文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气试验报告(变压器)标准版样本

电气试验报告(变压器)标准版样本

电气试验报告(变压器)标准版样本
电气试验报告(变压器)标准版样本

说明:编制由班组长手签,审核对外业务由主管主任(肖主任)手签对业务由设备员或设备主任手签。

电气设备试验报告

报告编号:20180601

试验性质:交接性试验(预防性试验)

试验环境:温度24℃湿度85%

设备名称:1#发电机

运行编号:610

试验地点:1#发电机小间

试验日期:2018年5月31日

试验人员:莹、王向军、筑瑜、王萍

报告日期:2018年6月6日

试验结论:符合厂家及规程要求,试验合格。

编制:审核:

委试单位:辽河富腾热电

试验单位:辽河富腾热电

1.综合保护装置试验

2.电流互感器

3.零序互感器

4.真空断路器

5.避雷器

6.动力电缆

7.变压器

8.依据及设备

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

变压器实验报告

专业:电子信息工程: 实验报告 课程名称:电机与拖动指导老师:卢琴芬成绩: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的 1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 2.通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、预习要点 1.变压器的空载和短路实验有什么特点实验中电源电压一般加在哪一方较合适 2.在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小 3.如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0), P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性U K=f(I K), P K=f(U K)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cos φ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1.空载试验

实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中的一相,其额定容量P N=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0.345/1.38A。变压器的低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01的交流电源调压旋钮调到输出电压为零的位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”的按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 U N,然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内,测取变压器的U0、I0、 P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N的点必测,并在该点附近测的点应密些。为了计算变压器的变化,在U N 以下测取原方电压的同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中。 图3-1 空载实验接线图 COSφ2=1 U1= U N= 220 伏

电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录

试验单位:试验人:审核:

电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程 第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验; 八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验; 十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注: (1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行; (2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行; (4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%) 和短路损耗的出厂试验记录。 第2条测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%;三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%; 四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条检查所有分接头的变压比。 变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。 一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值; 油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1 二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较; 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表1—2

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

电力变压器预防性试验分析报告

电力变压器预防性试验 分析报告 Revised by Petrel at 2021

电气设备预防性试验报告试验日期温度:℃湿度:% 试验仪器日本共立3125A绝缘电阻测试仪、福禄克F17B数字万用表、武汉特试JYR50B直流电阻测试仪、扬州宝测AI-6000自动抗干扰精密介损仪 一、试验项目及要求 引用规程规范:DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》序号试验项目技术要求 1 绕组绝缘电阻和 吸收比 1)试验电压≥DC2500V。 2)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明 显变化。 3)吸收比(10-30℃)不低于1.3。 2 绕组直流电阻1)只测试运行档位。 2)各相绕组直流电阻值相互间差别不应大于三相平均值的4%。 3)线间差别不大于三相平均值的2%。 4)与前一次相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 3 绕组泄漏电流1)高压侧试验电压40kV,低压侧试验电压10kV。 2)1min时泄漏电流值与前一次测试结果相比应无明显变化。 4 绕组的1)20℃时高压侧tgδ不大于0.8%,低压侧不大于1.5%。 2)tgδ值与历年的数值比较不应有显着变化(一般 不大于30%) 3)试验电压10kV。 4)非被试绕组应接地或屏蔽 一、设备型号及铭牌数据 名称电力变压器型号额定容量额定电压额定电流额定频率相数联结组别海拔冷却方式空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗出厂编号出厂日期生产厂家 二、绝缘电阻(ΜΩ) 测试绕组试验 电压 2018年交接试验 15s 60s 吸收比15s 60s 吸收比 高压-低压及地 2500V 低压-高压及地 结论 三、绕组直流电阻 试验项目2018年交接试验

