文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础设计施工专项方案

塔吊基础设计施工专项方案

塔吊基础设计施工专项方案
塔吊基础设计施工专项方案

目录

一、编制依据----------------------------------------------------------2

二、工程概况----------------------------------------------------------2

三、施工现场条件----------------------------------------------------2

四、塔吊选型和位置确定-------------------------------------------4

五、塔吊基础----------------------------------------------------------4

六、施工工艺----------------------------------------------------------5

七、塔吊穿地下室处理措施----------------------------------------6

八、质量保证措施----------------------------------------------------8

九、安全文明控制措施----------------------------------------------8 附图:塔吊平面布置图

塔吊基础施工图

塔吊具体定位图

塔吊基础施工方案

一、编制依据

1、芝华名第C2区工程建筑、结构施工图及其它相关图纸;

2、《芝华名第C2区工程岩土工程勘察报告》;

3、塔式起重机说明书;

4、《地基基础设计规范》(GB50007-2011);

5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);

6、《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011);

二、工程概况

三、施工现场条件

本工程施工现场的三通一平已经完成,为解决本工程基础及主体

阶段垂直运输的需求,拟在现场准备安装3台塔吊,8#楼北侧及9#楼南侧各一台T5510塔吊,11#楼南侧一台QTZ40塔吊。

根据岩土工程勘察报告得知,基础深度范围内自上而下土质分布如下:

(1)素填土:黄褐色~灰白色,局部个别孔为灰黑色,不均,松散,稍湿。拟建场地内均有分布。层底深度0.50~3.50m,层底标高8.63~21.54m,土层厚度0.50~3.50m。

(2)粉质粘土:黄褐色~红褐色,可塑。场地内部分钻孔中有分布。层底深度 1.30~7.80m,层底标高 4.95~19.12m,土层厚度0.80~6.80m。

(3)全风化片岩:黄绿色~黄褐色,全风化,主要成分为长石、云母,含少量石英,片状构造,鳞片变晶结构,结构基本破坏,岩石坚硬程度为及软岩,完整程度极破碎,岩体基本质量等级为v级。该层场地内均有分布。层底深度3.00~11.00m,层底标高2.02~17.22m,土层厚度0.70~8.90m。

(4-1)强风化片岩:黄绿色,强风化,主要成分为长石、云母,少量石英,片状构造,鳞片变晶结构,结构大部分破坏,岩石坚硬程度为极软岩,完整程度为极破碎,岩体基本质量等级为v级。该层场区内个别钻孔内未揭露,层底深度8.90~17.80m,层底标高-4.98~12.34m,土层厚度0.70~13.00m。

(4-2)强风化片岩:黄绿色,强风化,主要成分为长石、云母,少量石英,片状构造,鳞片变晶结构,结构大部分破坏,岩石坚硬程度为极软岩,完整程度为破碎,岩体基本质量等级为v级。该层在场

区部分钻孔中揭露,层底未揭穿,最大揭露厚度为10.40m。

四. 塔吊选型及位置确定

1、塔吊型号:T5510,自重(包括压重)F1=413KN,最大起重荷载F2=60KN,塔身起吊高度H=80m,塔身宽度B=1.6m,钢筋级别:Ⅱ级钢。塔吊承台尺寸5500×5500×1350mm,承台底铺设100厚C15垫层,承台采用C35砼浇筑,塔吊采用预埋标准节方式,考虑提前使用塔吊,塔吊基础埋于基础底板以下,因此塔吊基础钢筋安装时需预埋标准节。基础内配筋根据塔吊说明书配置。QTZ40,自重(包括压重)F1=319.5KN,最大起重荷载F2=40KN,塔身起吊高度H=80m,塔身宽度B=1.45m,钢筋级别:Ⅱ级钢。塔吊承台尺寸4500×4500×1200mm,承台底铺设100厚C15垫层,承台采用C35砼浇筑,塔吊采用预埋标准节方式,考虑提前使用塔吊,塔吊基础埋于基础底板以下,因此塔吊基础钢筋安装时需预埋标准节。基础内配筋根据塔吊说明书配置。8#楼北侧及9#楼南侧各一台T5510塔吊,11#楼南侧一台QTZ40塔吊。具体位置详见平面布置图,此位置可以满足塔吊的就位与拆除有足够的空间,能满足塔吊吊装和拆卸要求。

