文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程施工中哪些项目要做隐蔽验收记录

工程施工中哪些项目要做隐蔽验收记录

工程施工中哪些项目要做隐蔽验收记录
工程施工中哪些项目要做隐蔽验收记录

工程施工中哪些项目要做隐蔽验收记录

目录

一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料

二、主体结构分部需要做的隐蔽资料

二、主体结构分部需要做的隐蔽资料

四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料

五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料

六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料

一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料

1、桩基

钻孔桩,人工挖孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。

2、混凝土基础

混凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。

3、地下防水

铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。

4、钢结构

施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;

防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。

5、土方回填

土方回填前,做混凝土隐蔽,内容包含混凝土标号,基底清理、标高情况。

二、主体结构分部需要做的隐蔽资料

1、混凝土结构

砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。

2、砌体结构

植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。

3、钢结构

施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;

防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。

三、建筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料

1、抹灰

加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。

2、门窗

塑钢窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。

3、吊顶

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地隐蔽工程验收记录 GD2302007 单位(子单 位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷及接地安装子分 部 分项工 程名称 防雷接地 安装单位佛山市天鸿防雷工程有限 公司 项目经理 (负责 人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及 图号 电施37、基础接地平面图 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E 轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求,釆用Ф12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径>6倍D,焊接长度>10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。

示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台地网与结构柱筋跨接满焊形成防雷接地均压环。 安装单位检查评定结果专业工长 (施工 员) 测试人 员 符合设计规范规定。 公章) 项目专业质量检查员:年月日 管桩承台钢 筋跨接点 防雷接地

监理(建设)单位 验收结论同意验收 公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日 基础防雷接地隐蔽工程验收记录 GD2302007 单位(子单 位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷接地及安装子分 部 分项工 程名称 防雷接地 安装单位佛山市天业综合防雷工程 有限公司广州分公司 项目经理 (负责 人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及 图号 电施37、基础接地平面图

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

安装工程隐蔽工程验收记录

湘质监统编 施2002-52 建筑设备安装工程隐蔽验收记录 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程验收 报验申请表 湘质监统编 施2002-14

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内 得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫的连接固定螺栓。②金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。③防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。④当绝缘导管的砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大小15mm。2、一般项目:①电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范表12.2.1-1的规定。②金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。③室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。④暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。⑤线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。⑥防爆导管敷设应符合下列规定:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。⑦绝缘导管敷设应符合下列规定:管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防腐液覆盖层完整无损;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。⑨导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设实偿装置。

隐蔽工程验收记录(防雷接地)

隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02001 单位工程名称 #001风力发电机组安装工程 分项工程名称 基础外部接地装置安装 验收部位 #001风机基础箱变基础外部接地连接 施工图号 SHE358J-71-06 验 收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极 φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 水平接地体,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积× 风机基础 (示意) 内环半径10m ,水平接地体与垂直接地体深埋; 与风机基础引出扁钢焊接,共6 处 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 与箱变引出扁钢焊接,,共4处 箱变水平接地体外引焊接,共2处 垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积×

监理单位 验收结论 专业监理工程师:年月日 隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02002 单位工程名称#002风力发电机组安装工程分项工程名称防雷接地安装 验收部位#002风机基础施工图号SHE-358J-71-06 验收内容隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 外环半径 15m,水平接 地体与垂直 接地极深埋 水平接地体, 焊接处采用沥 青漆防腐,周 围包裹降阻 剂,降阻剂截 面积× 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 垂直接地极共 16根 与内环水平接 地体引出扁钢 焊接,共6处 与箱变水平接 地体引出扁钢 焊接,共2处 垂直接地极,焊 接处采用沥青漆 防腐,周围包裹 降阻剂,降阻剂 截面积×

