空调冷却水系统空调冷却水系统设计默认分类 2010-01-21

15:17:46 阅读7 评论0 字号:大中小

摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。

关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制

空调冷却水系统设计问题的探讨

摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。

关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制

一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求:

冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h=

Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。

冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上,

冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。

笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。

解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。

解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。

解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。

笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。此类工程最好把冷却塔放在放在裙楼上。

二、冷却水泵扬程的确定

冷却水系统水泵扬程计算应该是系统阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷却塔集水盘水位至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需压力组成,并附加5%-10%裕量。设计人员常犯的错误,是一见到开式系统就计算系统的高差。冷却塔虽然是开式系统,但是因为冷却塔自带集水盘,相当于水箱放在屋顶,这部分水静压和供水管上升所需静压相抵消,所以只需计入冷却塔底盘和布水管的高差就可以。

某工程空调冷却水系统:2台水泵+2台冷却塔并联,水泵设计流量400t/h, 扬程40m。调试时遇到如下问题: 单台水泵运行时,若泵出口阀门开度>30%,水泵振动较剧烈,泵前、后压力表跳动,配电柜电流表跳动; 若泵出口阀门开度<25%,水泵基本可以稳定运行,电流表显示为90A。经计算,当电流为90A时,水泵流量假定为400t/h,效率按70%计,则扬程约17m,设计者大概把冷却塔和水泵的高差计入了扬程,所以水泵扬程大了一倍。幸好阀门开得小,否则水泵可能会烧电机。

再看另一种情况:在实际工程中,由于诸多原因,建筑屋面不允许放置冷却塔,而冷凝器又设于高处,形成如图5所示的系统。

这种系统当水泵停止运行时,管道内冷却水回到塔中而形成真空,产生虹吸而倒流,冷却塔集水盘处会溢水满地。设计时一般采取一定的措施,如在冷却水管的顶端安装一个真空破坏阀,如图6。或在顶部设通气管,如图7。《暖通空调》2003年第4期《冷却塔处于系统下部时的水力分析》一文提出:当系统高度太高时,在冷却塔进水处设电动阀,以防止系统停止运行时水流空,笔者认为不如图6、7方便、简单。

下面我们分析一下图7,首先,假设ab段阻力为hab,bc段阻力为hbc,水泵扬程为H,冷却塔所需出流水压为hlq。

第一种情况:h2=hbc+hlq,水泵扬程仅需克服ab段阻力和ab之间的高差,即H=hab+h1+h2,此时通气管的高度h3高度可为0,这是理想情况。

第二种情况:h2

H=hab+h1+h2+(hbc+hlq -h2) = h1+ hab+hbc+hlq 。很显然,当通气管的高度h3> hbc+hlq-h2时,水才不会从通气管内流出来。

第三种情况: h2>hbc+hlq,水泵扬程仅需克服ab段阻力和ab之间的高差扬程H=hab+h1+h2,h3=0。但是,冷却塔出水中混入大量空气,水泵扬程部分被浪费了,增加了电能消耗,这不是一个经济的做法。综上所说,第一种情况是少见的,第二种情况是普遍的,第三种情况应尽量避免的。为了使系统正常经济的运行,系统高度不宜太高,设计时应进行详细计算,当出现第三种情况时,可以通过增加bc段阻力来避免。

三、多台冷却塔的并联问题

规范要求选主机时要尽量做到大小搭配,以便适应负荷的变化,但这时冷凝器、水泵、冷却塔连接起来就很麻烦了。

在工程上,多台冷却塔并联运行时,配管方式一般有5种方式,见图8-12.

图9管线布置最复杂,占用空间大,但流量分配合理,运行可靠性高。图8、10、11管线布置简单,但是,经常出现溢流和补水现象,主要原因是:

1、一般在塔的进水管上安装了电动阀,而出水管上未装,不运

行的塔进水阀关闭,但出水管连通。当单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行的塔的水盘则不停的补水。

2、各塔水量分配不平衡,主要是管路布置问题,有的塔进水管道阻力小,出水管道阻力大;进水多出水少,造成溢流。有的塔则相反,不停的补水。

3、几台大小不同的冷却塔连在一起时,塔中水位不一样高,水盘低的塔必然溢流。

基于上述问题,设计时要注意平衡问题,包括水位平衡和水量平衡,通常对于合流进水方式,采取以下几种措施:

1、对于图8,每台冷却塔的进出水管上设电动阀,并与水泵和冷却塔风机连锁控制。

2、对于图8,10,11,各冷却塔(包括大小不同的塔)水位控制在同一高度,高差不应大于30mm。在各塔之间安装平衡管,并加大出水管的共用管段的管径。

3、对于图8,11,为平衡各冷水机组水量,可在各台冷水机组出水口设平衡阀。

图12管线布置简单,系统流量也易平衡,笔者常采用此方式。

四、冷却水系统的启停顺序

《制冷空调自动控制》(张子慧、黄翔、张景春编)提出冷却水系统的启停顺序:风机-电动蝶阀-水泵。而某些产品样本中明确提出“冷却塔启动时一定要先开水泵后开风机,不允许在没有淋水的情况下使风机运转”。笔者认为:在过渡季的冷却水循环中,有的时间可

