一、工程概况

某工程,基础采用锤击混凝土管桩,设计桩身混凝土强度等级C80,设计桩径400~600mm,设计桩长40~60m,基础持力层为中砂层,竖向抗压极限承载力为4000kN、5000kN, 水平极限承载力为100kN、120kN、200kN,共约4345根桩。

据规范及设计要求,本工程涉及到的检测有:低应变法、高应变法、高应变法打桩监测。

二、检测依据

1、广东省地方标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008);

2、行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014);

3、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

4、国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版;

5、有关设计文件等。

三、基本规定

1、一般规定

地基基础工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。当单位工程由若干个子单位工程组成时,抽检数量宜按子单位工程计算。

同一单位工程采用不同地基基础类型时,应分别确定检测方法和抽检数量;同一单位工程中采用不同桩型或不同地基处理方法的,宜分别确定检测方法和抽检数量。

对补桩、加固处理后的桩应进行抽检。

除下列情形之一外,预应力管桩和灌注桩的承载力可采用高应变法检测:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。本工程无以上4种情况,因此,本工程的基桩承载力检测可采用高应变法检测。

2、验证

当检测结果有异议时,应在原受检桩上进行验证检测,数量根据实际情况确定,

验证检测的方法应符合规范规定:

(1)浅部缺陷可开挖验证;

(2)桩身或接头存在缺陷的预制桩可用高应变法进行验证;

(3)可采用钻芯法、高应变法验证低应变法检测结果;

(4)对声波透射法检测结果有异议时,可重新组织声波透射法检测,或在同一基桩进行钻芯法验证;

(5)对钻芯的检测结果有异议时,可在同一基桩增加钻孔验证;

(6)对高应变法单桩竖向抗压承载力检测结果有异议时,可采用单桩竖向抗压静载试验方法进行验证。

3、扩大抽检

当检测结果不满足设计要求时,应扩大抽检,扩大抽检的方法应采用原抽检方法或准确度更高的检测方法,数量按不满足设计要求的桩数加倍扩大抽检:(1)当低应变法发现Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,应按原抽检比例扩大抽检,当两次抽检的Ⅲ、Ⅳ类桩之和仍大于抽检桩数的20%时,应全数抽检。当Ⅲ、Ⅳ类桩之和不大于抽检桩数的20%时,应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。

(2)当高应变法和声波透射法发现Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,应按原抽检比例扩大抽检。当Ⅲ、Ⅳ类桩之和不大于抽检桩数的20%时,应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。

(3)单孔钻芯检测发现桩身质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔。

对钻芯的检测结果有怀疑或争议时,可在同一基桩重新取芯进行验证。

4、检测方法、抽检数量

根据设计单位及行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)要求,结合本工程具体特点,主要检测数量及规范要求详见附表。

四、技术要点

1、低应变检测

1.1适用范围及检测频率

适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度和位置;对于嵌岩桩,还可判定桩底持力层的端承效果。

检测比例根据行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)相关要求。对于预应力管桩,采用低应变法进行桩身完整性检测时,检测数量不应小于总桩数的20%,且每个承台不少于1根,且不得少于10根。

1.2检测基本原理

通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。

假设桩为一维线弹性杆,其长度为L ,横截面积为A ,弹性模量为E ,质量密度为ρ,弹性波速为C (C 2 =E/ρ),广义波阻抗为Z=A ρC ;推导可得桩的一维波动方程:

A

R x u c t u ?-??=??ρ22222 假设桩中某处阻抗发生变化,当应力波从介质Ⅰ(阻抗为Z 1)进入介质Ⅱ(阻抗为Z 2)时,将产生速度反射波V r 和速度透射波V t 。

令桩身质量完好系数β= Z 2/Z 1,则有:

βββ

+?=+-?

=1211i t i r V V V V 缺陷的程度根据缺陷反射的幅值定性确定,缺陷位置根据反射波的时间t x 由下式确定:

x x t C L ?=2

1

1.3仪器设备

检测仪器采用武汉岩海公司生产的RS-1616K(S/P)基桩动测仪,检测设备及现场联接见下图。

RS-1616K(S/P)动测仪

信号输入参数设定

数据处理结果输出

基桩反射波法检测仪器设备现场连接示意图

1.4准备工作(由施工单位预先完成)

1、凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,使桩顶表面平整干净且无水(见下图),管桩如桩头高出地面2m以上,则应把桩锯掉,使之高出地面0.2m~1.5 m,方便检测。

2、桩顶的材质、强度、截面尺寸应与原桩身基本相同。

3、妨碍正常测试操作的桩顶外露钢筋应割掉。

4、桩顶面应平整、密实,并与桩轴线基本垂直。检测点必须磨平。

5、当桩头与承台或垫层相连时,应将桩头与混凝土承台断开。

计算机打印机

力锤激振

1.5现场技术要求

1、应通过现场对比测试,选择适当的锤型、锤重、锤垫材料、传感器安装方式。

A、传感器安装应安装在桩顶面并桩顶面垂直;安装点及其附近不得有裂缝,用耦合剂粘结时,应有足够的粘结强度。

B、传感器安装点当激振点位置在桩顶中心时,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3半径处详见示意图。

C、锤击点与测量传感器安装点应避开钢筋笼的纵筋影响。

D、锤击方向应沿桩轴线方向。

E、应根据桩身长度、缺陷所在位置的深浅,调整锤击脉冲宽度。

激振锤击点

管桩安装灌注桩安装

2、测试参数设定应符合下列规定:

A、合理设置采样时间间隔、采样点数、增益、模拟滤波、触发方式等,其中增益应结合激振方式通过现场对比试验确定。

B、时域信号分析的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;频域信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz。

C、设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长。

D、桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。

E、传感器的灵敏度系数应按计量校准结果设定。

3信号采集和筛选应符合下列规定:

