文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › YORK 约克YEWS-HP满液式水地源热泵螺杆-R134a

YORK 约克YEWS-HP满液式水地源热泵螺杆-R134a

YORK 约克YEWS-HP满液式水地源热泵螺杆-R134a
YORK 约克YEWS-HP满液式水地源热泵螺杆-R134a

水、地源热泵特点及使用范围

一、地源热泵简介 在我国既有的400多亿平米建筑中,80%以上为高耗能建筑,在所有的建筑能耗中,采暖和空调能耗占总能耗55%以上,所提供的能源70%以上由煤炭直接或间接供应。煤炭在燃烧、发电过程中,产生大量的粉尘、CO2、SO2,严重污染大气,对我们的生态环境造成严重威胁,特别对人类的生产和生活产生重大的影响。为改善生存环境,保证可持续发展,国家大力推广使用地源热泵技术,制定了税收减免、享受峰谷电价等优惠政策,有些地区已经实施每平米给予50~100元不同程度的补贴。目前经济发展日新月异,随着生态环境保护的深入人心和节能意识的加强,可再生能源越来越受重视,水、地源热泵系统因其节约常规能源、充分利用可再生能源以及减少环境污染和资源破坏等显著优点,将会成为21 世纪最有效的供热和供冷空调技术之一。 供热空调的能源消耗占社会总能耗的比例大达30%,而环境污染的20%也是由供热空调燃煤引起的。因此,采用热泵技术,开发低位的、可再生的清洁能源用于建筑物的供热空调意义重大,是建筑节能减排的有效途径之一。这些能源包括:大气、土壤、地下水、地表水、工业余热及城市污水等等。其中污水在数量(水量)、质量(水温)及分布规律上(地理位置)具有明显优势。预计2010年我国污水排放量达720亿t/a,水温全年在10-25℃之间,按开发50%的水量计算,可供热空调的面积至少在5亿㎡以上。另外,原生污水均匀地分布在城市地下空间,为因地制宜地有效利用及建设分散式的热泵供热空调系统创造了有利条件。 地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。 地源热泵较于传统空调及采暖的优点 1、环境和经济效益显著

最新地源热泵机组保养规程

地源热泵机组保养规 程

地源(空气源)热泵机组保养规程 一.保养工作内容 1.检查机组运行情况,查阅运行记录及机组报警内容 1.1 检查机组运行记录,分析最后报警内容 1.2 检查报警可能的发生点 1.3 记录机组当前存在问题 2.检查机组外部情况 2.1 检查机组外观腐蚀和污染情况 2.2 检查机组外部各接口、焊点的泄漏状况 2.3 检查压缩机、电机等部件底座固定 2.4 检查并紧固机组各运动部件、系统管路部件的固定状况。包括底脚螺栓及对紧螺丝等 2.5 检查机组上压力软管接头连接可靠,检查压缩机底座固定情况 2.6 膨胀阀固定可靠和感温包、平衡管固定可靠 2.7 检查蒸发器、冷凝器连接固定可靠 3.检查机组冷凝器及蒸发器的污染情况 3.1 检查冷冻水水质,蒸发器结垢情况 3.2.检测水侧与冷媒间温差

3.3 根据蒸发器水系统污染情况进行蒸发器排污 4.检查系统与润滑系统情况 4.1 检查压缩机轴流风扇、辅助加热器是否正常 4.2 清洗或更换润滑油过滤器 4.3 清洁压缩机油底壳 4.4 检查和清洁压缩机吸气滤网 4.5 检查系统干燥情况,更换干燥过滤芯 4.6 检查水泵轴承、润滑油油质,必要时更换。 5.检侧压缩机、电动机的绝缘电阻值及运行电流值 5.1 测量压缩机电机绝缘值 5.2 测量水泵电机绝缘值 5.3 运行后检查压缩机、水泵运行电压、三相运行电流值 6.检查控制箱内电气接线、运行可靠性,应避免由于存在接触、振动,在运行中磨损损坏 6.1 检查压缩机接线盒内接线柱固定可靠 6.2 检查水泵接线可靠 6.3 检查控制箱内电路各接点固定可靠 7.检查电气线路各个接触器、电磁阀等电器组件的情况 7.1 检查和清洁压缩机接触器,水泵接触器接点可靠性,无明显灼伤 7.2 检查机组各电磁阀线圈状况良好,动作正确,必

地源热泵技术简单介绍.