以不用开风机。假如采用先开风机后开泵的顺序启动方式,就无法实现水泵运行而风机停止的工况。正确的冷却塔的启停顺序一般应该为:开冷却水泵-开冷却塔对应的电动蝶阀-确认淋水正常和水盘的回水正常无空气-视冷却水温的需要决定冷却塔的风机运行;停时程序相反。

五、选用冷却塔应有富余量

笔者调查了许多工程,发现冷却塔与冷水机组的冷却水额定流量相等一一对应情况下,在特别炎热时,冷水机组出力降低甚至无法运行,或者,运行1台机组需开2台冷却塔。这说明国产冷却塔在标准工况、额定流量下,一般难以达到5℃温差并长期运行,所以在选冷却塔时建议按冷却水量的1.2倍来选择冷却塔。溴化锂冷水机组由于其制冷循环特点,要求更大的冷却水温差,这时,就不能选用标准型冷却塔,而要选用中温型,并根据生产厂家提供的全性能曲线图表来校核。

六、冷却水系统的变频与控制

1、冷却水系统变频控制的必要性

大型中央空调系统,通常按最大负荷来设计,但是,系统大部分时间是在部分负荷下工作。空调冷却水系统一般是定流量系统,部分负荷下动力输送能耗不变,使制冷系统综合能效比大大下降。常规控制方式是对冷却塔出水温度进行调节。冷却水温度的调节,一般可采用冷却塔出水温度控制风机的启闭,或者在冷却塔进水管上安装两通电动调节阀,旁通部分水量,保证供制冷机的冷却水混合温度,同时又控制风机的启闭。

在实际设计选择水泵时,我们常常将流量、扬程计算值分别附加10%-20%,如果再考虑上计算过程的保守,就导致经常发生系统流

量扬程高于系统需求值,需要用阀门来调节,造成很大浪费。

2、冷却水系统变频控制的可行性

对冷却水泵采用变频调速控制,辅以冷却塔风机的通断控制或变频调速控制,将大幅度减少冷却水系统的能耗。

对于电制冷机组,冷却水系统的下限流量可定为额定流量的70%。对于蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机组,下限流量可以更低,国产双良的机组下限流量可为60%,远大的机组下限流量可为30%,远大机组中还为冷却水泵和冷却塔风机提供了变频信号输出和控制软件。

3、错误观点

谈到变频调速,有人认为变频前后:水泵的流量、扬程、轴功率和转速的满足下列关系式:

G2/G1=n2/n1 ;

H2/H1=(n2/n1)2;

N2/N1=(n2/n1)3;

因而推断水泵的功率与流量的3次方成正比,再推出当流量为额定值的75%时,水泵的能耗已降至原值的42%。

这是一个错误的观点,变频前后两点并不是相似工况点,不满足上述关系式。

4、实际应用

笔者曾有幸参与某宾馆的冷却水系统节能的改造。该系统采用2台制冷量1160KW的蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机组,冷却水泵流量320m3/h,扬程38m,电机功率55KW/台,2用1备。改造前该系统主要存在如下问题:1、该宾馆在旅游淡季客房入住率低,水泵能耗高。

2、设计冷却水泵扬程太高,需通过关小阀门来消耗多余的压差,严重浪费。改造时采用2套空调水泵智能恒温差变频控制系统,为节约设备初投资,在控制系统中增加一台切换控制柜,实现2台变频控制系统与3台水泵之间的自由转换。控制系统根据冷凝器进出口温度传感变送器采样温度变化结合空调制冷系统能量平衡关系调节水泵流量,维持冷凝器制冷剂侧和水侧热量平衡关系,维持进出口温差和换热对数平均温差恒定。项目改造完成后至今已经运行了2个制冷采暖周期,运行情况良好,节能效果得到业主高度评价。

5、缺点与不足:

如果常时间在低流速的情况下运行,冷却水管道易结垢,但是有人提出清洗管道的费用远小于水泵变频节约的费用。

机组冷却水流量减少,其换热系数也随之降低,机组制冷量减少,其制冷系数COP值可能也降低,机组相对耗能可能有所增加,如果大于节约下的水泵能耗,则适得其反。所以采取上述节能措施时,要综合考虑。

七、结论

在冷却水系统的设计中,要合理的选择水泵扬程,注意系统承压、流量的平衡问题,同时需要采取合理的节能控制措施来降低水输送能耗。

参考文献

整理版空调冷却水系统

空调冷却水系统空调冷却水系统设计默认分类 2010-01-21 15:17:46 阅读7 评论0 字号:大中小 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 空调冷却水系统设计问题的探讨 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求: 冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h= Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。

冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上, 冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。 笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。 解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。 解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。 解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。 笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。此类工程最好把冷却塔放在放在裙楼上。 二、冷却水泵扬程的确定

