1.适用范围

本方案适用于安康市白河县城市气化工程CNG储配加气合建站。

2.编制依据

《化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定)》HGJ203-83;

《化工机器安装工程施工及验收规范(化工用泵)》HGJ207-83;

消防离心潜水泵使用说明书;

3.试车准备

(1)试车前应认真阅读设备安装使用说明书和设计文件的机械设备表,按安装施工验收规定及说明书编制单机试车方案,并按程序上报审批。(2)方案审批完毕,组建试车组织机构并对参与试车人员进行详细的单机试车技术交底,明确试车程序、技术要求、检测项目和质量标准。(3)确定简要试车流程,因本次单机试车以检验机泵机械性能为主,泵的试车流程应尽量接临时管道进行试车。

(4)准备好试车使用的润滑油,机泵的油箱清理干净,试车用的计量器具(压力表、转速表、测振仪、测温仪等)应检验合格并在有效期呢。

(5)试车使用的临时垫片、临时过滤网等准备齐全。

4.消防离心潜水泵单机试车

试车前应具备的条件

(1)泵设备安装完毕,各项安装符合规范及设备技术文件的要求,检查、确认,地脚螺栓紧固完毕,抹面工作已结束。

(2)泵附属设备和管道系统

①附属设备和管道系统安装完毕并符合规范及设计要求;

②附属设备按要求封闭完;

③附属管道系统试压、吹洗完;

④阀门安装完毕有合格检验报告。

(3)电气、仪表经校验合格,联锁保护灵敏、准确。

(4)油箱、轴承箱等内已按要求加好润滑油。

(5)泵入口按要求加过滤网,其中泵入口过滤网有效面积不应小于入口截面的2倍。

(6)试车现场环境要求

①设备周围的杂物已清除干净,脚手架已拆除;

②相关通道平整、畅通;

③现场无易燃、易爆物,并配备足够消防设施;

④照明充足,有必要的通讯设施。

(7)试车前应进行下列检查:

①确认机械内部及连接系统内部,不得有杂物;

②检查地脚螺栓、连接螺栓不得有松动现象;

③裸露的转动部分应有保护罩或围栏;

④轴承冷却水量充足,回水畅通;

⑤检查轴承润滑油量(油位)达到要求,确认各摩擦部位、滑移部位已加注足够的润滑剂;

⑥确认电机通风系统内无杂物,封闭良好。

单机试车

4.2.1试车介质及系统冲洗

(1)试车介质采用脱盐水。

(2)试车系统冲洗程序:

①先将需注水的容器清理干净,将容器内注入适量脱盐水。

②拆开泵的入口管,打开入口阀,使用容器内脱盐水将入口管段冲洗干净,以管内流出的水变为清水为止,若容器内水位过低应再向容器内加脱盐水。

③泵的入口管段冲洗干净后,加临时过滤网,然后连接泵的入口管,具备泵单机试车条件。

④泵的出入口管段法兰之间垫片应按图纸要求安装上正式垫片。

4.2.2电机空试

(1)离心泵单机试车前应先进行电机的试运转,要求如下:

①电机试运转前,应先脱开连轴器,并检查电缆及接线是否正确、完好;

②手动盘车,检查有无异常声响及磨擦,如有应及时查明原因,并排除;

③点动启动电机,确定其转向是否正确,并检查其有无异常声音、振动、转子轴向窜动等,反方向时应调整接线;

④再次启动电机5分钟,检查其电流、电压及轴承温度,电机试

运转应连续运转4小时,电机启动时记录一次轴承及机体的温度,以

后每隔30分钟记录1次,要求轴承温度≤65℃,轴承温升≤35℃;

⑤电机试车运转中要随时监测轴承有无磨擦和异常声响,发现问题随时关机处理,处理完毕应重新试车;

(2)电机试运合格后及时将联轴器复位,联轴器应按泵安装要求中的对中数值进行对中,对中完毕检查合格,方可进行泵试车。

4.2.3泵试车

(1)复查泵的联轴器对中值应符合要求;

(2)对泵进行盘车检查,应转动灵活,无卡涩,无噪音;

(3)先开启冷却系统(若有)运行正常后方可启动主泵;

(4)离心泵应先开启入口阀门,关出口阀门后再启动,待出口压力稳定后,立即缓慢打开出口阀门调节流量;在关闭出口阀门的条件下,泵连续运转时间不应过长;往复泵试车,应先打开泵的出口阀,泵不得在关闭出口的状态下开车;

(5)泵类设备在额定负荷下连续运转4小时无异常为试车合格;(6)泵试车时应符合下列要求:

①试车运转中,轴承的温升、滚动轴承的温升应符合技术文件的规定(技术文件无要求时,按规范要求:滚动轴承温升不得大于40℃,轴承最高温度不得超过75℃;滑动轴承温升不得大于35℃,轴承最高温度不得超过65℃);

②电动机温升不得超过铭牌或技术文件的规定,如无规定,应根据绝缘等级的不同进行确定;

③转子及各运动部件不得有异常声响和磨擦现象;

④泵的附属设备运行正常,管道应连接可靠无渗漏;

⑤泵试车过程中应作详细记录(每30分钟一次,记录负荷、温度、振动值等);

