概述

配电装置是发电厂和变电所的重要组成部分,它是根据主接线的联结方式,由开关电器、保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而成,用来接受和分配电能的装置。

配电装置按电器装设地点不同,可分为屋内和屋外配电装置[1]。

配电装置特点

屋内配电装置的特点:

1、由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;

2、维修、巡视和操作在室内进行,不受气候影响;

3、外界污秽空气对电器影响较小,可减少维护工作量;

4、房屋建筑投资较大。

屋外配电装置的特点:

1、土建工作量和费用较少,建设周期短;

2、扩建比较方便;

3、相邻设备之间距离大,便于带电作业;

4、占地面积大;

5、受外界环境影响,设备运行条件差,须加强绝缘;

6、不良气候对设备维修和操作有影响。

配电装置类型及应用

根据电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可以分为中型、半高型和高型等。

1、中型配电装置:中型配电装置的所有电器都安装在同一水平面内,并装在一定高度的基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面安全地活动,中型配电装置母线所在的水平面稍高于电器所在的水平面。这种布置特点是:布置比较清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维修都比较方便,构架高度较低,抗震性能较好,所用钢材较少,造价低,但占地面积大,此种配电装置用在非高产农田地区及不占良田和土石方工程量不大的地方,并宜在地震烈度较高地区建用。这种布置是我国屋外配电装置普遍采用的一种方式,而且运行方面和安装枪修方面积累了比较丰富的经验。

2、半高型配电装置:半高行配电装置是将母线置于高一层的水平面上,与断路器

电流互感器、隔离开关上下重叠布置。半高型配电装置介于高型和中型之间。具有以下优点:

1)占地面积约在中型布置减少30%;

2)节省了用地,减少高层检修工作量;

3)旁路母线与主母线采用不等高布置实理进出线均带旁路很方便。

缺点:上层隔离开关下方未设置检修平台,检修不够方便。

3、高型配电装置,它是将母线和隔离开关上下布置,母线下面没有电气设备。该型配电装置的断路器为双列布置,两个回路合用一个间隔,因此可大大缩小占地面积,约为普通中型的5%,但其耗钢多,安装检修及运行条件均较差,一般适用下列情况:

1)配电装置设在高产农田或地少人多的地区;

2)原有配电装置需要扩速,而场地受到限制;

3)场地狭窄或需要大量开挖。

配电装置的确定

本变电所三个电压等级:即220KV、110KV、10KV根据《电力工程电气设计

手册》规定,110KV及以上多为屋外配电装置,35KV及以下的配电装置多采用屋内配电装置,故本所220KV及110KV采用屋外配电装置,10KV采用屋内配电装置。

设计的变电站位于市郊区,地质条件良好,所用土地工程量不大,且不占良田,所以该变电所220KV及110KV电压等级均采用普通中型配电装置,具有运行维护、检修且造价低、抗震性能好、耗钢量少而且布置清晰,运行可靠,不易误操作,各级电业部门无论在运行维护还是安装检修,方面都积累了比较丰富的经验。

若采用半高型配电装置,虽占地面积较少,但检修不方便,操作条件差,耗钢量多。选择配电装置,首先考虑可靠性、灵活性及经济性,所以,本次设计的变电所,适用普通中型屋外配电装置,该变电所是最合适的。

屋内、屋外配电装置的安全净距。

表8—1 屋内配电装置安全净距(mm)

8.3.1电气总平面布置的要求

1)充分利用地形,方便运输、运行、监视和巡视等;

2)出线布局合理、布置力求紧凑,尽量缩短设备之间的连线;

)符合外部条件,安全距离要符合要求。

8.3.2电气总平面布置

本变电所主要由屋外配电装置,主变压器、主控制室、及10KV屋内配电装置和辅助设施构成,屋外配电装置在整个变电所布置中占主导地位,占地面积大,本所有220KV、110KV各电压等级集中布置,将220KV配电装置布置在北侧, 110KV 配电装置布置在南侧置与出线方向相对应,可以保证出线顺畅,避免出线交叉跨越,两台主变位于电压等级配电中间,以便于高中低压侧引线的连接,便于运行人员监视控制,主控制楼布置在10KV屋内配电装置并排在南侧,有利于监视220KV及主变。

1)220KV高压配电装置

220KV同样采用屋外普通中型单列布置,它共有8个间隔,近期出线2个间隔,远期没有,两台主变进线各一个间隔,电流互感器及避雷器占一个间隔,母联和旁路断路器各占一个间隔,间隔宽度为8米[14]。

2)110KV高压配电装置

采用屋外普通中型布置、断路器单列布置,且共有10个间隔,间隔宽度为14米,近期出线5个间隔,两个连线间隔,母联和旁路断路器各一个间隔,电压互感器和避雷器共占一个间隔[16]。

