2.1 适用范围

变电工程的110kV及以上SF6气体绝缘HGIS、GIS和封闭母线安装,66kV及以上的罐式断路器、PASS等组合电器可参考执行。

2.2 设计要求

(1)设备本体安装

a) 组合电器设备固定的方式有焊接和预埋地脚螺栓两种方式。

①预埋地脚螺栓安装:预埋螺栓中心线的误差不应大于5mm。全站同类型设备预埋地脚螺栓露出长度应一致,地脚螺栓上部用采用热镀锌形式。

②焊接安装:设备底座与预埋钢板的焊接要求应满足厂家要求。

b) 组装后的支架应进行校正,垂直误差不大于0.0015H(H为支架总高度),最大不应大于5mm,同一水平面的支架水平误差不大于5mm。

c) 设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,应采用热镀锌制品。(2)本体附属设备及电缆的安装

a) 组合电器本体上的电缆需排列整齐有序、美观,固定于防护措施可靠,采用封闭铝合金槽盒或不锈钢槽盒形式。各槽盒连接板的螺栓应紧固,螺母位于桥架的外侧,槽盒接地应可靠。

b) 汇控柜(箱)安装垂直误差应符合厂家的规定,应牢固、完好,无损伤;宜采用螺栓固定,不宜采用点焊。其底座应与主接地网连接牢靠,可开启门应采用软铜绞线可靠接地。成列布置的柜(箱)应保证在同一轴线上,最大不应大于5mm。

(3)接地安装

a) GIS配电装置宜采用多点接地方式,既可以由土建专业按GIS 设备厂要求的位置预埋接地钢板,将GIS配电装置接地线就近接至接地钢板,再由接地钢板与主地网可靠连接(土建预埋钢板时一并施工),也可以设置一条贯穿所有GIS 间隔的接地母线或环形接地母线,将GIS配电装置接地线引

至接地母线,由接地母线再与主地网相连。当选用分相设备时,应设置外壳三相短接线,并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。当设备为铝外壳时,其短接线宜采用铝排;当设备为钢外壳时,其短接线宜采用铜排。

b) 接地线的连接宜采用铜排或扁钢通过螺栓连接,搭接面紧密。

c) 接地体横平竖直、工艺美观。裸露接地线的地上部分应涂黄绿相间油漆明示出来,接地漆间隔宽度全站统一为50或100mm。

d) 接地线和本体采用不同金属连接时,应考虑采用过渡措施。

2.3 施工工艺要点

(1)产品提供现场技术服务情况下,内部检查和接线原则上由厂家技术服务人员按照产品说明书、合同和规范要求完成,或在厂家技术服务人员指导下完成。

(2)设备安装前应根据厂家技术资料的规定进行基础、预埋件的检查和复测,室内的起吊设备应通过专项验收。

(3)设备部件装配应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并根据产品要求采取防尘、防潮措施。(4)组合电器的套管在吊装前应认真研究好吊装方案,一般宜采用专用工具盒吊带进行起吊,以保护瓷套管不受损伤。

(5)按照设计图纸和产品图纸进行二次接线,必须核对设计图纸、产品图纸与实际装置相符合。

2.4 样板图片

汇控柜挂于GIS本

体上,走线方便

图1-2-1 GIS设备户内布置安装示例

电缆通过槽

盒进入电缆

沟,整洁美观

图1-2-2 HGIS本体电缆通过槽盒引下示例图

图1-2-3户外GIS布置安装示例

2.5 主要引用标准

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-1991

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-1990

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002

封闭母线安装施工方案

XX百荣世贸XX (2.3区)变配电工程 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司二C一六年五月 目录 1 工程概况2 2 编制依据23施工准备和部署24 施工工艺与方法3 4.1 工艺流程:3 4.2 质量标准55质量保证措施66安全消防措施67 环保与文明施工7封闭母线安装施工方案 1 工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3 区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2 编制依据 2.河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》( 92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备