五塔吊基础

1、塔机混凝土基础

塔吊基础顶面为地下室底板垫层顶标高,塔吊基础底标高必须位

于(3)层全风化片岩层,根据岩土勘察报告及平面布置要求,塔吊

基础均位于全风化片岩层,该层岩石地基承载力特征值faK=250kpa,塔吊基础要求地基承载力200kpa,故可作为塔吊基础的持力层,T5510

塔吊基础顶标高设计为绝对标高9m,QTZ40塔吊基础顶标高为绝对标

高9.25米,车库地面绝对标高为10.5米,不会影响到将来拆除塔吊

之后的地面施工。

六、施工工艺

1、工艺流程:塔吊基础土方开挖→100mm厚C15垫层施工→弹线放样→外围砌筑200mm厚砖胎膜→内测及顶面抹m5.0水泥砂浆20mm厚→内测及底面贴一道4厚SBS防水卷材→抹M5.0水泥砂浆保护层20厚→钢筋绑扎→预埋标准节→塔吊基础顶面吊模(100mm高)→隐蔽验收→浇捣C35混凝土及养护(预留一组标养试块)→拆模→试块送检及现场回弹→达到设计强度80%后开始安装塔吊。

2、施工要点:T5510塔吊基础上层钢筋配置Ф16@200双向钢筋网,下层钢筋配置Ф20@200双向钢筋网,保护层厚度50mm,混凝土强度C35;QTZ40塔吊基础内配置Ф20@200双层双向钢筋网,保护层厚度50mm,混凝土强度C35。利用塔吊基础钢筋,在两个对角线上间隔2.5米焊上两根5*50镀锌扁铁作为接地极。主筋通过预埋标准节有困难时主筋可避让。

预埋标准节根据厂家设计图要求预埋准确,整个承台面要求平整和垂直,平整度和垂直度控制在1/1000。模板施工:基础模板为多层胶合板,施工前,模板涂上脱模剂;模板的接缝不应漏浆,在浇筑混凝土前木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水,基础内杂物应清理干净。

基础砼浇捣:砼浇捣时,振动棒应快插多振,防止漏振,充分振捣密实,特别应注意预埋标准节处砼振捣质量。在振捣完毕后,,人工压实抹平,砼表面二次压光,防止出现收缩裂缝。

3、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正

1、塔吊基础沉降观测半月一次。垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定,当架设附墙后,每月一次(在安装附墙时必测)。

2、当塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正,在附墙未设之前,在最低节与塔吊机脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身当附墙安装后,则通过调节附墙杆长度,加设附墙的方法进行垂直度校正。

七、塔吊穿地下室处理措施

本工程3台塔吊均布置在地下室中,塔吊穿地下室的处理措施如下:

1、塔吊基础防水处理

塔吊基础底面及侧面采用热熔法粘贴一道4厚SBS改性沥青防水卷材,长边、短边搭接不小于100mm。首先在塔吊基础底面及侧面满刷一道冷底子油,其次在阴阳角部位贴一道500mm宽防水附加层,再次开始粘贴大面卷材,防水卷材伸出塔吊基础四周200mm,最后用一头扁平的铁棍密封,要求密封连续、严密。垫层SBS防水卷材压住塔吊基础防水卷材铺贴到标准节根部,收口处压实贴牢。

由于T5510塔吊基础在后浇带上,故设置T5510塔吊基础顶标高与后浇带垫层顶标高相同(绝对标高9米),底板垫层顶标高为绝对标高9.25米,塔吊基础顶面用垫层混凝土浇注至绝对标高9.25米。

