附录A施工现场质量管理检查记录

A.0.1施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.1填写,总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查,并做出检查结论。

表A.0.1施工现场质量管理检查记录开工日期:

工程名称施工许可证(开工证)

建设单位项目负责人

设计单位项目负责人

监理单位总监理工程师

施工单位项目经理项目技术负责人

序号项目内容

1 现场质量管理制度

2 质量责任制

3 主要专业工种操作上岗证书

4 分包主资质与对分包单位的管理制度

5 施工图审查情况

6 地质勘察资料

7 施工组织设计、施工方案及审批

8 施工技术标准

9 工程质量检验制度

10 搅拌站及计量设置

11 现场材料、设备存放与管理

12

检查结论:

总监理工程师

(建设单位项目负责人)年月日

附表B建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分

B.0.1建筑工程的分部(子分部)工程、分项工程可按表B.0.1划分。

表B.0.1建筑工程分部工程、分项工程划分

序号分部工程子分部工程分项工程

1 地基与基础无支护土方土方开挖、土方回填

有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑

地基处理灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基

桩基锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注)

地下防水防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。

混凝土基础模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理

砌体基础砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体

劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土

钢结构焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。

2 主体结构混凝土结构模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构

劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土

砌体结构砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。

钢结构钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。

木结构方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护

网架和索膜结构网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料

3 建筑装饰装修地面整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;板块面层:基层,砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层),大理石面层和花岗岩面层,预制板块面层(预制水泥混凝土、水磨石板块面层),料石面层(条石、块石面层),塑料板面层,活动地板面层,地毯面层),木竹面层:基层、实木地板面层(条材、块材面层),实木复合地板面层(条材、块材面层),中密度(强化)复合地板面层(条材面层),竹地板面层抹灰一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝

门窗木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装

吊顶暗龙骨吊顶,明龙骨吊顶

轻质隔墙板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙

饰面板(砖)饰面板安装,饰面砖粘贴

幕墙玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙

涂饰水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰

裱糊与软包裱糊、软包

细部橱柜制作与安装,窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装,门窗套制作与安装,护栏和扶手制作与安装,花饰制作与安装

4 建筑屋面卷材防水屋面保温层,找平层,卷材防水层,细部构造

涂膜防水屋面保温层,找平层,涂膜防水层,细部构造

刚性防水屋面细石混凝土防水层,密封材料嵌缝,细部构造

瓦屋面平瓦屋面,油毡瓦屋面,金属板屋面,细部构造

隔热屋面架空屋面,蓄水屋面,种植屋面

5 建筑给水、排水及采暖室内给水系统给水管道及配件安装,室内消火栓系统安装,给水设备安装,管道防腐,绝热

室内排水系统排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装

室内热水供应系统管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热

卫生器具安装卫生器具安装,卫生器具给水配件安装,卫生器具排水管道安装

室内采暖系统管道及配件安装,辅助设备及散热器安装,金属辐射板安装,低温热水地板辐射采暖系统安装,系统水压试验及调试,防腐,绝热。

室外给水管网给水管道安装,消防水泵接水器及室外消火栓安装,管沟及井室

室外排水管网排水管道安装,排水管沟与井池

室外供热管网管道及配件安装,系统水压试验及调试,防腐,绝热

建筑中水系统及游泳池系统建筑中水系统管道及辅助设备安装,游泳池水系统安装

供热锅炉及辅助设备安装锅炉安装,辅助设备及管道安装,安全附件安装,烘炉、煮炉和试运行,换热站安装,防腐,绝热。

6 建筑电气室外电气架空线路及杆上电气设备安装,变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,电线,电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装

变配电室变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设

供电干线裸母线、封闭母线、插接式母线安装,桥架安装和桥架内电缆敷设,电缆沟内和电缆竖井电缆敷设,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验

电气动力成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线,低压气动力设备检测、试验和空载试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,插座、开关、风扇安装

电气照明安装成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配线,钢索配线,电缆头制作,导线连接和线路气试验,普通灯具安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装,建筑照明通电试运行。

备用和不间断电源安装成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装,柴油发电机安装,不间断电源的其他功能单元安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,电缆头制作,导线连接和线路气试验,接地装置安装

防雷及接地安装接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电位连接,接闪器安装

7 智能建筑通信网络系统通信系统,卫星及有线电视系统,公共广播系统

办公自动化系统计算机网络系统,信息平台及办公自化应用软件,网络安全系统

建筑设备监控系统空调与通风系统,变配电系统,照明系统,给排水系统,热源和热交换系统,冷冻和冷却系统,电梯和自动扶梯系统,中央管理工作站与操作分站,子系统通信接口。

