文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定及要求
建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定

1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。

2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。

3.施工测量的主要内容:

(1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。

(2)建筑主轴线测量及定位放线。

(3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。

(4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。

(5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。

4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段锁定基准轴线,以便于施工又避免出现总高度轴线投测出现较大误差。

5.关于对结构构件(实体)施工垂直度偏差、标高的检测规定。

我们知道,在确定了建筑平面轴线及结构构件(如墙、柱)等具体位置之后,由于施工操作及外部环境影响等诸原因,结构墙、柱构件实体在对应轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸等方面有可能出现偏差。为此,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)对现浇及预制装配的混凝土结构构件施工允

许偏差作了具体的规定。如对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。对现浇混凝土结构墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。这些规定,是对具体工序操作技术及质量的要求,也需进行检测及记录。

≤20m,垂直度允许偏差为≤0.008Hmm。

20<H≤50m,垂直度允许偏差为≤0.006Hmm。

50<H≤100m,垂直度允许偏差为≤0.005Hmm。相对于全高而言的。H=全高

说明

1.超过允许偏差的偏差值在表中用~ ~ 标出;

2.在备注栏中应注明建筑物标高、全高的设计值;每层所测的具体位置或轴线未描述清楚的也可在备注栏中标出或另外做出详细记录;

3.主体结构验收前,应对建筑物每层楼面标高、各大角或转角垂直度进行测量;房屋竣工验收前,也应对各大角或转角垂直度进行测量,故本表每个工程均应有两张。测量由监理单位会同施工单位进行,测量数据作为验收的依据之一。

4.砌体结构外墙垂直度全高查阳角,不应少于4处,每层每20m查一处;内墙按有代表性的自然间抽10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱不少于5根。混凝土结构按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批中,对梁、柱,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

工程测量

1.土方测量

⑴建筑施工之前,根据项目设计部门提供的基准坐标点,进行控制网的建立,使加密控制点尽可能满足工程放样的要求,以及尽可能不被施工破坏。

⑵由于土方开挖的特殊性,因考虑土方开挖对控制点位置的影响,所以每天测量之前因对控制点进行检核,保证控制的位置精度。

⑶根据项目设计部门提供的建筑设计施工图确定土方开挖的位置及标高,一般由三个角点坐标和平面设计标高来控制土方开挖的位置和标高。

2.建筑物的定位测量

⑴建筑物定位测量前,应由国土局提供并确认的测量在坐标点,(包括书面通知和现场坐标移交)坐标点一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。

⑵所提供的坐标点施工单位应妥善保护,当坐标点位于建筑物内或施工过程可能会被破坏时,应在单体定位后,引至安全地方固定好。

⑶建筑物定位测量时,以所提供的两个坐标点进行测量定位,然后利用其余坐标点反向测量校核;属坐标有误时,应及时通知现场专业监理工程师校核;属放样本身轴线有误,应重新放样。

⑷放样后的轴线应标于龙门板上,用于基槽轴线放样,模板定位,地梁轴线复核,以及±0.00以下的墙体轴线放样,每次测量前均应先根据坐标点复核龙门板轴线。

3.轴线放样

⑴在基础回填之前,可利用龙门板的轴线,先放样底层轴线,也可以先把龙门板的轴线后移至不影响回填土的地方,待回填土后再进行底层放样。当底层墙体或柱施工完毕,应把后移的轴线标点移至建筑物的四大角和转角墙、柱上,并用铁漆标好,这些标准轴线将随建筑物的施工一直往上引,作为本层其它轴线放样的依据。为确保框架结构中外框架的垂直和观感要求,外排柱应每柱都引通高轴线。

⑵本层内的墙体或框架中排柱应以边轴线拉通长线进行内墙或内排柱的轴线定位。框架结构中的外排柱在通线进行定位后,还应对单柱上下层的轴线进行复核。

⑶当墙体为框架柱时,在模板安装前,还应根据已放样的轴线,弹出模板安装时的内边线,作为立模定位的依据。

⑷砌体组砌时,外围护墙应边砌边吊线校核。柱的模板上口引中线与标准轴线校核。梁板则根据柱、墙上口校核过的中线进行轴线校核。

⑸阳台或出墙构件,除应从轴线外引进行定位外,还应吊垂线与低一层的阳台或出墙构件对齐。

4.建筑物标高复核

⑴由国土局提供并确认的坐标点时,应同时提供永久性高程点,当永久性高程点距建筑物较远时,应引至建筑物四周不受影响的地方做半永久性高程点或在建筑物四周做高程桩,再把永久高程引至高程桩。高程桩应设井围护,桩身置于残积土以下,桩身为上小下大方柱或圆柱并埋设Φ16圆钢,高程桩应设在不易扰动的地方,半永久性高程应定期校核。

⑵根据永久性高程或半永久性高程,测量基底标高,在基底做标高木桩控制垫层厚度,在地梁模板上弹梁面标高线以控制地梁标高,在底层墙体上或框架柱上测出建筑物单体的±0.00基线,并用铁漆标出,作为层高的控制线。层高

