一、工程概况

(一)、工程简介

本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。

本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。

(二)、设计概况

1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。

2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。

3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。

二、工期及质量目标

(一)、工期目标

按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。

(二)、质量目标

本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。

三、施工准备情况

(一)、组织机构及施工队伍准备

1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。

3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。

4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。

5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。

(二)、临时设施三通一平

具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。

1、临时生活、办公用房准备

为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。

2、临时料场的准备

通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。

3、临时用水准备

主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

需要水源时以附近埋入的自来水管接至施工用地。如无上述条件,设真空泵抽水机泵一台,利用地下水来保证工程用水质量和水源。

4、施工用电准备

供电主要利用就地供电网提供电源,由于整个工程路线较长,而且分段同时施工,考虑到用电高峰期电力负荷不足,为施工方便,准备了75KW 的发电机两台,以确保该工程的质量及工期要求。

5、临时通讯准备

为保证上下级机关与业主、监理各方信息的联络互通,采取以下两个方案:A:在临时办公地点安装固定电话1部;B:项目部及施工队主要管理技术人员配备手机或小灵通。

(三)、技术准备

1、我单位中标后,第一批人员可进入现场,即开始作技术准备工作,主要进行现场调查,图纸会审,编制实施分部分项工程施工组织设计,制定具体的技术管理办法,认真学习有关“规范”“规程”等。

2、精测人员随第一批人员到达,同时与业主联系,进行现场交接桩工作,对交接完的桩点进行复测工作,并根据施工需要增设构筑物控制桩点及水准基准桩、并设护桩。

3、为了确保工程质量及工程的需要,在工地首先设立试验室,对开工前所需的各种工程所用材料进行取样、试验,以保证早期开工。

四、施工组织管理网络

(一)、项目经理部组织机构(见下图)

1、项目经理部

在施工过程中,我公司将认真贯彻,落实以“安全、质量、速度、效

益”八字方针的原则,层层分解,落实到人。

施工组织机构网络图

(1)、项目经理部设项目经理,是工程项目总负责人,是质量和安全第一责任人,对工程质量、安全生产负完全责任。

(2)、对业主负责。及时贯彻设计和监理工程师制订的技术和管理文件,组织职工认真学习和有效运用。

(3)、保证按照质量保证手册所规定的和承诺的去做。

(4)、加强内部行动的统一与团结,调动一切积极因素实现“安全第一,质量第一”的方针。

2、安质组

安质组设安质组长,对项目经理负责,分管安全保证和质量保证,其职责主要是全面管理项目部安全质量工作,组织制定经理部的安全质量方针目标,对安全质量指标、安全质量计划负责,并对安全质量保证系统的工作质量负责,还要组织安全质量奖惩工作。安质组在安质组长的直接领导下,独立开展工作。在实现安全质量保证大纲的过程中,对除财务、后勤以外的各部门的安全质量保证进行检查、评审。其主要职责是:(1)、负责编制和修订安全质量保证大纲,监督大纲的有效实施,验证大纲执行的有效性。

(2)、组织编制和修订安全质量保证文件。

(3)、负责对供应商的资格评审工作。

(4)、负责安全质量保证和安全质量检查的接口管理工作。

(5)、编制和实施安质组的管理程序和实施细则,并督促各部门编制和实施本部门的安全质量保证管理程序和实施细则。

(6)、实施安全质量计划,参加工程各工序的见证点、停工待检点的验证和最终验收工作。

(7)、负责对不符合质检报告要求及技术部门提出的处理方案进行审核工作。

(8)、有足够的权力对不满安全质量要求的工作或服务采取行动,包括停止工作并向项目经理报告。

(9)、定期向项目经理报告安全质量情况。

3、施工技术组

(1)、设工程技术组长,由项目工程师负责,直接向项目经理报告工作。

(2)、主管施工技术、资料、试验室、测量组。

(3)、编制技术管理文件,不符合项处理报告,质量记录,对施工全过程进行质量、进度控制。

(4)、主管计划经营控制合同管理、经营核算。

(5)、收集日常生产、经营活动的信息资料,处理经营管理中出现的问题。

4、设备物资组

(1)、设备物资组长,向分管项目副经理报告设备、物资保障情况。

(2)、协助有关部门做好机械车辆的调度和最优配备,指导施工机械车辆的保养与维修,使其发挥最佳经济效益。

(3)、编制材料供应计划,组织材料供应,保证工程正常进行。

5、综合组

(1)、设综合组组长,在项目经理直接领导下开展工作。

(2)、分管调度和行政工作。

(3)、负责项目经理部的行政管理和后勤生活保障工作。

6、施工队

在项目经理的直接领导和授权下,实施工程项目的施工活动,主要职责有:

(1)、根据适用的工程文件组织实施施工,并形成记录文件。

(2)、实施质量计划和工作计划。

(3)、发现不合格项时,及时向质保部门或质检人员报告。

(4)、实施文明安全施工,负责施工区域的场地管理和施工机具设备、材料管理。

五、施工总体部署

根据本工程招标文件60天的工期要求,以及该工程的特点,总体施工布置如下:

(一)、施工组织

1、将全程分为2个施工段:第一段为泵站至连运路,第二段为连运路至连心路,分别由二个施工组实行平行作业施工,根据施工段划分,拟设三个施工队,第一、二施工队各50人,机械施工队30人。

第一施工队:泵站至连运路段污水管道、顶管施工;

第二施工队:连运路至连心路段污水管道、倒虹管施工

机械施工队:全线沟槽开挖、回填,在工程中综合使用。

2、根据本工程具体情况、工程特点,各工序施工采用平行流水作业,遵循先深后浅、先整体后局部的施工次序。

3、合理布置施工区段,材料堆放场地,做到机械设备进出场方便,不互相干扰施工,使得分项工程施工紧密衔接。

六、主要分部、分项施工方法

管道施工

1、施工程序:

定位放线→顶管施工→倒虹管施工→井点降水→沟槽开挖→沟槽支撑→管道垫层→管道吊装→安装管道→砌筑检查井→闭水实验→回填砂→井点拆除→素土回填;