3) 10KV高压配电装置

采用屋内配电装置,且采用两层式。

4)道路

因设备运输和消防的需要,主控楼、主变220KV、110KV侧配电装置处铺设环形行车道路,路宽4米,“丁”型、“十”字路口弧形铺设,各配电装置主母线与旁母之间道路宽3米,为方便运行人员操作巡视检修电器设备,屋外配电装置内设0.8~1米环形小道,电缆沟盖板也可作为部分巡视小道,行车道路弧形处转弯半径不小于7米。

配电系统分类类

1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果 三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。 2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线Pe.在供电电源处严格分开的供电系统,也称三 相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接 出PE线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。Pe 线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。 低压配电系统解决方案 我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20KV。为了减少线路能耗、压降,以及节约有色金属和降低线路工程造价,必须经发电厂中的升压变电所升压至35~500KV,再由高压输电线传送到受电区域变电所,降压至6~10KV,经高压配电线送到用户配电变电所降压至380V低压,供用电设备使用。 低压配电系统系统图基本如下:

35110kv高压配电装置设计规范

35-110kv高压配电装置设计规范 篇一:电气3~110KV高压配电装置设计规范 电气3~110KV高压配电装置设计规范 第一章总则 第条为使高压配电装置(简称配电装置)的设计,执行我国的技术经济政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理和维修方便,制定本规范。 第条本规范适用于新建和扩建3~110KV配电装置工程的设计。 第条配电装置的设计应根据电力负荷性质及容量,环境条件和运行、安装维修等要求,合理地选用设备和制定布置方案,应采用行之有效的新技术、新设备、新布置和新材料。 第条配电装置的设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远、近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能。 第条配电装置的设计必须坚持节约用地的原则。 第条配电装置的设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

第二章一般规定 第条配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运行、安装维修、短路和过电压状态的要求。 第条配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志。 第条电压为63KV及110KV的配电装置,每段母线上宜装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸。屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有接触面和连接端子。 第条屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置尚应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。 第条充油电气设备的布置,应满足在带电时观察油位、油温的安全和方便的要求;并宜便于抽取油样。 第三章环境条件 第条屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽程度采取相应的外绝缘标准及其它防尘、防腐措施,并应便于清扫。 第条选择裸导体和电器的环境温度应符合表的规定。

66KV屋外配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况、施工范围及工程量 (1) 三、施工准备和施工条件 (1) 四、综合进度和配合要求 (3) 五、施工主要机具及材料 (3) 六、主要施工方法和步骤 (4) 七、施工质量标准和工艺要求 (9) 八、应注意的质量问题 (11) 九、成品保护要求 (12) 十、安全、环保及文明施工措施和要求 (12) 十一、其它需说明问题及附录、附加的各种相关必备内容 (14)

一、编制依据 1.《电气装置安装工程高压电气施工施工及验收规范》(GB50147—2010)。 2.电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1~5161.17—2002)。 3.《国家电网公司基建安全管理工作规定》 4.《电气专业施工组织设计》 5.《施工组织总设计》 6.《质量、职业健康安全、环境管理体系文件》。(2008年版) 7.《电力建设安全工作规程》变电部分。(2002年版) 8.辽宁新创达电力设计研究有限公司设计的图纸 9.山东泰开厂家技术文件 10.《国家电网公司输变电工程工艺标准库》基建质量【2010】100号 11.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(中国电力出版社出版) 12.辽宁省电力有限公司72.5千伏及以上气体绝缘金属封闭开关设备管理补充规定 13.东北电力建设监理有限公司发行的组合电器安装监理管理办法 二、工程概况、施工范围及工程量 1. 本工程为220KV阿金变电站新建工程, 220千伏阿金变电站工程本期装设180MVA 主变1台, 220千伏出线2回、7个间隔,66千伏本期出线11回、17个间隔,本期装设1组66千伏10500Kvar电力电容器。 2. 66KVGIS组合电器、66 kV氧化锌避雷器、电容器组安装。 三、施工准备和施工条件 1.所有施工人员应经过施工培训,认真学习安全规程,并经过三级安全教育,考试合格。2.施工人员要熟知施工项目相关的图纸,对本小组的安装记录要及时审核并收交至班组技术人员。 3.所有施工人员必须明确国网公司下发的质量标准和工艺要求,掌握国网公司的施工规范技术要求。在厂家的指导下认真施工,听从指挥,服从安排,并做好记录。 4. 组合电器现场安装工作中,制造厂技术人员必须全程在现场施工(含指导施工),并对整个安装工艺和流程承担主体责任,施工单位应严格按照制造厂技术人员的指导进行吊装、运输等配合工作,对配合工作承担主体责任。 5.作业前应做的准备工作及条件 材料机具准备: a 主要设备(GIS本体及附件):由山东泰开电气股份有限公司制造供货。 b 备齐各种常用的安装工机具,并按照制造厂的要求,选用相关工机具及测量仪器。 c 备足安装需要的消耗性材料,如下表: 序号名称规格数量用途 1 法兰密封胶2kg 涂于法兰密封面与“O”型环上(厂家提供)