⑥试车过程中若发现异常应及时停车,问题处理完毕后,重新进行试车。

5.试车流程图

6.物资准备

(1)对讲机2部。

(2)红外测温仪1台、听棒1根。

(3)梅花扳手1套、活扳手2把、F扳手2把。

(4)垫片、螺栓及配套螺母若干。

7.安全注意事项

(1)试车现场必须保持整齐整洁。

(2)泵试车过程中严禁打开联轴器防护罩。

(3)手动盘车时,禁止启泵。

8.常见问题及解决办法

9.单机试车记录表

机泵单机试运方案

新建汽油脱硫装置机泵单机试运方案 加氢一车间 二零一三年九月十日

一.单试前的准备及条件 1.1单试前的准备 1.各润滑部分按规定加注合格的润滑剂。 2.润滑脂按规定的型号加注,对于二级电机加注轴承室的一半,四级 电机加注到轴承室的三分之二。 3.润滑油加注应不小于120目的过滤网。 4.试运转前轴承箱的呼吸阀应畅通,以免试运转时轴承过热或润滑油 沿轴封泄漏。 5.泵入口必须加过滤网,过滤网有效面积不小于泵入口截面积的2倍。 2.2试运转应具备的条件 1.确认审批试运方案; 2.设备及其附属装置、管路等均应全部施工完毕,施工记录及资料齐 全; 3.检查确认设备无零件短缺现象,全面检查各连接螺栓紧固是否完 好,并进行必要的紧固; 4.检查试运所需的各种机具(如电压表,电流表,测温仪、压力表等); 5.清理试运现场,周围环境应整洁,便于操作、维护; 6.工艺系统试压完毕,管道冲洗干净; 7.电气、仪表施工完毕,检查合格; 8.试运所用的容器及设备封闭完成,具备上水条件。有充足水源,以 便为试运系统提供介质;泵试车要用临时水源,可考虑多个临时水 源,以便试车时根据当时的条件灵活选择。由于在编制本方案时该 项目的设计还未最终完成,因此,管道/设备的清洗、水源引入口、排放口等的选择应根据现场情况作适当调整。 9.设备所需循环冷却水系统冲洗完毕、畅通,具备使用条件; 10.成立电气、仪表、设备等专业人员参加的试运小组,与甲方试运小 组相协调; 11.试运前要求各专业的施工项目达到确认的条件,并得到技术负责 人的批准后方可试运。 12.工艺管线人员确认循环流程无误,排水渠畅通、介质引入工程结

机电设备单机调试方案

编制:审核:批准:宁夏XX 工程 机 电 设 备 单 机 调 试 方 XX有限公司 XX工程项目部

、工程简介 二、方案编制依据 三、主要工作内容 四、试运程序及试运设备清单 五、试运转 六、安全措施 七、工机具及专业人员配备计划 八、质量保证措施 九、附件:目录 10

、工程简介 X工程X机电相关设备安装 、方案编制依据 1. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2. 《起重设备安装工程施工和验收规范》GB50278-98 3. 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 4. 《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 5.设计院图纸,业主要求及产品说明书

主要工作内容 F表设备的安装及单机试运行,不包括各系统之间的联动调试。

四、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查f系统检查f部分设备加注油、脂f电机检查及旋转方向确认f电机2-4小时单试f带负荷4-8小时试运f办理验收交接手续。 备注: 1)确认设备厂家说明书,明确调试要求后方进行整体试运行; 2)电动机试运行合格后,由厂家复查轴承同轴度,确保运行时无摩擦。 2、试运行单机设备性能一览表,见附页。 五、试运转 一)单机试运转的条件1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关各方验收合格。 2、机械设备的整体安装水平度已调整至允许的范围,设备零部件相关水平度由厂家进行调整。 3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。 4、转动机械由设备厂家加好符合要求的润滑油、脂、油位正常。 5、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。 6、各有关的手动阀门,经检查调试试验,动作灵活,可靠,并标明名称及开闭方向。 7、设备及仪器仪表清理擦拭干净并标注正确名称。 8、需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,应符合试运要求。 9、设备及周围环境清扫干净。 10、参加试运的人员应全部到位,并已熟悉机械设备的有关技术文件,并切实掌握试运转的有关操作的技术要求。 11、电动机经过单独空负荷试运行合格,旋转方向正确。 12、检查各转动设备,用手盘动转子检查,应灵活,无卡滞现象,设备内应无摩擦和卡涩等异常现象。 13、试车现场应配有消防器材。 14、可能对人身或机械设备造成损伤的部位,必须采取的安全设施和安全防护装置均已设置完毕,并符合有关标准的规定。

给排水调试方案

给排水系统调试方案 一、调试前的准备 1.检查室外水源管道的压力和流量,应符合设计要求; 2.参加调试人员参照图纸复查并熟悉各个系统的管路走向; 3.参加调试人员要做到思想重视,分工明确,组织严密,指挥统一; 4.水源及排水系统或临时水源,临时排水系统准备充分。水冲洗的排放管必须 接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小 于被冲洗管截面的60%。 ~ 5. 准备好调试过程中各种仪器、工具、人员安排及核验各种项目的记录表格 二、调试小组组织架构 1. 给排水调试工作机构图 2.组织架构及人员安排 调试组组长和调试组副组长主要职责:协调统筹项目部调试的对外及对内的各种关系 给排水调试负责人主要职责:给排水系统调试工作的统筹和组织