电梯安装隐蔽工程验收记录表

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表

基础验收和隐蔽工程验收

基槽(基坑)验收 基槽开挖是基础施工中的一项内容,由于其质量状况对后续工程质量影响大,故均做为一个关键工序或一个检验批进行质量验收。基槽开挖质量验收主要涉及地基承载力的检查确认;地质条件的检查确认;开挖边坡的稳定及支护状况的检查确认。由于部位的重要,基槽开挖验收均要有勘察设计单位的有关人员参加,并请当地或主管质量监督部门参加,经现场检查,测试(或平行检测)确认其地基承载力是否达到设计要求,地质条件是否与设计相符。如不相符,则共同签署验收资料,如达不到设计要求或与勘察设计资料不符,则应采取措施进一步处理或工程变更,由原设计单位提出处理方案,经承包单位实施完毕后重新验收。 隐蔽工程验收 隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程,在隐蔽前所进行的检查验收。它是对一些已完分项、分部工程质量的最后一道检查,由于检查对象就要被其他工程覆盖,给以后的检查整改造成障碍,故显得尤为重要,它是质量控制的一个关键过程。 (1)工作程序。1)隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告,复试报告等,报送项目监理机构。2)监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查,并在合同规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。3)经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》及工程检查证(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,准予承包单位隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。如经现场检查发现不合格,监理工程师签发“不合格项目通知”,指令承包单位整改,整改后自检合格再报监理工程师复查。

基础防雷接地隐蔽工程验收记录

单位(子单位)工程名称佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷及接地安装子分部分项工程名称防雷接地 安装单位佛山市天鸿防雷工程有限公司项目经理(负责人)耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303 —2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求,釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉6倍D,焊接长度〉10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台地网与结构柱筋跨接满焊 形成防雷接地均压环。 安装单位检查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计规范规定。 项目专业质量检查员:(公章) 年月日 监理(建设)单位验收结论同意验收 (公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日

单位(子单位)工程名称佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷接地及安装子分部分项工程名称防雷接地 安装单位佛山市天业综合防雷工程有限公司广州分公司项目经理(负责人)耿庆枫施工执行标准名称及编号GB50303 —2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础梁 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E轴设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求, 釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉6倍D,焊接长度〉10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台 地网与结构柱筋跨接满焊形成防雷接地均压 环。 安装单位检查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计规范规定。 项目专业质量检查员:(公章) 年月日 监理(建设)单位验收结论同意验收 (公章) 均压环跨接点| 结构柱主筋

基础隐蔽工程验收证书(DOC)

基础隐蔽工程检查验收证 工程名称:綦江区隆盛镇顺山村饮水安全工程 基础隐蔽 工程名称 提水管道基础隐蔽检查 设计示意图(可另附图)竣工示意图(可另附图) 施工地质 描述 其它隐蔽工程说明工序 质量 合格不合格 合格 施工质检员监理 工程师 业主 现场代表 说明:本表一式4 份,由承包人填写报送监理部。签证后返回施工单位2份作相应单元工程支付签证和质量评定资料备查。

基础隐蔽工程检查验收证 工程名称:綦江区隆盛镇顺山村饮水安全工程 基础隐蔽 工程名称 输水主管道基础隐蔽检查 设计示意图(可另附图)竣工示意图(可另附图) 施工地质 描述 其它隐蔽工程说明工序 质量 合格不合格 合格 施工质检员监理 工程师 业主 现场代表 说明:本表一式 4 份,由承包人填写报送监理部。签证后返回施工单位2份作相应单元工程支付签证和质量评定资料备查。

基础隐蔽工程检查验收证 工程名称:綦江区隆盛镇顺山村饮水安全工程 基础隐蔽 工程名称 配水管道基础隐蔽检查 设计示意图(可另附图)竣工示意图(可另附图) 施工地质 描述 其它隐蔽工程说明工序 质量 合格不合格 合格 施工质检员监理 工程师 业主 现场代表 说明:本表一式 4 份,由承包人填写报送监理部。签证后返回施工单位2份作相应单元工程支付签证和质量评定资料备查。

基础隐蔽工程检查验收证 工程名称:綦江区隆盛镇顺山村饮水安全工程 基础隐蔽 工程名称 配水管道基础隐蔽检查 设计示意图(可另附图)竣工示意图(可另附图) 施工地质 描述 其它隐蔽工程说明工序 质量 合格不合格 合格 施工质检员监理 工程师 业主 现场代表 说明:本表一式 4 份,由承包人填写报送监理部。签证后返回施工单位2份作相应单元工程支付签证和质量评定资料备查。

