机房建设注意事项

1 应将机房作为一个整体工程进行承包,不宜对其中单项进行拆分承包。

2 机房建设所招标单位,必须要有长期机房建设经验(不单指机房建设的某一分项目,如单独的弱电工程或单独的地板铺设等。并且“长期”是指,如从事该类型项目至少5年以上,所建设同类机房不少于10个等等。),并有经验丰富的项目经理,可驻场对项目施工进行监督。

3 在项目招投标之前要有详细的机房设计规划(最好出资由相关设计院进行设计),条件允许下,对所有安装部署设备明确种类、型号和品牌名称。

4 严格按照招投标流程手续进行,合同签订时,明确施工方与己方的权利与义务。合同按工程类合同签订。

5 施工时应对施工方所承包的各个分项进行及时监理与审计(如有条件,可聘请专业监理单位)。如无法聘请监理与审计,我方应派人驻工地对施工方进场材料与设备按合同约

定进行检验。

6 如施工发生争议时,应首先按合同为准,如合同没有明确,已国标为准。

弱电系统注意事项:

1.对各科室所需弱电信息点的数量进行精确统计,并考虑充

分的预留,后期增加信息点是很麻烦的;

2.所有办公房间即使是空置的,或者是没有计划作为办公室

的房间,也要布置信息点,哪怕只布置一个或两个,因为将来房间用途可能变更;

3.应该实现千兆到桌面;

4.应该有专人负责整个弱电系统,从前期准备,到施工,到

投入使用,以便对大楼的弱电系统既有整体了解,又能清楚各个细节;

5.施工中注意统计和记录线缆等材料的使用量,比完工后再

测量和统计要事半功倍;

6.施工过程中,负责弱电的人员对隐蔽工程要多检查、亲自

验,不要指望监理的责任心。比如弱电桥架里面的线路,施工时检查不到,后期几乎没办法整理;

7.弱电施工中与总包方及各个分包方的协调是很让人费心

费力的一件事,公司弱电负责人在施工中要多积极主动与

总包及各分包方联系和协调,搞好人际关系,可减少很多矛盾和返工工程量。如果弱电系统也由总包方承包是最好了,可减少很多协调的工作;

8.找一个有资质、有经验、负责任的乙方,工作会更顺利,

因为他们比我们更专业。

2011/2/21

弱电中心机房设计方案说明

第七章网络中心机房 7.1工程设计说明 一、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工 程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机 房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理 员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M 2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 □ 东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框 & 12mm 厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到 网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪 华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢 踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角 线,具体隔断位见平面布置图。 二、 地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、 不产尘、保证空调送风系统的 空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表 我 们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装 0.3M 。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、 设备间:单开玻璃门一套。 2、 网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况, 整个机房为了确保机房的保温和消防需要; 全部采 用规格为600 X 600 x 0.8mm 的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用, 防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡, 建议采用铝泊制保温棉作天花、 墙面、地 面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理, 同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等 性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防 面都是粘贴PVC 抗静电贴面。 饰效果相协调。地板安装高度为 入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 电阻<2欧姆 机 房专用地 铜条 铜条 地面

弱电机房工程建设方案

目录 1. 项目综述 (2) 1.1. 项目背景 (2) 1.2. 建设目标 (2) 2. 机房装修系统 (4) 2.1. 总体规划 (4) 2.2. 装饰装修工程 (5) 2.3. 供配电及照明系统 (9) 2.4. 防雷接地工程 (14) 2.5. 机房气体灭火系统 (16) 2.6. 机房门禁系统 (21)

