******外墙保温工程

施工及验收规定

一总则

1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定

1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。

1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、

外墙外保温基本构造

1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。

1.6、引用标准

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008

《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007

《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007

二术语

2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板)

以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板

2.2、聚合物砂浆

由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。

2.3、胶粘剂

专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。

2.4、锚固件

把聚苯板固定于基层墙体的辅助联结件,一般用塑料和能防锈的金属制成。

2.5、玻纤网格布

专指耐碱型玻璃纤维网格布,是埋入防护用的抹面砂浆内,用以提高外保温抹面砂浆强度和抗裂性的增强材料。应采用经过耐碱树脂涂覆的抗碱玻璃纤维网格布。

2.6、防火隔离带

一种水平或垂直设置在建筑外墙外保温系统中,具有一定宽度的建筑外墙外保温防火构造。

2.7、抹面层?

抹在保温层上,中间夹有增强网,保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。

三、一般规定

3.1、保温层施工前,有甲方、监理、总承包单位、保温施工单位共同对基层的质量进行验收,基层的处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最

大偏差不大于5mm,超差部分应由总承包方修补平整,同时对外门窗洞口应进行验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和规范要求,伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出问隙。验收合格后,办理有责任主体四方共同签字的移交单,向保温施工单位移交。

3.2、外保温工程的施工前,应编制专项施工方案,并有总包单位审核通过、监理单位签字认可。

3.3、外保温工程的施工前,施工单位应向操作工人进行详细的技术交底。

3.4、保温材料进场时应按GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》进行检验。进场的保温材料必须有材料燃烧性能等级检验报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。

3.5、防火隔离带设置

依据公安部、住房和城乡建设部(2009)46号文件规定,高度大于等于24m小于60m的建筑,当采用B2保温材料时,每两层设置不小于500mm(设计要求)水平防火隔离带。设计要求在屋顶与外墙交接处、屋顶开口部位设置水平防火隔离带。水平防火隔离带保温材料为A级岩棉板。

3.6、抹面层?

本工程为薄抹面层,薄抹面层保护层厚度应不小于3mm并且不宜大于6mm。薄抹面层施工时,玻纤网不得直接铺在保温层表面,不得干搭接,不得外露。

3.8、外墙外不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。具有薄抹面层的外保温系统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位应位于保温层内。基层与胶粘剂的拉伸粘结强度检验,粘结强度不应低于0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%,外保温层与基层现场粘结强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位应位于保温层内。

检验方法:粘结强度采用现场拉拔试验检验(《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008强条)。

3.9、锚栓数量及布置应满足规范要求,每平方米应不小于7个。并应采用现场拉拔试验检验单个锚栓拔出力和基层力学性能应符合设计要求。

3.10、外保温施工各分项工程和子分部工程完工后应做好成品保护。

四施工工艺

4.1、施工程序

4.2、施工要点

4.2.1

制线及伸缩缝线等。

4.2.2 挂基准线

根据建筑立面的设计和外墙外保温的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线,在建筑外墙大角挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制墙面的垂直度和平整度。

4.2.3 配制聚合物砂浆胶粘剂

使用干净的塑料桶根据生产厂家配合比倒入净水,加入聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置 5 分钟。使用前再搅拌一次。配好的胶浆注

意防晒避风,以免水分蒸发过快。一次配制量应在可操作时间内用完。

4.2.4、粘贴聚苯板

EPS聚苯板切割:

施工现场应使用1200×600mm 标准尺寸的聚苯板,对角线及板厚误差±2mm。对于非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,应采用电热丝切割器或壁纸刀进行裁剪加工。对角线误差±2mm,切口与板面垂直,但必须注意。整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板。聚苯板的拼缝不得正好留在门窗口的四角处。

具体做法:用抹子在每块EPS板四周边上涂上宽约60mm、厚约10mm的胶粘胶浆,然后在中部均匀的粘结点,板口宜留50mm排气口。必须保证聚苯板与基层墙面的粘结面积达到40%以上,保温板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。保温板应粘贴

牢固,不得有松动和空鼓,墙角处保温板应交错。

涂好后,立即将XPS板贴在墙面上,动作要迅速,以防止胶粘剂结皮而影响粘结强度。

XPS板铺贴在墙上时,应用2m靠尺进行压平操作,保证其平整度和粘结牢固。在下一块保温板粘贴时,应将这块板从侧面推压向前一块板,并保证板与板之间的接缝被压挤紧密,不得有较大的缝隙。若因XPS板面不方正或裁切不直形成大于1.5mm的缝隙,应用同质材料处理并打磨平。

、XPS扳应自下而上,沿水平方向横向铺贴,保证连续结合,而且上下两排XPS板应错缝1/2板长。

在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切XPS板,使其垂直交错连接,并保证墙角垂直度。XPS板错缝及转角铺贴如下图所示。

阳角部位应做加强处理

在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的XPS板应采用整块XPS板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四角距离应不小于200mm。门窗洞口XPS板排板如图8所示。

锚栓的安装

1、使用电钻进行打孔以安装锚栓。结构墙体上的孔深,在墙体为混凝土时,锚栓锚固深度为50mm,墙体为加气混凝土砌块时,锚栓锚固深度为100mm。保证锚栓的入墙深度,墙体的抹灰层或旧饰面层不应作为锚固深度。锚栓应打在有粘胶处,阳角处第一个钉应离墙角6~10cm,以免损坏墙体。

2、打完孔后,将锚栓的塑料圆盘装入孔中,锚栓应在粘贴聚苯板24h后,方能钻孔安装。

抹底层抹面砂浆

聚苯板安装完毕检查验收后进行聚合物砂浆抹灰。在聚苯板面用不锈钢抹子抹底层抹面砂浆,厚度2~3mm。

贴压网格布

将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,随即将耐碱玻纤网格布沿水平方向绷紧,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平压入湿的抹面砂浆中;自上而下沿外墙一圈一圈铺设网布;遇到门窗洞口时,应在洞口四角沿45度方向补贴一块标准网布(200 mm×300 mm),不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。网格布左、右搭接宽度为100mm,上、下搭接宽度为100mm,在阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。所有收口处的网格布必须返过阳角压实。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。山墙处网格布应为质量更大、强度更高的增强网格布。加强布位于大面网格布下面。

