文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 涂饰工程验收规范

涂饰工程验收规范

涂饰工程验收规范
涂饰工程验收规范

涂饰工程验收规范

工程涂饰

适用于室内外各种乳液型涂料、溶剂型涂料(包括油性涂料)、清漆和美术涂饰等涂饰工程。

(1)保证项目

1.工程涂饰所用和半成品的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计

或选定样品的要求。(应附有使用说明书)

2.工程涂饰基底,必须符合本标准的有关规定。

3.美术涂饰的图案、颜色和所用材料的品种、等级必须符合设计样品的要求,

底层涂饰的质量应符合相应等级的有关规定。

4.喷涂的涂膜厚度应均匀,颜色一致,喷点、喷花的突出点要手感适宜,不

掉粒。喷涂接茬应留在分格缝处且无明显色差,无分格缝时接茬不得有搭接痕迹,喷涂表面清洁无污染。

检验方法:观察、手摸检查、检查产品合格证书。

(2)基本项目

施涂薄料工程表面的质量应符合表1的规定。

薄涂料工程质量检验项目表1

施工厚涂料工程表面的质量应符合表2的规定。

施涂复层涂料工程表面的质量应符合表3的规定。复层涂料工程质量检验项目表3

涂溶剂混色料工程表面质量应符合表4的规定。

溶剂型混色涂料工程质量检验项目表4

注:(1)设备管道喷刷银粉、涂料、涂膜均匀、光亮足。(2)施涂无光乳胶涂料,无光混色涂料,不检查光亮。

施涂清漆工程表面的质量应符合表5的规定。

清漆工程质量检验项目表5

注:(1)本节所指大面是门窗固定家具关闭后的里外面。

(2)小面指所施涂面除大面外视线所能见到的地方。

(3)涂刷无光乳胶漆、无光漆,不检查光亮。

彩色喷涂

适用于室内各种彩色喷涂和滚涂装饰工程。

(1)保证项目

1.彩色喷涂的材料品种、质量、色彩均符合设计要求并有产品证书,必须按

产品组合配套使用。

2.彩色喷涂的基底,必须符合本标准的有关规定。

(2)基本项目

彩色喷涂底层应使用专用封底漆;底涂涂层均匀,不得漏涂,表面光滑。涂膜牢固并符合表6的规定。

彩色喷涂工程质量检验项目表6

细木制品涂饰

本节适用于高级装饰细木制品涂饰细木制品涂饰工程,使用涂料范围是:聚酯、聚氨酯、丙烯酸、硝基、天然树脂漆类。

检查数量:观察普查,允许缺陷控制项目随机抽查总量的20%。

(1)保证项目

涂料的品种、质量、等级、颜色、性能等必须符合设计及有关标准的规定,并应附有产品使用说明书。

涂层效果必须符合样板。

涂料所用腻子的塑性、合易性应满足施工要求,并按底涂料、面涂料的性能配套选用。

稀释剂应根据涂料中成膜物质的性质配套使用。

检验方法:观察、检查理性能证书。

(2)基本项目

细木制品涂饰着色质量应符合表7的规定。

细木制品涂饰着色质量检验项目表表7

细木制品涂饰品各种漆形和做法的质量应符合表9的规定。细木制品涂饰各种漆形和做法质量检验项目表9

涂饰工程验收规范

工程涂饰

适用于室内外各种乳液型涂料、溶剂型涂料(包括油性涂料)、清漆和美术涂饰等涂饰工程。

(1)保证项目

1.工程涂饰所用和半成品的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计

或选定样品的要求。(应附有使用说明书)

