1概述

PMAC503R非独立式电气火灾探测器隶属于PMAC503漏电产品系列,主要用于配电箱/柜漏电检测及相关节点的温度探测。

35mm导轨式安装,也可通过配件与漏电互感器连接为一体。

装置不具备数字或中英文显示,可通过RS485网络进行访问。

1.1 关键词

2参考文档及资料

1、GB14287.2 剩余电流式电气火灾监控探测器

2、GB14287.3 测温式电气火灾监控探测器

3、《非独立式电气火灾探测器产品需求规格说明书v1.1》

2.1 产品名称及任务来源

2.1.1产品名称、型号、版本号

产品名称:非独立式电气火灾探测器

型号:PMAC503R

版本:1.0

2.1.2任务提出单位、承办单位

任务提出单位:派诺电气火灾产品线

任务承办单位: PMAC503R项目组

责任人:敬敢

3 总体结构

3.1 系统功能框图及功能模块间接口

3.1.1PMAC503R非独立式电气火灾探测器功能构架及硬件板卡图

图1 PMAC503R非独立式电气火灾探测器功能构架图

图2 PMAC503R非独立式电气火灾探测器硬件板卡图

说明一:PMAC503R非独立式电气火灾探测器主要完成漏电、温度检测功能,并通过RS485总线将信息传递至后台,或与消防联动,完成报警或跳闸功能,可接收红外调试,因此需采集漏电流及温度模块、RS485模块、开关量采集模块、继电器输出模块、红外接口模块。

说明二:

○ MCU采用STM32F103VCT6

○电源模块采用PMAC600A标配电源模块(需改电源尺寸及外接口位置)

○ RS485模块采用PMAC600B标配通讯卡(当前为V3版本)

○剩余模块参考《硬件设计指导手册》

○未提及模块需重新设计

说明三:

○共分三块板

○单板间均采用插针连接

PMAC503H-1手持调试设备功能构架及硬件板卡图:

图3 PMAC503H-1手持调试设备功能构架图

说明一:PMAC503H-1手持调试设备主要通过红外接口完成对PMAC503R的数据采集,所以PMAC503H-1需要红外接口模块、显示模块;通过键盘输入ID码。

说明二:

○ MCU采用STM32F103VCT6

○电源模块采用4节5号电池,两并两串形式,并使用拨动开关连接至单板,以便于在不

使用时可关闭电源以节能。

○显示液晶采用PMAC800显示液晶

○未提及模块需重新设计

说明三:

○仅由一块板构成此手持设备

3.1.2PMAC503R非独立式电气火灾探测器软件功能构架如图2:

图4 PMAC503R软件功能构架图

图5 PMAC503R中断功能构架图PMAC503H-1软件功能构架如图4:

图6 PMAC503H1软件功能构架图

3.2 功能实现原理

探测器主要由模拟量采集模块、越限报警模块、显示模块、RS485通讯模块、红外收发模块、显示模块、在线升级模块构成,相互关系见系统软件图。

手持设备主要由键盘输入模块、显示模块、红外收发模块构成,相互关系见图6 PMAC503H1软件功能构架图。

4 硬件实现方案

4.1 硬件基本组成和逻辑结构

4.1.1PMAC503R硬件系统图如下

图7 PMAC503R非独立式电气火灾探测器硬件系统图4.1.2PMAC503H-1硬件系统图如下

图8 PMAC503H-1手持调试设备硬件系统图4.2 工作原理

●整个系统分别由:电源板(含AC/DC电源模块和一路继电器输出及一路开关量输

入)、接口板(含六路模拟量采集和一路RS485)、主板(含控制MCU和红外收发

电路、蜂鸣器驱动及指示灯)组成。

●电源板与主板间采用一组2*5排插连接,用于传递电源信号和继电器控制、开关量

信号。

●接口板与主板间采用两组2*5排插连接,分别用于传递模拟信号(模拟电源和模拟

量采集信号)和数字信号(RS485串口信号及数字电源)。

●电源板与接口板间采用一组2*2排插连接,用于传递RS485独立数字电源。

●显示指示灯由MCU驱动,即软灯。

4.2.2PMAC503H-1工作原理

●整个系统仅由一块板构成。

●采用PMAC800显示液晶(点阵式带中文字库)。

●共14颗按键,分别为0-9数字键、发射键、翻页键、配置键、删除键,采用直连式。

●电源模块采用6节5号电池,串联形式,并使用拨动开关连接至单板,以便于在不

使用时可关闭电源以节能。

4.3 单板配置图

图9 PMAC50R非独立式电气火灾探测器电源板单板配置图

图10 PMAC50R非独立式电气火灾探测器接口板单板配置图

图11 PMAC50R非独立式电气火灾探测器主板单板配置图

4.3.2PMAC503H-1单板配置图

4.4 板间接口

4.4.1PMAC503R板间接口

●带CPU板间采用CAN总线和SPI接口;不带CPU板间或CPU板与不带CPU板间采用硬信号连

接。

●转子接地CPU和保护CPU的启动信号到跳闸板后驱动启动继电器,后由启动继电器的接

点串联闭锁出口的启动电源。

●装置故障信号要保持,只能就地手动复归,并闭锁出口继电器。

●板间接口必须经隔离。

4.4.2PMAC503H-1板间接口

●无板间接口

4.5 硬件开发平台

硬件开发平台为Altium印制版绘制软件和基于WINDOW XP操作系统。

5 软件实现方案

5.1 软件总体结构

见软件系统功能框图4、5。

5.2 功能实现方法

5.2.1PMAC503R功能实现方法

根据功能需求设计,具体的实现方法见详细设计。

本装置软件整体构架分为三部分:

上电初始化:执行装置上电后的硬件初始化及软件初始化初始化、硬件的上电自检等,详细容请参考《XX000底层详细设计说明书》。

主循环:当保护CPU没有异常情况时,CPU一直在主循环中轮巡的执行任务,包括装置状态检测、模拟量自检、部通信处理、开入变位确认、报告处理等,详细容请参考《XX000底层详细设计说明书》。

中断:包括833us的采样中断、5ms的保护轮巡中断、硬件测频中断等;XX-YYY装置的主要保护功能是在5ms的保护轮巡中断中完成(ProtectPolling()函数),包括正常的轮巡程序和故障处理调度程序

5.2.2PMAC503H-1功能实现方法

根据功能需求设计,具体的实现方法见详细设计。

本装置软件整体构架分为三部分:

上电初始化:执行装置上电后的硬件初始化及软件初始化初始化、硬件的上电自检等,详细容请参考《XX000底层详细设计说明书》。

主循环:当保护CPU没有异常情况时,CPU一直在主循环中轮巡的执行任务,包括装置状态检测、模拟量自检、部通信处理、开入变位确认、报告处理等,详细容请参考《XX000底层详细设计说明书》。

中断:包括833us的采样中断、5ms的保护轮巡中断、硬件测频中断等;XX-YYY装置的主要保护功能是在5ms的保护轮巡中断中完成(ProtectPolling()函数),包括正常的轮巡程序和故障处理调度程序

5.3 主要通信协议

标准MODBUS-RTU协议。

自动识别技术,参考《壁挂式后台网络自动识别技术》。

5.4 软件开发平台

N4平台

6 调试维护方案

6.1 维护方案

●研发:源码调试使用BDM接口的Singlestep调试工具;维护分析问题使用以太网通讯辅助

自己的调试分析工具。通讯测试软件测试通讯过程和数据完整性。保护功能模块验证使用继电保护测试仪,在后期时可考虑开发对应的调试接口及其配套软件,使调试脱离继电保护测试仪也可以进行。

●生产:BDM下载和以太网下载软件和数据。继电保护测试仪和其他设备测试基本性能和

功能。

●调试:BDM下载和以太网下载软件和数据。继电保护测试仪和其他设备测试基本性能和

功能。现场数据收集工具和简单的分析。

6.2 主要通信协议

标准MODBUS-RTU协议。

自动识别技术,参考《壁挂式后台网络自动识别技术》。

6.3 开发平台

N4平台

7 人机界面设计

PMAC503R无数字、中英文显示界面

PMAC503H-1采用两行(2x16)液晶显示

8 测试方案

●测量功能验证由星龙三相标准源进行和其他设备。

●结构和硬件性能使用专用的EMC和其他测试设备。

●通讯使用专用通讯测试软件测试或MODBUS POLL或后台。

●红外功能采用探测器与手持设备互测方式。

9 结构、外观设计方案

本装置公用XX000系列保护的结构和外观。

10 外购、外包件需求定义

无。

11 安全性、电磁兼容性设计容说明

●绝缘性能、绝缘电阻、介质强度、冲击电压符合国家相关标准。

●电磁兼容:不低于国家相关标准。

12 候选方案

无。

系统设计方案模板

[文档副标题]

1 引言 1.1 编写目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要设计说明书中不重复部分合并编写。 方案重点是模块的执行流程和数据库系统详细设计的描述。 1.2 背景 应包含以下几个方面的内容: A. 待开发软件系统名称 B. 该系统基本概念,如该系统的类型、从属地位等 C. 开发项目组名称 D. 项目代号(项目规划所采用的代号); E. 说明遵从的IT标准和原则,符合公司的IT ABBs 1.3 参考资料 列出详细设计报告引用的文献或资料,资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息,必要时说明如何得到这些资料。

1.4 术语定义及说明 列出本文档中用到的可能会引起混淆的专门术语、定义和缩写词的原文。 2 设计概述 2.1 任务和目标 说明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标。 2.1.1 需求概述 对所开发软件的概要描述, 包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能需求。 2.1.2 运行环境概述 对本系统所依赖于运行的硬件,包括操作系统、数据库系统、中间件、接口软件、可能的性能监控与分析等软件环境的描述,及配置要求。 2.1.3 条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及进度、管理等方面的限制。 2.1.4 详细设计方法和工具 简要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。如HIPO图方法、IDEF(I2DEF)方法、E-R 图,数据流程图、业务流程图、选用的CASE工具等,尽量采用标准

