖之前检查测量线圈温度计的位置是否正确,测温元件运行是否正常; 4.6把需要与器身一同处理的附件放在器身上,如果器身上无法放置,必须将附件垫高到距烘房底500mm以上,不可直接放在烘房底上; 4.7要求每隔1小时检查测温元件温度值、蒸汽压力、真空度、出水量,如实填入记录表格,同时记录变压器型号、容量、电压、台数、工作号、入炉出炉时间等。 5.工艺过程 5.1真空干燥的工艺过程按表一; 注:下面所注真空度指罐内残压值,单位(Pa) 表一真空干燥工艺过程

自耦变压器的原理、接线、结构

自耦变压器的原理、接线、结构 自耦变压器降压启动控制线路 在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初 级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的 变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。 区别在电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。 220KV以下几乎没有自耦变压器。自耦变压器在较低电压下是使用最多是用来作为电 机降压启动使用。 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有 中小型变压器,电压等级也基本上在35KV及以下,但国内外也都已经有额定电压达到66kV甚至更高的干式变压器,容量也可达30000kVA甚至更高。 工作原理自耦变压器零序差动保护原理图 自耦变压器 1.自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高. ⒉其实原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈就是它的副线圈一般的变压器是 左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压,自耦变压器是自己影响自己。 ⒊自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一 部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线 匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,自耦变压器的其余部 分称为串联绕组,同容量的自耦变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、 电压等级的提高和输送容量的增大,自耦变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得 到广泛应用.。 三相自耦变压器