调试组成员主要职责:调试中的专职操作实施人员,并处理调试中的技术问题 / 给排水系统调试协助人员:保障调试系统的正常用电 调试现场安全监督:负责现场调试工作的安全督导 3.参加本工程机电主要调试人员 本工程给排水调试小组由项目总工程师任组长,工程部经理、技术负责人任调试副组长,其他专业技术人员人组员。参加机电各调试人员均以前参与过类似工程的机电调试经验,并能解决的调试存在的问题。 给排水系统调试主要人员组成 给排水系统调试统一组织,调试人员以项目部给排水专业、设备供应商及劳务施工人员参加,总包、业主、监理与顾问代表参与。 4.岗位职责 1)调试指挥小组职责 & 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 2)专业负责人的职责 组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 ! 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 3)调试值班人员职责 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。

泵试运转方案

泵试运转方案

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (4) 四、施工准备 (8) 1.施工技术准备 (8) 2.施工现场准备 (8) 五、施工方法 (8) 1.泵试运转前检查工作 (8) 2.试运转前准备工作 (8) 六、施工程序 (9) 七、保证安全措施 (13) 八、施工计划 (14)

一、编制说明 为了使乌石化 3.0万吨/年高压法三聚氰胺装置的泵能够正常进行试运转,确保顺利开车特编制此方案。 二、编制依据 1.《泵随机资料和技术文件》(生产厂家); 2.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50213-98); 3.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98); 4.《炼油、化工施工安全规程》(HGJ233-87、SHJ505-87); 5.石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 SH/T3411-1999。

三、工程概况 三聚氰胺装置泵主要技术数据(共计:121台):其中国外的供货的泵共9台(P-1103A/B、P-1105A/B、P-1210A/B、P-1211A/B/C),根据国外专家意见这些泵仅对联轴器进行找正,然后直接交给生产车间。 序号机泵位号工艺流量 m3/h 扬程 M 出口压力 MPa 电机功率 KW 电机转数 r/min 数量类别试运容器 1 P-1101A/B 18 40 3.9 11 1475 2 离心泵水槽 2 P-1102A/B 36 50 4.8 15 2900 2 离心泵水槽 3 P-1104A/B 41 65 6.3 30 2950 2 离心泵水槽 4 P-1106A/B 300 2 5 2.4 30 1475 2 离心泵C-1101 5 P-1107A/B 59 325 31.4 90 2950 2 离心泵水槽 6 P-1108A/B 58 360 34.8 90 2950 2 离心泵水槽 7 P-1109A/B 650 350 33.9 90 1475 2 离心泵C-1103 8 P-1110 54 35 3.4 15 1475 1 离心泵水槽 9 P-1111A/B/C 3800 5 0.5 110 730 3 离心泵水联运 10 P-1112A/B 70 70 6.8 30 2900 2 离心泵水槽 11 P-1113A/B/C 37 35 3.4 11 1475 3 离心泵水槽 12 P-1115A/B 5 25 2.4 2.2 2900 2 离心泵水槽 13 P-1116A/B 35 25 2.4 5.5 2950 2 离心泵水槽 14 P-1117A/B 82 298 28.8 110 2950 2 离心泵水槽 15 P-1119A/B 7.3 60 5.8 7.5 2950 2 离心泵水槽 4

污水泵调试方案

xxx工程 污水泵调试方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:xxx x年x月x日

目录 1.工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3.组织架构及人员安排 (2) 4. 准备工作 (2) 5.水泵调试步骤及内容 (3) 6.水泵试运转应注意的问题 (3)

一工程概况 这个自己写了! 二编制依据 1、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》; 2、产品说明书及相关技术文件; 3、施工图纸; 4、相关的规范、规程,标准、图集等。 三、组织架构及人员安排 电气调试负责人: 主要职责:电气系统调试工作的统筹和组织 调试组成员: 主要职责:调试中的专职操作实施人员,并处理调试中的技术问题 电气系统调试协助人员: 调试现场安全监督 四、准备工作 1、须准备好相应的调试工具: 工具名称数量 500V兆欧表1只 万用电表1只 钳表1只 电工工具等 2、整理好所有施工图纸,包括平面图、系统图、接线图等。 3、准备好各种调试记录表格等。 五、水泵调试步骤及内容 本节调试内容主要测试水泵及控制箱的的电气性能,潜水排污泵为离心式潜水泵,采用自动藕合安装的方式。 1、泵试运转前应具备的条件。 1)检查集水坑内垃圾有没有清理干净,保证无杂物,避免将泵卡死烧坏。

2)通电前的检查: (1)水泵控制箱进行交接试验;每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ;用1KV的试验电压进行交流工频耐压试验,试验持续时间1min,无击穿闪络现象;二次回路交流工频耐试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值大于1~10 MΩ时,用1000V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象。 (2)连接电动机与控制箱的电线电缆的线间电阻绝缘值符合要求(大于0.5 MΩ)。 (3)电线电缆已经按设计图纸要求连接,且连接螺没有松动现象; 2、水泵调试试运转。 1)在水专业组调试人员的配合下,检查水泵后阀门是否处于正常状态,检查水泵耦合是否严密,各种配件是否牢固,无松动。 2)水泵手动控制的调试,把控制柜的转换开关旋至手动档,点动每台水泵,检查电机转向是否正确;检查电动机是否有异常的响声。 3)水泵自动控制系统的调试,调好液位浮球高低,把控制柜的转换开关旋至自动档,水泵应能根据水位高低自动启动停止水泵。 4)记录好水泵运转时的起动时间和起动电流值、运行时的电流值,检查是否符合设计要求。 六、水泵试运转应注意的问题 1、泵在试运转时,如出现异常情况须及时停止试运行,找出产生异常情况出现的原因并进行妥善处理,处理完成后方可继续进行试运转。 2、严禁在集水坑内无水的情况下,长时间启动水泵检查电机转向。

循环水调试方案.

