智慧平安小区的系统功能要求

电子周界防护系统

应用视频侦测、生物磁场感应、红外、微波等多种传感技术,

部署周界报警装置,组成电子周界安防物联网,结合智能视频监控系统,告警发生时,实时联动视频监控,对现场情况进行调阅和决策。

人员出入管理系统

部署人员出入双向通行设备(摆闸、翼闸、速通门、电动门等),支持门禁卡、人脸、密码、指纹、手机二维码等多种方式通行门禁。且出入过程中,进行图像抓拍留存,结合人脸识别系统进行记录。外部来访人员则需通过门卫室管理人员进行身份证、居住证等访客登记确认或由住户授权,获取与目的地相关的部分门禁的临时通行授权。部署 RFID 技术的电子围栏。所有住户登记信息和访客信息,以及人员、电动车出入记录通过标准数据接口接入到小区管理平台。

车辆出入管理系统

部署车辆通行一体化道闸,集成道闸、抓拍机、补光灯、LED

屏、语音播报、车检器于一体,配合出入口控制终端和管理平台,根据住户登记的车辆信息,自动识别自动放行,实现进出车辆管理。支持车辆“黑名单”车辆信息配置和发现自动报警功能,告警发生时,告警消息能够分级发送,且能弹出实时监控画面和动态回放。所有车辆登记数据和出入记录通过标准数据接口接入到

小区管理平台。

人脸识别系统

在小区各人行出入口安装双向人脸检测视频探头,通过“人

脸抓拍、对比搜索”等功能,实现对小区出入人员的身份识别和“黑名单”人员的识别与告警,告警发生时,告警消息能够分级发送,且能弹出实时监控画面和动态回放。支持特定人员图像的搜索功能,搜索结果包括时间、地点、现场图像等轨迹信息。

视频监控系统

安防视频监控

部署视频监控探头,实现实时视频监控上墙、多路画面分割、

视频轮巡和云台控制等功能。视频监控数据要求存储 30 天以上。支持自动检测视频信号缺失、异常,视频图像的遮挡和转动实时告警。告警发生时,告警消息能够分级发送。

重点区域防范预警

利用视频动态监测技术,对指定区域进行人群聚集、人员徘

徊、活物检测、越线告警等设防;支持分区、分时、分级设防配置功能,满足不同重点区域的安全防范要求。告警发生时,告警消息能够分级发送,且能弹出实时监控画面和动态回放。

高空抛物监测预警

利用视频监控越线告警功能,在住宅楼各立面部署高空抛物

防范视频监控,实现高空抛物实时告警。告警发生时,告警消息能够分级发送,且能弹出实时监控画面和动态回放。

电子巡查系统

利用 LPWAN 技术,部署感应式、接触式巡更器,支持规划巡

更路线和值守点,利用特定的设备完成巡更和值守任务管理。巡更任务和任务过程数据可查询。

单元门禁系统

在楼栋单元门口部署单向进入带人脸识别功能的可视对讲

门禁系统,支持刷卡、人脸、密码、指纹、二维码等多种方式通行门禁。支持小区住户通过物业实名制登记信息,认证操作时进行图像抓拍留存,完成可通行门禁授权。支持访客已获取的临时通行授权,通行单元门禁。人员出入记录通过标准数据接口接入到小区管理平台。

紧急报警(求助)系统

在小区重点部位部署一键式报警柱(钮);住户家庭部署入

侵探测器和紧急报警(求助)装置;小区重点帮扶人员和精神障碍患者配备可定位的移动式紧急报警(求助)装置,可实现快速报警,双向语音对讲,定位、联动现场周边监控球机自动转向录像。

信息发布系统

在小区范围内部署信息发布或公共广播系统,其中包括室内屏,室外屏等多种样式的电子信息发布屏或公共广播播放,支持小区管理平台直接控制发布。

消防监测系统

利用 LPWAN 技术,部署楼宇内公共区域烟感、消防门门磁、

消火栓水压感应器,实时告警。告警发生时,告警消息能够分级

发送,且能弹出实时监控画面和动态回放。

能源监测系统

利用 LPWAN 技术,部署水表、电表感应器,每 24 小时采集

水电用量数据,上传小区管理平台。

智慧平安小区的系统技术要求

电子周界防护系统技术要求

系统的前端应选用不易受气候、环境影响,误报率

较低的周界电子围栏系统,在不宜安装周界电子围栏的地方可补

充红外对射等其它技术的报警装置。脉冲式电子围栏每个防区应

不大于 70 米,张力式电子围栏每个防区应不大于 40 米。

脉冲式电子围栏安装离地高度应不小于 2 米,电子围栏应不

少于 6 线制,最下面一根金属导体与围墙的间距应为 12CM±1CM, 底部三根金属导线相邻两根的垂直距离为 12CM 士 1CM,其他相邻两根金属导线的垂直距离为 15CM±1CM,最上面一根金属导体离