1.项目综述 1.1.项目背景 *****是一家以医药健康咨询为主,医疗机构服务及物流配送服务为一体的集团型企业。****办公楼综合安防及低压配电工程的目的在于充分利用信息技术、网络技术、通讯技术和控制技术,结合计算机管理的特点和丰富的可利用资源,建设一套完整的、先进的、可伸缩的、完全开放的体系结构,同时满足****医药公司高效、规范与安全管理的需要,向人们提供“节约能源、保护环境,构建以人为本的工作环境”的安全技术保障。 本工程位于,建筑面积15000余平,地上层地下层。 1.2.建设目标 充分运用现代先进、成熟的技术实现****医药公司安全防范系统改扩建工程安防管理,达到安全可靠、提高管理效率和降低维护成本的目的。 考虑到****医药公司厂区的使用性质、尊重设计特点,技术应超前,结合先进的科学技术,采用成熟的主流产品,以经济实用为原则,坚持统筹规划,分步实施的思想。为系统将来的进一步建设和扩充打下基础,使系统具有较长的生命周期,确保****医药公司安全防范系统具有一定先进性的综合性厂区。 系统设计符合国家标准和各行业标准,并选用支持和符合标准的产品,使系统具有良好的开放性、兼容性,有利于设备、器材的选型,标准化的产品便于施工、维护和降低成本,从而使系统在日后的运行过程中易于维护、扩充。同时在设计中充分考虑厂区今后发展的需要,充分考虑系统的容量,为日后系统的扩展提供方便,便于系统的升级换代。

弱电机房设计注意事项(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 弱电机房设计注意事项(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

弱电机房设计注意事项(新编版) 中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。 一、UPS供电系统设计 建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电,尤其是机房不应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛

应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。 UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算机网络的“磁盘阵列”时就证明有利于可靠性的提高。

弱电机房工程建设方案

弱电机房工程建设方案

目录 1. 项目综述 (3) 1.1. 项目背景 (3) 1.2. 建设目标 (3) 2. 机房装修系统 (5) 2.1. 总体规划 (5) 2.2. 装饰装修工程 (6) 2.3. 供配电及照明系统 (11) 2.4. 防雷接地工程 (16) 2.5. 机房气体灭火系统 (19) 2.6. 机房门禁系统 (23)

1. 项目综述 1.1. 项目背景 *****是一家以医药健康咨询为主,医疗机构服务及物流配送服务为一体的集团型企业。****办公楼综合安防及低压配电工程的目的在于充分利用信息技术、网络技术、通讯技术和控制技术,结合计算机管理的特点和丰富的可利用资源,建设一套完整的、先进的、可伸缩的、完全开放的体系结构,同时满足****医药公司高效、规范与安全管理的需要,向人们提供“节约能源、保护环境,构建以人为本的工作环境”的安全技术保障。 本工程位于,建筑面积15000余平,地上层地下层。 1.2. 建设目标 充分运用现代先进、成熟的技术实现****医药公司安全防范系统改扩建工程安防管理,达到安全可靠、提高管理效率和降低维护成本的目的。机房UPS安全守则及注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD994 机房UPS安全守则及注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

机房UPS安全守则及注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。 4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。 5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。 6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。

弱电机房设计注意事项

弱电机房设计注意事项 中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;

若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。 UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算机网络的“磁盘阵列”时就证明有利于可靠性的提高。 二、防静电地板的应用 防静电主要指及时消除机房内部各处产生的静电荷。摩擦生电是自然现象,静电的聚集会引发意外事故,危害电子设备及人身安全。因此,机房均应采用防静电地板,通过接地泄放静电荷。地板一般距地0.3m建设。为了保证施工质量,机房工程应由具有机房工程施工资质的单位来承担。 三、机房防雷接地设计 中央机房内大量的电子设备工作电压较低,精密设备较多,对雷击的耐受能力较差,一旦遭受,往往损失巨大。故此处防雷等级较高,对防范各种雷击的措施要求较高。雷击形式多种,机房防雷措施主要针对直击雷和感应雷。一般做法是在楼顶设置避雷针、避雷带以防直击雷;在大楼内将通体结构主筋互连,形成等电位法拉第笼、均压环以防侧击雷(高

弱电机房建设具体要求

一、环境条件要求: 2、尘埃:机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数<1800/dm3 . 3、静电:计算机工作区域<1KV。 4、照度:计算机工作区域≥400LUX.应急照明≥60LUX. 5、直流工作地:计算机工作区域≤1Ω,零地电位差≤1V。 6、逻辑地:计算机工作区域≤1Ω。 7、保护地:计算机工作区域≤1Ω。 二、装饰装修要求: 机房内部最低处净高度不低于2.2米,具有防水、防火、防鼠、空调等设施。放置计算机设备标准机柜的设备间应安装烟感报警和录像监控装置,摄像头的方向应对准计算机设备标准机柜,图像效果清晰,并将烟感报警和录像监控信息直接接入保安室。 1、使用材料 机房室内装修采用非燃烧材料(燃烧性能A级),机房区内饰选用气密性好、不起尘、易清洁、不霉变,并在一定温度、湿度作用下变形小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45中A级标准。 2、室内地板 机房地面铺设无边抗静电活动地板,规格为600×600×40,活动地板应符合GB6650—86《计算机机房活动地板技术条件》的要求,性能达到A级标准,均布荷载≥6.3×104N/m2(约800Kg/m2),表面系统电阻在1×104~1×109Ω。设备等安装后无松动。 抗静电地板铺设前,地面要作保温处理;地板的铺设高度不得高于400mm。 机房地面下做保温及防尘处理,要求地板下需刷防尘地板漆。