抹面层抹面砂浆

在底层抹面砂浆稍干硬至可以碰触时再抹一道抹面砂浆罩面,厚度2~3mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

4.2.4.12、特殊部位处理

加强层做法:在标准外保温做法基础上加铺一层网格布,并再抹一道抹面胶浆罩面,以提高抗冲击强度。在这种双层网格布中,底层网格布可以是标准网格布,也可以是质量更大、强度更高的增强网格布,以满足设计要求的抗冲击强度为原

则。加强部位抹面胶浆总厚度宜为4~6mm。在同一块墙面上,加强层做法与标准层做法问宜留设伸缩缝。

下列情况应增设网格布进行加强:

(1)、底层离室外地面高度2000mm范围的部位;

(2)、可能遭受冲击力的特殊部位。

门窗洞口做法:外保温施工前,要求先安装窗框并打发泡剂、勾缝及嵌好密封膏,窗框背面应做出凸台构造,具体尺寸按外保温施工厚度的要求;XPS板铺贴,窗框边也用胶粘剂贴紧,铺好板打磨平整,上窄幅网和大网至窗框边;交后道工序批嵌柔性外墙腻子,窗框背面打发泡剂,外边框打防水胶。门窗保温节点构造如图。

图10平窗保温节点构造

图11 凸窗保温节点构造

缝的处理:留设伸缩缝时,缝内填塞发泡聚乙烯圆棒作背衬,直径或宽度为缝宽的1.3倍,再分两次勾填建筑密封膏,深度为缝宽的50%~70%。伸缩缝具体做法如图12所示。

图12伸缩缝做法

沉降缝根据缝宽和位置设置金属盖板,以射钉或螺丝紧固,具体做法如图13所示。

五、质量标准

5.1、主控项目

5.1.1、聚苯板、网格布的规格和各项技术指标、粘结剂、聚合物砂浆的配置原料的质量,必须符合有关规程及有关标准的要求。

检查方法:检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录、材料复验报告;保温层厚度用钢针插入和尺量检查。

5.1.2、聚苯板必须与墙面粘接牢固,无松动和虚粘现象。

检查方法:检查现场拉伸粘接强度检验报告及施工记录,观察和用手推拉检查。

检查数量:按楼层每20米长抽查一次(每处3延长米),但不少于三处。

5.1.3、表面平整洁净,聚合物水泥胶浆与聚苯板必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

检查数量:按楼层每20米长抽查一次(每处3延长米),但不少于三处。

检查方法:用小锤轻击和观察检查。

5.1.4、锚栓塑料胀管部分进入墙体锚固深度应符合产品安装规定的要求。

检查数量:按楼层每20m长抽查一处,每处不少于4个。

检查方法:检查锚栓塑料胀管和敲击钉长度或自攻螺丝退出检查。

5.1.5、护面层无爆灰和裂缝等缺陷,玻纤网格布不应外露在表面。

检查方法:观察检查;手摸检查。

5.2、一般项目

5.2.1、聚苯板粘贴应上下错缝,接缝应紧密、平齐,拼接缝处不应涂抹胶粘剂,每块聚苯板与墙面的总粘结面积不得少于40%。

检查数量:按楼层每20米长抽查一处,但不得少于3处,每处检查不少于2块。

检查方法:尺量检查取得其平均值。(检验应在粘结剂凝结前进行。)

5.2.2、防热桥隔断塞尖全部进入结构墙体,防锈螺钉进入胀塞长度应不小于30mm。

检查数量:按楼层每20米长抽查一处,但不得少于3处,每处检查不少于2块。

检查方法:退出螺钉、观察检查。

5.2.3、聚苯板碰头缝不得抹粘结剂。

检查数量:按楼层每20米长抽查一处,但不得少于3处,每处检查不少于2块。

检查方法:观察检查

5.2.4、网格布应横向铺设,压贴密实,不能空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象,搭接宽度不得小于30mm。

检查数量:按楼层每20米长抽查一次(每处3延长米),但不少于三处。

检查方法:观察及尺量检查。

5.2.5、聚合物水泥胶浆保护层总厚度不应大于6mm,首层不宜大于3mm。

检查数量:按楼层每20米长抽查一次(每处3延长米),但不少于三处。

检查方法:尺量检查

注:检验应在砂浆凝结前进行。

5.2.6、检查门窗洞口、阳台、挑板(檐)、女儿墙压顶节点网格布的包出宽度。

检查数量及方法;全数尺量观察检查。

5.3、允许偏差项目

5.3.1、聚苯板安装的允许偏差符合下表

5.3.2、保温墙体面层质量标准执行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)中“一般抹灰工程”的规定。

六、工程验收

6.1、外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411有关规定进行施工质量验收。

6.2、外墙外保温工程应在聚苯板粘贴完后进行隐检,抹灰完成后进行专项验收。。

子分部工程质量验收表

建筑节能工程

---------------

-

分项工程质量验收表 ---------------

检验批质量验收记录表

编号:

外墙保温工程施工组织设计方案

亿锋广场二期【尚苑】一标段、喷涂聚氨酯硬泡 外墙保温 施 工 方 案 编制;程宏刚 审核;李伟 大连北展房屋修缮工程有限公司 二零一四年九月一日

目录 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工组织机构和施工人员配备 第六章工艺流程及施工方法 1、系统构造 2、工艺流程图 3、施工条件 4、施工操作程序和方法 5、主要节点构造图 6、分部、子分部工程及验收 第七章保证工程质量措施 第八章保证工期措施 第九章安全生产管理措施 第十章成品保护措施 第十一章文明施工措施 第十二章环境保护措施 第十三章质量保修及其他承诺 附表: 表1 主要施工机械设备表 表2 劳动力计划表 表3 主要材料品牌、规格、厂家汇总表 表4 施工进度计划表

