熨斗综合楼监理评估报告

熨斗综合楼监理评估报告
熨斗综合楼监理评估报告

玉环县沙门镇中心小学新建教学楼工程

绍兴市东城建设工程监理有限公司

二零一一年九月六日

玉环县沙门镇中心小学新建教学楼工程

质量监理评估报告

各位领导、专家:

受业主委托我公司对玉环县沙门镇中心小学新建教学楼工程实施施工阶段监理,工程由浙江远丰建设有限公司承建。工程于2009年12月28日开工,目前本工程全面已完工。现就本工程相关情况汇报如下:

一、工程概况

1、工程名称:玉环县电镀厂1号2号3号厂房

2、建设地址:玉环县沙门镇滨港工业城

3、建设单位:玉环县电镀厂

4、设计单位:浙江华艺建筑设计有限公司

5、勘察单位:浙江中材勘察有限公司

6、监督单位:玉环县建设工程质量监督站

7、施工单位:浙江万峰建设工程有限公司

8、监理单位:浙江智诚建设监理有限公司

9、建筑面积:13012.6㎡建筑层数/类型:四层/框架

10、工程造价:约1200万元

本工程为混凝土现浇框架结构,设计使用年限50年。混凝土设计强度等级:垫层为C15。承台基础混凝土为C30,主体结构混凝土强度全部为C30。

砌体及砂浆:±0.000以下墙体采用MU10烧结粘土砖,M10水

泥砂浆砌筑,±0.000以上墙体采用MU10烧结粘土多孔砖,M5混合砂浆砌筑。

外墙:20厚混合砂浆分层赶平,1.2米以下为瓷砖饰面,1.2米以上为内墙乳胶漆。

天棚:12厚1:1:4水泥石灰砂浆分层赶平,3厚细纸筋灰面刮批腻子二道,白色内墙乳胶漆二遍。

门窗:本工程采用6+9+6中空玻璃塑钢窗。

楼地面:底层地面至四层楼面为水磨石。

屋面:1)现浇板混凝土屋面板;2)1:6水泥焦渣找坡2%,最薄处30厚;3)20厚1:3水泥砂浆找平层;4)3厚SBS防水卷材;5)20厚1:3水泥砂浆找平;6)40厚聚苯乙烯挤塑板保温层;7)20厚1:3水泥砂浆找平;8)40厚细石混凝土内配ф4@200钢筋网片。

二、监理工作落实情况及质量保证体系情况

本工程实行总监理工程师负责制,由总监、专业监理工程师、监理员组成机构,且根据工程作业内容配套监理人员,严格按照国家规范、标准、条例和本工程监理合同的内容进行施工阶段的全过程监理,根据监理的“一协调、二管理、三控制”的目标进行全面预控,并根据工程特点和难点,在监理实施前制订了切实可行的监理规划和监理实施细则,并在实施工程中不断地调整和完善,以浙江中材勘察有限公司出具的《岩土工程勘察报告》、上海东方建筑设计研究院有限公司的设计文件包括:设计图、交底会审纪要、图纸审查记录、设计变更单、建设单位与施工单位签订的施工承包合同和施工单位投标书、

国家现行的相关法律、法规及部分规章、国家现行的建筑工程施工质量验收规范及统一验收标准,把好材料、设备、构配件报验、检测与各道工序验收的质量关,取得了预期的效果。

三、施工单位质量保证体系的评价

承包商施工资质符合要求;施工、质量、安全、材料、资料等五大员均到岗,并持证上岗;施工组织设计经总监理工程师审核,内容完整,切实可行;在整个施工工程中,施工单位能接受监理方和业主的监督管理,健全自主的管理制度,按图施工,规范作业,所有材料设备均有报验,做到见证取样送检;根据规范加强对检验批划分控制;所有工序都进行“三级检验”后报验,待监理验收合格后或监督站抽查合格后才进行下一道工序的施工,对施工中出现的质量问题能及时整改,做到文明施工。

四、主要建筑材料和构件等质量要求

材料配件、半成品进场均有合格证,规范要求复试的主要材料抽样复试合格后,才用于工程中。现场设备基本良好运行正常,钢材、水泥、红砖、安装材料等建材的见证取样送检,各项性能指标符合国家相关规定标准要求。

五、重点监控情况

原材料均检查合格并经审查签认后才能用于工程中,对混凝土、砂浆试块强度见证送检,经县质量监督站试验检测合格后,才进行下一道施工工序。

六、各分部的技术资料检验批、质量情况

1、水泥出厂合格证及检测复试报告各1份;钢筋质保书5份,钢筋原材料试验报告4份;钢筋焊接检测12组;

.钢筋隐蔽工程验收记录5份;工程定位、放线记录1份;技术复核记录6份;烧结普通砖、绕结多孔砖出厂检验报告、合格证及复试报告各2份;门窗、外墙材料、防水材料及其它材料均有质保书、合格证且试验合格,符合要求;水电安装工程所用的材料均有出厂合格证及检验报告,符合要求。砼施工记录5份。

