文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电房工程施工组织设计方案

配电房工程施工组织设计方案

配电房工程施工组织设计方案
配电房工程施工组织设计方案

配电房施工方案

一、工程概况

该工程古南都三层屋面加层,配合电力设计新建配电房,建筑结构形式为:框架结构;基础形式为:原屋面加柱植筋底圈梁基础;屋面结构为钢筋混凝土屋面(不上人屋面),屋顶采用BAC自粘卷材防水屋面;外墙面采用涂料饰面层。该工程计划总工期为80 天。(开工前需建设单位拆除建筑物范围内所有设施)所以在施工组织中,对人力、物力的配置上都是为进度目标的完成而设置的。

二、施工布置

在施工组织过程中,考虑配电房施工没有场地,利用在建停车库施工场地,作为该工程材料的主要交通运输道路,以及材料人工转运点。施工用水和施工用电利用现有临时施工的水电网络搭接水管和电线;临时水泥库房和工具房采用集中设置,同道路管网施工部分合并使用。实行弹性工作制度,根据施工工艺的需求确定劳动力的组合。施工前需在原屋面临边搭设防护,确保施工安全。在配电房基础的施工过程中,配电房的电缆沟施工应同时进行,同时完工,房屋基础施工时,柱基植筋深度应满足设计要求,必须经甲方、设计人员等相关人员验收后方能进行基础砼浇注。

三、施工方法

放线→基础施工→框架柱及屋面结构施工→墙体→屋面防水处理→装饰、装修及门窗安装→竣工验收。

1、基础施工

(1)熟悉图纸,根据图纸放出基础轴线并在周边做好标记。(2)开挖前查看一周内天气预报,在不下雨的情况下,作好充分准备。根据基础开挖线剔除原屋面保护层及保温层。

(3)根据图纸轴线尺寸放出框架柱及设备柱位置,按设计要求植筋锚入原屋面结构板。

(4)建议配电房范围内植完柱钢筋后,满做4mm复合聚氨酯防水涂料与原屋面防水衔接,再做防水保护层,然后底圈梁施工,确保施工范围内不再渗漏。

2、脚手架工程

(1)外脚手架工程:施工采用双排外脚手架,装饰施工阶段外脚手架利用主体施工时的双排外脚手架。脚手架搭设方法:立杆纵距为1.5m,立杆横距为1.3m,步距为1.8m,连墙件为三步三跨。(2)内结构施工脚手架:根据本工程的特点,主体整体现浇楼面板及梁施工承重脚手架采用满堂扣件式钢管脚手架。墙体砌筑和墙面抹灰采用扣件式双排钢管里脚手架和高凳相结合的方式组合施工。(3)材质要求:本工程所采用脚手架钢管,均采用ф48×3.0-3.5和高频焊接钢管,材质符合现行国家标准。

3、模板工程:

(1)施工前的准备:熟悉图纸,作好施工前的定位,基准工作。(2)控制线位置的放线:用经纬仪引测建筑物的柱、墙轴线,并以该轴线为基准,放出各结构边线,经检查无误后,再用墨线弹出柱等

模板控制线,墙和柱的模板下角控制线距结构边线200㎜,以便模板的安装和墙、柱阴角的检查(到位情况)和校正;构造柱模板定位以相临内外墙的墙面为基线,装构造柱模板(模板安装前对墙的垂直度作重复检查,并保护模板加固和支撑系统的牢固和稳定性)(3)模板安装的塞缝:为防止模板底部漏浆,采用水泥砂浆或泡沫塑料塞缝。

4、现浇屋面模板

(1)模板采用10 ㎜厚木胶板满铺,用100 ㎜×50 ㎜木材搁栅,间距300,相互间用3 寸元钉钉牢,其四方将梁侧模上口顶锁牢。木胶板铺设好拖后,全面检查板面标高、平整度,以及拼缝宽度,如拼缝宽度过大,用油毡条、粘胶带等补缝。