第一章总则 一、编制说明 本施工方案是按国家颁布和地方现行的施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准;按我单位了解的建设单位、监理单位、总包单位的意见,综合我单位的资金、财力、技术力量、人员等进行的预编制。 在此基础上,开工前我公司将根据设计施工图纸、建设单位、监理单位、总包单位对本方案提出的修改意见等,对本工程的施工方案逐步做进一步的完善细化,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更状况,根据现场实际情况重新修改相应的施工方案,并上报总包单位,取得建设单位和监理单位认同后予以实施。 二、编制依据 1、国家和地方现行的建筑节能工程施工及验收规范、规程、标准等; 2、本工程所涉及的图集、规范、标准、规程; (1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2004 (3)《采暖居住建筑节能检验标准》GBJ132—2001 (4)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (8)《硬泡聚氨酯外保温工程技术规程》DB21/T1463-2006 J10919-2007 (9)《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》 GB50404-2007 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)ISO9001-2000质量管理体标准(企业的管理手册和程序文件)。 三、编制原则 切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度;严格执行外保温施工程序,科学管理、严格施工;遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染;严格遵守国家有关消防要求,做好安全消防工作;确保工程质量和安全。 第二章工程概述 一、工程概况 亿峰广场【尚苑】B1#、B2#、B3#、B6#、B10#公建五栋单体外墙保温面积约为6万平方米,外墙整体采用喷涂40mm厚硬泡聚氨酯复合外墙外保温系统(40厚聚氨酯硬泡+20厚聚苯颗粒找平层+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网),挑出部位(阳台、花台等)采用粘贴30厚挤塑板(膨胀钉锚固)保温系统,窗口榜采用粘贴20厚挤塑板做法,局部(阳台、花台栏板)抹30厚聚苯颗粒保温。外饰面为涂料。

外墙保温施工方案(新)

一、施工方案编制依据及参照规范 (一)、方案编制依据 1、业主提供的招标文件及其他附件资料。 2、国家和行业颁布的有关现行规范、标准及图集,省、市建委颁发的有关规定及其他技术指标。 3、施工现场踏勘的情况及本公司的综合实力。 (二)、方案参照规范 1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/》; 2、《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程DB51-2005》; 3、《挤塑聚苯板保温构造图集西南05J103》; 4、《外墙内保温建筑构造03J122》; 5、《墙体节能建筑构造06J123》。 二、工程概况 外墙墙体保温采用XPS挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,板厚度为20mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结,挤塑板进行界面处理,并用锚固件进行锚固,面层为3—5㎜厚抗裂砂浆加单层玻纤网格布。 三、工程目标 (一)质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。(二)安全文明目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时文明施工。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全文明标准化工地。 (三)工期目标 经现场踏勘,各栋建筑物外墙施工进度不一致。工期确保为单栋建筑外墙工作面书面交接后,自交接日起65天(日历天)。 四、施工组织 建立以公司工程部、现场项目管理、施工作业部门三级分层管理的组织,对各级人员规定其职责、权限和相互关系,建立责任制并组织落实。 项目管理部在项目经理的领导下,由责任工长、工程施工、质量监督、安全管理等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面协调控制。项目部组织体系图如下:

外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 施工及验收规定 一总则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造

1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。 2.3、胶粘剂 专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。

(建筑工程管理]外墙保温施工方案控制要点

(建筑工程管理)外墙保温施工方案控制要点

外墙保温施工方案控制要点 壹、使用安全性。要使外保温工程于由自重、温湿度变化以及主体结构正常位移和风力等荷载引起的联合应力的作用下能保持稳定,具有适应基层正常变形而不产生裂缝或空鼓,可长期承受自重而不产生有害变形,能承受风荷载和耐受室外气候长期反复作用而不产生破坏,于罕遇地震时也不会出现脱落等,就应全面考虑系统耐候性、抗拉强度、抗风荷载性能,材料的粘结强度和耐水性、机械固定件拉拔力、抗裂性、玻纤网耐碱断裂强力和保留率,且加大对机械固定件颁布、节点构造等环节的设计。 二、火灾情况下的安全性。高层建筑外墙外保温工程应采取防火构造措施,防火性能符合???家有关法规规定。 三、卫生、健康和环境。整体建筑应防水渗透性能,室外水分(雨、雪)不得透过保护层,更不得透过外墙进入室内。对外保温复合墙体仍应防止内表面和间层结露、室内水蒸气产生率过高,必须采取适当措施防止系统受潮。于施工过程中,用于外墙的建筑材料身室外空气、土壤和水中释放的污染物比率应符合有关法律、法规的规定。要考虑系统耐候性、抗冲击性、吸水量、抹面层不透水性、保护层水蒸气渗透阻、热阻及材料水蒸气渗透系数和环保悀,同时要加强对防水节点构造、热工设计等环节的设计。

四、节能和保温。外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)和《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)等国家和行业标准的规定。 五、耐久性。壹般来说,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。欧洲国家使用的EPS板薄抹面外保温工程已近40年,大量工程实践证实,要使外保温工程使用年限于25年???上,就要求外墙外保温工程无论处于高温仍是低温情况,均不应引起墙体表面的任何破坏现象出现,外墙外保温工程各组成部分应具有物理-化学稳定性,所有组成材料应彼此相容,应是耐腐蚀的或处理成耐腐蚀的。另外,于可能受到鼠害、虫害等生物侵害的地区,仍应具有防生物侵害性能。因此,要通盘考虑这些因素对结构的影响。 关于外墙保温技术及节能材料的探讨 建筑节能是我国建筑业的壹个重要课题熏建筑的外围护结构的热损 耗较大,外围护结构中墙体又占了很大份额。所以,建筑墙体改革和墙体节能技术的发展是建筑节能技术的壹个最重要的环节,发展外墙保温技术及节能材料则是建筑节能的主要实现方式。 1.外墙保温技术:节能保温墙体施工技术主要分为外墙内保温和外墙外保温俩大类 1.1内保温技术及其特点