中央空调冷却水处理必要性及措施

中央空调冷却水系统处理必要性和措施 传统的中央空调水系统中,冷媒系统主要是冷冻水循环系统和冷却水循环水系统,出问题最多的也是水系统部分,特别是水系统的水质问题,往往影响着整个系统的运行和使用寿命。在水系统中,受外界影响最大的就是冷却水系统,由于在中央空调空调系统中,冷却水系统中大多采用的是开式系统,在开式系统中,由于温度、灰尘等影响,使冷却水在一定的温度的作用下,冷却水水质在时间不更换的情况下,冷却水水质会逐渐变成酸性。这样的酸性水严重影响了系统管道、设备、阀门等使用寿命。 空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题。目前国内现状: ①不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。 ②对补充的水进行软化来控制冷却水水质。 ③冷却水系统增设静电水处理器来防垢、除垢、杀菌和灭藻。 ④在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢、腐蚀和微生物的繁殖。 在实际工程中,由于冷却水水质不合格而造成制冷系统性能下降甚至停机也不鲜见。研究表明,中央空调冷却水中含有大量的军团病菌,且容易以水雾、水珠的方式通过空气传播,危害不可忽视。另外,中国南北地域跨度广泛,南方、北方水质也不一样,特别是在非洲这样环境条件相对恶劣的地区,更有必要针对不同的地域环境采用不同的水处理方式,寻找一种更合适的、更经济的冷却水处理和控制方案。 一、冷却水水质标准 中央空调系统的冷却水系统由冷凝器、冷却塔、冷却泵、冷却水管路以及

过滤器等组成。开式冷却水系统的水质标准应根据冷却塔的结构形式、材质、工况、污垢热阻值、腐蚀率及所采用的水处理配方等因素综合确定。为改善冷却水水质,必须在管路上设置有效的水质控制和处理装置。开式冷却水处理水质必须符合《工业循环冷却水处理设计规范》(GB500050)及有关规范对水质的要求。由于开式冷却水系统会发生一定量的蒸发和飘逸损失,所以要定期或自动补水(补水量一般为1.2%~1.6%)。冷却水补水的水质要求,一般要比冷却水水质的要求还高(见表1)。 表1中央空调冷却水和补给水的水质标准 从表1可以看到,冷却水水质的几项指标比地下水水质标准 (GB/T14848293)的Ⅱ类标准还要高,而补给水的水质标准甚至达到了Ⅰ类标准,说明冷却水质要求是比较高的。如果直接用地下水作为冷却水,由于地下水水温较低且稳定,所以尽管能节能,但冷却水的高硬度将使冷凝器的污垢系数增大,在冷却量不变的情况下,冷却塔处理的水量反而会增大。 二、冷却水系统存在的问题 1、结垢 冷却水补水一般采用自来水,有的机组为了节能采用深井水,不管是自来水还是井水,都有一定的硬度。如果是井水,硬度会更高一些。另外,有些地区的水源如是经过石灰岩岩层,水的硬度就会相应的增高。冷却水系统产生结垢的另外一个原因是水温是动态变化的,特别是在负荷波动比较大的情况下,水温的

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 一、系统概况 本工程空调冷冻水系统主要设备包括2台冷水机组、1台风冷热泵机组、6台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。冷却水系统主要设备包括2台冷却塔和3台冷却水循环泵。 在地下室设备的就位方案中已经阐述了地下室设备的进场、验收、吊装就位等方案。本章节主要阐述上述设备的单机运转和联动调试。 二、调试前准备 1、详细的调试方案已经得到监理单位批准。 2、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。 3、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。 4、管道系统已经试压、清洗完毕(冷水机组、AHU机组不得参与管道系统压力试验、清洗),管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计要求。 5、给水系统、地下室排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。 6、各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确稳定、设备接地系统牢固可靠。 7、BA系统各压力、温度传感器接线检查完毕,通讯正常、中控室内各显示正确。 三、调试顺序 本商场空调水系统按如下顺序调试: 1、冷却水系统:系统检查(查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,对检

查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成“三查四定”)、系统注水排气、冷却水泵单机试运转、冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整,冷却水系统空载水循环。 2、冷冻水系统:系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。 3、冷却水、冷冻水系统联动试运转 四、水泵的单机试运转 1、水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。 2、水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。 3、泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。 4、泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。 5、泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度 6、填写《水泵单机试运转记录》 五、冷却塔调试及冷却系统水量平衡 1、点动冷却塔风机,确认风机转向是否正确。 2、启动冷却塔风机,连续运转2小时,检查机记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。 3、打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水管集水口内水流情况,发现水量不够时,

冷却水和冷冻水的区别

中央空调主机由压缩机蒸发器冷凝器节流阀四大部分组成,压缩机提供能量的,冷凝器是降低从压缩机出来的制冷剂温度的,介质是水,这个水就是冷却水,它是连到冷却塔的。蒸发器是制冷剂蒸发吸热的,流经蒸发器的水就是冷冻水,冷冻水被吸收热量后温度就降低了,经过空调机组就把冷风吹到室内起到降温作用。对比家用空调来说,室内机就是蒸发器,室外机就是冷凝器,只不过家用的都是风吹出来制冷的,中央空调的是水流过蒸发器后再到室内换热,不知道这样解释的能理解了不 冷冻水是指用来冷却需要冷却的空间的水。 冷却水是指用来使高温高压的制冷剂气体冷却成中温中压的制冷剂液体的水 冷冻水是在冷水机组蒸发器放出热量,然后在末端装置吸收空气中的热量。 冷却水是在冷水机制冷凝器吸收热量,在冷却塔放出热量。 冷冻水用于用户端,提供冷量;冷却水用于主机端,释放热量。 冷冻水是把空调制的冷量通过管道.水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间,简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具, 冷却水是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道.水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具, 冷冻水冷却水冷凝水区别? 冷冻水/冷却水/冷凝水可以放在一起理解,水系统中主机与末端是通过冷冻水换热,主机与冷却塔经过冷却水换热,末端空气处理设备在得到冷冻水的冷热量后与室内空气换热 会产生凝结水,水量比较 冷冻水=冷媒水(制冷季) =热媒水(供暖季) 是从中央空调蒸发器里流出进入风机盘管的水。 冷却水是从中央空调冷凝器里流出进入冷却塔需要冷却的水,中央空调水处理一般指冷却水的处理。 冷剂水在吸收式制冷机组里(如溴化锂机组),用水来做制冷剂,故也称作冷剂水 冷却水何冷冻水的区别 冷冻水的作用:直接冷却的工作介质。 冷却水的作用:冷却输送能量的工作介质,如给工作设备或工作介质降温的。 冷冻水:进水是冷水,出水是热水。 冷却水:进水是热水,出水是冷水。 铜管外面包着的黑色的是保温棉,铜管里走的是冷媒,就是我们通常说的氟利昂,那个类似三通的叫“分流器”,主要是用于一台外机托多台内机的时候分氟利昂用的!