底板后浇带斜坡采用在塔吊基础上砌筑砖胎膜,朝向后浇带一侧抹灰,以达到设计要求。

2、地下室顶板处理措施

2.1、在地下室顶板上开一个2米*2米的孔,塔吊拆除后,用比顶板高一强度等级的微膨胀混凝土封闭。因塔吊预留孔封闭后,车库顶板受力与实际设计状况不同,为保证顶板安全,在封闭洞口前,塔吊所在跨的顶板下方加钢管支撑。

2.2、顶板预留孔处板钢筋按设计要求(搭接接头面积50%,相邻两个接头错开至少1.3l l)预留一个搭接长度,截断的次梁上部钢筋伸长至跨中1/3范围内,下部钢筋伸长至支座1/4范围内且在同一连接区段内钢筋接头百分率不超过50%,拆除塔吊后,采用搭接的方式连接,次梁搭接区域箍筋加密(间距不超过100mm)。

2.3、在预留的顶板洞口周边砌筑200mm高的砖墙挡水,外立面及顶面用水泥砂浆抹光。并在周边加设1200mm高防护栏杆。

八、质量保证措施

1、严格执行技术交底制度,做到交底到人,使每一个施工人员明确每道施工工序的要点和难点。

2、严格执行基础施工方案,塔吊基础定位要准确。

3、混凝土的强度等级满足要求,做好混凝土养护工作,做好混凝土试块留置、养护、送检工作。

4、严格控制预埋标准节的安放位置。钢筋布置及钢筋型号满足要求。

5、混凝土强度达到80%时方可进行塔吊标准节的安装工作。达到100%时方可进行塔吊使用。

6、塔吊接地采用两点接地,将接地电阻(R≤4Ω)一端与基础节上点焊好,另一端与插于土层里的钎子连接。

7、做好钢筋及预埋标准节的隐蔽验收,并经过监理审核合格后方可进行混凝土的浇筑工作。

九、安全文明控制措施

1、施工人员必须经过安全文明教育。坚持以“安全第一,预防为主”的方针,确定安全生产责任。

2、严格按照方案作好围护和支撑加固工作,并经施工员,安全员检查通过后方可施工,基础四周搭设1200mm高围护栏杆,并布置警示牌。

3、基坑开挖时,挖机旋转半径以内不得有人。基坑边1米范围内不得堆土、堆卸材料和机具。

4、落实安全生产责任制和各项安全管理制度。坚持管生产必须管安全的原则,把安全措施贯穿到拆除的全过程中去。

塔吊基础施工方案-模板

塔吊天然基础专项施工方案 一、工程概况: 本工程位于广州市白云区柯子岭村北边,本工程结构类型:框剪结构,地下室一层,地上八层,总建筑面积23161平方米, 建筑物长度为145 m,宽度为17-28m。根据施工图纸计划在现场12~13*D~1/D轴布置一台TC6013A-6塔式起重机,塔吊基础设在地下室底板-6.50m部位,塔吊总高度(地下室底板面至顶) 48m,能满足高层及地下室施工现场物件吊运要求,具体位置见施工总平面布置图塔吊布置图。 二、编制依据: 本计算书主要依据塔吊基础的施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。 三、施工方法: 根据施工现场情况,我单位进场时基础旋挖桩施工已完成,准备挖土方基础施工,塔吊基础结合塔吊基础施工说明书、参数、基础图纸及本工程勘察报告,经核算,决定按塔吊基础做法,采用天然基础,塔吊基础面标高与地下室底板面标高相同,基础底持力层为粉质粘土,红褐色,硬塑状,土层离微风化岩层1.2m,根据资料参考土层,承载力特征值fak=150kpa。相关计算书如下: (一)TC6013A-6塔式起重机计算书: 1、参数信息 塔吊型号:TC6013A-6 塔吊起升高度H:48m, 塔身宽度B:1.8m 自重F1:344kN 基础承台厚度hc:1.50m