EF-ACSB256型电气火灾监控设备操作说明

EF-ACS/B256型电气火灾监控设备操作说明 EF-ACS/B256型电气火灾监控设备是我公司最新研制开发的面向民众和工业双重领域的新一代超早期电气火灾监控产品,具有超早期、高智能、小型化、多功能、高可靠性、简单实用等特点。该装置是在跟踪国际电气火灾探测报警技术的最新发展方向,并结合我公司多年来在工业领域及民用建筑中应用电气火灾探测报警产品所积累下的 大量宝贵经验的基础上研制成功的。该监控设备采用模块化组板技术,优化了人机接口界面,同时具有一定的控制功能,这一切使整个系统易于安装、调试及维护。 EF-ACS/B256型电气火灾监控主机采用RS485总线制数据传输方式,配接我公司的CS-R8型剩余电流式探测器、ACS-T8型温度式探测器和ACS-RT型剩余电流温度式探测器,组成大容量电气火灾监控报警系统,系统报警后可联动气体钢瓶、阀、风机、卷帘、声光等报警和通风设备,适用于高层建筑和工业场所的超早期电气火灾监控及自动灭火。 工作原理主机板主要由电源电路、主机电路和通讯接口电路组成,电源电路主要由主供电电路和备电电路组成,主电工作的同时对备电进行充电,当电池充满时,自动转换为浮充状态,消电池的自放电,保证电池供电时的容量。同时电源自行检测主、备电的工作状态,例如主电欠压、备电欠压、备电短路、备电断路等等。主机电路由单片机、程序存储器、数据存储器、接口电路组成。单片机采用16bits的PIC24F系列,功能强大,指令丰富,运算速度快是应用广泛的抗干扰能力强的优秀单片机。通讯接口电路由RS485专用通讯接口芯片实现与探测器通过RS485总线进行信息交互,监控设备循环对连接在RS485总线上的探测器按地址进行循检接收报警器的正常、故障、报警信息,存储、分析、处理,进行声光指示及打印输出。显示板由汉字液晶显示电路、联动电路和打印机电路组成,显示电路主要由按键输入电路,时钟电路,显示驱动电路及汉字液晶组成。通过这些电路可输入操作指令,输出报警或指示信息。联动电路单片机和继电器组成,可实现自动控制和手动控制。监控设备可实现简单的联动输出功能。打印机采用汉字热敏打印机。主要技术指标■监控设备容量:可配接点探测器,提供组继电器输出;■与探测器的通讯距离:最长1200米;■报警时间:〈30秒继电器触点容量:AC250V/5A,

火灾预警系统 电气火灾监控系统(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 火灾预警系统电气火灾监控系 统(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

火灾预警系统电气火灾监控系统(新版) 电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,能在电气线路、该线路中的配电设备或用电设备发生电气故障并产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能。 一、系统分类 1.电气火灾监控探测器的分类 (1)电气火灾监控探测器按工作方式分类 ①独立式电气火灾监控探测器,即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备; ②非独立式电气火灾监控探测器,即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统。 (2)电气火灾监控探测器按工作原理分类

①剩余电流保护式电气火灾监控探测器,即当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形且其有效值呈缓慢变化的剩余电流,当该电流大于预定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器。 ②测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器,即当被保护线路的温度高于预定数值时,自动报警的电气火灾监控探测器。 ③故障电弧式电气火灾监控探测器,即当被保护线路上发生故障电弧时,发出报警信号的电气火灾监控探测器。 2.电气火灾监控设备的分类 电气火灾监控设备按系统连线方式分类为: (1)多线制电气火灾监控设备,即采用多线制方式与电气火灾监控探测器连接。 (2)总线制电气火灾监控设备,即采用总线(一般为2~4根)方式与电气火灾监控探测器连接。 二、系统适用场所 电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险场所,尤其是变电

智能家居设计方案说明

楼宇智能家居设计方案说明 智能家居又称智能住宅,它是融合了自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体的网络化智能化的家居控制系统。衡量一个住宅小区智能化系统的成功与否,并非仅仅取决于智能化系统的多少、系统的先进性或集成度,而是取决于系统的设计和配置是否经济合理并且系统能否成功运行,系统的使用、管理和维护是否方便,系统或产品的技术是否成熟适用,换句话说,就是如何以最少的投入、最简便的实现途径来换取最大的功效,实现便捷高质量的生活。 为了实现上述目标,智能家居系统设计遵循以下原则: 一、方法、步骤实用性便利性; 智能家居最基本的目标是为人们提供一个舒适、安全、方便和高效的生活环境。对智能家居产品来说,最重要的是以实用为核心,摒弃掉那些华而不实,只能充作摆设的功能,产品以实用性、易用性和人性化为主。

