文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟囱脚手架安全操作规程示范文本

烟囱脚手架安全操作规程示范文本

烟囱脚手架安全操作规程示范文本
烟囱脚手架安全操作规程示范文本

烟囱脚手架安全操作规程

示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

烟囱脚手架安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

1 钢管立杆间距不得大于1米,井笼口和出入口立杆

间距不得超过2米,脚手架高度在30?米以内时,角杆和中

间的立杆必须采用双管立杆;超过30米时必须全部使用双

管立杆。内立杆离烟囱墙身最大距离不得超过1.4米,最少

不得小于450?毫米,并从10米以上按烟囱自身斜度向内

回收。

2 烟囱脚手架的纵向水平杆步距不得不大于1.2米,?

封顶杆应设双杆。

3 脚手架四周外侧立面均需设置剪刀撑,并由底至顶

连续设置,斜杆与地面倾角宜在45~60度,最下六步应设

置抛撑。

4 横向水平杆间距不得超过1米,并需全部固定,?

脚手板必须铺严,并设两道栏杆和挡脚板。自顶层作业层的脚手板往下计,每隔12米满铺一层脚手板。

5 附属于烟囱脚手架的之字斜道,宽度不得小于1米,?脚手板应加防滑条。

6 烟囱脚手架高度在10~15米时,应设一组缆风绳(?4-6根),每增高10米加设一组,应先设临时缆风绳,?待固定缆风绳设置稳妥后,再拆除临时缆风绳。缆风绳与地面的角度应为45~60度,必须单独牢固地拴在地锚上,并用花篮螺栓调节松紧,调节时必须交错进行,缆风绳严禁拴在树木、电杆等物体上,缆风绳用直径不小于12.5毫米的钢丝绳。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

烟囱架子安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A11741 烟囱架子安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

烟囱架子安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第1条烟囱架子的杉槁立杆间距不得大于1.4m,钢管立杆间距不得大于1 m。井笼口和出人口立杆间距不得超过2m。架子高度在30m以内时,四角和每边中间的立杆必须采用“头顶头双抱杆”;超过30m时必须全部使用“头顶头双抱杆”。杉槁立杆埋地深度不得小于50cm。里皮立杆离烟囱墙身最大距离不得超过1.4m,最小不得小于45cm,并从10m以上按囱身斜度向内回收。 第2条烟囱架子的顺水杆间距不得大于 1.2m,封顶杆应绑双杆。杉槁顺水搭接长度不得小于两根立杆。

80米烟囱脚手架专项施工方案

吉木乃边合区供热一期工程 烟囱工程 井字架专项施工方案 批准: 审核: 编制:

新疆宏泰建工集团 2014年8月13日 井字架专项施工方案 一、编制依据 《建筑施工井字架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管井字架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 吉木乃边合区供热一期工程,是构筑物工程,属于筒体结构,建筑总高度80.0米。 本工程由新疆宏泰建工集团组织施工。 三、井字架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,井字架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 6、结合以上井字架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,采用井架式井字架方案。 四、井字架的材质要求 l、钢管井架立管选用外径76mm,壁厚4mm的无缝钢管,接管选用外径60mm,壁

厚 3.50mm的无缝钢管,连接支撑管为外径48mm,壁厚 3.50mm的钢管,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管井架的搭设使用Φ18的高强螺栓进行杆件间的连接。 3、搭设井架前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。井字架立杆、连接杆统一漆桔红色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连墙件采用[150槽钢,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。 五、井架的搭设流程及要求 井架搭设的工艺流程为:基础铁件预埋→底座找平→焊立杆→安装连接横杆,斜杆→连墙件→拉风绳→安装工作平台→扎安全网。 定距定位。根据构造要求在烟囱构筑物四周用尺量出四根立杆离筒壁的距离,并做好标记,在基础底板砼浇筑前安装好预先做好的铁板;铁板应准确地放在定位线上。 在搭设的井架超过烟囱牛腿时,及时用槽钢进行加固和泄载,沿四周内设四道斜支撑,与主体结构可靠拉接后方可继续搭设。当井架高出筒壁两步以上时,宜在四周拉设缆风绳。其余按以下构造要求搭设。 井架分三次搭设到位,第一次搭设至30m,第二次搭设至30m,第三次搭设至87m,如下图所示。

手枪钻安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 手枪钻安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