(1)施工图纸及产品技术文件xx。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2 施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装,东副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1 工艺流程 设备点验检查T支架制作安装T封闭插接母线安装T试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

铝母线安装施工方案

铝母线安装施工方案 铝母线安装施工方案 1铝母线的制作 铝母线的加工场地 场地设置10t龙门吊2台。铺设钢平台两座50m×20m。制作场地总面积2000平米,场地布置见平面图。 1.1铸造铝母线的制作 首先用500T电动液压千斤顶及辅助设施,对铸造铝母线进行调直处理。使之达到机加工的要求。 按图纸要求的尺寸将铝母线两端头进行定尺加工(铣端头)。长度尺寸偏差应在±2mm 范围内。 铸造铝母线需钻孔时,不允许用手电钻钻孔,必须用定位模板在钻床上钻孔,以确保钻孔的精确度达到设计要求。 直立柱母线、立柱夹头母线、短路块母线、中间过道母线等压接面的加工,必须按图纸规定的尺寸和精度进行机加工。首先用锯床对毛坯件进行粗加工,再用铣床或刨床进行二次精加工。以达到精度要求。 直立柱母线、立柱夹头母线、短路块母线、中间过道母线等母线压接面,用机械加工达到图纸要求精度后,再用专用平板涂抹红丹粉进行手工刮研。使其达到规范要求接触面积,减少电压降的目的。 所有铝母线压接面均应有防止机械碰伤及化学腐蚀的技术措施。存放时加工面应与地面成垂直方向。 1.2阳极母线加工 阳极母线加工,一般方法同铸造铝母线加工的要求。阳极母线压接面的加工,在专用铣床上竖向加工。阳极母线加工后,应用专用吊具、卡具进行吊装。以免造成阳极母线变形及碰伤加工面。加工后的阳极母线,暂不安装时,应立放于找平的木垫上。加工面用木板隔开。 1.3立柱短路母线、立柱夹头母线的组装 组对前应清除压接面的油污及氧化层。组对时,应均匀紧固螺栓,且应达到紧固要求。经刮研后,应及时组对,经测试电压降合格后,转入焊接工序。测试要求:通直流6V1000A 电流时,夹头母线压接面电压降≤10mv,短路母线压接面电压降≤15mv。 1.4铝软母线的制作 将铝软母线按图纸要求之尺寸,用剪板机下料,必须保证长边与短边的垂直度。用方木块在钢平台上进行平直,然后按图纸要求的片数、尺寸,分束组合好,用模具冲压成图纸所需形状。压制成型的软铝母线束的两端,用专用夹具夹紧,按图纸要求的形式用氩弧焊机进行封焊。封焊后的软铝母线束,按组捆扎,编号入库,分类立放以防变形。 1.5铝连接板的制作 按图纸要求的各种规格、形状制作样板,据所供铝板之规格精确计算,合理下料。用剪板机剪切成图纸要求的各种形状。按不同规格、分类堆放、挂牌保管。剪切后的铝连接板,不应出现飞边、毛刺、弯曲等现象。否则应修正至合格。铝连接板一般不应拼接,如特殊情况需拼接时,需在焊缝处找坡口后焊接。且每片最多拼接一处。 1.6固定支架的制作 母线定位用钢弯板的制作,采用定型模具、液压千斤顶弯制成型。所有螺栓孔,尽量在钻床上钻制。 2铝母线的安装

封闭母线安装施工方案设计样本

郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程 封闭母线安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司 二○一六年五月

目录 1 工程概况 2 2 编制根据 2 3 施工准备和布置 2 4 施工工艺与办法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量原则 5 5 质量保证办法 6 6 安全消防办法 6 7 环保与文明施工 7

封闭母线安装施工方案 1工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为A密集型母线槽。 2编制根据 2.河南图景电力设计有限公司绘制电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺原则》。 3施工准备和布置 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文献齐全。 (2)封闭插接母线安装部位建筑装饰工程所有结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范规定。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检查合格。 3.1.2施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,惯用工具由电工自己

