文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公用工程开车方案

公用工程开车方案

公用工程开车方案
公用工程开车方案

公用工程开车方案

循环水流程示意图

循环水系统开车方案

一、系统开车前的准备工作:

1、管线阀门:逐台检查和调整循环水系统上所有的阀门,保证全部管道畅通。

2、检查电气设备及供电、控制系统是否正常,并申请送电。

3、塔池注水:关闭排污阀,打开塔池补充水阀,向凉水塔池注满新鲜水,并在往塔池注水的同时,打开系统供水阀门,往地下系统管线补水(因为塔池在2米以上,为地上塔池)。

4、单机试运:按操作规程,对每台水泵、风机等机械进行点动试运。

水泵:打开旁路阀门(此操作不往系统供水),先进行自循环(操作按照离心泵操作规程操作进行操作),一般运行8小时以上,运行期间检查水泵运行的压力、轴承的温度、填料滴水是否正常;

风机:按照操作规程操作运行8小时,运行期间检查油位、电机、风机震动和扇叶摆动是否正常。

5、系统联动试运冲洗:

⑴对系统管线清洗:对整个系统进行水冲洗。

⑵打开生产装置循环水系统的供、回水阀门,关闭每台换热器的进、出口阀门,打开换热器的旁通阀门,对全系统进行水冲洗12~24小时,清除管道内一切杂物和脏东西;在整个系统运行中如果水中杂质太多,可随时进行排污置换,需要的话根据塔池内回水的情况确定是否投入过滤系统降低水中的杂质、浊度等。

⑶根据冲洗回水的水质确定冲洗的完成后,再逐台打开每天换热器的进出口阀门,对换热器、冷凝器进行冲洗,冲洗的时间根据水质情况确定。

⑷在单台换热器进水后,打开底部排水阀,先放掉一部分进行单台的冲洗,待放出的水干净后停止放水投入系统运行。

⑸当整个系统冲洗完毕后再打开每台换热器放水阀门排污至干净为止。

以上补水需要12小时,冲洗需要48小时,并根据冲洗的实际情况也可缩短或延长。

二、开车后正常操作:

1、联动冲洗试运合格后,转入预膜操作阶段(按照预膜的方案进行),并控制各项工艺指标在规定的范围内(如不预膜可省略)。

2、检查冷却塔喷淋情况及塔池、水位的变化,保持水量充足,水位平衡。

3、根据循环水温度变化情况适当开启风机。

4、联系用水单位,是否见水、压力是否符合要求,及时调整出水供压力控制在0.40MPa 以上。

5、运行中按循环水岗巡回检查和离心泵操作规程经常进行检查。

6、检查风机运行情况,叶片轮鼓是否有过大摆动,有无杂音,润滑油位和油质是否符合要求。

说明

循环水泵二台(配用电机功率:200kw电机一台;90kw电机一台)。

因此,系统开车开只开200kw的一台,

计算电消耗按85%计算:200kw×85%×1h=170kw.h=170度

系统水量1000m3;

消耗按每小时10吨计算

其中冷却水塔池贮水量=500m3;系统管线及装置贮水量约500m3;

以上数据分别乘以电价、水价得以下费用:

水的一次性投入:6元/吨×1000吨=6000元

水的消耗按10吨/小时=60元

电:1元/度×170度=170元

也就是说循环水运行一次性投入6000元;

一个小时的费用需要约230元(不包含人工费用和其它的费用)

空压站系统的开车方案

一、空压机的操作

1、确认空压站所有设备及附件、管道的安装均符合设计要求,各系统管线均已打压试漏完毕,达到规定标准。

2、空压站现场及站外设备周围的工程物资及用具均已清理完毕,巡检通道畅通无阻,无危及人身的不安全因素。

3、确认所有设备都已单机试车运行正常,无故障。

4、确认控制室内电器柜闸已闭合。

5、确认空压机控器有得电显示,压缩机各项控制参数已正确设置,编程完毕,且无故障显示。

6、确认气路系统所有阀门均能灵活启闭,且在规定位置(即试运行空压机的标有该机位号的阀门应在开启状态)。

7、开启通往3m3缓冲罐的进气阀,打开过滤器的进出口阀,关闭干燥器的进口阀,打开放空阀先吹扫。

8、检查空压机油位正常位置。

9、参加试运行设备操作的人员均需经过设备厂家和有关技术人员的专项培训,并人手一册“空压站试运行方案手册”,且能清晰记住空压站所有设备的安全操作规程、明确各系统的工艺流程。

10、参加试运行的有关部门及领导均已到位(包括施工安装单位、厂家人员及机动、生产有关部门)。

11、上述各项工作确认完毕后,按空压机启动程序启动需试运行空压机,严密观察单控器显晶屏显示的显示的对应数值应在控制范围内。

12、待系统运行正常后,通知用气户准备接受压缩空气(按需要提供仪表风和工业一般风),确定得到回应后缓慢打开通往系统外供阀门,并缓缓关闭放空阀门,向系统送压缩空气。装置区,罐区及所有用压空的部位仔细检查是否有泄漏的现象,发现问题及时通知和处理;待整个系统通气正常后,再对所有用压空的管道进行分段、分区域的进行放空吹扫。

二、干燥设备操作

一、使用前的准备:

1、检查仪表控制盘。

2、打开进排气阀,检查A、B压力应在均等状态。

3、关闭A、B罐的排污阀。

4、检查供再生用气阀是否打开。

5、打开再生气排空阀。

6、检查供再生用气阀是否打开。

二、启动操作:

1、按仪表控制盘上的开车按钮。

2、观察A、B罐净化再生压力是否在规定值内。

3、观察A、B罐进行周期时间应与先期设置相符,无热再生干燥器运行再生切换设定时间2~5min两种,一般为设定为5分钟即可。

4、检查露点温度应在-40℃以上,根据露点值要求可随时调整运行周期时间和再生用气的压力。

5、按工艺要求检查供气压力。

说明

空压站配备二台螺杆式空压机(配用电机功率:110kw电机)。

因此,系统开车开只开110kw的一台,

计算电消耗按85%计算:110kw×85%×1h=93.5kw.h=93.5度

电:1元/度×93.5度=93.5元

(空压站运行除了电的消耗外没有其它的消耗)

一台空压机一个小时的费用需要约93.5元(不包含人工费用和其它的费用)

消防泵站开车方案

消防泵站流程示意图

消防泵站开车方案

一、系统开车前的准备工作:

1、管线阀门:逐台检查和调整消防系统上所有的阀门,保证全部管道畅通,泡沫站至泡沫发生器的进、出水阀门必须关闭,厂区及装置区的水、泡沫两用高压炮(60套),罐区等泡沫发生器(122套);室外消火栓(160个)、室内消火栓(47个)必须全部关闭。