(2)现浇板支承架采用满堂钢管脚手架,立杆纵横间距≤1000,水平杆步距1200~1500㎜,底设扫地杆,距地300㎜,每个开间内搭设剪力撑或斜撑两道,纵横立杆及水平杆要求横平竖直,各接头错开。现浇板模铺设检查合格后,应及时清理板面锯沫,短木枋等杂物,并涂刷脱模剂。

(3)模板工程的保证项目和基本项目严格按GB50300-2013 检收评定。5、钢筋工程

(1)钢筋的加工:钢筋的加工布置在停车库施工现场内,现场设置加工生产线,用于钢筋的调直、除锈、切割、成型、对焊等。钢筋的下料全部采用机械切割。柱、梁、板钢筋采用机械弯曲成型。进场的钢筋必须有出厂合格证明书,并经现场复检合格后使用,严格

按钢筋工程施工工艺及操作规程执行。

(2)盘圆钢筋的加工程序为:盘筋就位→冷拉(除锈)调直切断→成型→堆放并标识挂牌。(HPB235)及钢筋的冷拉率应<4%,HRB335 级、HRB400 级、RRB400 级钢筋的冷拉率应<4%,(3)直条钢筋加工程序为:直筋就位→除锈、平直→切断→成型→堆放并标识挂牌。

(4)钢筋制作好后实行挂牌制,按图纸及规范要求,按进场钢筋的实际长度进行配料设计,合理使用原材料,所进行的配料设计的钢筋焊接头位置,焊接长度,搭接位置,搭接长度都必须满足施工图纸及施工验收规范的要求,半成品的加工顺序应适合现场绑扎的顺序,并有序堆放,防止顺序混乱造成多次搬运损坏。

(5)钢筋的绑扎定位方法:钢筋绑扎均用20-22 号镀锌铁丝,其中22 号铁丝用于绑扎直径12 ㎜以下的钢筋,柱、墙钢筋采用“缠扣绑扎法”,梁和板采用“顺扣绑扎法”。

柱筋定位:每层柱筋顶部箍筋与主筋焊接,保证主筋间距,砼保证用细石砼垫块控制。

(6)现浇板钢筋的定位:上下层板筋之间用特制的钢筋或塑料撑脚,以保证钢筋位置正确,纵横间距@1000mm。

6、砼结构砼浇筑方案:

(1)先浇柱砼,然后再浇梁板。浇灌楼板砼标高采用砼撑脚,柱预留筋上扫测标高,拉线双重控制,楼面随捣随抹,再进行二次碾压收光并薄膜覆盖,防止混凝土收缩开裂。一般情况不留施工缝,若因

施工时的特殊原因需要留设施工缝,必须留设在规范规定范围内。(2)砼养护:养护采用浇水养护法,使砼表面保质湿润,浇水养护不少于14 天。

质量标准:现浇砼工程的保证项目和基本基础上严格按GB50300-2013 检验评定,。

7、墙体砌筑工程

(1)施工准备

材料及主要机具:

砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。水泥:品种及标号根据砌体部位及所处环境条件选择,采用32.5号普通硅酸盐水泥。

砂:用中砂,配制M5 以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5 ㎜孔径的筛子过筛。

其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。

主要机具:创圾大铲、创锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。

(2)操作工艺

工艺流程:作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砖砌墙→验评

砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,含水率为10%~15%,

常温施工不得用于干砖上墙,雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。

砂浆搅拌:砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为+2%,砂、灰膏控制在+5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5nmin。(3)砖砌墙:

组砌方法:砌体采用一顺一丁(满丁、满面条)、梅花西或三顺一丁砌法。

摆样砖:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵横排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸。

四、质量控制措施及人员保证体系:

严格按照“ISO9001:2000”质量体系的要求,遵守国家现有的施工规范、标准组织施工,施工过程中通过各种形式加强施工队伍质量意识教育,每一节点都得进行技术交底,不断地提高他们自身的质量意识和技术水平,现场负责人要做到合理安排组织协调好各班组的工作,精心施工,确保工程质量达到合格,力争优良工程。施工班组凡参加本工程的施工班组必须进行技术质量交底,特殊作业人员必须持证上岗,无证人员一律不准上岗。工人在入场后必须进行入场教育。合理组织施工,做到紧张有序,忙而不乱,上道工序未检查合格,不得进行下道工序施工。坚持“三检”制度,奖惩分明,对不合格的产品,坚决推倒重做。

江苏省苏中建设集团股份有限公司

2018年3月28日

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

配电房工程施工合同

配电房工程施工合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点:盐边县安宁园区 三、工程范围:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程(配电房)施工设计图所有工程范围,(不包含电气设备安装及设备调试)。 四、工程价款及工程结算: 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同单价为人民币:1400元/m2。合同总价:128296元,工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期: 根据甲乙双方商定,乙方在2016年05月02日开始施工,2016年06月07日前完成配电房所有土建工程(含接地网)设备基础工作。在乙方施工过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式: (1)工程预付款: 在本合同签订后15天内,甲方按乙方进度支付工程预付款60%,便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 (2)工程进度款: 按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方:

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案 目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10) 第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS 应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172-92

(10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T 5161-2002 第三章施工程序 3.1 准备阶段 熟悉图纸、规范→ 图纸会审→ 编制设备、材料、加工件计划→ 设备材料检查验收→准备施工机具→编制施工技术方案→电气施工条件确认。 3.2 施工阶段 技术交底→ 材料发放→ 配合预埋→ 电气设备安装→ 母线安装→ 电缆敷设→ 电缆头制作→ 柜体检查调整。 3.3 调试阶段 电气设备和单元件调试→ 耐压试验→ 操作电源试验→ 系统联动操作实验→ 变压器试验→ 低压柜试验调整→ 模拟试验。 3.4 交工阶段 检查各段相序→ 高压柜各段受送电→ 变压器运行→ 低压柜各段受送电→ 验收交工。 第四章主要施工方法及技术要求 4.2 设备、材料管理 4.2.1 采购。

配电房施工方案45699

一厂区07线变压器增容工程 配 电 房 施 工 方 案

第一章编制依据 1、招标文件 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 安徽省及合肥市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 一厂区07线变压器增容工程,工程建设方为合肥创和资产管理有限责任公司,安徽华骏电力技术有限公司设计。配电房建筑面积80m2。工程地点位于合肥市和平路1号。 2、建筑设计概况 配电房,其建筑层数为一层,建筑高度4.8m, 结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,耐火等级二级。 室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为现场定,室内外高差30cm。 建筑构造做法:

墙体工程:±0.00以下砌体为MU10机制砖,M5.0砂浆砌筑;±0.000以上主墙体为框架填充墙,填充墙为A5.0蒸压加气砼砌块,专用砂浆砌筑。 外墙面:整体考虑与酒店外墙保持一致。 屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),14厚水泥砂浆打底,6厚水泥砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙乳胶漆。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,80厚C15素砼,道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙乳胶漆。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,100厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 门窗工程:本工程窗户为塑钢窗,铝合金百叶窗,门采用钢质甲级防火门。建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 3、主要建筑材料指标 a、钢筋: Φ为HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm2 Φ为HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm2 为HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm2 b、混凝土及墙体: 混凝土强度等级;除基础垫层为C10,其余现浇混凝土均为C30. 现浇混凝土结构最外层钢筋的保护层厚度:

配电室安装施工组织设计

目录 第1卷编制依据 (2) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工部署及公司质量管理体系 (3) 第2章指导思想 (4) 第3卷施工组织措施 (5) 第4卷施工方案 (7) 第1章箱、盘、柜安装 (7) 第2章电缆敷设安装 (24) 第3章热缩电缆头制作 (27) 第4章防雷、接地安装及测试 (28) 第5卷技术质量保证措施 (31) 第6卷施工进度计划 (37) 第7卷工期保证措施 (38) 第8卷安全生产保证措施 (39) 第9卷文明施工措施 (41) 第10卷施工协调管理 (43) 第11卷技术培训及服务承诺 (44) 附件:拟投入的施工设备、器具表 (46) 附件:总进度计划横道图 (48)