2、(1)、地基与基础分部:共查验2个子分部、5个分项、共计39个检验批,于2010年04月10日由浙江远丰建设有限公司自评合格,监理单位验收合格。(2)、主体结构分部:共查验2个子分部、5个分项、共计144个检验批;(3)、装饰装修分部:共查验5个子分部、9个分项、共计90个检验批;(4)、建筑屋面分部:共查验2个子分部、7个分项、共计21个检验批;(5)、建筑电气分部:共查验2个子分部、10个分项、共计16个检验批;(6)、建筑排水分部:共查验3个子分部、6个分项、共计6个检验批;(7) 、建筑节能分部:共查验1个子分部、1个分项、共计4个检验批;以上所述经承包单位自评合格,监理单位验收合格。

3、砼试块经在浇筑地点见证取样9组(基础:2组;主体:4组;同条件:3组),经检测全部合格。

4、主体结构中各层的承重构件均按有关规定进行砼回弹、现浇板厚、钢筋保护层厚度检测各1份,均为合格。

5、砂浆试块见证取样检测,共5组,评定为合格。

6、给排水工程、电气工程材料配件均有出厂合格证份及进场检验报告,符合要求;隐蔽工程9份。

七、安全和功能检测情况

1、搅拌机、切割机等施工机具已进场报验。

2、施工用电、模板及支撑系统等均已编制相关的专项方案,并已报验。

3、施工现场作业区与生活区已基本分离。

4、施工过程中无安全事故发生。

①屋面淋水试验及卫生间蓄水试验结果无渗漏及积水现象,记录齐全;②沉降观测点6个,共观测8次,累计最大沉降量为6㎜,累计最小沉降量为3㎜,沉降均匀;③给水管道水压试验、通水、清洗试验合格符合要求;④排水管道灌水、通球试验合格符合要求;⑤电气绝缘电阻测试、接地电阻试验合格符合要求;⑥照明全负荷试验均合格符合要求。

八、监理过程中发现的问题及整改情况

外脚手架剪刀撑搭设不规范已整改符合要求;外架安全网破损严重已整修、更换;安全警示标志未挂、安全通道未搭设已按要求进行悬挂、搭设;外脚手架上乱放乱堆旧模板、脚手片、方木已落实清理完整;施工现场物料提升机防护棚搭设不规范、安全网未挂、限位器未安装、缆风绳安装固定不规范已按要求进行搭设、悬挂、安装固定;楼层余留模板未拆除完已落实拆除完;施工现场材料堆放混乱已落实分类堆放。

九、单位工程综合评价

1、单位工程所含的分部、分项工程质量均合格。

2、分部工程质量控制资料完整。

3、工程安全和功能检验完整并符合要求。

4、观感质量综合评定为一般。

本单位工程质量评定为合格。

法人代表:总监:(签名) 监理单位(盖章)年月日

房建工程监理工作总结[1]

房建工程监理工作总结 一、工程概况 房建Ⅰ标:*综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.9米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用人工成孔灌注桩基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,为一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积96.1平方米,为一层砖混结构,建筑物高度6.2米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.9米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用人工成孔灌注桩基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,为一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积96.1平方米,为一层砖混结构,建筑物高度6.2米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.9米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用钢筋混凝土柱下条形基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建

筑面积96.1平方米,为一层砖混结构,建筑物高度6.2米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积2098平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.9米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用钢筋混凝土柱下条形基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积125平方米,为一层砖混结构,建筑物高度6.2米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *:综合楼建筑面积4003.8平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度15.00 m,设计耐久年限50年。结构抗震设防烈度八度,结构等级为二级,框架抗震等级二级,丙类建筑。基础采用钢筋砼井桩基础。锅炉房建筑面积19604平方米,一层砖混结构。变电所建筑面积130平方米,一层砖混结构。公厕建筑面积 2 ×99平方米,一层砖混结构。洗车及修理建筑面积2×269平方米,一层砖混结构。 *:综合楼建筑面积2098平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.85米,设计耐久年限50年。结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础形式为人工成孔钢筋混凝土灌注桩基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,一层砖混结构。变电所建筑面积125平方米,一层砖混结构;养护工区综合楼建筑面积685平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.85米,设计耐久年限50年。结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础形式为人工成孔钢筋混凝土灌注桩基础。锅炉房建筑面积60平方米,一层砖混结构,变电所建筑面积96平方

基础工程监理评估报告

基础工程监理评估报告

地基与基础分部工程质量评估报告 编制:_______________ 审批:_______________ 、工程概况: 该工程位于西安建设路与幸福南路十字东北角,建筑面积 34817.2 〃,地下2层,地上为1栋32层高层住宅,为剪力墙结构;一栋4 层商铺,为框架结构。建筑高度为98.3 米。建筑物抗震设防烈度为8 度,工程设计等级1 级,建筑设计使用年限:三类、50 年。二、工程主体单位: 设计单位: 勘察单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位:

三、施工质量依据: 1 )《地基与基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 2)《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002) 3)《建筑地坑探查与处理暂时规程》 (Q/XJ 1 04) 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( GB50300-2002) 5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 6)《砌体工程施工质量验收规范》 ( GB50203-2002) 四、地基与基础工程特点: 本场地地下水属潜水类型,勘察期间地下水稳定水位埋深为 11.80-12.00 米,稳定水位标高为418.38-418.94 米m。 本工程基础形式为桩筏基础,基础采用桩基础,桩型为钢筋混凝土钻孔灌 注,成孔机械采用旋挖钻机,灌注混凝土采用商品混凝土,本工程共布置 工程桩156 根,混凝土强度等级C35,Quk=7700KN, ± 0.000=432.65 米m,其中一类桩148根,桩径为700mm桩长为39m其中二类桩8根,桩径为d=600mm桩长为20米,依据工程勘察资料,设计桩基参数,施工成 孔采用旋挖钻机成孔,成孔至设计深度后,安设钢筋笼及导管进行混凝土 浇筑,施工流程为:施放桩位一钻机就位一钻进成孔一钢筋笼制作与安设 一安装导管一商品混凝土到场一浇筑混凝土一成桩一钻机移位,完工后经 检测公司对灰土垫层进行检测符合要求可以进行下道工序。基础筏板基 础。基础垫层强度C15;地下室外墙、顶板、地板为C30抗渗等级S6;钢筋均采用普通热轧钢筋。地下室防水等级为一级,防水钢筋混凝土(抗渗 等级S6)。 4厚SBS改性沥青防水卷材一道,地下室防水保护层选用120标砖MU7.5,砂浆标号M5,外设防水层的设防高度应高出地面0.5m,经检查符合图纸要求及施工规

xxxx商业大厦景观工程(室外附属工程竣工验收监理评估报告)

xxxx商业大厦景观工程 竣 工 验 收 监 理 评 估 报 告

编制: 审核: XX市工程建设监理有限公司 二O一O年十一月五日 一、工程概况: XXXX大厦景观工程位于XX街道XX社区,建筑总工期 XX天,项目总投资XX万元。由XXXXXX社区经济联合社开发;XXXX设计院有限公司设计;XXXXX绿化有限公司承建;XXXXXX建筑工程质量安全监督站监督;受业主委托,XXXXX建设监理有限公司对本工程施工阶段实施监理。 本工程主要包括硬质景观施工、电器照明及室外管网、道路等分部工程,基础为老土基础,承载力80Kpa考虑,不足处用浆砌块石砌至基底,室外雨水管道采用HDPE双壁波纹管,通过绿化地带环刚度等级2级、其余4级、道路以下8级;室外车到下凡覆土小于700mm 管道采用200mm厚砼包方处理;配电箱装机容量为:AM1 PE为6.0kw,电源电压为380v(220v),进建筑物及道路处穿钢管保护,其余埋入

深度不小于0.7m处,照明箱出线选用YJV-1kw电缆,PE管保护埋入深度不小于0.7m,;绿化草坪有起伏,中心绿地60~80cm、宅间绿地40~80cm的沉降高度; 二、工程质量评估依据: 1、建设工程委托监理合同 2、建设工程施工合同 3、工程设计文件 4、《建筑工程质量验收统一标准》………………. ( GB50300-2001 ) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》……( GB50202-2002 ) 6、《砌体工程施工质量验收规范》………………( GB50203-2002 ) 7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》……( GB50210-2001 ) 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》…………( GB50303-2002 ) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》………( GB50204-2001 ) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》…………( GB50209-2002 ) 11、《钢结构工程施工质量验收规范》……………( GB50205-2002 ) 12、《地下防水工程质量验收规范》………………( GB50208-2002 ) 13、《城镇道路工程施工与质量验收规范》…………( CJJI-2008 ) 14、《城市绿化工程施工及验收规范》………………( CJJ/T82-99 ) 15、《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》…( DB33/1068-2010 ) 16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002 )

房建监理工作总结

房建监理工作总结 篇一:房建工程监理工作总结 房建工程监理工作总结 一、工程概况 房建Ⅰ标:*综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用人工成孔灌注桩基础。锅炉房建筑面积平方米,为一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积平方米,为一层砖混结构,建筑物高度米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度

八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用人工成孔灌注桩基础。锅炉房建筑面积平方米,为一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积平方米,为一层砖混结构,建筑物高度米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用钢筋混凝土柱下条形基础。锅炉房建筑面积平方米,一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建 筑面积平方米,为一层砖混结构,

建筑物高度米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积2098平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用钢筋混凝土柱下条形基础。锅炉房建筑面积平方米,一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积125平方米,为一层砖混结构,建筑物高度米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *:综合楼建筑面积平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度m,设计耐久年限50年。结构抗震设防烈度八度,结构等级为二级,框架抗震等级二级,丙类建筑。基础采用钢筋砼井桩基础。锅炉房建筑面积19604平方米,一层砖混结构。变电所建筑面积130平方米,

