文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂二次回路(11章)

发电厂二次回路(11章)

发电厂二次回路(11章)
发电厂二次回路(11章)

变电站二次回路

第一章、微机型二次设备的工作方式 一般来说,我们将变电站内所有的微机型二次设备统称为“微机保护”,实际上这个叫法是很不确切的。从功能上讲,我们可以将变电站自动化系统中的微机型二次设备设备分为微机保护、微机测控、操作箱(目前一般与微机保护整合为一台装臵内,以往多为独立装臵)、自动装臵、远动设备等。按照这种分类方法,可以将二次回路的分析更加详细,易于理解。现简单介绍一下各类设备的主要功能: 微机保护采集电流量、电压量及相关状态量数据,按照不同的算法实现对电力设备的保护功能,根据计算结果做出判断并发出针对断路器的相应操作指令。 微机测控的主要功能是测量及控制,可以采集电流量、电压量及状态量并能发出针对断路器及其它电动机构的操作指令,取代的是常规变电站中的测量仪表(电流表、电压表、功率表)、就地及远传信号系统和控制回路。 操作箱用于执行各种针对断路器的操作指令,这类指令分为合闸、分闸、闭锁三种,可能来自多个方面,例如本间隔微机保护、微机测控、强电手操装臵、外部微机保护、自动装臵、本间隔断路器机构等。 自动装臵与微机保护的区别在于,自动装臵虽然也采集电流、电压,但是只进行简单的数值比较或“有、无”判断,然后按照相对简单的固定逻辑动作发出针对断路器的相应操作指令。这个工作过程相对于微机保护而言是非常简单的。 1.1微机保护与测控的工作方式 微机保护是根据所需功能配臵的,也就是说,不同的电力设备配臵的微机保护是不同的,但各种微机保护的工作方式是类似的。一般可概括为“开入”与“开出”两个过程。事实上,整个变电站自动化系统的所有设备几乎都是以这两种模式工作,只是开入与开出的信息类别不同而已。 微机测控与微机保护的配臵原则完全不同,它是对应于断路器配臵的,所以,几乎所有的微机测控的功能都是一样的,区别仅在于其容量的大小而已。如上所述,微机测控的工作方式也可以概括为“开入”与“开出”两个过程。 1.1.1开入 微机保护和微机测控的开入量都分为两种:模拟量和数字量。 1.1.1.1模拟量的开入 微机保护需要采集电流和电压两种模拟量 进行运算,以判断其保护对象是否发生故障。变 电站配电装臵中的大电流和高电压必须分别经 电流互感器和电压互感器变换成小电流、低电 压,才能供微机型保护装臵使用。 微机测控开入的模拟量除了电流、电压外, 有时还包括温度量(主变压器测温)、直流量(直 流电压测量)等。微机测控开入模拟量的目的主 要是获得其数值,同时也进行简单的计算以获得 功率等电气量数值。 1.1.1.2数字量的开入 数字量也称为开关量,它是由各种设备的辅 助接点通过“开/闭”转换提供,只有两种状态。 对于110kV 及以下电压等级的设备而言,微 机保护对外部数字量的采集一般只有“闭锁条 件”一种,这个回路一般是电压为直流24V的弱 电回路。对于220kV 设备而言,由于配臵双套保 护装臵,两套保护装臵之间的联系较为复杂。 微机测控对数字量的采集主要包括断路器 机构信号、隔离开关及接地开关状态信号等。这 类开关量的触发装臵(即辅助开关)一般在距离 主控室较远的地方,为了减少电信号在传输过程 中的损失,通常采用电压为直流220V的强电回 路进行传输。同时,为了避免强电系统对弱点系 统形成干扰,在进入微机运算单元前,需要使用 光耦单元对强电信号进行隔离、转变成弱电信 号。 1.1.2开出 对微机保护而言,开出是指微机保护根据自 身采集的信息,加以运算后对被保护设备目前状 况作出的判断以及针对此状况作出的反应,主要 包括操作指令、信号输出等反馈行为。反馈行为 是指微机保护的动作永远都是被动的,即受设备 故障状态激发而自动执行的。 对微机测控而言,开出指的是对断路器及各 种电动机构(隔离开关、接地开关)发出的操作 指令。与微机保护不同的是,微机测控不会产生 信号,而且其操作指令也是手动行为的,即人工 发出的。 1.1. 2.1操作指令 一般来讲,微机保护只针对断路器发出操作 指令,对线路保护而言,这类指令只有两种:“跳 闸”或者“重合闸”;对主变保护、母差保护而 言,这类指令只有一种:“跳闸”。 