文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护问答题

继电保护问答题

继电保护问答题
继电保护问答题

1、继电保护的基本任务是什么?

自动迅速有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证故障部分迅速恢复正常运行。

反应电器元件不正常运行状态,并根据运行维护条件而动作于发出信号或跳闸。

2、电力系统对继电保护的四个基本要求是什么?分别对这四个基本要求进行解释?正确理解”四性”的统一性和矛盾性.

选择性:电力系统发生故障时,保护装饰仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。

速动性:尽可能快地切除故障

灵敏性:在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏的正确的反映出来。

可靠性:保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在其他不改动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。

继电保护的科学研究设计制造和运行的绝大部分工作是围绕着如何处理好这四个基本要求之间的辩证统一关系而进行的。

3、继电保护装置的组成包括那几个部分?各部分的功能是什么?

测量部分:测量从被保护对象输入的有关电气量进行计算,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,给出“是”“非”“大于”“不大于”等于“0”或“1”性质的一组逻辑符号,从而判断保护是否该启动。

逻辑部分:根据测量部分各输出量大小,性质,输出的状态,出现的顺序或其组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定时候应该使断路器跳闸货发出信号,并将有关命令传给执行部分。

执行部分:根据逻辑部分输出的信号,完成保护装置所担负的任务,如被保护对象故障时,动作与跳闸,不正常运行时,发出信号,正常运行时,不动作等。

4、何谓主保护、后备保护和辅助保护?远后备和近后备保护有何区别?各有何优、缺点?主保护:反映被保护元件本身的故障,并以尽可能短的时限切除故障的保护。

后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护,又分为近后备保护和远后备保护。辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行时而增设的简单保护。

近后备保护:在本元件处装设两套保护,当主保护拒动时,由本元件的另一套保护动作。远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由上一级电力设备或线路的保护来实现的后备保护。微机继电保护硬件系统的构成及各模块的作用

数据采集系统:将模拟信号转换为数字信号

微机主系统:对采集到的数据进行分析处理,以完成各种保护功能

输入\输出系统:完成各种保护的出口跳闸,信号报警,外部节点输入及人机对话等功能。微机保护软件的构成和各种算法

保护软件:

主程序:对硬件初始化,自检(定值自检,程序自检,开出检查,开入量监视等)

采样中断系统:采样,气动元件判别等。

故障处理程序:实现保护功能。

全周傅氏算法:计算结果是一个向量的实部和虚部。滤波作用:直流及各次谐波分量。需要一个周期的数据窗,时间是20毫秒。可以提取任何整次谐波分量。受到衰减直流分量影响会产生计算误差,可采取适当的措施减小其影响。

半波傅氏算法:在故障后10ms即可进行计算,因而保护的动作速度减少了半个周期。不能

滤除恒定直流分量和偶次,因此,误差较大。 三段式电流保护各段保护范围和灵敏性之间的关系如何?

一段保护本线80%,二段保护本线路全长以及部分相邻线路,三段保护本段以及相邻线路全长。灵敏性三段大于二段大于一段 电流保护的接线方式有几种?对它们在各种故障情况下的性能进行比较。

三相星形接线方式,两相星形接线方式

性能比较看课件:1)各种相间短路 2)中性点非直接接地系统中的不同相两点接地短路 3)在YD11接线的变压器后的两相短路

三相星形接线方式广泛应用于发电机,变压器的后备保护中。

两相星形接线被广泛应用在中性点非直接接地系统中,作为相间短路电流保护的接线方式。 何谓相间短路功率方向继电器的90°接线?采用这种接线方式时,三个继电器应分别如何接线?

指在三相对称且功率因数cos ?=1的情况下,.r I 超前r U .

90 的接线方式。

采用90°接线的功率方向继电器在相间短路时会不会有死区?为什么?

对各种两相短路没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高; 在其正方向出口附近发生三相短路,AB 或CA 两相接地短路及A 相接地短路时,由于A U ≈0或数值很小,使继电器不能动作,这称为方向继电器的死区。 在方向过电流保护中为什么要采用按相起动?试举例说明。

方向过流保护采取"按相起动"的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当反方向发生BC 相短路时,在线路A 相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当C 相电流元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A 相方向继电器动作,但A 相的电流元件不动,而C 相电流元件动作但C 相方向继电器不动作,所以装置不会误动作(百度一下) 中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电流、零序电压的分布特点

零序电压:故障点零序电压最高;离故障点越远,零序电压越低,变压器中性点接地处为零。 零序电流:分布于变压器中性点接地的多少和位置有关;大小与线路及中性点接地变压器的零序阻抗有关。

零序功率:分布,短路点的零序功率最大;方向,对于发生故障的线路,两端的零序功率方向为线路到母线。 零序功率方向继电器的接线方式和特点 .r I =3.0I .

0.3U U r -= 图看课件 零序功率方向继电器有无死区?为什么?

没有死区,因为故障点的零序电压最高。 零序电流保护优缺点

优点:

1零序过电流保护的灵敏度高

2受系统运行方式的影响要小

3不受系统振荡和过负荷影响

4方向性零序电流保护没有电压死区

5简单可靠

缺点:1对短线路或运行方式变化很大时,保护往往不能满足要求

2单相重合闸的过程中可能误动

3当采用自耦变压器联系两个不同电压等级的电网时,将使保护的整定配合复杂化,且将增大地3断保护的动作时间

一般电流保护的优缺点

优点:简单经济可靠,广泛应用于35KV及以下等级的电网

缺点:定值,保护范围以及灵敏度受系统运行方式变化的影响比较大。

距离保护的主要组成元件

1、起动元件—判断系统是否发生故障;

2、测量元件—阻抗继电器;

3、时间元件—时间继电器;

4、振荡闭锁回路—故障时短时开放距离保护I、II段,振荡时立即闭锁I、II段;

5、断线闭锁元件—电压互感器二次断线时闭锁距离保护;

6、出口执行元件;