三、配电要求: 1、供配电电气线路容量按照所带负载的2倍设计、安装。应选用国标耐燃铜芯电缆。火线、零线、地线的颜色应按照国家标准规定配色。 2、服务大厅的用电设备应根据其分类和用途分别接入UPS电源和商业供电,严禁非计算机设备接在UPS电源上使用。 1)允许使用UPS供电的设备有:网络设备、业务主机、终端服务器、终端、存折打印机、普通行式打印机、读卡器、票据打印机、便携式复印机、自助设备、柜员用点钞机、安保监控设备、排队机。 2)不允许使用UPS供电的设备包含但不限于以下设备:电视机、LED显示屏、摆放在柜台外的点钞机、大型点钞机、电动门广告牌、擦鞋机、电热器、电水壶等与前台业务运行无关的设备。 3、强电系统由装修公司由装修公司进行设计安装。UPS供电系统由机房建设方设计安装调试。机房内和服务大厅内各配置1台20KVA UPS,后备时间设计要在120分钟以上,UPS前端安装C级避雷器。 四、布线要求: 1、布线应综合考虑、规范施工,不得随意乱拉乱接;现场监控所用视频线、电源线和信息插座所用网线均用打线器标注颜色和号码,并标明与配线架点位的一一对应关系;所有标注和号码均体现在设计图纸中,另设计检修口,便于日常维护。 2、强、弱电分开布线。强、弱电线路平行布线时,长度应避免超过3米,两者之间距离要大于50厘米。强、弱电交叉布线时,以直角进行交叉。 3、综合布线,线缆外部要穿镀锌薄壁钢管。双光纤的要从不同的方向、不同的入口进入室内,预留光纤的双入口,以解决外线入口安全。 4、槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,弯曲半径为电线外径的6—25倍。在线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,间距应均匀,松紧适度。 5、强电、弱电分开布设插座,安装在柜面以下,距地面30厘米以上,并与其它底盒保持等高、平行。 五、弱电系统布线要求:

最新某弱电机房方案可编辑文档下载

第二章机房工程 1.概述 本设计说明书针对中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地的建筑性质及具体情况所作出的设计方案而编写,全方案高度融和了业主的需求与我们多年积累的机房专业设计经验,全文贯穿于相关国标设计规范与具体设计方案的一致性,全部设计思想围绕整体机房建设理念而展开,旨在能为业主打造一个国内一流的标准机房工程而尽责。2.设计依据和原则 2.1设计依据 (1)石油勘探开发研究院无锡科研基地楼宇智能化系统智能化项目设计方案征集书; (2)业主提供的相关电子版本设计图纸; (3)国家相关的标准和规范: 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008 《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998 《江苏省建筑智能化系统工程检测规程》DB32/365-1999 《江苏省建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999 《江苏省建筑智能化系统工程评估标准》DB32/T367-1999 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《低压配电设计规范》 GB 50054-95 《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86 《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)SDF 279-90 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ 131-90 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《采暖、通风与空气调节设计规范》 ( GBJ19-87) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96 《欧洲电工标准》EN50090 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300) 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 (GB50306) 《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 《建筑物智能化系统验收标准》DB 31/219.1-1998 《低压配电设计规范》GB50054-95 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2006 《不间断电源UPS标准》 20021204 《通信用不间断电源-UPS》 YD/T 1095-2000 2.2设计原则 本次机房建设工程设计,遵循如下思想原则: 2.2.1安全可靠性 安全可靠是对一个专业机房建设工程设计施工企业的最基本要求,因此在设计及选材方面,结合贵单位的工作特点、性质,充分考虑到使用长久性与稳定性,以保证机房系统乃至其每一个环节的高度安全性和可靠性。 2.2.2超前性与智能性 机房应充分体现信息系统核心的特点,并考虑机房应富有前瞻性,因此采用目前先进的技术和材料,将各功能机房建设成为一个先进的智能化的信息数据处理控制中心。 2.2.3追求机房人性化设计 电子计算机机房建设,特别是弱电中控机房,除了保证其安全稳定运行外,还要考虑其平面功能布局、色彩合理搭配、空间装饰元素的呼应等共同营造一种良好的办公氛围。给从事控制操作的工作人员创造良好的工作环境,充分体现以人为本的人本主义设计思想。 2.2.4环保、节能 考虑到环境的重要性,设计时都选用安全环保的装修材料,并在节约能源、防尘、防噪音等方面也将采取相应的措施。 3.机房规划、平面区划设计 根据业主提供的相关,中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地建成后将作为高度集成到的综合性建筑群。而智能化系统工程则是为其提供包括楼宇控制、网络