高低压配电装置工作安全程序实用版

YF-ED-J9012 可按资料类型定义编号 高低压配电装置工作安全 程序实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高低压配电装置工作安全程序实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保障高低压操作员及维修员于设备维修 时的安全,负责工程师需参阅以下高低压维修 程序,以减低操作员及维修员因误会或疏忽所 产生的工业意外,并保障大厦设备的可靠及安 全。一、变配电值班人员 变配电值班人员必须严格遵守《员工手 册》和各项规章制度。 二、值班人员 值班人员必须持有合格技术证件,熟练掌 握本物业供电运行方式,线路向及设备技术性

能,并且具实际处理事故能力,方可上岗工作。 三、配电装置进行前的检查 配电装置运行前要进行下列检查: 1.所有瓷瓶清洁无裂纹,门窗防鼠设施是否完好。 2.屏面电表指示及各种装置显示正常。 3.母线清洁无杂物,接触良好,测定母线绝缘电阻正常,每千伏不低于一兆欧。 4.互感器的母线、二次线路及接地线应联接牢固、完好不松动,一次测应绝缘合格,二次测应接地良好。 5.避雷器的瓷套管应清洁无裂纹,接线及接地线接良好。 6.电力电容器的外壳应无膨胀漏油,绝缘

建筑电气设备分类

建筑电气设备分类(根据建筑电气设备的专业属性来分类) ①供配电设备--变压器、配电屏、发电设备等。 ②照明设备--电光源。 ③动力设备--吊车、搅拌机、水泵、风机、电梯等。 ④弱电设备--电话、电视、音响、网络、报警设备等。 ⑤空调与通风设备--制冷、防排烟、温湿度控制装置等。 ⑥运输设备--电梯 电路的作用及其组成 欲进行电能的转换、传输和分配,必须把电气设备用导线联接起来,组装成电路才能实现。 电路组成:电源、中间环节相负载。 中间环节指导线、各种控制设备、保护设备、电缆等; 电源指发电机或变压器等; 负载指各种用电设备。 变压器功能与分类 变压器---根据电磁感应原理制成的一种电能转换设备,用来将交流电由一种等级的电压与电流转换为同频的另一种等级的电压与电流。 变压器分类: 按相数分:单相、三相或多相; 根据作用分:升压变压器、降压变压器、接地变压器; 按用途分:用于电力系统的电力变压器、用于局部动力 和照明的小容量变压器、用于传递信号的耦合和控制变

压器; 根据绕组数量分:自耦变压器、两绕组变压器、三绕组 变压器; 根据冷却方式分:自冷干式变压器、风冷干式变压器、 自冷油浸式变压器、风冷油浸式变压器、水冷油浸式变 压器。 变压器的调压方式 适当地改变一次、二次绕组的匝数,就可以达到变换电压的目的。利用变换变压器一次绕组分接头来调节变压器二次绕组的电压,这是最常用也是最基本的调压方式。 熔断器 功能:是一种保护电器,对电路和设备起短路或过载保护。 组成:熔断管、熔体、插座。 分类(按结构形式): 有填料封闭管式、无填料封闭管式、半封闭插入式、自 复熔断器等。 交流接触器的选用原则: 应注意接触器的形式、主电路参数、控制电路参数和辅 助电路参数。 接触器的额定电压应大于等于电动机或负载的额定电 压; 接触器的额定电流应大于等于电动机或负载的额定电

3110KV高压配电装置设计规范1

3?110K V高压配电装置设计规范 GB50060-92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 第一章总则 为使高压配电装置(简称配电装置)的设计,执行我国的技术经济政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理和维修方便,制定本规范? 本规范适用于新建和扩建3?110KV配电装置工程的设计. 配电装置的设计应根据电力负荷性质及容量,环境条件和运行,安装维修等要求,合理地选用设备和制定布置方案,应采用行之有效的新技术,新设备,新布置和新材料?配电装置的设计应根据工程特点,规模和发展规划,做到远,近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能. 配电装置的设计必须坚持节约用地的原则. 配电装置的设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定. 第二章一般规定 配电装置的布置和导体,电器,架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运行,安装维修,短路和过电压状态的要求. 配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志. 电压为63KV及110KV的配电装置,每段母线上宜装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸. 屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有接触面和连接端子. 屋内,外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置. 屋内配电装置尚应设置防止误入带电间隔的闭锁装置. 充油电气设备的布置,应满足在带电时观察油位,油温的安全和方便的要求;并宜便于抽取油样. 第三章环境条件 屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽程度采取相应的外绝缘标准及其它防尘,防腐措施,并应便于清扫. 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定. 表3.0.2选择裸导体和电器的环境温度 类别 安装场所 环境温度「C) 最咼 最低 裸导体 屋外 最热月平均最高温度 屋内 该处通风设计温度 电器