2、消防水罐注水,注水时间大约需要48小时,按设计补水量125t/h计算,加上全系统的蓄水,大约需要3天的时间

3、在系统注水期间,注意检查装置区、罐区、室外消火栓系统以及办公地点的消火栓等各部位是否有泄漏的现象,发现问题及时处理(试车注水时安装单位、必须做到24小时有人保运)

二、启动消防水泵对系统进行冲洗(手动操作)

1、检查电气设备及供电、控制系统是否正常,并申请送电。

2、当全系统全部导通正常后,逐台启动消防水泵进行单机时运(按照离心泵操作规程进行操作)。

3、单机试运正常后可向系统供水进行全系统的冲水清洗,如果一台泵的流量、压力达不到要求可进行增台增压。

4、分区域、分组的打开消火栓、水炮现场进行放水,对消防管道进行冲洗(分段分区域的目的是保证系统的水量和压力)。

三、消防系统自动系统的试车操作

1、检查电气设备及供电、控制系统是否正常,并申请送电,检查PLC控制及远程报警系统是否正常(空载试车),当报警都达到要求后可进行自动试车(负载试车)

2、当操作方式处在自动状态时,一旦某处发生火灾时,按下室内消火栓箱内按钮,中央控制室和消防泵站值班室有声光报警;上述装置消火栓箱内按钮在报警的同时,均可直

接启动消防泵,并自动打开泵出口阀门,开始向管网升压供水。

四、泡沫、喷淋消防系统试车

打开泡沫系统的供、进出口阀门之泡沫系统发生器,可先从泡沫水炮进行试验,检查泡沫发生的程度是否符合要求

打开装置或罐区某一处的喷淋系统,检查喷淋状况如何。

五、消防泵的日常巡检:

1、当消防泵运行时注意水泵轴承温度;

2、应随时调整填料处的正常漏水以点滴为宜。

3、运转过程中,如发生噪音或异常的声音时,应立即停车检查其原因。

4、水泵在不运行状态下每天要对其进行盘车(540°)。

说明

消防水泵一共四台(配用电机功率:160kw电机)。

因此,设计为开3台备1台,因此按照设计就大量计算电的消耗

电动率按85%计算:(160kw×85%×1h)×3台=408kw.h=408度

消防水罐贮水量6000吨,系统水量约2000m3(包括泡沫管线);

以上数据分别乘以电价、水价得以下费用:

水的一次性投入:6元/吨×8000吨=48000元

水的消耗按10吨/小时=60元

电:1元/度×408度=40408元

也就是说消防泵运行一次性投入约40000元;

(不包含人工费用和其它的费用)

消防管线材料表提供的数据(参考数)

液氮气化站开车方案

氮气站流程示意图

生产装置

进液氮操作

1、液氮罐进液氮之前,首先检查真空度是否符合要求;罐体放液阀门关闭,安全阀是否处在工作状态。

2、一切正常后可进液氮,进液氮时必须慢慢进,开始进液后通过放液阀放空,给罐体预冷,在此操作时密切注意罐内的压力在规定的范围内。

3、当罐体温度下降,压力稳定时再关闭放液放空阀门,直至罐体内储存有所需要的液氮。

液氮气化供气

1、调整液氮罐内的压力,调节时打开罐底部增压阀,使罐内压力升至需要的值后,慢慢打开液氮出口阀门,使液氮进入气化器;

2、在液氮气化后,检查其出口压力是否正常。

3、待氮气压力达到规定范围时,打开外供氮气阀门向系统供氮气,一般外供氮气阀门为自动调节阀。

4、观察液氮罐的液位和压力,使之符合要求。

5、氮气出口阀应该是自动调节阀,当压力达到一定要求时自动阀打开,当压力低于一定压力时,自动阀将会自动关闭,目的是保持压力的稳定。

6、氮气站与生产仪表压空管线连接的目的是应急,分别设阀门控制并盲板,一旦仪表压空出现问题可用氮气应急使用。

2010.7.26

工艺车间开车方案

益达公司工艺车间(净化部分) 试开车方案 工艺车间 2010年2月

益达公司工艺车间(净化部分)开车方案当系统全部吹扫试漏试压结束后,确认管线准确无误,设备畅通时将设备内填料装填完毕后,认真检查法兰堵头,拆把情况阀门开关情况,确认无误时,准备进行联动试车,为了保证本次联动试车一次试开成功,根据设备人员情况,特制定净化部分的试开车方案。 第一部分:开车前必备条件 一、开车前必备条件 1、车间所属设备、管道、DCS、电气、照明、变更项目等均安装、调试结束,并具备开车条件; 2、现场通道、楼梯、平台、排水设施均施工完毕,并安全可靠; 3、运转设备、通风设施均单体试车结束,并具备开车条件; 4、所属管道打压、吹扫结束; 5、消防、防护器材到位,开车工器具充足; 6、锅炉水、循环水、开工蒸汽、氮气等介质均充足; 7、开车所需化工原料均充足。 8 仪表将流量计,压力表,调节阀及所需仪表开启。 二、开车顺序总体安排 1、;焦炉气压缩机试开车,气柜升降实验及氮气置换 2、精脱硫系统升温硫化; 3、转化系统氮气置换; 4、转化触媒升温还原及投料; 5、转化后工序串气开车,出合格净化气;

第二部分:气柜及焦炉气压缩机试开车 一气柜系统氮气吹扫、试压查漏、置换 (一)20000m3气柜 检查本岗位的设备、管道、仪表、阀门、信号装置等是否完好。气柜水槽及挂圈水加至溢流口,并保持有溢流。关闭进气柜阀门及出气柜阀门,进口水封加水。 1、系统吹除 直径大于800cm的管线可先进行人工清扫。 2、系统试压查漏及氮气置换 ⑴吹除试压结束后,分析设备管路内氧含量≤0.5%为合格。要注意死角,吹除置换合格。 ⑵氮气置换 检查导轮的灵活及润滑情况。准备工作做完后,联系氮气。接到值班长指示后,打开焦炉气压缩机(A)DN500氮气阀门倒流程对气柜进行氮气置换(届时气柜出口阀开,进口阀关),将气柜升至5000m3检查是否正常。确认无问题后打开气柜顶部放空阀放空至2000m3时关闭放空,如此反复进行多次直到取样分析O2≤0.5%,气柜置换合格,将气柜升至5000m3后停氮气。气柜置换合格后各台压缩机进行置换四段出口阀前处分析O2≤0.5%为合格;届时打开气柜进口阀利用气柜为氮气气源分别对气柜两条入口管线进行置换在益隆益信焦化厂焦炉煤气接口处取样分析O2≤0.5%为合格,关气柜进出口阀气柜及进出口管线氮气保压。 ⑶系统煤气置换 系统氮气置换合格后,打开气柜进口阀门,解除进口水封引煤气入气柜,气柜升至15000 m3以上开放空置换。方法同氮气置换,分析O2≤0.5%时置换合格。 开气柜出口阀门,置换气柜出口管道,在焦炉气压缩机入口阀前分析O2≤0.5%为置换合格。置换合格后,气柜维持在15000m3。 接到开车命令后将煤气送至精脱硫工序。