内蒙古蒙西水泥股份有限公司生产经营中 心二期余热发电项目 循环水系统调试方案 编制: 审核: 批准:

1.循环水系统调试目的和任务 1.1调试目的 对循环泵及辅助设备和管道系统的性能进行工况下的动态校验,确认整个循环水系统的性能符合制造与设计要求。 1.2系统调试的任务 1.2.1循环水泵调试合格 1.2.2循环泵出口电动门、凝汽器进口电动门调试合格。 1.2.3冷却塔风扇调试合格 1.2.4过滤排污泵调试合格 1.2.5冷却塔补水排水系统调试合格 2主要设备技术范围 2.1循环水泵 型号:DFSS400-21/4A 流量:1495~2480m3/h 扬程; 37~21mH2O 转速:1480rpm 2.2循环泵电机 功率:N=200 KW 电压:380V 转速:1480rpm 频率:50HZ

2.3过滤排污泵 型号:IS125-100-200A 流量:187 m3/h 扬程:43.7米 转速:n=2900rpm 2.4过滤排污泵电机 功率:N=37kW 电压:380V 转速:n=2900rpm 频率:50HZ 3.循环系统调试应具备条件 3.1循环水系统和所属试转相关设备、阀门和管道均已按照制造厂和设计图纸的要求安装完毕,并验收合格。 3.2循环泵电机已经过单体试转,旋转方向正确,并验收合格。 3.3循环水泵房及周围试转区域内场地平整,照明充足,通讯正常,道路畅通。 3.4循环水泵房各表计以及热工信号、联锁开关已安装校验完毕,符合要求可以投用,有关的缆索保护试验合格。 3.5循环水泵出口电动蝶阀单体试转调试合格。 3.6循环水系统水压试验合格。 3.7循环水系统上所有阀门均已校验,开关灵活、方向正确,并以编号挂牌。

离心泵单机试车方案

1.适用范围 本方案适用于山西潞安高纯硅业科技有限责任公司合成精馏车间三氯氢硅合成工序。 2.编制依据 《化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定)》HGJ 203-83; 《化工机器安装工程施工及验收规范(化工用泵)》HGJ 207-83; 离心泵使用说明书;三氯氢硅合成PID。 3.试车准备 (1)试车前应认真阅读设备安装使用说明书和设计文件的机械设备表,按安装施工验收规定及说明书编制单机试车方案,并按程序上报审批。 (2)方案审批完毕,组建试车组织机构并对参与试车人员进行详细的单机试车技术交底,明确试车程序、技术要求、检测项目和质量标准。 (3)确定简要试车流程,因本次单机试车以检验机泵机械性能为主,泵的试车流程应尽量利用就近的塔或容器储存试车介质,流程不宜过长。若系统无可利用的容器时,则可另置容器接临时管道进行试车。 (4)准备好试车使用的润滑油,机泵的油箱清理干净,试车用的计量器具(压力表、转速表、测振仪、测温仪等)应检验合格并在有效期呢。 (5)试车使用的临时垫片、临时过滤网等准备齐全。

4.离心泵单机试车 4.1试车前应具备的条件 (1)泵设备安装完毕,各项安装符合规范及设备技术文件的要求,检查、确认二次灌浆达到设计强度,地脚螺栓紧固完毕,抹面工作已结束。 (2)泵附属设备和管道系统 ①附属设备和管道系统安装完毕并符合规范及设计要求; ②附属设备按要求封闭完; ③附属管道系统试压、吹洗完; ④安全阀冷态整定完,有合格检验报告。 (3)电气、仪表经校验合格,联锁保护灵敏、准确。 (4)油箱、轴承箱等内已按要求加好润滑油。 (5)泵入口按要求加过滤网,其中泵入口过滤网有效面积不应小于入口截面的2倍。 (6)试车现场环境要求 ①设备周围的杂物已清除干净,脚手架已拆除; ②相关通道平整、畅通; ③现场无易燃、易爆物,并配备足够消防设施; ④照明充足,有必要的通讯设施。 (7)试车前应进行下列检查: ①确认机械内部及连接系统内部,不得有杂物; ②检查地脚螺栓、连接螺栓不得有松动现象;

单机调试方案

一、试验准备 1、准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。 2、检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3、依照厂商说明润滑设备。 4、在手动位置检查电机转动方向是否正确。 5、在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 6、检查用电设备的供电电压是否正常。 7、检查所有设备的控制回路。 8、制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 9、单机调试构筑物满水到设计水位。 二、功能试验(空载试验) 1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。

3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 三、单机调试(负载试验) 1、设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 2、池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 3、开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 4、在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 5、荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。 6、单机调试结束后,断开电源和其它动力源;消除压力和负荷,例如放水、放气;检查设备由无异常变化,检查各处紧固件;安装好

