3.7空调房间送风状态的确定及送风量的计算

在已知空调区冷(热)、湿负荷的基础上,确定消除室内余热、余湿,维持室内所要求的空气参数所需的送风状态及送风量,是选择空气处理设备的重要依据。

3.7.1空调房间送风状态的变化过程

在空调设计中,经常采用空气质量平衡和能量守恒定律来进行空调系统的一些能量问题分析 图3-10表示一个空调房间的热湿平衡示意图,房间余热量(即房间冷负荷)为Q (kW),房间余湿量(即房间湿负荷)为W (kg /s),送入m q (kg/s)的空气,吸收室内余热余湿后,其状态由O(h O ,d O )变为室内空气状态N(h N ,d N ),然后排出室外。

图3-10 空调房间的热湿平衡 当系统达到平衡后,总热量、湿量均达到了平衡,即

总热量平衡 ??

???-==+O N m N m O m h h Q q h q Q h q (3-43) 湿量平衡 ??

???-==+O N m N m O m d d W q d q W d q (3-44)

式中 m q ——送入房间的风量(kg/s ); Q ——余热量(kW );

W ——余湿量(kg/s );

O O d h ,——送风状态空气的比焓值(kJ/ kg )和含湿量(kg/kg );

N N d h ,——室内空气比焓值(kJ/ kg )和含湿量(kg/kg )。

同理,可利用空调区的显热冷负荷和送风温差来确定送风量。

)(O N p m t t C Q

q -= (3-45)

式中 Q ——显热冷负荷(kW );

C p ——空气的定压比热容[ 1.01 kJ/ (kg ?K)]。

上述公式均可用于确定消除室内负荷应送入室内的风量,即送风量的计算公式。图3-11 为送入室内的空气(送风)吸收热、湿负荷的状态变化过程在h-d 图上的表示。图中N 为室内状态点,O 为送风状态点。热湿比或变化过程的角系数为

s

R O N d d h h W Q --==)(ε (3-46) 由上可得,送风状态O 在余热Q ,余湿W 作用下,在h-d 图上沿着过室内状态点N 点且/Q W ε=的过程线变化到N 点。

图3-11 送风状态的变化过程 3.7.2夏季送风状态的确定及送风量的计算

在系统设计时,室内状态点是已知的,冷负荷与湿负荷及室内过程的角系数ε也是已知的,待确定量是m q 和O x 的状态参数。从图3-10上可以看到,送风状态点在通过室内点N x 、角系数为εx 的线段上。如果预先选定送风温度,则送风状态点的其他参数就可以确定,继而可根据公式(3-43)或公式(3-44)确定送风量。

工程上常根据送风温差Ox x N O t t t -=?来确定O x 点。送风温差对室内温、湿度效果有一定影响,是决定空调系统经济性的主要因素之一。在保证既定的技术要求的前提下,加大送风温差有突出的经济意义。送风温差加大一倍,系统送风量可减少一半,系统的材料消耗和投资(不包括制冷系统)约减少40%,而动力消耗则可减少50%;送风温差在4℃~8℃之间,每增加1℃,风量可减少10%~15%。所以在空调设计中,正确的决定送风温差是一个相当重要的问题。但送风温度过低,送风量过小则会使室内空气温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。因此,对于室内温、湿度控制严格的场合,送风温差应小些。对于舒适性空调和室内温、湿度控制要求不严格工艺性空调,可以选用较大的送风温差。根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)和《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中的规定,当送风口高度≤5m 时,5℃≤O t ?≤10℃;当送风口高度>5m 时,10℃≤O t ?≤15℃。送风温差的大小与送风方式关系很大,对于不同送风方式的送风温差不能规定一个数字。所以确定空调系统的送风温差时,必须和送风方式联系起来考虑。对混合式通风可加大送风温差,但对置换通风方式,送风温差不受限制。目前,对于舒适性空调或夏季以降温为主的工艺性空调,工程设计中经常采用“露点”送风,即取空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点,一般为相对湿度90%~95%的“机器露点”Lx(见图3-10)。工艺性空调的送风温差宜按表3-30确定。 室温允许波动范围/℃ 送风温差/℃ 每小时换气次数n /(次/h )

>±1.0

≤15 ±1.0

6~9 5(高大空间除外) ±0.5

3~6 8 ±0.1~0.2 2~3 12(工作时间不送风的除外)

量(m3/h )与空气调节区体积(m3)的比值。用符号n (次/h )表示。换气次数和送风温差之间有一定的关系。对于空调区来说,送风温差加大,换气次数即随之减小。采用推荐的送风温差所算得的送风量折合成换气次数应大于表3-30推荐的n 值。表中所规定的换气次数是和所规定的送风温差相适应的。

另外《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)上还规定,对于舒适性空调系统每小时的换气次数不应小于5次;但高大空间的换气次数应按其冷负荷通过计算确定。实践证明,在一般舒适性空调和室温允许波动范围>±1.0℃工艺性空调区中,换气次数的多少,不是一个需要严格控制的指标,只要按照所取的送风温差计算风量,一般都能满足室内要求,当室温允许波动范围≤±1.0℃时,换气次数的多少对室温的均匀程度和自控系统的调节品质的影响就需考虑了。对于通常所遇到的室内散热量较小的空调区来说,换气次数采用规范中规定的数值就已经够了,不必把换气次数再增多,不过对于室内散热量较大的空调区来说,换气次数的多少应根据室内负荷和送风温差大小通过计算确定,其数值一般都大于规范中规定的数值。

选定送风温差之后,即可按以下步骤确定送风状态和送风量(见图3-12):

1) 在h-d 图上找出室内空气状态点N x 。

2) 根据算出的余热Q 和余湿W 求出热湿比Q W ,并过N x 点画出过程线ε。 3) 根据所选定的送风温差O t ?,求出送风温度O t x ,过O t x 的等温线和过程线εx 的交点O x 即为送风状态点。