保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设立专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工布置 主楼、西副楼电气小间和动力站封闭母线由山东水电一队安装,东副楼电气小间封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与办法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运营验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。依照装箱单检查设备及附件规格、数量、品种,应符合设计规定。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计规定。 (2)支架制作安装。 依照施工现场构造类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得不不大于固定螺栓直径2mm。 支架安装应固定牢固,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装

电气设备公司母线制作安装工艺守则

电气设备公司母线制作安装工艺守则 1适用范围 1.1本工艺适用于本厂生产的高、低压成套开关设备等柜内母线的制作。 2、工艺要求 2.1制作母线所用的材质为TMY,BVR型铜芯塑料绝缘线作母线(简称绝缘母线) 2.2选用母线时铜排本身不应有凹坑、气孔、起波、裂纹等现象,绝缘母线的绝缘层不得开裂、老化或损伤。 2.3本厂低压抽出式开关柜一般采用铜母线。 2.4本厂低压抽出式开关柜,除采用铜线外允许采用绝缘母线。 2.5铜母线在制作过程中,除必要的弯头斜度外,不允许弯弯曲曲歪扭现象,母线表面不得有明显的锤痕,母线的排列应层次分明、整齐美观、横平竖直。 2.6同一平面上母线的连接按下列规定开孔: (1) 当A和B>50 mm,时需开四孔 当A > 50 m而BW 40 m,时开两孔 当A和B < 40 m时,可开一孔

当所选的母线比断路器的出线宽度小 时,如断路器出线端四 许在母线上开两孔与 端连接。 (5)开孔尺寸见表 A B d 螺栓 > 100 > 100 0 17 M16 100A>60 100>B>60 0 13 M12 60>A > 40 100>B> 40 0 11 M10 W 50 W 50 0 9 M8 (6)螺栓的选择 螺栓的长度加防装置紧固后,露出螺母2—3牙,所有用紧固母线螺栓、螺母、垫圈、弹 簧垫均应镀锌。 / 断路路出线 2.7两电器元件用铜母线连接时,铜母线应避免急剧的锐角弯折,弯曲角度不得 2.8铜母线弯曲后不得有裂纹和压重丰收波现 象, 宽度)的两倍。 铜母线弯曲半径不得小于母线本身厚度(或 25 X b 50 X 5 以下50X 5 以下R=2h A 向 个孔,允

封闭母线安装施工方案

密集母线安装施工方案 编制: 审核: 审批:

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量标准 5 5 质量保证措施 6 6 安全消防措施 6 7 环保与文明施工 7

密集母线安装施工方案 1工程概况 本方案属大连乾亿重型机床有限公司重型金属结构车间密集母线安装方案。根据厂家提供资料,整体车间负荷情况如下:#5车间和#6车间用电设备集中,负荷集中,并且单台设备用电负荷大;#1,#2,#3,#4车间用电设备较少,单台设备负荷较小。#5车间和#6车间之间使用五线制4000A密集母线100米,由10KV变电站0.4kv动力配电柜引来,“T”型密集母线插接箱50台,密集母线终端箱1台。2编制依据 2.1电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)密集插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2施工准备

(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工部署 母线支架由配电一队安装,母线由配电二队安装。保证施工速度和质量。 4施工工艺与方法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→密集插接母线安装→试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固