水泵安装、调试方案

Pump Commissioning Plan 安德里茨智慧流水泵调试方案 一、 安装调试步骤: 1. 智慧流水泵的吊装 1.1. 吊装时,千斤顶及所用的绳索/吊链不能超过许用载荷以确保吊装物不掉下。不能在吊 装物下通过,绝对禁止站在吊装物下方。绝对避免急牵。 1.2. 起吊设备(吊带)放到进出水口端的法兰下部,才能起吊整台水泵,起吊装置一定尽量 短以防止泵倾斜。出水口端要比进水口端要重些,最好能配上导链。 a) 智慧流TM 水泵整泵的起吊 b) 上半泵壳的起吊:泵的上壳吊耳只能起吊泵盖,绝对不能用来起吊整台泵,否则 容易造成人员伤害或损坏水泵 只能用来起吊上泵壳,不能用来起吊整台泵。

Pump Commissioning Plan c)下半泵壳的起吊 2. 智慧流水泵与电机的安装 2.1. 准备工作: a) 基础应符合佛山安德里茨技术有限公司提出的基础方案及工作环境是安全的

Pump Commissioning Plan b) 在基础标上位置及标高 c) 安装前检查基础表面精度 2.2. 安装步骤: 2.2.1. 水泵安装 a) 将联轴器通过用油浴方式分别套入泵轴及电机轴(联轴器油浴温度为120℃~ 140℃) ,天气较冷的地区温度可以略高些,但不超过180℃。请注意联轴器油浴 前,修配好联轴器,轴和键上的毛刺或其他缺陷,并进行预装;在轴与键上涂抹些 油脂;热套时尽可能快的安装联轴器,使联轴器的的大平面端与轴末端齐平。 b) 预埋地脚螺栓的基础孔留个斜口便于灌浆。如下图 c) 在智慧流水泵底座的地脚螺栓孔下必须设置厚度为20~30mm的铁板(具体长度与 宽度视现场情况由安装单位定),铁板相应位置开比地脚螺栓直径稍大的孔,将地脚 螺栓插入智慧水泵的底座的地脚螺栓孔及铁板孔内,并带上螺母及垫片。如下图所 示: d) 将带有地脚螺栓的智慧流水泵按照1.2所述方法吊装到基础上,地脚螺栓进入基础

泵、风机、空冷风机单机试运方案(常用标准版)

1.0 编制说明 1.1 本方案为连续重整装置机泵、风机(含鼓风机)、空冷风机等设备单机试运而编制,包括装置内所有的机泵、风机、空冷风机及一些设备附属的机泵、搅拌器等。 机泵共计52台,风机共计5台,空冷风机共计66台,设备附属机泵22台,搅拌器2台。 2.0 编制依据 2.1 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 2.2 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.3 随机技术文件及有关设计图纸 2.4 《100万吨/年重整施工组织设计》 2.5 《空冷施工方案》ZHCR-310 2.6 《机泵、风机施工方案》ZHCR-309 2.5 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98 2.6 《石油化工工程施工及验收统一标准》SH/T3508-1996。 2.7 《石油化工施工安全技术规程》SH3503-1999 2.9 《工程建设交工技术文件规定》SH3503-93 2.10《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001

3.0 单机试运的目的、要求、方法 3.1 目的 考核设备制造质量、安装质量,使设备性能参数符合规范和设计要求,并满足生产操作要求,为联运和投料试车打下良好的基础。 3.2 要求 装置的单机试运工作是装置安装工程的最后一个环节,也是装置中交前的一个关键环节。因此,单机试运工作是否能顺利进行直接影响着装置中交的水平和中交后是否能正常开工投料运行,为此,要求参加单机试运的有关部门、有关工种及有关人员一定要以严肃的工作态度、严密组织,严格的纪律做好该项工作,为连续重整装置高水平中交奠定良好的基础。 3.3 方法 3.3.1 机泵主要以水为介质,利用工艺流程或设置临时跨线形成简单的闭路循环进行单机试运转;液压油站齿轮泵待工艺安装接束后,以油站形成闭路用液压油进行单试;进料泵油站油泵以润滑油为介质进行单试;真空泵以大气为介质进行试运转。 3.3.2 风机、空冷风机利用大气、直接送电带负荷试运转。 4.0 单机试运转前应具备的条件 4.1 设备本体

设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。(二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位 (1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。 2,提供了相关资料和文件: (1)各种产品的合格证书或复验报告。 (2)施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件。 (3)与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料等。

单机调试方案

单机调试方案 1、试验准备 一般准备工作 准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备,确保安全防护设施齐全可靠。 检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 依照厂商说明润滑设备。 在手动位置检查电机转动方向是否正确。 在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 检查用电设备的供电电压是否正常。 检查所有设备的控制回路。 制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 单机调试构筑物满水到设计水位。 清水联动试车运行准备工作 成立试运行指挥小组,组织以设备安装、电气、仪表技术工种为骨干的试运行值班队伍。并对所有人员进行培训,使其了解设备结构、性能,掌握操作程序和方法,具有安全知识和事故应急处理能力,熟悉自己的岗位职责,持证上岗。 编写切实可行的清水联动试运行方案并经建设单位、监理工程师审批通过。调试内容包括:准备工作、调试内容、调试步骤、操作方式、人员及岗位配置、可能的应急措施等。 对整体工程(包括机械设备、电气、仪表、管线等)进行全面检查。对全厂的闸门做完漏水量检查。 根据设计水位先将参与试运行管路及池体满水至设计水位。 试运行临时水源配合试运行的临时管网、临时泵施工完毕。 备齐检查试运行中所需的各种测试仪器,制定相应记录表格。 2、功能试验(空载试验) 在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。