测量可采用挂线丈量与经纬仪测量仰角后计算层高相结合。每层施工完,相应的层高控制线应上引。

⑶根据层高控制线引入室内转为30线或50线。室内30线或50线作为窗台控制,墙顶控制,木门窗安装标高控制,梁底和板底标高控制的依据。30线或50线还可做为天棚粉刷打底的阴角水平比较线和地面找平或找坡控制的比较

线。

5.建筑物的总高测量

建筑物的总高测量主要是利用经纬仪测量总高点的仰角,再与±0.00基线测出经纬仪的高度,利用经纬仪与±0.00基线的距离,和总高点仰角计算经纬仪至总高点的高度,后与经纬仪高度的总和即为建筑物的总高。采用全站仪时,则可直接测出总高度。

6.建筑物的垂直度测量

⑴在建筑物主体封顶后,装修前,应对建筑物的垂直度进行第一次测量。待装修后,竣工前测第二次。

⑵装修前的垂直度测量,可采用吊垂线和经纬仪相配合。垂线从屋面边轴线吊线下来,经纬仪控制垂线的垂直,垂线在底层与同轴的轴线偏差,即垂直度偏差。

⑶装修后的垂直度测量,则可在直接从屋面的外墙大角吊垂线。经纬仪控制垂线的垂直,垂线在底层与大角的偏移,即为垂直度偏差。

⑷一般建筑物四大角均应测量垂直度。每个大角应测量两个方向。

7.建筑物沉降观测

⑴沉降观测要求采用Φ18钢筋进行预制,端头垂直90°角。平直长度2.2CM 的弯头作为测量点,测量点应磨成半球形或圆台状。

⑵沉降观测点统一安装在建筑物室外标高以上50CM处。安装时,若安装点是钢筋砼柱时,则应直接焊接于柱筋上;若是砖墙,则应采用先预埋在砼预制块上,再砌上墙,沉降观测点安装时,应伸出墙5CM左右,以确保外墙装修后,沉降观测点能伸出墙2.5CM,沉降观测点安装后应上漆并标出标志。

⑶沉降观测点每个建筑物应设不少于4个,观测点一般设在建筑物的转角和建筑物沉降缝两侧。

⑷建筑物沉降观测是利用永久高程点或半永久高程点进行测量的。测量时应采用闭合差测量,沉降观测的目的除测量建筑物每测量点的沉降量外,最主要的目的是测出不均匀沉降量。因此,测量沉降时每次只允许采用同一个永久高程或半永久高程。

⑸建筑物沉降观测在沉降点安装后,第一次应先测出各沉降点的实际高程,以后每上一次荷载或每上一自然层应测一次沉降观测。到建筑物封顶后,则改为每月定时观察。

四、测量责任和资料管理

⒈除每次测量的测量方案需技术负责人确认外,每次测量后,负责跑尺、

观镜、校对、复

核、审核的责任人应签字。

⒉原始记录和根据原始记录整理的测量结果均是测量技术资料。

⒊专业监理工程师将定期抽查测量资料。施工单位应积极配合。

建筑物垂直度标高全高测量记录(已填内容)

建筑物垂直度、标高、全高测量记录

注:垂直度测量平面示意图及偏差方向见背页 说明 1. 超过允许偏差的偏差值在表中用~~标出; 2. 在备注栏中应注明建筑物标高、全高的设计值;每层所测的具体位置或轴线未描述清楚的也可在备注栏中标出或另外做出详细记录; 3. 主体结构验收前 , 应对建筑物每层楼面标高、各大角或转角垂直度进行测量;房屋竣工验收前,也应对各大角或转角垂直度进行测量,故本表每个工程均应有两张。测量由监理单位会同施工单位进行, 测量数据作为验收的依据之一。 4. 砌体结构外墙垂直度全高查阳角,不应少于4处 , 每层每 20m 查一处;内墙按有代表性的 自然间抽 10%, 但不应少于3间,每间不应少于2处,柱不少于 5 根。混凝土结构按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批中 , 对梁、柱 , 应抽查构件数量的 109 毛 , 且不少于 3 件 ; 对墙和板,应按有代表性的自然间抽查 10%, 且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查 10%, 且均不少于3面。 5.允许偏差及检验方法

(整理)rv建筑物垂直度

建筑物垂直度、标高观测测量记录湘质监统编 施2002—22

建筑物垂直度、标高观测测量记录湘质监统编 施2002—22 注:○1房屋结构层及全高顶面标高,指室外地坪面到每层结构层的楼板板顶和到主要屋面板板顶的标高(不考虑局部突出

建筑物垂直度、标高观测测量记录湘质监统编 施2002—22

注:○1房屋结构层及全高顶面标高,指室外地坪面到每层结构层的楼板板顶和到主要屋面板板顶的标高(不考虑局部突出屋顶部分)。○2层高指结构层上下楼板的板顶至板底的距离,总高指室外地坪面至结构施工层楼板板顶的高度。○3层高、总高的高度及最大垂直度等观测测量,应及时在每层结构层完工时进行;全高顶面标高、垂直度观测测量,应及时在主体完工时进行。○4施工单位应根据建筑测量定位放线的规定要求另附详细平面布置图及其观测测量手簿。建筑物垂直度的规定 1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。 2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。 3.施工测量的主要内容: (1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。 4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明 确的规定。超高层建筑物垂直度控制测量技术研究