地源热泵 地源热泵的利用是国土资源部大力推广的一种新型环保、节能技术,具有再生、清洁、安全、高效的特点。 地源热泵系统的利用分地埋管地热源系统、地下水地热源系统和地表水地热源系统。 量转移到建筑物内 , 一个年度形成一个冷热循环 . 是最具有发展前景的一种形式。但对于该项技术的使用,受限制较多(需要当地土地资源部门对当地土地资源的评估、批准 ,而且其初步的投资较高。 2. 地表水地热源系统,即污水源热源系统。城市污水来源广泛,汇流面积大,污水原水流量具有小时变化规律明确、日流量相对稳定、随着城市规模的扩大而呈逐年递增的趋势。利用污水热泵空调系统不仅可以使污水资源化,更是改善我国供暖以煤为主的能源消费结构现状的有效途径。城市污水有三种形式:原生污水、二级再生水和中水。原生污水是指未经过任何物理手段处理的污水。运用原生污水源热泵空调系统相比于二级再生水和中水热泵空调系统的初投资及运行费用低。城市污水温度变化幅度较小,与环境温度相比,表现为冬暖夏凉,污水温度在冬季通常为13℃ ~17℃,在夏季为 22℃ ~25℃与河水及空气相比较,城市污水在温度在冬季最高、夏季最低,全年波动最小。污水的温度在城市可以利用的热能中是最多的。而且在能量消费密度越高的城市中其蕴藏的热量也越大。虽然污水的热赋存量很大,却不适用于产生动力,仅适用于 50℃一下的低温用户。

由于城市污水具有比较稳定的流量和适宜的温度, 污水源热泵系统能够高效稳定、安全可靠的运行, 可使夏季室温保持在 21℃ ~26℃, 冬季可达 18℃ ~24℃ . 城市污水热源泵,容易安装。一套设备可以实现夏季供冷、冬季供热,设备利用率高,总投资额为传统空调的 60%。 该技术已在北京、秦皇岛、哈尔滨等地开始运用。 下面是污水热源泵系统原理图: 但该项技术对于污水的需求量非常大,受水资源的限制。 3. 地下水热源系统(水源热泵常常被人们赞誉为“绿色空调” 。水源热泵就是以地下水作为冷热 " 源体 " ,在冬季利用热泵吸收其热量向建筑物供暖,在夏季热泵将吸收到的热量向其排放、实现对建筑物供冷。传统的暖通空调系统需要很多辅助系统或设备来完成一个完整的暖通空调功能,如冷却塔。而水源热泵系统只是通过与地下水的热交换来完成制冷或制热的效果。只应用一个硬件系统, 通过在不同季节进行冷凝器和蒸发器的转换,就可以完成制冷与制热功能的转换。该向技术已在我市部分楼盘开始使用。

地源热泵优缺点

1、地源热泵的优缺点:节能 地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。因此地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。是目前国际上最先进的中央空调系统。 2、地源热泵的优缺点:运行可靠 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 3、地源热泵的优缺点:不需要地热资源 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 4、地源热泵的优缺点:不适合装地源热泵的情况 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显:(1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。(2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 5、地源热泵的优缺点:使用年限 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组

地源热泵保养及方案

地源热泵保养及方案 Prepared on 22 November 2020

金豪新能源科技(大连)有限公司 维 保 方 案 书 2015年10月 目录 (一)金豪地源热泵产品定期维修保养通知函 (3) (二)中央空调维护保养的基本概念 (4) (三)金豪中央空调维保推进的背景 (6) (四)地源热泵机组保养内容 (7) (五)主要部件的保养方法及要领 (10) (六)远程监控收费标准 (11) (七) 金豪地源热泵空调运行管理协议 (12) (八)结束语 (15) (一)金豪地源热泵机组定期维修保养通知函

尊敬的用户: 您好,感谢您一直以来对金豪地源热泵产品的支持与厚爱! 为使您的空调机组在使用的过程中保持稳定,降低故障率,延长机 器使用寿命,降低运行成本,我公司特别推出设备有偿维保服务。针 对贵方购买金豪产品机组的使用情况及管理需求,制定有偿服务方 案,涉及全年的保养费、材料费等;签约后,我单位在用户需求的情 况下,24小时内给予响应。详细内容请关注后续内容。 如果您对我们的有偿维保内容不满意或有不明之处,需要进一步沟通,请您与我们联系。 联系人: 联系电话: 传真: 金豪企业运行中心顾客服务部 2015年10月10日 (二) 中央空调维护保养的基本概念 1、维护保养的必要性 中央空调系统运行管理是现代企业设施管理的一个主要组成部分,中央空调 系统担负着创造和维持舒适的或满足某些特定要求的室内空气环境重任,如果其 运行不好,不仅会造成空调效果不好还会出现耗能大,设备故障多等问题。 在我国,民用建筑的中央空调系统主要有冷热源、空气处理装置、管道系 统、末端装置和控制系统组成,一般用于有大面积空调要求的场所,如写字楼、 星级酒店、影剧院、会展中心大型商场、大型餐饮和娱乐场所等。这些地方采用

地源热泵技术原理及其优缺点

地源热泵技术介绍 一、什么是热泵 热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备,可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术。热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、水源热泵以及地源热泵三类。由于热泵是提取自然界中能量,效率高,没有任何污染物排放,是当今最清洁、经济的能源方式。在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用低温热能的最先进方式,热泵技术已经在全世界范围内受到广泛关注和重视。 二、什么是地源热泵 地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。 三、地源热泵的结构 地源热泵空调系统主要分为三个部分:室外地能换热系统、水源热泵机组系统和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵机组主要有两种形式:水-水型机组或水-空气型机组。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。 四、地源热泵的基础原理 地源热泵原理是:冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。 1、地源热泵制热原理 地源热泵系统在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进