工程竣工验收方案

工程竣工验收方案 1 竣工资料的管理 建筑工程施工技术资料是工程项目有关各方在建设管理、质量控制以及技术措施等方面的原始记录,是工程竣工验收的重要依据之一,也是日后维修、扩建、改造、重建的重要档案资料。建筑工程施工技术资料收集和整理的水平是反映工程质量和管理水平的重要依据,也是创优评优的依据。同时是反映工程完工的测试(或调试)的结果和记录;是反映工程的客观见证和反映工程管理水平的重要见证;是评价工程结构、安全性能、使用功能等质量指标的主要依据;是工程的“合格证”和技术“说明书”。 2 施工技术资料内容分类 施工技术资料按其性质分为五类。 第一类:工程验收资料 第二类:施工技术管理资料 第三类:工程质量保证技术资料 第四类:工程质量评定资料 第五类:竣工图 要求在施工过程中及时、准确地收集和整理,做到不丢弃、不漏项、不填错、图实相符。 3 施工技术管理资料的要求 我司承诺工程档案资料符合<<广东省建筑安装工程档案管理规定>>的要求。并按业主的要求,向业主单位提交完整的、符合要求的

工程技术档案资料,竣工图,交付监理单位签认后由我司提交业主档案管理部门。 使用表格统一用<<广东省建筑工程质量技术资料统一用表>>相应的表格。 工程技术资料的内容真实。必须是该工程在建设过程中直接形成的。 有关的文件材料准确、有效。文字材料的内容与实物相符、图物相符。按规定已通过了一定的审批、检查、验收程序,负有责任的各方在文件指定的位置上签署意见、签名、盖章、注明日期。 工程技术资料耐久、易读。文字材料要字迹清楚,图面整洁。直接书写的文件,不使用普通的圆珠笔、各色铅笔、红色和纯蓝墨水等易退色的材料。使用电脑作为书写工具时,尽量做到字体大小、规格统一。 4 施工技术资料的组卷要求 施工技术资料的组卷应遵循工程文件材料形成规律,保持卷内的工程验收资料、施工技术管理资料、工程质量保证资料、工程质量评定资料之间的有机联系、分类清楚。力求整齐、美观,即符合专业和档案的特点,又提高组卷的工作效率。 竣工图是真实记录各种地上地下建筑物、构筑物及其线路和管道安装、设备安装、建筑装饰等情况的技术文件,是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据,是国家重要技术档案,是交工验收的必要条件。

市政公用工程施工方案编审制度

市政公用工程施工方案编审制度 总则:施工方案是指导建筑施工的技术性文件,是对项目管理的组织、经济和技术进行全面策划,是改善和提高工程项目管理水平,确保工程质量和生产安全的有效措施,因此要求所有工程项目,均要认真编制施工组织设计及专项安全方案,公司安全监督部和总工程室必须对各工地提交的专项方案,严格执行审核和审批制度。 1.编制施工方案必须具备的条件: (1)掌握工程设计、施工规范及标准,熟悉上级有关部门的安全管理、安全技术规定和要求。 (2)对上级和公司下达的安全、文明方针和目标明确了解。了解施工条件,掌握如地质情况、气象、交通条件,水源、电源及地形、四 周建筑和管线等有关资料。 (3)了解设计意图、熟悉施工内容,特别是关键项目和特殊工序等内容。 2.项目经理召集项目工程师及有关施工质量、安全、设备、材料等岗位人员共同讲座施工组织设计的具体编制内容,初校汇总后,经项目经理审核后,打印装订成册,上报公司安全监督部,由公司安全监督部流转经总工室,对相关内容进

行审核,由总工程师对施工方案予以批准。 3.各分承包单位对负责的分项、分部工程必须编制施工安全专项方案,上报公司审核和批准。 4.特殊分项或重大工程的施工方案,由公司有关业务科室及项目部共同编制。 5.施工方案应在各施工阶段开工前编制,由项目部报公司审核和审批。 6.公司安全监督部、总工室等业务部门,应对施工组织相关内容认真审核并提出意见。在审核工作完成后,由总工程师对施工组织进行审批。方案一经批准,即成为组织和指导施工的文件。 7.当工程的设计有较大变化或施工条件发生变化,施工方法改变等,施工组织的相应部分应进行调整,修改后的施工组织仍由公司各相关部门审核,报总工批准。

化工厂原始开车方案

一、化工投料试车应具备的条件 1、所有装置及配套工程,按设计(包括设计变更)全部施工完毕,经过逐台设备、逐条管线按序号检查核对材质、壁厚、法兰、垫片、螺栓、各种阀门、管件、阀门方向及位置、检测取样点、伴管、导淋、操作平台等,工程质量符合要求,不合格的已经返工合格。 2、施工记录资料齐全准确。 3、全部工艺管道和设备都已经过强度试验合格,设备和管道的吹扫和清洗工作已经结束。 4、设备、管道均已经过气密试验,且确认合格。 5、所有的转动设备按规定经过详细检查,单体试车和联动试车合乎要求,可供正常运转。 6、凡需充填的各种触媒、填料、干燥剂、助剂的装填工作均已完成。 7、锅炉、煤气炉已经烘炉结束。 8、各种需要在投料前进行的酸洗、钝化、脱脂、煮炉等工作,均已完成。 9、水试车、假物料试车、实物试车已顺利通过,暴露的问题已解决。 10、循环水系统预膜工作已经完成,正处于冷态保膜运行之中,各项指标合乎要求。 11、自控仪表调试全部完成,报警及连锁的整定值经静态调试已准确好用,自动分析仪表的样气已配制待用。 12、所有电气设备的继电调整和绝缘试验已经完成,具备正常投运条件。 13、公用工程的水、电、汽、仪表空气等已能按设计值保证供应。

14、所有化验分析设施、标准溶液制备等已备妥待用。 15、全厂所有的安全消防设施,包括安全电网、安全罩、盲板、防爆板、避雷及静电设施、防毒、防尘、事故急救设施、消防栓、可燃气体检测仪、火灾报警系统等都已安装完毕,经检查试验合格,并有专人负责。 16、贮运系统经检验已无问题,有关计量仪器已经标定可供使用。 17、化工原材料、燃料及辅助化工原料、润滑油脂等已备齐,质量符合设计要求,且已运至指定地点。 18、设备、管线的保温和防腐工作已经完成,并要对设备、管道、阀门、电气、仪表等,均用汉字或代号将位号、名称、介质、流向标记完毕。 19、生产指挥系统及装置内的通讯设施已能正常使用。 20、机、电、仪三修设施都已完工并投入使用,有关部门已组成强有力的检修保镖队。 21、各车间的生活、卫生设施已能交付使用。 22、工艺规程、安全规程、分析规程、设备维修规程、岗位操作法及试车方案等技术资料已经齐备,并批准颁发。 23、各级试车指挥组织已经建立,操作人员业已配齐,职责分明,且都已经过培训,掌握了操作技能,达到了“四懂三会”,已考试合格。 24、以岗位责任制为中心的各项制度已经建立,各种挂图、挂表、报表齐全。 25、原始记录和试车专用表格、考核记录等已准备齐全。 26、易损、易耗的备品配件,专用工器具已准备齐全。 27、对排放的三废,都有处理办法或已合理解决。 28、各类人员都已经,认真学习公司颁发的安全规程,经过安全教育,考试合格。 29、经过专业及综合性的投料前大检查,确认生产装置间已具备衔接条件,各种

