风机的选型所涉及的参数很多,我方根据多年的生产安装经验总结出一些要点,根据这些要点进行设计及选型。从公司建立以来,我方共安装了数千台风机产品,均运转正常,满足工况要求,且在一定程度上实现了节能降耗,我方在风机设计和选型过程中主要涉及的技术参数如下:

以上是我方在风机设计及选型过程中挑选出来的主要计算参数,根据现场的实际情况,代入参数所对应的具体数值,便可得出结果,在此不再举例说明。如果真正要考虑到所有因素,涉及的计算工作量相当庞大,也没有必要,风机在实际运行过程中能满足做功要求是风机设计、选型、制造及安装的最终目的,只要能满足要求便可以。最后我方强调每台风机的选型时根据每个电厂的现场工况及我方多年的施工经验来进行选择的,秉着对顾客认真负责的态度,力争把每一个细节做到最好,您的满意就是对我们工作最大的肯定。

风机选型参考方法

风机认识和选型 实验室内往往存在许多不利于人体健康的化学物质污染源,特别是有害气体,将其排除非常重要。但与此同时,能源往往会被大量的消耗,因而实验室的通风控制系统的要求渐高,从早期CAV(定风量),2-State(双稳态式),VAV(变风量)系统,到最新的适应性控制系统——既安全,又要符合节约能源的需要。总之,实验室的最新观念就是将整个实验室当作是一台排烟柜,如何有效的控制各种进排气,达到既安全又经济的效果是至关重要的。实验室常用排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。其中通风柜最为常见。 通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备,作用是用来捕捉、密封和转移污染物以及有害化学气体,防止逃逸到实验室内,这样通过吸入工作区域的污染物,使其远离操作者,来达到吸入接触的最小化。通风柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进通风柜,将通风柜内污染的气体稀释并通过排风系统排到户外后,可以达到低浓度扩散; 万向抽气罩是进行局部通风的首选:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全; 原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一; 排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。 目前主要采用的风机主要有轴流风机(斜流风机、管道风机)、离心风机。轴流风机适用于风压小、适用于管路短的通风系统(一般10米以内,否则易造成抽不动);离心风机适用于管路长的通风系统(一般10m以外,否则易造成噪音大)。风机的材质:一般分为玻璃钢、PP、PVC、铁皮等,其中玻璃钢较多。风机的型号的选择,是根据风量和风压来选择的。 1、风量的计算方法: 根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式:G=S?V?h?μ =L?H?3600?μ 其中G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2) 例:1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h 注:中央台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法

矿井主扇风机选型计算

XX煤矿主通风系统选型 设计说明书 一、XX矿主要通风系统状况说明 根据我矿通风部门提供的原始参数:目前矿井总进风量为2726m3/min,总排风量为2826m3/min,负压为1480Pa,等积孔1.46㎡。16采区现有两条下山,16运输下山担负采区运输、进风,16轨道下山担负运料、行人和回风。我矿现使用的BDKIII-№16号风机2×75Kw,风量范围为25-50m3/S,风压范围为700-2700Pa,已不能满足生产需要。 随着矿井往深部开采及扩层扩界的开展,通风科提供数 :6743m3/min,最大负压据要求:矿井最大风量Q 大 :2509Pa。现在通风系统已不能满足生产要求,因此需对H 大 主通风系统进行技术改造。 二、XX煤矿主通风系统改造方案 根据通风科提供的最大风量6743m3/min,最大负压2509Pa,经选型计算,主通风机需选用FBCDZ-№25号风机2×220Kw。由于新选用风机能力增加,西井风机房低压配电盘、风机启动柜等也需同时改造。本方案中,根据主通风机选用的配套电机功率,选用高压驱动装置。即主通风系统配置主通风机2台,高压配电柜6块,高压变频控制装置2套,变压器1台。

附图:主通风机装置性能曲线图附件:主通风机选型计算

附件: 主扇风机选型计算 根据通风科提供数据,矿井需用风量为Q:67433/min m ,通风容易时期负压min h :1480Pa ,通风困难时期负压max h :2509Pa,矿井自然风压z h :±30Pa 。 1、 计算风机必须产生的风量和静压 (1)、通风机必须产生的风量为 f l Q K Q ==67433/min m =112.43/m s (2)根据通风科提供数据,在通风容易时期的静压为1480Pa ,在通风困难时期的静压为2509Pa 。 2、 选择通风机型号及台数 根据计算得到的通风机必须产生的风量,以及通风容易时期和通风困难时期的风压,在通风机产品样本中选择合适的通风机。可选用FBCDZ-8-№25轴流通风机2台,1台工作,1台备用。风机转速为740r/min 。 3、 确定通风机工况点 (1) 计算等效网路风阻和等效网路特性方程式 通风容易时期等效网路风阻 21min /s f R H Q ==1480/112.42 =0.1171(N ·S 2)/m 8 通风容易时期等效网路特性方程式 h=0.1171Q 2 通风困难时期等效网路风阻