超高层建筑物垂直度控制测量技术研究【摘要】近年来,我国城市化速度加快,超高层建筑比比皆是。它的主体结构需与外幕墙装修、电梯安装以及室内精装修等工程进行交接,所以对混凝土结构实体垂直度的要求十分严格。本文主要从超高层建筑物垂直度控制测量技术方法着手,分析建筑物产生垂直偏差的原因及预防措施,施工中的主要控制措施。从而实现对超高层建筑物垂直度测量的良好控制。 【关键词】超高层建筑物;垂直度控制;测量技术 一、引言 近些年来,随着我国经济的迅速发展,城市化的脚步也紧随其后,许多高层、超高层建筑不断增加。高层建筑的垂直度控制是保证高层建筑的质量基础,也是关键的质量控制环节之一,所以,现代建筑对高层建筑垂直度施工测量的方法和精度提出了更高的要求,尤其是电子全站仪、光学经纬仪、激光铅锤仪以及电子计算机技术在施工测量中的应用,使高层建筑施工测量发生了根本的改变。在本文中,我主要从测量的基本方法着手,阐述高层建筑垂直度控制技术。 二、高层建筑物竖向垂直度监测常用方法 高层建筑物竖向垂直度监测主要是解决各层轴线精确向上引测的问题。常用方法有经纬仪引桩投测法、激光铅垂仪和铅直坐标法三种,这三种方法已经在超高层建筑物垂直度控制测量中广泛使用。 1.经纬仪引桩投测法 经纬仪引桩投测法的基本原理,就是在轴线控制桩上用经纬仪盘左盘右取平均法向上投测轴线点。这种方法的优点是简便,仪器设备简单,但要求建筑物的场地较宽阔,视野大且附近有高楼及在阴天或无风天气下进行。 2.激光铅垂仪投测法 利用激光铅垂仪进行建筑物轴线自下向上的投测,是一种精度较高、速度较快的方法。其基本原理是利用该仪器发射的铅直激光束的投射光斑,在基准点上向上逐层投点,从而确定各层的轴线点位。这种方法的优点同样也是方便、快捷,对施工场地没有特殊的要求。但预留孔洞的尺寸大小在施工中不易掌握,其尺寸偏小不便于投测和偏大存在安全隐患。 3.铅直坐标法

模板允许偏差

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。

预埋件和预留孔洞的允许偏差 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。 预制构件模板工程检验批质量验收记录表 GB50204—2002

说明 020101 主控项目: 1、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。观察检查。 一般项目: 1、模板安装的一般要求。观察检查。 (1) 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,模板内无积水; (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; (4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 2、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。观察检查。 3、跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。水准仪、拉线和尺量检查。 4、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差符合规定。尺量检查。 5、预制构件模板允许偏差,2m靠尺和塞尺检查,拉线和尺量检查。 主控项目: 1、底模及其支架拆除时混凝土强度应符合设计要求,或下表规定。检查同条件试件试验报告。

2、后张法预应力混凝土结构构件侧模在预应力张拉前拆除,底摸拆除时间应符合设计方案,并不得在结构构件建立预应力前拆除。 3、后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。对照技术方案观察检查。 一般项目: 1、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。观察检查。 2、模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 观察检查。 模板安装工程检验批质量验收记录表 GB50204—2002

建筑物垂直度观测

一、实验目的: 1、锻炼综合运用测量仪器及测量理论知识解决实际工程实践问题的能力。 2、掌握用经纬仪进行对建筑物垂直度的观测。 3、培养个人对仪器的操作。 二、实验仪器和工具: 经纬仪一架,钢板尺一把,钢卷尺一卷,花杆两根,粉笔若干。 三、实验内容、方法与步骤: (一)、测量示意图: (二)步骤: 1、选测站 (1)、选择建工楼作为观测对象,如图示。 (2)、在建工楼两个相互垂直柱面的延长线上分别选取一个测站为:A和B。方法:在建工楼的一面,一同学用钢卷尺紧贴柱面,另一同学拉着钢卷尺沿着垂直面往前走,直走到与墙角的距离大致是建工楼高度的倍的地方停下,用粉笔做下标记,作为测站A,记该墙面为墙面1。然后再转向另一