2、施工准备

(1)组建工程测量专业小组,计5人,其中主测1人,记录兼计算1 人,前视2人,后视1人。施测应前进行技术交底。

(2)对所用仪器进行检查和校正。钢尺、水准尺进行检查、校核后方能投入正常测量工作。

(3)根据设计图纸及业主交桩记录,做好测量放线前的内业计算工作。

3、施工测量

(1)、按照设计文件要求,在施工前组织测量人员设制高程控制点和轴线控制点,并进行复测、复算。其水准闭合差和角度闭合差应符合规范要求。

(2)、根据施工总平面图和基础平面图,进行测量放线,设立控制定位轴线桩,龙门板和水平板,放出挖土灰线,并做好测量记录,报监理、业主代表检查、验收。

(一)、顶管施工

1、工作坑位置的选定

顶管工作坑是顶管施工时在现场设置的临时性设施,工作坑包括后背、导轨和基础等,工作坑是人、机械、材料较集中的活动场所,因此,选择工作的位置应考虑以下原则:

2、工作坑的尺寸计算

一般开挖工作坑,其底部的平面尺寸应根据管径大小、管节长度、操作设备、出土方式及后背长度等不同情况而定。

矩形工作坑的底部尺寸一般可按下式计算其宽度(B)与长度(L)。

B=D+2b+2C

顶管施工工艺流程图

式中:B—工作坑的底部开挖宽度(m)D—管外径(m)

b—管两侧操作空间(m),一般为每侧1.2~1.6m

C—撑板厚度(m),一般采用0.2m

L=L1+L2+L3+L4+L5

式中:L—工作坑的底部开挖长度(m)

L1—管节长度(m)

L2—顶镐机长度(m)

L3—出土工作间长度(m)

L4—后背墙的厚度(m)

L5—稳管时,已顶进和管节留在导轨上的最小长度(m),一般为0.3m~0.6m。

3、工作坑混凝土木枕基础

适用于地下水位较高,同时地基土质又差的工作坑。混凝土的强度等级不低于C18级,厚度为20cm(不应小于该处井室的基础加垫层厚度),浇筑宽度较枕木长50cm为宜。并在混凝土内部埋设15cm×15cm的方木作轨枕(方木埋入混凝土的面包油毡)。这种基础不扰动地基土,能承受较大的荷载。

4、导轨

导轨安装是顶管施工中的一项重要工作,安装的准确与否直接影响管子的顶进质量,因此导轨宜选用钢质材料制作,并应有足够的刚度,其安装要求如下如下:

(1)两导轨应平行、等高,或略高于该处管道的设计高程,其坡度与管道坡度一致。

(2)安装后的导轨应牢固,不得在使用中产生位移,度应经常检查校核。

(3)两导轨的间距可按下式计算:

A0+A+a

A=2√(D-h+e)(h-e)

式中:A0—两导轨的中距(mm)

A—两导轨的上部的净距(mm)

a—导轨的上顶宽度(mm)

D—管外径(mm)

h—导轨高度(mm)

e—管外底距枕木的距离(一般为10~25mm)

(4)导轨安装的允许偏差

(5)导轨可用钢轨或木轨,枋木抹角亦可作导轨。

5、顶力计算

为了顺利推动管道在土内前进,千斤顶的顶力值需克服顶进中的各种阻力(贯入阻力、摩擦阻力等),同时在顶进过程中还不断受各种外界因素影响(纠偏、后背的位移等)、管子周壁的受力状态经常处于变化之中,所以计算顶力时,一定要考虑适当的安全系数。

(1)总顶力计算的理论公式(无卸力拱时)

P=K〔f(2PV+2PH+P0)+RA〕

式中:P—计算总顶力(KN)

PV—管顶上的垂直土压力(KN)

PH—管侧的水平土压力(KN)

P0—顶进管子的自重(KN)

f—管壁与土间的摩擦系数,(见下表)

管壁与土壤的摩擦系数

R—管前刃脚的阻力(KN/m2),台工作面稳定,一般可取500 KN/m2

A—刃脚正面积(m2)

K—安全系数,一般可取1.2

管顶上的垂直土压力计算公式为:

按土柱计算时:

PV=γ·h·D·L

式中:γ—土的重力密度(KN/m3)

h—管顶以上的土柱高度(m)

D—管子的外径(m)

L—顶进管子和总长(m)

管侧的水平土压力计算公式为:

垂直土压力按土柱计算时:

PH+γ(h+D/2)Dltan2(45°-ψ/2)

式中:ψ—土的内摩擦角(°)

其它符号同上。

公式使用说明:

①穿越铁路时,按铁路桥梁规范规定,顶力计算应采用此式,垂直土压力按土柱计算。

②在一般顶管中,如覆土厚度与管外径的比值较小,同时土质松软,管顶上部土壤可能全部下陷时,垂直土压力应按土柱计算。

③在卵石地层中顶管,垂直土压力应按土柱计算,有时由于被石子卡住,可能出现大于按土柱计算的顶力。

④在平行顶进数排管道,排距较近时,顶进一排后,顶进相邻的顶力,垂直土压力应考虑按土柱计算。

当有卸力拱时:

PK=εP

式中:PK—实际顶力(KN)

P—计算顶力(KN)

ε—折减系数

稳定土形成卸力拱的最小覆土厚度(根据《给排水工程结构设计规范》GBJ69-84编):

硬塑状态的亚粘土、粘土:h/D≥1.42

可塑状态的亚粘土、粘土:h/D≥1.86

湿砂土、轻亚粘土:h/D≥2.62

h为管顶覆土厚度:D为管外径(结构外缘尺寸)

6、后背墙

(1)利用坑壁原土作后背的要求

①后背土壁应铲修平整,并使壁面与管道顶进方向垂直。

②在平直的土壁或撑板前横排15cm×15cm方木,与土壁或撑板贴紧,枋木前可设置立铁,立铁前再横向叠放15cm×40cm横铁。

③方木应卧到工作坑底以下一定深度,使顶镐的着力中心高度不小于方木后背高度的1/3。

④靠坑壁横排方木的面积(F),根据土质允许承载力〔δ〕计算(土壁单位面积上受力不大于土的允许承载力)。

一般土:150KN/m2

湿度较大的粉砂:100KN/m2

比较干的粘土,亚粘土及密实的砂土:200KN/m2

F≥P/〔δ〕

式中:F-横排方木的面积(m2)