风机选型计算

风机选型的计算公式 1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。 2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。 3、风机流量及流量系数 流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。 用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。 流量系数:φ=Q/(900πD22×U2) 式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h D2:叶轮直径,m U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60) 4、风机全压及全压系数: 风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。用PtF表示,常用单位:Pa 全压系数:ψt=KpPtF/ρU22 式中, ψt:全压系数 Kp:压缩性修正系数 PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s 5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。常用单位:Pa 6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa 7、风机全压、静压、动压间的关系: 风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd) 8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m3 9、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT 式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。 T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t 10、标准状态与指定状态主要参数间换算: 流量:ρQ=ρ0Q0 全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0 内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0 注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。 11、风机比转速计算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4 式中: Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。 n:风机主轴转速,r/min Q0:标准状态下风机进口处的流量,m3/s Kp: 压缩性修正系数 PtF0: 标准状态下风机全压,Pa 12、压缩性修正系数的计算式: Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1 式中:PtF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa k:气体指数,对于空气,K=1.4 13、风机叶轮直径计算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2 式中:D2:叶轮外缘直径,m n:主轴转速:r/min Kp:压缩性修正系数 PtF0:标准状态下风机全压,单位:Pa ρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3 ψt:风机的全压系数 14、管网:是指与风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。 15、管网阻力的计算式:Rj=KQ2

知识点:风机盘管的选型与布局诀窍

知识点:风机盘管的选型与布局诀窍 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。那么风机盘管应该如果选型选择,在布置上又有什么诀窍呢。下面美景舒适家就和大家一起来看看其主要特点如下: 一、自成单元,调节灵活 风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。 房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。

从而降低了整体系统的运行费用。整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 二、机体小,布置灵活、占用建筑空间较少、便于配合内装施工 但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑以下几点: 冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。 目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。

所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。 所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品 质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没 有处理好。 由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的, 故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风 量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20~30%。 送、回风方式 送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。 合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。

风机选型-如何正确选择风机

风机常识-如何正确选择风机 选择风机正确是保证通风系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择,主要是指根据被输送气体的性质和用途不同用途的风机选择;选择的风机要满足系统所需要的风量,同时风压要能克服系统的阻力,而且在效率最高或经济使用范围内工作。 选择风机正确是保证通风系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择,主要是指根据被输送气体的性质和用途不同用途的风机选择;选择的风机要满足系统所需要的风量,同时风压要能克服系统的阻力,而且在效率最高或经济使用范围内工作。具体选择方法和步骤如下: 1.根据被输送气体的性质,选用不同用途的风机。例如,输送清洁空气,或含尘气体流经时已经过净化,含尘浓度不超过150mg/m3时,可选择一般通风换气用的;输送腐蚀性气体,要选用防腐风机;输送易燃、易爆气体或含尘气体时,要选用防爆或排尘风机。但在选择具体的风机型号和规格时,还必须根据某种类型产品样本上的性能表或特性曲线图才能确定。 2.考虑到管道系统可能漏风,有些阻力计算不大准确,为了运行可靠,选用的风量和风压应大于通风除尘系统的计算风量和风压,即 风量:L′=KLL (1) 风压:H′=KHH (2) 式中L′、H′——选择用的风量、风压; L、H——通风除尘系统的计算风量、风压; KL——风量附加系数,除尘系统KL=1.1~1.15; KH——风压附加系数,除尘系统KH=1.15~1.2。 3.根据选用的风量L′风压H′,在风机产品样本上选定风机的类型,确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装,还要选择合适的风机出口位置和传动方式。所选择风机的工作点应在经济范围内,最好处于最高效率点的右侧。 4.风机样本上给出的是风机在标准状态(大气压力为1.013×105 Pa、温度为20℃、相对湿度为50%)下的性能参数,如实际运行状态不是标准状态,风机实际的性能就会变化(风量除外)。因此,选择风机时应把实际运行状态下的参数换算为标准状态下的参数,换算的关系如下: Pa (3) kW (4) 式中Hb、Nb、ρb、pb、tb——风机在标准状态(或规定状态)下的风压、功率、空气密度、气体压力和温度,即风机样本上所列的数据; H′、N′、ρ、p、t——风机在使用工况下的风压、功率、空气密度、气体压力和温度。 在风机样本上,有的锅炉引风机的性能参数是按气体温度为200℃或240℃得出的,在换算时应将式(3)、(4)中的tb用200℃或240℃代入。 5.除非选择任何一台风机都不能满足要求,或在使用时要求风机的风压和风量有大幅度变动,否则应尽量避免把两台或数台风机并联或串联使用。因两台或数台风机联合工作时,每台风机所起的作用都要比其单独使用时差。 6.近年来由于我国对风机的结构不断改进,使风机的效率不断提高,噪声不断降低,一些新型风机正在逐步取代一些老风机。为了节约能源和减小噪声危害,在满足所需风量和风压的前提下,应尽可能选用效率高、噪声低的新型风机。例如选用新型的9—19型和9—26型风机,而不要选用被淘汰的8—18型和9—27型风机。

