外墙保温监理实施细则一、工程概况 工程名称:华为苏州企业业务项目 建设地点:江苏省苏州市苏州工业园区新华路近桑田岛建设规模:建筑面积约76万平米 业主单位:苏州华为投资有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 设计单位:悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 桩基施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

本工程位于苏州工业园区内,整个地块四面环水,枝繁叶茂,生态环境优美,自然环境条件好。地块用地呈不规则形,用地面积432501.09平方米(648.76亩土地),整个项目通过人工堆土的方式形成一巨大台基,台基与自然地坪高差约10米,台基内为机动车和非机动车停车场、员工生活设施功能用房、实验机房,此范围定义为地下室范围,统称为E区。台基上共14栋建筑,错落布置分为4个区(A区、B区、C区、D区),主要功能为研发办公,台基外基地范围还设置4栋建筑,称之为F区,主要功能为门卫和设备机房。园区内计划供12000人科研、办公之用,华为实验机房为数据交换干式实验室。 本工程总建筑面积748613.96平方米,地下建筑面积415778.86平方米,地上建筑面积332835.10平方米,建筑密度25.5%,容积率1.72,绿地率40.2%,规划机动车停车位4274辆(地下4207辆、地上67辆),规划非机动车停车位3396辆,规划无障碍停车43辆。一标段各个单体工程建筑指标如下表: 标段二单体组成情况

保温 旁站监理记录

工程名称长平高速公路公主岭收费站加固改 造装饰工程 编号 开始时间10月13日8:00 结束时间10月13日17:00 日期及天气晴17C 监理的部位或工序: 屋面保温层 施工情况: 质检员已到岗,特殊工种持证上岗,施工机械已安检满足要求操作,人员已进行安全技术交底。挤塑板(XPS),粘结剂,网络布质量数量符合设计要求。 监理情况: 监理人员已到位,隐蔽工程已验收合格,挤塑板(XPS),粘结剂,网络布出厂合格证报告符合设计要求、实验室报告单符合设计要求。阻燃型挤塑聚苯乙烯保温板满铺;与底层粘接采用含3%的801胶水泥浆条沾方法固定,铺贴牢固,拼缝严密 发现问题: 问题处理: 备注 施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司质检员(签字): 年月日监理单位:吉林省先胜建设工程咨询有限公司旁站监理人员(签字): 年月日

工程名称长平高速公路公主岭收费站加固改 造装饰工程 编号 开始时间10月6日8:00 结束时间10月6日17:00 日期及天气晴17C 监理的部位或工序: 外墙外增加保温 施工情况: 质检员已到岗,特殊工种持证上岗,施工机械已安检满足要求操作,人员已进行安全技术交底。苯板,粘结剂,网络布质量数量符合设计要求。 监理情况: 监理人员已到位,隐蔽工程已验收合格,苯板(EPS),粘结剂,网络布出厂合格证报告符合设计要求、实验室报告单符合设计要求。安装苯板的基层含水率不大于10%,苯板与基层粘接面积不小于40%,EPS板对缝紧密。粘贴EPS板时,水平铺设,竖向无通缝,错逢宽度不小于100mm。发现问题: 问题处理: 备注 施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司质检员(签字): 年月日监理单位:吉林省先胜建设工程咨询有限公司旁站监理人员(签字): 年月日