变压器试验报告模板

变压器交接试验报告 工程名称运行编号 变压器型号S11-M-20/10额定容量(kV A)20 电压比(kV) 10000±5%/400V 额定电流(A) 1.15/28.9 联结组别Yyn0出厂日期2013.08 生产厂家湖南衡阳变压器有限责任公司出厂序号2013080920 冷却方式ONAN短路阻抗 4.06% 温度/湿度31℃/48%试验时间2014.09.11 1.绕组的直流电阻 仪器名称:变压器直流电阻测试仪仪器编号:JD1780 油温:28℃ 相别分接 高压绕组(20mA档) AB/ΩBC/ΩCA/mΩ不平衡率% 1 129.5 130. 2 129.5 0.540 2 122.8 123.5 122.8 0.569 3 116.1 116.8 116.1 0.602 低压绕组(10A档) 相别oa/mΩob/mΩoc/mΩ不平衡率% 85.98 86.64 86.63 0.764 2.外施耐压及绝缘电阻 仪器名称:交流耐压仪仪器编号:5224 仪器名称:绝缘电阻测试仪仪器编号:11190242 试验绕组 试验电压 (kV) 频率 Hz 耐压 时间 min 耐压前绝缘 电阻 MΩ 耐压后绝缘 电阻 MΩ 试验结果 高压绕组30 50 1 2500 2500 无击穿无闪络低压绕组 5 50 1 2500 2500 无击穿无闪络3.绕组的变比误差试验 仪器名称:变压器变比测试仪仪器编号:0905011C /*- 测试数据(%) 备注档位AB BC CA

高压-低压1 -0.02-0.00-0.01 2 -0.04-0.01-0.00 3 0.040.050.07 4.短路阻抗测量 仪器名称:苏州华电HDBS-I变压器损耗容量阻抗参数测试仪仪器编号:22537 测试数据 备注短路阻抗75℃(%)负载损耗(W) 4.12 536(W) 5.空载损耗测量 仪器名称:苏州华电HDBS-I变压器损耗容量阻抗参数测试仪仪器编号:22537 测试数据 备注空载电流(%)空载损耗(W) 1.31 86(W) 6 试验结论 此产品经试验符合《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(2012版)、Q/CSG11111001-2013 《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》及厂家技术要求规定,所试项目均合格。 试验人员:审核人:

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

变压器交接试验记录

电力变压器(交接)试验记录 工程名称南京六合文化城博物 馆10/0.4KV变电所 电压等级10kV 试验地点现场 主变编号1#变压器接法Dyn11 试验日期2016.12.26 型式SCB11-800/10 电压比10000/400V 天气晴 出厂编号201603270 电流比46.2/1155A 额定容量800kV A 制造厂家镇江天力变压器 有限公司 制造年月2016.4 温湿度10℃/50% 一、绝缘电阻:试验用仪器:兆欧表ZC11D-10; 接线/项目高压对其它接地低压对其它接地绝缘电阻(2500V)2500MΩ2500MΩ 二、直流电阻:试验用仪器:直流电阻测试仪3395; 抽头位置 高压相别 ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦA-B(Ω)0.8855 0.8616 0.8380 0.8135 0.7894 / / B-C(Ω)0.8853 0.8613 0.8373 0.8133 0.7893 / / C-A(Ω)0.8856 0.8615 0.8375 0.8136 0.7896 / / 低压相别a-0 b-0 c-0 直流电阻0.0004962Ω0.0004996Ω0.0004940Ω三、变比:试验用仪器:变比测试仪6638; 抽头位置ⅠⅡⅢⅣⅤA-B +0.01 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 B-C +0.01 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 C-A +0.01 +0.01 +0.02 +0.01 +0.02 四、空载损耗、负载损耗 试验项目空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗试验结果0.53% 1312W 7197W 6.09% 五、交流耐压:试验用仪器:高压试验变压器TSB; 接线/项目高压对其它接地低压对其它接地交流耐压(kV)28 1min 2.4 1min 六、结论(附注): 审核:李国东试验者:徐丽贺传斌日期:2016年12月26日 合格