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

弱电机房设计注意事项(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 弱电机房设计注意事项(标准版)

弱电机房设计注意事项(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。一为在线式,即UPS始终在供

弱电机房安全与设计详细版

文件编号:GD/FS-2713 (安全管理范本系列) 弱电机房安全与设计详细 版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

弱电机房安全与设计详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。 建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电,尤其是机房不应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定

的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸

智能化弱电机房建设方案

xx机房建设方案 目录 一、机房工程建设方案. 2 1、前言 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 数据中心机房建设目标 (2) 2、土建建设方案 (3) 2.1 设计依据 (3) 2.2 设计要求 (4) 2.3 地面装修说明 (4) 2.4 吊顶装修说明 (4) 2.5 隔断墙体装修说明 (4) 2.6 墙体装修说明 (4) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 空调改造方案 (5) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (8) 4.4配电设计 (8) 4.5照明设计说明 (9) 5、机房安全系统设计 (9) 5.1 设计依据 (10) 5.2防雷接地设计说明 (10)

5.3、消防报警及灭火系统 (11) 5.4机房保安监控系统 (12) 5.5 机房门禁系统 (12) 6、机房设备总控系统设计概述 (12) 7、机综合布线系统设计概述房 (14) 7.1设计依据 (14) 7.2机房综合布线 (14) 7.3 KVM网络管理 (15) 7.4机柜 (15) 附件:机房装修图 一、机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2数据中心机房建设目标 我公司将多年的机房建设经验及对xxx总部机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设

方案设计阶段电气机房的设计要点

方案设计阶段电气机房的设计要点 最近几年,公司完成了不少公共建筑和居住小区的电气设计,积累了一些难得的经验,也在实际施工建设过程中经历了许多难忘的教训。无论是经验,还是教训,应该都是我们的宝贵财富。 今天,我就北京地区的公共建筑和居住小区电气方案设计中所遇到的一些常见问题谈一点看法,算是对以前设计的总结和反思,也是今后工作的参考,由于水平有限,定有不足和错误之处,请多批评指正。 我们首先明确一下电气机房的种类: 居住项目: 强电用房:10KV开闭站、10/0.4KV变配电室、低压电缆分界小室、低压配电室、 弱电用房:消防及安防控制室、有线电视光端机房、弱电机房(电话及网络)公共建筑: 强电用房:10/0.4KV变配电室、高压电缆分界小室、(柴油发电机房) 弱电用房:消防及安防控制室、有线及卫星电视机房、弱电机房(电话及网络) 1.方案设计的内容与深度 1.1国家规定 根据建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)的规定,电气专业方案设计只要求编写设计说明书,不要求提供图纸,电气方案说明的内容和深度规定如下: (1)设计范围 本工程拟设置的电气系统 (2)变、配电系统 1)确定负荷级别:一、二、三级负荷的主要内容。 2)负荷估算。 3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求市电电源的回路数、容量、电压等级。 4)变、配电所:位置、数量、容量。