行汽-液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,最终通过室外地能换热系统转移至地下水或土壤里。在室内热量通过室内采暖空调末端系统、水源热泵机组系统和室外地能换热系统不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器(风机盘管),以13℃以下的冷风的形式为房供冷。 2、地源热泵制冷原理 地源热泵系统在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过四通阀将冷媒流动方向换向。由室外地能换热系统吸收地下水或土壤里的热量,通过水源热泵机组系统内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/空气热交换器内冷媒的冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。在地下的热量不断转移至室内的过程中,以室内采暖空调末端系统向室内供暖。

水源热泵项目方案

(水源热泵项目建议书) 单位: 地址: 电话: 目录 第一部分: 方案设计 一、方案说明 1、项目概况 2、水源系统介绍 3、水源热泵工作原理 4、水源热泵系统特点 5、水地源热泵与其他传统热能设备的对比分析

二、方案分析 1、可行性分析 2、地面物探情况 三、设计方案 1、空调负荷计算 2、主机选型 3、运行情况 4、水源水井方案 5、技术要点 四、经济分析 1、初投资概算 2、冬季采暖运行费用分析第二部分:典型用户名单

第一部分方案设计 一、方案说明 1、项目概况: 该项目位于**市**区,总建筑面积57787平方米,其中商业建筑面积为5464平方米,住宅建筑面积为51453平方米,住宅区分为安置区与开发区,安置区建筑面积为25410平方米,开发区建筑面积为26043平方米,幼儿园建筑面积为600平方米,热力中心建筑面积为270平方米。人车分行,主次分明,清晰便利。通过对周边环境的深入研究,结合对人们生活行为的理解和引导,采用复合型的居住组织形式和新颖的空间形态,创造出丰富多样,人情味浓,归属感强的住宅生活。单体建筑造型简约时尚,结合商业使用功能和绿化环境,做到高低有别,错落有致,整体协调有序,统一多样,不但给予住户更多的舒适和美感,同时提升地块的人气文脉,为开发商创造良好的声誉和效益。 2、水地源热泵系统介绍 水地源热泵机组是在电能的驱动下,从能源水中源源不断的提取免费的能量,实现夏季制冷、冬季制暖及四季生活热水的需求。 水地源热泵机组的取能方式主要有以下几种: 1、打井的形式:从地下水地源中取能; 2、地埋管形式:地下水资源匮乏地区,从大地土壤中取能; 3、污水式:从城市废水、中水、污水中取能; 4、海水式:利用江、河、湖、海的水地源取能。 3、水源热泵的工作原理 制冷时,把建筑物内的热量通过热泵机组转移到地下水中,而制热时,把地下水中的热量通过热泵机组转移到建筑物内。 如夏季,通过冷冻水循环泵将用户的热量吸收至机组,机组通过其内部循环将热量传递到地下水中,其实质是用能源水代替了冷却塔。 地下水从机组中吸收了热量后排放,整个过程对地下无消耗、无污染。冬季,水地源热泵机组将地埋管中的水热量吸收后,通过内部循环将用户侧水加热,送到建筑物中供暖(也可用于加热洗浴热水)。地下水的热量被吸收后排放。因为地地下水温度夏季低于环境空气温度、冬季高于环境温度,且全年基本稳定,因而机组无论制冷或制热,

地源热泵知识

地源热泵知识 1、《可再生能源法》何时颁布实施? 答:2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式, 2、《地源热泵系统工程技术规范》何时颁布实施?如何正确选用地源热泵系统? 答:《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。国家现行标准《水源热泵机组》GB/T19409中,对不同地源热泵系统,相应水源热泵机组正常工作的冷(热)源温度范围也是不同的,设计时应正确选用(如下所示)。 水环热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:20~40℃(制冷)15~30℃(制热) 地下水热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:10~25℃(制冷)10~25℃(制热) 地埋管热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:10~40℃(制冷)-5~25℃(制热) 3:什么是地源热泵系统? 答:地源热泵系统利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用埋藏于建筑物周围的管路系统或地下水与建筑物内部进行热交换,实现低品位热能向高品位的冷暖两用空调系统。它由水循环系统、热交换器、地源热泵机组和控制系统组成。 地源热泵系统冬季代替锅炉从土壤中取出热量,以30-40℃左右的热风向建筑物供暖,夏季代替普通空调向土壤排热,以10-17℃左右的冷风形式给建筑物制冷。 4、地源热泵系统为什么能节约资金? 答:无论是在运行成本还是维修保养费用上,GHP(地源热泵系统简称,下同)都能节省钱。和别的系统相比,初投资能够在三年之内追平。这里有一个正向的资金流入,因为系统节能通常超过了抵押付款。另外,国外及台湾等地区政府还对购买GHP的客户给予一定的折扣和奖励,相信,中国在不久的将来也将实行这一世界通用的政策。一方面,高效的输出功率和输入功率比值。同样的建筑,您将节省下一大笔额外的运行费用;另一方面,“傻瓜操作模式”的运行管理。为您节省下一大笔管理费用和维护费用。两笔费用的节省,使您在很短的时间内就会将您的初投资全部收回。 5、地源热泵系统效率有多高? 答:GHP系统是目前用于供热和制冷系统中最有效的一种,它的供热效率比其它加热系统要高出50%到70%,制冷效率比一般的空调要高出20%到40%。这些节省下来的能量都直接反映在你的电费单上。如果考虑到在夏季制冷时,可以免费提供的卫生热水(或夏季加热热水时,可以提供的免费制冷),则用户支出的费用更少。 6、地源热泵热水系统组成 答:GHP系统由三部分组成,(1)、室外冷热源系统,常见的有地下水系统、地下埋管系统、地表水系统等。(2)、室内空调设备及管道系统,通常采用风机盘管加新风系统。(3)、热水加热系统,通常由储热水箱、水泵及管道组成。 7、地源热泵同空气源相比,有什么优点? 答:地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:(1)全年温度波动小。冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%。(2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。(3)地源有较好的蓄能作用。 9、为什么说地源热泵为全天候太阳能系统? 答:地球是一个巨大的储热体,在地下2米及以下的土壤温度或地下水温度全年基本保持不变,如长江流域,地下土壤或水温基本保持在14°C—18°C,这对空调系统而言,是一个很好的热源(冬季)或冷源(夏季)。