第1卷编制依据 1.1 工程名称:北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B45地块2# 配电室及外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块6#配电室高基外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块5#配电室及外电源工程 1.2 设计概况:北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B45地块2# 配电室及外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块6#配电室高基外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块5#配电室及外电源工程(含设备及设备安装和电缆及电缆敷设)。 工程地点:北京市丰台区长辛店镇张郭庄村 施工工期:2013年10月20日计划开工2013年12月8日计划竣工 施工总工期:50 日历天(因建设单位原因推迟竣工,工期顺延) 1.3 使用的主要标准: 1.3.1国际标准 IEC60269低压熔断器 lEC60439-1-1999低压丌关柜系统和控制安装系统 IEC60445电器端子和用相应符号标志的接线端子的识别方法(包括字母数字标志识别通则) IEC60529外壳防护等级 IEC60664低压系统内部的绝缘匹配(包括设备的电气间隔和爬电离) IEC60947低压开关设备和控制设备 1.3.2国家标准 GBl208-1997电流互感器 GB9815-88家用及类似用途的熔断器 GB7251.1一2005低压成套开关设备和控制设备 GBl4048.1-5-2000低压开关设备和控制设备 GB4026-83电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的原则 GB/T4942.2-93低压电器外壳防护等级 GB6829-1997剩余电流动作保护器的一般要求 GB50171一92电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50150一91电气装置安装工程电气设备交接试验标准

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

配电室改造工程施工组织设计方案

目录 第一章1.工程概况 .......................................................................................................................... 第二章2.施工组织 .......................................................................................................................... 第三章3.施工准备工作 ................................................................................................................. 第四章4.工程质量目标 ................................................................................................................. 第五章5.安全生产技术组织措施 ............................................................................................... 第六章6.文明施工和环境保护.................................................................................................... 第七章7.施工进度及工期目标.................................................................................................... 第八章8.工程质量控制和验证....................................................................................................

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10)

第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92 (10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002

配电室工程施工方案

配电室施工方案 一、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 二、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车: 设备运输采用汽运方式运至施工现场,现场主要卸车工具为吊车一台,现场准备好数根钢管,用于设备卸车后转运至安装平台。 2、基础型钢定位及安装 ①定位及安装基础型钢应符合设计要求,基础型钢应接地可靠,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢和柜(盘)之间的接触应紧密平整,应使用镀锌螺栓紧固,不得焊接。 ②盘、柜安装的允许偏差见下表: 盘、柜安装允许误差 ③手车式柜在安装过程中注意手车进、出柜时应灵活,无卡滞现象,电气及机械闭锁可靠,手车与柜内专用接地排接触良好。 ④开关柜内母线一般由制造厂配套供应,在安装时应核对柜内母排相位排列的正确性。母排连接时应在接触面涂电力复合脂,螺栓用力矩板手紧固。 3、二次线安装 二次线路即配电系统控制及测量线路,各设备之间连接由控制电缆实施。在施工前应认真熟悉图纸,严格按图施工。 二次线安装施工程序为放、排线,对控制电缆及其线芯,按设计要求进行编

号,二次线固定及接线,最后分回路对各系统进行绝缘测量。 二次线安装应注意以下事项: 1)按图施工、接线正确; 2)回路编号应正确,采用数字、字母异形套管; 3)每个端子板的一侧接线不得超过两根,备用线芯长度应留有足够余量; 4)二次线排列整齐,固定牢固,与电器或端子排连接紧密; 5)二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ; 6)弱电系统各回路绝缘电阻测量应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等,测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏; 7)弱电系统用屏蔽电缆,其屏蔽层应单端接地; 4、设备接地 1、配电所设计中,接地系统为TN-S制式(三相五线制)。设备接地分二大类:工作接地、保护接地。电力变压器中性点接地、成排高、低压配电柜内排接地称“工作接地”,要求从接地干线或施放黄绿专用接地线引入,其载流P E 量应符合设计要求。其他带电设备金属外壳及不带电金属体均需要接地,称“保护接地”,其可从接地支线或施放黄绿专用接地线引入,其载流量应符合设计要求。 2、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 3、接地装置其他位置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

