文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地源热泵造价与运行费用对比

地源热泵造价与运行费用对比

地源热泵造价与运行费用对比
地源热泵造价与运行费用对比

目录

一、公司简介。。。。。。。。。。。.。。。。。。。。。。2

二、标志性工程案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

三、地源热泵技术原理介绍。。。。。。。。。。。。。。。。6

四、冷暖方式的分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15

五、设计方案说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17

六、系统设计方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20

七、投资概算及运行费用对比。。。。。。。。。。。。。。。25

八、补充说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29

九、附件(图纸、企业资质及相关政策文件)。。。。。。。。30

一、公司简介

浙江亿能建筑节能科技有限公司其前身是台州亿能建筑节能科技有限公司,于2010年4月由浙江省工商行政管理局批准正式更名,是台州首家集科技、设计、培训、咨询、新能源投资、建筑节能、环境保护于一体的科技型企业,公司成立至今一直从事于节能、环保工作。随着人们生活水平的不断改善与提高,环境保护意识的日益增强,国家政府大力提倡减排,公司于2010年5月在山东滨州先后成立了“浙江亿能建筑节能科技有限公司滨城分公司”、“滨州市艾斯达节能材料有限公司”,致力于建筑节能新技术与新产品的开发与利用、节能环保型中央空调系统配件与设备的研发与推广,形成产品系列化。

目前,公司已经建立了包括生产、营销、采购、供应、质量控制、设计、决策等在内的科学、高效的管理体系,为公司的迅速发展提供了组织机构和管理制度保障,使公司呈现良好的发展态势。现与中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院等多家科研机构建立了战略合作同盟体,可以为客户提供各种建筑节能方案和先进的节能设备。

公司08年度被浙江省科学技术协会、浙江省科技报社评为“浙江省优秀创新型企业”,被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心评为“浙江省重质量守承诺创品牌”单位,暨“首批三满意单位”。2008年12月份公司参与了国家4个标准的制定:①地源热泵系统经济运行标准;②溴化锂吸收式冷水机组能效限定值节能标准;③地源热泵机组能效限定值及能源效率等级标准;④商业或工业用及类似用途低温空气源热泵机组标准,其中地源热泵系统经济运行标准由我司参与主编。2009年6月,我司与台州职业技术学院于市政府签订了“台州市校企校地合作协议书”。

公司始终坚守“高效、节能、环保”为重的经营理念及“诚信、团结、创新”的企业精神,以推广建筑节能事业为目标,以缓解能源紧张,降低能源消耗为己任,大力促进可再生能源应用和节能环保项目的推广,为加快建设“十一五”规划提出的能源节约型社会做出自己的贡献。亿能人以精湛的合作团队,凭借先进的技术真诚希望与国内外的客商携手共创节能型社会!

公司技术支持:中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院

中国建筑科学研究院创建于1953年,2000年10月1日起,由科研事业单位转制为科技型企业,划归国资委管理。

该院是全国建筑行业最大的综合性研究和开发机构,主要任务是面向全国的建设事业,以建筑工程为主要研究对象,以应用研究和开发研究为主,在建筑结构、地基基础、工程抗震、建筑环境与节能、住宅体系及产品、智能化建筑、建筑软件、建筑机械化、建筑防火、施工技术、建筑材料等专业中的70个研究领域开展科学研究工作。

建院以来至2006年底,共完成科研成果2392项,完成标准规范编制、修订项目508项,其中荣获国家发明奖、国家科技进步奖、国家自然科学奖、全国科学大会奖等共92项,各类省部级科技进步奖411项,获得专利176项,为推动我国工程建设标准化、促进建设事业科技进步、加强工程质量管理,为我国建设事业的发展做出了应有的贡献。

空调所作为建筑科学研究院的暖通行业研究机构,承担国内各种科研与规范编制项目,在地源热泵方面承接多项国内大型地源热泵系统设计与咨询,在国内地源热泵应用方面积累了大量实际工程经验。

二、标志性工程案例

1)商丘汇豪天下“恒温恒湿恒氧”地源热泵中央空调工程(河南省唯一康居工程)河南商丘汇豪天下·康居小区项目占地面积63987㎡,建筑总面积136176㎡,空

调使用面积115000㎡。其中:一期住宅建筑面积44289㎡,商业服务建筑面积2501㎡。我司根据业主的要求和提供的水文地质报告,在可行性方案中描述对该项目采用地源热泵地埋管系统,恒温恒湿,实行冬季采暖,夏季制冷。汇豪天下以其“恒温恒湿恒氧”等独特的节能模式,被国家住房和城乡建设部、省住房和城乡建设厅评为“国家康居示范工程”,是豫东首座国家康居示范工程,书写了商丘房地产行业发展的新篇章,对于商丘市及至整个房地产行业整体水平的提升、住宅产业现代化的发展、城市人居质量的改善,将会产生重要的示范和促进作用。

2)温州十里河灯饰城有限公司水源热泵中央空调工程

北京十里河灯饰城温州店位于温州市瓯海区,占地面积近9万平方米,通过对该工程的实地考察,我公司决定采用河水源热泵来进行制冷采暖,达到节能环保。此项目是温州首例通过河水作为冷热源的工程。

3)浙江新台州大厦地源热泵工程

新台州大厦位于台州市椒江区,该项目及购物、休闲、餐饮、酒店于一体的大型商用建筑,其中商场等建筑面积约33000平方米,五星级酒店建筑面积约12000平方米,空调面积总计约33700平方米,商场及酒店均设臵新风系统。空调形式采用地源热泵中央空调系统。

4)浙江吉鑫祥叉车股份有限公司办公楼热泵工程

浙江吉鑫祥叉车有限公司办公楼共5层,总面积约10000㎡,采用热泵机组及低静压风机盘管等一起组成集中式中央空调系统,总制冷量为1200KW,实行冬季采暖,夏季制冷,具有较高的能效比。

5)台州东方太阳城高层住宅河水源热泵工程

浙江台州东方太阳城高层住宅由九个塔楼组成,总建筑面积144382平方米,单体建筑层数20~30层,建筑高度74.85~99.55米,空调面积总计约12万平方米,采用河水源热泵工程系统,制冷、供热和提供生活用水,是距今为止采用河水源热泵系统空调面积比较庞大的一个项目之一。

三、地源热泵技术原理介绍

1)国家能源发展趋势

由于近20年我国的能源节约政策的实施取得了巨大成绩,致使我国亿元产值的能耗下降了一半。各个行业的产品能耗均有下降,如发电煤耗从460g降到400g。总的能源利用效率也有提高,从26%上升到32%。但是,我国的能源利用效率和发达国家相比,差距还很大,而且我国现有的有形能源储存量有限,我国能源、土地、水、原材料等资源严重短缺而实际利用效率还很低、环境污染严重且仍在不断加剧。就能源结构而言,在我国化石能源资源探明储量中,90%以上是煤炭,人均储量也仅为世界平均水平的二分之一;人均石油储量仅为世界平均水平的11%;天然气仅为4.5%;而目前我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上。就土地的消耗而言,我国人均耕地只有世界人均耕地的1/3,水资源仅是世界人均占有量的1/4;实心粘土砖每年毁田12万亩;物耗

水平与发达国家相比,钢材消耗高出10%~25%,每拌和1立方米混凝土要多消耗水泥80公斤;卫生洁具的耗水量高出30%以上,而污水回用率仅为发达国家的25%。严峻的事实表明,中国要走可持续发展道路,发展节能与绿色建筑刻不容缓。因此,节约能源和充分利用再生能源是一项十分重要的、全国性的大课题,在新的世纪必须作为战略性任务来抓。国家也在从各个方面采取相应举措,推动这项工作的进展。

根据以上内容,我国出台相应政策,大力鼓励可再生能源的开发和利用。以下是仅有的几种可再生能源形式:

1、风力发电

作为可再生能源,世界这些年发展很快,每年递增26%以上,可以说在加速发展。不少国家已确定的目标是,今后10~20年内,把风力发电的比重提高到总电量的10%。我国风力资源十分丰富,全国虽未进行详查,仅内蒙古自治区初查结果,可利用的风能就超过1亿kW。从新疆、甘肃、宁夏、内蒙古到吉林是一个大风带;内陆还有一些大风口,如鄱阳湖口处;更重要的是,有几千公里的东部沿海及岛屿。

2、太阳能

我国多数地区年日照时间都超过2000h,而在西北一些地区,年日照时间超过3000h。全国可利用的太阳能有多大规模,现在还说不清楚。将来在几个特大沙漠上建设特大规模太阳能发电基地,用来生产氢气的可能性现在已可以看到。世界上光电技术及其所用材料进步很快,光电材料成本成倍下降,光电转换效率不断提高,从而使太阳能发电成本大幅度下降。预计不要10年,其发电成本就可能赶上煤电,进一步发展还会低于煤电。太阳能大棚在全国已有较大规模推广,现在水平还较低,单个大棚也较小。要搞规模经济,大规模推广应用,可成为改变北方农业的一个大革命。

3、沼气和生物能源

沼气在我国发展已有多年历史,也取得了很大成绩。今年20年,设想把利用大中型沼气的总能力预定在1000万kW这个目标。数字也不算大,经过努力是可以做到的。

4、地能将成为我国最大的可被利用的可再生能源

地球是一个巨大的恒温体,蕴藏了无穷无尽的能量,无论冬夏季节30m以下的地下水温相对恒定。但是这种能源属于低品位能,不能被直接利有,温度不能被提升过高,不能用于工业生产,但其能量经过提升后,正是民用建筑冷、暖供应的最佳温度范围。地能以电能为辅助能源,通过先进的水源热泵机组将低品位的地能变为可利用的高位能,输送于供冷供暖空间,实现冷暖供应的节能运行。

为了保证这一先进的技术的顺利实施,我国各级政府相继颁布了相关政策,支持、鼓励地温技术的应用。如建设部于2000年2月18 日颁布实施的《民用建筑节能管理规定》中第四条明确规定:国家鼓励建筑节能技术进步,鼓励引进国外先进的建筑节能技术鼓励发展太阳能、地热等可再生能源应用技术及设备空调制冷节能技术与产品。因而,在欧美得到广泛应用的地温空调技术已受到我国各界的关注及日益广泛的应用。地温空调是地能利用的有效的形式之一,地温技术将是目前解决我国民用建筑冷暖供应的最先进、最适用的技术。

2)项目背景

当前,能源资源问题是关系我国经济社会发展全局的一个重大战略问题。为了促进可再生能源的开发利用,增加能源供应,改善能源结构,保障能源安全,保护环境,实现经济社会的可持续发展,国务院于2006年1月1日颁布了《可再生能源法》,随后财政部、建设部于2006年9月25日颁布了《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》,专项资金支持的重点领域为:

(一)与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明;

(二)利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷;

(三)地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷;

(四)沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷;

(五)利用污水源热泵技术供热制冷;

(六)其他经批准的支持领域。

从本世纪初开始逐步走向市场,并在中央空调行业得以推广应用的水源热泵技术,可以从太阳能热水、土壤、浅层地下水、工业废水尾水、江河湖海水、生活中水等各种水源中提取能量,用于向各类建筑物供冷、供暖及供应洗浴热水,不但环保节能、取之不尽用之不竭、而且投资省、运行费用低、冷暖效果好,因此得到国家的大力支持。本项目地下水资源丰富,采用地下水作为水源热泵的水源,提取其中的能量向建筑物供冷供暖,正符合《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》所规定的补贴资金要求条件。

3)系统介绍、工作原理及优势特点

1、地源热泵系统介绍

地源热泵机组是在电能的驱动下,从能源土壤中源源不断的提取免费的能量,实现夏季制冷、冬季制暖及四季生活热水的需求。

2、地源热泵的工作原理

制冷时,把建筑物内的热量通过热泵机组转移到土壤中,而制热时,把土壤中的热量通过热泵机组转移到建筑物内。参看下面的示意图。夏天,通过冷冻水循环泵将用户的热量吸收至机组,机组通过其内部循环将热量传递到土壤中,其实质是用地源替带冷却塔。地下水从机组中吸收了热量后排放,整个过程对地下水无消耗、无污染。冬季,地源热泵机组将土壤热量吸收后,通过内部循环将用户侧水加热,送到建筑物中供暖(也可用于加热洗浴热水)。

因为土壤温度夏季低于环境空气温度、冬季高于环境温度,且全年基本稳定,因而机组无论制冷或制热,都非常稳定且效率不受气温影响。

地源热泵机组节能表现如下:在夏季运行时COP达5.5-6.0,制冷效果因不受气温影响,其装机容量可以低于常规冷水机组10-20%;配套设备功率降低20%左右;冬季制热效率COP为4.4-5.0左右。

根据上述优势,机组在夏季比常规制冷机组节约运行费用20%,冬季比电、油锅

炉节约费用70%,比集中供热节约50%,比燃气锅炉、风源机组节约费用40%。

3、系统优势特点

地源热泵机组在电能的驱动下,将地下水中取之不尽、循环再生但不可直接利用的低位能量或污水、中水中的能量开发利用,成为可利用的高位能。一套系统它可以满足冬季供暖、夏季供冷的需要,又能用来制取卫生热水,解决洗澡用水的供应问题,充分显示了其一机三用的优越特性。

地源热泵技术具有以下七大优点:

(1)环保无污染:省去了锅炉系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;省去了冷却塔系统,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染,使环境更加洁净优美。

(2)节省投资寿命长:一套系统解决冷、暖、浴,节省设备、安装等投资费用20-30%,运行寿命达到25年以上。

(3)省地:一方面省去了锅炉房及与之配套的煤场和渣场,节约了大量的土地资源;另一方面地/水源热泵机组机身体积小、重量轻,安装简单,可安装在地

下室或闲臵房内。

(4)高效节能:无室外机,不受室外环境变化的影响。无论冬季还是夏季,每投入1KW电能均可得到5KW左右的热能或冷能。能源利用效率远高于其他形式

的中央空调系统。

(5)应用范围广:除了从土壤或地下水提取能量,水源热泵机组还可以从工业废水、污水、中水、河湖水、海水中提取能量,广泛地应用在民用建筑采暖、

冷暖空调、工业企业冷冻、冷藏、冷却、加热等领域,从而节约了大量采暖、

供热、供冷能量。

(6)运行稳定:地源/水源热泵从稳定的地下能源中提取能量,与VRV风源热泵(从温度波动的空气中提取能量)相比,相当于汽车以经济时速在高速公路上行

驶,平稳而安全,故障率较低。

(7)节资:本系统最大特点是充分利用地下免费能源,通过一套系统来实现制冷

和采暖,并提供生活热水,节省运行费用,无论冬季还是夏季,只有传统供

冷供暖方式的1/2-1/3。同时减少管理人员成本。

鉴于本系统具备上述诸多特点,因而备受世界能源环保组织和发达国家推崇,并被市场广泛接受,自八十年代以来,年增长率一直保持在20%以上。

4)螺杆式地源热泵机组主要配臵及特点

1、原理

制冷剂在蒸发器内与被冷却对象发生热量交换,

吸收被冷却对象的热量而气化,产生的低压蒸气被

压缩机吸入,经压缩后以高压排出。压缩机排出的

高温高压气态制冷剂在冷凝器内被常温冷却水冷

却,凝结成高压液体,高压液体流经膨胀阀时节流,变成低压、低温湿蒸气,进入蒸发器,其中的低压液体在蒸发器中再次被气化制冷,如此周而复始。

2.换热器(蒸发器和冷凝器)

(1)蒸发器采用的是新型满液蒸发器,其优点是:

◆完全润湿的热传表面,可增加蒸发器的使用

效率,提高系统低压侧压力。

◆液态冷媒于蒸发器壳侧沸腾,压损较小,温

度亦较均匀;且因吸入端的蒸气以接近饱和的气

态进入压缩机,故可增加压缩机的压缩效率与质量流率。

◆由于多压缩机机组可共享一蒸发器及冷凝器,于部分负载时仍能有效地利用热传面积,故可拥有较高的部分负载效率。

(2)结构独特的冷凝器:

为减少冷却水用量,实现小流量、大温差运行,达到节省投资、降低运行费用的目的,水源热泵采用冷却水专用冷凝器。其特点为:

变水程壳管式,即冷却水流经多束传热管(而其它厂家多

为单水程直通式或二水程结构),冷却水多次利用,因此大量

节省用水;

冷凝器水管接在水盖下部,使冷却水下进上出,这样使冷

却水向上走,制冷剂向下流,形成“逆流换热”,从而使传热效果最好。此外,在冷凝器的下部,温度最低的井水冷却温度最低的制冷剂,能增加液态制冷剂的过冷度,从而使制冷量大大提高。进水管接在下部,能保证传热管束内的水充满全管,这不但能防止传热管壁温升高,提高冷凝效果,而且有利于充分利用冷却水,可减少冷却水的循环量。

3、高效回油装臵

利用有界引射原理,使高压流体吸走低压流体。用冷凝器内高压富油液态冷媒,导引蒸发器内低压富油液态冷媒,混合后进入压缩机吸气端。与同行业中其他利用高压气态冷媒导引低压富油液态冷媒相比,具有更高的效率,更好的效果,无可动件,工作稳定性高。

4、电子膨胀阀

采用美国进口ALCO品牌,独到的电子节流技术属国内领先技术水平。

电子式膨胀阀作为一种新型的节流元件,以其较热力膨胀阀的诸多优越性,近年来受到国内外冷冻空调界的热切关注。但电子膨胀阀调节算法的实现,以及它与整机控制系统间的综合协调,一直未得到圆满的解决。科莱满液式水源热泵机组成功的嵌入了电子膨胀阀控制的软硬件模块,控制器在运行中实时检测压缩机负载及其变化趋势,并根据蒸发压力、吸气温度、排气温度、预设过热度等参数的变化,向电子膨胀阀发送驱动脉冲,控制其开启度。首先在负载变化时进行预调,再根据实际过热度等众多参数,进行微调,实现精确控制。其中控制参数、控制周期、调节参数等都可以根据实际需求方

便调整,使系统运行取得最佳效果。这种控制逻辑克服了热力膨胀阀滞后的弊端,使电子式膨胀阀发挥出了它的响应速度快、控制精度高、控制范围大、精确可调的一系列优点。

特点:

◆步进电机驱动

◆极短时间内从全关到全开

◆高精确性

◆极长寿命

◆流量变化呈线性

◆宽广的流量范围

◆连续的冷量调节

◆电机与阀合为一体,可靠性高

◆陶瓷材料的阀板和阀口部件耐磨损

◆平衡阀口设计

◆耐腐蚀的不锈钢阀体

6、微电脑控制系统

机组采用广州邦普出品的PLC微电脑处理器和高分辨率的大屏幕中文界面液晶触摸屏,可提供手动、自动及远控、联控多种控制功能,可随时查询机组的运行状态和各种故障信息。还可使用组网控制,实现多台机组群控,自动化程度高,可实现无人值守,并确保机组始终运行在最佳状态,高效节能。

◆控制系统先进可靠

控制器采用先进的高速内嵌式双微处理器技术,抗干扰

能力强,控制精确可靠。用户界面选用大屏幕320*240高分辨

率液晶触摸屏,主要参数采用闭环控制,保证系统出水温度恒

定,避免机组频繁启停。有效的保证机组运行的稳定性和经济性。

◆人机界面形象直观

△320*240高分辨率液晶触摸屏显示面板,提供所有运行及控制参数的显示。对主机起停进行直接控制或预期设定执行;自动根据预先设臵要求进行加载、卸载、起停;自动平衡两个压机之间运行时间。直观简捷。操作简单方便。

△机组原理图和日运行温度曲线图显示清晰,生动形象。

△通过菜单式操作提供对所有运行及控制参数如:水温、压机工况等的快速查询及设臵。

◆控制功能完备精确

△具备远程控制接口,可实现本地、远控、联控及组网四种方式控制机组的启停和监控。

△先进的EX型电子膨胀阀,由步进电机驱动,与满液式蒸发器相匹配,采用严密的逻辑控制和精确闭环控制,控制精度高,大大提高了换热效率,保证机组在满负荷及部分负荷下均能稳定、高效运行。

◆诊断功能强大

△硬件具有自诊断能力,能自动排除硬件故障。

△运行中通过人机界面可随时查询各种设臵参数和实际运行参数,监视机组运行,机组出现故障时报警。

△机组可提供100多条显示和报警信息,根据报警信息采取相应的方法,即可排除机组故障。

◆安全保护功能完善

控制系统对系统和压缩机具有多种保护措施:蒸发器出水温度过低,冷凝器出水温度过高保护;水流开关保护;压缩机油位保护;压差保护,电压过低和过高保护,高压保护,低压保护,压缩机过载、过热及排气温度过高保护,缺相、逆相保护及蒸发器液位限位保护等。确保机组安全可靠运行。

四、冷暖方式的分析

1)冷暖方式的分析

中央空调的室内末端采用共同的形式:风机盘管+新风机组的形式,可采取的供暖(冷)方式有以下四种:市政供暖+单冷机组、风源热泵机组、地源热泵。按照同样的冷热负荷量、同样的室内末端配臵和使用要求,上述四种方式特点如下:

通过与传统的中央空调比较,只要解决地源热泵地埋管施工为题,末端采用相同形式,无论从经济效益还是从社会会效益方面都远胜与其它形式的中央空调。

五、设计方案说明

本项目为滨州市公共卫生中心综合楼地源热泵中央空调工程,总建筑面积约为40566㎡。

医院中央空调的使用对改善并提高病人的就医环境;大中型医疗设备、科研仪器和计算机系统的安全运行起到积极的作用。同时,由于医院是一种特殊的公共聚集场所,也是空气污染较为严重的场所之一,医院内的人员是最大的细菌发源地,医院室内空气中浮游的致病细菌种类多,浓度高。其散发的病菌极易造成医患之间、患者之间、患者与探视者之间的感染;医院室内空气质量关系到病人的诊断、治疗、康复和医护人员的健康,医院中央空调具有特殊性,所以考虑末端空调进入病房的新风和室内循环风都进行消毒,灭菌处理。

中央空调由冷(热)交换站、输水管道系统、空调末端设备装臵、自平衡通风系统组成。取能方式采用地源热泵机组,解决室内夏季供冷、冬季采暖的需求。

(1) 冷(热)交换站冬季通过从土壤中提取低品味热能,通过地源热泵机组来给中央空调系统提供热水;夏季通过该机组给中央空调系统提供冷水,并向土壤中释放热量;给输水泵进入输水管道系统。

(2) 输水管道系统病房、办公区采用供冷供热合用一管道的“两管制”系统。一根供水,一根回水。夏季进行供冷水,冬季进行供热水。在冬夏之间进行冷热水的切换。手术室、ICU、CCU采用“四管制”系统。同时将冷水热水送出,保证恒流。将热交换站提供的冷(热)水送到每一个空调末端装臵。

(3) 空调末端装臵有很多种,主要有风机盘管机组、新风机机组和净化空调系统等。它们主要是利用冷(热)水并和其他辅助设备一起对空气的温度、湿度、净化度和流动速度通过调节和控制使其达到并保持在一定范围内,以满足不同房间的使用要求。