P-计算顶力(KN)

〔δ〕-土的允许承载力(KN/m2)

(2)后背墙的核算

利用原土作装配的后背墙的允许抗力,应根据顶力的作用点与后背墙被动土压力的合力作用点相对位置,按下列条件计算:

①当H0=H0E时,后背墙的允许抗力可按下式计算:

EP=B/K(0.5γH2KP+γHhKP+2CH√KP)

式中:H0-顶力作用点距后背墙底端的距离(m)

H0E-后背墙被动土压力的合力作用点距后背墙底端的距离(m)

H0E=H/3[γ(H+3h)√KP+6C]/[γ(H+2h)√KP+4C]

EP-后背墙的允许抗力(KN)

γ-后背土体的重力密度(KN/m2)

H-后背墙高度(m)

H-后背墙顶端至地面高度(m)

KP-被动土压力系数:

KP=tan2(45°+ψ/2)

ψ-后背土的内摩擦角(°)

C-后背土的粘聚力(KN/m2)

B-后背墙的宽度(m)

K-安全系数。当后背墙的宽高比(B/不大于1.5时,取K=

1.5,大于1.5时,取K=2)

②当H0=H0E时,后背墙允许抗力,可将该式EP=B/K(0.5γH2KP+γHhKP+2CH√KP)计算的结果按H0与H0E的相对位置适当折减并作稳定验算。

(3)后背墙高度和宽度的估算

后背墙高度和宽度,应按管径大小,后背铁布局计算求得。一般高度可选2~4米,宽度可选1.2~3.0米。

7、测量标志的设置

(1)将地面管道中心桩用经纬仪(精度指标不低于4〞)引入工作坑两侧坑壁上或支撑上,作为顶管中心的测量基线。

(2)将地面的临时水准点用水准仪(精度指标不低于3mm)引入工作坑的底部,设置两点,选择不易碰撞及不遮挡测量视线的地方设置。

(3)工作坑的中心桩与水准点设置必须牢固可靠,要经常校对并保证准确。

(4)中心桩应设可靠的延长桩。

(5)管道中心桩的位置,要考虑到后背或基础变形的影响。

8、顶管工作坑的质量标准

建设部标准《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CTJ3-90)中关于顶管工作坑允许偏差的规定

L为后背的水平长度(单位:m)

9、主要顶进设备

(1)液压千斤顶的构造形式分活塞式和柱塞式两种。其作用方式有单作用液压千斤顶及双作用液压千斤顶,由于单作用液压千斤顶在顶管使用中回镐不便(卧用回镐时,需用外力压回),所以一般采用双作用活塞式液压千斤顶。

液压千斤顶由控制箱和千斤顶组成,有手动控制及电动控制。

①液压控制箱:一般用电泵驱动,可将油箱、高压油泵、液压操纵箱安装成一个整体。

②千斤顶(顶镐)

千斤顶的生产种类很多,其规格与性能可根据现行有关标准及生产厂的产品说明选用。顶管一般采用顶力为2000KN~4000KN 的千斤顶,行程有0.25、0.5、0.8、1.2、2.1m。

③液压工作用油在顶管施工中经常采用的是普通液压油。

(2)顶铁

顶铁是顶管过程中传递顶力的工具,它可延长千斤顶的行程,并且扩大管节端部的承压面积。顶铁由各种型钢制成,其强度和刚度应经过核算。

顶铁根据安放位置与使用作用的不同,可分成顺铁、横铁和立铁。顺铁是在顶进过程中与顶镐的行程长度配合传递顶力,在顶镐与管子之间陆续安放。

顶铁的形式一般有矩形、圆形、弧形等。

圆形或弧形顶铁,主要用于保护管了端面,使端面传力均匀,其材料可用铸钢或钢板焊接成型内灌注C28混凝土。圆形或弧形顶铁的端面必须与管子端面形状吻合(企口或平口)。

10、其他辅助设备及工具

(1)工作台及棚架

①工作台:搭设在工作坑的顶面,主梁采用型钢,上面铺设15cm×15cm方木,作为承重平台,中间留下管和出土的方孔为平台口,在平口上设活动盖板(装有滚动轮与导轨)。

承重平台主梁必须根据荷载计算选用(管重、人重及其他附加荷载),主梁两端伸出工作坑壁搭地不得小于1.2m。

平台口的尺寸(长×宽)为:

长度L=l1+0.8

宽度B=D1+0.8

式中:l1-管子长度(m)

D1-管外径(m)

②棚架:即起重架与防雨(雪)棚合成一体,罩以防雨棚布为工作棚。

起重用卷扬机、滑轮或电葫芦门式架,应根据起重量核算配备。

(2)测量仪器

①水准仪1台。

②经纬仪或激光导向仪1台。

(3)常用工具

顶管用的工具有内涨圈、硬木楔、水平尺、特制短高程尺、钢尺、垂球、小线、出土小车等。

11、下管就位

(1)检查管子

下管前应先对管子进行外观检查,主要检查管子应无破损及纵向裂缝,端面要平直,管壁无坑陷或鼓包,管壁应光洁。检查合格的管子方可用起重设备吊到工作坑的导轨上就位。

(2)检查起重设备

起重设备经检查、试吊,确认安全可靠方可下管。下管时工

作坑内严禁站人。当距导轨小于50cm时,操作人员方可进前工作。

(3)管子就位

每一节管子下到导轨上,测量管子中心及前端和后端的管底高程,确认安装合格后方可顶进。第一节管作炎工具管,顶进方向与高程的准确,是保证整段顶管质量的关键。

12、管前挖土与顶进

管前挖土地是控制管节顶进方向和高程、减少偏差的重要作业,是保证顶管质量及管上构筑物安全的关键。因此管前挖土顶进有如下要求:

(1)管前挖土的长度

①在一般顶管地段,土质良好,可超越管端30~50cm。

②在铁路道轨下不得超越管端以外10cm,并随挖随顶,在道轨以外最大不得超过30cm,同时应遵守其管理单位的规定。

(2)管子周围的超挖

①在不允许土下沉的顶管地段(如上面有重要构筑物或其他管道),管子周围一律不得超挖。

②在一般顶管地段,上面允许超挖1.5cm,但在下面135°范围内不得超挖,一定保持管壁与土基表面吻合。

(3)安装管帽

在土层松散或有流砂的地段顶管时,为了防止土方坍落,保证安全和便于挖土操作,在首节管前端可安装管帽(帽檐伸出的长取决于土质)。将管帽顶入土中后便可在帽檐下挖土。

帽檐的长度(L),应根据土质情况定,有关的经验计算公式为:

L=D/tanψ

式中:L-帽檐的长度(mm)

D-管子的外径(mm)

ψ-土壤的内摩擦角(°)

(4)顶进

①顶进开始时,应缓慢进行,待各接触部位密合后,再按正常顶进速度顶进。

②顶进中若发现油路压力突然增高,应停止顶进,检查原因并经过处理后方可继续顶进,回镐时,油路压力不得过大,速度不得过快。

③挖出的土方要及时外运,及时顶时,使顶力限制在较小的范围内。

(5)安装工具胀圈(临时连接)

为了防止HDPE管中错口,有利于导向,顶进的前数节管中,在接口处应安装内胀圈,通过北楔或调整螺栓,使胀圈与管壁胀紧成为一个刚体。胀圈一定要对正接口缝隙,安装牢固,并在顶进中随时检查调整。

(6)顶HDPE管

顶进HDPE管必须在顶进前采取的保护措施(根据具体情况制定)。

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

污水处理工程施工组织设计

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目 第五标段 施 工 组 织 设 计 陕西大美生态建设有限公司 二○一六年三月

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段 施工组织设计 目录 第一章编制依据.................................................................................................................................................................................................................................................................................1第二章工程概况 (2) 第三章施工组织部署 (3) 第四章施工准备 (6) 第五章施工方案和技术管理措施 (9) 第六章施工质量管理措施 (11) 第七章工期保证措施 (15) 第八章安全保证措施 (17)

第一章编制依据 一、编制依据 根据建设单位提供招标文件、工程量清单及设计图纸。 本工程施工的相关技术规范及验标。 其他有关的国家及地方强制性规范和标准有关本项目的技术会议纪要。 我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 第二章工程概况 一、工程概况 1、本工程为丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段,位于 丹凤县武关镇,包含武关镇段湾村中王台新建污水处理设施一 套,采用水解池+人工湿地工艺,铺设污水收集管网。 2、武关镇段湾村鲇鱼尾新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿 地工艺,铺设污水收集管网。 3、武关镇南坪村新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿地工 艺,铺设污水收集管网。 4、在武关镇建沼气池。

污水管道工程施工组织设计方案

修武县竹林大道道路改造工程污水工程施工组织设计 编制: 审核: 审批:

国基建设集团 修武县竹林大道道路改造工程项目部 目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (2) 三、污水管道工程施工准备及污水管线布置 (4) 四、施工进度计划及控制措施 (6) 五、污水工程施工流程 (7) 六、污水管线施工 (7) 七、检查井砌筑 (14) 八、闭水试验 (16) 九、沟槽回填 (21) 十、工期保证措施 (22) 十一、质量保证措施 (23) 十二、安全保证措施 (31) 十三、文明施工措施 (36) 十四、雨季施工管理措施 (40) 十五、环境保护措施 (40) 十六、工程质量保修措施 (42)

十七、降低成本控制造价措施 (42) 十八、保证连续施工措施 (43) 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 (44) 附表二:拟配备本工程的试验和检测设备表 (45) 附表三:劳动力计划表 (47) 附表四:施工进度横道图 (48) 附表五:施工总平面图 (49)

一、编制说明 1.1 编制依据 修武县竹林大道道路改造工程污水工程(丰收路~幸福路)施工图设计图纸; 公司质量、安全、环境管理体系及相关管理办法。 现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、气象、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料。 国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规及质量检验评定标准: 《检查井盖》(GB/T23858-2009); 《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-1); 《混凝土模块式排水检查井》(12S522); 《埋地塑料排水管道工程技术规》(CJJ 143-2010); 《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规》(GB50241-2008); 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 1.2 编制原则 (1)严格执行国家及地方的有关政策、法规、规程、规、标准和条例。 (2)严格按照工程工期的要求进行施工进度安排并且注意各专业、各分部、分项工程的相互协调和配合,并充分考虑气候、季节、汛期对施工的影响,在工期的安排上尽可能提前完成。 (3)结合现场实际情况因地制宜,尽量利用当地的合理资源以减

污水管道工程施工组织设计方案

浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:立城建筑有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理 施工单位:振华建设集团 本工程位于昆山市浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~3.5m, 最大挖深5.5m,共计18座。 由《昆山市联合水质净化慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般1.00~1.50米。

第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 1.1、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位 为使钢板桩打设位置准确,在地平上根据控制轴线定出位置,放线标出插入位置、间距,打桩前必须设置有一定刚度施工围檩。打桩时必须根据临时水准点控制标高。 (4)、钢板桩施工方法 ①、根据定位安装导梁,导梁安装必须位置正确,固定牢固施工时不能走动和沉陷。 ②、钢板装施工时采用单独打入法。 ③、沉桩时,钢板桩不能倾斜、扭曲、凹凸不平,施工时要确保精度,垂直度应控制在1%;、桩顶标高必须控制在±10mm;板桩轴线偏差控制在±10mm。 1.2、开挖基坑 根据管位轴线,定出钢板桩工作井位置,用石灰粉划出工作井位置,用1m3履带液压挖机装车, 4t自卸王运到8km以外的存土场地。 1.3、大口径深井点降水 如基坑底遇到淤泥质土或基底发生涌土现象,为了便于底板能顺利封底及,