火灾报警及消防联动系统火灾和可燃气体探测系统,火灾报警控制系统,消防联动系统

安全防范系统电视监控系,入侵报警系统,巡更系统,出入口控制(门禁)系统,停车管理系统

综合布线系统缆线敷设和终接,机柜、机架、配线架的安装,信息插座和光缆芯线终端的安装

智能化集成系统集成系统网络,实时数据库,信息安全,功能接口

电源与接地智能建筑电源,防雷及接地

环境空间环境,室内空调环境,视觉照明环境,电磁环境

住宅(小区)智能化系统火灾自动报警及消防动系统,安全防范系统(含电视临近系统,

入侵报警系统,巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、停车管理系统),物业管理系统(多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区建筑设备监控系统、物业办公自动化系统),智能家庭信息平台

8 通风与空调送排风系统风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,系统调试

防排烟系统风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,防排烟风口、常闭正压风口与设备安装,风管与设备防腐同,风机安装,系统调试

除尘系统风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,除尘器与排污设备安装,风管与设备防腐,风机安装,系统调试

空调风系统风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,风管与设备绝热,系统调试

净化空调系统风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,风管与设备绝热,高效过滤器安装,系统调试制冷设备系统制冷组安装,制冷剂管道及配件安装,制冷附属设备安装,管道及设备的防腐与绝热,系统调试

空调水系统管道冷热(媒)水系统安装,冷却水系统安装,准凝水系统安装,阀门及部件安装,冷却塔安装,水泵及附属设备安装,管道与设备的防腐与绝热,系统调试

9 电梯电力驱动的曳引式或强制式电梯安装设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,导轨,门系统,轿厢,对重(平衡重),安全部件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,电气装置,整机安装验收

液压电梯安装设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,导轨,门系统,轿厢,对重(平衡重),安全部件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,整机安装验收

自动扶梯、自动人行道安装设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收

附录C室外工程划分

C.0.1室外单位(子单位)工程和分部工程可按表C.0.1划分。

表C.0.1室外工程划分

单位工程子单位工程分部(子分部)工程

室外建筑环境附属建筑车棚,围墙,大门,挡土墙,收集站

室外建筑小品,道路,亭台,连廊,花坛,场坪绿化

室外安装给排水与采暖室外给水系统,室外排水系统,室外供热系统

电气室外供电系统,室外照明系统

附录D检验批质量验收记录

D.0.1检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表D.0.1记录。

表D.0.1检验批质量验收记录

工程名称分项工程名称验收部位

施工单位专业工长项目经理

施工执行标准名称及编号

分包单位分包项目经理施工班组长

主控项目质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

一般项目 1

2

3

4

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位验收结论

监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

附录E分项工程质量验收记录

E.0.1分项工程质量应由监理工程是由(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收,并按表E.0.1记录。

表E.0.1_____分项工程质量验收记录

工程名称结构类型检验批数

施工单位项目经理项目技术负责人

分包单位分包单位负责人分包项目经理

序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

检查结论

项目专业

技术负责人:验

监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)

年月日

附录F分部(子分部)工程质量验收记录

F.0.1分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并按表F.0.1记录。

表F.0.1_____分部(子分部)工程验收记录

工程名称结构类型层数

施工单位技术部门负责人质量部门负责人

分包单位分包单位负责人分包技术负责人

序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见

1

2

3

4

5

6

质量控制资料

安全和功能检验(检测)报告

观感质量验收

验收单位分包单位项目经理年月日

施工单位项目经理年月日

勘察单位项目负责人年月日

设计单位项目负责人年月日

监理(建设)单位总监理工程师

(建设单位项目专业负责人)年月日

附录G单位(子单位)工程质量竣工验收记录

G.0.1单位(子单位)工程质量验收应按表G.0.1-1记录,表G.0.1-1为单位工程质量验收的汇总表与附录F的表F.0.1和表G.0.1-2-G.0.1-4配合使用。表G.0.1-2为单位(子单位)工程质量控制资料核查记录,表G.0.1-3为单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,表G.0.1-4为单位(子单位)工程观感质量检查记录。

表G.0.1-1验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

表G.0.1-1单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称结构类型层数/建筑面积

施工单位技术负责人开工日期

项目经理项目技术负责人竣工日期

序号项目验收记录验收结论

1 分部工程共分部,经查分部符合标准及设计要求分部

2 质量控制资料核查共项,经审查符合要求项,经核定符合规范要求项

3 安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查项,符合要求项,共抽查项,符合要求项,经返工处理符合要求项