在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验。开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。 空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 3、单机调试(负载试验) 设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。 单机调试结束后,断开电源和其它动力源;消除压力和负荷,例如放水、放气;检查设备由无异常变化,检查各处紧固件;安装好因调试而预留未装的或调试时拆下的部件和附属装置;整理记录、填写调试报告,清理现场。 4、联动试车运行 联动试车运行条件 联动试车时,厂外管道及泵站具备输水条件,污水处理厂的出水管道已具备向外排水的能力。 单机调试完成,绝大多数的工艺设备通过初步验收。有问题的设备经过检修或更换后已合格。 供电能力已满足联动试车的负荷条件。 电气和自控系统通过单体试车,已达到联动试车条件。 操作、维修人员经过充分的培训,各类操作规程已初步建立,对工艺设备

设备单机试运行方案

设备单机试运行方案 永城20万吨/年乙二醇装置 乙二醇设备单机试运行方案一、编制说明及依据: 1、编制说明: 单机试运转是综合反映机械i殳备的设讣、制造、安装和操作技术的性能和质量好坏的重要检验手段。为了早日正式、顺利、安全发电,应当及时完成试运转工作,根据本试运方案工程特点,参照各类机械设备的试运条件和有关规范的编制本试运方案,口的是防止在试运转中发生人身伤亡和设备损坏事故。适用于我单位施工的乙二醇分镭区、气体净化区、中间原料罐区、成品罐区、冷冻热力站等设备试运行。 2、编制依据: 1)设备安装图纸及产品说明书; 2)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3)《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 5)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6)《化工机器安装丄程施工及验收通用规定》HG20203-2000 7)《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 1 二、工程概况 永城永金化工有限公司乙二醇安装工程位于河南省永城市沱南工业园区,工程监理单位为南京华源丄程管理有限公司,设计单位:中国石油集团丄程设计有限责任公司辽阳分公司。

本工程中泵类设备有119台。主要输送介质有中醇、乙二醇等。单机最大功率为75KW,单机最小功率为3KW,用电压为380V,本试车山施工单位、监理单位、建设单位及设备供应商一起参与。 三、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查?系统检查?设备加注油、月旨?脱开联轴器?电机检查及旋转方向?电机2-4小时单试?联轴器装配?手动盘车?带负荷4-8小时试运?办理验收交接手续。 备注: 1)厂家说明书明确要求不需脱开联轴器的设备可整体试运; 2)设备脱开联轴器,电动机试运合格后,联轴器进行装配,并复查联轴器中心,并盘运转子,转子应灵活,无摩擦。 2、试车单机设备性能一览表,见附页。 2 四、试运转 (一)单机试运转的条件 1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关各方验收合格。 2、机械设备的安装水平度已调整至允许的范围。 3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。 4、各水位计和油位计标高最高,最低和正常工作位置的标志。 5、转动机械加好符合要求的润滑油、月旨、油位正常。 6、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。 7、各有关的手动、电动、气动、液动阀件,经检查调试试验,动作灵活,可靠,

潜水泵安装及调试方案学习资料

潜水泵安装说明 *概述 轴流式潜水泵为半调节潜水泵。半调节即在需改变工况时,将水泵由水池内提升,松下叶轮螺母、扣片拆出定位销,转动叶片,使叶片的基准线对准轮毂体上的某一要求的角度线,然后装好定位销拧紧螺母,从而达到调节目的(各叶片安放角应一致)。一般在产品出厂时,已根据用户的需要,调整至一定的角度。轴流式潜水泵采用钢制井筒安装方式,随机供货为泵、井筒、电控柜及配套的安装附件。 潜水排污泵为离心式潜水泵。采用自动藕合安装的方式,随机供货为泵、藕合装置、控制柜及配套的安装附件。 *注意事项 1.严禁将电缆作为吊具、或拉动电缆! 2.下水前应确定水泵转向,严禁反转! 3.严禁将电缆线头入水、吸潮! 4.安装时应注意小心轻放、垂直、对中! 5.所有现声O形密封圈密封的位置应清洁无杂物,确保密封可靠! *电气接线 1.电气线路连接应由正式电工按照电气接线图施工,并应按照当地的安全规程操作。 2.将电缆封头去除,再用接线端子套上并压紧,保证牢固可靠,并按规定的接线方式接线。 3.注意标牌上的参数,并将额定电压及频率与主电压及频率进行比较。在电压相差较大时,不能开启电机。 4.电缆线的外护套不能有任何损伤、破皮痕迹。

5.检查水泵的保护装置,确保其接线的正确: a).检测水泵侧机械密封的导叶内油水信号探头(YS)在正常状态下,用万用表检查,其阻值为无穷大。 b).检测三相绕组的过热保护探头(WC)在正常状态下,用万用表检查,其阻值为零,即电路为接通状态。 c).检测电缆线接线腔密封的渗漏传感器(JS)在正常状态下,用万用表检查,其阻值为无穷大。 d).检测电机侧机械密封的渗漏浮球传感器(XL)在正常状态下,用万用表检查,其阻值为无穷大。 5.水泵安装前,在无水状态下,电机瞬时通电。其转向应与转向标志一致。 *安装 水泵是整个泵站系统中的重要设备,系统未安装前(管道、阀门、电控系统),不要随意拆箱或将水泵长期裸露在野外或搁置在条件恶劣的场合。 1.安装前的准备 a)打开水泵包装箱,检查水泵规格、型号与装箱单是否一致,检查水泵底部有无漏油现象(如有漏油现象,请与我厂联系),用手转动叶轮看是否卡滞,检查水泵电缆线有无划伤和微小细孔,检查水泵各结合面的螺栓有无松动。池内无杂物、积水、池底应平整。 c)电缆槽的检查 ①从池口到端子箱安装点,清除电缆槽内的杂物,电缆槽的走向应合理。 ②固定好电缆槽内的托架,配齐必要的软管,其长度要保证能满足从端子箱的进线口到电缆槽的出线口,动力线软管与信号线软管必须分开,电缆线托架或地埋管应采用PVC管或镀锌管,信号电缆及动力电缆不得混穿,管子直径需足够大。