4) 按式(3-43)或(3-44)计算送风量。

图3-12确定夏季送风状态的h-d 图 【例3-3】 某空调区夏季总余热量Q =3906W ,总余湿量W =0.310?10-3 kg/s ,要求室内全年保

持空气状态为:t Nx =(22±1) ℃,?Nx =(55±5)%,当地大气压力为101325Pa ,求送风状态和送风量。

【解】

(1) 求热湿比 12600310

.03906===W Q x ε (2) 在h-d 图上(图3-13)确定室内状态点N ,通过该点画出εx =12600的过程线。取送风温差 O t ?=8℃,则送风温度Ox t =22℃-8℃=14℃,得送风状态点O x 。

在h-d 图上查得:

h Ox = 35.6 kJ/ kg ;d Ox = 8.5 g/kg ;h Nx = 45.7 kJ/ kg ;d Nx = 9.3 g/kg

(3) 计算送风量

按消除余热即式(3-43)计算:

kg/s 387.0kg/s 6.357.45906.3=-=-=x O Nx m h h Q q

按消除余湿即式(3-44)计算:

图3-13 例3-3d h - 图 kg/s 387.0kg/s 5

.83.9310.0=-=-=Ox Nx m d d W q 按消除余热和余湿所求送风量相同,说明计算无误。

送风温度确定后,不用查h-d 图的办法,通过联解以下三个方程式也可以求出m q 、h Ox 、d Ox 三个未知数,而且用计算法确定送风状态的参数和送风量更准确。联立方程式如下:

()??

??

?????++=-=-=100084.1250001.11000x O Ox Ox Ox Ox Nx m Ox Nx m d t t h d d W q h h Q q (3-47) 上式的已知参数为:Q 、W 、h Ox 、d Ox 、t Ox ,未知参数为m q 、h Ox 、d Ox 。读者可利用该方程式重新计算例题3-3。

3.7.3冬季送风状态的确定及送风量的计算

在冬季,通过围护结构的温差传热往往是由室内向室外传递,只有室内热源向室内散热。因此冬季室内余热量往往比夏季少得多,常常为负值,而余湿量则冬夏一般相同。这样冬季房间的热湿比值一般小于夏季,甚至出现负值,所以冬季空调送风温度t Od 大都高于室温t Nd 。

由于送热风时送风温差值可比送冷风时的送风温差值大,所以冬季送风量可以比夏季小,故空调送风量一般是先确定夏季送风量,冬季既可采取与夏季相同风量,也可少于夏季风量。这时只需要确定冬季的送风状态点。全年采取固定送风量的空调系统称为定风量系统。定风量系统调节比较方便,但不够节能。若冬季采用提高送风温度、加大送风温差的方法,可以减少送风量,节约电能,尤其对较大的空调系统减少风量的经济意义更突出。但送风温度不宜过高,一般以不超过45℃为宜,送风量也不宜过小,必须满足最少换气次数的要求。

【例3-4】 仍按上题基本条件,如冬季余热量Q = -1298.9 W ,余湿量W = 0.310 kg/s ,试确定冬季送风状态及送风量。

【解】

(1) 求冬季热湿比εd

kJ/kg 4190310

.09.1298-=-==W Q d ε (2) 全年送风量不变,计算送风参数

由于冬夏室内散湿量基本上相同,所以冬季送风含湿量取与夏季相同。即d Od = 8.5 g/kg 。 在h-d 图上过N 点作εd = -4190kJ/kg 的过程线(图3-14),该线与d Od = 8.5 g/kg 的等含湿量线的交点O d 即为冬季送风状态点。由h-d 图查得:h Od = 49 kJ/kg ;t Od =27.1℃。

图3-14 例3-4 d h -图 另一种解法是,全年送风量不变,则送风量为已知,送风状态参数可由计算求得,即:

kJ/kg 49kJ/kg 387.02989.17.45=??

????+=+=W Q h h Nd Od

此时,在h-d 图上作kJ/kg 49 =Od h 的等焓线与d Od = 8.5 g/kg 的等含湿量线,两线的交点即为冬季送风状态点O d 。或者将kJ/kg 49 =Od h 和d Od = 8.5g/kg 代入比焓的定义式()Od Od Od Od d t t h 84.125001.01 ++=,即可求出t Od =27.1℃。

3.8新风量的确定和风量平衡

新风量的多少,是影响空调负荷的重要因素之一。新风量少了,会使室内卫生条件恶化,甚至成为“病态建筑”;新风量多了,会使空调负荷加大,造成能量浪费。

长期以来,普遍认为“人”是室内仅有的污染源。因此,新风量的确定一直沿用每人每小时所需最小新风量这个概念。

近年来人们发现建筑内还有其他污染源。因为,随着化学工业的飞速发展,越来越多的新型化学建材、装璜材料、家具……进入了建筑物内,并在室内散发大量的污染物。因此,确定新风量的观念应该有所改变,即再也不能单一地只考虑人造成的污染,而必须同时考虑室内其他污染源带来的污染。也就是说,室内所需新风量,应该是稀释人员污染和建筑物污染的两部分之和。

美国采暖制冷空调工程师学会标准ASHRAE 在1996年8月提出了将人员污染和稀释建筑物污染

两个因素同时考虑的新的新风量计算公式,也就是说,最小新风量m in ,W L (m 3/h )可由下式计算确

A L P L L b p W +=min , (3-48)

式中 p L — 每人每小时所需最小新风量,[m 3

/(人·h )]; P — 室内人员数;

b L — 单位建筑面积每小时所需的最小新风量,见表3-31[m 3/(㎡·h)];

A -通风房间建筑面积,㎡。

用途:一是稀释室内有害物质的浓度,满足人员的卫生要求;二是补充室内排风和保持室内正压。前者的指示物质是CO 2,使其日平均值保持在0.1%以内;后者通常根据风平衡计算确定。