硬母线安装施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于10kV以下矩型母线安装。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 放线测量 → 支架及拉紧装置制作安装 → 绝缘子安装 → 母线的加工 → 母线的连接 → 母线安装 → 母线涂色刷油 → 检查送电 3.2 放线测量: 3.2.1 进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。 3.2.2 放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安装部件交叉现象。 3.2.3 配电柜内安装母线,测量与设备上其它部件安全距离是否符合要求。 3.2.4 放线测量出各段母线加工尺寸、支架尺寸,并划出支架安装距离及剔洞或固定件安装位置。 3.3 支架及拉紧装置的制作安装 3.3.1 母线支架用50×50×5角钢制作,膨胀螺栓固定在墙上(图2-37)。 3.3.2 母线拉紧装置按附图制作组装(图2-38)。 3.4 绝缘子安装: 3.4.1 绝缘子安装前要摇测绝缘,绝缘电阻值大于1兆欧为合格。检查绝缘子外观无裂纹、缺损现象,绝缘子灌注的螺栓、螺母牢固后方可使用。6~10kV支柱绝缘子安装前应做耐压试验。 图2-37 图2-38 3.4.2 绝缘子上下要各垫一个石棉垫。 3.4.3 绝缘子夹板、卡板的制作规格要与母线的规格相适应。绝缘子夹板、卡板的安装要牢固。 3.5 母线的加工: 3.5.1 母线的调直与切断 3.5.1.1 母线调直采用母带调直器进行调直,手工调直时必须用木锤,下面垫道木进行作业,不得用铁锤。 3.5.1.2 母线切断可使用手锯或砂轮锯作业,不得用电弧或乙炔进行切断。 3.5.2 母线的弯曲: 3.5.2.1 母线的弯曲应用专用工具(母线煨弯器)冷煨,弯曲处不得有裂纹及显著的皱折。不得进行热弯。 3.5.2.2 母线平弯及立弯的弯曲半径(图2-39)不得小于表2-12的规定。

母线槽施工方案

母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备 1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 (2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 (3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 1.2作业条件: (1)、施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)、封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。 (3)、电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 (4)、配合土建装修,保证其安装位置及尺寸正确无误。 (5)、进行母线槽的检验工作,检查进场材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

(6)、做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 (7)、认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 (8)、做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:吊车,工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 四. 工艺流程 本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。 1工艺流程: 2设备点件检查: 2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3支架制作及安装: 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。 3.1支架制作: (1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 (2)、支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 (3)、型钢架的煨弯宜使用台钳用鎯头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 (4)、支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。 (5)、螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.2支架的安装:

封闭式插接母线施工工艺

SGBZ-0609 封闭插接母线安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1支架制作: 3.3.1.1根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

封闭母线安装施工方案设计

郑州百荣世贸商城(2 ? 3区)变配电工程封闭母线安装施工方案 制: 核: 批:

北京住总建设安装工程有限责任公司二0—六年五月

目录1工程概况 2编制依据 3施工准备和部署 4施工工艺与方法 4J工艺流程: 4. 2质量标准 5质量保证措施 6安全消防措施 7环保与文明施工

封闭母线安装施工方案 本方案属郑州百荣世贸商城(23区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3* (TMY-80*8),低压柜连接为 3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2编制依据2 ?河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2?3《建筑电气通用图籍》(92DQ3) o 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署3. 1施工准备3-1-1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工 程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3丄2施丄准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人 员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己 保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。

(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装, 东 副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与方法4. 1丄艺流程 设备点验检查f支架制作安装f封闭插接母线安装f试运行验 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供 货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合 设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm o 支架安装应固定牢靠,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装 螺扣外露2-4扣,膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧,支架焊接处刷防腐油漆应均匀,无遗漏。 封闭母线水平敷设时支持点间距不应大于2m,垂直敷设时支持点间距不 应大于L5m,在通过各层楼板处采用专用附件支撐固定,在母线末端0. 5 米处内应有固定点。 (3)封闭母线安装。