阻抗继电器的测量阻抗——阻抗继电器的接线方式

相间距离保护:0°接线方式;可以正确反应三相短路、两相短路、两相接地短路,不能正确反应单相接地短路。

接地距离保护:带零序补偿的接线方式;带零序电流补偿的接线方式,可以正确反应单相接地短路、两相接地短路和三相短路时。不能正确反应两相短路。

方向阻抗继电器死区产生的原因及消除措施

当在保护安装处正方向出口发生金属性相间短路时,母线电压降到零或很小,加到继电器的电压为零或者小于继电器动作所需的最小电压时,方向继电器会出现死区。

消除:获取极化电压(1)利用R、L、C电路构成记忆回路

(2)引入非故障相电压

影响阻抗继电器正确工作的因素

短路点的过渡电阻

电力系统振荡

保护安装处与故障点之间的分支电路

TA、TV的误差

TV二次回路断线

串联补偿电容

过渡电阻对阻抗继电器的影响

单侧电源线路上过渡电阻的影响:两个保护同时以第II段的时限动作,失去选择性

Rg的存在总是使继电器的测量阻抗增大,保护范围缩短

保护装置距短路点越近,受过渡电阻影响越大,有可能导致保护无选择性动作

整定值越小,受过渡电阻的影响越大

双侧电源线路上过渡电阻的影响:Rg对测量阻抗的影响,取决于两侧电源提供的短路电流的大小以及它们的相位关系

双侧电源线路,过渡电阻可能使测量阻抗增大,也可能使测量阻抗减小;

送电端感受电阻偏容性,测量阻抗减小,容易发生超范围误动;

受电端感受电阻偏感性,测量阻抗增大,容易发生欠范围拒动;

全阻抗继电器受过渡电阻的影响最小;方向阻抗继电器受过渡电阻的影响最大;

在整定值相同的情况下,动作特性在+R轴方向所占的面积越小,受过渡电阻的影响就越大克服过渡电阻影响的措施

在保护范围不变的前提下,采用动作特性在+R轴方向上有较大面积的阻抗继电器

电力系统振荡的基本概念

电力系统振荡:发电机与系统之间或两系统之间功角δ的周期性摆动现象

振荡闭锁:防止系统振荡时保护误动的措施

电力系统振荡时阻抗继电器的测量阻抗矢量图

当δ改变时,测量阻抗的轨迹是总阻抗ZΣ的垂直平分线;(图看课件)

系统振荡对阻抗继电器的影响

振荡中心在保护范围内时,则距离保护会误动

当保护安装点越靠近振荡中心时,受到的影响越大

振荡中心在保护范围以外或位于保护的反方向时,则距离保护不会误动

继电器的动作特性在阻抗平面上沿OO’方向所占面积越大,受振荡的影响就越大(图看课件)

在距离保护整定值相同的情况下,全阻抗继电器所受振荡影响最大,方向阻抗继电器受影响最小;

系统振荡对三段式距离保护的影响

距离I段:t=0s,受影响可能会误动;

距离II段:t=0.5s,受影响可能会误动;

距离III段:t≥1.5s,可躲过振荡的影响;

振荡与短路的区别

振荡:三相对称,无负序分量

电压、电流周期性缓慢变化

测量阻抗随δ角变化

短路:有负序分量出现

电压、电流突变

测量阻抗不变

振荡闭锁措施:

①利用短路时出现负序分量而振荡时无负序分量

②利用振荡和短路时电气量变化速度不同

③利用动作的延时实现振荡闭锁

距离保护应用:

在35KV-110KV作为相间短路的主保护和后备保护;采用带零序电流补偿的接线方式,在110KV线路中也可作为接地故障的保护。

在220KV及以上电压等级线路中作为后备保护。

电流保护距离保护缺陷:

无法区分本线路末端短路与相邻线路出口短路。

无法实现全线速动。

不能用在220KV及以上的线路

纵联保护分类

按信息通道类型的不同分为:导引线纵联保护;载波保护(高频保护);微波保护;光纤保护;

按照保护动作原理分为:1.纵联电流差动保护;2.电流相位比较式纵联保护;3.方向比较式纵联保护;

高频通道的构成

高频保护由继电保护、高频收发信机和高频通道组成。(图看课件)

高频通道工作方式

(1)正常无高频电流方式 (短期发信方式)

(2)正常有高频电流方式(长期发信方式)

(3)移频方式

高频信号的应用

可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号。

闭锁式方向纵联保护(图看课件)

I1低定值起动元件:灵敏度较高,起动发信机发信;

I2高定值起动元件:灵敏度较低,起动保护的跳闸回路;

S+ 功率方向元件:判断短路功率的方向;

t1延时返回元件:外部故障切除后,保证近故障点侧继续发信t1时间,避免高频闭锁信号过早解除而造成远离故障点侧保护误动。

t3延时动作元件:防止外部故障时,远离故障侧的保护在未收到近故障点侧发送的高频闭锁信号而误动,要求延时t2大于高频信号在保护线路上的传输时间。

闭锁式纵联保护为什么需要高低定值的两个启动元件?

采用两个灵敏度不同的起动元件,灵敏度高的起动发信机发闭锁信号,灵敏度低的起动跳闸回路,以保证在外部故障时,远离故障点侧起动元件开放跳闸时,近故障点侧起动元件肯定能起动发信机发闭锁信号。

输电线路纵联保护的应用:

220kV及以上电压等级的电力系统输电线路中作为主保护,一般要求配置两套不同原理的纵联保护,且最好采用两种不同原理的通信通道;

自动重合闸的作用以及基本要求

作用:1对于瞬时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。

2对双侧电源的线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。

3可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。

基本要求:动作迅速;不允许任意多次重合;动作后应能自动复归;手动跳闸时不应重合;手动合闸于故障线路不重合

自动重合闸的分类以及各自动作过程

根据重合闸控制断路器所接通或断开的电力元件不同可分为:线路重合闸、变压器重合闸和母线重合闸等。

根据重合闸控制断路器连续跳闸次数的不同可分为:多次重合闸和一次重合闸。

根据重合闸控制断路器相数的不同可分为:单相重合闸、三相重合闸、和综合重合

单相重合闸:

单相接地短路→跳故障相闸→重合单相→瞬时性故障→重合成功

永久性故障→重合失败→跳三相

三相重合闸:

单相接地短路或相间短路→断路器断三相→合三相→瞬时性故障→重合成功

永久性故障→再次断三相→不再重合综合重合闸:

单相接地短路→跳故障相闸→重合单相→瞬时性故障→重合成功

永久性故障→重合失败→跳三相

相间短路→断路器断三相→合三相→瞬时性故障→重合成功

永久性故障→再次断三相→不再重合 双侧电源送电线路重合闸的特点以及主要重合方式

特点:

时间的配合:考虑两侧保护可能以不同的时限断开两侧断路器。

同期问题:重合时两侧系统是否同步的问题以及是否允许非同步合闸的问题。

重合方式:(1)快速自动重合闸方式(2)非同期重合闸方式(3)检查双回线另一回线电流的重合闸方式(4)自动解列重合闸方式(5)具有同步检定和无压检定的重合闸 :两侧保护断开断路器之后,检无压侧装置检测到线路上无电压之后先重合,检同期侧装置检测线路电压与母线电压满足同期条件之后再重合。 检无压检同期:

对于瞬时性故障,两侧保护动作,断路器断开,线路失去电压,检无压侧重合闸先进行重合。重合成功,另一侧同步检定继电器在两侧电源符合同步条件后再进行重合,恢复正常供电;

对于永久性故障,两侧保护动作,断路器断开,线路失去电压,检无压侧重合闸先进行重合。重合不成功,保护再次动作,跳开断路器不再重合,另一侧的检同期重合闸不起动。 应用:

单相自动重合闸用于220kV 及以上的架空线路

1KV 及以上电压的架空线路或电缆与架空线路的混合线路上,只要装有断路器,一般应装设自动重合闸。

1、双侧电源系统,具有同步和无压检测的重合闸过程

1)对于瞬时性故障,两侧保护动作,断路器断开,线路失去电压,检无压侧重合闸先进行重合。重合成功,另一侧同步检定继电器在两侧电源符合同步条件后再进行重合,恢复正常供电;

2)对于永久性故障,两侧保护动作,断路器断开,线路失去电压,检无压侧重合闸先进行重合。重合不成功,保护再次动作,跳开断路器不再重合,另一侧的检同期重合闸不起动。

2、 重合闸动作时限的整定原则

1)单侧电源线路的三相重合闸

– 故障点电弧熄灭、绝缘恢复;

– 断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性

故障时能再次跳闸,否则可能发生断路器爆炸。如果采用保护装置起动方式,

还应加上断路器跳闸时间。

根据运行经验,采用1s 左右。

2)双侧电源线路的三相重合闸

除上述要求外,还须考虑时间配合,按最不利情况考虑:本侧先跳,对侧后跳。

3.重合闸与继电保护的配合方式和特点

1. 重合闸前加速保护(简称为“前加速”)

优点 1)能够快速切除各条线路上的瞬时性故障;

2) 所用设备少,简单经济。

主要用于35KV 以下的系统网络。

2、 重合闸后加速保护(简称为“后加速”)

u Q F1pr1Q F2pr2A RD t t t t t t +--+=

?优点

–第一次跳闸是有选择性的,不会扩大停电范围;

–再次切除故障的时间加快,有利于系统并联运行的稳定性。

?缺点

–第一次动作可能带有时限。

–每个断路器上都装设一套重合闸,较复杂;

第八章

一、变压器的故障

1.油箱内部故障

(1)各相绕组之间的相间短路

(2)单相绕组的匝间短路

(3)单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障

2.油箱外部故障

(1)引出线的相间短路

(2)绝缘套管闪络或破坏、引出线通过外壳发生的单相接地短路

二、变压器的不正常运行状态

外部相间短路引起的过电流

外部接地短路引起的过电流和中性点过电压

负荷超过额定容量引起的过负荷

漏油等原因引起的油面降低

大容量变压器的过励磁故障

三、变压器应装设的保护

1、主保护

1)瓦斯保护

防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低;瓦斯保护有重、轻之分,重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧的断路器,轻瓦斯保护动作于信号;

2)纵差动保护和电流速断保护

防御变压器绕组、套管及引出线上的故障

2、外部相间短路的后备保护

1)过电流保护

2)低电压起动的过电流保护

3)复合电压起动的过电流保护

4)负序电流及单相式低电压起动的过电流保护

5)阻抗保护

3、外部接地短路的后备保护

1)变压器中性点接地运行

零序电流保护

2)自耦变压器和高、中压侧中性点都直接接地的三绕组变压器

应增设零序方向元件

3)中性点不接地的变压器

零序过电压保护

4)中性点经过放电间隙接地的变压器

间隙电流保护和零序电压保护

4、过负荷保护

5、过励磁保护

6、变压器的其他非电量保护

油温高保护、冷却器故障保护、压力释放保护等

四、影响励磁涌流特征的因素有

a)合闸时电压的初相角α

b)铁芯中剩磁的大小和方向

c)变压器铁芯的饱和磁通

五、防止励磁涌流影响的方法

a)采用具有速饱和铁芯的差动继电器

b)采用间断角原理的差动保护

c)利用二次谐波制动

d)利用波形对称原理的差动保护

六、变压器差动保护的不平衡电流

1.变压器励磁涌流产生的不平衡电流

2.三相变压器接线产生的不平衡电流

3.计算变比与实际变比不同产生的不平衡电流

4.电流互感器变换误差产生的不平衡电流

5变压器带负荷调整分接头产生的不平衡电流

七、为什么具有制动特性的差动继电器可以提高灵敏度

利用外部故障时的短路电流来实现制动使差动继电器的动作电流随制动电流增加而增大,能可靠躲开外部故障时不平衡电流

第九章

1、发电机的故障

1. 定子绕组

1)定子绕组及引出线上的相间短路

(2)定子绕组的匝间短路

(3)定子绕组的单相接地故障

2. 转子绕组

(1)转子绕组两点接地

(2)转子励磁回路励磁电流消失

2、发电机的不正常工作状态

(1)定子绕组过电流

(2)负序过电流

(3)定子绕组过电压

(4)失步

(5)低励、失磁

(6)逆功率

(7)过励磁

(8)频率异常

(9)转子绕组的一点接地

(10)发电机的误上电、断路器断口闪络

3、发电机应装设的保护

(1)纵联差动保护

(2)定子绕组匝间短路保护(横差动保护)

(3)定子绕组接地保护

(4)发电机外部相间短路保护

(5)定子绕组过负荷保护

(6)定子绕组过电压保护

(7)转子表层过负荷保护

(8)励磁绕组过负荷保护

(9)励磁绕组一点及两点接地保护

(10)失磁保护

(11)过励磁保护

(12)逆功率保护

(13)失步保护

14)大容量发电机还应考虑配置低频保护、过频保护、起停机保护、误上电保护、断口闪络保护等;

(15)发电机的非电量保护,如采用水冷却的发电机应配置断水保护;

4、发电机定子接地时零序分量的特点

(1)有零序电压出现,其大小与α成正比;

(2)接地点通过容性零序电流,大小与α及C0G、C0l有关;

(3)当发电机定子绕组内部发生单相接地时,机端零序电流互感器中流过的电流为外接元件电容电流,方向由发电机流向母线;

(4)当发生外部单相接地时,机端零序电流互感器中流过的电流为发电机本身的电容电流,方向由外部流向发电机;

5、发电机的失磁运行

对电力系统的危害:

1)造成系统中大量无功缺少。当系统中无功储备不足,将引起电压下降,严重时引起电压崩溃,系统瓦解

(2)造成系统中其他发电机增加无功输出。使某些发电机、变压器、输电线路过电流,后备保护可能因过流动作,扩大故障范围

(3)造成有功功率摆动及系统电压降低。可能导致相邻正常运行的发电机与系统之间失去同步,引起系统振荡

对发电机的危害:

(1)转子绕组出现差频电流,引起绕组发热

(2)异步运行后,发电机的等效电抗降低,从系统中吸收的无功增加,使定子绕组过热(3)对大型直接冷却式汽轮发电机,其转矩和有功将发生剧烈摆动。这种影响对水轮发电机更为严重,直接威胁机组安全

(4)定子端部漏磁增强,使端部的部件和端部铁芯过热

第十章

1.专用母线保护装设原则

在110kV及以上的双母线和分段单母线上

110kV及以上的单母线,重要发电厂的35kV母线或高压侧为110kV及以上的重要降压变电所的35kV母线

2、单母线差动保护原理

1)当正常运行以及母线范围以外故障时,在母线上所有连接之路中流入的电流和流出的电流相等

2)当母线故障时,所有与电源连接的支路都向故障点供给电流,而在供电给负荷的连接支路中电流几乎为0

3)如从每个连接支路中电流的相位来看,则在正常运行以及外部故障时,至少有一个支路中的电流相位和其余支路中的电流相位是相反的。

《继电保护原理》第二次作业答案

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B.M ≥M th dc C.M ≥M m+ M th dc D.M ≥ M m+2M th dc 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较 高的动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 5.Y/ -11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 A.BC B.ABC C.CA D.AB 6.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要 加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性

D.可靠性 7.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位 差由其( B )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 8.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期 时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 9.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要 接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 10.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz 为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( C )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A ,则 I J =( C )。 A.I A B.I A -I C.I A -K3I D.3I 12.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻 抗元件的启动顺序是( C )。 A.Ⅰ段→Ⅱ段→Ⅲ段 B.Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D.任意顺序 13.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路 电流 I d 超前流过保护的电流 I d1 ,则保护的( C )。

浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题 摘要:继电保护是是电网安全稳定运行的重要保证,也是电力系统中的一个非常重要组成部分。继电保护出现故障会给电力系统带来不利影响,因此,如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时多加注意,出现问题时也能快速地得到解决。本文主要介绍了继电保护的作用和特点,叙述了继电保护常见问题及其解决方法。 关键词:继电保护常见问题解决 1、引言 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。既能节约成本,又能提高效率。从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。 2、继电保护的作用和特点 2.1 继电保护的作用 2.1.1 警告作用 当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。 2.1.2 保护作用 继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。 2.1.3 切除作用 切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。 总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。 2.2 继电保护的特点 2.2.1 监控性好 继电保护操作性监控管理好,主要体现在它的一些核心部件几乎不受外部环境变化的影响,能够产生较好的使用功率,而且能够通过计算机信息系统进行有效的监控,从而提高了设备运行的效率,降低了运行成本。 2.2.2 正确率高 继电保护之所以重要,最主要的一个原因在于其具有正确率高的特点。特别是随着现代社会的发展,在自动化运行率逐渐提高的情况下,继电设备的记忆功

继电保护问答题

1、继电保护的基本任务是什么 答:①自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于被破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行。 ②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号,减负荷或跳闸。 2、后备保护的作用是什么何谓近后备保护和远后备保护 答:作用:主保护拒动时后备动作切除故障 近后备:当本元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护作为后备。与主保安装在同一地点,只能对主保拒动作后备,断路器拒动不行。 远后备:安装在被保护的上一级,拒动都能做后备。 3、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地 答:防止一次绝缘不好而使其击穿,高电压会直接加到二次设备上而烧毁设备或伤及人员,而电压互感器是测量对地电压,必须接地才能准确测量。 4、电流互感器在运行中产生误差的因素有哪些 答:受二次电流(或一次电流)、二次负载、功率因数以及频率的影响 5、电力系统短路可能产生什么后果 答:①通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏 ②短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力出现,引起其损坏或缩短寿命 ③电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量 ④破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使整个系统瓦解。 6、对电力系统继电保护的基本要求是什么 答:1.选择性 2.速动性 3.灵敏性 4.可靠性 7、简述电流速断保护的优缺点。 答:优点:简单可靠,动作迅速;缺点:不能保护本线路全长,保护范围直接受系统运行方式和线路长度的影响 8、为什么过电流保护的动作电流要考虑返回系数,而瞬时电流速断保护及限时

继电保护问答题

1、继电保护的基本任务是什么? 自动迅速有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证故障部分迅速恢复正常运行。 反应电器元件不正常运行状态,并根据运行维护条件而动作于发出信号或跳闸。 2、电力系统对继电保护的四个基本要求是什么?分别对这四个基本要求进行解释?正确理解”四性”的统一性和矛盾性. 选择性:电力系统发生故障时,保护装饰仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。 速动性:尽可能快地切除故障 灵敏性:在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏的正确的反映出来。 可靠性:保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在其他不改动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。 继电保护的科学研究设计制造和运行的绝大部分工作是围绕着如何处理好这四个基本要求之间的辩证统一关系而进行的。 3、继电保护装置的组成包括那几个部分?各部分的功能是什么? 测量部分:测量从被保护对象输入的有关电气量进行计算,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,给出“是”“非”“大于”“不大于”等于“0”或“1”性质的一组逻辑符号,从而判断保护是否该启动。 逻辑部分:根据测量部分各输出量大小,性质,输出的状态,出现的顺序或其组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定时候应该使断路器跳闸货发出信号,并将有关命令传给执行部分。 执行部分:根据逻辑部分输出的信号,完成保护装置所担负的任务,如被保护对象故障时,动作与跳闸,不正常运行时,发出信号,正常运行时,不动作等。 4、何谓主保护、后备保护和辅助保护?远后备和近后备保护有何区别?各有何优、缺点?主保护:反映被保护元件本身的故障,并以尽可能短的时限切除故障的保护。 后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护,又分为近后备保护和远后备保护。辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行时而增设的简单保护。 近后备保护:在本元件处装设两套保护,当主保护拒动时,由本元件的另一套保护动作。远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由上一级电力设备或线路的保护来实现的后备保护。微机继电保护硬件系统的构成及各模块的作用 数据采集系统:将模拟信号转换为数字信号 微机主系统:对采集到的数据进行分析处理,以完成各种保护功能 输入\输出系统:完成各种保护的出口跳闸,信号报警,外部节点输入及人机对话等功能。微机保护软件的构成和各种算法 保护软件: 主程序:对硬件初始化,自检(定值自检,程序自检,开出检查,开入量监视等) 采样中断系统:采样,气动元件判别等。 故障处理程序:实现保护功能。 全周傅氏算法:计算结果是一个向量的实部和虚部。滤波作用:直流及各次谐波分量。需要一个周期的数据窗,时间是20毫秒。可以提取任何整次谐波分量。受到衰减直流分量影响会产生计算误差,可采取适当的措施减小其影响。 半波傅氏算法:在故障后10ms即可进行计算,因而保护的动作速度减少了半个周期。不能