(3)应急电源系统:确定备用电源和应急电源形式。 (4)照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。 1.2补充要求 (1)室外电气管线路由图 按以上1.1条规定编写的说明书,一般已能满足方案设计的深度要求;但是通常住宅小区往往没有初步设计阶段,建筑方案设计及相关的手续得以批准后,就近入施工图阶段,项目也往往是分批开发建设,所以要求我们在方案设计阶段,就应该根据市政条件和小区规模及性质确定变、配电室的位置(含其数量及容量)和弱电站房的位置等内容;对整个小区的强、弱电外线路由有一个整体的规划,并由总图专业对所有专业的室外管线进行综合,以确保方案的可实施性;电气专业的室外管线路由图只作为内部作业图,可不正式出图。 公共建筑在方案阶段应根据市政(强、弱电)条件,建筑物的规模和性质确定变配电室的位置和数量,确定弱电站房的位置;并根据项目的建筑功能及层高确定强、弱电主干线路的路径是否能可行;管线综合图可作为初步设计的依据。 (2)年电能消耗量估算 根据《北京市固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》(试行)的规定,从2007年4月1日起,建筑面积在2万平方米及以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米及以上的居住建筑项目和其他年耗能在2000吨及以上标准煤的项目,在申报可行性研究报告审批、申请项目核准或项目备案之前需进行节能评估和审查。因此,有关工程项目从立项报告起的各设计阶段要编写节能专篇,方案设计阶段的节能专篇要求列出“项目能源消耗种类,来源及年消耗量”。能源种类包括电力、天然气和热力等。因此电气方案设计的节能专篇除要说明具体节能措施外,还需进行年电能消耗量(即电力年需要实物量kWh)的估算。 建筑节能是个很重要的话题,关于节能措施和年电能消耗量的估算我们将做为专题另找时间进行探讨。 2.小区变配电室设置要求 2.1负荷计算

弱电机房完整施工方案

目录 一、工程主要施工程序 1.工程前期的准备工作 2.材料及设备的进场 3.管线的核实 4.进行管内穿线 5.设备的安装准备 6.设备调试 7.工程验收 8.竣工资料 二.施工组织机构及职能 1、施工组织机构 2、分工及责任 5 三.施工规范与标准 四.施工组织和部署 1.施工组织和措施 2.施工管理措施 3.组织部署及措施

4.工程质量和安全施工措施 5.文明措工、降低环境污染和噪音的措施 6.施工技术措施 五.施工进度计划编排 六.工程主要施工方法 七.施工组织计划内容 一、工程主要施工程序自我公司进入智能化安防行业以来,积累了丰厚的实际施工经验,根据我公司对安防系统工程的理解并结合雄厚的技术力量和功能设计,我们认为,中林所西南交易中心办公大楼的视频监控、背景音乐、综合布线、门禁考勤、入侵报警和视频会议工程主要安装内容将包括以下各项: 1.工程前期的准备工作施工人员现场准备工作(包括人员、材料堆放地);察看现场并确定桥架和预埋管的情况;购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材

料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作;按进度填写相应的工程报验单或隐蔽工程报验单,报送监理部门验收; 4.进行管内穿线购进确定的线,报送建设方和监理部门验收,验收完后进行管内敷设;在穿线过程中按图纸统一编号,做好线标;如图纸无编号,自行在图纸上做出预埋标记及线号,防止配线时发生混乱;布线报建设方验收; 5.设备的安装准备购进确定的设备,报送招标方和监理部门验收;如果不具备安装条件,必须等到具备安装条件后再进行设备的安装;如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可;设备安装完毕后报建设部门验收; 6.设备调试按照调试规范进行测试工作,在调试过程中对出现的错误进行改正,以保证调试通过;对调试结果进行整理并根据合同要求做好调试报告;调试完毕,提交完工签收单,请建设部门签字认可; 7.工程验收根据招标方、监理部门及参加工程验收单位的要求,做好工程验收的准备,及时做好整改工作;验收合格后落实验收报告,并请招标方、施工方及有关单位做出工程评价;

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

机房装修建设监理旁站注意事项

机房旁站注意事项 一、供配电系统 1)、电气装置 1、为使机房内安装的电气设备美观和便于使用,提出了设备安装垂直度和同类电气设备安装高度应一致的要求。对于其他电气设备的安装高度也宜保持一致。各类电气插座,无论是电气插座还是信息插座、电视插座,安装高度也应保持一致,且安装高度要便于使用并符合设计要求。 2、安装工作面除墙面外,还有地面、地板面和桌面等。 3、在吊顶等隐蔽空间内安装的电气装置应考虑便于以后的维修。在不便拆卸的顶板、墙板等隐蔽处的电气装置附近应留有检查口、维修通道和维修空间。检查口和通道的尺寸应满足维修人员进出的需求。 4、特种电源配电装置是指符合如下条件之一的、同时由于特殊需要必须安装在机房内的配电装置和设备: 1 交流频率不是50Hz; 2 交流频率是50Hz,但额定电压超过1000V; 3 直流额定电压超过1500V。