配电房工程施工组织设计

配电房工程施工组织设计 编制单位: 编制时间:

目录 一编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 二工程概况 (2) 三施工部署 (2) 3.1施工总体目标 (2) 3.1.1质量目标 (2) 3.1.2工期目标 (3) 3.1.3安全文明施工目标 (3) 3.2项目管理体系 (3) 3.2.1项目组织结构 (3) 3.2.2项目岗位职责 (3) 3.3施工总平面布置 (7) 3.3.1布置原则 (7) 3.3.2标化管理 (7) 3.3.3施工机械布置 (7) 3.3.4施工道路规划 (7) 3.3.5临时设施布置 (8)

3.3.6施工现场平面布置图 (9) 四施工进度计划 (9) 五施工准备及主要资源配置计划 (9) 5.1施工准备 (9) 5.1.1技术准备 (9) 5.1.2现场准备 (10) 5.2劳动力配置计划 (10) 5.3主要原材料配置计划 (11) 5.4周转材料配置计划 (12) 5.5要施工机械设备配置计划 (12) 5.6主要计量、检测、试验设备计划 (13) 六主要施工方法、措施 (14) 6.1施工测量放线 (14) 6.1.1平面轴线测量 (14) 6.1.2高程控制 (14) 6.1.3基础测量放线 (15) 6.1.4主体结构阶段测量 (15) 6.1.5测量质量控制 (17) 6.2基础与主体工程施工方案 (17) 6.3建筑装饰装修工程施工方案 (24) 6.3.1抹灰施工 (24) 6.3.2涂料施工 (26) 6.3.3楼地面砖施工 (27) 6.4安装工程施工方案 (27) 6.4.1门窗安装工程 (27)

配电房规范化改造工程施工方案

一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基, 新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》;

3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,使工期得以实现。对于现场材料,做好质量检查。

配电房施工组织设计

医药园区6号地块1#开闭所设备采购及 安装工程 施 工 组 织 设 计 扬州金陵电气工程有限公司 二0一五年一月二十二日

目录 第一部分:施工组织设计----------------------------------- 1.工程概述------------------------------------------------ 2.编制依据------------------------------------------------ 3.施工平面布臵-------------------------------------------- 3.1施工平面布臵------------------------------------------ 3.2 施工准备--------------------------------------------- 3.3 临时设施--------------------------------------------- 4.主要分部分项工程施工技术方案---------------------------- 4.1 电气工程--------------------------------------------- 5.保证施工质量的措施、施工质量检测方法--------------------5.1材料质量保证措施 ------------------------------------- 5.2技术质量保证措施-------------------------------------- 5.3主要工序质量保证措施及检测方法------------------------ 6.施工总进度计划表----------------------------------------6.1施工段基本施工步骤------------------------------------ 7.选用的主要施工机械(型号、数量、性能)----------------- 8.人员配备计划------------------------------------------ 9.担任本工程的项目经理及主要管理人员名单和简况------------ 9.1项目管理主要目标------------------------------------- 9.2现场管理架构-----------------------------------------

变配电施工合同

变、配电工程安装协议书 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方)甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包工程名称: 1、范围:从上级电源主线至商住楼的电能计量装置(含表箱及电表、出线空开),施工至验收送电通过并交付商住用户使用止(不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费)。 2、高压部分:变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分:低压屏、开关柜(箱)、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡,单价元/㎡。 四、付款方式: 该工程总造价(包干价)为人民币(大写)元。在协议签订之日起三日内,甲方应支付乙方工程总造价的50%,计(大写)元整;在该工程主设备(变压器、电力电缆、高、低压配电柜)进场三日内,甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%,计(大写)元;在该工程验收合格、安全送电后,次日起七日内,甲方须支付乙方工程进度款至总造价的95%,计(大写)元;余下工程总造价的5%,计(大写)元,待保修期满一年后付清。