垂直面,用同样的方法找出测站B,记该墙面为墙面2。 (3)、把现场清理干净,以便距离丈量。 2、墙面1的观测步骤: (1)、距离丈量 在测站A安装好经纬仪,然后将经纬仪瞄准O点进行定线。另一同学拿花杆和粉笔,观测的同学矫正与O点在同一直线上,拿花杆和粉笔的 同学在适当的距离处用粉笔做下标记A1,依此种方法在适当距离用粉笔 做下第二个记A2,然后再丈量出A到A1点,A1和A2点,A2和O点的距 离。接着用钢卷尺进行返测,将测得的数据记录在相应的表格中,并计 算AO的距离。 (2)、竖直角 仪器不动,转动望远镜瞄准建筑物的顶端O’点,固定水平和望远镜制动扳扭,读出此时的竖直角值读数记于表格中。 (2)建筑物倾斜量的观测松开望远镜制动扳扭,沿着铅垂面往下扫,瞄准建筑物顶部,此时看到的并非O点,而是O’’点。固定好望远镜制动扳扭后,让一个同学把钢尺贴紧墙面,让0刻度对准柱边缘,然后观测者读出十字丝到墙边缘的距离,记于表格中,并且读出此时的竖直角值,做好记录。。 3、墙面2的观测步骤 (1)、距离丈量 在测站B安装好经纬仪,然后将经纬仪瞄准O点进行定线。,另一同学拿花杆和粉笔,观测的同学矫正与O点在同一直线上,拿花杆和粉笔的同学 在适当的距离处用粉笔做下标记B1,依此种方法在适当距离用粉笔做下 第二个记B2,然后再丈量出B到B1点,B1和B2点,B2和O点的距离。 接着用钢卷尺进行返测,将测得的数据记录在相应的表格中,并计算BO 的距离。 (2)、竖直角 仪器不动,转动望远镜瞄准建筑物的顶端O’点,固定水平和望远镜制动扳扭,读出此时的竖直角值读数记于表格中。 (3)建筑物倾斜量的观测 松开望远镜制动扳扭,沿着铅垂面往下扫,瞄准建筑物顶部,此时看到的并非O点,而是O’’’点。固定好望远镜制动扳扭后,让一个同学把钢尺贴紧墙面,让0刻度对准柱边缘,然后观测者读出十字丝到墙边缘的距离,记于表格中,并且读出此时的竖直角值,做好记录。 四、实验测量原始数据表:

规范允许偏差一览表

项目允许偏差(mm) 绑扎钢筋网 长、宽±10 网眼尺寸±20 绑扎钢筋骨架 长±10 宽、高±5 受力钢筋 间距±10 排距±5 保 护 层 厚 度 基础±10 柱、梁±5 板、墙、 壳 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢筋弯起点位置20 二、砌体工程 主控项目1 砖强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8–12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高度宽±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度(混水)10mm

模板安装允许偏差及检查方法 序号项目 允许偏差值(mm) 检查方法 国家标准 省优质结构 工程标准 1 轴线位移柱、墙、梁 5 3 尺量 2 底模上表面标高±5 ± 3 水准仪或拉线尺量 3 截面内尺寸 基础±10±6 尺量柱、墙、梁+4、-5±3 4 层高垂直度 层高 不大于5m 6 4 经纬仪或 吊线、尺量小于5m 8 6 5 相邻两板表面高低差 2 2 尺量 6 表面平整度 5 3 靠尺、塞尺 7 阴阳角 方正— 2 方尺、塞尺 顺直— 2 线尺 8 预埋铁件中心线位移 3 2 拉线、尺量 9 预埋管、螺栓 中心线位移 3 2 拉线、尺量螺栓外露长度+10、0 +5、0 10 预留孔洞中心线位移+10 6 拉线、尺量尺寸+10、0 +6、0 11 门窗洞口中心线位移— 3 拉线、尺量宽、高—±5 对角线— 6 12 插筋中心线位移 5 5 尺量外露长度+10、0 +10、0

建筑物垂直度控制方法

建筑物垂直度控制方法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

超高层建筑物垂直度控制测量技术研究高层建筑主体结构需与外幕墙装修、电梯安装以及室内精装修等工程进行交接,所以对混凝土结构实体垂直度的要求十分严格。高层建筑的垂直度控制是保证高层建筑的质量基础,也是关键的质量控制环节之一,所以,现代建筑对高层建筑垂直度施工测量的方法和精度提出了更高的要求,尤其是电子全站仪、光学经纬仪、激光铅锤仪以及电子计算机技术在施工测量中的应用,使高层建筑施工测量发生了根本的改变。 二、高层建筑物竖向垂直度监测常用方法? 高层建筑物竖向垂直度监测主要是解决各层轴线精确向上引测的问题。常用方法有经纬仪引桩投测法、激光铅垂仪和铅直坐标法三种,这三种方法已经在超高层建筑物垂直度控制测量中广泛使用。 1.经纬仪引桩投测法? 经纬仪引桩投测法的基本原理,就是在轴线控制桩上用经纬仪盘左盘右取平均法向上投测轴线点。这种方法的优点是简便,仪器设备简单,但要求建筑物的场地较宽阔,视野大且附近有高楼及在阴天或无风天气下进行。 2.激光铅垂仪投测法? 利用激光铅垂仪进行建筑物轴线自下向上的投测,是一种精度较高、速度较快的方法。其基本原理是利用该仪器发射的铅直激光束的投射光斑,在基准点上向上逐层投点,从而确定各层的轴线点位。这种方法的优点同样也是方便、快捷,对施工场地没有特殊的要求。但预留孔洞的尺寸大小在施工中不易掌握,其尺寸偏小不便于投测和偏大存在安全隐患。 3.铅直坐标法 铅直坐标法测定竖向垂直度是一种新的方法。它是根据如果竖向投递点位正确,轴线放样位置无误,则各层楼面的轴线交点与底层轴线交点的坐标值应该一致的原理,在激光