参考美国采暖制冷空调工程师学会标准ASHRAE 62-2001《Ventilation for acceptable indoor air quality 》第6.1.3.4条:对于出现最多人数的持续时间少于3h 的房间,所需新风量可按室内的平均人数确定,该平均人数不应少于最多人数的1/2。例如,一个设计最多容纳人数为100人的

会议室,开会时间不超过3h ,假设平均人数为60人,则该会议室的新风量可取:30m 3/(h ·p)

×60p

=1800m 3/h ,而不是按30m 3/(h ·p)×100p =3000m 3/h 计算。另外假设平均人数为40人,则该会议

室的新风量可取:30m 3/(h ·p)×50p =1500m 3/h 。

《公共建筑节能设计标准》(50189-2005)给出的公共建筑主要空间的设计新风量,如表3-32所示。汇总了国内现行有关规范和标准的数据,并综合考虑了众多因素,一般不应随意增加或减少。

3.8.1 单个房间空调系统最小新风量的确定

一个完善的空调系统,除了满足对室内温、湿度控制以外,还必须给房间提供足够的室外新鲜空气(简称新风),因此一般情况下,送风空气由新风和回风组成。从改善室内空气品质角度,新风量越多越好;由于空调系统中新风的热、湿处理消耗的能量很多,所以,使用的新风量越小,就越经济。但是不能无限制地减少新风量,因而在系统设计时,必须确定最小新风量,通常应满足以下三个要求:

(1)稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求在人员长期停留的空调房间,由于人们呼出CO2气体量的增加,会逐渐破坏室内空气的正常成分,给人体健康带来不良影响。因此在空调系统的送风量中,必须掺入含CO2量少的室外新风来稀释室内空气中CO2的含量,使之合乎卫生标准的要求。《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中规定,民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定;工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量;对于公共建筑,根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)中的规定,其主要空间的设计新风量应符合表3-31的规定。

(2)按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风(包括局部排风和全面排风)量要求如果建筑物内有燃烧设备时,系统必须给空调区补充新风,以弥补燃烧所耗的空气。燃烧所需的空气量可从燃烧设备的产品样本中获得,也可根据相关公式计算而得,本书不再详述。

如果空调房间有排风设备,为了不使房间产生负压,至少应补充与局部排风量相等的室外新风。

(3)按照保证房间的正压要求为了防止外界未经处理的空气渗入空调房间,有利于保证房间清洁度和室内参数少受外界干扰,需要使空调区保持一定正压值,即用增加一部分新风量的办法,使室内空气压力高于外界压力,然后再让这部分多余的空气从房间门窗缝隙等不严密处渗透出去。舒适性空调室内正压值不宜过小,也不宜过大,一般采用5Pa的正压值就可满足要求。当室内正压值为10Pa时,保持室内正压所需的风量,每小时约为1.0~1.5次换气,舒适性空调的新风量一般都能满足此要求。室内正压值超过50Pa时会使人感到不舒适,而且需加大新风量,增加能耗,同时开门也较困难。因此规定不应大于50Pa。对于工艺性空调,因与其相通房间的压力差有特殊要求,其压差值应按工艺要求确定。

在全空气系统中,通常按照上述三条要求确定出新风量中的最大值作为系统的最小新风量。若以上三项中的最大值仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算,以确保卫生和安全。但净化程度要求高,房间换气次数特别大的系统不在此列,这是因为通常温、湿度波动范围要求很小或洁净度要求很高的空调区送风量一般都很大,如果要求最小新风量达到送风量的10%,新风量也很大,不仅不节能,大量室外空气还影响了室内温、湿度的稳定,增加了过滤器的负担;一般舒适性空调系统,按人员和正压要求确定的新风量达不到10%时,由于人员较少,室内CO2浓度也较低(O2含量相对较高),也每必要加大新风量。

值得指出的是,对舒适性空气调节和条件允许的工艺性空气调节,当可用室外新风作冷源时,应最大限度地使用新风,以提高空调区的空气品质。另外,有下列情况存在时,应采用全新风空调系统:

1)夏季空调系统的回风比焓值高于室外空气比焓值。

2)系统各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量。

3) 室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用。

4) 采用风机盘管或循环风空气处理机组的空调区,应含有集中处理新风的系统。

3.8.2 多房间空调系统最小新风量的确定

以上讨论的空调房间最小新风量的确定原则都是按照空调系统是单个房间的情况考虑的。当一个集中式空调系统包括多个房间时,由于同一个集中空气处理系统中所有空调房间的新风比都相同,因此,各个空调房间按比例实际分配得到的新风量就不一定符合以上讨论的最小新风量的确定原则。因此,对于一个空调系统为多个房间服务的场合,为了较合理地确定空调系统的最小新风量,做到保证人体健康的卫生要求,又尽可能的减少空调系统的能耗,需根据空调房间和系统的风平衡来确定空调系统的最小新风量。

多房间集中使空调系统最小新风量的确定可按步骤进行。

1)确定各空调房间的送风量。根据各房间的空调精度要求和热湿比确定出系统的送风温差O t ?,和送风状态点O 。采用定露点控制时,由于各空调房间送风状态点都在系统送风状态点O 的等含湿量线O d 上,当系统的送风温差确定之后,各房间的送风状态点i O 即被确定,位于该房间热湿比线与送风含湿量线的交点。这时,由各房间的余热i Q ,和送风焓差,即可求出各房间的送风量

Oi

N i mi h h Q q -= (3-50) 式中 mi q ——第i 个空调房间的送风量(kg/s );

N h ——空调房间设计状态的比焓(kJ/kg );