五、工程工期:自工程合同签订后,收到甲乙双方约定之进场日(配电房基建完成具备施工条件后)起算,于年月日前验收送电。 如遇下列情况,工期计日顺延: (1)合同签订20天内,甲方土建未能验收通过;甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况,影响进场施工或施工过程受阻; (2)施工或T接停电,因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响,工期可计日顺延; (3)如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 (一)甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料,乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工,乙方应配合指导,施工完毕,乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难,甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 (二)乙方职责 1、组织文明施工,确保安全第一,并承担全部安全责任。 2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。 3、负责高、低压部分工程的施工,并负责该工程的验收、送电。

10KV配电室施工方案49372160

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 7、作业条件: 1、施工现场环境应具备安装条件。 2、配电室电器设备安装应按照设计要求进行。 8、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 五、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车:

电力配电室改造施工组织设计

七、施工组织设计 (一)总说明 1.质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及济南市行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 2.工期目标 严格按总工期要求如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。 3.安全生产目标 杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 4.文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安全事故发生的治本途径。为确保施工现场达到文明工地,本工程实行施工现场标准化管理,充分发扬我公司文明施工方面的良好传统;文明工地清洁、场地整齐,体现工地的企业文化建设,反映企业的管理水平(营造文明、环保、健康的施工现场)。

5.科技进步目标 为实现上述工程质量、工期、安全、文明等施工目标,在施工中将积极开发和推广新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化施工管理技术,使工程科技进步提高效益 (二)施工方案 1.电缆沟施工 1)沟槽开挖 电缆沟采用挖掘机开挖,填方区预留10~20cm进行人工清底,以防超挖。挖方区超挖10~20cm,采用人工清理整平夯实。沟槽开挖宽度应比设计要求每侧加宽0.3m,以便于模板安装和基槽底排水;边坡放坡系数视现场土质情况而定,必要时应加挡土板作边坡支护。 原则上沟槽开挖土方用机械随挖随运走,如需现场堆土,则采取单侧堆放,按要求应距边沟1m以外,且堆土高度不超过1.5m。 2)基底处理 基底开挖后应视地下水情况设置排水明沟,如地下水丰富时,基底应留10~15cm用人工修整,必要时在浇筑垫层砼之前用碎石或石粉渣铺筑一层后再施工砼垫层。 3)墙体砌筑 Ⅰ施工准备 并通砖在砌筑前一天应浇水湿润,不宜即时浇水淋砖,即时使用。 在基础垫层上弹出电缆沟的墙边线,并根据设计要求的电缆沟深度,砖块规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数。

变配电施工合同范本

变配电施工合同范本(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

在协议签订之日起三日内,甲方应支付乙方工程总造价的50%,计(大写)元整;在该工程主设备(变压器、电力电缆、高、低压配电柜)进场三日内,甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%,计(大写)元;在该工程验收合格、安全送电后,次日起七日内,甲方须支付乙方工程进度款至总造价的

95%,计(大写)元;余下工程总造价的5%,计(大写) 元,待保修期满一年后付清。(完整版)配电房施工组织设计方案

目录 第一章施工组织设计内容完整性和编制水平 一、编制说明及依据 二、工程概况 三、工程特点 四、工程施工总体目标 五、施工准备 第二章施工方案与技术措施 一、划管理 二、专业分部分项工程的主要施工工艺、技术措施 三、键部位施工方法及技术、质量保证 四、工程分包 五、质量回访及保修 第三章质量管理体系与措施 一、建立工程质量管理体系 二、控制建材质量 三、加强施工现场监督检查 四、施工组织设计审核制度 五、技术复核、隐蔽工程验收制度 六、施工阶段的级配及试块管理制度 七、技术、质量交底制度