风机选型常用计算 (1)

风机选型常用计算 风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。 风管截面积的计算: 截面积=机器总风量÷3600÷风速 风机分类及用途: 按作用原理分类 透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。 按气流运动方向分类 离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。 混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算) 通风机—排气压力低于112700Pa; 鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间; 压缩机—排气压力高于343000Pa以上; 通风机高低压相应分类如下(在标准状态下) 低压离心通风机:全压P≤1000Pa 中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa 高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa 低压轴流通风机:全压P≤500Pa 高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa 一般通风机全称表示方法 型式和品种组成表示方法 压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。 转速:风机转子旋转速度。常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。 功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示、其单位用Kw。 传动方式及机械效率: A型直联传动D型联轴器联接转动F型联轴器联接转动B型皮带传动

风机选型操作流程2

风机选型流程 风力发电机组的选择受到平均风速,极端风速,湍流强度,交通运输、吊装等条件的制约。 1.风机选型的一般原则 1)运行可靠性:要求风机可利用率95%以上。 2)技术先进:选择技术先进,具有长久生命力的风机,有利于风 机的后期维护。 3)风机价格低而产量高:选择综合经济指标最好的风机,从风机 价格和产量上综合考虑,择优选择。 2.风机选型的技术要求 机组选型时,主要考虑:(1)安装场地吊装平台和基础面积;(2)空气密度和低温特性的选择(3)极限风速;(4)湍流;(5)疲劳载荷;(6)塔架高度;(7)机组主要部件运输尺寸。 1)安装场地吊装平台和基础面积 在平原或戈壁上,吊装平台和基础面积不会对风机选型造成影响。但是,在山区,由于山脊和山顶的面积有限,在某些特别的情况下,需要选择与安装地点的山脊宽度匹配的风机。不同机型的基础面积和吊装平台面积不同,需要根据具体情况选择。 2)空气密度和低温特性的选择 高海拔和在海洋中使用的风机有特别的设计。目前国内没有相关

标准来定义高海拔风机的特性,也没有特别的规定说明多高的海拔或多低的空气密度必须使用高原型风机。主要通过比较不同机型的产量和耐低温特性来确定。 金风正在设计制造高海拔风机,具体的指标待此型号风机定型后须纳入风机选型标准中来。 3)极限风速 每个型号的风机都有设计的极大风速(通常使用3s阵风的极大值)。在机型选择的初期,首先需要计算风电场测风塔的50年一遇极大风速,把这个极大风速作为唯一的限制条件,在现有的风机型号中选择。 4)湍流 风电场15米/秒的风速段的湍流强度是主要考虑的因素。大多数风机的机械设计满足如下限制条件:15m/s的湍流强度特征值应小于0.18(湍流强度特征值计算方法:平均标准差,加上1.28倍的标准差的标准差,再除以15m/s)。 5)疲劳载荷 疲劳载荷是风机选型中需要考虑的主要指标。风机选型除了以风电场所在的风区类别作为初选依据外,在满足安装和吊装条件,在风电场50年一遇极大风速下初选的风机,如果湍流强度较大(15m/s 的湍流强度特征值应大于0.18),需要进行疲劳载荷计算。 疲劳载荷计算可交由北京天源计算,也可以由金风机械设计室计算。此项服务是收费的,单个项目的计算收费约8万元。需要提交的