地源热泵保养及方案(20210123083551)

金豪新能源科技(大连)有限公司 维 保 方 案 书 2015 年10 月 目录 (一)金豪地源热泵产品定期维修保养通知函??????? 3 (二)中央空调维护保养的基本概念????????????? 4 (三)金豪中央空调维保推进的背景????????????? 6 (四)地源热泵机组保养内容?????????????7 (五)主要部件的保养方法及要领??????????????10 (六)远程监控收费标准??????????????11 (七)金豪地源热泵空调运行管理协议????????????12 八)结束语???????????????????????15

(一)金豪地源热泵机组定期维修保养通知函 尊敬的用户: 您好,感谢您一直以来对金豪地源热泵产品的支持与厚爱!为使您的空调机组在使用的过程中保持稳定, 降低故障率,延长机器使用寿命,降低运行成本,我公司特别推出设备有偿维保服务。针对贵方购买金豪产品机组的使用情况及管理需求,制定有偿服务方案,涉及全年的保养费、材料费等;签约后,我单位在用户需求的情况下,24 小时内给予响应。详细内容请关注后续内容。 如果您对我们的有偿维保内容不满意或有不明之处, 需要进一步沟通,请您与我们联系。 联系人: 联系电话: 传真: 金豪企业运行中心顾客服务部 2015年10 月10日 (二)中央空调维护保养的基本概念 1、维护保养的必要性 中央空调系统运行管理是现代企业设施管理的一个主要组成部分,中央空调系统担负着创造和维持舒适的或满足某些特定要求的室内空气环境重任,如果其运行不好,不仅会造成空调效果不好还会出现耗能大,设备故障多等问题。 在我国,民用建筑的中央空调系统主要有冷热源、空气处理装置、管道系统、末端装置和控制系统组成,一般用于有大面积空调要求的场所,如写字楼、星级酒店、影剧院、会展中心大型商场、大型餐饮和娱乐场所等。这些地方采用空调的主要目的是为了满足人们对室内空气环境的舒适要求。因此,舒适性中央空调系统的主要服务对象是人,我们维保工作的首要任务是以人为本,确保室内空气环境的要求。 其次,我国的中央空调主要以电力驱动为主,而且运行时间长,耗电量大。统计资料表明:中央空调的用电量一般占整个建筑业用电量的1/4~1/3,因此在满足使用要求的前提下,降低中央空调的运行费用也是企业物业管理的一个主要任务,他既涉及到经济效益问题,又包含专业技术问题。

地源热泵(水环式)螺杆机组性能参数(一)(精)