在设计智能家居系统时,根据用户对智能家居功能的需求,整合以下最实用最基本的家居控制功能:包括智能家电控制、智能灯光控制、电动窗帘https://www.wendangku.net/doc/0317351528.html,/xiaoguotu/48.html控制、防盗报警、门禁对讲、煤气泄露等,同时还可以拓展诸如三表抄送、视频点播等服务增值功能。对很多个性化智能家居的控制方式也是丰富多样,比如:本地控制、遥控控制、集中控制、手机远程控制、感应控制、网络控制、定时控制等等,其本意是让人们摆脱繁琐的事务,提高效率,不至于使操作过程和程序设置过于繁琐,让用户产生排斥心理。所以在智能家居设计时要充分考虑到用户体验,注重操作的便利化和直观性,采用图形图像化的控制界面,让操作所见即所得。考虑到整个建筑的各个智能化子系统二十四小时运转,以及系统的安全性、可靠性和容错能力予以高度重视。对各个子系统,以电源、系统备份等方面采取相应的容错措施,保证系统正常安全使用、质量、性能良好,具备应付各种复杂环境变化的能力。 智能家居设计系统方案依照国家和地区的有关标准进行,确保系统的扩充性和扩展性,在系统传输上采用标准的TCP/IP协议网络技术,保证不同产商之间系统可以兼容与互联。系统的前端设备是多功能的、开放的、可以扩展的设备。如系统主机、终端与模块采用标准化接口设计,为家居智能系统外部厂商提供集成的平台,而且其功能可以扩展,当需要增加功能时,不必再开挖管网,简单可靠、方便节约。设计选用的系统和产品能够使本系统与未来不断发展的第三方受控设备进行互通互连。布线安装是否简单直接关系到成本,可扩展性,可维护性的问题,一定要选择布线简单的系统,施工时可与小区宽带一起布线,简单、容易,设备方面容易学习掌握、操作和维护简便。 二、系统在工程安装调试中的方便设计也非常重要; 家庭智能化有一个显着的特点,就是安装、调试与维护的工作量非常大,需要大量的人力物力投入,成为制约行业发展的瓶颈。针对这个问题,系统在设计,就考虑到安装与维护的方便性,比如系统可以通过Internet远程调试与维护。通过网络,不仅使住户能够实现家庭智能化系统的控制功能,还允许工程人员在远程检查系统的工作状况,对系统出现的故障进行诊断。这样,

GH-A剩余电流电气火灾探测器使用说明书

GH-A剩余电流电气火灾探测器使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

光华剩余电流式电气火灾监控采集器 GH1-A/T使用说明书V1.0 一.工作原理: 光华剩余电流式电气火灾监控采集器(以下简称采集器)是利用剩余电流探测原理,利用高性能的漏电采集线圈,采集供电线路的剩余电流,并将信号送到高精度的运算放大器放大后,在一高性能的微电脑中进行AD转换、滤波、运算后,得出供电线路的异常剩余电流,并与设定的报警阀值比较。如果超出报警阀值则发出报警信号通知管理人员作出相应的处置,必要时还可以切断供电线路的供电,依此来避免可能的火灾,保障人民群众生命财产的安全。 本采集器探测灵敏度高,精度高,抗干要能力强,并具有系统组网能力,符合国家标准并通过了相关机构的验证,是现代建筑安全防范必不可少的安全设施。 二.技术指标: 1.额定工作电压:AC220V 50Hz 2.直流供电电压:DC15V-DC25V 3.额定功耗:<1W 4.剩余电流监测范围:20mA—1000Ma 5.整定剩余电流设置档:30mA,63mA,100mA,150mA,200mA,300mA, 400mA, 500mA,600mA,700mA,800mA,900mA,1000mA 6.剩余电流分辨率:1mA 7.剩余电流准确度:≤±3% 8.通讯:RS487半双工 9.继电器输出:长开,7A/240V AC 10.执行标准:GB 14287.2-2005, GB 14287.3-2005 三.工作模式: 1.采集器具有剩余电流和环境温度检测功能,同时具有电路、剩余电流检测线圈检测、温度传感器检测等功能,具备声音和有线通讯报警功能。其中的有关温度的功能,只有GH1-A/T型号才具备。 2.采集器监测剩余电流,当剩余电流超过设定值的50%但未超过90%,并持续超过5秒钟,采集器发出漏电预警信号,橙色的预警灯闪烁,数码管显示闪烁的漏电流,并将预警信号通过RS487总线发送到主机。预警信号直到预警电流恢复正常并且人工手动复位后才清除。 3.采集器监测剩余电流,当剩余电流超过设定值的90%并持续超过5秒钟,采集器发出漏电报警信号,红色的报警灯闪烁,数码管显示闪烁的漏电流,并将报警信号通过RS487总线发送到主机。如果选择了报警+脱扣的保护方式,在设定的时间(0-30秒)后,闭合继电器以便触发供电脱扣。报警信号直到预警电流恢复正常并且人工手动复位后才清除。

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/0317351528.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

双波段红外火焰探测器安装说明书

产 品 概 述产 品 参 数 1、产品型号:A705-IR2。 工作电压:18~30Vdc 2、用途和适用范围:适用防爆场所的火焰探测器。 监视电流:≤25mA 3、符合标准: 报警电流:≤35mA GB15631-2008《特种火灾探测器》的规定。 探测视角:≤110° GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2 探测距离:≤50m 部分:隔爆型“d”》的规定。 输出触点:2A@30Vdc 工作温度:-10°C~55°C 储存温度:-20°C~60°C 工作湿度:0~95%RH 注 意 事 项 防 爆:EXdⅡCT6 防 水:IP66 1、必须由专业人员进行安装、检查与维护,操作前须 产品尺寸:141.5mm x 105mm x 91mm 仔细阅读本说明书。 安装尺寸:65mm 2、不得带电进行安装、检查与维护,在通电状态下不 得松开后盖和进线孔处锁紧螺母。 3、电缆引入进线孔,进线孔内配置有直径10mm的隔爆 监 视 范 围 橡胶圈,务必使用与隔爆橡胶圈内径相匹配的防爆 电缆线作为连接线,否则将降低探测器防爆性能。 4、探测器做整体接地,可根据现场情况选用内部接地 或外部接地 (外部接地见安装指南图一“4”,内 部接地见安装指南图三“13”)。 5、接线前检查外部连线是否存在开路、短路或接地 故障。 6、探测器需安装牢靠,使用时不可产生机械振动。 7、探测器安装时应注意保护探测器窗口(见安装指南 图一“6”),保持探测器窗口清洁且无损坏。 8、选择恰当的安装角度与安装高度避免遮挡造成探测 盲区。 9、应对产品进行定期(约一个月)进行检查、清洁窗 口、报警测试。装 箱 清 单 1、A705系列双红外火焰探测器; 2、A705系列双红外火焰探测器说明书; 3、合格证; 进 线 操 作 指 南产 品 图 A705-IR2 上海安誉智能科技有限公司 所有连线的末端剥去大约6mm的绝缘护套,连接到A705 系列双红外火焰探测器的接线端子上。