风机盘管技术参数要求

风机盘管技术参数要求文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

风机盘管技术要求 1.基本技术参数及要求 盘管的耐压性能:工作压力,按国际规定的实验压力应≥倍的工作压力。 额定风量和全压:在国际规定的下,风量实测值不低于额定值的95%;全压实测值不低于额定值的93%,功率实测不超过额定值的10%。(须提供测试报告)风机盘管应有良好的凝结水处理措施,排放流畅,不应有凝结水外滴。 风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘,调速范围宽且满足高、中、低三档转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后,经动、静平衡实验,使其振动小,不老化,不变形。电机应选用三种速度可调节的永久性电容电机,达到节电的效果。三速风机应设独立的熔断器保护,风机及阀门的控制端子应集中设置。 应提供风机盘管三速噪音指标,应满足国家有关标准或规定。 高效换热盘管应选用优质铝箔片,带有波纹型的翅片,应有高抗拉高延伸高纯度的防氧化铝箔,片型应为双条缝型桥式结构,与铜管交叉连接,钢管与铝箔应涨接紧密,确保传热效率高,充分保证盘管的性能和质量。 铜管采用TP2脱氧磷铜,采用整体机械涨管工艺涨管,盘口焊接采用气体保护焊接工艺。 风机轴承采用无油润滑滚动轴承。 投标产品应经过泄漏检测,电机绝缘检测,电机绝缘试验,启动试验,耐压试验等,并符合国家有关标准。 箱体应采用优质的镀锌板材料,水盘涂层均匀,色泽一致,无流痕气泡及剥

落。结构应体积小且薄,外型简洁。 凝结水盘应一体拉模成型,采用冷轧钢板经磷化处理后喷漆,并进行整体保温,保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。 表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。表冷器的设计为逆交叉束,冷冻水进出水管设在同侧,管内流速控制在及迎面风速控制在s以保证不飞水,风速均匀度均大于80%。表冷器进行水压试验,在下列条件时无泄漏:±,保压时间不小于3Min。 所有风机盘管须提供 25 毫米厚可清洗重用的铝制空气过滤器,过滤器的安装设计不需拆卸即可抽出清洗。 除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件在正常情况下运行不小于10年。 机组可在环境温度不超过40℃、相对湿度不超过95%的条件下连续运行。 风机盘管外表面无明显划伤、锈斑和压痕,表面光洁。 所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。铭牌内容应符合国家有关标准规定,其材料应是耐腐蚀、耐磨损的金属材料,必须牢固着于设备显着位置。 设备出厂前,中标单位应邀请不少于2人的建设单位人员到厂进行生产检验运行,这种检验和试运行不应作为最终验收,最终验收试车应在设备到达目的地后进行。所有必须的检验应在工厂完成,中标单位应提供建设单位一份检验标准和计划由需方认可。检验工作完成后,中标单位应向需方提交实验报告。 机组所有电器,电机应符合国家标准规定的安全要求。 投标厂家须提供所投设备型号真实可靠的出厂性能检测报告。

风机种类特点及选用原则

风机种类特点及选用原则 轴流风机:风机的进风口与出风口平行;风量大、风压小、噪音小,种类繁多、价格便宜;在通讯产品中较多的使用; 离心风机:风机的进风口与出风口垂直;风量小、风压高、噪音大、价格高、供应商少;一般用于阻力较大的发热元器件或机柜的冷却 混流风机:风机的进风口与出风口平行;其性能介乎轴流风机和离心风机之间,风量大、风压也大;其出风与进风有一倾斜角度,如有两个风机并联,则风量可以扩散到整个系统。 为了使风机的效率最高,轴流风扇的最佳工作点在风机特性曲线的后1/3部分,即风量大,风压低的区间。根据实际情况,如果风量足够的话,也可以在前面的1/3部分,即风量小,风压高的区间,避免在中间的不稳定区; 离心风机的最佳工作点在风机特性曲线的前1/3部分,即风压较高的区间; 风机距离被冷却单板的距离最小要大于1倍的风机厚度; 风机的出风口应避免正对设备正面人员操作的地方; 冷却风机的功率不得大于整机设备功耗的10% 4.2.3 吹风与抽风选用原则 当系统中热量分布不均匀,需要对专门区域进行集中冷却的情况,采用吹风方式,,出风口直接对准被冷却部分,风量集中,风压大;系统中为正压,灰尘等不易进入。缺点是风速不均匀,存在死区(低速区),根据进风的不同,还可能在局部回流区;进风流经风扇后,温度会有所升高。 当系统中阻力较大且热量分布较均匀时,采用抽风方式,系统使用抽风不存在死区,风速均匀,能较均匀地流过被冷却表面;不利的是系统中为负压,在恶劣环境中灰尘易进入,风扇所处的环境温度较高,影响寿命。 4.2.4 风机串并联特性 当系统中风压不够时,可采用风机串联的工作方式,以提高其工作压力。风机串联时,其风机特性曲线发生变化;风量上是每台风机的风量(略有增加),而风压则为相同风量下两台风机风压之和 当风道特性曲线比较平坦,需增大风量时,可采用并联系统,当风机并联使用时,其风压比单个风机的风压稍有提高,而总的风量是各风机风量之和,并联系统的优点为是气流路径短,阻力损失小,气流分布比较均匀,但效率低。 4.2.5 风机转速控制 降低系统噪声,风机的噪声与其转速有密切的关系,降低转速,噪声显著降低,风机的寿命是整个系统的薄弱环节之一,控制风机的转速可以延长风机寿命,提高系统的可靠性; 控制风机的转速还可以节约能源,风机在低速运转时,可以降低能源的消耗,提高整机效率。 转速与噪音、风压、风流量及功率的关系: N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)------------------噪音计算公式 P2 =P1 (RPM2/RPM1)2 -------------------------------风压计算公式 q2 = q1 (RPM2/RPM1)---------------------------------风流量计算公式 HP2 = HP1 (RPM2/RPM1)3 --------------------------风机功率计算公式 例:某风机全速运转速度为4000RPM,噪音为40dB ,且全速运转时工作点为:(50CFM, 0.3IN.H2O)求半速运转时的噪音及工作点; N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)=40+50log10(1000/2000)=24.9dB P2 =P1 (RPM2/RPM1)2=0.3(1000/2000) 2=0.075 IN.H2O q2 = q1 (RPM2/RPM1) =50(1000/2000) =25CFM