地源热泵(水环式)螺杆机组性能参数(一) 型号 SDR- 1500S/L 1800S/L 2200S/L 2800S/L 3000S/L 3600S/L 4500S/L 制冷量 kW 153.7 180.2 221.5 278.4 300.2 361.2 451.8 103kcal/h132 154.8 190.3 239.1 257.9 310.3 388.1 RT 44 51 63 79 85 103 128 制冷输入功率29.1 33.9 41.4 51.5 56.3 68.3 84.5 制热量 kW 165.7 196.8 234.8 296.3 322.1 382.4 479.8 103kcal/h142.3 169.1 201.7 254.5 276.7 328.5 412.1 RT 47 56 67 84 92 109 136 制热输入功率37.5 43.7 52.6 65.8 73.5 86.6 109.3 压缩机启动电流 A 340 445 510 710 750 765 1030 最大运行电流 A 116 122 165 215 250 275 290 数量 1 1 1 1 1 1 1 润滑油型号CPI-4214-320 充注量 L 7 8 14 16 16 17 18 容量控制四段式25%-50%-75%-100% 控制系统控制方式可编程控制器(PLC)+触摸屏 安全保护高低压力保护、油位保护、断水及防冻保护、过载及过欠电压保护,多种延时保护等电源380V/3N~/50Hz 制冷剂种类/节流装置R22/热力膨胀阀或电子膨胀阀 制冷剂充注量 kg 46 55 63 71 78 90 102 蒸发器制 冷 冷冻水流量m3/h26.4 31 38.1 47.9 51.6 62.1 77.7 水流速 m/s 1.46 1.71 1.35 1.69 1.17 1.41 1.76 水阻力 kPa 51 60 47 59 41 49 62 制 热 地环水流量m3/h31.4 36.8 45.2 56.7 61.3 73.9 92.2 水流速 m/s 1.74 2.03 1.6 2.01 1.39 1.67 2.09 水阻力 kPa 61 71 56 70 49 58 73 管径DN 80 80 100 100 125 125 125 冷凝器制 冷 地环水流量m3/h31.4 36.8 45.2 56.7 61.3 73.9 92.2 水流速 m/s 1.74 2.03 1.6 2.01 1.39 1.67 2.09 水阻力 kPa 44 51 40 50 35 42 52 制 热 热水流量m3/h26.4 31 38.1 47.9 51.6 62.1 77.7 水流速 m/s 1.46 1.71 1.35 1.69 1.17 1.41 1.76 水阻力 kPa 37 43 34 42 29 35 44 管径DN 80 80 100 100 125 125 125 参考重量 kg 1500 1640 2100 2250 2400 2600 3000 参考电源配线 mm216 25 35 35 50 70 95 参考尺寸长㎜2900 3200 2800 3250 3250 3250 3300 宽㎜700 800 1200 1300 1300 1300 1300 高㎜1600 1500 1800 1900 1900 1950 2000 注明:1.测试工况:制冷:使用侧进水12℃,出水7℃;冷却水(地环水)进水32℃,出水37℃。 制热:使用侧进水40℃,出水45℃;热源水(地环水)进水15℃。

热泵基本知识

热泵(Heat Pump),又称冷机(Refrigerator),将能量由低温处(低温热库)传送到高温处(高温热库)的装置。且它提供给温度高的地方的能量和要大于它运行所需要的能量。利用低沸点液体经过节流阀减压后蒸发时,从低温物体吸收热量,然后将蒸汽压缩,使温度升高,经过冷凝器时放出吸收的热量而液化,如此循环工作能不断把热量从温度较低的物体转移给温度较高的物体,可将此热量用于加热、干燥等设备中。 目录 1基本定义 2主要分类 3工作原理 4发展历史 5水源热泵 6 1基本定义编辑本段 热泵将低温热源的热量转移到温度高于环境温度的物体,从而获得热量的机器和设备。在空气调节设备中热泵的工作过程与制冷机相仿,但它是向高于环境温度的物体供给热量,例如向建筑物供暖、供应生活或某些生产过程用的热水等。热泵的低温热源最常用的是环境介质(空气或地面水)的热量,也可用地热或生产过程中排出的废汽、废水和废油等的热量。 热泵(Heat Pump)是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置,也是是全世界倍受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备——“泵”;热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。

蒸汽喷射热泵(又称汽汽引射器、蒸汽喷射器,蒸汽喷射式热泵),它广泛应用于纺织、造纸、石油、化工、热电、橡塑、包装、电力等以蒸汽作为动力的工业中,主要用来促进蒸汽循环,提高低压蒸汽压力。这些行业的企业由于在生产过程中产生低压蒸汽,在一个生产厂或车间中可存在多种等级压力的蒸汽,蒸汽喷射热泵可利用高压蒸汽节流的可用能,提高低压蒸汽的压力,用高压蒸汽能量回收放失的低压蒸汽,回收高温凝结水汽,回收高温凝结水的闪蒸汽等,从而将不同等级压力的蒸汽综合利用,达到显著的节能效果。 2主要分类编辑本段 2.1按热源获取来源的种类分 水源热泵,地源热泵,空气源热泵,双源热泵(水源热泵和空气源热泵结合) 2.2按加热方式分 直热式热泵 直热式设备是直接补热水到热水水箱,即使遇到峰值最大用水量,客户用水温度不受任何影响。保温水箱体积减少30%。由于直接补热水,即使用户把保温水箱的水全部用完,水箱里面的水温都维持在60℃左右,因此可以100%利用。循环式加热由于补冷水,当遇到大量用水时,水箱温度大幅度下降,水箱温度已经低于40℃。为了保证用户要求,往往解决方法是增大水箱容积。 循环式热泵 热泵机组中装配一个小型保温水箱和一个大型水箱,通过循环水泵把水箱的水打进热泵主机加热,热泵机组先把小水箱灌满水,把小水箱的水加热至55℃后再通过循环水泵把热水传递至大型水箱。