软件系统设计方案详细说明书

博客系统设计方案 本网站系统是主要为注册用户提供一个发布个人相关信息和写作的平台。用户可以在自己的博客里发布一些自己的文章和相关信息。本博客系统可以帮助用户管理个人的所有发布信息,而且用户可以对自己的信息进行任意的修改。本博客系统主要是为用户提供一个网上空间,让用户可以在空闲的时间进入自己的领地随意的玩转。 一、需求分析 本网站系统是以用户为主,用户可以在自己的博客空间发布自己的相关信息,如个人博文,个人相册,等个人信息。用户还可以对自己的相关资料做任意的操作。如增加和删除等。当用户登录本网站首页可以在网站首页看到一些好的博文展示。还可在本网站查找并添加和自己志趣相投的博友,可以和他们进行交流。网站还提供了一些最新的新闻信息供用户查看。根据用户的需求本博客系统主要可分为六个部分。1、新闻管理部分;2、用户操作部分;3、图片管理部分;4、个人博文管理;5、歌曲管理部分;6、管理员后台管理; 1、新闻管理 新闻管理部分主要是对网站内的所有新闻信息进行管理。用户可以在网页上查看所有的新闻信息,并可以对新闻进行评论。网站会对新闻的点击率进行统计,从而将点击率较高的新闻发布道网站的首页,供用户查看。 2、用户操作 用户操作部分主要是针对用户进行相关的管理。包括用户的注册,登录,还有用户访问本网站的次数,用户的个人信息等等。 3、图片管理 图片管理主要是针对用户所上传的图片进行相关的管理操作。如用户在个人相册上传了自己的图片,并为图片添加了相关的描述等等。

4、个人博文管理 个人博文的管理主要是对用户所上传的博文进行相关的管理,用户将自己发布的博文保存在博客空间内,并对博文进行相关的访问权限的设置。根据用户的设置,来评定是否将博文显示到好友的相关信息中。 5、歌曲管理 用户可以在自己的音乐盒模块中选择自己喜欢的歌曲,以后用户进入空间就可以收听到自己喜欢的歌曲。 6、管理员后台管理 管理员后台管理比较复杂,它包括对各个部分的管理,包括新闻,歌曲,相关文章,用户等。管理员可以对这些信息进行相关的增删改查的操作。 二、页面设计 本网站的页面主页分为三大部分。1、网站公共页面;2、注册用户页面;3、管理员管理页面 1、公共页面 公共页面主要是指非注册用户可以进入的页面,包括网站首页,新闻详细页面,用户注册页面,用户登录页面等。 2、注册用户页面 这部分页面是为已近注册的用户提供的页面。包括,用户个人博客的首页,个人博文列表和编辑添加等页面,个人音乐盒页面等。 3、管理员管理页面 这部分的页面是管理员对网站进行相关操作时所进入的页面。包括管理员首页,新闻编

隔爆型红外火焰探测器说明书

探测器结构示意图(图1 ) 西安博康电子有限公司 Ver1.0 JTGB-HW-BK51Ex 点型红外火焰探测器 安装、维护及使用说明书 安装探测器之前,请仔细阅读本说明书,以便正确地使用和维护探测器。 注 意: 此探测器的使用者应保留本说明书。 性能特点概述: 1. 本产品为我公司最新开发的隔爆型红外火焰探测器,该产品技术达到国际先进水平,可替代国 外同类产品. 探测器保护区域示意图(图2) * 保护区域:如图所示的3D 锥形视野。 * 只有1/4 2. 该探测器使用最新型红外传感器,通过通道对传感器信号进行实时监控,可分别对碳氢化合物燃烧火焰中红外区的峰值波长进行跟综检测. 3. 该探测器内置CPU,可通过软件算法对火焰中波长信号的强弱和比率进行仿真,能够识别背景 光线、环境干扰和燃烧火焰,是真正的日光盲型火焰探测器. 4. 该探测器响应速度快,适用于产生爆炸性可燃气体、蒸汽与空气形成的爆炸混合物的场所. 5. 探测器采用四线制连接方式(两根电源线,两根信号线)。 测器安装方式图 正确安装方式 错误安装方式 监视目标 监视目标 技术条件 防爆标志: Exd ⅡCT6 防护等级: IP65 环境温度: -40℃~80℃ 相对湿度: ≤95﹪RH (40 + 2℃) 工作电压: 15~32VDC 静态电流: ≤25mA (24VDC ) 报警电流: ≤40mA (24VDC ) 火灾灵敏度: Ⅰ级(正庚烷火)(注1) 探视角: ≤90° 旋转角: 360° 仰视角: 80° 重量: 1.2kg 执行标准: GB12791-91, GB15631-1995,GB3836.1-2000,GB3836.2-2000, GB12476.1-2000 注1:Ⅰ级: 探测器距离面积为1100C ㎡(33㎝×33㎝),高为5㎝的正庚烷火燃烧中心25m 时,能在5s 内 发出火警。 安装 安装原则: * 探测器安装布线时,应使所监视的区域处于视场角的有效范围内。 * 探测器的安装应尽可能避免障碍物的阻挡,对于外形横、纵尺寸不超过0.5米的障碍物,探测器距障碍物的距离不小于2.5米;对于外形尺寸超过0.5米且无法避免时,应适当增加探测器的数量。 注意:该探测器适用于室内安装,存在有或隐或现的IR 源的情况下容易引起误报。 4 1 BOKANG ? ELECTRON 25m