A、每根桩的检测点数不应少于2个;桩径大于1200mm时,每根桩不应少于3个检测点。

B、对检测信号应作叠加平均处理,每个检测点参与叠加平均处理的有效信号数量不宜少于3个。

C、检测时应随时检查采集信号的质量,判断采集信号是否反映桩身完整性特征。

D、信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统的量程。

E、对于同一个受检桩,不同检测点及多次实测时域信号具有良好重复性,则储存于仪器中;如果测试信号一致性较差,不满足要求,则应检查、分析原因,增加检测点数量,并采取相应措施,直至获得合理信号。完成一条桩的检测后,便可进行下一条桩的检测。

1.6资料分析

将野外检测资料传输于计算机中,用相关分析软件根据一维应力波理论对检测信号进行时域、频域分析,判断桩身结构完整性。

根据所测波形特性,结合桩的砼设计强度等级要求,将工程桩身结构的完整性按四类划分:

Ⅰ类:桩身结构完整;

Ⅱ类:桩身存在轻微缺陷,但桩身结构完整性基本不影响桩的正常使用;

Ⅲ类:桩身存在明显缺陷,应采取其它方法进一步抽检确定其可用性;

Ⅳ类:桩身存在严重缺陷或断桩。

2、高应变法检测(复打检测)

2.1检测目的及数量

高应变法适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性。检测比例根据行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)的相关要求,抽检桩数不应少于总桩数的5%,且不得少于5根。

2.2仪器设备

检测仪器采用武汉岩海工程技术有限公司制造的RS—1616K(S)型基桩动测仪。

2.3现场检测要求及原理

A、高应变动力试桩现场要求说明

为了准确、高效、安全地完成试验工作,获得可靠的试验数据,请建设单位、施工单位严格按如下要求,认真做好挖孔桩和钻、冲孔桩高应变试验前的准备工作。

现场准备工作如下:

1)、以桩身为中心开挖试桩桩坑,尺寸为2.5米×2.5米,坑底平整干燥。

2)、用20吨检测锤时场地条件应能够进退场、行走50吨汽车吊车,靠近检测桩位置提供一个10米×12米汽车吊车工作平台面(100吨为16×14米,具体要求以现场踏勘为准),吊车车尾离被检测桩中心的距离≤7米。

3)、工地应准备好220V电源及若干桩头垫板(尺寸0.5米×0.5米,厚度大于1.5厘米整块模板夹板,新旧不限)。

B 、现场检测

(1)传感器的安装

①、测试时必须安装应变计和加速度计各两只。

②、传感器应分别对称安装在桩顶以下桩身两侧。传感器与桩顶之间的垂直距离不宜小于2d(d为桩的直径或边长)。

对于大直径桩,传感器与桩顶之间的垂直距离也不得小于1d。

③、安装传感器的桩身表面须平整,其周围不得有缺损或断面突变。安装面范围内的材质和截面尺寸必须与原桩身等同。

④、应变计中心与加速度计中心应位于同一水平面上,两者之间的水平距离不宜大于10cm。

⑤、当采用膨胀螺栓固定传感器时,安装时应符合下列规定。

a、螺栓孔应与桩身中轴线垂直,其孔径应与采用的膨胀螺栓尺寸匹配;

b、安装完毕后的应变计应紧贴桩身表面,初始变形不得超过规定值,测试过程中不得产生相对滑动。

⑥、当进行测试时,应先将传感器引线与桩身固定可靠,防止引线振动受损。(2)测试技术要求

①、锤击桩顶时,重锤中轴线应与桩身中轴线基本重合。

②、测试前应认真仔细检查确认整个测试系统处于正常状态,仪器机壳已接

地良好,并逐一核对各类参数设定值。

③、测试信号应有足够持续时间,力和加速度时程曲线必须最终归零。

④、测试时宜实测每一锤击作用下桩的贯人度,为使桩周土产生塑性变形,单击贯人度不宜小于2.5mm 。

⑤、测试时应及时检查采集数据的质量,并及时调整。如发现桩身有明显缺陷程度加剧,应停止测试,进行检查。

⑥、当测试仅为检测桩身结构完整性时,可减轻锤重,降低落距,减少桩顶锤垫厚度,但必须能观察到桩底反射击信号。

(3)、测试步骤

检测时严格执行相关检测规范、仪器操作规程,获得准确合理的野外一手资料,储存于测试仪器的存储器中。具体操作如下:

将传感器安装于平整密实的桩面上,采用重锤激振的方法获取信号,通过检测仪器监测信号是否合理,如果获得的信号满足要求,并具重复性,则储存于仪器中;如果测试信号不满足要求,则检查、分析原因,并采取相应措施,直至获得合理信号。

C 、检测原理

用重锤冲击桩顶,使桩—土产生足够的相对位移,以充分激发桩周土阻力和桩端支承力,通过安装在桩顶以下桩身两侧的力和加速度传感器接收桩的应力波信号,应用应力波理论分析处理力和速度时程曲线,从而判定桩的承载力和评价桩身质量完整性。

假设桩为一维线弹性杆,测点下桩长为L,横截面积为A,桩材弹性模量为E ,桩材质量密度为ρ,桩身内应力波传播速度(俗称弹性波速)为C (C 2 =E/ρ),广义波阻抗或桩身截面力学阻抗为Z = A ρC ;其桩身应力应变关系可写为:

假设土阻力是由静阻力和动阻力两部分组成:

推导可得桩的一维波动方程:

ε

ε

σ??=?=E A F E d

s R R R +=A

R x u c t u ?-??=??ρ22222

分析方法采用Case 法和实测曲线拟合法:

记冲击速度峰对应时间为t1,t2=t1+2L/C 为桩底反射对应时间,根据实测的力、速度曲线F(t)、V(t)推导可得case 法判定桩的承载力的计算公式为:

对于等截面桩,桩顶下第一个缺陷对应的完整性系数由下式计算:

其中: Rx---缺陷点X 以上的桩周土阻力;

缺陷位置可根据缺陷反射波的对应时间tx 由下式确定:

实测曲线拟合法采用了较复杂的桩-土力学模型,选择实测力或速度或上行波作为边界条件进行拟合,拟合完成时计算曲线应与实测曲线基本吻合,桩侧土摩阻力应与地质资料基本相符,贯入度的计算值应与实测值基本吻合,从而获得桩的竖向承载力和桩身完整性。