建筑物垂直度标高观测测量记录

湘质监统编22—施2002建筑物垂直度、标高观测测量记录共页第页

注:①房屋结构层及全高顶面标高,指室外地坪面到每层结构层的楼板板顶和到主要屋面板板顶的标高(不考虑局部突出屋顶部分)。②层高指结构层上下楼板的板顶至板底的距离,总高指室外地坪面至结构施工层楼板板顶的高度。③层高、总高的高度及最大垂直偏差、垂直度等观测测量,应及时在每层结构层完工时进行;全高顶面标高、垂直度观测测量,应及时在主体完工时进行。④施工单位应根据建筑测量定位放线的规定要求另附详细平面布置图及其观测测量手薄。. 湘质监统编22—施2002建筑物垂直度、标高观测测量记录共页第页

建筑物垂直度,标高观测测量文本记录

建筑物垂直度、标高观测测量记录 工程名称 宜昌市点军区塘上龙悦(二期)安置房工程 (2#-10#楼、村民活动礼堂及地下室) 观测日期年月日 观测层数:三层←↑→↓ 施工单位专职测量员、记录员:倪小军 监理(建设)单位旁站监督人: 观测点编号 观测部位 (柱、墙轴线等) 全高检测(m)层高检测(m)最大垂直偏差(mm) 备注 设计实测设计实测层高总高 1 1/A轴 6.770 6.775 3.000 3.005 ←3、↓5←3、↓5 2 33/A轴 6.770 6.774 3.000 3.004 ↑3、→4←2、↓4 3 1/U轴 6.770 6.77 4 3.000 3.004 ←1、↓6↓3、←4 4 33/U轴 6.770 6.773 3.000 3.007 ↓2、←5→4、↓6 观测点平面布置简图及说明: 施工单位观测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师监理项目部(章) (建设单位项目技术负责人):年月日注:①房屋结构层及全高顶面标高,指室外地坪面到每层结构层的楼板板顶和到主要屋面板板顶的标高(不考虑局部突出屋顶部分)。②层高指结构层上下楼板的板顶至板底的距离,总高指室外地坪面至结构施工层楼板板顶的高度。

建筑物垂直度、标高观测测量记录 工程名称 宜昌市点军区塘上龙悦(二期)安置房工程 (2#-10#楼、村民活动礼堂及地下室) 观测日期年月日 观测层数:二层←↑→↓ 施工单位专职测量员、记录员:倪小军 监理(建设)单位旁站监督人: 观测点编号 观测部位 (柱、墙轴线等) 全高检测(m)层高检测(m)最大垂直偏差(mm) 备注 设计实测设计实测层高总高 1 1/A轴 3.770 3.775 3.770 3.776 ←4、↓6←4、↓6 2 33/A轴 3.770 3.774 3.770 3.775 ↑3、→6←4、↓4 3 1/U轴 3.770 3.773 3.770 3.777 ←4、↓4↓5、←6 4 33/U轴 3.770 3.77 5 3.770 3.77 6 ↓3、←5→6、↓4 观测点平面布置简图及说明: 施工单位观测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师监理项目部(章) (建设单位项目技术负责人):年月日注:①房屋结构层及全高顶面标高,指室外地坪面到每层结构层的楼板板顶和到主要屋面板板顶的标高(不考虑局部突出屋

建筑物垂直度观测

建筑物垂直度观测 一、实验目的: 1、锻炼综合运用测量仪器及测量理论知识解决实际工程实践问题的能力。 方法:在建工楼的一面,一同学用钢卷尺紧贴柱面,另一同学拉着钢卷尺

沿着垂直面往前走,直走到与墙角的距离大致是建工楼高度的倍的地方停下,用粉笔做下标记,作为测站A,记该墙面为墙面1。然后再转向另一垂直面,用同样的方法找出测站B,记该墙面为墙面2。 (3)、把现场清理干净,以便距离丈量。 2、墙面1的观测步骤: (1)、距离丈量 在测站A安装好经纬仪,然后将经纬仪瞄准O点进行定线。另一同学拿花杆和粉笔,观测的同学矫正与O点在同一直线上,拿花杆和粉笔 的同学在适当的距离处用粉笔做下标记A1,依此种方法在适当距离用粉 笔做下第二个记A2,然后再丈量出A到A1点,A1和A2点,A2和O点的 距离。接着用钢卷尺进行返测,将测得的数据记录在相应的表格中,并 计算AO的距离。,另一同学拿 花杆和粉笔,观测的同学矫正与O点在同一直线上,拿花杆和粉笔的同 学在适当的距离处用粉笔做下标记B1,依此种方法在适当距离用粉笔做 下第二个记B2,然后再丈量出B到B1点,B1和B2点,B2和O点的距离。固定好望远镜制动扳扭后,让一个同学把钢尺贴紧墙面,

规范允许偏差一览表

一、钢筋工程 项目允许偏差(mm) 绑扎钢筋网 长、宽±10 网眼尺寸±20 绑扎钢筋骨架 长±10 宽、高±5 受力钢筋 间距±10 排距±5 保 护 层 厚 度 基础±10 柱、梁±5 板、墙、 壳 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢筋弯起点位置20 二、砌体工程 主控项目1 砖强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8–12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高度宽±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度(混水)10mm 三、模板工程