DH-A-225电气火灾监控探测器

江阴雅达电子电气火灾监控探测器简介 一、使用范围 剩余电流式电气火灾监控探测器,适用于交流50Hz,额定电压AC380V的电路中,广泛应用于高危品仓库、高层建筑、住宅楼宇的单元供电系统加油,加油站、宾馆以及人员密集的建筑等场所用电系统,可有效的保障用电安全和防止电气火灾的发生起保护和报警作用。 二、结构和原理 剩余电流式电气火灾监控探测器是由外壳、按键、显示屏、输入输出接口并结合高性能微处理芯片构成。显示屏和按键起着人机对话的作用,全中文的显示方式更加简洁明了。各种传感器和输入输出接口起着信号采集处理和控制等一系列复杂动作。本产品的各种实时信息,控制信号都可以通过RS485在上位机上进行读取和控制。 剩余电流式电气火灾监控探测器基本工作原理是:通过剩余电流互感器和温度传感器获取当前的电网信息,交由微处理器进行运算、识别、判断、核对后送到控制电路,并同时反信息传送到上位机和显示屏以供操作人员观察。 电气火灾监控探测器型号 CLZ80000丨PMC-53M丨WEFPJ-16丨SCK600A丨WEFPT-250ZR丨RAD1/400A PMF660丨PMC-53M-12丨WEFPS-B256丨SCK600A1丨WEFPT-320ZR丨RAD2 PRO6001丨PMC-63M丨WEFPS-B1024丨SCK600A4丨WEFPT-400ZR丨RAD2/63A PRO6001-A丨PMC-EF丨WEFPS-Q256丨SCK600A8丨WEFPT-32ZG丨RAD2/100A PRO6001-B丨CCS1-C丨WEFPS-Q1024丨SCK600A16丨WEFPT-40ZG丨RAD2/250A PDM-3000丨CCT2-C丨PMAC503C丨WEFPT-50ZG丨RAD1丨RAD2/400A

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

火焰模拟器使用说明书

目录 非常感谢您购买FDTL-1000智能火焰模拟器,为正确使用本产品请仔细阅读使用说明书。 1 产品介绍 2 注意事项 3 使用及操作 4 充电电池使用方法 5 日常维护 6 技术参数 7 售后服务

1 产品介绍 我公司研发的充电式智能火焰模拟器,可同时发出UV、IR、可见光的复合辐射能量,在无明火状态下完全模拟真实火焰。为服务各公司不同种类的火焰探测器,特安装了光波频率调整拨码,为环境原因无法使用明火测试火焰探测器的场所及日常维护提供了极大地便利。 2 注意事项 2.1 此产品专为火焰探测器测试用而研制设计,请勿另为它用! 2.2 智能火焰模拟器可发出多种复合辐射光能,请勿直接对照人眼部位。 *建议佩戴防紫外线护目镜 2.3 请勿在易燃易爆场所给火焰模拟器充电。 2.4 火焰模拟器可激发火焰探测器报警,因此测试前请关闭联动灭火设备。2.5 请勿用异物撞击火焰模拟器镜头部分。 2.6 请将火焰模拟器保管在室温10°~ 35°的安全场所。 2.7 为保证火焰模拟器的正常工作,每年至少使用1~2次火焰模拟器。

3 使用及操作 3.1 火焰模拟器配件:防撞击包装箱,使用说明书,火焰模拟器主机, AC/DC充电器。 3.2 火焰模拟器与火焰探测器的测试距离,因种类(UV, UV/IR和IR3)及个公司 采用传感器的不同略有差异(建议测试距离:UR/IR 2-5米,IR3 1-2米,如以上距离无法激发火焰探测器应拉近测试距离)。 3.3 火焰模拟器与火焰探测器保持在一条直线上后按下圆形开关按钮开启 火焰模拟器,看到火焰探测器报警后再次按下圆形按钮关闭火焰模拟器 (一般在30秒内模拟器激发火焰探测器报警,根据火焰探测器种类及 灵敏度调整问题,激发火焰探测器报警时间将有各体差异)。 3.4 火焰模拟器再次测试工作时,间隔时间需在30秒以上。 3.5 拨码开关设置 3.5.1 拨码开关的设置分为4档,根据探测器种类设置激发火焰探测器的档位。 3.5.2 各公司火焰探测器采用传感器及软件设置等问题,请参考下图拨码开关 设置方法。 3.5.3 突然的温度变化导致最大15%误差现象发生。