这些装置和设备无法与机房内通常的低压装置和设备互换使用,误用有可能损坏设备,甚至发生严重事故,所以这些电源装置和设备应有明显标志,并注明频率、电压等相关参数,以避免误用。 5、不间断电源及附属设备包括整流装置、逆变装置、静态开关和蓄电池组等4个功能单元。由于设备到达现场时已经做过出厂检测,所以安装前只要检查设备随机携带的资料是否完整、设备参数是否符合设计要求即可。因为不间断电源设备出厂检测一般都使用电阻性负载作为试验对象,所以在有条件且现场负载主要是电感性或电容性的场合,宜在安装前进行整个不间断电源设备的检测。对运输过程有可能损坏或影响不间断电源设备的场合,也宜进行这种检测。 6、蓄电池的种类有很多,对于铅酸电池一类含有腐蚀性液体的电池,在安装时要格外小心,应配戴防护装具,以免在腐蚀性液体泄漏时对安装人员造成伤害或对设备、装置造成损坏。蓄电池组的重量很大,在摆放时要充分考虑该处楼板的承重问题,否则可能造成严重的事故。 7、对于存在长时间停电(大于8h)可能的机房,采用柴油发电机作为持续后备电源是一种很好的解决方案。在柴油发电机投入备用状态前,进行可靠的负荷试运行是非常重要的。只有通过负荷试运行,才能确认柴油发电机安装的正确性、发电的品质因数和馈电线路的导通性。柴油发电机在带上设计负荷连续运行l2h 后,无漏油、漏水和漏气等不正常现象,才能认为其作为后备电源是可靠的。柴油发电机的噪声、振动和排烟问题主要靠合理的设计方案解决,但良好的安装工艺可以很好地抑制柴油发电机的噪声和振动问题。 8、交、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且必须

最完整的弱电机房建设方案

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理 最完整的弱电机房建设方案 2016-10-20 前言: 弱电机房和消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施,标准的弱电机房方案到底有哪些?需要从哪里考虑设计呢?本人比较长,建议收藏后仔细研究 正文: 一、机房环境设计指标 环境温、湿度及空气含尘浓度指标 依据相关要求和用户系统的具体情况,本设计的机房环境条件按 级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时) 温 度: ± ℃ 相对湿度: 温度变化率: ℃ 并不得结露 洁 净 度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于 μ 的尘粒数,少于 粒。

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理二、照度设计指标 主机房平均照度:≥ 功能房间平均照度:≥ 应急照明照度:≥ 疏散照明照度:≥ 三、电气设计指标 供电类别:按一类负荷供电 静电电位:≤ 接地电阻:≤ Ω 零地电位差≤ 三相负荷不平衡度≤ 四、噪声、电磁干扰、振动指标 电子信息设备停机时,噪声值≤ 无线电干扰频率为 ~ 时,无线电干扰场强≤ 磁场干扰环境场强≤

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理 地板表面垂直及水平向的振动加速度≤ 电子设备停机条件下 五、主要技术方案和组织实施措施的详细描述 、土建装修建设方案 设计要求 装修需要满足防火、防水、防静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求。 地面装修说明 距中心机房地板铺设高度为 米,为强弱电管道预留空间。机房地板采用优质 全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷导电粘和漆 在地板下边 空调等重型设备区域加固,并做散立支撑,分载设备承重问题。 吊顶装修说明 数据中心机房所有天花全部采用微孔铝合金金属板吊顶,顶内配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用 角钢支撑。梁、顶做防尘处理。 隔断墙体装修说明 主机房沿柱体之区域间的隔墙采用 双层防火玻璃隔断 中间安装防火隔音棉,并进行防火处理,耐火极限不低于 ,满足防火规范要求。该隔断墙形成一道外围参观通道。白天无需开启正常照明即可满足机房内照度要求,节能环保。其余墙面隔断采用砖墙。