Oi h ——第i 个空调房间送风状态的比焓(kJ/kg )。

2)根据前述的卫生要求和满足局部排风及正压排风要求,定出各空调房间所需的最小新风量。

3)算出各空调房间的最小新风百分比i m 。用i m 中的最大值作为系统的新风百分比。

在实际工程中,如果按以上方法所确定的空调系统的新风量不到总风量的10%时,新风量则应按总风量的10%计算(洁净室除外),同时排出一部分空调系统的回风量。

按以上方法确定出的新风量是最小新风量。对于全年允许变新风量的系统,在过渡季节,可增大新风量,利用新风冷量节约运行费用,同时也可得到较好的卫生条件。

在全年变风量的空调系统,为了在过渡季节多用新风量,应当设置可调风量的排风系统,以保证室内的正压恒定。如果不设置排风系统,室内正压将随新风量的变化波动,甚至会造成回风排不掉,新风抽不进的情况。系统排风量的大小等于各空调房间的回风量与空气处理室的回风量的差值。

新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积:S=65( m2)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q仁r K q=25X 30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2= 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长乂宽K送风口以下的高度 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数=房间体积K要求换风次数/单台全热交换器额定新风量 排风量=房间体积K排风换气次数 送风量=房间体积K送风换气次数 有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人; Rp-每人最小新风量指标,m3/(h ?人); Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h ? m2); Ab-地板面积,m2. 每人所需新风量/[m3/(h ?人)] 每人所需新风量/[m3/(h 人)] 吸烟程度房间名称 新风量 推荐值最小值 交易场所85 51 非常多新闻编辑室85 51 会议室85 51 多酒吧、酒楼51 一般 办公室17 饭店 20 少商场、百货商店17 无 剧场17 医院34 每平方米地板面积新风量指标/[m3/ (h ? m2 ] 项目办公室饭店、百货商店会议室剧场、观众席公寓、住宅、 旅馆客房 走廊、入口、 大厅

推荐值新风量 最小值5 10 15 25 3 3 3 6 10 25 2 2

新风换气次数参考表 房不吸烟少量吸烟大量吸烟间 类型公寓/别墅商场计算机房体育馆病房公寓/别墅办公室餐厅 KTV/酒吧/ 宾馆 会议室 房 间 新 风 换 气 次 数 空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人) 宾馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室 房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆/客房30 ?50 练功房/健身房60 ?80 一般办公室30 一般别墅公寓30 接待室30 ?50 壁球/网球40 高级办公室30 ?50 高级别墅公寓50 餐厅/宴会厅15 ?30 棋牌室/台球室40 ?50 会议/接待室30 ?50 商场15 ?25 咖啡厅20 ?50 游泳池50 电话总机房30 病房50 多功能厅15 ?25 游戏机房40 ?50 计算机房30 教室11 ?30 商务中心10 ?20 休闲/录像厅20 复印机房30 展览馆20 ?30 门厅/大堂10 按摩室30 实验室20 ?30 影剧院15 ?25 美容室35 更衣室30 歌厅/KTV 30 ?50 酒吧17 ?50 舞厅30 夜总会20

风速风量计算方法

风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产

餐饮厨房抽排风量计算方式

餐饮厨房排烟计算 《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s,排风管内速度不应小于10 m/s;(3) 热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5 Pa。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。 公共建筑中的厨房,是一个很重要的组成部分,但在设计上通常是一个薄弱环节,一方面,在施工图纸设计阶段,往往得不到有关厨房的详细工艺资料,在建筑专业所提供的方案图上,一般只有厨房的面积、层高和灶台的位置,另一方面在现有的设计参考资料中缺少有针对性的技术措施,这就给合理地确定厨房通风量带来了困难,通常同样的厨房,不同的人进行设计,其结果往往不同,甚至相差悬殊,但是依据技术措施,又能各自找到根据。因此,厨房的通风设计形成了,因人而异,无统一标准的局面,我认为之所以会出现这种现象,与我们常用的《技术措施》在厨房通风量确定上,概念不明确,要求不一致有关,为说明问题,我们可以结合常用的建设部建筑设计院《民用建筑暖通空调设计技术措施》,(下简称《措施一》)和我院编制的《暖通专业统一技术措施》(下简称《措施二》)中的有关规定,讨论一下厨房的通风量确定问题。《措施一》第4-28条规定:机械通风的换气量宜按热平衡计算……,计算排风量的65%通过排气罩或屏幕等排除室外,而由房间的全面换气排出35%。另外,在第4-26条中,已规定了排气罩口的风速应控制在0.4~0.5m/s。《措施二》第5•1•3条中规定:设有空调系统的厨房其机械通风的换气量,宜按热平衡及风量平衡计算,当热平衡计算确有困难时,可按下述两种方法中的一种计算,并以第一种方法,为优选方法。 1.L1=1800×F1 (F1为罩口面积)L2=10×F2 (F2为厨房面积)L=L1+L2 (L为总排 气量) 2. 按60~80次/时换气计算,(厨房面积小于50㎡时取上限,大于50㎡时取下限)。厨房排风中应有相当于3~5次/时换气次数的风量为全面换气设备排出,但不计入总风量。从《措施一》《措施二》的规定中,我们似乎得到一个左右厨房通风量计算的一个概念。那就是,在厨房的排气罩工作时,还应该有其它的排风机在同时工作,厨房内的排风不能仅从排气罩排出,而必须留有其它排风出路,并且要有一定的比例关系,或者占到全部排风量的35%或者占到相当于3~5次/时换气次数的风量。如何保证这样的比例关系呢?,我们可以根据计算总通风量时可能遇到的几种情况具体分析设计过程。《措施一》中,指明了其通风量是按热平衡计算的风量,也规定了,排气罩口的风速应控制在0.4~0.5m/s之内,这里就出现了两个计算风量,一个是按热平衡法计算的厨房总换气量,另一个是满足罩口风速为0.4~0.5m/s的排气罩风量,前者我们另其为L,后者另其为L1,这里的问题是L和L1,可能存在着各种比例关系,L1可能小于L,但L1也可能大于L。当L1<L时,说明经过排气罩的排风量,不足于消除室内的余热(或余湿),于是,应当考虑增加排风量,由于措施中要求了排风要有经全面换气的设备排出,那么,应当增加全面换气设备的排风量。这里的问题是如何满足65%与35%的比例关系。在;L1<0.65L时,我们可以增加排气罩的通风量,使其达到0.65L,而将全面换气通风量减小至0.35L;而在0.65L<L1L时,是否还要增加全面换气设备呢? 为什么要额外再增加0.35L的排气量呢?一定要增加0.35L吗?这在《技措一》中没有明确的说明。同理,我们也可以分析《技措二》中的"厨房排风中应有相当于3~5次/时,换气次数的风量为全面换气设备排出,但不计入总风量"之规定。