地源热泵供暖系统使用常识和维护保养注意事项

地源热泵供暖系统使用常识和维护保养注意事项 很多人觉得地源热泵管道埋在地下,即使清洗保养也是很件很麻烦的事情,所以就放任不管了。其实地源热泵对管路内密闭循环的介质水的质量有较高的要求,常见的管路循环不畅、局部堵塞、金属件被腐蚀、微生物滋生影响换热效果等问题,根源就是管路水质不良。传统的中央空调为了延长使用寿命,都需定期进行清理保养,地源热泵管道也不例外,也是需要清洗保养的。 地源热泵空系统机械清洗需要注意以下问题: 1、清洗完后用清水冲洗,直到达到标准,然后盖好端盖 2、拆开冷凝器前后端盖 3、关闭冷却水进出口阀门 4、用管路清洗机清洗传热管路 5、清理冷凝器端盖、水室腔内结垢和锈蚀 热泵压缩机的保养问题很重要: 1、压缩机的外观检查 检查压缩机进出口阀门的连接可靠性,是否有泄露情况;试验时应该注意压缩机运行的声音来判断是否有异常。 2、电压及电流测量工具 钳形电流表用钳形电流表工作电压,运行电流。测量运行电流时电缆应该位于测量环路的中心。 3、油品的测定方法 可从地源热泵机组内提取少许冷冻油装入容器,取一滴装入酸试剂瓶观察酸度,与比色卡进行对照。符合比色卡对照颜色的不需要更换冷冻油可从机组内提取少许冷冻油装入容器,尽量减少在空气中的暴露时间,然后用PH试纸判别油的 酸度。符合油酸度要求的不需要更换冷冻油用吸水纸检查油中的杂质,如有碳析出或其它杂质,应更换冷冻油。 4、绝缘电阻的测量测量工具 在地源热泵机组切断电源的情况下,用兆欧表检测压缩机的三相对地阻值是否符合标准。如果机组长时间未启用,则应该先将机组的曲轴箱电加热启动,加热机组的油腔,使机组机油内的氟利昂蒸发,提高测量电阻的准确度测量注意:严禁在真空状态下测量绝缘度,防止绝缘层被击穿引起事故。 冬季使用地源热泵的注意事项问题,要注意的点: 1、冬季家用地源热泵是制热运行的,在使用之前应检查制冷循环管道,确保全部阀门的关闭,然后开启制热循环管道阀门。 2、在使用前应先检查机组线路,避免出现缺相、反相等问题的发生;检查外接地线

地源热泵技术方案

地源热泵系统工程 技术方案 一、项目介绍

1、工程概况 本工程为。总用地15322.46㎡。 本项目总建筑面积约为,包括,旧楼。空调系统需满足建筑物冷、热负荷要求。 2、设计依据 2.1 参考资料 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009) 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009 2.2 设计参数 采用负荷指标法估算建筑物的冷、热负荷: 夏季冷指标为94.5w/㎡,冷负荷为3130.82kw; 冬季热指标为81.7 w/㎡,热负荷为2706.75kw。 二、设计方案描述 1、设计思路 本项目埋孔面积有限,土壤换热器的数量仅能满足部分建筑物冷热需求,所以空调系统采用地源热泵+户式空调的组合方式,新增建筑的七层以下(含七层)及原有培训楼(旧楼)采用地源热泵系统,新增建筑的八层以上(含八层)采用户式空调。地源热泵系统采用集中温控系统实现自动控制。 2、热泵主机配置描述 本方案配置2台美国美意公司生产的 MWH2800CC型地水源热泵机组。 MWH2800CC型地水源热泵机组是以地能即 地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以 电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的 低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。

MWH2800CC型地水源热泵机组的性能参数如下:

3、室外地埋孔描述 目前普遍采用的有垂直埋管和水平埋管两种基本的配置形式。 水平埋管是在浅层土壤中挖沟渠,将PE管水平的埋置于沟渠中,并填埋的施工工艺。水平埋管占地面积较垂直埋管大,效率较垂直埋管低。 垂直埋管是在地层中垂直钻孔,然后将地下热交换器(PE管)以一定的方式置于孔中,并在孔中注入填充材料的施工工艺。 地下热交换器型式和结构的选取应根据实际工程以及给定的建筑场地条件来确定。本方案采用垂直埋管的型式。 根据本项目地源热泵空调系统设计负荷,经过计算得土壤换热器总延米数为42000m,单位土壤换热器孔深选100m,则需要布置土壤换热器的数量为420个,孔径φ220mm。换热孔间距4×4m,若单孔占地面积平均以16㎡计,孔位分布总面积为6557㎡ 室外埋管采用高密度聚乙烯(PE100)塑料管,采用进口原料。垂直管采用抗压1.6MPa,SDR11 D32的PE100塑料管,单U下管。室外水平管采用抗压1.0MPa,SDR17的PE100塑料管。 室外地埋管为隐蔽工程,使用寿命50年以上,地埋管的管材、管件的选择与土壤热泵系统的使用效果、寿命等密切相关。多年来我公司致力于土壤源热泵技术的发展,在地下埋管方面做了许多研发工作,并在国家《土壤源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005中得以体现。 4、软化水系统描述 空调系统末端循环水侧由于要经常运行,同时要适应冷、热两种工况,必须进行软化处理,选用全自动软化水器制取软化水共空调系统末端侧循环系统使用。 5、水泵描述 本方案水泵采用了上海凯泉泵业(集团)有限公司生产的KQL、KQDP 系列水泵。该系列水泵用电机直接连接,振动小、噪音低;电机采用Y2型电机,防护等级IP54全封闭结构,防止粉尘、飞雨、飞溅水滴等进入电机内部,造成电机损坏;F级绝缘,提高了电机使用的最高允许温升,因而抗过载能力高,