模板安装允许偏差及检查方法 序号项目 允许偏差值(mm) 检查方法 国家标准 省优质结构 工程标准 1 轴线位移柱、墙、梁 5 3 尺量 2 底模上表面标高±5 ± 3 水准仪或拉线尺量 3 截面内尺寸 基础±10±6 尺量柱、墙、梁+4、-5±3 4 层高垂直度 层高 不大于5m 6 4 经纬仪或 吊线、尺量小于5m 8 6 5 相邻两板表面高低差 2 2 尺量 6 表面平整度 5 3 靠尺、塞尺 7 阴阳角 方正— 2 方尺、塞尺 顺直— 2 线尺 8 预埋铁件中心线位移 3 2 拉线、尺量 9 预埋管、螺栓 中心线位移 3 2 拉线、尺量螺栓外露长度+10、0 +5、0 10 预留孔洞中心线位移+10 6 拉线、尺量尺寸+10、0 +6、0 11 门窗洞口中心线位移— 3 拉线、尺量宽、高—±5 对角线— 6 12 插筋中心线位移 5 5 尺量外露长度+10、0 +10、0 四、混凝土工程 预制构件尺寸允许偏差及检验方法 项目允许偏差检验方法

建筑物垂直度(00001)

建筑物垂直度

建筑物垂直度、标高、全高 测量记录

建筑物标高、全高观测记录工程名称:中达环州领秀城21#楼 观 测日期层 数 轴线编号: A-1-38 轴线编号: G-1-31 轴线编号:轴线编号: 本层标 高(m) 全高 (m) 本层标 高(m) 全高 (m) 本层标 高(m) 全高 (m) 本层标 高(m) 全高 (m)一 层 2.80 2.8 二 层 2.8 2.8 三 层 2.8 2.8 四 层 2.8 2.8 造 型

测量轴线平面简图轴线间最大偏差20 累计最大偏差40 结 论 经测量各层标高、全高实测值均符合设计要求及规范 规定要求,测量合格。 工程负责人:测量人:200年月日 建筑物垂直度观测记录 工程名称:中达环州领秀城21#楼 观 测日期层 数 轴线编号: A-1-38 轴线编号: G-1-31 轴线编号:轴线编号:本层偏差(mm) 本层偏差(mm) 本层偏差(mm) 本层偏差(mm) 方向方向方向方向方向方向方向方向 东西东西东西东西 一 层 2 2 二 层 4 5 三 层 5 4 四 层 2 2

测量轴线平面简图轴线间最大偏差 5 累计最大偏差 5 结 论 经测量各层垂直度实测值均≤5mm,测量合格。 工程负责人:测量人:200 年月日 结 构 实 体 混

凝 土 强 度 验 收 记 录 混凝土结构子分部工程 结构实体混凝土强度验收记录 0201-1 工程名 称福田六区 606#楼 结构 类型 砖混 强度等 级数量 2 施工单 位河南龙达建 筑公司 项目 经理 张志宽 项目技 术负责 人 范四平 强度等 级试件强度代表值(Mpa) 强度评 定结果 监理 (建设) 单位验

一般抹灰质量允许偏差

一般抹灰质量允许偏差(mm) 2、顶棚抹灰 A、作业条件 在墙面和梁侧面弹上水平标高墨线。 根据室内高度和抹灰现场具体情况,提前搭好操作用脚手架,板面距顶底高度约1.8m。 将砼顶板底表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、漏浆等处应凿到实处,用1:2水泥砂浆分层抹平。 抹灰前一天浇水湿润基体。 B、操作工艺 (1)、基层处理:对采用木模板施工的板底进行毛化处理,再浇水湿润。 (2)、根据墙柱上弹出的水平墨线,用粉线在顶板下100mm的四周墙面上弹出一条水平线,作为顶板抹灰的水平控制线。对于面积较大的楼盖顶棚或质量要求较高的顶棚,宜通线设置标准墩。