隐蔽工程验收记录(地基与基础)

(地基验槽) 工程名称:上蔡县鑫光新能源150MWp农光互补光伏发电项目编号:GSGH-YBYC-001 单位(子单位)工程名称升压站建筑工程(运维楼) 分部(子分部) 工程名称 地基与基础(垫层) 工程部位综合楼砌体基础 验槽日期2016年 3 月 18 日设计要求 地质土层 粉质黏土层 基槽底设计标高负2.2米实际地质土层粉质黏土层 轴线尺寸情况:按图纸设计施工 地质土层及符合情况:地质土层为粉质黏土层,符合设计要求 设计标高误差情况:与设计图纸相符基底土质及各部位实际标高(附图) ±0.000 -2.200 验收结论: 建设管理单位:(章) 项目负责人: 年月日勘察单位:(章) 项目负责人: 年月日 设计单位:(章) 项目负责人: 年月日 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师 年月日 施工单位:(章) 项目经理: 年月日 本表一式份,监理单位、勘察单位、设计单位、承包单位各存份,建设管理单位存份

(地基验槽) 工程名称:上蔡县鑫光新能源150MWp农光互补光伏发电项目编号:GSGH-YBYC-002 单位(子单位)工程名称升压站建筑工程(主变压器基础 及构架基础) 分部(子分部) 工程名称 地基与基础(垫层) 工程部位主变压器基础 验槽日期2016年 4 月 8 日设计要求 地质土层 粉质黏土层 基槽底设计标高负2.2米实际地质土层粉质黏土层 轴线尺寸情况:按图纸设计施工 地质土层及符合情况:地质土层为粉质黏土层,符合设计要求 设计标高误差情况:与设计图纸相符基底土质及各部位实际标高(附图) ±0.000 -2.200 验收结论: 建设管理单位:(章) 项目负责人: 年月日勘察单位:(章) 项目负责人: 年月日 设计单位:(章) 项目负责人: 年月日 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师 年月日 施工单位:(章) 项目经理: 年月日 本表一式份,监理单位、勘察单位、设计单位、承包单位各存份,建设管理单位存份

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地 隐蔽工程验收记录 GD2302007 匚匚 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 单位(子单位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称 防雷及接地安装子分部 分项工程名称 防雷接地 安装单位 佛山市天鸿防雷工程有限公司 项目经理(负责人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号 GB50303 — 2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号 电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在 1-5轴交A-E 轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要 求,釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉 6倍D ,焊接长度〉10倍D 无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现 象。 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩 主筋及承台地网与结构柱筋跨接 满焊形成防雷接地均压环。 专业工长(施工员) 测试人员 安装单位检查评定结果 符合设计规范规定。 项目专业质量检查员: (公章) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 同意验收 (公章)

基础防雷接地 隐蔽工程验收记录 GD2302007 匚匚 单位(子单位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称 防雷接地及安装子分部 分项工程名称 防雷接地 安装单位 佛山市天业综合防雷工程有限公司广州分公司 项目经理(负责人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号 GB50303 — 2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号 电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础梁 根据电施37基础接地平面设计图纸在 1-5轴交A-E 轴设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求, 釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉 6倍D ,焊接长度〉10倍D 无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。 承台砼面 专业工长(施工员) 测试人员 安装单位检查评定结果 符合设计规范规定。 (公章) 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 同意验收 验收结论 (公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) : 年 月 日 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩 主筋及承台地网与结构柱筋跨接 满焊形成防雷接地均压环。 均压环跨接点 地梁主筋 结构柱主筋 防雷接地引下线跨接点

基础 隐蔽工程验收记录

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理毛石砼隐检日期2008.12.8 隐检部位19-29轴第1-4步台层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理毛石砼隐检日期2008.12.23 隐检部位6-11轴第1-3步台层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目基础隐检日期2008.12.26 隐检部位基础1-29轴垫层层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理隐检日期2009.3.7 隐检部位1-29/A-R轴层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