在某些情况下,微机保护会对一些电动设备 发出指令,如“主变温度高启动风机”会对主变 风冷控制箱内的风机控制回路发出启动命令;对 其它微机保护或自动装臵发出指令,如“母线差 动保护动作闭锁线路重合闸”、“母差动作闭锁备 自投”等。微机保护发出的操作指令属于“自动” 范畴。 微机测控发出的操作指令可以针对断路器 和各类电动机构,这类指令也只有两种,对应断 路器的“跳闸”、“合闸”或者对应电动机构的 “分”、“合”。微机测控测控发出的操作指令属 于“手动”范畴,也就是说,微机测控的操作指 令必然是人为作业的结果。 1.1. 2.2信号输出 微机保护输出的信号只有两种:“保护动 作”、“重合闸动作”。线路保护同时具备这两种 信号,主变压器保护值输出保护动作一种信号。 至于“装臵断电”等信号属于装臵自身故障,严 格意义上不属于“保护”范畴。 微机测控不产生信号。严格意义上讲,它会 将自己采集的开关量信号进行模式转换后通过 网络传输给监控系统,起到单纯的转接作用。这 里所说的“不产生信号”,是相对于微机保护的 信号产生原理而言的。 1.2操作箱的工作方式 操作箱内安装的是针对断路器的操作回路, 用于执行微机保护、微机测控对断路器发出的操 作指令。操作箱的配臵原则与微机测控是一致 的,即对应于断路器,一台断路器有且只有一台 操作箱。一般来讲,在同一电压等级中,所有类 型的微机保护配备的操作箱都是一样的。在 110kV 及以下电压等级的二次设备中,由于操作 回路相对简单,目前已不再设臵独立的操作箱, 而是将操作回路与微机保护整合在一台装臵中。 但是需要明确的是,尽管在一台装臵中且有一定 的电气联系,操作回路与保护回路在功能上仍是 完全独立的。 1.3自动装臵的工作方式 变电站内最常见的自动装臵就是备自投装 臵和低周减载装臵。自动装臵的功能主要是为了 维护整个变电站的运行,而不是象微机保护一样 针对某一个间隔。例如备自投主要是为了防止全 站失压而在失去工作电源后自动接入备用电源, 低周减载是为了防止因负荷大于电厂出力造成 频率下降导致电网崩溃,按照事先设定的顺序自 动切除某些负荷。自动装臵的具体工作过程将在 后面的章节中专门详细介绍。 1.4微机保护、测控与操作箱的联系 对一个含断路器的设备间隔,其二次系统需 要三个独立部分来完成:微机保护、微机测控、 操作箱。这个系统的工作方式有三种,如下所述。 ①在后台机上使用监控软件对断路器进行 操作时,操作指令通过 网络触发微机测控里的控制回路,控制回路发出 的对应指令通过控制电缆到达微机保护里的操 作箱,操作箱对这些指令进行处理后通过控制电 缆发送到断路器机构的控制回路,最终完成操 作。动作流程为:微机测控——操作箱——断路 器。 ②在测控屏上使用操作把手对断路器进行 操作时,操作把手的控制接点与微机测控里的控 制回路是并联的关系,操作把手发出的对应指令 通过控制电缆到达微机保护里的操作箱,操作箱 对这些指令进行处理后通过控制电缆发送到断 路器机构的控制回路,最终完成操作。使用操作 把手操作也称为强电手操,它的作用是防止监控 系统发生故障时(如后台机“死机”等)无法操 作断路器。所谓“强电”,是指操作的启动回路 在直流220V电压下完成,而使用后台机操作时, 启动回路在微机测控的弱电回路中。动作流程 为:操作把手——操作箱——断路器。 ③微机保护在保护对象发生故障时,根据相 应电气量计算的结果 做出判断并发出相应的操作指令。操作指令 通过装臵内部接线到达操作箱,操作箱对这些指 令进行处理后通过控制电缆发送到断路器机构 的控制回路,最终完成操作。动作流程为:微机 保护——操作箱——断路器。 微机测控与操作把手的动作都是需要人为 操作的,属于“手动”操作;微机保护的动作是 自动进行的,属于“自动”操作。操作类型的区 别对于某些自动装臵、联锁回路的动作逻辑是重 要的判断条件,将在相关的章节中具体介绍。 1.4.1 110kV电压等级二次设备的分布模式 针对110kV电压等级设备,目前各大商一讲微机 保护与操作箱整合为一台装臵,即操作箱不再以 独立装臵的的形式配臵。以110kV线路为例,各 大厂商配臵如表1-1 所示。 表1-1 10kV线路间隔(主保护为距离保护) 公司微机测控微机保护操作箱 原许继四方CSI200E CSL163B ZSZ-11S 许继FCK-801 WXH-811 南瑞继保RCS-9607 RCS-941A