八、分部分项质量评定制度 九、现场材料质量管理 十、计量器具管理 十一、工程质量奖罚制度 十二、工程交验制度 十三、成品保护措施 十四、质量通病的防治 第四章安全管理体系与措施 一、安全管理制度 二、安全生产的技术组织措施 三、临时用电管理 四、事故应急救援预案 第五章环境保护管理体系与措施 一、环境管理意义 二、本工程环境管理目标 三、环境管理组织与职责 四、环境保护措施 五、夜间施工措施 六、水污染的保护措施 七、大气污染的保护措施 八、雨季施工 九、季施工 十、地下管线及其它地上、地下设施加固措施

第六章工程进度计划与措施 一、项目进度计划管理 二、确保项目进度的技术组织措施 三、施工临时用水用电 四、场内外运输的组织 五、工安全及文明措施管理 六、综合管理 七、物资材料管理 八、量控制及保证措施 第七章施工设备 一、管理机制 二、进退场管理 三、施工机械的安全管理 四、施工机械的保管、维护、保养 五、施工机械的使用管理 六、技术准备 七、主要施工机具设备准备 八、劳动力准备 九、材料准备 十、各专业工种之间的配合

配电房施工方案

目录 一、编制依据 (3) 1、施工依据 (3) 2、主要规范、规程 (3) 二、工程概况 (3) 1、项目简介 (3) 2、高低压房安装工程规模及特征 (3) 三、施工部署 (5) 1、建筑变配电工程技术质量管理体系 (5) 四、施工工期及进度计划 (5) 1、预计施工计 (5) 2、劳动安排计划及组织保证措施 (5) 3、建筑材料及设备的采购计划及保证措施 (6) 4、施工现场管理 (6) 五、施工方案及保证措施 (8) 1、总体施工序 (8) 2、施工准备 (8) 3、主要施工方案 (9) 4、调试方案 (20) 5、竣工验收 (21) 六、保证工期及确保工程按进度计划施工的措施 (22) 1、工期规划及要求 (22) 2、施工进度计划 (22) 3、总体工程保证措施 (22) 4、施工进度管理 (22) 5、现场原材料堆放及废料的清理 (23) 七、施工平面、临时设施布置 (23) 八、保证工程质量的措施 (24) 1、质量目标 (24) 2、保证质量组织措施 (24) 3、隐蔽工程和中间验收 (26) 4、关键工序,复杂环节施工方案的技术措施 (26) 5、变电所接地的制作 (26) 6、成品、半成品保护措施 (27) 九、竣工资料及服务保证 (27) 1、工程竣工交付、交接 (27) 2、工程保修 (28) 一、编制依据 1、施工依据

《强电施工图设计说明》(DS-01);《10kV公用环网柜配电系统图》(DS-02); 《10kV配电系统图》(DS-03);《变配电系统一》(DS-04); 《变配电系统二》(DS-05);《变配电系统三》(DS-06); 《变配电系统四》(DS-07);《变配电房平面布置图及接地平面图》(DS-08)。 2、主要规范、规程 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 二、工程概况 1、项目简介 2、高低压房安装工程规模及特征: 1)、高压柜(XGN15-12)7台,安装、调试及入网; 2)、变压器(SCB11-R-1000/10)3台,安装、调试及入网; 3)、低压柜(GCL)28台,安装、调试及入网; 4)、配电房铜母线槽及安装; 5)、配电房高低压电缆敷设及电缆终端头的制作; 6)、配电房基础及接地等附属工程安装; 7)、高压外线电缆终端头的制作(高压外线电缆未包含); 8)、详细内容(含设备品牌、工程数量等)见预算书,经双方盖章、签字为准; 9)、最终方案工程量以供电局意见为准。 作为提示,包括但不限于以下内容: (1)根据发包人提供的图纸,按照国家、广东省及深圳市相关行业规范和规定完成本工程的10KV/0.4KV高(低)压变、配电安装工程深化设计、报建、安装、调试、验收报装等工作,领取供电部门的业扩工程竣工查验报告单并送电,使之符合国家规范标准及相关行业规范标准并满足我司功能使用要求,同时负责其相关的一切费用(含供电部门的审图、试验费用等)。 (2)承包人负责安装和调试所有高压柜(包括高压进线柜、高压计量柜、直流屏)、变压器(含温控温显、风冷系统等装置)、以及所有低压开关柜(包括电源进线屏、各回路(含应急回路)出线屏、电容补偿屏、发电机联络屏等);供应并安装高压