2.工程涂饰基底,必须符合本标准的有关规定。

3.美术涂饰的图案、颜色和所用材料的品种、等级必须符合设计样品的要求,

底层涂饰的质量应符合相应等级的有关规定。

4.喷涂的涂膜厚度应均匀,颜色一致,喷点、喷花的突出点要手感适宜,不

掉粒。喷涂接茬应留在分格缝处且无明显色差,无分格缝时接茬不得有搭

接痕迹,喷涂表面清洁无污染。

检验方法:观察、手摸检查、检查产品合格证书。

(2)基本项目

施涂薄料工程表面的质量应符合表1的规定。

薄涂料工程质量检验项目表1

施工厚涂料工程表面的质量应符合表2的规定。

施涂复层涂料工程表面的质量应符合表3的规定。复层涂料工程质量检验项目表3

涂溶剂混色料工程表面质量应符合表4的规定。

溶剂型混色涂料工程质量检验项目表4

注:(1)设备管道喷刷银粉、涂料、涂膜均匀、光亮足。(2)施涂无光乳胶涂料,无光混色涂料,不检查光亮。

施涂清漆工程表面的质量应符合表5的规定。

清漆工程质量检验项目表5

注:(1)本节所指大面是门窗固定家具关闭后的里外面。

(2)小面指所施涂面除大面外视线所能见到的地方。

(3)涂刷无光乳胶漆、无光漆,不检查光亮。

彩色喷涂

适用于室内各种彩色喷涂和滚涂装饰工程。

(1)保证项目

1.彩色喷涂的材料品种、质量、色彩均符合设计要求并有产品证书,必须按

产品组合配套使用。

2.彩色喷涂的基底,必须符合本标准的有关规定。

(2)基本项目

彩色喷涂底层应使用专用封底漆;底涂涂层均匀,不得漏涂,表面光滑。涂膜牢固并符合表6的规定。

彩色喷涂工程质量检验项目表6

细木制品涂饰

本节适用于高级装饰细木制品涂饰细木制品涂饰工程,使用涂料范围是:聚酯、聚氨酯、丙烯酸、硝基、天然树脂漆类。

检查数量:观察普查,允许缺陷控制项目随机抽查总量的20%。

(1)保证项目

涂料的品种、质量、等级、颜色、性能等必须符合设计及有关标准的规定,并应附有产品使用说明书。

涂层效果必须符合样板。

涂料所用腻子的塑性、合易性应满足施工要求,并按底涂料、面涂料的性能配套选用。

稀释剂应根据涂料中成膜物质的性质配套使用。

检验方法:观察、检查理性能证书。

(2)基本项目

细木制品涂饰着色质量应符合表7的规定。

细木制品涂饰着色质量检验项目表表7

细木制品涂饰品各种漆形和做法的质量应符合表9的规定。细木制品涂饰各种漆形和做法质量检验项目表9

通风与空调节能工程验收规范(参考Word)

通风与空调节能工程验收规范 1 一般规定 1.1本章适用于通风与空调系统节能工程的施工与验收。 1.2通风与空调系统节能工程的施工与验收,除应执行本规范的规定外,尚应符合被批准的设计图纸和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243等国家现行相关技术标准的要求和规定。 1.3通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、仪表、绝热材料等产品的规格、型号及技术参数必须符合施工图设计要求,产品质量及性能检测报告应符合国家相关的标准。 1.4 通风与空调系统节能工程的绝热材料和设备进场时,应按下列要求进行核查或复验: 1对风机盘管机组、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组、热回收装置等设备的风量、风压及热工技术性能进行核查; 2 对风机的风量、风压、效率等技术性能进行核查; 3 对绝热材料的导热系数、材料密度、吸水率进行复验; 4 对合同中约定的复验项目进行复验。 1.5通风与空调系统,应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字和图片资料。 1.6通风与空调系统节能工程验收的检验批划分应按本规范3.3.4条的规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 2主控项目 2.1通风与空调节能工程中的送、排风系统、空调风系统、空调水系统的安装应符合下列规定: 1 各系统的制式及其安装,应符合施工图设计要求; 2 各种设备、自控阀门与仪表应安装齐全,不得随意增加、减少和更换; 3 水系统各分支管路水力平衡装置的安装位置、方向应正确,并便于调试操作; 4 空调系统安装完毕后应能进行分室(区)温度调控。对有分栋、分户、分室(区)冷、热计量要求的建筑物,空调系统安装完毕后应能实现相应的计量要求。 检验方法:按设计施工图进行核对。 检验数量:全数检查。 2.2风管的制作与安装应符合下列规定: 1 风管材料的品种、规格、厚度与性能等,应符合施工图设计和现行国家产 品标准的要求; 2 风管的严密性及风管系统的严密性检验和漏风量,应符合设计要求和现行 国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定; 3 风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接应严密、牢固; 4 需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合风管及需要绝热的非金属风管 的连接和加固等处,应有防冷桥的措施。 检验方法:按设计施工图核对、尺量、观察检查,查阅产品进场验收记录、检查风管及风管系统严密性检验记录。

最新砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-

砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011) 2011年10月8日

1总则 ? 1.0.1为了加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 ? 1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 ? 1.0.3本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001配套使用。 ? 1.0.4砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 ? 1.0.5砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 ? 2 术语 ? 2.0.3块体——砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。 ? 2.0.4小型砌块——块休主规格的高度大于115mm而又小于380mm的砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。 ? 2.0.13 薄层砂浆砌筑法——采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为 2mm~4mm。简称薄灰砌筑法。 ?由于加气混凝土与水泥砂浆材料的膨胀与收缩存在着一定差异,加气混凝土又是一种多孔质吸水的材料,传统水泥砂浆难以与加气混凝土粘牢。 ?加气混凝土专用砂浆,其中又分为适用于“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆、适用于非“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块砂浆。使用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块时,砌块不需浇(喷)水湿润,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2 mm~4 mm。 ?蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法有下列优点: ?①不需要对蒸压加气混凝土砌块提前浇(喷)水湿润,不仅方便施工,而且又减少了砌块上墙含水率,有利于对墙体收缩裂缝的控制; ?②对外墙,由于水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度仅2 mm~4mm,较采用一般砌筑砂浆8mm~12mm大大减小,可减少灰缝处“热桥”的不利影响,提高节能效果; ?③节省砌筑砂浆,并提高砌筑功效。 ? 3 基本规定