关于变电站二次回路及继电保护调试技巧研究

关于变电站二次回路及继电保护调试技巧研究 发表时间:2019-07-24T11:23:26.023Z 来源:《基层建设》2019年第10期作者:田亮 [导读] 摘要:变电站二次回路检测及多种继电保护调试方法的运用对提高设备运行稳定性具有一定的帮助作用,同时可有效提高设备运行效益,进一步解决设备故障问题,提高设备运行安全性。 新疆惠源电力有限责任公司新疆乌鲁木齐 832100 摘要:变电站二次回路检测及多种继电保护调试方法的运用对提高设备运行稳定性具有一定的帮助作用,同时可有效提高设备运行效益,进一步解决设备故障问题,提高设备运行安全性。现代变电设备运行对设备运行适应性及可靠性要求较高,因而在继电保护调试方面,要根据实际情况采取多种不同的方法进行有效调试,并对变电站二次回路系统做好检测的故障排查及检测工作,以此构建完善的电力供应管理体系,为电力系统的稳定运行奠定坚实的基础。 关键词:变电站;二次回路;继电保护;调试技巧 1.开展变电站继电保护二次回路调试工作的重要性分析 在综合自动化变电站中,电力系统运行过程中所涉及到的设备调控、设备保护、数据收集、数据传送等均是依赖自动化系统来实现的。在自动化变电站中,继电保护二次回路是不可或缺的重要组成部分。相关二次回路和继电保护装置共同构成继电保护。在整个电力系统的运行过程中,继电保护对其运行的稳定性和安全性起到决定性作用。多个电器元件、继电器和将这些电器元件进行连接的电缆共同构成了二次回路。二次回路在电力系统中的作用主要表现为对电网相关设备的运行过程进行调节、控制以及检测和保护。 2.变电站二次回路调试技巧 通过对变电站二次回路的调试,能够保证变电站系统运行的安全与稳定,为电力企业的发展创造有利的条件。变电站二次回路调试技巧需要从调试前准备、调试阶段以及带负荷调试三个方面进行,具体表现在以下几点: 2.1 变电站二次回路调试前准备工作 在变电站二次回路调试前,需要做好相应的准备工作,主要包括以下几个方面: ①对变电站所有的设备进行全面了解,掌握变电站自动化装置的安装方式、变电站电度表屏、保护屏、直流交流屏等主要功能以及控制方式。 ②对变电站一次主接线的运行方式、状态进行检查,检查其间隔位置的正常性。 ③对二次设备外观检查,包括对设备接线、屏等外观检查,判断设备外观没有收到损伤。 ④对变电站各个屏电源进行接线检查,检查其符合要求后逐一上电,观看其上电后的反应,然后查看系统软件组态等。 ⑤对变电站中二次设备进行通讯线的链接,然后进行调试。 2.2 二次回路调试 (1)电缆连接调试技巧。1)开关回路调试。此过程主要是根据断路器中指示灯的颜色情况进行控制电路、检查电路,如果指示灯红绿灯同时亮,或同时熄灭时就要关掉直流电源进行检查;2)信号灯回路、断路器自身信号调试。按照常规调试方法对信号灯安装调试,主要包括状态信号灯、事故信号灯和事故预告信号灯,以智能终端箱为基点,保证其到信号灯回路中的准确性,为以后的工作排除了阻碍。对于液压操动的信号灯要检查其是否具备压力信号灯,显示时间、报警信号是否完整;对于弹簧操动的信号灯要检查其储能信号是否正确。 (2)开关量调试。检查后台机刀闸、断路器的状态是否正确,如果与实际情况不吻合需要及时查看刀闸和断路器的触点连接情况,连接不正确时在合适的调度端对电缆中的接线进行更正。 (3)主变压器信号灯调试。通常情况下,主变压器测温电阻有三根出线,其中两根共同连接在测温电阻的另一端使用,而另一根连接在测温电阻的一端,这种连接方式获得的测温数据准确性高,误差小。其次还要检查后台机所显示主变压器的温度、压力信号灯是否正确。 (4)二次回路功能调试。第一,按照继电保护系统调试标准与规定进行调试,通过故障模拟测试确保保护装置的正常运作,同时要维护好装置中的定值、精度,并及时汇报开关的相关变位信息。第二,检查电闸、主变压器分接头等装置,对于具有同期功能的装置要找准线路母线与侧电压的连接点,然后进行监控功能的调试。对于遥控断路器的调试主要从控制回路接线情况和断路器位置情况进行检查,并按照监控系统图提示认真核对相关数据进行核对。第三,系统运行前的调试,主要对通讯情况、调度遥控序号、点度量等进行调试,在此过程中还要对变电站上行、下行信息,声音报警功能等进行调试。 3 继电保护调试分析 3.1 变压器保护 变压器的继电保护装置可以实现对差动、电流速断、瓦斯以及过流的保护作用。变压器的电流速断保护主要体现在:由于瓦斯保护是由于气体动力而进行的,这就使得该种保护作用对变压器的故障点无法做出警示反应,针对小体积的变压器来说,将能够对在第一时间对内部故障进行反应的瓦斯保护进行安装是必然的,但是外部故障反应同样是必不可少的,因此这就需要将电源侧套管与瓦斯保护进行紧密结合,可以在电源外部装置电流继电保护,从而形成对小体积的变压器的主体保护;变压器还应当将电流保护进行安装设置,这是为了对变压器由外部短路造成的过电流进行掌握及反应,不仅如此,还可以将此作为变压器本体发生故障的体现标志及保护措施。 3.2 线路保护 线路继电保护主要分为以下几种方式:其一,距离保护,通过测试故障点到保护安装位置的距离,发现对应的跳闸指令;其二,方向保护,根据发生故障的线路电流方向,有选择性的发出跳闸指令;其三,高频保护,通过弱点高频手段发射出能够传递故障信息的高频信号,并发出选择性的跳闸指令;其四是自动闭合闸,当线路发生瞬发性故障时,而不是永久性故障,线路保护装置可以进行分析,并且进行自动重合,保证线路能够继续正常供电。 3.3 备用电源互投装置 两路或多路电源进线供电时,当一路断电,其供电负荷可由其它电源供电,也就是要进行电源切换,人工进行切换的称为手动互投。自动进行切换的称为自动互投。互投有利用母联断路器进行互投(用于多路电源进行同时运行)和进线电源互投(一路电源为主供,其它