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案设计

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案 1、管道安装流程 2、管道安装设计要求 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。

安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 空调及热水供回水支管以的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 冷凝水管最小以的下降坡度坡向凝水立管。

空调冷却循环水系统设计

空调冷却循环水系统设计 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空调设备要求的冷却循环水量,同时还要关注空调机的选型,一般可根据制冷量(美RT),估算冷却循环水量Q(m3/h),对于机械式制冷:离心式、螺杆式、往复式制冷机,Q= 0.8RT。对于热力式制冷:单、双效溴化锂吸收式制冷机,Q=(1.0~1.1)RT ;设计时,冷却循环水量一般是由空调专业根据制冷机样本中给出的冷却水量提出

的。需用指出的是,制冷机样本中给出的冷却水量往往比用负荷法计算值小,尤其是进口机,这主要是由于目前冷却塔本身的热工性能达不到进口设备的要求。

冷却水节能控制知识总结

冷却水系统控制 能源管理系统对冷却水泵采用系统自适应模糊优化算法进行节能控制:控制器依据所采集的实时数据和自适应知识库,进行模糊推理运算,计算出系统最佳转换效率对应的冷却水流量,并与检测到的运行数据进行比较,利用变频技术,调节冷却水泵,启停相应冷却塔风机以及开关冷却塔阀门,动态调节冷却水的流量使冷却水的流量逼近最佳冷却水流量值,保证中央空调系统随时处于最佳效率状态下运行。 横流塔

冷却系统变频与风阀模块控制模式性能比较 冷却效果对压缩主机综合能耗的影响 随着全球变暖、节能减排问题的得到各行各业的重视,不论工业、商业中央空调工程系统能耗所占比重都比较大,中央空调工程系统节能得到了比较大的重视。而冷却部分由于冷却塔自身只有风机有耗电负荷,主要是由填料等固定部件性能决定且冷却效果,冷却塔的制造工艺比较简单,造成行业性对冷却塔的综合性能对系统的能耗影像较为忽略。为了清晰的了解冷却塔的综合性能对中央空调工程系统的能耗影响,我们有必要对其进行了细化分析,以便更好的完善节能减排工作。 经过百年的发展与革新,中央空调工程行业技术已经较为成熟,普遍采用高效、稳定的“蒸汽压缩式制冷系统”,作为中央空调工程系统主要工作方式,并制定了各项相关标准。蒸汽压缩式制冷系统主要由压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器组成,制冷剂作为其循环工质,也具标准化和通用性。

标准空调设计工况为: 蒸发温度:5° 吸气温度:15° 冷凝温度:40° 过冷温度:35° 中央空调工程中的冷却塔既是“蒸汽压缩式制冷系统”中的冷凝器,其标准设计工况为进水温度37°、出水温度32°。在压缩设备制造和工程设计中也采用该标准为依据,而实际运行中,由于冷却水温状态会随着环境条件、系统负荷、冷却塔性能、管理疏失等因素不断变化的。冷却水温变化会产生什么影响,对主机的综合能耗影响有多大呢?以下我们就对用途较为广泛的水冷螺杆式系统进行深入分析。 根据“蒸汽压缩式制冷系统”中冷凝温度对循环性能的影响,对于同一台制冷装置,当蒸发温度工况相对恒定时,冷凝温度升高,制冷量将减小,而消耗的功率将增大,因而制冷系数也将降低。(附图) 以一台实际应用比较广泛的500冷吨螺杆机不同冷凝温度下的参数变化参考分析: (螺杆主机综合参数表) 冷却水温直接对能耗影响百分比计算方式: 上表中“COP ”的定义为:W Q COP =,即主机能效比为制冷量与主机输入功率的比值。 我们将公式变形为:COP Q W =,即可理解,需要制造Q 制冷量时,主机要按一定的比例 耗工,比例系数为COP 1 ,Q 一定时,COP 越大,W 越小。 回到上表中可看出,在表所示的范围内,随冷却水温的减小,主机制冷量增加,耗能减少,COP 增大。 取冷却水进水温度t 1、t 2,且t 1<.t 2;假定某一负荷为Q