(4) 自平衡通风系统是将密闭房间内的空气经土建风井汇集后,由屋面风机排出室外,保证各房间内空气相互不交叉感染,自平衡风机24小时不间断交替进行。

1)医院中央空调的特点

1、时间性强

医院的病房及相关医疗科室每天均24 小时工作。

2、技术性强

医院中央空调设备一般比较先进,技术性要求比较高。

3、可靠性、实用性要求高

医院中央空调设备必须性能可靠,质量优良,使用维修方便,一旦出现故障,维修要非常及时,厂家售后服务也应及时跟上。否则,将严重影响医院工作的正常运行,给医院带来很大的损失。

4、服务水平要高

医院空调系统是为病人,为医疗工作服务的,要定期组织对系统进行全面检查。

2)地源热泵系统特点

地源热泵中央空调系统是节能环保型空调系统,它依靠地面10米以下、地温在四季保持基本稳定的温度能源,通过电驱动主机的不断提取、积累,转换成可以直接利用的高位能量。所以,该系统在运行中不产生任何躁声、废气、废渣等,不对环境产生任何污染;运行中采用的大部分是地下无尽的免费低位能源,运行工况优良、稳定,不受气温影响,能效比高,费用低廉。既可以夏季供冷,又可以冬季供暖。

地热泵中央空调系统是一项系统工程,它涉及到系统工艺设计、主机及末端设备选用、地埋管水井开凿、工程施工、售后服务等诸多内容及工序。故本空调系统方案根据实际平面图纸、场地条件等情况我们进行了总体规划:合理布臵机房位臵,充分规划设

计主管道走向,设计合理优化的末端系统。既有效的控制初始投资和运行费用,又确保空调系统的使用效果,从而达到经济效益和社会效益完美平衡。

根据地源热泵机组的特点和本工程实际情况,结合我们长期大量的地温中央空调设计经验,结合医院中央空调特点我们确立了本工程的基本设计思路:安全可靠:作为中央空调系统,本工程必须要保证长期可靠运行。因此,在设计中

首要考虑的就是确保本工程的实际使用效果和可靠性。

总体规划,综合平衡,合理设计:充分体现我公司实事求是、科学严谨、一切为用

户着想的认真负责态度。本项目面积较大,分为两期完成,考虑到使用要求,设计两个水源热泵主机站,分别供应一期与二期的冷、暖需求。

认真选型,确保质量:由于本工程使用性质为医院,中央空调系统使用效果要求较高,

因此对设备的性能、质量要求也比较高。在设备选型时应认真计算、分析比较,既要能满足需要,又要考虑不能出现大马拉小车或小马拉大车的现象,充分降低成本。核心设备坚持“保证性能、质量,配臵大小合理”的选型思路,从而充分保证用户短期利益(初投资)和长期利益(安全可靠、环保节能、寿命长、故障率低)的完美平衡。

科学设计,完美匹配:在地源热泵中央空调系统中,地源热泵主机与取、地埋管是

整个系统的核心,但附属设备的选型及系统管网的设计,也都必须认真、科学。参数过大会使初投资大增,参数过小会导致系统不能正常工作。因此,需要合理科学的匹配,保证系统在长期运行过程中始终保持最佳的工作状态和最可靠的运行效果。

灵活布臵,整齐美观:充分发挥水源热泵系统的灵活性,充分利用现有条件,以降

低配套设施投资和提高建筑物利用率为出发点,合理布臵两个主机站,尽量减小各个机站的占地面积,尽量减少外网的数量,使系统整齐美观并为甲方最大限度的节约成本、创造更大的价值。

自动化程度高:充分体现高技术成果,主机采用微电脑集中自动控制,汉字显示触摸屏操作,一方面可减少操作技术强度要求,减少误操作带来的损害,降低操作维护成

本,使操作变得轻松、便捷、愉快;另一方面使系统够达到最佳的运行效果,使系统最大程度地发挥其作用,从而大大提高经济效益。

六、系统设计方案

1)工程概况

1、项目名称:山东省滨州市公共卫生中心综合楼地源热泵中央空调工程。

2、建筑面积:建筑总面积约为:40566㎡

3、设计要求:满足整个医院的夏季供冷、冬季供暖。

2)设计依据

1、本工程中央空调系统的方案设计依据如下:

根据国家相关规范中关于民用建筑物室内空调温度要求的规定,本工程达到:

夏季温度:26℃-28℃

冬季温度:18℃-20℃

地温中央空调不受室外空气的影响,即使在室外环境温度-30℃时也能进行正常制热运转。并达到室内温度要求。温度的检测应在系统连续安全运行24小时后测定。

2、本工程设计方案所采用的安装、调试、验收的相关国家标准和规范如下:

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

《建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

《供水管井技术规范》GB50296-99

地源热泵与传统空调运行费用比较

XXX电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245. 4KW;制热量1400KW,功率324.6KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 ·夏季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。

· e.埋管侧电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: ·1、电价按0.80元/KWH。 ·2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。 ·3、空调同时使用率取0.8。 ·4、机组运行率取65%。 夏季运行费用: 90×8×0.8×(0.2×2+4+30+245.4×2+37)×65%×0.8=16.8万元。·冬季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季324.6kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.井水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: ·1、电价按0.80元/KWH。 ·2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。 ·3、空调同时使用率取0.8。 ·4、机组运行率取65%。 冬季运行费用:

地源热泵造价与运行费用对比

目录 一、公司简介。。。。。。。。。。。.。。。。。。。。。。2 二、标志性工程案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 三、地源热泵技术原理介绍。。。。。。。。。。。。。。。。6 四、冷暖方式的分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 五、设计方案说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 六、系统设计方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 七、投资概算及运行费用对比。。。。。。。。。。。。。。。25 八、补充说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 九、附件(图纸、企业资质及相关政策文件)。。。。。。。。30

一、公司简介 浙江亿能建筑节能科技有限公司其前身是台州亿能建筑节能科技有限公司,于2010年4月由浙江省工商行政管理局批准正式更名,是台州首家集科技、设计、培训、咨询、新能源投资、建筑节能、环境保护于一体的科技型企业,公司成立至今一直从事于节能、环保工作。别墅地源热泵空调工程投标文件

总目录 一、地源热泵空调设计依据 (4) 二、地源热泵空调系统原理 (11) 三、地源热泵空调设计方案 (15) 四、地源热泵空调设备选型 (20) 五、地源热泵空调工程造价 (21) 六、运行费用测算 (28) 七、XX地埋管专用地源热泵性能特点 (29) 八、地源热泵空调系统施工要点 (31) 九、售后服务保证 (44) 十、XX空调公司简介 (45) 附件:公司资质证明文件 企业法人营业执照 质量管理体系认证 环境体系认证 质量信誉证书 专利认证证书 国家级重点新产品证书 部分用户名录

一、地源热泵空调设计依据 1.1国家有关设计规范 《水源热泵机组》 GB/T19409-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82 《城市热力管网设计规范》 GJJ34-90 《通风与空调工程施工及验收规范》 GBJ243-82 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66-84 《空气调节系统经济运行》 GB/T17981-2000 《地源热泵系统工程技术规范》 GB/T50366-2005 1.2供热设计参数 夏季空调室外计算干球温度 33.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度 20.4℃ 冬季空调室外计算干球温度 -13℃ 冬季空调室外最低日平均温度 -15.8℃ 冬季室外平均风速 0.5m/s 冬季室外主导风向 NW 冬季最大冻土深度 79 cm 1.3工程概况 本工程位于廊坊市,为豪华型、绿色环保生态别墅,其中样板间为36456.39平方米,其中地上7879.79平方米,地下192.60平方米。主要功能是住宅、休闲与一体的综合性高档别墅。廊坊隶属于北温带大陆性季风气

(整理)地源热泵与传统空调运行费用比较.