单位工程竣工验收方案(范本)

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 1 【精品 word 文档、可以自由编辑!】

贵安新区市政道路基础设施 贵安新茶园路道路工程第二合同段 (道路、桥梁、管道工程) 单位工程竣工验收方案贵州贵安建设投资有限公司

2015 年 12 月 07 日

目录 一、项目概况 -------------------------------------------------1 二、验收依据 -------------------------------------------------2 三、验收时间 -------------------------------------------------2 四、验收地点 -------------------------------------------------2 五、验收范围及内容 -------------------------------------------2 六、竣工验收工作组织机构-------------------------------------3 七、工程竣工验收程序 -----------------------------------------5

贵安新区茶园路道路工程第二合同段 (道路、桥梁、管道工程) 单位工程竣工验收方案 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及现行相关法 律法规、部门规章、施工及验收规范的要求,为有序推进贵安新区茶园 路道路工程第二合同段道路、桥梁、管道工程的竣工验收工作,特制定 本方案。 一、项目概况 茶园路位于贵安新区核心区南部马场产业园内,是“六横一纵”骨 干路网之一,在贵安路与黔中路之间形成骨架路网,是连接西纵线快速路、东纵线快速路的重要联络通道,根据贵安新区城市总体规划、道路 路网规划,结合城市道路的技术要求,茶园路按双线六车道城市主干路 标准进行设计。 道路按规划自西向东布线,茶园路道路工程第二合同段(K0+130 ~K4+500 及百马路交叉口辅道 K23+449 ~K24+019.74 )起于 X001 县道 与其平交后穿越羊艾监狱茶场,在水井湾与清杨路交叉,经龙滩水库后 在羊艾与百马路交叉。主线道路全长 4.37Km ,道路设计宽度 60m ,双向六车道城市主干路;百马路交叉口辅道道路全长 1.14Km ,道路设计宽度17.65m ,单向三车道。 主要工程内容:道路工程(含路基、挡墙、涵洞、遮挡设施、边坡 防护及绿化)、桥梁工程、排水工程(雨污水)、给水中水工程、电力 管网工程、监控照明工程。

市政公用工程施工组织设计

施工组织设计 目录 ⑴主要施工方法(包括冬雨季施工措施) ⑵劳动力计划及主要施工机械计划 ⑶确保工程质量的技术组织措施 ⑷确保工程安全施工的技术组织措施 ⑸确保工程文明施工的技术组织措施 ⑹确保工程工期的技术组织措施 ⑺工期网络图或进度计划表 ⑻施工现场总平面布置图 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二劳动力计划表 附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四施工总平面图 附表五临时用地表

⑴主要施工方法(包括冬雨季施工措施) 1、道路工程 1.1田间道路 1.1.1准备工作 a、测量放样 根据设计施工图纸及测量队提供的高程控制点的具体位置和坐标,用全站仪对全线中桩进行复测,增设中桩,直线段为20米,曲线段为10米设一个。依据水准点高程对全线的原地面进行复测,做好记录,并绘制横断面图,计算填挖方量并上报监理工程师认可。 b、路基挖方 根据标段挖方量,选择弃土场地进行余土外运。察看运输道路情况,修筑施工便道并进行修整。土方段路床位置处进行土壤的液、朔限指数和天然密实度及最佳含水量等试验。同时将试验结果报监理工程师。 1.1.2路基清理 施工前用推土机将地表土、树根、腐植土等推到两边堆放,推至硬质土层为准,深度及范围由现场监理工程师确定,晾晒一段时间后用振动式压路机进行填前碾压。对于路基范围内沟塘,填土前先排水,用20公分片石挤淤法,并晾晒一段时间后采用轻型压路机碾压。最后分层填土,重点碾压。路基所有废弃土回填至平整后的田块内。 1.1.3路基土方压实 本工程填方压实根据设计要求采用打夯机进行夯实,打夯时要求保证不

出现漏夯现象。 1.1.4三七灰土路面基层 1.1.4.1土路基验收与测量施工前请监理工程师对路基按质量检验标准进行验收,合格后方可进行下一道工序的施工,然后恢复中线,直线段每10m设1桩,并在两侧车道边缘外0.5m处设一指示桩,在指示桩上用红漆标出基层边缘设计标高和松铺厚度的位置。 1.1.4.2灰土场内备石灰与消解石灰消解石灰时要佩戴眼镜,穿胶靴劳动保护用品防止石灰烧伤,为防止大堆石灰的底部消解不透或压实后路基出现膨胀,存灰点堆存石灰的高度不宜超过3~4m。消解钙石灰应在用灰前5~7d消解完毕,未消解透的石灰不准装车铺用。加水时应控制水量适当,第一遍注水为初步消解,间隔半天至一天进行第二遍注水,水管深插至灰堆底部,加水至少两遍,若尚留有消解不到之处,应加第三遍水点补。一般含水量35%~40%之间,以不使消石灰成膏成团、不粘锨、不产生扬尘为度,每吨石灰要用水500~800Kg,雨季消解石灰应防止含水量偏大,以免遇雨淋落。施工前应对所用的石灰取样过15mm 圆孔筛余试验,并应根据筛余百分比增加用灰量。 1.1.4.3将取土场与拌合场集中设置。按设计要求拌和灰土。根据石灰土用量及预定的干容重(换算为密度)。计算土及石灰的用量。用挖土机及堆土机再拌合场进行拌合,挖土拌合不少于三遍,推土从低向高出依次推碾,再拌合及推碾的过程中,注意灰土的含水率。灰土拌合完毕后,经过报验后方可使用。 1.1.4.4摊铺过程中,人工将砖瓦石块、树根等杂物拣除。人行道填土可与稳定土用土一起摊铺碾压。 1.1.4.5整形人工带线每10m找出标准横断面,根据标准横断面进行找平。