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案教学文案

《继电保护原理》(高起专)2在线作业答 案

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案 一、单选题(共 25 道试题,共 50 分。) 1. 对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是()。 正确答案:A 满分:2 分 2. 变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流()。 正确答案:C 满分:2 分 3. 距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括()。 正确答案:D 满分:2 分 4. 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故 障线路( ),由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 正确答案:B 满分:2 分 5. 过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在()。 正确答案:D 满分:2 分 6. 在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线会使得()。 正确答案:A 满分:2 分 7. 为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护是 ()。 正确答案:C 满分:2 分 8. 完全配合(逐级配合)是指( )均配合,即指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上 均能配合,即满足选择性要求。 正确答案:B 满分:2 分 9. 一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。 正确答案:A 满分:2 分 10. 继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 正确答案:C 满分:2 分 11. 母线保护动作、失灵保护动作后,对闭锁式保护作用于纵联保护();对允许式保护 作用于纵联保护()。母线保护动作后,线路重合闸应()。 正确答案:C 满分:2 分 12. 在高频闭锁方向保护中,当发生外部短路时两端发信机将()。

浅析继电保护安全运行管理(新版)

浅析继电保护安全运行管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

浅析继电保护安全运行管理(新版) 继电保护被誉为电力系统“安全卫士”,一年365天,每天24 小时站岗放哨,是保证电力系统安全、稳定运行的钢铁长城。 近三年来,我司出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、误接线、反措执行不到位造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全运行管理水平谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前110kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置。特别是220kV奉节站代维接管,其保护设备采用目前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备

的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对220kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员和管理人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给220kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,建议采取“请进来、走出去、靠自己”的原则。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。同时,现代社会具有资讯发达、信息交流快的特点,要利用这个优势积极借用“智慧库”,在需要的时候向能够提供帮助的部门如调度所、厂家、设计人员等寻求技术支援。 2、培养严谨细致的工作作风

继电保护选择题 (3)

第一部分: 6、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为___B___。 (A)保护有死区;(B)保护相继动作;(C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。 6、过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应___A___。 (A)各种相间短路;(B)单相接地短路;(C)开路故障;(D)两相接地短路。 8、能反应各相电流和各类型的短路故障电流的是___A___ (A)两相不完全星形接线;(B)三相星形接线;(C)两相电流差接线;(D)三相零序接线。 5、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的 A 。 (A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。 2、发电机负序过电流保护是反应定子绕组电流不对称,而引起的(B)过热的一种保护。 (A)定子铁芯 (B)转子绕组 (C)转子铁芯(D)定子绕组 第二部分: 12、线路的定时限过电流保护的起动电流是按___C___而整定的。 (A)等于线路的负荷电流;(B)等于最大的故障电流;(C)躲过最大负荷电流;(D)躲过最大 短路电流。 2、功率方向继电器的电流和电压为Ia、Ubc,Ib、Uca,Ic、Uab时,称为 A 。 (A)90度接线;(B)60度接线;(C)30度接线;(D)0度接线。 2、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时补偿方式为__B___。 (A)全补偿方式;(B)过补偿方式;(C)欠补偿方式;(D)不能确定。 1、用于相间短路保护的90度接线的功率方向继电器,在正常运行情况下,位于线路送电侧的功率方向继电器,在负荷电流作用下,一般__A___。 (A)不动作(B)处于动作状态(C)不一定(D)以上都不对 4、功率方向继电器最灵敏角为Ψlm,则动作范围为 C 。 (A) —90°+Ψlm≤Ψk≤0;(B)Ψlm+90°≤Ψk≤180°; (C)Ψlm—90°≤Ψk≤Ψlm+90°;(D)0≤Ψ≤Ψlm+90°。 第三部分: 1、继电保护装置是由___B___组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。 3、过电流保护中流入继电器的电流是电流互感器的__A____ (A)二次侧电流;(B)差电流;(C)负载电流;(D)过负荷电流。 11、当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是__A____。 (A)电流保护范围变小,电压保护范围变大;(B)电流保护范围变小,电压保护范围变小;(C)电流保护范围变大,电压保护范围变小;(D)电流保护范围变大,电压保护范围变大。 2、1、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是___C_____。 (A)两相短路;(B)三相短路;(C)两相接地短路;(D)与故障类型无关。 3、为了使方向阻抗继电器工作在 B 状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线 路的阻抗角。

电力系统继电保护问答

电力系统继电保护问答 05 电力系统继电保护问答 5 56.在大短路电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答:在大短路电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。使得零序方向电流保护在母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。 57.零序(或负序)方向继电器的使用原则是什么? 答:零序电流保护既然是作为动作机率较高的基本保护,故应尽量使其回路简化,以提高其动作可靠性。而零序功率方向继电器则是零序电流保护中的薄弱环节。在运行实践中,因方向继电器的原因而造成的保护误动作时有发生。因此,零序(或负序)方向继电器的使用原则如下:(1)除了当采用方向元件后,能使保护性能有较显著改善的情况外,对动作机率最多的零序电流保护的瞬时段,特别是“躲非全相一段”,以及起后备作用的最末一段,应不经方向元件控制。 (2)其他各段,如根据实际选用的定值,不经方向元件也能保证选择性和一定灵敏度时,也不宜经方向元件控制。 (3)对平行双回线,特别是对采用单相重合闸的平行双回线,如果互感较大,其保护有关延时段必要时也包括灵敏一段,一般以经过零序方向元件控制为宜,因为这样可以不必考虑非全相运行情况下双回线路保护之间的配合关系,从而可以改善保护工作性能。 (4)方向继电器的动作功率,应以不限制保护动作灵敏度为原则,一般要求在发生接地故障且当零序电流为保护起动值时,尚应有2以上的灵敏度。 58.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种? 答:大短路电流接地系统中,输电线路接地保护方式主要有:纵联保护(相差高频、方向高频等)、零序电流保护和接地距离保护等。 59.什么是零序保护?大短路电流接地系统中为什么要单独装设零序保护? 答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电