建筑工程施工验收规范

代建工程项目竣工验收方案 代建工程项目竣工验收方案(草案) 为切实加强和规范政府投资代建项目管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、xxx 号代建文以及相关法律、法规、《工程代建委托合同》《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》等的规定,本着有利操作、、、有利监控、职责、程序明确、提高办事效率的原则,结合工程实际情况,现就工程竣工验收有关事宜制订如下方案:一、组织安排、分工职责(一)、组织与安排由东恒国际集团代建办(以下简称代建办)牵头并组织安排竣工验收工作,拟定参加工程竣工验收的单位有:省发、省财、代建办、行业主管部门、项目使用单位(海关)、勘察单位、设计单位、工程质量监督机构、监理单位、施工单位等。(二)、分工及职责工程竣工验收分为现场验收和资料验收,相关单位分别安排专业技术人员或专业人员参加竣工验收。 1、现场验收组现场验收组由代建办、行业主管部门、勘察、设计、工程质量监督机构、监理单位(总监理工程师)等专业技术人员组成,由代建办的工作人员任组长。其职责是按国家、省、市有关法律、法规及标准对工程设计和合同约定的各项内容的质量实施检查验收,并按规定出具评审、整改意见。 2、资料验收组资料验收组由代建办、省发、省财、审计部门等单位派遣专业人员组成,由代建办工作人员任组长。其职责是按工程决算、审计、存档等有关规定审查验收工程竣工验收所需要的资料(按工程性质的区别,准备不同资料)是否符合要求,重点审查工程计量书、隐蔽工程验收记录、工程验收主审材料、产品(材料)质量证明文件、检验批质量验收记录、检验(测)报告、实验报告等资料,并按规定出具评审、整改意见。二、工程竣工验收的条件及程序(一)、工程竣工验收条件: 1、完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工验收申请报告。工程竣工验收申请报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提交工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师及监理单位有关负责人审核签字。 4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 5、有完整的技术档案和施工管理资料。 6、有主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 7、已按合同约定支付工程款 8、有施工单位签署的工程质量保修书。 9、城乡规划行政主管部门已对该工程是否符合规划设计要求进行了检查,并出具认可文件。 10、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。 11、建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已全部按要求整改完毕。(二)、工程竣工验收程序: 1、工程完工后,施工单位先进行自检。在自检时,施工单位应充分听取监理、使用单位(主管部门)等的整改意见。完成初验存留问题的整改或达成一致意见后,施工单位向代建办提交工程竣工验收申报告,申请工程竣工验收。工程竣工验收申请报告须经总监理工程师签署意见。 2、东恒代建办收到工程竣工验收申请报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、

节能验收程序及资料范本

建筑节能专项验收程序 一、建筑节能工程竣工专项验收申请书; 二、建设单位提交验收资料,内容包括: 1、建筑节能设计文件(蓝图建筑总说明的节能专篇)、施工图审查报告、节能设计备案表(盖有审图章,并清晰)、节能设计变更(盖有审图章,并清晰); 2、建筑工程墙改革新专项验收意见书,缴纳墙改基金凭证(发票)复印件; 3、主要材料、设备和构件的质量证明文件,包括材料使用备案证、型式检验报告、出厂合格证、进场复验报告、进场验收记录及相关性能检测报告; 4、分户热计量装置和温控装置相关证明资料; 5、建筑节能隐蔽工程验收意见书; 6、建筑节能分项工程质量验收记录; 7、建筑节能工程现场检测报告(现场拉拔试验报告、建筑围护结构实体检验报告、外窗气密性现场检验报告、锚固力现场拉拔检测报告); 8、建筑节能分部工程质量验收记录; 9、其他对工程质量有影响的重要技术资料。

的建筑节能工程验收; 四、监督内容: 1、监督验收程序,核准参加验收的必备人员; 2、对验收资料进行核查; 3、对工程实体进行验收。 五、验收合格判定: 1、分项工程应全部合格; 2、质量控制资料应完整; 3、外窗气密性现场实体检测结果应合格; 4、围护结构传热系数检测应符合设计要求; 5、建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。

建筑节能专项验收资料范本 二O一O年月 ×××××××××楼

建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司 设计单位:×××××设计公司 审图单位:×××××审图公司 施工单位:×××××建安公司 监理单位:×××××监理公司 二〇一〇年月

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以受理。 验收组成员: 建设单位(章)签收人: 年月日

水利水电建设工程验收规程完整

水利水电建设工程验收规程 中华人民共和国水利行业标准 SL 223—2008 2008-06-03 实施 中华人民共和国水利部发布 前言 依据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30 号)等有关文件,按照《水利技术标准编写规定》(SL 1—2002)的要求,对《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)进行修订。 《水利水电建设工程验收规程》共9 章15 节146 条和25 个附录,主要内容有:——验收工作的分类; ——验收工作的组织和程序; ——验收应具备的条件和验收成果性文件; ——验收所需报告和资料的制备; ——验收后工程的移交和验收遗留问题处理。 对SL 223—1999 进行修订的主要内容为: ——对验收工作的名称重新进行划分和归类; ——对规程结构进行调整; ——增加工程验收的监督管理章节; ——调整单位工程验收内容; ——增加合同工程完工验收内容;