2017年检修工艺开停车方案

兖新煤化工呈〔2017〕35号签发人:尤加强 兖矿新疆煤化工有限公司 关于呈报《2017 年度系统检修工艺 开停车方案》的请示 兖矿新疆能化有限公司: 煤化工公司通过对2017 年系统检修项目认真排查,全面收集整理,特编制形成《2017 年度系统检修工艺开停车方案》并经公司审批完成。现予以呈报。 当否,请批示。 附件:2017年度系统检修工艺开停车方案 兖矿新疆煤化工有限公司 2017年3月14日

兖矿新疆煤化工有限公司综合办公室 2017年3月14日印发

兖矿新疆煤化工有限公司2017年度系统检修工艺开停车方案 编制: 校核: 审核: 审批: 批准: 2017年3月6日

方案编制说明 一、根据公司2017年系统消缺检修计划,本次系统停、开车时间自2017年4月20日00:00至5月17日18:00双系统恢复,共计27天18小时;以低温甲醇洗设备内检为长线,所有检修工作在低温甲醇洗设备内检结束时全部完成。 二、本次系统消缺检修工艺停、开车要点: (一)本方案编制本着安全、经济、科学、合理的原则,统筹安排。 (二)系统停车及各开关站、分变停电期间,机电环保科要提前安排必要的检修电源供应方案,电仪车间要确保检修电源的供给。各低压变电所的检修由电仪车间根据系统停、开车方案与相关工艺车间联系进行排定。 (三)各车间根据本方案制定更加详细的停、开车方案,包括工艺处理方案、安全方案、重点项目检修方案、盲板设置方案、环保方案等,特别是各车间的公用工程管线,按照外管分工的原则由责任单位编写工艺处理方案。 (四)本次停开车计划各单位要事先周密安排与准备,确保严格按计划执行。

市政公用工程施工组织设计

1.内容完整性和编制水平 第一节建设工程简介 项目名称:邓州市湍北新区穰邓大道西延、三贤路北延段新建工程-穰邓大道西延段项目(一期)施工及监理 建设地点: 邓州市湍北新区 建设工期:工期为180日历天 质量要求:达到国家质量验收规范合格标准 第二节工程施工目标 1、工期目标 总工期180日历天 2、质量目标 质量管理上以“先进的技术管理,创一流的工程质量”,力求技术创新,管理到位,始终保持工程质量处于可控状态,要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 3、安全目标 坚持“安全第一,预防为主”的方针,广泛开展安全标准工地建设,严格执行国家和交通部有关文件规定,狠抓“六不准”在施工中的落实,

确保施工安全。在施工期间,杜绝职工责任死亡事故;重伤率控制在0.5?以下,轻伤率控制在5?以下,杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。 4、环保目标 本工程施工过程遵循降低噪声,减少扬尘,防止污染,控制弃渣及生活垃圾等环保施工措施。 5、交通目标 因为施工点地处雅安市中心城区,所以必须确保群众通行便捷顺畅,合理搭设通行便道,较少车辆及行人堵塞情况,以减少工程施工对周围民众的影响。 第三节工程编制依据 1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-2002 3 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 4 《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002 5 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 6《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 7 《建筑工程质量检验统一标准》GB50300-2001

公用工程车间开车方案确认表

公 用 工 程 开 工 方 案 山东盛荣化工有限公司 2017年04月 开工方案审批表 项目部门签字日期编写公用工程 部门审核动力部 专业组审核技术部

一、目的 为了保证公用工程系统安全开车特制订本方案。 二、具体的操作步骤 循环水、公共区域蒸汽导淋 循环水运行:车间主任签字: 循环水装置启动前的检查准备工作 检查人:内操: 、外操: 调度部 资产管理部 安环部 公司领导审批 副总 副总 副总 副总 副总

班长签字:、技术员签字 ?检查室内外各阀门、管道(水泵出入口阀、上塔阀、补水阀及各阀门应灵活好用,关闭严密。各管道无破裂、损坏的情况。) ?准备好各种工具:如管钳、活板手、螺丝刀、布剪刀、手锤、听诊器等。 ?准备好消防器材:于室内外,塔上面存放一定数量的灭火器材。?准备好各种报表和记录本:如运行记录表、设备缺陷登记表、交接班日志等。 ?确认仪表调试合格并投用。 ?确认电气具备投用条件。 ?穿戴好劳动保护及用具、上班穿好工作服、戴好工作帽,准备好必要的防毒面具及胶手套。 ●启动循环水泵、新鲜水泵 1、按照调度通知启动新鲜水泵,新鲜水泵启动正常后通知调度新鲜水已经供应。 2、循环水泵启动前检查 ?检查吸水池液位是否满足启动条件。 ?按照调度通知启动循环水泵抽真空装置,等抽真空装置排水口见水后关闭泵体上部的放空抽真空阀门。 ?启动前必须盘车。 ?打开泵的入口阀门。 ?打开泵的放空阀,排除泵内气体后关闭。 ?按泵用途倒好流程,泵的出口应关闭。

?按启动按钮启动泵。 ?确认泵运转正常且无杂音。 ?盘根处稍滴水10—30滴/分,没有发热现象。 ?泵出口压力应在规定范围内。 ?泵的轴串量不超过2—4毫米(多段泵)。 ?待泵运转正常后,打开泵的出口阀门。 ?巡检:每小时检查各回水口,两池水位及循环水泵电流。 ?对系统管网进行冲洗,在管线的端头打开阀门及各导淋线进行排放,直到水质干净为止,关闭排放线。 循环水泵启动后的检查: ?检查压力表、温度表与电流表是否在规定范围内。 ?检查泵壳内和轴承瓦应无异常声音,达到润滑良好,油位在规定范围内。 ?检查电机有无发热现象。 ?检查轴瓦冷却水及水封水应畅通无漏水现象,盘根滴水应正常。?按时记录好有关资料数据。 2、深水井将按照安全水罐水位要求进行启动。 ●中压蒸汽和低压蒸汽线导淋 检查人:、班长签字:

工程竣工验收实施方案

(工程名称) 竣工验收实施方案 为确保(工程名称)竣工验收规范化、科学化,符合法定的验收程序,特制定并严格组织实施本方案。 一、工程建设基本情况 (工程历程简要介绍) 在施工单位自检合格的基础上,监理单位已组织初验,施工技术文件整理完善,结构安全和使用功能试验合格,现场整修完毕,工程已具备竣工验收条件。 二、实施依据 工程竣工验收程序执行《建设工程质量管理条例》建设部第279号令、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建建[2000]142号等法律法规,《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等行业规范,以及XX市市政基础设施工程管理的具体要求。 质量控制资料符合《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》建城[2002]221号文的要求。 三、竣工验收程序 (一)工程于年月日完工并投入使用;经整修、清理、完善,施工单位自检合格后报监理单位初验;月日初验合格,总监理工程师已签署意见;向建设单位提交工程竣工报告,申请工