手枪钻安全操作规程 使用电钻时的个人防护: 1.面部朝上作业时,要戴上防护面罩。在生铁铸件上钻孔要戴好防护眼镜,以保护眼睛。 2.钻头夹持器应妥善安装。 3.作业时钻头处在灼热状态,应注意灼伤肌肤。 4.钻12mm以上的手持电钻钻孔时应使用有侧柄手枪钻。 5.站在梯子上工作或高处作业应做好高处坠落措施,梯子应有地面人员扶持。 作业前应注意的事项: 1.确认现场所接电源与电钻铭牌是否相符。是否接有漏电保护器。 2.钻头与夹持器应适配,并妥善安装。 3.电钻上开关接通锁扣状态,否则插头插入电源插座时电钻将出其不意地立刻转动,从而可能招致人员伤害危险。 4.业场所在远离电源的地点,需延伸线缆时,应使用容量足够,安装合格的延伸线缆。延伸线缆如通过人行过道应高架或做好防止线缆被碾压损坏的措施。 电钻正确的使用方法: 1.在金属材料上钻孔应首先用在被钻位置处冲打上洋冲眼。 2.在钻较大孔眼时,预先用小钻头钻穿,然后再使用大钻头钻孔。 3.如需长时间在金属上进行钻孔时可采取一定的冷却措施,以保持钻头的锋利。 4.钻孔时产生的钻屑严禁用手直接清理,应用专用工具清屑。 维护和检查: 第 2 页共 4 页

1.检查钻头 使用迟钝或弯曲的钻头,将使电动机过负荷面工况失常,并降低作业效率,因此,若发现这类情况,应立刻处理更换。 2.电钻器身紧固螺钉检查 使用前检查电钻机身安装螺钉紧固情况,若发现螺钉松了,应立即重新扭紧,否则会导致电钻故障。 3.检查碳刷 电动机上的碳刷是一种消耗品,其磨耗度一旦超出极限,电动机将发生故障,因此,磨耗了的碳刷应立即更换,此外碳刷必须常保持干净状态。 4.保护接地线检查 保护接地线是保护人身安全的重要措施,因此Ⅰ类器具(金属外壳)应经常检查其外壳应有良好的接地。 第 3 页共 4 页

烟囱脚手架安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD350 烟囱脚手架安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

烟囱脚手架安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 钢管立杆间距不得大于1米,井笼口和出入口立杆间距不得超过2米,脚手架高度在30?米以内时,角杆和中间的立杆必须采用双管立杆;超过30米时必须全部使用双管立杆。内立杆离烟囱墙身最大距离不得超过1.4米,最少不得小于450?毫米,并从10米以上按烟囱自身斜度向内回收。 2 烟囱脚手架的纵向水平杆步距不得不大于1.2米,?封顶杆应设双杆。 3 脚手架四周外侧立面均需设置剪刀撑,并由底至顶连续设置,斜杆与地面倾角宜在45~60度,最下六步应设置抛撑。 4 横向水平杆间距不得超过1米,并需全部固定,?脚手板必须铺严,并设两道栏杆和挡脚板。自顶层作业层的脚手板往下计,每隔12米满铺一层脚手板。 5 附属于烟囱脚手架的之字斜道,宽度不得小于1米,?脚手板应加防滑条。 6 烟囱脚手架高度在10~15米时,应设一组缆风绳

烟囱脚手架搭设方案(1)

---

华润电力曹妃甸电厂二期2×1000MW超超临界燃煤发电机组工程 烟囱工程 脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 审批: 河南四建股份有限公司华润曹妃甸电厂二期工程项目经理部 2016年05月03日

一、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 9、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 二、工程概况 华润电力曹妃甸电厂二期2×1000MW超超临界燃煤发电机组工程,240m烟囱工程为套筒烟囱(包括2只内筒)。外筒为钢筋混凝土结构,标高235米,出口内直径20.8米,内筒为双悬吊式钢内筒结构,标高240米,出口直径8.5米。中心坐标为A=1088.3,B=1715.7;±0.00米相当于绝对高程5.700米。烟囱安全等级为一级,设计使用年限50年,抗震设防烈度为7度,地震加速度动峰值0.15g,地震分组第一组,地基基础设计等级为甲级,场地土类别Ⅱ类,环境类别二(b)类。 筒身部分设计概况:烟囱设计高度为240米,基础埋置深度-6.0米。烟囱外筒壁采用钢筋砼结构,壁厚沿高度向上逐渐变小700mm~300mm;外筒壁上设塑钢窗、百叶窗。内筒为双悬吊式钢内筒结构,采用Q235B钢材,焊条采用E43××型。内、外筒夹层间设9层平台,同时夹层间设有折转式上人钢梯和直爬梯。烟囱筒身外表面设有三层航空信号标志灯。筒身120~240米之间布置有红白相间的航空色标。 三、烟道口下脚手架选型