——调整阶段验收内容,增加引(调)排水工程通水验收、部分工程投入使用验收;——调整竣工验收内容,取消初步验收,增加竣工验收自查、工程质量抽样检测、竣工验收技术鉴定以及竣工技术预验收; ——增加工程移交以及遗留问题处理章节。 本标准所替代标准的历次版本为: ——SL 184—86 ——SL 223—1999 本标准批准部门:中华人民共和国水利部 本标准主持机构:水利部建设与管理司 本标准解释单位:水利部建设与管理司 本标准主编单位:中水淮河工程有限责任公司(水利部淮委规划设计研究院) 本标准参编单位:水利部水利建设与管理总站 中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司 水利部淮委水利水电工程技术研究中心 四川省紫坪铺开发有限责任公司 本标准出版、发行单位:中国水利水电出版社 本标准主要起草人:唐涛韦志立司毅军伍宛生江瑞勇何建新 宋崇能王韶华宋彦刚邓良胜张忠生 本标准审查会议技术负责人:何文垣 本标准体例格式审查人:窦以松 目次

节能分部工程验收方案(已改)

金阳窦官公租房19#楼建设工程 验收方案 (节能分部工程) 编制人: 审核人: 贵州众益建设监理咨询有限公司 编制时间:2015年月日

节能分部工程验收方案 一、时间:2015年月日 二、地点:施工现场会议室 三、主持单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 四、参加单位及验收人员 建设单位:贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 马天喜(项目负责人)、刘张望(现场负责人)、杨开全(现场负责人) 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 张涛(设计负责人) 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 廖文良(项目总监)、陈鹤鸣(项目总监代表)、韩功志(土建专业监理工师)、侯道文(安装工程师)、李世娟(资料员) 施工单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 曾志华(项目经理)、熊辉友(项目执行经理)、谢利兵(技术负责人)、 吴学斌(生产经理)、胡裕炎(生产经理)、敬国敏(经理助理) 监督单位:贵阳市观山湖区建设工程质量监督站 五、验收成员: 主持人:廖文良 验收组: 1、观感组长:廖文良成员:马天喜、刘张望、曾志华、熊辉友 张涛、 2、实测组长:韩功志成员:侯道文、敬国敏、蒋金琪 3、资料组长:陈鹤鸣成员:胡裕炎、李世娟、周玥 六、验收依据及执行标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 3、施工图纸 4、图纸会审纪要 5、图纸修改通知单 6、国家现行的有关法律、法规、规程和技术标准及工程建设标准强制性条文。 七、验收程序: (一)、验收由监理单位总监工程师组织

(二)、验收程序 1、明确会议记录人。 2、参加验收人员签到。 3、主持人介绍参加验收单位及人员。 4、主持人介绍参加验收及分组人员。 5、参加验收单位对工程实物进行检查及验收。 6、分组验收人员对验收情况进行汇总。 7、施工、设计、监理、建设等单位分别介绍和汇报工程质量情况。 1)、施工单位重点汇报工程的基本概况(包括建筑面积、结构形式、层数、基础及屋面类型、开工时间及节能设计)等;工程施工过程的质量控制及管理,主要是重要部位及环节的控制和管理;工程是否按照设计图纸、施工合同内容和有关标准、规范进行施工;工程质量是否达到国家验收规范及自检自评情况。 2)、设计单位对本工程是否按设计施工图及设计变更通知单进行施工;是否满足设计要求;发表验收意见及是否同意验收。 3)、监理单位汇报对工程整个施工过程的监理情况,重点是对材料、设备进场审查签字认可情况;各分项分部工程是否按图和有关标准、规范进行施工;工程是否达到国家验收规范;是否同意验收。 4)、建设单位介绍业主对设计、施工、监理单位的监督管理情况,对工程实物的监督管理情况,就工程能否通过验收发表意见。 6)、质监站对验收程序进行评述。 7)、形成验收会议纪要,给有关人员签字通过认可。 六、检查项目 检查部位:首层、标准层、顶层(或随机抽查) 检查内容:外墙、屋面、门窗、照明设备。 查验点数:每层、每项抽查不少于10个点。 七、汇总:检查数据并作检查结论: 1、实测组向作检查结论(是否评定合格) 2、观感组作检查结论(是否评定合格) 3、资料组作检查结论(是否评定合格) 八、验收结论:(各单位作出验收结论) 1、施工单位作出验收结论(是否评定合格) 2、监理单位作出验收结论(是否评定合格) 3、设计单位作出验收结论(是否评定合格) 4、建设单位作出验收结论(是否评定合格)

《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008_条文说明

《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008_条文说明 水利水电建设工程验收规程

目次 1 总则 (88) 3 分部工程验收 (88) 4 单位工程验收 (89) 5 合同工程完工验收 (89) 6 阶段验收 (89) 6.1 一般规定 (89) 6.2 枢纽工程导(截)流验收 (90) 6.3 枢纽工程下闸蓄水验收 (90) 6.5 水电站(泵站)机组启动验收 (90) 6.6 部分工程投入使用验收 (91) 86