基础分部验收监理评估报告

基础分部验收监理评估 报告 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

大名县石刻博物馆搬迁新建项目 弘敬阁 监理评估报告 编制人: 审批人: 河北中原工程项目管理有限公司 2016年3月22日 大名县石刻博物馆搬迁新建项目弘敬阁 基础分部验收监理评估报告 一、工程建设有关主体单位 建设单位:大名县文化体充旅游局 设计单位:邯郸市怀特建筑设计有限公司 监理单位:河北中原工程项目管理有限公司 施工单位:河北杰诺园林古建筑工程有限公司 二、工程概况 本工程单体占地面积。 本工程建筑占地面积为1640.46㎡,建筑面积为4242.95 ㎡,建筑层数为6层,高度为32.25m。结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,设计使用年限50年,耐火等级一级。抗震设防烈度7度。 质量评估依据 1)图纸及有关联系单;

2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 3)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2011); 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 该工程的地基与基础分部共分土方工程、砼基础分部;砼基础有模板、钢筋、砼分项,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1.基础部分分别共制作标准养护、同条件养护均有砼试块龄期均未达到,待测。轴 线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等基本符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 1、基础部分共进行钢筋复试:组; 2、基础钢筋焊接头共23组。 3、基础实体检测回弹报告3份。

消防工程监理质量评估报告完整版

消防工程监理质量评估 报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称:******* 建设单位:镇江***房地产开发有限公司 设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 建筑施工单位:江苏省江建集团有限公司 消防施工单位:无锡市工业设备有限公司 监理单位:***** 工程地点:本工程位于镇江****长江路交界处。本工程为大剧院商业服务楼,为框架结构,设计使用年限50年,框架结构抗震等级为三级,结构安全等级为二级。 总建筑面积:69000㎡; 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、应急广播系统 6、灭火器 三、各系统主要功能及验收情况 1、室内消火栓系统 本工程设有专门消防泵房。并在水池附近分别设消火栓、自喷系统增压、稳压设备各一套。水泵房内设有两台消火栓给水泵(一用一备)。在每只消防箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动。消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。

2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 室外沿小区路边每120m左右布置一个室外消防栓;室外分别设置消火栓系统水泵接合器和两套自动喷水灭火系统水泵接合器对管网补水;室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。 3、自动喷水灭火系统 水泵房内设有两台自喷给水泵(一用一备),自喷系统设计用水量为8L/。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。供水方式由消防水池通过喷淋泵和湿式报警阀向各个保护区供水。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进 行系统试压。监理人员对试压过程进行了全程的旁站。 4、火灾自动报警及联动控制系统 火灾自动报警系统主要有火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮及输入模块、控制模块、多线模块等组成。 输入模块监视水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀的启闭状态;控制模块控制楼层的广播;消火栓泵,喷淋泵采用多线模块控制;消控中心内设用电话主机,手动报警按钮处设有消防电话插孔。楼层的公共部位、走道等设置了消防广播。任意一只压力开关动作,联动喷淋泵;任意一点消火栓按钮按下,联动消火栓泵。 经过联动调试,系统已具备自救能力。调试过程反映的问题已经修复,各子系统故障已经排除,调试情况有详细记录。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量达到验收标准;建筑消防设施于2009年?6月?28日通过了镇江市消防检测。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门标准后批准投入安装使用。消防产

基础验收评估报告监理

基础验收评估报告 监理 1 2020年4月19日

一、工程概况 (一)工程概况 ***工程位于****,该工程有***,建筑面积34797m2,其中地下一层7148.28m2;地上13层,建筑面积27648.72m2,建筑高度58,6米。 本工程采用框架抗震结构,基础为平板式伐型基础,建筑结构安全等级为二级,建筑物合理设计使用年限50年,抗震设防度为8度,建筑耐火等级为一级。 本工程基础、底板垫层为100厚C15混凝土,抗水基础,基础主体结构采用C30混凝土±0.000以下采用M7.5,水泥砂浆、主体墙砌体采用M5.0混合砂浆B06级加气混凝土砌块,±0.000以下砌体采用M5.0水泥砂浆MU10煤矸石砖砌筑。 (二)参加单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程建设目标

质量等级:合格 三、评估依据 工程建设监理合同、工程施工承包合同; 经设计审图机构经过的施工图; 经总监审批的施工组织设计; 经审批的监理规划和监理实施细则; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310- 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204- ; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18- ; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- ; 《建筑给排水工程施工质量验收规范》GB50242- ; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- ; 四、质保资料审核情况 3 2020年4月19日

五、材料进场见证及取样情况: (一)进场材料情况如下: (1)钢材:采用。 (2)水泥:采用牌,等级P.O32.5R、P.O42.5R。 (3)石子、砂:石子采用碎石规格13~40mm,砂采用河砂。 各种进场材料均有出厂合格证,并按规定经监理现场见证取样送检,检测结果符合要求。 (二)、原材料见证取样送检情况: 4 2020年4月19日