墙顶或栅栏顶部的间距应不小于 80CM。周界报警系统现场应有报警警示灯。电子围栏承力杆和支撑杆应固定牢固,防区内有拐角

的地方应安装承力杆,承力杆应为金属材质。

小区周界应监控覆盖,通过视频监控与报警的联动,

对入侵行为进行图像确认、复核。系统的联动、图像确认、复核、记录等应符合的相关规定。覆盖周界的监控每个防区应不少

于一个摄像机。小区周界为河道的周界监控应有防越界报警。

系统的防区应无盲区和死角,且应 24h 设防。

小区周界与住宅相连的裙房顶层平台且高度在 6m 以

下的,应在墙或裙房外沿顶端安装入侵探测装置。

一般入侵探测装置的系统报警响应时间应≤2s。张

力式电子围栏入侵探测装置的系统报警响应时间应≤5s。

系统报警时,小区监控中心应有声光报警信号,并

应在显示屏或电子地图上准确标识报警的周界区域。联动摄像机对应区域的监控图像应在监控平台上弹出,用来显示、确认报警发生的区域状况。

人员出入管理系统技术要求

人员出入通道通行频率≥30/m。人行通道宽度≥

550mm,非机动车通道≥1100mm。可根据人流量情况设定门翼开、关速度,提高设备工作效率;LED 显示通行方向和通行状态。

支持门禁卡、人脸、密码、指纹、手机二维码等多

种方式通行门禁。

支持按需设置开门权限,为住户、物管人员、社区

管理人员、警务人员开通开门权限和期限;为已通过身份证、居住证登记的外部来访人员,开通与目的地相关的部分门禁的临时通行权限。

非机动车通道部署 RFID 技术的电子围栏。

上传数据至少包含出入记录编号、前端平台/设备所

在小区编号、前端设备 id 号、出入时间、出入方向、人员姓名、身份证号、人员抓拍图片。

具备防尾随、防夹、防冲功能。未经授权人员闯入

时会发出声光报警。

具备自动复位功能,开门后,在规定的时间内未通

行时,系统将自动取消用户的本次通行的权限,并可设定通行时间。

车辆出入管理系统技术要求

车辆抓拍系统摄像机应内置嵌入式操作系统(支持

车辆抓拍、号牌识别、视频检测、连续视频流的压缩与传输),支

持双码流,视频与图像分流设计。道闸车牌识别摄像机不得代替

车辆抓拍系统摄像机,车辆抓拍系统摄像机必须拍摄车辆的正面

图像,能看清车牌和前排司乘人员。

识别特征:号码,颜色,车型,宽度;抓拍方式:

视频检测;夜间应采用 LED 补光灯。

连续视频流、抓拍车辆照片、识别车辆数据应传输

至监控中心存储;抓拍车辆照片和识别车辆数据在本地存储时间

应不少于 1 年。

机动车号牌识别率白天≥%,夜间≥%。

上传数据至少包含过车记录编号、前端平台/设备所

在小区编号、前端设备 id 号、过车时间、车道号(如 1、2、3…)、车辆行驶方向、车头车牌号码、车辆抓拍图片。

小区出入口、地下机动车停车库出入口安装防冲撞

道闸,应有清晰的警示标志。道闸应具有防止由于误操作造成伤人、砸车等事故发生的安全措施。

人脸识别系统技术要求

小区出入口监控探头高抓拍率,人脸优先曝光;全

帧&全画幅人脸检测,25fps@1080p,100 人脸/帧 Max;抓拍率不低于 98%;抓拍正脸率不低于 90%;人脸重复抓拍率不高于 10%。

建立实有人口图像数据库,支持人脸属性标注及检

索,支持少数民族(维族)、年龄、性别等属性标注;支持基于时间、民族、年龄、性别的抓拍图片检索。

视频监控系统技术要求

摄像机基本要求:

应使用不低于 1080P 的数字摄像机,电梯轿厢摄像机镜头应

不大于;

小区出入口、机动车库车行出入口应 24h 彩色录像;室外摄

像机应采用低照度摄像机,不允许使用红外一体机;室内摄像机可使用阵列式红外一体机;

小区出入口、主要通道应安装固定焦距摄像机,监控范围内

的平均照度应≥50Lux,照度不足的应设置与摄像机指向一致的辅助照明光源;

前端数字摄像机应采用集中供电方式,应合理配置;室外及

重要部位摄像机不得采用 POE 供电方式。其它采用 POE 供电的,

其传输距离应不超过 75m;

监控区域应无遮挡,室内摄像机逆光安装的,应采用宽动态

摄像机;

固定摄像机的安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜≤

30°,与监控目标形成的水平夹角宜≤45°;

摄像机应采用稳定、牢固的安装支架,安装位置及高度应不

易受外界干扰、破坏,且应不影响现场设备运行和人员正常活动;