附录Q 竣工验收主要工作报告内容格式 (94) Q.1 工程建设管理工作报告 (94) Q.3 工程施工管理工作报告 (95) Q.4 工程设计工作报告 (95) Q.5 工程建设监理工作报告 (96) Q.6 工程运行管理工作报告 (96) Q.7 工程质量监督报告 (96) Q.8 工程安全监督报告 (97) 附录T 竣工验收鉴定书格式 (97) 87

1 总则 1.0.1《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)颁布以来,在规范水利水电建设工程验收行为,保证验收工作质量方面发挥了重要作用。随着《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列法律法规的颁布,水利工程建设管理体制的不断深化,验收工作面临新的形势和要求。2006年水利部颁发了《水利工程建设项目验收管理规定》,该规定第四十七条要求“水利工程建设项目验收应具备的条件、验收程序、验收主要工作以及有关验收资料和成果性文件等具体要求,按照有关验收规程执行”。按上述要求对原规程进行修订,形成本规程。 1.0.2本规程的适用范围虽限定在财政参与投资的大中型水利水电建设工程,但其他水利水电建设工程可参照执行。 水利水电建设工程大中小型具体划分标准执行《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)的有关规定,或按照国家依据工程投资规模划分大中小型工程的标准执行。 小型工程在参照执行时,验收资料制备可以适当简化,或将有关报告内容合并,在保证验收质量的前提下提高效率。 1.0.3按验收主持单位进行验收工作的分类,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。 1.0.4项目法人作为施工合同主体,其验收工作应以施工合同作为依据。 1.0.5 比原规程增加了检查工程投资控制和资金使用的要求。 1.0.9现实中,不按有关规定进行验收就将工程投入使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条强调必须要经过验收方可投入使用或进行下阶段施工。 1.0.12 提供资料是指需分发给所有技术验收专家组专家和验收委员会委员的资料;备查资料是指按一定数量准备,放置在验收会场,由专家和委员根据需要进行查看的资料。 1.0.13原规程关于验收资料的纸张规格为16开。按国务院《国家行政机关公文处理办法》,本条明确采用国际标准A4的纸张规格。 3 分部工程验收 3.0.1本条与原规程的主要变化是,为明确工程参建单位对工程质量负责,将工程运行管理单位由必须参加验收,改为自愿参加验收。 88

砌体工程质量验收标准

砌体工程施工质量验收标准 一、施工准备 1.材料准备及主要机具 1.1材料准备 MU15粉煤灰砖、M10水泥砂浆、200或100厚蒸压加气混凝土块(密度500kg/m3(A3.5B06级),抗压强度 3.5MPa(A3.5级)),M5混合砂浆;HPB300或HRB400钢筋直径 6.5,HRB400钢筋C12;众固牌ZHG-6型注射式植筋胶。 中砂、粉煤灰、水泥等材料应经进场并经试验符合有关规范的要求。 1.2主要机具: 机械:塔式起重机、卷扬机及施工电梯、切割机、GSB20-2型冲击钻。 工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车等。 2.作业条件 2.1砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格。 2.2放好砌体墙身位置线、门、窗洞口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 2.3按砌筑操作需要,在剪力墙上弹出每层的建筑+0.50米线,作为标高控制线。 2.4基地清理干净无杂物,搭设好操作和卸料平台。 2.5配制异型尺寸砌块(同材割制);严禁采用斧砍、锤砸等野蛮施工方法。 2.6完成砌体填充墙构造柱钢筋绑扎、圈梁钢筋及墙体拉筋植筋完毕,并经抽检抗拔试 验合格。 2.7正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等,按照 设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工。 2.8砂浆搅拌站地面应硬化,应有磅秤且应搭设搅拌棚,周边应用防尘密目网封闭;砂 浆配合比已经换算为施工配合比,在搅拌站用小黑板悬挂; 2.9对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准。 2.10对进场工人已经完成安全技术交底,明确现场重大危险源及其他不安全隐患;按 照安全科的要求首先完成现场周边的安全防护。 2.11现场的搅拌机、施工电梯、塔吊等机械设备及线路敷设、安全防护等应经检查、 检测符合要求后方可进行施工。现场应悬挂各种机械设备的操作规程和安全警示标志。夜晚应有足够的照明。 二、施工工艺 1.植筋施工工艺及施工要求

节能的工程验收程序

节能工程的有关验收程序随着建筑行业的不断发展,社会生活水平的提高,人们对生活的周边环境的要求也是越来越高,但在人们在生活享受的同时也要考虑有关的资源,所有现在每个单位对节能这一块的也非常的重视,而且也越来越规。 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,我们必须根据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,来完成我们施工过程中的有关资料收集。 节能在施工中分为三个阶段:1、节能首次会议;2、节能的中间结构验收;3、节能竣工验收。 先来说节能首次会议所需要有关资料和要求,我们在承担建筑节能工程时,先要选择一家专业的施工单位,而且相关单位应该具备相应的资质,施工现场应做到“3个有”。有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准的单位来施工。选好施工单位后要开始准备有关图纸的材料及有关节能的前期资料。第一、为了避免影响节能效果,节能必须进行有关的现场的设计单位对现场的技术交底,如设计有所变更的我们就要注意了,a任何有关节能的设计变更,必须事前办理手续;b设计变更不应降低节能效果;c涉及节能效果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。d设计变更完成后,设计还应出一份节能的预算书及门窗、屋檐、有线条施工节点图,并设计单位需要盖章和审批,还有一份关于《市公共建筑建设项目施工图节能审查备案表》这一份是有关第三方盖章的。第二、建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训并在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有