最大起重荷载F2:60kN 基础承台宽度Bc:6.0m 混凝土强度等级:C35 钢筋级别:II级钢 额定起重力矩:630kN·m 基础所受的水平力:22.8kN 标准节长度a:2.8m 最大起重力矩M:800kN·m 主弦杆材料:角钢/方钢宽度/直径c:120mm 所处城市:广州市基本风压W0:0.5kN/m2 风荷载高度变化系数μz:2.03 2、塔吊计算 根据塔吊厂家提供的天然塔吊基础资料,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 基础设计值计算公式: 当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式: 混凝土基础抗倾翻稳定性计算: E=M/(F+G)=1120.00/(484.8+1620.00)=0.53m ≤Bc/3=2.00m

塔吊基础专项施工方案

目录 、编制依据 二、塔吊选型 ................. 三、塔吊基础定位 ............. 四、塔吊基础施工做法 ......... 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 六、塔吊基础验算书 ...........

塔吊基础施工方案 一、编制依据: 1、雅砻江流域集控中心大楼工程施工图纸 2、塔吊租赁公司(四川疗望机械有限公司)出据的QTZ5013固定基础图 3、雅砻江流域集控中心大楼工程地质勘察报告 二、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为QTZ5013臂长50m高度135m的塔吊,安装在主楼西南角。 三、塔吊基础定位 1、塔吊中心位于1-3轴?1-4轴交1-A轴?1-B轴间,塔吊中心距1-4轴距离为1.30米,,塔吊中心距1-B轴距离为1.80米。(见下图) 塔吊基础定位图

2、塔吊预埋地脚螺栓定位尺寸见下图: A-A 四、塔吊基础施工做法: 塔吊基础基坑开挖一一浇垫层及砌砖胎模一一砖胎模表面 1: 3水泥沙 浆抹抹灰一一做防水一一绑扎钢筋笼一一预埋地脚螺栓一一浇筑基础混凝 土一一混凝土养护。 1、 塔吊基础基坑开挖与筏板基坑同时开挖,开挖放坡坡度 1: 2,坑底标高 为-11.5m ,在开挖前现场施工员放出灰线,由挖机同步开挖,机械开挖完成 后人工整 平。 2、 垫层厚度80mm 混凝土等级C15,原浆收光,采用240厚页岩实心砖Mu5 水泥砂浆砌筑基础侧模,内侧表面采用 15mn 厚 1: 3水泥沙浆抹灰压光。 3、 基坑内采用同地下室底板防水材料做防水,并对阴阳角位置进行加强处 理,与地下室底板防水连接成系统,以确保塔吊拆除后不再对基础位置的防 水进行处理。底面采用20mn 厚 1: 3水泥沙浆抹灰做防水保护层。 4、 塔吊基础钢筋笼绑扎: 塔吊基础水平钢筋同地下室抗浮板配筋:上部配双层双向咀6@150,下部配单 层双向竖向设血0@160,竖向拉筋为144根114,塔吊基础钢筋与地下室底 板钢筋绑扎成整体。 c 二 J d CJ ?宀 L ;:;? ■77 16楸4哋即螺 栓 配双黜+酗 C40混凝土铀 20團:3水泥沙麴护E — ■■ .: '、. '■ =1 ■ -i —1 80凰15混凝土胺

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础安全专项施工方案

目录 三、施工平面布置 -------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -见附页 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 1 - 四、编制依据 ------------------- - 2 - 五、塔吊基础计算书 ---------- - 2 -

一、工程概况 本工程7#楼为33层框剪高层建筑 工程名称:桓大·东方国际 建筑面积:24565.61m2 层数:33层 层高:99.0米 建设地点:重庆市璧山区青杠街道白云湖200号旁 建设单位:重庆市桓大建设集团房地产开发有限公司 二、基本参数 1、吊塔: 吊塔型号:QTZ63 起重工作幅度:最小2.5m 最大60m 额定起重量:1300kg-6000kg 最大工作高度:固定式110.0m 附着式220m 塔身截面积: 1.8m×1.8m 整机功就: 39KW 2、塔基基础:采用人工挖孔桩,桩顶标高—1.7米,桩端不设扩大头,桩端入中风化砾岩 1.50m;桩混凝土等级C30,桩长7.6m;钢筋HRB400。 承台尺寸长(a)=4.00m,宽(b)=4.00m,高(h)=1.70m,桩中心与承台中心1.60m,承台面标高-70cm;承台混凝土等级C35,底面双向68φ14@200。 三、施工平面布置 见附页