3、高应变法检测(跟桩检测)

3.1检测目的及数量

高应变法适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性。在全面施工前利用工程桩位置进行试打桩,利用高应变动测配合测试,以取得正式打桩所需的有关控制数据(冲程、最后三阵、每阵10击平均贯入度、最后1m 沉桩锤击数)。检测比例根据行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)和设计相关要求,抽检桩数不应少于总桩数的3%,且不得少于3根。

3.2检测设备及原理

2

1

t t c L x x -=2)()()(2

)

()()(111x x x t V Z t F t F t V Z t F t F ?-=↑?+=↓)()()()(11x x x t F t F t F R t F ↑-↓↑+-↓=β2

)()()1(2)()()

1(2211t V Z t F J t V Z t F J R c c c ?-++?+-=

检测设备及原理与高应变法复打桩检测相同。

五、质量保证技术措施

1、现场检测人员必须严于要求、各尽职守,即时、完整、齐全、准确地填写原始资料,并上交归档,当天资料当天验收。

2、抓好现场检测作业的每一个环节,严格按照作业指导书实施现场检测。

3、各岗位有严格的分工和明确的责任。

4、注重资料的整理和分析,提高检测总体质量效果。

5、设立专门的质量监督体系,对检测的全过程进行质量监督控制。

6、坚持持证上岗的质量责任。

7、精心组织:从人员、仪器设备、试验方法和环境等方面防止和杜绝系统误差的产生。

8、严格按照技术标准要求、试验工作流程实施,切实搞好工序质量和过程质量控制。

9、试验前应仔细检测仪器设备的鉴定情况、实际状态,并由经验丰富、具备资质、责任心强的人员进行操作和资料分析。

10、对场地条件、施工资料认真分析,综合评价,编制高质量的综合试桩报告。

11、加强检验过程和结果的校审。

12、试验过程中如出现异常情况,应及时会同有关部门和人员分析原因,研究处理。

六、安全保证措施

1、认真贯彻执行国家的安全生产法令、法规,坚持“安全第一、预防为主”的方针,贯彻专人主管、负责的原则,积极开展安全管理标准化班组活动。

2、注意现场的交叉作业,听从现场管理人员的指挥。

3、做好现场检测安全,切实做好现场人身、设备、安全工作。

4、坚持检测前讲安全,操作中查安全,现场工作时必须戴好安全帽和劳动保护用品。

5、检测过程中,杜绝违章操作和安全生产的渎职行为。

运动目标检测光流法

摘要 运动目标检测方法是研究如何完成对视频图像序列中感兴趣的运动目标区域的“准确定位”问题。光流场指图像灰度模式的表面运动,它可以反映视频相邻帧之间的运动信息,因而可以用于运动目标的检测。MATLAB这种语言可移植性好、可扩展性强,再加上其中有丰富的图像处理函数,所以利用MATLAB 软件来用光流法对运动目标的检测中具有很大的优势。本设计主要可以借助matlab软件编写程序,运用Horn-Schunck算法对图像前后两帧进行处理,画出图像的光流场。而图像的光流场每个像素都有一个运动矢量,因此可以反映相邻帧之间的运动,分析图像的光流场就可以得出图像中的运动目标的运动情况。 关键字:光流法;Horn-Schunck算法;matlab

目录 1光流法的设计目的 (1) 2光流法的原理 (1) 2.1光流法的介绍 (1) 2.1.1光流与光流场的概念 (1) 2.1光流法检测运动目标的原理 (2) 2.1.1光流场计算的基本原理 (2) 2.2.2基于梯度的光流场算法 (2) 2.2.3Horn-Schunck算法 (3) 2.2.4光流法检测运动目标物体的基本原理概述 (5) 3光流法的程序具体实现 (6) 3.1源代码 (6) 3.1.1求解光流场函数 (6) 3.1.2求导函数 (9) 3.1.3高斯滤波函数 (9) 3.1.4平滑性约束条件函数 (10) 3.1.5画图函数 (10) 4仿真图及分析 (12) 结论 (13) 参考文献 (14)

1 光流法的设计目的 数字图像处理,就是用数字计算机及其他有关数字技术,对图像进行处理,以达到预期的目的。随着计算机的发展,图像处理技术在许多领域得到了广泛应用,数字图像处理已成为电子信息、通信、计算机、自动化、信号处理等专业的重要课程。 数字图像处理课程设计是在学习完数字图像处理的相关理论后,进行的综合性训练课程,其目的是:使学生进一步巩固数字图像处理的基本概念、理论、分析方法和实现方法;增强学生应用Matlab编写数字图像处理的应用程序及分析、解决实际问题的能力;尝试所学的内容解决实际工程问题,培养学生的工程实践能力。 运动目标检测是数字图像处理技术的一个主要部分,近些年来,随着多媒体技术的迅猛发展和计算机性能的不断提高,动态图像处理技术日益受到人们的青睞,并且取得了丰硕的成果,广泛应用于交通管理、军事目标跟踪、生物医学等领域。 因此,基于光流法,实现运动目标的检测是本文的研究对象。结合图书馆书籍、网上资料以及现有期刊杂志,初步建立起运动目标检测的整体思路和方法。 2 光流法的原理 2.1 光流法的介绍 2.1.1 光流与光流场的概念 光流是指空间运动物体在观测成像面上的像素运动的瞬时速度,它利用图像序列像素强度数据的时域变化和相关性来确定各自像素位置的“运动”,即反映图像灰度在时间上的变化与景物中物体结构及其运动的关系。将二维图像平面特定坐标点上的灰度瞬时变化率定义为光流矢量。视觉心理学认为人与被观察物体

桩基检测方案24051

工程桩承载力和完整性检测方案 备案表 工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程 申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司 施工单位:湖南浩宇建设有限公司 检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司 申报时间:2017.4.20 工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的 检测报告质监站不予认可 (本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案 (适用基桩静载试验、完整性检测) 2 、现场检测设备 (1)承载力现场检测设备表