新版建筑工程施工质量验收标准规范

新版建筑工程施工质量验收标准规范 1、新版标准规范编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测 项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽 样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工 程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分 部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含 分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设 备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批, 应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能 够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽 然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁 验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量 监督机构协调处理。

砌筑工程验收标准

第三章砌筑工程 第一节耐火砖砌体 3-1-1 本节用于窑炉用耐火砖砌筑工程 Ⅰ保证项目 3-1-2砖的品种、规格必须符合国家和部颁的标准以及设计要求,泥浆的品种符合设计要求,配合比符合设计及施工验收规范规定 检验方法观察检查,检查出厂合格证及检验报告 3-1-3窑炉拱顶若为平顶。吊顶,所用材料必须符合设计或规范要求检验方法检查合格证材质单或检验报告 3-1-4砌体泥浆必须密实饱满,泥浆饱满度不小于90% 检查数量每2米抽查一处,每处连续3块砖 检验方法用百格网检查砖底面与泥浆的粘结痕迹面积,每处掀三块砖取其平均值 3-1-5砌体砌筑严禁留直槎,留槎做法必须符合施工规范规定 检验方法观察检查 3-1-6砌筑过程中严禁用水湿润耐火砖或用水浇在耐火砖砌体上 Ⅱ基本项目 3-1-7窑体砌要求平直,不允许有通缝现象,同一层内的前后相邻砖层上,上下相邻砖层的砖缝都应交错砌筑 检查数量每5M检查10处 检验方法观察检查

3-1-8 烟道底的最上层砖长边应同气流方向相垂直 3-1-9砌烟道耐火砖拱时,要错缝而严密,泥浆饱满,锁砖应在两侧填土夯实后打入,在耐火砖顶的上面要抹10㎜厚的稠泥浆,以后再在上面砌一层红砖拱 检验方法观察和尺量检查 3-1-10烟道耐火砖及拱每5M米留10--15㎜的膨胀缝 检查方法观察和尺量检查 3-1-11 闸板缝要砌得准确,保持垂直 检查方法观察检查 3-1-12烟道与烟囱连接处一定要留设锁口式沉降缝 3-1-13 在窑墙整个长度上就水平向上砌筑,不允许先砌完上一段再砌下一段 3-1-14砌筑时,耐火砖、保温砖、红砖墙就同时进行并由内向外退台砌筑,以便检查 检验方法观察检查 3-1-15对较高和较薄的窑墙不同砖种的砖层,砌到一定高度(耐火砖和保温砖约4—5层和红砖8—9层)要用砖“衔接咬砌一层” 检验方法观察检查 3-1-16 砖的加工面不应朝向窑内或通道的内表面 检验方法观察检查 3-1-17窑底膨胀缝应按设计要求砌成锁口式,并应随砌随扫干净,不被泥浆叵其他杂物堵塞,砌筑时应予先用同样厚木板塞在缝里进行砌筑,

建筑节能分部工程质量验收程序

建筑节能分部工程质量验收程序 建设单位收到施工单位提交的节能分部工程验收申请报告之日起10个工作日内组织设计、施工、监理、施工图审查机构等单位组成验收组,制定验收方案,并在竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知阿城市建设工程质量监督站。 由建设单位项目负责人主持,监理单位总监理工程师、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量和技术部门负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加;施工图审查机构审查人员应参加。 监督站审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料,并实地查验工程质量。 当工程质量达不到合格标准或验收组不能形成一致意见时,应进行整改和协商,待整改完毕和意见一致后,重新组织节能工程竣工验收。 建设单位自节能工程竣工验收合格之日起15日内,到阿城市建设工程质量监督站备案。 阿城区建设工程质量监督站

建筑节能分部工程质量验收备案需提交的资料 1、建筑节能核查表 2、节能分部工程施工质量竣工验收记录 3、节能分部工程验收申请报告 4、监理单位评估报告及影像资料 5、保温板与基层和抹面层的粘接强度现场拉拔试验、后置 锚固件现场拉拔试验 6、外墙节能构造现场实体检验报告、外窗气密性现场实体 检验报告、建筑设备系统节能性能检验报告