潜水泵材料供应方案及安装调试方案

二、材料供应方案及安装调试方案 1、供货计划 (1)根据本项目的具体情况,我公司采用汽车运输方式。 在交货前按合同规定对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书,检验证书是付款时提交文件的一个组成部分,但不作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验依据。所有检验和实验的费用由我公司承担。 (2)按国家标准对货物进行包装。确保包装效果适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸,可确保货物完完好无损坏。若因包装不良所造成的任何损失,由我公司承担。每一包装箱内附一份详细的装箱单和质量合格证书。并标明“货物名称、规格型号、吊装点、防潮、小心轻放”等字样。 (3)将货物运送到按照招标人指定的地点,并负责安排卸货,货物在运输过程中发生的丢失或损坏,由我公司承担。 (4)货物验收后,在安装使用之前,存储在临时仓库中,我公司负责派人看管货物,保证货物不受损坏或丢失。否则我公司承担发生的一切经济损失。 2、产品安装调试方案 2.1产品安装措施 2.1.1、及时向业主提供货物及服务,并承诺与采购人进行积极主动的合作,服从采购人的统一协调,在供货、技术支持、运行维护等方面相互配合。 2.1.2、我公司负责本次采购内容的安装、调试、以达到系统应具有的功能和技术指标,并负责相关技术支持和维护。 2.1.3、我公司遵守业主安装现场的一切规章制度。 2.1.4、我公司在货物全部安装完工并通过验收之前对安装好的货物及货物的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理,直至验收合格,以免货物受损。 2.1.5、安装调试人员在安装中对其他邻近货物、管线等造成损坏,负责修复及承担一切费用。 2.1.6、我公司负责及时清理垃圾,并将包装物及垃圾堆放至业主指定地点。 2、施工方法 2.1、施工准备 1)依据项目实际情况及图纸,编制施工方案,重点部位绘制布置图,并报送业主进行审查。 2)了解项目地区的自然气侯条件,明确工程要求。 3)仔细进行实地测量,测出具体数据并做好记录,确保安装设备的稳定性、合理性和安全性。 2.2、设备检查 1)认真核对水泵的名称、型号规格等有关技术参数是否符合国家标准和招标要求。 2)水泵及其附件外观完好、无损伤、损坏和锈蚀情况;进出口封闭完好;说明书、合格证等随机文件应齐全;按装箱清单检查随箱附零配件、工具等。 3)水泵的主要安装尺寸应符合水泵现场实际尺寸要求,不得出现误差。 4)仔细核对主要零件、密封件、螺丝、垫片的品种、规格和数量是否符合实际需要。 5)测量井水的动水位和静水位的具体数据,水泵应安装在动水位以下离井底3米以上的位置。 2.3、主要机具仪表

MBR调试方案,管理手册

本部分包括:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 1、调试部分 1.1调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 1.2调试准备组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (1)拟定调试及试运行计划安排; (2)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),电,药剂的购置、准备; (3)准备必要的排水及抽水设备,堵塞管道的沙袋等; (4)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、CO检测仪、SS ; (5)建立调试记录、检测档案。 1.3试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验。 (2)构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3 、 1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8h,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运 行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 1.4单机调试 (1)工艺设计中单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行: 1 )按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中作用和管线连接。 2)认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。

给排水系统调试方案41614

春夏秋冬项目三期给排水系统 调 试 方 案 目录

一、给排水调试序言 1、检查地漏 2、通水程序 二、给排水系统调试方案 1、给水系统 1.1、生活水系统 给排水调试序言 当每栋房给排水开始通水调试前必须先做到以下几点: 一:检查地漏 1.必须灌水检查,每层卫生间地漏排水是否通畅,有否堵塞。 2.如有地漏堵塞这个房间,不能通水调试。要先把地漏堵塞处理通畅后方可通水。 3. 在通水前每个出水点龙头必须先检查一遍是否全部关,确认无误后方可开启水泵房总阀,见检查明细表。 二:通水程序 1.通水前必须先检查控制每个卫生间的检修口里面的阀门是否全部关闭。 2.检查水泵房的出水口阀门是否开启或关闭。 3.把水表井里的阀门打开。 4.把水泵控制箱电子阀电源打开,检查水泵和给水管是否满水,确定后在向总管道送水,总管闸门不能全部打开,在检查是否有漏水后全部打开阀门。