污水截流工程施工组织设计

一、工程概况 (一)、工程简介 本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。 本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。 (二)、设计概况 1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。 2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。 3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。 二、工期及质量目标 (一)、工期目标 按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。 (二)、质量目标 本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。 三、施工准备情况 (一)、组织机构及施工队伍准备 1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。 3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。 4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。 5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。 (二)、临时设施三通一平 具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。 1、临时生活、办公用房准备 为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。 2、临时料场的准备 通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。 3、临时用水准备 主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

农村污水治理工程施工组织设计

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概述 (2) 第二节工程特点 (4) 第三节工程施工目标 (4) 第三章施工总体部署 (5) 第一节施工总体工艺流程图 (5) 第二节施工组织管理架构 (6) 第三节安全生产管理小组 (6) 第四章施工准备 (7) 第一节技术准备 (7) 第二节生产准备 (7) 第五章主要项目施工方案 (10) 第一节污水管道工程施工 (10) 第二节道路恢复施工 (13) 第六章质量目标及质量保证措施 (17) 第一节质量目标 (17) 第二节质量保证体系 (17) 第七章施工进度保证 (20) 第一节工期保证措施 (20) 第二节施工进度的保证措施 (20) 第八章安全生产保证措施 (21) 第一节安全保证体系及措施 (21) 第二节建构筑物保护措施 (23) 第三节专业管线保护措施 (23)

第九章文明施工和环境保护措施 (25) 第一节工地围蔽 (25) 第二节噪音控制 (25) 第三节路面卫生 (25) 第十章其他技术措施 (26) 第一节雨季施工 (26) 第二节工程防护措施 (26) 第三节成品保护技术措施 (27) 附件1:施工平面图 (28)

第一章编制依据 一、招标文件 二、工程施工图。 三、本工程主要采用中华人民共和国国家标准、建设部标准(行业标准)、中国工程建设标准化协会标准。具体如下: (1)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (4)、甲方提供地形图及现场测量资料。 四、编制原则: (1)、严格按设计标准及验收规范、技术标准来确保工程质量为原则。 (2)、严格按组织设计方案的可行性、科学性、可靠性及合理性进行宏观控制,以各道工序的技术交底操作细则标准进行全过程的监督、检查、验收来控制整个工程的实施原则。 (3)、严格按《施工管理办法》、《工程质量管理办法》、《文明施工安全生产的实施细则》为原则。 (4)、严格按本公司制定的《项目工程管理实施细则》、《经济承包奖罚责任状》等措施为原则。 (5)、根据本工程现场查勘情况和以往类似工程的施工经验为原则。

污水管网施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计第一章编制说明 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况 一、工程概况 二、施工条件 三、工程目标 第三章施工部署 一、施工组织设计总体指导思想 二、项目管理组织机构 三、施工准备 四、施工协调管理 第四章施工现场总平面布置图 一、施工总平面布置原则 二、施工总平面布置图 三、水冲轮胎施工场地布置 第五章各分部分项工程的主要施工方法 第一节 HDPE管的施工 一、施工准备 二、污水管的施工工艺流程 三、沟槽开挖 四、管道基础 五、管道铺设 六、检查井施工 七、管道闭水试验 八、沟槽回填 第二节倒虹吸的施工

第三节顶管的施工 第四节污水处理池的施工 第六章施工机械、设备配置计划 第七章劳动力安排计划 第八章确保工程质量的技术组织措施 一、质量目标 二、质量保证体系 三、管理措施 四、保证质量的控制措施 五、雨季施工的质量保证应对措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 一、安全目标 二、安全生产管理体系 三、安全生产保证措施 四、主要施工项目安全技术措施 第十章确保文明施工、环境保护的技术组织措施 一、文明生产、文明施工措施 二、环境保护措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章附表 (1)主要施工机械设备计划表表 (2)劳动力计划表 (3)施工总平面布置图 (4)施工进度计划网络图 第二部分项目管理机构配备 (1)项目管理机构配备情况表 (2)项目负责人简历表 (3)项目技术负责人简历表 (4)项目管理机构配备情况辅助说明资料 (5)项目班子主要人员到位率承诺

第一章编制说明 一、编制说明 我公司有幸参加本工程项目的投标,是建设单位对我公司的支持和信任,我公司竟尽最大的努力,综合考虑社会效益,发挥苦干、实干精神,调动一切人力、物力、机械设备和技术力量投入到本项目工程中去,如能中标,定将本工程作为我公司承建的重点项目,在资金、机械设备和技术力量方面优先予以保证,并切实做到创最好的质量、最快的进度、良好的社会形象,出色地将本工程顺利完成。同时为了本工程能够有计划、有步骤的组织实施,特编制本施工组织设计方案,以指导本工程施工。 二、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款的原则; 2、遵循设计和验收标准的要求和规定的原则,正确组织施工,确保工程质量满足要求。 3、坚持招标文件和设施施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持事实求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 三、编制依据 1、***工程施工招标文件。 2、招标文件、设计图纸中的有关答疑纪要以及对现场踏勘所了解的情况。 3、***工程施工设计图纸。 4、招标文件、设计文件规定的适用施工技术标准、规范、规程和质量验收标准。 5、国家、省、市现行安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 6、我公司现有技术、机械设备与施工力量。 7、本单位施工过类似工程所积累的施工经验、技术水平、管理水平。 第二章工程概况

污水截流工程施工组织设计[详细]

平顶山市卫东区河道截污工程煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人: 张朝峰 编制时间: 2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (1) 工程概况: (1) 工程范围: (1) 主要工程内容: (1) 工程地质概况: (1) 沿线地形及自然条件 (2) 施工准备及施工组织机构设置 (2) 施工组织机构设置 (2) 施工准备 (3) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (5) 主要施工方案 (6) 工期、质量保证措施 (9) 确保工程质量的措施 (9) 确保工期的措施 (10) 安全、文明施工措施 (11) 文明施工措施 (11) 安全生产措施 (12) 施工附图、表 (14) 施工进度计划表 (14) 拟投入本工程的施工机具设备表 (11) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (11) 施工总平面布置图 (11) 交通组织及管线保护措施 (12)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333米.煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240. 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等.