硬母线安装施工工艺标准

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 母线制作、安装工艺规范 1、范围 本工艺标准适用于10KV及以下矩型母线的制作与安装。 2、施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 铜、铝母线应有产品合格及材质证明,并符合表1的要求。 表1 母线的机械性能和电阻率 2.1.2 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。 2.1.3 绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合国家标准和有关电瓷产品技术条件的规定,并有产品合格证。 2.1.4 绝缘材料的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观无操作及裂纹,绝缘良好。 2.1.5 金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件。 2.1.6 其它辅料有调合漆、樟丹油、焊条、焊粉等。 2.2 主要机具 2.2.1 母线煨弯器、电焊、气焊工具、钢锯、电锤、砂轮切割机、台钻、手电钻、板锉、钢丝刷、木锤、力矩扳手、铜丝刷。 2.2.2 测试器具:皮尺、钢卷尺、钢板尺、水平、线坠、绝缘摇表、万用表、细钢丝或小线。 2.3 施工条件 2.3.1 电气设备安装完毕,检验合格。 2.3.2 预留孔洞及预埋件尺寸、强度均符合设计要求。 2.3.3 施工图及技术资料齐全。 3、操作工艺 3.1 工艺流程 放线测量→支架及拉紧装置制作安装→绝缘子安装→母线的制作→母线的连接→母线安装→母线涂色刷油→检查送电 3.2 放线测量 3.2.1 进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。 3.2.2 放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安

封闭母线安装工艺

封闭母线安装工艺

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位

a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~ 3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 4)母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。

b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,使水平度和垂直度不超差,全长误差不超过10mm.用力矩扳手紧固,达到规定值,及时装上盖板和接地带(板)。 c.为防止偶然因素,使之绝缘降低,每拼装连接一节,要再次测量绝缘电阻,及时发现问题及时处理。 d.弹簧支架上的弹簧要处于能上下自由伸缩状态。 5)相位校验 母线槽拼接完成后必须要进行相位校核和电源系统相位一致。 封闭、插接母线安装工艺标准

封闭母线槽施工方案

封闭母线槽施工方案 1、工程概况(略) 2、施工准备 2.1、技术准备 2.1.1、施工前明确合同及设计要求,熟悉现行规范、技术标准。 2.1.2、施工图纸、封闭母线检验报告、产品合格证等技术资料齐全。 2.1.3、确定施工方法,编制施工技术措施,认真做好技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。 2.1.4、施工前根据工地及建筑物的实际情况及要求,和其它工程专业协调落实封闭母线的走向,并与生产厂家配合,绘制出安装图。 2.1.5、封闭式母线敷设长度超过40m 时应设置伸缩节,设备定货时应提出此项要求。 2.1.6、安装和调试用计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 2.2、材料要求 221、封闭母线应有出厂合格证、3C认证标志及材质证明文件、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2 . 2 . 2 、封闭母线在变电所、发电机房、电井内敷设时的防护等级为 IP54 ;在其它场所敷设时防护等级为IP65 。 2.2.3、封闭母线的绝缘电阻》20兆欧,绝缘介质采用阻燃型,绝缘等级不低于B级>130 C。 2.2.4、封闭母线的保护电路连续性W 0.01欧。 2.2.5、每一相母线组件在外壳上应有明显标志,表明所属相段、编号及安装方向。 2.2.6、母线和外壳不应有裂纹、裂口和严重锤痕和凹凸不平现象。 2.2.6、母线与外壳的不同心度,允许偏差为± 5mm 。 2.2.7、外壳法兰端面应与外壳轴线垂直,法兰盘不变形,法兰加工精度良好。 2.2.8、螺栓连接的接触面加工后镀锡,锡层要求平整、均匀、光洁,不允许有麻面、起皮及未覆盖部分。 2.2.9 、外壳内表面及母线外表面涂无光泽黑漆,漆层应良好。需要 现场焊接或螺栓连接的部分不涂。 2210、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要