风机盘管型号选型及设计

风机盘管型号选型及设计 风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。 2 目前风机盘管选型中常见的问题 2.1 按冷负荷选型的弊端 按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的 热平衡。可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决定空调的使用效果。评价空调效果好坏,一是房间平均温度与设定温度的接近程度;二是室温分布(梯度)和变化(波 动)幅度。送风温差越大,换气次数越少,室温梯度和波动幅度也越大,故送风温差和换气次数才是影响空调精度和舒适性的主要因素。文献 [2]中明确规定了不同精度空调房间的最大送风温差和最 低换气次数。空调精度越高,要求送风温差越小、换气次数越多。可见按最大冷负荷选型,仅满足高峰负荷时的房间温度是不够的,还需满足适当的送风温差和换气次数,才能保证房间的舒适性要求。 2.2 不能保证足够的送风量 因送风温差、换气次数是决定空调精度和舒适性的主要因素,故保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。这里所说的风量是指机组使用时的实际送风量,而不是产品样本中的名义风量(GB/T 19232-2003规定:名义风量须在盘管不通水、空气14—27℃,风机转速为高档,对低静压机组不带风口和过滤器等出口静压为12Pa测得的风量值)。而实际使用中,暗装机组因要加进、回风格栅、过滤器和短风管,加上盘管表面凝水、积尘、滤网堵塞等诸多因素影响,会导致风阻增大、风量下降,使得实际风量远低于名义风量(笔者通过大量实验证明:一般低l5—25%)。由于风量的明显减少,影响空调效果,主要带来以下问题:

轴流风机选型 型号 参数 精

轴流风机轴流风机型号、用途、性能及轴流风机参数 ——(浙江聚英风机工业有限公司提供一、轴流风机型号名称、用途、性能 ■ 管道加压轴流风机 ● JSF 轴流通风机(SDF ● 大风量轴流风机(JSF-Z JSF 轴流通风机是一种高轮毂比设计的新型节能管道加压风机,具有噪声低、风压适中、气动性能范围广、安装简单等特点,广泛应用于民用、商业及工业厂矿企业建筑工程的管道加压送排风系统。 JSF 风机有两种叶轮结构形式, JSF-A 采用模压圆柱形轮毂式叶轮,具有效率高、风压大等特点。 JSF-Z 采用压铸铝合金叶轮,机翼型前掠扭曲可调叶片,具有噪声低、外形美观、铝质叶轮的防腐防爆性能优等优点,常用于机组设备冷却、机械生产线的工艺送风。 本系列风机一般为电机内置直联传动形式, 也可做成电机外置皮带传动结构形式, 用于输送特殊气体介质的场所,如厨房排油烟、工业热气等。 ■ 边墙壁式轴流风机 ● DFBZ 低噪声方形壁式轴流风机 DFBZ 系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便。出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌 ;具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点, 广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。 本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对 0.55kW 以下配用单相电机。