网络教育《发电厂变电所二次接线》标准答案

网络教育《发电厂变电所二次接线》标准答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

分数: 98.0 完成日期:2011年02月13日 12点20分 说明:每道小题括号里的答案是学生的答案,选项旁的标识是标准答案。 一、单项选择题。本大题共17个小题,每小题 2.0 分,共34.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电气图形符号是按()状态表示的。 ( B ) A.无电压、外力作用状态 B.无电压、无外力作用状态 C.有电压、无外力作用状态 D.有电压、有外力作用状态 2.“—”表示项目代号的()代号段。 ( A ) A.种类代号段 B.高层代号段 C.位置代号段 D.端子代号段 3.电路图中断路器、负荷开关和隔离开关表示在()位置。 ( A ) A.断开 B.合闸 4.二次接线图用于表示二次系统()。 ( C ) A.工作原理 B.元器件安装位置 C.元器件间连接关系

5.电压互感器一次绕组()接于一次回路,测量仪表、继电保护和自动装置 等的电压线圈以()形式接在二次绕组回路。 ( B ) A.串联 B.并联 6.两个单相电压互感器采用V-V形接线方式,互感器一次绕组()。 ( A ) A.不能接地 B.必须接地 7.变电所、110KV及以上系统的电压互感器二次侧一般采用()。 ( A ) A.中性点接地 B.U相接地 C.V相接地 D.不接地 8.电压互感器的中性线和辅助二次回路中()。 ( B ) A.必须装设短路保护设备 B.可以不装短路保护设备 9.中性点直接接地的电力系统中,电压互感器二次侧()交流电网绝缘监测 装置。 ( B )