程竣工验收。 (二)建设单位收到工程竣工报告后,确认工程符合竣工验收要求,组织项目管理、勘察、设计、施工、监理、设施管理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定本竣工验收实施方案。 (三)建设单位已将工程竣工验收的时间、地点及验收组名单书面通知XXXX市市政工程质量监督站,并邀请质量监督员参加本次验收。 (四)建设单位于年月日组织工程竣工验收。工程竣工验收合格后,建设单位将在7日内形成工程竣工验收报告。 (五)邀请工程的设施运行管理单位参加工程验收,提出管理意见,形成交付管理备忘录,完成工程交接。 XXX市市政工程质量监督站对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,并将监督情况作为工程质量监督的重要内容。 四、成立竣工验收组 XXXXXXXXXX指挥部工程任验收组组长,任副组长。 组员包括:济 工程验收分三个小组进行: 1、观感质量检查组 组长: 成员: 2、质量控制资料核查组 组长:

市政公用工程施工专项方案的编制与内容要求

市政公用工程施工专项方案的编制与内容要求 1.按《建设工程安全管理条例》规定,危险性较大的工程包括七大类工程,分别为:(一)基坑支护与降水工程:基坑开挖深度大于5m(含5m),或深度虽未超过5m但地质条件和周围环境复杂,地下水位在开挖面之上的工程。 (二)土石方开挖工程:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)开挖工程。 (三)模板工程 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1.高度超过24m落地式脚手架;来源:考试大 2.附着式升降脚手架; 3.悬挑式脚手架; 4.门式脚手架; 5.挂脚手架; 6.吊篮脚手架; 7.拆卸平台。(六)拆除、爆破工程(七)其他类工程; 1、预应力张拉施工; 2、隧道工程施工;来源:考试大 3、桥梁工程施工; 4、特种设备工程; 5、6m深度以上边坡工程; 6、大江大河导流、截流工程。 二、专项施工方案编写的要点 1、充分分析工程规模、特点及设计意图。 2、专项设计与计算验算 3、对施工方法和施工工艺进行技术经济比选。 4、对工程进行危险源识别评价和分级,实行危险源分级管理,针对重大危险源必须制定切实可行的应急预案。 5、制定工程的变形监测控制、支护监测控制措施,确保工程施工安全。 6、制定工程试验检验方法和计划,详细列出工程的质量控制点,并制定质量控制、技术复核措施,落实到人。 7、制定切实可行的安全措施,确定工程安全管理目标和分目标,建立工程安全管理体系,并制定针对工程实际情况和重大危险源的控制措施、安全监督检查制度方法,落实到人。 三、专项方案的编制、审核 专项方案由施工单位专业工程技术人员编制,施工企业技术部门的专业技术人员和监理工程师进行审核,审核合格后,由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签任后实施。 四、论证审查 对于以下工程尚需组织专家组进行论证审查,专家组应不少于5人;根据专家组的书面结论审查报告,施工企业进行完善,施工企业技术负责人、总监理工程师签认后方可实施。 1、深基坑工程 2、地下暗挖工程: 3、高大模板工程 4、30m及以上高空作业的工程 5、大江、大河深水作业工程 6、土石方爆破工程、城市房屋拆除爆破工程 1

4#车间开车方案

4#车间恢复生产开车方案 车间负责人: 机电科负责人: 设备科负责人: 安全科负责人: 生产副总负责人:

目录 目录 0 4#车间检修开车方案 (1) 一、开车应具备的条件 (1) 二、成立检修开车领导小组和小组职责 (1) 三、进行开车前人员培训 (2) 四、车间工艺简述及工艺流程图 (2) 五、检修开车应具备的条件 (3) 六、检修开车程序 (4) (一)、开车前的主要工作: (4) (二)、管线系统水压方案 (5) (三)、氮气置换方案 (6) (四)、投料开车前的准备 (8) 七、投料开车 (9) (一)要求: (9) (二)单机和联动试车 (9) 停车方案 (11)

4#车间检修开车方案 为了保证检修完毕顺利开车和保证生产安全,特制定以下方案。 一、开车应具备的条件 1、现场施工用临时设施已全部拆除,施工过程中使用的脚手架和梯子等辅助器材,以及电焊机等设备全部移出生产装置区。 2、设备位号和管道介质名称、流向标志齐全。 3、现场清洁、无杂物、无障碍。组织现场施工人员对装置生产区精心打扫,施工留下的焊渣、碎铁屑、报废螺栓、铁板下脚料等一切杂物全部清扫出生产装置区,运至指定的废品存放区。 二、成立检修开车领导小组和小组职责 1、成立开车领导小组: 组长:赵洪山 副组长:席传江、李昊。江波、张克 成员:杨永辉、张柱、胡维敏、尚庆广、吴炎奇、刘桂芬、何江涛、宋吉朋、张步芹、孙光苓、王涛、李承华、李元利、吕秀利、张步存、黄健、董桂玲等。 2、领导小组职责如下: 组长主要负责组织开车前安全会议的召开及开车

相关事宜的安排及突发事件的应急处置。副组长主要协助组长负责开车的指挥、监督、协调工作。小组成员主要负责要材料的配备,各工序之间及协调及设备操作的安全性。 三、进行开车前人员培训 1、培训人员:车间全体员工。 2、培训内容:开车方案、工艺安全操作规程、各项管理制度和开车应急预案等。 四、车间工艺简述及工艺流程图 1、危险化学品种类 在生产过程中主要有易燃液体:乙醇;碱性腐蚀品:片碱;酸性腐蚀品:柠檬酸;剧毒品:环氧丙烷;易燃固体:木薯淀粉等。 2、工艺技术 木薯淀粉先进行碱性处理,再用醚化剂(环氧丙烷)进行醚化反应生产羟丙基淀粉醚。 3、工艺流程概述 先将木薯淀粉运至投料口备用。 于反应釜中先加入定量淀粉、元明粉和片碱等,混合均匀,控制适当的温度进行碱化反应,反应结束后再计量加入溶剂(乙醇)再加入醚化剂(环氧丙烷、)适当控制温度、时间,进行醚化反应。 醚化反应结束后加柠檬酸中和多余碱,出料送入干燥工序。

工程竣工验收方案

竣 工 验 收 方 案 深圳有限公司 二零一六年十一月 工程竣工验收方案 一、工程概况 1、建设单位:有限公司 2、勘察单位:深圳市长勘勘察设计有限公司 3、设计单位:深圳市中建西南院设计顾问有限公司 4、监理单位:深圳市东鹏工程建设监理有限公司 5、施工单位:深圳建筑工程股份有限公司 6、工程特征:本工程为物流仓库,用地面积为 20930.61 平方米,拟建建筑总面积为 67437.21平方米。建筑高度 47.85 米,地上六层仓库,地下 1 层(局部 2 层),混凝土框架结构。本项目总投资估算约 3.67 亿元,其中建安工程费用约 2亿多元。外墙二层以上为玻璃及金属幕墙,一层外墙为涂料;上人屋面;室内地坪大部为金刚砂地坪;地下室为车库及设备用房,地上六层为仓库;垂直运输采