(2)完整性现场检测设备表 3、现场检测 (1)检测准备: 静载检测现场准备 1、本工程做静载荷试验桩24 根,反力装置:堆载法□√。 2 、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。 3 、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利于试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、砼新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。 4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。 5、现场电源满足设备运行及照明。 6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。 7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。 8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。 9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。 10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。

桩基检测施工方案

桩基础工程检测方案 一、工程概况 华南师范大学西区学生公寓工程基础设计采用泥浆护壁成孔灌注桩基础。其中桩径0.8米灌注桩8条,桩径1.2米灌注桩5条,桩径1.4米灌注桩2条,桩端持力层为中风化石灰岩。 根据广东省建设厅文件“粤建科字[2000]137”及《广东省桩基质量检测技术规定》要求,桩基质量检测包括成桩质量检测和承载力检测。本工程基础采用预应力管桩,成桩质量检测采用低应变反射波法,承载力检测采用高应变动力试桩法。 二、检测方法、目的和依据 检测的规范依据为:低应变反射波法执行广东省标准《基桩反射波法检测规程》DBJ15-27-2000,高应变动力试桩法执行《基桩高应变动力检测规程》JGJ106-97。 检测原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如断裂、裂缝、桩身损坏等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,判断桩的完整性。 检测目的是普查桩身结构完整性,并为高应变动力试桩和载荷试验确定桩位提供依据。

三、检测数量 按规定,低应变反射波法检测抽检数量不应少于总桩数的10%;高应变法抽检数量不少于总桩数的2%,且不少于5根。四、检测仪器 检测仪器采用美国桩动力学公司(PDI)制造的PIT桩完整性测试仪,配加速度传感器。 五、检测条件 低应变反射波法检测前的准备工作为:将桩头挖出,露出桩面,当桩头破损、不平或有裂纹时,应将桩面锯平;高应变法检测前的准备工作为:将检测桩桩头出露,桩周开挖一个 1.8m×1.8m、深1.0m的坑,并保证检测时坑内干净无水;将桩头凿平;桩头破损、不平或有裂纹时,应将损坏部分凿掉,使桩顶平整。检测时均应收取以下资料:桩径、桩长(有效桩长)、混凝土强度等级、设计承载力、施工记录、标注了桩号的桩位图、工程地质勘察报告等资料 六、进场和工期 目前该工程打桩施工已完成,根据工程需要,我方计划于2017年5月10日进场进行检测(请业主及监理提前进行确认)。 在现场条件已按上述要求准备好时,预计可分两批完成现场

基桩检测技术方案

某工程 基桩检测方案 (低应变法、高应变法、高应变法打桩监测) 编制: 审核: 2017年4月1日

一、工程概况 某工程,基础采用锤击混凝土管桩,设计桩身混凝土强度等级C80,设计桩径400~600mm,设计桩长40~60m,基础持力层为中砂层,竖向抗压极限承载力为4000kN、5000kN, 水平极限承载力为100kN、120kN、200kN,共约4345根桩。 据规范及设计要求,本工程涉及到的检测有:低应变法、高应变法、高应变法打桩监测。 二、检测依据 1、广东省地方标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 2、行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014); 3、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版; 5、有关设计文件等。 三、基本规定 1、一般规定 地基基础工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。当单位工程由若干个子单位工程组成时,抽检数量宜按子单位工程计算。 同一单位工程采用不同地基基础类型时,应分别确定检测方法和抽检数量;同一单位工程中采用不同桩型或不同地基处理方法的,宜分别确定检测方法和抽检数量。 对补桩、加固处理后的桩应进行抽检。 除下列情形之一外,预应力管桩和灌注桩的承载力可采用高应变法检测:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。本工程无以上4种情况,因此,本工程的基桩承载力检测可采用高应变法检测。 2、验证 当检测结果有异议时,应在原受检桩上进行验证检测,数量根据实际情况确定,

桩基检测方案模板

建筑工程复合地基 检测方案 工程名称: 工程地址: 检测单位: 编制日期:

工程名称 复合地基承载力检测方案 一、工程概述 拟建的(项目名称),位于(项目地址),采用××××桩复合地基进行加固处理,复合地基设计参数详见表1。根据国家规范的规定和设计要求,本工程需进行复合地基承载力、单桩竖向抗压承载力和桩身完整性检测的试验。 二、检测依据 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 设计图纸和委托单位的要求 三、试验检测用仪器设备 静载试验设备 3.1.1 加载设备:超高压电动油泵、液压千斤顶。 3.1.2 荷载与沉降量测仪器仪表:JCQ-503A静力载荷测试仪、容栅式位移传感器和测力传感器。 3.1.3 其它设备:钢梁、基准梁、堆重平台。 低应变反射波法用设备 采用上海瑞欣生产的LPT型桩身完整性测试仪。 四、检测方法、目的和抽检数量 检测方法和目的 (1)采用复合地基静载试验的方法检验CFG桩复合地基承载力特征值是否满足设计要求。 (2)采用单桩竖向抗压静载荷试验的方法检验CFG桩复合地基的单桩承载力特征值是否满足设计要求。 (3)采用低应变反射波法检验CFG桩的桩身结构完整性。 抽样检测依据及数量 复合地基承载力验收检测 据GB 50202-2002和JGJ 79-2012的规定,对CFG桩复合地基,检验采用复合地基静载荷试验和单桩竖向抗压静载荷试验。检验数量不少于总桩数的1%,且均不应少于3

点。 桩身完整性验收检测 依照JGJ 106-2014和JGJ 79-2012的有关规定和设计图纸的要求,采用低应变动力试验检测CFG桩的桩身完整性,依据图纸和规范要求抽检不少于总桩数的10%,且每个柱下承台检测桩数不应少于1根。 本工程检测拟抽样数量 根据JGJ 79-2012、GB 50007-2011、JGJ 106-2014和GB 50202-2002的有关规定和设计要求,本工程CFG桩的单桩和复合地基测点的抽检数量详见表1。各被检桩位的具体位置应根据国家规范的规定、地质勘察报告和施工情况由建设单位和监理单位现场 认定。 表1 复合地基设计参数及抽检数量 五、复合地基承载力检测 静载试验的反力方式和压板尺寸 采用堆重平台上配置重物的方式提供静载试验所需的反力。根据复合地基的设计要求,CFG桩复合地基静载试验采用(×)的正方形刚性承压板。 加载和测量方法 通过一台液压千斤顶、一台电动油泵、一台JCQ-503A静力载荷测试仪和测力传感器进行荷载的施加和加荷量大小的控制;采用4个容栅式位移传感器进行承压板沉降量的测量,位移传感器安装固定在相对不动的基准梁上。单桩复合地基静载试验加载设备布置详见下图。