母线槽安装施工方案

母线槽引流安装 施工方案 (工号:TDJW/SGFA-20171108) 单位:宁xxxxxxxxxxXXXXXXXX工程有限公司日期:二〇一七年十一月

施工方案 一、工程概况: 配电柜母线槽引流的安装;原有低压柜已带电运行,操作危险。安装时需申请停电,以及各类工序的协调工作。 二、施工工器具及机械 仪器仪表: 序号仪器仪表名称型号数量 1 绝缘电阻测试仪UT513 1台 机械:冲孔机,折弯机、剪切机、油泵机。 工具:切割机、电缆盘、电钻、组合工具包、等。 材料:材料TMY一125*5T2铜排18米、热缩套管、镀锌螺拴。 三、施工方案内容: (一)、低压开关柜停电 停电原则:先停低压出线回路,再停电容补偿回路。然后再 停低压主进开关。 停电工作流程: 1、先停掉低压出线所有回路然后把电容柜 控制器的开关转至手动位置逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、

刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜 KK 开关扳至停止位置。(指双电源自投部分) 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。8、切断低压电源进线总开关。 10、对低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端) 12、在可能来电的各回路,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。 (二)、始终端箱安装 (1)、安装始端箱,在2500A母线槽出线柜柜顶安装始端箱(900*1000*600mm); (2)、安装前先清除柜顶杂物,不能使杂物进入柜内; (3)、然后拆除柜顶吊环以及顶盖,妥善处理; (4)、安装始端箱。 (5)、始端箱要固定牢固,强度满足要求,整个操作应保持干净。 (6)、用以上同样的方法继续安装好剩余的1台终端箱(900*1000*600mm)。 (三)、引流制作与连接 (1)、螺栓固定的硬母线搭接面应平整,其镀银层无麻面,起皮

10kV开关柜并柜及母线安装施工方案

10kV配电室工程10kV开关柜安装方案二○一三年十二月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一、施工任务 1.1设备概况: 10kV中心配电室 I、II段开关柜共13面,现以投入运行;10kV I、 II 段各一面开关柜共2面,为本次新上设次备。主母线均采用封闭式母线室。 1.2施工内容: 本次安装过程中需要将I段1#开关柜(运行设备)与14#开关柜(新上设备),II段13#开关柜(运行设备)与15#开关柜(新上)并柜和安装联络母线及二次小母线,要将1#开关柜、13#开关柜侧柜板拆除和1#开关柜、13#开关柜后柜门及母线室盖板。 二、组织措施 2.1计划施工日期 第一天10kVI段早晨8:00至当日晚18:00;第二天10kV段早晨8:00至当日晚18:00 2.2施工方式 10kV中心配电室采用分段分时停电,第一天10kVI段停电II段正常供电,将I 段14#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVI段后正常供电,第二天10kVII 段停电I段正常供电,将II段15#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVII后正常供电。 2.3施工人员 工作负责人: 安全员: 工作班成员:

2.4施工人员职责 2.4.1 工作负责人职责: 严格按照施工技术措施要求布置现场、组织好施工,有针对性的进行技术交底工作,不随意改变施工方案及要求,同时督促他人按安全技术措施施工。遇有特殊问题,不擅自作主,应及时报告项目部妥善处理。 2.4.2安全员职责: 安全员对本作业点安全施工(生产)负监督、监察、监护、检查的职责。1.认真宣读安全工作票,并监督执行,与工作负责人密切配合,共同搞好现场 安全、文明施工。 2.负责监督检查现场总体布置应和施工技术措施相一致,监督作业人员对机械、 设备、工器具在使用前进行认真检查。 3.督促工作人员正确使用安全防护用品、用具。 4.坚决制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,遇有严重不安全情况 时,有权命令先行停止施工(生产),对违章人员有权采取罚款措施,劝阻不听者,有权暂停其工作,并将情况及时报告班长解决。 2.4.3工作班成员: 1.认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守 纪,不违章作业。 2.作业前检查工作场所,做好安全防护措施,以确保不伤害自己、不伤害他人、 不被他人伤害。作业中自觉遵守有关安全施工与环境保护的规定,严格按安全操作规程及安全施工措施施工。下班前及时清扫整理作业场所,做到工完、料净、场地清。