空调水系统的设计原则

空调水系统的设计原则 1、空调水系统的设计原则 空调水系统设计应坚持的设计原则是: 力求水力平衡; 防止大流量小温差; 水输送系数要符合规范要求; 变流量系统宜采用变频调节; 要处理好水系统的膨胀与排气; 要解决好水处理与水过滤; 要注意管网的保冷与保暖效果。 ⑴、水系统设计应力求各环路的水力平衡 a、技术要求 空调供冷、供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求。对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置。如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式。 (2)防止大流量小温差 a、造成大流量小温差的原因 设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5℃(或10℃)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行。 水泵扬程一般是根据最远环路、最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%。 在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况、热力工况失调象现只好*大流量来掩盖。 a、避免大流量小温差的方法 考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡。 当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵。 ⑶、水系统的膨胀、补水、排水与排气 a、水系统的膨胀 封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱。膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管、补水管、溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀。 a、水系统的补水与排水 水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现。因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,

中央空调冷却水循环节能控制系统设计1

浙江工业大学 毕业设计(论文) 题目中央空调冷却水循环节能控制系统学校金华市技师学院 姓名陈炜东 指导老师盛继华 专业班级07电气自动化技术 中央空调冷却水循环节能控制系统设计 (浙江工业大学成教学院07电气自动化专业陈炜东) 指导老师盛继华 摘要 在现代工厂企业、办公大楼、商厦、酒店等环境中,中央空调系统是不可缺少的,因此,中央空调的节能也是有待解决的关键技术问题。中央空调系统除主机的耗能外风机、冷冻、冷却泵进行调节,这就需要有较好的自动控制模块。现在,随着电力电子技术、微电子技术的发展,应用变频调节技术与PLC自动控制系统可以大幅度节约电能和提高系统的自动程度,并使系统具有运行可靠、结构简化、维护维修方便等优点。 本文简单阐述了中央空调系统的工作原理,并具提研究冷却水循环控制系统在节能方面的自动控制模块。主要对冷却水进出温差和进水温度进行混合控制,最终使中央空调冷却水循环节能控制系统达到节能的目的。 关键词;PLC自动控制系统;自动控制;设计、 (一)研究的课题与研究课题的意义 在实际生活中,大部分建筑的中央空调在一年当中,只有几十天时间处于最大负荷。中央空调负荷,始终处于动态变化之中,如每天早晚,每季交替,每年轮回,环境及人文,实时影响中央空调冷负荷。一般,冷负荷在5%-60%范围内波动,大多数建筑物每年至少70%是处于这种情况。而大多数中央空调,因系数设计多数以最大冷负荷为最大功率驱动。这样,造成实际需要冷负荷与最大功率输出之间的矛盾,实际造成巨大能源浪费,给使用方造成巨额电费支出,增加经营者的成本,降低经营竞争力。 本课题以中央空调冷却水控制系统的工作机理和工作特点为依据,实时跟踪制冷机的排热需求和冷却塔排热能力的动态变化,建立系统节能的复合控制方案。通过采集冷却水温度信息,实现跟踪制冷机排热需求变化的优化节能,最大限度地降低冷却水泵的耗能。 作为建筑内部重点耗能设备,中央空调系统的耗电一般要占整座建筑电耗的60%以上。由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、复活最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满复活状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。因此空调系统采用变水量控制可以节约大量泵输送能耗,中央空调的节能改造显得尤为重要。 水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大载流损失和打流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。再因水

空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案

时间:2008年9月22日 一、中央空调冷却循环水系统的组成 中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。运行温度一般为30℃—40℃.敞开式运行。 二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准 1.《中华人民共和国国家标准工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951)1)冷却循环水系统中微生物控制指标 异养菌< 5×105 个/ml 2次/周 真菌< 10 个/ml 1次/周 硫酸盐还原菌< 50 个/ml 1次/月 铁细菌< 100 个/ml 1次/月 2)冷却循环水系统腐蚀速率 ★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a ★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a 3)冷却循环水系统污垢热阻

★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 —4×10-4 m2hc/kcal ★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal 4)冷却循环水系统中粘泥量 <4 ml/m3 (生物过滤网法)1次/天 <1 ml/m3 (碘化钾法)1次/天 三、冷却循环水系统存在的问题 冷却循环水系统主要存在的问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。 由于冷却循环水是一个敞开式的循环系统,水温一般在30℃-40℃之间,在系统正常运行时,由于受天气和环境的影响,空气中的灰尘、杂质和悬浮物通过冷却塔进入系统中,在冷凝器内沉积下来,形成污垢,影响机组的换热效率。 由于冷却循环水是一个敞开式的循环水系统,高温的冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发,导致冷却水浓缩。在进入换热器热交换过程中,使水中的钙镁离子大量析出,形成水垢(CaCO3,MgCO3)粘附在热换器表面影响换热效果。

空调冷却水系统设计的几个问题

空调冷却水系统设计中的几个问题 Several Problems in the Design of the Air-Conditioning Cooling Water System 摘要:冷却水系统是中央空调系统的重要组成部分,现结合有关工程实例阐明冷却水系统设计中在系统形式选择、循环水量确定、冷却塔选型、出水温度调节、冷却塔位置确定等方面应该注意的几个问题。 关键词:中央空调、冷却水系统设计、冷却塔 1.引言:各地对冷却水系统设计分工不同,有些地区是由暖通专业连同冷冻水系统一起完成,而浙江地区则通常由给排水专业来完成。由于空调冷却水系统组成相对简单,长期以来冷却水系统设计未受到应有的重视。现结合自己的工程实践谈谈其设计中应注意的几个重要问题。 2.系统形式选择:和空调冷冻水系统一样,按冷却水泵相对于制冷机组的位置,可分为水泵后置式(下图1所示)和水泵前置式(下图2所示)两种布置方式。后置式一般用于高层建筑以便减少制冷机冷凝器侧承压。 曾有一超高层建筑,由于用地红线十分紧张,建筑没有裙房,而室外也没有放置冷却塔的合适位置。冷却塔设在200米以上的主楼屋面,此时应该采用水泵后置式布置方式以便近可能减少制冷机冷凝器侧依然承压。另外一种情况刚好相反。某