用箱式电梯。工程于2014年5月29日开工,2016年11月10日进行预竣工。 二、本工程完成情况 1、已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、涉及设计文件的重大变更,已由设计单位签署认可文件,并经审图机构审查通过。 3、施工、监理、勘察及设计单位分别提出了工程竣工报告、质量评估报告和质量检查报告。 4、监理单位已经对工程质量控制资料进行核查,监理工程师和监理单位有关负责人审核通过符合要求、已签字、盖章。 5、工程安全和功能检验资料已经建设(监理)单位核查并符合建筑工程申请认证。 6、专项工程(□建筑工程、□给排水工程、□防水工程、机电安装工程)已按要求办完相关专项验收手续。 7、本项目配套工程已办完相应批准手续。 8、对工程预验收中存在的问题,已督促落实到位。 三、验收依据 经审查通过的施工图设计文件,现行施工验收规范、标准,法律、法规、规章和规范性文件等。 四、竣工验收拟定时间为2016年12月5日。 五、验收的组织形式 根据规定,我单位组织成立了竣工验收组,验收组组长由建设单

(建筑工程设计)市政公用工程设计文件编制深度规定

(建筑工程设计)市政公用工程设计文件编制深度规定

3.1需水量预测根据城市性质及规模、工业布局与结构、人口增长、用水量指标等,预测不同设计目标年的需水量。 3.1.1预测方法。3.1.2采用的主要数据胶来源。3.1.3预测分析与结论。 3.2供需平衡 3.2.1现况供水能力。3.2.2不同目标年限供城平衡分析。3.2.3论证工程建设规模及分期实施设想。 4工程设计标准 4.1水量、水质和水压目标。.2各专业主要设计标准。5水源论证 5.1论证不同保证率(90%~97%)时拟选水源可供水量及水位。5.2根据原水水质监测资料、现行的国家《地表水环境质理标准》、《生活饮用水水源水质标准》论证水源等级。5.3必要时,进行不同水源的方案比选。 6工程方案论证 .1供水系统方案6.1.1单一水源或多少源供水系统。.1.2输道原水或输送清水系统。.1.3分质、分压或等压供水系统。 6.2厂址选择 6.2.1简述城市总体规划确定的市政工程控制规划用地方案,说明取水位置、取水厂厂址和净水厂厂址。6.2.2必要时,进行不同厂址的方案比选。 6.3取水工程 取水方式、取水构筑物包括取水头部和取水泵站的位置及形式的比选。 6.4输水工程 输水方式、输水系统和输水管道工程方案的比选。 6.5净水厂工程6.5.1净化工艺流程选择。6.5.2净化构筑物选型。 6.6配水工程 6.6.1论证分区、分压、分质供水方案。6.6.2论证中间加压部及调蓄设施的必要性、规模及位置。 6.7与上述工艺比较方案相关的结构设计方案、供电方案的比较。 6.8比较方案的主要经济指标、对工程近远期结合、施工难度、运行管理、维修工作量等的影响。确定推荐工程方案。 7推荐工程方案 7.1设计原则 7.2工程建设规模及主要工程内容 7.1.2确定取水工程、加压泵站、辅水工程、净水厂工程规模及分期实施要求。7.2.2取水、输水、净化、配水等主要工程内容。 7.3取水工程 7.3.1取水方式。7.3.2取水头部和取水泵站的位置、型式、规模、尺寸、主要机电设备及主要性能参数。 7.4输水工程 7.4.1输水方式、输水系统。7.4.2输水线路、长度、管径(断面)、管材、壁厚、条数、阀门的设置、防腐方式等。7.4.3穿越的主要障碍物及主要工程措施。7.4.4需要设加压泵站时,说明泵站的位置、规模、主要机电设备及主要性能参数等。 7.5净(配)水厂工程 7.5.1净水厂舰模、位置、净化工艺流程、净化构筑物的布置型式、主要设计参数、设计尺寸、主要设备及主要性熊参数、药剂及消毒剂投加系统、冲洗水回收系统、污泥处理系统。7.5.2总平面布置、厂区平面设计及功能分区、厂区竖向设计及土方平衡计算、厂区道路、排水、绿化等。7.5.3水厂附属建筑和设施。 7.6配水工程 配水管网分析、配水于管的布置形式、管径及工程数量、调节设施及局部加压泵站的位置、规模等。 7.6供电设计 供电电源、用电负荷、负荷性质、供配电系统、计量及测量、功率因数补偿、操作电源、信号系统、继电保护设置、电力系统调度、厂站中主要用电设备及驱动方式、电气设备选型、新技术应用、变配电站设置及布置、厂平面电缆通道型式、防雷与接地、消防等。 7.8自控、仪表、通讯设计 7.8.1控制系统功能层次、控制系统工作方式、控制系统硬件配置、数据通信网络类型、各现场控制站功能描述(含I/O点数量及类型)、中心控制站功能描述、软件平台及组态软件选择等。7.8.2仪表的设置及作用。7.8.3通讯设计范围和通讯设计内容,有无有线、无线通讯。7.8.4如采用工业监视系统、共用电视天线系统、有线广播系统需说明。 7.9采暖通风与空气调节设计 7.9.1采暖通风与空气调节设计方案要点简述。7.9.2冷、热负荷的估算数据。采暖热源的选择及参数,室内外供热管道布置方式和敷设原则。通风与空气调节系统的选择。7.9.3根据热源确定设备型式,供热介质及参数的确定,燃料来源与种类,锅炉用水质软化。 8主要工程量及主要设备材料

2015年10月公用工程车间开车方案

宿州中粮生物化学有限公司2015年度公用工程车间 开 车 方 案 所属车间:公用工程车间 编制人: 审批人: 制定日期:2015年10月20日

2015年度公用工程车间开车方案 根据目前市场情况,公司拟定于2015年10月20日酒精装置进料生产。为确保生产正常,本车间各装置顺利开车工作,特制定本方案。 一、成立公用工程车间生产运行领导小组 组长:陈明伏 副组长:单正文、杨义 组员:值班长及各操作人员 二、车间各单元开车时间表 三、环保装置开车步骤 将保存3个月的厌氧颗粒污泥作为接种污泥,对IC反应器进行提前4日启动。初始进水由水量60 m3/h逐步提升到100 m3/h;进水温度由初始温度20℃每12小时提升2℃,至10月26日提升到37.5~40℃;进水COD浓度由初始浓度1000mg/L提升到2800 mg/L。在整个开车过程中,历时10日,通过先提高有机负荷再逐步提高进水流量的方式启动。厌氧系统二次启动目标值为:IC反应器成功启动后,IC反应器容积负荷达到6.1 Kg.COD/(m3·d),厌氧系统处理能力恢复到停车前水平,厌氧出水COD浓度<300mg/L,VFA<3mmol/L,厌氧系统COD去除