● DWEX 边墙风机(WEX DWEX 系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上, 方形防雨罩结构牢固, 外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。 DWEX(WEX系列风机一般用于边墙壁式排风, 配设45°防雨罩 (或特殊制造成60° 和防虫网 (夜间可防止昆虫循灯光飞入车间。可按需要制成边墙送风机型号为 DWSP(WSP,配设90°防雨罩 (防风、雨、尘和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间。 附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝 ,订货时注明。 ● DW BX 板壁式轴流风机 DWBX 系列风机采用高效翼型轴流式叶轮与低噪声电机直联驱动,压型金属板式外壳,具 有墙面安装简便、整机重量轻、运转平稳、外形美观。多用于轻钢结构建筑边墙、窗框安装 的壁式送排风场合。 选配附件:出风口可根据使用场合配设铝制重力式止回阀或加设防雨罩、配设防虫网等, 更 好的起到防尘、防自然风倒灌作用。 DWBX 系列风机一般用于排风,如用于送风需在订货时另行说明。 ● JYFF 大风量窗式负压风机 ● DZ 低噪声轴流风机 DZ 系列风机采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式的轴流叶轮、风机专用电机,直联传动。具有明显的噪声低、风量大、耗电省、重量轻等优点。广泛适用于厂房、仓库、办公 楼、住宅等场所的壁式排风、管道送风。

矿井主扇风机选型计算之欧阳光明创编

XX煤矿主通风系统选型 欧阳光明(2021.03.07) 设计说明书 一、XX矿主要通风系统状况说明 根据我矿通风部门提供的原始参数:目前矿井总进风量为2726m3/min,总排风量为2826m3/min,负压为1480Pa,等积孔1.46㎡。16采区现有两条下山,16运输下山担负采区运输、进风,16轨道下山担负运料、行人和回风。我矿现使用的BDKIII-№16号风机2×75Kw,风量范围为25-50m3/S,风压范围为700-2700Pa,已不能满足生产需要。 随着矿井往深部开采及扩层扩界的开展,通风科提供数据 :6743m3/min,最大负压要求:矿井最大风量Q 大 :2509Pa。现在通风系统已不能满足生产要求,因此需对主H 大 通风系统进行技术改造。 二、XX煤矿主通风系统改造方案 根据通风科提供的最大风量6743m3/min,最大负压2509Pa,经选型计算,主通风机需选用FBCDZ-№25号风机2×220Kw。由于新选用风机能力增加,西井风机房低压配电盘、风机启动柜等也需同时改造。本方案中,根据主通风机选用的配套电机功率,选用高压驱动装置。即主通风系统配置主通风机2台,高压配电柜6块,高压变频控制装置2套,变压器1台。

附图:主通风机装置性能曲线图 附件:主通风机选型计算 附件: 主扇风机选型计算 根据通风科提供数据,矿井需用风量为Q:67433/min m ,通风容易时期负压min h :1480Pa ,通风困难时期负压max h :2509Pa,矿井自然风压z h :±30Pa 。 1、 计算风机必须产生的风量和静压 (1)、通风机必须产生的风量为 f l Q K Q ==67433/min m =112.43/m s (2)根据通风科提供数据,在通风容易时期的静压为1480Pa ,在通风困难时期的静压为2509Pa 。 2、 选择通风机型号及台数 根据计算得到的通风机必须产生的风量,以及通风容易时期和通风困难时期的风压,在通风机产品样本中选择合适的通风机。可选用FBCDZ-8-№25轴流通风机2台,1台工作,1台备用。风机转速为740r/min 。

风机选型原则

风机选型原则 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机,其主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。今天我们所讲到的风机选型主要是指通风机的选型。下面大家跟小编一起来看一下吧。 1、根据场地的规模测算所需风量,然后根据场地的大小和所需风量来确定所需风机的规格与数量。 2、根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。 3、所选择的通风机应考虑充分利用场地的原有设备,根据原来的设施设计,从而保证现场安装过程的顺利,更能够节省投资,保证通风机的安全正常工作。 4、再根据这些风机的用途、工艺要求及使用场合,选择风机的种类中国风机交易网、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定流量和额定压力,尽量接近工艺要求的流量和压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的高效区。 5、当根据各种方法确定了所需风机型号与数量之后,很有可能依然有两款以上的风机适用,这时我们通常选择效率较高、机号较小的一种,同时也要根据价格、制作工艺、安装便利程度和保修服务等因素充分考虑。 6、对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。 7、风机选型还应该了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。 8、选择离心式通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,微博威海网库-风机交易可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。 9、如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。 10、在安装通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到微博威海网库-风机交易第二级通风机之间应有一定的管路联结。同样的,这一点也需要在选择通风机的时候就考虑进去。 了解了以上十大原则之后,相信大家都能够选择出适合场所的风机,但是可能大家对于一些场所所需风量的测算依旧不清楚,下面小编就将风机风量以及风机静压之类的相关数据计算方法分享给大家。 1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。 2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高