继电保护简答题

1.具有制动特性的差动继电器能够提高灵敏度的原因:流入差动继电器的不平衡电流 与变压器外部故障时的穿越电流有关。穿越电流越大,不平衡电流也越大,具有制动特性的差动继电器正式利用这个特点,在差动继电器中引入一个能够反应变压器穿越电流大小的制动电流,继电器的动作电流不再是按躲过最大穿越电流整定,而是根据实际的穿越电流自动调整。 2.最大制动比:差动继电器动作电流和制动电流之比。 3.三相重合考虑两侧电源同期问题的原因:三相重合时,无论什么故障均要切除三相 故障,当系统网架结构薄弱时,两侧电源在断路器跳闸以后可能失去同步,故需要考虑两侧电源的同期问题。 4.单相重合闸不需要考虑同期问题的原因:单相故障只跳单相,使两侧电源之间仍然 保持两相运行,一般是同步的,故不需考虑同期问题。 5.输电线路纵联电流差动保护在系统振荡、非全相运行期间不会误动的原因:系统振 荡时线路两侧通过同一个电流,与正常运行及外部故障时的情况一样,差动电流为量值较小的不平衡电流,制动电流较大,选取适当的制动特性,就会保证不误动作; 非全相运行时,线路两侧电流也为同一个电流,电流纵联差动保护也不会误动作。 6.负荷阻抗:指电力系统正常运行时,保护安装处的电压(近似为额定电压)与电流 (负荷电流)的比值。正常运行时电压较高、电流较小、功率因数高,负荷阻抗量值较大。 7.短路阻抗:指电力系统发生短路时,保护安装处电压变为母线残余电压,电流变为 短路电流,此时测量电压与测量电流的比值。即保护安装处与短路点之间一段线路的阻抗,其值较小,阻抗角较大。 8.系统等值阻抗:单个电源供电时为保护安装处与背侧电源点之间电力元件的阻抗和; 多个电源供电时为保护安装处断路器断开的情况下,其所连接母线处的戴维南等值阻抗。即系统等值电动势与短路电流的比值,一般通过等值、简化的方法求出。9.继电保护装置及其作用:指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并 动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。其作用:①电力系统正常运行时不动作;②电力系统不正常运行时发出报警信号,通知工作人员处理,使其尽快恢复正常运行;③电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点的断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网其他部分隔离。10.构成距离保护必须用各种环上的电压、电流作为测量电压和电流的原因:在三相电 力系统中,任何一相的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,但是只有故障环上的测量电压、电流之间才满足关系U m=I m Z m=I m Z k=I m Z1L k,即由它们算出的测量阻抗才等于短路阻抗,才能够正确反应故障点到保护安装处的距离。用非故障环上的测量电压、电流也可算出一个测量阻抗,但它与故障距离之间没有直接的关系,不能正确反应故障距离,故不能构成距离保护。 11.变压器纵联差动保护中,不平衡电流产生的原因:①变压器两侧电流互感器的计算 变比与实际变比不一致;②变压器带负荷调节分接头;③电流互感器有传变误差; ④变压器的励磁电流。

浅谈继电保护状态检修的实用化尝试

浅谈继电保护状态检修的实用化尝试 摘要:随着时代的发展,科学技术的不断进步,工业化的脚步加快,电力的需 求越来越高。继电保护系统是电力系统中重要的一部分,本文对此继电保护装置 的状态检修进行研究分析,希望能为广大的工作者提供一些参考。 关键词:继电保护;状态检修;安全性;实用化;尝试 引言 随着电力事业的不断发展,我国的继电保护事业也在发生着相应的变化,在 这一行业,有关设备状态检修方面的研究变得越来越受人们欢迎,成为研究的热点。设备状态检修不仅可以有效地降低对电气设备的检修,还在一定程度上有效 地提高了其供电的可靠性以及保护设备的可利用性,有效地缓解了继电保护的工 作量。继电保护状态下的设备状态检修除具有其优势外,还存在一定的缺陷,在 实用化的过程中还存在一定的难点,还需人们对其进行进一步的研究探讨。 1状态检修的基本概念及其优势 状态检修是一种在设备状态基础之上,并以预测设备状态变化趋势为依据的 检修方法,它将设备日常检查、关键性检查、运行状态以及故障诊断所提供的所 有信息通过总体性分析和判断,断定设备的当前状态,并预测出未来的发展趋势。从而做到在设备出现故障问题之前开展有效维护工作,防止设备性能降低、达不 到相关规定的要求,从而影响设备的正常工作。同时,设备状态检修具有如下优势:它能够改善传统硬性统一、盲目检测,具有更强的针对性,主要以科学合理 的客观数据为参照,绝不是依靠传统主观经验及推测,这不仅能够有效降低不必 要的经济损失,同时还可以及时、准确地寻找到问题,从而极大地提升设备的寿 命及其工作能力,解决了维修不足和维修过度的问题,实现了资源的科学利用。 此外,科学准确的跟踪和检测是状态检修的基础,通常情况下认为继电保护 状态检修具有三大方面的特点:①微机保护装置具有高度的自检特点,它理论上能够完成对控制回路断线、保护定值完整性、A/D转换系统以及电源的监测;② 继电保护能够在“运动”和“静止”双重状态下进行自动转化。当设备出现故障时将 会及时从“静止”状态切换至“运动”的状态。基于它具有的这种特点,人们也常常 将其称之为“电网中安静的侍卫”。它的特性使其能够做到动作及时、准确;③继 电保护系统除了具有装置本身以外,还包含了直流回路、交流输入以及操作控制 回路等外部回路。近年来,由于外部回路引起的继电保护错误屡见不鲜,并呈现 出上升的趋势,然而国内外对于外部回路的检修手段仍没有得到提升,尚需进一 步发展。 2继电保护状态检修存在的问题和缺陷 随着电网的不断建设,变电站的数量也在不断增加,变电站内的设备数量也 呈不断增加的趋势。传统的定期检修方式已越来越无法满足当前设备的操作需求。继电保护装置包括继电保护、安全自动装置和二次回路接线等,传统的检修方式 对于在两次检验中间出现的故障,则只能等下次检验时才能被发现或是等继电保 护装置失效时才能被发现,一旦发生故障,将给系统运行带来严重的问题。继电 保护装置作为二次设备,其为了更好地与一次设备形成良好的配置同步,起到有 效地保护一次设备的作用,所以也需要对其进行状态检修,使其在运行的整个过 程中实现实时监测功能,从而保证其正常的运行、准确的动作,与电力系统的发 展保持在同步的水平。对继电保护装置采取预防性的检修方式已成为电网发展的 必然要求,所以继电保护状态检修方式的出现存在着必然性。