软母线安装施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、作业需用的机具 (4) 四、参加作业人员 (4) 五、作业工期 (4) 六、作业前应做的准备 (5) 七、作业程序、方法和要求 (7) 八、软母线施工作业技术要求 (8) 九、作业结果的检查、验收和质量标准(见附表) (18) 十、作业过程中见证点(W)和停工待检点(H)的设定 (18) 十一、危险源、危险点辨识及安全措施 (19)

一、编制依据 1. 乐化110kV变电站110kV屋外配电装置施工图 2. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GB50149-2010) 3. 《电力建设工程质量监督检查典型大纲(火电、送变电部分)》 (电建质监[2005]57号) 4. 关于印发《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》的通知(国家电网基建〔2011〕146号) 5. 关于印发《国家电网公司输变电优质工程评选办法》的通知(国家电网2012版) 6. 关于印发《国家电网公司基建安全管理规定》的通知(国家电网基建[2011]1753号) 7. 关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的通知(国家电网生技〔2012〕352号) 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺手册》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方案》 9.本公司三整合体系文件和本工程施工组织设计及工程创优和安全文明施工二次策划 二、工程概况 1.架空线工作量

2.220kV引连线工作量

10kV开关柜并柜及母线安装施工及方案

10kV配电室工程10kV开关柜安装案二○一三年十二月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一、施工任务 1.1设备概况: 10kV中心配电室 I、II段开关柜共13面,现以投入运行;10kV I、 II 段各一面开关柜共2面,为本次新上设次备。主母线均采用封闭式母线室。 1.2施工容: 本次安装过程中需要将I段1#开关柜(运行设备)与14#开关柜(新上设备),II段13#开关柜(运行设备)与15#开关柜(新上)并柜和安装联络母线及二次小母线,要将1#开关柜、13#开关柜侧柜板拆除和1#开关柜、13#开关柜后柜门及母线室盖板。 二、组织措施 2.1计划施工日期 第一天10kVI段早晨8:00至当日晚18:00;第二天10kV段早晨8:00至当日晚18:00 2.2施工式 10kV中心配电室采用分段分时停电,第一天10kVI段停电II段正常供电,将I 段14#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVI段后正常供电,第二天10kVII 段停电I段正常供电,将II段15#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVII后正常供电。 2.3施工人员 工作负责人: 安全员:

工作班成员: 2.4施工人员职责 2.4.1 工作负责人职责: 格按照施工技术措施要求布置现场、组织好施工,有针对性的进行技术交底工作,不随意改变施工案及要求,同时督促他人按安全技术措施施工。遇有特殊问题,不擅自作主,应及时报告项目部妥善处理。 2.4.2安全员职责: 安全员对本作业点安全施工(生产)负监督、监察、监护、检查的职责。1.认真宣读安全工作票,并监督执行,与工作负责人密切配合,共同搞好现场 安全、文明施工。 2.负责监督检查现场总体布置应和施工技术措施相一致,监督作业人员对机械、 设备、工器具在使用前进行认真检查。 3.督促工作人员正确使用安全防护用品、用具。 4.坚决制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,遇有重不安全情况时, 有权命令先行停止施工(生产),对违章人员有权采取罚款措施,劝阻不听者,有权暂停其工作,并将情况及时报告班长解决。 2.4.3工作班成员: 1.认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守 纪,不违章作业。 2.作业前检查工作场所,做好安全防护措施,以确保不伤害自己、不伤害他人、 不被他人伤害。作业中自觉遵守有关安全施工与环境保护的规定,格按安全操作规程及安全施工措施施工。下班前及时清扫整理作业场所,做到工完、

封闭母线安装施工方案

郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程封闭母线安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司

北京城建集团有限责任公司轨道交通路网管理服务中心项目经理部 BEIJING URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD封闭母线安装施工方案 二○一六年五月

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量标准 5 5 质量保证措施 6 6 安全消防措施 6 7 环保与文明施工 7