5.检查二层管井里的排气阀,是否有漏水现象。 6.必须做到分间送水检查,确定这个房间不漏水后再开启第二个房间,再送卫生间时必须有安装洁具水工在场,检查漏点。 7.在下班时必须把给水总闸关。 给排水系统调试方案 一、给水系统(生活水系统) 1、工作原理 A、市政自来水供应别墅围墙边,由一根DN40铜管引入室内机房,直接于别墅变频 冷水泵连接。在其连接管路上安装一个电动阀,变频泵出口连接水处理器,冷水 经过水处理器后分二路;一路直接供整个别墅冷水系统,另一路经机房再次返回 别墅处供燃气热水器。 B、热水系统由变频泵一路供水直接供入燃气热水器,经燃气热水器加热后进入旁 边的热水储水器,再经储水器供别墅内各个热水供应点,本热水系统有一组热水 泵循环泵24小时自动切换运行,让其管道内热水温度保持在55o-60o之间。 2、水泵测试的准备工作 A、检查已安装的供水泵的型号、规格、参数,是否与已送审及批核的设备资料互相 吻合,符合技术规格书的要求并做好记录。 B、检查与供水泵配套安装的阀门型号和规格,与已送审及批核的设备资料互相吻合 及方向是否正确。 C、检查与供水泵配套的电机型号是否与已送审及批核的设备资料互相吻合,水泵配 电箱及供电线路安装是否到位及按照已批核的图纸组装。 D、检查水泵的混凝土基础位置是否正确,水泵的固定是否牢固。 E、检查水泵避震措施确认电机震动幅度小于国家或企业标准。 F、检查并确定水泵及供水管已灌满水、已排除空气。 3、系统测试程序 3.1冷水系统测试程序 A、手动启动及停止水泵测试。 B、水泵运行故障、变频器故障、报警测试。 C、水泵噪音测试。

泵单机调试 方案

1.适用范围 本方案适用于安康市白河县城市气化工程CNG储配加气合建站。 2.编制依据 《化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定)》HGJ 203-83; 《化工机器安装工程施工及验收规范(化工用泵)》HGJ 207-83; 消防离心潜水泵使用说明书; 3.试车准备 (1)试车前应认真阅读设备安装使用说明书和设计文件的机械设备表,按安装施工验收规定及说明书编制单机试车方案,并按程序上报审批。 (2)方案审批完毕,组建试车组织机构并对参与试车人员进行详细的单机试车技术交底,明确试车程序、技术要求、检测项目和质量标准。 (3)确定简要试车流程,因本次单机试车以检验机泵机械性能为主,泵的试车流程应尽量接临时管道进行试车。 (4)准备好试车使用的润滑油,机泵的油箱清理干净,试车用的计量器具(压力表、转速表、测振仪、测温仪等)应检验合格并在有效期呢。 (5)试车使用的临时垫片、临时过滤网等准备齐全。 4.消防离心潜水泵单机试车 4.1试车前应具备的条件 (1)泵设备安装完毕,各项安装符合规范及设备技术文件的要求,

检查、确认,地脚螺栓紧固完毕,抹面工作已结束。 (2)泵附属设备和管道系统 ①附属设备和管道系统安装完毕并符合规范及设计要求; ②附属设备按要求封闭完; ③附属管道系统试压、吹洗完; ④阀门安装完毕有合格检验报告。 (3)电气、仪表经校验合格,联锁保护灵敏、准确。 (4)油箱、轴承箱等内已按要求加好润滑油。 (5)泵入口按要求加过滤网,其中泵入口过滤网有效面积不应小于入口截面的2倍。 (6)试车现场环境要求 ①设备周围的杂物已清除干净,脚手架已拆除; ②相关通道平整、畅通; ③现场无易燃、易爆物,并配备足够消防设施; ④照明充足,有必要的通讯设施。 (7)试车前应进行下列检查: ①确认机械内部及连接系统内部,不得有杂物; ②检查地脚螺栓、连接螺栓不得有松动现象; ③裸露的转动部分应有保护罩或围栏; ④轴承冷却水量充足,回水畅通; ⑤检查轴承润滑油量(油位)达到要求,确认各摩擦部位、滑移部位已加注足够的润滑剂;

单机调试方案

编号:海淀区北部文化中心 机电工程空调机组单机调试专项方案 中国建筑一局(集团)有限公司海淀区北部文化中心项目部 二O一四年十二月

海淀区北部文化中心 空调机组单机调试专项方案编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 海淀区北部文化中心项目部 二O一四年十二月

空调机组单机调试专项方案审批表

目录 一、工程基本概况 (5) 二、编制依据: (5) 三、施工人员安排 (5) 四单机调试施工内容 (6) 3.1方案流程 (6) 3.2调试及检测内容 (7) 3.3调试前准备工作 (7) 3.4现场检查 (9) 3.5操作工艺 (9) 五、环境要求 (14) 六、成品保护措施 (14) 七、质量问题及验收记录 (15)

一、工程基本概况 二、编制依据: 1本工程的设计技术文件(含设计变更、洽商)、施工图、通风空调设备使用说明书等施工技术文件。 2国家现行相关施工验收规范和操作规程 3 国家现行的安全生产、文明施工、环境保护及消防等有关规定 4《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 5《工业企业噪声测量规范》GB122-88 6《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 7《建筑设计防火规范》GBJ16-87 (2001版) 三、施工人员安排

四单机调试施工内容 3.1方案流程 (1)系统调试是对工程质量进行体验的过程,也是使系统功能正常发挥的调整过程。主要包括:设备单机试运转;系统联动试运转;无生产负荷系统联合试运转的测定和调整;带生产负荷的综合效能试验的测定和调整。 (2)系统调试是一项非常重要而又繁琐的工作,在具体实施时包括空调系统各环节以及电气线路检查、风机性能测定、系统风量测定和调整、及室内空气参数的测定和调

相关文档