配电室施工组织设计方案

一、工程概况 (一)工程概况 本工程是配电室工程,总建筑面积约5230平方米,层高5.6米。(二)工程特点 本工程建筑面积小,施工现场狭小,专业技术含量高。 二、项目策划及施工管理 (一)工程目标 1、质量目标:优良 2、工期目标:至 3、安全施工目标: 本工程安全目标是死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤事故控制在千分之一以下,火灾事故为零。 (二)组织机构 我公司将委派一名具有国家二级项目经理资质的项目经理现场优质完成施工任务,从全公司范围内抽调有一定施工指挥。为高速、. 经验、责任心强的工程、技术、经营、材料等各类管理干部组成我公司的项目经理部。项目经理部作为公司的派出单位,全权负责现场各方面的指挥、协调及管理工作。 我公司在汲取国内先进企业管理成功经验的基础上,已建立并形成了具有我公司特有的管理体制与管理模式。本项目将按照“总部服务控

制,项目授权管理,专业施工保障,社会协力合作”的总体管理模式运行。 (三)管理策划 1、进行前期策划, 重视过程管理策划 策划就是针对未来要发生的事情做出当前的策划,也是预先决定“做什么、何时做、怎样做,谁来做”的问题,它是一个系统工程,应贯穿项目管理的全过程。 根据我公司的《工程管理策划程序》公司总部在工程中标后先进行前期策划。依据工程管理目标及我公司对业主的承诺进行项目管理实施方案总体策划,编制项目管理策划书;进行项目管理的总体技术策划,在投标施工组织设计的基础上完善项目总体施工组织设计;进行项目管理经营策划,编制工程预测预算制造成本。并对项目管理组织机构、管理方式、实施方法等方面进行全过程、全方位策划,从而明确项目的总体量化管理目标与管理责任。 过程管理策划要求项目管理过程中从大到一个项目管理,小到一个活动,都作到项目管理人员事先策划,心中有数。 2、编制项目实施细则,使策划变为现实 项目经理部根据公司总部的策划,进一步细致策划,重点组织编制施工组织设计(施工方案)、项目质量计划及成本控制计划等实施细则,通过这些实施细则的制定保证将工程策划转变为具体的预定的现实。

配电室施工组织设计

配电室施工组织设计公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、工程概况 (一)工程概况 本工程是配电室工程,总建筑面积约5230平方米,层高米。 (二)工程特点 本工程建筑面积小,施工现场狭小,专业技术含量高。 二、项目策划及施工管理 (一)工程目标 1、质量目标:优良 2、工期目标:至 3、安全施工目标: 本工程安全目标是死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤事故控制在千分之一以下,火灾事故为零。 (二)组织机构 我公司将委派一名具有国家二级项目经理资质的项目经理现场指挥。为高速、优质完成施工任务,从全公司范围内抽调有一定施工经验、责任心强的工程、技术、经营、材料等各类管理干部组成我公司的项目经理部。项目经理部作为公司的派出单位,全权负责现场各方面的指挥、协调及管理工作。 我公司在汲取国内先进企业管理成功经验的基础上,已建立并形成了具有我公司特有的管理体制与管理模式。本项目将按照“总

部服务控制,项目授权管理,专业施工保障,社会协力合作”的总体管理模式运行。 3、以现场设计协调为龙头,实施“一条龙全过程”管理 工程图纸及技术协调工作的成功是确保施工进度的先决条件,项目经理部技术部负责所有施工图纸审核、协调工作。明确各施工

相关文档