封闭母线安装施工方案 1工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2编制依据 2.河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己

保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装,东副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与方法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。 支架安装应固定牢靠,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装

母线安装施工方案

一、编制依据 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149—2010 《电气主接线施工图纸》,220kV、110kV配电装置、主变压器及10kV母线桥安装施工图纸中母线安装平断面图 《电力建设安全工作规程》DL 5009.3-2013 《输变电工程施工建设标准强制性条文实施指南》(2013版) 《中华人民共和国工程建设强制性条文》(电力工程部分)____年版 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(三)工艺标准库(____年版) 二、母线工程概述 220kV母线安装,采用双母线单分段接线,采用户外悬吊管母线HGIS双列布置。 110kV母线安装,采用双母线接线,采用户外悬吊管母线HGIS双列布置。 主变压器及10kV母线桥硬母线安装。 设备接线及引线安装。 三、组织机构 项目部组织机构: 施工准备 (一)技术准备 组织项目部相关人员认真学习图纸,并进行自审、会审工作,以便正确无误地施工。通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工达到的技术标准,明确工艺流程。进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行

审查,熟悉和掌握图纸中细节。组织各专业施工队伍共同学习施工图纸。组织 图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计 图纸中的细节。 做好施工技术交底,确保每个工序按规范和技术措施组织施工。认真执行 质量检验制度,做好质量、安全检查工作,消除质量、安全隐患。 (二)各项资源准备计划 1.劳动力准备 2.主要机械需求计划 母线施工措施及技术要求 (一)软母线及其设备线夹、金具进货检验 1.依据母线设备表核对进货母线铭牌、合格证,规格、型号,设备线夹、金具的铭牌、合格证,规格、型号; 2.检查母线外观应光滑,无变形、扭曲和断股松股以及明显的腐蚀现象; 3.检查设备线夹、金具外观应光滑,无毛刺、变形、凹凸、砂眼、锈蚀滑扣等缺陷。 4.成套供应的封闭母线、插接母线槽的割断应标志清晰,附件齐全,外壳无变形,内部无损伤。螺栓固定母线搭接,面应平整,其渡锌出呢感不应有麻面、起皮及未覆盖部分; 5.各种金属构件的安装螺孔不应采用气焊割孔或电焊吹孔。 (二)母线档距测量 1.检查横梁长度误差不应大于10—15mm,其挂线板距离架构A形杆的距离 误差不应大于+30mm— -30mm的净距; 2.检查架构横梁挂线板相间误差不应大于10—15mm,且三相距离一致;

封闭式母线安装工艺

封闭式母线安装工艺 (1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 5 工艺流程及操作要点 5.1 工艺流程图 施工准备→构件预埋,预留孔洞→放线,定位→支架制作,安装→支架位置校对→母线检

验→母线吊装,就位→母线,插接箱安装→绝缘电阻测试→动力联合调试→检验评定 5.2 施工方法 5.2.1 封闭式母线安装前,应保证电气竖井,变配电室,母线经过的场所装饰工程结束, 以保证封闭式母线不被污染.楼板及墙体的预留洞,预埋件应按设计要求的位置预埋预留. 5.2.2 封闭式母线通道安装基本顺序: 选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→清洁母线接头及线槽内部→相间加入母 线接头板和绝缘垫→单头螺栓穿入绝缘套管→螺栓穿入母排予置孔→两端紧固→加半装上下盖 板→将母线固定在支架上. 5.2.3 封闭式母线在安装前除母线槽及及供货商配套供应的零部件外,安装单位还应准备 以下安装材料:水平安装12吊杆,横担(50*50*50角钢);垂直安装支撑槽钢(100*40*5.3)及 固定支架的膨胀螺栓M12,M16等.不同电流等级的母线槽相对应的水平及垂直安装支架的间 距应严格按有关规定执行. 5.2.4 封闭式母线各功能单元的连接部件及活动接头上的铜排表面必须清理干净,外壳内