外墙保温专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 本工程江苏运河文化城运河澜湾项目位于宿迁市湖滨新城,毗邻骆马湖生态旅游区,东临郁金香路,北临女贞路,西临水杉大道,南临腊梅路。工程占地223158㎡,总建筑面积332033m2,其中地上建筑面积247763m2,地下建筑面积84270m2,项目由9栋高层建筑、19栋多层建筑、63栋别墅、7栋配套建筑(1栋开闭所、1栋社区服务、1栋幼儿园、3栋商业和1栋物业),以及两座地下车库组成,多层连接两座地下车库,地下车库基础均为筏板基础。本工程别墅为框架结构,地下一层,地上两到三层,地上总高度10.6-11.2m;多层高层为框架剪力结构,多层地上六层,地上总高度为19.0m;高层建筑为地下一层,地上十八层,地上总高度为56.7m。 (3) 第三节外墙保温设计概况 (3) 第四节施工质量 (4) 1.质量管理目标 (4) 第五节施工准备 (5) 1.技术准备 (5) 2.材料准备 (5) 3.现场准备 (5) 4.机具准备 (6) 5.材料配制 (6) 6. 材料的包装、运输、装卸和贮存要求 (6) 第六节外墙保温施工方案 (7) 1.外墙温施工工艺流程 (7) 2.外墙内侧无机保温砂浆施工工艺流程 (8) 2.基层处理措施 (9) 3.吊垂直、做灰饼、冲筋 (9) 4.保温砂浆分层涂抹及缺陷处理 (9) 5.分格缝处理 (10) 6.抗裂砂浆施工 (11) 第七节成品保护 (12) 第八节质量验收 (12) 1.一般规定 (12) 2.主控项目 (14) 3.一般项目 (16)

第九节质量保证措施 (17) 第十节安全生产保证措施 (17) 1.安全管理措施 (17) 2.施工安全制度 (18) 3.消防制度 (19) 第十一节文明施工保证措施 (20) 1.管理组织 (20) 2.施工现场和生活区实行封闭管理 (20) 3.规范施工场地管理 (21) 4.搞好机具设备的管理 (21) 5.操作面做到工完场清 (22) 6.现场文明施工管理制度 (22) 第十二节施工进度计划 (23) 1.工期目标 (23) 第一节编制依据 1、运河澜湾项目建筑施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 4、《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007) 5、《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 6、《外墙外保温建筑构造》(10J121) 第二节工程概况

外墙保温施工方案

A2-1表 施工组织设计报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

肥西县小庙镇敬老院工程 外 墙 保 温 施 工 方 案 安徽宏瑞建筑安装工程有限公司 二零零八年三月

施工方案会签栏

节能保温施工方案 一、工程概况 该工程位于肥西县小庙镇,使用功能敬老院,1#-7#楼为砖混结构大瓦房;综合办公楼为三层、局部二层现浇框架结构体系,使用年限均为50年,建筑结构安全等级二级,地基基础为丙级;抗震等级三级,设防烈度7级。由肥西县小庙镇人民政府投资兴建,大陆建筑设计研究咨询事务所进行施工图设计,安徽省科信工程建设监理有限公司监理,安徽宏瑞建筑安装工程有限公司承建。 二、现状调查 近年来,由于国家对建筑节能越来越重视,同时国家也出台了一系列的关于节能的施工规范,随着人们生活水平的不断提高,对于住房的要求也随之提高,对于住宅工程的节能,人们也有了一个全新的认识,对于节能的型住宅工程可以为社会节约大量的能源,如100m2住宅需要3KW的空调才能达到制冷或制热效果。普通建筑中,每年用在制冷或制热的电量为:3KW×484h+3KW×526h=3030Kwh。按照建筑节能50%的目标,则每年用在空调上的电量为(3KW×484h+3KW×526h)×=1515Kwh。则可节约电费,由此可见节能在现实生活中的重要性。 三、工程中对节能措施的应用 工程中主要使用水泥基复合保温系统。

四、节能保温施工质量保证措施 (一)、人员组织 为了保证节能的施工质量,控制好节能施工的质量,本项目部成立了以项目经理为组长,项目副经理为副组长,技术员、施工员、质检员,材料员、瓦工班组长成员的建筑节能施工质量控制小组。 (二)、施工条件与机具的准备 1、施工条件:基层墙体就符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002)的要求;外墙脚手架或施工吊蓝搭设安装牢固,外墙脚手架离墙的距离要适当;门窗框及墙身上各种进户管线、落水管支架、预埋管件等按设计要求安装完毕;施工环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于5m/s。雨期施工应做好防雨淋会措施,严禁雨天施工。 2、施工工具主要有砂浆搅拌机,手提式搅拌器,垂直运输机械、电动吊篮,手推斗机、电锤、射钉枪以及经纬仪、放线工具水平仪、靠尺、手锤铁锹、壁纸刀、钢卷尺、探针、剪刀、滚刷、灰桶、钳子、木抹子、铁抹子、托来板等专用检测工具和抹来工具。 (三)、建筑节能保温的施工措施 1、材料的准备和砂浆的拌制 (1)、保温砂浆的配制 干粉料:水=1:0.65(重量比)。一般按搅拌机的容积,预算出一次可投放的数量,还应根据拌制砂浆时环境温度和基层干温度来确定水灰比。拌制时间:自投料完毕起算比普通砂浆的搅拌时间延长一倍以上,正常5min左右。稠度控制在60m~80m范围内,直至拌均。资料随伴随用。一

EPS外墙保温施工方法及验收规范

EPS外墙保温施工方法及验收规范 EPS外墙保温施工工艺1. 1原材料要求: 1. 1. 1进入工地的原材料必须有出厂合格证或化验单。 1.1. 2聚苯乙烯板采用容重18-20kg/m3自熄型板材。摆放平整,防止雨淋及阳光曝晒。 1. 1. 3水泥为3 2.5#普通硅酸盐水泥和425#硫铝酸盐水泥,水泥必须有出厂日期,凡有结块现象或出厂日期超过3个月的必须根据化验结果确定如何使用。 1. 1. 4采用细度模数 2.0-2.8,筛除大于2.5 mm颗粒的砂子,其含泥量小于1%。 1. 1. 5玻璃丝布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放平整,避免相互交错摆放。 2. 1基层处理 2. 1. 1做EPS外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m靠尺检测,其平整度≤3mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1:2水泥砂浆找平。 3. 1. 2基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 2. 1. 3墙外的消防梯、水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。 3. 1施工要求: 3. 1. 1 施工温度不应低于5℃,而且施工完成后,24小时内气温高于5℃。夏季高温时,不宜在强光下施工。