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

工程竣工验收监理工作总结

工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 山东齐鲁城市建设管理有限公司2015年10 月29 日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结 一、工程概况:

1、工程项目建设相关单位 建设单位:青海省高等级公路建设管理局 设计单位:青海省公路科研勘测设计院 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司 勘探单位:青海省公路科研勘测设计院 施工单位:青海省土木建筑实业有限责任公司 2、建筑概况 本工程为海晏上行治超站执法大厅487.17m2、综合楼2556.58m2、食堂249.04m2、库房22.22m2、重要物品库房173.53m2等;精检车道广场、治超站匝道主体工程和交通安全设施。工程结构均为框架结构,抗震设防烈度7度,结构安全等级二级,设计使用年限50年。结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2014年07月01日——竣工日期:2015年08月20日 5、合同价格17096756.6元 二、监理概况: 三、(一)项目监理部组织机构 四、依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派张华同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下:

6#基础验收监理单位评估报告

康城瑞河兰乔花园6#住宅楼 基础分部工程 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人(总监理工程师): 编制单位:北京兴电国际工程管理有限公司 日期:2014年 4月 15日

一、工程概况: 1.工程项目概况 在施工过程中,施工单位按照合同规定和设计图纸要求,认真组织施工。目前,基础施工内容已完成。施工单位的自检及监理单位的初验工作已完成,监理单位对施工单位报审的质量控制资料进行审核,认可资料基本齐全完整,施工单位对存在的问题已进行了认真整改。因此监理单位同意施工单位对该基础分部的验收审报,并对基础工程进行了质量评估。 二、评估依据: 1、业主提供的经审查机构审查通过的设计施工图; 2、图纸会审记录、设计修改图纸、设计变更通知; 3、本工程委托监理合同,工程建设施工合同文件。 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013)。 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 6、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 8、国家现行的法律、法规及建设工程相关的技术规范规程。 三、基础阶段的监理程序及监理工作: 进入基础结构施工后,监理单位按照《委托监理合同》的要求,依照《监理规划》、《监理实施细则》、《旁站监理计划》等监理工作文件的要求,本着严格监理、热情服务的原则,积极开展基础施工阶段的监理工作。按照“四控制”指导原则,重点作好对工程质量和施工安全方面的控制,尤其始终先抓好事前控制和事中控制的工作。采取巡视和平行检查方式对工程质量进行跟踪监理,并对关键部位和关键工序进行旁站监理,健全了材料报验,工序报验制度,严格执行了不合格材料不准使用,上道工序检验不合格不准进入下道工序施工的规定。定期或不定期主持召开由建设单位、施工单位参加的工地例会和专题例会,根据现场施工的实际情况以及配合政府部门的要求,多次组织进行现场质量、安全、文明施工、施工现场创卫等的检查,并对检查出的问题进行通报,针对现场施工组织管理、施工质量、安全及进度存在的问题提出相应的整改要求和建议,监理对整改情况进行跟踪检查和复检,以督促施工单位对存在的问题进行整改。施工单位对质量监督站和监理单位提出的问题基本上都能进行认真整改并进行了书面回复。整个基础施工过程中,未发生过危及结构安全的重大质量和安全事故。 工序(检验批)质量控制: 从楼层内控制点引测放线、钢筋加工、钢筋焊接及(绑扎)安装,

室外绿化工程评估报告

室外绿化工程评估 报告

闵行浦江拓展大型居住社区08-04地块初中项目 室外绿化工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址:本工程位于浦江镇拓展大型居住区基地内,规划一路以南、08-05地块以西、规划四路以东。 3、工程规模:本工程总用地面积22972m2,总建筑面积为13711.87m2,建筑占地面积为5210m2,建筑密度为22.6%,绿化面积8041m2,绿化率为35%。 4、参建单位: 建设单位: 勘察、设计单位: 质监单位: 施工单位: 绿化专业分包单位: 监理单位: 5、工程主要施工内容: 5.1、乔木及小乔木苗木表

5.2、灌木及地被苗木表 5.3、50厚棕褐色水泥砖(500*100*50)铺装、入口广场800*800浅灰色烧毛花岗岩及200*800暗灰色花岗岩面层铺装。 5.4、道路景观灯安装、绿化养护洒水点布置等。 二、监理工作的依据: 1、监理合同和施工合同。 2、《建设工程监理规范》GB/T50319- 。 3、设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要。 4、现行有关法规、技术规程等。 5、《建设工程监理施工安全监督规程》DG/TJ08-2035- 三、采用的标准、规范及执行国家、地方强制性条文情况: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 3、《混凝土结构工程质量施工验收规范》GB50204-