最新版污水管道安装工程施工组织设计方案

污水管道安装工程施工组织设计方案

概述 一、工程范围 本工程为**某区污水管道安装工程。管道全程铺设DN1000 主管道,从污水厂至排放口全长约3.33 公里。其中预应力混凝土管3048m,管道接口均为橡胶圈柔性接口;焊接钢管180m。 二、主要工程内容 1、隔堤以南海涂地带需开槽施工,敷设DN1000 预应力管1343m。 2、隔堤以北明管敷设,每支管子设一个管道支墩,敷设DN1000 预应力管1680m,钢筋混凝土支座336 只,钢制管箍336只。 3、污水厂出口,穿隔堤及排放口处采用DN1020×10 焊接钢管,长度180m。 4、D=2400mm,DN800 阀门井一座;D=3000mm,DN1000 阀门井一座。 施工准备工作 一、测量放样 1、根据施工图会审纪要及有关单位确定,隔堤以南(即污水厂至隔堤部分),管中心线距沿江堤坝底脚18m,;隔堤坝以北(即隔堤至出江口部分)管中心线距沿江堤坝底脚3~4m。因此,本工程管中心线定位即以沿江堤坝为参照进行放样。 污水厂出厂过河钢管根据出厂管位置,同时考虑管线的顺直度进行放样。

隔堤处穿越堤坝位置会同甲方、监理方、水利等部门共同确定。 2、水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或污水厂内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿江堤坝的适当位置,每150m 测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。 3、第二工段的支座位置的测设:由于混凝土支座的养护期的因素,支座位置的测设须提前完成,从理论上可以按每5m 为中心间距进行放样。 二、原材料采购与复试 1、钢筋:产地苏钢 2、水泥:采用星阁(袋装)425#水泥 3、黄砂:产地临海下中粗砂 4、碎石:产地椒江采石场,粒径不大于30mm 5、预应力管:宁波水泥管厂 6、钢管:宁波美亚钢管有限公司 上述原材料的产地及规格均经业主及监理认可,复试工作将及时按设计和有关规定要求进行复试,复试时将在监理人员旁证下进行取样。混凝土支座C15 的级配已送市政质监站试验室检测。 三、临时设施、施工用电和施工用水 1、本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、混凝土支座浇捣时服务。以考虑到施工条件等现场实际情况,隔堤以南的施工用电拟以柴油发电机解决沟槽排水和钢管焊接的施工用电,考虑到设备的利用率,尽量使管线安装和钢管焊装的时间错开。隔堤以北的施工用电,请业主协助在24+250m 附近的适当位置即混凝土搅拌机放置的位置

污水截流工程施工组织设计预案概述

污水截流工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 要紧工程内容: (2) 工程地质概况: (3) 沿线地形及自然条件 (3) 施工预备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工预备 (5) 施工总体布署、进度打算及节点安排 (7) 要紧施工方案 (8) C#污水泵站工程 (8) 外环线管道: (9) 钢筋砼压力井、窨井 (9) 顶管工作井、倒虹井 (9) 要紧施工工艺及流程 (10) C#污水泵站工程 (10)

外环线管道: (12) 钢筋砼压力井、顶管工作井、倒虹井 (22) 工期、质量保证措施 (25) 确保工程质量的措施 (25) 确保工期的措施 (30) 工程质量保证体系图 (31) 安全、文明施工措施 (31) 文明施工措施 (31) 安全生产措施 (32) 施工附图、表 (33) 施工进度打算表 (33) 拟投入本工程的施工机具设备表 (33) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表33 施工总平面布置图 (33) 交通组织及管线爱护措施 (33)

污水截流工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为上海市苏州河支流污水截流工程项目的一标段,该工程项目包括污水截流总管工程和地区污水收集系统工程两大部分。其中污水截流总管工程部分有:苏州河北片污水截流干管及干管提升泵站;苏州河南片污水截流干管及干管提升泵站等要紧工程内容。本标段工程范围为苏州河南片污水截流干管的C#泵站工程和外环线自C#泵站~六号桥港的管道工程。 要紧工程内容: 本工程包括: (一)、C#泵站1座,泵房沉井内净尺寸为14*15m2。泵站工程包括土建和设备的安装及调试,即;沉井1座、进水闸门井1座(沉井)、出水闸门井1座(钢筋砼现浇)、泵房、变配电间、操纵治理用房、站内道路、给排水、围墙、大门及机电设备的安装及调试等。 (二)、外环线管道: φ2000开槽埋管(玻璃钢夹砂管)长约617m,埋深3.8~7.0m;

污水治理工程施工组织设计

攀枝花翰通焦化废水处理工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章编制内容 (3) 第四章工程概况 (4) 第五章施工组织措施 (6) 第六章施工进度计划安排 (13) 第七章施工总平面 (14) 第八章施工部署 (18) 第九章施工方案主要分项工程施工工艺框图 (22) 第十章施工技术方法 (32) 第十一章施工技术措施 (54) 第十二章施工配合措施 (64) 第十三章技术管理措施 (68) 第十四章质量管理措施 (71) 第十五章施工安全措施 (74) 第十六章现场文明施工措施 (80) 第十七章工期保证措施 (83) 第十八章冬夏季及雨季施工技术措施 (87)

第一章编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。在人员、机械、材料、调配、质量要求、进度安排等方面统一部署原则下,主要以土建施工项目为主要内容。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计的编制,公司高度重视污水处理工程施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。

第二章编制依据 1、污水处理施工图设计图纸 2、机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 3、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 4、起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-98 5、连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-98 6、破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范 GB50276-98 7、钢结构工程施工及验收规范 GB50205-2001 8、工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252-94 9、工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97 10、钢结构工程质量检验评定标准 GB50221-95 11、排水工程机电设备安装质量检验评定标准 SZ-06-99 12、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92 13、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91 14、《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 15、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 26、《给排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117-2000) 27、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 28、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-2001) 29、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-91) 30、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 31、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

upvc污水管道工程施工组织设计方案

Upvc污水管道安装施工方案 编制: 审核: 批准:

Upvc污水管道安装施工方案 一、工程概况 本工程污水管道总长度m,污水管道均采用埋地硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管,管径为dn300,承插管节接口,管材的公称压力为PN=1.0Mpa。管道覆土30cm。 二、编制依据 1、中标文件; 2、承包合同; 3、施工图纸及技术标准、规范、图集; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《室外给水管道附属构筑物》(国家建筑设计图集07MS101); 6、以往类似工程经验; 三、施工准备 根据设计图纸及技术规范要求及设计交桩数据对该管道的导线点、水准点及管涵轴线进行全面的复核测量。并在此基础上对管道轴线放养、布置桩号。 1、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商。 3、upvc管道安装施工所需的辅助材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 四、方案内容 1、测量放线

根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和阀门井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。 2、沟槽开挖及排水设施 根据设计图纸,管道埋深一般在0.7米~1.0米左右。沟槽用反铲挖掘机开挖,人工修槽,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上15cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡内侧按照1:1.5控制),在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。 管道沟槽开挖的深度一般在0.8-1.0m左右。如需排水则采用明沟排水法进行施工排水。具体方法如下:在沟槽的开挖过程中,在槽底设置排水沟,将地表水或槽底、槽坡渗流出来的地下水汇集到槽底的排水沟内,然后通过排水沟流入集水井,再用水泵将水抽走,抽出的水直接排入附近排水明沟,以保持沟槽干燥。沟槽开挖时,测量人员应全程式跟踪控制高程,防止超挖,并应留有10~15CM为人工铲除保证基槽底不被扰动。 3、管道基础 基槽验收合格后,立即施工管基,严禁被水浸泡,如被雨水浸泡后,必须重新清基及进行加固处理,保证基础落在原状土上。本工程排水管道采用砂基础,砂垫层厚度不小于150mm。槽底为原状土或经处理回填密实的地基,需满足地基承载力特征值≥100Kpa的要求。 管道基础允许偏差见下表

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

污水工程施工组织设计

XXXXXXXXXXX污水工程 施 工 组 织 设 计 XXXXXXXXXX有限公司 2011.9.20 目录 第一章设计说明 第一节工程概况 第二节编制依据 第三节编制原则 第二章施工阶段划分 第三章施工前期准备 第一节施工前期准备 第二节施工现场准备 第三节相关部门协作 第四节施工组织领导

第五节施工场外准备 第六节劳动力计划安排 第四章施工总进度计划和进度保证措施 第五章主要工程项目施工方法 第一节材料、设备验收 第二节管网施工测量 第三节沟槽开挖工程 第四节管道安装工程 第五节检查井工程 第六节管道、检查井防腐工程 第七节闭水试验 第八节管道回填工程 第六章质量保证技术措施 第七章主要机具、设备、检测仪器配备计划第一节主要机械设备配置计划 第二节检测仪器配备计划 第三节机械化施工 第八章安全保证体系及安全文明、环保措施第一节安全施工措施 第二节消防安全措施 第三节临时用电安全措施 第四节文明施工措施 第五节环保措施 第九章公共设施的加固保护措施

第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、质量要求:全部工程达到合格标准。 4、工期:自开工之日起XX日历天内完成全部工程。 5、工程内容:建筑面积XXXXXX平方米,主管道管径为DN300,全长为XXXXX米。DN400管, 全长为XXXX米。具体施工项目为沟槽开挖、HDPE双壁波纹管道安装、沟槽回填、井室砌筑。 6、管材、管件: DN300、DN400材质为HDPE双壁波纹管。 7、接口形式:胶圈承插接口。 第二节编制依据 1、澄江镇万达广场污水工程施工设计图。 2、《工程测量规范及条文说明》(GB50026-93) 3、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 5、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规范》(CECS 164:2004) 6.《现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 我单位根据上述有关资料和相应的施工及验收规范,质量检验评定标准并经现场踏勘,结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 第三节编制原则 1.严格执行国家关于基本建设的政策、法令、法规。 2.遵循国家给排水管道安装工程、设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3.实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。 4.坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。

尾水排放工程施工组织设计

恭城瑶族自治县城区生活垃圾处理卫生填埋场工程 渗滤液尾水排放工程 施工组织设计 建设单位:恭城垃圾填埋场工程建设指挥部 监理单位:广西天柱工程建设监理有限公司 施工单位:桂林建筑安装工程有限公司 日期: 2010年12月22日

1、编制依据 1.1.根据现场考察,以及中国市政工程东北设计研究院设计的施工图,制定本施工组织设计。 1.2.本施工组织设计以公司现有的施工技术力量和我公司历年来在类似工程施工经验作为基点,以总工期 30天完成的工程内容为控制进度目标,全局统筹考虑本合同的工程施工工艺、现场布置及施工进度计划。 1.3.国家现行的最新发布的市政工程、公路工程及建筑工程施工规范和检验标准、建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程及安装工程预算定额和施工手册。 1.4.桂林建筑安装工程有限公司《程序文件》和《质量手册》 2、技术规范 本工程施工我公司将贯彻执行现行国家有关规范以及相应其他现行技术规范和检验标准进行施工,确保工程达到业主要求的合格标准。 (1)《市政工程施工技术规范》、 (2)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008)、 (4)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ2007)、 (5)《公路土工合成材料供应技术规范》 (6)《土方与爆破工程施工及验收规范》 (7)《砖石工程施工及验收规范》 (8)《砌体工程施工及验收规范》

3、工程简介 本工程为恭城瑶族自治县城区生活垃圾处理卫生填埋场工程的附属单位工程,主要内容为排水工程。 路线走向:起点为垃圾场污水处理站,终点为西河口污水井,途中需经过白马村、白马桥。全长约2700米。 4、施工组织机构 项目经理部组织机构图