外墙保温监理旁站记录大全

工程名称:编号: 旁站的关键部位、关 外墙保温XPS板施工施工单位 键工序 旁站开始时间旁站结束时间 旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工负责人、质检员、安全员到位,现场对各施工人员进行了安全和技术交底。采用ZLP630吊篮配合施工。挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)厚度40mm、胶粘剂、锚栓、塑料护角条(网)、耐碱玻璃纤维网格布、抹面胶浆等料物合格。现场施工人员搭配合理,能满足施工要求,施工人员佩戴安全帽、系好安全带,安全带锁在安全绳上,施工单位按照已审查通过的施工专项方案进行施工操作。 2、检查粘贴采用条粘法,抽查粘灰率3次均达到40%以上,XPS排板,门窗洞口角部为整板切割成型,每二层设置一道水平防火隔离带,防火隔离带采用高度300mmA级防火材料岩棉板。检查系统的起端、终端以及门窗洞口玻纤网翻包尺寸等均符合规范要求。 3、检查特种人员持证上岗、人证相符。检查施工质量操作符合要求。检查安全保证措施符合要求,现场无违反工程建设强制性标准规范情况。对于存在的问题及时现场纠正。发现的问题及处理情况: 一、1、个别部位XPS保温板间隙超过1.5mm。 2、吊篮内未放置消防灭火器。 二、责令施工单位整改将XPS保温板间隙超过1.5mm部位用聚氨酯发泡填充,吊篮内放 置消防灭火器,施工单位已按要求整改经查符合要求。 旁站监理人员(签字): 年月日 注:本表一式一份,项目监理机构留存

号: 旁站的关键部位、关 施工单位 键工序 旁站开始时间旁站结束时间 旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工负责人、质检员、安全员到位,现场对各施工人员进行了安全和技术交底。发现的问题及处理情况: 一、1、个别挑檐处玻纤网搭接位置不符合要求。 2、个别墙面抹面胶浆厚度不够。 二、责令施工单位整改将挑檐处玻纤网搭接不符合要求的部位重新返工,抹面胶浆厚度 不够的部位重新补抹,施工单位已按要求整改经查符合要求。 旁站监理人员(签字): 年月日 注:本表一式一份,项目监理机构留存

外墙保温监理要求

精心整理A4 华为苏州企业业务项目(二标段)工程 监理实施细则 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 目录

一、专业工程概况与特点------------------------------ 2 二、监理依据 ---------------------------------------4 三、监理工作的流程 ---------------------------------5 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 设计单位:悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 桩基施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 本工程位于苏州工业园区内,整个地块四面环水,枝繁叶茂,生态环境优美,自然环境条件好。地块用地呈不规则形,用地面积432501.09平方米(648.76亩土地),整个项目通过人工堆土的方式形成一巨大台基,台基与自然地坪高差约10米,台基内为机动车和非机动车停车场、员工生

活设施功能用房、实验机房,此范围定义为地下室范围,统称为E区。台基上共14栋建筑,错落布置分为4个区(A区、B区、C区、D区),主要功能为研发办公,台基外基地范围还设置4栋建筑,称之为F区,主要功能为门卫和设备机房。园区内计划供12000人科研、办公之用,华为实验机房为数据交换干式实验室。 本工程总建筑面积748613.96平方米,地下建筑面积415778.86平方米,地上建筑面积332835.10平方米,建筑密度25.5%,容积率1.72,绿地率40.2%,规划机动车停车位4274辆(地下 1.2本工程特点 幕墙部位使用岩棉,真石漆部位使用复合发泡保温板,3mm热镀锌等边角钢托架。 与幕墙局部设计交叉施工。

外墙保温监理要求

A4 华为苏州企业业务项目(二标段)工程 监理实施细则 (外墙保温工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 目录 一、专业工程概况与特点------------------------------ 2 二、监理依据 ---------------------------------------4 三、监理工作的流程 ---------------------------------5 四、监理工作的控制要点及目标值-----------------------6 五、监理工作的方法及措施----------------------------10

六、安全文明施工注意事项——————————————11 外墙保温监理实施细则 一、工程概况 工程名称:华为苏州企业业务项目 建设地点:江苏省苏州市苏州工业园区新华路近桑田岛 建设规模:建筑面积约76万平米 业主单位:苏州华为投资有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 设计单位:悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 桩基施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 本工程位于苏州工业园区内,整个地块四面环水,枝繁叶茂,生态环境优美,自然环境条件好。