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

手持电动工具安全操作规程考题(含答案)

手持电动工具安全操作规程试题 (本试卷适用于角磨机、切割机、手持电钻) 车间:姓名:成绩: 填空题:(每空2分,共42分) 1.制定手持电动工具安全操作规程的目的是:保护(职工的人身安全),防止 事故的发生。 2.本车间主要使用的手持工具有(切割机)、(手持电钻)、(角磨机)、。 3.使用手持电动工具前必须(正确佩戴劳动防护用品),确保使用时人身安全。 4.手持电动工具使用前应检查(设备的外壳)、(手柄开关)等是否有裂缝或破 损,(电源导线)是否完好。 5.检查机械防护装置是否完好,配用的(刀具、钻具)是否正确,安装是否牢 固,确认无误后空转,(试运转正常后),方可使用。 6.手持电动工具使用完毕后应(及时关闭开关)、(切断电源)。 7.角磨机使用前应检查砂轮(有无缺口或破损)。 8.角磨机使用时应搞好防火安全措施,必要时需办理(动火作业许可证),在 使用中出现严重火花或漏电现象,应(停止使用)。 9.角磨机使用时应先佩戴好防护用品,防止(铁屑、碎渣)伤人,砂轮磨损严 重时,应(及时更换)。 10.操作锯齿切割机护罩未到位时不得操作,不得将手放在距锯片(20厘米)以 内。 11.操作锯齿切割机不得(探身越过或绕过)锯机,锯片未停止时不得从锯或工 件上(松开任何一只手或抬起手臂)。 12.操作砂轮切割机定期检查皮带(是否有破损现象),发现问题及时更换。 判断题(每题2分,共28分) 1.使用者可以自己拆修手持电动工具(X )。 2.砂轮存放可以与酸碱性化学腐蚀品放在一起。(X )。 3.使用人负责手持电动工具的检查维护,使用部门负责手持电动工具的监 督检查。(√)

4.电器安全防护装置的配置由保障部电气车间负责。(√) 5.手持电动工具要指定专人负责管理,做到定人使用。(√) 6.操作切割机(锯齿)时必须戴手套操作。如在操作过程中会引起灰尘, 要戴上口罩或面罩;穿好工作服,带好防目镜,女工长发将头发盘起戴上工作帽(X ) 7.操作切割机(锯齿)可以切锯未夹紧的小工件。(√) 8.操作切割机(锯齿)不得进行强力切锯操作,在切割前要使电机达到全 速。(√) 9.操作切割机(砂轮)时前方可以站人。(X) 10.切割机使用前应检查砂轮片状态是否良好,有无缺口或破损,操作时应 逐渐加力,使砂轮免受冲击,以防止砂轮爆裂伤人。(√) 11.切割机可以作为砂轮机使用。(X ) 12.手持式电钻操作时须戴手套等防护用品,确保人身安全。(X) 13.钻孔时应按钻头大小和钻孔深度施加力量,如发现钻头超常抖动以及有 异声应立即停止操作。(√) 14.手持式电钻使用中出现严重发热或漏电现象,应停止使用。(√) 简答题(共30分) 一、手持电动工具的安全使用知识有哪些呢?(10分) 1、工作场地;请保持工作区域整洁和良好的光照。 2、电动安全电源插座必须和电动工具的电源插头吻合。 3、人生安全;请保持清醒,专注工作,并理智地操作电动工具。 4、电动工具的使用和维护请不要使电动工具过载。 5、电动工具的维护前请保证开关处于关闭状态。 二、触电急救方法有哪些?(10分) 1、立即切断电源—切断电源的方法一是关闭电源开关、拉闸;二是用 干燥的木棒、竹竿、扁担等不导电的物体挑开电线,使触电者尽快脱离电源。 2、紧急救护