建设单位组织单位工程竣工验收程序 1、建设单位收到施工单位提交的工程竣工报告之日起10 个工作日内组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验 收组,制定验收方案,并在竣工验收7个工作日前将验 收的时间、地点及验收组名单书面通知阿城市建设工程 质量监督站。 2、建设单位组织竣工验收前,应当向城市规划、公安消防、 环境保护、人民防空、土地等主管部门提出建设工程的 竣工认可申请,城市规划、公安消防、环境保护、人民 防空等主管部门应当在法定期限内出具是否认可或者 准许使用的文件。 3、由建设单位组织单位工程竣工验收。 (1)建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料,并实地查验工程质量; (2)审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料,并实地查验工程质量; (3)对工程勘察、设计、施工、设备安装质量合格管理环节等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工 程竣工验收意见。 (4)建设单位应当按照规划设计对住宅小区附属设施组织竣工验收。验收时应当邀请业主代表参加,并由业 主代表签署验收意见。

房屋建筑工程验收标准

建筑工程验收标准 为统一园区所有房屋建筑工程竣工验收标准,加强施工过程中的质量管理,提高工程观感质量,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和建筑工程各专业工程施工质量验收规范,制定本交房标准。 各房屋工程竣工验收除应满足国家现行质量验收及合同约定的标准外,还应达到如下标准: 一、建设完成标准 见交房标准。 二、楼地面 1、水泥砂浆(或混凝土)面层的强度达到设计要求。 2、地面方正,误差不超过10㎜;阴阳角线顺直整齐;各功能房间标高符合设计要求;表面平整度允许偏差控制在3㎜以内。 3、卫生间:楼地面坡度、坡向合理,符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象;卫生间与相连接(无防水要求)的楼地面之间的高差满足设计要求且不得小于30㎜,高差线应顺直。 4、相邻房间楼地面之间有高差的,其高差线应顺直。 5、面层表面拉毛,要求色泽纹理一致;面层密实,无空鼓、裂纹、起砂及粘结污染,表面整洁。 6、室内洁净无垃圾、无异味。 三、室内墙面、顶棚 1、抹灰层无空鼓、起砂,面层无裂缝、爆灰、污染现象且强度符合设计要求。 2、顶棚、墙面的表面平整度及墙面的立面垂直度允许偏差控制在3㎜以内,达到高级抹灰要求(二次吊顶的空间除外);房间净高满足设计要求,其同一房间内的高低差控制在10㎜以内;同一自然间内房间应方正,其房间长宽两端尺寸偏差应控制在10㎜以内。 3、各阴阳角方正、顺直,无破损、无明显修补现象;各护角、空洞、槽、盒周围的表面平整、界面线条顺直;管道后面的抹灰层表面平整。 4、卫生间面层:水泥砂浆表面拉毛,要求颜色均匀、抹纹一致。 5、除卫生间以外的其他房间,面层为混合砂浆原浆收面(或以图纸设计、售房合同为准),要求表面颜色均匀、无抹纹。外墙、顶棚不得有渗水现象。 四、门窗工程

2019最新建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007

2019最新建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则

【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语 ※2.0.9进场验收

砌体工程施工质量验收规范2015

砌体工程施工质量验收规范2014 1)在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m; (2)不得在下列墙体或部位设置脚手眼。 1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱。 2)过梁上与过梁成60.角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。 3)宽度小于1m的窗间墙。 4)砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内。 5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内。 6)设计不允许设置脚手眼的部位。 (3)设计要求的洞口、管道、沟槽应在砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 (4)搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应坐浆。当设计无具体要求时,应采用1:2.5的水泥砂浆。 (1)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。 (2)砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求。 1)对水泥砂浆和强度等级不少于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%。 2)对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 3)人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。 (3)配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 (4)消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。 (5)凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的形式检验报告。 (6)砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。 (7)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 (8)当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度。 1)砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足。 2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议。

节能工程验收方案

重庆钢龙渝东·国际工贸物流商城(B区一标段八栋楼) 节 能 保 温 工 程 验 收 方 案 施工单位:重庆建筑工程(集团)有限公司钢龙项目部 编制人:贺刚 日期:2015年11月16日

节能工程验收方案 一.节能工程验收通知 重庆钢龙渝东·国际工贸物流商城节能工程质量经施工单位检查评定合格,质量控制资料完整。报监理单位检查验收质量控制资料符合规定,监理单位评定各楼栋节能保温工程质量合格。定于2015年11月26日对该工程组织验收。 二.验收组单位及成员 建设单位:重庆钢龙投资股份有限公司 验收人员:谷山东王涛何斌 设计单位:邓高峰邹涛徐云建 监理单位:重庆汇财工程建设监理有限责任公司 验收人员:杨建云鲜丹国王献礼 施工单位:重庆松龙建筑(集团)有限公司 验收人员:彭安贵全洪明吕本良袁世国贺刚 监督单位:重庆市涪陵区建设工程质量监督站、区节能能办。 三. 验收依据 1.工程设计审查合格施图、图纸会审纪要、设计变更通知单 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 5.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 2.《砌体工程质量验收规范》GB50203—2002 6.《难燃型塑料泡沫板外墙保温系统》GB/20473—2008 7.《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012)8/