洁净空调风量计算2

洁净空调工程风量计算 时间:2009-10-1618:57来源:互联网 作者:乔雨 点击:179次 洁净工程(洁净室)风量计算介绍了洁净室的风量计算原理,计算步骤。正压洁净室送风量计算,系统送风量计算,系统新风量计算,有害气体允许最高浓度,系统的回风(循环风)量计算 洁净工程(洁净室)风量计算 洁洁净工程(洁净室)风量计算是在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量。(1)已知条件: 1、净度级别或菌浓度; 2、卫生要求,静压差要求; 3、由冷负荷选空调设计的制冷是否有余量; 4、人员数,静动比要求,发尘和发菌量等。 (2)计算内容: 1、送风量,新风量,循环风量; 2、发尘量和发菌量; (3)洁净度级别,菌浓度校核。 如下图所示: 一、正压洁净室送风量QⅠ计算 1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准来计算的:

QⅠ-1=K V 式中:K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量; M——室外空气含尘浓度; S——回风量与送风量之比; ηH——回风通路上过滤器的总效率; ηX——新风通路上过滤器的总效率。 实际工程计算中换气次数K很难用以上公式计算,一般均采用经验换气次数。在各国的洁净室标准中,相同级别的非单向流洁净室的经验换气次数并不相同。国标《洁净厂房设计规范》(G B50073-2001)中明确规定了不同级别的非单向流洁净室洁净送风量计算所需的经验换气次数,见下表: 注:① 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。 ② 室内人数少、热源小时,宜采用下限值。 ③ 大于100000级的洁净室换气次数不小于12次。 二、系统送风量QⅡ计算 系统送风量应在洁净室送风量基础上再加上系统漏风量。对于严格按《洁净室施工及验收规范》制作安装的风道系统和空调设备,建议其漏风率取下表数值: 漏风率(%) 洁净度级别 系统 空调设备 总计εΣ 低于1000级 1000级到低于100级 4 2 1 2 1 1 4 2 2 空气洁净度等级 G B 50073-2001I S O/D I S14644 —4 医药洁净厂房设 计规范 6级(1000级) 50~6025~56 7级(10000级)15~2511~25≥25 8级(100000级)10~153.5~7≥15 9级(1000000级)10~153.5~7≥12

空调风量计算方法解析

空调风量计算方法 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量 Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h); 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 房间体积×要求换风次数应选用的新风热交换器台数或送排风机台数= 单台全热交换器额定新风量

新风量推荐值510152533最小值36102522 新风换气次数参考表 房间类型 不吸烟少量吸烟大量吸烟 公寓 /别墅 商场计算机房体育馆病房 公寓 /别墅 办公室餐厅 KTV /酒吧 /宾馆 会议室 房间新风换气次数0.4~0.71.6~3.91.1~2.72.5~6.30.5~1.30.5~1.01.1~2.71.3~3.11.9~4.72.1~7.8空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人) 宾馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆/客房30~50练功房/健身房60~80一般办公室30一般别墅公寓30接待室30~50壁球/网球40高级办公室30~50高级别墅公寓50餐厅/宴会厅15~30棋牌室/台球室40~50会议/接待室30~50商场15~25咖啡厅20~50游泳池50电话总机房30病房50多功能厅15~25游戏机房40~50计算机房30教室11~30商务中心10~20休闲/录像厅20复印机房30展览馆20~30门厅/大堂10按摩室30实验室20~30影剧院15~25美容室35更衣室30 歌厅/KTV30~50酒吧17~50 舞厅30夜总会20 典型安装示意图:

风机风量计算方法

风机风量计算方法 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得 风机数量。计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。 风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境 引风机所需风量风压如何计算 1、引风机选型,首要的是确定风量; 2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员; 3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力; 4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可 风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率 功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。 风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。

风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等? 比如说:100平方的房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽100立方或500立方的风?以上的两个问题要求有个计算公 式,公式中的符号要注明。 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力: R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s时,计算每小500立方米风需要多长时间。假设管道直径为0.3m。 Q=ν*r^2*3.14*3600 =0.5*(0.3/2)^2*3.14*3600 =127.2(立方) 500/127.2=3.9(小时) 建议:风速最好确定在12m/s比较合适,提高风速后可以缩小管道的直径。

新风量计算方法8

新风量计算方法8 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量 Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h); 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数= 房间体积×要求换风次数/单台全热交换器额定新风量 排风量=房间体积×排风换气次数 送风量=房间体积×送风换气次数 有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门 房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人; Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人); Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2); Ab-地板面积,m2. 每人所需新风量/[m3/(h·人)] 每人所需新风量/[m3/(h·人)]

房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量 宾馆/客房30~ 50 练功房/健身 房 60~ 80 一般办公室30 一般别墅公 寓 30 接待室30~ 50 壁球/网球40高级办公室 30~ 50 高级别墅公 寓 50 餐厅/宴会厅15~ 30 棋牌室/台球 室 40~ 50 会议/接待 室 30~ 50 商场 15~ 25 咖啡厅20~ 50 游泳池50电话总机房30病房50 多功能厅15~ 25 游戏机房 40~ 50 计算机房30教室 11~ 30 商务中心10~ 20 休闲/录像厅20复印机房30展览馆 20~ 30 门厅/大堂10按摩室30实验室20~ 30 影剧院 15~ 25 美容室35更衣室30 歌厅/KTV 30~ 50 酒吧 17~ 50 舞厅30夜总会20