2021版烟囱、水塔脚手架搭设工程安全技术交底

2021版烟囱、水塔脚手架搭设工程安全技术交底 Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0773

2021版烟囱、水塔脚手架搭设工程安全技 术交底 交底内容: 烟囱、水塔脚手架搭设工程安全技术交底 1、操作者必须持证上岗,认真遵守安全操作规程和安全交底,不准违章作业或酒后作业。 2、正确着装并戴好安全帽,高处作业系好安全带。 3、严禁使用不合格的脚手杆、跳板或金属扣件。 4、不得任意改变脚手架的几何尺寸和保持稳定的剪刀撑,十字杆和扫地杆等杆件的位置。 5、操作层外侧绑扎二道护栏,设挡脚板,挂安全网。 6、高度在15m以内时,可设一组揽风绳(每组4~6根),以上每增高10m增设一组揽风绳,揽风绳应固定在专用地锚上,设置紧

线器,不得栓在树木和其它构筑物上。 7、按规定设置宽度不小于6m的首层双网,以上应不小于3m,在脚手架内设兜网。 8、严禁抛掷使用的工具,材料和脚手工具。 9、堆放在脚手架上的材料不能超过所规定的荷载。 10、脚手架的高度如超过40m或采用内脚手架,爬升式操作平台,应进行受力计算,制定保证安全措施。 11、若脚手架高于周围建筑物时,应在顶部安设红灯示警,雷雨季节必须采取防雷接地措施。 12、做好安全检查,发现隐患及时处理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

烟囱脚手架施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为**********************搭设工程。本工程外脚手架才用双排落地脚手架,立杆间距1.5m,步高1.8 m,搭设高度为50m,24m以下采用双管立杆,24m以上采用单管立杆。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5m,立杆的横距1.05m,立杆的步距1.8m。采用的钢管类型为¢48×3.5,施工均布荷载为3.0kN/㎡ 为了在建筑工程施工高处作业中,防止高空坠物,贯彻安全第一、预防为主的方针,根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的要求以及《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程—脚手架工程》DB32/303-1999中规定,结合工程所处位置的具体情况,编制脚手架施工方案。 二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑构造形式。 2、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 3、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管采用Ф48,壁厚3.5㎜,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹 的不得使用,钢管应有产品质量合格证,生产许可证。钢管要漆黄油漆,剪力撑漆成黄黑警戒色。 2、扣件的质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22)的规定,严禁使用有裂纹、变形、螺杆易滑出等有缺陷的扣件。扣件采用直角和对接扣件,扣件的连接要求、内壁的圆弧度要求精确,与钢管扣件扣紧时接触面不少于30%,对接扣件的开口应朝上或朝内。 3、密目网选用清洁、无破损的密目网,并有质量保证书和进市许可证,在每100cm2的面积不少于2000目。 4、竹排选用清洁、完整的竹排,严禁使用霉烂、变质、抗折强度低的竹排。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

电钻操作安全操作规程

电钻操作安全操作规程 1使用电钻时的个人防护 1.1面部朝上作业时,要戴上防护面罩。在生铁铸件上钻孔要戴好防护眼镜,以保护眼睛。 1.2钻头夹持器应妥善安装。 1.3作业时钻头处在灼热状态,应注意灼伤肌肤。 1.4钻Φ12mm以上的手持电钻钻孔时应使用有侧柄手枪钻。 1.5站在梯子上工作或高处作业应做好高处坠落措施,梯子应有地面人员扶持。 2 作业前应注意事项 2.1 确认现场所接电源与电钻铭牌是否相符。是否接有漏电保护器。 2.2 钻头与夹持器应适配,并妥善安装。 2.3确认电钻上开关接通锁扣状态,否则插头插入电源插座时电钻将出其不意地立刻转动,从而可能招致人员伤害危险。 2.4若作业场所在远离电源的地点,需延伸线缆时,应使用容量足够,安装合格的延伸线缆。延伸线缆如通过人行过道应高架或做好防止线缆被碾压损坏的措施。 3 电钻的正确操作方法 3.1在金属材料上钻孔应首先用在被钻位置处冲打上洋冲眼。3.2在钻较大孔眼时,预先用小钻头钻穿,然后再使用大钻头钻孔。 3.3 如需长时间在金属上进行钻孔时可采取一定的冷却措施,以保持钻头的锋利。