一次、二次安装接线基础知识

一次、二次安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母线等。它们在电力系统中通常称为一次设备,把这些设备连接在一起组成的电路称为一次接线,也称主接线,也就是一次方案回路。为了使电力生产、传输、分配和使用的各环节安全、可靠、连续、稳定、经济、灵活的运行,并随时监视其工作情况,在主系统外还需装置相当数量的其它设备,如测量仪表、自动装置继电保护远动及控制信号器具等,这些设备通常与电流、电压互感器的二次绕组直流回路或厂用所用的低压回路连接起来,它们构成的回路称为二次回路,接线称二次接线。描述二次回路的图纸称为二次接线或二次回路(其中包括辅助回路)图。二次接线的图纸一般有三种形式,即原理图、原理展开图和安装接线图(我们通常所用的是二次接线图)。在二次接线图中所使用的图形符号和文字符号,它不但用于代表二次接线图中的各电器设备与元件的所在位置,而且反映它所发挥的作用。在二次接线图中,断路器、隔离开关、接触器的辅助触头及继电器的触点,所表示的位置是这些设备在正常状态的位置。所谓正常状态就是指断路器、隔离开关、接触器及继电器处于断路和失电状态。所谓常开、常闭触点是指这些设备在正常状态即断路或失电状态下辅助触点是短开或闭合的。 二次接线的原理图是用来表示继电保护测量仪表、自动装置的工作原理的。通常是将二次接线和一次接线中与二次接线有关部分画在一起。在原理图上,所有仪表、继电器和其他电器都是以整体形式表示的,其相互联系的电流回路、电压回路、直流回路都是综合在一起,而且还表示有关的一次

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

南方电网500kV变电站二次接线标准

南方电网500kV变电站二次接线标准 Technical specification for 500kV substation's secondary connection of CSG 中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言.................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总体原则及要求 (1) 5 二次回路设计原则 (2) 5.1 电流二次回路 (2) 5.2 电压二次回路 (3) 5.3 断路器控制回路 (3) 5.4 失灵回路 (4) 5.5 远跳回路 (4) 5.6 保护复接接口装置 (4) 5.7 信号回路 (4) 5.8 直流电源 (4) 6 二次回路标号原则 (5) 6.1 总体原则 (5) 6.2 直流回路 (5) 6.3 信号及其它回路 (6) 6.4 交流电流回路 (6) 6.5 交流电压回路 (7) 7 保护厂家图纸设计原则 (7) 7.1 厂家图纸制图要求 (7) 7.2 厂家图纸目录要求 (7) 附录A(资料性附录)二次原理接线图集 (8) A.1 500kV线路及断路器二次回路原理图集; (8) A.2 500kV主变压器二次回路原理图集; (8) A.3 500kV母线保护二次回路原理图集; (8) A.4 500kV并联电抗器二次回路原理图集; (8) A.5 220kV线路二次回路原理图集; (8) A.6 220kV母线保护二次回路图集; (8) A.7 220kV母联及分段二次回路原理图集; (8) A.8 公用设备二次回路原理图集。 (8)