继电保护问答

问答题 1、继电保护装置的作用是什么? 答:当被保护元件发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障从电力系统切除,以保证其余部分恢复正常运行,并使故障元件免于继续受损害。 当被保护元件发生异常运行状态时,经一定延时动作于信号,以使值班人员采取措施。2、继电保护按反应故障和按其功用的不同可分为哪些类型? 答:(1)按反应故障可分为:相间短路保护,接地短路保护,匝间短路保护,失磁保护等。 (2)按其功用可分为:主保护、后备保护、辅助保护。 3、何谓主保护、后备保护和辅助保护? 答:(1)能反应整个保护元件上的故障,并能以最短延时有选择地切除故障的保护称为主保护。 (2)主保护或其断路器拒动时,由于切除故障的保护称为后备保护。 (3)为补充主保护和后备保护的不足而增设的比较简单的保护称为辅助保护。 4、继电保护装置由哪些部分组成? 答:继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。 5、何谓电流互感器10%误差特性曲线? 答:10%误差曲线是指电流误差10%,角度误差不超过7°时,电流互感器的一次电流倍数和允许负荷阻抗之间的关系曲线。 6、怎样用10%误差曲线校验电流互感器? 答:(1)根据接线方式,确定负荷阻抗计算; (2)根据保护装置类型和相应的一次电流最大值,计算电流倍数; (3)由已知的10%曲线,查出允许负荷阻抗; (4)按允许负荷阻抗与计算阻抗比较,计算值应小于允许值,否则应采用措施,使之满足要求。 7、保护装置常用的变换器有什么作用? 答:(1)按保护的要求进行电气量的变换与综合; (2)将保护设备的强电二次回路与保护的弱电回路隔离; (3)在变换器中设立屏蔽层,提高保护抗干扰能力; (4)用于定值调整。 8、用哪些方法可以调整电磁型电流继电器定值? 答:调整动作电流可采用:(1)改变线圈连接方式;(2)改变弹簧反作用力;(3)改变舌片起始位置。 9、信号继电器有何作用? 答:装置动作的信号指示并接通声光信号回路。 10、电流变换器和电抗变换器最大的区别是什么? 答:(1)电流变换器二次侧接近短路状态,可看成电流源。电抗器二次侧接近开路状态,将电流源变换为电压源; (2)电流变换器对不同频率电流的变换几乎相同,而电抗变换器可抑制直流、放大高频分量电流。 11、何谓继电器的起动? 何谓继电器的动作? 答:继电器的起动部分由正常位置向动作开始运动,使正常位置时的功能产生变化,称为起动。继电器完成所规定的任务,称为动作。 12、为什么电磁型过量继电器的返回系数小于1?影响返回系数的因素有哪些? 答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使的返回量小于动作量,根据返回系数的定义返回系数必然小于1。影响返回系数的因素有:(1)剩余力矩的大小;(2)衔铁与铁芯之间的气隙大小; (3)可动部分的摩擦力矩。 13、何谓电磁型过电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数? 答: 使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。 14、何谓电磁型低电压继电器的动作电压、返回电压及返回系数? 答: 使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回

浅谈电力系统的继电保护

浅谈电力系统的继电保护 电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产运输系统与用电设备等用电消耗系统组成。而在电力系统中常见有危险故障和一些异常运行状态,而这些现象会发展成事故,使整个系统或其中一部分的正常工作遭到破坏。因此,切除故障元件的时间必须要求短到十分之一秒甚至更短,所以要有一套自动装置来执行这一任务。文章阐述了断电保护的要求,分析了断电保护的抗干扰、纵联电流差保护、工频变化量方向保护技术。 标签:电力系统;断电保护;技术 1 引言 断电保护装置能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器或发出信号的一种自动装置。其主要任务是自动、迅速、有选择性的将故障原件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复运行。反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2 断电保护的基本要求 2.1 可靠性 保护装置的可靠性是指保护在应该动作时可靠动作,即不拒动,也称依赖性;不该动作时,既不误动,也称安全性。可靠性是由保护装置的制造质量、保护回路的连接和运行维护的水平决定。 2.2 选择性 选择性是指在电力系统发生故障时,保护装置仅将故障原件从系统中切除,尽量缩小因故障而停电的范围,保证无故障部分继续运行。只有合理的选择保护方式,并正确的进行整定才能保证保护装置良好的选择性,保护的选择和整定就是一个获得选择性的过程。 2.3 速动性 速动性是指在尽可能快速切除故障,减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。故障切除时间,它等于机电保护装置动作与断路器跳闸时间之和。 2.4 灵敏性 灵敏性是指保护装置对在其保护范围内发生的故障和不正常运行状态的反

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

继电保护问答题总结 (1)