火电厂配电装置的设计

第7章火电厂配电装置的设计 7.1概述 配电装置是发电厂的重要组成部分。它是按电气主接线的要求,由开关设备,保护和测量电器,母线装置和必要的辅助设备构成,用来接受和分配电能。配电装置按电气设备装置地点不同,可分为屋内和屋外配电装置。按其组装方式,又可分为:由电气设备在现场组装的配电装置,称为配式配电装置和成套配电装置。 (1) 屋内配电装置的特点: 1) 由于允许安全净距小可以分层布置,故占地面积较小; 2) 维修、巡视和操作在室内进行,不受气侯影响; 3) 外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量; 4) 房屋建筑投资大。 (2) 屋外配电装置的特点: 1) 土建工程量和费用较小,建设周期短; 2) 扩建比较方便; 3) 相邻设备之间距离较大,便于带电作业; 4) 占地面积大; 5) 受外界空气影响,设备运行条件较差,顺加绝缘; 6) 外界气象变化对设备维修和操作有影响。 (3) 成套配电装置的特点: 1) 电气设备布置在封闭或半封闭的金属外壳中,相间和对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小; 2) 所有电器元件已在工厂组装成一整体,大大减小现场安装工作量,有利于缩短建设周期,也便于扩建和搬运; 3) 运行可靠性高,维护方便; 4) 耗用钢材较多,造价较高。 (4) 配电装置应满足以下基本要求: 1) 配电装置的设计必须贯彻执行国家基本建设方针和技术经济政策;

2) 保证运行可靠,按照系统自然条件,合理选择设备,在布置上力求整齐、清晰,保证具有足够的安全距离; 3) 便于检修、巡视和操作; 4) 在保证安全的前提下,布置紧凑,力求节约材料和降低造价; 5) 安装和扩建方便。 (5) 配电装置的设计原则: 1) 节约用地; 2) 运行安全和操作巡视方便; 3) 考虑检修和安装条件; 4) 保证导体和电器在污秽、地震和高海拔地区的安全运行; 5) 节约三材,降低造价; 6) 安装和扩建方便。 7.2 电气总平面布置 (1) 电气总平面布置的要求 1) 分利用地形,方便运输、运行、监视和巡视等; 2) 出线布局合理、布置力求紧凑,尽量缩短设备之间的连线; 3) 符合外部条件,安全距离要符合要求。 (2) 电气总平面布置 电气总平面图主要由屋外配电装置,主变压器、主控制室及10KV屋内配电装置和辅助设施构成,电气总平面图如图7.1所示。

配电装置安装定额说明

第二章配电装置安装 说明 一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。 二、本章设备安装定额不包括下列工作内容,另执行本册相应定额: 1.端子箱安装。 2.设备支架制作及安装。 3.绝缘油过滤。 4.基础槽(角)钢安装。 三、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,不包括二次灌浆。 四、互感器安装定额系按单相考虑的,不包括抽芯及绝缘油过滤,特殊情况另做处理。 五、电抗器安装定额系按三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的,不论何种安装方式,均不做换算,一律执行本定额。干式电抗器安装定额适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器的安装。 六、高压成套配电柜安装定额系综合考虑的,不分容量大小,也不包括母线配制及设备干燥。 七、低压无功补偿电容器屏(柜)安装列入本册第四章。 八、组合型成套箱式变电站主要是指10kV以下的箱式变电站,一般布置形式为变压器在箱的中间,箱的一端为高压开关位置,另一端为低压开关位置。组合型低压成套配电装置其外形像一个大型集装箱,内装6~24台低压配电箱(屏),箱的两端开门,中问为通道,称为集装箱式低压配电室,列入本册第四章。 工程量计算规则 一、断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器及电容器柜的安装以"台(个)"为计量单位。 二、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以"组"为计量单位,每组按三相计算。 三、交流滤波装置的安装以"台"为计量单位。每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程量应按本册相应定额另行计算。 四、高压设备安装定额内均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计执行相应定额。 五、高压成套配电柜和箱式变电站的安装以"台"为计量单位,均未包括基础槽钢、母线及引下线的配置安装。 六、配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行本册铁构件制作安装定额或成品价。 七、绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑;电气设备以外的加压设备和附属管道的安装应按相应定额另行计算。 八、配电设备的端子板外部接线,应按本册相应定额另行计算。

配电设备类别规范

配网设备类别规范 中国南方电网有限责任公司 2012年9月

2 附录1:电网设备类别规范 说 明 1.为规范南方电网公司电网设备类别管理,特制定《配网设备类别规范》。 2.设备类别采取树状结构: 1) 第一层按专业大类分为配电设施、输电设施; 2) 第二层各专业大类下具体设备类别; 3.设备类别分类原则: 1) 设备类别结构按照:功能、子功能、部件(插件)为原则进行层次划分; 2) 设备类别划分应尽可能穷举所有的物理设备,有共性的设备划分到一类,分类以唯一性, 稳定性为基础,能在较长时间内不发生重大变更为分类原则; 3) 功能类别的划分不考虑专业管理的角度,可以把不同专业同种设备分类到一起;子功能类 别按物理设备的特性为原则划分子类。部件(插件)类别按能否独立发挥作用为原则划分子类。