4、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 5、《工程测量规范》(GB50026- ) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 7、《预拌砂浆应用技术规程》DG/TJ08-502- 。 8、《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-)。 9、《建筑防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601- )。 10、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82- )。 11、《大树移植技术规程》(DBJ08-53-96)。 12、《花坛、花镜技术规程》(DBJ08-66-97)。 13、《园林栽植土质量标准》(DBJ08-231-98)。 14、《园林植物栽植技术规程》(DBJ08-18-91)。 施工单位在施工过程中,能按照设计图纸、现行施工及施工质量验收规范组织施工,未发生违反强制性条文的现象。 四、质量控制情况: 1、对施工单位质量体系控制监理; 1.1审批施工单位提交的施工组织设计,审查质保体系、管理人员岗位资格是否符合规定要求,并监督质保体系运行; 1.2审批施工方案、督促施工单位严格按批准施工方案组织施工; 1.3控制进场的苗木是否符合设计要求及相关规范、标准要求;

房建监理工作总结报告[1]

房建监理工作总结报告[1] 工作总结为大家整理的房建监理工作总结报告,供大家阅读参考。 各位董事、各位股东: 上半年,公司全体员工在公司董事会的正确领导下,在各股东的全力支持下,公司各项工作取得了较好的成绩。 现我代表经营班子向各位股东汇报监理公司的工作: 一、各项工作完成情况: ⒈公司资本结构方面:年初按照公司股东大会决议精神,顺利地完成了公司股份改制的各项工作,原始股东**管理局和上中游局的股份全部退出,公司管理层和员工受让的股份全额缴纳到账,完成了股份改制后工商局注册登记工作。 ⒉项目管理方面:为加强对监理项目的控制,积极探讨项目的管理办法,公司与各部门经理和各项目部总监签订了目标责任书,把岗位责任制落实到工程项目的每个环节,对各部门、项目部实行了成本核算;上半年公司主要业务集中在**堤防工程、小北干流放淤试验、水保生态工程建设河南四个项目区和委栋高层住宅楼建设等,目前工程总体进展顺利,监理工作成绩明显。月日,公司对各项目总监、监理工程师、监理员进行了中期考核,并签订了工程安全目标责任书。 ⒊人力资源管理方面:目前公司员工已达到多人,为公司长期健康稳定发展着想,公司已于月与×××人事厅签订了人事代理合同,在×××社保中心办理了社保体系账号,已经为名聘用员工购买了社会养老保

险;公司今年接受新毕业大中专学生名,为名大学生提供了实习机会。上半年公司人参加了国-家-安-全局举办的安全评价人员培训班,人参加了建设部监理员培训,人参加了水利部水利工程施工监理规范培训,人参加了水利部水利监理工程师培训,今年引进监理工程师以上的骨干人员人; ⒋资质方面:月份,公司顺利通过了质量体系认证复查工作;上半年,申报了水利部移民工程监理资质、水土保持生态建设监理资质、国-家-安-全生产监督局的安全评估资质和工程咨询资质;目前移民和水保资质已通过。国-家-安-全生产监督局专家对安全评估资质资料进行了审核并通过。工程咨询资质初审通过但终审没有通过。建设工程招标代理资质申报工作正在进行中。 ⒌安全生产方面:上半年无重大伤亡事故或同等责任的重大交通事故发生;员工无严重违纪现象发生;⒎主要经济指标:截至到月底今年新签合同个,其中水利工程个、水土保持生态建设工程个,信息系统工程项目个,公路工程,房屋建筑工程个,合同额万元。上半年完成产值万元,固定资产投入万元,利润万元。 二、存在问题处理情况: 公司在运作中,今年也出现一些问题,而且对公司产生较大的影响,现将处理的情况做简单汇报: ⒈处理长江项目监理人员弄虚作假问题 公司某年~某年共承担**长江干堤加固工程建设监理个标段,其中第五标段黄水套至**河头段护岸工程于某年月日开工,某年月日完

地基与基础工程质量监理评估报告

工程质量监理评估报告 (地基与基础) 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 编制: 年月日

一、工程概况 1、*****工程为钢筋混凝土框架结构,本工程位于*****,建筑面积为12600㎡,占地面积为1178.89㎡,一至四层均为办公楼,三级抗震6度设防,外墙砌体采用蒸砂加气砼砌块,内墙采用蒸加加气砼砌块,地基及基础工程实际完成日期为2007年4月16日,标准层高为4.2M。 2、本工程依据********勘察分院提供的《******规划岩土工程勘察报告》,持力层为粉质粘土层;地基承载力为200Kpa。 3、基础采用独立基础,抗震等级为三级,抗震设防为6度,建筑长70.40M,宽28.70M,建筑总高度31.6M。 三、评估依据