西北国际会展中心,制冷机房在布置在地上一层。同时该建筑屋面为网架屋面,冷却塔又不能布置在屋面。因此冷却塔只有在室外地面考虑。此时应该采用水泵前置式布置。为了满足冷却水泵吸入口不发生汽蚀的要求,设计中将冷却塔在室外以钢支架架高处理并加大回水管道管径,采用阻力小的成品弯头等配件以尽量减少系统阻力,降低其安装高度,减少其对建筑景观的影响。其安装剖面如下图: 3.系统循环水量的确定:一些设备供应商习惯以制冷机制冷量乘以放大系数的方法来对冷却塔进行选型。这种估算方法其实是不确切的。对于不同类型的制冷机而言其相同制冷量下的冷却负荷是不同。对封闭式压缩机其冷凝器冷却负荷不仅包含制冷负荷还包括电机的冷却负荷。因此正确的方法应该是由选型确定的制冷机冷凝器所需冷却负荷和工程所确定的冷却水供回水温差来确定对应冷却水系统水量。 4.系统供回水温度的确定:现行冷却塔制造标准[1]中规定的冷却塔标准设计工况下进出水温度为37℃/32℃。这个参数对应的室外湿球温度为28℃。对于某些室外湿球

空调管路系统的设计原则

一、空调管路系统的设计原则 空调管路系统设计主要原则如下: 1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。 3.确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则。 4.在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况。 5.空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求; 6.空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施; 7.管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求; 8.管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方便。 二、管路系统的管材 管路系统的管材的选择可参照下表选用:

三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 在变水量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,旁通管管径直接按冷冻水管最大允许流速选择,不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径。 当空调水系统采用国产ZAPB、ZAPC型电动调节阀作为旁通阀,末端设备管段的阻力为0.2MPa时,对应不同冷量冷水机组旁通阀的通径,可按下表选用: 冷冻水压差旁通系统的选择计算 在冷冻水循环系统设计中,为方便控制,节约能量,常使用变流量控制。因为冷水机组为运行稳定,防止结冻,一般要求冷冻水流量不变,为了协调这一对矛盾,工程上常使用冷冻水压差旁通系统以保证在末端变流量的情况下,冷水机组侧流量不变。系统图如图一。

大型中央空调工作原理及系统结构图

本资料由常州好彩中央空调大卖场友情提供 大型中央空调工作原理及系统结构图 来源:中国节能产业网时间:2009-8-20 10:13:54 中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。各部分的作用及工作原理如下: 制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。 中央空调系统部分组成: 冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加

速室内热交换。 冷却水循环部分 该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。 主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下: 首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复

大型中央空调冷却水系统详解【最新版】

大型中央空调冷却水系统详解空调的最终目的:从房间内取热,向环境放热。 最终的散热方式有哪些呢?一种我们可以采用风冷式,就是说用风机把这个能量直接吹散;还有一种就是利用冷却水系统把从其产生的热量带到冷却塔再散发给环境。 由于水的比热要比空气大的,所以在中央空调内水冷式用的是比较多的。 先介绍一下冷却水系统组成。冷却水系统由冷凝器、冷却水泵、冷却塔、除污器、补水系统、压力表、温度计、阀门等附件组成。

冷却水系统的形式有哪些呢?首先我们可以设置直流式的供水系统,直流式供水系统的冷却水系统一般采用的是天然冷源,比如我们江河湖海的水,都可以作为我们的天然冷源。 天然能源的使用,一般会受到我们地理位置、环境能源特点的限制,所以常用的呢还是我们的循环式的供水系统。在循环式的供水系统中,我们用的水源是我们的城市供水,也就是我们的自来水。

在冷却水系统中,一个主要设备就是冷却塔。 冷却塔的工作原理和它的作用。在冷却塔中,高温冷却水由进水管进入,由喷嘴淋下,降温后落入地池(中间黑色部分);干燥空气由进风窗进入由下向上和水接触,由顶部风机排出,变为潮湿空气,并带走冷却水中热量。 冷却塔的类型一般有两种。第一种就是自然通风的冷却塔,那么自然通风的冷却塔是什么样子呢?我们看一下,这是一个喷泉,如果我们把这个喷泉和我们的空调系统连接,那么喷泉在喷水的过程中,就可以实现自然通风的降温。

但是,这种自然通风的降温的效果却并不是最好的,所以我们常用的冷却塔形式是机械通风的冷却塔,且通风的冷却塔它又分为逆流和横流。 逆流式的这个系统,一般它的汽水流动是逆向的交换,水从上部流下,空气从下部向上运动,然后从顶部的风机排出。由于汽水是逆向流动,那么他们的热式交换效果是比较好的。

基于MCGS中央空调冷却水循环系统(超详细)