江西某电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245.4KW;制热量1400KW,功率324.6KW。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 · 2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。 · 3、空调同时使用率取0.8。 · 4、机组运行率取65%。 夏季运行费用: 90×8×0.8×(0.2×2+4+30+245.4×2+37)×65%×0.8=16.8万元。 ·冬季各设备的配电功率

· a.地源热泵机组:夏季324.6kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.井水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 · 2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。 · 3、空调同时使用率取0.8。 · 4、机组运行率取65%。 冬季运行费用: 120×8×0.8×(0.2×2+4+30+324.6+37)×65%×0.8=15.8万元。 B、水冷冷水机组和燃油锅炉 选用水冷冷水机组LTLS-280两台,制冷量1021KW,功率243KW。另选用水冷冷水机组LTLS-160一台,制冷量550KW,功率130KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 冷却塔循环泵功率(估算):30KW(一用一备) ·夏季各设备的配电功率 · a.水冷冷水机组:夏季243kW/台*2台,130kW/台*1台 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.冷却塔循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.冷却水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·冷水水冷工程运行费用如下:

地源热泵知识

地源热泵知识 1、《可再生能源法》何时颁布实施? 答:2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式, 2、《地源热泵系统工程技术规范》何时颁布实施?如何正确选用地源热泵系统? 答:《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。国家现行标准《水源热泵机组》GB/T19409中,对不同地源热泵系统,相应水源热泵机组正常工作的冷(热)源温度范围也是不同的,设计时应正确选用(如下所示)。 水环热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:20~40℃(制冷)15~30℃(制热) 地下水热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:10~25℃(制冷)10~25℃(制热) 地埋管热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:10~40℃(制冷)-5~25℃(制热) 3:什么是地源热泵系统? 答:地源热泵系统利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用埋藏于建筑物周围的管路系统或地下水与建筑物内部进行热交换,实现低品位热能向高品位的冷暖两用空调系统。它由水循环系统、热交换器、地源热泵机组和控制系统组成。 地源热泵系统冬季代替锅炉从土壤中取出热量,以30-40℃左右的热风向建筑物供暖,夏季代替普通空调向土壤排热,以10-17℃左右的冷风形式给建筑物制冷。 4、地源热泵系统为什么能节约资金? 答:无论是在运行成本还是维修保养费用上,GHP(地源热泵系统简称,下同)都能节省钱。和别的系统相比,初投资能够在三年之内追平。这里有一个正向的资金流入,因为系统节能通常超过了抵押付款。另外,国外及台湾等地区政府还对购买GHP的客户给予一定的折扣和奖励,相信,中国在不久的将来也将实行这一世界通用的政策。一方面,高效的输出功率和输入功率比值。同样的建筑,您将节省下一大笔额外的运行费用;另一方面,“傻瓜操作模式”的运行管理。为您节省下一大笔管理费用和维护费用。两笔费用的节省,使您在很短的时间内就会将您的初投资全部收回。 5、地源热泵系统效率有多高? 答:GHP系统是目前用于供热和制冷系统中最有效的一种,它的供热效率比其它加热系统要高出50%到70%,制冷效率比一般的空调要高出20%到40%。这些节省下来的能量都直接反映在你的电费单上。如果考虑到在夏季制冷时,可以免费提供的卫生热水(或夏季加热热水时,可以提供的免费制冷),则用户支出的费用更少。 6、地源热泵热水系统组成 答:GHP系统由三部分组成,(1)、室外冷热源系统,常见的有地下水系统、地下埋管系统、地表水系统等。(2)、室内空调设备及管道系统,通常采用风机盘管加新风系统。(3)、热水加热系统,通常由储热水箱、水泵及管道组成。 7、地源热泵同空气源相比,有什么优点? 答:地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:(1)全年温度波动小。冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%。(2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。(3)地源有较好的蓄能作用。 9、为什么说地源热泵为全天候太阳能系统? 答:地球是一个巨大的储热体,在地下2米及以下的土壤温度或地下水温度全年基本保持不变,如长江流域,地下土壤或水温基本保持在14°C—18°C,这对空调系统而言,是一个很好的热源(冬季)或冷源(夏季)。

热泵基本知识

热泵(Heat Pump),又称冷机(Refrigerator),将能量由低温处(低温热库)传送到高温处(高温热库)的装置。且它提供给温度高的地方的能量和要大于它运行所需要的能量。利用低沸点液体经过节流阀减压后蒸发时,从低温物体吸收热量,然后将蒸汽压缩,使温度升高,经过冷凝器时放出吸收的热量而液化,如此循环工作能不断把热量从温度较低的物体转移给温度较高的物体,可将此热量用于加热、干燥等设备中。 目录 1基本定义 2主要分类 3工作原理 4发展历史 5水源热泵 6 1基本定义编辑本段 热泵将低温热源的热量转移到温度高于环境温度的物体,从而获得热量的机器和设备。在空气调节设备中热泵的工作过程与制冷机相仿,但它是向高于环境温度的物体供给热量,例如向建筑物供暖、供应生活或某些生产过程用的热水等。热泵的低温热源最常用的是环境介质(空气或地面水)的热量,也可用地热或生产过程中排出的废汽、废水和废油等的热量。 热泵(Heat Pump)是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置,也是是全世界倍受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备——“泵”;热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。

蒸汽喷射热泵(又称汽汽引射器、蒸汽喷射器,蒸汽喷射式热泵),它广泛应用于纺织、造纸、石油、化工、热电、橡塑、包装、电力等以蒸汽作为动力的工业中,主要用来促进蒸汽循环,提高低压蒸汽压力。这些行业的企业由于在生产过程中产生低压蒸汽,在一个生产厂或车间中可存在多种等级压力的蒸汽,蒸汽喷射热泵可利用高压蒸汽节流的可用能,提高低压蒸汽的压力,用高压蒸汽能量回收放失的低压蒸汽,回收高温凝结水汽,回收高温凝结水的闪蒸汽等,从而将不同等级压力的蒸汽综合利用,达到显著的节能效果。 2主要分类编辑本段 2.1按热源获取来源的种类分 水源热泵,地源热泵,空气源热泵,双源热泵(水源热泵和空气源热泵结合) 2.2按加热方式分 直热式热泵 直热式设备是直接补热水到热水水箱,即使遇到峰值最大用水量,客户用水温度不受任何影响。保温水箱体积减少30%。由于直接补热水,即使用户把保温水箱的水全部用完,水箱里面的水温都维持在60℃左右,因此可以100%利用。循环式加热由于补冷水,当遇到大量用水时,水箱温度大幅度下降,水箱温度已经低于40℃。为了保证用户要求,往往解决方法是增大水箱容积。 循环式热泵 热泵机组中装配一个小型保温水箱和一个大型水箱,通过循环水泵把水箱的水打进热泵主机加热,热泵机组先把小水箱灌满水,把小水箱的水加热至55℃后再通过循环水泵把热水传递至大型水箱。

锅炉和空气热泵成本对比

广东工商职业学院室内泳池加热系统 空气源热泵与锅炉费用对比 一、广东工商职业学院室内比赛池和跳水池设计参数 室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m3,水温28° 室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m3,水温28° 二、设计能源参数表 三空气能热水系统设计 3.1 游泳池能耗计算 根据泳池性质结合上述标准,设计补充水量为总容积的1%。 游泳水容量为6475m3 ;游泳池水表面积为1875m2;每天补充水量为 64.75m3。 3.2 热量计算 游泳池水加热所需热量,应为下列各项耗热量的总和:(《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002规定) A、水表面蒸发和传导损失的热量; B、池壁和池底传导损失的热量; C、管道的净化水设备损失的热量; D、补充水加热需要的热量。 3.3 详细热量计算过程 (1)水表面蒸发损失热量计算: Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B) 式中:Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); A——热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal; r——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg); Vi——游泳池水面上的风速(m/s)室内0.2~0.5m/s,室外 2~3m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽压力(mmHg); Pc——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(㎡); B——当地的大气压力(mmHg);