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

变压器试验报告

委托单位 设备名称1#变压器试验性质交接湿度30% 装置地点1#配电室 试验日期2016.1.10 天气情况晴气温8℃ 联接组别Dyn11 阻抗电压6±5% 设备铭牌 产品型号SCB10-800/10 额定容量800kVA 额定电压10000±2×2.5%/400V 频率50HZ 相数 3 额定电流46.19/1154.7A 制造厂家山东泰开箱变有限公 司 日期2014.12.24 出厂编号XBB1469340 油重/ 器身吊重/ 重量2400Kg 试验项目试验数量 一直流电阻(Ω) 低压高压一档二档三档四档五档 a----b 0.0008255 A——B 0.8821 0.8465 0.8322 0.8041 0.7851 b----c 0.0008203 B——C 0.8774 0.8548 0.8231 0.8042 0.7948 c----a 0.0008238 C——A 0.8615 0.8552 0.8145 0.8016 0.7789 二绝缘电阻(GΩ) 高对低1000 低对地1000 高对地1000 三耐压试验kV/分钟 高压侧高压对低压及地35KV 低压侧低压对高压及地3KV 四电压比误差不大于0.4% 五 空载试验 1、空载损耗:1388w 2、空载电流:0.58% 六 负载试验 1、负载损耗:6645w 2、阻抗电压: 5.83% 所用仪表:L31110A智能电力参数综合测试仪、直流电阻测试仪、MODEL3125兆欧表、ST3595H变频谐振高压试验电源 审核:许纪工作负责人:黄辉工作班成员:刁玉军

委托单位 设备名称2#变压器试验性质交接湿度30% 装置地点1#配电室 试验日期2016.1.10 天气情况晴气温8℃ 联接组别Dyn11 阻抗电压6±5% 设备铭牌 产品型号SCB10-800/10 额定容量800kVA 额定电压10000±2×2.5%/400V 频率50HZ 相数 3 额定电流46.19/1154.7A 制造厂家山东泰开箱变有限公 司 日期2014.08.16 出厂编号XBB1466310 油重/ 器身吊重/ 重量2400Kg 试验项目试验数量 一直流电阻(Ω) 低压高压一档二档三档四档五档 a----b 0.0008755 A——B 0.9325 0.9028 0.8847 0.8564 0.8356 b----c 0.0008726 B——C 0.9254 0.9084 0.8874 0.8541 0.8315 c----a 0.0008894 C——A 0.9257 0.9046 0.8746 0.8568 0.8466 二绝缘电阻(GΩ) 高对低1000 低对地1000 高对地1000 三耐压试验kV/分钟 高压侧高压对低压及地35KV 低压侧低压对高压及地3KV 四电压比误差不大于0.4% 五 空载试验 1、空载损耗:1399w 2、空载电流:0.39% 六 负载试验 1、负载损耗:6684w 2、阻抗电压: 5.84% 所用仪表:L31110A智能电力参数综合测试仪、直流电阻测试仪、MODEL3125兆欧表、ST3595H变频谐振高压试验电源 审核:许纪工作负责人:黄辉工作班成员:刁玉军

变压器油实验报告

绝缘油质试验报告 试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年10月30日 名称项目330kV主变(#3主变) 杂质无 游离碳无 水份mg/L 9.2 酸价KOH毫克/克油0.008 水溶性酸PH 5.4 闪点℃148 介损tg?20℃ 90℃ 1.22% 击穿电压(kV) I 69 II 68 III 70 IV 69 V 68 VI 69 平均68.8 结论合格 审核:秦勤试验:江涛

充油电器设备油中溶解气体色谱分析报告 委托单位郝滩变分析原因送检取样日期2015年10月30日样品说明分析日期2015年10月30日 项目 分析结果ul/l 设备名称330kV主变(#3主变) 氢H20 氧O2/ 一氧化碳CO 2 二氧化碳CO2141 甲烷CH40.56 乙烷C2H60 乙烯C2H40 丙烷C3H8/ 乙炔C2H20 丙烯C3H6/ 总烃(C1+C2) 0.56 结论正常 备注 审核:秦勤试验:江涛

绝缘油质试验报告 试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年12月19日 名称项目330kV主变 (#2主变试验后) 330kV主变 (#3主变试验后) 杂质无无 游离碳无无 水份mg/L 9.1 9.2 酸价KOH毫克/克油0.008 0.008 水溶性酸PH 5.4 5.4 闪点℃148 147 介损tg?20℃ 90℃ 1.21% 1.20% 击穿电压(kV) I 70 68 II 67 69 III 70 70 IV 69 68 V 71 70 VI 69 69 平均69.3 69 结论合格合格 审核:秦勤试验:江涛