1配电设施 1.1变压器 1.1.1套管 1.1.1.1中压套管 1.1.1.2低压套管 1.1.2调压开关 1.1.3瓦斯继电器 1.1.4冷却风机 1.1.5温度控制器 1.1.6变压器油 1.2箱式变压器 1.2.1欧式箱变 1.2.2美式箱变 1.3自备发电机 1.4中压柜 1.4.1中压充气式负荷开关柜 1.4.2中压断路器柜 1.4.3负荷开关柜 1.4.4中压共箱式组合负荷开关柜1.4.5辅柜 1.4.6PT柜 1.4.7中压计量柜 1.5低压柜 1.5.1低压开关柜 1.5.2低压计量柜 1.5.3低压配电箱 1.5.4低压计量箱 1.5.5低压脱扣 1.6无功补偿柜箱 1.6.1电容器 1.6.2补偿控制器 1.6.3电容投切装置 1.6.3.1滤波器 1.6.3.2热继电器 1.6.3.3可控硅 1.6.3.4接触器 1.6.3.5复合开关 1.7柱上开关 1.7.1柱上断路器 1.7.2柱上负荷开关 1.7.3柱上隔离开关 1.7.4跌落式熔断器 20

220KV配电装置安装方案

目录 1.适用范围 2.编制依据 3.工程概况及工程量 4.参加作业人员的资格和要求5.作业所需的机械及主要工器具6.作业前应做的准备工作及条件7.作业程序 8.作业方法及质量标准 9.工艺要求 10.工序交接及成品保护 11.安全措施 12.文明施工 13.环保措施 14.安装技术记录

1.适用范围 适用于本工程220KV屋外高压配电装置安装调整; 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147—90) 2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GBJ149-90) 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.3-2002 2.5江苏电力设计院设计图纸 D0201 2.6《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-92) 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 *******发电有限公司2×300MW机组扩建工程220KV配电装置由江苏电力设计院设计,其中220KV配电装置包含出线2回,即邗江变(一)线与邗江变(二)线各1回;220KV出线间隔均采用 断路器。 西门子(杭州)高压开关有限公司生产的3AQ1EE,3AQ1EG型SF 6 3.2工程量 3.2.1 本作业指导书内容包括:SF6断路器的安装调整、隔离开关的安装调整、互感器的安装调整、避雷器的安装调整。 3.2.2 220KV配电装置:

4.加作业人员的资格和要求 4.1 作业人员安排: 施工组长(现场指挥) 1人操作工 2人 电气安装工 14人起重工 4人 工具保管员 1人试验人员 4人 技术员 1人安全员 1人 质检员 1人 4.2 所有施工人员应经过施工培训,认真学习安全规程,并经过三级安全教育,考试合格;4.3 施工组长要具备对该小组分项工程合理安排的能力,熟知与本小组施工项目相关的图纸,并及时备好本小组施工材料,对本小组的安装记录要及时审核并收缴至班组技术人员; 4.4 所有电气施工人员必须明确施工质量标准和工艺要求,掌握施工规范的技术要求,在组长的指导下认真施工,听从指挥,服从安排,并做好施工安装记录; 4.5 工具保管员对使用工具进行统一管理、实行借用登记,回罩前应检查、清点,确保工器具齐全、无遗漏。 5.作业所需的机械及工器具: 6.业前应做的准备工作及条件 6.1各种检查处理所需工具准备齐全,搬运到位,摆放整齐; 6.2 施工图纸已会审并交底;

配电装置施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 第1节工程简介 (3) 第2节主要工程量 (3) 第二章施工部署 (3) 第三章质量控制点 (3) 第四章施工技术标准及规范 (4) 第五章施工准备 (4) 第六章施工工序 (5) 第七章施工工艺 (5) 第1节支架制安 (5) 第2节支柱绝缘子安装 (6) 第3节管形母线安装 (7) 第4节穿墙套管安装 (8) 第5节隔离开关安装 (8) 第6节电流、电压互感器安装 (9) 第7节避雷器安装 (10) 第8节SF6断路器安装 (11) 第9节软母线架设 (12) 第10节照明、防雷及接地 (14) 第八章主要资源供应计划 (14) 第1节劳动力需用计划(详见表2) (14) 第2节主要机具供应计划(如表3所示) (15) 1

第九章保证进度的技术组织措施 (16) 第十章保证质量的技术组织措施 (17) 第十一章保证安全的技术组织措施 (18) 第十二章环境污染防治和文明施工的技术组织措施 (18) 第十三章电气安装进度计划(见附表) (19) 2