将数值代入计算得: Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)=4.18×582.5×(0.0174×0.5+0.0 229)×(28.2-17)×1875×760/760=1605540(kJ/h)=446kw/h (1kw/h=3600kJ) (2)游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定,即: Qc=446×20%=89.2kw/h (1kw/h=3600kJ) (3)游泳池补充水加热所需的热量,按下式计算: Qb= qbr( tr-tb ) Qb——游泳池补充水加热所需的热量(KJ); 热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal; Qb——游泳池每日的补充水量(L),qb=64.75m3; r——水的密度(kg/L),r=1kg/L; Tr——游泳池水的温度(℃),tr=28℃; tb——游泳池补充水水温(可参照土壤温度)(℃),tb=10℃; 代入数值计算如下: Qb=qb r( tr- tb )=4.18×64.75×1000×1×(28-10)= (kJ/h)=1354kw/h(1kw/h=3600kJ) (4)游泳池日用总热负荷计算: 将以上各项耗热量相加,即为每天需补充的热量。 ΣQh=(Qz+Qc)×24+Qb=(446+89.2)×24+1354=14201.8kw/h (5) 游泳池一次性冲击负荷(初次充水或换水)计算: 一次性冲击负荷(初次充水或换水),按照换水量以及水温差来计算其总用热负荷和单位(小时)热负荷(机器所需的制热功率)。自来水按水温10℃计算,换水周期根据实际情况设计,则: 一次性冲击负荷:Qzh=[1.1×V×(T2-T1)]÷0.86kwhr 小时热负荷:Pzh=Qzh÷T 式中:V- 游泳池的总容积m3;(V=6475m3) T2- 池水所需温度,℃;(T2=28℃) T1- 平均冷水温度,℃;(T2=10℃) T- 初次加热时间,h;(取T=48小时) 1.1- 考虑在换水周期内的热损失附加值。 代入数值计算如下: Qzh=1.1×6475m3×1×(28-10)℃÷0.86=149075kwh 四、根据上述热量计算结果,测算空气热源泵与燃气锅炉运行成本对比如下(一年按照270天计算):

埋管式地源热泵系统介绍,成本,运行费用.

一、地源热泵系统简介 0 引言 “热泵”这一术语是借鉴“水泵”一词而来。在自然环境中,水往低处流动,热向低温位传递,水泵将水从低处“泵送”到高处利用。而热泵可将低温位热能“泵送”(交换传递)到高温位提供利用。在我国《暖通空调术语标准(GB50155-02)》中,对“热泵”的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”。我们也可以称热泵为既可以制冷又可以供热的机组。热泵的分类多种多样,国际上通常根据热泵的热汇:即冷源和热源的不同,以及供暖和制冷输送介质的不同进行热泵分类。当按冷源和热源分类时,可分为空气源热泵、水源热泵、地源热泵三大类。由于输送冷、热量的介质主要为空气和水,当同时考虑冷、热源的输送介质时,就形成了:空气-水热泵、水-空气热泵(包括地下水热泵和地表水热泵)、水-水热泵、以及地下耦合热泵。 地源热泵(GSHP)是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和冷源的热泵系统。即:地下耦合热泵系统,也叫地下热交换器地源热泵系统、地下水热泵系统、地表水热泵系统。地源热泵还有一系列其他术语:如地热热泵、地能热泵、地源系统等。1997年之后由ASHAE统一为标准术语:地源热泵(ground-source heat pump,GSHP)。 00 空气源热泵 空气源热泵以室外空气作为热源。在供热工况下将室外空气作为低温热源,从室外空气中吸收热量,经热泵提高温度送入室内供暖。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵的主要缺点是在夏季高温和冬季寒

冷天气时热泵的效率大大降低。而且,其制热量随室外空气温度降低而减少,这与建筑负荷需求正好相反。因此当室外空气温度低于热泵工作的平衡点温度时,需要用电或其它辅助热源对空气进行加热。此外,在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,这也消耗大量的能量。在寒冷地区和高湿度地区热泵蒸发器的结霜成为较大的技术障碍。在夏季高温天气,由于其制冷量随室外空气温度升高而降低,同样可能导致系统不能正常工作。空气源热泵不适用于寒冷地区,应用受到很大局限。 01地下水源热泵 地下水源热泵系统的热源是从水井或废弃的矿井中抽取的地下水。经过换热的地下水可以排入地表水系统,但对于较大的应用项目通常要求通过回灌井把地下水回灌到原来的地下水层。最近几年地下水源热泵系统在我国得到了迅速发展。但是,应用这种地下水热泵系统也受到许多限制。首先,这种系统需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。因此在决定采用地下水源热泵系统之前,一定要作详细的水文地质调查,并先打斟测井,以获取地下温度、地下水深度、水质和出水量等数据。地下水热泵系统的经济性与地下水层的深度有很大的关系。如果地下水位较低,不仅成井的费用增加,运行中水泵的耗电将大大降低系统的效率。此外,虽然理论上抽取的地下水将回灌到地下水层,但目前国内地下水回灌技术还不成熟,在很多地质条件下回灌的速度大大低于抽水的速度,从地下抽出来的水经过换热器后很难再被全部回灌到含水层内,造成地下水资源的流失。此外,即使能够把抽取的地下水全部回灌,怎样保证地下水层不受污染也是一个棘手的课题。水资源是当前最紧缺、最宝贵的资源,任何对水

第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算 一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。 空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,并且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。所以,设备选型较大。空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。

因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。 一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准 1、通用设计规范 1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003(2003 年版)); 2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87) 4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95) 5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范: 1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2).《住宅设计规范》(GB50096-99) 3).《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-2004) 7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-2005) 8).其它专用设计规范 3.专用设计标准图集: 1).《暖通空调标准图集》 2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)

水源热泵与其它空调形式运行费用比较1

常用几种中央空调系统比较分析 随着国内外建筑空调技术的日新月异,尤其是市场经济促使空调设备得到了空前的发展,各种新技术、新设备层出不穷。具体到空调冷热源系统,各种形式的电制冷机组、溴化锂吸收式机组、各种热泵机组、蓄冷设备等,品种繁多,各有特色。设计人员或业主在决定空调方案时,有了更多余地。但雾里看花,何种方案技术经济最优,让人日感困惑。各设备厂家为力争市场,在推销自己产品的同时,也提供一些产品技术经济比较资料,但往往是各持一端,带有较大的片面性。所以,设计人员或业主在选择空调设备时,应结合建筑物用途、特点,综合考虑各种因素,最终选择一种最适合建筑物的机型。下面就从运行费用来比较各种空调系统的经济性,供业主在选择空调系统时作参考。 一、常用中央空调冷热源设备方案 1、地源/水源热泵空调系统:冬夏两季均采用地源/水源热泵设备供冷供暖,为 电制冷设备,此方案的最大的特点是充分利用了地下储藏的自然能源(地下水或地下土壤所含的巨大能源)。 2、水冷冷水机组加燃气锅炉:夏季采用水冷冷水机组供冷,冬季采用燃气锅炉供 暖。水冷冷水机组为电制冷设备,燃气锅炉则采用天然气作能源。 3、风冷热泵机组加燃气锅炉:夏季采用风冷热泵供冷,过渡季节可采用风冷热泵 机组供暖,冬季则采用燃气锅炉供暖。风冷热泵机组为电制冷设备,燃气锅炉则采用天然气作能源。 4、直燃型溴化锂冷热水机组:冬夏两季均采用溴化锂冷热水设备供冷供暖,采用天然气作能源。 二、运行费用计算 运行费用计算依据: 以12000平米办公楼项目为例,按夏季负荷制冷量1519KW,冬季满负荷制热量1564KW计算,所有设备均投入运行,电价按0.6元/度计算,每日按10小时运行时间计算,水价按3元/M3,空调负荷率按0.6系数计算(说明:由于机组的功率通常是按夏季最热、冬季最冷的时间计算的,所以一般时间使用,机组的制冷或制热量要远大于房间负荷,这时机组经常属于停机状态,这就象家用空调或冰箱一样。