充油电器设备油中溶解气体色谱分析报告 委托单位郝滩变分析原因送检取样日期2015年12月18日样品说明分析日期2015年12月18日 项目 分析结果ul/l 设备名称 330kV主变 (#2主变试验后) 330kV主变 (#3主变试验后) 氢H20 0 氧O2/ / 一氧化碳CO 2 2 二氧化碳CO2139 142 甲烷CH40.54 0.56 乙烷C2H60 0 乙烯C2H40 0 丙烷C3H8/ / 乙炔C2H20 0 丙烯C3H6/ / 总烃(C1+C2) 0.54 0.56 结论正常正常 备注 审核:秦勤试验:江涛

电力变压器现场试验项目及标准

电力变压器现场交接试验方案 (依据GB 50150-2006编制) 试验 序号试验项目标准要求备注 1 测量绕组连同套管的直流电 阻1. 所有分接。. 2. 三相项电阻不平衡率<2%,三相线电阻不平衡率<1%。 3. 同温下于出厂比较不超2% 由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第3款进行比较。 2 检查所有分接头的变压比 检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比的规律;电压等级在220kV及以上的电力变压器,其变压比的允许误差在额定分接头位置时为±0.5%。 3 检查变压器的三相接线组别 和单相变压器引出线的极性检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。 4 测量绕组连同套管的绝缘电 阻、吸收比或极化指数1. 绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%。 2. 当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,可按表6.0.5换算到同一温度时的数值进行比较。 3. 变压器电压等级为35kV及以上,且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3。 4. 压器电压等级为220kV及以上且容量为120MVA及以上时,宜测量极化指数。测得值与产品出厂值相比,应无明显差别。 5 测量与铁芯绝缘的各紧固件 及铁芯接地线引出套管对外 壳的绝缘电阻 1. 进行器身检查的变压器,应测量可接触到的穿芯螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、 铁芯、油箱及绕组压环的绝缘电阻 2. 采用2500V兆欧表测量,持续时间为1min,应无闪络及击穿现象 3. 当轭铁梁及穿芯螺栓一端与铁芯连接时,应将连接片断开后进行试验 4. 铁芯必须为一点接地;对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时,应在注油前测 量其对外壳的绝缘电阻 6 测量绕组连同套管的介质损 耗角正切值tgδ1. 当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在8000kVA及以上时,应测量介质损耗角正切值tgδ 2. 被测绕组的tgδ值不应大于产品出厂试验值的130%

电力变压器交接试验标准[详]

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

10KV变压器现场试验记录

XXXXX电力工程 电气设备试验调试报告 报告类型:800kVA箱式变压器试验 报告日期:2014年10 月10 日 客户名称:XXXXX 项目名称:XXXXX3*800kVA 箱变安装项目 审核:批准:编制:

10KV变压器现场试验记录 型号: SCB10-800/10 额定容量:800KVA 额定电压:10/0.4 日期:2014 9 出厂序号:1485252 联接组标号:Dyn11 生产厂家:新疆邦特电器制造阻抗电压:6.06% 一:绕组联同套管的直流电阻 二,联接组别检查:变压器三相接线组别正确。 三:铁心对地绝缘电阻; 500MΩ 四:变压比检查:

五:绕组连同套管的绝缘电阻(MΩ) 六:绕组连同套管的交流耐压: 实验结论:所做试验项目结果符合GB50150-2006规程有关规定 使用仪器:MODEL-3125数字式高压绝缘电阻测试仪GSBZC型全自动变比测试仪高压试验变压器GCSB-6KVA/50KV GC644-10A直流电阻测试仪 试验负责人:编制: 试验人员:天气:晴 试验温度:20℃试验日期:年月日

10KV高压柜现场试验记录柜号:1# 计量柜 结论:所做试验项目结果符合GB50150-2006 柜号:2# 出线柜

结论:所做试验项目结果符合GB50150-2006 使用仪器:高压试验变压器GCSB-10KVA/50KV MODEL-3125数字式高压绝缘电阻测试仪 试验负责人:编制: 试验人员:天气:晴 试验温度:20℃试验日期:年月日