发电厂及变电站电气二次设备资料

第9章二次设备的选择及二次回路设计基础 第一节二次设备的选择 一、控制和信号回路的设备选择 1.控制开关的选择 控制开关应根据以下三个条件选择: (1)回路接线需要的触点数量及触点闭合图表。 (2)操作的频繁程度。 (3)回路的额定电压、额定电流和分断电流。 2.跳、合闸回路中的中间继电器的选择 (1)跳、合闸位置继电器的选择。音响或灯光监视的控制回路,跳、合闸回路中选择位置继电器的要求为: 1)在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。 2)当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。 (2)跳、合闸继电器的选择。跳闸或合闸继电器电流自保持线圈的额定电流,除因配电磁操作机构的断路器由于合闸电流大,合闸回路设有直流接触器,合闸继电器需按合闸接触器的额定电流选择外,其他跳、合闸继电器均按断路器的合闸或跳闸线圈的额定电流来选择,并保证动作的灵敏系数不小于1.5。 (3)自动重合闸继电器及其出口信号继电器的选择。自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择应与其起动元件动作电流相配合,保证动作的灵敏度不小于1.5。 自动重合闸出口继电器及信号继电器,当其出口直接接至合闸线圈回路时,继电器的额定电流应按合闸接触器或断路器合闸线圈的额定电流来选择。 3.防跳继电器的选择 (1)防跳继电器的选型。电流起动电压自保持的防跳继电器,其动作时间应不大于断路器的固有跳闸时间。DZK系列快速中间继电器的动作时间不大于15ms。 (2)防跳继电器的选择。 1)电流起动电压自保持的防跳继电器,其电流线圈的额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。 自保持电压线圈按直流电源的额定电压选择。 2)电流起动线圈动作电流的整定可以根据1)所选用继电器线圈额定电流的80%整定。这样整定能保证当直流母线电压降低到85%时继电器仍能可靠动作。 3)电压自保持线圈按80%额定电压整定为宜。 在接线中应注意防跳继电器线圈的极性。 4.信号继电器和附加电阻的选择 (1)信号继电器和附加电阻选择的原则: l)在额定直流电压下,信号继电器动作灵敏度一般不小于1.4。 2)在0.8倍额定直流电压下,由于信号继电器的串接而引起回路的压降应不大于额定

变电站二次回路原理及调试

二次回路原理及调试题纲 二次设备:对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备。由二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系统. 二次系统的任务: 反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在一次系统发生故障时,能使故障的设备退出运行。 二次设备按用途可分为: 继电保护二次回路、测量仪表二次回路、信号装置二次回路、直流操作电源二次回路等. 一.电流互感器( CT )及电压互感器(PT) 1。原理: CoCT:使高压电流按一定比例变为低压电流并实现绝缘隔离;

有外装CT 、套管CT (开关、主变);还分为充油及干式等;二次绕组分为多组及抽 头可调 变比式等。 ② PT :使高电压按一定比例变为低电压并实现绝缘隔离; 一般都外装;有充油及干式等;还有 三相式、三相五柱式及单相 PT (线路用)等;二次 绕组分为主绕组及副绕组(开口三角:为保护提供零序电压) . ②CT :低阻抗运行,不得开路;二次回路阻抗越高误差越大; CT 二次开路将产生高低压 危及人身安全;(备用CT 必须可靠短接;带有可调变比抽头的 CT ,待用抽头不得短接。) 2. 用途: ②CT:为保护装置、计量表计、故障录波、 化 所需的二次电流(包括相电流及零序电流。 ②PT :为保护装置、计量表计、故障录波、 变 化所需的二次电压; 3. 二次负载: 四遥”装置等提供随一次电流按一定比例变 ); “四遥”装置等提供随一次电压按一定比例

②PT:高阻抗运行,二次回路阻抗越低误差越大;不得短路 4.极性: CD CT :一次电流流入端与二次电流流出端为同极性;②PT:-次电压首端与二次电压首端为同极性。 5.二次线: ②CT:由二次端子电缆引入CT端子箱一控制室一按图纸设计依次串入各装置所需电流回路; ②2PT:由二次端子电缆引入PT 端子箱—控制室—按图纸设计依次并接各装置所需电压回路; 6.新装及更换改造注意事项: ②1CT: 所有端子、端子排的压接必须正确可靠;一、二次极性试验正确、变比试验正确、伏 安特性符合各装置运行要求;更换CT 前首先进行极性试验并正确详细记录,CT 更换后

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

(完整版)变电所二次回路图及其全部讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

风电电气二次回路调试(作业指导书)

目录 1.编制依据 2.工程概况及特点 3.施工方案 4.调试方法 5.质量目标及质量管理措施 6.安全、环境目标及安全、环境管理措施 7.现场文明施工 8.成品保护措施 9.技术资料