桩基检测工程施工设计方案

桩基检测方案 一、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)委托单位: (四)单桩竖向承载力极限值: (五)检测数量: (六)桩型: 二、检测目的及原理 1、静载荷试验 静载荷试验是确定桩基承载力最直接的方法,它直接模拟将来桩基受力条件,旨在检测试桩的极限承载力是否满足。试验时,利用反力装置,采用油压千斤顶加载,用连于千斤顶的压力表测定油压,根据千斤顶率定系数换算荷载,试验桩的沉降采用百分表测量。 2、低应变试验 低应变桩基动测技术以应力波理论为基础,利用低能量的瞬态或稳态激振法,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿桩身向下传播,当桩身阻抗存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析

等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,将发生反射波,经接收放大、滤波和数据处理可以识别来自桩身不同部位的反射信息,据桩长计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计砼强度等级并校核桩的实际长度。 3、声波透射法 利用混凝土强度(f)和声速(c)之间的相关性 f=acb ( a、b均为回归系数) 检测混凝土质量。 4、高应变试验 高应变动测是以应力波理论为基础发展起来的。此方法是采用瞬态激振,使桩土发生相对位移,利用波动理论揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能,评价桩身质量,分析桩的极限承载力。 三、检测规 1、静载荷试验 试验参照按中华人民国行业标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ106-2003)中第4节“单桩竖向抗压静载试验”进行。 试验采用慢速维持荷载法加载,即按一定要求将荷载分级加到试桩上,每级荷载维持不变至试桩顶部下沉量达到某一规定的相对稳定标准,然后继续加载,当达到规定的试验终止条件时,便停止加载,再分级卸载至零。 a.试桩的最大堆载不小于预估最大试验荷载的1.2倍。 b.试验分级:采用逐级加载,每级加载量为极限承载力1/10。 c.沉降观测:每级加载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。 d.沉降相对稳定标准:每一小时的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连

桩基检测技术投标文件

长影环球100老艺术家创作中心A、B区 工程桩检测工程 投 标 文 件 项目名称:长影环球100老艺术家创作中心A、B区(Z08、06地块)工程桩检测工程 招标文件内容:投标文件资格审查和技术部分 日期:2017年09月01日

一、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况 (加盖公章) 注: 投标人应结合本招标工程的施工特点,并结合施工组织设计(如有),从保证基础和主体结构施工,保证工程质量和安全的角度,配置、配足本招标工程项目的主要施工设备。所配置拟用于本招标工程的主要施工设备应基本满足本招标工程在工程施工中的使用,否则,招标人有权拒绝其投标。

二、施工组织设计 (一)计划开、竣工日期和施工进度网络 1、投标人应提交的施工进度网络或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 2、施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。 3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。 施工进度横道图(Z08地块) 施工进度横道图(Z06地块)

(二)确保工期的技术组织措施 1)组织管理服务措施 我单位如能中标本项目的检测工作,我们将进行规范、科学的管理,保质保量按期完成本次工作。 ⑴本工程一旦我单位中标,将列为单位重点工程,为确保工程的工期,我单位确保在人力、物资、设备、资金等方面的调度和供给。并组建有丰富经验的班子进行管理,发挥精干高效的管理能力。 ⑵制定合理的技术组织措施计划,每天定期进行检评,并及时修正施工计划,找出工程进度滞后原因,采取针对性措施,倒排工期计划,确保总体工期计划的实现。 ⑶合理配置劳动力,按施工组织计划安排劳动力数量,并配备一些工种辅助人员。 ⑷提供充足的设备机具并保持其完好率,并备配有备用机械。 ⑸建立健全工每日现场协调会制度,解决施工时遇到的难点,协调各分项(各专业)工作的配合,提高效率。 ⑹根据总工期和施工进度,对工程的关键工作,及早采取有效措施,如人员、适当延长作业时间和实施经济奖罚等。 ⑺抓好安全生产工作,以安全保进度,注重安全生产管理,保证现场正常开工。 ⑻坚持“质量第一”的方针,对技术交底、检查、验收等环节严格把关,每个专业都要制定执行检查验收制度,把存在的问题及早解决,使施工正常进行,以质量保进度。 2)前期准备和对外协调工作保证措施 为确保本工程检测工作按期、保质顺利完成任务,在前期准备工作中,我单位将采取一系列措施,保证外业工作尽快开展。 ⑴为争取时间,保证有较充足的时间进行室内资料整理和成果分析,在接到中标通知或开工通知后,根据工期计划和实施进程需要,成立前期工作组,专门负责对外协调,与各有关部门、单位和个人取得联系,在最短的时间内办理施工场地清理、水电、占地施工等事宜,确保外业作业能按期开工,并按期完成。 ⑵在办理施工准备的同时,派出技术人员在各工点进一步踏勘,并积极与有关单位和个人取得联系,认真做好宣传工作,争取得到各工点用地有关单位和个人的大

最新版桩基检测试验(静载)方案

最新版 桩基检测 试 验 方 案

桩基检测试验方案 一、工程概况: 本工程的桩基测试内容包括单桩竖向抗压静载测试、单桩竖向抗拔静载测试、低应变动测、高应变动测、声波透射法及桩身桩底位移检测、桩身轴力、桩侧侧摩阻力检测等: 二、检测方案编制说明: 1、检测数量、方法: 《中国2010上海世博会公共活动中心工程》及本工程的桩基施工说明、桩位平面图及抗压桩抗拔桩详图。 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 《地基基础设计规范》( DGJ08-11-1999 )