四、编制依据 《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06版本) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 南沙城-商务A栋工程《施工组织设计》及其建筑、结构施工图纸 QTZ6013型塔式起重机《使用说明书》 五、塔吊基础计算书 1.计算参数 (1)基本参数 采用1台QTZ63塔式起重机,塔身尺寸1.6m,基坑底标高-1.8m 现场地面标高0.00m,承台面标高-700mm;采用人工挖孔桩基础. (2)计算参数 1)塔吊基础受力情况

塔吊基础施工专项方案

塔吊基础专项施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《成都河畔新世界大二期一组团岩土工 程勘察管理报告》 2、《塔式起重机安全规程》(GB5144-94) 3、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-99) 4、《起重吊运指挥信号》GB5082-85) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001)(J119-2001) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--99) 7、有关国家、行业、地方标准要求; 8、建筑地基础设计规范(GB50007-2002) 9、混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 10、QTZ63自升塔式起重机使用说明书 11、QTZ5013自升塔式起重机使用说明书 12、中天建设集团有限公司企业标准 二、工程概况 河畔新世界(成都)大二期一组团A区13-16号住宅及地下室工程位于成都市南郊华阳区,毗邻俯河及介于牧华路与新成仁路之间,建设单位成都心怡房地产开发有限公司,设计单位中国建筑西南设计研究有限公司,勘察单位四川省川建勘察设计院,监理单位成都万安建设项目管理公司,施工单位中天建设有限公司。 工程类型为多层与高层住宅楼,地下室两层,含人防区域,结构类型为框架、框支剪力墙结构。场区占地面积约18000M2,总建筑面积117300M2。本工程由10栋高层住宅及地下2层(局部一层)大底盘地下室组成。1,2号楼地上为10层,高31.3m,剪力墙抗震等级为三级;11,12,13,14号楼地上为18层,高55.3m,剪力墙抗震等级为三级;15,16号楼地上为33层,高97.6m,21,22号楼地上为39层,高115.5m,剪力墙抗震等级为二级。1号,2号,11号,12号分别各由4个单元组成,13,14号楼分别由5个单元组成,各号楼每个单元地面上采用抗震缝分为独立的结构单元。15,16号,21,22号楼均一个单元组成。我司施工的是13#、14#、15#、16#楼及其地下室,施工区域长170m,宽150米。

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础专项方案0503

一.编制依据 本工程地质勘察报告,塔吊安装使用说明书、《钢结构设计规范》(GB50017-2014)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2014)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)等。 二.工程概况 1.本工程建筑面积为34515.2 m2。项目总建筑面积约为34515.2平方米(其中地上建筑面积23472.6平方米,地下建筑面积11042.6平方米),地下2层,地上5、10层。 2.本工程的±0.000相当于绝对标高+4.9 m,自然地面绝对标高+4.63 m。 3.本工程在基坑范围内布置一台QT-5610塔吊,臂长50米,方可满足基础和主体各阶段施工需要。 4.桩侧极限摩阻力标准值fs及桩端极限端阻力标准值fp值表 层号土层名称 Ps值 (MPa) 预制桩钻孔灌注桩抗拔系数fs(kPa) fp(kPa) fs(kPa) fp(kPa) λ ②粉质粘土0.76 15 15 0.7 ③淤泥质粉质粘土0.49 15 15 0.7 ③ 夹砂质粉土 1.99 6m以浅15 6m以浅15 0.7 6m以深20 6m以深15 ③淤泥质粉质粘土0.49 6m以浅15 6m以浅15 0.7 6m以深20 6m以深15 ④淤泥质粘土0.60 25 20 0.7 ⑤粘土0.88 30 25 0.7 ⑥粉质粘土 2.80 70 55 0.7 ⑦ 1 砂质粉土8.49 80 4500 60 1400 0.6 ⑦2-1砂质粉土15.57 100 6000 70 1800 5.本工程拟采用组合式塔吊基础,即:钻孔灌注桩+型钢格构式立柱+钢平台。由4根格构式钢柱子组成,高9.5米,格构式钢柱尺寸480*480,采用∠140*140*12,缀板采用440*200*12,钢柱埋人搅拌桩内3米,格构柱之间采用18#槽钢作水平和斜向支撑。钢结构的连接形式采用焊接。