10KV氧化锌避雷器现场试验记录柜号;1进线柜 柜号;2 出线柜

箱式变压器预防性试验报告(10kV)汇总

电力变压器预防性测试报告 委托测试单位XXXXXXXX 测试单元电压等级10kV 测试单元间隔#3百货变配电室#2变测试性质预防性测试现场天气状况晴;零上12.1℃;湿度49% 测试日期2016年12月19日变压器铭牌参数 变压器型号SCB10-1600/10 额定电压10±2X2.5%/0.4kV 变压器额定容量1600kVA 联结组别Dyn11 出厂序号1610002497 生产日期2013年09月生产厂家海南金盘电器有限公司 测试依据:《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 测试标准:1、直流电阻:相间电阻差别不大于三相平均值的4%;线间电阻差别不大于三相平均值的2%。2、绝缘电阻:换算至同一温度下,与前一次测试结 果对比应无明显变化。3、交流耐压值:10kV侧为24kV。 测试仪器:1、直流电阻测试仪(10kV直流电阻测试仪9301);2、ZC11D-10型摇表(2500V);3、交流耐压测试仪(XJYD-5/50交流耐压仪) 一、直流电阻测试数据: 分接位置 10kV侧直流电阻400V侧直流电阻 A←→B B←→C C←→A ΔR%a0 b0 c0 ΔR% 1(运行位置)0.4077Ω0.4082Ω0.4071Ω0.27%0.0002020Ω0.0002040Ω0.0002017Ω 1.13%二、绝缘电阻测试数据: 测试位置工频耐压前测试的数据工频耐压后测试的数据10kV侧对400V侧接地≮2500+MΩ≮2500+MΩ 400V侧对10kV侧接地≮2500+MΩ≮2500+MΩ 三、工频交流耐压测试: 测试位置测试电压测试时间10kV侧对400V侧接地24kV 1分钟 测试情况说明1、直流电阻测试数据在要求标准误差范围之内。2、绝缘电阻测试工频耐压测试前后的电阻值没有明显变化。3、按照标准要求的测试电压,工频耐压测试后没有发生击穿、闪咯、发热现象。 测试结论说明以上测试数据合格测试人员(手写签字)

电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录 编号:

试验单位:试验人:审核:

电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程 第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验; 八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验; 十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注: (1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行; (2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行; (4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%) 和短路损耗的出厂试验记录。

第2条测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行; 二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%;三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%; 四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条检查所有分接头的变压比。 变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。 一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值; 油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1 二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较; 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表1—2

电力变压器试验j记录表范本

电力变压器________试验 设备型号____________ 运行编号____________ 试验日期___________ 一、绝缘电阻(M Ω) 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 二、直流电阻(Ω) 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 三、泄漏电流测量 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 〈BYQ1〉 四、介质损耗测量 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 五、变比测量(误差) 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 〈BYQ2〉 六、铁芯各部绝缘电阻 温度____℃

使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 七、交流耐压 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 八、组别及极性测量 温度____℃ 接 线 组 别___________ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 〈BYQ3〉 断路器________试验 设备型号____________ 运行编号____________ 试验日期___________ 一、绝缘电阻(M Ω) 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 二、直流耐压及泄漏电流(UA ) 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 三、回路电阻(U Ω) 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 〈DL1〉 七、分、合线圈直流电阻、绝缘电阻 温度____℃ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 八、交流耐压 温度____℃ 单相整体: 试验电压____________ 持续时间_____________ 断 口: 试验电压____________ 持续时间_____________ 使用仪器型号、编号___________ __________ 试 验 负 责 人___________ 记 录____________ 结 论___________ 九、操动机构试验 温度____℃

1#主变差动保护试验报告

继电保护检验报告 设备名称:主变差动保护开关编号:510、410 安装地点:继保室检验单位:山东送变电工程公司负责人:刁俊起试验人员:王振 检验性质:新安装检验 试验日期:2012.11.24 报告编写:刁俊起 校核: 审核: 风雨殿风电场RCS-9671CS变压器差动保护装置检验报告 (新安装检验) 试验日期: 2012年11月24日1装置铭牌及参数检查: 直流电压交流电压交流电流出厂编号出厂年月生产厂家220V 57.7V 5A E54D82 2013年08月南瑞电气