4. 1. 2 5级风以上或雨天禁止作业。 4. 1. 3抹找平层前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。 3. 1. 4找平层用1:3水泥砂浆。 3. 1. 5窗口,窗膀水平角及垂直角要挂线施工。 4. 1科龙EPS外墙保温系统的施工 4. 1. 1施工程序 基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗膀挂线→基层墙体湿润→配制聚合物砂浆,挑选EPS板→粘贴EPS板→ EPS板塞缝,打磨、找平墙面→配制聚合物砂浆→EPS板面抹聚合物砂浆,门窗洞口处理,粘贴玻纤网,面层抹聚合物砂浆→找平修补,嵌密封膏→外饰面4. 1. 2粘贴EPS板 4. 1. 2. 1工具明细 1. 锯条或刀锯 2. 打磨EPS板的粗砂纸挫子或专用工具 3. 小压子或铁勺 4. 铝合金靠尺 5. 铁卷尺 6. 线绳、线坠 7. 墨斗 4. 1. 2. 2配料工具 1.铁灰槽(建议1m×0.4m×0.3m) 2.小铁平锹

外墙保温专项施工方案13151

中贸国际商城一期外墙保温工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 批准部门(章)

编制日期:年月日 第一章编制依据 1、《围护结构保温构造图集》(新05J/T105) 3、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)(DBJ01-602-97) 3、《外墙外保温施工构造—1》02J201-1 4、《外墙外保温施工技术规程》 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、施工图纸设计要求 7、建设单位变更通知单及技术交底 8、建筑装饰及验收规范 9、建筑工程施工现场管理规定 10、公司质量安全管理制度以及技术文件。 第二章工程概况 中贸国际商城一期工程位于辽宁省沈阳市法库县金牛街与龙山东路交汇处,共有建筑单 m,分别为框架二层、框架四层以及四层加地下室一层结构,体34栋,总建筑面积65437.062 由法库中贸置业有限公司投资建设,北京中环世纪工程设计有限责任公司负责设计,巨匠建设集团有限公司承建,浙江宏大监理有限公司负责监制,辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院进行勘探的一个大型工程项目。 该地区进入采暖期后室外平均温度在-30℃,混凝土构件直接暴露于该温度下极大地降低了该工程的使用年限,为了提倡节能环保的设计理念以及良好的居住环境,该工程外墙采用苯板保温节能工艺施工。 第三章作业条件 1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求。 2、外脚手架搭设完毕,并满足施工要求。 3、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕。

4、聚苯板保温体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。 第四章主要材料与施工工具 1、专用胶粘剂: 专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、发泡式聚苯乙烯保温板: 发泡式聚苯乙烯保温泡沫塑料板即EPS板,发泡聚苯板保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、玻纤网格布: 玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。 保温系统用玻纤网格布,(网孔尺寸4x6mm,重量为160g/m2) 玻纤网格布经过耐碱涂层处理,具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。 4、固定件:Φ8聚乙烯膨胀塞,采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃—80℃。 5、主要施工工具 (1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 (2)电动搅拌机、角磨机 (3)其他劳保及安全用具

外墙岩棉保温工程施工方案

外墙岩棉保温工程施工方案 编制人:谭崇平 审批人:何国成 编制时间: 2014 年 11 月 15 日四川盛华强保温工程有限公司

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 工程名称:能源中心建设工程 (2) 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 (2) 建设单位:中国核动力研究设计院 (2) 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 (2) 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 (2) 使用单位:中国核动力研究设计院 (2) 三、工程施工总目标 (2) 四、施工组织与部署 (3) 五、施工准备工作及各项资源计划 (4) 六、主要施工方式 (5) 施工节点图 (6) (7) 七、质量保障措施 (7) 八、配合协调措施 (7) 九、安全保障措施 (8)

十、文明施工 (8) 十一、工程技术档案管理 (9) 十二、质量保修回访措施 (9) 一、编制说明 1、方案编制依据 1)业主提供的施工招标说明书及其他附件资料。 2)国家和行业颁布的有关现行有效规范和标准。 3)省、市建委颁发的施工安全、文明施工、消防环保的有关规定。 4)施工现场的概况。 5)本公司历年来的施工经验及公司的技术实力、机械设备状况、施工队伍的素质等。 2、方案参考规范 1)《外墙外保温建筑构造》105121; 2)《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51-2005。 3) 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010。 二、工程概况 工程名称:能源中心建设工程 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 建设单位:中国核动力研究设计院 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 使用单位:中国核动力研究设计院 三、工程施工总目标

保温施工要求及验收标准.docx

外墙保温施工要求及验收标准 一、编制目的: 为规范华瑞紫韵城福景丽园项目外墙外保温工程做法、组成材料的技术要求及验收标准,保证外墙保温节能工程质量,制定本施工及验收标准。 二、基本要求: 1、施工前,要求施工单位根据设计文件和国家有关技术标准针对项目节能保温工程编制专项施 工方案,报监理单位审核通过后报甲方专业工程师确认,方案确认无误后现场采用相同材料和工艺制作样板并对保温锚栓进行现场拉拔试验,样板制作完成经甲方验收合格,样板确认单确认后方可正式施工。 2、保温施工前,保温施工单位、总承包单位、监理、甲方共同对基层质量、外门窗洞口尺寸、 伸出墙面的爬梯、落水管、空调预留洞等预埋件、连接件等进行隐蔽验收,验收通过后办理移交单。 3、基层验收符合要求、外墙48小时淋水试验合格、渗漏点防水处理合格后,先施工3层以下 基座部位,再施工头部造型部位,最后自上而下施工标准层。 4、材料要求:保温材料的选用及要求见下表一,进场的必检材料,按照节能验收规范进行见证 取样,复验合格后方可使用。 5、施工期间,环境温度要求不得低于5℃,不得高于35℃,夏季施工应避免阳光暴晒;5级以 上大风和雨雪天不得施工。施工过程中和施工结束后应做好对成品和半成品的保护。 6、施工现场的安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等符合要求。 表一: 墙体基层淋水试验→防水处理→首层安装造型板托架→墙面弹排版线、挂控制线→配置胶 粘剂→粘贴附加翻包网布→保温层施工检查验收与修整→安装锚栓→抹第一层抹面胶浆2-3mm→铺压耐碱玻纤网→抹第二层抹面胶浆3mm→养护5-7天→真石漆涂料施工