目录 摘要 (2) 前言 (2) 1.设计准备 (3) 1.1设计内容与要求 (3) 1.2设计思路 (4) 1.3 具体设计及实现功能 (4) 2.系统报警记录与参数设置 (4) 2.1 报警定义设置 (4) 2.1.1 冷却塔储水容量的报警定义设置 (4) 2.1.2 冷却塔出水温度报警定义的设置 (5) 2.2报警显示的设置 (6) 2.3报警数据的设置 (7) 2.4报警参数设置 (9) 3.历史数据报表和历史曲线的设置 (10) 3.1历史数据报表的设置 (10) 3.2 历史曲线的设置 (11) 4.运行与调试 (14) 4.1 系统运行 (14) 4.2 系统调试 (14) 4.2.1调试中出现的问题 (14) 4.2.2 解决方案 (14) 5.设计总结 (15) 参考文献 (16) 答谢 (17) 附录 (18)

基于MCGS中央空调冷却水循环系统演示 摘要冷却水循环系统是中央空调系统中的重要组成部件,它直接影响到中央空调供冷、供热功能的实现效果,所以对它准确的测试与处理要求很高。 本设计研究了基于MCGS组态环境在中央空调冷却水循环系统中得应用。利用组态软件MCGS设计了冷却水循环系统监控界面,提供了直观、清晰、准确的冷却水循环系统的运行状态,进而为控制运行、维修和故障诊断提供了多方面的可能性,充分提高了系统的工作效率。 关键词中央空调、冷却水循环、MCGS Abstract The cooling water circulation system is a key component in the central air conditioning system, it directly affects the central air-conditioning cooling and heating function to achieve the effect, so it is accurate testing and demanding. This design study Based on MCGS environment have central air-conditioning cooling water circulation system applications. Configuration software MCGS design of the cooling water circulation system monitoring interface provides an intuitive, clear, accurate operational status of the cooling water circulation system, and thus provide a wide range of possibilities for the control of the operation, maintenance and troubleshooting to fully enhance the system efficiency. Key words central air conditioning, cooling water circulation, MCGS 前言

中央空调冷却水全水质管理施工流程

中央空调冷却水全水质管 理施工流程 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

中央空调冷却水全年水质管理 一、全年水质管理制冷前清洗工作 1、清洗冷却塔填料、托盘、布水器水垢污泥和青苔。(用时2个工作日) 2、现场调试安装自动加药及自动排污装置(用时1个工作日) 3、冷却塔清理干净后、系统需注满水。(用时更具甲方现场补水情况) 4、从冷却塔加入系统清洗剂QX060,开泵循环16-24H,作全系统的清洗 处理,并将系统内的浮锈、油污、泥砂渗透剥落。(2个工作日,甲方配合开水泵循环并监督设备运行情况) 5、加系统清洗剂QX060循环16-24H后将系统水排尽。 6、系统补充新水,在冷却塔中投加系统预膜剂YM060,系统在进行清洗以 后,其 金属表面处于十分活跃的活性状态,很容易被二次氧化,所以应对系统进行预膜,以防止金属表面被腐蚀。加入预膜剂运行24小时后排放。(2个工作日,甲方配合开水泵循环并监督设备运行情况) 7、系统预膜剂YM060循环16-24H后将系统水排尽。 8、清洗冷却塔托盘、布水器水垢污泥。 9、拆洗冷却主管道过滤器清洗。 10、转入全年水质管理日常工作。 注:如水源不便可将以上第4、6排水一次。 二、全年水质管理制冷前清洗工作甲方配合工作及注意事项 1、甲方应提供电源、排污口等施工条件。 2、甲方配合开水泵循环并监督设备运行情况。

三、全年水质管理制冷开机阶段日常管理工作 (1)加药工作: 由于该系统是敞开的,水份的蒸发、浓缩使系统容易产生结垢、腐蚀 和微生物、菌藻滋生问题。我们通过自动加药设备及时投加针对贵单 位水质配制的阻垢缓蚀剂,将结垢性离子分散在水中,并及时修补防 护膜,控制结垢和腐蚀的发生;投加杀菌灭藻A剂LQA060、杀菌灭 藻B剂LQB060、杀菌灭藻C剂LQC060,杀灭微生物、菌藻以及易 通过水系统传播的军团菌。(自动加药设备检测投加,人员每月一次 对自动加药设备维护补充药剂、现场水样检测。) (2)排污工作: 由于冷却塔与大气相通,大气中的有害酸性气体、灰尘、污染物等会 进入冷却塔,每月清洗冷却塔、排污。同时控制循环水的浓缩倍数, 超过设定值则根据水量平衡进行排污,降低有害离子浓度。(自动排 污设备定时排放) (3)分析测试工作: 开机阶段冷却水系统每月洗塔每月取水样分析pH值、浊度、碱度、 硬度、总铁、氯离子、电导率等多项指标。同时根据分析结果,相应 调整水质处理方案,使之达到处理标准。 四、全年水质管理制冷结束后工作 (1)打开空调主机冷凝器端盖,用塑料通炮刷逐一通炮。通炮完毕后,再高压水冲冼。 (2)冷凝器端盖除锈,上防锈漆,漆干后装上端盖,使冷凝器复原试压。五、其它工作