率就达到85%以上,排放口达标排放。 1、环保开车初期 2015年10月20日,开启尾水泵向调节塔进水200 m3、 COD 1000±100mg/L、PH值6.5~7.2,待蒸汽供应后,进行升温处理。调节PH值通过碱罐区旁通阀投加离子膜碱(30%NaOH)进行调节,每班1~2次,每次15~20分钟。好氧系统同步开始运行,开启推流器一台、曝气机一~二台对氧化沟进行闷曝。每班开启刮泥机1小时将沉淀池底部污泥泵送到氧化沟进行再曝气。 2015年10月20日9:00,通过蒸汽管线对调节塔进行升温,由环境温度提升到20℃后,连续向厌氧塔进水60 m3/h。同时,开启尾水泵、原水泵向调节塔进水60m3/h、COD 1000±100mg/L、PH值6.5~7.2,蒸汽保证持续性加热状态,调节塔温度控制范围20±1℃。 2015年10月20日21:00,调节塔温度调整为22±1℃,其余指标不变。 2015年10月21日9:00,调节塔温度调整为26±1℃,其余指标不变。 2015年10月22日21:00,调节塔温度调整为30±1℃,其余指标不变。 2015年10月23日9:00,调节塔温度调整为32±1℃,COD 1500±100mg/L。 2015年10月23日21:00,调节塔温度调整为34±1℃, COD 1800±100mg/L。 2015年10月24日9:00,调节塔温度调整为36±1℃,COD 2100±100mg/L。 2015年10月24日21:00,调节塔温度调整为37±1℃,COD 2300±100mg/L,进水量80m3/h。 2、环保开车负荷提升 2015年10月25日9:00,调节塔温度调整为38±1℃,COD 2500±100mg/L。 2015年10月25日21:00,调节塔温度38±1℃,COD 2600±100mg/L,PH 6.0~6.5,进水量100 m3/h。 2015年10月26日9:00,调节塔温度调整为39±1℃,COD 2600±100mg/L,其余指标不变。 2015年10月26日9:00,调节塔温度39±1℃,COD 2700±100mg/L,其余指标不变。 2015年10月26日10:00,调节塔温度调整为37.5~40℃,COD 2800±200mg/L,PH 5.5~ 6.5。 四、环保开车过程的监测指标 在环保装置开车过程中,必须要对沼气产生情况、 V F A 、P H 和 COD去除率进行监测,以判断开车过程是否正常,负荷提升计划是否顺利进行,是否需要进行计划调整。 环保人员每班四次测量厌氧出水水质(PH、COD、VFA),并将化验结果及时通报值班长。值班长根据工艺调整需要,可要求环保人员加测水样。

工程竣工验收方案(建设单位)

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收方案 建设单位:北京首都机场太扬置业有限公司 二零一六年十月日

“蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼及8#楼工程”竣工验收方案 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质〔2013〕171号)及相关法律、法规、规章和规范性文件的要求,我单位组织勘察、设计、施工、监理等单位共同制定了“蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程”的竣工验收方案。 一、竣工验收时间:2016年10 月20 日 二、竣工验收地点:北京密云区水源九厂路北施工现场 三、验收组成员: 根据规定,我单位组织成立了竣工验收组,成员包括:建设单位(项目)负责人,勘察、设计单位工程项目负责人、各专业设计人员,总监理工程师和各专业监理工程师,施工单位技术质量部门负责人、施工单位项目负责人和项目技术质量负责人等参加。具体人员名单见“参加竣工验收人员资质登记表”。 验收组成员中土建和安装各专业齐全,验收组组长由建设单位项目负责人李丽丽担任,并主持验收会议。参加竣工验收的人员资格已核查,符合要求。 四、竣工验收流程: 1.签到并介绍到场人员 2.建设单位介绍工程基本情况: “蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼

工程”,建筑面积:57555平方米,共9个单体工程。1组团14#、15#、2组团1#楼为地上4.5层,砖混结构。2组团2-6#楼为地上9.5层,2组团8#楼为地上11.5层。为钢筋混凝土剪力墙砼结构。2012年10月20日开工,完工日期为2016年8月31日。监理单位已于2016年6月13日组织工程竣工预验收,对工程预验收中存在的问题,已督促落实到位。监理单位已出具了工程质量评估报告,本工程已具有完整的技术档案和施工管理资料,已具备竣工验收的基本条件。 3.工程参建各方分别汇报工程项目质量状况、合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 4.验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料 5.验收组实地查验工程质量,并进行必要的实测抽查 6.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,并达成工程竣工验收是否合格的一致意见。 7.验收组组长李丽丽作总结发言。 8.工程竣工验收合格后,形成经验收组人员共同签署意见并加盖各单位 公章的工程竣工验收记录,作为工程竣工验收合格的证明文件。 9.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。 附表:参加竣工验收人员资质登记表

原始开车方案

原始开车方案

目录 目录 1 第一章一次脱硫原始开车方案 7 第一节目标 7 第二节组织机构 7 第三节开车前应具备的条件和准备工作 7 一、应具备的条件 7 二、准备工作 8 第四节具体操作步骤 8 一、系统吹扫清理 8 二、系统气密试验 9 三、清洗及水联动试车方案 9 四、栲胶溶液配制 10 五、系统置换 10 六、开车步骤 11 七、安全注意事项及应急措施 12 第二章变换系统原始开车方案 12 第一节目标 12 净化车间原始开车方案2 / 73

第二节组织机构 13 第三节开车前应具备的条件和准备工作 13 一、应具备的条件 13 二、准备工作 14 第四节具体操作步骤 14 一、变换工艺管线吹扫 14 (一)吹除具备条件 14 (二)准备工作 14 (三)吹扫 15 二、安全注意事项及应急措施 16 第五节变换系统气密性试验 16 一、准备工作及具备条件 16 二、气密性试验 17 三、安全注意事项及应急措施 17 第六节变换系统置换 18 一、具备条件 18 二、置换步骤 18 三、安全注意事项及应急措施 19 第七节升温硫化 19 一、概述 19 净化车间原始开车方案3 / 73

二、准备工作及具备条件 19 三、硫化原理 20 四、升温硫化 21 五、升温硫化工艺指标 24 六、注意事项及应急措施 24 第八节变换系统开车 25 一、开车前准备工作和具备条件 25 二、开车步骤 25 三、安全注意事项及应急措施 26 第三章二次脱硫系统开车方案 26 第一节目标 26 第二节组织机构 27 第三节开车前准备工作和具备条件 27 第四节工艺管线吹扫 27 一、吹除具备条件 27 二、准备工作 28 三、吹扫步骤 28 四、安全注意事项及应急措施 29 第五节二次脱硫系统气密性试验 29 一、准备工作及具备条件 29 净化车间原始开车方案4 / 73

相关文档
相关文档 最新文档