1编制依据 风电一期工程系统调试文件认真贯彻执行公司安全、质量、环境管理方针,严格执行公司《程序文件汇编》的有关规定。按照国家规程、统一标准、统一规范、统一施工方法、执行如下施工技术依据: 1.1工程设计文件 1.2图纸及设计变更 1.3《电力系统继电保护规定汇编》 1.4《十八项电网重大反事故措施》 1.5《风电一期工程电气专业系统调试方案》 1.6《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 1.7《电力建设安全施工管理规定》 2工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1风电一期工程地理位置及环境情况: 风电一期工程位于红山口风区处,地理位置合理。电站周围植被希少,呈戈壁荒滩,交通比较便利。 2.1.2调试范围及主要工程量 全站电气二次调试任务包括全所一次设备元件接线检查;保护装置校验;二次回路检查及保护联动调试。 3施工方案 3.1施工准备 3.1.1人员准备 调试负责人员均经过工种培训,具有丰富的调试经验,能够确保调试工作安全顺利进行。 3.1.2技术准备 系统调试工作在遵循相关规程规范的前提下,认真严谨的编制作业指导书,确保调试工作在有正确完整的技术指导下安全顺利进行。 3.1.3人员配置 调试人员4人

4.调试方法 4.1断路器调试 4.1.1若操作箱已带防误闭锁时(防跳回路),应尽可能从操作箱解除防跳回路,如操作箱不具备解除条件,应将断路器机构内部防跳回路解除。 4.1.2在控制回路中若储能闭锁已经在断路器机构箱内实现时,应将保护屏控制箱内闭锁回路短接。 4.1.3断路器内部是否带有电流互感器,若有应按互感器作业指导书进行操作。 4.1.4弹簧断路器储能时间过长会影响重合闸功能 4.1.5接入断路器机构箱内的控制回路应按照相应的正负接直流电源。 4.1.6仔细检查是否有联跳压板或回路,调试时注意联动。 4.1.7 保护校验时应核对跳闸出口,防止误跳事故发生。 4.1.8 应根据继电保护事故解决方法核对保护与断路器配合时是否存在事故隐患。 4.1.9 断路器传动试验时如果传动失败应立即断开操作箱电源,防止损坏设备。 4.2电压、电流互感器检查 4.2.1电压回路严禁短路,电流回路严禁开路。 4.2.2所有电流互感器P1侧应朝向母线侧(看互感器铭牌,U型一次线圈上二次保护绕组应集中在P1侧,反之互感器应P2指向母线侧),电流流向以母线流向线路为正,母联极性应和母差保护保持一致。 4.2.3所有互感器绕组极性必须检测。 4.2.4有些电流互感器没有明显末屏接地,在其二次接线盒中能够找到,电流互感器末屏必须可靠接地。 4.2.5电流回路应尽可能一次通流,不具备一次通流条件时应进行二次通流(主变、高压电抗器)。 4.2.6所有电流电压互感器应查阅相关说明书及出厂资料,电压互感器二次n与三次n应分别引至主控室,公用电压互感器的n应在主控室内一点接地,抗铁磁谐振电压互感器的O不能有二次线引出。 4.2.7计量回路中若主变计量点及高抗计量点的设计在套管中,应在图纸会审中提出,因为无法进行误差试验,在10kV以下系统计量通常采用A、C两相电流,防止B相电流量开路。