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通?2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方 =* 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

中央空调计算公式

房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。 根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。 波纹补偿器也称伸缩节、膨胀节、补偿器,主要分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下用途: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 3.吸收地震、地陷对管道的变形量。 注意:注意不能用波纹补偿器来调节管道安装误差! 管道工程常用的补偿器有自然补偿器、波形补偿器、方形和Ω型补偿器、填料式补偿器、球形补偿器。 膨胀节属于方形补偿器,软管不属于补偿器范围。 金属软管用于需要减少震动的场合,广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。一定长度的金属软管还可以有效的横向位移,可用于沉降或伸缩的场合。管径:DN15- DN12000 (无推力减震波纹软接头也可以用) 不锈钢减震波纹补偿器是首航公司经过多年的研究,结合市场的需要,将不锈钢与橡胶进 行优化结合,形成一种刚柔相济,耐用环保的新型专利产品。广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环

保等优点。有效地解决了老式橡胶软接头所带来的不卫生,易老化,耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破等不良因素,解决了泵房的后顾之忧。 二、应用范围: 1.各类泵、阀、空压机的进出口; 2.各类消防配管、空调配管、蒸汽配管等; 3.一般工厂配管和需要柔性连接的场合; 4.生活用水配管和需要卫生的场合; 5.机械设备配管需要减震和补偿热位移的场合。 三、结构特点: 1.波纹管形为“S”形波,柔性大,刚性大,无应力集中; 2.本产品从DN32—DN80一边松套法兰,特别是DN100以上采用无环焊接结构,从而避免冷作硬化。有效解决波纹管焊接点的脆性所造成的易破、易漏等问题。延长波纹管的使用寿命; 3.法兰边缘有三——四个均匀分布的碗状凸耳,并配以拉杆,从而增强波纹管的工作压力; 4.每个碗状凸耳内装上一个优质减震橡胶垫,避免震动波经过拉杆传导,从而提高产品吸收管道噪音,减少震动的性能; 5.拉杆结构:两边带螺帽的螺丝向中间的管形螺母连接,从而起到调节波纹管长短、限制波纹管伸缩量的使用。易于安装。 四、选型说明: 1.本产品适用于各类泵、阀进出口和管道的柔性连接; 2.本产品是替代橡胶避震喉(软接头)的首选产品;安装、使用、维修方便;3.工作温度-196~450℃,如温度超过这个范围,订货时请注明;

风量的计算方法

对制药厂各洁净室压差进行控制,其目的是保证洁净室在正常工作或平衡暂时受到破坏时,空气都能从洁净度高的区域流向洁净度低的区域,使洁净室的洁净度不受到污染空气的干扰。洁净室压差控制是制药厂洁净厂房净化空调系统设计的重要环节,是保证洁净区洁净度的重要措施。《洁净厂房设计规范》GB50073-2001(以下简称《洁净规范》)的洁净室压差控制章节包括5条内容,全部是针对洁净室压差控制的条款。《药品生产质量管理规范》(1998年修订)第十六条要求,洁净区要有指示压差的装置。洁净室压差控制分为3个步骤: 第一步,确定洁净区各洁净室的压差; 第二步,计算洁净区各洁净室维持压差的压差风量; 第三步,采取技术措施,保证洁净室压差风量,维持洁净室压差恒定。 第一步:确定洁净区各洁净室的压差 按照《洁净规范》6.2.l条和6.2.2条的要求,洁净室与周围的空间必须维持一定的压差,并应按生产工艺要求决定维持正压差或负压差。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差,应不小于5帕,洁净区与室外的压差,应不小于10帕。

▲同一洁净区各洁净室的压差 在实际工程中,确定同一洁净区各洁净室的压差,可以把每个洁净室的压力与洁净区走廊相比较,以洁净区走廊压力值为基准。因为洁净区走廊贯穿每一个洁净室,每个洁净室与洁净区走廊的压差确定了,洁净室之间的压差也就确定了。所有洁净室的压力值都以洁净区走廊压力值为基准,互相间的压差值就不会混乱。如固体制剂车间,可以确定洁净区走廊正压值为18帕(洁净区室外为0帕);粉碎间、称量间散尘严重,一般通过前室与洁净区走廊相连,为避免房间内含尘量较大的气流通过走廊扩散到其它房间,可以确定粉碎间、称量间正压值为12帕,前室正压值为15帕。这样,粉碎间、称量间相对于前室为负压,前室相对于洁净区走廊为负压。气流从洁净区走廊流向前室,从前室流向粉碎间、称量间。净干器具存放间用于存放洗净、烘干的器具,为避免污染,可确定该房间正压值为21帕,以避免走廊气流流入该房间。 ▲不同等级洁净区之间的压差 确定不同等级洁净区之间的压差,可以先确定低洁净度级别洁净室的正压,再依次提高正压值基数,确定高洁净度级别洁净室正压。如,水针剂车间含10万级洁净区、万级洁净区、局部百级洁净区。10万级洁净区走廊正压值为18帕,因此就要提高万级洁净区

最新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h )],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h );若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h )],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h );由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B 。 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 空调环境不同类型建筑新风量标准 宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 宾馆客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30 接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50 餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25 咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病 房 50 多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教 室 11~30 商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30 门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25 美容室 35 更衣室 30 舞厅 30 歌厅/KTV 30~50 夜总会 20 酒吧 17~50 新风换气次数参考表 房间类型 不吸烟 少量吸烟 大量吸烟 公寓 /别墅 商场 计算机房 体育馆 病房 公寓 /别墅 办公室 餐厅 KTV /酒吧 /宾馆 会议室 房间新风换气次数 0.4~0.7 1.6~3.9 1.1~2.7 2.5~6.3 0.5~1.3 0.5~1.0 1.1~2.7 1.3~ 3.1 1.9~ 4.7 2.1~7.8 应选用的新风热交换器台数或送排风 机台数 = 房间体积×要求换风次数 单台全热交换器额定新风量