3.4钻孔时产生的钻屑严禁用手直接清理,应用专用工具清屑。4维护和检查 4.1检查钻头 使用迟钝或弯曲的钻头,将使电动机过负荷面工况失常,并降低作业效率,因此,若发现这类情况,应立刻处理更换。 4.2电钻器身紧固螺钉检查 使用前检查电钻机身安装螺钉紧固情况,若发现螺钉松了,应立即重新扭紧,否则会导致电钻故障。 4.3检查碳刷 电动机上的碳刷是一种消耗品,其磨耗度一旦超出极限,电动机将发生故障,因此,磨耗了的碳刷应立即更换,此外碳刷必须常保持干净状态。 4.4 保护接地线检查 保护接地线是保护人身安全的重要措施,因此Ⅰ类器具(金属外壳)应经常检查其外壳应有良好的接地。

烟囱脚手架安全操作规程示范文本

烟囱脚手架安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

烟囱脚手架安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 钢管立杆间距不得大于1米,井笼口和出入口立杆 间距不得超过2米,脚手架高度在30?米以内时,角杆和中 间的立杆必须采用双管立杆;超过30米时必须全部使用双 管立杆。内立杆离烟囱墙身最大距离不得超过1.4米,最少 不得小于450?毫米,并从10米以上按烟囱自身斜度向内 回收。 2 烟囱脚手架的纵向水平杆步距不得不大于1.2米,? 封顶杆应设双杆。 3 脚手架四周外侧立面均需设置剪刀撑,并由底至顶 连续设置,斜杆与地面倾角宜在45~60度,最下六步应设 置抛撑。 4 横向水平杆间距不得超过1米,并需全部固定,?

脚手板必须铺严,并设两道栏杆和挡脚板。自顶层作业层的脚手板往下计,每隔12米满铺一层脚手板。 5 附属于烟囱脚手架的之字斜道,宽度不得小于1米,?脚手板应加防滑条。 6 烟囱脚手架高度在10~15米时,应设一组缆风绳(?4-6根),每增高10米加设一组,应先设临时缆风绳,?待固定缆风绳设置稳妥后,再拆除临时缆风绳。缆风绳与地面的角度应为45~60度,必须单独牢固地拴在地锚上,并用花篮螺栓调节松紧,调节时必须交错进行,缆风绳严禁拴在树木、电杆等物体上,缆风绳用直径不小于12.5毫米的钢丝绳。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

烟囱脚手架专项施工方案修订稿

烟囱脚手架专项施工方 案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

自贡生活垃圾焚烧发电厂

自贡生活垃圾焚烧发电厂 80m烟囱脚手架工程专项施工方案 四川星星建设集团有限公司 编制时间:二O一二年八月十三日 自贡生活垃圾焚烧处理厂

80m烟囱脚手架工程专项方案施工方案 文件编号: 受控状态: 批准:年月日 审定:年月日 会签:年月日 年月日 审核:年月日 编制:年月日 生效日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工准备 (3) 4、施工流程及主要施工方法 (5) 5、质量、安全控制 (6) 6、附录 (9)

烟囱脚手架安全施工专项方案 1、工程概况 由自贡生活垃圾焚烧发电厂项目其中的一座80m钢筋混凝土烟囱工程,该项目为构造物工程,总高80m,上口径,标高正负0为外径为砼级别为C30,隔热层为增水性水泥珍珠岩板,内衬为耐酸砖,而酸胶泥砌筑。该烟囱工程,因施工断面窄小,结构施工程序多,主要脚手架的搭设应分为:钢筋混凝土烟囱主体浇筑;耐酸砖砌筑填砌水泥珍珠岩板脚手架的搭拆;因此,为确保各项目工程的施工安全,在施工过程中应分几次脚手架的搭拆才能完成全部项目(外壁粉刷涂料可用吊栏或利用悬挂作业),本工程产生脚手材料周转时间长,消耗资金大,投入人工多的现象,随着烟囱施工的高度增加操作平台和防护平台断面尺寸不断变小,而脚手板的长度应随之切短,不能再次重复使用,因而走出了定额中规定的耗材及相应的人工搭设的工程量。为确保工程安全按期保质保量的完成,请业主单位监理单位的有关领导审核并批复以下编制的脚手架工程的专项方案。 2、编制依据 2.1、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工方案。 2.2、采用流水施工方法、科学合理地组织、均衡和连续施工。2.3、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化作业程度;改善劳动条件,提高劳动生产效率;科学地制定施