2外观、机械部分及接线检查 装置外观无破损,划伤,机箱及面板表面处理、喷涂均匀,字符清晰,紧固件无缺损,安装牢固,接线正确可靠。 3绝缘及耐压试验: 按下表测量端子进行分组,采用1000V摇表分别测量各组回路对地及各组回路之间的绝缘电阻,绝缘电阻值均应大于10MΩ。 在保护屏端子排处将所有电流、电压及直流回路的端子连在一起,并将电流、电压回路的接地点解开。整个回路对地施加工频电压为1000V、历时为1分钟的介质强度试验,试验过程中无击穿或闪络现象。 项目 绝缘电阻(MΩ)工频耐压试验(V)技术要求试验结果技术要求试验结果 直流回路对地 ≥10 86 1000 用2500V摇 表代替,耐 压1分钟通 过 交流回路对地83 1000 开入回路对地89 1000 开出回路对地89 1000 直流对交流回路79 1000 直流对开入回路88 1000 直流对开出回路74 1000 交流对开入回路92 1000 交流对开出回路86 1000 开入对开出回路88 1000 4工作电源检查 (1)直流电源缓慢上升时的自启动性能检验。 直流电源从零缓慢升至80%额定电压值,此时逆变电源插件应正常工作,逆变电源指示灯都应亮,保护装置应没有误动作或误发信号的现象,(失电告警继电器触点返回)。 检查结果合格 (2)拉合直流电源时的自启动性能。 直流电源调至80%额定电压,断开、合上检验直流电源开关,逆变电源插件应正常工作(失电告警继电器触点动作正确)。 检查结果合格 (3)工作电源输出电压值及稳定性检测 保护装置所有插件均插入,分别加80%、100%、110%的直流额定电压,电源监视指示灯、液晶显示器及保护装置均处于正常工作状态,测量电源输出电压值如下: 输出电压+5V +12V +24 V 空载误差±1%以内±5%以内±8%以内 80%额定电压 4.99V 11.87V 23.86V 100%额定电压 5.03V 12.01V 23.92V 110%额定电压 5.12V 12.15V 24.12V 5初步通电检查

110kV电力变压器预防性试验细则

一、试验细则 1目的 用于电力变压器预防性试验(定期、大修、必要时)。 2围 电压等级为110kV的电力变压器。 3责任和权限 3.1负责试验技术的主管施工员应在试验工作前负责编写试验技术方案;并依据经批准的试验方案进行试验;负责对试验报告中数据的正确性进行审核;对试验数据中的疑点进行复核;必要时,通知该项试验人员重新复试。对试验报告中的试验项目、数据是否符合规要求负责。 3.2参加试验的人员应该熟知试验工作容、标准规;依据试验方案中确定的方法进行试验;认真填写试验记录;维护试验仪器设备。对试验结果的真实性、正确性和有效性负责。 4依据标准 4.1《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 4.2《电力设备交接和预防性试验规程》华北电力集团公司2000年 5工作程序 5.2试验环境条件 5.2.1试验环境温度不低于5℃;相对湿度:≯80%;

5.2.2试验区域无交叉施工、无振动、无强电、磁场干扰等妨碍试验的工作。 5.2.3高压试验时,在试验区域不得有造成其他人危险的因素。 5.2.4电源电压波动幅度不超过±5%;电源电压的畸变率不超过5%,试验电源频率与额定频率之差应在额定频率的1%以。 5.3试验前的准备工作 5.3.1 制定试验技术方案,进行技术交底。 5.3.2 布置试验场地,对正常试验和特殊性试验必须有试验接线图。 5.3.3 试验接线后需经第二人按结线图复查,以保证接线正确。 5.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠。 5.4试验方法 5.4.1测量绕组的直流电阻 1) 试验周期为定期、无励磁调压变压器变换分接位置后、有载调压变压器的分接开关检修后(在所有分接侧)、大修后、必要时。 2) 测量应在正在运行的分接头位置上进行;无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量;有载调压变压器可在经常运行的分接上下几个分接处测量。 3) 对1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值不应大于三相平均值的4%,线间测得值的相互差值不应大于三相平均值的2%;1600kVA 以上的三相变压器,各相测得值的相互差值不应大于三相平均值的2%,线间测得值的相互差值不应大于三相平均值的1%;三相电阻不平衡率计算: 4) 直阻测量方法: a) 用感性负载速测欧姆计测量绕组直流电阻时,其接线及测量方法应符合测试仪器的技术要求。 b) 用双臂电桥测量时,双臂电桥测量引线的接线如下: % 100?-=三相算术平均值 最小值三相实测最大值不平衡率

相关文档