三、现场要求: (1)一般要求:现场场地平整,道路通畅,便于吊、卡车进出场及起吊设备;提供220V和380V交流电用以照明和设备用电。临时用房一间 (2)试桩期间,试桩静载设备2倍桩长范围内不得有重型机械或将产生振动设备的作业,确保检测数据的正确和检测工作的正常进行。 (3)低应变检测前须将每工程桩全部开挖且将桩顶处理后进行。(4)工程桩高应变检测应将需检测的试桩按本方案的要求进行加固处理。 四、检测时间: 抗压静载检测速度为4天/ 组(包括设备安装及检测); 抗拔检测检测速度为2天 /组(包括设备安装及检测) 低应变动测、高应变动测、成孔检测、声波透射检测待测试条件具备。检测时间由委托单位提前一天通知。一般在一天即可完成现场检测工作。桩身、桩底位移检测及桩身轴力、测摩阻力检测在静载试验进行时同时检测。 五、测试成果及期限 1、静载确定实测单桩竖向抗压(拔)极限承载力。提供单桩竖 向抗压(拔)静载荷试验的Q—s曲线和s—lgt曲线以及成 果汇总表。 2、低应变所测桩桩身完整性曲线和判断及缺陷描述。 3、试成孔检测提供连续12小时的孔径、、孔深、垂直度、及沉 渣厚度的检测数据以判定孔壁稳定性能,评价施工机械和工 艺是否满足灌注桩成桩的质量要求。 4、成孔检测提供孔径、、孔深、垂直度、及沉渣厚度的检测数 据。 5、高应变检测提供抗压桩的实测承载力及桩身完整性。

桩基检测方案范本

桩基检测方案

桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日

目录 第一章概述 (2) 第二章检测方案编制依据 (3) 第三章试验方法及设备 (3) 第四章试验前准备工作 (10) 第五章现场检测安排 (12) 第六章检测质量保证 (13) 第七章安全与文明检测 (15) 第八章测试报告的组成 (15) 附图:单桩静载试验示意图 (16)

第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备一、低应变检测

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、检测目的 (2) 三、检测依据 (2) 四、成桩工艺、控制及技术措施 (2) 五、桩基施工中异常情况及处理 (3) 六、检测规程 (3) 七、桩检测、抽检频率确定 (5) 八、桩基检测准备工作 (5) 九、各责任主体审核及签章 (6) 附表 (7) 桩基检测施工方案 一、工程概况 由中山市盛派厨卫用品有限公司投资兴建的中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程位于中山市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由中山市第二建筑设计院有限公司负责,施工总承包单位由江西省建筑安装工程公司负责,桩基础由江西省第十建筑工程有限公司分包负责。监理单位由广东建浩工程项目管理有 限公司负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为 Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度

为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合本工程场地 实际情况,制定本检测方案。 三、检测依据 1、中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 4、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用 的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图: ) 在正式打桩之前,要认真检查打桩设备各部份的性能,以保证正常运作。另外,打桩前应在桩身一面标上每米标记,以便打桩时记录。第一节桩起吊就位插入地面

运动目标检测方法总结报告

摘要 由于计算机技术的迅猛发展,使得基于内容的视频信息的存取、操作和检索不仅成为一种可能,更成为一种需要。同时,基于内容的视频编码标准MPEG-4和基于内容的视频描述标准MPEG-7正在发展和完善。因此提取和视频中具有语义的运动目标是一个急需解决的问题。运动目标提取和检测作为视频和图像处理领域的重要研究领域,有很强的研究和应用价值。运动检测就是将运动目标从含有背景的图像中分离出来,如果仅仅依靠一种检测算法,难以从复杂的自然图像序列中完整地检测出运动的目标。较高的检测精度和效率十分重要,因此融合多种检测方法的研究越来越受到重视。本文介绍了几种国内外文献中的经典的视频运动目标的检测和提取算法,并对各种方法进行了评价和总结。首先介绍了基本的运动目标检测的基本知识和理论,然后介绍了基本的几种目标检测方法及其各种改进方法。对今后的运动目标检测提取的相关研究提供一定的参考。 关键词:运动目标检测光流法帧差法背景建模方法

ABSTRACT Because of the rapid development of computer technology, it is possible to access, operate and retrieve the video information based on the content of the video. At the same time, based on the content of the video coding standard MPEG-4 and content-based video description standard MPEG-7 is developing and improving. Therefore, it is an urgent problem to be solved in the extraction and video. Moving object extraction and detection is a very important field of video and image processing, and has a strong research and application value. Motion detection is to separate moving objects from the image containing background, if only rely on a detection algorithm, it is difficult to from a complex natural image sequences to detect moving target. Higher detection accuracy and efficiency are very important, so the study of the fusion of multiple detection methods is becoming more and more important. In this paper, the detection and extraction algorithms of the classical video moving objects in the domestic and foreign literatures are introduced, and the methods are evaluated and summarized. Firstly, the basic knowledge and theory of basic moving target detection is introduced, and then the basic method of target detection is introduced. To provide a reference for the research on the extraction of moving target detection in the future. Keywords: Visual tracking Optical flow method Frame Difference Background modeling method

7#桩基检测方案

雅景湾一期工程7#楼桩基检测方案 一、工程概况: 雅景湾一期工程7#楼工程(监督编号: (2006)花质监261号)位于花都区天贵路,基础型式为桩基础,采用冲孔灌注桩桩(桩型),桩径为 800、1000、1200、1400、1500 mm,单桩竖向承载力为 4190KN、6550KN、9434KN、12840KN、14740KN ,总桩数为 77条 ,总承台为。 二、制定依据: 主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)(粤建科[2000]137号)及其它有关规定。 三、检测方法及数量: 1、桩身完整性抽样检测(宜两种方法以上): 1)、□低应变法: 100%抽样检测。 2)、□钻芯法: 10%抽样检测,且不少于10根。 3)、□声波透射法:。 2、单桩承载力抽样检测: 1)、□单桩竖向抗压静载实验:。 2)、□高应变法:。 四、检测时间间隔:从成桩到开始检测的时间间隔应符合JGJ106-2003第3.2.6 条的 规定。 五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩承载力抽样检测;桩身 完整性抽样检测宜先进行低应变法或声波透射法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。 六、受检桩位选择原则(受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定, 形成受检位置确认表(见附表)): 1)、基桩的承载力检测,应首选桩身完整性较差的桩; 2)、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩; 3)、选择对施工质量有怀疑的桩; 4)、选择设计方面认为重要的桩; 5)、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩; 6)、同类型的桩宜均匀分布; 7)、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽检; 8)、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。