《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005解读

国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005设计要点解析 中国建筑科学研究院空气调节研究所邹瑜徐伟冯小梅 摘要:本文针对不同地源热泵系统的特点,结合《规范》条文,对地源热泵系统设计特点、方法及要点进行了深入分析,为地源热泵系统的设计提供指导。 关键词:地源热泵系统、设计要点、系统优化 1 前言 实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。地源热泵系统利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,但由于缺乏相应规范的约束,地源热泵系统的推广呈现出很大盲目性,许多项目在没有对当地资源状况进行充分评估的条件下就匆匆上马,造成了地源热泵系统工作不正常,为规范地源热泵系统的设计、施工及验收,确保地源热泵系统安全可靠的运行,更好的发挥其节能效益,由中国建筑科学研究院主编,会同13个单位共同编制了《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。 由于地源热泵系统的特殊性,其设计方法是其关键与难点,也是业内人士普遍关注的问题,同时也是国外热点课题,在新颁布的《规范》中首次对其设计方法提出了具体要求。为了加深对规范条文的理解,本文对其部分要点内容进行解析。 2 《规范》的适用范围及地源热泵系统的定义 2.1 《规范》的适用范围 该《规范》适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。它包括以下两方面的含义: (1)“以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质”,意旨不适用于直接膨胀热泵系统,即直接将蒸发器或冷凝器埋入地下的一种热泵系统。该系统目前在北美地区别墅或小型商用建筑中应用,它优点是成孔直径小,效率高,也可避免使用防冻剂;但制冷剂泄漏危险性较大,仅适于小规模应用。 (2)“采用蒸气压缩热泵技术进行……”意旨不包括吸收式热泵。 2.2 地源热泵系统的定义 地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统(简称地埋管系统)、地下水地源热泵系统(简称地下水系统)和地表水地源热泵系统(简称地表水系统)。其中地埋管地源热泵系统,也称地耦合系统(closed-loop ground-coupled heat pump system)

水地源热泵技术的应用及推广

水地源热泵技术的应用和推广分析 随着国家有关能源政策的转变,燃煤采暖的时代已经过去,在北方需要供暖的建筑和企业面临的困难越来越明显。用燃气因费用太高而无法接受,用空气源热泵则是投资中等,能解决冬暖夏凉的好方法,但因其COP(节能指数越高则意味着越节能,费用下降,反之则成正比)只能达以2.0-3.5之间,且冬季部分小品牌还延续过去的中央空调的性能,只能在1.0左右,只有部分超低温空气源才能达到冬季运行COP2.5左右,虽然是现今最先进的技术,但因初装费较高,运行节能一般也只能部分效益好的企业和个人才能使用。 水源、地源热泵技术在发达的欧美国家已经普遍应用,节能效果明显,能效COP均为5.0以上。 水、地源热泵技术引入我国已经有近20年,时间虽短暂但推广很快,全国各地均有应用,但因为技术原因产生了大量不利的影响,如下所述: 一、水源地源热泵项目投资较大,部分用户为了减少投资间接的改变了原来的设计,缩小安装功率,降低投资成本,使本来就设计不足的机组更小,结果使用起来不能满足要求,为了推卸责任,直接断言,不好用! 二、安装方面由于水、地源热泵空调引入中国只有不足20年,而生产热泵机组的厂家又不做安装工程,当然,安装所涉及的附属设备数量和造价远远的大于机组本身。当然要求安装方面有更专业的技

术支持,此方面不像机组直接引入外国的产品就行,而是由国内的公司和人员提供安装和服务。因此,一但安装队伍技术经验不足,就会直接影响安装使用的效果,一但效果不理想,用户就会直接否定产品,不好用! 三、水源热泵原理就是抽取地下水提取能量后再排到地下,既不污水源也不浪费地下水。但由于业主的省钱思想或由于打井队伍技术不佳或由于设计不合格等原因,造成地下水抽取提出能量后无法灌回地下,部分用户就直接将水排到露地排水沟,造成地下水浪费。因此,国家在10年前还是支持水源热泵项目的,还有大量的财政补贴,几年下来发现无法控制地下水私自排放,就直接禁止再装配水源热泵机组了。但因水源热泵的节能效果和运行的稳定性与现有的其它节能产品确实无与伦比,因此部分地区又开始允许安装了,但要实行严格和审批和检查。 河水源、海水源和污水源热泵空调系统依然还在鼓励的范围内,补贴数额各地有所不同。 四、地源热泵原理是利用地埋管道通过管道换热的原理提取地下能源的一种新型节能方法,通过热泵提取地下的热量为建筑冬季供暖,夏季可通过同样原理提取地下冷量为建筑制冷,综合能效5.0以上。此种方法投资最高,运行稳定,一度成为北方地区推广最为普遍的技术。但随着时间的推移,问题也越来越明显,因北方地区供暖时间远大于夏天制冷,地表土壤中热量损失大于夏天制冷时热量补充,因此多年以后,确切的说6-10年后个别系统就会出现了冬季供暖不