1、工程建设监理合同; 2、工程施工合同; 3、工程设计施工图; 4、工程测量规范GB50026-93 5、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《建筑地基及基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 7、《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 9、《实施工程建设强制性标准监督规定》; 10、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ50303-2002 11、混凝土强度检验评定标准GBJ107-2002 四、质量控制资料核查 1、钢筋出厂合格证和进场试验报告 2 份,符合要求; 2、焊接检验报告、焊剂合格证 1 份,符合要求; 3、水泥出厂合格证和试验报告 1 份,符合要求; 4、砖出厂合格证和试验报告0 份; 5、砼配合比和试验报告 1 份,符合要求; 6、砂浆配合比和砂浆试验报告0份; 7、地基验槽记录 1 份,符合要求; 8、基础验收记录1 份,符合要求; 9、施工组织设计 1 份,符合要求; 10、图纸会审记录 1 份,符合要求; 11、隐蔽验收记录 3 份,符合要求; 12、砼旁站记录 3 份,符合要求; 13、施工日记 1 份,符合要求。 五、工程施工质量情况 本工程根据设计及勘察报告的要求,地基承载力为200Kpa,基础强度等级为C30。本工程质量检测由***********工程质量检测中心承担,钢筋原材料、混凝土试块检测,各项检测全部满足设计要求;持力层均在粉质粘土层,呈黄色;基础砼试件抗压强度代表值为31.7-34.3 Mpa,满足设计强度等级C30的要求。施工过程中,基础防护及防降雨措施均严格按施工组织及相关规定实施,各分项工程施工严密、有部署,均能达到规范要求,专业监理工程师全过程进行监控,并对原材料进行审查签认,对混凝土原材料及施工质量进行严格的控制,并按规定对钢筋、水泥、砂、石、砼等进行取样检测,检测报告均合格。基础砼标号:垫层:C15,基础承台、柱及地梁:C30,基础各分项钢筋安装后,经质监站、设计代表、业主代表核验同意验收。

室外景观工程(质量评估报告)

甬统表B02-16编号:2012-11 北二环路东延综合改造拆迁安置房一期工程 室外景观工程质量监理评估报告 工程名称: 北二环路东延综合改造拆迁安置房一期工程 建设单位:慈溪中冶置业有限公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 设计单位:宁波市工业建筑设计研究院有限公司 总监理工程师:高震 审批人:邓志隆 监理单位(章):马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 报告日期:2012年10月30日

甬统表B02-16-2 北二环路东延综合改造拆迁安置房一期工程 室外景观工程质量评估报告 一、工程概况 (1)工程概况 工程名称:北二环路东延综合改造拆迁安置房一期工程 工程位置:三北大街北侧的赖王村和后油车村 工程规模:133294.4m2 建设单位:慈溪中冶置业有限公司 施工承包单位:上海宝冶集团有限公司 设计单位:宁波市工业建筑设计研究院有限公司 勘察单位:宁波市工业建筑设计研究院有限公司 (2)工程特点 工程施工项目包括小区道路、景观墙、保安亭、廊架、特色花架、树池及种植池、停车位围墙、园路及停车场、小区围墙、景观照明及绿化给、排水等。本工程特点是工程规模大,交叉施工复杂,施工协调难度大,施工作业队伍多,加上供电、供水、煤气、弱电等工程与环境工程同时段施工,必将给环境工程的施工管理和协调带来极大的难度,针对工程上述特点和难点,该施工方案提出了实行分区管理的措施。并根据每个单位工程的特点,编制了相应的施工方案,保证工程的顺利进行。

(3)监理组织机构及监理人员 1、监理组织机构 现场监理组织机构由我单位派遣项目部负责成立项目监理组。 2、监理人员监理人员一览表 3、监理设施 曾投入本项目的监理设施一览表 二、对施工现场质量管理体系、质量管理行为检查情况评述 监理部根据“四控、两管、一协调”的监理目标和本工程实际特点,编制了监理规划和细则,详细落实人员组织技术管理、质量跟踪方案,全方位加大监理力度,加强与各参建方的密切配合,坚持以质量为本,严格监理、跟踪服务的原则,保证该工程的顺利完成。三、质量控制资料验收情况 本工程技术验收资料经监理方审核,各项活动内容的记载和各种

房建监理工作总结doc

房建监理工作总结 一、工作情况 初到工地,人地生疏,而本人面临着监理任务量大,监理区域广,监理工作人员少,等客观不利因素,因此在实际监理工作中,确实遇到了一些困难,面对困难本人并未退缩,知难而进,在实际工作中,积极主动接近业主和承包商与他们沟通,协调各种关系,以便尽快地开展监理工作,并抓紧时间熟悉施工图纸及有关设计说明资料,在最短的时间内了解工地状况及施工队伍的情况,很快的进入了工地监理工程师的角色。 在监理实际工作中,本人要求施工单位推行全面质量管理,建立健全质量保证体系,做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料、设备有试验,隐蔽工程有记录,质量有质检、专检,交工有资料。 在工程质量控制方面,采取主动控制与被动控制相结合,监理工作主动进行,以预防为主,对承包商资质进行审查,重点审查企业注册证明和技术等级,交验有关证件(复印件),了解技术力量简况,主要施工安装经历等,检查砂、石、水泥、钢筋等材料的供应情况及砼、砂浆的配合比。 根据工程特点及影响工程质量的关键部位,审核承包人提交的施工组织设计,并针对其不足之处提出改进意见,核查进厂材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件。