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

目录一、工程概况 (一)、工程地点和内容 (二)、工程特点 (三)、建设单位 (四)、质量和工期要求 二、施工方案 (一)、进入施工现场前的准备工作(二)、沟槽开挖与回填 (三)、管道基础处理 (四)、管道安装 (五)、附属构筑物施工 (六)、水压试验 (七)、施工难点及施工重点 (八)、道路恢复

三、施工准备工作 (一)、建立施工组织管理体系(二)、建立施工技术管理体系(三)、劳动组织准备(四)、施工物资准备(五)、施工现场准备 四、施工进度计划 五、施工质量保证及技术措施(一)、组织保证 (二)、技术措施 六、雨季施工措施 (一)、施工准备 (二)、管道安装 七、施工资源计划 (一)、劳动力需求计划

(二)、建筑材料需求计划 (三)、机械设备需求计划 八、安全生产、文明施工及环境保护措施(一)、建立现场安全体系 (二)、文明施工及环境保护措施 九、新技术、新工艺的采用 十、施工总平面图布置

一、工程概况 (一)、工程地点和内容 本工程为**市**生活污水截流及处理工程。工程地点位于五道街泵站至太平污水处理厂,工程内容包括建设由五道街泵站至太平污水处理厂污水截流干管、建设十八道街泵站至污水截流干管段排水管及道路恢复。 本段投标工程为**市**生活污水截流及处理工程第二标段。内容为十八道街泵站至三不管泵站段截流管道的施工与安装工程及道路恢复。其中:十八道街泵站至三不管泵站段截流管道,截流干管管材为预应力钢筋混凝土管(PCP),管道长度为1626m,管径为DN2400mm(设计图纸中桩号为1+560----3+186);十八道街泵站出水管为高密度缠绕聚乙烯管(HDFE),管道长度为600m,管径DN900mm。 (二)、工程特点 本段工程位于**市道外区北新街,为交通干道,施工作业面狭窄,地下隐蔽工程情况较为复杂,需穿越及处理的地下障碍较多。 (三)、建设单位:本工程建设单位为**市污水治理工程有限责任公司。

市政污水管网工程施工组织设计

... XX市乡镇污水处理建设项目- 四里棚 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: X 房建设工程总承包有限公司 2018年8月6日

目录 第一章、工程概况 第二章、工程进度计划与措施 第三章、主要施工方法 第四章、质量管理体系与措施 第五章、确保工期的技术组织措施 第六章、雨季施工技术组织措施 第七章、安全管理体系与措施 第八章、保证文明施工的技术、经济、组织措施附表一:进度计划横道图 附表二:质量管理网络图 附表三:安全管理网络图

污水管网施工组织设计 第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为市政污水管道工程,总长约为6000m。线管材采用钢筋混凝土二级承插管和 HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管。 管材及规模: 名称规格单位数量备注 钢筋混凝土管D800 m 1120 钢筋混凝土管D1200 m 674 波纹管D600 m 3115 波纹管D800 m 870 检查井φ1250 座51 检查井1100*1100 座30 检查井1500*1100 座12 二、现场自然条件: 本工程主管沿盐水河敷设,主管古盐大道至马堰畈一桥段沿东河堤东侧由北向南敷设,马堰畈一桥至长荆大道段沿东河堤西侧由北向南敷设,支管汉宜大道段沿汉宜大道北边人行道从新都化工110KV高压电塔至盐水河由东向西敷设,支管城南大道段沿城南大道南边人行道从四里棚中心学校至盐水河由东向西敷设,支管长荆大道段沿长荆大道北边人行道从三杨湾至盐水 河由东向西敷设,管线具体走向要结合现场实际情况确定,检查井根据现场指定。 三、设计编制依据: 1、施工图:广州市环境保护工程设计院有限位公司设计的XX 市乡镇污水处理建设项目 —四里棚管网施工图。 2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006[2016 年修订]) 3、《镇(乡)村排水工程技术规范》(CJJ124-2008 ) 4、《给水排水工程管道结构设计规程》(GB50332-2002) 5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB550268-2008)

污水管网工程施工组织设计完整版

目录 第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施 第四章环境保护管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章资源配备计划 第七章成品及半成品保护措施 第八章文明施工管理体系与措施 第九章确保报价完成工程建设的技术和管理措施 第十章施工总进度表或施工网络图和施工总平面图 第十一章先进的工艺、设备和技术应用 第十二章雨季、冬季施工、减少噪音、降低环境污染的技术措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工方案与技术措施 (一)污水管道施工 施工程序:测量放线→开槽→基础→下管、连接→闭气、闭水→检查井→回填 1.沟槽土方 (1)采用挖掘机挖土,反铲挖掘机两台,斗容量0.6m3。 (2)沟槽断面形式采用梯形槽,沟槽边坡采用1:0.3,开挖前进行测量放样,沿管道中心线定出沟槽边缘线及开挖深度。按间距20m钉入小木桩,用线绳挂线撒石灰,放出纵向边线。 (3)在开挖范围的地下设施应事先向建设单位索要资料,做到心中有数,避免破坏,无资料时,应派专人跟挖掘机,发现情况及时汇报。 挖方时应注意附近构筑物、道路、管线等下沉和变形,必要时采取防护措施。施工中,应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。 (4)沟槽基础垫层用砂砾石回填和素土基础。 2.施工排水 (1)本工程施工中如遇地下水,从槽壁、槽底渗出的地下水,经排水沟汇集到集水井,由水泵排出槽外。 (2)沟槽开挖到将近地下水位时,修建集水井和安装水泵,然后继续开挖沟槽到地下水位,使水流向集水井。挖深接近槽底时,将排水沟改设在槽底两侧。 (3)排水沟的断面尺寸,根据地下水量而定,一般为30×20㎝,排水沟底一般低于槽底30㎝,并以3~5%的坡度坡向集水井。 (4)集水井通常设在地下水来水方向的沟槽一侧。集水井与沟槽之间设进水口,防止地下水对槽底和积水井的冲刷,进水口两侧用支撑板加固。 (5)集水井采用? 14圆钢焊制成的井圈直径1.0~1.2m,施工方法是先挖井坑,然后下井圈,井底一般在槽底以下1.0m。集水井的间距根据土质与地下

相关文档