4 观感质量验收共抽查项,符合要求项,不符合要求项

5 综合验收结论

参加验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位

(公章)

单位(项目)负责人

年月日

(公章)

总监理工程师

年月日

(公章)

单位负责人

年月日

(公章)

单位(项目)负责人

年月日

表G.0.1-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

工程名称施工单位

序号项目资料名称份数核查意见核查人

1 建筑与结构图纸会审,设计变更,洽商记录

2 工程定位测量,放线记录

3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告

4 施工试验报告及见证检测报告

5 隐蔽工程验收记录

6 施工记录

7 预制构件、预拌混凝土合格证

8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料

9 分项、分部工程质量验收记录

10 工程质量事故及事故调查处理资料

11 新材料、新工艺施工记录

12

1 给排水与采暖图纸会审,设计变更,洽商记录

2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

3 管道、设备强度试验、严密性试验记录

4 隐蔽工程验收记录

5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

6 施工记录

7 分项、分部工程质量验收记录

8

1 建筑电气图纸会审,设计变更,洽商记录

2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

3 设备调试记录

4 接地、绝缘电阻测试记录

5 隐蔽工程验收记录

6 施工记录

7 分项、分部工程质量验收记录

8

1 通风与空调图纸会审,设计变更,洽商记录

2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录

4 隐蔽工程验收记录

5 制冷设备运行调试记录

6 通风、空调系统调试记录

7 施工记录

8 分项、分部工程质量验收记录

9

1 电梯土建布置图纸会审,设计变更,洽商记录

2 设备出厂合格证书及开箱检验记录

3 隐蔽工程验收记录

4 施工记录

5 接地、绝缘电阻测试记录

6 负荷试验、安全装置检查记录

7 分项、分部工程质量验收记录

8

1 建筑智能化图纸会审,设计变更,洽商记录、竣工图及设计说明

2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告

3 隐蔽工程验收记录

4 系统功能测定及设备调试记录

5 系统技术、操作和维护手册

6 系统管理、操作人员培训记录

7 系统检测报告

8 分项、分部工程质量验收报告

结论:

总监理工程师

施工单位项目经理年月日(建设单位项目负责人)年月日

表G.0.1-3单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称施工单位

序号项目资料名称份数核查意见核查(抽查)人

1 建筑与结构屋面淋水试验记录

2 地下室防水效果检查记录

3 有防水要求的地面蓄水试验记录

4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录

5 抽气(风)道检查记录

6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告

7 建筑物沉降观测测量记录

8 节能、保温测试记录

9 室外环境检测报告

10

1 给排水与采暖给水管道通水试验记录

2 暖气管道、散热器压力试验记录

3 卫生器具江水试验记录

4 消防管道、烯气管道压力试验记录

5 排水干管通球试验记录

6

1 电气照明全负荷试验记录

2 大型灯具牢固性试验记录

3 避雷接地电阻测试记录

4 线路、插座、开关接地检验记录

5

1 通风与空调通风、空调系统调试记录

2 风量、温度测试记录

3 洁净室洁净度测试记录

4 制冷机组试运行调试记录

5

1 电梯电梯运行记录

2 电梯安全装置检测报告

1 建筑智能化系统试运行记录

2 系统电源及接地检测报告

3

结论:

总监理工程师

施工单位项目经理年月日(建设单位项目负责人)年月日

注:抽查项目由验收组协商确定

表G.0.1-4单位(子单位)工程观感质量检查记录

工程名称

序号项目

1 建筑与结构室外墙面

2 变形缝

3 水落管,屋面

4 室内墙面

5 室内顶棚

6 室内地面

7 楼梯、踏步、护栏

8 门窗

1 给排水与采暖管道接口、坡度、支架

2 卫生器具、支架、阀门

3 检查口、扫除口、地漏

4 散热器、支架

1 建筑电气配电箱、盘、板、接线盒

2 设备器具、开关、插座

3 防雷、接地

1 通风与空调风管、支架

2 风口、风阀

3 风机、空调设备

4 阀门、支架

5 水泵、冷却塔

6 绝热

1 电梯运行、平层、开关门

2 层门、信号系统

3 机房

1 智能建筑机房设备安装及布局

2 现场设备安装

3

观感质量综合评价

检查结论

总监理工程师

施工单位项目经理年月日(建设单位项目负责人)

年月日

注:质量评价为差的项目,应进行返修。

本标准用词说明

一、执行本标准条文时,要求严格程度不同的用词说明如下,以便在扫行中区别对待。

1、表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2、表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的:

下面词采用“宜”或“可”,反面词采用“可”。

二、条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行时,写法为“应按……执行”或“应