四、施工要求: 1、托架安装:保温板奇数层安装钢板直角托架(防锈处理):规格L50x50x5mm(长度300mm, 间距1m设置)、L100*100*5mm和L150*150*5mm(长度同造型宽度设置);托架固定膨胀螺栓长度M12*120mm,间距100mm;如遇混凝土挑檐托架可不再另行设置角钢托架。 2、弹控制线、弹排版线,挂线坠:根据建筑立面设计和技术要求,在墙面弹出外门窗口水平、 垂直控制线、排版线。在外墙阳角、阴角及装饰柱、屋面造型、水平腰线压槽线条、伸缩缝部位挂垂直基准线,控制保温系统的垂直度。 3、粘接翻包加强玻纤网布:在伸缩缝两侧、外门窗洞口、勒脚、阳台、雨棚、女儿墙等顶部系 统尽端处均应做网布翻包处理,翻包网宽度为:胶粘剂粘接100mm于基层墙体+保温板厚度+150mm宽甩出翻包待用。(见附图1、附图2) 4、热固型改性聚苯板外保温系统粘结施工要求: (1)热固型改性聚苯板与基层墙体有效粘接面积不小于保温板面积的50%(见附图3)。 (2)外门窗洞口及周边部位热固型改性聚苯板与基层墙体应满粘;建筑物外墙阳角1.20m宽范围内及女儿墙或檐口部位、所有装饰造型部位材料均满粘。 (3)胶粘剂现场制备,应按产品说明书要求制备胶粘剂,在规定的时间内用完,已表面结皮或凝结的胶粘剂严禁再次加水搅拌使用,违者重罚。 (4)胶粘剂采用点框法布胶:板边一周涂抹不小于100mm宽的胶粘剂,中间8个圆形粘接点直径不小于150mm且四个角部保温锚栓位置与之对应(见附图4)。 (5)墙体转角处,保温板的垂直缝应交错咬合;门窗洞口角部的保温板应用整块板裁出,角部离板缝的距离不小于200mm(见附图4);普通部位不得出现小于200mm宽保温板;保温板之间拼缝不得大于2mm,缝隙用聚氨酯发泡胶填充;施工现场不得现场切割材料。 (6)粘贴后用3m靠尺进行压平操作,用水平尺检查其平整度。 5、水平防火隔离带设置:在每层楼板标高向下设置300mm高泡沫混凝土板的A级水平防火隔离 带,如遇线条造型及出挑构件不能保证在同一水平标高时,则加高该部位的隔离带高度并与大墙面处水平防火隔离带搭接高度不小于300mm。防火隔离带在转角处咬合处理时保证水平拼缝,避免竖向贯通接缝。屋面自结构标高处向上设置不小于500mm高水平防火隔离带。 6、保温锚栓固定: ①保温锚栓采用金属防锈保温钉,保温钉数量要求不小于7个/㎡,保温板尺寸600*1200*50 不少于5个/块(均匀梅花布置);不规则矩形板不少于3个/块(面积小于0.36㎡的); 泡沫混凝土板长度大于500mm的保温锚栓于中间部位2个/块,其余1个。 ②锚栓在粘贴聚苯板24h后,电钻打孔并用电动螺丝刀安装锚栓,严禁用锤砸入。孔深:与结 构层有效锚固深度不小于50mm,墙体的抹灰层不作为锚固深度。锚栓打在与粘胶处对应范围内,阳角处第一个钉离主体墙角100mm,以免损坏墙体。

外墙保温施工工艺、控制要点及质量通病防治

外墙保温施工工艺、控制要点及质量通病防治 1、施工 1.1、一般规定 1.1.1 施工前,施工单位应编制墙体节能工程专项施工方案,并经监理(建设)单位审查批准后方可实施;施工单位应对施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训,作业人员应经过培训并考核合格后方可上岗,并做好技术交底和培训记录。 1.1.2 墙体保温工程完工后应做好成品保护。 1.1.3无机保温砂浆墙体保温系统施工前,对于采用相同建筑节能设计的构造做法,应在施工现场采用相同材料和工艺制作样板件,样板件经建设、设计、监理和施工等单位的项目负责人验收确认后,方可进行大面积施工。样板件的检测结果应符合设计文件和本导则及相关标准要求。 1.1.4外墙外保温施工的基层墙体允许偏差值应符合表1.1.4的规定。 表1.1.4 基层墙体允许偏差值 注:H为墙身高度。 1.2 施工准备 1.2.1 基层墙体应经过验收并合格。施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍及残留

灰块等清理干净。基层表面高凸处应剔平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松等部分要凿到坚固处,用1∶2.5水泥砂浆或细石混凝土分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。低凹处用水泥砂浆分层补平。施工孔洞、脚手架眼应修补完毕。 1.3 材料控制 材料进场验收应符合下列规定: 1 对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并经监理工程师(建设单位代表)确认,形成相应的验收记录。 2 对材料的质量证明文件进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)确认,纳入工程技术档案。进入施工现场用于无机保温砂浆墙体保温系统的材料均应具有出厂合格证、中文说明书及相关型式检验报告;进口材料应按规定进行出入境商品检验。 3 应按《无机保温砂浆墙体保温系统应用技术导则》和《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411)的规定,在施工现场对材料进行抽样复验,复验应为见证取样送检。 1.4 施工工艺流程 1.4.1 涂料饰面外墙外保温工程施工工艺流程按下列工序进行: 基层处理、验收→吊垂线、套方→做灰饼、冲筋→配制界面砂浆→施工界面砂浆→配制保温砂浆→施工保温砂浆→保温砂浆养护→保温层验收→弹分格线、安装分隔槽等→抹底层抗裂砂浆→压入耐碱网格布→抹面层抗裂砂浆→施工涂料饰面→验收。 1.4.2 内、外复合保温墙体保温工程施工工艺流程分别按内、外保温系统的工艺流程施工。 1.5 施工与控制 1.5.1 基层处理和验收检查基层是否满足设计和施工方案要求。基层应坚实、平整。 1.5.2 吊垂线、套方在建筑外墙大角、外门窗、变形缝及其他必要处应挂垂直基准线,在墙面弹出水平、垂直控制线。 1.5.3 做灰饼、冲筋应使用保温砂浆做标准厚度灰饼,然后冲筋,其厚度以墙面最高处为基准,保温砂浆厚度不小于设计厚度,并进行垂直度检查,门窗口处及底层墙体的阳角处宜设专用金属护角。