(整理)地源热泵技术

地源热泵技术 地源热泵技术是一种无污染、可再生的新能源技术。地源热泵是热泵技术应用的一个新的分支,其节能和优越的环保性能,近年来正在得到广泛的应用,同时受到国家政府的大力支持。地源热泵技术有效的利用了土壤的良好蓄热及蓄冷特性进行的热力学逆循环的一种工程应用技术。 在夏季供冷时,地源热泵技术利用地下环境温度较低的特点,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,最终通过室外地能换热系统转移至地下水或土壤里。在室内热量通过室内采暖空调末端系统、水源热泵机组系统和室外地能换热系统不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器,以冷风的形式为房供冷。地源热泵与冷凝器直接与空气环境进行热交换的普通空调器制冷相比,有一定的节能效果。 在冬季供热时,地源热泵系统通过埋藏在地下的管道将储存在地下的热能通过传热介质吸收,作为逆循环中的低温热源,通过输入少量的高位电能使热泵压缩机完成逆循环,并向用户提供高品位的热能。 地源热泵系统在运行工作过程中除驱动热泵的动力外,无需其他热源或动力,而驱动热泵的动力主要是电能。因此,如不考虑电能的来源和对环境污染,地源热泵技术是城市供热及供冷的一种清洁能源技术,它不需要建立一般城市供热所需的锅炉房,也不存在燃料燃烧而带来的城市环境污染问题,而且可以实现冷热联供。另外,地源热泵技术在实际应用中,对于一些客观条件受限制而无法采用其他供热、供冷方式的场所(如高速公路收费站、人员设备相对较少的科考站、边防哨所),地源热泵技术的应用则更体现出其特有的优越性。 地源热泵技术是一种利用地下浅层地热资源进行供热、供冷的新型节能技术。由于其热源温度比较高,全年稳定,不随外界环境温度的变化而变化,所以不管是冬季供暖,还是夏季制冷,地源热泵的能效比都要比其他热源形式的热泵高出许多。

水地源热泵与多联机系统对比

水地源热泵与多联机系统方案比较 简介:本文主要将水地源热泵与多联机两种空调作比较,建筑面积为22000 m2,供用户参考。 关键字:水地源热泵系统多联机 水地源热泵机组是利用地下浅层地热能源(也称为浅层地能,包括土壤、地下水、地表水、河水、海水、湖水等),通过制冷压缩系统消耗部分电能,冬季,把浅层地能中的低品位能量取出来,供给室内采暖或生活热水:夏季,把室内的热量取出来,释放到浅层地能中,达到空气调节的目的。水地源热泵有如下优点: 1) 以地球表面浅层地热资源作为冷热源,利用清洁的、近乎无限可再生的能源,符合可持续发展的战略要求。 2) 据世界环境保护组织在一份有关空调未来的报告中的结论:设计安装良好的地源热泵,可以节约30%~50%甚至更高的供热制冷空调的综合运行费用。 3) 地源热泵系统还可以集采暖、空调制冷和提供生活热水于一身。 4) 地源热泵系统虽然由于室外部分比较复杂,初次投资高于普通空调系统,但普通空调的运行费用远远高于地源热泵系统,一般3~5年时间就可以将增加的初次投资收回。普通空调寿命一般在15年左右,而地源热泵的地下换热器由于采用高强度惰性材料,埋地寿命至少30年。因此,从使用寿命和运行费用来考虑地源热泵系统的经济性是高于普通空调系统的。 5) 无需除霜。大地土壤温度一年四季相对保持恒定,冬季也能保持在 15℃以上,埋地换热器不会结霜,可节省因结霜、除霜而消耗的能量。 6) 环境效益高,绿色空调。地源热泵装置没有燃烧,没有排烟,没有余热、余湿等废弃物,对环境无污染,属环保型的“绿色空调”。虽然也采用制冷剂,但其充灌量比常规的空调装置减少25%左右,而且该装置于出厂前就充灌制冷剂并整装密封好,制冷剂泄漏的几率大大减小。 7) 系统简单,一机多用,节约设备用房,应用范围广。地源热泵可供暖、空调,还可用于生活热水供应系统,节省了建筑空间及设备的初投资,机组紧凑,节省设备用房空间。由此而产生的经济效益相当可观。 现以两种空调方式作一比较,建筑面积约22000m2,供用户参考。 方案一:水地源热泵机组 +风机盘管、空调箱系统。 方案二:多联机中央空调系统。 一、一次性投资比较 方案一:水地源热泵系统中央空调机组系统 *** 万元左右。(含设备、安装、材料) 国家对地源热泵系统有补贴,水系统初投资较低。近几年来,能源短缺,国家鼓励节能减排技术和清洁能源的发展,地源热泵的发展也就得到政府的大力支持,并在政策上给予了一定的优惠条件。 方案二:多联机系统投资约为*** 万元左右。(含设备、安装、材料)

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

相关文档
相关文档 最新文档