桩基检测方案

桩基检测方案 委托单位:明拓集团有限责任公司 工程名称:明拓集团高碳铬铁项目桩基工程检测单位:包钢勘察测绘研究院 二零一一年十一月十八日

目录 1、工程概况 2、设计要求 3、检桩要求 4、试验依据 5、试验目的 6、静载试验方法及主要技术要求 7、动测检测方法及主要技术要求 8、检测设备及检测人员 9、为确保检测工作的准确性,需(建设)施工单位提供以下相关资料及条件 10、安全措施及要求 11、文明检测措施及要求

一、工程概况: 工程名称:明拓集团高碳铬铁项目主车间CFG桩基工程 工程地点:内蒙古包头市九原工业园区 施工单位:山东菏建建筑集团有限公司 设计单位:中冶东方工程集团有限公司 建设单位:明拓集团有限公司 监理单位: 检测单位:包钢勘察测绘研究院 二、设计要求: 桩径:400mm 桩长:15.5m 总桩数:945根 桩砼强度:C30 复合地基承载力特征值:f ak≥300Kpa 三、检桩要求: 1、静载实验:根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003要求检桩数量在同一条件下不应少于总桩数的1%,且不应少于3根;当工程总桩数在50根以内时,不应少于2根。根据建设单位要求,本工程静力载荷试验检测桩数为5根。

2、动测实验:根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003要求,低应变动力检测数量在同一条件下不应少于总桩数的30%,且不应少于10根。本工程低应变抽检数量为283根。 四、试验依据: 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 五、试验目的: 1、判定复合地基承载力特征值是否符合设计要求。 2、检测桩身缺陷及其位置,判断桩身完整性及类别。 六、静载试验方法及主要技术要求: 静力载荷试验 1、加载方法: 静力载荷试验采用承重梁加配重反力装置,采用工字钢组成加荷平台,在平台堆放所需的配重,工字钢平台和配重总重量大于最大加载量的1.2倍。加载采用高压油泵供油,3200KN油压千斤顶配武汉沿海岩土技术有限公司生产的JY-RS静载荷试验仪。承压板的沉降变形,通过对称安装4支量程为50mm,分辨率不小于0.01mm的位移计进行测量,

桩基检测方案

桩基检测方案 Prepared on 22 November 2020

桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地 块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日 目录 第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极

限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于2014年07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2014)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备 一、低应变检测 1.检测概述 基桩低应变检测用于检测桩身混凝土的完整性,推定缺陷类型及其在桩身的位置。本次检测采用反射波法,检测依据中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)。 2. 检测要求 现场检测工作原则上在无雨天进行。 采用低应变法检测桩身完整性,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。 检测数量由委托方、设计方、监理方等相关单位根据相关规程和工程实际、施工状况以及地质条件等确定,试验数量应满足对工程质量评价的要求。 3. 检测设备

桩基检测试验方案

万基·滨江国际工程桩基检测 技 术 方 案 二〇一三年二月二十日

一、概述 1.1工程概况 万基·滨江国际工程位于青田县。为检测基桩桩身完整性和基桩单桩竖向抗压极限承载力是否满足设计要求,拟对本工程基桩进行低应变和单桩抗压静载试验。 1.2试验内容与目的及工程量 (1)检测基桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别; (2)通过试桩确定单桩竖向抗压极限承载力。 (3)本次检测低应变1090根,静压试验约11根。 1.3总体构思及协调措施 总体目标是试桩应经济、合理、工期短,提供准确、可靠的试桩报告。建设方应召集设计单位、施工单位、监理单位、试验单位搞好工地的协调和配合工作,提供设计图纸和地质资料和其它可行的方便。 二、试验方案编制依据 (1)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); (2)《基桩低应变动力检测技术规程》(DBJ10-4-98) 三、试验方案 3.1基桩低应变动力检测技术方案 3.1.1检测目的 检测桩身结构完整性,评估桩身质量等级(含桩端);在桩底信号清晰的前提下,根据基桩平均波速推断有效桩长。 3.1.2检测前期准备工作 测试前将桩顶不合要求的桩顶砼凿去,保持桩头平整、干燥;管桩若桩头未被击碎,无须处理桩头;若桩顶被击碎,须等截桩(割除破损段)后,再检测;以便测试时传感器与桩顶面能更好地耦合,确保测试数据的准确性。施工单位应提供试验桩的施工记录、桩位平面图、地质报告,并填写现场测试员提供的基桩

测试基本情况登记表。 3.1.3检测标准 《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2003) 《基桩低应变动力检测技术规程》(DBJ10-4-98) 设计单位及建设单位要求遵循的项目文件(招标文件等) 3.1.4检测原理及方法 反射波法的检测原理是以一维弹性杆件的应力波理论为基础的。由一维波动理论可知,应力波从一种介质向另一种介质传播时,其波阻抗比N、反射系数F 为: N=(ρVcA)1/(ρVcA)2 F=(1-N)/(1+N) 式中ρ—桩身材料(砼)密度(kN/m3); Vc—桩中应力波传播速度(m/s); A—桩身的横截面积(m2)。 由于应力波的反射是由材料的波阻抗比发生变化而引起的,故由上式可知,若桩身介质密度ρ或桩身横截面A发生变化时,则会使入射波产生反射。测试时,在桩顶锤激力的作用下,产生一弹性压缩波,此波以波速Vc沿桩身向下传播,当遇到桩身截面变化或者桩身介质密度变化时,入射波将产生反射和透射,反射信号由安装在桩顶的传感器接收,通过基桩动测仪采集信号,再送到计算机由专用软件进行综合分析,根据处理后的时域波形图和频谱图,则可判断桩身是否有缺陷及缺陷的类型、位置和缺陷程度,由桩端反射波到达传感器的时间ΔT 可算出桩身介质的波速。桩身介质的波速Vc和桩身缺陷的深度Li,分别按下列公式计算:

桩基检测规范要求

桩基检测规范要求: 1.1、工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。 1.2、基桩检测方法应根据检测目的。 检测方法及检测目的 检测方法检测目的: 单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。 单桩竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗把极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。 通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。 单桩水平静载试验确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数判定水平承载力是否满足设计要求。 通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩。 钻芯法: 检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别。 低应变法检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 高应变法: 判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求; 检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力。 声波透射法检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 1.3、桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进 1.4、基桩检测除应在施工前和施工后进行外,尚应采取符合本规范规定的检测方法或专业验收规范规定的其他检测方法,进行桩基施工过程中的检测,加强施工过程质量控制。 2、检测工作程序 2.2、调查、资料收集阶段宜包括下列内容: 1、收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基设计图纸、施工记录;了解施工工艺和施工中出现的异常情况。 2、进一步明确委托方的具体要求。 3、检测项目现场实施的可行性。 2.3、应根据调查结果和确定的检测目的,选择检测方法,制定检测方案。检测方案宜包含以下内容:工程概况,检测方法及其依据的标准,抽样方案,所需的机械或人工配合,试验周期。 2.4、检测前应对仪器设备检查调试。 2.5、检测用计量器具必须在计量检定周期的有效期内。 2.6、检测开始时间应符合下列规定: 1、当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的 70%,且不小于15MPa、。 2、当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d、或预留同条件养护试块强度达到设计强度。 3、承载力检测前的休止时间除应达到本条第2、款规定的混凝土强度外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于规定的时间。

桩基检测技术方案

****项目桩基检测 ********检测有限公司 2016年01月03日

编制目录 一、工程概况 二、试验依据 三、检测数量 四、检测方法及原理 五、试验实施过程 六、测试仪器设备及人员 七、静载检测施工要求 八、业主的配合工作 九、进度安排和实施 十、技术说明及施工措施

一、工程概况 二、试验依据 1.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 2.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 3.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012) 4. 赣建质监字[2011]第16号文 5.《工程地质勘察报告》 为确保基桩工程质量,现综合本工程项目基桩设计、施工特点并结合工程要求,提交以下检测方案。 三、检测数量 1、低应变检测:按总桩数的100%进行低应变法检测; 2、静载(堆载)检测:总桩数的1%且不少于3根进行静载检测。 采用低应变法检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;采用静载检测确定单桩极限承载力是否满足设计要求。 四、检测方法及原理 1、低应变反射波法检测 激振应力波反射法的依据为一维杆波动理论。其波动方程的通解为:u=f(x-ct)+g(x+ct)式中f,g为任意函数。通过自变量平面(x,t)任一点有两条相异的实特征线,“+”号对应于上行波,“—”号对应于下行波。当桩头受到锤击的冲击力后,由此产生的应力沿桩身向下传播,当波在传播过程中遇到桩身中存在的断裂、裂缝、扩

径、缩径、夹泥、离析等缺陷时,会产生反射与透射。我们从实测获得的波形图,根据波形、波频、波速的变化,通过分析仪的各种软件,综合判定基桩桩身完整性。(见图1)。 图1 低应变动力试桩示意图 2、静载检测(堆载) 模拟建筑物实际受荷情况,采用快速维持荷载法(试桩采用慢速维持荷载法)。即分级对桩进行加载,加载采用压重平台反力装置,用预制块堆成平台。由超高压油泵站带动千斤顶加载,荷载量和桩顶沉降量由压力表和位移传感器或百分表通过RS-JYC 桩基静载荷测试分析系统或人工测量和控制(试验装置见图2)。 五、试验实施过程

桩基检测方案(完整版)

汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程 桩基检测方案 广东省基础工程集团有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、检测依据、目的和方法 (2) 四、检测方法和原理 (3) 五、检测数量 (10) 六、检测条件 (12) 七、检测程序 (12)

一、工程概况 本项目位于广东省汕头市潮阳区和平镇东南,主要承担新龙、下厝、五和三个社区污水处理任务,厂区位于五和东侧与下厝交界处下厝地界内。根据工程所在地各级政府对工程总体建设推进进度,项目采用EPC模式,设计、施工同步进场,设计与施工相融合,以加快工程建设推进进度。建设场地原地貌为鱼塘,地面非水域可测标高0.98~2.1m,需整体平整到1.8m再进行后续各工序施工,设计地面标高为3.0m。 汕头市污水厂厂区:新建日处理污水1.5万m3的污水处理厂一座,厂区占地面积13333㎡,建筑面积1799㎡,构筑物3693㎡,含14栋(座)建(构)筑物。其中粗格栅泵房开挖深度13.95m,采用外围双排咬合搅拌桩止水的沉井施工工艺,其他构筑物基坑均为3.0m以内,采用放坡挂网方式开挖。地基与基础以PHC桩基础为主,摩擦桩,其中粗格栅泵房为采用搅拌桩软基处理后的复合地基筏板基础;建(构)筑物主体结构采用钢筋混凝土框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) (3)《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (4)《广东省地基处理技术规范》(DBJ-15-38-2005) 三、检测依据、目的和方法 1、预应力管桩检测 (1)检测依据:《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (2)检测目的:确定预应力管桩的桩身完整性、单桩竖向承载力、单桩抗拔承载力和单桩竖向抗压极限承载力。 (3)检测方法:低应变、高应变法、单桩竖向抗拔静载试验、单桩竖向抗压静载试验。 由于管桩施工完毕后,单桩承载力没有完全达到设计承载力强度,从成桩到开始试验的间歇时间应符合以下规定:对于砂土不宜少于7d,对于粉土不宜少于10d,对于非饱和黏性土不宜少于15d,对于饱和黏土不宜少于25d,对于桩