某办公楼变风量VAV空调系统的设计

作者:韦瑞麟

来源:《城市建设理论研究》2012年第36期

摘要:本文介绍了某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计,该系统采用总风量控制的

方法,不同于静压控制的方法。通过实践证明该系统具有设计简单、调试及运行管理方便、系统运行稳定和工程造价低的优点。

关键词:办公楼变风量VAV空调系统设计

中图分类号:TU96+2文献标识码:A文章编号:

变风量(VAV)空调系统目前的现状

变风量(VAV)空调系统的控制方法有:定静压控制、变静压控制。这些方法在国外使

用多年,成功的范例也较多。但在国内使用的情况就不那么乐观了,这些建筑VAV空调系统投入运行后,存在问题较多,以致导致系统不能正常运行,重新改造,改为普通的空调系统。

1.1主要表现为自控系统与空调系统不匹配,调试无法成功;设置参数不稳定,风量不平衡;空气品质和舒适感达不到设计要求。

1.2究其原因很多,其最大的原因是控制系统的问题,控制过于复杂,不但要求设计人员既懂空调专业又要懂自控专业,而且要求施工和管理人员也要懂空调和自控,脱离了中国的实际。在国内VAV控制系统一般是由自控公司施工,空调系统由安装公司承担,各负责一块,导致调试困难,互相推委;其次是变风量空调系统管道千变万化,自控公司无法提供一个在工厂编制好的通用软件,需要调试人员现场编程,现场调试,难度很大;

1.3VAV末端设备、变频器、和控制设备由不同厂家生产提供,协议往往不公开,设备之间无法操作,进一步使调试复杂化;

1.4变风量理论有待完善,由于变风量空调系存在很多不确定因素,调试时需反复调试系统方能运行。

1.5由于季节的变化,VAV空调系统需反复进行调试。

1.6使用单位无专业(自控、空调)技术人员专门管理,出现故障无法排除;

1.7VAV系统末端装置和控制系统价格昂贵,一但出现问题,业主很难再投资进行改造,干脆放弃不用。因此VAV空调系统其控制方法的选择尤为重要,他不但与系统初投资的多少有关,而且对系统运行的可靠性、经济性有很大的影响。