第一章工程概况 第1节工程简介 山西关铝股份有限公司220kV 配电装置由沈阳铝镁设计研究院设计,为室内结构。设计为12 个配电间隔,采用二回路220kV 电源进线,8 个馈线回路,变电站整流作为全厂的动力来源,在整个铝项目中占有很重要的位置,运行的安全性、可靠性对于整个项目具有重要意义。 第2节主要工程量 220kV 室内开关站有:220kV 六氟化硫断路器11 台、220kV 隔离开关26 台、220kV 电流互感器33 台、220kV 电压互感器6 台、220kV 避雷器30 台、220kV 穿墙套管30 台、支柱绝缘子管形母线900m、引下线设备连线用钢芯铝绞线2940m、接地线1750m、铁构件46.3t。 第二章施工部署 根据整流变电站的特点,安装以电气专业为主,专业较为单一,为确保工程按期完成,做出以下施工部署:前期安排10 人进行配合和准备;主要工作是配合土建进行电缆保护管、工具、材料等准备,此阶段要求土建先把开关站等建好,为下一步安装做准备。中期安排40 人进行构架制安、导线架设、SF6 断路器、隔离开关、互感器、避雷器等安装,同时安排4 个调试工对设备进行检查测试,如有问题及时提出,与设计院或厂家协同解决,为下一步送电做准备。后期主要是安排调试工进行检查调试、送电及工程收尾,最终达到交工验收条件。 第三章质量控制点 3

(完整版)高低压配电柜

高低压配电柜 简介 高低压配电柜顾名思义就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。 低压开关柜 [1] 低压开关柜 安全技术操作规程 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。

3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6 检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

1、高压配电柜 目录 简介 配电柜的功能 配电柜的组成 高压配电柜的“五防” 产品详细分类 相关标准 高压配电设备 高压配电柜带电显示装置的改进 简介 配电柜的功能 配电柜的组成 高压配电柜的“五防” 产品详细分类 相关标准 高压配电设备 高压配电柜带电显示装置的改进 展开 简介 高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与

《3-110kv高压配电装置设计规范》

《3-110kv高压配电装置设计规范》GB 50060-2008 2.0.10屋内、屋外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。 4.1.9正常运行和短路时,电气设备引线的最大作用力不应大于电气设备端子允许的荷载。屋外配电装置的导体、套管、绝缘子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行力学计算。导体、套管、绝缘子和金具的安全系数不应小于表4.1.9的规定。 5.1.1屋外配电装置的安全净距不应小于表5.1.1所列数值。电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500mm时,应装设固定遮栏。

注1: 110J指中性点有效接地系统。 注2:海拔超过1000m时,A值应进行修正。 注3:本表所列各值不适用于制造厂的成套配电装置。 注4:带电作业时,不同相或交叉的不同回路带电部分之间,其值可在值上 加上750mm。 5.1.3屋外配电装置使用软导线时,在不同条件下,带电部分至接地部分和不同相带电部分之间的最小安全净距,应根据表5.1.3进行校验,并应采用最大值。 5.1.4屋内配电装置的安全净距不应小于表5.1.4所列数值。电气设各外绝缘体最低部位距地小于2300mm时,应装设固定遮栏。

5.1.7屋外配电装置裸露的带电部分的上面和下面,不应有照明、通信和信号线路架空跨越或穿过;屋内配电装置裸露的带电部分上面不应有明敷的照明、动力线路或管线跨越。 7.1.3充油电气设备间的门开向不属配电装置范围的建筑物内时,应采用非燃烧体或难燃烧体的实体门。 7.1.4配电装置室的门应设置向外开启的防火门,并应装弹簧锁,严禁采用门闩;相邻配电装置室之间有门时,应能双向开启。

35kV屋内配电装置安装施工方案

施工方案报审表 HN3J-DQAZ-011

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工步骤及工艺要求 (6) 五、强制性条文 (6) 五、安全文明施工 (11) 六、附录 (11) 一、编制依据 1.1 中国电建集团江西省电力设计院《电气设备安装图》(36-NA00721S-D0119)

1.2 DL/T 5161.2-2002《电气装置安装工程高压电器施工质量检验》 1.3 DL/T 5161.4-2002《母线装置施工质量检验》 1.4 DL/T 5161.1—5161.17—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。 1.5 DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规范》 1.6 GB50171-2012《盘,柜及二次回路接线》 1.7 GBJ147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 1.8 GBJ149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 1.9 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.10 设备厂家资料及安装使用说明书 1.11 国家电网公司《电力安全工作规程》 1.12《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2011版; 1.13 《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、工程概况 中电投七琴城上风电场升压站工程35kV站用配电装置的安装主要包括: 1、城上区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、 2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 2、七琴区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、 2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 三、施工准备 (一)作业环境条件 1、施工图纸已会审,作业指导书已编制,开工手续已办。 2、土建基础施工全部结束,并办理土建交付安装中间验收交接表。电缆沟道、排水沟道等基础设施的施工已结束。 3、地下主接地网安装结束。 4、室内场地平整工作结束,安装通道形成。 5、所有土建预埋件均已施工完毕,并满足设计要求。 6、一次设备以及配件等材料已到现场,规格数量应符合设计要求。 7、施工作业票在施工前办理,运行人员进行操作并做好安全措施。 (二)施工组织及劳动力计划 施工负责人 1人 技术负责人 1人 安全员 1人 质量员 1人 作业组长 1人 高压电气安装工 3人 焊工 1人 起重工 1人 辅助工 3人