地源热泵设计方案及运行费用分析实例

地源热泵设计方案及运行费用分析实例 时间:2006-2-19 9:24:58 作者:天津大学机械工程学院热能工程系朱强汪健生 浏览次数:4666 摘要:本文对津晋高速公路津港收费站地源热泵系统的设计进行了分析与计算,并对系统的实际运行费用进行了分析。与以空气作为热源的一般空调器在相同的供热、供冷负荷下运行相比,地源热泵系统具有显著的节能效果。 关键词:热泵供热制冷 引言 地源热泵作为热泵技术应用的一个新的分支,由于其节能和优越的环保性能,近年来正在得到广泛的应用。地源热泵是利用土壤的良好蓄热及蓄冷特性进行的热力学逆循环的一种工程应用;在冬季供热时,热泵系统通过预埋在地下的管道将储存在地下的热通过传热介质吸收,作为逆循环中的低温热源,由热泵完成逆循环并向热用户提供热量;在夏季供冷时,利用地下环境温度较低的特点使制冷系统中的冷凝温度降低,从而提高系统的制冷系数,与冷凝器直接与空气环境进行热交换的普通空调器制冷相比,有一定的节能效果。由于地源热泵系统在运行工作过程中除驱动热泵的动力外,无需其他热源或动力,而驱动热泵的动力主要是电能。因此,如不考虑电能的来源,地源热泵系统是城市供热及供冷的一种清洁能源,它不需要建立一般城市供热所需的锅炉房,同样也不存在由于燃料燃烧(燃煤、燃油)而带来的城市环境污染问题,可以实现冷热联供。此外,在实际使用中,对于一些受客观条件限制而无法采用其他供热、供冷方式的场所,如高速公路收费站、人员设备相对较少的科考站、边防哨所,地源热泵则更体现出其特有的优越性;基于以上特点,本文对津港高速公路收费站地源热泵系统的设计及实际运行效果进行了系统分析。 一、地源热泵系统负荷计算 1.1 热泵系统负荷计算 津晋高速公路天津段自天津起至大港,全长35公里,建有三个收费站。津港收费站包括综合楼、综合楼附属用房及7个收费亭。其中综合楼建筑面积为744m2;综合楼附属餐厅为80m2;7个收费亭合计建筑面积47m2;津港收费站合计总建筑面积为871m2。 根据天津气候条件及收费站建筑物的土建围护结构,本设计采用了ASHRAE推荐提供的CLF冷负 荷系数法计算收费站建筑负荷;地源热泵系统在制冷工况时,蒸发器温度为7~12℃,冷凝器温度为30~35℃,室内温度25℃。其中收费站综合楼和附属用房的供冷负荷为120W/m2,收费亭供冷负荷 为220W/m2。据此,津港收费站供冷最大负荷合计为113 KW,津港收费站埋地换热器放热最大负荷 合计为146 KW。 热负荷计算,本设计采用了ASHRAE推荐提供的方法计算收费站建筑热负荷,地源热泵系统在制 热工况时,冷凝器温度为45~50℃,蒸发器温度为2~6℃,室内温度为18℃。其中收费站综合楼和附属用房的供热负荷为100w/m2,收费亭供负荷为120 W/m2。由此可以计算出津港收费站最大供 热负荷为92KW。 1.2 室内末端系统设计

地源热泵埋管数、配电量以及投资计算

1 钻井埋管埋管数量的确定 热负荷埋管数量 Qr * 0.78 = L * K * n 冷负荷埋管数量 Ql * 1.2 = L * K * n 其中:Qr---------------------冬季热负荷 Ql---------------------夏季冷负荷 0.78,1.2-------------系数 L----------------------单孔埋管深度 K----------------------单位管长换热系数 N----------------------埋管数量 计算后应乘以1.05的余量 2 机房及配电量 一般可取建筑冷负荷的三分之一(不建议采用,此句话的由来为:冷负荷/cop 。一般地源热泵cop为6左右,通常制冷机取5.因此建议:机房设备总的功率乘上需用系数0.9-0.95,或者当设备较少时取需用系数为1 .) 机房的配电量一般根据工艺的要求把同一时间可能开启的的所有设备电功率加起来乘0.9-0.95就行。注意冬夏季负荷功率及设备运行台数会有变化,分冬夏两个工况,分开计算,最后两者取其较大

值就行。 3 机房面积 机房占地面积宜为空调区域建筑面积的千分之五 4 冷冻水量和冷却水量 冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172 冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224 5参考资料 做建筑给排水不用算商场的人数的,按面积算,最高日生活用水定额取X,其中X取5~8,单位为每平方米营业厅面积每日(L/m2 ·d),使用时数为12h,小时变化系数为1.5~1.2,具体参见《建筑给水排水设计规范》. (1)确定主机类型; 根据户式中央空调系统的选择原则和用户所在之区域,确定空调系统方式和主机类型(单冷或热泵)。 (2)计算住宅夏季冷负荷 Ql 和冬季热负荷 QR ; 根据用户住宅的建筑面积和用户所处区域内建筑冷、热负荷指标按下式计算住宅冷负荷Ql 和热负荷 QR 。 QL = 建筑面积×冷指标(w) , QR = 建筑面积×热指标(w) 。 (3)确定主机型号; 根据住宅的冷负荷 Ql ,主机的名义制冷量和主机工作特性系数按下式确定主机型号: 某型号主机名义制冷量×夏季主机工作特性系数≥住宅冷负荷。 (4)如果是热泵型主机,则需校核计算该型号热泵冬季工况的实际制热量 Q机.R 。主机实际制热量: Q机.R = 该型号热泵主机名义制冷量×主机冬季工作特性系数。 (5)确定电加热器加热量 Q D.R ; QD.R = 住宅冬季热负荷 QR - 主机, 冬季实际制热量 Q机.R 。 注:如果计算出来的 QD.R ≤1kw,则不需增设电加热器。

几种电采暖运行费用对比

几种户式电采暖运行费用的分析 中科合康(北京)电气有限公司 随着北京地区煤改电的深入进行,农村地区的居民采暖也纳入煤改电行列,由于居住分散,单户建筑面积小,不适合大规模集中供暖,比较适合单户电采暖的方式有:直热式电暖器、蓄热式电暖器和空气源热泵等三种,现对以上供暖方式的运行费用进行对比。 数据分析依据: 以北京地区农村每户3间房,每间建筑面积30㎡,且已进行过节能改造的房屋为例,则每㎡供暖热负荷指标为70W/m2,平均负荷率为0.7,日平均供暖时间为18小时,则每间房的采暖负荷计算如下: 最大小时最大热负荷为:30㎡*70W/m2=2100W; 全天最大平均总热负荷为:2100W/h*0.7*18h=26460W 全年总热负荷为:2100W/h*0.7*18h*120=3176KW 一:设备选型: 1、直热式电暖器:功率为30㎡*70W/m2=2100W/h;选型2100W共三台 2、蓄热式电暖器:功率为26460W/9h=2940W/h;选型3200W三台 3、空气源热泵:按冬季最小能效比2.0计算, 空气源热泵输入电功率为:2100W*3/2/0.95=3316W; 选型为输入功率为3.9KW(4匹)一台 注:空气源热泵系统末端需为地采暖或风机盘管。 二、采暖季耗电量及运行费用计算: 按每天晚上23:00-早上5:00基本不供暖,其余时间供暖考虑,则其中3小时使用低谷电,15小时使用平电,采暖低谷电价为0.1元/KWh,其余时间电价为0.488元/h,北京地区低谷电时间为晚上21:00-早上 6:00,则每户全年耗电量和运行费用为:

1、直热式电暖器: 年耗电量: 2.1KW*18*0.7*120天*3台=9526Kwh 年运行费用:2.1KW*(3h*0.1元/KWh+15h*0.488元/KWh)*0.7*120天*3台=4032元 每平米年运行费用为:4032元/90㎡=44.8元/㎡ 2、蓄热式电暖器: 年耗电量: 3.2KW*9h*0.7*120天*3台=7258Kwh 年运行费用:3.2KW*9h*0.1元/Kwh*120天*3台=725.76元 每平米年运行费用为:725.76元/90㎡=8.06元/㎡ 3、空气源热泵:因空气源热泵机组为水系统,晚上不能停止,需要低温运 行,低温运行按30%负荷率考虑,则计算如下: 年耗电量:3.9KW*18h*0.7*120+4.87*6h*0.3*120=6879KWh 正常运行费用:3.9KW*(3h*0.1元/KWh+15h*0.488元/KWh)*0.7*120天 =2497元 低温运行费用:3.9KW*6h*0.1元/KWh*0.3*120天=84元 每平米运行费用为:(2497+84)元/90㎡=28.67元/㎡ 根据以上分析,直热式电暖器运行费用最高,蓄热式电暖器运行费用最低,且放置位置灵活,不需要进行维护,空气源热泵运行费用也较低,但还需要进行末端采暖管道的安装,系统比较复杂,且需要专业人员进行日常维护。

空气源热泵机组运行费用比较

我们都有一个常识:水不可能自发的从低位流向高位,要将低位的水输送到高处去,必须用一台水泵(消耗电能作为补偿),才能将低位的水送到高处。同理,热量不可能自发的从低温环境传送到高温环境中去,如果要实现热能从低温环境向高温环境的转移,必须通过一台设备,并消耗一部分机械功(例如电能)作为补偿,这种设备就称为“热泵”。因此长菱风冷热泵型热水机组的工作原理是通过输入小部分电力,驱动压缩机运行,整个热泵系统投入动作,通过蒸发器不断从低温环境中吸收热量,通过冷凝器将系统吸收的热量和消耗的电能传递到高温环境中,原理如下所示。 压缩机每消耗1份电能就能使工质运送2~6份热能(根据环境温度不同而定)。传统的使用电力、燃油、燃气等的热水器实质上是一种能量转换装置,它们把电能、燃料的化学能转换为热能。例如燃气热水器,通过燃气在氧气作用下燃烧,会有不完全燃烧、高温度热损耗、换热损耗等热能的损失,实际的制热学系数反在0.5~0.7之间。而热泵所消耗的电能只是供应机械(压缩机、电机等)系统做功搬运热能——把热能从低品位(低温)热源中运送到高品位(高温)热源中。因此,它不是热能的转换设备,而是热能的搬运设备,它不受热能转换效率(极限为100%)的制约。 1.2 热泵技术概况 热泵的发展应用起源于欧美,我国是最大的市场。 19世纪初,英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变压缩流体的压力就能使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson(威廉·汤姆逊)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想。 1912年瑞士苏黎世成功安装了一套以河水为低位热能的热泵设备用于供暖——这是世界上第一个水源热泵系统。此后的几十年是热泵的研究发展阶段,其发展长期滞后于空调的发展。 1973年的全球性能源危机,使人们重视能源的节约及回收利用,加速了热泵在全球范围内的发展。而大规模的商业应用则是近20年的事,拿发达国家美国来说,1985年有14000台热泵在用,到1997年又新装45000台,截止2004年已安装了400000台,每年以10%的速度稳步增长。 在我国,热泵事业近几年开始起步。2001、2002年开始有进口产品及合资产品,发展势头很猛。随着人们节能、环保意识的提高——即人们可测算到只要使用热泵产品一、两年的时间节省下来的燃料费,就可回收投资购买设备的费用。因此,不久的将来(2~3年)热泵热水器必将“飞入寻常百姓家”,成为热水器市场的主流。据专家保守估计,未来3年,我国热泵市场将有300亿元的商机。 1.3 主要性能特点 1.3.1 高效节能 由工作原理可知,热泵机组能从周围空气获取大量的免费热量,一般情况下,每消耗1度电大约能产生3~4度电以上的热量。机组的能效比(COP)平均可达3~4以上,相当于热效率超过300%~400%,比用直接电加热方式节能67~75%以上。

【2019年整理】地源热泵与传统空调运行费用比较

江西某电子厂空调运行比较分析1. 冷、热源及空调方式选择比较 系统形式 地源热泵 (空调方式一) 水冷冷水中央空调机 组+燃油锅炉(空调方 式二) 水冷冷水中央空调机组 +空气源热泵(空调方 式三) 风冷冷热水中央空调 机组 (空调方式四) 系统特点设置热泵主机,室 外埋管系统,可辅 助冷却塔等设备, 未端组合柜机组、 风机盘 管、热水取暖 设制冷主机,燃油锅 炉,冷却塔,未端组 合柜机组、风机盘管、 燃油锅炉制热水取暖 设风冷制冷主机,空气 源热泵主机,未端组合 柜机组、风机盘管、空 气源热泵制热水取暖 设风冷热泵机组,夏 季空调,冬季取暖。 (全空气系统?) 造价比较高(造价100%较低(造价约75%中(造价约85%高(造价100%运行费用较低高中较局 优点一套系统满足冬、 夏季使用,运行费 用最低、环保 可靠性低,维护较难 可靠性高,运行费用 低、维护较容易 运行费用最高, 造价中、维护最容易 缺点需有打井位置需设置锅炉房、储存 油罐、制冷机房,冷 却塔 需设痢U冷机房,冷却 塔 不够节能

适用场合使用时间长,系统 较大时米用 使用时间长,系统较 大时采用 使用时间长,系统较大 时采用 系统较小时米用 2. 运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KV计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW( 1200KW/。 选用地源热泵机组LTLHM-370制冷量1300KW功率245.4KVV 制热量1400KW 功率324.6KW 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 -夏季各设备的配电功率 - a. 地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 -b.空调侧循环泵:37kW冶。 c.地埋管侧循环泵:30kW冶

暖通基础知识

1.采暖: 散热器采暖,低温热水地板辐射采暖 住宅-分户计量系统,公建-传统的采暖方式, 采暖管网:一次网,二次网,采暖系统的分区。 换热站:适用面积:原则上10万~20万平米一个换热站。 2.防烟系统 防烟楼梯间及前室,合用前室,消防电梯前室,封闭楼梯间 自然排烟的防烟方式:开窗面积, 正压送风的防烟方式:正压送风的位置, 小于100米的居住,小于50米的公共建筑:宜自然排烟的防烟方式; 大于100米的居住建筑,大于50米的公共建筑:应正压送风的防烟方式; 3.排烟系统 排烟设施:自然排烟,机械排烟 1)非高层民用建筑及高度大于24m的单层公共建筑下列部位应设防烟、排烟烟设施: 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且面积大于300m2的地上房间。 总面积大于200m2或一个房间面积大于50m2,且经常有人仪停留或可燃物较多的地下室。 地下室、公共建筑中长度大于20m的疏散内走道,其他建筑中长度大于40m 的疏散内走道。(公寓,通廊式居住建筑) 中庭。 2)高层民用建筑的下列部位应设防烟、排烟设施: 长度超过20m的疏散内走道; 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间; 各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室; 中庭; 封闭避难层(间)。 3)采用自然排烟时,其自然排烟口的净面积应符合下列条件: 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2。 靠外墙的防烟楼梯间每5层内可开启排烟窗总面积不应小于2m2,且顶层应有一定的开窗面积。 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 中庭、剧场舞台及生产厂房开可启外窗面积不应小于该部位建筑面积的5%。 自然排烟设施的其他场所和部位,可开启外窗面积不应小于该场所和部位建筑面积的2%。 4)自然排烟窗的要求:面积,高度,控制 4.车库 不设排烟设施的:开敞式车库,小于1000平米的车库; 排烟设施:机械排烟和自然排烟通风

最新地源热泵与传统空调运行费用比较

地源热泵与传统空调运行费用比较2011

江西某电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245.4K W;制热量1400KW,功率324.6KW。 B、水冷冷水机组和燃油锅炉 选用水冷冷水机组LTLS-280两台,制冷量1021KW,功率243K W。另选用水冷冷水机组LTLS-160一台,制冷量550KW,功率130K W。