风机离心风机的常识与选型(各种压效率概念计算等)

风机离心风机的常识与选型(各种压效率概念计算等) 风机类型 离心风机分类与结构离心风机(后简称风机)是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 离心风机分类 主要结构部件 一些常识1、压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有全压、动压、静压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、kPa、mH2O、mmH2O等。2、流量:单位时间内流过风机的气体容积的量,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h。3、转速:风机转子旋转速度。常以n来表示,其单位用r/min。4、功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示,其单位用KW。关于全压、动压、静压1、气流在某一点或某一截面上的总压等于该点截面上的静压与动压之和。而风机的全压,则定义为风机出口截面上的全压

与进口截面上的全压之差,即: Pt =(Pst2 +ρ2 V2 2/ 2)-( Pst1 +ρ1 V12/2) Pst2 为风机出口静压,ρ2为风机出口密度,V2为风机出口速度 Pst1 为风机进口静压,ρ1为风机进口密度,V1为风机进口速度2、气体的动能所表征的压力称为动压,即:Pd=ρV2/23、气体的压力能所表征的压力称为静压,静压定义为全压与动压之差,即:Pst = Pt–Pd注:我们常说的机外余压指的是机组出风口处的静压和动压之和。如下图所表示管道内全压、静压和动压: 静压(Pj)由于流体分子不规则运动而撞击于器壁,垂直作用在器壁上的压力叫静压,用Pj表示,单位用毫米水柱。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。大于周围大气压的静压为正值,小于周围大气压时静压为负值。例如:风道上的静压力测点是从烟风道壁面上引出的,因此,仪表盘上的风压压力计指示的仅是静压。动压(Pd)流体在管道内或风道内流动时,由于速度所产生的压力称为动压或速度压头。动压值总是正的,用Pd表示,单位用毫米水柱。全压(Pq)是指某点上静压力和动压力的代数和,即:Pq=Pd+Pj;单位也是毫米水柱。全压=静压+动压

风机盘管机组选型手册卧式暗装E系列

选 型 手 册 目 录 风机盘管机组 (卧式暗装 E 系列)

1.概述 FP系列卧式暗装风机盘管是奥克斯吸取以往卧式暗装风机盘管设计特点,引进欧美先进技术,推出的新一代卧式暗装风机盘管机组:凭借先进的技术、生产设备及工艺水平,具有高效节能、健康环保、运转宁静、安装灵活、外观美观等特点,并有多种型式的选择。以其严谨的专业设计,精湛的制造经验和卓越的产品性能,该产品已被广泛运用于中国建筑工程的各个领域,如:宾馆,酒店,办公大楼等各种场所的中央空调系统中。 风机盘管作为中央空调系统的末端设备,在众多的公共场所采用,主要有如下优点: 自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间,从而降低了整体系统的运行费用。 ◇品种齐全,应用广泛:机组采用先进的设计方法,具有变负荷特性强,性能优越,可广泛应用半集中式的空调系统上,如宾馆、医院、公寓、别墅、办公大楼等处。 ◇品质优良:机组选用优质的部件以保证产品品质,在生产制造过程中的严格检验和100%的出厂测试,是质量稳定可靠的保证。 ◇运转噪声低:低噪声永久电容电机与独特设计的风机相结合,每个部件逐一经动平衡检验,确保机组宁静而高效地工作。 ◇高能效比:对机组进行优化设计,采用了高效换热器,将大风量、低噪声风机与电机精心匹配,来强化传热,使机组有优越的能效比。 ◇外形美观,坚固耐用:机组选用优质板材,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点,符合防火规范的保温材料整体粘结于水盘,机体结构对称,线条明快。暗装机组适用于一般设计工程,在设计规划中预留卧式暗装风机盘管机组安装空间,并搭配出风口与室内装璜,可使冷(热)房内景协调雅致。 ◇调整容易,维护方便:按钮式三速开关或外配温控无级调速器操作简单,可任意调整室内风量和冷量。电机使用的轴承,能自动填注润滑油。电机轴采用调质钢,表面均经镀铬或镀镍磷防锈特殊处理,经久耐用,维护保养费用低。 ◇灵活性高、安装费用低:机体设计轻巧,总厚度为245mm。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方向可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 ◇结构设计灵活、安装简易:为配合现场施工的需要,该卧式暗装风机盘管在设计时就考虑到各零部件的通用性。使接管方向可依现场需要而改变。另外回风口位置也可以方便地现场转换,保证安装省时省力。 产品命名规则 命名示例: FP-51WAZ/E3R:表示第4代卧式暗装风机盘管左式3排管机组,名义风量为510m3/h; FP-85WAY/HE3R:表示第4代卧式暗装风机盘管右式后回风3排管机组,名义风量为850 m3/h; FP-136KM/B:表示第2代四面出风嵌入式风机盘管,名义风量为1360 m3/h; 功能介绍