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

塔吊基础施工方案作业方案

塔吊基础施工方案作业 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

目录第一章、工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、塔吊参数信息 (3) 第二章、编制依据及基础方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、基础方案 (3) 第三章、塔吊竖向力和弯矩计算 (4) 一、竖向力计算 (4) 二、弯矩计算 (4) 第四章、桩顶竖向承载力和承台弯矩计算 (4) 一、桩顶竖向承载力计算 (4) 二、承台弯矩计算 (5) 第五章、承台截面的主筋计算 (5) 第六章、承台的抗剪计算 (6) 第七章、桩竖向承载力验算 (6) 第八章、桩基础抗拔验算 (6) 第九章、桩配筋计算 (7) 一、桩构造钢筋计算 (7) 二、桩抗压钢筋计算 (8) 三、桩受拉钢筋计算 (8)

第十章、主要工艺流程 (8) 第十一章、施工要点 (8) 第十二章、质量控制 (9) 第十三章、附图 (9) 塔吊基础施工方案 第一章、工程概况 1)工程简介: 计划配置一台QTZ80(ZJ5710)塔吊,满足垂直及水平运输需要。2)塔吊参数信息:QTZ80 (ZJ5710) 公称起重力矩600 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 最大起重量6t 回转速度0~ r/min 工作幅度57 m 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 独立式高度 m 塔机自重~ t 附着式高度160 m 平衡重 t 塔身宽度: m 主弦材料:角钢、方钢;宽度 m 塔吊正常工作环境:20-40度,风力应小于六级 第二章、编制依据和基础方案 一、编制依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002及塔吊基础的技术要求,塔吊承台自重不小于80吨,砼标号为C35,先根据构造要求,设定基础尺寸5000×5000×1300,再进行配筋计算。 二、基础方案

塔吊基础设计的方案.doc

施工总承包工程 塔吊基础设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 施工总承包工程项目部 2015年10月05日

目录 第1章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 第2章工程概况 (2) 2.1 工程所在位置、场地及其周边环境情况 (2) 2.2 工程总体概况 (2) 2.3 ±0.00标高、自然地面标高及其相互关系 (3) 第3章塔吊选型与布置 (4) 3.1 塔吊选型与现场布置原则 (4) 3.2 塔吊选型 (4) 3.3 塔吊基础定位 (8) 3.4 塔吊性能参数 (8) 3.5 本工程岩土体分析与评价 (10) 3.6 塔吊基础开挖深度附近地质分析 (10) 3.7 塔吊基础承台的配筋 (11) 第4章塔吊基础施工顺序与方法 (12) 4.1 塔吊基础施工准备 (12) 4.2 塔吊基础施工流程 (12) 4.3 塔吊基础施工控制要点 (12) 4.4 塔吊基础防水、散水做法 (13) 4.5 塔吊基础施工质量保证措施 (13) 4.6 塔吊基础施工安全注意事项 (13) 4.7 塔吊基础施工技术注意事项 (14) 附录1:塔吊基础计算书 (15) 1. TC7525塔吊基础计算书 (15) 附录2:塔吊基础附图 (25)