(3)、抹底灰:在顶板砼湿润的情况下,先刷素水泥浆一道或用砼界面处理剂,随刷随打底,打底采用1:1:6水泥混合砂浆。结顶板凹度较大的部位,先大致找平并压实,待其干后再抹大面积底灰,其厚度每遍不宜超过6mm,操作时须用力抹压,然后用压尺刮抹顺平,再用木模板磨平,要求平整稍毛,不必光滑,但不得过于粗糙,不许有凹陷深痕。 (4)、抹罩面灰:待底灰约六、七成干时,即可抹面层灰。如停歇时间长,底层过分干燥则应用水湿润。涂抹时先分两遍磨平、压实,其厚度不应大于2mm。待面层稍干,“收身”时(即经过灰匙压磨面灰浆表层不会为糊状时)要及时压光,不得有匙痕、气泡、接缝不平等现象。天花板与墙边或梁边相交的阴角应成一条水平直线,梁端与墙面、梁边相交处应成垂直线。 3、墙面涂料 1、阴角弹线,阳角上铝合金直尺,用普通425#硅酸盐水泥掺107胶水和石膏粉调成腻子,修直阴阳角,阳角用腻子应掺入黑色矿物颜料。 2、大面用纯白水泥和107胶水调成腻子进行头遍批嵌1~2㎜厚,第二天随即用1~0#砂纸包在300㎜长刨直的木块上打磨平,如有凹凸处应补平或刨平。严禁在头遍批嵌腻子内掺入老粉或石膏粉。 3、底层批嵌干透后用滑石粉:白水泥:107胶水=5:3:1调成的腻子批嵌两遍,干透后用3/2#铁砂布打磨,如手感和目测均已平整,阴阳角挺直,即可进入下道工序。 4、批嵌后刷清漆一遍。 5、涂料分两遍滚涂。涂料不能掺水稀释,头遍直接用滚筒滚涂,二道待各道工序(除安装灯具外)均已完成后滚涂压光。涂料不得有透底、花色出现。 6、过道可能雨淋的地方用立邦漆滚涂,做法同内墙。内墙乳胶漆不能用在可能淋鱼的地方。 7、阳角用320~400#水砂纸木块均匀打磨出黑色批嵌腻子,宽度1㎜左右。 (二)、外装饰 1、外墙涂料墙面

建筑物垂直度控制方法

超高层建筑物垂直度控制测量技术研究 高层建筑主体结构需与外幕墙装修、电梯安装以及室 内精装修等工程进行交接,所以对混凝土结构实体垂直度 的要求十分严格。高层建筑的垂直度控制是保证高层建筑 的质量基础,也是关键的质量控制环节之一,所以,现代 建筑对高层建筑垂直度施工测量的方法和精度提出了更高 的要求,尤其是电子全站仪、光学经纬仪、激光铅锤仪以 及电子计算机技术在施工测量中的应用,使高层建筑施工 测量发生了根本的改变。 二、高层建筑物竖向垂直度监测常用方法 高层建筑物竖向垂直度监测主要是解决各层轴线精确 向上引测的问题。常用方法有经纬仪引桩投测法、激光铅 垂仪和铅直坐标法三种,这三种方法已经在超高层建筑物 垂直度控制测量中广泛使用。 1.经纬仪引桩投测法 经纬仪引桩投测法的基本原理,就是在轴线控制桩上用 经纬仪盘左盘右取平均法向上投测轴线点。这种方法的优 点是简便,仪器设备简单,但要求建筑物的场地较宽阔,视野 大且附近有高楼及在阴天或无风天气下进行。 2.激光铅垂仪投测法 利用激光铅垂仪进行建筑物轴线自下向上的投测,是一 种精度较高、速度较快的方法。其基本原理是利用该仪器 发射的铅直激光束的投射光斑,在基准点上向上逐层投点, 从而确定各层的轴线点位。这种方法的优点同样也是方便、快捷,对施工场地没有特殊的要求。但预留孔洞的尺寸大小 在施工中不易掌握,其尺寸偏小不便于投测和偏大存在安全 隐患。 3.铅直坐标法 铅直坐标法测定竖向垂直度是一种新的方法。它是根 据如果竖向投递点位正确,轴线放样位置无误,则各层楼面 的轴线交点与底层轴线交点的坐标值应该一致的原理,在激 光铅垂仪投点的基础上,再用全站仪测出每层轴线交点的坐

建筑物垂直度、标高观测测量记录

分)。 建筑物垂直度、标高观测测量记录 湘质监统编 施2002—22

测量轴线平面简图轴线间最大偏差 5 累计最大偏差 5 结 论 经测量各层垂直度实测 值均≤5mm,测量合格。 工程负责人:测量人:200 年月日 结 构 实 体 混 凝

土 强 度 验 收 记 录 混凝土结构子分部工程 结构实体混凝土强度验收记录 0201-1 工程名称福田六区606#楼结构类型砖混强度等级数量 2 项目技术负责 施工单位河南龙达建筑公司项目经理张志宽 范四平 人 监理(建设)单强度等级试件强度代表值(Mpa) 强度评定结果 位验收结构 18.6 19.4 14.4 15.5 16.5 19 15 16 18 17 C10 合 格 29.7 33.3 24.9 25.9 28 27.4 26.8 37.2 29.7 34.9 C20 23.3 30.5 32 24.6 29.9 29 32 26.4 34.2 37.2

6-4建筑物垂直度观测

建筑物垂直度观测 一、作业条件: 1、按施工图纸设计和施工。 2、清除杂物。 3、施工机具到位到位。 4、熟悉图纸,人员对工人作好技术交底。 二、材料要求: 1、详见下面工序 三、施工机具 1、详见下面工序 四、安全常识: 1.进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,禁止吸烟。 2.施工现场作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3.进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指挥,违章作业;做到三不伤害:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 五、交底内容: 1适用范围 适用于工业与民用建筑的垂直度观测 2施工准备 2.1材料准备 2.1.1 墨线 2.1.2 线垂 2.1.3 油漆,排笔 2.2机具准备 2.2.1 J2经纬仪一台,需经过检定合格且在有效期内; 2.2.2 50米塑钢尺一把,需经过检定合格且在有效期内; 2.2.3 5米钢卷尺一把,需经过检定合格且在有效期内。 2.3作业条件 2.3.1 主体施工阶段:根据各层主轴线,将主轴线用墨线弹于建筑物外墙柱