工程隐蔽验收记录

工程隐蔽验收记录 一、填写依据 1、隐蔽工程验收记录是指下道工序所掩盖的重要部位或项目,在 隐蔽前必须按照质量验收规范进行的隐蔽检查记录。 2、本工序操作完毕,将下道工序所掩盖、包裹而无从检查的分项 工程均必需进行隐蔽验收。 3、隐蔽工程验收由项目负责人在验收前以书面形式向建设单位 提出申请。申请书上应注明该验收工程的名称、部位、数量以及验收时间。 4、隐蔽工程验收记录应分专业、按验收批进行填写。 5、隐蔽工程验收时,施工单位应附有关资料,如:出厂证明文件、 材料检测报告、测试资料、工程质量验收记录等,描述不清的应附图或照片。 6、需要进行处理的,处理后必须进行复验,并且办理复验手续, 填写复验日期,并做出复验结论。 7、主要隐检项目: (1)地基基础工程与主体结构工程 1)土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。 2)支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成 槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉 渣厚度等。 3)桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、情况 4)地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法、 防水基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、 搭接密封处理等。

5)结构工程(基础、主体):检查绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、除锈剂除污情况、 保护层厚度和位置、钢筋代换变更及插筋处理等。检查钢筋 连接形式、连接种类、接头位置、数量级焊条、焊剂、焊口 形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。检查预埋 件、预留孔洞预留位置、牢固性等。 6)预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板、预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏 差、固定、护套的完整性、锚具、夹具、连接点组装等。 7)钢结构工程:检查钢结构原材、环节材料及地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固、制作和安装等要求。 (2)建筑装饰装修工程 1)地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、 标高、地面情况、密封处理、粘结情况等。 2)抹灰工程:具有加强措施的抹灰应加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。 3)门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌 填、密封材料的粘结等。 4)吊灯工程:检查吊顶龙骨及吊见材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边 缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。 5)轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。 6)饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检 查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。

基础钢筋隐蔽工程验收记录

GB 50319-2000 A4 钢筋报验申请表 工程名称:昆仑花苑二期四标段 致:青海恒瑞工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了地基基础钢筋绑扎工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、钢筋隐蔽工程验收记录 2、钢筋原材料检验批质量验收记录表 3、钢筋加工检验批质量验收记录表 4、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 (章) 总/专业监理工程师 日期

钢筋隐蔽工程验收记录 工程名称昆仑花苑二期四标段 隐检项目钢筋隐检日期2011年6月25日 隐检部位层/ 隐检依据:施工图图号结施-1、结施-2 ,设计变更/洽商(编号/)及有关国家现行标准等。 主要受力钢筋规格、型号: HPB235Φ HRB400Φ 隐检内容:质量状况备注 各种直径钢筋接头方法/ 各种直径钢筋搭接长度/ 钢筋接头位置/ 同一截面接头占总面积百分率(%)/ 钢筋是否锈蚀、锈蚀程度、锈蚀情况清洁无锈 保护层厚度 40mm 限位措施水泥砂浆垫块 钢筋代换情况无 其它Φ8钢筋弯钩平直长度为80mm 图示:植筋深度20d: 20×12=240mm 详见下页附图 检查验收意见符合设计及施工质量验收规范要求,同意下道工序施工。 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目技术负 责人) 海西州建设工程质量监督总站 青JJ—038

钢筋原材料检验批质量验收记录表 单位(子单位)工程名称昆仑花苑二期四标段 分部(子分部)工程名称混凝土结构子分部验收部位地基基础施工单位重庆黄金建设集团有限公司项目经理周昌平 分包单位无分包项目经理无施工执行标准名称及编号青海《建筑工程施工工艺规程》QBJ14-032-2004 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目 1 钢筋进场检验第5.2.1条钢筋进场复试均符合设计要求 2 抗震框架结构用钢筋第5.2.2条符合设计及施工规范规定要求1)抗拉强度与屈服强度比值≥1.25 符合设计及施工规范规定要求2)屈服强度与强度标准值比值≤1. 3 符合设计及施工规范规定要求3 钢筋脆断、性能不良等的检验第5.2.3条符合设计及施工规范规定要求 一 般 项 目 1 钢筋外观质量第5.2.4条钢筋平直、清洁无锈,无损伤无裂纹 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)谈顺成施工班组长 主控项目满足规范规定要求,一般项目全部合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 海西州建设工程质量监督总站监制 青JJ—124