8.工程建设标准强制性条文 9.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 10.国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014 11.《建筑外门窗气密、水密、抗风压、保温性能分级及检测方法》 GB/T106-2008 12.《地面施工质量验收规范》GB50209—2010 2).相关行业标准(JGJ) (1).《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 (2).《塑料门窗工程技术规》JGJ103—2008 (3)《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012 (4)《技术规范》JGJ46—2005 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 (5)《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146—2004 (6)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2004 (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2007 3).重庆市建设工程质量验收相关规程、标准(DBJ50) (1)《重庆市难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》DBJ50/T—160`—2013 (2)《重庆市居住建筑节能设计标准》DBJ50—071—2010 (3)《重庆市民用建筑围护结构节能检测技术规程》DB29-88-20103。 (4)《重庆市民用建筑节能门窗安装及验收规程》DBJ50-065-2007 (5)渝《难燃型膨胀聚苯板建筑外墙外保温系统构造》DBJT-072-2013 (13J05重庆市工程建设标准设计) (6)《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》DBJ50/T-151-2012 4).其它

深圳建筑节能工程施工验收规范ASZJG31-2010

ICS 91.040.10 P 33 SZJG 深圳经济特区技术规范 SZJG 31-2010 建筑节能工程施工验收规范 Code for acceptance of energy efficient building construction 2010-03-12发布2010-04-01实施 深圳市市场监督管理局发布

目次 前言.......................................................................................................................................................I 引言.......................................................................................................................................................I 1 总则 (1) 2 术语 (1) 3 基本规定 (4) 3.1 一般规定 (4) 3.2 质量控制与验收 (5) 4 墙体节能工程 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 材料 (7) 4.3 施工 (7) 4.4 验收 (8) 5 幕墙节能工程 (11) 5.1 一般规定 (11) 5.2 材料 (11) 5.3 施工 (12) 5.4 验收 (12) 6 门窗节能工程 (13) 6.1 一般规定 (13) 6.2 材料 (14) 6.3 施工 (15) 6.4 验收 (15) 7 屋面节能工程 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 材料 (17) 7.3 施工 (18) 7.4 验收 (19) 8 通风与空调节能工程 (20) 8.1 一般规定 (20) 8.2 材料设备 (20) 8.3 验收 (21) 9 太阳能热水系统节能工程 (26) 9.1 一般规定 (26) 9.2 材料设备 (26) 9.3 验收 (26) 10 配电与照明节能工程 (28) 10.1 一般规定 (28) 10.2 材料设备 (28) 10.3 施工 (30) 10.4 验收 (30) 11 监测与控制节能工程 (31) 11.1 一般规定 (31) 11.2 材料设备 (31) 11.3 施工 (31) 11.4 验收 (32) 12 建筑节能工程现场检验 (34) 12.1 围护结构现场实体检验 (34) 12.2 系统节能效果检验 (34) 13 建筑节能分部工程质量验收 (35) 14 建设、监理与监督 (36) 附录A (38) 附录C 建筑节能工程施工质量验收表 (46) 附录D 建筑节能工程质量检查报告及建筑节能工程质量评估报告 (63) 附录E 外墙节能构造钻芯检验方法 (65) 条文说明 (67) 1

节能工程验收程序

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 节能工程的有关验收程序 随着建筑行业的不断发展,社会生活水平的提高,人们对生活的周边环境的要求也是越来越高,但在人们在生活享受的同时也要考虑有关的资源,所有现在每个单位对节能这一块的也非常的重视,而且也越来越规范。 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收, 提高建筑工程节能效果,我们必须根据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,来完成我们施工过程中的有关资料收集。 节能在施工中分为三个阶段:1、节能首次会议;2、节能的中间结构验收;3、节能竣工验收。 先来说节能首次会议所需要有关资料和要求,我们在承担建筑节能工程时, 先要选择一家专业的施工单位,而且相关单位应该具备相应的资质,施工现场应做到“3个有”。有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的 施工技术标准的单位来施工。选好施工单位后要开始准备有关图纸的材料及有关节能的前期资料。第一、为了避免影响节能效果,节能必须进行有关的现场的设计单位对现场的技术交底,如设计有所变更的我们就要注意了,a任何有关节能的设计变更,必须事前办理手续;b设计变更不应降低节能效果;c涉及节能效 果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。d设计变更完成后,设计还应出一份节能的预算书及门窗、屋檐、有线条施工节点图,并设计单位需要盖章和审批,还有一份关于《上海市公共建筑建设项目施工图节能审查备案表》这一份是有关第三方盖章的。第二、建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训并在现场采 用相同材料和工艺制作样板间或样板件, 经有关各方确认后方可进行施工做好现场的样板,并需要书面的形式各个单位盖章确认(施工单位、监理单位、设计单位及建设单位);第三、对于材料这一块也要特别的注意,施工单位应选择一家具有资质的检测单位签订一份有关节能的检测方案合同,签订后再对材料进行有关检测,料进场验收的具体规定。分三个步骤:首先是实物检查。对品种、规格、包装、外观和尺寸等“可视质量”检查验收,并经监理或建设单位核准。形成相应的质量记录。其次是对质量证明文件核查。对“可视质量”的实物检查对内在质量难以判定,需由质量证明文件加以证明。质量证明文件通常也称技术资料,包括质量合格证、中文说明书及相关性

相关文档
相关文档 最新文档