空调冷却水水质实用标准化DB31

空调冷却水水质标准DB31/T143-94 工业冷却水水质规GB50050-2007

SO 4 2-+Cl-mg/l ≤2500 硅酸(以SiO 2 计)mg/l ≤175 Mg2+×SiO 2 (Mg2+以CaCO 3计) mg/l PH≤8.5≤5000 游离氯mg/l 循环回水总管处0.2~1.0 NH 3 -N mg/l 铜合金换热设备≤1 ≤10 石油类mg/l 非炼油企业≤5 炼油企业≤10 COD Cr mg/l ≤100 中央空调冷却水 中央空调冷却水处理 中央空调系统通过冷冻水循环、制冷剂循环和冷却水循环。冷却水多为开放式系统,冷冻水与采暖水为封闭式。目前,高层建筑或封闭式厂房的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。

图表1循环水流程图 中央空调水系统的用水通常分为两类,即未经过任何处理的自来水和软化水。水中对设备主要产生影响的因素分别为硬度、碱度、微生物、pH值、Cl-、氧含量等。自来水因地区不同而水质变化较大,在水的循环过程中,硬度和碱度是造成结垢的主要因素,而Cl-、低pH、溶解氧、生物粘泥是造成腐蚀的罪魁祸首。冷却塔管理 开放式冷却塔从空气吸入灰尘、泥土、烟灰、有机物碎片和其它各种各样的物质。进入冷却塔中的空气中的颗粒物会被冷却水洗涤下来,进入循环水中,并逐渐浓缩。冷却塔周围的空气环境严重影响冷却水的质量,比如土建、风向、空气污染程度等,因此,做好冷却塔的管理非常重要,做好定期的清扫工作。如果灰尘比较大,就需要循环水的旁滤处理,进行水质净化。 小资料:每立方厘米中含有100,000个以上的颗粒物,在大城市附近是很正常的。Clive Broadbent在1992年ASHRAE(美国取暖、制冷和空调工程师协会)年会上报道,“一座200冷吨的冷却塔在一个季节,从空气和补加水中吸收的颗粒物在600磅以上”(ASHRAE手册,1996)。 结垢控制---中央空调主机(蒸发器、冷凝器管理)管理 由于冷却塔水的蒸发,水不断浓缩,水质矿物质含量逐渐增多,结垢倾向加大,可能会造成空调主机热交换效率下降,日常表现为:主机开机后,在短时间温度不能降低到适宜温度;主机的工作时间延长,开机台数增多;主机报警等故障。因此,需要对主机定期的清洗。 另外一个重要问题,就是换热器泄露,造成主机严重故障。如果主机换热器表面结垢,这就为水中微生物的附着创造了条件,一些厌氧菌会产生硫酸或盐酸,在氯离子Cl-的作用下,在换热器的表面部位,由慢慢地腐蚀逐渐变为加速腐蚀,造成设备泄露,换热器报废。水中细菌、微生物含量以及水的浊度,是控制腐

中央空调水系统群控逻辑控制说明

领地中心中央空调水系统群控逻辑控制说明

. 冷水系统描述:冷水机组:CH1-CH(6 6 台) 冷冻泵:CHP1-CHP6(a 7 台) 冷却泵:CWP1-CW(P77 台) 冷却塔:8 组(16 台) 在系统中冷水机组CH1至CH5与冷冻泵CHP1-CHP、冷却泵CWP1-CWP为串联,即其中任意一台冷机可对应冷冻泵CHP1-CHP和冷却泵CWP1-CW其中的任意一台,任意一台冷机可对应冷却塔CT2-CT8号7组中任意的一组冷却塔,当某一套机组中的任意设备出现故障,则此套设备均停止运行,系统将自动启动另一套运行时间相对较少的无故障设备。 另外系统中在过渡季节时优先启动主机CH6 CH6单独对应冷冻泵CHP6与CHP6a(备用)和冷却泵CWP以及CT1号组冷却塔。 1. 系统停止: 当系统启停被置为In active时,设备启动台数Number为0,系统处于停止状态。 2. 启停状态: 当系统启停被置为active,设备启动台数Number为1,启动冷冻站系统。系统会优先启动一台最小时间运行的机组。当把系统启停置为Inactive ,停止冷冻站系统,所有设备停止运行。 冷冻站的启动顺序为:

打开冷冻(冷却)水隔离阀、打开最小时间运行且无故障的冷却塔蝶阀(其中如果开启的主机为CH6则打开CT1的蝶阀)->状态返回后延时5秒,启动冷冻水泵->状态返回延时30秒,启动冷却水泵->状态返回后延时10分钟,启动冷水机组 冷冻站的停止顺序为: 停止冷水主机->延时60秒后停止冷却塔风扇,停止冷却水泵 ->延时30分钟后关闭冷冻水泵 ->延时32分钟后停止隔离阀 3. 计算设备可用的最大值: 当设备发生故障时,该设备不可用。设备的可用最大值要与设备可用的数量相等。 (1)运行加载UP: 当下列条件同时发生时,Number上升标志UP 被置为ON 当主机平均电流百分比负载大于90%并且主机加载温度设定值UP-TSP(9.0 C)低于冷冻水总出水温度(持续20分钟) 设备可启动台数Numbe小于设备可启动最大值当UP被置为ON在目前的Number基础上增加1台冷水机组,相应的水泵增加一台(根据现在实际情况调整)。 (2)运行减载down: 当下列条件同时发生时,Numbe讣降标志down被置为ON 当主机平均电流百分比负载小于40%并且主机加载温度设定值down-TSP (15.0 C)高于冷冻水总回水温度(持续20分钟) Number大于1 当down被置为ON在目前的Number基础上减少1台冷水机组,相应的水泵减少一台(根据现在实际情况调整)。