1距离保护是利用正常运行与短路状态间的哪些电气量的差异构成的? 答:电力系统正常运行时,保护安装处的电压接近额定电压,电流为正常负荷电流,电压与电流的比值为负荷阻抗,其值较大,阻抗角为功率因数角,数值较小;电力系统发生短路时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,电压与电流的比值变为保护安装处与短路点之间一段线路的短路阻抗,其值较小,阻抗角为输电线路的阻抗角,数值较大,距离保护就是利用了正常运行与短路时电压和电流的比值,即测量阻抗之间的差异构成的。 2为了切除线路上各种类型的短路,一般配置哪几种接线方式的距离保护协同工作? 答:保护装置一般只考虑简单故障,即单相接地短路、两相接地短路、两相不接地故障和三相短路故障四种类型的故障。再110KV 及以上电压等级的输电线路上,一般配置保护接地短路的距离保护和保护相间短路的距离保护。接地距离保护的接线方式引入“相——地”故障环上的测量电压、电流,能够准确的反应单相接地、两相接地和三相接地短路;相间距离保护接线方式映入“相——相”故障换上的测量电压、电流,能够准确地反应两相接地短路、两相不接地短路和三相短路。即对于单线接地短路,只有接地距离保护接线方式能够正确反应;对于两相不接地短路,只有相间距离保护接线方式能够正确反应;而对于两相接地短路及三相短路,两种接线方式都能够正确反应。为了切除线路上的各种类型的短路,两种接线方式都需要配置,两者协同工作,共同实现线路保护。由于相间距离保护接线方式手过渡电阻的影响较小,因此对于两相接地短路及三相故障,尽管理论上两种接线方式都能够反应,但一般多为相间距离保护首先跳闸。 3距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 答:距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成,它们的作用分述如下:(1)启动部分:用来判别系统是否发生故障。系统正常运行时,该部分不动作;而当发生故障时,该部分能够动作。通常情况下,只有启动部分动作后,才将后续的测量、逻辑等部分投入工作。(2)测量部分:在系统故障的情况下,快速、准确地测定出故障方向和距离,并与预先设定的保护范围相比较,区内故障时给出动作信号,区外故障时不动作。(3)振荡闭锁部分:在电力系统发生振荡时,距离保护的测量元件有可能误动作,振荡闭锁元件的作用就是正确区分振荡和故障。在系统振荡的情况下,将保护闭锁,即使测量元件动作,也不会出口跳闸;在系统故障的情况下,开放保护,如果测量元件动作且满足其他动作条件,则发出跳闸命令,将故障设备切除。(4)电压回路断线部分:电压回路断线时,将会造成保护测量电压的消失,从而可能使距离保护的测量部分出现误判断。这种情况下应该将保护闭锁,以防止出现不必要的误动。(5)配合逻辑部分:用来实现距离保护各个部分之间的逻辑配合以及三段式保护中各段之间的时限配合。(6)出口部分:包括跳闸出口和信号出口,在保护动作时接通跳闸回路并发出相应的信号。 4什么是故障环路?相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是什么? 答:在电力系统发生故障时,故障电流流过的通路称为故障环路。 相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差异是:接地短路的故障环路为“相-地”故障环路,即短路电流在故障相与大地之间流通;对于相间短路,故障环路为“相-相”故障环路,即短路电流仅在故障相之间流通,不流向大地。 5阻抗继电器的绝对值比较动作方程和相位比较动作方程之间的关系是什么? 答:设绝对值比较式中“≤”左侧的阻抗记为ZB ,右侧的阻抗记为ZA ,则绝对值比较动作条件的一般表达式为丨ZB 丨≤丨ZA 丨;设相位比较式中分子、分母的阻抗分别用ZC 和ZD 表示,则相位比较动作条件的一般表达式为90≤ZC/ZD ≤270。可以得出四个量之间关系为 ZC=ZB+ZA ZD=ZB-ZA ZB=1/2(ZC+ZD) ZA=1/2(ZC-ZD) 6 什么是距离继电器的参考电压?其工作电压作用是什么?选择参考电压的原则是什么? 答:在相位比较的距离继电器中,用作相位比较的电压称为参考电压,也叫做极化电压,例如在相位比较式180-ɑ≤arg(Uop/Um)≤180+ɑ中,用电压m U ?判断m U ?相位是否符合方程式,所以m U ?就称为参考电压和极化电压。 选择参考电压的原则:相位不随故障位置变化、在出口短路时不为0的电压量作为比相的参考电压,如正序电压、记忆电压等。 7 以记忆电压为参考电压的距离继电器有什么特点?其初态特征与稳态特征有何差别? 答:以记忆电压为参考电压的距离继电器可消除所有故障的死区,尤其是克服出口三相对称短路时三相电压都降为零而失去比较依据的不足;但其动作特性不能长期保持。 处态特性与稳态特性差别:①在传统的模式距离保护中,记忆电压是通过LC 谐振记忆回路获得的,由于回路电阻的存在,记忆量是逐渐衰减的,故障一定时间后,记忆电压将衰减至故障后的测量电压。所有记忆回路产生的仅在故障刚刚发生、记忆尚未消失时是成立的,因此称之为处态特性;②数字式保护中,记忆电压就是存放在存储器中的故障前电压的采样值,虽然不存在衰减问题,但故障发生一定时间后,电源的电动势发生变化,将不再等于故障前的记忆电压,在用故障前的记忆电压作为参考电压,特性也将会发生变化。所以记忆电压仅能在故障后的一定时间内使用,例如仅在Ⅰ、Ⅱ段中采用。 8什么是最小精确工作电流和最小精确工作电压?测量电流或电压小于最小精工电流或电压时会出现什么问题? 答:通常情况下,在阻抗继电器的最灵敏角方向上,继电器的动作阻抗就等于其整定阻抗,即Zop=Zset 。但是当测量电流较小时,由于测量误差、计算误差、认为设定动作门槛等因素的影响,会使继电器的动作阻抗变小,使动作阻抗降为对应的测量电流,称为最小精确工作电流,用 表示。 当测量电流很大时,由于互感器饱和、处理电路饱和、测量误差加大等因素的影响,继电器的动作阻抗也会减小,

继电保护作业答案

继电保护作业答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

习题一 1、 在下图所示电网中,已知kV E 3/121=,Ω=8m in ,s X ,Ω=10max ,s X , Ω=401L X ,Ω=202L X ,A I fh 150max ,2,=,自启动系数8.1=Zq K ,1L 装有三段式电流保护,过电流保护的动作时限为s 1.2,开关3处的过电压保护动作时限为2.6s ,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ; (2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。 解: (1))(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+= ∴)(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?= (2))(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++= ∴)(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?= )(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?= ∵ )(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?= ∴363.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K 电流速断保护动作时限s t 1.0'1=,s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+= (3)取可靠系数15.1'''=k K ,返回系数85.0=h K

浅谈继电保护的未来发展

浅谈继电保护的未来发展 未来继电保护技术发展的趋势是:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化。 标签:继电保护未来发展 0引言 继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1计算机化 随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了3个发展阶段:从8位单CPU结构的微机保护问世,不到5年时间就发展到多CPU结构,后又发展到总线不出模块的大模块结构,性能大大提高,得到了广泛应用。华中理工大学研制的微机保护也是从8位CPU,发展到以工控机核心部分为基础的32位微机保护。 电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护、控制装置和调度联网以共享全系统数据、信息和网络资源的能力,高级语言编程等。这就要求微机保护装置具有相当于一台PC机的功能。在计算机保护发展初期,曾设想过用一台小型计算机作成继电保护装置。由于当时小型机体积大、成本高、可靠性差,这个设想是不现实的。现在,同微机保护装置大小相似的工控机的功能、速度、存储容量大大超过了当年的小型机,因此,用成套工控机作成继电保护的时机已经成熟,这将是微机保护的发展方向之一。天津大学已研制成用同微机保护装置结构完全相同的一种工控机加以改造作成的继电保护装置。这种装置的优点有;①具有486PC机的全部功能,能满足对当前和未来微机保护的各种功能要求。②尺寸和结构与目前的微机保护装置相似,工艺精良、防震、防过热、防电磁干扰能力强,可运行于非常恶劣的工作环境,成本可接受。⑧采用STD总线或PC总线,硬件模块化,对于不同的保护可任意选用不同模块,配置灵活、容易扩展。 继电保护装置的微机化、计算机化是不可逆转的发展趋势。但对如何更好地满足电力系统要求,如何进一步提高继电保护的可靠性,如何取得更大的经济效益和社会效益,尚须进行具体深入的研究。 2网络化 计算机网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活的面貌发生了根本变化。它深刻影响着各个工业领域,也为各个工