进行事前控制,确保工程质量事故不发生或少发生。例如:冬季施工,气温较低,砼浇灌、砌体砌筑、墙壁抹灰等都不易保证质量,因此要求施工单位提供冬季施工方案,提前预防,避免冻害发生。 对重要工程部位及易出现质量问题的分部工程制定质量预检措施,例如:电力工程专业电缆排管埋设工程施工中,人孔井是工程的重点部位,涉及到墙体砌筑、模板、钢筋绑扎、砼浇灌等多道工序,一旦疏忽就可能造成工程质量事故,特别是位于机动车道上的人孔井,一旦出现质量问题后果严重,因此在该部位施工中,加强监控,采取旁站监理措施,严格监理各部位的施工,并对影响施工质量的因素事前提出,要求施工单位编制预防措施及施工方案,从而保证了人孔井的施工质量。 加强事中控制,在监理轩宇二建施工队的施工过程中,发现该队伍使用的建筑材料红砖有质量问题,虽然承包商有实验室的质检报告,但本着为业主负责的态度,及时对该批红砖采取平行检验手段进行抽检,确信其各项强度指标满足设计要求后方允许施工单位使用。该队伍在浇筑砼、砌体砌筑、墙壁抹灰施工中也存在质量问题,为保证施工质量,本人及时下发监理通知并要求施工单位对质量有缺陷的部位做修补处理,并达到设计、规范要求的质量标准。 在监理工作中,要求施工单位在电缆排管敷设施工中,

地基与基础工程监理质量评估报告

地基与基础工程监理质量评估报告 编 审广东达安工程项目中国移动东莞区域 制: 核: 管理有限公司 省级通信枢纽楼工程项目监理部 日期:2010年6月 1工程概况 1.1 工程名称: 中国移动东莞区域省级通信枢纽楼 1.2 建设单位: 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 1.3 设计单位: 深圳市建筑设计研究总院有限公司 1.4 施工单位: 南昌市第一建筑工程公司 1.5 监理单位: 广东达安工程项目管理有限公司 1.6 勘察单位: 韶关地质工程勘察院 1.7 建筑面积: 2 15148.99 m 1.8 楼层结构: 地下一层/地上七层,建筑高度34.52M,最大跨度8.4M 2评估依据 2.1国家法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》《工程建设监理规定》 2.2国家现行的强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ 300-88) 国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ 202-83)

国家标准《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB5020令92) 行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18— 96) 2.3工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 建设单位提出的工程变更文件 2.4 合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 3质量保证体系评估 3.1建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。精品文档 收集整理汇总 3.2本工程采用商品混凝土,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数 符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。精品文档收集整理汇总 3.3各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质 量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。精品文档收集整理汇总 3.4隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 4 质量保证资料核查表(基础分部)

室外评估报告

首泰国际广场 室外工程竣工验收 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 厦门厦信建设工程监理有限公司 2016年月日

首泰国际广场 室外工程竣工验收质量评估报告 一、工程概况: 首泰国际广场工程位于厦门市湖里区高新园岭下路与岭下西路交叉路口西南侧。室外工程包括:道路工程、室外环境、室外给排水、室外电气。 (二)参建单位 建设单位:厦门市伊思曼生物科技有限公司 监督单位:厦门市湖里区建设工程安全质量监督站 设计单位:嘉博(福建)联合设计有限公司 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 监理单位:厦门厦信建设工程监理有限公司 施工单位:厦门鲁班源房屋营造有限公司 二、监理内容、范围、监理过程及监理依据: 监理内容、范围: 按照监理合同、施工合同、国家规范及设计图纸对首泰国际广场工程招标文件内所有建筑物及其室外工程施工及后期的保修阶段进行监理,认真履行“四控、二管、一协调”的任务。 监理过程: 在本工程的施工过程中严格按照国家法律法规、规范、设计文件及福建省建设厅和厦门市建设与管理局的相关规定进行监督管理,采取巡视、平行检查及旁站监理相结合的方式对施工过程中的人员资质、材料报验、施工机械运行情况、工序检验批等进行追踪检查,以工程联系单、会议纪要等书面方式提醒施工单位在施工中的难点、重点和问题,做好预防控制工作,发现施工过程中违反规范、设计要求及相关规定的行为及时以监理通知单的形式责令施工单位立即整改,并于整改过程中进行追踪复查、督促整改到位,保证本工程的质量及安全。

监理依据: 1、建设工程相关的法律法规及与本工程项目有关的标准、规范; 2、项目审批文件、设计文件、技术资料、工程施工合同以及与本 建设工程项目相关的合同文件;; 3、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 4、福建省地方标准及厦门市现行工程建设管理有关规定; 5、本工程监理大纲、监理规划、委托监理合同文件; 6、厦门鲁班源房屋营造有限公司的施工合同。 三、监理机构组成: 四、执行工程技术标准及强制性条文情况: 本工程按图施工,施工过程中执行了以下验收规范标准: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 3、《建筑照明设计标准》GB50034-2013 4、《民用建筑电气设计规范》JGJ-16-2008 5、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 6、《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008 7、《城市居住区规划设计规范》GB50180-93 8、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 9、《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T34-91 10、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-2012 11、《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-2009