屋外配电装置施工方案

1、工程概况 110kV汇集变电站新建工程屋外配电装置构筑物基础,采用钢筋混凝土地脚螺栓基础。基础每边加宽200mm,独立基础采用钢筋混凝土预埋地脚螺栓。垫层混凝土强度及基础混凝土强度坚决按图纸执行,基础钢筋保护层厚度40mm。 2、编制依据 a). 110kV汇集变电站新建工程施工组织; b). 已会审的施工图及相关设计变更 c). 有关法规、管理制度; d). 现场勘探资料(地质勘察报告) e)《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183—2008)。 3、基础砼浇筑计划 根据设计和施工实际情况,屋外配电装置构筑物基础因基础数量多,应分批次浇筑,但每个柱基一次性浇筑。 4、施工方法 基础属于重要钢筋混凝土结构,施工关键重点在于保证砼施工的连续性且不能因任何原因出现施工冷缝,并且在混凝土施工时应采取措施,控制砼内外温差防止混凝土出现温度裂纹。在施工过程中为了保证施工人员的安全和钢筋混凝土的施工质量应严格按照以下方法和措施 进行施工。

5.1、施工工艺流程 勘测地下物→地基放线→基础地基验槽→垫层测量放线→基础垫层施工1. →测量投放轴线、复核标高→钢筋制作(进行标识、堆码整齐待用) →钢筋绑扎→钢筋隐蔽验收→基础大放脚支模→地脚螺栓安装→混 凝土基础浇筑→基础拆模→混凝土基础养护。 5.2、垫层施工 5.2.1、屋外配电装置构筑物基础基槽开挖至设计卵石层经地质、监理(或建设)单位和设计工代确认验收后,立即进行基础垫层的施工。 5.2.2 垫层施工:必须及时施工基础C15 混凝土垫层,防止基坑泡槽,防止基坑放置时间过长而风化。设计垫层厚度为100mm,垫层为C15 砼。在基坑壁垫层模板四面划上浇筑标高。施工浇筑砼过程中严格控制浇筑的高度和平整度。 5.2.3.测量放线:在垫层有初步强度,能够上人时进行测量放线。首先检查垫层的高程,垫层高程控制和平整度必须符合规范要求。然后进行轴线施放,用经纬仪分别投测出横向和纵向的轴线,用红油漆分别在垫层上做出标记,再用墨斗弹出十字轴线。根据弹好的轴线和基础设计尺寸分出基础放大脚各阶级边线,弹出墨线,基础放大脚各阶级墨线延长至基坑垫层边,并按各阶分别做不同标记(如Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ),方便施工中控制和复核检查。 5.3、屋外配电装置构筑物基础施工 5.3.1.钢筋工程:

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

配电柜的分类

配电柜的分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜, 正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。

(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 GGD型交流低压配电柜 适用范围 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工用电流1000A-3150A的配电系统,做为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 结构特征 GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷变型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。

房建施工方案-v配电装置安装方案

3.软母线安装: 3.1绝缘子串组装: 1)绝缘子串在安装前,要进行检查,耐压试验合格,瓷件完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢固。 2)绝缘子的安装应符合下列要求: ⑴悬式绝缘子串应与地面垂直,V型绝缘子串每串所受张力应均匀。 ⑵绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销应完整,其穿向应一致,耐张绝缘子串的碗口应朝上。 ⑶弹簧销应有足够的弹性,开口销必须分开,开口角度为60~90度,严禁用线材及铅丝代替。 ⑷均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固,位置正确,绝缘子串吊装前应清理干净。 ⑸绝缘子串第10、20、30片为兰色,其余为白色。 ⑹搬运绝缘子时应轻拿轻放,不得损坏。 3.2.软母线架设: 1)软母线不得有扭结、松股、断股和其他明显的损伤或严重腐蚀等缺陷,扩径导线不得有明显凹陷或变形。 2)采用的金具除应有质量合格证件外,还应进行下列检查; ⑴规格相符,零件配套齐全,组装顺畅。 ⑵表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷。镀锌层不应有剥落和锈蚀等现象。 ⑶线夹船型压板与导线接触面应光滑平整。悬垂线夹的转动部分应灵活。 ⑷金具表面必须光洁,无毛刺和凹凸不平之处。 3)软母线与金具的规格及间隙必须匹配,并应符合现行国家标准。 4)软母线与线夹连接应采用液压压接。 5)放线过程前应铺好彩条布,导线不得与地面磨擦。并对导线严格检查,当有下列情况之一者不得使用:

⑴导线有扭结、断股和明显松股者。 ⑵同一截面处损伤面积超过导电部分总截面的5% 6)切断导线可用手锯或无齿锯,端头应整齐并加以绑扎, 应无毛刺并与线股轴线垂直。压接导线前需要切割铝线时应用手锯,并严禁伤及钢芯(当锯到铝线直径的2/3时,应用手将其掰断)。导线下线一次成功。 7)软母线压接时,导线的端头深入线夹的长度应达到规定的长度,设备线夹的压接方向应由铝管终端向导线引出的方向进行。耐张线夹由铝管口向钢销拉环方向压接。 8)软母线和各种连接线夹连接时,均符合下列规定: ⑴导线及线夹接触面均应清除氧化膜,并用汽油或丙酮清洗,清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,导电接触面涂以电力复合脂。 ⑵软导线线夹与电器接线端子连接时,连接孔直径距离按硬母线连接规定,连接螺栓配套使用,并露出2-3扣。 9)液压压接前,应先进行试压,合格后方可进行施工压接,试件应符合下列规定: ⑴耐张线夹每种导线取试件两件。 ⑵设备线夹、T型线夹、跳线线夹每种取试件一件。 ⑶压接结果应符合规定。 10)液压压接导线时应符合下列规定: ⑴压接用的钢模必须与被压管配套,液压钳应与钢模匹配。 ⑵扩径导线与线夹压接时,应用相应的材料即芯棒将扩径导线中心的空隙填满。 ⑶压接时必须保持线夹的正确位置,不得歪斜,相邻两模间重叠不应小于5mm。 ⑷外露钢管的表面及压接管口应涂以防锈漆。 ⑸压接后六角形对边尺寸应为0.866D,当任何一个对边尺寸超过0.866D+0.2mm时,应及时更换钢模或加衬垫处理。(D为接续管外径) ⑹压接后随即检查外观质量,并要求处理飞边、毛刺,应锉平并用砂布磨光,压接后弯曲度不应大于2%,超过后允许校直,但不得使压接管口附近导线发生隆起或松股,压接管不得有裂纹或严重锤痕。 导线的压接工作应由经过培训合格得人员担任 11)连接螺栓应用力矩扳手紧固。

配电装置

配电装置实习报告 学院:机电学院 姓名: 学号: 专业:电气工程

配电装置是发电厂和变电站的重要组成部分,在电力系统中起着接受和分配电能的任务。 一、配电装置的基本要求 1.保证工作人员的安全:设备布置合理清晰,采取必要的保护措施。 2.运行可靠:设备选择合理、故障率低、影响范围小,满足对设备和人身的安全距离。 3.便于操作、巡视和检修。 4.力求提高经济:在保证技术要求的前提下,合理布置、节省用地、节省材料、减少投资。 5.具有扩建的可能:预留备用间隔、备用容量,便于扩建和安装。 二、配电装置的类型 按电气设备安装地点可分为:屋内配电装置和屋外配电装置;按组装方式可分为:装配式配电装置和成套式配电装置。在现场将电器组装而成的称为装配配电装置;在制造厂按要求预先将开关电器、互感器等组成各种电路成套后运至现场安装使用的称为成套配电装置。 按电压等级可分为:低压配电装置(1kV以下)、高压配电装置(1~220kV)、超高压配电装置(330kV~750kV)、特高压配电装置(1000千伏和直流±800千伏)。 三、配电装置的应用 在发电厂和变电站中,35KV及以下的配电装置多采用屋内配电装置,其中3~10KV 的配电装置大多采用成套配电装置,110KV及以上的配电装置大多采用屋外配电装置。对110~220KV配电装置有特殊要求时,如建于城市中心或处于严重污秽地区(如沿海边或工厂区)也可以采用屋内配电装置。 成套配电装置一般布置在屋内,目前我国生产的3~35V的各种成套配电装置,在发电厂和变电站中已被广泛应用,110~1000KV的SF6 四、配电装置的有关术语和图 1.安全净距:配电装置各部分之间,为了满足配电装置运行和检修的需要,确保人身和设备的安全所必须的最小电气距离,称为安全净距。在这一距离下,无论是在正常最高工作电压还是在出现内、外过电压时,都不致使空气间隙击穿。 我国《高压配电装置设计技术规程》规定的屋内、屋外配电装置各有关部分之间的最小安全净距,这些距离可分为A、B、C、D、E五类。在各种间隔距离中,最基本的是A1和A2值。 A1值:带电部分对接地部分之间的空间最小安全净距。 A2值:不同相的带电部分之间的空间最小安全净距。 2.间隔:是指一个完整的电气连接,其大体上对应主接线图中的接线单元,以主设备为主,加上附属设备组成的一整套电气设备(包括断路器、隔离开关、TA、TV、端子箱等)。 在发电厂或变电站内,间隔是配电装置中最小的组成部分,根据不同设备的连接所发挥的功能不同有主变间隔、母线设备间隔、母联间隔、出线间隔等。 3.层:是指设备布置位置的层次。配电装置有单层、两层、三层布置。