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

手持电钻安全操作规程示范文本

手持电钻安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手持电钻安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、使用前应检查电缆有无损坏,以防单项运转烧坏电 机,工作时要戴绝缘手套穿绝缘鞋。 2、移动电钻时,禁止用手拉电缆线来支持电钻的重 量,应一起抬着走,以免发生断线连电事故。 3、停电或不用时,要立即切断电源,以防误操作或开 关失灵发生事故。 4、钻头不准超过规定,声音不正常时应立即停电,更 不允许采取将超过规定的钻头柄磨扁等手段使用。 5、被钻物体需放稳固,操作人员要站稳,不准在梯子 上及浮动跳板上进行钻孔,跳板必须牢固。 6、电钻的握把及其它部件应装牢固,不准有活动现 象,运转中不得调整电钻任何部分,以防事故发生。

7、压杆必须与电钻垂直,并使压杆压下时不致滑脱,才能有力下压,压钻人应思想集中,不准同时兼做其它工作。以免压杆滑脱造成事故。 8、钻出的铁屑,不准用手扫除或用嘴吹。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

架子工安全操作规程

架子工安全操作规程 1、钢管脚手应用外径48-51毫米、壁厚3-3.5毫米的钢管,长度以4-6.5米和2.1-2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 2、扣件应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 3、钢制手板采用2-3毫米的Ⅰ级钢材,长度为1.5-3.6米,宽度23-25厘米,肋高5厘米为宜,两端应有连接装置,板面应钻有防滑孔。凡是裂纹、扭曲的不得使用。 4、木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板,宽度以20-30厘米为宜,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不利使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁线箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。 5、竹片脚手板,板厚不得小于5厘米,螺栓孔不得大于1厘米,螺栓必须拧紧。竹编脚手板,其两边的竹杠直径不得小于4.5厘米,长度一般以2.2-3米,宽度以40厘米为宜。 6、钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于2米;大横杆间距不得大于1.2米;小横杆间距不得大于1.5米。钢管立杆、大横杆接头应错开,要用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎。 7、抹灰、勾缝、油漆等外装修的脚手架,宽度不得小于0.8米,立杆间距不得大于2米;大横杆间距不得大于1.8米。 8、单排脚手架的小横杆伸入墙内不得少于24厘米;伸出大横杆

外不得小于10厘米。通过门窗口或通道时,小横杆的间距大于1米应绑吊杆;间距大于2米时,吊杆下需要架设顶撑。 9、18厘米厚的砖墙、空斗墙和砂浆标号在10号以下的砖墙,不利用单排脚手架。 10、脚手架的负荷量,每平方米不能超过270公斤(2700牛顿)。如果负荷量必须加大,应按照施工方案进行架设。 11、脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑和支杆。剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60度,支杆底端要埋入地下不小于30厘米。架子高度在7米以上或无法设支杆时,每高4米,水平每隔7米以上或无法设支杆时,每高4米,水平每隔7米,脚手架必须同建筑物连接牢固。 12、架子的铺设宽度不得小于1.2米。脚手板须满铺,离墙面不大于20厘米,不得有空隙和探头板。脚手板搭设时不得小于20厘米;对头接时应架设双排小横杆,间距不大于20厘米。大架子拐弯处脚手板应交叉搭接。垫平脚手板应用木块,并且要钉牢,不得用砖垫。 13、翻脚手板应两人由里往外按顺序进行,在铺第一块或翻到最外一块脚手板时,必须挂牢安全带。 14、上料斜道的铺设宽度不得小于1.5米,坡度不得大于一比三,防滑条的间距不得大于30厘米。 15、脚手架的外侧、斜道和平台,要绑1米高的防护栏和钉18厘米高的挡脚板或防护立网。 16、在门窗洞口搭设挑架(外伸脚手架)斜杆与墙面一般不大于

烟囱脚手架专项方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工计划 (1) 4、施工工艺技术、流程 (1) 4.1施工设备选型 (1) 4.2施工方法及技术措施 (1) 4.3施工组织机构及劳动力计划 (4) 4.4计算书及附图 (4) 4.5强制性条文执行计划 (8) 5、专项安全技术措施 (9) 5.1施工安全保证措施 (9) 5.2危险源辨识及应对措施 (10) 5.3环境保护、文明施工及低碳绿色施工措施及要求 (15) 5.4作业风险的应急处置措施 (15) 6、专家论证意见 (16)