矿井通风设备选型

矿井通风设备选型 一、通风方式和通风系统 (一)通风方式 本矿井通风方法为机械抽出式。矿井采用中央并列式通风。 (二)通风系统 进风井为主斜井、副斜井,回风井为回风斜井。 投产期通风系统:主斜井、副斜井进风,回风斜井回风,新鲜风流从主斜井、和副斜井进入,经运输暗斜井、轨道暗斜井、运输大巷、轨道大巷、运输下山、轨道下山、运输石门、采面运输巷至10701采面,乏风经回风斜巷进入回风斜井,然后排至地面。 本矿按煤与瓦斯突出矿井进行设计。在风井场地设通风机,通风方式为并列式。 选用型高效节能防爆对旋轴流通风机;当矿井初期风量和负压较小时,可调节风机叶片安装角度和采用变频方式改变风机的转速来满足矿井通风要求。 反风方式,采用风机反转反风。 二、回风斜井通风设备选型 ㈠计依据: 容易时期风量:73m3/s;负压:860.6Pa 困难时期风量:73m3/s;负压:1174.6Pa 回风井的井口海拔标高为+1316m,当地大气密度ρ1=1.03kg/m3。 ㈡通风设备选型: 根据矿井通风资料,经多方案比较筛选后可供选择的方案列于表7-2-1。 表7-2-1 回风斜井通风机选型比较表

由表7-2-2可知GAF型轴流通风机,投资高、占地面积大、土建费用高、土建施工工期长。而FBCDZ风型风机具有投资低,占地面积小,土建费用低,安装、维护简单等优点。故推荐方案一。 经技术经济比较,回风井选用风机FBCDZ-8-No21B型,740 r/min,一台工作,一台备用。配套电机为防爆电动机(660V,132kW,740r/min),每台风机额定风量为48~107m3/s,额定风压为670~2600Pa。风机特性曲线参见图7-2-2。 根据本矿井前后期负压变化较大的特点,在调整好需要的叶片角度后,通过变频调速达到实际所需风量,可实现风机前后期均处于较佳的工况点运行。 风机订货前应由厂家针对本矿井风量、负压情况对风机选型进行校验,设计

风机选型计算公式

风机选型计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

风机选型计算公式 1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。 2、指定状态:指风机特指的进气状况。其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。 3、风机流量及流量系数 、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。 用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。 、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2) 式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/h D2:叶轮直径,m U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60) 4、风机全压及全压系数: 、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。用PtF表示,常用单位:Pa 、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22 式中, ψt:全压系数Kp:压缩性修正系数PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3u2:叶轮外缘线速度,m/s 5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。常用单位:Pa 6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。常用单位:Pa 7、风机全压、静压、动压间的关系: 风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd) 8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m3 9、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT 式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。与气体的种类及气体的组成成份有关。 T:进口气体的开氏温度,K。与摄氏温度之间的关系:T=273+t 10、标准状态与指定状态主要参数间换算: 、流量:ρQ=ρ0Q0 、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0 、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0 注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。 11、风机比转速计算式: Ns= n Q01/2/(KpPtF0)3/4 式中:Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。n:风机主轴转速,r/min Q0:标准状态下风机进口处的流量,m3/s Kp: 压缩性修正系数PtF0: 标准状态下风机全压,Pa 12、压缩性修正系数的计算式: Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1 式中:PtF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa k:气体指数,对于空气,K= 13、风机叶轮直径计算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2 式中:D2:叶轮外缘直径,m n:主轴转速:r/min Kp:压缩性修正系数PtF0:标准状态下风机全压,单位:Pa ρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3ψt:风机的全压系数 14、管网:是指与风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。 15、管网阻力的计算式:Rj=KQ2 式中: Rj:管网静阻力,Pa K:管网特性系数与管道长度、附件种类、多少等因素有关,确定其值的方法通常采用:计算法,类比法和实际测定法。