的外角上。 2.3.2 竣工后,外墙四周设垂直度观测点。 2.3.3 主体阶段,随楼层逐层观测。竣工后,按周期观测。 3施工工艺 3.1 工艺流程 3.1.1 主体施工阶段:待竖向墙柱拆除模板后,根据各楼层主轴线,先将主轴线引测到外墙柱轴线位置,用墨线分别弹出外墙柱控制轴线,由外墙柱控制轴线量测结构外边尺寸。 3.1.2 建筑物竣工后,沿四周墙面分别在顶部和底部分别作一条垂直线,用J2经纬仪按周期观测建筑物垂直度。 3.2 操作工艺 3.2.1 主体施工阶段:主要检查楼层混凝土浇筑拆模后每层外部尺寸与结构设计尺寸是内敛还是外扩,目的是控制主体垂直度的偏差质量。利用楼层主轴线控制线分别在墙柱外角,用墨线弹出外墙柱垂直控制线,用50m塑钢尺检查外墙柱主控线之间的距离尺寸,看是否正确,检查轴线竖向传递是否正常,在确认主控线无误后,再用5m钢卷尺量出控制线外部尺寸。由记录人员分别记录各层各轴线的外部尺寸,具体施测由3人完成,两人拉尺,一人记录,记录时必须记明楼层层数,主轴线外部读数,偏离值。50m钢卷尺量测时一般要求拉力控制在10Kg左右,尺寸要平直,并要求在同一水平面内,确保量测的尺寸准确无误; 3.2.2 高层建筑竣工后,因荷载已全部加足,因地基基础沉降对建筑物可能出现的不均匀沉降而造成建筑物的倾斜,必须对建筑物进行周期性垂直度观测。在垂直度观测之前,在建筑物四周设置上下垂直标志作为观测点,上下标志点应位于同一垂直视准面内,如果建筑物产生不均匀沉降,建筑物可能会出现倾斜现象,原来的垂直线将变为倾斜线。观测时经纬仪应置于距离大于建筑物高度的位置,瞄准上部标志,分别用正倒镜法向下投点将上部的倾斜值投到底部,指挥点点人员做出投点标志,由投点标志与原来的垂直标志用5m钢卷尺直接量取倾斜值,投点重合则建筑物没有发生倾斜,不重合则有倾斜; 3.2.3 倾斜观测周期必须根据发生倾斜的大小而确定,高层建筑的倾斜观测,必须分别在互成垂直的方向设置观测,一般竣工后的第一年应每隔两个月

塔吊垂直度检测、安全检查标准

塔吊垂直度检测、安全检查标准塔吊垂直度检测塔吊安全检查标准 一、塔吊垂直度检测 1、塔吊垂直度的允许偏差范围 JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第30页对塔机垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000, 2、塔吊垂直度的计算 塔机垂直度<4/1000,。 安装附着装置后,附着以下<2/1000,附着以上<4/1000 例:标准节的高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm 注:塔吊的一节标准节长2.5m,一个角铁宽15cm。高度为:从第一个标准节到驾驶室下面的标准节。观测距离为:距塔吊高度1.5倍的距离架设仪器观测。 例:宁晋****项目1#、2#、3#、4#塔吊垂直度检测

1#塔吊21m,距离塔吊1.5倍距离观测,限差按最小值2/1000 A、大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏1cm B、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在西侧,测得向南偏5cm,限差4.2cm,超限,调整后,测得向南偏1cm,符合要求。 2#塔吊27m,距离塔吊1.5倍距离观测,限差按最小值2/1000 A、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在东侧,测得向北偏7cm,限差5.4cm,超限,调整后,测得向北偏1.3cm,符合要求。 B、大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏3.5cm,限差5.4cm,符合要求 3#塔吊33m,距离塔吊1.5倍距离观测,限差按最小值2/1000 A、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在西侧,测得向北偏16.5cm,限差6.6cm,超限,调整后,测得向北偏cm,符合要求。 B、大臂朝南仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向西偏25cm,限差6.6cm,超限,调整后,测得向北偏cm,符合要求。 A′大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏1cm,符合要求。 B′大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在西侧,测得向北偏4cm,符合要求。 4#塔吊37.5m,距离塔吊1.5倍距离观测,限差按最小值2/1000

建筑物垂直度标高全高测量记录(已填内容)

建筑物垂直度、标高、全高测量记录 注:垂直度测量平面示意图及偏差方向见背页

说明 1. 超过允许偏差的偏差值在表中用~~标出; 2. 在备注栏中应注明建筑物标高、全高的设计值;每层所测的具体位置或轴线未描述清楚的也可在备注栏中标出或另外做出详细记录; 3. 主体结构验收前 , 应对建筑物每层楼面标高、各大角或转角垂直度进行测量;房屋竣工验收前,也应对各大角或转角垂直度进行测量,故本表每个工程均应有两张。