风量风压风速的计算方法

离心式风机风量风压转速的关系和计算 n:转速 N:功率 P:压力 Q:流量 Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方 N1/N2=(n1/n2)立方 风机风量及全压计算方法风机 功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%) 全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130% 风机的,静压,动压,全压 所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。 动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。通俗的讲:动压 是带动气体向前运动的压力。 全压=静压+动压 全压是出口全压和入口全压的差值 静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力) 动压是空气流动时自身产生的阻力P动=*密度*风速平方 P=P动+P静 、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。 2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。 3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。 4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量 风速与风压的关系 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-

压关系,风的动压为 wp=·ro·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r= [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=[m/s2], 我们得到

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

风机风量的计算、风机的选择

风机风量如何计算 风机风量得定义为:风速V与风道截面积F得乘积、大型风机山于能够用风速计准确测岀风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF?便可算出风量、风机数量得确定根据所选房间得换气次数dl?算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。计算公式:N=VXn/Q其中:N——风机数量(台);V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时);Q一一所选风机型号得单台风量(m3 / h)。风机型号得选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配得风机型号,风机与湿帘尽量保持一定得距离(尽可能分别装在厂房得山墙两侧),实现良好得通风换气效果。排风侧尽量不鼎近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出得空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境 引风机所需风量风压如何计算 1、引风机选型,首要得就是确定风量; 2、风量得确定要瞧您做什么用途,不同得用途风量确定方法不一样,请参照专业 书籍或者请教专业技术人员; 3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力与局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数, 得出需要得压力; 4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应得风机型号即可风机风星与风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风戢与风压计算风机得大概功率功率(KW)=风量(m3/ h)"风压(Pa) / (3600*风机效率"机械传动效率T000)。风量=(功率* 3 60 0 ?风机效率火机械传动效率T 0 00)/风压。 风机效率可取0、719至0、8 ;机械传动效率对于三角带传动取0、95,对于联轴器传动取0、98o 风毘如何计算?要加入风机功率管道等因素?抽风空间得大小等? 比如说:1 0 0平方得房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它得风机得功率,管道等。还有风速与立方怎么算出来得,比如说0、1或0、5米每秒得风速多长时间可以抽100立方或 5 00立方得风?以上得两个问题要求有个计算公式,公式中得符号要注明。 、 [、管道计算 首先确定管道得长度,假设管道直径。汁算每米管道得沿程摩擦阻力:R=(A/D)*(v A 2*y/2) o 2、计算风机得压力:p=RL。 3、确定风量:5 0 0立方。 4、计算风机功率:P = 5 00立方*p/ (3600*风机效率* 1 0 0 0*传动效率)。 5、风量计算:Q=vZ2"3、14*3 600。 6、风速计算:v=Q / ("2*3、14* 3 600) 7、管道直径计算:D=>/(Q*4)/(3600* 3 . 1 4*v) 1、风速为0、5m/s时,计算每小500立方米风需要多长时间。假设管道直径为0、3m。 Q=v*r A2 *3. 1 4 * 36 0 0 =0、5*(0. 3/2)A2*3> 1 4*3600 =12 7、2(立方) 50 0/127、2=3、9 (小时) 建议:风速最好确定在1 2m/s比较合适,提高风速后可以缩小管道得直径。

空调方案风量计算及风管设计

4.2系统风量计算 4.2.1 FCU+OA系统 对于房间多、层数多的建筑,全由集中空调机房输送处理后的空气进入建筑物去承担热湿负荷虽然可行,但因风道庞大,占空间多而影响建筑物整体的设计,因此可以考虑同时使用空气和水(或冷剂)以负担室内热湿负荷。此时,集中输送的部分仅为热湿处理后的新鲜空气(室外空气),故风道较小。故对于体育馆和多功能会议厅小面积区域采用风机盘管+新风这种半集中式空调系统,详见4.1.2节系统分区结果。 (1)夏季处理过程 具有独立新风系统的风机盘管机组的夏季处理过程有下列两种: 1、新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷; 2、新风处理到低于室内空气的焓值,并低于室内空气的含湿量,承担部分室 内负荷。 如果采用方案一,FCU 处理全部的室内负荷,包括潜热负荷和显热负荷。 如果采用方案二,此时,风机盘管做成显热冷却盘管(又称干盘管),即部分室内显热冷负荷与房间所有湿负荷是由新风负担的。相当于FCU 只需要处理室内的显热负荷。 综上,采用方案二,FCU 压力过大;。因此最终选择方案一,也即将新风处理到与室内等焓的状态点,与处理后的室内空气混合,之后到送入室内,带走室内负荷。 参考图4.1 体育比赛馆一层系统分区示意图,对体育馆一层一区FCU+OA系统进行风量计算,空气处理方案见图4.2 图4.2 体育馆一层一区夏季空气处理过程图

由于本设计方案中采用了新风热回收,因此在风量计算时的新风状态参数应当取经过热回收后的值。根据室内空气n h 线、新风处理后机器露点的相对湿度和风机温升t ?即可定出新风处理后的机器露点L 及温升后的K 点。过室内状态点N 点作热湿比线ε与90%?=线相交(按最大限度提高送风温度考虑),即得送风点O ,新风管道温升取0℃。空气在焓湿图上处理过程如图 4.2所示,这里的W1点为经过热回收装置后的新风状态点(W1点确定见10.1节)。房间风量 () N O G Q h h =-∑,连接L (K )、O 两点,并连接到M 点,使 W F G OM KO G = 式中 W G ——新风量,/kg s ; F G ——风机盘管风量,/kg s 。 故房间总送风量F W G G G =+,而M 点即风机盘管的出风状态点,为了使新风与风机盘管出风有较好的混合效果,应使新风送风口紧靠风机盘管的出风口。 主要参数见表4.3: 表4.3 夏季空气处理过程主要参数 (2) 冬季处理过程 空气处理方案见图4.3