室外摄像机安装高度宜为(出入口等特殊位置除外),立

杆应采用整体热镀锌防腐处理工艺,基础应采取地笼安装方式,

整体应有效防止图像抖动;

带有云台、变焦镜头控制的摄像机,在停止云台、变焦操作

2min± min 后,应自动恢复至预置设定状态;

室外摄像机应采取有效防雷击保护措施,配置单独接地桩,前端监控设备与接地桩的连接应采用铜质线,线径不小于 4mm2。

建筑物所有出入口(含楼梯出入口)摄像机安装方

向应拍摄出行人员正面图像。能通过人物的基本属性结构化,如

性别、大致年龄、行李属性、衣服颜色、衣服类型等的判断,进

行检测、跟踪、去重。

电梯轿厢的摄像机应安装在电梯轿厢门体上方一侧

的顶部或操作面板上方,且应配置楼层显示器。

重点区域摄像机接入 NVR。NVR 基本要求:

支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放;

18 -

支持 SMARTIPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动;

支持客流量统计功能,可统计通道指定区域和时间段的客流量;

支持人脸检索功能,可检索指定通道和时间段的人脸图片,

并关联录像回放。

电子巡查系统技术要求

在小区的重要部位及巡查路线上设置巡查点,巡查

钮或读卡器,采集器数量配置数应≥2,设置应牢固;

巡查路线、时间应根据需要进行设定和修改;

能通过电脑查阅、打印各巡查人员的到位时间,具

有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能;具有巡查违规记录提示。

单元门禁系统技术要求

支持门禁卡、人脸、密码、指纹、手机二维码等多

种方式通行门禁。

支持按需设置开门权限,为住户、物管人员、社区

管理人员、警务人员开通开门权限和期限;为已通过身份证、居

住证登记的外部来访人员,开通与目的地相关的部分门禁的临时通行权限。

上传数据至少包含出入记录编号、前端平台/设备所

在小区编号、前端设备 id 号、进入时间、人员姓名、身份证号、人员抓拍图片、以及目的地楼栋、单元、房间。

具备每个门开关非正常状态报警,一个授权多人尾

随报警。

实有人口、流动人口管理:通过数据比对核证实现

实有人口和流动人口的迁入、迁出等管理。

房屋管理:通过数据筛选甄别房屋的居住实情、居

住类型(自住、出租、空置)。

特定重点人群出入异常、出入轨迹预警预报管理。

异常事件监控:房间出入人员数量异常增多、房间

出人人员时间异常、久未出门、房间授权异常等。

紧急报警(求助)系统技术要求

人工启动后能立即发出紧急报警(求助)信号。

公共区域应安装在显眼通道部位;住宅中应在客厅、

主卧室的隐蔽、可靠、便于操作部位安装,宜在卫生间预留安装位置,复式及别墅住宅每层楼面都应有紧急报警按钮。

具有防误触发措施,触发报警后能自锁,复位需采

用人工操作方式。报警控制器应与小区监控中心联网,响应时间≤2s,报警信息存储≥30d。配置备用电源,备用电源应满足正常

工作 8h。

入侵探测器的选用和安装应确保对非法入侵行为能

及时发出报警响应,探测范围应有效覆盖住宅与外界相通的门、窗等区域,同时应避免或减少因室内人员正常活动而引起误报的情况发生。

小区重点帮扶人员和精神障碍患者配备的移动式紧

急报警(求助)装置,可实现定位、快速报警,双向语音对讲,定位、联动现场周边监控球机自动转向录像。可划定指定区域,小区监控平台有越界自动预警功能。

信息发布系统技术要求

支持媒体/通告/宣传片投放(高清大屏、1080P),

支持宣传服务:党风党建、治安条例、安防宣贯、警情通告、紧急事件通告、好人好事、优秀民警事迹宣传等。

支持视频、图片、文本等宣传形式;支持轮播、插

播、弹屏等播放形式;支持门口机、手机等载体。

支持按区县、街道、社区定点下发宣传内容。

消防监测系统技术要求

烟雾传感器、消防门门磁传感器、消火栓水压感应

器,需支持 NB-lot 或 LoRa 协议。

具备声光报警、故障自检、实时告警。告警发生时,

告警消息能够分级发送,且能实时弹出防区监控画面和动态回放。

能源监测系统技术要求

水表、电表感应器,需支持 NB-lot 或 LoRa 协议。

每 24 小时采集水电用量数据,上传小区管理平台,

上传数据至少包含记录编号、感应器设备所在小区楼栋、单元、房间编号、前端设备 id 号、上传时间、用量数据。

系统联网要求

(一)小区视频监控系统接入公安视频专网必须经过安全接

入设备。

(二)智能管理平台接入公安信息网必须经过符合标准规范

的边界接入平台。

(三)所有接入到小区管理平台的数据必须符合市公安局数

据接口标准。