SYF1A3电气火灾监控探测器安装使用说明书

SYF1A3 系列 电气火灾监控探测器使用说明书

产品简介: SYF1A3系列电气火灾监控系统能针对引发电气火灾的常见原因,实时监控供电线路的电压、剩余电流以及配电箱温度,及时发现供配电异常并发出报警,通过CAN总线,实时将报警信号反馈给中心监控设备。可配合断路器切断供电线路,并可与其他监控设备组成消防联动控制系统。能有效避免因线路电压异常、接触点温度异常、漏电等造成的电气火灾,为安全用电提供了保障。 该产品可广泛用于各类建筑中的智能配电系统,如酒店、楼盘、科技馆、体育馆、停车场的配电等。 型号对应含义: 产品代号(A,BW,C,D…) 设计序号(1,2,3…) A类,最高技术等级 产品系统代码(1,2,3…) 电气火灾监控类 公司代号:森源其中,产品代号中A对应为剩余电流式电气火灾监控探测器,BW对应为测温式电气火灾监控监控探测器,C、D为单回路剩余电流式电气火灾监控探测器。 选型表格: 产品型号产品类型电流回路测温回路通讯协议备注 SYF1A3-A系列剩余电流式6路模块温度CAN SYF1A3-BW 测温式1路6路CAN SYF1A3-C 剩余电流式1路无CAN SYF1A3-D 剩余电流式1路模块温度CAN 常见故障及处理: 现象可能产生的原因故障处理 设备无显示电源不正常检查电源 断线指示灯亮外接互感器/温度传感器(测 温式)未连接好或损坏 检查互感器和温度传感器连线; 更换互感器/温度传感器; 屏蔽未接互感器/温度传感器回路 与监控设备无通讯通讯总线异常等待30s; 断电后重新上电; 检查通讯总线连接; 检查网桥(中继器); 检查终端阻抗匹配器; 是否关闭通讯功能(拨码) 报警灯亮无报警音已经手动消音 报警声音被屏蔽 等待30s ; 断电后重新上电; 手动复位; 恢复屏蔽设置

谈判方案说明书-技术标

西安XXXXX项目建筑物防雷 装置检测项目 竞争性谈判响应文件 (技术标) 谈判人名称(公章) 年月

谈判方案说明书 项目名称:西安XXXX项目建筑消防设施检测 项目编号:201505001 一、检测工作内容 检测内容包括消防供电设施、火灾报警系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、送风与排烟系统、应急照明与疏散指示系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、防火区域分隔、消防电梯、灭火器等。 二、检测工作依据 [1] 中华人民共和国消防法 [2] 消防监督检查规定(公安部令第36号) [3] GA4717-93 点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法 [4] GBJ16-1997 建筑设计防火规范 [5] GB50045-1995 高层民用建筑设计防火规范 [6] GB50054-1995 低压配电设计规范 [7] GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范 [8] GB50084-2001 自动喷水灭火系统设计规范 [9] GB50219-95 水喷雾灭火系统设计规范 [10] DB11/065-2000 电气防火检测技术规范 [11] GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 [12] GB50166-1992 火灾自动报警系统施工及验收规范 [13] GB50261-1996 自动喷水灭火系统施工及验收规范 [14] GBJ140-90 建筑灭火器配置设计规范 [15] GB4716-93 点型感温火灾探测器技术要求及试验方法 [16] GB17945-2000 消防应急灯具 [17] GB15630-1995 消防安全标志设置要求 [18] GB13495-92 消防安全标志

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

火灾预警系统 电气火灾监控系统

安全管理编号:LX-FS-A24318 火灾预警系统电气火灾监控系统 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

火灾预警系统电气火灾监控系统 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,能在电气线路、该线路中的配电设备或用电设备发生电气故障并产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能。 一、系统分类 1.电气火灾监控探测器的分类 (1)电气火灾监控探测器按工作方式分类 ①独立式电气火灾监控探测器,即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备;

技术方案说明书

涂料装饰产品说明 作为饰面的外墙涂料要求有较强的装饰保护功能,我公司充分地研究了该涂装工程的应用需求定位,携手与业内享有极高声誉的西藏炘炎商贸有限公司,为该工程确定涂装系统时着重考虑以下几点: 1、油性丙烯酸外墙漆F675A—符合JB/T9757-2001《溶剂性外墙涂料》优等品标准。 环氧抗碱封闭底漆S301—符合JG/T210-2007《建筑内外墙用底 漆》(外墙I 型)标准。 2、涂层的各项性能达到工程保护年限与装饰效果需求。 3、涂层感官丝质质感,令建筑高贵华丽。 4、具有良好的耐沾污性,特别适合污染严重的地区。 5、所采用的涂装系统性价比高。 附:厂家提供的产品说明:

产品说明 一、产品介绍 1、超强抗碱封闭底漆S301 本产品采用进口优质环氧改性乳液、金红石型钛白粉、特种助剂和水等配制而成。产品环保、无毒且施工简便。具有超强的渗透力和封闭性、极佳的抗碱性、抗风化性以及良好的附着力,能有效防止面漆泛碱、起泡、变色、发花、粉化及脱落。特别适合与贝乐各类溶剂型外墙涂料、水性内、外墙漆涂料、弹涂涂料、弹性拉毛涂料及真石漆配套使用。 2、丝光丙烯酸面漆F675A 本产品采用优质丙烯酸树脂、进口颜料、助剂等配制而成,具有良好的耐候性和保色性。漆膜平滑、附着力强、耐磨损、抗碰撞、防水性好、耐沾污、抗碱性强、强抗氯离子(CL-)性,对于空气污染严重的环境和腐蚀严重的环境同样适用,本产品属于物理干燥、施工简便快捷、易于修补、特别适用于外墙装饰。 二、施工工艺 1、基面处理 基层表面应平整、结实、无空鼓、浮尘及明显的裂缝,如若有以上现象应先进行处理。 2、腻子 在坚实的水泥基墙面上先批上耐水性、强度、抗开裂符合要求的腻子(如贝乐160、170 腻子),打磨平整。不能有浮尘、油污、脱膜剂 等影响油漆附着力的污渍。 3、S301

PMF660AD电气火灾监控探测器

产品简介|江阴雅达电子 一、使用范围 剩余电流式电气火灾监控探测器,适用于交流50Hz,额定电压AC380V的电路中,广泛应用于高危品仓库、高层建筑、住宅楼宇的单元供电系统加油,加油站、宾馆以及人员密集的建筑等场所用电系统,可有效的保障用电安全和防止电气火灾的发生起保护和报警作用。 二、产品结构和原理 剩余电流式电气火灾监控探测器是由外壳、按键、显示屏、输入输出接口并结合高性能微处理芯片构成。显示屏和按键起着人机对话的作用,全中文的显示方式更加简洁明了。各种传感器和输入输出接口起着信号采集处理和控制等一系列复杂动作。本产品的各种实时信息,控制信号都可以通过RS485在上位机上进行读取和控制。 剩余电流式电气火灾监控探测器基本工作原理是:通过剩余电流互感器和温度传感器获取当前的电网信息,交由微处理器进行运算、识别、判断、核对后送到控制电路,并同时反信息传送到上位机和显

示屏以供操作人员观察。 应用领域|江阴雅达仪表 ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑

全国区域经销商|江阴雅达电子 安徽省:安庆市;蚌埠市;亳州市;巢湖市;池州市;滁州市;阜阳市淮北市;淮南市;黄山市;六安市;马鞍山;宿州市;铜陵市 甘肃省:白银市;定西市;嘉峪关;金昌市;酒泉市;兰州市;宣城市临夏市;陇南市;平凉市;庆阳市;天水市;武威市;张掖市 广东省:东莞市;佛山市;广州市;江门市;梅州市;清远市;深圳市广西省:崇左市;防城港;贺州市;来宾市;柳州市;南宁市;钦州市贵州省:安顺市;毕节市;贵阳市;六盘水;铜仁市;遵义市;玉林市山东省:济南;青岛;东营;烟台;潍坊;济宁;泰安;日照;莱芜;临 沂

ASD5330点型可燃气体探测器使用说明书2015

ASD5330产品使用说明书 V1.0

目 录 一、产品简介: (2) 二、技术特点及使用范围: (2) 三、执行标准: (2) 四、主要技术参数: (2) 五、探测器结构: (3) 六、探测器的安装: (3) 七、设置使用说明: (5) 1、指示灯蜂鸣器状态说明: (5) 2、设置操作说明: (5) 3、故障分析及处理: (6) 八、日常使用维护: (7) 九、售后服务: (7) 十、产品装箱单: (7)

一、产品简介: ASD5330系列是测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器,适用于可能存在燃气泄漏的非防爆性民用住宅、工业及商业场所。并可以通配接安仕得系列报警控制器,可以实现集中远程监控室内燃气浓度,当泄漏浓度到达报警设定值时,发出声光报警信号,并自动控制电磁阀切断气源、自动控制排风扇启动排风,可有效预防因燃气泄漏可能造成的爆炸、火灾、中毒、窒息等恶性事故的发生。 二、技术特点及使用范围: 1、探测器采用壁挂方式安装,安装简单,接线方便。 2、探测器电源及总线部分均采用无极性方式设计,总线采用抗干扰防静电保护电路, 保证探测器长期稳定工作。 3、探测器采用高精度半导体气体探测传感器,灵敏度高,选择性好,抗干扰性强。具 备传感器自动故障报警功能。 4、探测器报警时可发出声光报警信号,并自带一路联动输出节点可配接DC12V脉冲 燃气电磁阀或一路干节点输出。 5、探测器具有全温度补偿功能,可自动修正温度变化对检测浓度的影响。 三、执行标准: GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 四、主要技术参数: 产品名称: 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 产品型号: ASD5330 检测原理:平面半导体式检测气体:甲烷(天然气) 检测量程:0~100%LEL工作电压:DC24V±10V 采样方式:扩散型工作功耗:≤1.5W正常监视 ≤3W 报警状态 报警浓度 6%LEL ±3%LEL 响应时间 ≤30秒 报警方式: 声光报警 恢复时间 ≤30秒

火焰探测器安装使用说明书

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾

2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm) 太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线

一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。 2.3.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用。 2.3.3三波段红外火焰探测原理 选用三个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 两个波长的热释电红外传感器用于检测物质燃烧引起的两个特定波长范围的红外光谱的变化;一个热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 三个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 紫红外复合火焰探测器 2.4.1基本原理 通过检测火焰辐射的紫外线和红外线来识别火灾

相关文档
相关文档 最新文档