第1章编制说明及依据 1.1编制说明 本方案为工程塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行编制专项方案。 1.2适用范围 根据本工程的施工组织设计及施工部署并结合本工程现有招标图纸及场地情况,我司布置2台塔吊,并自编号为9#、10#。本方案适用于该2台塔吊基础设计,下文将选取其中TC7525(臂长75m)、TC6016(臂长50m)进行基础设计说明。 1.3编制依据 (1)本工程招标图纸 (2)《基坑支护工程岩土工程勘察》 (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (7)《国家标准现行建筑机械规范大全》(中国建筑出版社,1994) (8)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002(2011版)) (10)TC7525塔式起重机安装使用说明书 本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

塔吊基础专项施工方案

塔吊基础专项施工方案 第一节、编制依据 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-2002) 《地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑施工塔式起重机安装、拆除、使用安全技术规程》(JGJ196-2010)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《岩石工程地质勘查报告》 第二节、工程概况 项目名称:。 建设单位:司。 建设地点:内。 该工程为独立柱基础三层小框架结构,建筑高度:11.15m,总建筑面积10760.94㎡。 第三节、塔吊基本性能 1、塔吊基础基坑开挖完成后,经施工单位、勘察单位、监理单位、建设单位共同验槽,塔吊位置地基土质达到原地勘报告地基承载力数值,地基承载力400KPa。根据塔吊厂家提供的基础图,要求地基承载力达到200KPa,能够满足所需承载力要求。根据建筑物本身结构形状及周边建筑物的距离,5#塔吊塔身中心位置在拟建建筑物87#楼的西北侧,距外墙及基础边线外2.5米处,具体详见附图。根据现场实际情况及施工使用要求,选用浙江省建设机械集团生产的5710型塔吊,臂长57m。结合现场实际情况和别墅区建筑高度,本场地内三台塔吊均为独立式,一次安装完成即可满足施工需求。 2、天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:ZJ5710 塔吊自重为:455kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m 塔吊起升高度为:25m 塔身宽度为:1.60m

基础埋深:0.3m 基础砼强度等级:C35 塔吊臂长:57m 允许自由高度:40.5m 详见塔吊施工说明 第四节、塔吊基础设计及其大臂工作范围 1、根据施工总布置图结合现场具体情况设立三台塔吊,5#塔吊基 础顶绝对标高83.0米。具体位置及大臂工作范围详见塔吊布置图,塔吊设立高度为28米。 2、塔吊的总高度:28米 3、5#塔吊基础设立在87#楼西北侧旁边,塔吊基础地基为天然地基。 依据地质勘查报告得知,该层为第三层强风化粉砂岩层,该层基底地基承 载力特征值fak为400kpa;满足塔吊设计所需地基承载力要求。所以塔吊基础直接按照使用说明书施工,无须考虑地基和基础处理。本场地土质及水 文地质条件比较简单,本工程无须考虑地下水。附图:塔吊布置图和基础 剖面图; 4、地基承载力特征值取值表 各岩土层承载力特征值及桩基参数表表3 注:γ、C.φ、Es均为经验值 第五节、塔吊基础承载力计算书 1、参数信息塔吊型号:ZJ5710 塔吊倾覆力矩M=1335.6kN.m 塔身宽度B=1.6m自重F1=455kN 最大起重荷载F2=60kN 基础承台厚度h=1.25m 基础承台宽度Bc=5m*5m

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2场地概况 (1) 3.3机械概况 (2) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (9) 1、塔吊基础施工工艺 (9) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (11) 八、安全技术要求 (11)

附图一:塔吊平面布置图 (16)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况

2.2场地概况 拟建场地在勘探深度范围内,勘察期间测得场地静止水位埋深在现地表下7.5~8.4m左右, 近3~5年中较高水位为2.5m,历史最高水位为2.0m(标高76.5m);水位年变幅2.0m左右,15m(左右)以上的粉土、粉质粘土层为弱透水层,该含水层渗透系数为0.51m/d,下部砂层含水层渗透系数为4.75m/d。

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

相关文档