变电站继电保护二次回路的调试研究

变电站继电保护二次回路的调试研究 摘要:随着电力系统行业的快速发展,变电站二次回路、继电保护装置系统也 越来越复杂,这就给后期的调试工作增加了很大的难度。二次回路、自动装置、 继电保护均是电力系统中不可或缺的重要组成部分,其可以保证电网系统运行的 安全性和稳定性。因此,做好继电保护二次回路的调试工作,确保其安全稳定运行,是电力技术人员需要重点关注的问题。基于此,文章就变电站继电保护二次 回路的调试进行分析。 关键词:变电站;继电保护;二次回路;调试 1.变电站继电保护二次回路调试工作的重要性分析 在综合自动化变电站中,电力系统运行过程中所涉及到的设备调控、设备保护、数据收集、数据传送等均是依赖自动化系统来实现的。继电保护电流二次回 路典型图如图1,继电保护电压二次回路典型图如图2。在自动化变电站中,继 电保护二次同路是不可或缺的重要组成部分。相关二次同路和继电保护装置共同 构成继电保护。在整个电力系统的运行过程中,继电保护对其运行的稳定性和安 全性起到决定性作用。多个电器元件、继电器和将这些电器元件进行连接的电缆 共同构成了二次同路。二次同路在电力系统中的作用主要表现为对电网相关设备 的运行过程进行调节、控制以及检测和保护。 2.变电站的二次回路调试 2.1准备工作 在进行变电站的二次回路调试工作前,需要对系统中的各个设备形成深刻认识及了解, 主要包括对综合自动化装置的安装流程及方法、对各种保护屏以及交流屏等等的数量进行掌握,并结合其特点进行有效的操作及控制;对系统中的一次主接线进行了解,并观察其是否 处于正常稳定的运行环境下,对间隔距离及实际位置的合理性进行检查;对二次设备的外部 环境表面进行检查,确保其部件的完整性,观察外部形态是否存在损坏现象;对系统的各个 屏的接线方法进行专业性的正确检查,使其符合相关标准要求,在确保电源接法准确无误的 基础上将装置进行电能供应,从而对装置进行反应状态评估,而后再以软件组态为查看媒介 并对装置地址进行确认设定;将各个设备的通讯线进行连接,调试各个设备之间的配置情况,如果通讯装置能够达到运行标准,就可以在操作后台上对装置进行运行状态观察及数据传送。 2.2二次回路调试 (1)电缆连接调试技巧。1)开关回路调试。此过程主要是根据断路器中指示灯的颜色 情况进行控制电路、检查电路,如果指示灯红绿灯同时亮,或同时熄灭时就要关掉直流电源 进行检查;2)信号灯回路、断路器自身信号调试。按照常规调试方法对信号灯安装调试, 主要包括状态信号灯、事故信号灯和事故预告信号灯,以智能终端箱为基点,保证其到信号 灯回路中的准确性,为以后的工作排除了阻碍。对于液压操动的信号灯要检查其是否具备压 力信号灯,显示时间、报警信号是否完整;对于弹簧操动的信号灯要检查其储能信号是否正确。 (2)开关量调试。检查后台机刀闸、断路器的状态是否正确,如果与实际情况不吻合需要及时查看刀闸和断路器的触点连接情况,连接不正确时在合适的调度端对电缆中的接线进 行更正。 (3)主变压器信号灯调试。通常情况下,主变压器测温电阻有三根出线,其中两根共同连接在测温电阻的另一端使用,而另一根连接在测温电阻的一端,这种连接方式获得的测温 数据准确性高,误差小。其次还要检查后台机所显示主变压器的温度、压力信号灯是否正确。 (4)二次回路功能调试。第一,按照继电保护系统调试标准与规定进行调试,通过故障模拟测试确保保护装置的正常运作,同时要维护好装置中的定值、精度,并及时汇报开关的 相关变位信息。第二,检查电闸、主变压器分接头等装置,对于具有同期功能的装置要找准

一次接线图二次接线图

什么叫做一次接线图二次接线图 电力系统中的电气设备按作用不同可分为一次设备和二次设备。一次设备是指直接进行电能的生产、输送、分配的电气设备,包括发电机、变压器、母线、架空线路、电力电缆、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由一次设备连接组成的电路称为一次接线或主接线。 要实现电力系统的正常稳定经济运行,除了一次设备外,还必须有相应的二次设备。二次设备对一次设备起检测、控制、调节、保护的作用,包括各种测量仪表、控制和信号器具、继电保护及安全自动装置等。由二次设备按一定要求构成的电路称为二次接线或二次回路。二次回路一般包括控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路、计算机监控回路等。描述二次回路的图纸就称为二次接线图或二次回路图。 在电力系统中,二次设备及二次回路对于电力系统的安全生产至关重要。即使一次设备正常运行,一旦二次设备出现异常,也将导致严重后果。例如,线路保护接线有误或整定值不正确,当发生短路故障时,保护会拒动或误动,造成越级跳闸,扩大停电范围或损坏电气设备;测量回路有问题,则会造成测量不准确,影响对运行设备工况的正确分析判断;计量回路有问题,则会影响电力系统自身或用户的经济利益。所以,二次设备虽然没有直接参与电能的生产过程,但其作用不可忽视,在自动化水平较高的大型发电厂、变电站中这一点尤其重要。 一电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。 对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线图。 电气主接线应满足以下几点要求: 运行的可靠性:主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。运行的灵活性:主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别是当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电。在扩建时应能很方便的从初期建设到最终接线。 主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。 1、什么是二次回路?包括哪些部分? 二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。 2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种? 二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。 常用的直流操作电源有以下几种: (一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。 (二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。 3、“自动重合闸”(ARD)的工作原理?

相关文档