新风量和排风量的简单计算法

新风量计算方式一按房间可容纳人数计算: (适用于有分割的,多个小房间)Qm=N×qmN—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积× 0.8)Qm—新风量,单位: m3/h;qm—每人所需要的新风量(一般每人按30~50m3/人计算)。 新风量计算方式二按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量×10~30%(适用于面积比较大的区域)新风量取总送风量的10%至30%注: 总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。 排风量计算方式一按房间换气次数计算: (适用于有分割的,多个小房间)Q排风量=N×VN—房间换气次数V—房间体积房间类型换气次数10次/h8次/h房间类型换气次数12次/h10次/h12卫生间浴室34会议室餐厅排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)按排风量取新风量的80~90%计算Q排风量= Q新风量×80~90%案例 1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高 2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m 2。 计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 计算如下: Q新=20×50×50m3/h=500m3/hQ排=28× 2.8×50×15m3/h=58800m3/h新风机用5台BFP-10D排风机用6台100m3/h 的风机。 2.某商场总空调面积为100m2,单位负荷为150w/m

2。 计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 用第二种计算方法 1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组; 2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量; 3.根据总送风量计算新风量; 4.按排风和新风的百分比计算排风量。

空调房间送风状态的确定及送风量的计算

空调房间送风状态的确定及送风量的计算

3.7空调房间送风状态的确定及送风量的计算 在已知空调区冷(热)、湿负荷的基础上,确定消除室内余热、余湿,维持室内所要求的空气参数所需的送风状态及送风量,是选择空气处理设备的重要依据。 3.7.1空调房间送风状态的变化过程 在空调设计中,经常采用空气质量平衡和能量守恒定律来进行空调系统的一些能量问题分析 图3-10表示一个空调房间的热湿平衡示意图,房间余热量(即房间冷负荷)为Q (kW),房间余湿量(即房间湿负荷)为W (kg /s),送入m q (kg/s)的空气,吸收室内余热余湿后,其状态由O(h O ,d O )变为室内空气状态N(h N ,d N ),然后排出室外。 图3-10 空调房间的热湿平衡 当系统达到平衡后,总热量、湿量均达到了平衡,即 总热量平衡 ?? ???-==+O N m N m O m h h Q q h q Q h q (3-4 3)

湿量平衡 ?????-==+O N m N m O m d d W q d q W d q (3-44) 式中 m q ——送入房间的风量(kg/s ); Q ——余热量(kW ); W ——余湿量(kg/s ); O O d h ,——送风状态空气的比焓值(kJ/ kg )和含湿量(kg/kg ); N N d h ,——室内空气比焓值(kJ/ kg )和含湿量(kg/kg )。 同理,可利用空调区的显热冷负荷和送风温差来确定送风量。 )(O N p m t t C Q q -= (3-45) 式中 Q ——显热冷负荷(kW ); C p ——空气的定压比热容[ 1.01 kJ/ (kg ?K)]。 上述公式均可用于确定消除室内负荷应送入室内的风量,即送风量的计算公式。图3-11 为送入室内的空气(送风)吸收热、湿负荷的状态变化过程在h-d 图上的表示。图中N 为室内状态点,O 为送风状态点。热湿比或变化过程的角系数为 s R O N d d h h W Q --==)(ε (3-46) 由上可得,送风状态O 在余热Q ,余湿W 作用下,在h-d 图上沿着过室内状态点N 点且/Q W ε=的过程线变化到N 点。

除尘排风量计算

1.空间点汇 如图4-4所示,根据流体力学,位于自由空间的点汇气口的排风量为 (4-4-1) 式中 v1、v2——点1和点2的空气流速; r1、r2——点1和点2至吸气口的距离。 吸气口设在墙上时,吸气范围受到限制,它的排风量为 (4-4-2) 可见,吸气口外某一点的空气流速与该点至吸气口距离的平方成反比例,而且它是随吸气口吸气范围的减小而增大的。因此设计时罩口应尽量靠近有害物源,并设法减小其吸气范围。 图4-4 点汇吸气口 2.吸口风流运动过程 实际采用的排风罩都是有一定面积的,不能看作一个点,因此不能把点汇吸气口的流动规律直接应用于外部吸气罩的计算。 吸口风流运动过程见动画f4-4-1所示,污染源散发出的污染物颗粒有一个飞扬的速度,同时,由于受到吸气罩抽吸作用产生吸入风速,这个吸入风速应大于控制风速,才能将有害物吸入。因此,应保证吸气罩在控制点上的吸入风速大于控制风速。

图4-4-3 四周无法兰边的圆形吸气口速度分 布图图4-4-4 四周有法兰边的圆形吸气口速 度分布图 3.吸口的风速分布规律 吸口的风速分布规律与吸气罩的形状、周围障碍等因素有关,一般通过实验求得。为了获得吸口的风速分布规律,很多人曾对各种吸气口的气流运动规律进行了大量的实验研究。图4-4-3所示为通过实验求得的四周无法兰边的圆形吸气口速度分布图,图4-4-4所示为四周有法兰边的圆形吸气口速度分布图。 上述速度分布图中,横坐标是,其中x为某一点距吸气口的距离,d为吸气口的直径;等速面的速度是以吸气口流速的百分数表示。 根据实验结果所得的速度分布图,可得吸口风速分布规律的数学表达式为: 对于四周无边的圆形吸气口: (4-4-3) 对于四周有边的圆形吸气口: (4-4-4) 式中 v0——吸气口的平均流速,m/s; v x——控制点的吸入速度,m/s; x——控制点至吸气口的距离,m; F——吸气口的面积,m2。

相关文档