隐蔽工程验收记录

怎样进行隐蔽工程验收? 1、隐蔽工程的定义:隐蔽工程是指在施工过程中,上一工序的工作结果将被下一工序所掩盖,是否符合质量要求,无法再次进行检查的工程部位。 2、隐蔽工程验收记录填写要求: (1)隐蔽工程验收记录应以各分项为基础,每一验收批(分区、分层或多区、多层)填写,即每分项每隐蔽验收一次,则填写一份隐蔽验收记录,不可将不同分项、不同时间验收的隐蔽工程内容填写在一张表格中。其中钢筋工程的隐蔽是按一次覆盖前或连续多天覆盖前的分项工程部位,如某层梁板或某层墙柱进行隐蔽验收;砖石工程(轻板墙体)、门窗工程、厨厕防水、砖砌墙体的电气配管等可按实际施工情况,宜4~5层为一验收批进行隐蔽验收。 (2)隐蔽工程验收记录按有关表格填写。 (3)隐蔽验工程收记录填写要及时,不得后补,并能反映工程实际情况,可作为今后合理使用、维护、改造、扩建的重要技术资料。 (4)各项隐蔽内容要与原材、混凝土、砂浆、焊接(连接)件等试验报告日期、分项工程质量评定时间相对应。 (5)隐蔽工程验收记录“说明”栏中的填写内容应包括:施工图纸和设计变更的编号,原材料和试件检(试)验报告的检(试)验单编号,所引用的主要施工及验收规范和质量检验评定标准等,以便追溯。 (6)“隐蔽工程内容”栏中“计量单位”应填写与分部(子分部)、分项工程名称相应的标准计量单位。如钢筋分项工程,应将所隐蔽钢筋的直径、数量分别列出,其计量单位是“吨”,不能填写“宗”或“层”等。 (7)对于重要的施工部位(如地下室底板、结构转换层、屋面等部位的钢筋分项)隐蔽工程验收应有设计单位人员参加并签字。 (8)隐蔽工程检查记录填写依据和内容见附表。

隐蔽工程验收规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 隐蔽工程验收规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

隐蔽工程验收规定(新编版) 1、隐蔽工程验收签证 隐蔽工程验收签证是指某些被后续工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程,必须在隐蔽或覆盖前,经过承包商的自检合格后报监理人员检查、确认其质量合格后,由压接人(仅对导地线压接)、施工现场负责人、承包商质检专工、现场监理工程师三(四)方在隐蔽工程签证卡上签字才允许隐蔽。 2、隐蔽工程验收的范围 基础分部工程包括:地基处理、基础浇筑前、基础拆模后,灌注桩钢筋笼入孔。 接地分部工程包括:接地体敷设 架线分部工程包括:导地线压接 3、隐蔽工程签证前的检查内容和要求 3.1地基处理:地基灰土配比、夯实后压实系数应符合设计要求。

3.2基础浇筑前:地脚螺栓、配筋规格材质,砼配合比,基坑尺寸,基础根开,对角线,基础顶面高差,预偏,地脚螺栓露出基础顶面高度,保护层厚度,模板支立等均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.3基础拆模后:外观检查及尺寸实测均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.4接地体敷设:接地体型式、规格、数量、埋深、长度、焊接、防腐、降阻剂(接地模块),接地引下线安装工艺均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.5导地线压接: (1)液压操作人员必须经过培训并考试合格、持证上岗; (2)各类压接管的规格、型号符合设计要求; (3)现场压接机具及消耗材料符合作业指导书要求; (4)压接管压后的外观质量、压后尺寸、表面损伤情况、弯曲度符合作业指导书要求; (5)接续管、补修管的位置和数量符合规程规范、设计文件和

相关文档
相关文档 最新文档