外墙保温专项施工方案

旧城风貌改造提升工程(二期)项目外墙保温专项施工方案 编制单位:四川省第四建筑工程公司 编制日期:二○一八年四月

目录 第一章工程概况、质量目标、编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、质量目标 (2) 三、编制依据 (2) 第二章施工程序、质量控制方法.......................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、质量控制方法及措施 (3) 三、工程质量控制保证体系 (6) 第三章分部分项工程施工方案 (10) 一、墙体保温工程质量的事前控制 (10) 二、墙体保温工程质量的事中控制 (11) 第三章安全文明生产及环保措施 (24) 第三章成品保护 (25)

第一章:工程概况、质量目标、编制依据 一、工程概况 本工程位于四川省成都市高新区芦葭镇,由派出所、活动中心两栋组成,建设总用地面积10930.87㎡,总建筑面积3258.47㎡. 活动中心建筑面积:1746.67㎡,建筑高度12.7m,地上3层;派出所建筑面积:1511.80㎡,建筑高度11.65m,地上3层。 工程名称:旧城风貌改造提升工程(二期)项目 工程地址:成都市高新区芦葭镇 结构形式:框架结构 建设单位:成都高投置业有限公司; 设计单位:四川省建筑设计研究院; 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司; 总承包单位:四川省建筑设计研究院; 施工单位:四川省第四建筑工程公司; 质量监督单位:成都市高新区建设工程质量安全监督站; 保温材料供应单位: 二、质量目标: (1)建筑外墙保温工程确保优质工程质量目标。 (2)建筑外墙保温施工做到方案编制完整、具备可操作性施工操作依据,便于工序检查。 (3)外墙保温检验批均100%符合合格质量的规定;主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格。 (4)外墙保温所含的检验批的质量验收技术资料完整。 (5)观感质量验收符合要求。 三、编制依据 1. 旧城风貌改造提升工程(二期)项目派出所、活动中心工程施工图纸及设计变更。 2. 四川省和国家现行标准图集。 3. 四川省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4. 施工图纸会审记录

外墙保温施工规范

外墙保温施工规范 一.施工前的准备工作 1.施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件;伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS 板) 或挤塑板(XPS 板),挤塑板专用界面剂。 2.施工工具 2. 1.设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速 700-1000r/min。②搅拌头,用φ12的钢筋,长度为 600mm ,下部150mm 处焊接四只用钢筋弯成半径为 75mm 的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。④其它设备,插头、插座、防水电线、对讲机等。 2. 2.工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、 2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3.施工准备

3. 1. 与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸, 并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3. 2.落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3. 3.检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3. 4.检查施工用水、电的情况。 4.施工条件 4. 1.按照 GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于 4mm 。 4. 2.施工期间及完工后的 24小时内,环境和基层表面温度均应高于 5℃, 风力不大于 5级。 4. 3.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4. 4.夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 三.施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理 - 弹线 - 调制聚合物胶浆 - 铺设翻包网布 - 铺设 保温板 - 安装锚固件 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 铺设网布 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 验收 四.施工要点 1.基层处理 1. 1.基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。

外墙外保温工程质量控制措施

外墙外保温工程质量控制措施 为进一步加强外墙外保温工程质量管理,确保外墙保温工程质量,规范建设、施工、监理单位的施工质量管理行为,依据相关法律、法规、施工验收规范和标准,结合**集团的实际情况,现对加强外墙外保温工程质量(LHB发泡水泥保温板)提出如下控制措施: 一、质量控制要点 1、建筑外墙外保温施工前,对外墙墙身上各种进户线管、空调管孔、水落管支架应按设计要求安装完毕,并按外墙保温系统的厚度留出间隙。外墙的对拉螺栓孔内应清洗干净,孔用发泡胶封堵密实,墙外侧用聚氨酯2mm厚分层堵实抹平。 2、外墙保温施工前应对砼墙面和加气砼砌块的表面局部不平整处用1:3水泥砂浆找平,墙体表面的垂直度、平整度允许偏差不应大于4mm,超过偏差的部位应进行打磨修整。 3、对墙体表面上的残留灰尘、浮灰、污垢、隔离剂应进行清除,基层应坚实平整、表面应洁净。 4、LHB发泡水泥保温板在粘贴之前,应根据外立面的长度、高度、门窗洞口几何尺寸、突出墙面部位进行测量、弹线、挂线,根据外立面的设计和保温板系统性能指标要求,对墙面基层涂刷界面剂,涂刷要均匀。 5、LHB发泡水泥保温板施工时,应自下而上粘贴。竖缝应错缝,错缝为板长的1/2,严禁用小块拼接。在外墙的四大角,突出墙面的阴阳角处,必须相互错槎搭接粘贴,门窗洞口四角处不得出现直缝,应离开外窗洞口四个角不小于200mm。 6、粘接LHB板时应将粘结砂浆铺在保温板的背面,应粘贴牢固,不得有松动、开裂,每块板上均匀涂抹厚度不小于3mm粘结砂浆,及时粘贴并挤压到基层上,粘贴面积应大于95%,板与板之间的缝隙不应大于1mm,垂直度、平整度不得大于4mm。 7、LHB保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求,保温层厚度不允许有负偏差。保温层验收合格后应喷憎水剂两遍,保温层与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。 8、锚栓固定件安装至少应在粘贴完24小时后进行,固定件长度为保温板厚+50mm,锚栓有效锚固深度为50mm,每块板应设2个锚栓,每平方米宜为12个。锚栓应钉进2/3,拧进1/3,钉头压盘应低于保温板表面,锚栓应进行抽检,现场做拉拔试验,锚栓抗拉承载力标准值砼墙面≥0.8KN,加气块墙≥0.3KN。 9、外墙勒脚部位应设置底座托件,高度不大于60m的墙面每两层设置一排托件,高度大于60m的墙面每一层高应设置一排托件。详见标准图集LHB发泡水泥保温板J12J129第7页。 10、LHB板粘贴牢固后,不少于24小时才能进行保护层施工,保护层施工前应在门窗口四角部位45°方向铺贴400×200mm附加耐碱玻纤网布加强层,加强层铺贴在大面网格布的下面,阴角部位加强网格布拐过阴角后的长度不少于150mm,阳角部位加强网格布拐过阳角后的长度不少于200mm, LHB板表面上不得干搭接,不得外露,相邻网布的横向搭接宽度不得小于80mm,纵向搭接宽度不得小于100mm,并不得使网布褶皱、空鼓、翘边。 11、抹面层中应加入耐碱玻璃纤网布,建筑物首层由一层标准型网格布和一层加强型网格布组成。二层以上可采用一层标准型网布,面层罩面应用抗裂砂浆,要求全部覆盖网格布,抗裂砂浆厚度应控制在5~7mm,分两遍成活。 12、凡突出外墙立面的阳台、雨蓬、空调板、窗台、窗眉装饰线均设置滴水槽或滴水线。滴水槽要求用8×10mm的铝合金条嵌入,滴水槽深度应为10mm、宽度应为8mm,深浅一致,光滑整齐,两头应做出断水30mm,滴水线应做成鹰嘴,要求顺直。 13、外墙保温质量要求:外墙表面垂直度、平整度较好,允许偏差为4mm,颜色均匀、洁净,阴阳角方正顺直,无修补痕迹,无空鼓开裂、无脱落。 14、LHB保温板工程施工期间以及完工24小时内,基层和空气温度不应低于5℃,夏季应避免阳光曝晒,在5级以上大风天气和雨雪天不得施工。