1、工程概况 本工程钢筋混凝土烟囱高度为80m,±0.00处筒壁外半径3.41m,顶部出口直径2.92m。筒外壁共分两个坡段,分别为标高±0.00~12.45m(i=0.035)、12.45m~80m(i=0.02)。混凝土强度等级C40。筒壁厚度最大为300mm,最小为160mm。内衬采用耐酸胶泥砌筑耐火砖内衬耐酸砖,20m以下为230mm厚,20m以上为115mm厚。在外壁50~80m范围内涂刷红白相间航空标志漆6节,每节宽度5米,顶部为第一节涂成红色。 内井架采用多孔形式,烟囱底部共计双排井字型立杆,脚手架采用φ48.3×3.6钢管脚手架搭设构成烟囱的井架系统,立于已达到设计强度的烟囱混凝土基础底面满足承载要求。其中用于提升系统位于中心孔位置,作为上料孔。井架第一次搭设8.4米高,然后随烟囱混凝土筒身的升高而升高,随烟囱坡度的收缩而收缩,保持其内井架高度始终高出烟囱混凝土筒身5.4米,横杆竖向间距取1.8米,以便和定型钢模板高度相适应。便于随操作面搭设操作平台。在最底部20cm处设扫地杆和水平方向剪刀撑一道,并与筒壁顶紧,确保各个立杆位置牢固不动。在中心位置留出-个0.2m×0.2m小孔,作为施工过程中测定筒身中心线的孔洞,施工时封闭,吊中复核时开启。 2、编制依据 2.1《80米钢筋混凝土烟囱》M3601-T0402 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 2.5《钢管脚手架扣件规范》(GB15831-2006) 3、施工计划 脚手架从烟囱筒壁第一板逐步搭设 4、施工工艺技术、流程 4.1施工设备选型 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等 4.2施工方法及技术措施 4.2.1脚手架的搭设高度随着主体结构的高度增加而增加。 (1)立杆、横杆、斜撑、剪刀撑的间距及搭设方法见脚手架平面图、立面图所示。 (2)每根立杆的底部都应设置木枋垫板。 (3)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵、横向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立

移动式电动工具安全操作规程

电气车间移动式电气设备与电动工具安全操作规程 1.手持电动工具的使用应按国标GB3883.1-83的规定执行. 2.手持电动工具的管理,使用, 检查和维修应按国标GBB378 7-83《手持电动工具的管理,使用,检查和维修安全技术规程》规定执行. 3.移动式电气设备应符合国家或部颁现行技术标准, 并具有出厂合格和技术文件. 4. 移动电气设备上必须设置标志明显的接地螺丝. 铭牌上的技术数据应齐全清晰,其安全防护罩壳,限位,保护,联锁应齐备可*. 手持握柄和操作手把尽量采用绝缘材料. 5.移动式电气设备与手持电动工具的电源线必须采用截面足够的三芯或四芯多股铜芯橡胶 (或塑料) 护套软电缆. 应采用专用芯线接地, 此芯线严禁同时用来通过工作电流. 严禁利用其它用电设备的零线接地.严禁使用绝缘破坏的电缆或几根单芯导线并用. 6.使用移动式电气设备和手持电动工具时, 必须首先将接地线装好. 应正确的使用合格的绝缘用具和安全防护用品. 7.电焊机金属外壳必须有良好保护接地.焊钳和焊钳导线应完整无损,绝缘良好,电源线一般不超过2米. 8.必须严格按操作规程使用移动式电气设备和手持电动工具. 使用过程中需要移动电气器具或停止工作,人员离去或突然停电时,必须断开电源开关或拨掉电源插头. 9.手持电动工具的绝缘电阻值不应小于下表规定数值: 测量部位绝缘电 2 7 1 阻MΩⅠ类工具带电零件与外壳之间Ⅱ类工具带电零件与外壳之间Ⅲ类工具带电零件与外壳之间 10.使用刃具的机具,应保持刃磨猁,完好无损,安装正确,牢固可靠. 11.使用砂轮的机具,应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固,螺则不得过紧,凡受潮,变形,裂纹,破碎,磕边缺口或接触过油,碱类的砂轮均不得使用,并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用.

相关文档
相关文档 最新文档