外墙保温专项施工方案

恒大城项目一期工程 (8#~15#楼、影城、幼儿园、地下车库及配套用房)外墙保温专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 分包单位: 总包单位: 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工艺 (1) 四、质量控制与验收 (9) 五、安全及文明施工措施 (10) 六、成品保护措施 (11) 七、注意事项 (11)

一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ46-2005 1.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 1.4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.5、《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)DBJ41/062-2012 1.6、《公共建筑节能设计标准》(寒冷地区)GB50189-2015 1.7、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011 1.8.《12系列建筑标准设计图集-外墙外保温》12YJ3-1 1.9、图纸及相关设计变更 1.10、本工程组织设计 二、工程概况 1、本工程位于焦作山阳区碧莲路与文汇路交叉口紧邻焦作一中。一期工程包括8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼;幼儿园、综合楼、大门、恒大影城、地下室及相关商业配套,住宅建筑面积142385.79m2,商业建筑面积3490.74m2,综合楼建筑面积991.67m2,幼儿园建筑面积3357m2,恒大影城建筑面积 8924.45m2,合计建筑面积159178m2(不含地库)。 2、8#、9#、10#、11#、13#楼为28层,总高度89.45,14#、15#楼为23层,总高度74.4米,12#楼为22层,总高度为71.45米,恒大影城为2层,幼儿园为3层。 3、该工程建设单位为焦作御景置业有限公司,监理单位为河南省育兴建设工程管理有限公司,设计单位为河南省纺织建筑设计院有限公司,总承包施工单位为江苏南通三建集团股份有限公司。 三、施工工艺 3.1基本条件 1)、主体已验收合格,抹灰墙面达到平整、阴阳角方正平直的要求。 2)、外墙门窗要求安装完毕并调整妥当。

外墙保温施工方案82650

一、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸; 1.2《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004); 1.3《建筑节能工程施工质量验规范》(GB50411-2007); 1.4《外墙外保温图集》(88J2-9); 1.5《建筑外保温图集》(10BJ2-11); 1.6《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 1.7《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2008); 1.8《绿色施工管理规程》(DB11/513-2008) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DB11/695-2009) 说明:本工程为剪力墙结构,主体已施工完毕,外墙为后贴55mm厚石墨聚苯板,局部为粘贴30厚石墨聚苯板,石墨聚苯板耐火等级为B1级;每二层设置防火隔离带,防火隔离带选用EXC泡沫水泥保温板,饰面面层为外墙涂料。 三、施工部署及准备 3.1、根据工程需要组织劳动力,总体施工顺序:2013年4月1日开始施工,计划6月15日前施工完毕。施工由上而下进行。 3.2、施工计划:精心组织足够的劳动力、安排好职工宿舍、解决施工生活用水用电及住宿问题。进场前务必提前做好各施工班组之间的工序衔接协

调工作,及时地交替移交,避免影响施工生产进度。 3.3、根据施工图纸及现场的实际情况,结合施工方案、统计各类材料用量、制订施工计划、技术措施及目标,做好技术交底工作等。 3.4、劳动力组织:精心组织管理人员及技术工人50人,杂工10人;进场后及时签定安全生产协议,同时组织职工安全教育、消防教育的考试,经考试合格后方可安排上岗。 3.5、施工机具:外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、云石机、电锤、冲击钻、手工锯、壁纸刀、螺丝刀、垫片、钢丝刷、刮刀、抹子、托线板、靠尺、墨斗、钢丝、线坠、油漆刷等。 3.6、主要材料准备:满足施工生产的需要按时间段、分批进场、集中码放整齐;主要材料有:55mm厚石墨聚苯板、水泥砂浆、抗裂砂浆、膨胀螺栓、玻纤网格布、镀锌钢丝网等。 四、主要施工工艺流程及施工方法 4.1、施工工艺流程 面层为外墙涂料的外保温做法:

2021年外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 欧阳光明(2021.03.07) 施工及验收规定 一总则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤 网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的 中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国 家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构 造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造

1.5 境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工

相关文档